一、工程概况

1.工程简介

六三四所17#、18#住宅楼工程位于朝阳区东环南路2号、航空工业总公司第六三四研究所院内,占地面积约6200m2,是航空工业总公司第六三四研究所和华野投资公司联合开发的职工住宅楼和商品住宅楼工程。(具体工程概况详见下表)

1.1建筑设计概况

建筑面积50729.62m2地下占地面积6200m2

地上部分建筑

面积

37373.62 m2地下部分建筑面积13356 m2

地上层数22层/17#楼、22层/18#楼地下层高度3.2m/地下二、三层;

3.85m/地下一层

地下层数17#楼、18#楼3层/裙房2层室内外高差 1.2m ±0.00mm标高相当于绝对标高39.6m 建筑物总高67.00m 楼梯结构形式剪刀式抗震设防烈度八度

1.2结构设计概况

土质情况主楼持力层土质:中砂层

地下水位

25.2-26.2m 群房持力层土质:粉质粘土水质无腐蚀性

地基承载力主楼240kpa 地下防水做

SBSI型群房170kpa

基础型式

17#楼

及裙房

箱基18#楼筏板基础

±0.00以下结构

地下砼强度等级墙

外墙C35+S8 群房框架柱C60

内墙C35 群房框架梁C30

C35+S8 底板厚

裙房400mm、17#楼900mm、

18#楼800mm

±0.00以上结构

地上结构形式17#楼全现浇剪力墙结构、18#楼框架结构抗震等级抗震设防烈度 8 度

钢筋类别Ⅰ、Ⅱ级钢筋

钢筋接头类别搭接、直螺纹套丝连接φ6—Φ32

砼强度等级墙

六层以下C35

梁、板、楼梯

C20 六至十七层C30

十七层以上C25

墙厚300mm、200mm、250mm、

板厚100mm、110 mm、120 mm、130 mm、140 mm、250 mm

保护层厚度

基础底板35 mm 柱、潮湿房间顶

板、各种水池壁

30mm

现浇梁20 mm 现浇板h=60-100 15mm h≥110 20mm

2.冬施任务

2.1本工程冬施前,只完成17#、18#楼地下三层和裙房地下二层部分结构,故基础结构大部分在冬期施工完成。

2.2本工程冬施计划在2001年11月15日~12月15日完成±0.00以下结构,2002年3月1日~3月31日完成1~3层主体结构。

2.3冬施主要工程量:

2.3.1砼工程:砼量为7000 m3,日浇筑砼量为130 m3。

2.3.2钢筋工程:钢筋量620t。

2.3.3模板工程:约15000m2。

3、冬施重点与难点

3.1工地现场场地狭小,扰民问题严重。

3.2 工程量大,工期紧且均为结构施工。

3.3 砼施工是本工程冬期施工的重点和难点。

二、冬施安排

1、成立冬施领导小组

为了确保对冬施的全面控制,成立冬施领导小组、冬施质量小组和冬施测温小组。(详见附表2、3、4)

3、冬施的整体部署

3.1砼采用商砼,经考察决定采用田华搅拌站产品。

3.2模板选择

±0.00以下墙体模板60系列小钢模板,柱子模板和顶板采用1.2cm 厚竹胶板加方木配以碗扣脚手架支撑体系。

3.3 钢筋采用唐钢产品,产品各项指标符合规范要求。

3.4墙体小钢模采用外挂阻燃稻草被单层保温,稻草被采用12#铅丝连接严密;顶板砼采用覆盖一层塑料薄膜,再盖两层阻燃草被方法保温。

3.5 砼泵管采用岩棉管保温。

3.6 生活区、办公区利用电暖气、空调供暖。

3.7暂设工程施工及保温、原材料保温

3.7.1临时管线:消防φ100管线:室外水平管线在11月10日前完成暗埋敷设,标高自然地坪下返1m。接至消火栓,露明管道保温采用岩棉管包裹外缠玻璃丝布方法施工。

3.7.2食堂、洗手池、厕所φ32~φ50管道采用缠草绳,外抹白灰膏方法保温。同时,厕所天窗进行封闭,室外洗手池搭设暖棚保温。

3.7.3原材料:库房加装电暖气,确保各种材料的规定保存温度范围内保存、使用。

三、冬施准备

1. 技术准备

1.1 组织技术人员、工长、现场管理人员进行冬期施工方案的交底。

1.2组织所有人员进行冬期施工动员,各部门向本部门人员进行冬期施工教育。让所有施工人员了解冬期施工的施工方法和注意事项。1.3组织全体职工学习冬施基本知识和施工规范的相关内容,对负责测温,保温,砼养护以及消防等专职人员进行专业技术培训,考核合格后方可上岗。所有准备工作要在11月5日前完成。

1.4提前与商砼厂家签定合同,在合同中明确工程所需混凝土的强度等级,初凝时间、外加剂型号等,让商砼厂家提前做好试配工作。1.5责成冬施测温小组对每日大气温度,混凝土出罐温度、入模温度和浇筑后升温阶段等进行测温,专职测温人员要认真负责,测试的数据要真实可靠。

2、材料准备

2.1冬施材料计划表:

序号名称单位数量进场时间

1 阻燃草帘被m210000 11.05

2 φ100岩棉管M 200 11.05

3 草绳Kg 500 11.05

4 φ75岩棉管m 200 11.05

5 砼试块标养箱台 1 11.10

6 钢模板m25000 陆续进场

7 竹模板m210000 陆续进场

8 钢管T 100 陆续进场

9 钢支柱根5000 陆续进场

10 冬季劳保用品件套450 11.10

11 塑料薄膜m28000 陆续进场

12 JDC-2电子测

温仪

台 2 11.05

3、现场准备

3.1冬施前对施工现场进行必要的场地整理,排除现场积水,消除因现场施工用水造成场地结冰现象。

3.2提前对外露的上下水管线,截门,消火栓等用岩棉管外缠玻璃丝布做好保温,防止受冻,泵管采用岩棉管保温。

四、主要项目施工方法

1、混凝土工程

1.1对商砼厂家的要求

本工程为商砼,砼施工采用综合蓄热法,冬施对商品砼厂家提出如下要求。

1.1.1砼强度等级及数量提前一天告知砼搅拌站。

1.1.2砼坍落度170mm,允许偏差±20mm。

1.1.3砼原材要求:

水泥:普通硅酸盐水泥,水泥应有准用证、出厂合格证、复试报告。砂 : 中粗砂现场试验报告,集料碱活性试验报告。

石子:最大粒径25mm。现场试验报告,集料碱活性试验报告。粉煤灰:合格证、复试报告。

防冻剂:满足低温平均-15℃要求、合格证、复试报告,以上所有原材采用同一型号产品,以保证砼成型后颜色一致。

1.1.4砼到达现场的出罐温度不低于15℃。低于15℃一律退场。

1.1.5砼初凝时间不大于8小时,终凝时间不大于11小时。

1.1.6砼到达临界强度4.0Mpa,时间不能超过36小时。

1.1.7砼标养试块的强度值达到设计强度的125%。

1.1.8砼同条件试块达到100%强度值的时间不超过28天。

1.1.9砼须为低碱砼,即每立方米砼含碱量不应大于3kg。

1.1.10砼配合比砂率不超过42%。

1.1.11砼供应速度按20分钟一车。

1.1.12对搅拌站的技术要求提作为合同附件附合同后。

1.2砼保温

1.2.1地下室小墙体小钢模采用外挂阻燃稻草被单层保温,拆模后挂防火阻燃草帘被保温;墙体大钢模保温采用大模板背肋加5cm厚聚苯板,拆模后挂防火阻燃草帘被保温;

1.2.2顶板、楼梯等砼用塑料薄膜和阻燃草帘被覆盖保温(据测温情况确定覆盖层数)。

1.3砼测温

本工程主要17#楼为全现浇剪力墙结构,箱形基础。施工时设置测温孔,18#楼和裙房为框架结构,孔深均少于200mm,因测温仪探头长300mm,无法全部入孔,测温数据难以准确(不能与大气隔绝),故本工程墙体、框架柱、顶板不设测温孔,只设测温点。测温点只在板面布置,详见附图;墙板在小钢模背后,保温层下留设(见示意图)。

小模板片模测温点示意图

1.3.1墙体砼测温

1.3.1.1墙体砼采用JDC-2型建筑电子测温仪测温。每道轴线选设一面墙设测温点。用电子测温仪测温后及时读数并填入记录表。当发现温度达不到砼各阶段的要求时,要及时通知技术组采取措施(加强保温或推迟拆模)。

1.3.1.2对砼热量散失较快的墙板顶部按每道墙设3个测温点,以掌握砼最薄弱环节的温度。

1.3.2顶板测温

1.3.

2.1顶板测温采用JDC-2型建筑电子测温仪测温。顶板测温点布置图见附图

1.3.3测温时间

场次项目次数

1 室外气温及环境每昼夜不少于4 次,此外还须测量最高、最低气温

2 原材料加热温度每一工作班不少于4次

3 砼出罐温度每一工作班不少于4次

4 砼入模温度每一工作班不少于4次

5 砼升温阶段温度终凝后开始每4小时一次

6 恒温阶段温度每6小时一次

1.4.砼养护

砼养护主要用自身水化蓄热和保温完成,低温及以后各阶段均不浇水养护。

1.5.砼拆模

1.5.1墙、柱拆模

砼的受冻临界强度为4Mpa(掺防冻剂砼),待墙体砼同条件养护试块试压达到此强度时,经过申请、审批后方可拆除墙板模,但当砼表面温度与大气温度温差大于20℃时须对砼采取保温措施或延迟拆模。

1.5.2顶板拆模

顶板拆模须待砼同条件养护试块强度达到设计强度的100%后,经过申请、审批后方可拆除。

1.6. 砼试块留置

1.6.1进入冬期施工后,砼试块要比常温增加三至四组,一组用于测定砼的临界强度,一组用于测定拆模强度,一组用于测定砼来年转入常温28d时的强度(对于墙体增设挂外架砼强度7.5Mpa)。

1.6.2 墙体砼试块

1 临界强度 4.0Mpa

2 外墙挂外架依据7.5Mpa

3 R28天

4 同条件转常温R28天

5 同条件R28天

6 一组同条件转常温R28天备用1.6.3顶板砼试块

1 临界强度 4.0Mpa

2 同条件 14 天

3 R28天

4 同条件转常温R28天

5 组同条件转常温R28天备用

1.7砼振捣浇注

1.7.1墙体

1.7.1.1砼到达施工现场后,由砼泵及时输送到作业面,墙体砼浇注前先铺5cm厚与墙体砼强度同标号水泥沙浆。每层铺砼厚度50cm,振捣捧的有效振捣长度50cm。每次振捣扦入下层5—10 cm,使砼不形成砼冷缝。

1.7.1.2振捣捧移动距离为30 cm左右,墙体门窗洞口两边同时下灰,确保两边下灰高差不超过50cm,以免因单面下灰挤压门窗偏移。

1.7.1.3振捣捧距门窗洞边大于30 cm,墙体砼浇筑时每层间隔时间不能超过2小时,以免砼接缝产生冷缝。为确保砼浇筑时的连续性,将每段墙体分隔成若干个浇筑小单元(每小单元浇筑时间为2小时,按每小时浇筑20m3砼计算,则每个浇注单元为40m3)。

1.7.1.4墙体浇注高度为高出顶板下皮1cm。

据不同板厚按要求控制好标高(标高50线在钢筋主筋上)。

1.7.1.5墙体暗柱、连梁等节点处应加强振捣。

1.7.2顶板

1.7.

2.1顶板施工缝交接处浇筑前应将砼块、杂物清理干净。

1.7.

2.2顶板作业面下一层外窗口已封闭,室内生火炉,在顶板砼浇筑后24小时内保持下一层室内温度在+10℃以上。

1.7.

2.3顶板砼浇注时按顶板砼浇筑顺序图浇筑,以满足浇筑连续,不出现施工冷缝;抹压时如砼表面积水过多,采用1:1水泥砂子干灰面吸水抹压,并及时覆盖塑料薄膜和草帘被。在覆盖塑料薄膜时应将塑料薄膜充分展开,以防砼产生水纹等。覆盖草帘被时应轻铺,以保证砼表面平整。

1.7.

