1、技术交底范围:通信光缆线路施工、光缆接续施工

2、设计情况:1、数据网系统:①本次在阎良通信站设置汇聚节点路由器,接入西安枢纽在西安调度所和西安北站设置的核心节点路由器,汇聚节点路由器按双套配置。②本次数据网接入层在铁路沿线车站设置接入节点,考虑到维护管理便利及网络安全,在每个节点均设置2台接入路由器。数据网区域网络接入层利用4芯光纤,采用2层方式组网。 2、传输系统:①汇聚层利用不同物理径路或同径路的两条光缆中的2芯构建STM-64 MSTP(1+1)光同步数字传输系统。

3、接入网系统:本次工程在阎良新设接入网终端LT设备,各接入点新设NU设备,接入点包括原接入阎良的各车站和原接入铜南、三原、渭南的各车站。

4、通信电源:①交流电源;②直流电源;③电源环境监控。

5、防雷及接地:除线路和设备作良好接地外,通信设备接外线前均加装防雷保安单元或保安端子。室内配线长度超过50M小于100M时在通信机械室一端加装浪涌保护器。利用既有防雷及接地系统。阻值不满足要求时,改造地线。

6、通信配线:通信机械室内设备配线,采用上、下走线结合方式,缆线均在防静电地板内或上走线槽内敷设。各种通信配线原则上采用交直流分开,强电、弱电配线分开,通信电缆与电源线的水平距离应保持0.2M以上。室内配线外护套均采用低烟、无卤、阻燃材料。室内墙洞、墙槽、钢管等应做好封堵。由于在既有机房中新增设备,根据具体情况,设置上走线架或开凿地沟,满足走线要求。

7、通信线路:①光、电缆径路;②光缆埋深;③光、电缆径路防护;④光、电缆引入;⑤光、电缆标石。

3、开始施工的条件及施工准备工作:于2015年3月20日完成施工定测,作业队分工,人员组织到位,员工安全培训考试合格。光缆于2015年3月28已到现场。已与相关单位签订安全配合协议,施工计划已报批,开工报告已签订。

4、施工工艺;

通信线路施工

本标段咸铜线阎良至铜川在既有光缆的铁路异侧敷设一条48芯GYTA53型长途通信直埋光缆,解决既有纤芯紧张问题,同时可为传输系统提供不同路由的物理光纤通道。光缆线路施工步骤如下:

光缆径路复测光缆单盘测光缆配盘光缆沟开挖光缆敷设

通信工程安全交底

施工安全交底 项目名称:公开招标 根据本项目的概况:市管通信工程施工业务,2015年已批复并将实施的项目主要有WCDMA网络新建及配套传输等工程、FDD-LTE实验网新建工程及配套工程、本地主干光缆新建工程、IP城域网主体工程等,特制订施工交底: 1.施工前准备, 由建设单位组织设计单位、施工单位参加施工图纸会审,并结合施工现场的实际情况,在会审中出现的问题应及时解决,为下一步工作铺好道路。 1) 工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。 2) 工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具和安全劳保用品。 4) 特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。2. 工具使用安全 1) 电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 2) 五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使 用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 4) 人字梯、凳高: a、凳高的梯子需材质坚实,无断列,四脚平稳; b、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 c、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯凳高作业。 d、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 e、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 5) 剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 6) 劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 3. 开箱操作安全

光缆线路施工规范(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 光缆线路施工规范(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

光缆线路施工规范(通用版) 光缆线路施工是建设高质量光纤通信系统的重要环节 与电缆相比较,光缆质量轻、直径小,给施工带来便利,但光纤直径小、韧性差,又对施工机具、仪表和施工技术提出了更高的要求,增加了施工的难度。 中继光缆施工涉及的主要内容包括:路由复测、光缆敷设、光缆接续、工程测量,我公司将严格按照按以下规定、措施进行保障工程施工工艺及质量: 一、路由复测 路由复测是以施工图为依据进行复核。通过复测,确定光缆敷设的具体路由位置、丈量地面的准确距离,为光缆配盘、敷设和明确地段等提供必要的依据。保障措施如下: 1、按设计要求核定光缆路由走向、敷设方式、环境条件及中继站站址。

