文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)

中华人民共和国行业标准

钢筋焊接及验收规程

Specification for welding and

acceptance of reinforcing steel

bars

JGJ 18—2003

J 253—2003

2003

第 1

中华人民共和国行业标准

钢筋焊接及验收规程Specification for welding and acceptance of reinforcing steel

bars

JGJ 18-2003

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:2003 年 5 月 1 日

2003

第 2 页

中华人民共和国建设部

公告

第128 号

建设部关于发布行业标准

《钢筋焊接及验收规程》的公告

现批准《钢筋焊接及验收规程》为行业标准,编号为J G J18—2003,自2003 年5 月 1 日起实施。其中,第1.0.3、3.0.5、4.1.3、5.1.7、5.1.8条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—96 同时废止。

本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

2003 年 3 月27 日

第 3 页

前言

根据建设部建标[2000] 284 号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见基础上修订了本规程。

本规程的主要技术内容是:1 总则;2 术语;3 材料;4 钢筋焊接;5 质量检验与验收;6 焊工考试。

本次修订的主要内容:1.根据国家现行标准,修改适用于焊接的钢筋牌号。名称和接头强度指标;2.增加H RB500钢筋闪光对焊和封闭环式箍筋闪光对焊;3.增加熔态气压焊工艺和氧液化石油气压焊的规定;4.增加H R B400钢筋与钢板电弧搭接焊、预埋件钢筋电弧焊和埋弧压力焊、钢筋电渣压力焊的规定;5.各种钢筋焊接接头和焊点的质量检验与验收划分为主控项目和一般项目两类,纵向受力钢筋 4 种焊接接头的拉伸试验合并成一条,2 种焊接接头弯曲试验合并成一条,均规定为主控项目,增加附录 A 纵向受力钢筋焊接接头检验批质量验收记录的规定;6.增加钢筋电渣压力焊接头拉伸试验的断裂位置和断口特征的质量要求;7.某些焊接工艺规定适当简化、合并,或移于“条文说明”中;8.电阻点焊焊点的质量验收由两节合并为一节,统一焊点抗剪力指标;9.焊工操作技能考试评定标准局部修改等等。

本规程由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规程主编单位:陕西省建筑科学研究设计院(地址:西安市环城西路北段272 号,邮政编码:710082)。

第 4 页

本规程参加单位:北京建工集团有限责任公司

北京中建建筑科学技

术研究院上海住总

(集团)总公司

四川省建筑科学研究院

北京市建设工程质量监督总站

北京第一通用机械厂对

焊机分厂江苏省无锡市

日新机械厂

中国水利水电第十二工程局施工科

学研究所首钢总公司技术研究院

贵州钢龙焊接技术有限公司

本规程主要起草人:陈金安吴成材艾永祥刘子健

纪怀钦李蔷陈英辉张玉平

付洪邹士平李本端李永东

袁远刚

第 5 页

目录

1 总则 (7)

2 术语 (8)

3 材料 (10)

4 钢筋焊接 (12)

4.1一般规定 (12)

4.2钢筋电阻点焊 (15)

4.3钢筋闪光对焊 (16)

4.4钢筋混凝土电弧焊 (18)

4.5钢筋电渣压力焊 (22)

4.6钢筋气压焊 (23)

4.7预埋伴钢筋埋弧压力焊 (24)

5 质量检验与验收 (26)

5.1一般规定 (26)

5.2钢筋焊接骨架和焊接网 (28)

5.3钢筋闪光对焊接头 (31)

5.4钢筋电弧焊接头 (32)

5.5钢筋电渣压力焊接头 (32)

5.6钢筋气压焊接头 (34)

5.7预埋件钢筋 T 型接头 (34)

6焊工考试 (36)

7附录A纵向受力钢筋焊接接头检验批质量验收记录 (39)

8附录B钢筋焊工考试合格证 (43)

9本规程用词说明 (46)

第 6 页

1 总则

1.0.1 为了在钢筋焊接施工中采用合理的焊接工艺和统一质量验收标准,做到技术先进,确保质量,制订本规程。

1.0.2 本规程适用于建筑工程混凝土结构中的钢筋焊接施工及质量检验与验收。

1.0.3 从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证书,才能上岗操作。

1.0.4 在进行钢筋焊接施工及质量检验与验收时,除按本规程规定执行外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

第 7 页

2 术语

2.0.1 钢筋电阻点焊 resistance spot welding of reinforcing steel bar

将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。

2.0.2 钢筋闪光对焊flash butt welding of reinforcing steel bar

将两钢筋安放成对接形式,利用电阻热使接触点金属熔化,产生强烈飞溅,

形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。

2.0.3 钢筋电弧焊 arc welding of reinforcing steel bar

以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接

的一种熔焊方法。

2.0.4 钢筋窄间隙电弧焊narrow-gap arc welding of reinforcing steel bar

将两钢筋安放成水平对接形式,并置于铜模内,中间留有少量间隙,用焊条

从接头根部引弧,连续向上焊接完成的一种电弧焊方法。

2.0.5 钢筋电渣压力焊electroslag pressure welding of

reinforcing steel bar

将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。

2.0.6 钢筋气压焊gas pressure welding of reinforcingsteel bar

采用氧乙炔火焰或其他火焰对两钢筋对接处加热,使其达到塑性状态(固

态)或熔化状态(熔态)后,加压完成的一种压焊方法。

2.0.7 预埋件钢筋埋弧压力焊submerged-arc pressure welding of re-infoncing steel bar at prefabrecated components

将钢筋与钢板安放成 T 型接头形式,利用焊接电流通过,在焊剂层下产生电弧,形成熔池,加压完成的一种压焊方法。

2.0.8 压入深度pressed depth

在焊接骨架或焊接网的电阻点焊中,两钢筋相互压入的深度。

第 8 页

2.0.9 焊缝余高reinforcement;excess weld metal

焊缝表面焊趾连线上的那部分金属的高度。

2.0.10 熔合区bond

焊接接头中,焊缝与热影响区相互过渡的区域。

2.0.11 热影响区 heat-affected zone

焊接或热切割过程中,钢筋母材因受热的影响(但未熔化),使金属组织和力学性能发生变化的区域。

2.0.12 延性断裂 ducti1e fracture

伴随明显塑性变形而形成延性断口(断裂面与拉应力垂直或倾斜,其上具有细小的凹凸,呈纤维状)的断裂。

2.0.13 脆性断裂britt1e fracture

几乎不伴随塑性变形而形成脆性断口(断裂面通常与拉应力垂直,宏观上由具有光泽的亮面组成)的断裂。

第 9 页

3 材料

3.0.1 适用于本规程的焊接钢筋,其力学性能和化学成分应分别符合下列现行国家标准的规定:

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499;

《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013;

《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014;

《冷轧带肋钢筋》GB13788;

《低碳钢热轧圆盘条》GB/T701。

3.0.2 预埋件接头、熔槽帮条焊接头和坡口焊接头中的钢板和型钢,宜采用低碳钢或低合金钢,其力学性能和化学成分应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB700 或《低合金高强度结构钢》GB/T1591 的规定。

3.0.3 电弧焊所采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》G B/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118 的规定,其型号应根据设计确定;若设计无规定时,可按表3.0.3

选用。

表 3.0.3 钢筋电弧焊焊条型号

第 10 页

3.0.4 在电渣压力焊和预埋件埋弧压力焊中,可采用HJ431 焊剂。

3.0.5 凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书;焊条、焊剂应有产品合格证。

3.0.6 钢筋进场时,应按现行国家标准中的规定,抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。

3.0.7 各种焊接材料应分类存放,妥善管理;应采取防止锈蚀、受潮变质的措施。

3.0.8 氧气的质量应符合现行国家标准《工业用氧》GB/T3863 的规定,其纯度应大

于或等于 99.5%。

乙炔的质量应符合现行国家标准《溶解乙炔》G B6819的规定,其纯度应大于或等于 98.0%。

液化石油气应符合现行国家标准《液化石油气》G B11174或《油气田液化石油气》GB9052.1 的各项规定。

第 11 页

4 钢筋焊接

4.1 一般规定

4.1.1 钢筋焊接时,各种焊接方法的适用范围应符合表 4.1.1 的规

定。表 4.1.1 钢筋焊接方法的运用范围

第 12 页

第 13 页

4.1.2 电渣压力焊适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋用。

4.1.3 在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。

4.1.4 钢筋焊接施工之前,应清除钢筋。钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等;钢筋端部当有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。

4.1.5 带肋钢筋进行闪光对焊。电弧焊。电渣压力焊和气压焊时,宜将纵肋对纵肋安放和焊接。

4.1.6 当采用低氢型碱性焊条时,应按使用说明书的要求烘焙,且宜放入保温筒内保温使用;酸性焊条着在运输或存放中受潮,使用前亦应烘焙后方能使用。

4.1.7 焊剂应存放在干燥的库房内,当受潮时,在使用前应经250~300℃烘焙2h。

第 14 页

使用中回收的焊剂应清除熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。

4.1.8 在环境温度低于-5℃条件下施焊时,焊接工艺应符合下列要

求:

1 闪光对焊时,宜采用预热闪光焊或闪光—预热闪光焊;可增加调伸长度,采用较低变压器级数,增加预热次数和间歇时间。

2 电弧焊时,宜增大焊接电流,减低焊接速度。

电弧帮条焊或搭接焊时,第一层焊缝应从中间引弧,向两端施焊;以后各层控温施焊,层间温度控制在 150~350℃之间。多层施焊时,可采用回火焊道施焊。

3 当环境温度低于-20℃时,不宜进行各种焊接。

4.1.9 雨天、雪天不宜在现场进行施焊;必须施焊时,应采取有效遮蔽措施。焊后未冷却接头不得碰到冰雪。

在现场进行闪光对焊或电弧焊,当风速超过7.9m/s时,应采取挡风措施。进行气压焊,当风速超过 5.4m/s 时,应采取挡风措施。

4.1.10 进行电阻点焊、闪光对焊。电渣压力焊。埋弧压力焊时,应随时观察电源电压的波动情况,当电源电压下降大于5%。小于8%,应采取提高焊接变压器级数的措施;当大于或等于8%时,不得进行焊接。

4.1.11 焊机应经常维护保养和定期检修,确保正常使用。

4.1.12 对从事钢筋焊接施工的班组及有关人员应经常进行安全生产教育,执行现行国家标准《焊接与切割安全》GB9448 中有关规定,对氧、乙炔、液化石油气等易燃。易爆材料,应妥善管理,注意周边环境,制定和实施各项安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤。触电、火灾、爆炸以及烧坏焊接设备等事故。

4.2 钢筋电阻点焊

4.2.1 混凝土结构中的钢筋焊接骨架和钢筋焊接网,宜采用电阻点焊制作。

4.2.2 钢筋焊接骨架和钢筋焊接网可由HPB235、HRB335、HRB400 、CRB550 钢筋制成。当两根钢筋直径不同时,焊接骨架较小钢筋直径小于或等于10mm时,大、小钢筋直径之比不宜大于 3;当较小钢筋直径为12~16mm 时,大、小钢筋直径之比,不宜大于 2。焊接网较小钢筋直径不得小于较大钢筋直径的0.6倍。

4.2.3 电阻点焊的工艺过程中应包括预压、通电、锻压三个阶段。

第 15 页

4.2.4 电阻点焊应根据钢筋牌号、直径及焊机性能等具体情况,选择合适的变压器级数。焊接通电时间和电极压力。

4.2.5 焊点的压入深度应为较小钢筋直径的18%~25%。

4.2.6 钢筋多头点焊机宜用于同规格焊接网的成批生产。当点焊生产时,除符合上述规定外,尚应准确调整好各个电极之间的距离、电极压力,并应经常检查各个焊点的焊接电流和焊接通电时间。

当采用钢筋焊接网成型机组进行生产时,应按设备使用说明书中的规定进行安装、调试和操作,根据钢筋直径选用合适电极压力和焊接通电时间。

4.2.7 在点焊生产中,应经常保持电极与钢筋之间接触面的清洁平整;当电极使用变形时,应及时修整。

4.2.8 钢筋点焊生产过程中,随时检查制品的外观质量,当发现焊接缺陷时,应查找原因并采取措施,及时消除。

4.3 钢筋闪光对焊

4.3.1 钢筋的对接焊接宜采用闪光对焊;其焊接工艺方法按下列规定选择:

1 当钢筋直径较小,钢筋牌号较低,在本规程表 4.3.

