1

1.1 主要技术要求

额定功率 额定电压 12MW 10.5kV 额定功率因数 0.8(滞后) 频率 50Hz 额定转速

1500r/min

励磁型式: 无刷励磁

冷却方式: 密闭空冷 1.2 技术标准

发电机,励磁系统,冷却系统以及检测装置等辅助系统的制造、验收和交接试验以国家标准为主要依据。同时必须符合我国有关安全、环保及其它方面强制性标准和规定。

技术标准应执行合同签订时的最新版本。各标准之间有矛盾时,按较严格标准执行。合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

主要技术标准如下,但不限于此: GB755-2008旋转电机定额和性能; GB/T 7064-2008隐极同步发电机技术要求;

JB/T 10499-2005 透平型发电机非正常运行工况设计和应用导则; GB1029-2005三相同步电机试验方法;

IEC34-1(第十版)旋转电机第一部分--额定值和性能; IEC34-3 汽轮发电机的特殊要求; ANSI C50.10“同步电机的一般要求”

绝缘等级 F (注:按B 级绝缘温升考核) 短路比 不小于0.5 效率 ≥97.4% 相数 3 极数

4 定子绕组接线方式

Y

ANSI C50.13“隐极式转子的同步发电机要求”

GB1441 电站汽轮发电机组噪声测定方法;

GB50150-2010 电气装置安装工程电气设备交接试验标准;

DL/T 843-2010大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件;

GB/T 7409.1-2008同步电机励磁系统定义;

GB/T 7409.2-2008同步电机励磁系统电力系统研究用模型;

GB/T 7409.3-2007同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求。

DL/T596 电气设备预防性试验规程;

DL/T801-2010大型发电机内冷却水质及系统技术要求

DL/T735-2000大型汽轮发电机组定子绕组端部动力特性的测量及评定

GB 1208-2006 电流互感器

GB 16847-1997保护用电流互感器暂态特性技术要求

2技术要求

2.1汽轮发电机组技术要求

2.1.1机组使用寿命

2.1.1.1所有设备的设计和制造应合理,并能安全、稳定和连续运行,在本技术协议规定

的各种条件下发电机组的设计使用寿命为30年并且不会引起过大应力、振动、腐蚀和操作困难。

2.1.1.2机组满足冷态、温态、热态和极热态等不同启动方式下参数配合的要求。卖方配

合汽机厂提供上述不同启动方式下从启动到并网到满负荷的启动曲线。

2.1.1.3机组在其保证使用寿命期内,能在额定负荷和1.05倍额定电压下运行时,承受

出线端任何形式的突然短路而不发生有害变形(相应的保护动作时间内,不大于10s),而且还能承受非同期误并列的冲击。105%额定电压下能承受主变高压侧单相接地故障的能力。

2.1.1.4发电机具有一定的短时过电流能力。1.5倍额定电流30秒,无损伤。

2.1.1.5进相运行能力,发电机能在进相功率因数(超前)为0.95时长期带额定有功连

续运行,而不产生局部过热。

2.1.1.6发电机具有失磁异步运行的能力。当励磁系统故障后,在电网条件允许时,发电

机应能带50%额定有功功率稳态异步运行不少于15分钟。

2.1.2机组运行特性

发电机能在48.5~50.5 Hz的频率范围内连续稳定运行,而不受任何损伤。根据电网系统运行要求,当电网频率大于上述频率值时,卖方提出发电机允许的运行时间,但不低于以下数值:

频率(Hz)

允许时间

每次(sec)累计(min)

51.5~51.0 30 30

51.0~50.5 180 180

50.5~48.5 连续运行

48.5~48.0 300 300

48.0~47.5 60 60

47.5~47.0 20 10

47.0~46.5 5 5

2.1.3 设备噪音控制

距设备(包括管道与阀门)外壳表面水平 1.0m,高度 1.0米处的最大噪音值应不大于85dB(A)。

2.1.4 发电机组的年运行小时数不小于8000小时,年利用小时数不小于6500小时。大修

间隔应不少于五年。

2.1.5汽轮发电机组的运行工况

汽轮发电机组应能在保证寿命期内各种工况下安全稳定运行。

2.1.5.1铭牌功率工况(T-MCR额定、最大连续功率)

汽轮发电机组能在下列规定条件下,在保证寿命期内任何时间都能安全连续运行,发电机输出额定功率12 MW(当采用静态励磁和/或采用不与汽机同轴的电动主油泵时,扣除各项所消耗的功率),此工况称为额定出力工况,此工况下的进汽量称为额定进汽量,是机组额定、最大连续出力保证值的验收工况。其条件如下:

(1)额定主蒸汽参数、再热蒸汽参数及所规定的汽水品质;

(2)汽轮机低压缸排汽背压为:5 kPa(a);

(3)补给水量为:1.5%;

(4)所规定的最终给水温度: 260 ℃;

(5)全部回热系统正常运行,但不带厂用辅助蒸汽;

(6)给水泵正常运行,满足额定给水参数;

(7)在额定电压、额定频率、额定功率因数0.8(滞后)、发电机效率为97.4%。

2.1.5.2热耗率验收工况(THA)

当机组功率(当采用静态励磁、和/或采用不与汽机同轴的电动主油泵及氢密封油泵时,扣除各项所消耗的功率)为铭牌功率12MW,除补水率为0%以外其它条件同铭牌功率工况(T-MCR)时称为机组的热耗率验收(THA)工况,此工况为热耗率保证值的验收工况。机组功率为75% THA工况时的热耗率也作为保证值的验收工况。

2.1.5.3汽轮机组调节门全开(VWO)工况

汽轮发电机组在调节阀全开,除进汽量以外其它条件同热耗率验收工况(THA)时,进汽量不小于103%的铭牌功率工况进汽量,此工况称为调节门全开(VWO)工况,并作为汽轮机进汽能力保证值和强度保证工况。

2.1.5.4夏季工况

汽轮发电机组在额定进汽量及下列规定条件下,保证在寿命期内都能安全连续运行,此工况称为夏季工况,此时机组功率(当采用静态励磁、和/或采用不与汽机同轴的电动主油泵及氢密封油泵时,扣除各项所消耗的功率)为12MW,是机组夏季出力保证值的验收工况。

其条件如下:

(1)额定主蒸汽参数、再热蒸汽参数及所规定的汽水品质;

(2)汽轮机低压缸排汽背压为:10.8kPa(a);

(3)补给水量为:1.5%;

(4)所规定的最终给水温度: 260 ℃;

(5)全部回热系统正常运行,但不带厂用辅助蒸汽;

(6)在额定电压、额定频率、额定功率因数0.8(滞后)、发电机效率为97.4 %。

2.1.5.5机组在任何一台或一组低压加热器停用,其它条件同热耗率验收工况(THA)时,

能输出铭牌功率。

2.1.5.6机组在带厂用辅助蒸汽 3 t/h((0.5MPa以上抽汽),进汽量除外,其它条件同热

耗率验收工况(THA)时,应能输出铭牌功率。

2.2 发电机及辅助系统设备技术要求

2.2.1本技术协议范围为汽轮发电机。包括发电机本体;励磁系统;冷却系统;检测装置

及必要的附件,备品备件和专用工具、技术标准和图纸资料等。

2.2.2发电机运输应满足马拉维工程所在地的运输条件。卖方应提供运输方案并按项目分

别详细说明及报价。卖方应负责发电机定子的运输和现场组装,提供给买方完整的发电机定子。

2.2.3发电机及辅助系统设备的标识应按买方的要求进行标识。

2.3 发电机技术要求

2.3.1发电机在额定频率、额定电压、额定功率因数0.90(滞后)、发电机空气冷却器出风

温度不大于45℃,发电机空气冷却器冷却水温为38℃时(汽机TRL工况),发电机额定输出功率12MW(当采用静态励磁和/或采用不与汽机同轴的电动主油泵及氢密封油泵时,扣除各项所消耗的功率)长期连续运行,此时各部分温升,不应超过国标GB/T7064-2008中规定的数值。

2.3.2发电机的可用率不低于99%,强迫停用率小于0.5%。

2.3.3发电机定子出线端子、供货范围及接口,要求配合买方与封闭母线厂协调。发电机

旋转方向,与汽轮机旋转方向一致。发电机定子出线端子排列顺序在设计联络会时确定。

2.3.4空气冷却器二次进水侧设有温度流量调节阀,由供方提供要求,设计院成套设计。

2.3.5发电机定、转子各部分温度和温升的限值,应符合国标GB/T7064-2008“隐极同步

发电机技术要求”中的规定。其中采用F绝缘其允许温升按B级绝缘考核。

2.3.6基本测温要求

2.3.6.1每相定子绕组槽内至少应埋置2个检温计,检温计应与冷却介质良好接触,检温

计在满足电气要求的前提下尽可能靠近线圈出风口。

2.3.6.2在预计的定子铁心热点应埋置检温计,其数量不少于6个。

2.3.6.3在气体冷却器的出风处,冷风区各安装一个电阻温度计。

2.3.6.4在发电机的热风区各装1个检温计。

2.3.6.5各轴承上均应装置测量出油温度的温度计,并在出油管上设有视察窗,在轴承上

还应装设遥测轴瓦温度的检温计。(发电机厂供至进出油法兰,其它由金通灵配齐)。

2.3.6.6卖方配套的远传仪表、变送器(二线制)均采用4-20mADC标准信号,精度值误

差应不大于0.1%。

2.3.6.7热电阻均应选用Pt100,热电偶选用K分度。

2.3.7发电机轴承排油温度不超过65℃,运行中轴瓦金属最高温度不应超过80℃。

2.3.8发电机具有一定的短时过负荷能力,能承受1.5倍的额定定子电流历时30s,而不发生有害变形及接头开焊等情况。

发电机允许过电流时间与过电流倍数按以下公式计算:

(I2-1)t=37.5s 注:适用范围t=10s~60s

在上述过电流工况下的定子温度将超过额定负载时的数值,电机结构设计以每年过电流次数不超过两次为依据。

2.3.9 发电机应具有失磁异步运行的能力。卖方应提供发电机失磁运行时所带的有功功率和维持时间等数据。

2.3.10 发电机具有进相运行能力。在功率因数0.95(超前)情况下,发电机能带额定负荷长期连续运行,各部件温度和温升不超过允许值。

2.3.11 发电机具有调峰运行能力。允许启停次数不少于10000次,而不产生有害变形。

2.3.12 当汽轮机主汽门关闭时,发电机在正常励磁工况下,允许以同步电动机运行的时间满足汽轮机的要求。

2.3.13 发电机应能承受在满负荷,105%额定电压下主变高压侧单相接地故障,还应能承受在105%额定电压和满负荷(相应的保护动作时间内)情况下发电机端三相短路故障, 而不发生有害变形。

