文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机组、储油罐技术要求

发电机组、储油罐技术要求

发电机组、储油罐技术要求
发电机组、储油罐技术要求

第五章、报价要求

一、投标报价的要求

1、柴油发动机品牌可采用“COMMINS”、“PERKINS”、”“MTU”等品牌,发电机品牌可采用

“STANDFORD”、“LEROYSOMER”等品牌,控制屏需采用进口或合资品牌。

2、投标工程量计量规则

2.1投标工程量依据招标文件承包范围、施工图纸、深化图纸、投标答疑纪要、补充通知等计算;

2.2工程量按《全国统一安装工程预算工程量计算原则》(GYDGZ-201-2000)计量。

3、计价原则

3.1本工程采用包工包料,总价包干。由投标人根据当地市场情况结合自身实力自主报价。

4、工程量清单编制原则

4.1品种、规格、品牌、型号、配置等具体计价原则详附件四《柴油发电机组清单报价表》、《储

油罐清单报价表》。

4.2投标人应认真核对招标文件、施工图纸、现场状况及现行相关规范等资料,投标工程量由投

标人自行计量,中标后,在合同包干总价范围内不予新增或调整工程量。

4.3为便于评标,投标报价的工程子目顺序,以招标人提供的工程子目清单顺序为准,投标人如

需增补,可依照原格式另行列项。

5、工程管理费、配合费及施工水电费

5.1本工程与招标人签订双方合同,工程总包管理费及正常的施工配合费由招标人直接支付给总

包管理单位,不含在本次投标报价中。

5.2正常的施工配合费包括提供给中标人施工用地和办公场所、已搭设的脚手架、垂直运输、正

常的补墙补洞(含弱电竖井防水封堵及管道穿越楼板、墙补洞的防水封堵)、水电源等配合。

5.3投标人的施工水电费等其他费用均包含在投标报价中(施工用水用电由中标人自行装表与总

包结算或与总包直接协商费用)。

6、投标文件中,无论工程量是否列明,有无填写单价或合价项目,没有列出的费用应视为已分配到有

关项目的单价或合价中,不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出合同总价的增减。

二、承包范围

1、成套发电机组供应与安装,包括但不限于:

1.1柴油发电机组本体。

1.2随机附件:包括消声器、维修工具箱、减震器、电池连线、蓄电池及电解液、启动电池连接

电缆等。

1.3柴油发电机组的附属监控装置,包括:发电机屏、启动装置、监控报警装置、保护装置。

1.4完整的备品备件,包括原发动机厂和电动机厂提供的标准随机备品备件。

1.5全套技术资料,包括原厂保修卡、机组使用等技术手册、机组测试报告、合格证,进口产品

需提供原产地证明、进口报关单证明等。提供发电机和控制柜出厂试验记录。装箱清单中应

详细注明主机、附件、专用工具、备品备件等型号、数量。安装、调试、使用、维护和保养

说明书等。

2、发电机机房内附件供应与安装,包括但不限于:

2.1全自动日用油箱(包括燃油过滤、液位指示、报警、信号输出及油箱控制和补给设备)、进

油管、回油管、固定式电动油泵及有关阀门。

2.2消音器、排气弯管等。

2.3柴油发电机组连接避震软管。

3、部分部件供货界面:

3.1排气系统:(排烟)供货界面至地下排烟竖井处,包括排烟消音器和消音器的柔性连接装置

及排烟管。

3.2排风系统:供货界面在散热器排风管的柔性接头。

3.3供电系统:从发电机到应急电源切换柜的电缆由总包施工,但与发电机连接位置的电缆头安

装调试属于投标人承包范围。

4、储油罐供应与安装,包括但不限于:

4.1招标图纸内储油罐至发电机组的所有内容:储油罐本体及附件、储油罐至发电机组的油路管

道及附件、阀门、油泵(包括控制系统)、设备基础、鞍座、人孔、防爆阻火通气罩、量油

孔、液位计、操作井、安装设备必需的安全装置。

4.2相关管道土方的开挖及回填。

5、招标人另行指派的与本项目相关的及设计变更引起的其他工作内容。

三、合同包干价涵盖内容

1、各投标人均应按招标文件提供的投标文件格式统一报价,否则将按废标处理。

2、投标人的投标报价为包干报价,包含了完成本工程并通过招标人、监理、酒店管理公司验收及环保

综合验收的所有费用(范围详本招标文件第五章第二条第1-4款);投标报价至少包括但不限于以下费用:货到工地的满足所有技术规范要求的合格成品、出厂前的检验检测(并提供生产许可证、

合格证;已经执行强制性产品认证的产品必须提供相关认证资料)、包装、运输、运输保险费、装卸、搬运(含工地卸车费,搬运至招标人指定地点)、运输及装卸车损耗、安装、调试、管理费、人员保险和第三方责任险费用、风险费、利润、劳动保护费、意外伤害保险费、税金、以及技术人员现场服务、安装指导费、产品试验检验费、人员交通、食宿补贴及一切不可预见项目等、并通过环保综合验收的所有费用,招标人不再支付任何其他费用。

3、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影

响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4、投标报价应综合考虑日后政策性和非政策性调整、市场价格的浮动等因素造成的价格变动,上述原

因造成的成本变动招标人均不予调整。

5、投标人应承担其考察现场、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用,为编制投标文件和签订合

同,投标人应考察工程所在地现场及周围环境,有责任获得一切必需的信息,对此承担责任和风险。

投标人自行承担为完成投标文件、样件所发生的一切费用,所有投标资料均不退回。

6、投标人应根据各自企业的成本自行决定报价,但不得以低于其企业成本的报价竞标。请投标人给予

我司最有竞争力报价,我司将根据国家规定的质量标准、各投标人报价及技术优势,择优选择供应商。

7、发电机组在生产企业的组装地组装完成后应通知招标人相关人员,招标人相关人员到现场确认方

可发货(相关差旅费用由招标人自理)。

第六章、技术要求

一、总则

本工程应满足现行最新适用的相关国家、地方、行业标准和规范(含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范,各标准和规范中有相冲突的以要求较高者执行),包括但不限于以下标准、规范:

1、本技术标书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准

和规范的条文,因此不应作为完整的详细要求。投标人还应满足本要求中未尽描述的,但为保证货物能正常有效运行所需要的技术要求,并提供全新、先进、优质的产品。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利担负责任,并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由文字、

