文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻孔灌注桩施工管理规程

钻孔灌注桩施工管理规程

钻孔灌注桩施工管理规程
钻孔灌注桩施工管理规程

钻孔灌注桩施工管理规程

(受控文件)

1 编制目的

用于指导工程管理人员对钻孔灌注桩工程进行全面质量控制,确保钻孔灌注桩施工质量处于受控状态。

2 适用范围

适用于对钻孔灌注桩桩施工全过程的质量控制。

3 职责

3.1项目公司工程部土建主管负责本管理规程的具体实施,项目公司工程部经理负责实施的巡查;

3.2项目公司分管领导督促和支持本规程的实施;

3.3集团公司对本规程的执行进行检查。

4 管理控制

4.1事前控制

4.1.1研究工程地质勘察报告,对场地岩土层地质评价,核对桩位平面布置图、桩基施工图、地下室施工图、首层建筑和结构施工图,做好图纸会审与技术交底准备,明确钻孔灌注桩施工桩机设备型号。

4.1.2审核施工单位桩基施工方案。方案应结合工程特点,有针对性地制定钻孔灌注桩的相应质量管理措施,审核重点如下:

4.1.2.1施工平面图:标明桩位、自编号、施工顺序、水电线路和临时设施的位置;采用泥浆护壁成孔,应标明泥浆制备设施及其循环系统。

4.1.2.2确定成孔机械、配套设施以及合理施工工艺的有关资料,泥浆护壁灌注桩必须有泥浆处理措施,施工机械设备、施工工艺、方法必须满足项目要求、现场条件以及相关规范、标准要求。

4.1.2.3施工作业计划和劳动力组织计划。

4.1.2.4桩基施工时,对安全、劳动保护、防火、防雨、环境保护等方面应按

有关规定执行。

4.1.2.5保证质量、安全生产和季节性(冬、雨季)施工的技术措施和预案。

4.1.3对施工单位进行核查。重点如下:

4.1.3.1检查施工单位的承建资质、施工管理人员和特殊工种操作工等的上岗证书是否有效、齐全。

4.1.3.2检查施工单位的施工管理制度、岗位责任制、质检制度建立和施工管理人员配备情况。

4.1.3.3施工机械(桩机和电焊机)的审查。应注意审查桩机合格证、年检证是否齐全、有效,现场对桩机应进行调试,确保其性能良好,合格证不齐全、未进行年检或调试发现有异常的桩机,不得投入施工。

4.1.3.4审查和复核测量仪器、计量设备的准确性。所有投入使用的全站仪、经纬仪、钢尺等测量仪器,必须要求施工单位提供有效的仪器鉴定证书。4.1.4检查监理单位的准备情况,审核桩基工程监理细则见证取样送检计划,旁站监理方案,以及其他监控资料的完善、合理性。

4.1.5参加第一次工地会议、桩基施工图纸设计交底和图纸会审会议。通过第一次工地会议,明确各参建单位人员组成,各自的职责、权限,检查、落实开工前的各项准备工作。通过参加设计交底和图纸会审会议,了解设计意图,明确图纸中不明确事项。

4.1.6查验承包单位的基准控制轴线。依据规划部门提供的基准标高及控制桩,由施工单位根据桩位图确定桩位的基准控制轴线,报监理审查。经复查无误的控制轴线和高程点应妥善保护,且施工中应经常复测,确保其准确性。

4.1.7护壁泥浆的调制

调制的泥浆性能符合下表:

4.1.8工程部应及时组织勘察、设计、施工、监理各方参与试桩,核定地堪报告,结合实际情况,收集不同岩层样本,共同确定施工标准:如入岩岩层和深度,砼初灌量,超灌高度,最终有效桩长度数据等,对试桩记录,打桩控制标准需各方负责人签字后保存,同时检验所选用的设备、机具、施工工艺参数以及技术要求是否满足要求。

4.2事中控制:

4.2.1桩位的测量定位。根据控制轴线,由施工单位对每根桩位进行测量放线,确定位置,并报监理审查,桩位的放线偏差应控制在20mm以内。

4.2.2护筒的埋设。护筒起到桩孔定位和保护孔口的作用,宜用4—8mm钢板卷制,其内径应大于钻头直径100mm,上部开设1~2个溢浆孔。控制要点:4.2.2.1根据设计桩位,精确测定桩中心线,以桩中心线为准,开挖筒坑进行护筒埋设,护筒上口应高于自然地面30㎝,筒坑深度应低于筒底50cm,然后置护筒于坑内,挂线定位,保证护筒中心与桩中心重合,护筒定位允许偏差应控制在50㎜以内。

4.2.2.2护筒周围用粘土粉层夯实。护筒顶面应高于地下水位标高2m以上,在整个施工期间护筒应保证垂直,不得翻浆、漏水和下沉。

4.2.2.3检查砼导管的连接是否牢固和密实,防止漏气、漏浆影响砼灌筑质量,

以0.6~1MPa水压保持15分钟,无漏水。

4.2.2.4检查钻头直径,允许偏差为±10mm。

4.2.3桩机就位。护筒埋设经工程部、监理验收合格后,桩机方可就位,主要应检查机架水平,采用水平尺两个正方向测量,磨盘中心与桩位对中,采用线锤、经纬仪测量,垂直度小于1%,使钻机顶部的起吊滑轮、转盘和桩孔中心三者位于同一铅垂线上,钻机就位后要求水平、稳固。

4.2.4钻孔。

4.2.4.1成孔施工过程中,不得无故停钻,必须一次性钻至设计的孔底标高,施工过程应做好施工原始记录。施工管理人员应进行检查,及时掌握钻进情况。钻进过程中,若遇松软土层应调整泥浆性能指标和钻进速度。成孔至设计要求深度后,应会同有关各方对孔深(核定钻头和钻杆长度)、孔径(用测经仪)、桩位进行检查确保符合要求。

4.2.4.2多台钻机同时施工,相邻钻机间的距离不宜太近,以免互相干扰,在混凝土灌注完毕的桩旁成孔施工,其安全距离不应小于4d,或时间间隔不宜小于36h。

4.2.4.3从开孔起,就需要在孔内泥浆护壁,泥浆的相对密度不得小于1.1。为确保桩机施工质量及现场文明施工,现场必须分区对泥浆循环进行统一管理,泥浆循环中多余或废弃的泥浆,应及时运出现场处理。现场采用振动筛旋流泵将废弃泥浆分离后重复使用。

4.2.5清孔:二次清孔和沉渣测定工作,工程部管理人员和监理必须亲自检查。

4.2.

5.1清孔应分两次进行。第一次清孔在成孔完毕后进行;第二次清孔在下放钢筋笼和混凝土导管安装完毕后进行。

4.2.

5.2清孔过程中应测定泥浆指标,清孔后对孔内泥浆取样测得相对密度应小于1.15。清孔结束时应初测孔底沉渣,孔底沉渣厚度应符合设计规定(孔

底沉渣厚度采用测锤的标准水文测绳测定,且应在对沉渣检测前,首先对测绳进行复查,确保测绳的准确性)。

4.2.

