8.地基基础

8.2基坑(槽)开挖时,不应扰动基底土的原状结构。如经扰动应挖除扰动部分,选用级配砂石(或灰土、素砼等)进行回填处理。回填要求见基础施工图。

8.4施工时应人工降低地下水位至施工面下500mm,开挖基坑时应注意边坡稳定,定期观测其对周围道路、市政设施和建筑物有无不利影响,非自然放坡开挖时基坑支护应专门设计。

8.5基坑土方开挖应严格按照设计要求,不得超挖。挖土应均衡分层进行。采用机械开挖时应按有关规范要求进行,坑底应保留不少于200mm厚的土层用人工开挖。

8.6基础施工前应进行验槽,如发现土质与地质报告不符合时,须会同勘察、施工、设计、建设监理单位共同协商研究处理。

8.7基坑开挖完毕后应立即用素混凝土垫层封闭。除注明者外混凝土基础底板下设100厚C15素混凝土垫层,每边宽出基础边100。

8.9地下室底板与周边外墙、水池壁应一次整体浇筑至底板面300mm以上。周边外墙壁按图一所示设置水平施工缝。除施工后浇带外,不得在墙内留任何竖向施工缝。

8.11基坑回填土及位于设备基础、地面、散水、踏步等基础之下的回填土,必须分层夯实,每层厚度不大于250,压实系数不小于0.94。

8.12底层内隔墙、非承重墙(高度不大于4米),设计无要求时可直接砌置在混凝土地面上。

3)吊钩、吊环均采用HPB300级钢筋,不得采用冷加工钢筋。

2)预埋件钢板采用Q235-B板。

4)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)中,纵向普通钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%

5)钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

9.3焊条:

HPB300钢筋采用E43XX型,HRB335钢筋采用E50XX型,HRB400钢筋采用E55XX型,钢筋与型钢焊接随钢筋定焊条。

9.4防锈:凡外露钢铁件必须在除锈后涂防锈油漆、面漆两道,并按规定定期维护。

1)±0.00以下与土壤接触或处于潮湿环境的墙体采用MU15混凝土普通砖、M10水泥砂浆砌筑。

2)所有墙体均采用MU10烧结页岩多孔砖,容重不大于12.0kN/m,顶层和女儿墙用M7.5混合砂浆、其他层用M5.0混合砂浆砌筑。

井道圈梁:墙厚X300,4Ф12,Ф6@200.标高见电梯样本。

注2:当纵向受力钢筋的保护层厚度大于50时,应对保护层采取有效防裂措施(设φ6@200钢筋网片并保证和受力钢筋绝缘)。

注3:水、土中防水混凝土结构构件与水、土接触的一侧保护层厚50。地上墙柱伸入土中时可加大截面尺寸来加厚保护层。地下室外墙外侧竖筋保护层50,水平分布筋置其外侧。

注4:基础纵筋保护层厚:有垫层40,无垫层70(对承台底筋不小于桩头嵌入承台长度)。

1)钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。

2)梁中、柱中、墙中纵筋直径≥28mm时不宜采用绑扎搭接接头,优先选用机械连接。

3)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为:对梁、板、墙类构件,不宜>25%,不应>50%;对柱类构件,不宜>50%.纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按国标11G101-1页55选用。搭接长度范围内箍筋应加密,其间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍且不大于100。轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

4)纵向钢筋机械连接接头宜相互错开。接头性能等级应符合(JGJ 107-2010)中Ⅰ级或Ⅱ级要求;接头连接区段的长度为35d(d为被连接钢筋中的较大直径),同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合:纵向受拉钢筋Ⅱ级接头面积百分率不应大于50%,Ⅰ级接头的接头百分率不受限制;纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。接头连接件的混凝土保护层厚度同被连接纵筋的最小保护层厚度,连接件之间的横向净间距不宜小于25.

5)纵向钢筋的焊接接头宜相互错开。焊接接头连接区段的长度为35d(d 为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度范围内的焊接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向受拉钢筋接头面积百分率不应大于50%;纵向受压钢筋的接头面积百分率不受限制。

3)梁侧面纵向构造筋、拉筋和梁上开洞要求:

a. 当hw≥450时,在梁的两侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。

b.梁上开洞应尽可能设置在拉力、剪力较小的跨中1/3L区段内。洞口补强筋距洞边50处设置,间隔50。

10.6楼板、屋面板的构造要求:

1)双向板(或异形板)钢筋的放置,板底短向钢筋放于下层,长向在上;现浇板施工时,应采取措施保证钢筋位置。

2)当钢筋长度不够时:楼板、屋面板上部钢筋应在跨中部搭接,下部钢筋应在支座处搭接;基础底板下部钢筋应在跨中部搭接,上部钢筋应在支座处搭接。

3)各板角负筋纵横向必须重叠设置成网格状。

5)板上砌隔墙时,除图中注明者外,板内底部加强筋:当板跨L≤1500时2φ14;当板跨1500<L<2500时3φ14;当板跨L≥2500时3φ16。锚入两端支座。

6)板内钢筋如遇洞口,当D≤300时钢筋绕过洞口不需截断(D为洞口宽度或直径);当口宽度或直径);当D>300时:钢筋于洞口边截断并弯折锚固,于洞边增设加强钢筋。

7)管道井内钢筋在预留洞口处不得切断,待管道安装后用高一级混凝

土浇筑。板内负筋锚入梁内或混凝土墙内长度不得小于La。

8)板内埋设管线时,所铺设管线应放在板底钢筋之上、板面钢筋之下,管线保护层厚≥30。

9)对设备预留洞及预埋件须与安装单位配合,如有疑问可与设计单位联系。

10)未经设计人员同意,不得随意打洞、剔凿。

10.7后浇带:

