文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SBS防水卷材施工工艺...

SBS防水卷材施工工艺...

SBS防水卷材施工工艺...
SBS防水卷材施工工艺...

SBS防水卷材施工工艺()

一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。

二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。

三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。

四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。

五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。

六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并

把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。

七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。

石博士公司是国内防水堵漏技术研究、产品开发、工程施工的综合服务公司。不断的引进国内外高性能优质高压灌浆设备、在防水堵漏领域积累丰富的施工经验,公司也在不断完善防水堵漏施工工艺、以及高效防水堵漏技术的创新、专业治理各种地下工程渗漏、对隧道工程堵漏、砼结构裂缝漏水堵漏、沉降缝堵漏、伸缩缝漏水堵漏、有多年的成功处理经验、完全具备高难度防水堵漏的能力,是您身边的堵漏专家!我公司的施工业绩遍布全国各地。

屋面防水等级确定为二级,防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的sbs改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-2002)等技术标准执行施工,确保施工质量。

1.施工前准备工作

1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作:

1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行;

1.1.

2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批;

1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;

1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐;

1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检;具体施工验收程序见下图:

1.2.材料准备

“鸿飞牌”sbs改性沥青防水卷材。屋面选用35#(3mm)聚脂胎,i型,pe膜覆面和板岩覆面卷材。

1.3.施工用具

根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

2.施工工艺及方法

2.1.施工工艺流程

2.2.施工方法

2.2.1.基层检查验收

基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。

防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。

2.2.2.冷底子油施工

先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。

2.2.

3.防水卷材的铺设

防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。

⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。

⑵涂刷基层处理剂要均匀一致;

⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。

⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。

⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。

⑹卷材搭接按以下方法进行:

a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时

应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条;

b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。

c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。

第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。

d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。

⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。

2.2.4.成品保护措施

⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。

⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响

时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。

2.3.细部构造处理

防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等。

其细部处理详见以下节点详图:详图

1:屋面伸缩缝防水施工方法(或根据设计要求另定)

2:防水施工断面图(或根据设计要求另定)

3:出屋面管道防水施工措施(或根据设计要求另定)

4:山墙泛水处理(或根据设计要求另定)

5:天沟细部构造(或根据设计要求另定)

3.质量标准及质量保证措施

3.1.质量标准:

本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。

3.2.质量保证措施

3.2.1.基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工;

3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工;

3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作,及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见,应及时与建设单位及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决;

3.2.

4.做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可;

3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时,应注意防水层的保护,如有损坏,应及时通知防水施工单位,以便补救。

4.安全、文明施工

施工中必须做好如下安全防护措施:

4.1.施工人员必须配戴安全帽,危险地带必须配备安全带;

4.2.严禁施工人员酒后施工;

4.3.在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施;

4.4.严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材;

4.5.大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。

3施工程序及方法:

3.1找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》(GB50345-2004)规定。

3.2找平层应有利于卷材的敷展和粘贴;找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致,并符合图纸设计要求。

3.3平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。

3.4找平层与立面结构的结合处(女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等)均应做成圆角。

3.5天沟的纵向坡度不宜小于5%,内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。

3.6胶粘剂选用801胶与水泥混合的水泥胶浆〈注意已制胶容器及工具必须干净,制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质〉。801胶、水、水泥体积比是2:4:10,先把801胶放入准备好的容器内,用搅拌器边搅拌边加水(水温5℃-50℃),水加完后搅拌至801胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。

制成的胶粘剂应在四小时内用完

3.7防水卷材的粘接与敷设重点包括:

3.7.1施工条件及准备

复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行,雨天禁止施工,施工中遇雨应做好防水措施,须在3级以下进行,粘贴后的卷材防止被风刮起,可用重袋压住。

3.7.2找平层水层表面含水量宜在30-50%之间;找平层水泥砂浆强度应达到7.5Mpa时方可进行防水施工,如果过于干燥应喷洒水直到合格。

3.7.3彻底清理干净找平层表面,同时清理卷材施工现场。

3.7.4打开卷材,认真检查,合格证应该保留,同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。

3.7.5主体防水层施工之前,应按图纸要求先做好排水较集中部位及附加部位的附加层〈烟囱与找平层的连接处、水落口、天沟、檐口、檐沟等〉。

3.7.6卷材粘贴方向可节图纸要求确定,图纸未确定的,可以按实际情况自行确定。粘贴前,在敷设部位将卷材预收3-12m,找E方向后,在中间处固定,将卷材始端卷至固定处,涂胶粘敷,再将预放的卷材卷回至已粘贴好的位置,连续向前涂胶敷设。敷设卷材下面不允许有在硬性颗粒及杂质,以免损坏卷材。涂胶敷设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶料要连续适量用刮板刮至

均匀,厚度应保持在1mm以上,然后敷没卷材并用另一刮板排气压实,排出多余胶粘剂,施工人员要细心,涂胶厚度要均匀,卷材应贴牢。天空鼓、打皱、粘贴面积应达到90%以上。字串4

4卷材施工应注意事项:

4.1水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水分散失,影响粘结质量。

4.2涂水泥胶时,要在卷材的搭接处涂满,保证接缝粘接质量。

4.3敷设卷材时,必须保证搽接宽度,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列<距离应大于1m>。附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上的距离。

4.4刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。

4.5卷材应平整粘贴于找平层上,不得有打皱现象。如打皱无法纠正对应短开按接缝处理。

4.6用801胶与水泥混合接缝胶时,将粘的接上层卷材向上弯曲,用毛刷向上、下两个面涂接缝胶并满涂。涂胶厚度为0.5-.0.8mm,边刷边压合,也可接缝与卷材粘贴同时进行,压合后再涂刷一层胶粘剂封好接缝边缘,封边胶涂刷厚度0.8-1.00mm,涂刷宽度从卷材边缘向两边各延伸30mm(注意:接缝的两个面涂胶厚度要均匀一致,不能有露底现象,粘合后应详细检查有无打皱、翘曲、起空现象,不合格应及时处理)。

4.7要用双层结构施工时,两层卷材之间也用801胶与水泥混合配置的水泥接缝胶粘贴。敷设上层卷材与下层卷材操作相同,敷设上层卷材的方向应平行于下层卷材的敷设方向,长边接缝相错半幅。