2 的规定范围内,可采

用“连续闪光焊”;

2 当超过表中规定,且钢筋端面较平整,宜采用“预热闪光焊”;

3 当超过表中规定,且钢筋端面不平整,应采用“闪光—预热闪光焊”。

4.3.2 连续闪光焊所能焊接的钢筋上限直径,应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情况而定,并应符合表 4.3.2 的规定。

4.3.3 闪光对焊时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器缀数等焊接参数。连续闪光焊时的留量应包括烧化留量。有电顶锻留量和无电顶锻留量;闪光一预热闪光焊时的留量应包括:一次烧化留量、预热留量、二次烧化留量。有电顶锻留量和无电顶锻留量。

4.3.4 变压器级数应根据钢筋牌号。直径、焊机容量以及焊接工艺方法等具体情况选择。

第 16 页

表 4.3.2 连续闪光焊钢筋上限直径

4.3.5 RRB400 钢筋闪光对焊时,与热轧钢筋比较,应减小调伸长度,提高焊接变

压器级数,缩短加热时间,快速顶锻,形成快热快冷条件,使热影响区长度控制在钢筋直径的0.6倍范围之内。

4.3.6 H RB500钢筋焊接时,应采用预热闪光焊或闪光—预热闪光焊工艺。当接头拉伸试验结果发生脆性断裂,或弯曲试验不能达到规定要求时,尚应在焊机上进行焊后热处理。

4.3.7 当螺丝端杆与预应力钢筋对焊时,宜事先对螺丝端杆进行预热,并减小调伸长度;钢筋一侧的电极应垫高,确保两者轴线一致。

4.3.8 采用UN2-150型对焊机(电动机凸轮传动)或UN17-150-1型对焊机(气,液压传动)进行大直径钢筋焊接时,宜首先采取锯割或气割方式对钢筋端面进行平

第 17 页

整处理:然后,采取预热闪光焊工艺。

4.3.9 封闭环式箍筋采用闪光对焊时,钢筋断料宜采用无齿锯切割,断面应平整。当箍筋直径为12mm 及以上时,宜采用UN1-75型对焊机和连续闪光焊工艺;当箍筋直径为6~10mm ,可使用UN1-4O型对焊机,并应选择较大变压器级数。

4.3.10 在闪光对焊生产中,当出现异常现象或焊接缺陷时,应查找原因,采取措施,及时消除。

4.4 钢筋混凝土电弧焊

4.4.1 钢筋电弧焊包括帮条焊、搭接焊、坡口窄间隙焊和熔槽帮条焊 5 种接头型式。焊按时,应符合下列要求:

1 应根据钢筋牌号、直径、接头型式和焊接位置,

选择焊条。焊接工艺和焊接参数;

2 焊接时,引弧应在垫板、帮条或形成焊缝

的部位进行,不得烧伤主筋;

3 焊接地线与钢筋应接触紧密;

4 焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光

滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满。

4.4.2 帮条焊时,宜采用双面焊(图 4.4.2-a);

当不能进行双面焊时,方可采用单面焊(图 4.4.2-

b)

帮条长度l 应符合表 4.4.2 的规定。当帮条

牌号与主筋相同时,帮条直径可与主筋相同或小一

个规

表 4.4.2 钢筋帮条长

第 18 页

方格网法计算土方量教材及例题

一、读识方格网图 方格网图由设计单位(一般在1:500的地形图上)将场地划分为边长a=10~40m的若干方格,与测量的纵横坐标相对应,在各方格角点规定的位置上标注角点的自然地面标高(H)和设计标高(Hn),如图1-3所示. 图1-3 方格网法计算土方工程量图 二、场地平整土方计算 考虑的因素: ①满足生产工艺和运输的要求; ②尽量利用地形,减少挖填方数量; ③争取在场区内挖填平衡,降低运输费; ④有一定泄水坡度,满足排水要求. ⑤场地设计标高一般在设计文件上规定,如无规定: A.小型场地――挖填平衡法; B.大型场地――最佳平面设计法(用最小二乘法,使挖填平衡且总土方量最小)。 1、初步标高(按挖填平衡),也就是设计标高。如果已知设计标高,1.2步可跳过。 场地初步标高: H0=(∑H1+2∑H2+3∑H3+4∑H4)/(4*M) H1--一个方格所仅有角点的标高; H2、H3、H4--分别为两个、三个、四个方格共用角点的标高. M ——方格个数. 2、地设计标高的调整 按泄水坡度、土的可松性、就近借弃土等调整. 按泄水坡度调整各角点设计标高: = Li :H0 ±Hn ①单向排水时,各方格角点设计标高为 = L yi y Lx ix ②双向排水时,各方格角点设计标高为:HnH0±± 3.计算场地各个角点的施工高度

施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度.各方格角点的施工高度按下式计算: 式中 hn------角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖),m; n------方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n). Hn------角点设计高程, H------角点原地面高程. 4.计算“零点”位置,确定零线 方格边线一端施工高程为“+”,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一不挖不填的点,. )所示1-4如图(即“零点” 零点位置图1-4 零点位置按下式计算: ;x2 ——角点至零点的距离,mx1式中、 ),m;——相邻两角点的施工高度、h2 (均用绝对值 h1m. —方格网的边长, a 计算方格土方工程量5.. 1-3表所列计算公式,逐格计算每个方格内的挖方量或填方量按方格底面积图形和 常用方格网点计算公式1-3 表

中国最新版地图

中国新版地图介绍 2012年6月21,在国家测绘地理信息局联合中宣部、外交部、教育部等12个部委进行的进学校、进社区、进媒体的“三进”调查活动中,大部分被调查者认为“我国的版图是东西更宽而不是南北更长”,但正确答案却是南北更长。 该地图比例1:6 700 000,展开张贴后,宽0.86米,长1.16米。本图上中国国界线系按照中国地图出版社1989年出版的1:400万《中华人民共和国地形图》绘制。 中国新地图出版意义