2)后浇带做法见图十二。沉降后浇带用超前止水后浇带做法;早期收缩后浇带可用一般做法,但应结合地质条件,在验槽后最终决定。

3)后浇带混凝土浇筑时间由设计确定。当设计未注明时,早期收缩后浇带应在两侧混凝土龄期达到60天后,且宜在较冷天气或比原浇筑时的温度低时浇筑;作为调节沉降的后浇带,则应在沉降相对稳定后浇筑,并得到设计人员认可。

4)后浇带封闭前,将接缝处混凝土表面杂物清除,刷纯水泥浆两遍后用抗渗等级相同且设计强度等级提高一级的补偿收缩混凝土及时浇捣密实。应加强养护,地下室后浇带养护时间不应少于28d。

10.8 可设置及禁止设置膨胀螺栓部位(禁止设置部位如需连接必须预留埋件):

1)可设置膨胀螺栓部位:

除梁宽范围外的楼板;梁高(h)中部h/3的梁侧面;钢筋混凝土墙除暗柱以外的部位。

2)禁止设置膨胀螺栓部位:

框架柱、受力柱;梁底部、顶部、梁高(h)的上、下h/3范围;钢筋混凝土墙内之暗柱。

11.砌体与混凝土墙、柱的连接及圈梁、过梁、构造柱的要求:

11.2与后砌隔墙连接的框架柱、剪力墙,于框架柱、剪力墙内每隔500高预留2φ6拉结筋,锚入框架柱、剪力墙内不小于La,伸入隔墙内长度:6、7度时宜沿墙全长贯通;7度乙类和8、9度时应沿墙全长贯通。具体大样详国标06SG614-1。

11.3与圈梁、过梁、窗台板等连接的钢筋混凝土墙、柱,应于圈梁、过梁、窗台板等纵向钢筋处预留插筋,锚入墙、柱内不小于35d,伸出墙、柱外不小于700,后与圈梁、过梁窗台板等钢筋搭接,如图十四所示(位置及标高参见有关专业图纸)。

11.4隔墙长大于5米时墙顶与梁应拉结,或设置构造柱使墙长不超过5米(轻质砌块隔墙构造柱间距不大于3米)。墙长超过层高2倍时设构造柱,单片墙端部及砖砌电梯井四角应设构造柱。构造柱与隔墙间拉结筋2φ6@500,沿隔墙全长贯通,纵横相交隔墙在相交处应设2φ6@500拉结筋,沿墙全长贯通。楼梯间、人流通道填充墙两端应与框架柱或构造柱连接,沿高每隔500设2φ6拉结筋,贯通隔墙全长,锚入柱内35d,并用钢丝网砂浆面层加强。两种不同材料交接处,应采用宽度≥300mm、1mm厚钢板网(网眼尺寸不小于10mmX10mm)抹灰或耐碱玻璃纤维网格布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。

11.5墙高超过4米(轻质砌块墙高超过2米)在墙体半高或门顶处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁;顶层和底层应设置通长现浇钢筋

混凝土窗台梁,其它层在窗台标高应设置窗台配筋带,见图十五. 当系梁为门洞切断时,应在洞顶设置一道不小于被切断的系梁断面和配筋的钢筋混凝土附加系梁,其配筋尚应满足过梁要求,其搭接长度应不小于1000;当两系梁高差不大于500时,系梁也可沿洞口垂直拐弯与过梁连成框架。见图十六。

11.6门框要求:

轻质墙体门、窗洞边除施工图中注明外,应设置钢筋混凝土边框,混凝土强度等级C25,做法见图十七。门垛或窗间墙小于360时采用钢筋混凝土浇筑。

11.7门窗过梁:

墙砌体上门窗洞口应设置钢筋混凝土过梁,见图十八附表。当洞口上方有承重梁通过,且该梁底标高与门窗洞顶距离过近、放不下过梁时,可直接在梁下挂板,见图十八。

11.8对于外露的现浇钢筋混凝土女儿墙、挂板、栏板、檐口等构件,当其水平直线长度超过12m时,应设置诱导缝。诱导缝间距≤12m。见图十九。12.施工要求:

12.3混凝土结构施工前应对预留孔、预埋件、楼梯栏杆和阳台栏杆等位置与各专业图纸加以核对,并与设备及各工种密切配合施工。

12.6悬挑构件需待混凝土达设计强度的100%后方可拆除底模。

12.8当梁的跨度大于4米时,跨中应按0.2%起拱。

12.10后砌填充墙、隔墙:应在主体结构施工完毕后由顶层向下逐层砌筑。或将填充墙砌至梁板底附近待砌体沉实后用斜砌法填实。构造柱顶采用干硬性砼灌实。

14.电气避雷做法:

电气避雷引下线位置见有关电气平面图。做为引下线的纵向钢筋(至少两根对角纵向筋),必须从上到下焊成通路,焊接长度不小于100mm,其下端按电施要求就近与基础内底部钢筋焊接,焊接长度不小于100mm,其上端须露出柱顶或混凝土墙顶150mm,与屋顶避雷带连接。基础钢筋应与楼板、梁、柱钢筋连成通路作为避雷使用。做法须配合电气图纸施工。