2.4顶板砼浇筑压24小时内严禁上人,砼强度按实测能达到4.0Mpa以止后方可上人。

1.8 砼现场实验室的要求

1.8.1实验室设置恒温箱,计量器具齐全有效。

1.8.2实验室采用电暖气,确保砼试块制做过程中不受冻。

2. 钢筋工程

2.1 本工程地上部分坚向钢筋连接φ16以上采用剥肋辊压直螺纹连接,φ16以下采用搭接;

2.2加工钢筋用冷却液要用无腐蚀性的防冻型冷却液,防止钢筋遭腐蚀。

2.3钢筋加工完后堆放整齐,遇到下雪时覆盖岩棉被。

2.4钢筋的防雪措施

顶板钢筋绑扎完毕后,雪天要用岩棉被覆盖,防止钢筋内积雪。

3. 模板工程

3.1模板的堆放

钢模板拆模后堆放在平整硬化的场地上,下垫10×10方木。

3.2模板的清理

钢模板拆模后要及时清理模板上的冻块和杂物

3.3模板的养护

钢板冬施用油质脱模剂,并用油布擦拭干净钢模板。

4. 室外基槽回填

4.1冬期土方回填量约3500m3,在施工场地西侧储存。

4.2冬期土方回填时每层铺土厚度一般不大于200mm。

4.3室外基坑回填时可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15CM,含量不得大于15%,且应均匀分布。

4.4冬期土方回填时,应首先清除基底上的冰、雪和杂物;填方边坡度的表层100CM以内,不得采用含有冻土块的土回填;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填。

4.5每天回填完毕后,采用阻燃草帘被覆盖严密,防止回填土受冻。回填应在白天、三级风以下时进行,遇大风、雪时暂缓施工。

五、冬施质量保证措施

1、建立冬施质量管理小组、冬施测温小组明确人员职责(组织机构分别见附表)。

2、以冬施方案为依据,对全体参施人员进行冬施教育:明确冬施项目、冬施重点、技术质量要求、重点项目的施工方法和技术要求、冬施安全的有关要求等。

3、对以下各工种和管理人员进行上岗前业务培训:钢筋加工、测温人员、砼工等。

4、各栋号技术负责人要熟知冬施规程的有关要求,作业中要指导监督到位,及时发现违反冬施规程的有关问题并及时处理,技术部人员要加强抽查,配合栋号顺利完成冬施各阶段的任务并负起责任。

5、建立奖罚制度,奖优罚劣、奖勤罚懒,严禁冬施各项目过程施工中的随意性。

6、为有效地提高砼期强度,尽量将浇筑作业时间安排在上午进行,以利于下午温度回升利于砼养护。

7、认真做好冬施测温工作,确保测温准确性。

8、设专人负责添加外加剂,作好明显标识,防止混用,保证计量准确。

9、按照冬施要求留置试块,增加三组同条件养护试块。

10、加强气象预报工作,及时掌握寒流预报。

11、由各栋号技术负责人填写拆模申请,经主任工程师批准后,方可拆模。

六、职业安全卫生措施

1、冬施的安全教育

1.1冬施前对全体职工进行一次职业安全卫生和消防教育,组织新工人学习本专业的冬施安全操作规程。

1.2.特殊工种的操作工人必须参加培训,经操作方法和安全知识考核合格后方可上岗。

1.3.要求做到防风雪、防冻、防滑、防中毒、防爆炸及防火等“六防”。

1.4. 外挂架要钉防滑条,大风、雪过后要检查,大雪天后要清扫。

2.现场的电气管理

2.1现场设专职电工负责安装、管理和维修用电设备,严禁非电工人员随意拆改。

2.2大风、雪后应对供电线路进行检查,防止线路冻结在冰雪中,防止断线造成触电事故。

2.3冬施前对现场临电进行检查,电线铺设要防砸、防碾压,大雪过后,应检查线路,防止断线发生触电事故。

2.4安排专业电工24h值班,并认真作好值班记录。

3.现场的用火管理

3.1.严格现场用火制度,凡施工用火必须领取用火证,当日有效,用后收回。

3.2.工地现场严禁吸烟,防止火灾事故发生。

3.3.明火操作地点要设专人看火,电气焊现场不得有任何易燃品,操作时要备有防火,灭火器具。

3.4木工棚、库房内严禁用明火取暖,且应配备足够灭火器材。

3.5易燃易爆物品要设专库存放,妥善保管,用剩材料及时收回,不得随意堆放,且应配备足够灭火器材。。

4、消防器材及设施的管理

4.1消防人员定期检查各种消防器材及有关设施,使其保持灵敏有效,不被挪作他用。

4.2.冬施前对消防管道和其他设备做好防冻保温工作,消防水管要埋入冰冻线以下(0.8米深),出地面的管道要采取保温措施,消火栓用

锯沫搞好保温。结合冬施情况,做好安全技术交底,作业面要配备足够的消防器材。

七、环保措施

1.进行全员环保教育,增强全员环保意识。

2.冬施噪声控制

2.1本工程噪声主要来源于混凝土振捣棒,钢筋切割机的工作噪声,模板安装与拆除的噪声,脚手架拆装的噪声,夜间工人大声喧哗。2.2针对上述噪声的来源,制定如下措施

2.2.1振捣棒采用无声环保型振捣棒。

2.2.2塔吊指挥使用对讲机,不用口哨,最大限度降低噪音。

2.2.3钢筋切断机等机械外设置隔音加工棚,加工机械安放位置选在距东侧居民区较远的南侧。

2.2.4编制脚手架拆装作业指导书,制定切实可行的降噪措施。

2.2.5进行全员环保教育,增强全员环保意识,严格执行总公司“强化环境意识、遵守法律法规、实施绿色施工、厉行节能降耗、坚持污染预防、追求持续改进”的环保方针。

3.粉尘和废弃物

3.1粉尘主要来源于泵送砼车产生的水泥灰,木工棚产生的锯末。遗物有回填土用的白灰,模板油,现场油漆。

3.2采取如下措施

对泵车进场前过水池清洗,木工棚全封闭,对于废弃物按废弃物有关管理规定及时清理。

4.光污染

现场夜间照明所用灯具必须全部加装灯罩,防止强光直射东部居民区。

4.1措施:严格按北京市规定时间施工,夜间把大灯关掉。

5.灭火器,生活污水的排放

5.1灭火器采用环保型干粉灭火器,定期检查。生活污水经沉淀达标后方可排入市政管道。

八、冬施项目验证审核表(见附表)