5.3清空结束后孔内应保持水头高度,并应在30min内灌注砼。若超过30min,灌注砼前应重新测定孔底沉渣厚度,若超过规定的沉渣厚度应重新清孔直至符合要求。清孔时送入孔内的泥浆不得少于砂浆的排量,保证循环过程中补浆充足。

4.2.6钢筋笼的制作及安装

4.2.6.1钢筋进场后,在卸车前,应根据出场质量证明书,核对铭牌、商标是否相应,同时对钢筋的外观质量(锈蚀、弯曲)进行检查。并对进场钢筋按批抽样,送试验室进行力学试验,复试合格后,进场钢筋方可进行加工、制作。

4.2.6.2钢筋笼宜分段采用环形模制作,准确控制下料长度,特别是要控制配笼长度。

4.2.6.3钢筋笼应验收合格后方可安装,钢筋笼接头采用电焊连接的,应对接头的焊接质量进行检查,控制要点为:对每截钢筋笼错开搭接、焊接长度、焊缝饱满度、焊接停歇时间。钢筋笼安装应符合设计要求,其允许偏差为:主筋间距±10mm,箍筋间距±20mm,骨架外径±10mm,骨架保护层±20mm,笼的安装深度±100mm。钢筋笼全部安装入孔后应检查安装位置,确认符合要求后将钢筋笼吊筋固定定位,避免灌注混凝土时钢筋笼上浮,且严禁利用吊筋移动桩机,以免破坏桩身。

4.2.6.4钢筋笼运输,必须保证钢筋笼不扭曲变形、环箍脱焊。

4.2.6.5钢筋笼保护层必须绑扎到位。

4.2.6.6钢筋笼接笼时孔口钢筋焊接控制到位,钢筋笼必须调直后再施焊。

4.2.6.7钢筋笼严禁强行下笼,有下笼困难的必须重新扫孔,然后再下笼。

4.2.6.8下笼完毕后必须要求二次清孔,监理必须100%检查沉渣厚度,工程部必须50%抽测沉渣厚度,端承桩≤50mm,摩擦桩≤150mm,或符合设计要求。

4.2.7钻孔灌注桩水下混凝土灌筑:

4.2.7.1水下混凝土配合比要求

4.2.7.1.1配合比通过计算和试配确定、试配混凝土采用的材料必须是实际施工所用的材料。

4.2.7.1.2试配混凝土强度应比桩体设计强度提高一级。

4.2.7.2混凝土的质量检查

4.2.7.2.1塌落度测定:单桩混凝土量小于25m3,每根桩应测定2次,单桩混凝土量大于25m3,每根桩应测定3次,坍落度应符合16~22cm要求,含砂率应控制为40%—50%。

4.2.7.2.2砼应具有良好的和易性、流动性,坍落度应能满足灌注要求。

4.2.7.3混凝土灌筑

4.2.7.3.1混凝土灌筑是确保成桩质量的关键工序,单桩混凝土灌筑时间不宜超过8h,而且应连续浇筑。

4.2.7.3.2混凝土的充盈系数(即实际灌筑混凝土体积和桩身设计计算体积加预留长度体积之比)应符合设计要求,一般不得小于1.10,也不宜大于1.3。

4.2.7.3.3混凝土浇筑导管要检查外观是否有凹陷、变形,管身与接头处是否漏水,整根导管顶部与漏斗连接,并放置好隔水拴。导管底部应距孔底30cm。

4.2.7.3.4混凝土初灌量应能保证混凝土灌入后使导管埋入混凝土深度为不小于0.8—1.3m,导管内混凝土和管外泥浆柱压力平衡。

4.2.7.3.5混凝土灌注过程中导管应始终埋在混凝土中,导管应勤提勤拆,但严禁将导管提出混凝土表面,以免产生断桩,导管埋入混凝土表面的深度应

控制在2m~6 m,当混凝土灌注达到规定标高时,应经确认符合要求时方可停止灌注。

4.2.7.3.6混凝土实际灌注高度应比设计桩顶标高高出一定高度(具体高度由设计单位确定),至少要超出设计标高50cm,以保证设计标高以下的混凝土质量符合设计要求(泥浆影响桩头质量)。

4.2.7.3.7混凝土灌注完毕后应及时切断吊筋,拔出护筒,并随时用道渣将桩顶上部空段填实至地面,以确保人员、机具设备安全。

4.2.7.3.8抽查钻孔灌注桩施工记录、监理旁站记录,特别是要检查施工和监理记录的吻合、真实性。

4.3事后控制:

4.3.1静载和动载测试标准、数量应根据设计而定;静载方案应报设计批准,监督检测过程;

4.3.2单桩承载力和桩身完整性检测的受检桩选择,宜符合下列规定:

4.3.2.1桩身质量有疑问的桩;

4.3.2.2设计方指定要求检测的桩;

4.3.2.3施工过程中出现异常的桩;

4.3.2.4承载力验收检测时,应适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;

4.3.2.5地勘报告中呈现地质较差部位的桩。

4.3.3对于桩身完整性检测(小应变动测),原则应按JGJ106—2003建筑基桩检测技术规范规定检测数量执行。

4.3.4测试完成后及时出具检测报告,若有Ⅲ类桩,请设计确定处理措施;5.相关记录

5.1特殊工种人员检查登记表。

5.2机械设备检查登记表。

5.3 试打桩记录

5.4钻孔灌注桩施工记录。

5.5动、静载检测报告。

5.6桩位偏差复核记录。

6.附加说明

6.1本规定自2008年10月1日起执行。

6.2本管理规程由集团工程管理总部负责解释及修订。

上海市工程建设规范-钻孔灌注桩施工规程DGTJ08-202-2007

上海市工程建设规范 钻孔灌注桩施工规程 Specification for Construction of Bored Cast-in-Place Pile DG/TJ08-202-2007 主编单位:上海建工(集团)总公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 批准部门:上海市建设和交通委员会 施行日期:2007年11月1日 2007上海

上海市建设和交通委员会 沪建交[20071531号 上海市建设和交通委员会 关于批准《钻孔灌注桩施工规程》为 上海市工程建设规范的通知 各有关单位: 由上海市建工(集团)总公司和上海现代建筑设计(集团)有限公司主编修订的《钻孔灌注桩施工规程》,经技术审查和我委审核,现批准为上海市工程建设规范,统一编号DG/TJ08-202-2007,自2007年11月1日起实施。原《钻孔灌注桩施工规程》(DBJ08-202-92)同时废止。 本规范由市建设交通委负责管理、市建工(集团)总公司或上海现代建筑设计(集团)有限公司负责解释。 上海市建设和交通委员会 二○○七年八月七日