2、丈量、核定中继间的地面距离(管道路由要测出各人孔间距离) 3、核定穿越铁路、公路、河流、水渠以及其它障碍物的技术措施及地段,并核定设计中各具体措施实施的可能性。 4、核定“三防”(防机械损伤、防雷、防白蚁)地段的长度、措施及实施可能性。 5、核定青苗、园林等赔补地段、范围以及对施工困难地段“绕行”的可能性。 6、初步确定接头位置。 7、为光缆配盘、分囤及敷设提供必要的数据资料。 8、核定、修改施工设计。 9、绘图 绘图按下列步骤进行。 ①核定复测的路由、中断站(光放站)位置与施工图设计有无变动。对于变动不大的可利用施工图进行部分修改。 ②路由因路面变化等原因变动较大时,应重新绘图。

通信施工安全技术交底三级

通信施工安全技术交底三级 一、基本规定 (1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。 (2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备额施工工具和安全劳保用品。(4)特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全 (1)电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 (2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 (3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、凳高: A、凳高的梯子需材质坚实、无断裂、四脚平稳; B、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 C、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 D、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 E、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 (5)剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 三、开箱操作安全 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱; (2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置; (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备; (4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤,刮伤人员和设备。 (5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品; (6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。 A、人工搬运时,要有专人组织指挥,不掉一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应; B、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。 C、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞。 D、在机房楼台上吊装设备时,应知平台的承重量,应检查吊装设备及绳索是否牢固,

光缆架空施工及验收规范

架空光缆施工技术及验收规范 一、杆路部分: 1、复测、核标: (1)复测工作应根据已批准的施工图设计文件的杆路路由图进行,非遇特殊情况不得变更原路由。 (2)复测中如遇有地形环境与设计有重大改变,影响原路由的安全或传输要求时,应与建设单位和总监理工程师联系处理,并办理设计变更手续。 (3)复测时,应在每个测定的杆位及拉线出土点钉上标桩,对角杆、分线杆、跨越杆、终端杆等,除应在杆位处钉标桩外,还应在标桩的邻近位臵作固定标志,并在测量登记薄上详细记载。 (4)复测时,除按设计选定的路由、地形和环境特点确定杆位,配臵电杆,一般情况下,市区线路的杆距为35-40m,郊区线路的杆距为45-50m。除应避免长杆档和急转弯外,电杆和拉线位臵的确定,还应符合下列要求: A、电杆在公路、乡村大路、机耕路交越时,交越点距路面垂直距离,必须保证一律达到5.5米的高度,与铁路交越时,为7.5米。 B、与高压输电线、各种火线、电气铁道馈电线、广播线和其它通信线平行接近或交越时应符合批准和施工

图设计文件的要求,并要保证垂直隔距;10KV以上高压输电线≥1.25米、380V火线走光缆上方≥0.6、220V 火线交越档改皮线走下方≥0.6米、一级通信线走上方≥0.6米。 另外,光缆杆路严禁在高压输电线或其它线路的拉线内穿过. C、电杆、拉线不宜设在建筑物的进出口处。 D、非特殊情况,电杆、拉线严禁设臵在公路路肩上或公路与排水沟之间,一般要求杆路路由应距公路平行隔距为50米左右,由于地形限制,平行隔距可限定为25米左右。杆路路由应尽量避开放炮采石、水库、跨河流、建房基地等地形不稳定及不安全地带。 E、水泥电杆角杆的角深,不宜超过7.5米。角深大于规定值时,应将一个转角分成两个转角,使每个转角的角深都不超过规定的数值时,两个角杆的角深宜相等。 在角杆复测中,相邻两角不宜有反转弯,在线路跨越铁路、河流时,不得用角杆兼作跨越杆。 F、在坡度变更的电杆上,如相邻杆位的地面高度差≥10米时,在坡顶的电杆,应在线路进行方向前后两侧装设顺线拉线,在坡底的电杆,应在向坡顶的一侧增设顺线拉线加固。 G、核标打洞时,杆距偏差≤30厘米时,杆位可不

通信基站施工技术交底

技术交底书 工程名称宁安铁路施工单位四分部施工内容改良土施工编制单位工程部交底人复核人 技术交底内容一、交底内容: 交底内容详见附件 签收者:签收时间:

通信基站技术交底 一、工程概况 通信基站建筑面积为28.64m2,长*宽为8.84m*3.24m。抗震设防烈度6度,抗震设防类别为丙类。通信基站采用砌体结构,基础采用混凝土条基。通信基站场坪尺寸为20m*30m,场坪标高为11m,11.3m为建筑的±0标高,基站标高均相对于±0标高。 二、施工安排 三、基础施工 通信基站采用混凝土条形基础,混凝土采用C30混凝土,条形基础具体尺寸详见下图,基础底标高-0.9m,基础顶标高-0.4m,需要注意的是在构造柱位置预埋构造柱拉结钢筋。 1、钢筋绑扎 垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固

定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,墙插筋除满足搭接要求外,应满足锚固长度的要求。 2、模板 钢筋绑扎完成后立即进行模板安装,模板采用小钢摸或木模,利用架子管或木方加固。利用钢丝网(间距30cm),防止混凝土下坠,上口设井子木控制钢筋位置。 不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。 3、混凝土浇筑 浇筑现浇墙下条形基础时,注意墙子插筋位置的正确,防止造成位移和倾斜。在浇筑开始时,先满铺一层5~10cm厚的混凝土,并捣实,使墙子插筋下段和钢筋的位置基本固定,然后对称浇筑。对于锥形基础,应注意保持锥体斜面坡度的正确,斜面部分的模板应随混凝土浇捣分段支设并顶压紧,以防模板上浮变形;边角处的混凝土必须捣实。严禁斜面部分不支模,用铁锹拍实。基础上部墙子后施工时,可在上部水平面留设施工缝。施工缝的处理应按有关规定执行。条形基础根据高度分段分层连续浇筑,不留施工缝,各段各层间应相互衔接,每段长2~3m,做到逐段逐层呈阶梯形推进。浇筑时先使混凝土充满模板内边角,然后浇注中间部分,以保证混凝土密实。分层下料,每层厚度为振动棒的有效振动长度。防止由于下料过厚,振捣不实或漏振,吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。 4、混凝土振捣 采用插入式振捣器,插入的间距不大于作用半径的1.5倍。上层振捣棒插入下层3~5cm。 5、混凝土找平 混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后用大杆刮平,再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整

架空光缆线路施工验收技术规范(摘要)

贵阳移动架空光缆线路施工技术规范 1复测 1.1架空光缆杆路路由,应选择在地势平坦、地质较稳定,尽量避免翻山越岭地段,符合城市发展规划要求。在规划部门批准的施工图设计路由基础上进行复测,非遇特殊情况不得变更原选路由。 1.2复测工作的内容: 1)丈量杆距,确定杆位、杆高、杆型及杆上装置。 2)确定拉线位置,复核拉线程式及数量。 3)测定长杆档、跨越杆等特殊杆杆位、杆距,选定杆型。 4)记录测定资料,绘制杆路路由图。 1.3与公路、通卡车的乡村大路、铁路及其他线路(电力线、广播线及其他通信线)平行接近或交越时,应根据批准的路由图的规定,复测平行接近距离和交越点垂直距离、交越角度值;不得任意改变。 1.4应根据批准的杆路路由及现场地形和环境的特点测定杆位、确定杆距(市区距30~40米,郊外标准杆距为50米),配置电杆,并应尽量避免长杆档和急转弯。电杆位置的确定,还应符合下列要求: 1)不宜设在建筑物的进出口处; 2)不宜设置在公路路肩上或公路与排水沟之间; 3)架空光缆杆路与其他建筑物或道路等的间距、交越角度值,均应符合附 录一的有关规定;进入市区时应符合附录二至附录四的有关规定。 1.5复测时如遇有地形环境、建设规划与批准的路由有重大改变(如新建水库、新设等高压输电线、新建开发区),影响路由安全或传输要求时,应联系建设单位予以处理,并办理路由变更手续。 1.6在跨越宽广的河流、山谷等飞线处,应着重选择理想的跨越点,用经纬仪复测河流山谷的宽度,确定跨越杆杆高拉线位置和拉线程式。 1.7复测时,应在每个测定的杆位及拉线出土点上钉标桩。对于角杆、分线杆、跨越杆、终端杆等重要杆还应在附近作固定标志,或以三角定标法标定杆位,并在测量登记簿上详细记录。 1.8在地形起伏变更的地点复测丈量杆距时,为保证测量数据的准确性,量地链所在位置和架空光缆在杆上的位置应一致。 1.9长途杆路与市话杆路关于角深的定义不一致,为提高和统一杆路强度,暂按长途杆角深的规定测量。

