开利冷机Modbus点定义规范

1. Modbus通讯参数:9600 ,RTU,无校验,无流控制,停止位1。公制单位。
2.开利定义的冷机
MODBUS地址位从11开始设起,为从站(Slave)。例:若有3台机组,则机组地址位分别为11,12,13。
19XRV离心机组

Modbus点地址
机组内部参数点描述是否可写冷机内部变量名单位或范围备注
原值
10倍于原值
16384(0X4000)
16640(0X4100)冷机控制模式否
MODE 0,1,2 a
16385(0X4001)
16641(0X4101)冷机运行状态否
STATUS 0~12 b
16386(0X4002)
16642(0X4102)故障报警否
SYS_ALM 0,1,2 c
16387(0X4003)
16643(0X4103)机组关机/开机是
CHIL_S_S 0,1
16388(0X4004)
16644(0X4104)出水温度设定点是
LCW_STPT ℃
16389(0X4005)
16645(0X4105)压缩机运行时间否
C_HRS Hour
16390(0X4006)
16646(0X4106)压缩机线电流百分比否
LNAMPS_P %
16391(0X4007)
16647(0X4107)平均线电流否
LNAMPS_A A
16392(0X4008)
16648(0X4108)冷冻水进水温度否
ECW ℃
16393(0X4009)
16649(0X4109)冷冻水出水温度否
LCW ℃
16394(0X400A)
16650(0X410A)蒸发器冷媒温度否
ERT ℃
16395(0X400B)
16651(0X410B)蒸发器冷媒压力否
ERP Kpa
16396(0X400C)16652(0X410C)冷却水进水温度否
ECDW ℃
16397(0X400D)16653(0X410D)冷却水出水温度否
LCDW ℃
16398(0X400E)
16654(0X410E)冷凝器冷媒温度否
CRT ℃
16399(0X400F)
16655(0X410F)冷凝器冷媒压力否
CRP Kpa
16400(0X4010)
16656(0X4110)变频器冷却用制冷剂流量百分比

VFD_FOUT %
16401(0X4011)
16657(0X4111)变频器转速百分比否
VFD_ACT %
16402(0X4012)
16658(0X4112)导叶开度百分比否
GV_POS %
16403(0X4013)
16659(0X4113)整流器温度否
REC_TEMP ℃
16404(0X4014)
16660(0X4114)压缩机油温否
OILT ℃
16405(0X4015)
16661(0X4115)压缩机油压否
OILPD Kpa
16406(0X4016)
16662(0X4116)排气温度否
CMPD ℃
16407(0X4017)
16663(0X4117)压缩机轴承温度否
MTRB ℃
16408(0X4018)
16664(0X4118)电机线圈温度否
MTRW ℃
16409(0X4019)
16665(0X4119)平均线电压否
LNVOLT_A V
16410(0X401A)
16666(0X411A)线功率否
LINE_KW KW
16411(0X401B)
16667(0X411B)变频器装置湿度否
HUMIDITY %
16412(0X401C)16668(0X411C)逆变器温度否
INV_TEMP ℃

备注:


a. Off=0, Local=1, CCN=2
b. Timeout=0, Ready=1, Recycle=2, Prestart=3, Start=4, Ramping=5 Running=6, Demand=7, Override=8, Shutdown=9, Trippout=10, Pumpdown=11, Lockout=12
c. NORMAL=0,ALERT=1,ALARM=2
d. Off=0, Stopping=2, Delay=3, Running=4