九、现场平面布置图(见附图)

十、冬施进度计划表(见附表)

附表1

冬施质量项目验证审核表项目负责人监督人工作内容

材料准备及时提供符合冬期施工的合格产

安全教育对全体操作人员进行冬施安全教

冬施技术教育对全体人员进行冬施技术培训

特殊工种培训对特殊工种操作人员进行冬施安

全教育

测温工作对测温人员进行冬施技术培训大模板保温对木工进行保温交底及监督顶板保温对木工进行保温交底及监督楼内封闭对木工进行保温交底及监督

冬施领导小组

组长:居缨

副组长:雷震

成员

17#楼及地下

裙房18#楼器

宋成钢张

劳务队

冬施质量管理小组

组长:雷震

成员

17#楼及裙房18#

宋成钢马

李维亮王

冬施测温小组组长:杨胜华

成员

17#楼及裙房18#

宋成钢马

李维亮张

冬期施工安全方案

冬期施工安全方案 一、编制依据: 二、工程概况: 三、组织机构: 四、劳动力安排: 五、物资准备: 六、安全保证措施: 6.1生活区取暖 6.2特殊天气施工的措施 6.3高空作业 6.4、消防设施的保温及器材配备和防火措施 6.5各种管线的的保温 6.6加工机械及垂直运输 七、应急救援

1、编制依据 本方案主要依据以下法律法规进行编制 《中华人民共和国安全生产法》 《国家突发公共事件总体应急预案》 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《中国新兴(集团)总公司及公司有关规定》等 《根据施工组织设计》 《高炮师工地冬期技术方案》 2、工程概况 1、工程简介 2、工程性质及规模

3.1工程位置:通州区梨园镇小街村 3.2现场情况 本工程,位于北京市通州区梨园,本标段内的两栋建筑物为高层联板式住宅和地下部分相联通两个大型地下车库,现阶段3#楼9层至坡屋面施工、4#楼8层至坡屋面施工,预计元月一日号封顶。 3、组织机构 组长:薛玉印 副组长:李鹏 组员:曹建发、钟长可、许卫东、解武章、李军林、彭森、于松珍、范金红、姚树蜂、朱攀龙 4、劳动力安排 3#楼预计木工:50人、钢筋工30人、砼工:18人 4#楼预计木工:50人、钢筋工30人、砼工17人 水电专业预计:水暖工:8人、电工20人 回填土:25人、架子工10人 5、物资准备 6、安全保证措施 6.1生活区取暖 6.2特殊天气施工措施 1、入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。 2、注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。 3、冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理外挂架及上人马道上的积雪和冻冰块;停工后又复工时外挂架应全面检查合格后方可投入使用。

冬施方案(经典)要点说明

一、编制依据及目的 1、编制依据 (1)智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房工程设计图纸及相关合同文件; (2)市《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003);(3)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)2011年修订版; (4)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002); (5)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011); (6)《建筑工程资料管理规程》(DBJ/T695-2009); (7)城建集团有限责任公司关于冬期施工管理规定; (8)市文明施工现场管理规定; (9)智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房工程施工组织设计。 注:本方案中涉及但未列入的容均依据国家、行业及市现行有关规、规程及标准执行。 2、编制目的 确保有效组织、指导本工程的2011~2012年度冬期工程施工。 二、冬施工程概况 本工程地上建筑面积44613.43平方米,地下建筑面积23852.88平方米,总建筑面积68466.31平方米。结构类型:前场为钢结构框架,后场为钢筋混凝土框架,地下室为钢筋混凝土框架结构。设计条件中,基本风压W o=0.45KN/m2,基本雪压S o=0.40KN/m2。场地冻土

深度0.800m。 结构主体的混凝土强度等级详见下表。与土壤或水长期直接接触的部位,如:基础底板、地下室外墙、上部有覆土的地下室顶板、水池底板和侧墙、地下通道的底板、顶板及侧墙的抗渗等级为 P6。梁、板与柱、墙的混凝土等级相差一级时,节点处的混凝土可按梁、板的混凝土等级施工。否则应按照柱、墙的混凝土等级施工。 冬施结构工程:按《智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房施工总进度计划》,本工程除基础垫层、防水保护层、后浇带临时防水板外,地下及地上后场主体结构、前场钢结构施工全部处于冬期施工阶段(2011年11月15日~2011年3月15日)。 基础肥槽及地下室外墙防水均处于冬期施工阶段。 冬施初装修工程:根据总进度计划规划,地下室砌筑及初装修、地上二次结构砌筑处于冬期施工。 三、施工部署 1、冬期施工阶段划分及做法 鉴于本工程工期紧、质量目标高,冬期施工总的指导思想是根据不同的室外气温,利用多种技术手段,保证结构及初装修施工工程质量。按照这一指导思想,冬施拟采取如下措施: (1)针对地区历年气温变化规律,划分成几个不同的温度段,以便根据气温的高低确定不同的措施。这一措施的目的,不把冬季施工的概念单纯地约束在传统的时间围,也就是说,所采取的措施不一

冬雨季施工措施方案样本

冬雨季施工措施方案 一、雨季施工措施 1、雨季施工的管理目标 根据本标段工程的特点, 雨季施工期间的工程管理目标主要 为以下几点: ( 1) 雨季施工主要以预防为主, 采用防雨措施及加强截、排水手段, 确保雨季正常的施工生产, 不受季节性气候的影响。 ( 2) 雨季的重点放在路基填挖、沟槽和砼的灌注施工, 对沟槽施工中易出现的土方塌陷, 护坡塌方等要采取有效措施, 做到大雨后能立即复工。 ( 3) 加强信息反馈, 确保施工安全, 特别是明挖法施工围护结构受力体系在雨季的重要性要有充分的认识。 2、雨季施工的准备工作 ( 1) 技术准备: 在雨季的施工组织安排要进行充分的优化组合, 对于施工中可能发生的问题或灾害要有充分的对策, 雨期前针对 工程特点和工期要求, 编制《防汛应急预案》, 加强对民工、职工的教育管理, 充分收集及掌握龙南地区的气象及水文资料, 并与气象部门联系, 及时获得有关的天气预报资料。准备充分的应急物资, 防汛领导小组成员及防汛值班人员要保持警惕, 当达到汛情预警 值时, 立即向有关方面汇报并启动应急预案, 让预案组织工作在防汛过程中得到实施, 不至于对工程造成较大的损失。