2.3.14 发电机每一轴段的自然扭振频率处于0.9~1.1及1.9~2.1倍工频范围以外,每一轴段的强度能承受当电力系统发生次同步谐振、定子绕组出口任何形式的突然短路、系统故障周期性振荡、高压线路单相重合闸以及误并列等产生的冲击力,而无有害变形或损坏。

2.3.15 发电机适合于中性点经电阻接地方式运行(电阻指接地变压器二次侧电阻)。

2.3.16发电机各部位振动频率、振动限值

2.3.16.1轴承、轴振动值:

发电机在现场,机组成轴系,在空载和额定状态或在机组额定电压、额定频率时典型出力状态时,轴承座双振幅振动值,无论是垂直或横向均不大于0.025mm,在任何轴颈上所测得垂直、横向双振幅相对振动值不大于0.05mm,各转子及轴系在通过临界转速时各轴承座双振幅振动值不大于0.075mm,各轴颈双振幅相对振动值不大于0.15mm。

发电机轴承座上设有满足TSI等要求的装振动检测元件的位置。

2.3.16.2定子铁芯和机座振动的固有频率应避开基频±10%以上,以防共振。

2.3.16.3定子绕组振动应不大于120μm;定子机座振动应不大于10μm;

2.3.16.4发电机冷态下端部绕组模态试验的椭圆型固有振动频率及端部绕组中的鼻端、引线、过渡引线固有振动频率(fZ)合格的范围为fZ≤94 Hz、fZ≥115Hz。卖方应说明满足要求所采取的措施。

2.3.16.5发电机转子临界转速设计值应避开基频±10%以上;机组轴系在发电机规定的频率范围内应不会因临界转速引起不良振动而影响发电机的安全运行。

2.3.17 定子绕组三相直流电阻值在冷态下,任何两相的或任何两分支路直流电阻之差,应不超过其最小值的1.5%。

2.3.18 发电机定子绕组在空载及额定电压下,其线电压波形正弦性畸变率应不超过5%。轴电压控制在10V以下。安装的绝缘件应使发电机在运行时便于测量绝缘电阻值。卖方还应提供电刷等测轴电压及轴电流的引出装置。

2.3.19 发电机电话谐波因数应不超过1.5%。

2.3.20 卖方应采取有效的技术措施,防止有害的轴电流和轴电压。卖方应详细说明采取的技术措施。

2.3.21 发电机的负荷变化率应满足汽轮机运行的要求。

2.3.22结构设计要求

2.3.22.1定子绕组、转子绕组、定子铁芯的绝缘采用F级绝缘,按B级绝缘的温升考核。

2.3.22.2定子机座、端盖、冷却器罩、出线盒应有足够的强度和刚度,避免产生共振。

2.3.22.3定子出线端头对地绝缘按额定电压等级设计,具有相同的绝缘水平和良好的密封性能。

2.3.22.4卖方应说明防止转子绕组匝间短路的措施。

2.3.22.5发电机机座、端盖、端罩出线套管的接合面应具有良好的粗糙度和平面度,密封要严密。

2.3.22.6发电机与汽轮机和励端连接的靠背轮螺栓,应能承受因电力系统故障发生振荡或扭振的机械应力而不发生折断或变形。

2.3.22.7发电机各部位的测温元件应严格遵循工艺要求进行埋设,保证完整无损,要求双支设置测温元件每个测温元件的三个头应单独引出。发电机测温Pt100热电阻应选用专

业厂家生产、质量可靠的产品。

2.3.22.8发电机的轴承应确保不产生油膜振荡。

2.3.22.91 发电机定子、转子绕组出线应与封闭母线及共箱母线相匹配,卖方应负责与封

闭母线厂、共箱母线厂协调,并提供与母线连接用的端子和引线等。

2.3.22.10 发电机励端的轴承座与底板和油管间、油密封座与端盖间加装便于在运行中测

量绝缘电阻的双层绝缘垫。在这些部件上均接有引出到机外的测量引线,供在发电机运行期间测量其对地绝缘。发电机汽侧转轴应装设可靠的接地刷。

2.3.22.11 转子护环材质采用Mn18Cr18合金钢材质(或同等强度耐应力、腐蚀能力的材

料)。

2.3.22.12轴承座采用绝缘轴承,能承受2kV交流测试电压。

2.4励磁系统技术要求

2.4.1 励磁方式

采用高起始响应的带有旋转整流器的交流励磁机的励磁系统(无刷励磁系统。)

2.4.2 过载能力

当发电机的励磁电压和电流不超过其额定励磁电流和电压的1.1倍时,励磁系统能保证连续运行。

2.4.3 强励能力

励磁设备的短时过负荷能力应大于发电机转子绕组短时过负荷能力。励磁系统满足强励要求,电压强励倍数不小于2.25倍,强励电压倍数在发电机电压为额定值时确定,允许强励时间大于等于10秒。

2.4.4 电压控制精度

电压的分辨率应不大于额定电压的0.2~0.5%。励磁控制系统动态增益在机端电压突降15~20%时,保证可控硅控制角开放至允许最大值。

2.4.5 励磁系统标称响应

励磁系统响应比(V)即电压上升速度,大于3.5倍/s。

发电机空载时阶跃响应:阶跃量为发电机额定电压的5%,超调量不大于阶跃量的30%,振荡次数不大于3次,上升时间不大于0.6s,调节时间不大于5s。

发电机额定负载时阶跃响应:阶跃量为发电机额定电压的2%~4%,有功功率波动次数不大于5次,阻尼比大于0.1,调节时间不大于10s。

2.4.6 自动电压调节器的调压范围

自动电压调节器应保证能在发电机空载额定电压的70%~110%范围内进行稳定、平滑地调节。

手动励磁控制单元应保证发电机励磁电压能在空载额定励磁电压的20%到额定励磁电压的110%进行稳定、平滑地调节。

在自动和手动调压方式下,给定电压变化速度每秒不大于发电机额定电压的1%,不小于

0.3%。

励磁系统保证发电机端电压调差率(无功电流补偿率):±10%。

励磁系统保证发电机端电压静差率:±1%。

2.4.7 电压频率特性

当发电机空载频率变化±1%,采用电压调节器时,其端电压变化不大于±0.25%额定值。

在发电机空载运行状态下,自动电压调节器的调压速度,不大于1%额定电压/秒;不小于0.3%额定电压/秒。

2.4.8 励磁系统保护与测量

发电机转子回路应保证在各种运行工况下,不出现过电压以致损坏转子回路,励磁装置的硅元件或可控硅元件以及其它设备应能承受直流侧短路故障、发电机滑极、异步运行等工况而不损坏。

无刷励磁系统,当发生整流装置熔断器熔断和转子一点接地故障时,应可发出信号,并将信号接线端子引出发电机本体。

励磁系统在发电机近端发生对称或不对称短路时应保证正确工作。

励磁系统设备应能经受发电机任何故障和非正常运行冲击而不损坏。

励磁设备的短时过负荷能力应大于发电机转子绕组短时过负荷能力。

励磁控制系统在受到现场任何电气操作、雷电、静电及无线电收发讯机等电磁干扰时不应发生误调、失调、误动、拒动等情况。

励磁系统至少应装设下列故障及动作信号:

●功率整流装置故障信号;

●起励故障信号;

●电压互感器断线保护动作信号;

●励磁控制回路电源消失信号和励磁调节装置工作电源消失信号;

●励磁调节装置故障信号;

●稳压电源消失或故障信号;

●触发脉冲消失信号;

●调节通道自动切换动作信号;

●PSS故障信号;

●强励动作信号;

●低励限制动作信号;

●过励限制动作信号;

●电压/频率比率限制动作信号。

●远方和就地给定装置

●负载电流(无功或有功)补偿

●旋转硅整流元件回路熔断器熔断

励磁装置应设有发电机电压和无功功率(双向),励磁电压和励磁电流等表计。

2.4.9 励磁机

无刷励磁系统励磁机采用带旋转整流元件的主励磁机和永磁副励磁机。交流主励磁机,应适应带整流负载的要求,并能承受出口三相短路或不对称短路而不产生有害变形。

副励磁机要求采用永磁式衡压发电机,具有较好的外特性,从发电机空载到强行励磁时,其端电压变化应不超过10~15%额定值。副励磁机端电压减去强励时励磁回路压降,仍能满足强励的要求。

功率整流装置每个功率元件都应有快速熔断器保护。旋转硅整流元件及快速熔断器应能承受机组因超速时,旋转离心的机械作用而不会造成机、电性能的改变及损坏。整流装置换弧过压保护快速熔断器应有信号指示。整流元件等损坏时应保证提供更换件。

无刷励磁系统,当旋转整流装置每相的并联支路数等于或大于四时,一个支路退出时应能在包括强励在内的所有运行状态下运行。每一相有2个支路退出运行,应能提供发电机额定工况所需的励磁电流,此时,可限制发电机强励。

功率整流装置的均流系数一般不小于0.85,均压系数一般不小于0.9。

2.4.10 自动电压调节器(AVR)

AVR采用数字式,其性能可靠,并具有与DCS、ASS的硬接口和与DCS通讯接口。应有两个独立的自动通道,通道间不共用电压互感器、电流互感器和稳压电源。这两个通道可并

列运行或互为备用方式运行。励磁调节装置的各通道间应实现自动跟踪。任一通道故障时均能发出信号。运行的通道故障时能自动切换。通道的切换不应造成发电机无功功率的明显波动。

手动励磁控制单元一般作励磁装置和发变组试验之用,也可兼作自动通道故障时的短时备用。手动励磁控制单元应简单可靠。

手动励磁控制单元作为自动通道备用时,应具有远方调整功能和跟踪功能。在自动通道故障时自动切到手动运行。

该励磁控制系统除了包括较完善的控制功能外还有:

具备自诊断功能和检验调试各功能用的软件及接口;宜有事故记录功能。自动电压调节器的任一元件故障不应造成发电机停机。

自动电压调节器具有在线参数整定功能。数字式自动电压调节器各参数及各功能单元的输出量应能显示,显示的参数应为数学模型中的实际值,显示的输出量应为实用量值或标幺值。模拟式自动电压调节器的增益、时间常数、反馈信号量等的调整电位器应有明确的位置指示,并应提供该刻度与有关参数对应的曲线。

AVR至少设有下列附加单元:

●过励磁限制;

●过励磁保护;

●低励磁限制;

●低励磁保护;

●电力系统稳定器(PSS);

●附加过流保护;

●V/Hz限制及保护;

●AVC接口及相应功能;(说明七)

●恒功率调节;

●恒无功调节等。

AVR满足DL/T650中抗电磁干扰试验要求。AVR柜设有门风机,加防尘过滤网,风机停运后不影响AVR柜的正常运行。柜体的保护接地和工作接地分开。AVR柜体的防护等级为IP42。

AVR直流稳压电源应由两路独立的电源供电,其中一路应取自厂用直流系统。

AVR交流测的连接电缆采用中频电缆,卖方应提供中频电缆选型要求以及副励磁机至AVR 柜电缆敷设要求。

2.4.11 起励

起励电源容量一般应满足发电机建压大于10%额定电压的要求。起励成功后或失败时,起励回路均应能自动退出。起励装置用380VAC电源或DC220V电源。

2.4.12 灭磁装置

励磁系统配备简单快速可靠的灭磁装置,发电机灭磁应采用逆变灭磁方式。灭磁装置应简单可靠。

灭磁开关在操作电压额定值的80%时应可靠合闸,在30%~65%之间应能可靠分闸。

灭磁电阻一般采用线性电阻,灭磁电阻值可为励磁绕组热状态电阻值的4~5倍。电阻长期热稳定电流宜为0.1~0.2倍发电机额定励磁电流。

2.4.13 励磁系统可靠性的要求

励磁系统采用可靠性的和有成熟运行经验的供货商的设备。因励磁系统故障引起的发电机强迫停运次数不大于0.25次/年。励磁系统强行切除率不大于0.1%。

自动电压调节器(包括PSS)应保证投入率不低于99%。

2.5空气冷却器技术要求

2.5.1 发电机采用空冷密闭循环通风系统。空气通过风扇在发电机内部以闭路方式循环,

风扇安装在转子轴上并锁定,以防发生切向和轴向移动。

2.5.2 空气冷却器的管子数量具有10%的余量,空气冷却器设计压力为0.2-0.8MPa(g)。

2.5.3 冷却器管子为B10白铜管,管板采用铜板。位置在定子外壳下部时应避免泄露水直

接落在绕组绝缘上。

2.5.4 空气冷却器全部停用后,机组允许带额定负荷的时间不小于30秒。

2.5.5 发电机空气冷却器用的水为闭式循环水,设计水温不大于38度。

2.5.6 空气冷却器设计为其中一个冷却器因清理而停止运行时,发电机仍能带额定负荷连

续运行,此时发电机有效部分的温度不超过允许值,且初级冷却空气温度可以高于设计值。

如发电机出口风温度超过允许值,卖方在技术协议中明确发电机带负荷运行的有关要求。

2.5.7 空气冷却器的设计,冷却器空气温度不超过40度,运行时机内空气相对湿度不大

于50%,并配备加热装置以保证停机时机内空气湿度低于50%。

2.5.8 空气冷却器二次进水侧设有温度流量调节阀,由供方提供要求,设计院成套设计油

漆:卖方提供的汽轮机辅助设备、阀门、管道、支吊架等要求在出厂前全部油漆好,现场直接进行安装,现场安装后再刷一道面漆。油漆颜色由买方传真确认。

2.6电流互感器技术要求

发电机中性点及主出线端电流互感器的型号、变比及数量以设计院施工图为准,安装在中性点柜和10KV发电机出线开关柜内。

2.7 发电机仪表及控制技术要求

2.7.1 总体要求

2.7.1.1发电机本体的仪表与控制系统必须满足调频调峰以及快速甩负荷FCB功能的要

求。卖方应保证其所供设备的可控性和仪表设备的可靠性。为了满足买方全厂热控设备选型的统一,卖方优先按照买方要求选型,最终型号由买方确定并且不发生费用调整。卖方不可以任何理由拒绝买方对热控设备选型的统一协调。

2.7.1.2卖方供货范围内的被控设备可控性,检测仪表和控制设备性能满足全厂自动化投

入率100%的要求

2.7.1.3配合仪控设计的资料要求

(1) 卖方应提供足够的资料以说明对发电机的控制要求、控制方式及联锁保护等方面

的技术条件和数据。对于卖方配套的控制装置,仪表设备,卖方应提供与DCS控制系统的接口,并负责与DCS控制系统的协调配合,直至接口完备。卖方提供的发电机及其配供设备应设计为能满足机组运行控制要求,并应提供实现此功能必需的所有相关资料,并配合汽机、锅炉、DCS厂家及买方共同完成机组的控制功能设计。

(2) 发电机油、水系统的控制逻辑在DCS内实现,卖方负责提供发电机油、水系统的运行

说明、逻辑框图,断水保护逻辑图、定值等,参与DCS设计联络会,并配合现场调试工作。

(3) 卖方应提供详细的发电机及其油、水系统的运行参数,包括发电机及其配供设备运行

参数的报警值及保护动作值。

(4) 卖方提供中英文对照版本的资料。卖方对中、英文版本资料的准确性负责,如中文与

英文间出现矛盾时,以中文为主。另外,卖方还提供上述图纸资料的电子文档,其中:图纸为AUOTCAD,表格清单为EXCEL,文字说明书采用WORD格式。

2.7.1.4仪表技术要求

(1) 卖方对随机提供的热工设备(元件),包括每一只压力表、变送器、压力开关、调节

阀、执行机构、电磁阀、测温元件及仪表阀门等都要详细说明其规格、型号、安装地点、

用途及制造厂家。随机提供的热控设备要附带产品出厂合格的校验报告。特殊检测装置须提供安装使用说明书。卖方在合同文件中将详细清单交买方确认。热工设备及接口均采用国际单位制。

(2) 卖方提供的流量测量装置在安装上设计有足够长的直管段,以满足测量精度的要求,并提供计算书。

(3) 随机提供的指示表、开关量仪表、测温元件必须符合国际标准,且规格型号齐全,测量元件的选择符合控制监视系统的要求。所有的联锁保护均使用逻辑开关,不允许采用电接点型仪表。随机提供的整套仪表配供所有安装附件(如仪表导管、阀门、管接头等)。

(4) 所有的变送器为二线制智能变送器(分析仪表,导电度表除外),精度至少达到0.075级,提供的外部负载至少为500欧姆。外壳防护等级达到IP65标准,并具有不小于13mm 的螺纹电缆接口。所有不使用的连接口予以封堵。

(5) 所有用于联锁保护用的逻辑开关均采用进口产品,不允许采用电接点型仪表用于联锁保护。所有过程逻辑开关的重复性不大于满量程的1.5%,其外壳防护等级至少达到IP65标准,并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。提供的接点输出为DPDT(双刀双掷)型,接点容量不小于220V AC、5A,220V DC、3A或110V DC、1A。逻辑开关的回差要满足控制要求。

(6) 卖方应将其提供的仪表及控制设备连到卖方提供的接线盒或现场控制盘上。所有模拟量接口信号为4~20mA(热电偶及热电阻除外),所有开关量信号应为双刀双掷(DPDT)无源接点类型(过程开关除外)。

(7) 随发电机本体范围内的所有就地指示仪表由卖方提供。

(8) 随发电机本体配供的系统(包括定子冷却水系统等)的所有工艺过程监视和控制的所有表计(就地压力表、就地温度计、过程开关、温度测量元件、液位计、变送器等)均由卖方提供,并按系统提供详细的仪表供货清单由买方在设计联络会确认,仪表数量、配置、功能满足买方与设计院要求。

(9) 就地温度计要求采用万向型可抽芯式双金属温度计,不得采用水银温度计。

(10) 就地指示仪表为全不锈钢型,精度至少为1.5级,盘面直径不小于100mm(气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外)。

(11) 通常情况下,表计的量程选择使其正常运行时指针处在3/4量程位置。

(12) 安装在振动场合的就地指示表为防振型。

(13) 就地液位测量,要求采用磁翻板液位计,不得采用玻璃管液位计。

(14) 随发电机供货的调节阀等具有足够的调节范围和可控性,并具有成熟运行经验,以

满足热工控制系统的要求。调节阀能接受4~20mADC控制信号,具有4~20mADC的位置反馈,负载能力不低于250Ω。所有控制用调节阀,均提供电动或气动装置接线图。

2.7.2 检测及控制

2.7.2.1温度检测

(1) 测温元件的设置应满足发电机各种运行方式的测量要求。检测元件的接线应引至安装

在发电机本体附近的接线盒。单支测温元件宜由备用测点。

(2) 随发电机本体提供的用于温度测量的热电阻采用双支Pt100型,精度为A级,三线线

制;热电偶采用双支K分度,精度为I级,其接线要求引至随发电机配供的本体接线盒。

(3) 油水系统的温度测点应留有安装插座。

(4) 温度检测内容至少应包括:

a)定子线圈温度

b)冷却水出水温度

c)铁芯温度

d)冷热风温度

e)轴承金属温度

2.7.2.2其它必要的仪表和设备

发电机本体留有轴承振动及大轴振动测量元件的安装接口,测量元件由汽机供货商成套提供,卖方应提供技术配合。

2.7.3 电源要求

2.7.

3.1买方提供的控制电源为交流220V±10%,50 ±2.5Hz及直流220V。

2.7.