5防护层的施工与操作

5.1施工前应有主防水层的合格验收证明,施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以免损坏卷材,施工人员应穿软底鞋操作,防止卷材意外损坏。

5.2防护层施工四级防水层面要用801胶与水泥混合的胶粘剂作防护层,防护层分两次刷成,涂刷厚度为1mm,两次刷向应垂直。三级防水层面要用1:2.5-1:3水泥砂浆<体积比>作防护层,二级防水层面可在水泥砂浆内加入10%的UEA膨胀剂,防护层施工时可六没分格缝,分格缝为半缝,分格面积为1㎡,分格缝可用聚氨酯、乳化沥青等补强。防护层分两次抹成,抹完第一层直接抹第二层,第一层与第二层接装必须错开,相错距离>200mm

5.3防护层抹完后表面应平整、光滑、洁净、不应有脱皮、起皱或严重裂缝现象,防护层要求抹平压光并进行养护,以达到设计强度。

5.4防护层养护结束,竣工前应将层面上所有剩余材料及建筑垃圾清理干净。

5.5补强层施工时排水集中部位、复杂部位按图纸做好补强。补强材料可用聚氨酯、玛蹄脂、改性沥青等,补强施工应在防护层养护期后进行,防护层含水量低于9%时方可补强施工,施工材料低于100℃时

允许浇在补强部位。补强面积从补强部位边缘自外延伸200mm,补强厚度为3-7mm,可根据材料确定。

6卷材屋面防水技术规定:

6.1低温施工技术规定:<1>当夜间环境温度低于0℃时,日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内,有如下两种情况:A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内,在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工,否则,不准进行卷材施工,同时应做好低温防护。B、当夜间环境温度在-10℃—— -5℃;应加入特种防冻剂,并加强低温防护,否则不准采用801胶水泥素浆进行卷材施工。

6.2高温施工技术规定:施工温度高于25℃时,除自找平层喷水降温外,卷材施工后,应立即向卷材表面喷水降低温度,防止卷材起鼓。聚乙烯丙纶复合防水卷材400克/平方单价:8元;聚乙烯丙纶复合防水卷材的特点及其应用摘要:介绍了聚乙烯丙纶复合防水卷材的产品结构特点和性能特点、防水系统结构特点和配套材料、应用拼接技术以及产品应用范围。关键词:聚乙烯丙纶复合防水卷材;特点;防水系统;应用范围1聚乙烯丙纶复合防水卷材的产品特点 1.1 产品结构特点聚乙烯丙纶复合防水卷材以聚乙烯树脂为主防水层,双表面复合丙纶长丝无纺布作增强层,采用热融直压工艺一次复合成型(低档次的产品则采用二次复合成型工艺)。主防水层聚乙烯膜采用抗穿刺性能良好的线性低刻度聚乙烯(LLDPE)树脂加工而成,同时

加入了辅料以改进卷材主防水层的柔性和粘结性,加入了碳黑、抗氧剂以改进卷材主防水层的抗老化性。表面增强层采用新型丙纶长丝热轧纺粘无纺布,主要作用为:一是增加芯层(主防水层)的整体抗拉伸强度,使芯层厚度相对减少;二是增加芯层的表面粗糙程度,使芯层起到防护作用;三是提供可粘接的网状空隙结构。作复合卷材表面增强层的无纺布结构,约40%的厚度与不透水层聚乙烯树脂经热融粘合,保证表面层与不透水层结合牢固;约60%的厚度提供卷材主体层与结构粘合层的粘合,保证粘合剂与不透水层充分粘合,使防水结构切向不透水。1.2 产品性能特点聚乙烯丙纶复合防水卷材的选材及结构特点,使其具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、无毒、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。聚乙烯、聚丙烯(丙纶)均耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧,而丙纶具有良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下,聚乙烯、聚丙烯已证明的寿命大于50年。需要说明的是,这里所讨论的聚乙烯丙纶复合防水卷材,是指主体防水层达到规定厚度、采用一次复合成型工艺、质量有保证的正规企业生产的产品。1.3 产品应用技术特点聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用技术是系统防水技术,综合运用优势材料承担防水系统的分解功能,形成整体性能良好稳定的防水系统。1.3.1 系统防水结构聚乙烯丙纶复合防水卷材由防护层、上结构粘合层、卷材主体层、下结构粘合层、基层组成。卷材主体层即聚乙烯丙纶复合

防水卷材,由上增强层、不透水层、下增强层组成。各部分功能特点:1)防护层:承担防止机械损伤和紫外光照射、阻滞水流等功能。2)上粘合层:承担防护层与卷材主体层的粘接、阻滞渗漏水流的功能(由含聚合物的防水水泥素浆构成)。3)卷材主体层:承担阻止水渗透、提供粘接结构层功能,自身具备防止热老化和臭氧老化功能。4)下粘合层:承担卷材主体层与基层的粘接、阻滞渗漏水流横向渗流、弥补基层缺陷的功能(由高分子胶粘剂构成)。5)基层:承担提供承载基体功能(主要由建筑砌构体或混凝土构体构成)。1.3.2 系统防水结构特性聚乙烯丙纶复合防水卷材系统的防水结构可满足防水工程设计对防水系统的要求:1)结构稳定性:这是依靠卷材表面网状结构与水泥结构直接凝固粘合实现的。2)不透水性:这是依靠卷材聚乙烯芯层和横向不透水的稳定粘合界面结构实现的。3)耐大气老化:这是依靠聚乙烯、聚丙烯良好的抗氧化、耐臭氧能力,以及与卷材稳定结合、完全隔断紫外光的水泥结构实现的。4)机械防护:依靠表面增强层和性能稳定的水泥材料保护层承担。5)紫外光防护:由水泥材料保护层承担,施工后的卷材完全隔绝紫外光。6)施工可行性:是依靠卷材表面增强层提供的网状空隙结构与水泥材料直接凝固粘合来实现的。防水系统中防水卷材与建筑主体结构的粘接铺贴以及与防护层的粘接采用水泥材料,因此,结构稳定性良好,不随时间延长而减弱,同时施工不要求建筑主体的低含水率。7)环保可行性:产品无毒、无污染,施工过程中不污染环境。8)防水层意

