关于混凝土养护时间1

大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h 内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;

采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥养护不少于7d;

火山灰、粉煤灰水泥,养护时间不少于14d;

掺加缓凝剂、矿物掺和料或有抗渗要求的混凝土,养护时间不少于14d;

抗渗混凝土、强度等级C60 及以上的混凝土养护时间不少于14d;

后浇带混凝土养护时间不少于14d;

保温层上的找平层的水泥终凝前完成收水后应二次压光,并应及时取出分格条。养护时间为7d。(即至少7d 后才可以开始施工卷材防水层)

P81:

防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。

P82:

防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于5℃,养护时间不应少于14d。

P84、P110:

水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保证砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。

一般混凝土养护时间不少于:7d

大体积混凝土养护时间不少于:14d

补充总结:防水混凝土养护时间不少于:14d

普通后浇带混凝土养护时间不少于:14d

防水后浇带混凝土养护时间不少于:28d

关于温度和风等级1

P82:

防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于5℃。

P84、P110:

水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保证砂浆表面湿润。P108:

混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不应低于5℃。

P114:

混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。

P307:

公共建筑夏季室内空调温度设置不应低于28℃,冬季室内空调温度设置不应高于20℃。(这里是为了节能的需求)

P85:

涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得在施工环境温度低于5℃及高于35℃或烈

日暴晒时施工。

P113:

雨天构件不能进行涂刷工作,涂装后4h 内不得雨淋;风力超过5 级不宜使用无气喷涂。

雨天及五级(含)以上大风不能进行屋面保温的施工

防水工程严禁在雨天施工,五级风及其以上时不得施工防水层。

P177:

五级以上大风天气,不宜进行大块模板拼装和吊装作业。

P107:

幕墙外表面的检查、清洗作业不得在4 级以上风力和大雨(雪)天气下进行。

P180:

在六级及六级以上强风和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下,不得进行露天高处作业。

P188:

外用电梯在大雨、大雾和六级及以上大风天气时,应停止使用。

不得在5 级以上风中进行的是:一般情况下都不可以

补充总结:不得在4 级以上风中进行的是:幕墙外表面的检查、清洗

不得在6 级以上风中进行的是:露天高处作业、外用电梯

关于组织、负责人1

P48:

基坑验槽的程序:由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

P118:

单位工程施工组织设计编制与审批:单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参加,施工单位主管部门审核,施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批

P138:

地基基础分项工程、分部(子分部)工程质量的验收,均应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程竣工申请,

然后由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规范规定进行验收。

(总监组织,监理单位、施工单位、设计单位缺一不可,此处若为地基工程验收,则将设计单位说成勘察、设计单位)

P178:

拆模之前必须要办理拆模申请手续,在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方可批准拆模。

P193:

安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

安全检查应由项目负责人组织,专职安全员及相关专业人员参加

P242:

分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术,质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负

责人也应参加相关分部工程验收。

P246:

节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。

P252:

施工期间未经监理工程师签字的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装。

P256:

起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制

P257:

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家组成员应当由5 名及以上符合相关专业要求的专家组成,本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会(如:总包单位的技术负责人、总监、设计单位的总工等等均不可以参加)

P263:

项目管理规划大纲应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制;项目管理实施规划应由项目经理组织编制。

P264:

项目职业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制

关于提高混凝土强度等级1

P68:

施工中不应采用强度等级小于M5 水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需替代,应将水泥砂浆提高一个强度等级

P83、P160 例题:

防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配置而成,其抗渗等级不得小于P6。其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。(P6 指在动水压力情况下,渗透压力为0.6MPa,即低于0.6MPa 不能渗透。抗渗等级提高0.2MPa 即:如果设计的抗渗等级为P6,则试配抗渗等级就应该为P8。

参见:P160 例题)

P156:

二次埋置的套管,其周围混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级(0.2MPa),并应掺膨胀剂。关于砂浆、混凝土试件尺寸1

P29:

混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件(即150mm×150mm×150mm 的试件)

P29:

混凝土轴心抗压强度的测定采用150mm×150mm×300mm 棱柱体作为标准试件。

P32、P69、P147 例题:

砂浆强度由边长为7.07cm 的正方体试件(即70.7mm×70.7mm×70.7mm 的试件),经过28d标准养护,测得一组三块试件的抗压强度值来评定。

新教材变动1

P52:

采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。(新教材改为“养护时间由其相关水泥性能确定”)

P60:

当受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm 时,不宜采用绑扎搭接接头。(新教材改为“当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm 时”)

P65:

在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以50~100mm 厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆;浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。(新教材改为“填以不大于30mm 厚”)P66:

后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间,若设计无要求,则至少保留28d 后再浇筑,将结构连成整体(新教材改为“至少保留14d 并经设计确认后”)

P68:

大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4 次。每台班不少于2 次(新教材改为“每昼夜可不应少于6 次。”)

P72、P147:

在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm(新教材改为“其高度宜为200mm”)

P85:

无机防水涂料宜用于结构主体的背水面(新教材改为“宜用于结构主体的背水面或迎水面”)注:千错万错教材不错,一些教材知识点的变动虽然不符合常规施工规范,但考生也应严格按照最新版教材的内容进行复习,尤其以上知识点是2015 最新版教材变动最明显的点,考生应重点关注!

2A310000 建筑工程施工技术1

2A311010 建筑构造要求

2A311011 民用建筑构造要求

一、民用建筑分类

建筑通常按其使用性质分为民用建筑和工业建筑两大类。

(1)住宅建筑按层数分类:一~三层为低层住宅,四~六层为多层住宅,七~九层为中高层住宅,

十层及十层以上为高层住宅。(记忆:三六九十,低多中高高)

(2)除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m 者为单层和多层建筑,大于24m 者为高层建筑(不包括高度大于24m 的单层公共建筑)。人们通常又将建筑高度大于100m 的民用建筑成为超高层建筑。

(记忆:≤24:单和多,>24 ≤100 高,>100 超高)

三、民用建筑的构造

1、建筑构造的影响因素(主要能判断题目中给的情形属于哪种因素)

(1)荷载因素的影响(2)环境因素的影响(3)技术因素的影响(4)建筑标准的影响

3、民用建筑主要构造要求

(1)实行建筑高度控制区内(如机场等有限高要求的地方)建筑高度:应按建筑建筑室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。

(2)非实行建筑高度控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算。(坡屋顶的情况考试可能性小,不用看)

(6)有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。(净高表示楼板表面与上层楼板底面的距离,如果是楼板表面与上层楼板表面,那叫层高)

(8)台阶与坡道设置应符合:公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.10m。

(9)临空高度在24m 以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m 及24m 以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。

(10)梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽,并不得小于1.20m;每个梯段的踏步一般不应超过18 级,亦不应少于3 级;有儿童经常使用的楼梯,楼井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施。(梯井指楼梯梯段中间空着的部分,最大作用是方便消防水管上下连通方便。资料来源:大立教育)

(13)屋面面层均应采用不燃烧体材料,但一、二级耐火等级建筑物的不燃烧体屋面的基层上可以采用可燃卷材防水层;屋面排水应优先采用外排水;高层建筑、多跨及集水面积较大的屋面应采用内排水。

(14)管道井、烟道、通风道和垃圾管道应分别独立设置,不得使用同一管道系统,并应用非燃烧体材料制作;烟道或通风道应伸出屋面,平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。

2A311012 建筑物理环境技术要求

一、室内光环境

(二)自然通风

每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。

公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%。

(三)人工照明

2.光源的选择

开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用热辐射光源(如白炽灯)

气体放电光源(荧光灯)效率高,寿命长,表面温度低,光色好,缺点:频闪,噪音

应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源

图书馆存放或阅读珍贵资料的场所,不宜采用具有紫外光、紫光和蓝光等短波辐射的光源。

三、室内热工环境

建筑物与室外大气接触的外表面积F0 与其所包围的体积V0 的比值称为建筑体形系数,建筑物相同高度时,平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越小,耗热量越小节能越好(即圆形时最节能)

公共建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比不大于0.7(因为窗面积太大,保温就差,不节能)

四、室内空气质量

住宅室内空气污染的活度和浓度限值为:氡不大于200(Bq/ m3,游离甲醛不大于0.08(mg/m 3),苯不大于0.09(mg/m3),氨不大于0.2(mg/m3),TVOC 不大于0.5(mg/m3)。(记忆:氨氡苯甲醛+TVOC)(TVOC表示:总挥发性有机化合物,去掉“总”即错)

2A311013 建筑抗震构造要求

一、结构抗震相关知识

1、抗震设防的基本目标

我国规范抗震设防的目标简单说:“小震不坏、中震可修、大震不倒”。

2、建筑抗震设防分类

建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。

二、框架结构的抗震构造措施水平运动为主

框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。

(一)梁的抗震构造要求

1、梁的截面尺寸

截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4,净跨与截面高度之比不宜小于4。

抗震等级为一级时梁端箍筋加密:

加密区长度取(2h b,500)中较大值(mm)、箍筋最大间距取(h b/4,6d,100)中最小值(mm)、箍筋最小直径为10mm。(其中h b 为梁截面高度,d 为纵向钢筋直径)

(二)柱的抗震构造要求

1、柱截面尺寸构造要求

(2)剪跨比宜大于2。

2、柱纵向钢筋配置规定

(3)柱总配筋率不应大于5%。

2、柱箍筋配置要求

(1)柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:

1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6 和500mm三者的最大值

2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3

3)刚性地面上下各500mm

三、多层砌体房屋的抗震构造措施

(一)多层砖砌体房屋的构造柱构造的要求

(1)6、7 度时超过六层、8 度时超过五层和9 度时,构造柱纵向钢筋宜采用4ф14,箍筋间距不应大于200mm。资料来源:大立教育(记忆:67 六,8 五和9 度时采用4ф14)(2)构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm 设2ф6 水平钢筋和ф4 分布短筋平面内点焊组成的拉网片或ф4 点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m。

8 度时底部1/2 楼层,9 度时全部楼层,上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。(4)构造柱可不单独设置基础,但应深入室外地面下500mm,或与深埋小于500mm 的基础圈梁相连。

(二)多层砖切体房屋现浇混凝土圈梁的构造要求

(1)圈梁应闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁易与预制板设在同一标高处或紧靠班底。(2)圈梁的截面高度不应小于120mm,配筋应符合表2A311013-2 的要求;按规范要求增设的基础圈梁,截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4ф12.