我们看到竖版中国地图贯彻了陆海统筹的方针,为全国、全党、全军、全民认识祖国是陆海兼备的大国给出了科学、完整、直观、清晰、准确的疆域版图概念,深感欣慰。我国不仅有960余万平方公里陆地国土,还有300余万平方公里的海洋国土。我国国家安全形势在海洋方面还很严峻,我国海洋开发任务还很艰巨与繁重,而世界又已进入21世纪海洋时代。我们为湖南地图出版社以及率先正式编辑出版竖版中国地图而欢呼! 新版地图为我国维护海洋权益提供重要支撑 中国政法大学国际法学院教授梁淑英接受记者采访时表示,竖版中国地图将我国的海域和陆域结合在一起,整体展现出来,能让读者对我国海疆分布有完整清晰的印象。尤其是对中小学生来说,将有力地增强他们对我国海洋疆土范围的意识,也将提高全体国民的海洋意识。“新版地图明确标识出南海诸岛的主要岛屿、礁岩以及同周边国家的海域、岛屿地理位置关系,将为我国维护领海、专属经济区、大陆架及公海的海洋权益提供重要支撑”。 上海对外经济贸易学院法学院副教授刘丹认为,竖版中国地图不仅在编辑意识上有所创新,也让读者能更加直观地了解中国海陆疆界分布。另外,竖版中国地图将我国南海诸岛的岛屿、海域、岛礁以及与周边岛国、岛屿、岛礁的地理位置关系标注出来,将为我国处理领土争端问题提供有力的证据。 你可能对如下感兴趣:web

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

方格网法计算土方量教材及例题

一、读识方格网图 方格网图由设计单位(一般在1: 500的地形图上)将场地划分为边长 a=10?40m 的若干 方格,与测量的纵横坐标相对应 ,在各方格角点规定的位置上标注角点的自然地面标高 (H )和设 计 标高(Hn ),如图1-3所示. 图1-3 方格网法计算土方工程量图 二、场地平整土方计算 考虑的因素: ① 满足生产工艺和运输的要求; ② 尽量利用地形,减少挖填方数量; ③ 争取在场区内挖填平衡,降低运输费; +0 39 2 *0 03 3 0 19 4 -Q 朴 5 羽一阴 4? 67 K 44対 ?.81 44 4|昶 00 \ -MM -270 04 +2SW \ 诃砧 7 +0S0 、 L E -0 05 9 w 弗 59 4? 35 4J &5 43 4』|7 4J 77 44 67 -35 29 + 142 71 * -I56G7 T.97 n +Q.7I 13 + 0.44 +o.oe 42.94 地血杯矗/ 、復廿札简 42 *0 43(51 4S 1? 43 47 J3 “ 43 7? 44 1? 43 7? 42.58

④有一定泄水坡度,满足排水要求 . ⑤场地设计标高一般在设计文件上规定,如无规定: A. 小型场地一一挖填平衡法; B. 大型场地一一最佳平面设计法(用最小二乘法,使挖填平衡且总土方量最小)。 1、初步标高(按挖填平衡),也就是设计标高。如果已知设计标高, 1.2步可跳过。 场地初步标高: H0=(E H1+2E H2+3E H3+4E H4)/(4*M) H1--一个方格所仅有角点的标高; H2、H3、H4-—分别为两个、三个、四个方格共用角点的标高 M——方格个数. 2、地设计标高的调整 按泄水坡度、土的可松性、就近借弃土等调整 按泄水坡度调整各角点设计标高: ①单向排水时,各方格角点设计标高为:Hn = H0 士Li ②双向排水时,各方格角点设计标高为:Hn = H0 士Lx ix 士L yi y 3、计算场地各个角点的施工高度 施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度.各方格角点的施工高度按下式计算: h n= H n- H 式中hn------角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖),m n------ 方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n). Hn------ 角点设计高程,

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

方格网法计算

方格网法 常用方格网计算公式 横截面计算步骤及方法 1.方格网法方格网计算步 同的方格边上零点位置,标于方格网上,联接零点,即得填方与挖 方区的分界线。零点的位置按下式计算,见图 ; 、—— 、—— 例,用尺相接,与方格相交点即为零点位置。

2.某建筑外墙采用毛石基础,其断面尺寸如下图所示,地基为粘土,已 知土的可松性系数,。试计算每100m长基槽的挖方量; 若留下回填土后,余土要求全部运走,计算预留填土量及弃土量。 解:基槽开挖截面积按梯形计算,即: 每100m长基槽的挖方量: 基础所占的体积: 预留填方量(按原土计算): 弃土量(按松散体积计算): 3.上节例题的基础上算出该场地平整的总挖方量和填方量 解:土方量计算(-为挖方,+为填方): 方格(9)与方格(6)全是挖方,其挖方量为: 方格(9) 方格(6) 方格(1)与方格(4)全是填方,其填方量为:

方格(1) 方格(4) 方格(2)、(3)、(5)、(7)、(8)均为部分挖方部分填方,用近似公式计算,其挖填方量分别为: 方格(2) 方格(3) 方格(5) 方格(7) 方格(8)

总挖方量: 总填方量: 两者相比较,填方比挖方多4m3,基本平衡。 4.某建筑场地地形图和方格网(边长a=20.0m)布置如图所示。土壤为二 类土,场地地面泄水坡度,。试确定场地设计标高(不考虑土的可松性影响,余土加宽边坡),计算各方格挖、填土方工程量。 解:1) 计算场地设计标高 2) 根据泄水坡度计算各方格角点的设计标高