15.5地面建筑及顶板覆土完成前不得停止降水。

设计图纸内容说明与解释

1.建筑平面图 应标注如下内容: ①外部尺寸:如果平面图的上下、左右是对称的,一般外部尺寸标注在平面图的下方及左侧,如果平面图不对称,则四周都要标注尺寸。外部尺寸一般分三道标注:最外面的一道是外包尺寸,表示房屋的总长度和总宽度;中间一道尺寸表示定位轴线间的距离;最里面一道尺寸,表示门窗洞口、门或窗间墙、墙端等细部尺寸。底层平面图还应标注室外台阶、花台、散水等尺寸。 ②内部尺寸;包括房间内的净尺寸、门窗洞、墙厚、柱、砖垛和固定设备(加厕所、盥洗、工作台、搁板等)的大小、位置及墙、柱与轴线的平面位置尺寸关系等。 ③纵、横定位轴线编号及门窗编号:门窗在平面图中,只能反映出它们的位置、数量和洞口宽度尺寸,窗的开启形式和构造等情况是无法表达的。每个工程的门窗规格、型号、数量都应有门窗表说明,门代号用M表示,窗代号用C表示,并加注编号以便区分。 ④标注房屋各组成部分的标高情况:如室内、外地面、楼面、楼梯平台面、室外台阶面、阳台面等处都应当分别注明标高。对于楼地面有坡度时,通常用箭头加注坡度符号表明。 ⑤从平面图中可以看出楼梯的位置、楼梯间的尺寸,起步方向、楼梯段宽度、平台宽度、栏杆位置、踏步级数、楼梯走向等内容。 ⑥在底层平面图中,通常将建筑剖面图的剖切位置用剖切符号表达出来。 ⑦建筑平面图的下方标注图名及比例,底层平面图应附有指北针表明建筑的朝向。 ⑧建筑平面中应表示出各种设备的位置、尺寸、规格、型号等,它与专业设备施工图相配合供施工等用,有的局部详细构造做法用详图索引符号表示。 2.屋顶平面图和楼梯屋面图 应表明屋面排水分区、排水方向、坡度、檐沟、泛水、雨水下水口、女儿墙等的位置。 3.建筑立面图 反映出房屋的外貌和高度方向的尺寸。 ①立面图上的门窗可在同一类型的门窗中较详细地各画出一个作为代表,其余用简单的图例表示。 ②立面图中应有三种不同的线型;整幢房屋的外形轮廓或较大的转折轮廓用粗实线表示;墙上较小的凹凸(如门窗洞口、窗台等)以及勒脚、台阶、花池、阳台等轮廓用中实线表示;门窗分格线、开启方向线、墙面装饰线等用细实(虚)线表示。室外地坪线可用比粗实线稍粗一些的实线表示,尺寸线与数字均用细实线表示。 ③立面图中外墙面的装饰做法应有引出线引出,并用文字简单说明。 ④立面图在下方中间位置标注图名及比例。左右两端外墙均用定位轴线及编号表示,以便与平面图相对应。 ⑤表明房屋上面各部分的尺寸情况;如雨篷、檐口挑出部分的宽度、勒脚的高度等局部小尺寸;注写室外地坪、出入口地面、勒脚、窗台、门窗顶及檐口等处的标高。数字写在横线上的是标注构造部位顶面标高,数字写在横线下的是标注构造部位底面标高(如果两标高符号距离较小,也可不受此限制)。标高符号位置要整齐、三角形大小应该标准、一致。 ⑥立面图中有的部位要画详图索引符号,表示局部构造另有详图表示。 4.建筑剖面图 要求用二个横剖面图或一个阶梯剖面图来表示房屋内部的结构形式、分层及高度、构造做法等情况。 ①外部尺寸有三道:第一道是窗(或门)、窗间墙、窗台、室内、外高差等尺寸;

景观设计土建施工图设计说明-精选.pdf

设计说明 一.工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3项目位于: 二.设计依据 2.1国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准 2.2甲方()与乙方()签定的委托合同 2.3甲方认可的景观规划设计方案及初步设计文件 2.4甲方提供的本工程建筑总平及其它相关设计资料 三.设计深度 3.1按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的 有关要求的设计深度 四.技术说明 4.1本工程总平面图与分区平面图设计标高采用绝对标高值,园建单体及立、剖设计采用 相对标高值;其±0.00相对绝对标高值,详见各图中附注;本工程设计绝对标高为 甲方提供的标高值 4.2本工程设计中除标高以米(m)为单位外,其余尺寸均以毫米(mm)为单位 4.3本工程设计中所指距地高度均指离开完成面的高度 4.4其它相关专业(结构、水、电等)的配合,应于室外环境工程施工前由甲方负责组织 相关专业施工图设计,经本设计单位会审通过后方可施工 4.5本工程所用的各类设备(给排水、机电等)应在本工程室外环境工程施工之前由甲方 负责组织相关的设备技术施工图,经本设计单位会审通过后,由厂家或安装单位派专 人赴现场配合室外环境工程施工 五.基础及构造措施 5.1所有建筑物及构筑物的基础垫层采用C15混凝土,如遇基础的设计底标高不能落在持 力层上,必须除去非持力层,用砂夹石回填并分层夯实(分层厚度≤300),压实系数≥0.95;如遇膨胀土地基时,除去膨胀土,用砂夹石换填并分层夯实(分层厚度≤300),换填至基底标高(压实系数≥0.95),换填后地基的承载力必须满足150Kpa 5.2连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝,纵向缩缝采用平头缝, 其间距6-12m,横 向缩缝采用假缝,其间距为3-6m,缝宽5-20mm, 深度宜为垫层厚度的1/3,面层与垫层对齐;连续的路面垫层沿纵向宜设置伸缝,其间距采用20-30m,缝宽20-30mm,缝内填沥青类材料,沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强 5.3本次园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构,本设计如无特殊指明, 则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计 5.4本工程所有砖基础部分用M10水泥砂浆、MU10页岩砖(240×115×53)砌筑;砌砖部 分用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5排水沟: 5.5.1砖砌排水沟用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5.2排水沟如遇填土,沟底C15混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石(或碎石) 一层夯入土中 5.5.3排水沟与勒脚交接处设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏,深50mm 5.5.4每30-40m设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏

图纸建筑总说明

建筑设计总说明 一、工程概况 1、本建筑物为某公司办公大楼,仅作为课程设计用资料,并非实际工程,勿照 图施工; 2、本工程为框架结构,地上为4层,可上人屋面,基础为满堂基础; 3、本工程抗震等级为二级抗震。 4、设计表层有草皮,草皮以下为三类土。地下常水位为-2.0m。 5、土场距施工现场平均距离为1.8km。 二、混凝土强度等级 1、本工程基础、混凝土墙、梁、板、柱的强度等级均为C30; 2、楼梯的混凝土强度等级为C25; 3、过梁的混凝土强度等级为C25;过梁长度为洞口宽度每边加250mm。 三、墙体厚度和砂浆等级强度(墙体均为从基础砌起) 1、内外墙均为240机制标准砖填充墙; 2、砂浆强度等级:本工程墙体±0.000以上砂浆强度等级为M5混合砂浆。以下 为M5水泥砂浆。 四、钢筋工程 (1)基础钢筋保护层厚度为40mm; (2)柱、梁中钢筋保护层厚度为25mm; (3)板中钢筋混凝土保护层厚度为15mm; (4)墙内每500mm做2Φ8植筋。单根长度为1000mm; (5)钢筋接头形式直径≥18采用机械连接,直径<18采用绑扎连接; 五、室外装修 1、屋面: (1)80厚C20混凝土刚性屋面; (2)SBS高分子卷材防水层,四周上翻250; (3)20厚1::3水泥砂浆找平; (4)最薄处1:0.2:3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡; (5)现浇混凝土屋面板。 2、散水做法 (1)60厚C20混凝土面层 (2)素土夯实

3、台阶做法 (1)60厚C20混凝土面层; (2)150厚C15混凝土垫层; (3)素土夯实。 4、屋面排水 (1)屋面处铸铁雨水口,直径为100,mm;(2)雨水管采用塑料水落管,直径114mm。 六、室内设计(不做装修,仅提供地面做法) 1、地面: (1)铺20厚大理石板,稀白水泥浆擦缝;(2)洒扫水泥面(不计厚度); (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; (4)100厚C20素细石混凝土; (5)素土夯实。 七、门窗表

整理施工现场总平面布置_施工平面布置图及布置说明

施工现 JUNE 2021场总平 面布置

施工平面布置图及布置说明 施工现场平面布置原则 根据本工程招标文件规定,并针对本工程实际现场施工及进度要求进行相应的施工平面布置,场地较小,对施工场地合理布置,具体原则是: 1、首先要保证施工区与一期住宅区及北边天骄超市的完全隔开,人流车流完全隔离,保证互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。 2、充分利用甲方在天骄超市侧已修建的三层楼房,不足部分就地解决。 3、根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。 4、中小型机械的布置要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 6、临电电源、电线敷设避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 现场施工总平面布置 现场施工布置和临时办公的布置 尽可能地利用已建的临时设施,不足部分按其使用要求适当补充,总平面布置图见附图。 根据公司的CIS手册要求,所有现场管理严格按照公司的《现场管理手册》执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。 1、临时办公室:利用基地北侧前期已建的的三层圆弧建筑的二、三层作为现场临时办公室,业主办公室、会议室,监理办公室设于二层,总承包方办公室布置于三层。总承包方办公室包括项目经理室、技术总负责人室、安装项目经理部、财务组、项目和约组、技术组、机电安装组、质量管理组、安全管理组、施工管理组。 2、工人住宿:利用基地北侧前期已建的的三层条形建筑的二、三层做职工宿舍。一层部分设职工食堂。 现场出入口及道路 根据施工现场现有布置的情况,在正对现有河北大道侧布置了大门,并且设置警卫室,是材料以及人员的主要入口。 按照文明工地的要求,对于重载车道,道路采用C20混凝土建筑,铺设φ14@200

土木工程毕业设计建筑设计说明

2.建筑设计 2.1 总平面设计 2.1.1总平面布置与各类用房关系 1办公楼建筑的主体部分宜有良好的朝向和日照。 2 办公区域内不宜建造职工住宅,若用地毗邻,应予分隔和分设独立出入口。 3 在同一基地内办公楼与公寓楼、旅馆楼共建,或建造以办公用房为主的综合楼,应根据使用功能不同,安排好主体建筑与附属建筑的关系,做到分区明确、布局合理、互不干扰。 4 总平面布置应合理安排好各种附属设施。 2.1.2建筑物的布局和间距要求 建筑物的布局和间距应综合考虑防火、日照、防噪、卫生等要求,具体见下。 1 建筑物之间的间距,应满足防火要求。 2 有日照要求的建筑,应符合当地规划部门制定的日照间距。 3 地震地区的建筑间距,一般应为两侧建筑主体部分平均高度的1.5倍。 4 建筑布局应有利于在夏季获得良好的自然通风,并防止冬季寒冷地区和多沙暴地区风寒的侵袭。 5 建筑物的间距还应满足安全防护、卫生、防爆等方面的要求。 2.1.3总平面设计 根据设计任务书所提供的建筑用地范围示意图1.1,可以看出该建筑物的南边和西边是主干道。根据办公楼的特点及场地条件,选择矩形平面形式。将主要的出入口放在主干道一边,以缩短人流出入的滞留时间;考虑到外部车辆的进入,建筑物四周可设一定数量的车位。拟建建筑物与已建建筑物之间的间距均在15-20米之间,符合规范要求。 建筑总平面图见建筑施工图01。

2.2 办公楼的分类 根据建筑高度,可将办公楼分为低层、多层、高层及超高层办公楼,具体划分见表2.1。 表2.1 办公楼建筑高度分类 2.2.2根据办公楼使用性质分类 根据办公楼使用性质,可将办公楼分为行政办公楼、专业性办公楼、出租写字楼及综合性办公楼,具体划分见表2.2。 表2.2 办公楼使用性质分类 2.3平面设计 建筑平面设计包括单个房间的设计及平面组合设计。 单个房间的设计是在整体建筑合理而适用的基础上,确定房间的面积、形状、尺寸以及门窗的大小和位置。 平面组合设计是根据各类建筑功能要求,抓住主要使用房间、辅助使用房间、交通联系部分的相互关系,结合基地环境及其它条件,采取不同的组合方式将各单个房间合理地组合起来。 2.3.1确定平面形状 影响建筑物的平面形状的因素主要包括建筑物的类型、建筑物的规模、场地条件、结构要求、技术条件等方面。