3.2分析仪表和电磁阀的电源应采用220VAC。电动执行机构的电源为380VAC/220VAC电源。

2.7.4 仪表阀门

2.7.4.1 卖方应预留发电机本体及其冷却系统所有过程仪表的安装接口,包括压力、流量、

液位、分析仪表等,根据需要安装一次阀门,并带有封头。所有一次门后应配供不锈钢连接短管,所有仪表阀门材质应为不锈钢。

2.7.4.2 所有成套提供的就地测量仪表应配供相应的安装附件,包括仪表管路、一次门、

二次门及排污门、管接头等。

2.7.5 删除该条

2.7.6仪控设备选型原则

2.7.6.1随锅炉供货的热工一次元件和执行机构的选型应和全厂的选型一致,并经买方认

可。

2.7.6.2卖方提供的变送器、压力开关、差压开关、温度开关、流量开关、电磁阀等设备,

应采用进口优质产品。最终设备选型由买方确认。

2.7.6.3卖方提供的热电偶应采用双支K分度,热电阻应采用双支PT100。设备选型由买

方确认。

2.7.6.4所有变送器和逻辑开关等设备采用进口产品。变送器应采用带HART协议的智能

型变送器,技术、质量水平和功能不低于Rosemount3051、SIEMENS、ABB系列产品;逻辑开关等使用技术、质量水平和功能不低于SOR、MAGNETROL、UE公司产品。设备选型和供货商须经买方确认。

2.7.6.5气动阀门定位器按西门子、FISHER、ABB等产品选型,设备选型和供货商须经买

方确认。

2.7.6.6 进口电动执行机构使用技术、质量水平和功能不低于SIPOS5、EMG、ROTORK、

LIMITORK系列产品。国产电动执行机构按温州瑞基、扬州电力设备修造厂、上海自动化仪表十一厂等产品选型,设备选型和供货商须经买方确认。

2.7.6.7 电磁阀均采用进口产品。进口电磁阀使用技术、质量水平和功能不低于ASCO、

SMC系列产品。

2.8. 安装和检修的要求

2.8.1 卖方应随机提供用于拆卸、起吊、安装各项部件的专用工具。

2.8.2 在外壳上应设置手柄、挂耳或其他装置;重量超过20公斤的发电机零部件不适于

用钢丝绳捆缚时,应另配置起吊,卸放和支承装置,以便于安装和检修。

2.8.3 发电机应配备翻转轴瓦时用的抬轴装置。

2.8.4 发电机油气系统的防火要求应按国家和地方的标准。

2.8.5 卖方提供的部件或组件上的设施构造必须保证方便现场安装、检修。

2.8.6发电机应配有能固定在转子上用来找中心的专用工具。

3性能保证

3.1在额定频率、额定电压、额定功率因数、发电机冷却器的入口冷却水温最高为38℃时,

发电机额定功率为12MW。

3.2在额定频率、额定电压、额定功率因数、发电机最大连续输出功率与汽轮机T-MCR工

况的出力相匹配,发电机最大输出功率与汽轮机VWO工况的出力相匹配。

3.3发电机效率为≥97.4%。

3.4汽轮发电机组在所有稳定运行工况下(转速为额定值)运行时,在轴承座上测得的双

振幅振动值,无论是垂直、水平方向均不大于_0.025_mm,在任何轴颈上所测得的互成90°、二个方向成45°的双振幅振动值不大于_0.03__mm。在通过临界转速时各轴承座双振幅振动值不大于_0.06_mm,各轴颈双振幅相对振动值不大于_0.08__mm。

4试验

4.1对每台发电机进行出厂试验检查,并进行现场试验以验证其保证性能,发电机基本设

计中应包括所有必需的试验接口及适用于试验的电站仪表。

4.2提供各种校正曲线以供性能测试中校正计算用。

4.3发电机本体及辅助系统试验

4.3.1 当转子全部加工完后,应进行1.2倍额定转速的超速试验,历时2分钟而无永久性

异常变形和防碍正常运行的其他缺陷。

4.3.2 定子绕组、转子绕组、测温元件及其它部位的绝缘电阻应符合国标中有关条款的规

定,定、转子绕组耐电压试验按国标中有关条款的规定进行。

4.3.3 定子绕组出线端的绝缘套管应单独在空气中进行工频干闪及耐电压试验,试验电压

不低于发电机定子绕组试验电压的1.5倍历时1分钟。

4.3.4 用交流阻抗法和动态波形法分别检查转子匝间短路。

4.3.5 定子端部线圈手包绝缘和绝缘盒等部位应按原两部(安全技)1994(86号)文中

的测试方法作试验。

4.3.6 定子绕组各支路应进行热水流试验。

4.3.7 转子在出厂前应对每风区、每个通风孔进行通风试验。

4.3.8 定子出线套管在组装前单独进行严密性试验。

4.3.9 发电机本体、励磁系统和冷却系统以及检测装置等辅助系统应在出厂前试验合格后

方可交付;在现场的试验见附件4。

4.4 仪表及控制系统试验

4.4.1 检测控制设备出厂前和在现场,应进行检查和试验。

4.4.2 检查和试验应能证明下列各项:

(1)所供设备符合有关技术条件和安全规范;

(2)安全装置和保护装置动作正确;

(3)达到供货合同规定的保证值;

(4)满足供货合同规定的其他特殊要求。

4.4.3 出厂前的试验项目应包括:

(1)外观检查;

(2)性能试验;

(3)功能试验;

(4)电源变化试验;

(5)绝缘试验;

(6)环境条件试验;

(7)特殊的专项试验。

4.4.4 现场试验项目应包括:

(1)单体调试(安装前进行);

(2)系统开环调试(无负荷运行调试在分部试运时进行);

(3)系统调试(带负荷运行调试随电厂主机进行);

(4)考核试验。

5质量保证

5.1质量保证

根据本招标文件,卖方应采取措施确保设备质量。设备制造应由买方代表监造。产品交货前,应对发电机各部件和辅机进行必要的检查与试验,以保证整个设计和制造符合规程要求。卖方设备的技术性能和质量由卖方对买方进行保证。买方代表在生产厂家对设备进行监造和验收,决不解除卖方对设备技术性能和质量应承担的保证。

5.2必须进行检查和试验的项目,应能证明下列各项

5.2.1 所供设备符合有关技术条件和安全规范;

5.2.2 安全装置和保护装置动作正确;

5.2.3达到买方要求的规定值;

5.3 重要的检查与试验项目

卖方有责任将检查和试验资料及标准按规定完整并及时提交给买方;对重要的检查与试验项目(附件4),应邀请买方派代表参加。

5.4 质量和性能与标准不符或未达到要求时

如产品质量和性能与标准不符或未达到要求时,买方有权拒绝验收,卖方应负责修理、更换或赔偿。

5.5 质量控制

卖方应负责对按“技术规范”一章所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

5.5 ISO9000系列标准:

卖方应该用质量管理计划检查各项目和服务包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定,质量管理系统应符合ISO9000系列标准的要求。

5.6 质量保证计划和质量手册供审核批准

5.7 卖方应随卖方案提供质量保证计划和质量手册供审核批准。开始制造前,卖方应提交制造程序表,介绍要进行的检验或试验。买方代表有权进入制造厂监督制造中的检验或工厂最终检验和试验。凡与规范不符之处,都必须记录在案进行处理。

6包装、标志、运输及保管

6.1包装

6.1.1 卖方所供设备部件,除特殊部件外(如管件等),均应遵照国家标准和有关包装的

技术条件进行,或按最好的商业惯例,使用坚固的箱子包装。并应根据不同货物的特性和要求,采取措施,如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理,以适应远途水上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要,从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震、受冲击、运输和装卸中的加速度以及机械和化学引起的损坏。

6.1.2 卖方所供技术文件应妥善地包装,能承受运输和多次搬运,并应防止潮气和雨水的

侵蚀。每个技术文件邮包应装有详细目录清单。

6.1.3 为防止设备器材被窃或受腐蚀元素、雨水的损坏,不得采用敞开的板条箱和类似包

装。

6.1.4 热控设备应采用独立完善的包装,能确保设备的安全运输。

6.2 标志

6.2.1设备标志

6.2.1.1发电机、励磁系统、冷却系统各部套都应有固定铭牌。铭牌采用不锈钢,铭牌上

层标明型号、容量、制造厂名、出厂年月等重要参数。

6.2.1.2重要阀门、调节保安套等均应有表示其行程、转角、操作方法等明显易辨的标志。

6.2.1.3重要部件应根据图纸规定,在一定位置上标有装配编号,使用材料和检验合格的

标志。

6.2.2包装标志

6.2.2.1卖方供给的设备(无论装在箱内或成捆的散件)的包装,都应贴有标明合同号,

主要设备名称,部件名称和组装图上的部件位置号的标签,备品备件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

6.2.2.2对装箱供给的设备,卖方应在每个箱子的两面用油漆写下如下内容:

合同号、装运标志、目的地、收货人代码、设备名称和项目号(箱号、箱的序号设备总件数),数量、重量、毛重、净重,外形尺寸(长3宽3高),生产日期、生产工厂、发货单位等,应符合GB6388的规定。

应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求,在箱上明显位置标上“小心”“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志,并应符合GB191和GB6388的规定。