以场地中心点(几何中心o)为,由式得各角点设计标高为: 其余各角点设计标高均可求出,详见图2.12。 3) 计算各角点的施工高度 得各角点的施工高度(以“+”为填方,“-”为挖方): 各角点施工高度见图2.12。 4) 确定“零线”,即挖、填方的分界线 确定零点的位置,将相邻边线上的零点相连,即为“零线” 。如1-5线上: ,即零点距角点1的距离为0.67m。 5) 计算各方格土方工程量(以“+”为填方,“-”为挖方) ①全填或全挖方格: (+) (+) (+) (-) ②三填一挖或三挖一填方格,由式(2.13): (+) (-) (-) (+) (+) (-) 将计算出的各方格土方工程量按挖、填方分别相加,得场地土方工程量总计: 挖方:503.92m3 填方:504.26m3 挖方、填方基本平衡。

《方格网法》计算土方工程量

补充:方格网法计算土方工程量 在进行土方工程量计算之前,将绘有等高线的现场地形图,分为若干数量的方格(或根据测绘的方格网图),然后按设计高程和自然高程,求出挖填高程,进行土方量的计算。适用于地形平缓或台阶宽度较大的地段采用。 其计算步骤为: 1、方格的划分 常用的方法是在1/500的地形图上,以20×20或40×40m 划分成若干个方格,将设计标高和地面标高分别标在方格点的右上角和右下角,将自然地面标高与设计地面标高的差值,即各角点的施工高度(挖或填),填在方格网的左上角,挖方为(+)填方为(-)。 2、计算零点位置: 在一个方格网内同时有填方或挖方时,要先算出方格边的零点位置,并标注于方格网上,连按零点就得零线,它是填方区与挖方区的分界线。 零点的位置按下式计算: a h h h ?+=2 111χ a h h h ?+= 2122χ 式中1χ、2χ—角点至零点的距离(m ) 1h 、2h —相邻两角点的施工高度(m )均用绝对值 a —方格网的边长(m ) 在实际工作中,为省略计算,常采用图解法直接求出零点。 方法是用尺在各角上标出相应比例,用尺相连,与方格相交点即为零点位置。 3、计算土方工程量 按方格网底面积图形和表7-10所列公式计算每个方格法内的挖方或填方量或用查表法计算。 4、计算土方总量 将挖方区(或填方区)所有方格计算土方量汇总,即得到该场地挖方和填方的总土方量。 例:某建筑场地方格网的一部分如图所示,方格边长为20×20m ,试用公式法计算挖填土方总量。

解: (1)划分方格网 计算方格各点的施工高度 (2)计算零点位置: 从图7-3(b )中知,8~13,9~14,14~15三条方格边两端的施工高度符号不同,说明在此方格边上有零点存在。 a h h h ?+= 2 111χ 8-13线)(6.72026 .016.016.01 m =?+=χ 9-14线)(0.112021 .026.026.01m =?+=χ 14-15线)(2.162005.021.021.01m =?+=χ 将各零点标于图上,并将零点线连接起来。 (3)计算土方量 方格I :底面为两个三角形 三角形127::)(挖 3267.18206 28.0m V =?= 三角形167:)(填3233.2320635.0m V =?= 方格Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ底面为正方形: )(挖3200.73)16.0029.028.0(4 20m V II =+++?= )(挖3200.134)31.026.052.025.0(4 20m V IV =+++?= )(挖3200.96)26.016.025.029.0(420m V III =+++?= 方格V ,底面为一个三角形,一个梯形: 三角形:)(挖305.416.06 6.720m V =??= )(填32 00.192)88.069.0035.0(420m V V =+++?=

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

《方格网法》计算土方工程量知识讲解

《方格网法》计算土 方工程量

补充:方格网法计算土方工程量 在进行土方工程量计算之前,将绘有等高线的现场地形图,分为若干数量的方格(或根据测绘的方格网图),然后按设计高程和自然高程,求出挖填高程,进行土方量的计算。适用于地形平缓或台阶宽度较大的地段采用。 其计算步骤为: 1、方格的划分 常用的方法是在1/500的地形图上,以20×20或40×40m 划分成若干个方格,将设计标高和地面标高分别标在方格点的右上角和右下角,将自然地面标高与设计地面标高的差值,即各角点的施工高度(挖或填),填在方格网的左上角,挖方为(+)填方为(-)。 2、计算零点位置: 在一个方格网内同时有填方或挖方时,要先算出方格边的零点位置,并标注于方格网上,连按零点就得零线,它是填方区与挖方区的分界线。 零点的位置按下式计算: a h h h ?+=2 111χ a h h h ?+= 2122χ 式中1χ、2χ—角点至零点的距离(m ) 1h 、2h —相邻两角点的施工高度(m )均用绝对值 a —方格网的边长(m ) 在实际工作中,为省略计算,常采用图解法直接求出零点。

方法是用尺在各角上标出相应比例,用尺相连,与方格相交点即为零点位置。 3、计算土方工程量 按方格网底面积图形和表7-10所列公式计算每个方格法内的挖方或填方量或用查表法计算。 4、计算土方总量 将挖方区(或填方区)所有方格计算土方量汇总,即得到该场地挖方和填方的总土方量。 例:某建筑场地方格网的一部分如图所示,方格边长为20×20m,试用公式法计算挖填土方总量。 解: (1)划分方格网 计算方格各点的施工高度 (2)计算零点位置: 从图7-3(b)中知,8~13,9~14,14~15三条方格边两端的施工高度符号不同,说明在此方格边上有零点存在。

方格网法计算土方量教材及例题

、读识方格网图 方格网图由设计单位(一般在1: 500的地形图上)将场地划分为边长 a=10?40m 的若干 方格,与测量的纵横坐标相对应 ,在各方格角点规定的位置上标注角点的自然地面标高 (H )和设 计 标高(Hn ),如图1-3所示. Λ=3‰ 二、场地平整土方计算 考虑的因素: ① 满足生产工艺和运输的要求; ② 尽量利用地形,减少挖填方数量; ③ 争取在场区内挖填平衡,降低运输费; ④ 有一定泄水坡度,满足排水要求 ⑤ 场地设计标高一般在设计文件上规定,如无规定: 4? 65 I +0 39 *0 02 3 -0 19 4 -0.5Λ 5 45 67 4j?> 43,94 43 73 44 U 鼻射 JJeo ÷ I BfiJD \ .-17 ?0 -117 00 -270 OO +25 90 \ 6 7 *0 30 \ < <0 *0 40 10 42 9 J J3 S9 4155 43.65 43 7b √1 71 44 |7 43 77 44 67 +263 00 *∣42 7∣ UQ 2i ? H56O? Il +097 12 +0 71 ? 044 +0.C6 S V 15 42.53 55 42 90 43 61 4?23 抽67 4? €7 4J 7? 44 17 +0 30 ?i1标扁 图1-3 方格网法计算土方工程量图