外损伤时的渗流阻滞:聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用系统注重结构整体防水效能,而不强调防水卷材本体材料的单独阻止水渗透能力。在整个防水系统中,层层结构起到了渗漏水的阻滞作用;当卷材主体材料意外损伤时,控制卷材主体材料渗漏点的总渗流量使其不形成明水流,从而达到工程防水的总体效果。1.3.3 拼接技术聚乙烯丙纶复合防水卷材的拼接采用凝固性粘合剂粘合和热融粘合两种方法,均具有长期物理化学稳定性。1)凝固性粘合剂粘合凝固性粘合剂主要指聚氨酯胶粘剂、高分子改性水泥涂料等。凝固性粘合剂干固后,与卷材表面无纺布铆固粘合。粘接机理:线性低密度聚乙烯(主防水层)表面复合无纺布加糙,在卷材表面形成网状空隙结构,使其具有可粘接性能。当卷材表面无纺布与粘合液接触时,无纺布纤维切向布置使粘合易于浸入,粘合液浸入无纺布网状孔隙,形成机械铆固作用,使卷材与卷材或基层牢牢地粘接在一起。2)热融粘合热融粘合主要指热楔法焊接,粘接效果更佳。粘接机理:将聚乙烯树脂热融,在压力下透出丙纶或与聚丙烯熔融接合,其粘接强度可靠,可达40N/cm。1.3.4 工程应用优势聚乙烯丙纶复合防水卷材在工程中有一些独特的优势:1)解决了大部分有机防水卷材不能与水泥材料直接粘合敷设的问题;2)没有大部分有机防水卷材产品施工要求建筑基层低含水率(<9%)的局限;3)解决了有机防水卷材产品主体防水材料外露使用易受损伤、老化的问题;4)无某些防水卷材明火施工、污染环境等问题;5)防水系统摆脱了单纯依靠防水材

料承担全部防水功能的方法,降低了有机材料消耗和工程费用,提高了防水效果。2 聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统配套材料聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统根据工程的设计要求进行防水施工,需要相应的配套材料,包括配套胶粘剂、热软化设备、预定型材料等。1)粘合剂粘合施工聚乙烯丙纶复合防水卷材的粘接特性与系统防水结构决定了粘接材料的选用。卷材接缝可采用聚氨酯作胶粘剂,主要选择专门配制的对防水卷材无溶胀作用的聚醚型或沥青基聚氨酯胶

粘剂,保证卷材不变形。卷材的上下粘合层可采用非再溶性高分子胶粘剂改性水泥材料,即水泥素浆中加入专用胶料。这类材料具有较适宜的初粘力、较好的保水性、非再溶性和溶胀阻水性。高分子胶粘剂的作用是遇水膨胀、阻滞水的渗透、保持水泥素浆的和易性、保持水分以利于粘合层中水泥的水化凝固。下结构粘合层可采用水泥素浆材料,它可以在含水率大于9%的基层上进接施工。当然,含水率高时,应避免水分蒸发逸出而形成空鼓。上结构粘合层同样可采用水泥素将材料,它可以在防水卷材的上表面直接涂刷施工,随后进行保护层施工。2)热熔粘合施工聚乙烯丙纶复合防水卷材热融粘合施工时,应保证聚乙烯膜的熔融接合。主要施工设备有双楔式自动爬行枪、热风焊枪、压出式焊枪等。聚乙烯丙纶复合防水卷材的柔软程度依其规格有较大不同。较薄的卷材比较柔顺,易于施工敷设,较厚的卷材比较硬挺,敷设前需要采用配套的热软化设备(热风、热辐射),使卷材软化、柔顺,与基层适应。其中热风适宜于曲率较大的折角部位,

热幅射适宜于曲率较小的折弯部位。复杂部位的粘接敷设需采用临时固定方法,还可采用配套预定材料和速粘胶固定技术。其他的配套施工工具还有刮板、搅拌器具、制胶容器、剪刀、割刀、清扫工具、称重工具、腻子刀、毛刷等。 3 聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用范围聚乙烯丙纶复合防水卷材产品本身的特点,既可在寒冷的东北、西北地区应用,也可在炎热潮湿的南方地区应用。聚乙烯丙纶复合防水卷材产品技术应用领域也较广:屋面、地下、室内、地铁、承载台面、洞库、仓储、蓄水池等工程,均可使用。随着对该类产品特殊性能的研究和开发,该类材料正在向更广的应用领域进军。例如,通过产品承受交变荷载能力的研究,复合卷材将可在道桥路面防水工程中得到应用;通过对产品负水压剥离性能的研究,复合卷材将可在地下内防水工程中得到应用。聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统应用在屋面防水工程中,主要设计在基层之上;应用在地下防水工程中,主要设计在基层迎水侧;应用在室内防潮工程中主要设计在基层与饰面层之间;应用在承载面防水工程中,主要设计在基层与承载面层之间;应用在地下砌衬防水工程中,主要设计在外衬与内衬之间;应用在洞体防水工程中,主要设计在内砌衬外侧;应用在坡瓦屋面防水工程中,主要设计在基层与瓦衬层之间。 4 聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用注意事项1)卷材铺贴后,卷材下部不允许存在硬性颗粒及杂质,以免损坏卷材。2)卷材铺贴过程中有皱折无法纠正时,应断开皱折处,按接缝处理。3)采用高分子胶粘剂(如聚氨酯胶)搭接接

缝时,不能将水泥胶涂在卷材搭接处,以免影响高分子胶粘剂的接缝粘接。4)伸出基层的管道、设备或预埋件等,应在卷材施工前安装完毕。防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或发生被重物冲击的现象。

5)水泥胶涂刷后应马上粘贴卷材,防止胶中水分散失,影响粘贴质量。

6)卷材施工须在5级风以下进行,雨、雪天禁止施工。7)进入施工现场施工人员必须穿软底鞋,避免损坏卷材。8)卷材储放时,防止日晒、浸水、温度过高和遭遇机械损伤;除期限不超过20d的运输可平垛不大于五层外,均应立放;存放一般应单层立放,储存期不大于30d可两层立放;卷材不得与各种有机溶剂等有害物质接触。

