实验一:微机型电网电流、电压保护实验

实验台工作原理及接线

实验台一次接线如图,它是单侧电源供电的输电线路,由系统电源,AB 、BC 线路和负载构成。系统实验电源由三相调压器TB 调节输出线电压100V 和可调电阻R s 组成;线路AB 和BC 距离长短分别改变可调电阻R AB 、R BC 阻值即可;负载由电阻和灯组成。A变电站和B变电站分别安装有S300L 微机型电流电压保护监控装置。线路AB 、BC 三相分别配置有保护和测量用的电流互感器,变比15/5。

图 电流、电压实验台一次接线

线路正常运行时:线电压100V ,2,8,15,28s AB BC f R R R R =Ω=Ω=Ω=Ω 实验台对应设备名称分别是:

(1)1KM 、2KM :分别为A 变电站和B 变电站模拟断路器; (2)R AB 、R BC :分别是线路AB 和BC 模拟电阻;

(3)3KM 、4KM :分别是线路AB 和BC 短路实验时模拟断路器; (4)3QF 、4QF :分别是线路AB 和BC 模拟三相、两相短路开关;

实验内容:

1、正确连接保护装置A 站、B 站的电流保护回路和测量回路,注意电流互感器接线。

2、合上电源开关,调节调压器电压从0V 升到100V ,根据计算得到: A 站=set

A I

I

. 7 A ,=set

A II

I

. 3 A ,=set

A III

I

. 2 A ,t =I

A 0 s , t =II

A s ,

t

=III

A

1 s ;

B 站=set B I I . 3 A ,=set B III I . 2 A ,t =I

B 0 s ,t =III B s ,将整定值分别在S300L

保护监控装置A 站、B 站保护中设定。注:A 站保护配置电流I 、II 、III 段保护,B 站只配置电流I 、III 段保护。

3、正常运行:调节Ω=Ω=Ω=15,8,2BC AB s R R R ,分别合上1KM 、2KM ,使A 站、B 站投入运行,此时指针式电流、电压表及S300L 保护监控装置显示正常运行状态的电气量。

表1正常运行A 、B 的电流、电压值

4、故障实验:

(1)线路BCIII 段动作实验:分别合上1KM 、2KM ,使A 站、B 站投入运行,合上4KM 模拟线路BC 末端三相短路,观察保护动作情况 B 站过电流三段动作 ,记录=a I 2 A ,=b I 2 A , =c I 2 A 。

(2)线路BC 远后备实验:在S300L 保护监控装置中,将B 站III 段电流保护退出,分别合上1KM 、

2KM ,使A 站、B 站投入运行。合上4KM 模拟线模拟线路BC 末端三相短路,观察保护动作情况 A 站过电流三段动作 。

(3)线路BC Ⅰ段动作实验:调节4BC R =Ω,然后分别合上1KM 、2KM ,使A 站、B 站投入运行。合上4KM 模拟线路BC 首端三相短路,观察保护动作情况 B 站过电流一段动作 ,记录=a I 3 A ,=b I 3 A , =c I 3 A 。

(4)线路AB Ⅱ段动作实验:A 站投入Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段电流保护,然后分别合上1KM 、2KM ,使A 站、B 站投入运行。合上3KM 模拟线路AB 末端三相短路,观察保护动作情况 A 站过电流二段动作 。

,记录=a I 7 A ,=b I 7 A , =c I 0 A 。

(5)线路AB Ⅰ段动作实验:调节4AB R =Ω,然后分别合上1KM 、2KM ,使A 站、B 站投入运行。合上3KM 模拟线路AB 首端三相短路,观察保护动作情况 A 站过电流一段动作,记录=a I 10 A ,=b I 11 A , =c I 0 A 。