A.小型场地一一挖填平衡法; B.大型场地一一最佳平面设计法(用最小二乘法,使挖填平衡且总土方量最小)。 1、初步标咼(按挖填平衡),也就是设计标咼。如果已知设计标咼, 1.2步可跳过 场地初步标高: H0=( ∑H1+2∑H2+3∑H3+4∑H4)∕(4*M) H1--一个方格所仅有角点的标高; H2、H3、H4-—分别为两个、三个、四个方格共用角点的标高 M——方格个数. 2、地设计标高的调整 按泄水坡度、土的可松性、就近借弃土等调整 按泄水坡度调整各角点设计标高: ①单向排水时,各方格角点设计标高为:Hn = H0 ± Li ②双向排水时,各方格角点设计标高为:Hn = H0 ± LX ix ± L yi y 3. 计算场地各个角点的施工高度 施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度.各方格角点的施工高度按下式计算: 式中hn------角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖),m n------ 方格的角点编号(自然数列1,2,3,???, n). Hr------ 角点设计高程, H----- 角点原地面高程. 4. 计算“零点”位置,确定零线 方格边线一端施工高程为“ +” ,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一不挖不填的点,

安规最新标准及更新

Pr?sentation Standards Cord sets / Interconnection cord sets according to Standard Markus Escher -Deptartment FG31 -2012DIN EN 60799 / EN 60799 / IEC 60799 3 电线组件和互连电线组件 参考标准 DIN EN 60799 / EN 60799 / IEC 60799

Example: Appliance inlet standard sheet B of IEC 60320-2-3 with a degree of protection higher than IPX0 例如例如: :依据IEC60320-2-3要求要求,,具有防水等级的器具输入插座的标准尺寸页B Overview on standards of IEC 60320-Series IEC 60320系列标准的概述

Example: Connector standard sheet A of IEC 60320-2-3 with a degree of protection higher than IPX0 例如例如: :依据IEC60320-2-3要求要求,,具有防水等级的连接器的标准尺寸页A Overview on standards of IEC 60320-Series IEC 60320系列标准的概述

Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0具有防水保护具有防水保护((即IP 等级大于IPX0)功能的器具耦合器DIN EN 60320-2-3 (VDE 0625-2-3):2005-11 Overview on standards of IEC 60320-Series IEC 60320系列标准的概述 EN 60320-2-3:1998 + A1:2005 IEC 60320-2-3:1998 + A1:2004

方格网法

方格网法 将场地划分为边长10—40m的正方形方格网,通常以20m居多。再将场地设计标高和自然地面标高分别标注在方格角上,场地设计标高与自然地面标高的差值即为各角点的施工高度(挖或填),习惯以“+”号表示填方,“-”表示挖方。将施工高度标注于角点上,然后分别计算每一方格地填挖土方量,并算出场地边坡的土方量。将挖方区(或填方区)所有方格计算的土方量和边坡土方量汇总,即得场地挖方量和填方量的总土方量。 为了解整个场地的挖填区域分布状态,计算前应先确定“零线”的位置。零线即挖方区与填方区的分界线,在该线上的施工高度为零。零线的确定方法是:在相邻角点施工高度为一挖一填的方格边线上,用插入法求出零点的位置,将各相邻的零点连接起来即为零线。零线确定后,便可进行土方量计算。方格中土方时的计算有两种方法,即四角棱柱体和三角棱柱体法。 ①四角棱柱的体积计算方法。方格四个角点全部为填或全部为挖,其挖方或填方体积为: V=a2(h1+h2+h3+h4)/4 式中:h1、h2、h3、h4—方格四然点挖或填的施工高度,均取绝对值,m; a—方格边长。 方格四个角点中,部分是挖方、部分是填方时,其挖方或填方体积分别为: V1、2=a2/4×[h12/(h1+h4)+h22/(h2+h3)] V3、4=a2/4×[h32/(h2+h3)+h42/(h1+h4)] 方格中三个角点为挖方(或填方)另一角点为填方时(或挖方)时,其填方部分的土方量为: V4=a2h43/6(h1+h4)(h3+h4) 其挖方部分土方量为: V1、2、3=a2(2h1+h2+2h3-h4)/6+V4 ②三角棱柱体的体积计算方法。计算时先顺地形等高线将各个方格划分成三角形,每个三角形三个角点的填挖施工高度用h1、h2、h3表示。当三角形三个角点全部为挖或全部为填时,其挖填方体积为: V=a2(h1+h2+h3)/6 式中:a—方格边长,m; h1、h2、h3—三角形各角点的施工高度,用绝对值代入,m。

新版《安规》 (3)