商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

3、本招标文件所使用的标准如与中标人执行的标准不一致时,须在投标时列入投标文件,经招标方认

可后按较高标准执行。

4、若投标人没有书面形式对本技术条件提出异议,则意味着中标人提供的货物完全符合本技术条件和

国家标准要求;如有异议,不管多少,都应在“技术偏离表”中做出相关说明。

5、本技术标准经招投标双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

6、本工程竣工后,中标人须在招标人及相关单位组织下对物管进行培训、交底和移交。

7、一般要求

7.1所有送抵工地的设备均须为簇新的;

7.2安装前的设备需装箱保护;

7.3系统的深化设计和安装须同时符合有关国家规范要求。

8、质量保证

8.1所提供的设备及材料须为生产此类设备至少有十年历史的厂商的产品且须通过ISO9001认

证,设备厂家或者代理商必须有可靠的售后服务保障,应设有固定的维护或技术服务机构,

能够对本工程使用的产品提供快捷、高质量的维修服务;

8.2设备的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验、安装以及管道、阀门、附件

等应参照适合于该项目的相关标准、规范,以及技术图纸规定的有关要求,所有计量仪器必

须符合国际计量标准。

9、资料呈审

9.1提交完整的产品资料和样品包括技术数据、材料及设备的装配图、测试证明书等以供审批;

9.2安装前,提交全部施工图予有关部门及招标人/机电顾问审批,获得批准后方可订货;

9.3发电机组安装并测试后,中标人需提供安装合格证书。

二、工程概述

1、福州融侨江滨广场1套1600KW、1套1000KW柴油发电机及附属储油罐组采购、安装工程。

三、环境条件

1、环境温度:-25℃~+40℃。

2、相对湿度:最湿月平均最高相对湿度不超过90%。

3、海拔高度:不超过1000米。

四、控制要求

1、中文界面LCD显示,主要元器件和输出空气开关采用施耐德、ABB等进口元件。发电机组控制屏应

为集成数字式控制系统, 操作显示器以简洁符号和数字显示电流、电压、频率、油压、水温、报警故障、计时等重要的发电机参数、运行历史记录及电度计量功能。

2、控制系统需具备数据采集及监控的接口(如RS485),有运行及故障记录。

3、配有保护装置以避免控制电路短路所引起的后果。

4、能实现自动启动、自动切换、自动投入、自动撤出、自动停机、自动保护:

3.1自动投入:15s内能完成从启动、输出正常电压到自动接入额定负载运行,机组允许连续三

次启动,启动成功率应不小于99%;

3.2自动撤出、自动停机:市电恢复达30~60s(可调)后,自动将负载换回市电,机组继续空转

运行,经冷却延时后自动停机;

3.3自动保护和报警:

3.3.1发动机发生轻微故障(如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、三次起动失败、

起动电池容量过低等),发出声、光报警,并允许手动停车;

3.3.2发动机发生严重故障(如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速、电压过低或

过高等),使发动机处于预定的危险阶段时,应立即自动停车,并发出声、光报警信号;

3.3.3发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高,失压时立即自动跳闸,并发出声光报警;

3.3.4所有声光报警信号和解除开关必须接至控制屏上。

5、应设有可靠的联锁装置,确保发电机组不会与市电并联运行。

6、配备市电浮充充电器,自动对启动蓄电池充电。

五、柴油发动机要求

1、额定功率(KW):≥配套发电机组功率×1.1倍。

2、工作周期:四冲程。

3、额定转速:1500r/min。

4、进气系统:涡轮增压(中冷)。

5、燃烧系统:直喷式或电喷式。

6、起动方式:电马达起动。

7、调速系统:电子调速。

8、冷却方式:闭式循环水冷散热系统加防腐措施。

9、燃油及耗油量:国产0#柴油,≤210g/kW·h。

10、机油消耗量:≤3.0g/kW·h。

11、排放标准:欧II。

12、发动机须具备以下最低限度的状态指示:电流、电压、水温、油压、油温、发动机温度、运行时数、

转速表、电池充电器电流表。

13、发动机设电子调速稳速装置及超速跳闸机构,当超速15%时切断燃料。速控器必须传感发动机的实

际转速。

14、发动机速度必须预先调整好,以保证在满载时的额定频率,在各种负载情况下,必须有手动调节速

度的装置,可在±5%的范围内进行调整。调速精度±0.5%。

六、交流发电机要求

1、励磁方式:无刷自励磁或永磁。

2、绝缘等级:H级。

3、防护等级:IP22以上。

4、 A.V.R电压调节:自动电压调节。

七、发电机组性能要求

1、额定电压(V):400/230V。

2、接线方式:3相4线。

3、功率因数:0.8(滞后)。

4、额定功率下稳定运行时间:≥12小时。

5、稳态电压调整率:≤±2.5%。

6、瞬态电压调整率:≤+20%~-15%。

7、电压波动率:≤1.0%。

8、电压稳定时间:≤1.5秒。

9、稳态频率调整率:≤5%。

10、瞬态频率调整率:≤±10%。

11、频率波动率:≤1.0%。

12、频率稳定时间:≤7秒。

13、波形失真率:≤5%。

14、机组的启动和停机:

15.1机组采用直流24V高能铅酸蓄电池起动,起动电源和控制电源共用一组蓄电池组;

15.2机组可以手动启动、停车,亦可自动启动、停车;

15.3机组可以手动紧急停车和事故自动紧急停车。

15、机组能在招标人定义的环境条件中,长时间以额定功率连续运行。

16、机组各设备间应便于连接,有明显的标志,其极性、端子、外型尺寸应符合生产厂家的产品样本。

17、每台装置必须在机箱的显著位置设置持久明晰的铭牌,标志以下的内容:

18.1型号和名称

18.2制造厂厂名或商标

18.3出厂编号

18.4主要技术数据(额定电压、额定容量等)