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

施工总平面布置图编制指南

施工总平面布置图编制指南 1、施工平面布置依据 (1)建设地区原始资料,如市政管道等; (2)一切原有和拟建工程位置及尺寸; (3)施工方案、施工进度和资源需要量计划; 2、施工平面布置原则 (1)施工平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地; (2)尽量利用原有建筑物或构筑物,降低施工设施建造费用; (3)合理地组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少场内运输费; (4)尽量采用装配式施工设施,减少搬迁损失,提高施工设施安装速度; (5)各项施工设施布置都要满足方便生产、有利于生活、安全防火、环境保护和劳动保护要求; (6)尽量减少设施及机械对展示面的影响。 3、施工平面布置内容 (1)必须的:地下室边线、围墙、指北针、原有建筑物和管线、全部拟建的建筑物、临时设施、电线配置、给排水管配置、电箱、大型机械、材料堆场、材料仓库、施工道路、洗车槽、消防水池、市政水电接入点。 (2)需要的:施工区域划分、娱乐区域、地磅位置、用地红线、地形等高线、测量放线标桩位置及各类起重机械停放场地和开行路线位置等。 4、施工总平面图设计步骤 由于公司的项目多数为分期开发,所以要尽量考虑道路、仓库、变压器、临时设施等可利用在下一期项目。如把仓库、变压器设置在靠近下一期项目的位置。

(1)确定仓库和堆场位置 中心仓库可布置在工地中心区或靠近使用地方,条件不允许时可将其布置在工地入口处。大宗地方材料的堆场或仓库,可布置在相应的搅拌站、预制场或加工场附近。(2)确定加工场位置 各种加工场的布置均应以方便生产、安全防火、环境保护和运输费用少为原则。通常加工场宜集中布置在工地边缘处,并且将其与相应仓库或堆场布置在同一地区。保证在塔吊起吊范围内。 钢筋加工厂宜做两个螺纹钢堆场,每个13m×6m,分别放置?10-16和?18-25钢筋,切割机设置于两堆场附近;圆钢放在调直切割机附近,调直切割机场地6m×1.5m。(3)确定场内运输道路位置 根据施工项目及其与堆场、仓库或加工场相应位置,认真研究它们之间物资转运路径和转运量,区分场内运输道路主次关系,优化确定场内运输道路主次和相互位置;要尽可能利用原有或拟建的永久道路;合理安排施工道路与场内地下管网间的施工顺序,保证场内运输道路时刻畅通;要保证场内消防道路宽度不小于4m,临时道路做法按集团颁发的《关于施工道路、临设场地硬化浇筑砼厚度的通知》。 (4)确定临时设施位置 临时设施采用6m×3.5m板房组合。根据劳动力计划及管理人员编制计划进行临时设施的面积规划。行政管理用房屋宜设在工地人口处,以便加强对外联系,也可以布置在比较中心地带,这样便于加强工地管理。工人居住用房屋宜布置在工地外围或其边缘处。文化娱乐用房屋最好设置在工人集中地方,或者工人必经之路附近的地方。 (5)确定水电管网和动力设施位置 1)施工供水和排水

施工图设计总说明 (1)

施工图设计总说明 一、概述 受古蔺县水务局委托,我单位于2014年9月初编制完成了本项目《国家水土保持重点建设工程两河项目区(叙永县)太平溪小流域实施方案》,并于9月9日在四川省水利厅通过了专家技术审查会,按照与会专家修改意见于9月下旬修改完成实施方案后进行报批申请。于10月初领取到四川省水利厅下发的《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水函[2014]1338号)。 该工程实施方案批复情况如下:星光河小流域规划治理水土流失面积23.5km2。共实施坡改梯60.00hm2(石坎48.50hm2,土坎11.50hm2);水土保持林276.0hm2;经济果木林364.0hm2;封禁治理1099.46hm2;保土耕作550.54hm2。小型水利水保工程:塘堰整治7座,蓄水池32口,沟渠12.68km,沉砂凼58个,作业道路7.63km。 星光河小流域水土流失综合治理项目总投资1076.38万元,其中工程措施投资697.48万元,植物措施288.97万元,封禁治理6.95万元,独立费用82.98万元。 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。 二、设计依据 1、设计执行的主要规范和标准 (1)《水土保持规划编制规程》(SL336-2006); (2)《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1-2008); (3)《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》(GB/T 16453.4-2008); (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008); (5)《水土保持综合治理技术规范治理技术》(GB/T16453.6-2008); (6)《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-2008); (7)《水土保持综合治理验收规范》(GBT15773-2008); (8)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007); (9)《水利水电工程制图标准水土保持制图》(SL73.6-2001); (10)《水土保持工程可行性研究报告编制规程》(SL448-2009); (11)《水土保持工程初步设计报告编制规程》(SL449-2009); (12)《水土保持术语》(GB/T20465-2006); (13)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007); (14)《水土保持监测技术规程》(SL277-2004); (15)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328); (16)《水土保持工程概(估)算编制规定及定额》(水利部水总[2003]67号)。 2、基础资料 (1)《国家水土保持重点建设工程四川省实施规划》(2013~2017年)》; (2)《四川省古蔺县水土保持总体规划》(2000年~2015年); (3)《国家水土保持重点建设工程古蔺县实施方案》(2013~2017年); (4)《国家水土保持重点建设工程管理办法》(水保[2013]442号) 三、设计工程概况 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。