电业安全工作规程 一、填空 1.新版《安规》规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。 2.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 3.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。 4.厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着物固定牢固。 5.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。 6.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。高度低于 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 7.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 8.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 9.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 当过道中存在高度低于2m的物件时,必须设置明显的警告标志。地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 10.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 11.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的脚部护板。离地高度高于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆不应低于1200mm。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时遮栏,并设有明显警告标志。并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm或1050mm 的栏杆可不作改动。 12.所有高出地面、平台,需经常操作的阀门,必须设有便于操作,牢固的梯子或平台。 13.楼板、平台应有明显的允许荷载标志。 14.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起吊设备。 15.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位相关技术部门的审核许可。 16.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。 17.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有毒有害工业油品的废弃擦拭材料,应设置专用箱收集,定期清除。 18.所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当环境温度在25℃时,保温层表面的温度不宜超过50℃。 19.油管道不宜用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳。热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮。如检修时发现保温有渗油,应更换保温。 20.油管道的法兰、阀门以及轴承、调速系统等应保持严密不漏油。如有漏油现象,应及时修好, 漏油应及时拭净。 21.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。并沿两侧一定长度上涂以防火涂料或其他阻燃物质。 22.主控室、化验室等必要场所应配备急救箱,应根据生产实际存放相应的急救药品,并指定专人经常检查、补充或更换。 23.应根据生产场所、设备、设施可能产生的危险、有害因素的不同,分别设置明显的安全警示标志。 24.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,并按本部分和其他相关安全规程的要求,考试合格后方可上岗作业。调整岗位人员,在上岗前必须学习本部分的有关部分,并经考试合格后方可上岗。 25.对外来参观人员,必须进行现场危险有害因素的告知,并在有关人员陪同下,方可进入现场。对外来临时参加现场工作的人员,必须经过本部分教育和安全知识培训并经考试合格后,方可进入现场参加指定的工作,开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。 26.与热力和机械相关的工作人员应按本部分每年考试一次。中断工作连续3个月以上者,必须重新学习本部分,并经考试合格后,方能恢复工作。 27.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 28.使用易燃物品(如乙炔、氢气、油类、天然气、煤气等)的人员,必须熟悉这些物质的特性及防火防爆规则。 29.使用有毒危险品(如氯气、氨、汞、酸、碱)的人员,必须熟悉这些物质的特性及应急处理常识,防止不当施救。 30.使用有放射性物质(如钴、铯)的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。

方格网法[1]

【例】厂房场地平整,部分方格网如图所示,方格边长为20m×20m,试计算挖填总土方工程量。 方格网法计算土方量 (a)方格角点标高、方格编号、角点编号图;(b)零线、角点挖、填高度图 (图中I、II、III等为方格编号;1、2、3等为角点号) 常用方格网点计算公式

注:1.a ——方格网的边长(m );b 、c ——零点到一角的边长(m );h 1、h 2、h 3、h 4——方格网四角点的施工高程(m ),用绝对值代入;Σh ——填方或挖方施工高程的总和(m ),用绝对值代入;V ——挖方或填方体积(m 3)。 2.本表公式是按各计算图形底面积乘以平均施工高程而得出的。 [解] ①划分方格网、标注高程。根据图(a)方格各点的设计标高和自然地面标高,计算方格各点的施工高度,标注于图(b)中各点的左角上。 ②计算零点位置。从图(b)中可看出1~2、2~7、3~8三条方格边两端角的施工高度符号不同,表明此方格边上有零点存在,由公式: 1~2线 13 .010.02013.01+?= x =11.30(m ) 2~7线 13 .041.02013.01+?=x =4.81(m ) 3~8线 15.021.02015.01+?=x =8.33(m ) 将各零点标注于图(b ),并将零点线连接起来。

③计算土方工程量 方格I 底面为三角形和五角形,由表中第1、3项公式: 三角形200土方量 81.430.116 13.0??= +V =1.18(m 3) 五角形16700土方量 )541.052.010.0()81.430.112120(2++???--=-V =-76.80(m 3) 方格II 底面为二个梯形,由表中第2项公式: 梯形2300土方量 V += 8 20(4.81+8.33)(0.13+0.15)=9.20(m 3) 梯形7800土方量 V -=-820(15.19+11.67)(0.41+0.21)=-41.63(m 3) 方格III 底面为一个梯形和一个三角形,由表中第1、2项公式: 梯形3400土方量 V +=8 20(8.33+20)(0.15+0.12)=19.12(m 3) ④汇总全部土方工程量 全部挖方量 ΣV -=-76.80-41.63-8.17-147-164-115-21.33 =-573.93(m 3) 全部填方量 ΣV +=1.18+9.20+19.12+55.0+15.33=99.83(m 3)

2017最新电力安规大题 (2)

四、问答题(共38题) 1.现场勘察的内容包含哪些?⑴停电范围⑵带电部位⑶接地线位置⑷邻近线路交叉跨越⑸多电源自备电源⑹地下管线⑺其他条件环境危险点 2.根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?⑴填用配电第一种工作票⑵第二种⑶带电作业⑷低压⑸故障紧急抢修单⑹其他书面记录口头电话命令 3.可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有哪些?⑴测接地电阻⑵砍剪树木⑶杆底基础地面检查消缺⑶涂杆号装标志牌在杆塔最下层导线以下保持表3-1距离⑷进户计量装置不停电工作⑸单一电源低压分支停电工作⑹不需高压停电做安措配电运维一体工作 4.什么情况下可使用一张配电第一种工作票?⑴一条线路、同一电气连接部分几条线路、同杆架设同沟敷设同时停送电的几条线路⑵不同线路改造成同一电气连接部分同时停送电⑶同一配电站开闭所全停、同一电压等级同时停送电、工作不会触及带电导体的几个电气连接部分⑷配变与其连接的高低压线路设备上同时停送电者⑸同一天几处同类型配电站开闭所箱变柱变等依次同类型停电。 5.如何办理工作票延期手续?⑴有效期内负责人向许可人申请同意后办理⑵不需许可的二种票负责人向签发人申请同意后办理 6.工作负责人的安全责任有哪些?⑴正确组织⑵检查票列安措正确完备符合现场实际条件,必要时补充⑶工作前工作班成员工作任务安措交底危险点告知确认每个工作班成员签名⑷执行票列由其负责的安措、监督工作班成员遵守本规程正确使用劳动防护用品安全工器具及执行现场安措⑸关注工作班成员身体精神状况、人员变动是否合适 7.配电《安规》对工作许可人规定的安全责任有哪些?⑴审票确认票列安措正确完备、对票列内容疑问向签发人问清必要时补充⑵由其负责的停送电和许可工作命令正确 ⑶确认由其负责的安措正确实施。 8.配电《安规》对专责监护人规定的安全责任有哪些?⑴明确被监护的人和范围⑵工作前向被监护人交待监护范围内安措危险点注意事项⑶监督被监护人遵守本规程及执行现场安措、纠正被监护人的不安全行为 9.配电《安规》对工作班成员规定的安全责任有哪些?⑴熟悉工作内容流程、掌握安措明确危险点、在票上签名确认⑵服从负责人监护人指挥、遵守本规程和劳动纪律⑶在作业范围内工作,对自己行为负责、互相关心⑷正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。 10.工作期间,工作负责人若离开工作现场时需如何办理手续?⑴负责人暂离,指定能胜任人临时代替,将工作现场交待清楚,告知全体工作班成员,原负责人返回履行