( 2) 组织的准备: 项目部成立抗洪领导小组, 同时成立抗洪突击队。抗洪领导小组的组长由项目经理担任, 副组长由主管生产的副经理担任, 组员要有各业务部门、施工队伍的主管参加。抗洪突击队的队员要挑选年轻力壮、责任心强、勇于吃苦的同志参加。平时要定期或不定期组织演练, 要做到”来之能战, 战之能胜”。 ( 3) 施工场地的布置: 施工现场应根据地形对场地内排水系统进行疏通, 以保证水流畅通, 不积水, 并要防止四邻地区地面水倒流进入场内。场地内的施工便道要进行硬化, 并做好路拱。道路两旁要做好排水沟, 保证雨后通行不陷。 另外防止水流入沟槽内, 在沟槽四周防护栏外侧砌筑30-40cm 高的墙体, 来加高沟槽四周顶部排水沟的内侧墙高, 防止大雨时地面水流进沟槽, 截水沟与场地外排水系统相连, 同时还要加强对场地外排水系统的维护, 清理等工作, 确保流水顺畅。 ( 4) 物资准备: 雨季施工所需要的各种物资、材料都要有一定的库存量, 特别是外加剂、水泥等库房要做好保管与防潮工作, 确保雨季的物资供应。同时严格按防汛应急预案的内容储备一些必要的抗洪抢险物资, 例如编织袋、防雨棚、彩条布、铁锹及必要的雨具等, 一旦哪里有危险, 立即组织抢险。另外, 还要与市防汛指挥部、消防支队、防汛物资供应商、就近医院等单位取得联系与沟通, 确保汛情时能够互相协调与帮助, 将汛期带给工程施工的危害及损失降至最低。 ( 5) 机械、机具的准备: 在雨季来临之前, 对机电设备的配电

安装工程冬季施工方案详细

100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方案编制: 审核: 批准:

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》 GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》 JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。

2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行 3、4系列的施工。 3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为 1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃

冬期施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 冬期施工安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24688冬期施工安全技术措施 Technical measures for winter construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬季施工期间,空气干燥,天冷地滑,用火、用电较多,工人思想上较松懈,因此我们更应注意安全,确保工程顺利进行。 (一)思想教育 1、加强对工人的安全用电、用火教育,加大检查力度。 2、教育工人严格执行各种安全操作规程,安全技术交底的要求。 (二)防火: 1、建立防火制度,责任到人,加强防火安全知识教育。 2、防火器具:现场易然易爆材料堆场附近应按防火要求配置消防器材。现场灭火器材六组,生活区设灭火器材两组。灭火器均选用泡沫式灭火器。经常检查灭火设备的有效性,保持消防通道随时通畅。

3、现场应派人检查巡逻,每组2-3人,对出现火情的应立即报告并组织扑救。 4、管道焊口加温时应注意火情及防止煤烟中毒,专人监护,配备灭火消防器材。 5、现场动用明火必须严格执行动火审批制度。现场严禁生火取暖,以及严禁使用电炉。 (三)临时用电 1、加大检查力度,晚间安排专业电工值班巡逻。 2、严禁用工作灯取暖,现场接线必须由专业电工操作,严禁私拉乱接。 3、严禁私自使用大功率用电器,如电炉、电饭锅、电热毯,宿舍严禁私拉乱接。 4、经常检查电气设备的运行情况,遇有过热等不正常现象,应查明原因及时修理或更换。 5、各种用电设备在下班时应断电并上锁,专人专管,其他任何人不得擅自操作,且严禁无证上岗。 6、雨雪天及时检查电缆线路有无被水浸泡或冻裂。 (四)现场作业

冬施方案 (公开)

目录 一、-------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制依据 2 二、--------------------------------------------------------------------------------------------------- 工程概况 2 三、--------------------------------------------------------------------------------------------------- 冬施部署 2 (一)总体部署 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2(二)冬施主要内容 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3(三)成立冬施组织机构----------------------------------------------------------------------------------------- 3(四)冬期施工计划安排----------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、冬期施工措施及要点 -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 (一)临建临设措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5(二)冬期施工技术措施----------------------------------------------------------------------------------------- 5(三)冬期施工质量措施----------------------------------------------------------------------------------------- 6(四)冬期施工安全措施----------------------------------------------------------------------------------------- 6 (五)冬期分项、分部工程施工措施 --------------------------------------------------------------------------- 8 五、冬施用品------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 一、编制依据 1.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2001;

冬期施工措施方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A20606 冬期施工措施方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬期施工措施方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、编制说明: 本工程施工工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工准备是按期高质量完成工程施工的重要保证。二零零八年冬季施工的主要内容是:焊接、管道、电气仪表等安装工程,故需根据冬季施工的规范和要求,采取特殊措施,避免和减少不必要的经济损失,特制定本方案。 本方案仅适用于陕化BDO项目工程二零零八年度冬季施工。 二、冬期施工的期限 根据渭南地区的气候特征,当日平均气温连续5

装修工程冬施方案

精装修工程——冬期施工方案 国润新通酒店 (原运河人家度假村)改造工程 会议楼冬季装修施工方案 编制单位:北京城建亚泰建设工程有限公司 编制时间:二零一一年十一月 编制人: 审核人:

目录 一、编制依据及原则 (3) 一)、编制依据 (3) 二)、编制原则 (3) 二、工程概况 (3) 一)、工程概况 (3) 二)、项目各参与单位 (3) 三)、施工工期: (3) 四)、冬施部位和项目 (3) 五)、工程特点和难点 (4) 三、施工部署 (4) 一)、冬施目标 (4) 二)、成立冬施领导小组 (4) 三)、冬期施工时间确定 (4) 四、冬期施工准备 (5) 一)、技术措施准备 (5) 二)、主要材料机具准备 (6) 三)、冬施劳动力准备 (6) 四)、现场作业条件准备 (6) 五、分项工程施工管理及技术措施 (7) 一)、冬施质量技术措施 (7) 二)、主要分项工程冬季施工管理 (7) 六、安全文明施工管理及技术措施 (7) 一)、一般要求 (7) 二)、冬期施工现场 (8) 三)、现场消防安全措施 (8) 七、环保施工管理及技术措施 (9) 八、解除冬期施工后的安全管理 (9)