前言 本规程根据上海市建设和交通委员会沪建建[2006]第183号《2006年上海市工程建设地方规范制定、修定计划》的通知要求。由上海建工(集团)总公司和上海现代设计(集团)有限公司主编。 修订过程中,编制组结合近年来上海地区钻孔灌注桩施工工艺发展的现状和特点,进行了广泛的调查研究,在反复征求意见的基础上,完成了本规程的修订。 本规程提出了针对性较强的施工工艺方法和规定,规程的修订和实施将有利于促进技术进步、完善工艺水平和工程质量水平的不断提高。 本规程的主要内容是:1、总则;2、术语;3、基本规定;4、成孔;5、清孔;6、钢筋笼施工;7、混凝土施工;8、特种钻孔灌注桩;9、安全和环境保护。 钻孔灌注桩工程质量要求按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202)执行。 本规程内容可能不尽完善,请各有关单位和人员在执行本规程时,将意见和建议及时告知上海建工(集团)总公司(地址:上海福山路33号,邮编:200120)或上海现代设计(集团)有限公司(地址:上海石门二路258号,邮编:200041),以供今后修订时参考。 主编单位:上海建工(集团)总公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 参编单位:上海市机械施工有限公司

冲孔灌注桩 安全操作规程 - 制度大全

冲孔灌注桩安全操作规程-制度大全 冲孔灌注桩安全操作规程之相关制度和职责,1、进入现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。2、现场平整填实,并铺30cm×30cm长4m的大方木供行走机架。3、电源电线必须架空拉设,移动机架不准碰触高低压电线,不得在高低压... 1、进入现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。 2、现场平整填实,并铺30cm×30cm长4m的大方木供行走机架。 3、电源电线必须架空拉设,移动机架不准碰触高低压电线,不得在高低压电线下冲桩和吊放钢筋等施工作业。 4、机架上电箱电器完好,电动机接地不少于两处,接保护零线牢固可靠,触电保护器动作灵敏。 5、作业前,应检查卷扬机及机架各部位连接是否牢固,有无松动或磨损、变形,离合器、刹车是否灵敏,钢丝绳是否断丝、磨损、扭结、变形达到报废标准。 6、不准带负荷启动电动机,严禁用脚代手进行操作。 7、无论是3t或5t走管式冲孔桩机,在起吊桩锤、护筒等重物时,在重物的下方和扒杆的下风处,严禁停留站立和通行。 8、制动皮带不得受潮,传动皮带的防护罩应齐全完好。 9、检修或加润油时,必须切断电源停止运转后进行,在架顶高处作业时,必须先系好安全带。 10、桩机整体跑架移动,纵移(前进或退后)应通过桩机上2#钢丝绳的缠绕使走管在大方木上移动来完成,横移是靠桩架侧旁滑转组的收缩使底盘卡钳在走管上滑动来完成,走管本身横移靠千斤顶协助完成。不准悬吊着锤跑架。 11、进行孔深测量,泥浆取样或循环排碴时,必须停机,并将桩锤悬吊挂好保险钩。 12、护筒中心应对准桩位中心,顶面高出地面40cm,溢浆口应朝向浆沟。 13、开孔时,应低锤轻击,冲程不大于1m,在粘土层中孔,可加少量清水。 14、冲孔时,要用泥浆护壁,泥浆比重1.2~1.5为好。 15、每冲四小时,必须停机将桩锤提出孔外清洗一次,并检查桩锤有无断齿或掉齿,有无出现大蒜头状,钢丝绳连接(包括转向器)有否松动,发现问题,及时报告施工员处理。 16、做好台班记录和交接班记录。 17、作业中,遇大雨、大雾或六级及其以上大风时,必须切断电源停止作业,如有台风警报,还必须对桩加设缆风绳拉固,必要时采取放下桩架等措施。暴风雨后,必须进行一次全面检查。 18、成孔后应及时组织验孔和浇筑水下混凝土。 19、作业后,必须拉闸断电,锁好开关箱。 20、泥浆池要防止过满,应按当地规定,及时运走,不得污染道路,不准将泥浆直接排入下水道。 21、泥浆泵机的电动机接电源电线必须符合用电安全技术规范要求,接地接保护零线牢固可靠,触电保护器动作灵敏,并有防雨、防水、防尘措施。 工程管理制度工厂管理制度项目管理制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

钻孔灌注桩施工工艺

钻孔灌注桩施工工艺 第一节、工艺流程 (一)施工工艺流程 准备工作→放线定位→桩机就位→开挖到设计标高→人工开挖扩大头→清孔、验收→安放钢筋笼(注浆管随同安放)→下导管→混凝土灌注→后注浆施工→凿除桩头→桩身检验 (二)工艺流程图

第二节各工艺流程做法 (一)测量放线 在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。当桩中心距小于3倍桩径且桩端净距小于1.0m(D>2.0米)或桩心距小于1.5D(D<2.0)米时,应采用间隔开挖,浇筑混凝土。 桩位线定好之后,必须先试挖桩,待试挖桩成功后经有关部门进行复查,办好预检手续后再进行全面开挖工程桩。施工时相邻两桩净距小于2.5米时应采用间隔开挖,相邻桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5米。 待先批桩开挖完毕且混凝土浇筑完毕后方可再开挖另一批桩,以避免桩出现塌孔现象,确保施工安全。 (二)成孔 开挖桩孔垂直段采用螺旋钻施工,桩孔挖至孔底设计标高时,通知甲方会同勘察设计及有关人员共同鉴定,确定达到6层卵石层后方可扩底。当遇到施工区域受限时用洛阳铲配合人工开挖成孔。 钻机就位后,钻机下必须垫枕木,钻机就位必须平正、稳固,确保施工中不发生倾斜、移动。使钻机转盘中心线、天车中心、钻头中心及桩中心位于一条沿垂线上,经当班技术人员检查,验收签字后方可钻孔。

旋挖成孔首先是动力头转动底门镶嵌斗齿的桶式钻斗切削岩土,并将原状岩土装入钻斗内,然后再由钻机卷扬机和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计深度。而对于松散易坍塌地层,或有地下水分布,孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺,向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。 成孔前必须检查钻头保径装置,钻头直径、钻头磨损情况,施工过程对钻头磨损超标的及时更换。 成孔中,按试施工确定的参数进行施工,设专职记录员记录成孔过程的各种参数,如钻进深度、地质特征、机械设备损坏、障碍物等情况。记录必须认真、及时、准确、清晰。 旋挖钻机配备电子控制系统显示并调整钻进时的垂直度,通过电子控制和人工观察两个方面来保证钻杆的垂直度,从而保证了成孔的垂直度。 钻孔过程中根据地质情况控制进尺速度:由硬地层钻到软地层时,可适当加快钻进速度;当软地层变为硬地层时,要减速慢进;在易缩径的地层中,应适当增加扫孔次数,防止缩径;对硬塑层采用快转速钻进,以提高钻进效率;砂层则采用慢转速慢钻进并适当增加泥浆比重和粘度。 旋挖钻机在钻进时,根据地层选用钻斗的同时,还要注意在钻进时进尺的控制。在使用旋挖斗时依据斗体的容量,一般在斗体三分之二为合适。进尺深度根据桩直径而定,也要根据地层的密度控制进尺深度。进尺过多,导致卸土困难,还会导致埋钻卡钻的事故发生。过少会延误施工进度与设备、能源的消耗,成本提高,降低了效益。 (三)人工扩底 挖扩底桩是人工下到孔内,将底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求。扩底桩土方利用提升设备运土,桩孔内人员要戴好安全帽,地面人员要拴好安全带。吊桶离开孔口上方1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶在小推车内卸土后,再打开活