建筑设计总说明

建筑设计总说明 1.工程设计主要依据 (1)工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 2013年版 (2)房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2010 (3)建筑模数协调统一标准 GBJ 2-86 (4)民用建筑设计通则 GB 50352-2005 (5)建筑设计防火规范 GB50016-2006 (6)建筑采光设计标准 GB/T 50033-2001 二、工程概况 本次毕业设计是武昌首义大学教学楼设计,本项目是6层的现浇钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为976.7平方米,总建筑面积约为5860平方米。教学楼平面尺寸是19.2m×50m。每层楼的设计高度是3.8m,采用独立基础,室内地坪为±0.000m,室内外高差为0.45m.框架梁,柱,楼面,屋面板均为现浇。 三、设计标高 1、本工程设计标高±0.000相当绝对标高22.450m. 2、各层标注标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。 3、本工程标高以米为单位,总平面尺寸以米为单位,其它尺寸以毫米为单位。 四、墙体工程 1外墙和内墙的墙皮距轴线距离见平面图; 2外墙是240mm厚灰沙砖,其他所有墙体都是240mm厚的蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;3门窗洞口或较大的预留洞口均设过梁,具体位置及构造做法见结施; 4墙体防潮层:在室外地坪下60处做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其他防潮材料); 5凡不同材料墙体连接处加钉200宽,0.8厚,孔眼宽9的钢板网以防抹灰开裂; 6卫生间等用水房间隔墙根浇筑150高C20素混凝土基座,宽度同墙厚。浇筑前楼板须清洗干净,使之与楼板严密。

一般高层建筑总设计图纸说明中对钢筋的要求

总设计说明中对钢筋的要求 一、前言 1.钢材∶ 级为HPB235级钢筋,级为HRB335级钢筋,级为HRB400级钢筋;钢板及型钢均采用Q235钢。 抗震等级为一、二、三级框架结构和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋(普通钢筋)的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值应≥1.25; 且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值应≤1.30,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值应≥9%。 2.焊条:E43xx用于HPB235级钢筋及Q235钢;E50xx用于HRB335,HRB400级钢筋。 二、钢筋的连接及锚固 1.除注明外所有连续梁上部通长纵筋应于跨中连接,下部通长纵筋应于支座处连接。 2.柱、梁、墙主筋优先采用机械连接或焊接,焊接接头面积率应≤50%。若采用搭接(d≤25mm),梁板及墙类构件搭接接头面积率宜≤25%,搭接长度≥1.2La;柱(暗柱)类构件搭接接头面积≤50%,搭接长度≥1.4La;所有钢筋La均须≥250mm,其中La为钢筋的最小锚固长度。所有接头均须按规范要求错开,机械连接或焊接接头间距须≥35d且≥500mm;搭接接头间距≥1.3倍搭接长度。柱(暗柱)钢筋接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸,且宜在楼板面以上750mm 处。

3.柱(暗柱)、梁的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。 4.除图上注明者外,钢筋的最小锚固长度La采用如下表∶ 三、钢筋砼结构工程 A、楼板: 1.单向板底筋的分布筋和单向板、双向板支座负筋的分布筋.除图中注明者外均为6@200。 2.双向板底筋:短向筋放在底层,长向筋放在短向筋之上。当板底与梁底平时,板底钢筋伸入梁内须弯折后置于梁下部第一排纵向钢筋之上。 3.对于配有双层钢筋网的板,均应设置10@1000X1000支撑筋。 4.短边跨度L≥4m的板,四角板底放置45°斜向筋(详下图二),且要求板跨中起拱 L/400

设计各阶段需要的图纸内容

项目各阶段设计文件内容 (1)总体规划设计 设计说明及经济技术指标; 总体规划方案平面图三种以上方案(彩色及CAD版本); 规划各分析图(功能分析、区域位置分析、绿化景观分析、 道路交通流线分析等,需要彩色及CAD版本); (2)建筑单体概念设计 平面图,需四种以上户型(户型指标表及户型比); 主要立面图; 主要剖面图; 总体鸟瞰及典型建筑效果图; (3)景观概念设计 总体景观平面方案示意图; 典型景观示意图或图片;设计遵循原则及体现内容: 1、项目概况 2、用地条件 3、项目定位及设计思路 4、规划控制条件 规划局下发规划条件; 市政条件 5、建筑设计要求 各类型建筑的面积及总建筑面积;建筑风格; 建筑层数及高度; 各户型比例

(1)设计说明书 各专业设计说明; 各项技术指标详细数据(如容积率、绿地率、建筑密度、 总建筑面积、商业部分面积、住宅部分面积、计容面积、 非计容面积、地下面积、各户型面积等); 对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等设计的专业, 其设计说明应有相应的专门内容; (2)总平面设计图纸 区位图;现状图及现状照片;总平面图; 总体鸟瞰图; 定位图; 公共设施和基础设施布置图; 道路交通分析; 景观绿化分析图; 竖向设计图;○10综合管线规划图;○11日照分析材料和报告等; (3)建筑单体设计图纸 各单体效果图(包括两个南北主要立面)、典型建筑及沿街的夜景效果图、第五立面效果图 图纸建筑单体的各层平面图、立面图、剖面图等; 总平面 (1)设计说明 (需达到《建筑工程设计文件编制深度规定2016》3.3.2的深度) (2)设计图纸 总平面图,需达到《建筑工程设计文件编制深度规定2016》