通信管道施工三级安全技术交底记录表

项目名称项目编号 工程名称施工地址 项目经理安全员专职兼职 交底内容: 一、项目作业特点(危险因素) 触电;交通肇事;施工现场安全;非开挖导向钻孔操作;开挖操作;砌井操作。 二、风险评估 本工程涉及开挖,砌井,顶管等施工内容,请按相关要求落实安全风险短信报送及相应的安全监督管控工作。 三、注意事项 1、交通安全; 2、用电安全; 3、施工现场安全; 4、非开挖导向钻孔操作;5开挖操作;6、砌井操作。 四、施工规章规程 本工程属于通信管道工程专业工程,施工应符合《通信建设工程安全生产操作规范》第六章节的规范要求,应做好中电信粤【2011】900号通信工程高风险作业施工安全操作指引中相关的安全防范措施等。 项目部经理项目经理交底人日期注:此《安全技术交底内容记录表》一式两份

工程名称项目编号 施工队长施工地址 项目经理安全员专职兼职 交底内容: 一、项目作业特点(危险因素) 触电;交通肇事;施工现场安全;非开挖导向钻孔操作;开挖操作;砌井操作。 二、项目安全操作规程和标准 非开挖导向钻孔操作: 1. 施工前必须对地上物、地下物进行调查,了解其他地下管线的确切位置,绘制控制钻头钻进位置图纸,严禁盲目定 向钻孔施工。钻杆设备与电力线应保持2.5 m以上的距离,在高压电力网附近施工时机具必须接地可靠。 2. 施工前必须对导向钻设备安装情况进行检查,检查设备的液压系统、泥浆润滑系统和钻杆各部件的状态并根据施工 场地的地层土质和技术要求选配定向钻导向钻孔的润滑泥浆。电气设备必须做到防雨、防潮、有可靠的接地保护。 3.钻孔时,应仔细观察钻机的给进油压表、回转油压表以及泥浆压力表的读数,测试、核对和调整钻头在地下钻进的位置、方向。操作人员应注意观察设备各运行部位,发现钻进出现异常等情况时,应立即停机检查。 4.在设备运转过程中,不得进行擦洗和修理。严禁靠近设备的旋转和运动部位。 5.装卸塑料管时要有足够人员,听从统一指挥,不可抛掷。钻机拖带管前应将塑料管“一”字放开,依次理顺,摆放在不影响交通的地段。穿放的塑料管中间不得有接头。 6.使用管钳扭卸钻杆和钻具时,应避开管钳回落范围,手不准捏在管钳根部。 开挖操作: 1.施工前,应按照批准的设计位置与有关部门办理挖掘手续,做好施工沿线的安全宣传工作,劝告居民,教育儿童不 要在沟边、沟内玩耍。 2.开挖沟槽时,应熟悉设计图纸上标注的地上、地下障碍物具体位置并做好标识,同时应在沟槽起止的两端设置警示 标志。必要时,沿线应围栏,非作业人员不得进入现场。 3. 挖掘土石方,应从上而下进行,不得采用掏挖的方法。在雨季施工时应做好防水、排水措施。 4. 人工开挖土方或路面时,相邻作业人员间必须保持2 m以上间隔。 5.流砂、疏松土质的沟深超过1 m或硬土质沟的侧壁与底面夹角小于115o且沟深超过1.5 m时,应安装挡土板。 6.在房基土或是废土地段开挖的沟坑,必须安装挡土板。 7.在陡坎地段挖沟,应防止松散的石块、悬垂的土层及其他可能坍塌的物体滚下。 8.在靠近建筑物挖沟、坑时,应视挖掘深度做好必要的安全措施。如采用支撑办法无法解决时,应拆除容易倒塌的建筑 物,回填沟、坑后再修复建筑物。 9.挖沟时,对地下的电力线缆、供水管、排水管、煤气管道、热力管道、防空洞、通信电缆、地下构筑物等的保护,应 参照直埋线路相关章节。 10. 沟槽出土的堆放 A.挖出的土、石,不得堆在消防栓井、邮筒、上下水井、雨水口及各种井盖上。B.从沟底向地面掀土,应注意上边是否有人。沟坑深在1.5 m以上者,应有人在地面清土,堆放在距离沟、坑边沿60 cm以外,使土、石不致回落于沟内。 同时组织清运交通道路上的土方、石方。