钻孔灌注桩基础质量控制要点

钻孔灌注桩工程质量控制要点 1.施工准备 (1)施工范围内的场地应平整,必须处理高空和地下障碍物,周围应保持排水畅通。 沉桩机械所处场地应有足够的承载力,以保证桩架竖直。 (2)定桩基轴线和桩位标志,应从基线开始,量测基线必须与控制平面位置的基线网相联系。 2.明挖地基 (1)基坑开挖不得扰动基底土。如发生超挖,严禁用土回填。 (2)填土经碾压、夯实后不得有翻浆、“弹簧”现场。 (3)填土中不得含有淤泥腐殖土,有机物质不得超过5%。 3.钻孔灌注桩 (1)施工准备 ①钻孔灌注桩施工前,必须试钻孔。数量不少于两个,以便核对地质资料,检验 所选机具设备、施工工艺及技术要求是否适宜。如测得的孔径、垂直度、孔壁稳定和回淤等现场实测指标不符合设计要求时,应拟定补救技术措施或重新考虑施工工艺。 ②护筒顶端高程必须满足孔内水位设置高度的要求。护筒中心应对准测量标定的 桩位中心,应拟定补救技术措施或重新考虑施工工艺。 (2)成孔 ①钻机安装就位后,底座和顶端应平稳,在钻进过程中不应产生位移和沉陷。回 转钻机顶部的起吊钢索、转盘中心和护筒中心应在同一垂直线上,其偏差不得大于2cm。 ②钻孔灌注桩的钻头直径应等于桩的设计直径。成孔直径必须达到设计桩径,成 孔用钻头应有保径装置。 ③反循环回转钻机适用于粘性土、砂性土、砂夹卵石层中钻进,但卵石粒径不得 超过钻杆内径的2/3,含量不大于30%;钻孔过程中,必须连续不断地补充水量或泥浆,使护筒内水位稳定维持应有的高度。 ④成孔施工应一次不间断地完成,不得无故停钻。因故停钻时,应将钻头提离孔 底。孔内应保持规定的水位,并应采取有效措施,尽快复钻。 ⑤严禁施工人员进入没有防护措施的成孔中处理故障。 ⑥成孔质量检验除需在施工前按规定进行两个试成孔外,尚应在工程桩中均匀随 机抽查成孔径,抽查数量不得少于总数的10%。

钻孔灌注桩施工操作规程

钻孔灌注桩施工操作规程 钻孔灌注桩是一项工序较多,技术要求较高,参与机种较多,工作量大且需在一个短时期内连续完成的地下隐蔽工程施工,因此要十分注意施工各环节的安全。 钻孔桩施工中,有成孔设备、钢筋笼制作设备、电焊设备、起重设备、砼搅拌设备、物料运输机等,还有泥浆沉淀池等设施;因此在施工组织设计编制中必须按有关标准规范的要求明确施工顺序、机具设备的位置、制浆池、沉淀池出渣路线、场内运输路线以及供电、供水路线,确保安全施工。 1.在钻孔桩施工中,施工顺序、机具位置,泥浆池及沉淀池出渣路线、操作人员位置,场内运输,供水供电线路等,都必须严格按施工组织设计进行。 2.施工作业区应设置明显的标志且与非作业区严格隔离,严禁非作业人员进入施工现场。 3.,陆上钻孔桩施工一律按上海市文明施工的标准要求采用硬地坪施工法,即钻机应置于地基处理坚实平整地砼地面上,确保钻机运转时平稳。 4.钻孔桩机在陡坡或水上作业时,必须按施工组织设计要求设置坚固稳定的工作平台,并经验收合格(水上作业的具体安全要求参照水上打桩施工)。 5..护筒埋设应严格按桩位中心轴线和垂直位置进行,埋设深度必须确保成孔过程中不发生筒边反水造成坍孔事故。若桩孔附近有管线时,宜将护筒的埋入深度超过管线深度。确保管线在钻孔桩成孔过程中的安全,埋设后的护筒上应加盖。 6.钻孔就位,机架不能靠在护筒上,以免机械振动引起护筒漏水导致坍孔, 造成事故。 7.机械操作人员在施工操作中要思想集中,不准随便离开岗位,经常注意机械运转情况,发现异常及时纠正或停机,做到严格服从指挥信号,持证谨慎操作。 8.冲抓锥或冲击锥操作时,不准任何人进入落锥区,以防砸伤。 9.回转切削成孔机械,在装、拆钻杆时必须注意与吊、放操作工人之间的配合,以防伤人。在钻进过程中,若发生钻机突发卡钻震动迹象时,必须立即停机,排除孔内故障。 10.桩孔成型后,应尽快灌注砼,若因故不能灌注砼时,应在护筒上加盖,以免掉土和发生人员坠落事故。 11.钢筋笼子的吊点必须焊接牢固,起吊时必须设专人指挥,不准斜吊货横

钻孔灌注桩基础知识

旋挖钻机 旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械。主要适于砂土、粘性土、粉质土等土层施工,在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中得到广泛应用。 最大成孔直径可达1.5~4m,最大成孔深度为60~90m,可以满足各类大型基础施工的要求 施工中的细节 (1):声测管端口毛刺注意处理,要求整洁干净; 声测管 常用的管子有钢管、钢质波纹管、塑料管3种。 钢管 优点是便于安装,可用电焊焊在钢筋骨架外,可代替部分钢筋截面,而且由于钢管刚度较大.埋置后可基本上保持其平行度和平直度,许多大直径灌注桩均采用钢管作为声测管。但钢管的价格较贵: 钢质波纹管 是一种较好的声测管材料,它具有管壁薄、钢材省和抗渗、耐压、强度高、柔性好等特点,通常用于预应力结构中的后张法预留孔道:用做声测管时。可直接绑扎在钢筋骨架上,接头处可用大一号波纹管套接。由于波纹管很轻,因而操作十分方便,但安装时需注意保持其轴线的平直。 塑料管 声阻抗率较低,用做声测管具有较大的透声率,通常可用于较小的灌注桩,在大型灌注桩中使用时应慎重,因为大直径桩需灌注大量混凝土,水泥的水化热不易发散:鉴于塑料的热膨胀系数与混凝土的相差悬殊,混凝土凝固后塑料管因温度下降而产生径向和纵向收缩,有可能使之与混凝土局部脱开而造成空气或水的夹缝,在声通路上又增加了更多反射强烈的界面,容易造成误判。 声测管的直径,通常比径向换能器的直径大l0mm即可,常用规格是内径50-60mm。管子的壁厚对透声率的影响很小,所以,原则上对管壁厚度不作限制,但从节省