SBS防水卷材标准化施工流程

SBS防水卷材标准化施工流程 SBS防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程、防护工程、隧道、地铁以及道路、桥梁等建筑物的防水。尤其适用于较低气温环境的建筑防水。下面,跟随小编一起来了解一下SBS 防水卷材的标准化施工工艺。 #详情查看#【SBS防水卷材:标准化施工工艺】 一、施工准备: 1、材料、机具准备: 材料:弹性体SBS改性沥青防水卷材 (1)规格:宽度1m、长度10m,3mm 4mm SBS卷材。 (2)技术性能:符合国家标准。 2、主要工具:小平铲、滚刷、卷尺、剪刀、扫帚、喷枪、液化气、聚氨脂、抹子、刮板、安全带、壁纸刀、绳索、等以方便现场的施工。 3、作业条件: (1)基层必须牢固,没有松动、起鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷。 (2)基层表面应平整光滑,均匀一致。其平整度可用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5 mm,空隙仅允许平缓变化。基层阴阳角处应做成半径50mm圆弧。 (3)雨后基层尚未干燥时不得施工。 (4)基层必须干燥,一般以含水率不大于9%为宜。

二、施工操作工艺: 1、工艺流程:铲除原防水层——清扫施工面-——特殊部位加铺附加层——定位弹线涂——刷聚氨脂底层——铺贴卷材——卷材收头处理——防水层表面清理检查——验收签证 2、施工要点: (1)施工面保证平整度、坡度及表面尘土、砂粒、杂物清扫干净。 (2)、细部处理:排气管、分格缝、出屋面的水管的留设要求; (3)细部节点部位防水层的加强处理; 三、防水层铺设的一般程序 (1).在同一标高作业面上,应以"先难后易"的原则,先做檐头、内外角、排水口、集水沟、等,然后再做大面积铺设,在大面积铺设时,应按顺水方向先铺设低处,后铺设高处,最后作立面、等突出部位的铺设。 (2)在同一建筑防水工程中,如有高低跨两个部分,应按"先高后低"的顺序进行施工,即先高跨建筑施工,后再做低跨建筑施工。 四、施工方案及处理措施: 根据楼面构造,确定具体的施工方案:

屋面SBS防水卷材施工方案(图文)

***********************项目 施 工 组 织 计 划 ︵ 方 案 ︶

******************公司 ****年**月**日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织机构 四、施工进度计划 五、屋面防水工程施工方案 六、成品保护 七、保证工期措施 八、质量保证措施

九、安全文明施工措施 十、工程保修 一、编制依据 (一)根据GB50207-2002《屋面防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50345-2004《屋面工程技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 工程名称:*********** 屋面防水工程采用3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 该工程工程量大、工期紧,应紧密配合土建施工单位的施工。 三、施工组织机构 我公司针对此工程的重要性,公司将该工程纳入一级目标管理,公司决定派施工经验丰富、具有国家二级项目经理资质的项目经理和技术管理水平高、责任心强的项目副经理及技术负责人组成项目经理部驻守施工现场,对关键部位和特殊部位亲自把关,公司各职能部门定期到现场监督检查。项目

部在公司的统一管理下完善各项管理制度,严格按照项目法进行本工程的施工和管理。项目经理部的成员相互间配合默契,保证在项目经理的直接领导下,做到有计划地施工和管理,确保工程项目的质量、工期和安全文明施工,达到建设方满意的效果,真正体现企业水平。 施工组织机构: 四、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期:

(三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每2000m2的施工配备一组人员,每组人员6人,在清理工作面浮灰后,二人配料运料,四人进行防水层施工。 (四)施工工具的准备 主要施工用具

pvc防水卷材施工工艺

pvc防水卷材施工工艺 ①正确选择防水材料 防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有及大的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设计成败的关键之一,虽然目前柔性防水材料的种类繁多,性能各异,pvc防水卷材具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。 Pvc防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥7.0mpa,横向≥7.0mpa,断裂伸长率纵向≥150%,横向≥150%,拉力纵向≥70kn,横向≥60kn,耐热度90℃,低温弯折性:-20℃无裂纹,抗渗透性:0.2mpa24小时不透水,抗穿孔性不渗水。 ②水泥砂浆找平层质量控制 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘接的构造基层。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20㎜,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于32.5,找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以致当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝。分格缝宽度为20㎜,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板断缝对齐,均匀顺直。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥盖或方锥台,并用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 ③卷材的施工铺贴及质量要求

1)卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺贴防水卷材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。 2)卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用辊铺粘贴法施工。 3)基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1㎜左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。 4)施工铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50㎜~100㎜塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30㎜×1500㎜的钢管穿入中心的塑料管,由二人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴。每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊,从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘接层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘接剂封边,封边要粘接牢固,封闭严密,且要均匀、连续、封满。 5)屋面节点和特殊部位的卷材处理 屋面节点部位是防水中的重要部位,处理好坏对整个屋面防水具有重要影响,所以要特别注意细节部位的防水,做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。

高聚物改性沥青防水卷材施工工艺

高聚物改性沥青防水卷材施工工艺 高聚物改性沥青防水卷材的找平层施工、保温层施工、收头处理、天沟、檐沟、檐口等细部施工以及排汽屋面施工,均与改性沥青防水卷材施工相同。 范围: 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用高聚物改性沥青防水卷材 热熔法施工防水层的工程。 材料准备: 1.合成高分子防水卷材施工所需的基层处理剂、基层胶粘剂,卷材胶粘剂一般 由生产厂家提供,施工时应按厂家规定的配合比和要求在现场配制使用,并应存放在通风、干燥、远离火源的室内。 2.高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;常规的有SBS 改性沥青油毡。

3. 配套材料: 1.氯丁胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青和溶剂等配制而成,为黑色液体。 2.橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缘。 3.保护层料:石片、各色保护涂料。 70 号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 高聚物改性沥青防水卷材施

施工工艺流程: 冷粘法施工: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 冷粘法铺贴高聚物改性沥青防水卷材是指用高聚物改性沥青胶结剂或冷玛蹄脂粘贴于涂有冷底子油的屋面基面上。高聚物改性沥青防水卷材的施工不同于沥青防水卷材多层做法,通常只是单层或双层设防,因此,每幅卷材必须铺贴位置准确,搭接宽度符合要求。其施工应符合以下要求: 1.根据防水工程具体情况,确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层上弹出基 准线,然后以基准线铺设卷材。 2.复杂部位如;管根、水落口、烟囱底部等易发生渗漏的部位,可在其中心200mm 左右范围先均匀涂刷一遍改性沥青胶粘剂,厚度1mm 左右;涂胶后随即粘贴一层聚脂纤维无纺布,并在无纺布上再涂刷一遍厚度为1mm 左右的改性沥青