施工总平面图说明

施工总平面图说明 1.为施工服务的一切临时设施; 2.永久、半永久性的坐标位置,取土和弃土位置。 3.原有地形和等高线,一切已有的地上、地下建筑物、构筑物、铁路、道路和各种管线等; 4.一切拟建的永久建筑物、构筑物、道路和管线; 施工总平面图设计步骤如下 (应该指出,以下各设计步骤不是截然分开、各自孤立进行的,而是互相联系,互相制约的,需要综合考虑、反复修正才能确定下来。) (一)场外交通的引入 当大量物资由公路运进现场时,由于公路布置较灵活,一般先将仓库、加工厂等生产性临时设施布置在最经济合理的地方,再布置通向场外的公路线。 (二)仓库与材料堆场的布置 当采用公路运输时,仓库的布置较灵活,一般中心仓库布置在工地中央或靠近使用的地方,也可以布置在靠近外部交通连接处。砂石、水泥、石灰、木材等仓库或堆场宜布置在施工对象附近,以免二次搬运。一般笨重设备应尽量放在车间附近,其他设备仓库可布置在外围或其他空地上。 (三)加工厂布置 一般应将加工厂集中布置在同一个地区,且多处于工地边缘。各种加工厂应与相应仓库或材料堆场布置在同一地区。 (四)布置内部运输道路 根据加工厂、仓库及各施工对象的相对位置,研究货物转运图,区分主要道路和次要道路。 1.在规划临时道路时,应充分利用拟建的永久性道路,提前修建永久性道路或者先修路基和简易路面做为施工所需的道路,以达到节约投资的目的。若地下管网的图纸尚未出全,而又必须采取先施工道路、后施工管网的顺序时,临时道路就不能完全建造在永久性道路的位置,而应尽量布置在无管网地区或扩建工程范围地段上,以免开挖管道沟时破坏路面。 2.道路应有两个以上进出口,道路末端应设置回车场,且尽量避免临时道路与铁路交叉;

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

结构设计总说明(带图完整版)分解

混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成; 主要功能层数高度(m) 结构型式基础类型商铺 4 15.400 框架结构独基、管桩 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2; 抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6 度,场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工 程编号:2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有: 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2011 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 建筑抗震设计规范GB50011-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2012 混凝土结构设计规范GB50010-2010 砌体结构设计规范GB50003-2011 地下工程防水技术规范GB50108-2008 工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001(200 3年局部修订) 混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013 补充收缩混凝土应用技术规程JGJ/T 178-2009 建筑边坡工程技术规范GB/T50330-2013 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版(涉及规范版本更新及修订的应按现行规范执行) 2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进 行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图 规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图: 国标 11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标 12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和 使用环境。

建筑总平面图设计说明

方案设计阶段的总平面设计容 (2) 一、设计说明书 (2) 二、设计图纸 (2) 初步设计阶段的总图设计容 (3) 一、设计说明书 (3) 1、设计依据及基础资料 (3) 2、场地概述 (3) 3、总平面布置 (4) 4、竖向设计 (4) 5、交通组织 (5) 二、设计图纸 (6) 1、区域位置图 (6) 2、总平面图 (6) 3、竖向布置图 (7) 施工图设计阶段的总平面设计容 (9) 一、图纸目录 (9) 二、设计说明书 (9) 三、总平面图 (9) 四、竖向布置图 (10) 五、土方图 (11) 六、管道综合图 (12) 七、绿化及建筑小品布置图 (13) 八、详图 (13) 九、设计图纸的增减 (13) 十、计算书 (13)

方案设计阶段的总平面设计容 一、设计说明书 1、概述场地现状特点和周边环境情况,详尽阐述总体方案的构思意图和布局特点,以及在竖向设计、交通住址、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施。 2、关于一次规划、分期建设以及原有建筑和古树名木保留、利用、改造(改建)方面的总体设想。 二、设计图纸 1、场地的区域位置、 2、场地的围(用地和建筑物角点的坐标和定位尺寸、道路红线)。 3、场地及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物,场地需要保留的建筑物、古树名木、历史文化遗存、现有地形与标高、水体、不良地质情况)。 4、场地拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置并表示出主要建筑物与用地界线(或道路红线、建筑红线)及相邻建筑物之间的距离。 5、拟建建筑物的名称、出入口位置、层数与设计标高以及地形复杂是主要道路、广场的控制标高。 6、指北针或风玫瑰图、比例。 7、根据需要绘制下列反映方案特性的分析图:功能分区、空间组合及景观分析、交通分析(人流及车流的组织、停车场的布置及停车泊位数量等)、地形分析、绿地布置、日照分析、分期建设等。 一般情况下,做到以下深度即可满足常规要求: 场地区域位置图:大城市应包括城市位置的区域位置; 现状图:拟建主要的建筑物的名称、位置、层数与设计标高,控制标高。 场地外主要交通道路图:也可分为道路广场图和交通流线分析图; 绿化图:也可分为绿化布置图和路滑景观分析图; 竖向图、管网图(可以不做)

施工图建筑设计总说明的常见问题

施工图建筑设计总说明的常见问题摘要:本文根据近年来的国家和地方相关规范、浙江省的地方法规和技术措施,结合本公司在实际工作中的经验整合。主要陈述施工图建筑设计总说明中容易遗漏、犯错的内容,特别是新的法规和技术上的要求,具体叙述工程概况、屋面、安全防护、消防、防水、防雷、无障碍、门窗和玻璃、幕墙、电梯、节能、室内外环境、用户自理、套用图集等应有的内容。 关键词:建筑师;技术职责 由于近年来出台了很多新法规,加之民众质量意识的提高,维权行为的频密,政府更加重视质量和责任追究。因而设计、图审和施工单位应严格执行相关的法规和标准,努力提高产品质量。很多设计人员对施工图建筑设计总说明的重要性认识不足,照搬过时的说明,也没针对不同项目、不同地方的要求整合删减,对施工单位的质量、技术要求不够全面明确,造成了施工中质量问题和责任纠纷。 本文根据近年来的规范、浙江省的地方法规和技术措施,结合本公司实际工作中的经验整合。主要陈述施工图建筑设计总说明中容易遗漏、犯错的内容,特别是新近的技术和要求。 项目概况: (1)项目概况描述未到达施工图深度要求。 (2)地下室防水等级未考虑不同部位的要求只按车库标明是二级,地下室种植顶板、变压器室、开闭所、发电机房、电信机房、居住空间、办公等人员经常停留场所应注明为一级。