18.5执行标准

18.6制造年、月

18、柴油发电机组设于地下室,其控制屏及其他电气设备均应选择防潮或防霉型产品;机组冷却系统需

加防腐措施。

19、柴油发电机组的安装基座及固定件位置应参照设计图纸并由招标人设计部门确认。

八、储油罐

1、。

九、机组对环境污染的限值

1、机组应无漏油、漏水、漏气现象。

2、机组应根据需要设减震装置,机组工作时振动的单振幅值应不大于0.5mm。

3、其他噪声相关要求详附件《发电机组安装声学规范》,并严格依照该规范要求施工。

十、其他说明

1、燃油箱:应满足连续运行8小时容量要求,燃油箱进出油口处应有柴油过滤和油水分离器,油箱需

含有盖板、油位表、充油密封帽、防火器、通风帽、滴盘、排渣管、油位开关、溢流管、入油口、存油量计等;当油箱静压不足以供所选用的发电机时,须提供辅助的油泵及其附属管道,以及相应的电气控制装置。

500KW柴油发电机组技术附件

500KW柴油发电机组技术附件 一、基本要求 1、功率要求:常用功率≥500KW,柴油发电机组。 2、配置要求:柴油机为无锡万迪WD287TAD56;发电机为上海领驭KHI500-14单支点电机。 自动化控制屏为洛阳星光FDKZ8500,不含ATS开关。 自动充电模块为凯讯KB6A。 自动恒温水套加热器为洛阳星光2KW*2个 启动电瓶及连线1套;消音器1套;标准备件箱1套;油箱1个;技术资料1套。 3、服务要求: 提供操作人员现场操作培训; 提供一小时紧急事件反应及8小时到达现场处理的承诺; 提供一年或更多的免费质量保证期; 提供两年(或300小时)所需或更多的常用备品备件; 本机组须有防震功能; 包安装、调式(交钥匙工程)。 4、质量要求:符合或超越下列国家或国际标准 GB/T2820 往复式内燃机驱动的交流发电机组 IS08528 往复式内燃交流发电机组 IS03046 往复式内燃机 BS5514 往复式内燃机规范.性能 二、参数要求 1、基本要求

输出电压:三相四线交流输出,400V/230V,50HZ,0.8PF(滞后) 稳态电压偏差:≤±1%; 稳态频率偏差:≤±0.5%; 瞬态电压偏差范围:≤+20%,≤-15%; 瞬态频率偏差范围:≤+10%,≤-7%; 电压恢复时间:≤1S(电压±3%); 频率恢复时间:≤3S; 上述参数要求应提供发电机组的出厂检测报告,部分参数应提供现场试机报告。 三、功能要求 1、控制功能基本要求: ·本地手动/自动启动、停机 ·紧急停机控制 ·盘车自动控制 ·柴油机转速控制 ·发电机频率控制 ·发电机电压控制 2、保护功能基本要求: ·润滑油压过低报警/停机 ·冷却液温度过高报警/停机 ·柴油机超速停机 ·柴油机转速信号丢失停机 ·柴油机启动失败和盘车失败停机 ·蓄电池电压过低/过高报警 3、显示功能基本要求:

水轮发电机技术规范(1)

水轮发电机技术规X 1. X围 本规X适用于符合下列条件之一的水轮发电机组的安装及验收: a. 单机容量为15MW及以上; b. 其水轮机为混流式、冲击式时,转轮名义直径2.0m及以上。 c. 其水轮机为轴流式、斜流式、贯流式时,转轮名义直径3.0m及以上。 单机容量小于15MW的水轮发电机组和水轮机转轮的名义尺寸小于b、c项尺寸的机组可参照执行。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。以使用下列标准的最新版本为准。 GB/T10969-1996 水轮机通流部件技术条件 GB3323-87 钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级 GB11345-89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级 GB/T9652.1-1997 水轮机调速器与油压装置技术条件 GB/T9652.2-1997 水轮机调速器与油压装置试验验收规程 GB11120-89 L-TSA汽轮机油 GB/T7894- 水轮发电机基本技术条件 GB50150-91 电气装置安装工程施工及验收规X GB311.2~6-83 高电压试验技术 IEC-308-1970 水轮机调速系统试验的国际规X IEC-61362-1998 水轮机控制系统规X导则 /T4709-92 钢制压力容器焊接规程 8439-1996 高压电机使用于高海拔地区的防电晕技术要求 /T8660-1997 水电机组包装、运输和保管规X DL5017-93 压力钢管制造安装及验收规X DL507-93 水轮发电机组起动试验规程 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 DL5011-92 电力建设施工及验收技术规X汽轮机机组篇

柴油发电机组规范书

**++电厂(2x600MW)工程辅机设备招标文件 柴油发电机组规范书 西北电力设计院 2014年3月

目录 附件一:技术规范 (1) 附件二:供货范围 (19) 附件三:技术资料及交付进度 (21) 附件五:监造、检验和性能验收试验 (24) 附件七:技术服务 (27)

附件一:技术规范 1、总则 1.1 本设备技术规范书适用于**++电厂2X600MW工程柴油发电机组及其附属设备。它提出了柴油发电机组及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本招标书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本设备技术规范书的条文提出异议(如有,请在差异表中体现),则意味着供方提供的设备完全符合本招标书的要求。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5供方所提供的产品应在相应工程或条件下安全运行并已超过两年,以证明安全可靠。 1.6本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7本规范所要求的绝缘耐压及绝缘距离均为1000米以下要求,供方应根据本工程海拔进行修正。 2 设计条件与环境条件 2.1 环境条件 2.1.1周围空气温度 最高温度: 38.1 ℃ 最低温度: -37.4 ℃ 2.1.2海拔高度: 998 m (招标书中设备的参数按海拔1000米提出,卖方应对所提供设备参数按照此海拔值进行修正,修正系数满足国标GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》。)

柴油发电机技术要求

技术要求-柴油发电机 1.一般要求 1)须按施工图纸相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工 程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。6)整套柴油发电机组及配套部件的供货,现场安装及调试。通过当 地有关部门(环保、电力、消防)的验收并获取准用证。 7)所报价设备需满足本项目荷载、进风、排风、排烟、消音等要求, 保证任何情况下均能正常运行。 2.质量保证

1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规及标准。如规/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)设备交货时需提供发动机、发电机原产地证明及进口报关凭证。 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.产品要求 1)具体性能要求如下:

主用400kw自动柴油发电机组技术要求

400KW自动柴油发电机组设备 技术要求 二零零八年二月

400KW自动柴油发电机组设备技术要求 一、概述 1.本技术要求中未提到而卖方提供的柴油发电机机组所具有的其它性能以及它们所属附件,卖方应在做产品介绍及销售过程中作详细的说明。 2.卖方提供的报价书必须详细,并按照系统图或组成图的单元设备开列价格。备品、备件、工具、仪器、油机底座及安装油机用线材的每个单项(包括配套件)亦应分别开列价格清单。同时提供发电机组、发动机、发电机、输出断路器开关品牌和产地清单。 3. 投标人应在招标文件中提供2套包括以下内容的技术文件。 3.1 设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、结构(容量、尺寸和重量)等。 3.2 发电机组的海拔-容量修正曲线图。 3.3 分别给出所选发动机、发电机的额定容量表。 3.4 分别给出不同容量机组的外形尺寸及重量表。 3.5 所提供设备工厂出厂检验报告样本。 4.卖方应提供设备制造商或经销商的情况简介,包括经销商经营范围及公司简介、制造商情况、经销的柴油发电机组具备的特点、售后服务及产品维修等情况的介绍。 5.机组在买方工程中的运行环境 5.1 海拔高度:不大于1000米; 5.2 地震烈度:不大于8度; 5.3 环境温度:-5℃~+50℃; 5.4 环境相对湿度:不大于90%(25℃); 5.5 无腐蚀性、爆炸性气体,无导电尘埃; 5.6 负荷特性:电阻类、电动机(异步交流电动机)类、可控硅整流滤波类、UPS等; 5.7 机组为应急自起动柴油发电机组,单独运行供电。 二、工程建设规模 2.1 供货要求 2.1.1 柴油发电机组为成套采用固定式机组。应按卖方或制造商提供的成套设备清单,以及规范 书中提出的备品(备件)或其它特殊设备(或装置)供货。 2.1.2 本次供货,包含自起动柴油发电机组、储备油箱、外置式充电机和安装连接所需的材料。 2.1.3 机组应包括以下设备: 1)发动机:包括直流24伏起动马达、散热水箱、风扇及其防护网;24伏起动电池组、起动电池充电器、电子调速器。 2)发电机(无刷交流同步发电机、电子调压器)。 3)操作控制面板(含起动、停机、测量、报警、指示等功能)。 4)整机机组:排气管消音器、弹簧减震器、排气波纹管(带法兰接头)、排气管弯管、钢 结构基座。 5)控制及输出屏。 6)油箱:在满载运行情况下,备用油箱装满油时应能维持8小时。 2.1.4 卖方应随机组提供一组易损备件。并要求卖方须在国内有及时可靠的维修机构。 2.1.5 卖方应随机组提供一套拆装零件部分的专用工具。 2.1.6 卖方必须提供能监测柴油发电机运行状态及参数,包括电压、电流、频率等电气量,并监 测油箱油位、冷却水箱水位、蓄电池电压等,并产生越限报警等功能的RS232或RS485接口和开放相应通信协议。 2.1.7 卖方应在投标前的技术交流中提供符合技术规范书要求的设备,经买方确认后按此方案报 价。 2.1.8卖方应提供各种关键设备的备品、备件的数量和价格。

柴油发电机技术要求

技术规格书 1 总则 1.1 本技术规格内容包括:技术指标、性能、结构、试验等要求,还包括资料交付及技术文件等要求。 1.2 本技术规格提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。 1.3 如卖方没有以书面形式对本技术规格的条文提出异议,则表示卖方确认其提供的产品满足本技术规格的要求。 1.4 技术服务与培训 a 卖方的责任包括派技术熟练、称职的人员到设备安装现场进行技术服务、协助设备交验开通。投标人应提出配合调试、进行培训所需的服务人员和时间,如投标人认为自己的设备无需进行现场服务,必须在投标书中说明。卖方技术服务的内容包括:现场培训; 现场调试,现场验收试验; 质保期内的服务; 培训语言为中文。 b根据实际情况,招标人可指派技术人员到卖方进行技术联络,卖方在北京至少设有分公司和备件仓库,可随时实现培训和提供机组的大修服务。卖方应向其提供食宿、交通以及办公室、有关技术文件、图纸、试验报告等服务。 c投标人应在现场免费提供良好的技术培训,使买方掌握与设备器材运转和维护有关的技术。 d卖方在质保期内,接到买方发出通知后3天内提供维护服务,免费调整或替换不合格的零部件以保证设备的正常运转。如果在试运行中发生非人为因素的严重故障,卖方应及时免费解决出现的问题。 e培训 卖方应提供良好的技术培训条件(工厂培训),使使用人员完全掌握设备的技术,包括系统设备原理、安装和日常维护等。 卖方派出的教师应知识丰富并有教学经验。 卖方应提供培训的详细计划及教材(中文),经买方同意后方可使用。 培训教材应是最新版本,并且与所供设备相符。应采用标准词汇和符号。培训学员人手一套教材。 培训教材应包括测试和维护技术。 卖方应提供培训所需的工具、测试仪表和装置。

柴油发电机组安装规范标准

柴油发电机组安装规 一、发电机组的安装 1、机组安装前的准备工作 ⑴机组的搬运 在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防止雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。 由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。 ⑵开箱 开箱前应首先清除灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作: ①根据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件; ②查看机组及附件的主要尺寸是否与图纸相符; ③检查机组及附件有无损坏和锈蚀; ④如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上重新涂上防锈油,进行妥善保护。对机组的传动部分和滑动部分,在防锈油尚未清除之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。 ⑤开箱后的机组要注意保管,必须水平放置,法兰及各种接口必须封盖、包扎、防止雨水及灰沙浸入。 ⑶划线定位 按照机组平面布置图所标注的机组与墙或者柱中心之间、机组与机组之间的关系尺

寸,划定机组安装地点的纵、横基准线。机组中心与墙或者柱中心之间的允许偏差为20mm,机组与机组之间的允许偏差为10mm. ⑷检查设备准备安装 检查设备,了解设计容和施工图纸,根据设计图纸所需的材料进行备料,并按施工计划将材料按先后顺序送入施工现场。 如果无设计图纸,应参考说明书,并根据设备的用途及安装要求,同时考虑水源、电源、维修和使用等情况,确定土建平面的大小及位置,画出机组布置平面图。 ⑸准备起吊设备和安装工具 2、机组的安装 ⑴测量基础和机组的纵横中心线 机组在就位前,应依照图纸“放线”画出基础和机组的纵横中心线及减振器定位线。 ⑵吊装机组 吊装时应用足够强度的钢丝绳索在机组的起吊位置,不能套在轴上,也要防止碰伤油管和表盘,按要求将机组吊起,对准基础中心线和减振器,并将机组垫平。 ⑶机组找平 利用垫铁将机器调至水平。安装精度是纵向和横向水平偏差每米为0.1mm。垫铁和机座之间不能有间隔,使其受力均匀。