圈梁配筋要求表表2A311013-2

配筋

烈度

6、7 8 9

最小纵筋4ф10 4ф12 4ф14

箍筋最大间距(mm) 250 200 150ф

注:以上内容在教材前10 页,考试分值在3 分左右,不作为考试重点,复习时不需花太多时间!

2A311020 建筑结构技术要求1

2A311021 房屋结构平衡技术要求

一、荷载的分类

(一)按随时间的变异分类(主要能判断题目中给的情形属于哪种作用)

(1)永久作用(永久荷载或恒载)(如结构自重土压力等)

(2)可变作用(可变荷载或活荷载)(如风荷载、雪荷载等)

(3)偶然作用(偶然荷载、特殊荷载)(一旦发生,危害较大,如爆炸、撞击、地震等)(三)按荷载作用面大小分类

1、均布面荷载Q(如铺设的木地板、地砖等)

2、线荷载(如隔墙)

3、集中荷载(作用面积很小,如吊灯等)

二、平面力系的平衡条件及其应用

(三)结构的计算简化

3、支座的简化

对平面结构的支座一般可以简化为以下三种形式:

(1)可动铰支座(2)固定铰支座(3)固定支座

(四)杆件的受力与稳定

杆件的受力形式按其变形特点分为五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转(注意能识别)2A311022 房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求

安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性

二、结构的适用性要求

简支梁跨中最大位移为f=5ql∧4/384EI

从公式看,影响梁变形的因素除荷载外,还有:

(1)材料性能:与材料的弹性模量E 成反比;

(2)构件的截面:与截面的惯性矩I 成反比

(3)构件的跨度:与跨度l 的n 次方成正比,此因素影响最大

四、结构的耐久性要求

(一)结构设计使用年限

普通房屋和构筑物设计使用年限:50 年

纪念性建筑和特别重要的建筑结构设计使用年限:100 年

(四)混凝土结构耐久性的要求

环境类别与作用等级为Ⅰ-A 时混凝土最低强度等级要求:

设计使用年限为100 年的建筑混凝土最低强度等级为:C30。

设计使用年限为50 年的建筑混凝土最低强度等级为:C25。

预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于:C40。

2、保护层厚度

基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm。

五、既有建筑的可靠度评定

既有结构需要进行可靠性评定的情况:结构的使用时间超过规定的年限;出现影响结构安全性、适用性或耐久性的材料性能劣化,构件损伤或其他不利状态。

1、安全性评定

2、适用性评定

3、耐久性评定

2A311023 钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求

一、钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求

(一)钢筋混凝土梁的受力特点1

1、梁的正截面破坏

梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率配筋率影响的正截面破坏分为适筋破坏、超筋破坏、少筋破坏,其中适筋破坏为塑性破坏(缓慢的破坏),超筋破坏、少筋破坏为脆性破坏(是瞬间的破坏,比较危险)

2、梁的斜截面破坏

影响斜截面破坏的因素有:截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率(正截面破坏影响最大的是配筋率,注意两者区别)

(二)钢筋混凝土梁的配筋要求

2、箍筋

(4)当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应符合以下规定

1)箍筋应做成封闭式,且弯钩直线段长度不应小于5d,d 为箍筋直径。

二、钢筋混凝土板的受力特点及配筋要求

连续梁板的受力特点是:跨中有正弯矩,支座有负弯矩(梁板受向下荷载时,变形趋势是跨中下凹,两端凸起,下凹的为正弯矩,上凸的为负弯矩,凸起的那一面受拉,由于混凝土抗拉强度低,所以凸起的地方应配筋,所以端部配筋配在上部,跨中配筋配在下部,学员理解起来可能会比较难,画个图就可以一目了然了。资料来源:大立教育)

现浇钢筋混凝土板的最小厚度:单向受力屋面板和民用建筑楼板60mm,单向受力工业建筑楼板70mm,双向板80mm,无梁楼板150mm,现浇空心楼盖200mm。

2A311024 砌体结构的特点及技术要求

二、砌体结构的主要技术要求

(7)框架填充墙墙体厚度不应小于90mm,砌筑砂浆的强度等级不宜低于M5(Mb5、Ms5)。2A311030 建筑材料1

2A311032 无机胶凝材料的性能和应用

三、水泥

(二)常用水泥的特性及应用

六大常用水泥的主要特性如下表

注:各种水泥之间特征对比着看,最重要的是加黑的两个!

2A311033 混凝土(含外加剂)的技术性能和应用

一、混凝土的技术性能

(二)混凝土的强度

1、混凝土立方体抗压强度

2、混凝土立方体抗压标准强度与强度等级

C30 即表示混凝土立方体抗压强度标准值30Mpa≤fcuk<35MPa。

二、混凝土外加剂、掺合料的种类与应用

(二)外加剂的应用

(1)混凝土中掺入减水剂,若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性;当减少水而不减少水泥时,可提高混凝土强度;若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。

2A311035 饰面石材、陶瓷的特性和应用

一、饰面石材

(二)天然大理石

大理石质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软、属于中硬石材。

其耐磨性相对较差,用于室内地面,可以采取表面结晶处理,提高表面耐磨性和耐酸腐蚀能力。大理石由于腐蚀能力较差,除个别品种外,一般只适用于室内。

二、建筑陶瓷

(二)陶瓷卫生产品

(1)陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率,它直接影响到洁具的清晰性和耐污性。(3)节水型和普通型坐便器的用水量分别不大于6 升和9 升;节水型的普通型蹲便器的用水量分别不大于8 升和11 升;节水型和普通型小便器的用水量分别不大于3 升和5 升。

2A311037 玻璃的特性和应用

三、安全玻璃

安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃、夹层玻璃。

钢化玻璃机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大得多,热稳定性好,在受急冷急热作用下不易发生炸裂,碎后不易伤人。

四、节能装饰型玻璃

节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃。

中空玻璃的性能特点为光学性能良好,且由于玻璃层间干燥气体导热系数极小,露点很低,具有良好的隔声性能。

2A311038 防水材料的特性和应用

一、防水卷材

SBS、APP 改性沥青防水卷材具有不透水性强,抗拉强度高,延伸率大,耐高底温性能好,施工方便等特点。(SBS 适用于低温、APP 适用于高温)

二、建筑防水涂料

1、JS 聚合物水泥基防水涂料

2、聚氨酯防水涂料(可用于形状复杂、管道纵横部位的防水)

3、水泥基渗透结晶型防水涂料(刚性防水材料)

2A311039 其他常用建筑材料的特性和应用

(三)塑料管道

2、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管

特点:高温、机械强度高,适用于受压的场合。主要应用于冷热水管、消防水管系统、工业管道系统。

2A312000 建筑工程专业施工技术

2A312010 施工测量技术

2A312011 常用测量仪器的性能于应用

二、水准仪

水准仪是进行准测量的主要仪器,主要功能是测量两点间的高差,他不能直接测量待定点的高程。

水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个部分组成。

三、经纬仪

经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器,它还可以借助水准尺,利用视距测量原理,测出两点之间的大致水平距离和高差。

经纬仪主要由照准部、水平度盘和基座三部分组成。

2A312012 施工测量的内容与方法

二、施工控制网测量

(一)建筑物施工平面控制网

建筑物施工平面控制网,应根据建筑物的设计形式和特点布设,一般布设成矩形控制网。

2A312020 地基与基础工程施工技术

2A312021 土方工程施工技术

一、土方开挖

(1)开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。

(6)中心岛式挖土,宜用于支护结构的支撑形式为角撑、环梁式或边框架式。(从四周往中心挖,优点:挖土和运土速度快;缺点:支护结构受荷时间长,对支护结构非常不利)(7)盆式挖土,从中间向外围挖土,优点:有利于减少外围墙的变形;缺点:大量的土方不能直接外运,需要集中提升后装车外运。

(8)基坑边缘堆置土方和建筑材料,一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m

(9)基坑周围地面应进行防水、排水处理,严防雨水等地面水浸入基坑周边土体。

二、土方回填

(一)土料要求与含水量控制

为保证填方的强度和稳定性,一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。

在气候干燥时,须采取加速挖土、运土、平土和碾压过程,以减少土的水分散失。

2A312022 基坑验槽与局部不良地基处理方法

三、验槽程序

(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请;

(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。资料来源:大立教育

五、验槽方法

(一)观察法(二)钎探法(三)轻型动力触探

遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探:

(1)持力层明显不均匀

(2)浅部有软弱下卧层

(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时

(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

2A312023 砖、石基础施工技术

二、砖基础施工技术要求

(5)砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝厚度宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝饱满度不得低于90%。

(6)砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。

(8)基础墙的防潮层,当设计无具体要求,宜用1:2 水泥砂浆加适量防水剂铺设,其厚度宜为20mm。防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。

三、石基础施工技术要求

(2)为保证毛石基础的整体刚度和传力均匀,每一台阶应不小于2-3 皮毛石,每阶段宽度应不小于20cm阶高度不小于40cm。

(7)毛石基础必须设置拉结石

2A312024 混凝土基础与桩基施工技术

一、混凝土基础施工技术

(三)设备基础浇筑

一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为200~300mm。每层浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。

(四)基础底板大体积混凝土工程

2、大体积混凝土的振捣

(2)在振动初凝以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨科,水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。

3、大体积混凝土的养护

(2)大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h 内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间由其相关水泥性能确定。

4、大体积混凝土裂缝的控制

(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂;

(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。

(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差

(4)即使对混凝土覆盖保温、保湿材料;

(5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。

(7)设置后浇带

钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同,可分为钻孔灌注桩、沉管灌注桩和人工挖孔灌注桩等几类。

2A312025 人工降排地下水施工技术(极易考案例)

基坑开挖深度浅,基坑涌水量不大时,可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要采用井点降水。

三、防止或减少降水影响周围环境的技术措施(如:问降水时检测到周围道路沉降开裂该怎么办,回答

下列三条)

(1)采用回灌技术(采用回灌井点时,回灌井点与降水井点的距离不宜小于6cm。)

(2)采用砂沟,砂井回灌。

(3)减缓降水速度。

2A312026 岩土工程与基坑勘测技术

二、基坑监测

(1)挖深度大于等于5m 或开挖深度小于5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程监测。

(2)监测单位应编制监测方案,经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。专家论证(3)当监测数据达到监测报警值时,必须立即通报建设方及相关单位。

(4)监测点水平间距不宜大于20m,每边监测点数不宜少于3 个。

2A312030 主体结构工程施工技术

2A312031 钢筋混凝土结构工程施工技术

一、模板工程

模板工程:有面板、支架和连接件三部分系统组成的体系。

(一)常见模板及其特性

(1)木模板体系:优点是制作、拼装灵活,较适用于外形复杂或异形混凝土构件,以及冬期施工的混凝土工程;缺点是制作量大,木材资源浪费大等。

(2)组合钢模板体系:优点是轻便灵活,拆装方便、通用性强、周转率高;缺点是接缝多且严密性差,导致混凝土成型后外观质量差。

(4)大模板体系:他有版面结构、支撑系统、操作平台和附件等组成。

(二)模板工程设计的主要原则

(1)实用性(2)安全性(3)经济型不是耐久

(四)模板工程安装要点

(2)在基土上安装竖向模板和支架立柱支承部分时,基土应坚实,并有排水措施;并设置具有足够强度和支承面积的垫板,且中心承载。

(4)当设计无具体要求时起拱高度应为跨度的1/1000—3/1000。

(五)模板的拆除

(1)模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序。

二、钢筋工程

(二)钢筋配料

各种钢筋下料长度计算如下:

直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度

(四)钢筋连接

1、刚进的连接方法

焊接、机械连接和绑扎连接三种。

4、钢筋绑扎连接(或搭接)

当受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。

轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。

5、钢筋接头位置

钢筋接头位置宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。(五)钢筋加工

(2)钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调查,也可采用冷拉调直。当采用冷拉调直时,HPB300 光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500 及RRB400 带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。(记忆:只需记住HPB300 不大于4%即可,剩下的

都不大于1%。)

(六)钢筋安装

4、梁、板钢筋绑扎

(4)板的钢筋网绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不移位。双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。

(6)板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。

三、混凝土工程

对于有抗渗、抗冻融要求的混凝土,宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;处于潮湿环境的混凝土结构,当使用碱活性骨料时,宜采用低碱水泥。

粗骨料最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的1/4,且不应超过钢筋最小净间距的3/4;

对实心混凝土板,粗骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不应超过40mm。

未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土拌制和养护。

对于含有尿素、氨类等有刺激性气味成分的外加剂,不得用于房屋建筑工程中。

2A312032 砌体结构工程施工技术

三、砖砌体工程

(2)砌筑方法有:“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。(通常采用“三一”砌筑法:即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法)

(10)不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

1)120mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;太薄

2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2 的高度范围内;

3)宽度小于1m 的窗间墙

2A312040 防水工程施工技术(极易考案例)

2A312041 屋面与室内防水工程施工技术

一、屋面防水工程施工技术

(一)屋面防水等级和设防要求

防水等级建筑类别设防要求

Ⅰ级重要建筑和高层建筑两道防水设防

Ⅱ级一般建筑一道防水设防

(三)屋面防水基本要求

(2)保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为5—20mm,纵横缝的间距不宜大于6m。

2A312042 地下防水工程施工技术

四、卷材防水层施工

(9)采用外防外贴法铺贴卷材防水层:先铺平面,后铺立面

(10)采用外防内贴法铺贴卷材防水层:先铺立面,后铺平面

2A312050 装饰装修工程施工技术

2A312053 地面工程施工技术

(二)防水处理

(3)资料来源:大立教育。厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度不应小于200mm。

2A320000 建筑工程项目施工管理1(管理部分占分值达60 分左右,重点看)

2A320020 建筑工程施工进度管理

2A320021 施工进度计划的编制

一、施工进度的分类

施工进度计划按编制对象的不同可分为:

施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。

三、施工进度计划的表达方式

施工总进度计划可采用网络图或横道图表示,并附必要说明,宜优先采用网络计划。

四、单位工程进度计划的编制依据

(1)主管部门的批示文件及建设单位的要求;

(2)施工图纸及设计单位对施工的要求;

(4)施工组织总设计或大纲对该工程的有关部门规定和安排;

(5)资源配备情况;

(7)施工现场条件和勘察资料。

2A320022 流水施工方法在建筑工程中的应用

一、流水施工参数

(1)工艺参数(2)空间参数(3)时间参数

二、流水施工的组织形式

(1)等节奏流水施工(2)异节奏流水施工(3)无节奏流水施工。

2A320023 网络计划方法在建筑工程中的应用

一、网络计划时差、关键工作与关键线路

关键线路:由关键工作所组成的路线就是关键路线,时间是最长的。

2A320024 施工进度计划的检查与调整

二、施工进度计划的调整

4、工期优化

工期优化其目的是当网络计划计算工期不能满足要求工期时,通过不断压缩关键线路上的关键工作的

持续时间等措施,达到缩短工期、满足要求的目的。

选择优化对象应考虑以下因素:

(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作;

(2)有备用资源的工作;

(3)缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。

2A320030 建筑工程施工质量管理

2A320031 土方工程施工质量管理

三、土方开挖

(1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程的施工方案需要组织专家论证

(2)在接近设计坑底高程或边坡边界时应预留20~30cm 厚的土层,用人工开挖和修坡(5)挖土必须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水,地下水位应保持低于开挖面500mm 以下。

(7)基坑(槽)验槽时,应做好验槽记录。如有异常部位,要会同设计等有关单位进行处理。

2A320033 混凝土结构工程施工质量管理

一、模板工程施工质量控制

(2)设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000—3/1000.

(3)当层间高度大于5m 时,应选用框架支模或钢管立柱支模。

(≤5m 时,可采用木立柱支模)

(4)采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时,支架搭设应完整。

二、钢筋工程施工质量控制(资料来源:大立教育)

经产品认证符合要求的钢筋,其检验批量可扩大一倍。

在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时,其后的检验批量可扩大一倍(必须四个“同一”,三次合格)

当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应停止使用该批钢筋,并对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验(以上三种现象发生其中之一就要化学成分检验)

2A320034 砌体结构工程施工质量管理

二、施工过程质量控制

(6)施工采用的小砌块的产品不应小于28d。承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、五裂缝。

(11)砌筑方法宜采用‘三一’砌砖法,即‘一铲灰、一块砖、一揉挤’的操作方法。(15)在厨房、卫生间、浴室等处,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑填充墙时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为200mm。

2A320040 建筑工程施工安全管理

2A320041 基坑工程安全管理

一、应采取支护措施的基坑(槽)

(1)基坑深度较大。且不具备自然放坡施工条件。

(2)地质土质松软,并有地下水或丰富的上层滞水。

(3)基坑开挖会危及临近建筑物、道路以及地下管线的安全与使用。

二、基坑(槽)支护的主要方式

土钉;锚杆;地下连接墙;逆作拱墙;以上两种及以上组合。

三、基坑工程检测

1、支护结构检测包括

(1)对围护墙侧压力、弯曲应力和变形的监测(2)对支撑(锚杆)轴力、弯曲应力的监测(3)对腰梁轴力、弯曲应力的监测(4)对立柱沉降、抬起的监测等。

2、周围环境监测包括

(1)坑外地形的变形监测;(2)邻近建筑物的沉降和倾斜监测;(3)地下管线的沉降和位移监测等。

四、地下水的控制方法

地下水的控制方法主要有:

集水明排、真空井点降水、喷射井点降水、管井降水、截水和回灌等。

八、基坑施工应急处理措施

(3)悬臂式支护结构发生位移时,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时处理。(8)对基坑周围管线保护的应急措施一般包括打设封闭桩或开挖隔离沟、管线架空两种方法。

2A320042 脚手架工程安全管理

一、一般脚手架安全控制要点

(2)单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m,高度超过50m 的双排脚手架,应采用分段搭设的措施。

(4)脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆

除。

(6)高度在24m 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。24m 以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度

上连续设置剪刀撑。

(7)高度在24m 以下的单、双排脚手架,宜采用刚形连墙件与建筑物可靠连接。24m 及以上的双排脚手架,必须采用刚性连接墙件与建筑物可靠连接。

50m 以下脚手架连接墙件应按3 步3 跨进行布置,50m 以上的脚手架连接墙件应按2 步3 跨进行布置。

2A320043 模板工程安全管理

四、影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素

主要因素有立杆间距、水平杆的布局、立杆的接长、连墙件的连接、扣件的紧固程度。

五、保证模板安装施工安全的基本要求

(2)操作架子上、平台上不易堆放模板,必须短时间内堆放时,一定要码放平稳,数量必须控制在架子或平台的允许荷载范围内。

(4)五级以上大风天气,不宜进行大块模板拼装和吊装作业。

(5)在架空输电线路下方进行模板施工,如果不能停电作业,应采取隔离防护措施。

六、保证模板拆除施工安全的基本要求

(4)模板不能采取猛撬以致大片塌落的方法拆除。

(5)拆模作业应设安全警戒线,以防有人误入。

2A32044 高处作业安全管理

二、高处作业的分级

根据国家标准规定,建筑施工高处作业分为四个等级:

(1)高处作业高度在2—5m 时,划定为一级高处作业,其坠落半径为2m。

(2)高处作业高度在5—15m 时,划定为二级高处作业,其坠落半径为3m。

(3)高处作业高度在15—30m 时,划定为三级高处作业,其坠落半径为4m。

(4)高处作业高度大于30m 时,划定为四级高处作业,其坠落半径为5m。

三、高处作业的基本安全要求

(3)高处作业危险部位应悬挂安全警示标牌。夜间施工时,应保证足够的照明并在危险部位设置红灯示警。

(6)在六级及六级以上强风和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下,不得进行露天高处作业。

五、操作平台作业安全控制要点

(1)移动式操作平台台面不得超过10m2,高度不得超过5m,台面脚手板要铺满钉牢,台面四周设置防护栏杆。

六、交叉作业安全控制要点

(1)交叉作业人员不允许在统一垂直方向上操作,要做到上部与下部作业人员的位置错开,使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外,当不能满足要求时,应设置安全隔离层进行防护。

(3)结构施工自二层起,凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚,高度超过24m 的交叉作业,通道口应设双层防护棚进行防护。防护棚宽度大于坠落半径。

2A320045 洞口、临边防护管理

一、一般脚手架安全控制要点

(4)电梯井口除设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平

网进行防护。

(5)在建工程的地面入口处和施工现场人员流动密集的通道上方,应设置防护棚,防止因落物产生物体打击事故。

(6)施工现场大的坑槽、陡坡等处,除需设置防护设施与安全警示标牌外,夜间还应设红灯示警。

二、洞口的防护设施要求

(1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在2.5—25m 范围的孔口,必须用坚实的盖板盖严,盖板要有防止挪动移位的固定措施。

(2)楼板面等处边长为25—50cm 的洞口,安装预制构件时的洞口以及因缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板。

(3)边长为50—150cm 的洞口,必须设置一层以扣件扣接钢管而成的网络栅,并在其上满铺竹笆或脚手板。

(4)边长在150cm 以上的洞口,四周必须设防护栏杆,洞口下张设安全平网防护。

(7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。

四、防护栏杆的设置要求

(1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0—1.2m,下杆离地高度为0.5—0.6m,除经设计计算外,横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱。

(5)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的1000N外力。

(6)防护栏杆必须自上而下用安全网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于18cm 的挡脚板或40cm 的挡脚笆。

2A320046 施工用电安全管理

(1)施工现场临时用电设备在5 台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。临时用电设备在5 台以下和设备总容量在50KW 以下者,应制定安全用电和电气防火措施。

(4)配电箱的设置

1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,形成

“三级配电”模式。

4)施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱。即:“一机一闸”

(5)电器装置的选择与装配:

5)在开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

(6)施工现场照明用电:

3)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。

4)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。6)室外220V 灯具距地面不得低于3m,室内220V 灯具距地面不得低于2.5m。

2A320047 垂直运输机械安全管理

二、外用电梯安全控制要点

(2)外用电梯的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行,安装完毕经验收合格,取得政府相关主管部门核发的《准用证》后方可投入使用。

2A320048 施工机具安全管理

三、手持电动工具的安全控制要点

(1)使用Ⅰ类手持电动工具外壳应做接零保护,并加装漏电保护装置。露天、潮湿场所或在金属构架上操作,严禁使用Ⅰ类手持电动工具

(4)在危险场所和高度危险场所,必须采用Ⅱ类工具,在狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等)宜采用Ⅲ类工具

2A320049 施工安全检查与评定

一、施工安全检查评定项目

1、安全管理

(2)安全技术交底检查评定内容:

3)安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序,对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底。

4)安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行确认签字。

(4)应急救援:

常规六大危险源:触电、坍塌、高处坠落、起重及机械伤害、火灾、物体打击。

2)施工现场应建立应急救援组织,培训、配备应急救援人员,等其主旨员工进行救援演练。

10、满堂脚手架

(1)检查评定保证项目包括

1)施工方案2)架体基础3)架体稳定4)杆件锁件5)脚手板6)交底与验收

11、基坑工程

(1)检查评定保证项目包括

1)施工方案2)基坑支护3)降排水4)基坑开挖5)坑边荷载6)安全防护

12、模板支架

(1)检查评定保证项目包括

1)施工方案2)立杆基础3)支架稳定4)施工荷载5)交底与验收

三、施工安全检查评分方法

(1)建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定:

1)优良,汇总表得分值应在80 分及以上。

2)合格,汇总表得分值应在80 分以下,70 分及以上。

3)不合格,当汇总表得分值不足70 分时,当有一项检查评分的零分时。

2A320050 建筑工程招标投标管理

2A320051 施工招标投标管理要求

一、施工招标的主要管理要求

招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。

任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。

依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20d。

招标人不得组织单个或者部分投标人踏勘项目现场。

投标人少于3 个时,招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。资料来源:大立教育

投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5d 内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。

2A320053 施工投标条件与程序

一、投标人应具备的条件

(1)具有招标条件要求的资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全施工

许可证,并为独立的法人实体。

(2)承担过类似的建设项目的相关工作,并有良好的工作业绩和履约记录;

(3)财产状况良好,没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态;

(4)在最近3 年内没有骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为;

(5)近几年有较好的安全记录,投标当年内没有发生重大质量和特大安全事故;

(6)荣誉情况。

2A320060 建筑工程造价与成本管理

(这部分一定要做几道题目,光看知识点效果不大)

2A320061 工程造价的构成与计算

一、按费用构成要素划分

由人工费、材料(包含工程设备)费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在

分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中。

二、按造价形式划分

由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成,

分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。

2A320062 工程施工成本的构成

直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,这些费用可以直接计入成本核算中,由人工费、材料费、机械费和措施费构成;间接成本是指非机构构成工程实体的各项费用,包括企业管理费和规费,间接成本按照财务准则的相关规定并以合理的方法分摊计入成本。

直接成本与间接成本之和构成工程项目的全费用成本(总成本)。

2A320063 工程量清单计价规范的运用

(7)采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。

(11)措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用。(安全文明施工费、规费和税金三项不得作为竞争性费用)

2A320064 合同价款的约定与调整

一、合同价款的约定

目前常用的合同价款约定方式有以下三种:

(1)单价合同(2)总价合同(3)成本加酬金合同

二、合同价款的调整

出现下列情况之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同价格:

1)工程量清单存在缺项、漏项的;

2)工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的;

3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

(2)合同价款调整之前必须完备相应的手续。否则会影响合同价款调整的时效。例如变更估价程序:

承包人应在收到变更指示后14d 内向监理人提交变更估价申请。

发包人应在承包人提交变更估价申请后14d 内审批完毕。

发包人逾期未完成审批或未提出异议的,视为认可承包人提交的变更估价申请。

2A320070 建设工程施工合同管理

2A320071 施工合同的组成与内容

三、施工合同文件的构成

协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书(如果有)(2)投标函及其附录(如果有)(3)专用合同条款及其附件(4)通用合同条款(5)技术标准和要求(6)图纸(7)已标价工程量清单或预算书(8)其他合同文件(顺序不能变,因为上一个法律效力高于下一个)

2A320072 施工合同的签订与履行

三、合同的履行

承包人的合同管理应遵循下列程序:

(1)合同评审(2)合同订立(3)合同实施计划(4)合同实施控制(5)合同综合评价(6)有关知识产权的合法使用

2A320073 专业分包合同的应用

建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发给具有相应资质条件的分包单位。

专业工程分包,是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。

专业承包企业资质设2~3 个等级,60 个资质类别。

2A320080 建筑工程施工现场管理

2A320081 现场消防管理

一、施工现场消防的一般规定

(1)施工现场的消防安全工作应以“预防为主,防消结合、综合治理”为方针

(2)施工单位在编制施工组织设计时,必须包含防火安全措施内容

(4)施工现场应明确划分固定动火区和禁火区,现场动火必须严格履行动火审批程序,并采取可靠地防火安全措施,指派专人进行安全监护。

(7)施工现场使用的安全网、防尘网、保温材料等必须符合防火要求

(9)生活区的设置必须符合防火要求,宿舍内严禁明火取暖。

二、施工现场动火等级划分

(1)下列情况之一的动火,为一级动火:

1)禁火区域内。

4)危险性较大的登高焊、割作业。

6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

(2)下列情况之一的动火,为二级动火:

3)登高焊、割等用火作业。

三、施工现场动火审批程序

(1)一级动火审批作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。

(2)二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。

(3)三级是有所在班组填写动火申请表上报审查批准后,方可动火。

(4)动火证当日有效,如动火地点发生变化,则需重新办理动火审批手续

四、施工现场消防器材的配备

(2)一般临时设施区,每100m2配备两个10L 的灭火器。

(3)临时木工加工车间、油漆作业间等,每25m2应配置一个种类合适的灭火器。100平方就4个

(5)高度超过24m 的建筑工程,应保证消防水源充足,消防树冠的管径不得小于75mm。

(完整版)2019年二建施工管理真题及答案

一、单项选择题(共70题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是() A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【参考答案】A 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 【参考答案】A 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为() A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【参考答案】A 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。 A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【参考答案】D 5.建设工程项目目标事前控制是指() A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C.定期进行计划值与实际值比较 D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 【参考答案】B 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中,属于技术措施的() A.调整管理方法和手段 B.调整项目组织结构 C.调整资金供给方式 D.调整施工方法 【参考答案】D 7.采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时,为了节约资金贷款利息,所有工作的时间值按()确定。 A最早开始时间 B.最迟完成时间减干扰时差 C.最早完成时间加自由时差 D.最迟开始时间

2020二建《市政》学霸笔记

2020二级建造师学霸笔记 《市政公用工程管理与实务》 2K310000市政公用工程施工技术 2K311000城镇道路工程 2K311010城镇道路工程结构与材料 2K311011城镇道路分类 三、城镇道路路面分类 (二)按力学特性分类 (1)柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。包括沥青混凝土(英国标准称压实后的混合料为混凝土)面层、沥青碎石面层、沥青贯入式碎(砾)石面层等。 (2)刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面,包括接缝处设传力杆、不设传力杆及设补强钢筋网的水泥混凝土路面。 学霸笔记:路面结构层中有水泥混凝土的(无论其在面层还是基层),为刚性路面;路面结构层中没有水泥混凝土的,为柔性路面。例如:白+黑路面,虽然上面是沥青混凝土面层,由于下面是水泥混凝土的,所以也是刚性路面。 2K311012沥青路面结构组成及性能要求 二、沥青路面性能要求 (三)路面的性能要求 承载能力;平整度;温度稳定性;抗滑能力;透水性;噪声量。 学霸笔记:口诀:“平承温、滑水声”;进一步记忆:承载能力(强度)+稳定性(水稳定性、温度稳定性)+舒适性(平整度、噪声量)+安全性(抗滑)。 2K311013沥青混合料的组成与材料 一、结构组成 主要由沥青、粗骨料、细骨料、矿粉组成,有的还加入聚合物和木质纤维素。 按级配原则构成的沥青混合料,其结构组成可分为三类: (1)悬浮一密实结构:该结构具有较大的黏聚力,但内摩擦角较小,高温稳定性较差。代表AC型。 (2)骨架一空隙结构:此结构内摩擦角较高,但黏聚力也较低。代表AM、OGFC。 (3)骨架一密实结构:这种结构不仅内摩擦角较高,黏聚力也较高。代表SMA。 三种结构的沥青混合料由于密度、空隙率、矿料间隙率不同,使它们在稳定性上亦有显著差别。

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

二建市政实务必背知识点

1. 柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,它的破坏取决 于极限垂直变形和弯拉应变。包括沥青混凝土(英国标准称压实后的混合料为混凝土)面层、沥青碎石面层、沥青贯入式碎(砾)石面层等。 刚性路面:弯拉强度大,弯沉变形很小,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面,包括接缝处设传力杆、中业教育不设传力杆及设补强钢筋网的水泥混凝土路面。 2.土工合成材料种类与用途:种类与用途 (1)路堤加筋(2)台背路基填土加筋(3)过滤与排水(4)路基防护 3.基雨期施工要求 (1)对于土路基施工,要有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或挖段过长。 (2)挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持中业网校当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,换料重做。 (3)填方地段施工,应留2%3%的横坡整平压实,以防积水。 4.双代号时标网络图自由时差/总是差/工期计算/索赔 5.化横道图,注意逻辑关系。 6.钢丝检验每批重量不得大于60t;

7.隧道之间或中业牛叉网校隧道与其他建(构)筑物之间所夹土(岩)体加固处理的最小厚度为水平方向1.0m,竖直方向1.5m。 8.氧化沟是传统活性污泥法的一种改型。 9.水池满水试验。 10.埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时不得小于0.3m;埋设在中业教育水田下时,不得小于0.8m。 11.HDPE 膜生产焊接 (1)通过试验性焊接后方可进行生产焊接。 (2)每一片HDPE 膜要在铺设的当天进行焊接。 12.需要专家论证的工程范围: 1)深基坑工程:①开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2)模板工程及支撑体系:①工具式模板工程;包括滑模、爬模、飞模工程。②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m 及以中业伴您铸就辉煌上;施工总荷载15kN/m2 及以上;集中线荷载20kN/m 及以上。

二级建造师《施工管理》精华考点归纳

2019 年二级建造师《施工管理》精华考点归纳 1、对工程项目施工质量管理负全责的应是:施工项目经理 2、施工质量控制难度大的客观原因主要是由于建筑产品生产具有单件性和流动性 3、施工质量的过程控制要求高主要是因为建筑产品生产过程工序交接多、隐蔽工程多 4、施工质量终检的局限性主要是因为不能通过拆卸或解体来检查内在质量 5、施工质量控制的基本出发点是控制人的因素 6、在施工质量的因素中,保证工程质量的重要基础是加强控制材料的因素 7、一个工程项目的质量应该体现在: ①工程项目本身的质量 ②与工程项目有关的活动或过程的工作质量 ③质量管理活动体系运行的质量 8、施工质量控制的特点主要表现在: ①控制因素多 ②控制难度大 ③过程控制要求高 ④终检局限大 9、在施工质量的五大影响因素中,方法的因素主要为: ①施工技术方案 ②施工工艺 ③施工技术措施 10、施工质量保证体系运行的PDCA 循环原理是:计划、实施、检查、处理 11、施工企业质量管理体系文件主要是由质量管理手册、程序文件、质量计划和质量目标构成 12、项目质量保证体系中,项目质量目标分解的基本依据是:工程承包合同 13、企业质量管理体系获准认证的有效期是3 年 14、工程项目质量保证体系的主要内容: ①项目施工质量目标 ②项目施工质量计划 ③思想、组织和工作保证体系 15、在材料、构配件的质量控制中,借助专门的试验设备对材料机械性能进行检查的方法是:理化检验 16、在材料的检验过程中,对进口材料一般应全检 17、合理选择和使用施工机械设备,是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“人机固定”的原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 18、室外单位工程可划分为室外建筑环境工程和室外安装工程

最新二建市政实务相关数字知识点

一、和强度相关: 1、横向缩缝采用切缝机施工,宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%?30%时进行。 2、混凝土浇筑完成后应及时进行养护,不宜小于设计弯拉强度的80% ,一般宜为14? 21d。 3、在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。混凝土完全达到设计弯拉强度(100% )后,方可开放交通。 4、面层水泥混凝土的抗弯拉强度不得低于 4.5MPa ,快速路、主干路和重交通的其他道路的抗弯拉强度不得低于 5. 0MPa。 5、先张法:放张预应力筋时混凝土强度设计未规定时,不得低于强度设计值的75% 后张法:预应力筋张拉应符合混凝土强度不得低于强度设计值的75% 。 6、预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆;孔道压浆宜采用水泥浆,水泥浆的强度设计无要求 时不得低于30MPa 。 7、压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝 士强度等级的80% ,且不低于30MPa。 无粘结预应力施工:封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于 C40。 8、装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊 装强度,一般不应低于设计强度的75% 。 9、涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa 后方可进行。 10 、分节制作沉井设计无要求时,混凝土强度应达到设计强度等级75% 后,方可拆除模板或浇筑后一节混凝土。 11、预制混凝土桩起吊时的强度应符合设计要求,设计无要求时,混凝土应达到设计强度的75% 以上。 12、钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m 时,邻桩混凝土强度达5MPa 后,方可进行钻孔施工;或间隔钻孔施工。 13 、非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为2.5MPa 及以上。 14、水泥混凝土面层混凝土板弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于5MPa时,严禁受

2019年二建管理14页

3、分部分项工程施工组织设计主要内容①工程概况及施工特点分析②施工方案和施工机械的选择③分部分项工程施工准备工作计划④分部分项工 程施工进度计划⑤各项资源需求量计划⑥技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施⑦工作区施工平面图设计 4、施工组织总设计编制程序:茶几不放毒,需备图标 5、施工部署及施工方案:①全面部署施工任务②合理安排施工工序③确定主要施工方案④优先最佳方案 5、施工组织总设计编制依据①计划文件②设计文件③合同文件④建设地区基础资料⑤标准规范法律⑥类似资料经验 6、单位工程施工组织编制依据①建设单位意图要求②图纸标准图③总设计对本工程质量工期和成本控制要求④资源配置情况⑤建筑环境场地条件及地质气象资料⑥标准规范