包装箱应连续编号,而且在全部装运的过程中,装箱编号的顺序始终是连贯的。

6.3运输

6.3.1 经由铁路运输的部件,其尺寸不应超过国家对非标准外形体的规定,当部件经由除

铁路外的其它方式运输时,其重量和体积的限值,应遵守有关运输单位的规定。

6.3.2 每批设备发出的同时,卖方应用传真或航空快件通知买方。通知中应指明设备名称、

件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

6.3.3 卖文件中应说明大件运输方案及相应的费用,并单独报价。

6.3.4 超重件,卖方在发货前不迟于30天将发货大概日期以传真通知买方。

6.3.5 发电机保存和运输期间应密封充氮或干燥空气,接头和镀银部位要做好防氧化、锈

蚀措施。

6.4 保管

6.4.1 卖方应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

汽油发电机基础知识及故障排除

发电机培训资料 一. 概述. 二. 原理 三. 使用范围.环境以及安全 四. 主要结构 五. 使用操作方法 六. 保养,维修以及保存 七. 常见故障的分析及排除 概述 一.概述 1.1公司简介 1.2产品用途,,性能,使用条件等简单介绍。 见广宣资料 原理.. 二.原理 2.1汽油机原理 2.2发电机原理 1、汽油机工作原理 四冲程汽油机的工作过程是一个复杂的过程,它由进气、压缩、燃烧膨胀、排气四个行程组成。 进气行程 此时,活塞被曲轴带动由上止点向下上止点移动,同时,进气门开启,排气门关闭。当活塞由上止点向下止点移动时,活塞上这方的容积增大,气缸内的气体压力下降,形成一定的真空度。由于进气门开启,气缸与进气管相通,混合气被吸入气缸。当活塞移动到下止点时,气缸内充满了新鲜混合气以及上一个工作循环未排出的废气。 压缩行程 活塞由下止点移动到上止点,进排气门关闭。曲轴在飞轮等惯性力的作用下带动旋转,通过连杆推动活塞向上移动,气缸内气体容积逐渐减小,气体被压缩,气缸内的混合气压力与温度随着升高。 燃烧膨胀行程(做功行程) 此时,进排气门同时关闭,火花塞点火,混合气剧烈燃烧,气缸内的温度、压力急剧上升,高温、高压气体推动活塞向下移动,通过连杆带动曲轴旋转。在发动机工作的四个行程中,只有这个在行程才实现热能转化为机械能,所以,这个行程又称为作功行程。 排气行程 此时,排气门打开,活塞从下止点移动到上止点,废气随着活塞的上行,被排出气缸。由于排气系统有阻力,且燃烧室也占有一定的容积,所以在排气终了地,不可能将废气排净,这部分留下来的废气称为残余废气。残余废气不仅影响充气,对燃烧也有不良影响。 排气行程结束时,活塞又回到了上止点。也就完成了一个工作循环。随后,曲轴依靠飞轮转动的惯性作用仍继续旋转,开始下一个循环。如此周而复始,发动机就不断地运转起来。汽油机工作时,完成进气、压缩、膨胀和排气一个工作循环,四冲程汽油机需要曲轴转两圈(720°),活塞上、下运动四次共四个行程;二冲程汽油机需要曲轴转一圈(360°),活塞上、下运动两次共两个行程。 2.汽油机组成 (1)曲轴连杆系统包括活塞、连杆、曲轴、滚针轴承、油封等。

30千瓦发电机组技术参数

30KW柴油发电机组技术参数 机组规格30(GF)频率50(HZ) 额定功率30(KW)额定电流54(A) 额定容量37.5(KVA)额定电压400/230(V) 额定转速1500(r/min)功率因数0.8滞后 使用环境:1、大气压力:100Kpa 2、环境温度:25℃3、相对湿度:60% 机组在一定的三相对称负载下,在其中一相上再加25%额定功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,能争产工作;线电压的最大或最小值与三相电压平均值差不超过三相电压平均值的5%;机组的空载电压整定范围不小于95%-105%额定电压。 电压频率 稳态调整 率%瞬态调整 率% 稳定时间 S 波动率%稳态调整 率% 瞬态调整 率% 稳定时间 S 波动率% ≦±2.5≦±10≦±1.5≦±0.5≦±5≦±7≦±5≦±0.5 机组具有高强度公共底盘,底盘上有吊耳,机组重心在吊耳中间,便于起吊和汽车载运。 发动机参数 东风康明斯4BT3.9-G2 发动机型号东康4BT3.9-G2 生产厂家东风康明斯发动机有限公司 常用功率30(KW)备用功率40KW 额定转速1500(r/min)机油消耗率0.4g/kw.h 气缸数直列4满负荷耗油量 3.1㎏/h 缸径X行程105×120(㎜)起动电流200a 排量 3.9(L)压缩比16.5:1 冲程四冲程调速方式机械或电子调速 冷却方式水冷起动时间≦5S 启动方式24V直流电启动 机组重量800㎏ 机组尺寸2030×838×1245(㎜×㎜×㎜) 电机技术参数 电机型号TFW2-30-4生产厂家上海科浦电机有限公司 额定功率30KW额定电流54A 额定容量37.5KVA励磁方式无刷自励 额定转速1500r/min额定电压400/230V 频率50HZ功率因数0.8滞后 相数与接法三相四线效率95%

柴油发电机组技术参数说明(20201201175956).docx

柴油机 ******************************************************************************************************** *** ※功率说明 额定功率它适用于替代市电在变化的负载下无时间限制地供电。对于变化的 负载而言,平均每12 工作小时有一个小时可以有10%的超载能力,但每年超载运行 累计不超过25 小时。每 250 工作小时变化的负载不可超过额定功率的70%,每年在100%额定功率下运行累计不可超过500 小时。 备用功率相当于在正常电源中断时运行连续发电的功率。它适用于在建立良 好电网的地区,市电断电的情况下,在变化的负载下提供备用功率。此功率没有超 载能力。每年在 100%额定功率下运行累计不可超过 25 小时。每年累计运行时间不可超 过 200 小时,发动机最多使用 80%的负载因素。 ※功率修正 发动机功率依据ISO3046 标准大气条件, 100kpa 大气压, 25℃进气温度及30%相对温度来设定。如果现场条件与标准条件不同,则必须按照相应的发动机功率修正 程序修正发动机的输出功率。 修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低相对于标准大气状态下的发动机最大 输出功率。若不修正,可能导致排气温度升高、排烟量增加及涡轮增压器转速升高。 ※负载承受特性 机组在突然加载时,发动机必须有足够的频率恢复能力。频率下降反应主要取决 于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。 ※冷却系统 大皇冠柴油发电机组标准配置采用自带风扇闭式循环液体冷却方式。其冷却系统 循环回路包括水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通 管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。 对于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热交换器代替,同时还有补充水箱和远程冷却 风扇等,如远程冷却风扇安装位置相对较高,还应增加过渡水箱,以防止热交换器因内压大而损坏。

发动机基础知识

发动机理论基础 一、填空/选择 1、四冲程发动机曲轴转2周,活塞在气缸内往复2次,进排气门各开闭1次,气缸里热能转化为机械能1次。 都必须经过进气、压缩、做功、排气一系列连续过程,过称发动机一个工作循环,曲轴转720°。 2、四缸四冲程发动机的做功顺序一般为1324或1243,六缸四冲程为153624或者142635。 3、气缸套有干式、湿式和无气缸套式3种形式。 4、发动机的主要性能指标是有效扭矩、有效功率和有效燃油消耗率。 5、汽油机由两大机构和五大系组成,两大机构是曲柄连杆机构和配气机构,五大系是润滑、冷却、点火、起动 和燃油供给系。 6、按冷却介质不同,发动机冷却方式有水冷和风冷。 7、配气相位角有进排气提前角、进排气滞后角和气门重叠角。 8、曲柄连杆机构通常由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组组成。它是采用压力润滑和飞溅润滑相结合的润滑方 式。 9、由曲轴到凸轮轴的传动方式有齿轮传动、链传动和齿形带传动三种。 10、使用性能指标主要包括抗爆性和蒸发性。汽油牌号越高,则辛烷值越多,抗爆性越好。 11、电瓶点火系统是点火线圈和断电器将低压电转为高压电的,车用起动机作用是将电瓶提供的电能转为机械能, 产生力矩以起动发动机。 12、在一定范围内,提高发动机的压缩比可以提高发动机的热效率,但汽油机的压缩比不能像柴油机高,太高时, 汽油在燃烧时易发生爆燃,因此汽油机的耗油量比柴油柴高。 13、汽油机压缩比越大,对汽油的牌号要求越高。 14、二冲程汽油机的燃油经济性不如四冲程汽油机,但它结构简单,制造费用低,摩托车和微型汽车上广泛采用。 15、四缸四冲程汽油发动机的发火间隔角为180°,六缸则为120°。 16、连杆盖与连杆、主轴承盖与缸体轴承座孔不能互换和改变方向。 17、活塞销有全浮和半浮式。 18、发动机的转速起高,点火提前角越大。 19、当汽车耗电量很大,所需功率超过发电机功率时,除发电机向用电设备供电外,蓄电池也向用电设备供电。 20、汽车发动机一般按所用燃料分为:汽油机、柴油机、汽体燃料机。 21、活塞头部一般制成上大下小的阶梯形或截锥形,且头部直径小于裙部。 22、湿式缸套上平面比缸体上平面高。 23、液力挺柱在发动机温度升高后,挺柱有效长度变短。 24、发动机冷起动时需供给极浓可燃混合气。 25、在电喷发动机的供油系统中,油压调节器的作用是燃油压力与进气管压力差保持恒定。 26、转子式机油细滤器是依靠机油压力驱动其运转的。

科勒汽油发电机的参数

科勒汽油发电机的参数 技术参数/Technical parameters 机组发电参数Generator set 型号 /Model KL-3400 额定功率 /Reted power(kva ) 22.5 最大功率 /Max power(kva ) 25.0 额定频率 /Rated frequency (HZ) 50 额定电压 /Rated voltage(V ) 380/220 额定电流 /Rated current(A ) 32.4 功率因数 /Power factor(CO Sφ) 0.8 相数 /Phase 三相/3-Phase 发电机Generator 发电机型 号规格 /Generato r model 25kva/50HZ 极数 /Number of poles 2

励磁方式/Excitati on mode 自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) 绝缘等级 /Insulati on grade F 转速(rpm)/Spe ed 3000 发动机Engine 发动机型 号/Engine model CH980(KOHLER) 发动机形 式/Engine type V形、双缸、风冷、四冲程、汽油发动机/V-twin cylinders,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine 缸径×冲 程/Bore× Stroke(㎜ ) 90×78.5 排量 /Displace ment(ml) 999 标定功率 (kW)/标定 转数(rpm) /Rated power(kW) /Rated speed(rpm ) 28.3/3600 旋转方向 /Rotation direction 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) 压缩比 /Compress ion ration 8.8:1 润滑方式 /Lubrucat ion method 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication

新能源汽车基础知识200题

一、单选题 1.新能源车是指的采用( D )作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。 A 甲醇 B 电能 C 太阳能 D 一切新型能源 2.( B )年,爱丁堡的R.Davidson发明第一辆电动车,使用铁锌电池,不能充电。 A、1853 B、1871 C、1886 D、1902 3.1997年丰田的第一代( D )混合动力轿车下线。 A、卡罗拉 B、凯美瑞 C、皇冠 D、普锐斯 4.纯电动汽车是指以车载电源为动力源,用( A )驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。 A、电动机 B、汽油机 C、柴油机 D、发电机 5.以下不属于纯电动汽车的优点的是( C )。 A、无废气污染、噪声小 B、结构简单、维修方便 C、续航里程长 D、能量转换率高 6. 新能源汽车车牌号码比传统汽油车多了一位数字,共有( B )个号码。 A、5 B、6 C、7 D、8 7. 吉利帝豪EV450是( A ) A 纯电动汽车 B 混合动力汽车 C 插电混动汽车 8.卡罗拉双擎汽车是( B ) A 纯电动汽车 B 混合动力汽车 C 插电混动汽车 9.比亚迪e5是( A ) A 纯电动汽车 B 混合动力汽车 C 插电混动汽车 10.特斯拉汽车是( A ) A 纯电动汽车 B 混合动力汽车 C 插电混动汽车 11.纯电动汽车与传统燃油汽车相比,优点有( D ) A 节能环保 B 动力性好 C 结构简单 D 以上全是 12.纯电动汽车在充电式的方式有( D ) A 快充充电 B 慢充充电 C 家用充电 D 以上全都是 ( D ) 不属于纯电汽车的结构元件是13. A 动力电池 B 车载充电机 C 电机 D 变速器 14.纯电动汽车最大的缺点是( B ) A 加速性能差 B 续航能力短 C 结构复杂 D 操作困难 15.下面哪项不属于新能源车激励政策是( B )。 A.购车补贴 B.免交保险 C.免征购置税 D.新能源车牌 16.燃料电池的排放物是( A )。 A.水 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.非甲烷烃 17、以下不属于新能源的是( A ) A、柴油 B、太阳能 C、地热能 D、风能 18、不可再生资源是( D ) A 波浪能 B 潮汐能 C 海流能 D 煤炭

汽轮发电机主要技术参数概览

汽轮发电机主要技术参数 汽轮发电机型号QF-3-2,容量3000千瓦,转速3000转/分,极数2,频率50,功率因数0.8电压6300伏,电流343.7安,接法星形,励磁电压71.3伏,励磁电流221安,效率96.74%,发电机旋转方向(从发电机定子引出线端看)逆时针。 第一、 1.绕线绝缘电阻 定子绕组 A相对地300兆欧, A相对B相2500兆欧 B相对地300兆欧, B相对C相2500兆欧 C相对地300兆欧, C相对A相2500兆欧 测量绕组温度27.5℃转子绕组对地200兆欧,测量绕组温度30℃ 2.绕组直流电阻 绕组温度在75℃时 定子绕组D1-D4相0.065466欧,D2-D5相0.06566欧,D3-D6相0.065779欧 转子绕组0.25993欧 3. 5.线匝绝缘试验空载方式额定转速下9060伏维持1分钟 6.短时过电流试验 7.绝缘电气强度试验 定子绕组用频率50交流电压13600伏各相间及对地进行试验,维持1分钟 转子绕组用频率50交流电压1500伏各相间及对地进行试验,维持1分钟 8.定子铁心损耗试验 硅钢片压装总重量4408.8公斤,硅钢片轭部总重量3791.5公斤 定子铁心沿磁通方向的截面积1611.25平方公分 压装后铁心单位损耗(在磁密10000高斯时)1.297瓦/公斤 9.发电机参数 Xa=10.11% X2=10.11% X0=4.547% Xa”=10.13% Xa’=16.63%Ta”=0.02566秒 Ta’=0.319秒 Xs=9.67% Tao’=3.63秒 第二、 1.转子风叶超速试验及交流阻抗的测定 (1)转子超速试验前期的测量:测量是温度30℃转子绕组对轴身绝缘

小型汽油发电机组原理和维修

交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机 发电机原理 <一> 发电机概述 发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。 发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。 <二>发电机的分类可归纳如下: 发电机分:直流发电机和交流发电机 交流发电机分:同步发电机和异步发电机(很少采用) 交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。 <三>发电机结构及工作原理 发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。 定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。 转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。 由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。 柴油发电机工作原理 柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。 在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。 将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。详细请进>>> 汽油发电机原理 汽油机驱动发电机运转,将汽油的能量转化为电能。 在汽油机汽缸内,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行作功。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装,就可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 详细请进>>>

最全发电机组技术经验参数名词解释

发电机组各技术参数名词解释 发电机组的工作环境:环境条件(环境温度:;环境湿度:;海拔高度:;)和地理条件(o 普通平原地区o沙漠干燥地区o风沙多地区o潮湿盐雾地区等) 一、发电机组主要技术参数 1、机组型号:发电机组的命名编号 柴油发电机组型号排列和符号含义 其中符号和数字代表的型号含义如下: 1---输出额定功率(KW),用数字表示。 2---输出电压种类G代表交流工频;P代表交流中频;S代表交流双频;Z代表直流。 3---发电机组类型;F代表陆用;FC代表船用;Q代表汽车用;T代表挂车用(如拖拉机)。 4---控制特征,缺位为手动(普通型)机组;Z代表自动化机组;S代表低噪声机组;SZ代表低噪音自动化机组。 5---设计序号,用数字表示。 6---变型代号,用数字表示。 7---环境特征,缺位普通型;TH代表湿热型。 例:120GFSZ1:代表输出额定功率120KW、交流工频、陆用、低噪声、设计序列号为1的自动化柴油发电机 组。 其他发电机组型号排列和符号含义 如:?500GF1-3RW 500GF-RZ? 400GF-PT ???500——发电机组的标定功率 ???G——工业频率,50HZ ???F——发电机组的简称 ???1—发电机组序列号 ???3—第三次变型 ???R——采用热交换器冷却 ???P——配套(风扇、水箱) ???PW——配套卧式水箱 ???W——瓦斯发电机组 ???Z——沼气发电机组 ???J——焦化发电机组 ???T——天然气发机组 ???Fm——发生炉煤气 2、控制屏型号 3、视在功率(KVA):机组容量,kVA是设备的输出容量,等于网络端钮处电流、电压有效值的乘积,而有效值能 客观地反映正弦量的大小和他的做功能力,因此这两个量的乘积反映了为确保网络能正常工作,外电路需传 给网络的能量或该网络的容量。1KW有功功率=视在功率。 ?单口网络:只有两个端钮与其它电路相连接的网络,称为二端网络。当强调二端网络的端口特性,而不关心网络内部的情况时,称二端网络为单口网络,简称为单口(One-port)。 4、额定功率(KW/KVA):是指该台发电机在可变负载情况下长期安全运行的最大输出(有功)功率。额定(有 功)功率(kw)=常用功率=柴油发动机标定12小时功率(kw)×。 ?柴油发电机组的额定功率指12小时可连续运行的功率。主要为:160~1500kW; ?燃气发电机组的额定功率主要为:20~700kW

柴油发电机技术要求

技术要求-柴油发电机 1.一般要求 1)须按施工图纸相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工 程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。6)整套柴油发电机组及配套部件的供货,现场安装及调试。通过当 地有关部门(环保、电力、消防)的验收并获取准用证。 7)所报价设备需满足本项目荷载、进风、排风、排烟、消音等要求, 保证任何情况下均能正常运行。 2.质量保证

1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规及标准。如规/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)设备交货时需提供发动机、发电机原产地证明及进口报关凭证。 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.产品要求 1)具体性能要求如下:

发电机组技术参数

30KW扬动防雨箱发电机组技术参数 1、发电机组主要参数 机组型号:ZSYD-30GF 额定功率:30KW/37.5KVA 额定电压:400V/230V 额定电流:54A 额定频率:50Hz 额定功率因素:COS=0.8滞后 稳态电压调整率:≤±0.5% 瞬态电压调整率:≤-15%/ +20% 电压稳定时间:≤1.5sec 电压波动率:≤0.5% 电压波形失真度≤8% 稳态频率调整率:≤3% 瞬态频率调整率:≤10% 频率稳定时间:3sec 频率波动率:≤0.25% 满载燃油耗量:215g/kw.h 开架机组外形尺寸(mm): 1450*720*1200 开架机组重量:650KG 防雨箱机组外形尺寸(mm)1800*1000*1600 防雨箱机组重量:1100KG 2、柴油机主要参数 品牌:扬动 柴油机型号:YSD490ZLD 额定功率:32KW/40KVA 类型:四冲程,直接喷射压燃式 冷却方式:自带风扇水箱强制闭式循环水冷却 排列型式:直列型 气缸数:4缸 缸径*行程:90mm*100mm 排量: 2.534L 机油容量:12L 转速:1500r/min 转速调节:机械调速 启动方式:DC24V 电启动 3、发电机主要参数 发电机品牌:上海领驭 产地:江苏 发电机型号:KHI-30 类型:封闭、防滴自通风保护、自励磁、自调节、带

自动电压调节器的旋转无刷同步发电机相数接法:Y型,三相四线 绝缘等级:H级 温升:H级 防护等级:IP22 额定频率:50HZ 额定功率因数:0.8(滞后) 额定电压:400/230V 额定转速:1500r/min 励磁方式:无刷自励磁 4、机组组成部分 1)柴油机 2)发电机 3) 普通柜 4)防雨箱 6、参考图片 扬动发电机组

柴油发电机招标要求和参数(工程科技)

第三部分技术规格及要求 本次招标采购设备为柴油发电机组,投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求,综合考虑设备的适应性,选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格,充分显示你们的竞争实力。 二、设备需求一览表 序号货物名称数量交货期目的地 1 柴油发电机组2套 接业主通知30天内 交货玉环县第二人民医院整体迁建工程工地 2 控制系统2套 3 全自动并机柜2台 4 发电机房的降噪工程1项 5 中间储油箱设备4T 1套 6 投标商须提供的其他资料 三、柴油发电机组主要技术参数 序号项目技术性能及参数 1 品牌要求:柴油发电机组为进口品牌国内组装,柴油机推荐品牌:康明斯、珀金斯、奔驰。发电机推荐品牌:斯坦福、马拉松、利莱森玛。欢迎其他能满足本项目技术性能的产品参与。 2 机组*额定功率(KW)≥800 *备用功率(KW)≥880 额定转速(r/min)1500 额定电压(V)400/230 额定电流(A)1443 额定频率(HZ)50 额定功率因数0.8 调压方式DVR自动调节机油消耗率(g/lkw.h)≤3.0