(6)线路AB Ⅱ段近后备实验:在S300L 保护监控装置中,将A 站Ⅰ段电流保护不投入

(整定Ⅰ段大于上题Ⅰ段动作值),然后分别合上1KM、2KM ,使A站、B站投入运行。合上3KM模拟线路AB首端三相短路,观察保护动作情况A 站过电流二段动作。

保护在线路正常和故障下的工作情况。

工程上将电流速断,限时电流速断和定(反)时限过电流保护分别称为电流的一段,二段,三段保护。

一般必须装设一段,三段保护。在速断保护范围内,一段保护为主保护,三段保护为后备保护。在速断保护死区后,三段保护为主保护。当一段灵敏系数不满足要求时,加设二段保护。二段保护可作为一段保护的近后备,三段保护不仅可以作为一段保护的近后备,还可作为下级保护及断路器拒动的远后备。

在电网的末端—用户的电动机或其他受电设备上,一段保护采取瞬时动作的过电流即满足要求。其动作电流按躲开电流电动机的最大启动电流来整定。对二段保护来说,应首先考虑采用的过电流保护。对三段保护来说,其过电流保护由于要和二段保护配合。因此其动作时限要整定为1~。

越靠近电源端,则过电流保护的动作时限就越长,因此一般都需要装置三段式保护。当全线路任何地点发生短路时,如果不繁盛保护或断路拒动的情况,则故障都可以在以内的时间予以切除。

实验二:微机变压器差动保护实验

变压器实验台工作原理及接线

变压器差动保护一次接线如图,它是单侧电源供电的三绕组容量为2kVA的变压器,采用Y/Y/ —12—11接线,高、中、低侧线电压分别为380V、230V和115,高、中、低侧额定电流分别为3.05A、5A和6.75A,电流互感器变比为15/5,变压器设二次谐波制动比率差动保护。

差动保护实验台一次接线

实验台对应设备名称分别是: (1)1QF :电源开关;

(2)1KM 、2KM 、3KM :分别是高、中、低压侧模拟断路器;

(3)1R :中压侧模拟三相可调电阻,每相电阻0~30Ω,电流5A ,功率750W ; (4)2R :低压侧模拟三相可调电阻,每相电阻0~15Ω,电流7A ,功率750W ; (5)4KM 、5KM :分别是中、低压侧短路实验时模拟断路器; (6)4QF 、5QF :分别是中、低压侧模拟三相短路开关;

(7)1SA 、2SA :分别是中、低压侧正常运行(外部故障)和内部故障切换开关;

实验内容:

1、微机差动保护定值设定

采用二次谐波制动以躲过变压器空投时励磁涌流造成保护的误动,装置按三段折线式比率制动特性要求,其动作特性如图。根据给定的有关参数,将计算结果填入TOP9720C1变压器差动微机保护。

I

d

I

r1

r2

r

O

差动速断电流定值I d = A ;比率差动电流定值I cd0= A

制动电流1 I r1= A ,折线斜率1K 1= ;制动电流2 I r2= A ;折线斜率2K 2= ; 中压侧平衡系数K PM=Ihe/Ime== ; 低压侧平衡系数K PL =Ihe/Ile== ; 二次谐波制动比K d2=;TA 断线检测:投入,TA 断线闭锁:退出。 2、正常运行方式实验

(1)切换开关1SA 、2SA 置于“外部正常”位置,将可调电阻1R 、2R 调到最大,合上实验电流总开关1QF ,调节调压器,使电压指示表从0V 慢慢上升至380V 。

(2)分别合上变压器高、中、低压侧模拟断路器1KM 、2KM 、3KM ,三侧指针式电流、电压表均有指示,此时变压器一次系统处于正常运行状态。记录数据:高压侧电流=a I A ,=b I A , =c I A ;中压侧电流=a I A ,=b I A , =c I A ;低压侧电流=a I A ,=b I A , =c I A 。