自粘式防水卷材施工工艺标准

自粘式防水卷材施工工艺 一、前言 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 自粘式防水卷材是一种新型防水材料,与同类材料相比,具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。随着自粘式防水卷材的逐步推广应用,在施工中不断摸索、改进,总结该项施工技术,我们形成了自粘式防水卷材施工工法。 二、工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1、常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2、具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性;

5、耐高低温,抗老化,使用寿命长。 6、在施工方法上,本工法具有如下特点: (1)施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; (2)施工速度快、工效高,可确保工期; (3)施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 三、适用范围 自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。 可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 四、工艺原理 自粘橡胶沥青防水卷材,是以SBS 等弹性体沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。 油毡铲除→找平(基层处理)→刷底油→铺设SBS防水卷材→缝边(等第一层SBS 防水卷材铺设完毕后)→第二层与第一层错0.5米铺SBS防水卷材→缝边→验收 防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理 →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。 (一)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施, 予埋件等已安装完毕。 (二)找平层 1./ 2.找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比; 3.在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净; 4.找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;5.找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝; 6.水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。 (三)水落口处理 水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。 | (四)卷材铺贴方向 由于本屋面工程的坡度为2%,且室内有较大的振动影响,故采用平行屋脊的 铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。 (1)卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小150mm、100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后

SBS改性沥青卷材防水施工工艺

SBS改性沥青卷材防水施工工艺 一、施工前的准备工作 (一)技术准备工作 屋面防水工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。施工前期的准备工作充分,则可以避免施工后出现缺陷,甚至造成返工等质量事故。同时工程必须严格遵照施工组织计划展开施工,这样则可防止工作遗漏、错乱、颠倒,影响工程质量。 根据施工组织设计,施工负责人应向班组进行技术交底。技术交底内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。(二)人员和作业计划准备 屋面工程的防水必须由防水专业队伍施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠,并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。 二、屋面防水施工要点 (一)施工的环境要求 高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材,宜在+50℃~+350℃温度下施工。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。 (二)对屋面排水坡度的要求 平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。(三)对屋面基层空隙、裂缝的处理 本工程屋面基层为现浇钢筋混凝土,当板内存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分二至三次填满裂缝,每次间隔时间必须有15分钟之久,填满裂缝后用滚筒压平即可。 (四)屋面各结构层的施工 1、卷材防水的施工工艺流程图如下所示 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层 2、一般防水构造做法 (1)防水层:由防水卷材和相应的卷材粘结剂分层粘结而成,层数或厚度由防水等级确定。具有单独防水能力的一个防水层次称为一道防水设防。

屋面防水卷材规范

目录 一、目录 (1) 二、总则 (2) 下、施工准备 (3) 四、施工材料及用量 (3) 五、施工操作程序 (5) 六、找平层技术要求 (5) 七、粘接胶的选用与配制 (5) 八、复合卷材施工 (6) 九、保护层施工 (10) 十、工程断续防护 (11) 十一、复合防水卷材屋面、地下工程施工各项质量验收规定 (12) “矩圆牌”SBCl20聚乙烯丙纶复合防水卷材 屋面、地下工程施工操作规定 QJ一91—1 此规定经黑龙江省建委审查,可以做为企业标淮施工的依据。以保证屋面、地下工程的防水质量。 黑龙江省建委施工管理处 一九九一年一月十五日 一、总则 (一)本规定适用于建筑屋面、地下防水工程“SBCl20聚乙烯丙纶复合防水卷材(以下简称为复合卷材)”的施工操作。 (二)防水施工过程中,应对前项工程进行质量验收,合格后方可进行下道工程施工。 (三)施工所用各种材料应符合设计要求,并有质量证明文件。 (四)复合卷材的屋面、地下防水施工操作按本规定执行,对本规定以外的事项,应按现行的有关工程施工操作规范执行。 (五)屋面、地下防水工程施工必须符合国务院颁发的《建筑安装工程安全技术规程》和劳动部颁发的《关于防止沥青中毒的办法》及安全防火规定。 二、施工准备

一个施工组7人:请理基层1人,制运胶3人,铺贴卷材2人,复杂部位1人。使用器具见表1。 注:一组人员施工需用器具,电动搅拌器可用手电钻改制。 三、施工材料及用量 施工材料及用量应按防水层构造进行计算和确定,可按结构分项查表2计算: 注:搭接接缝用聚氨酯胶时水泥等材料用括号内用量

四、施工操作程序 验收基层(找批平层)→清扫基层(找平层)→制备粘接胶→处理复杂部位→铺贴复合卷材→检验复合卷材施工质量→保护层施工→验收。 五、找平层技术要求 (一)屋面找平层应符合《屋面工程技术规范》(GB50207-94)规定,地下防水找平层应符合《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208—83)规定。 (二)找平层拐角处(女儿墙、烟囱、天窗、墙角等)均有应做成折角。 (二)屋面防水,天沟纵向坡度不宜小于1%,内排水的雨水口应做成略低的凹坑。 六、粘接胶的选用与配制 (一)粘接胶的选用复合卷材采用水泥添加这专用配套胶或107胶(聚乙烯醇缩甲醛溶液)或乳白胶(聚醋酸乙烯乳液)制成的水泥胶(简称水泥胶)与基层满面粘贴。用于现浇混凝上构造时,将卷材敷于模板内侧,直接铺贴。 反面防水构造、屋面隔汽构造和地下防水构造、复合卷材与基层的粘贴选用水泥胶或低粘度双组份聚醚型聚氨酯胶。各类工程用粘接胶配比见表2。 (二)粘接胶的配制 1、水泥胶的配制 ①水泥添加专用配套胶的配制方法 首先按比例称取专用配套胶(见表2),然后把专用配套胶与水泥干混均匀后,加入水泥重量50%的水(水温10—40℃)边加水边搅拌至无凝块、无沉淀、无泡沫,静止15—20分钟,再搅拌即可使用。 ②水泥添加107胶的配制方法 107胶与水泥的重量比为20%时,每公斤水泥加水控制在 0.40—0.43公斤;107胶与水泥的重量比为10%时,每公斤水泥加水控制在0.47—O.50公斤。配制时,先把107胶放入制胶容器中,边搅拌边加水,加水后搅拌至107胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀、无泡沫即可使用。 ③水泥添加乳白胶的配制方法 乳白胶与水泥的重量比为17%时,每公斤水泥加水控制在0.38—0.48公斤,乳白胶与水泥的重量比为7%时,每公斤水泥加水控制在0.45—0.55公斤。配制时,先把乳白胶放入制胶容器中,边搅拌边加水,加水后搅拌至乳白胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀、无泡沫即可使用。 制成的水泥胶应在4小时内用完,并根据挥发情况随时少量补水调和。 2、聚氨酯胶的配制:另见聚氨酯胶使用说明书。 七、复合卷材施工 复合卷材施工前必须在找平层验收合格后、含水率在30—50%时即可进行防水层施工。 (一)复杂部位处理 防水层施工前,应按图纸要求先做好复杂部位(屋面的凸出部位、雨水口、天沟、檐口、檐沟;地下防水的阴角、阳角、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶(配比同防水层粘接用胶)或聚氨酯胶处理粘接。