燃油消耗率(g/lkw.h)≤210 电压整定范围(±%)10 稳态电压偏差(稳态电压调整率±%) 1 电压波动率(%)0.4 电压不平衡度(%)≤1 冷热态电压变化(±%)≤1 输出电压波形畸变率(%)≤2 不对称负载下的线电压偏差(±%)≤5 100%突减功率下的瞬态电压偏差(%)+20 突加功率下的瞬态电压偏差(%)-15 电压恢复时间(S)≤0.5 频率降(%)0-3 稳态频率带(频率稳态调整率%)≤2 相对频率整定下降范围(%) 2.5 相对频率整定上升范围(%) 2.5 相对的频率容差带(%) 2 频率波动率(%)0.5 100%突减功率下的瞬态频率偏差(%)+5 突加功率下的瞬态频率偏差(%)-5 频率恢复时间(S)≤1 绝缘电阻(MΩ)≥2 工频1min耐受电(V)1500 机组环境噪音(dba)≤90 机组重量(t)7.8 外形尺寸(长*宽*高)4600×1800×2200 3 柴油机型号及生产厂投标单位填写缸数/排列12缸 最大功率(KW)≥970 额定转速(r/min)1500 冷却方式空空中冷启动方式24V电启动燃油型号0#(常温)燃油消耗率(g/kw.h)≤210 排量(L)37.8 缸泾/行程159/159mm 燃油喷射方式直喷 调速方式电子调速

使用发电机需要注意的安全事项

使用发电机需要注意的安全事项江苏星光发电设备有限公司的技术人员现在给大家讲解一下使用发电机应注意的安全事项: 1.使用场合 (1)发电机在使用时应安放在室外或机房内通风良好的地方,不能靠近门窗及通风口,避免一氧化碳进入室内。 (2)不得在易燃易爆材料附近使用发电机。 (3)发电机应安放在干燥的地方,若需要露天安装使用,必须使用天蓬式的建筑物遮挡,以防止因潮湿而发生触点事故。 (4)不要在室内使用便携式发电机,如车库、车棚、地下室及封闭式的场合等。在这些场合下使用便携式发电机,即使打开窗门或或进行机械通风,并不能防止一氧化碳在室内的聚集,有可能导致一氧化碳中毒、引发火灾,甚至造成触电事故。 2.燃油的存放和使用 (1)发电机燃油应存放于专用的库房内,库内的设施必须符合消防部门的规定。 (2)使用的燃油种类应与发电机使用说明书或标签上要求的相符。 (3)发电机内不能存留过多的燃油,特别是汽油发电机组,如果未使用的时间可能长达30天,则应添加汽油稳定剂,以防止汽油挥发而引起事故。

(4)添加燃油前,应先关闭发电机,待发电机冷却后再添加,以防止汽油渐到温度较高的机件上而着火,造成灾害。 3.线路连接 (1)户外线的规格必须能满足所用电器负载的要求。 (2)当使用加长的电线时,要确认其与地之间的绝缘良好。 (3)不能将发电机的出线直接插入住宅原电源插座上供电,这样会形成反馈,可能造成由同一台变压器供电的用户发生触电事故。正确的连接方式是由电工安装电力转换开关。 4、保持柴油的清洁。 在使用油桶加注柴油之前,要经过充分沉淀,沉淀时间最好在3天以上。加油时还应仔细过滤,以防机械杂质的混入。在操作时还应保持储油容器和加油工具的清洁。 5、不同标号的柴油可以混用。

柴油发电机组BY-D550A技术参数 新

柴油发电机组 BY-D550A 技术参数
BY-D550A 百友机组型号 常用 机组功率 机组功率 机组电流 燃油消耗率 机油消耗率 冷却方式 电气保护 噪声水平 启动方式 额定电压/频率/功率因素 机组结构特点 随机附件 (LP 7M) (KW) (KVA) (A) 100%负荷 100%负荷 500 625 902 205g/kw.h 1.0g/kw.h 空空中冷,闭式水箱循环水冷却 MCCB 空气开关 100dB 24V 电启动 400V/230V,50Hz,0.8 滞后,三相四线 高强度钢结构底架、整机一体化、避震方式安装 备用 550 688 992 210g/kw.h
2012 年 7 月
200A 电瓶 2 只及连接线,排烟弯管,波纹减震管,工业级消声器 1 套,减震胶垫 1 套,备件箱,机组文件资料
机组尺寸 机组重量
长×宽×高 (kg)
3500×1400×1750 4050
机组电气性能参数
电压稳态调整率 电压瞬态调整率 负荷突变电压稳定时间 电压波动率 空载电压调整范围 频率稳态调整率 频率瞬态调整率 负荷突变频率稳定时间 频率波动率 输出线电压波形畸变率 电话影响系数/谐波系数 抑制无线电干扰 + 1% 〈-15%,+20% ≤1S ≤±0.25% 95-105% 0~5% +10~-7% ≤3S 4% 5% TIF〈50/ THF〈2% 符合 VDE0875N 级、GB2820、YD/T502 的规定

发动机技术参数
发动机功率 发动机型号 生产商 发动机结构型式 发动机冷却系统 调速系统 启动方式 发动机过滤系统 燃油系统 进气方式 发动机总排量 压缩比 缸径×行程 额定转速 机油容量 燃油牌号 r/min (L) (L) (KW) 552 P222LE-S 韩国斗山大宇 603
V 型 12 缸,废气涡轮增压,空空中冷 满足环境温度 40 C 水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 高精度电子调速控制系统 24V 直流电启动,并配有硅整流充电发电机 干式空气过滤器、双燃油过滤器、机油过滤器、机油旁通过滤器 博士 Bosch 直列 P 型高压燃油泵,电子调速 涡轮增压,空空中冷 21.9 14.6:1 128×142 1500 45 0#柴油
O
发电机技术参数
发 电 机 型 号 品 常 额 额 功 额 励 调 接 绝 防 牌 / 产 地 用 功 率 定 电 流 定 频 率 率 因 数 定 电 压 磁 方 式 压 方 式 线 方 式 缘 等 级 护 等 级 FD5LS1-4 法拉第 / 无锡 500KW 902A 50 HZ 0.8 cos∮ 400/230 V 自励无刷 自动 AVR 稳压 三相四线/Y 形接法 H级 IP21-23

柴油发电机组详细技术参数说明柴油发电机组机组尺寸mm

柴油发电机组详细技术参数说明 1、柴油发电机组 机组尺寸(mm):3600*1650*2100 机组重量(kg):4000 启动方式:电启动 蓄电池额定容量(AH):120AH 2个 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 额定电流(A):720 断路器额定容量(A):800 额定电压(V):400/230V 额定频率(HZ):50 稳态电压调整率:≤0.5% 稳态频率调整率:≤0.5% 瞬态电压调整率:≤15% 瞬态频率调整率:≤5% 电压波动率:≤0.5% 频率波动率:≤0.5% 电压稳定时间 : ≤3S 频率稳定时间 : ≤3S 接线方式:3相4线 起动成功率:100% 海拔高度:≤1000M 海拔功率衰减:每上升500M,1000M-3000M修正4%,3000M以上6% 相对湿度:≤90% 环境温度:≤40°C 噪音:空旷处7米≤102db 2、柴油机 主用功率(kW/KVA):450/562.5 备用功率(kW/KVA):510/637.5

缸径(mm)×行程(mm):135*150 转速(r/min):1500 气缸数量:12缸 气缸排列方式:V型 排量(L):26 排气温度(℃):485 冷却方式:全封闭式水循环强制风冷 冷却水容量(L):40 冷却水介质:软水、防冻液 冷却水泵流量(L/min):22 冷却水泵压力(bar): 1.25 允许冷却系统压力损失(bar):≤0.35 双节温器全开温度(℃):94/102 最高工作温度(℃):103 机油容量(L):60 机油等级:CD级 最低机油压力(bar)≥3 正常运行机油温度(℃)<130 额定燃油耗(g/kW.h):240 额定机油耗(g/kW.h)0.3 调速方式:电子调速 吸气方式:废气涡轮增压 旋转方向:逆时针 怠速(rpm):600±50 气缸点火顺序:1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 3、交流发电机 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 效率:97.8% 额定电压(V):400/230 电压输出范围:110V-690V可固定调整

热机(基础) 知识讲解

热机(基础) 【学习目标】 1、了解内能的利用在人类社会发展史上的重要意义,知道常见的热机——内燃机工作过程及其在历史、现实生活中的应用实例; 2、从能量转化的角度认识燃料的热值; 3、通过能量的转化和转移,进一步认识热机效率的概念。 【要点梳理】 知识点一、内能的利用 两种方式:加热、做功。 要点诠释: 1、利用内能来加热 内能的一个重要应用就是直接用它来加热物体。如:生火煮饭、生火取暖。利用内能加热的过程,内能并没有转化为其他形式的能,只是内能从一个物体转移到另一个物体上。 2、利用内能来做功 内能的另一个重要应用就是用它来做功。如:气体膨胀对外做功。热机就是利用内能做功的机器。它将内能转化为机械能。 知识点二、热机 把内能转化为机械能的发动机统称为热机。热机常见种类有蒸汽机、内燃机、汽轮发动机、喷气发动机,等等。 要点诠释: 1、内燃机及其工作原理 (1)内燃机:内燃机是热机的一种,内燃机在气缸里燃烧燃料,通常为汽油或柴油。 (2)内燃机的工作原理。燃料在气缸里燃烧时生成高温高压的燃气,用来推动活塞做功。活塞通过连杆使内燃机的飞轮转动,从而带动其他机械转动。 (3)内燃机的四个冲程,活塞在气缸内往复运动,从气缸的一端运动到另一端的过程,叫做一个冲程,汽油机是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程的不断循环来保证连续工作的。在一个工作循环中,汽缸内的活塞往复两次,曲轴转动两周。四个冲程中只有做功冲程燃气对外做功,其他三个冲程都是靠飞轮惯性完成的。一个工作循环有两次能量转化,在压缩过程中,机械能转化为内能,在做功过程中,内能转化为机械能。 2