用钢量的角度而言,管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力,则越薄越省。 成本 在较深的桥梁码头高层建筑钻孔灌注桩施工中,对于灌柱桩基检测要求采用声波透射法检测桩基质量,按照设计要求应该预埋检测管(声测管)。桩径0.8m 以下的需埋设两根检测管,两根检测管必须固定在钢筋笼内同一直线上。桩径0.8m-2.0m的需埋设三根检测管,三根检测管必须呈等腰三角形固定在钢筋笼内。 2.0m以上的需埋设四根检测管,四根检测管必须呈正方形固定在钢筋笼内。常规要求采用外径50-60mm的钢管,壁厚 3.5mm左右,施工中采取现场焊接法(也有两管上下插入,做加固措施的声测管) 桩基在混凝土灌柱时对声测管的密封性、抗渗性、抗拉性、抗扭矩、抗压等方面的要求特别严格,生产及安装中稍有不慎将造成堵管、渗漏或管变形,桩基检测将无法完成。现场焊接无法检测管壁、接口及管底的封头密封性,因此抗渗漏性能很难保证。 桩基完整性检测 完整性检测常用的方法:低应变反射波法、超声波声波透射法、钻芯法等; 检测仪器:桩基完整性测试分析仪,数字超声波仪。 为检测成桩质量,本桩长大于40m或桩径大于2m的桩基,桩基设置有声测管。1m~2m的基桩每根桩在桩身钢筋内侧按120°布置三根声测管;大于2m 的基桩,桩身内埋设4根声测管,呈90°布置。声测管采用无缝钢管,内径50mm,壁厚3mm声测管与钢筋笼采用绑扎。施工时应仔细检查声测管管底及接头处是否密闭,底部用钢片焊接封闭,在检测管内注水,以防砂浆、杂物等堵塞管道。

钻孔桩安全生产操作规程实用版

YF-ED-J9498 可按资料类型定义编号 钻孔桩安全生产操作规程 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

钻孔桩安全生产操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条:为了贯彻“安全第一、预防为主”的生产方针,保障灌注桩施工人员在生产过程中的安全与健康,特制定本规程。 第二条:本规程适用于从事灌注桩施工的施工项目。 第二章基本要求 第三条:灌注桩施工项目负责人全面负责施工过程的安全工作,是安全生产第一责任人,在组织施工过程中,必须同施工员、安全员一起认真组织实施安全生产的有关规定和措

施。 第四条:各施工项目必须组织每周一次的安全宣传、教育及时贯彻上级有关文件,规章制度、认真学习安全知识,使各岗位职工熟练掌握施工安全操作规程和各项安全规章制度,检查督促各岗位严格遵章作业。 第五条:所有现场作业人员必先进行安全培训,考核合格后方能上岗作业。特殊工种,如电工、电(气)焊工、起重工、场内机动车驾驶员等必须持有相关证件上岗。临时工只准做辅助工作。 第六条:作业人员要严格遵守劳动纪律,在工程中不打闹、不睡觉、不擅离工作岗位,上班前不喝酒,必须穿戴好个人劳保用品。上塔作业必须系好安全带等。

钻孔灌注桩基础施工方案

钻孔灌注桩基础施工方案 1. 场地平整 将桥区进行清理、整平,保证桩基施工机械进场。用全站仪测放出桥墩桩基的中心线位置。用三角网复测无误后,然后平行于桥位中心线的前后方向和横向两侧设置十字控制桩,同时做好控制桩的保护工作,防止施工期间被扰动。 2. 埋设护筒 陆地上钢护筒埋设,用全站仪测定钻孔桩桩位,并放出护桩,然后利用护桩控制护筒位置,使护筒的十字中心与桩位中心一致,护筒埋设采用人工挖坑,一般埋深在2m?4m,且高出地面标高0.3m或水面1.0?2.0m钢护简直径比钻孔灌注桩略大2-4cm左右,放置护简后四周回填粘土并夯实,保证进水后不漏水。 3. 制配泥浆 泥浆池和沉淀池连在起,池之间设一隔墙,钻孔桩排出的泥浆通过泥浆沟进入沉淀池,经沉淀后从隔墙槽口流入泥浆池,然后再回孔内重复使用,沉淀后的渣用挖掘机或泥浆泵送入泥浆灌装车运出场外废弃。钻孔泥浆以造浆为主,即向泥浆池投入粘土,经人工搅拌均匀后使用。 4. 钻孔 (1)钻孔前测定护筒顶标高,检查各部件安装是否正确后才能开钻。钻机顶部起吊滑轮、转盘中心和钻孔中心三者在同一铅垂线上,钻头锥尖必须与护筒十字中心(即桩径中心)一致,误差不超过 1CM。 (2)选择反循环。先启动泥浆泵和转盘,使之空转一段时间,待泥浆输进钻孔中一定数量后, 即可开始钻进。在钻进过程中,将钻头提高距孔底约20-30CM,将真空泵加足清水,关紧出水控 制阀和沉淀池放水阀使管路封闭,打开真空管路阀门,使气水畅通,然后启动真空泵,抽出管路 内的气体,产生负压,把水引至泥石泵,通过沉淀室的观察窗看到泥石泵充满水时,关闭真空泵,立即启动泥石泵。当泥石泵出口真空压力达到0.2Mpa以上压力时,打开出水控制阀,把管路 中的泥水混合物排至沉淀池,形成反循环后,启动钻机慢速开始钻进。 5. 清孔 钻孔深度达到设计标高后,应对孔深、孔径进行检测,符合要求后方可清孔。终孔后用泵将泥浆通过钻杆孔打入孔底部,使沉渣悬浮排至孔外,使泥浆比重降至 1.1即可停止清孔。接着用验孔器检查孔径及垂直度,合格后下钢筋骨架和导管。 6. 下钢筋笼、导管,进行二次清孔 (1)钢筋笼加工 钢筋进场应分批验收,应有出厂合格证并按分批进场,分批进行试验,必须经过试验合格获得通知单方可下料制作,试验包括原材和焊接试件,钢筋下料和制作必须严格根据配筋图进行。 钢筋笼在项目部钢筋加工场制作,采用自卸汽车运至施工场地。钢筋笼加工采用焊接方式。由于桩长最多为18m,考虑采用25t汽车吊一次吊装方案。钢筋笼在吊运过程中用两组钢丝绳,设4个吊点,并在护筒口逐节焊接牢固。钢筋笼上端焊接2根尼5吊环,吊于护筒口支架上。支架的作 用是使钢筋笼定位,以防提升导管时钢筋笼被拔起。 (2)检测管加工 根据钢筋笼长度先将检测管在场地上焊接好,但必须保证顺直,接口采用加套管焊接,焊缝用胶带封住,下端用钢板封底焊牢,确保不漏水,浇注砼前,将其灌满水,上口用塞子堵死,然后用“U型”钢

冲孔灌注桩安全操作规程

冲孔灌注桩安全操作规程 1、进入现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。 2、现场平整填实,并铺30cm30cm长4m的大方木供行走机架。 3、电源电线必须架空拉设,移动机架不准碰触高低压电线,不得在高低压电线下冲桩和吊放钢筋等施工作业。 4、机架上电箱电器完好,电动机接地不少于两处,接保护零线牢固可靠,触电保护器动作灵敏。 5、作业前,应检查卷扬机及机架各部位连接是否牢固,有无松动或磨损、变形,离合器、刹车是否灵敏,钢丝绳是否断丝、磨损、扭结、变形达到报废标准。 6、不准带负荷启动电动机,严禁用脚代手进行操作。 7、无论是3t或5t走管式冲孔桩机,在起吊桩锤、护筒等重物时,在重物的下方和扒杆的下风处,严禁停留站立和通行。 8、制动皮带不得受潮,传动皮带的防护罩应齐全完好。 9、检修或加润油时,必须切断电源停止运转后进行,在架顶高处作业时,必须先系好安全带。 10、桩机整体跑架移动,纵移,前进或退后,应通过桩机上2#钢丝绳的缠绕使走管在大方木上移动来完成,横移是靠桩架侧旁滑转组的收缩使底盘卡钳在走管上滑动来完成,走管本身横移靠千斤顶协助完成。不准悬吊着锤跑架。 11、进行孔深测量,泥浆取样或循环排碴时,必须停机,并将桩锤悬吊挂好保险钩。 12、护筒中心应对准桩位中心,顶面高出地面40cm,溢浆口应朝向浆沟。 13、开孔时,应低锤轻击,冲程不大于1m,在粘土层中孔,可加少量清水。 14、冲孔时,要用泥浆护壁,泥浆比重1.2~1.5为好。