四、施工项目管理目标的动态控制(事前分析可能导致目标偏离的葛总影响因素属于主动控制) 1、项目目标动态控制工作程序①准备工作(目标分解确定计划值)②动态跟踪与控制(收集实际值、比较、纠偏)③目标调整 2、目标动态控制的纠偏措施(1)组织措施 (组织、分工、流程、人员、会议、部门) (2) 管理措施(管理方法、管理手段,施工管理、合同管理、风险管理、承发包模式、物资采购模式、网络计划方法、信息技术) (3)经济措施 (资金、激励资源) (4)技术措施(设计路线、设计方案、施工方案、施工技术、施工方法、施工机械) 3、项目目标动态控制核心 比较+纠偏,重视事前的主动控制,并采取有效预防措施 4、项动态控制原理控制施工成本:投标价、合同价、施工成本规划、实际施工成本、工程支付款 5、质量目标不仅是分部分项工程施工质量,他还包括材料半成品成品和有关设备 五、施工项目经理的任务和责任 6分 1、施工项目经理任务和责任①必须取得建造师注册证书(大中型工程)②是否担任由企业自主决定③是建设施工企业法定代表人在工程上代表人 2、施工合同中对项目经理规定①社保+合同④紧急情况无法取得联系,有权采取必要措施保证人身财产安全,并在48小时内想监 理报告⑤承包人需要变换项目经理,需提前14天通知发包人与监理,并取得发包人书面同意⑥发包人有权书面通知变换项目经 理,承包人接通知14天内向发包人提出书面改进报告,如接报告后仍坚持变化,承包人第二次接通知后28天内进行变换并重 新任命⑦项目经理特殊情况授权下属人员履行工作职责,提前7天将上述人员姓名和授权范围书面通知监理,并征发包人同意 3、项目管理目标责任书①项目施工前,由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定 ②依据:项目合同文件、组织管理制度、项目管理规划大纲、组织的经营方针和目标、项目特点和实施条件(施荷花毒针) 4、项目经理职责①责任书规定职责②质量安全责任承诺书中应履行职责③组织或参与编制项目管理实施规划,并对项目目标进行系统管理④主持 制定质量安全技术措施和专项方案⑤资源动态管理⑥对进场机械设备工器具的安全、质量使用进行监控⑦建立专业管理体系组织实施⑧制定有效的 安全、文明和环境保护措施并组织实施⑨组织或参与评价项目管理绩效⑩授权范围内任务分解利益分配11收集资料、准备结算资料、参与竣工验 收12接受审计处理解体后善后工作13协助组织进行项目检查鉴定和评奖申报工作14配合组织完善缺陷责任期的相关工作 5、项目经理权限必考①参与项目招投标和签合同②参与组建项目管理机构③参与组织对项目各阶段的重大决策④主持项目管理机构工作⑤授 权范围内资源使用⑥在组织制度框架下制定项目管理机构制度⑦参与选择具有相应资质分包人⑧参与选择资源供应单 位⑨授权范围内与项目相关方进行直接沟通⑩法定代表人与组织授予的其他权利 6、政府追究法律责任,企业主要是经济责任 六、施工风险管理 1、风险与风险量概率 2、风险类型①组织风险(组织、分工、流程、人员、经验和能力、部门)②经济与管理风险(工程资金供应条件、合同风险、 防火、事故防范、人身安全、信息安全)③工程环境风险(自然灾害、岩土地质水文、气象条件、火灾与爆炸)④技术风险 (工程设计文件、工程施工方案、工程物资、工程机械) 3、风险管理工作任务及工作流程①风险识别(收集信息、确定因素、编制识别报告)②风险评估(分析数据资料、分析风险损失量、确定风险量 和等级)③风险应对(规避、减轻、自留、转移及组合)④风险监控(预测可能发生风险监控、预警) 七、工程监理的工作任务和方法 2分 1、工程监理的工作性质特点:服务性、科学性、独立性、公正性(科工服毒) 监理责任 2、未经监理签字,建筑材料过配件和设备不得在工程使用和安装,施工单位不得进行下一工序;未经总监签字,建设单位不拨 付工程款,不得进行竣工验收;监理工程师应当按工程监理规范要求,采取旁站,巡视和平行检验等形式 3、监理工程师应审查施组中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 整改-暂时停止施工-(严重)报告建设单位-(不整改)报告有关审查部门 4、建设监理规划:监理规划程序的规定:①签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,召开第一次工地会议前报送建设单 位②总监组织专业监理师参加编制,总监签字后由工程监理单位技术负责人审批③编制依据:法律法规文件,有关标准设计文 件及技术资料,监理大纲和合同 指导性 5、监理实施细则:(1)开工前专业监理工程师编制,报总监审批 操作性 6、旁站监理:关键部位 关键工序(施工前24小时书面通知监理) C A D B 损失 概率

(完整版)2019二建考试市政实务重要考点速记

2019 年二建《市政实务》重要考点速记 1、城镇道路分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级。 2、快速路车速 60-100km/h 必须设分隔带。 3、高级路面:水泥混凝土的设计年限为 30 年,沥青混凝土、沥青碎石的设计限为 15 年。 4、柔性路面:弯沉变形大,抗弯强度小,破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变;刚性路面:弯拉强度大,弯沉变形小,破坏取决于极限弯拉强度。 5、高等级路面可包括磨耗层,面层上层,面层下层,或称上面层,中面层,下面层。 6、垫层要求其水稳定性必须要好。 7、粗粒式沥青混凝土在二层或在层面层的下面层;砂粒式沥青混凝土在自行车道与人行车道的面层。 8、沥青混合料由沥青、粗骨料、细骨料、填充料组成。 9、沥青结构组成分为三类:密实悬浮结构,骨架空隙结构,骨架密实结构。 10.城镇道路不宜使用煤沥青。 11、普通沥青混合料即 AC 型沥青混合料,适用于城镇次干道、辅路或人行道等场所。 12、改性沥青混合料面层适用城镇快速路,主干路。 13、水泥混凝土路面基层的宽度施工时每侧至少宽出 300mm(小型机具)、500mm(轨模式摊铺机施工)、 650mm(滑模式摊铺机施工) 14、水泥混凝土路面面层板分为普通(素)混凝土板,碾压混凝土板,连续配筋混凝土板,预应力混凝土和钢 筋混凝土板,常采用较多的是普通混凝土板。 15、水泥混凝土路面混凝土弯拉强度以 28d 龄期的水泥混凝土弯拉强度控制面层混凝土的强度。 16、水泥混凝土路面纵向接缝应设置拉杆,横向缝应加设传力杆,在邻近桥梁或其他固定构筑物处,板厚改 变处,小半径平曲线等处,应设置胀缝。 17、重力式挡土墙,依靠墙体自重抵挡土压力作用,衡重式挡墙上墙利用衡重台上填土的下压作用和全墙重 心的后移增加墙体稳定。 18、三种土压力中,主动土压力最小,静止土压力其次,被动土压力最大,位移也最大。 19、新建的地下管线施工必须遵循:先地下,后地上,先深后浅。 20、路基填土不行使用腐殖土,生活垃圾土,淤泥,冻土块或盐渍土。 21、填方段当地面坡度陡于 1:5 时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于 300mm,宽度不应小于 1.0m.

2019年二级建造师《施工管理》真题及答案

2019 年二级建造师《施工管理》真题及答案(完整版) 2019年度全国二级建造师执业资格考试 《建设工程施工管理》试卷 应试人员注意事项 1. 全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 2. 作答时,采用28 铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 3. 考试时间为l20 分钟。 一、单项选择题(共70 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 某建设项目采用施工总承包模式,R监理公司承担施工监理任务,G施工企业承担主要的施工任务,业主将其中的二次装修发包给C装饰公司。则C装饰公司在施工中应接受( )的施工管理。 A. 业主 B. R监理公司 C. G施工企业 D. 施工总承包管理方 2. 编制项目投资项编码,进度项编码,合同编码和工程档案编码的基础是( )。 A. 项目结构图和项目结构编码 B. 组织结构图和组织结构编码 C. 工作流程图和项目结构编码 D. 工作流程图和组织结构编码 3. 关于工作任务分工的说法,错误的是( )。

A. 工作任务分工能够用相对应组织工具表示其组织关系 B.组织论中组织分工指的就是工作任务分工 C. 项目各参与方有各自的项目管理工作任务分工 D. 工作任务分工应随着项目进展而持续深化和细化 4. 工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的( )关系。 A. 指令 B. 逻辑 C主次 D.合同 5. 下列分部(分项)工程中,需要编制分部(分项)工程施工组织设计的是( )。 A. 零星土石方工程 B. 场地平整 C. 混凝土垫层工程 D. 定向爆破工程 6. 施工组织总设计包括如下工作:④ 计算主要工种工程的工程量; ②编制施工总进度计划; ③ 编制资源需求量计划; ④拟订施工方案。 其准确的工作排序是( )。 A. ①②③④ B. ①④②③ C. ①③②④