(3)各功能用房、厂房、车库未按人数、倒班数、停车位数确定等级。 屋面 (1)金属屋面的所有金属瓦或板必须相互连通导电,并与避雷针或避雷带可靠连接。 (2)屋面四周上的金属栏杆、铁件必须相互连通导电,并与避雷针或避雷带可靠连接。 防水 (1)半地下室四周、无地下室的电梯基坑四周、和有水部位相邻的配电间和电信机房等墙体内侧防水做法,可在墙体内侧涂刷2 厚水泥基渗透结晶型防水浆料。 (2)混凝土墙、砖砌挡土墙一侧填土高于另一侧室内地坪时,需在填土一侧设防水层,可设置40厚硬质聚苯板,以减少室内结露现象。 安全防护 (1)栏杆需能承受不小于0.5KN/m的水平荷载。其中玻璃栏板、楼梯和人员密集场所栏杆需能承受不小于1KN/m的水平荷载;中小学校栏杆需能承受不小于1.5KN/m的水平荷载。 (2)金属型材壁厚要求如下: A.不锈钢主要受力壁厚不应小于1.5mm,一般杆件壁厚1.2 mm;B.型钢主要受力壁厚不应小于3.5mm,一般杆件壁厚2m m;C.铝合金主要受力壁厚不应小于3mm,一般杆件壁厚2mm。

施工总平面图设计说明

现场管理 施工现场管理的目标是建立一个有序、文明、安全、环保的施工现场,管理要点包括: 1、根据施工组织总设计要求,按施工总平面图规划分阶段实施施工总平面布 置,并做好总平面图的管理。 2、对环境因素进行识别,掌握环境信息,采取应对措施,保证施工现场及周边环 境,材料、设备、成品保护得到有效控制。 3、建立和执行安全防范和治安管理制度,落实防范范围和责任,检查和救护系统 的适应性和有效性。 4、建立现场卫生防疫管理网络和责任系统,落实专人负责管理并检查职业健康服 务和救援的有效性。 5、制定施工活动中产生的废水、废气、废料的三废防治,或处理方案。 6、施工平面规划设计原则: a、平面布置科学、合理、施工场地占地面积少。 b、合理组织运输,减少二次搬运。 c、施工区域的划分和场地的临时占用应符合施工部署和施工流程的要求,减少 相互干扰。 d、充分利用现有建筑物和现有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费 用。 e、临时设施应方便生产和生活,办公区、生活区应与生产区分离设置。 f、符合节能、环保、安全、消防等要求。 7、施工平面图设计要点: a、设置大门,引入场外道路。施工现场宜设置两个以上大门,大门应考虑周边 路网情况,转弯半径和坡度限制,大门的高度和宽度,应满足车辆运输要求, 尽可能与加工场地、仓库的位置要求一致。 b、布置大型机械设备。布置塔吊时应考虑其覆盖范围,可吊物件的运输和堆放。 c、布置仓库堆场。尽可能接近使用场地,考虑交通线路,卸货时间长的仓库应 远离路边。 d、布置加工厂。有关联的加工厂地尽量集中,尽量减少二次搬运,减少运输量。 e、留置内部临时运输道路,保证材料运输、停放都不影响正常施工。 f、布置临时办公场所,尽量设置在工地入口处。 g、布置临时水电管网和动力设施,临时总变电站应设在高压线进入工地处,尽 量避免高压线穿过工地。但应有充分的蓄电能源装备。临时水池、水塔尽量 设在屋面,与消防用水可一并考虑。 h、要有系统的门禁和巡更报警装置。 i、施工平面图应与施工组织设计同时报批。

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

施工总平面图设计

施工总平面图设计 一.施工总平面图的设计内容 1.拟建建筑物、构筑物位置、平面轮廓;2.施工用地范围、围墙、入口、道路的位置;3.资源仓库和堆场; 4.钢筋、木材等加工场地; 5.取土及弃土位置; 6.大型机械设备的位置(塔吊的回转范围);7.管理和生活用临时房屋; 8.供电、给水、排水等管线和设施; 9.安全、消防设施; 10.永久性、半永久性坐标的位置; 11.山区建筑场地的等高线; 12.特殊图例、方向标志、比例尺等。 二.施工总平面图的设计依据 施工总平面图的设计依据包括: 1.勘查设计资料; 2.施工部署和主要工程施工方案;

3.施工总进度计划; 4.施工场地情况; 5.调查收集到的地区资料; 6.资源需要量表 7.工地业务量计算 8.有关参考资料等。 三.施工总平面图的设计原则 1.根据施工部署、施工方案、进度计划、区域划分,分阶段进行布置;2.生产区、生活区、办公区相对独立的原则; 3.尽可能缩短运距、减少二次搬运、减少占地; 4.有利于减少扰民、环境保护和文明施工; 5.尽量利用已有设施或先行施工的成品,使临时工程投入最少; 6.充分考虑劳动保护、职业健康、安全与消防。 四.施工总平面图的设计步骤 施工总平面图的设计步骤是: 1.设置大门,引入场外道路 2.布置大型机械 3.布置仓库、堆场

4.布置加工厂 5.布置内部临时运输道路 6.布置临时房屋 7.布置临时水电管管网和其他动力设施 8.绘制图例 五.施工总平面图设计要点 1.设置大门,引入场外道路 施工现场一般至少考虑设置两个以上大门。有永久性铁路的建筑,可提前修建为工程服务,但应恰当确定起点和进场位置,考虑转弯半径和坡度限制,有利于施工场地的利用。当采用汽车运输时,道路设置应与加工厂、仓库的位置要求一致,场内场外道路连接适当,符合标准要求。当采用水路运输时,卸货码头不应少于两个,宽度不应小于2.5m;江河距工地较近时,可在码头附近布置主要加工厂和仓库。 2.布置大型机械设备 布置塔吊时,应考虑其覆盖范围、可吊物件的运输和堆放;布置混凝土泵的位置时,应考虑至泵管的输送距离、混凝土罐车行走方便。 3.布置仓库、堆场