sbs防水卷材施工方案完整版

面防水维修(SBS)工程 一、施工方案 山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 1.2.材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

SBS防水卷材施工工艺...

SBS防水卷材施工工艺() 一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。 二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。 三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。 四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。 五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。 六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并

把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。 七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。 石博士公司是国内防水堵漏技术研究、产品开发、工程施工的综合服务公司。不断的引进国内外高性能优质高压灌浆设备、在防水堵漏领域积累丰富的施工经验,公司也在不断完善防水堵漏施工工艺、以及高效防水堵漏技术的创新、专业治理各种地下工程渗漏、对隧道工程堵漏、砼结构裂缝漏水堵漏、沉降缝堵漏、伸缩缝漏水堵漏、有多年的成功处理经验、完全具备高难度防水堵漏的能力,是您身边的堵漏专家!我公司的施工业绩遍布全国各地。 屋面防水等级确定为二级,防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的sbs改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-2002)等技术标准执行施工,确保施工质量。

SBS改性沥青防水卷材现场施工方法

S B S改性沥青防水卷材 一、防水对应相关工序的要求 1、对基层表面的要求: ①基层表面应平整牢固,清洁干燥不翻砂,以利于防水卷材与基层粘结。 ②阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角。 2、对保护层要求: 3)施工技术交底: Ⅰ、卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用空铺法施工,故要求长边及短边搭接缝宽度均不得小于100mm,转角附加层宽度不小于500mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式的铺贴。

II、掌握好卷材热熔胶的加热程度 卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使卷材幅度内加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。 V 嵌填 涂刷时应分遍涂刷并加铺化纤无纺布胎体墙体材料。涂刷防水涂料应根据气象预报,在晴天和涂刷后成膜前无雨的气候条件下进行,以防被雨水淋坏。前一层涂膜实干后方可涂刷第二层涂料,直至厚度达2mm为止。防水涂膜充分干后,方可进行卷材防水层的铺贴,铺节点部位卷时,应根据节点部位的形状,剪口搭铺,封盖严密。 VI、冷底子油

在找平层经检验证实已干燥后,在铺贴卷材前应在找平层上涂刷—道冷底子油。冷底子油的配合比是:10号沥青:汽油=30:70。配制冷底子油时先将熬好的沥青倒入料桶中,当沥青温度降低到100℃时再分批加入汽油,开始每次2~3L,以后每次5L。 冷底子油采用长柄滚刷涂刷,要求涂刷均匀。不漏涂。当冷底子油挥发干燥后,即可铺贴卷材防水层,如涂刷冷底子油后因气候、材料等影响,较长时间不能铺贴 杂物, 1 厚SBS (3)人员的安排:根据工程需要,保证足够的施工力量。 2、施工方法: (1)施工顺序:先铺立面,后铺平面,先铺局部、再铺整体。 底板大面层采用空铺法施工,立面采用满粘法施工,先贴阴阳角处附加层,然后铺贴立面和平面卷材防水层。在永久性保护墙上和垫层上应将卷材用热熔法粘接牢固。在临时保护墙上将卷材临时贴附,并分层固定在保护墙最上端。

三元乙丙防水卷材施工工艺标准

三元乙丙防水卷材施工工艺标准 1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 2、材料要求 2.1 三元乙丙橡胶防水卷材 2.1.1 规格:厚度1.2mm,1.5mm;宽度1.0mm,长度20.0m。 2.1.2 主要技术性能:抗拉断裂强度≥7Mpa;断裂伸长率>450%;低温冷脆温度-40℃以下;不透水性(Mpaxmin)>0.3×30。 2.2 聚氨酯底胶:用来做基层处理剂(相当于涂刷冷底子油),材料分甲、乙两组份,甲料为黄褐色胶体,乙料为黑色胶体。 2.3 CX.404 胶:用于卷材与基层粘贴为黄色混浊胶体。 2.4 丁基胶粘剂:用于卷材接缝,分A、B 两组份,A 组为黄浊胶体,B 组为黑色胶体,使用时按1:1 的比例混合搅拌均匀使用。 2.5 聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝增补密封,材料分甲、乙两组份,甲组份为褐色胶体,乙组份为黑色胶体。 2.6 聚氨酯嵌缝膏:用于卷材收头处密封。 2.7 其他材料 2.7.1 二甲苯:用于浸洗刷工具。 2.7.2 乙酸乙酯:用于擦洗手。 3、作业条件

3.1 在地下水位较高的条件下铺贴防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层底标高300mm 以下,并保持到防水层施工完。 3.2 铺贴防水层的基层表面应平整光滑,必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其他尘土杂物清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。 3.3 基层应保持干燥,含水率应不大于9%,阴阳角处应做成圆弧形。 3.4 防水层所用材料多属易燃品,存放和操作应隔绝火源,做好防火工作。 4、施工准备 4.1 工具准备 橡胶刮板4 把,腻刀2 把,4 寸毛刷2 把,滚刷2 把,清扫工具,秤10kg 一台,手提搅拌器一台,1 吨卷场机一台,专用吊架一台,卷尺1 把,弹线合1 支。4.2 基层清理施工前将验收合格的基层上杂物、尘土清理干净。 5、操作工艺标准 5.1 工艺流程基层清理--聚氨酯底胶配制--涂刷聚氨酯底胶--特殊部位进行增补处理(附加层)--卷材粘贴面涂胶--卷材晾胶--基层表面涂胶--晾胶--铺贴防水卷材--排气、压实、接收头处理--做保护层。 5.2 基层清理:施工前将验收合格的基层上杂物、尘土清理干净。 5.3 聚氨酯底胶配制:聚氨酯材料按甲:乙=1:3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂刷施工。 5.4 涂刷聚氨酯底胶:在大面积涂刷施工前,先在阴角、管根等复杂部位均匀涂刷一遍,然后用长把滚刷大面积顺序涂刷,涂刷底胶厚度要均匀一致,不得有露底现象。涂刷的底胶经4h 干燥,手摸不粘时,即可进行下道工序。 5.5 特殊部位增补处理