04-2020二建市政【XSW】-匠人笔记

2K310000 市政公用工程施工技术 考试特点: 1.市政考试覆盖面广,但考试深度不深不细。 2.贴近工地现场,实践性明显增加,难度直逼一建。 3.考试灵活多变,需注重知识点的灵活运用。 4.识图题、简单计算题频繁出现。 5.超书本的题目几乎会年年出现,约占10~20分。 考试趋势: 2019年的二建考试,实务选择题比较常规。但实务操作与案例分析题出题比较灵活,案例偏向现场实际操作,教材上的常规考点,出现的比较少,题目看似和书上的某些考点相似,有教材的影子,但又不完全拘泥于教材,和现场施工结合紧密。一些题目是从现场实际施工中遇到的技术问题演变而来。 2019年为新考纲实行的第一年,案例实操题目均有体现。 2020年考试案例题目将继续保持2019年特点,实操题目占比将进一步增大。第一章施工技术是市政考试重点和难点,重理解,勿死记硬背。 本章框架: 施工技术 ★★★ 2K311000城镇道路工程 2K312000城市桥梁工程 2K313000城市轨道交通工程 2K311010城镇道路工程结构与材料★★2K311020城镇道路路基施工★★★2K311030城镇道路基层施工★★ 2K311040城镇道路面层施工★★★ 2K312010城市桥梁结构形式及通用施工技术★★★2K312020城市桥梁下部结构施工★★★2K312030城市桥梁上部结构施工★★★ 2K312040管涵和箱涵施工★ 2K313010城市轨道交通工程结构与施工方法★2K313020明挖基坑施工★★★ 2K313030喷锚暗挖(矿山)法施工★★★★★ 2K314000城镇水处理场站工程 2K314010水处理场站工艺技术与结构特点★★2K314020水处理场站工程施工★★★ 2K316000生活垃圾填埋处理工程 2K316010生活垃圾填埋处理工程施工★★ ★ 2K317000施工测量与监控量测 2K317010施工测量★★2K317020监控量测★★ 2K315000城市管道工程 2K315010城市给水排水管道工程施工★★★2K315020城镇供热管网工程施工★★ 2K315030城镇燃气管道工程施工★★★

2020年二级建造师《施工管理》重点考点总结

2020年二级建造师《施工管理》重点考点总结 1、对工程项目施工质量管理负全责的应是:施工项目经理 2、施工质量控制难度大的客观原因主要是由于建筑产品生产具有单件性和流动性 3、施工质量的过程控制要求高主要是因为建筑产品生产过程工序交接多、隐蔽工程多 4、施工质量终检的局限性主要是因为不能通过拆卸或解体来检查内在质量 5、施工质量控制的基本出发点是控制人的因素 6、在施工质量的因素中,保证工程质量的重要基础是加强控制材料的因素 7、一个工程项目的质量应该体现在: ①工程项目本身的质量 ②与工程项目有关的活动或过程的工作质量 ③质量管理活动体系运行的质量 8、施工质量控制的特点主要表现在: ①控制因素多 ②控制难度大 ③过程控制要求高 ④终检局限大 9、在施工质量的五大影响因素中,方法的因素主要为: ①施工技术方案 ②施工工艺 ③施工技术措施 10、施工质量保证体系运行的PDCA循环原理是:计划、实施、检查、处理 11、施工企业质量管理体系文件主要是由质量管理手册、程序文件、质量计划和质量目标构成

12、项目质量保证体系中,项目质量目标分解的基本依据是:工程承包合同 13、企业质量管理体系获准认证的有效期是3年 14、工程项目质量保证体系的主要内容: ①项目施工质量目标 ②项目施工质量计划 ③思想、组织和工作保证体系 15、在材料、构配件的质量控制中,借助专门的试验设备对材料机械性能进行检查的方法是:理化检验 16、在材料的检验过程中,对进口材料一般应全检 17、合理选择和使用施工机械设备,是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“人机固定”的原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 18、室外单位工程可划分为室外建筑环境工程和室外安装工程 19、施工过程的质量控制,必须以其作为基础和核心的是:工序的质量控制 20、根据施工项目竣工验收的工作程序,在初步验收过程中,施工单位在自检合格的基础上,应填写工程竣工报验单,并将全部资料报送监理单位 21、正式验收一般应该在建设单位接到监理单位的质量评估报告和竣工报验单 22、建设单位应当在工程竣工7个工作日前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构 23、在施工准备的质量控制工作中,属于技术准备质量控制工作内容的有: ①做好设计交底和图纸会审 ②进行工程项目划分和编号 ③编制施工作业技术指导书 ④绘制各种施工详图 24、在用实验法进行质量检查中,需要进行现场试验的有: ①桩的静载试验

2019年二建《管理》真题及解析

2019年度二级建造师执业资格考试试卷 建设工程施工管理 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是()。 A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方,不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【答案】A 【解析】(1)如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标)获得一部分施工任务,则它也可参与施工。(2)一般情况下,施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同,这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求,协助业主参与施工的招标和发包工作,其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。(3)不论是业主方选定的分包方,还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方,施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。(4)施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任,即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。参见教材P6。 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正确的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工 【答案】A 【解析】施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者,它除了完成自己承担的施工任务以外,还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工(业主指定的分包施工单位有可能与业主单独签订合同,也可能与施工总承包方签约不论采用何种合同模式,施工总承包方应负责组织和管理业主指定的分包施工单位的施工,这也是国际惯例),并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。参见教材P6。 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为()。 A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【答案】A 【解析】在职能组织结构中,每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。在一般的工业企业中,设有人、财、物和产、供、销管理的职能部门,另有生产车间和后勤保障机构等。虽然生产车间和后勤保障机构并不一定是职能部门的直接下属部门,但是,职能管理部门可以在其管理的职能范围内对生产车间和后勤保障机构下达工作指令,这是典型的职能组织结构。参见教材P14。 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。

二建施工管理总结精华版

第一章施工管理 施工方的项目管理 项目管理的核心任务:项目的目标控制 掌握建设工程项目管理的类型 建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项目的:费用目标,质量目标,进度目标得以实现 自项目开始至项目完成指的是项目的实施阶段,而不是施工阶段 费用目标对业主而言是投资目标,对施工而言是成本目标。 项目管理有如下几种类型: 投资方,开发方和有咨询公司提供的代表业主方的项目管理服务都属于业主方的项目管理。 业主方的项目里包括:投资方房地产公司的股东,开发方房地产现场公司,一般咨询公司一定要代表业主方的利益,才属于业主方的管理范畴。 业主方目标和任务: 业主方项目管理的目标:项目的投资目标,进度目标,质量目标 业主方的进度目标:项目动用的时间目标,也就是项目交付使用的时间目标。如工厂可以开工,饭店可以开业的时间。 页脚内容1

而施工方的进度目标是工程竣工的 建设工程项目的全寿命周期包括:决策阶段,实施阶段,使用阶段 实施阶段:设计前的准备阶段,设计阶段,施工阶段,动用前的准备阶段和保修期。施工阶段是实施阶段中的一个。 业主方项目管理的任务:3控制,3管理,1协调 安全管理,投资控制,进度控制,质量控制,合同管理,信息管理,组织和协调 其中最重要的是安全管理,以后就选第一个。 设计方项目管理的目标和任务 设计方的管理目标:费用目标(成本目标和投资目标),设计进度目标,设计质量目标设计方项目管理的任务:3控制,3管理,1协调 与业主方一样,不同点在(2) 供货方项目管理的目标和任务 供货方的目标:成本目标,进度目标,供货的质量目标 任务:3控制,3管理,1协调不同点在(2)为成本控制 页脚内容2