柴油发电机组的技术特点

雅通机电设备,柴油发电机动态不间断ups 一、对柴油发电机组的技术要求 发电用柴油机多数为通用型或其他机型的变型,可用于移动式、固定式和船用发电机组,其技术特点及要求如下: (1)频率稳定。为保证频率稳定性,要求安装灵敏度较高的全程式调速器。要求瞬时调速率δ1≤7%~10%,稳态调速率δ2≤5%,转速波动率Ψ≤±0.5%。常见的机械离心式调速器、液压调速器、电液调速器,过渡到应用电子调速器。一般机械调速器精度等级为3,静态调速率为5%;而电子调速器精度等级为l,静态调速率为2%。 (2)要求平稳性好,不均匀度小(ε≤05%~033%)。所以一般采用多缸机或较大的飞轮。 (3)可靠性高,具有长期连续工作的能力。应急备用发电机组或无人值守发电机组要求安全连续运行时间在500h以上。国外柴油机的平均无故障时间可以达到2500~5000h。 (4)噪声低。在距机组柴油机和发电机机体1m处的噪声声压平均值:机组功率≤250KW 时,噪声≤102dB(A);机组功率>250KW时,噪声≤108dB(A)。低噪声机组在距机体1m处的噪声声压值可达到≤65dB(A)。 (5)较大容量的发电机组及应急备用发电机组必须有自动起动、自动加减负载、自动停机等多种自动控制功能。 6)坑道内使用的发电机组要注意对发电机组进行排气净化。尽量采用低噪声和低排放机组。普通机组必须加装排气净化和降噪装置。 二、柴油发电机组的配套特点 发电机组主要技术性能有:稳态电压调整率δu、突加突卸负载时瞬态电压调整率及恢复时间、起动异步电动机的能力、无线电干扰允许值等多种指标。这里着重介绍两种性能指标。 发电机的电压调整范围为95%~105%额定电压。当发电机电压整定在95%或105%额定电压时,发电机从空载到额定负载的功率因数应在1.0~0.8(迟后)之间变化,并且三相电流平衡;柴油机转速变化率规定值(一般为5%,即空载时为105%额定转速,满载时为额定转速)变化时,电压变化值与整定电压之比的百分数称为稳态电压调整率。根据机组使用要求不同,有±1%、±25%、±3%、±5%、4种指标,也可以提出更高要求。 当电机突加负载时,其端电压将瞬时降低;突卸负载时端电压将瞬时升高,均需经一定的时间才能恢复至规定值。这种最大瞬时值与标定值之差与标定电压之比的百分数称为瞬态电压调整率。瞬态电压调整率及恢复时间与下列因数有关:负载性质及大小、励磁系统的强

柴油发电机组专业技术规范要求

柴油发电机组技术规范要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

柴油发电机组的主要技术数据

柴油发电机组的主要技术数据 身为柴油发电机组厂家专业的维修人员,必需要掌握机组的主要技术数据,了解和掌握了才能正确地按技术要求维修柴油发电机组。 下面列举了柴油发电机组的主要技术数据: 1、额的电压U: 柴油发电机组的除了高压的外基本都是三相四线制的,电压一般在400V/230V,标示三相电压为400V。单相为230V。 2、额的电流I: 是柴油发电机组运行允许长时间带负载的电流。 3、额定功率因数cos觯o 一般的柴油发电机组的功率因数都是滞后,也就是三相发电机功率因数为0.8(滞后),单相发电机功率因数为0.9(滞后)和1.0。 4、额定功率P(KW)或S(KV.A):

首先一般情况下的柴油发电机组都是按KW来计算也就是P代表的是发电机输出的有功功率(P=√3*I*U*cos觯琒代表的是发电机的视在功率(S=√3*I*U)。 5、额定频率: 按照国际相关规定工频机组为50Hz,中频机组为400Hz。 6、额定转速n: 柴油发电机正常运行时的转速,目前,三相发电机组比较普遍的四1500r/min,单相发电机组使用的一般在3000r/min。 7、额定励磁电流I: 励磁电流也就是交流发电机在额定负载条件时,励磁绕组所通过的直流电流。 8、额定励磁电压Uf: 交流发电机组额定励磁电流时在励磁绕组上加的直流电压。

9、发电机型号: 同步交流发电机是按照不同的结构和不同的用途制成不同的系列,每种系列用一种型号表示。 下面举例说明: 发电机型号:TFE2315M21-4 其中TF—表示的是同步发电机。 E2—结合国内外先进技术的无刷发电机系列 315—机座中心高度,315代表315cm。

应急发电机组技术文件要求

应急发电机组技术文件要求

应急发电机组技术文件 一、设备的主要技术指标 1、功率及主要参数 ★应急柴油电站功率:600KW;电制:440V,60HZ, 3相3线制 2、证书要求 ★机组应为海上平台或船用型,应具有ABS证书 ★提供IMO排放证书 ★分别提供:柴油机、发电机、机组三个证书3、其它关键性特定要求 ★柴油机起动方式:压缩空气(平台启动气瓶气压2.5MPa)和电瓶启动两种方式 ★全船失电情况下启动方式:手动、自动 ★自动启动功能:在主电失电45Sec内机组能自动启动 ★工作环境温度:-20℃--+45℃ ★发电机组满足船级社对应急机倾斜摇摆度的要求 ★配备启动电瓶和充电系统(电瓶容量应至少满足机组连续启动三次)