(3)观察差动电流的大小,并作记录,分析差动电流产生的原因。 I A = A ;I B = A ;I C = A 。

3、模拟变压器中、低压侧外部短路实验

将可调电阻1R 、2R 调到最大,1SA 、2SA 置于“外部正常”位置,分别合上1KM 、2KM 和3KM ,使变压器在正常方式下运行。

(1)模拟中压侧外部故障:合上4QF 模拟外部三相短路,再通过按钮将4KM 模拟断路器合上,造成中压侧外部三相、两相短路,观察差动保护动作情况 不动作 。

(2)模拟低压侧外部故障:合上5QF 模拟外部三相短路,再通过按钮将5KM 模拟断路器合上,造成低压侧外部三相、两相短路,观察差动保护动作情况 不动作 。 4、模拟变压器中、低压侧内部故障保护动作实验

(1)中压侧内部故障:分别合上1KM 、2KM 、3KM 使变压器运行,将1SA 置于“内故”位置,2SA 置于“外故正常”位置,合上4QF 模拟内部三相或两相短路,观察差动保护是否动作。记录动作电流:三相=a I A ,=b I A , =c I A ;两相=a I A ,=b I A ,=c I A 。

(2)低压侧内部故障:合上1KM 、2KM 、3KM 使变压器运行,将1SA 置于“外故正常”位置、2SA 置于“内故”位置,合上5QF 模拟内部三相或两相短路,记录动作电流:三相=a I A ,=b I A , =c I A ;两相=a I A ,=b I A ,=c I A 。 5、输入电流换相,观察差动保护动作情况

(1)将中压侧接至保护装置的电流互感器A 相和B 相互换,1SA 、2SA 置于“外部正常”位置,分别合上1KM 、2KM 、3KM ,观察差动保护是否动作,完成后将线正确接回。

答:动作。=a I A ; =b I A; =c I A 。

(2)将低压侧接至保护装置的电流互感器A 相和B 相互换,1SA 、2SA 置于“外部正常”位置,分别合上1KM 、2KM 、3KM ,观察差动保护是否动作,完成后将线正确接回。

答:动作。=a I A ; =b I A ; =c I A 。 6、改变互感器极性,观察差动保护动作情况

(1)将中压侧的电流互感器的A 相极性反接,1SA 、2SA 置于“外部正常”位置,分别合上1KM 、2KM 、3KM ,合上4QF 模拟内部三相短路观察差动保护是否动作,完成后将线正确接回。

答:动作。=a I A ; =b I A ; =c I A 。

(2)将低压侧的电流互感器的A 相极性反接,1SA 、2SA 置于“外部正常”位置,分别

合上1KM 、2KM 、3KM ,合上5QF 模拟内部三相短路观察差动保护是否动作,完成后将线正确接回。

答:动作。=a I A ; =b I A ; =c I A 。

实验一:微机型电网电流、电压保护实验计算题目

如图所示,系统参数为:min 2s R ×=W (最大运行方式),3s g R ×=W (正常运行方式),max 4s R ×=W (最小运行方式),8AB R =W ,15BC R =W ,负载28f R =W ,

r 1.2I el K =,r 1.1II el K =,r 1

.2III el K =,1.5ss K =,0.9re K =。

A 站保护配置电流I 、II 、III 段保护,

B 站配置电流I 、III 段保护,分别计算它们的整定值,确定动作时限,并校验其灵敏度。

计算过程:

1、电流速断(I 段)

(1)A 变电站

整定值:A I K I B K I

rel I

set A 93.6)

82(3100

2.1)

3(max =+==???

灵敏度校验: 求max I 6.39W

max 211.58529.585l K =

=-=W g

max max 6.33%100%79.13%8l AB R l R g W

=

=?W

求min I

min

50

6.932

4l R g =+

min 50

4 3.226.39

l R g =

-=W min

min 3.22

%100%100%40.3%15%8

l AB

R l R g =

??>,作动时限:t 0I A S =

(2)B 变电站

整定值:(3)

.max 2.77I I B set rel K C I K I A g g ===

灵敏度校验:求max l

2.26=

max 1010.84l R g =

=W

max 10.84

%100%72.27%15

l =

?;求min l :

2.77=

min min

50

2.7712l l R R g g =

=+;min 50/2.7712 6.05l R g =-=W

min 6.05

%100%40.3%15%15

l =

?>;动作时限:0s B t Ⅱ=

2限时电流速断(Ⅱ段)

(1)A 变电站

整定值: 1.1 2.77

3.05II II I

A sen rel

B set I K I A g g ==?