、汽轮发动机:包括蒸汽轮机和燃气轮机两种,通过高温高压的水蒸气或燃烧燃料产生的燃气推动一系列涡轮叶片旋转,从而带动发电机或其他大型机械工作。 4、喷气发动机:空气从喷气发动机的前部进入,并被涡轮机压缩。压缩空气进入燃烧室与燃料混合后燃烧,高温高压燃气向后部喷射产生推动力。它们的工作过程可归纳为进气、压缩、燃烧、排气。 5、火箭发动机:除带有燃料之外,还带有助燃剂,因此可以在地球大气层外工作。燃料和助燃剂混合燃烧产生的高温高压燃气向后喷出,产生巨大的推动力。 知识点三、燃料的热值及热机的效率 1、燃料的热值燃料在燃烧过程中,储藏在燃料中的化学能被释放,转化成周围物体的内能。燃烧质量相同的不同燃料,放出的热量一般不同,物理学中把1kg某种燃料完全燃烧放出的热量,叫做这种燃料的热值,符号是q,热值的单位是焦每千克(J/kg)。热值是反映燃料燃烧释放能量的本领大小的物理量,所谓“完全燃烧”是指全部烧完烧尽的意思,即燃料的燃烧必须是与充足的氧气发生完全氧化反应,这是一个理想的燃烧过程,在实际中是难以实现的,所以由Q=mq计算出的理论值与实际有较大的差异(与实际燃烧条件有关)。热值是燃料本身的一种特性,同种燃料的热值不随燃烧充分与否而变,不随燃料质量的大小而变,即每种燃料都有一个确定的燃烧值,不同燃料的燃烧值一般不同。 2、热机的效率在热机中,用来做有用功的那部分能量,与燃料完全燃烧放出的能量之比,叫做热机的效率。燃料在热机中燃烧时,总有一小部分燃料不能完全燃烧而损失掉,燃料释放出的内能只有一部分用来推动热机的运动,即转化为热机的机械能,其余的能量在废气、散热、机械摩擦中损失掉了,其中废气带走的能量最多,所以设法利用废气的能量,是提高燃料利用率的重要措施。热机的效率是热机性能的一个重要指标,热机的效率越高,它的机械性能就越好。 3、提高热机效率的途径 (1)在设计和制造上,要不断改进和革新,以减少各种能量损失,提高效率。 (2)在使用上,要正确使用,注意保养。例如加润滑剂以保证良好的润滑,减小摩擦;运动零件之间的间隙要调整得当,减小摩擦和防止漏气。 (3)充分利用废气带走的能量。例如热电站就是利用废气来供热的,这种既供电又供热的热电站,比一般的火电站,燃料的利用率将大大提高。 【典型例题】 类型一、热机 1、下列现象中,利用内能做功的是() A.冬天在户外时两手相互搓一会儿就暖和了 B.刀在砂轮的高速摩擦之下溅出火花 C.火箭在“熊熊烈火”的喷射中冲天而起 D.盛夏在烈日之下的柏油路面被晒熔化了 【思路点拨】本题抓住内能的两个应用:一、利用内能做功;二、利用内能加热物体。 【答案】C 【解析】A、冬天在户外时两手相互搓一会儿就暖和了,属于利用内能加热物体,不符合题意。 B、刀在砂轮的高速摩擦之下溅出火花,属于利用内能加热物体,不符合题意。 C、火箭在“熊熊烈火”的喷射中冲天而起,利用内能做功,符合题意。 D、盛夏在烈日之下的柏油路面被晒熔化了,属于利用内能加热物体,不符合题意。 【总结升华】内能的两个应用:加热、做功。

柴油机基本结构参数

柴油机基本结构参数 | [<<] [>>] -------------------------------------------------------------------------------- 柴油机基本结构参数(basic constructional parameter of diesel engine)主要包括冲程数τ、气缸数i,、气缸直径D、活塞行程S、曲柄半径r、连杆长度ι、气缸中心距L、气缸工作容积Vs与压缩比εC等的结构参数。它们不仅影响柴油机的作功性能、机械负荷与热负荷,而且影响柴油机的外形尺寸与重量,必须根据柴油机的用途及相关设计任务书的要求来合理确定这些参数。 冲程数τ柴油机完成一个工作循环所需要的话塞行程数(参见内燃机),四冲程柴油机τ= 4,二冲程柴油机τ= 2。在基本结构参数与热力参数相同的条件下,二冲程柴油机单位工作容积的作功能力较大,但其经济性能与排放性能均劣于四冲程柴油机。当前除在大型船用柴油机及一些小型柴油机中采用二冲程工作循环外,其他用途柴油机广泛采用四冲程工作循环。 气缸数i 组成一台柴油机的气缸总数。当功率一定时,减小气缸直径,增加气缸数目,除有助于提高转速,减小柴油机外形尺寸外,让可以提高柴油机输出扭矩的均匀性,改善柴油机的平衡性,但其缺点是使用与维修工作量较大,所需备件也相应增多。机车柴油机视其具体用途,气缸数i大都为8、12和16。、与气缸数在12缸以上时,出于总体布置等因素的考虑,气缸排列基本采用V形结构(参见内燃机)。 气缸直径D 影响气缸工作容积的一个重要参数,主要与用途有关。它不仅影响柴油机的尺寸和重量,还影响柴油机的工作性能及有关零部件的机械负荷与热负荷。机车柴油机的气缸直径一般在180 mm~280 mm的范围内。 活塞行程S 活塞在气缸内作往复运动,其上、下止点之间的距离称为活塞行程(参见内燃机)。活跃行程S与气缸直径D这两个参数不仅确定了气缸工作容积,而且行程缸径比S/D对柴油机的外形尺寸、工作性能、机械负荷及热负荷等都有一定的影响。机车柴油机行程缸径比的基本范图是1.00~1.25。 曲柄半径r 与连杆长度ι的比值r/ι连杆长度ι是指连杆大、小头孔中心之间的距离(参见柴油机连杆)。曲柄半径r(参见柴油机曲轴)与连杆长度ι的比值λ是一个重要的结构参数,它对柴油机的总体高度与动力学性能都有一定的影响(参见柴油机曲柄连杆机构)。从减小活塞连杆组的往复运动惯性力和柴油机的高度出发,一般希望采用较短的连杆,亦即应选用较大的曲柄半径连杆长度的比值。在机车柴油机中,通常λ的范围是 气缸中心距L与气缸直径D的比值L/D 气缸中心距L与气缸直径D的比值,其大小影响柴油机的总体长度与重量指标。为此,在保证满足气缸盖螺栓合理布置和曲轴轴瓦承载能力等要求的前提下,应尽可能地减小L/D的比值。在机车柴油机中,该比值的范围一般为

230型号柴油机主要技术参数

230型号柴油机主要技术参数 序 号 项目单位6230ZD(-3) 6230ZC(-4)(-5) 8230ZC(-2)(-4) 8230ZD(-3) 1 型式直列、四冲程、涡轮增压、中冷不可逆转 2 气缸数 6 8 3 气缸直径mm 230 230 4 活塞行程mm 300 300 5 单缸工作容积L\eyl 12.4 6 12.46 6 总排量L 74.78 99.71 7 额定功率KW 810(780) 810(960)(730) 1080(1080) (1280) 1080(1040) 8 额定转速r\min 750(720) 750(900)(750) 750(825)(900) 750(720) 9 压缩比12.5 12.5 10 最高爆炸压力MPa 13.5 13.5(14)(13) 13.5(13.5)(14) 13.5 11 增压压力MPa 0.23~0.27 0.26~0.29 12 气缸后排气温度℃≤400 ≤400 13 涡轮前排气温度℃≤600 ≤600 14 燃油消耗率g\KW.h 200 200 15 机油消耗率g\KW.h 1.0 1.0 16 曲轴旋转方向 (从飞轮端看) 顺时针顺时针 17 发火次序 (飞轮端为第一缸) 1-4-2-6-3-5 1-2-4-6-8-7-5-3 18 起动方式压缩空气马达起动 19 起动空气压力MPa 空气瓶压力2.94MPa ,减压后0.8MPa 20 供油提前角℃A上止点前14±2 21 配气正时 进气阀开(上止点前) 进气阀关(下止点后) 排气阀开(下止点前) 排气阀关(上止点后) ℃A 50 30 50 50 70 20 45 45 注:230系列柴油机为四冲程、直列、水冷、直接喷射、废气涡轮增压、中间冷却,采用空气气起动马达的中速柴油机。 1.油底壳的机油存量:新机所加机油的重量(含管路部分)约为6缸机850Kg,8缸机1100Kg ; 2.气阀间隙:进气阀0.4~0.5 排气阀0.8~0.9 ;

汽油发电机油耗

汽油发电机油耗 答:一般来说400KW 每小时耗油在40.3公升左右。至于说有负载的大小对这个影响不是很大。 负载大了油门大耗油就大些,负载小了相对油耗也就小。关键是机器的状况是否良好和平时的保养方法是否正确如果缸套与活塞磨损了也有影响,另外就是你说购买的汽油发电机组的性能如何。 除去以上两个情况每小时耗油定在40.3公升左右 2.200KW汽油发电机组,八小时的耗油量是多少公升? 我公司有一台200KW汽油发电机组。是V12缸135的上海汉萨汽油机,当负荷为百分之八十时,它八小时的耗汽油是多少公升? 答:200KW发电机大约要配220KW的汽油机。汽油机的耗油一般是190--220克/千瓦/小时(视不同的机器、不同牌号的燃油)。 现以200克/千瓦/小时计算:220(KW)*0.2(Kg)*8=352(Kg) 0号汽油的密度约0.84(Kg/L)。320/0.84=419(L)即你的200KW汽油发电机组,八小时的耗油量大约是419公升。 一般的说汽油发电机的耗油量大约在0.2升/千瓦/小时左右。 耗油的指标由以下几个因素决定:各种品牌的汽油发电机组,其消耗油量不同;用电负载的大小有关。所以要参照发电机组的厂家说明书。 例子: V12缸135的上海东风汽油机的燃油消耗率为232.6克/千瓦.小时。200*232.6*8*80%=297728(克)=297.728(公斤) 以0号油计: 297.728(公斤)/0.84=354.438(公升)汽油比重:0.84-0.86 汽油发电机耗油明细表: 1L(升)=1000ML(毫升) 1L(升)=1公升 1KW(千瓦)=1000W(瓦) 1KG(公斤)=1000G(克)=1L(公升) 1G(克)=0.001L(公升) 注:需在相同的比重前提下,水与汽油的比重约为1:0.7—0.8 所以一升汽油等于0.7—0.8公斤,1L=0.8KG左右。 汽油发电机的生产厂家参数大都会用G/KW.H,其意思是指一千瓦一小时耗多少克油,再把这单位换成多少升就马上能知道你耗了多少升的油,从而也能很清楚你一小时花了多少钱;也有厂商直接告诉L/H,那就是一小时耗油多少升的意思。 上海汉萨汽油发电机具有很好的节油功能而且噪音很小,我们有专业的团队竭诚的为您服务!

相关文档