一、编制依据及原则 一)、编制依据 二)、编制原则 1、经济合理,使增加的费用为最少; 2、所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗; 3、确实能保证施工质量及工期 二、工程概况 一)、工程概况 会议楼地下室及1-4层(共有一个接待大厅、一个多功能厅、10个30人会议室)约5900平米 二)、项目各参与单位 1、建设单位:北京市通州区国润新通酒店 2、设计单位:北京亚瑞建筑设计有限公司 3、监理单位:北京希地环球建设工程顾问有限公司 4、施工单位:北京城建亚泰建设工程有限公司 三)、施工工期: 1)开工日期2011年4月25日 2)竣工日期:2012年5月20日 四)、冬施部位和项目

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

冬施方案及措施

装饰工程冬季施工方案及措施 冬季气候条件特殊,给室内装修施工带来一些困难,但同样在冬季施工又具有特殊优势,很多人对冬季施工的认识不够全面,完善的冬季施工体系是优质工程的最佳保障!榆林冬季霜冻时间长,温度低,大风、沙尘天气较多,对装饰工艺提出了更高的要求,但是冬季施工也有其它季节难以比拟的优势: 1、温度优势: 由于住宅在低温环境中连续供暖,所以居室温度均衡,温差较小,使装修材料的物理性能更加稳定,有效减少装修材料的开裂、变形;有利于墙表面腻子的固化,减少粉化、开裂;有利于油漆涂料的水分快速蒸发,成膜效果好。 2、湿度优势: 冬季空气的相对湿度较小,有利于木制品结构的稳定:木制品施工中粘合剂迅速脱水,粘接强度高;有利于墙地砖施工后水分的挥发,有效减少墙地砖瓷面裂纹损坏;有利于木器油漆过程的水砂纸打磨,施工进度快,油漆效果好。 3、环境优势: 由于室内适宜的温度、湿度和良好的通风等因素,有利于甲醛、TVOC等的挥发,有效减少有毒物质在装修材料中的残留量;有利于各种装修材料气味的迅速挥发。 一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》 二、工程概况 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工。 2、冬施期间的项目包括油漆涂料施工、墙地砖铺帖施工及玻璃木挂板施工等。 三、冬季施工准备工作 3.1组织措施 (1)进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 (2)进入冬季施工前,专门组织技术人员、施工主要负责人员进行业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责方准上岗工作。 (3)随时监控当地气象台站发布的3-15天气预报,防止寒流突然袭击。 3.2图纸准备 凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。对于

土建工程冬季施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 ******土建工程 冬季施工方案 编制单位: 二○一○年十一月

目录1 编制依据 2工程概况: 3施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 4.4劳动力计划安排 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工

6质量保证措施7安全保证措施8消防保证措施

1. 编制依据 1.1施工图 ***********图纸、*******施工图等 1.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 2.工程概况: 1)工程名称: *************工程 2)工程地址: *********** 3)建设单位: *************公司 4)设计单位: ****************** 5)监理单位:******************* 7)施工单位:******************* 8)施工范围:土建、给排水、采暖、通风、消防及报警、动力、照明等 10 )工程概况 *************** 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2010年度冬季主要施工项目为室

内装饰装修、电气水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排 根据JGJ 104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工,鞍山地区开始冬施时间为11月15日开始至次年3月15日结束。 根据本工程目前进展,2010年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:办公楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下:项目部主要成员及职责 (1)项目经理: ○1项目经理作为企业驻现场代表,对工程施工管理全权指

冬季施工方案及施工保证措施

冬季施工方案及保证措施 目前,已经进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我标段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、及21时室外气温的平均值)连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬期施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比 15℃延长 3 倍,温度降到 0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工程师任副组长,组员由各部室和各队负责人组成。 1、冬季施工安全质量领导小组组长职责 (1)认真贯彻落实安全质量有关要求,按照项目施工计划安排和安全控制要求,合理组织施工,严格施工过程安全控制,正确处理安全与工期、安全与效益的关系,不违章指挥、盲目蛮干,文明施工,确保施工生产安全。 (2)组织职工学习安全技术操作规程和有关安全生产规定,教育员工严格

冬季施工方案(最终版)

办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案 施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司

装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。(2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施 1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划:

冬季施工安全方案措施

编号:SM-ZD-41377 冬季施工安全方案措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工安全方案措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、编制依据 《建筑施工高空作业安全规范》JGJ80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-85 《密目式安全网》GB16909-91 《建筑施工安全检查标准》GJ59-99 二、工程概况 1、俊景豪庭二期11、12楼工程位于广安大街北端,和平路与光华路之间,属于剪力墙结构,地上高跨28层,低跨14层,地下2层,建筑总高度86.2米,建筑总面积53010平方米,标准层层高2.9米,总工期414 天。 2、主要施工方案 现场混凝土采用商品混凝土,混凝土输送用泵车输送,主体垂直运输采用三台塔式起重机,建筑外围搭设双排脚手

架作为施工用,场内设钢筋加工场、木工加工场及库房等。 3、人员状况 本工程管理层劳务层分开,劳务层设钢筋班、木工班、混凝土班、瓦工班、水电班、机修班。所有人员基本熟悉本工程安全技术操作规程,安全意识较高。 三、施工安全防范部署 1、施工现场建立以项目经理以第一负责人的安全保证体系。 2、明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人。 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批,批准及具体实施人。 4、加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 5、制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处理措施。 四、主要安全防范方法 1、安全网的设置