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 一、依据 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2013 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑防水工程技术规程》 二、概况 XXXX项目 三、施工准备 1.组织准备: ⑴.项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。 ⑵.项目执行经理负责施工进度计划,施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查,负责工作汇报。 ⑶.项目安全经理负责防水安全、文明施工、消防、职业健康管理。 ⑷.项目技术负责:负责编制施工专项方案,技术交底。 ⑸.建筑防水施工组织系统图: 2.施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 3.施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及

时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表 用途机具 涂料涂刮工具橡胶刮 地漏、转角处等涂料涂刷工具油漆刷 清理基层工具铲刀 修补基层工具抹子 基层清理小平铲、扫帚、钢丝刷、高压吹风机 测量弹线皮卷尺、钢卷尺、粉线包、石笔 剪刀、刮板、滚刷、橡胶锤、大小压辊、油漆刷喷灯、长把铺贴工具 刷、自动热风焊接机、电动、搅拌器、铁抹子、小白线等 4.劳动力计划 ⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要报监理处审核。施工过程中,随时持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。 ⑵安排防水工:2-5人;(可根据现场实际情况调整) ⑶施工人员一律持证上岗。 四、质量要求、通病防治及保证措施 1.质量要求 防水卷材外观质量见下图: 项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料粒度、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150 mm

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准

屋面合成高分子防水卷材施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于合成高分子防水卷材屋面防水层工程粘贴法施工。 2.施工准备 2.1材料及要求 2.1.1合成高分子卷材 2.1.1.1三元乙丙-丁基橡胶防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m;  2.1.1.2氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材 规格:厚1.2mm、1.5mm,长20m,宽1m、2m; 2.1.1.3氯化聚乙烯防水卷材 规格:厚1.2mm,长20m,宽0.9m; 2.1.1.4技术性能: 注:I类为高性能塑性体卷材;Ⅱ类为普通塑性体卷材

2.1.2外观检查卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷。 折痕:每卷不超过2处,总长度不超过20mm; 杂质:大于0.5mm粒不允许; 胶块:每卷不超过6处,每处面积不大于4mm2; 缺胶:每卷不超过6处,每处不大于7mm,深度不超过本身厚度的30%。 2.1.3贮存、运输。 2.1. 3.1应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。 2.1. 3.2卷材应直立堆放,其高度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块纤维板或胶合板。短途运输平放不得超过4层。 2.1. 3.3应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2.1.4辅助材料 2.1.4.1合成高分子防水卷材配套材料 2.1.4.2改性沥青防水涂料、聚合物水泥基复合防水涂料:节点密封材料。 2.1.4.3改性沥青防水油膏:节点密封材料。 2.2工具:

2.3作业条件 2.3.1基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角;阳角处应做成半径为50mm的圆角。 2.3.2基层必须干燥,其含水率不得大于9%,检测简易方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。 2.3.3卷材严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工。 3.操作工艺 3.1工艺流程

改性沥青防水卷材施工工艺

防水卷材SBSⅠPY PE4,和SBSⅡGPE3分别是表示什么含义? 要掌握SBS改性沥青防水卷材型号,首先要掌握SBS改性沥青防水卷材的分类: 按物理指标分为(防水卷材按型号):I(-18℃)、II(-25℃)型两大类,分别是指卷材耐低温的物理指标,所以II型要更耐低温(低温柔性好,达到-25℃不裂纹),价格要高一些,而非其材料质量比I 型的次。 按胎基可分为:聚酯胎(PY)、玻纤胎(G)两大类 按材料厚按覆面材料可分为:细砂(S),矿物粒(片)料(M),聚乙烯膜(PE),铝膜面(PET)等四大类。 按厚度可分为:2mm、3mm、4mm共三种,其中聚酯胎产品只有3mm和4mm规格; SBS I PY-PE 4是指-18摄氏度,聚酯胎,覆料为PE膜,厚度4mm的SBS改性沥青防水卷材。 SBS II G-PE 3是指-25摄氏度,玻纤胎,覆料为PE膜,厚度3mm的SBS改性沥青防水卷材。 聚脂胎更好一些,因为它的弹性、拉力相对好一些 冷底子油 冷底子油是用稀释剂(汽油、柴油、煤油、苯等)对沥青进行稀释的产物。它多在常温下用于防水工程的底层,故称冷底子油。

冷底子油粘度小,具有良好的流动性。涂刷在混凝土、砂浆或木材等基面上,能很快渗入基层孔隙中,待溶剂挥发后,便与基面牢固结合。冷底子油形成的涂膜较薄,一般不单独作防水材料使用,只作某些防水材料的配套材料。在铺贴防水油毡之前涂布于混凝土、砂浆、木材等基层上,能很快渗入基层孔隙中,待溶剂挥发后,便与基面牢固结合。 冷底子油可封闭基层毛细孔隙,使用基层形成防水能力;作用是处理基层界面,以便沥青油毡便于铺贴,使基层表面变为憎水性,为粘结同类防水材料创造了有利条件。 冷底子油应涂刷于干燥的基面上,不宜在有雨、雾、露的环境中施工,通常要求与冷底子油相接触的水泥砂浆的含水率<10%。 冷底子油的配比 ①冷底子油为石油沥青加溶剂溶解而成,可按下表配制。 ②第一种方法:将沥青加热熔化,使其脱水不再起泡为止。再将熔好的沥青倒入桶中冷却,待达到110~140℃时,将沥青成细流状慢慢注入一定量的溶剂中,并不停地搅拌,直至沥青完全加完、溶解均匀为止。 ③第二种方法:与上述方法一样将熔化沥青倒入桶或壶中,待冷却至110~140℃后,将溶剂按配合比要求分批注入沥青熔液中,边加边不停地搅拌,直至加完、溶解均匀为止。