15、每冲四小时,必须停机将桩锤提出孔外清洗一次,并检查桩锤有无断齿或掉齿,有无出现大蒜头状,钢丝绳连接,包括转向器,有否松动,发现问题,及时报告施工员处理。 16、做好台班记录和交接班记录。 17、作业中,遇大雨、大雾或六级及其以上大风时,必须切断电源停止作业,如有台风警报,还必须对桩加设缆风绳拉固,必要时采取放下桩架等措施。暴风雨后,必须进行一次全面检查。 18、成孔后应及时组织验孔和浇筑水下混凝土。 19、作业后,必须拉闸断电,锁好开关箱。 20、泥浆池要防止过满,应按当地规定,及时运走,不得污染道路,不准将泥浆直接排入下水道。 21、泥浆泵机的电动机接电源电线必须符合用电安全技术规范要求,接地接保护零线牢固可靠,触电保护器动作灵敏,并有防雨、防水、防尘措施。

冲孔灌注桩规范

一、施工准备 材料 ⑴水泥:宜用425号或525号的普通硅酸盐水泥,有出厂合格证并经试验合格。 ⑵砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%. ⑶碎石:粒径10~40mm,含泥量不大于2%. ⑷钢筋:品种和规格均应符合设计规定,并有出厂合格证和按规定试验合格后才能使用(若为进口钢材须有进口商检证及化学成分分析报告) 作业条件 ⑴施工前应作场地查勘工作,如有架空电线、地下电缆、给排水管道等设施,妨碍施工或对安全操作有影响的,应先作清除、移位或妥善处理后方能开工。 ⑵施工前应做好场地平整工作,对不利于施工机械运行的松散场地,必须采取有效的措施进行处理。场地要采取有效的排水措施。 ⑶应具备施工区域内的工程地质资料、经会审确定的施工图纸、施工组织设计或方案、各种原材料及其抽检试验报告、混凝土配合比设计报告以及有关资料。 ⑷施工机械性能必须满足成桩的设计要求。 二、工艺流程 测量放线→埋设护筒→钻机就位、泥浆制作→冲击(或冲抓机、旋转、潜水钻)成孔→抽渣→补浆→检孔→清孔→检查沉渣→安放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土。 三、操作工艺 1、场地平整后放线定桩位,定位后要在每个桩位中心点打入一条 φ16×800mm的钢筋做桩位标记,并用混凝土固定好。桩位放线后会同有关人员对轴线桩位进行复核,并办好复核记录签证。轴线桩位经复核无误后方可进行施工。 2、护筒应按下列规定设置 ⑴护筒一般用4~8mm厚的钢板加工制成,高度为1.5~2m.钻孔桩的护筒内径应比钻头直径大100mm;冲孔桩的护筒内径应比钻头直径大200mm.护筒的顶部应开设1~2个溢浆口,并高出地面0.15~0.30m. ⑵护筒有定位、保护孔口和维持水位高差等重要作用。护筒位置要根据设计桩位,按纵横抽线中心埋设。埋设护筒的坑不要太大。坑挖好后,将坑底整平,然后放入护筒,经检查位置正确,筒身竖直后,四周即用粘土回填,分层夯实,并随填随观察,防止填土时护筒位置偏移。护筒埋好后应复核校正,护筒中心与桩位中心应重合,偏差不得大于50mm. ⑶护筒的埋设深度:在粘性土中不宜小于1m;在砂土中不宜小于1.5m,并在保持孔内泥浆液面高于地下水位1m以上。 3、作护壁和排碴用的泥浆,其制作及其性能要求应符合下列规定:

钻孔灌注桩安全技术操作规程(通用版)

钻孔灌注桩安全技术操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0827

钻孔灌注桩安全技术操作规程(通用版) 一、作业条件: 第1条施工前,应充分了解现场的工程水文地质资料,并查明施工现场内是否有地下电缆或煤气管道等地下障碍物;使用钻机必须按钻机说明书的要求清除孔位及周围的石块。 第2条作业场地距电源变压器或供电主干线距离应在150m以内。电源容量与导线截面必须符合说明书规定,起动时电压降不得超过额定电压的±5%。 二、作业前检查和启动: 第3条安装前详细检查各部件,安装后钻杆的中心线偏斜应小于全长的1%,10M以上的钻杆不得在地面上接好后一次吊起安装。 第4条施工场地应平整、坚实、松软地段应铺垫碾压;钻机应放置平稳、坚实。机电设备应有专人负责管理,凡上岗者均应持有

操作合格证; 第5条启动前,将操作杆放在空档位置,启动后,应空运转试验,检查仪表、温度、音响、制动等各项工作正常,方可作业。 第6条钻机应装有下钻限位的报警装置。电器设备要设置漏电开关,并保证接地或接零可靠有效; 第7条检查减速箱中的油位,传动松紧度及电机的绝缘度。 三、作业中安全和技术操作事项: 第8条钻孔时,应寻准桩位,先使钻杆向下,钻头接触地面,再使钻杆转动,不得边转边晃动钻杆。 第9条钻机发出下钻限位报警信号时,应停钻,将钻杆稍稍提升,待解除警报后,方可继续下钻。 第10条钻孔时,如遇卡钻,应立即切断电源,停止下钻,未查明原因前,不得强行启动。 第11条钻孔时,如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头门发生有节奏的响声时,应立即停钻。经处理后方可继续施钻。 第12条进入施工现场应头戴安全帽;登高作业应系安全带;工

钻孔灌注桩的施工工艺

广州轨道交通五号线广州火车站钻(冲)孔桩、 三重管旋喷桩工程 施工组织设计 广东省地质工程公司 二OO五年五月十六日

广州轨道交通五号线广州火车站钻(冲)孔桩、 三重管旋喷桩工程 施工组织设计 编写:陈志贤 审核:梁斌 总工程师:甘展孜 总经理:陈政民 广东省地质工程公司 二OO五年五月十六日

目录 一、工程概况-----------------------------------------------------4 二、场地工程地质条件-----------------------------------------4 三、施工组织管理和计划安排--------------------------------4 四、分项工程方法和技术措施--------------------------------6 五、施工安全技术措施----------------------------------------14