1冬施方案

1、编制依据 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 格兰山水家园施工图纸及施工组织设计 2、工程概况 2.1本工程为胜利街拆迁改造工程,位于延庆县高塔路北、医孟路东原胜利街居民区。本工程建筑面积共计6665.8m2,本工程于2006年4月20日开工计划于2007年6月竣工。该工程除公共部位外,均为初装修做法。 2.2本工程需冬施项目主要为2#S~11#S底商及车库的结构工程。结构形式为砖混及框架。其中2#S~4#S为地上一层车库为砖混结构,7#S~11#S为地下一层地上一层公建为框架结构。 北京地区每年的11月15日至次年的3月15日为冬季施工,工程全部使用商品混凝土,充分利用商品混凝土生产能力强、可直接泵送到位的优势,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。 混凝土工程冬季施工,外加剂的开发水平已经成为成熟的施工技术。采用竹胶板顶板模+下层围档+上层覆盖的混凝土养护方法、确保在冬季顺利进行施工。 3、施工准备 3.1组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确

保冬季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 本工程结构工程处于冬施,因此进场同时做好冬季施工准备。从时间上为:2006年11月15日至2007年3月15日;从气象资料统计上为:当室外日平均气温连续5d稳定低于5度既进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5度时既解除冬期施工。进入冬期施工前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对混凝土造成伤害。 冬季施工领导机构: 组长:陈洪林副组长:马保住 成员:闫君勇王明华韩建军 进入冬季施工,项目部设置专人测量温度,绘制测温点平面布置图(图略)。项目部明确专职测温人员并完成冬施测温人员的培训。使测温人员了解如何进行测温、混凝土测温的重要性、测温数据的真实性对混凝土工程的影响等。保证测温数据准确并每天向主任工程师汇报,为施工提供重要参考数据,及时解决存在的问题。 此外项目部总结往年冬季施工的经验教训,利用好目前尚处于常温施工的好时机,抓紧做好现场各方面的准备工作,保证冬施工作顺利进行。小组成员负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 3.2冬施材料物资准备 由于本工程采用商品混凝土。可根据公司合格分承包方选择商品砼搅拌站厂家。以确保工程质量。

冬季施工方案及安全保证措施

冬季施工方案 冬季施工方案及安全保证措施 一、冬季施工项目概述 我部施工的工程项目主要为隧道、桥梁及路基工程。冬季施工期间,隧道内施工采取相应的保证措施,基本不受季节性影响。受季节性影响的工序主要是原材料的储备、原材料的保温、中间产品的加工及机械设备的维修保养工作。根据青兰高速公路LJ18标去年冬季施工经验,采取有效的冬季施工保温措施可保证结构物的质量要求。 根据榆绥高速公路建设管理处的要求,结合我部的实际情况和年度施工计划,确定冬季施工项目为: 米脂二号隧道掘进、初期支护和仰拱施工。 二、冬季施工准备工作 1. 当室外日平均气温连续5天低于5℃时,项目施工按冬季施工处理。 2.为了保证冬季施工的顺利进行,我部成立了冬季施工领导小组: 组长:施红忠 副组长:张海龙、吕逢遴 组员:张华桥、王根征、郭锋、杨蔚、林正强 3.对施工人员进行教育培训,对混凝土工、钢筋工、掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员进行技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 4.及时与当地气象部门联系,掌握气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 5.施工前,认真复核将要施工的工程图纸,确保冬季施工的准确。 6.冬季施工前,对施工人员进行工程技术交底,并组织技术人员和施工人员进行学习。 7.冬季施工前,搭建保温暖棚,备足冬季施工所需的原材料、机械设备、保温材料、加热及烤火器具,确保冬季施工的顺利进行。 1.洞内保温及测温 米脂二号隧道左右线洞口悬挂保温棉帘,并在洞内安排专人负责用煤炉升温,洞内温度控制在10℃以上,同时注意洞内通风。 安排专人负责施工温度的测量,洞内温度每天上午、下午各测2次,中午测1次,晚上测3次,并做好记录。同时对拌合和喷锚用水、喷锚料、砼出站和入模、养生温度进行测量,并做好记录。发现温度不能满足施工要求时,立即采取紧闭洞口保温棉帘、添煤升温等措施进行修正。 冬季施工温度测量责任表

建筑工程冬施安全方案

天津港保税区生活区二期项目-B05-1区住宅项目 冬季施工安全方案 编制: 审核: 中铁建工集团有限公司 2010年10月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、冬施工程起止时间和工程内容 (2) 四、施工部署 (3) 五、冬施物资储备 (4) 六、冬施措施 (5) 6.1钢筋工程 (5) 6.2模板工程 (6) 6.3混凝土工程 (7) 6.4砌筑工程 (10) 6.5抹灰工程 (12) 6.6回填土工程 (12) 6.7车库施工保障措施 (14) 七、风雪天气措施 (14) 八、电气工程及临电冬施措施 (14) 九、暖卫工程及临水冬施措施 (15) 十、机械管理措施 (16) 十一、冬施现场及安全消防管理 (17) 14.1施工现场管理 (17) 14.2安全消防管理 (17) 十二、冬施环境保护措施 (19)

十三、热风炮使用安全保证措施 (20) 一、工程概况 天津港保税区生活区二期项目-B05-1工程位于开发区金融贸易区东端,靠近天津港保税区,东临盛达街延长线,南临第三大街。是滨海开元房地产开发有限公司保税区生活区开发项目的组成部分。±0.000相当于绝对标高9.5m (大沽高程),室内外高差150mm。1#楼~10#楼建筑高度37.35m,11#、12#楼建筑高度55.30m。 本住宅小区由住宅楼、物业楼以及架空层车库组成,1#楼~12#楼为二类高层,结构型式为框剪结构,首层为架空层,耐火等级为二级,架空层车库及物业楼耐火等级为一级,架空层车库结构型式为框架结构,并与主楼连为一体,防水为一级防水;屋面为二级防水,抗震设防烈度按7度,建筑设计使用年限50年。 二、编制依据 1、根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97),当室外日平均气温连续5

望京项目冬施方案完整版

望京项目冬施方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

第一章编制依据 1、施工图纸 2、《建筑工程冬期施工规程》 JGJ 104-97 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB 50204-2002 4、《建筑施工手册》(第四版) 5、《冬期施工手册》 6、公司技术科下发的《2008~2009年度冬期施工要点》 第二章工程概况 合生望京项目(麒麟社)由1#、2#、3#、5#、6#办公楼,4#车库、人防,7#商业、下沉广场、附属裙房等工程组成,工程位于朝阳区望京,南临望京街,西侧为阜通西大街、东侧为阜安西路。总建筑面积151207m2。群体工程±相当于绝对标高38.100m ,地下二层,框架剪力墙结构。 1#、2#楼地上二十九层,建筑檐口 高:91.6m。1#楼建筑总面积30531.6 m2,2#楼建筑总面积31289.1 m2。3# 楼地上十六层,建筑檐口高56.35m,建筑总面积 19346.5m2。5#、6#楼地上九层,建筑檐口高52.42m,建筑总面积分别为14362.3 m2和13472.6 m2。4# 地下车库,地下二层,建筑总面积为30256 m2。7#商业楼,地上三层,建筑总面积为14150.9 m2。 本工程