SBS防水卷材施工方法及技术规范

王牌SBS改性沥青防水卷材 施工方法及技术规范 SBS APP改性沥青防水卷材施工技术一、产品性能本公司生产的SBS APP 等系列产品,采用目前国内最先进的自动化聚合物改性沥青防水卷材成套设备和技术,符合GB18242-2000《塑性体和弹性体沥青防水卷材》中华人民共和国国家标准。SBS APP改性沥青防水卷材主要采用玻纤毡,聚酯毡做胎基体,其型号和厚度主要有:25# (2mr)i、35#(3 mm、45# (4mrh ,并且可根据用户要求生产不同厚度不同胎基体,不同覆面的产品。 二、设计要求1、一般要求屋面排水坡度;不上人屋面,上人屋面,天沟排水坡度,雨水口排水坡度。 2、基本构造层⑴屋面的结构层要有足够的刚度,有良好的整体性,水泥砂浆厚度,含水率,平整、压光、不起砂、不空鼓、泛水坡度符合设计要求。 ⑵一般情况下,层面防水为单层,根据具体要求进行双层或双层以 上防水。⑶防水层上可做隔热层。⑷地下室:无论钢筋混凝土或石结构,其底层均用钢筋混凝土,找平层厚度大于20mm砂浆,含水率小于10%底板下防水层采用50mmcl8昆凝土做保护层。 三、施工要求1、基层要求⑴基层处理应符合国家规范要求, 找平层与突出结构的连结处以及基层的转角处可做成80×80 的钝角。 ⑵表面应干燥,含水率,坚硬、无空鼓、起砂、浮尘、裂缝凹凸不平等缺陷。⑶泛水坡度符合设计要求,表面平整,用1m直尺检查,直尺与基层间隙不大于10mm并且平滑变化,每米长度内不能多于一处。⑷地下室阴阳角,穿墙管,屋面女儿墙、烟囱等孔道及伸缩缝的外形及排水坡度符合设计要求。⑸雨雪天及有积水时不得施工。⑹基层清理干净、干燥后涂一遍 冷底油,特殊情况下涂冷底油时,应符合国家规范的技术要求。2、施工机具专用工具:单头或多头火焰喷枪、喷灯。

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

CPS防水卷材施工工艺

CPS反应粘结型湿铺防水卷材施工工艺 湿铺法:是指将用于非外露防水工程的湿铺防水卷材,用水泥凝胶(素水泥浆)与基层粘结的施工方法。适用于各类工业与民用建筑的屋面、地下室等防水工程,特别适用于防水等级较高、施工环境较差、潮湿、赶工期的防水工程。 一、施工工具准备: 基层清理工具:钢丝刷、扫帚、小平铲、锤子等、冲洗水管。 施工工具:铁抹子、电动搅拌器、配料桶、塑料刮板、橡胶压辊、剪刀或裁纸刀、钢卷尺、皮卷尺、墨盒、热风枪或喷枪等。 防护工具:工作服、安全帽、橡胶手套、平底橡胶鞋、安全带(绳)等。 二、基层要求: 基层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。进入施工现场,首先进行基层和节点部位检查,若发现基层有鼓泡、分层、起皮、蜂窝、麻面的必须凿除重新进行修补;阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm;然后将基层表面的凸起物、砂浆疙瘩等异物铲除掉;节点部位可用吹风机辅助清理;若基面较干燥,须洒水充分润湿,有明水和积水的要及时扫除。 ①各种预埋件已安装并固定完毕,如管道、排水口等。 ②清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、管壁上的水泥砂浆等附着物; ③阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。 ④基面若有明水,扫除即可施工。

清扫基面铲除表面凸起物浇湿基面 未处理好的基面处理好的基面 三、工艺流程: 基层清理、修补、润湿→节点密封、附加增强层→配制水泥素浆→弹基准线试铺→撕开卷材底部隔离纸→刮涂水泥素浆→卷材铺贴(滚铺法、抬铺法)→辊压排气→卷材搭接、收头密封→成品养护及保护→检查修补→质量验收 四、施工步骤: 1、基面清理: ●清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物; ●阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

防水卷材施工方法及技术规范

防水卷材施工方法及技术规范

王牌SBS改性沥青防水卷材 施工方法及技术规范 SBS、APP改性沥青防水卷材施工技术一、产品性能本公司生产的SBS、APP等系列产品,采用当前国内最先进的自动化聚合物改性沥青防水卷材成套设备和技术,符合GB18242- 《塑性体和弹性体沥青防水卷材》中华人民共和国国家标准。SBS、APP改性沥青防水卷材主要采用玻纤毡,聚酯毡做胎基体,其型号和厚度主要有:25#(2mm)、35#(3mm)、45#(4mm),而且可根据用户要求生产不同厚度不同胎基体,不同覆面的产品。 二、设计要求1、一般要求屋面排水坡度;不上人屋面,上人屋面,天沟排水坡度,雨水口排水坡度。 2、基本构造层⑴屋面的结构层要有足够的刚度,有良好的整体性,水泥砂浆厚度,含水率,平整、压光、不起砂、不空鼓、泛水坡度符合设计要求。⑵一般情况下,层面防水为单层,根据具体要求进行双层或双层以上防水。⑶防水层上可做隔热层。⑷地下室:无论钢筋混凝土或石结构,其底层均用钢筋混凝土,找平层厚度大于20mm砂浆,含水率小于10%,底板下防水层采用50mmc18混凝土做保护层。

三、施工要求1、基层要求⑴基层处理应符合国家规范要求,找平层与突出结构的连结处以及基层的转角处可做成80×80的钝角。 ⑵表面应干燥,含水率,坚硬、无空鼓、起砂、浮尘、裂缝凹凸不平等缺陷。⑶泛水坡度符合设计要求,表面平整,用1m直尺检查,直尺与基层间隙不大于10mm而且平滑变化,每米长度内不能多于一处。⑷地下室阴阳角,穿墙管,屋面女儿墙、烟囱等孔道及伸缩缝的外形及排水坡度符合设计要求。⑸雨雪天及有积水时不得施工。⑹基层清理干净、干燥后涂一遍冷底油,特殊情况下涂冷底油时,应符合国家规范的技术要求。2、施工机具专用工具:单头或多头火焰喷枪、喷灯。 SBS防水卷材施工方法及技术规范

相关文档