灵敏度校验:(2)min 50/12

1.37 1.33.05 3.05

II K B A sen

II

A set

I K

I g g g g ====>满足灵敏度要求

动作时限:0.5II II

A B t t t S =+D =

五、过电流保护(Ⅲ段)

整定值:55f R =W ,正常运行时流过线路AB 与BC 的负荷电流相同

max 1.08f I A g =

=

max 1.2 1.51.08

2.20.9

III III III kel ss A set

B set

fh re K K I

I

I A K g g g ′===?

灵敏度校验:保护A 近后备:III

A set I

g 近

min 50/2.21.89 1.548

III K B III Aset I I g g ===>+

保护A 远后备:III

A set I

g 远

min .50/2.20.84 1.24815

III K C III A set I I g g ===<++不满足要求

保护B 近后备:50

/2.20.84 1.34815

III

set B I g =

=<++不满足要求采用复合电压启动的

过电流保护,这里不作要求。

动作时限:0.5III

B t S =;

1III III A B t t t S =+D =

实验二:变压器差动保护计算题目

已知变压器参数如下:

2000VA ,380/230/115V ,YO/Y/Δ-12-11,U k =%,电流互感器变比为15/5,计算该变压器的差动速断保护、三段折线的比率制动差动保护的整定值,及平衡系数。

一、计算各侧一、二次额定电流,选择CT 变比

二、差动速断保护

I SD 为差动速断电流定值,应按躲过主变空载投入时可能出现的最大励磁涌流整定,一

般为2~3Ie(Ie为变压器高压侧的二次额定电流)。

I SD=2Ie=2*=

三、比率差动保护

按三段折线实现比率制动差动保护。

Icd为差动电流,一般选取~,并应实测最大负载时差动回路中的不平衡电流。可通过装置菜单查看三相差电流,Icd应大于此电流。

Icd==*=

Ir1、Ir2为两拐点对应的制动电流。对于Ir1一般选取等于Ie,或实际整定范围取~;对于Ir2应大于Ir1,实际整定范围取以上。

Ir1==*=

Ir2==*=

K1、K2对应折线斜率1和折线斜率2。K1一般取~,但应满足K1≤Icd/Ir1;K2一般大于K1,实际取以上。

K1=;

K2=

Kd2为涌流时二次谐波制动比,一般实际整定为~。

Kd2=

四、平衡系数计算

各侧电流互感器二次电流平衡补偿由软件完成,中、低压侧平衡补偿均以高压侧二次电流不变为基准,平衡系数计算如下:

K PM=Ihe/Ime

K PL=Ihe/Ile

式中:K PM——中压侧平衡系数;

K PL——低压侧平衡系数;

Ihe、Ime、Ile——分别为变压器高、中、低压侧二次额定电流。

中压侧=

"

2

2"

1

1.01

0.60

1.67

ph

I

K

I

===

低压侧=

"

3

3"

1

1.01

0.45

2.25

ph

I

K

I

===

分析差动保护的构成、特点和保护范围,电流互感器相别、极性接错对保护的影响。

答:差动保护的构成主要由三绕组变压器,电流互感器,电流继电器等构成。

差动保护主要是用来保护变压器内部及出线端的短路。即发生短路时,变压器外部不动作。

特点:具有选择性好,灵敏系数高,动作迅速等优点。缺点是保护装置所用的设备较多,整定计算和调试复杂。

电流互感器的相别,极性接错都会导致变压器的比率差动动作。