一、工程概况 广州轨道交通五号线广州火车站四号活塞风亭设在车站东端的区间,位于国旅门前。风井基坑尺寸22.3×9米,深29.93 米。围护结构采用Φ1200mm钻(冲)孔灌注桩+内支撑形式,钻 (冲)孔桩长为31.7~33.2米,共49根,嵌固深度2~3.3m,桩间 距1350mm;基坑外侧桩间止水帷幕为Φ900旋喷桩(三重管), 共49根,与钻孔灌注桩咬合厚度不小于150mm,旋喷桩入全风化 层1米以上。 基坑周边的国旅与民航售票处距基坑3~7米,且为天然基础,所以在基坑围护结构和建筑物之间设置一道隔断墙。隔断墙 采用Φ900mm(三重管),共69根,咬合250mm,进入全风化层1米 以上。 一、场地工程地质条件 根据地质钻孔资料,主要地层从上往下依次为:(1)素填土 <1>,厚2.3m。(2)残积土<5-1>,厚6.7m。(3)全风化红砂岩层<6>, 厚8.5m。(4)中风化红砂岩层<8>,厚2.2m。(5)微风化红砂岩层 <9>,厚1.8m,(6)中风化红砂岩层<8>,厚0.9m(7)微风化红砂岩 层<9>,厚9.4m(8)中风化红砂岩层<8>,厚1.2m(9)微风化红砂 岩层<9>,厚2.3m。 二、施工组织管理和计划安排 (一)机械设备安排 根据本工程工程量及工期要求,我公司组织的机械设备见下表:

钻孔灌注桩基础施工方案

钻孔灌注桩基础施工方案 一、施工方法 1.准备场地、测量放线:施工前应进行场地平整,清除杂物,钻机位置处平整夯实,准备场地,同时对施工用水、泥浆池位置,动力供应,砂石料场,拌和机位置,钢筋加工场地,施工便道,做统一的安排。 测量放线,根据设计图纸用经纬仪(或全站仪)现场进行桩位精确放样,在桩中心位置钉以木桩,并设护桩,放线后由主管技术人员进行复核,施工中护桩要妥善看管,不得移位和丢失。 2.埋设护筒 护筒因考虑多次周转,采用3一10mm钢扳制成,护筒内径,使用旋转钻机时比桩径大10一20cm,使用冲击钻时比桩径大20一30cm,埋置护筒要考虑桩位的地质和水文情况,为保持水头护筒要高出施工水位(或地下水位)1.5m,无水地层护筒宜高出地面0.3—0.5m,为避免护筒底悬空,造成蹋孔,漏水,漏浆,护筒底应坐在天然的结实的土层上(或夯实的粘土层上),护筒四周应回填粘土并夯实,护筒平面位置的偏差应不超5cm。护筒埋置深度:在无水地区一般为1一2倍的护筒直径。在有水地区一般为入土深度与水深的0.8一1.1倍(无冲刷之前)。 3.选择钻孔机械: 正循环钻机:粘性土、砂类土:砾、卵石粒径小于2cm,钻孔直径80-250cm,孔深30一100m。

反循环钻机:粘性土、砂类上、卵石粒径小于钻杆内径2/3,钻孔直径80一250cm,孔深泵吸<40m,气举100m。 正循环潜水钻机:淤泥、粘性上、砂类土、砾卵石粒径小于10cm,钻孔直径60一150cm,孔深50m。 全套管冲扳抓和冲击钻机:适用于各类土层,孔径80一150cm,孔深30一40m。 在钻孔过程中,钻机(架)必须保持平稳,不能发生位移和沉陷。因此钻机安装就位时,底座应用枕木垫实塞紧,顶端用风绳固定平稳。 4.制备泥浆应选用塑性指数IP>10的粘性土或膨润土,对不同上层泥浆比重可按下列数据选用: 粘性土和亚粘土可以就地造浆,泥浆比重1.1一1.2间。 粉土和砂土应制备泥浆,泥浆比重1.5—1.25: 砂卵石和流砂层应制备泥浆,泥浆比重1.3—1.5。 5.钻孔灌注桩施工 将钻机调平对准钻孔,把钻头吊起徐徐放人护筒内,对正桩位,启动泥浆泵和转盘,等泥浆输到孔内一定数量后,方可开始钻孔。具有导向装置的钻机开钻时,应慢速推进,待导向部位全部钻进土层后,方可全速钻进。 正循环钻机开孔时,应先启动泥浆泵和转盘,待泥浆进入孔内一定数量后,方可开始钻进。 用泵吸式反循环钻进时,钻头应距孔底20一30cm,防止堵塞吸渣口,在接长钻杆时,应注意接头紧密,防止漏气、漏水和钻杆松脱。

钻孔灌注桩机安全技术操作规程

行业资料:________ 钻孔灌注桩机安全技术操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共9 页

钻孔灌注桩机安全技术操作规程 钻孔灌注桩机安全技术操作规程 一、作业条件:第1条施工前,应充分了解现场的工程水文地质资料,并查明施工现场内是否有地下电缆或煤气管道等地下障碍物;使用钻机必须按钻机说明书的要求清除孔位及周围的石块。第2条作业场地距电源变压器或供电主干线距离应在150m以内。电源容量与导线截面必须符合说明书规定,起动时电压降不得超过额定电压的±5%。 二、作业前检查和启动:第3条安装前详细检查各部件,安装后钻杆的中心线偏斜应小于全长的1%,10M以上的钻杆不得在地面上接好后一次吊起安装。第4条施工场地应平整、坚实、松软地段应铺垫碾压;钻机应放置平稳、坚实。机电设备应有专人负责管理,凡上岗者均应持有操作合格证;第5条启动前,将操作杆放在空档位置,启动后,应空运转试验,检查仪表、温度、音响、制动等各项工作正常,方可作业。第6条钻机应装有下钻限位的报警装置。电器设备要设置漏电开关,并保证接地或接零可靠有效;第7条检查减速箱中的油位,传动松紧度及电机的绝缘度。 三、作业中安全和技术操作事项:第8条钻孔时,应寻准桩位,先使钻杆向下,钻头接触地面,再使钻杆转动,不得边转边晃动钻杆。第9条钻机发出下钻限位报警信号时,应停钻,将钻杆稍稍提升,待解除警报后,方可继续下钻。第10条钻孔时,如遇卡钻,应立即切断电源,停止下钻,未查明原因前,不得强行启动。第11条钻孔时,如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头门发生有节奏的响声时,应立即停钻。经处理后方可继续施钻。第12条进入施工现场应头戴安全帽;登高作业应系 第 2 页共 9 页

钻孔灌注桩施工工艺规范

1-泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工工艺标准 1. 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中地下水位高的软、硬土层泥浆护壁成孔灌注桩工程。 2. 施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:宜采用325号~425 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:粒径为0.5~ 3.2cm 的卵石或碎石,含泥量不大于2%。 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.4 2.1.5粘土:可就地选择塑性指数IP > 17的粘土。 2.1.6外加早强剂应通过试验确定。 2.1.7 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复 试报告。 2.1.8主要机具有:回旋钻孔机、翻斗车或手推车、混凝土导管、套管、 水泵、水箱、泥浆池、混凝土搅拌机、平尖头铁锹、胶皮管等。 2.2作业条件: 2.2.1地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临 时设施准备就绪 2.2.2场地标高一般应为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。 制作好钢筋笼。 2.2.3 2.2.4根据图纸放出轴线及桩位点,按上水平标高木橛,并经过预检签 字 2.2.5 要选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做 好技术交底。