★钢结构撬装公共机座,满足整体吊装进舱 ★机座必须满足柴油机与发电机的安装,在工厂完成振动试验 ★整机外形尺寸:长<5.4米,宽<1.5米,高<2.6米(包括发电机和公共机座) ★整机重量小于9500kg ★主机带水套加热器 ★安全停车保护装置包括: 1)低油压报警系统和停车装置 2)高水温报警系统和停车装置 3)超速停车保护系统 4)手动应急停车装置 二、设备的一般技术指标 1、要求满足的一般标准、规范 应满足ABS、CCS关于应急柴油电站的相关规范要求。 2、应急机组的电制 ·440V ·60HZ ·3相3线制 3、柴油机的主要性能 ●转速:1800转/分 ●额定功率:600KW ●应急发电机组在室内安装 ●机组旁配装机旁控制箱

5、机组调频、调压及并机要求 5.1机组调速系统指标要求 调速系统中的静态调速率、瞬态调速率、稳定时间,要满足ABS规范要求。要 满足一次突加100%额定负载的要求,如有 困难,至少要满足一次突加最大的应急电 负载量的要求。 5.2机组调压系统指标要求 调压系统指标要满足ABS的规范要求。 5.3 调速器类型的要求 电子型调速器 6. 柴油机的主要技术要求 6.1.空气系统 ●带指示的空气虑清器; ●空气冷却器; ●涡轮增压; 6.2.冷却系统 ●风机—散热器式冷却(带自动开起百叶)●淡水泵; ●配置可视液位的冷却水箱。 6.3.排气系统 ●废气排出口配置挠性接头; ●要求接头采用法兰式连接; ●配置排烟消音灭火器,并要求是灭火花型。

柴油发电机组技术规范要求

上海市合庆中学消防设施改造工程 柴 油 发 电 机 技 术 要 求 编制单位:上海特领机电安装工程有限公司 编制日期:2016年7月3日

一、设备功能(模块)描述 一)项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进 货渠道证明。 1)本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2)全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准 GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3)设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。4)可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1)发电机组要求:发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上 励磁方式:无刷自励式 接线方式:三相四线 电压调整方式:自动电压调节 输出电压:可调整 2)发电机组具备全自动启动功能,实现无人值守,当市电停电时自动启动机组供电,当市电恢复后,机组自行延时停机,手动控制与自动控制可切换。

柴油发电机组技术规范标准

附件1 技术规范 1 技术规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于柴油发电机组及其附属设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如锅炉与压力容器、高电压设备等)。 1.1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.1.4从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。 1.1.5投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6投标方对柴油发电机组及其附属设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。 1.1.7投标方应具有销售、设计、制造与招标设备相同或相近设备(与300MW及以上燃煤发电机组配套)且至少与4台机组(不少于2个电厂)配套,具有三年以上良好的运行实践,在安装调试运行中未发现明显的设备质量问题,并有合同或用户证明文件。 1.1.8本工程采用KKS编码标识系统,投标方供货范围内所有设备及其部件、阀门、管道、控制设备及I/O点等均在最终版的图纸及货物上标明其KKS编码,具体的编码原则和区段由设计院提供和确认。 1.1.9本规范书未尽事宜,由双方协商确定。 1.2 工程概况 大唐略阳发电有限责任公司位于陕西省略阳县菜子坝,始建于1968年,原装机20万千瓦(2×2.5+3×5万千瓦),共5台机组。2005年,大唐略阳发电厂(1×330MW)技改工程(技改

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

柴油发电机组安装统一技术标准

柴油发电机组安装统一技术标准 1、适用范围 本技术标准适用于地产深圳区域柴油发电机安装工程现场施工指导。 2、依据 2.1除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准, 主要包括但不限于: ?《接地装置施工及验收规范》GB50169-92 ?《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ?《供配电系统设计规范》GB50052-95 ?《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-98 ?《火灾自动报警施工及验收规范》GB50168-92 ?《全国民用建筑工程设计技术措施》电气(2003) 2.2若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向地产提出,由地产 做最终决定,否则视为接受。 3、进场前必检项目 以下项目为安装前必检项目,请与相关专业核对是否具备,若否请及时 向有关专业和监理、甲方提出。 3.1给排水 ?柴油发电机组产生的废气必须经过净化处理后方可排出,净化处理需要 给排水专业根据柴油发电机型提供一定压力的水,给排水专业必须在适 当位置预留给水管口,施工前应检查是否预留了提供一定压力的给水管 口,并引入柴油发电机房; ?检查机房内的排水沟是否铺设盖板,并做好防鼠措施; 3.2建筑结构 ?检查排风孔洞是否符合机组运行要求; ?检查发电机房房顶是否预留了柴油发电机吊装预埋件;

?检查墙体是否预留了柴油废气烟道孔洞,预留尺寸是否符合柴油发电机 要求; ?检查柴油机房门和储油间门是否安装了乙级防火门,储油间门坎高度是 否达到了按油罐容量和面积设计高度,储油间地面铺细沙的厚度是否符 合要求; ?检查在发电机房地面上是否砌筑了一个高200cm的混凝土凸台,台面尺 寸应符合机组安装要求; ?检查机房内灯具、门窗安装和地面、内墙粉刷是否完毕,垃圾是否已经 清除; 3.3消防 ?检查在在柴油机房是否设置了与消防控制中心通信的直通电话; ?检查在发电机房是否设置了CO2气体灭火系统和消防报警系统,是否能实 现联动控制排烟设备和送风阀门等,所有消防设备的动作状态是否能远传至控制中心,在消防中心是否能直接控制消防设备; ?检查发电机房内所有的消防有关电气设备是否提供了双电源并能实现自 动切换; 4、进场验收和施工准备 4.1柴油发电机(甲供)验收 ?依据装箱清单,核对主机、附件、专用工具、备品备件; ?随带技术文件、检查合格证和出厂记录; ?发电机和控制柜提供出厂试验记录; ?外观检查:有铭牌、机身无缺陷、涂层完整; 4.2乙供材料 ?在进场前,按监理要求呈报设备材料进场表,获批准后按时进场; ?进场的设备材料应具备合格证书、检验报告,设备材料必须符合国家有关 标准的要求; ?承包商采购的材料必须经过监理检验后方可使用,程序按照监理规范有关 规定; 4.3施工准备