建设单位是:北京合生望景房地产开发有限公司 设计单位为:天津美新建筑设计有限公司 监理单位:广东珠江建设工程监理有限公司 勘察单位是:北京地矿工程建设有限责任 施工单位为:北京市朝阳田华建筑集团第四分公司 第三章施工准备 1、人员准备 (1)成立冬施领导小组 项目经理部成立冬施领导小组,冬施民工队相应成立冬施小组,并在项目经理部领导小组的领导下,开展冬施工作。冬施领导小组负责组织全体参施人员进行冬施工程质量、安全教育学 习。小组成员轮流值班,掌握施工情况,及时解决相关问题。 冬施小组成员名单: (2)劳动力准备 准备劳动力165人(综合人数) 2、技术准备

冬季施工方案(经典)

xx小区项目 冬期施工方案 编制人: 审核人: 审批人: xx股份有限公司 二O一七年十月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、冬期施工简述和冬期气温特点 (4) 四、施工安排和部署 (5) 1.施工部署 (5) 2.施工技术准备 (5) 3.施工材料准备 (6) 4.施工现场准备 (7) 五、冬期施工技术措施 (7) 1.土方工程 (7) 2.砌体工程 (8) 3.钢筋工程 (8) 4.混凝土工程 (9) 5.屋面保温及防水工程 (12) 6.脚手架工程 (13) 7.越冬工程维护措施 (13) 8.测温工作 (14) 六、施工保障措施 (16) 1.组织措施保障 (16) 2.质量措施保障 (16) 3.安全措施保障 (17) 七、综合蓄热法有关热工计算 (19) 九、环保与文明措施 (21)

冬期施工方案 xxxx小区xx工程现将要进入冬期施工阶段,工程随时都会受到风雪的侵袭,对工程质量、安全、生产诸多方面带来许多不利影响。为保证本工程的施工质量和安全生产,特制定本施工方案。 一、编制依据 1、相关的施工设计图纸 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011 5、《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-2001 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7、《砌体工程施工质量验收规范》GB50003-2011 8、预拌砂浆应用技术规程(JGJ/T223-2010) 9、国家和地方关于冬期施工的相关规范和规定 10、本工程施工组织设计 二、工程概况 xxxx小区xx工程位于xx,该工程由1#、3#、4#、7#及地下车库组成,1#楼地上18层,地下1层;3#4#楼地上26层,地下2层;7#楼地上 26 层,地下1层;其中7#有附属网点2层,总建筑面积74161.56㎡,1#、3#、4#、7#楼主楼为剪力墙结构;7#楼沿街商铺、地下车库为板柱抗震墙结构。xxxx小区xx工程由xx投资有限公司投资开发,xx工程xxx有限公司监理,xx总承包建设。

冬期施工方案及技术措施

一、工程概况: 鸡西民用机场航站区工程,合同工期:2008年8月15日?2009年8月31日;根据建设单位今年主体封闭 的要求,明年重点是安装、装饰施工的指示;对工程的进度我们进行了计划调整,工程的主体施工基本安排在冬期时间进行,为了确保工程质量、为了加快提升混凝土早期强度、为了加快模板的周转间隔时间、为了更好的对跨年度工程结构做好越冬维护工作,特制定了冬期施工方案与技术措施:二、施工内容: 目前鸡西当地气温已5天连续记载在-2 度?+6度之间,根据冬期施工有关规定,室外连续5天的平均气温低于5度即进入冬期施工,现阶段冬期施工的主要为内容: 1 、航站楼:框架梁,拉梁,钢网架制安,屋面板安装,砌筑,构造柱,圈过梁、楼板; 2、航管综合楼:二层与三层框架梁、柱、板,构造柱,圈过梁、砌筑,隔气层; 3、场务车库:框架梁、板,构造柱,圈过梁、砌筑,隔气层; 4、中心变电站:砌筑,构造柱,圈过梁、板,隔气层; 5、锅炉房:框架梁、柱、板,构造柱,圈过梁、砌筑,隔气层; 6、供水站:底板,壁板,顶板,构造柱,圈过梁、板,砌筑,隔气层, 7、蓄水池:底板,壁板,顶板,防水层、保温层、覆土; 8、污水、垃圾处理站:底板,壁板,顶板,砌筑,构造柱,圈过梁、楼板,隔气层; 三、施工方法: 1 、当平均气温在-10 度时,混凝土施工采用掺加早强剂、防冻剂施工,涂刷养护膜或包裹塑料薄膜、覆盖草袋子养护的施工方法; 2 、在平均气温低于-10 度后,混凝土施工应采用原材料预热法,用蒸气预热水、砂、石蓄热,确保混凝土出罐温度在10度以上,入模温度保持在5度以上; 3、砌筑工程采用掺防冻剂和原材料加热法施工; 4、加强已完项目的防冻、保温养护工作,做好越冬维护措施的落实; 四、施工方案: ㈠、混凝土施工方案 1、基本要求(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂与防冻剂; (2) 为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度,办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减 水剂;(3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5C后方可拆除.当混凝土与外界温差大于20E时,拆 模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却;( 4 )未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在 冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用;2、混凝土的拌制(1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质. 在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料. 在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好;(2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入. 如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液. 各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆?每班使用的外加剂溶液应一次配成;(3)当施工期处于0C左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级;(4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥;(5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分 均应从拌合水中扣除;(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的 1.5 倍; (7) 混凝土拌合物的出机温度不宜低于10C,入模温度不得低于5C;3、混凝土的运输和浇筑 (1) 混凝土搅拌场地应尽量靠近施工地点,以减少材料运输过程中的热量损失,同时也应正确选择运输用的容器(包

相关文档