2.2.6 正式施工前应做成孔试验,数量不少于两根。 3. 操作工艺 3.1 工艺流程: 钻孔机就位一钻孔一注泥浆一下套管一继续钻孔一排渣一清孔一吊放钢筋笼一射水清底一插入混凝土导管一浇筑混凝土一拔出导管一插桩顶钢筋 3.2 钻孔机就位:钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,应在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。 3.3 钻孔及注泥浆:调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进,出土,达到一定深度(视土质和地下水情况)停钻,孔内注入事先调制好的泥浆,然后继续进钻。 3.4 厂套管(护筒):钻孔深度到5m左右时,提钻下套管。 3.4.1 套管内径应大于钻头100mm。 3.4.2 套管位置应埋设正确和稳定,套管与孔壁之间应用粘土填实,套管中心与桩孔中心线偏差不大于50mm。 3.4.3 套管埋设深度:在粘性土中不宜小于lm,在砂土中不宜小于 1.5m,并应保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上。 3.5 继续钻孔:防止表层土受振动坍塌,钻孔时不要让泥浆水位下降, 当钻至持力层后,设计无特殊要求时,可继续钻深1m左右,作为插入深度。施 工中应经常测定泥浆相对密度。 3.6 孔底清理及排渣 3.6.1 在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆护壁。排渣泥浆的相对密度应控制在 1.1~1.2 。 3.6.2 在砂土和较厚的夹砂层中成孔时,泥浆相对密度应控制在1.1~1.3 ;在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时,泥浆的相对密度应控制在1.3~1.5 。 3.6.3 吊放钢筋笼:钢筋笼放前应绑好砂浆垫块;吊放时要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,钢筋笼放到设计位置时,应立即固定,防止上浮。 3.7 谢水清底;在钢筋笼内插入混凝土导管(管内有射水装置),通过软

地基基础 钻孔灌注桩施工方案

钻孔灌注桩 施 工 方 案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况与地质情况 (1) 三、施工力量部署 (1) 四、工期及施工进度计划 (4) 五、施工工艺 (4) 六、主要质量保证措施 (8) 七、质量验收标准 (8) 八、主要安全文明施工保证措施 (9)

一、编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3、该工程的《岩土工程勘察报告》及部份设计图纸。 二、工程概况与地质情况 1、工程概况 ****工程B区1#楼工程设计形式为钻孔桩基础,桩数为92根,桩长21∽24.5m,桩径Φ1200mm、Φ1300mm、Φ1400mm三种,大部分扩底;其中Φ1200直孔4根,Φ1200(扩1600的20根、扩1800的15根、扩2200的15根),桩径Φ1300mm18根(扩2200的3根、扩2000的4根、扩1600的7根、不扩的4根、),Φ1400(扩1800)20根;Φ1400的6根(扩2000的2根、扩1800的4根)。混凝土强度为C25,单桩承载力设计值1500KN∽4600KN。钢筋布置详见设计图纸。 2、地质情况 本工程地基分层为:(一)杂填土(6∽16M厚);(二)强风化泥岩;(三)中风化泥岩;桩持力层为中风化泥岩。(详见《岩土工程勘察报告》。 三、施工力量部署 我公司针对本工程的实际情况,选用两台液压步履式泵吸反循环钻机成孔,砼水下灌注技术成桩,施工设备、人员力量配备如表:

施工设备配备表

施工人员配备表 四、工期及施工进度计划 每机每两天完成1 根,施工准备十五天,共45 天。 五、施工工艺 附:钻孔灌注桩工序流程图。 1、成孔工艺 a、首节做孔口砼护筒

钻孔桩施工安全操作规程示范文本

钻孔桩施工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钻孔桩施工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.钻机、钻具和钻头的钢丝绳,均应符合设计要 求,使用时应专人检查维修。 2.工作平台及钻机平台上应满铺脚手板及设置走 道,并应随时清除杂物。 3.凡不在施工或停止施工的孔口均应加防护盖。 4.冲击钻钻进作业中,应经常检查钢丝绳的损坏情 况,如断丝超过5﹪时,应及时更换,钨金套应拉力试验, 钢丝绳与钻头连接的夹子数,应按等强安装。 5.机钻进时,卷扬机变速器的换挡应事先停车,挂 上挡后方可开车。 6.当折钻杆为双层作业上下应紧密联系。防止落物 伤人。严禁用机械动力拆接钻杆。

7.钻机的卷扬机钢丝绳在卷筒上应排列整齐,卷扬机钢丝绳不得放完,应至少留三圈。 8.电动卷扬机工作中,如遇停电或停机检查保养时,应将电源关闭,并锁好开关箱。 9.使用旋转钻机钻孔时,当滑移钻台平车时,应防止挤压电缆及风水管。 10.钻机操作必须有专人负责操作,任何人不能擅动。 11.钻机钻孔施工时,注意泥浆壁的浓度,防止坍孔。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

钻孔灌注桩工艺流程图

钻孔灌注桩工序流程 钻孔灌注桩流程图 一、准备工作 施工平台 (1)场地为浅水时,宜采用筑岛法施工。筑岛的技术要求应符合沉井基础施工的有关规定。筑岛面积应按钻孔方法、机具大小等要求决定,高度应高于 最高施工水位0.5~1.0m。 (2)场地为深水时,可采用钢管桩施工平台、双壁钢围堰平台等固定式平台,也可采用浮式施工平台。平台须牢靠稳定,能承受工作时所有静、动荷载。平台的设计与施工可按本规范的有关规定执行。 二、开挖埋设护筒 护筒设置

(1)护筒内径宜比桩径大200~400mm。 (2)护筒中心竖直线应与桩中心线重合,除设计另有规定外,平面允许误差为50mm,竖直线倾斜不大于l%,干处可实测定位,水域可依靠导向架定位。(3)旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法,护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实。 (4)水域护筒设置,应严格注意平面位置、竖向倾斜、倾斜角(指斜桩)和两节护筒的连接质量均需符合上述要求。沉入时可采用压重、振动、锤击并辅以筒内除土的办法。 (5)护筒高度宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m。当钻孔内有承压水时,应高于稳定后的承压水位2.0m以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多,应先做试桩,鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。当处于潮水影响地区时,应高出最高施工水位1.5~2.0m,并应采取稳定护筒内水头的措施。 (6)护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定,一般情况埋置深度宜为2~4m,特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影响的河床,应沉入局部冲刷线以下不小于1.0~1.5m。 (7)护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、压,不漏水。 三、钻机就位 (1)钻机就位前,应对钻孔各项准备工作进行检查。 (2)钻孔时,应按 设计资料绘制的地 质剖面图,选用适当 的钻机和泥浆。 (3)钻机安装后的 底座和顶端应平稳, 在钻进中不应产生 位移或沉陷,否则应 及时处理。 (4)钻孔作业应分 班连续进行,填写钻 孔施工记录,交接班

相关文档