最新电力安规考试题库

电力安全工作规程试题库(变电检修专业) 单项选择题(491题) 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8月1日起在公司系统试行。 A、2007 B、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664号文 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B、设备维护 C、现场管理 答案:C 变规1.1 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 答案:D 变规1.1 《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。 A、国际惯例 B、电力生产的实际 C、我国国情 答案:B 变规1.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 答案:B 变规1.2.1 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够 B放置整齐C、合格 答案:C 变规1.2.3 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。 A、慢性 B、传染性 C、妨碍工作 D、严重 答案:C 变规1.3.1 对工作人员的体格检查每()年至少一次。 A、一 B、二 C、三 答案:B 变规1.3.1 作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 答案:C 变规1.3.3 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 答案:A 变规1.4.2 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防措施 B、危险点 C、技术措施 答案:B 变规1.4.4 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 答案:B 变规1.5

方格网法土方计算

方格网法土方计算 方格网计算步骤及方法 、—— ——

2. 常用方格网计算公式

注:1)a ——方格网的边长,m ; b 、 c ——零点到一角的边长,m ; h 1,h 2,h 3,h 4——方格网四角点的施工高程,m ,用绝对值代入; Σh ——填方或挖方施工高程的总和 ,m ,用绝对值代入; ——挖方或填方体积,m 。

2)本表公式是按各计算图形底面积乘以平均施工高程而得出的。 方格网法。将场地划分为边长10—40m的正方形方格网,通常以20m居多。再将场地设计标高和自然地面标高分别标注在方格角上,场地设计标高与自然地面标高的差值即为各角点的施工高度(挖或填),习惯以“+”号表示填方,“-”表示挖方。将施工高度标注于角点上,然后分别计算每一方格地填挖土方量,并算出场地边坡的土方量。将挖方区(或填方区)所有方格计算的土方量和边坡土方量汇总,即得场地挖方量和填方量的总土方量。 为了解整个场地的挖填区域分布状态,计算前应先确定“零线”的位置。零线即挖方区与填方区的分界线,在该线上的施工高度为零。零线的确定方法是:在相邻角点施工高度为一挖一填的方格边线上,用插入法求出零点的位置,将各相邻的零点连接起来即为零线。零线确定后,便可进行土方量计算。方格中土方时的计算有两种方法,即四角棱柱体和三角棱柱体法。 ①四角棱柱的体积计算方法。方格四个角点全部为填或全部为挖,其挖方或填方体积为: V=a2(h 1+h 2 +h 3 +h 4 )/4 式中:h 1、h 2 、h 3 、h 4 —方格四然点挖或填的施工高度,均取绝对值,m; a—方格边长。 方格四个角点中,部分是挖方、部分是填方时,其挖方或填方体积分别为: V 1、2=a2/4×[h 1 2/(h 1 +h 4 )+h 2 2/(h 2 +h 3 )] V 3、4=a2/4×[h 3 2/(h 2 +h 3 )+h 4 2/(h 1 +h 4 )] 方格中三个角点为挖方(或填方)另一角点为填方时(或挖方)时,其填方部分的土方量为: V 4=a2h 4 3/6(h 1 +h 4 )(h 3 +h 4 ) 其挖方部分土方量为: V 1、2、3=a2(2h 1 +h 2 +2h 3 -h 4 )/6+V 4 ②三角棱柱体的体积计算方法。计算时先顺地形等高线将各个方格划分成三角形, 每个三角形三个角点的填挖施工高度用h 1、h 2 、h 3 表示。当三角形三个角点全部为挖或全部

2018新版安规题库(外包题库)

2018新版安规题库-配电部分 一、单选题共437题 1. 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的( ),并在大短路电流通过时不致松脱。答案:A A. 机械强度 B. 耐压强度 C. 通流能力 D. 拉伸能力 2. 挖掘出的电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应采取( )保护措施。答案:A A. 悬吊 B. 防坠 C. 提升 D. 隔离 4. 登杆塔前,应做好以下工作:核对( )。答案:B A. 杆号 B. 线路名称和杆号 C. 杆基 D. 线路名称 10. 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。答案:C A. 培训 B. 口试 C. 考试 D. 考核 12. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( )处设限高标志。答案:A A. 1m B. 1.2m C. 1.5m D. 1.8m 13. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。答案:C A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 17. 配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的( )签发。 答案:D A. 修试及基建单位 B. 修试(施工)单位 C. 检修及基建单位 D. 检修(施工)单位 20. 安全工器具的( )可由使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的机构试验。答案:C A. 外观检查和电气试验 B. 耐压试验和机械试验 C. 电气试验和机械试验 D. 外观检查和机械试验 22. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由( )留存,一份交小组负责人。答案:B A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 专责监护人 24. 搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的( )。答案:C A. 防范措施 B. 防滑措施 C. 安全措施 D. 监护措施 26. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 27. 犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( )min,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。答案:C A. 5.0 B. 10.0 C. 15.0 D. 20.0 28. 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车( )、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。答案:C A. 前后方 B. 上下方 C. 内角侧 D. 外角侧 29. 作业现场的( )和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。答案:C A. 安全装置 B. 环境卫生 C. 生产条件 D. 技术措施 30. 接地线拆除后,( )不得再登杆工作或在设备上工作。答案:B A. 工作班成员 B. 任何人 C. 运行人员 D. 作业人员 34. 邻近10kV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足( )要求。答案:A A. 1.0m B. 0.7m C. 0.4m D. 0.9m 38. 装设柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)的配电线路停电,应( )。送电操作顺序与此相反。答案:A A. 先断开柱上开关,后拉开隔离开关(刀闸) B. 先拉开隔离开关(刀闸),后断开柱上开关 C. 先停主线开关,后停支线柱上开关 D. 先停支线柱上开关,后停主线开关 39. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的( )应合格、齐备。答

相关文档