发电机组技术要求

发电机组技术要求 一、工程概况: 本次招标为常用280KW柴油发电机组的设备供货。 二、柴油发电机组选型: 2.1、功率参数:输出功率常用 280KW 备用300KW。 2.2机组对环境要求的限值: ·环境温度为-10℃~+70℃; ·环境相对湿度不大于90%(25℃); ·机组应无漏油、漏水、漏气现象; ·机组应根据需要设减震装置,机组工作时振动的单振幅值应不大于0.5mm; ·在距机组柴油机和发电机机体1m处的噪声声压级平均值≤105dB(A); 三、柴油发电机组配套主要设备及技术要求: 3.1柴油发电机组成套设备包括,但并不限于下列各项: 3.1.1 柴油机、发电机、自启动控制器等; 3.1.2 冷却系统、排风管、散热器和风扇; 3.1.3 消声器、排气软连接、吊挂装置、排气系统等; 3.1.4 油箱、输油管、阀门、等全套燃料输送系统设备; 3.1.5 24V(或12V)起动蓄电池及充电整流器,提供直流电起动系统。 3.1.6 其他配置需求: ①配置蓄电瓶一组,保证正常启动主机。 ②发电机组自带油泵,能及时对发电机供油。 ③按规定装配油箱。 3.2、柴油发电机组的技术要求: 3.2.1柴油发电机组电气性能指标

3.2.2 柴油发电机组自动控制功能 (1)、机组输出正常及稳定后,自动或人工投入负载。 (2)、市电恢复达30~60s(可调)后,自动将负载换回市电,机组继续空转运行,经冷却延时约5min后(或根据厂家的标准规定时间)自动停机。 3.2.3 柴油发电机组的自保护功能 (1)、发动机发生轻故障(如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、起动失败等)应发出声光报警,并允许手动或自动停车。 (2)、发动机发生重大故障(如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速等)应立即自动紧急停机,并发出声光告警。 (3)、发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压、逆功率及燃油高低油面处于限制位置时应自动跳闸,并发出声光报警信号。 (4)、柴油发电机组应包括但不仅限于以下护功能:紧急停机保护,低油压停车报警,高水温停车报警,发动机超速停车报警,速度过低停车报警,频率过高过低停车报警,电压过高过低停车报警,充电机故障公共报警,蓄电瓶电压过高过低公共报警,启动前机油压力低公共报警,运行时机油压力低公共报警,运行时水温过高公共报警,频率过高过低公共报警。 3.2.4 机组减震、抗震要求: (1)、机组应设有良好的专用弹簧减震装置,消除发电机组的振动及钢化传导的98%,满载运行时,其最大振幅不大于0.5mm。 (2)、机组应设有良好的抗震装置,满足工程地震6度烈度的要求。

最新柴油发电机尾气处理工程技术规范

。 柴油发电机尾气处理工程技术规范 1 适用范围 本标准规定了柴油发电机尾气处理工程的设计、施工、验收以及运行管理的技术要求,可作为环境影响评价、可行性研究、设计施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。 2 规范性引用文件 (1)环境保护有关法律法规 (2)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (3)广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 3 总体设计 (1)柴油发电机尾气处理工程的设计建设,除应遵守本技术规范外,还应符合国家现行的相关强制性标准的规定。 (2)应根据企业柴油发电机尾气中气体污染物种类、浓度及处理要求等条件确定柴油发电机尾气处理工程的处理规模和处理工艺,做到保护环境、经济合理、技术可靠。 (3)处理工程技术方案的选择应符合环境影响评价报告书批复文件的要求,柴油发电机尾气处理后应稳定达到有关国家和地方排放标准的规定。 4 工艺技术要求 工厂应做好发电机日常维护保养,采取多种形式的节能减排措施,如使用燃油添加剂、润滑油添加剂及安装换热器等。针对柴油发电机的尾气,目前可以采用的技术主要有:低温等离子体技术、三效催化剂闭环控制系统、碱法吸收处理。 4.1液体吸收-低温等离子体催化组合柴油发电机尾气净化设备 该设备集中了液体吸收技术和低温等离子体催化新技术的诸多优点,处理效果良好(95%以上),运行稳定,维护简单等。主要工艺流程如图1所示:

柴油发电机尾气经过液体吸收单元、水雾过滤网、等离子体单元、催化单元等的处理后在油雾、炭黑等颗粒物和SO2、NOX、CO、CH等气态污染物均可以很好地去除,技术先进可靠。该技术核心是低温等离子体单元,技术关键是: 大功率高压快速上升沿窄脉冲电源设计制造,本系统使用IGBT驱动的无感电源,具有上升沿速度快、拉弧保护、过载保护、等特点。单电源功率200W。 高压电源与放电、捕集极板的匹配技术、绝缘技术、安全防护技术,保证电源工作在理想的负荷状态。 催化剂极板的催化剂合成、担载和制作技术,采用纳米材料原位装配技术、辅助烧结、表面活化处理技术,使催化剂极板具有耐轰击、耐腐蚀、长寿命、可清洗等技术条件。 净化过滤器的催化剂担载技术,使用适当的涂装技术,将臭氧净化催化剂担载于蜂窝孔状材料上,制成过滤器。 模块化机构设计,便于清洁维护,可以通过多级组合达到针对不同污染气体的处理要求。 条件要求是: 入口空气中非甲烷有机烃的含量小于400mg/m3。 入口气体不得含有水雾。 入口气体不得含有胶体颗粒物、易燃纤维。 入口气体的固相颗粒物含量应小于10mg/m3。 220交流供电,功率容量1kW。 4.2三效催化剂闭环控制系统 三效催化剂闭环控制系统是最常用的排气净化系统。在这个系统中,柴油发电机排出的三种主要污染物CO、HC、NOX能同时被高效率的净化。尾气净化器主要由载体、涂层、活性物、衬垫和壳体等组成。其核心