2017年二建市政实务重点必考必背汇总资料

2017年二建《市政公用工程管理与实务》重点必考必背汇总资料 1.地下管线必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则先完成。保证路基的强度和稳定性。P1 2.路基施工测量:恢复中线测量;钉线外边桩;测标高。P1 3.压实质量检查:土质路基施工前,采用重型击实试验方法测定拟用土料的最佳含水量和最大干密度。P3 4.碾压应在最佳含水量时进行,碾压方向:分别自两路边开始向路中心,每次重轮重叠1/2~1/3。常温季节,灰土层上洒水湿润养护7d。养护期严禁车辆通行。灰砂砾基层施工时,严禁用薄层贴补方法进行找平,应适当挖补。P3 5.级配碎石和级配砾石基层在最佳含水量时进行碾压,达到按重型击实试验法确定的最低压实度要求。P4 6.沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15~1.35,人工摊铺1.25~1.50可供参考。P6 7.接缝:摊铺梯队作业时的纵缝应采用热接缝。P6 8.混凝土的搅拌和运输:混凝土配合比:应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌合物的和易性,在冰冻地区还要符合抗冻性要求。P6 9.安放角隅、边缘钢筋时,均需先摊铺一层混凝土,稳住钢筋后再用混凝土压住。P7 10.混凝土养护有湿法养护和薄膜养护。养护时间宜为14~21d。40%以后可允许行人通过。特殊情况,混凝土达到设计强度80%以上即可开放交通。P7 11.混凝土喷射完成后,抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%。P8 12.喷射混凝土养护:混凝土终凝2h后,应喷水养护;一般工程,养护不少于7d,重要工程,养护不少于14d。气温低于5℃,不得喷水养成护。普通硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣硅酸盐水泥配制的喷射混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。P9 13.支撑结构类型:挡土的应力传递路径是围护墙到围檀(圈梁)到支撑,基坑支撑采用锚杆和拉锚(锚锭)。基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。P10 13.双壁钢围堰适用于深水基础。P11 14.沉入桩基础常用的施工方法:锤击沉桩和静力压桩。灌注桩基础常用的施工方法:钻孔灌注和人工挖孔灌注。P11~12 15.柴油锤:杆式锤适宜小型桩、钢板桩;筒式锤适宜混凝土桩、钢管桩等;不适宜在过软件或过硬土中沉桩;用于浮船中沉桩较为有利。优缺点:附有桩架动力等设备,机架轻,移动方便、沉桩快,燃料消耗少,也可以打斜桩,是使用最广的一种,但振动大,噪声大。P12 16.钻杆选择时,应力验算,以免钻进中钻杆被扭断而停工。根据钻杆传递动力时的受力不利截面进行应力验算。钻杆受力有拉、压、弯、扭四种。P13 17.锤击沉桩发现上述两种情况时“假极限”和“吸入”,均应进行复打,以确定桩的实际承载力。P14 18.预应力锚具、夹具和连接器是预应力工程中的核心元件,是实现预应力张拉作业的关键。先张法生产的构件中,预应力筋就是握裹锚固的。P15 19.吊装移动装配式桥梁构件时,吊绳与起吊构件的交角应大于60°,小于60°时应设置吊架或扁担,尽可能使吊环垂直受力。P15 20.开挖、支拱和喷射混凝土三个环节所经历的时间段内,围岩自稳不了,采取超前支护或加固措施。超前支护的常用方法有导管和管棚法,特殊情况下也采用冻结法。超前加固一般用注浆加固法。喷射混凝土应掺速凝剂,以克服自重开裂。锚杆应进行抗拔试验,按规范规定进行。施工期间的防水措施主要是排和堵两类。P16、17、18、19 21.铸铁管有刚性接口(油麻石棉水泥接口,油麻膨胀水泥砂浆接口、胶圈膨胀水泥砂浆接口)和柔性接口(密封胶圈接口和油麻青铅口)。在设计明确的距离内设置柔性接口,或在某些特定位置一律使用柔性接口,其他管段采用刚性接口。钢管一般与各种带法兰片的管件作法兰连接。P20 22.普通顶管法是在黏性或砂性土层,且无地下水影响时,采取的手掘式或机械挖掘式顶管法。P20 24.构筑物满水试验要点:注水24h;外观观测;水位观测;蒸发量的测定。P22 25.最常见的支吊架有:固定支架、滑动支架、导向支架及弹簧支架。热力网管道的连接一般应采用焊接P23 26.有补偿器装置的管道,在补偿器安装前,管道和固定支架不得进行固定连接。P23 27.对热力管道焊缝质量的检验:表面质量检验;无损检验;强度和严密性试验。P23 28.地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同

2019年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及

2019年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及解析 建筑工程管理与实务 一、单项选择题 1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 答案:B 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 答案:C 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面

C.大型吊灯 D.种植盆景 答案:A 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 答案:D 5.符号“C”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 答案:C 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I42.5

D.P·Ⅱ42.5 答案:B 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 答案:D 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d 答案:C 9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 答案:A

10.关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 答案:B 11.根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011,可作为进入冬期施工期限判定标准的是()。 A.室外日最低温度连续5d低于5℃ B.室外日平均温度连续d低于5℃ C.黄河以南地区11月底至次年2月底 D.黄河以北地区11月中至次年3月中 答案:B 12.下列内容中,不属于绿色施工“四节”范畴的是()。 A.节约能源 B.节约用地 C.节的用水 D.节约用工 答案:D

二建施工管理讲义及重点笔记(精华总结)

1000 施工管理施工管理 1010 施工方的项目管理 建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段(编制项目建议书、可研报告)实施阶段、使用阶段。(三阶段)

项目各参与方项目管理涉及的阶段、目标和任务

施工总承包方和施工总承包管理方的比较

满意,业主执意不更换, 可拒绝对该分包承担管 理责任) 1020 施工管理的组织(重点) 影响项目目标实现的因素(3个)组织、人、方法与工具 系统的目标决定了系统的组织,组织是目标能否实现的决定性因素(管理目标失控。对项目管理进行诊断,首先应分析组织方面的问题) 目标控制的主要措施(4个)组织、管理、经济、技术。 组织措施是最重要的措施 组织论主要研究:组织结构模式、组织分工、工作流程组织 组织结构模式(职能、线性、矩阵)反映各子系统部门、人员指令关系,、是相对静态的组织关系 组织分工反映各子系统的工作任务分工和管理职能分工、是相对静态的组织关系工作流程组织反映系统中各工作之间的逻辑关系,用来描述工作流程组织的组织工具,是一种动态关系 特征表达的含义矩形框的含义 项目结构图 直线连接矩形 框 (树状图)WBS 对一个项目结构进行逐层分 解。反映组成该项目的所有工作 任务 一个项目的组成部分 组织结构图 单向箭线连接 矩形框(OBS) 反映系统中各组成部门之间 的(组织)指令关系 一个组织系统中的工作 部门 工作流程图 单向箭线连接 矩形框、菱形框表 示判别条件 反映组织系统中各项工作之 间的逻辑关系 各项工作 合同结构图 双箭线连接矩 形框 反映一个建设项目各参与单 位之间的合同关系 各参与方

三种组织结构模式的比较 工作任务分工表:首先对管理任务进行详细分解,然后明确项目经理、主管部门或主 管人员的工作任务,并明确主办、协办、配合的部门,每一个任务至少有一个主办工作部门 工作任务分工表应视项目的进展做必要性的调整 管理职能的分工表:首先对管理任务进行详细分解,再确定项目经理、各工作部门、 各工作岗位职能分工 工作流程组织包括:管理工作流程组织(投资、进度、合同、付款和设计变更等流程) 信息处理工作流程组织(月进度报告数据处理流程) 物质流程组织(钢结构深化设计、弱电工程物资采购、外立面施工工作流程) 1030 施工组织设计的内容和编制方法 施工组织设计一般包括以下基本内容:5项 1.工程概况 特征 指令 适用工程 职能组织结构 传统的组织结构模式 有多个指令源、一个上 级可有多个下级,一个下级 可有多个上级 多个矛盾的指令源会影响企业管理机制的运行不适合大型组织系统 线性组织结构 十分严谨的军事组织系统 指令源是唯一的、一个上级可有多个下级,但一个 下级只能有一个上级,是国际上常用模式 信息传递路线长, 不适合特大工程, 矩阵组织结构 较新型组织结构模式 设纵向和横向两种不同类型的工作部门。指令源为 两个当纵向和横向工作部门 的指令发生矛盾时,由该组 织系统的最高指挥者(部门),进行协调或决策。也可以约定采用纵或横指令为主 适用于大型项目上 可避免矛盾指令影响系统运行

二级建造师市政实务重点整理(精)

市政管理与实务 1:城市道路分为:(1刚性路面;(2柔性路面 2:路基分为:(1路堤;(2路堑;(3半填半挖;(4零填路基。 3:路基从材料上分为:土路基、石路基、土石路基。 4:路面结构是多层次的,按使用要求、受力状况、土基支承条件、自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设(a垫层、(b基层、(c面层等结构层。(当心多选题 5:第二页表格(2K311011多看。(1:粗粒式沥青混凝土:集料最大粒径:26.5mm,常用厚度:60---80mm,适宜层位:二层或三层式面层的下面层;(2细粒式沥青混凝土:集料最大粒径::9.5mm,常用厚度:15---20mm,适宜层位:(a沥青混凝土面层的磨耗层(上层,(b沥青碎石等面层的封层和磨耗层;(3沙粒式沥青混凝土:集料最大粒径:4.75mm,常用厚度:10---20mm,适宜层位:自行车道与人行道的面层。(重点 61:平整度、2:承载能力、3:温度稳定性、4:抗滑能力、5:透水性、6:噪声量。 7:城市道路分为: 8:主干路是4或6条机动车道和有分隔带的非机动车道,一般 9:第5页表格2K311012-1看。(重点。 10:路基施工程序包括:(1准备工作。(2修建小型构筑、造物与埋设地下管线。(3路基工程。(4质量检查与验收。(选择题 11:路基工程包括:(1测量桩号与高程、(2开挖路堑、(3填筑路堤、(4整平路基、(5压实路基、(6修整路肩、(7修建防护工程。(多选题

12:填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应向内倾斜;在沙土地段不做台阶,但应翻松表土层。 13:常用的机械分为:静力式、夯击式、振动式。 14:土质路基压实的原则:(1先轻后重、(2先稳后振、(3先低后高、(4先慢后快、(5轮迹重叠。 土类、湿度、设备、场地条件 16:最佳含水量和最大干密度。 17:按地基处理的作用机理分类大致分为:土质改良、土的置换、土的补强等三类。 18:第9页表格看。重点是:换土垫层:处理方法:沙石垫层、素土垫层、灰土垫层、矿渣垫层。原理及作用:以沙石、素土、和矿渣等强度较高的材料。置换地基表层软弱土,提高 持力层的承载力,扩散应力,减小沉降量。适用范围: 处理。 19::土质、灰质、石灰剂量、含水量、密实度、石灰土的龄期、养护条件(温度与湿度。 20:有机物含量超过10%的土,不宜用石灰来稳定。

相关文档
相关文档 最新文档