柴油发电机技术规范

稳态频率调整率: ≤±2%(固态电子调速器)电压波动率:≤±%(负载功率在25-100%内渐变时) 频率波动率:≤%(负载功率在0-25%内渐变时) c)柴油发电机组在空载状态,突加功率因数≤(滞后)、稳定容量为的三相对称负载或在已带80%Pe的稳定负载再突加上述负载时,发电机的母线电压秒后不低于85%Ue。发电机瞬态电压调整率u≤-15%~+20%,电压恢复到最后稳定电压的±3%以内所需时间不超过1秒,瞬态频率调整率≤5%(固态电子调速器),频率稳定时间≤3秒。突减额定容量为的负载时,柴油发电机组升速不超过额定转速的10%。 d)柴油发电机组在空载额定电压时,其正弦电压波形畸变率不大于3%,柴油发电机组在一定的三相对称负载下,在其中任一相加上25%的额定相功率的电阻性负载,应能正常工作。 发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%,柴油发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。 应答:满足要求。 4.4.4控制功能 柴油发电机组属于无人值守电站,控制系统具有下列功能: a)保安xx线电压自动连续监测。 b)自动程序起动,远方起动,就地手动起动。 c)柴油发电机与保安段正常电源(3台断路器)同期并网功能。 d)运行状态的柴油发电机组自动检测、监视、报警、保护。 e)厂用电源恢复后远方控制、就地手动、机房紧急手动停机。(详见逻辑附图)f)蓄电池自动充电,具有自动内外部切换功能及蓄电池电压监测。买方提供不小于W的380VAC供电电源。g)预润滑、润滑油预热,xx预热。

h)发电机空间加热器自动投入功能。 应答:满足要求。模拟试验功能 柴油发电机组在备用状态时,模拟保安段母线电压低至25%Ue或失压状态,能够按设定时间快速自起动运行试验,试验中不切换负荷,柴油发电机应具有按预先设定的带负荷百分比自动分担负荷的功能。但在试验过程中保安段实际电压降低至25%时能够快速切换带负荷。 应答:满足要求。 柴油发电机组的性能及结构要求 运行要求 柴油发电机组能在100小时内连续满容量运行。柴油发电机组能通过运行方式选择开关,选择柴油发电机组所处状态。运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“试验”、“手动”、“零位”。柴油发电机组正常处于准起动状态即“自动”状态。自起动时间<10秒。 应答:满足要求。 起动要求 保证柴油发电机组自起动快速性和成功率,保证柴油发电机组正常处于热态,采取对柴油发电机组冷却水,润滑油的预热和预供手段。 柴油发电机组的起动方式为电起动。电起动方式的电源,采用全密封免维护阀控铅酸蓄电池(容量400AH),蓄电池的浮充装置具备在线小电源浮充和快速充电的两种自动充电功能。 蓄电池的容量满足连续起动15次的用电量要求。 应答:满足要求。 电气接线要求 一次接线

发电机技术规范书

. 10kV配电工程发电机技术规书

目录 1、总则 2、技术要求 3、设备规及数量 4、供货围 5、技术服务 6、需方工作 7、工作安排 8、备品备件及专用工具 9、质量保证和试验 10、包装、运输和储存

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于10kV配电工程发电机。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供应方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本技术规书让所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标注执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协调决定。

2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T2820《往复式燃机驱动的交流发电机组》 GB755 《旋转电机基本技术要求》 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB2920《250至3200kW柴油发电机组通用技术条件》GB4712《自动化柴油发电机组分级要求》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度: 38.9 ℃ 最低温度: - 28.4 ℃ 最大日温差: 25 ℃ 日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2 海拔高度:1213m。 2.2.3 最大风速:24.2m/s。 2.2.4 环境相对湿度(在25℃时)平均值:50 % 2.2.5地震烈度8度(中国12级度标准)设防 水平加速度0.3g 垂直加速度0.125g

柴油发电机组系统技术要求

柴油发电机组系统技术要求 一、项目概述 1.1常州市排水管理处: 1.2柴油发电机组主用200KW 1套及配套、附属设备,运抵招标人工地现场,负责安装调试,直至验收合格,交付招标人使用。 1.3机器中除主机外,还应包括烟道消声器等。 1.4以下情况机组保护自动停机并报警:速度传感器无信号、充电故障、高水温、低油压、超速等。此项功能报价须含在总价中。 1.5发动机:东风康明斯6LTAA8.9-G2; 1.6发电机:无锡斯坦福UCDI274K1 1.7主要部件采用合资或国产品牌. 二、技术要求 2.1招标设备清单: 2.1.1招标设备名称:柴油发电机组供电系统。 2.1.2柴油发电机组内容包含:静音箱、柴油发动机、发电机、全套排气系统(包括所有消声器、波纹管、弯管)、底座油箱、排烟系统、各种附件和控制器的控制板、直流电起动系统、冷却系统、蓄电池、浮充等。整机符合BS4999、BS5000、BS5514、IEC60034、VDE0530、NEMA MG-1.22标准。 2.2主要技术参数: 2.2.1常用额定功率:200KW 2.2.2额定电压:380V 2.2.3频率50HZ 2.2.4功率因数0.8(滞后) 2.2.5稳态电压调整率≤±1% 2.2.6瞬态电压调整率≤±15% 2.2.7电压稳定时间≤1S 2.2.8电压波动率≤1% 2.2.9稳态频率调整率≤1%

2.2.10瞬态频率调整率≤±5% 2.2.11频率稳定时间≤5S 2.2.12频率波动率≤0.5% 2.2.12 单步接受负载能力100% 2.3主要技术要求 2.3.1总体技术要求 2.3.1.1柴油机直接与交流发电机相连接。 2.3.1.2发电机抗无线电干扰能力达到BS8000的标准。 2.3.1.3所有外露可动部件(手动操作控制除外)都封闭包装并完全防护,以防人员意外触及,所有防护装置应可拆卸。 2.3.1.4对发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面进行防锈底漆和电喷漆处理。 2.3.2柴油发动机技术要求 2.3.2.1冷却方式:风扇水箱散热 2.3.2.2速度(转/分):1500 2.3.2.3进气方式:涡轮增压空空中冷 2.3.2.4频率:50HZ 2.3.2.5调速型式:电子调速 2.3.2.6起动时间:由静止至额定转速少于15秒 2.3.2.7起动方式:直流电起动、手动 2.3.2.8 带载时间:从空载到满载时间少于30秒 2.3.2.9发动机使用国产0号或-10号轻柴油,并遵循BS5514标准; 2.3.2.10发动机额定功率应达到BS5514的连续负载,并且与交流发电机的连续功率相配; 2.3.2.11发动机曲轴转速不应超过1500rpm,旋转的正常方向应是逆时针; 2.3.2.12设有超速保护装置,在超速达到15%的情况下停止燃料供应。 2.3.3发电机技术要求 2.3.3.1励磁方式:无刷自励(永磁) 2.3.3.2绝缘等级:H

相关文档