架空光缆线路工程施工技术要求

光缆线路工程施工一般技术要求 一、架空光缆工程施工技术要求 为保证工程质量,我监理部根据(89)邮部字428号发布的《电信网传输光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》、YDJ38-85关于《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、省联通公司提供的《光缆敷设说明》等,制定如下施工技术要求,望监理员按此要求监理,施工单位按此要求施工。 (一)、器材的检验 1,电杆 (2)电杆顶部要用混凝土密封严实,底部应切除钢筋头并做防腐处理。(3)电杆上应有厂标和三米线或埋深线。 (4)合缝漏浆每处不大于30公分,累计不大于杆长的10%。 (5)不允许出现蜂窝。 2,铁件 把规格尺寸和是不是热镀锌作为检验重点。主要铁件的尺寸是: 地锚柄:16*1800 18(16)*2100 三眼单槽夹板:8*42*152 三眼双槽夹板:8*50*152 3.地锚石:规格:600*400*150 500*300*150 地锚石里应有配筋 4.光缆 光缆在布放前必须进行单盘测试,不合格不能布放。 (二)、路由的选定 1.施工单位在施工前应根据设计图纸进行路由复测,定杆位。路由需变更时,要和建设单位、监理单位有关人员重新勘测,并填报《设计变更单》,必要时请设计人员重新设计。 2.为避免线路迁改,路由的选定应满足以下条件:

(1)与公路的距离:杆路与公路平行时,必须立在国道控制线10米以外,省道控制线15米以外,县道10米以外;对没定型公路,要立在现有边沟20米以外。 (2)与其它平行杆路的间距:原则上按设计执行,设计没有说明的,间距一般不少于7米。特殊地段(如街道)的间距经监理认可后,可根据现场情况作适当调整。 (三)、立杆 1、电杆杆位:挖洞前应根据施工图校核杆位,确定无误后再进行打洞。 2、直线杆:应立在线路路由中心线上,电杆的中心垂线与路由中心线左右偏差应不大于5厘米,顺线偏差不大于5厘米。 3.角杆:应立在线路转角点以内(即线路夹角平方线)10-15厘米,杆梢不内倾; 4.终端杆:立起后,杆身应向张力反侧(即拉线侧)倾斜10-20厘米。 5、电杆埋深:7米杆洞深1。3-1.4米,8米杆洞深1。4-1.5米,10米杆洞深1.8米,12米杆洞深2.0米。洞底应平整,洞壁与洞底垂直。 6、杆距:标准杆档50米;特殊地段的杆档经监理认可后,可作适当调整。 7、号杆:面向公路(街道)侧;编号下端距地面 2.5米;字体规范清晰、大小适中;一般以一个中继段为号杆区间,以三位数为编号基础;从A端向B端编号。具体样式和尺寸按市分公司的要求。 8、杆高:基本杆为7米杆。高杆与7米杆间要立过度杆。 (四)装设拉线 1、拉线应比吊线至少大一个规格。除特殊情况外,拉线均使用7/2.6镀锌钢绞线;拉线棒出土2长度不大于30厘米,回土夯实. 2、直线杆每8根杆做一处人字拉线(防风拉),每32根杆做一处十字拉线(防凌拉)。遇特殊情况,经监理同意,拉线位置可前后调整1-3个杆档。十字拉的顺向拉线抱箍要低于吊线抱箍10厘米,侧面拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米;人字拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米。 3、拉线上把采用夹板法。用双槽夹板一块,隔5厘米用Φ3.0镀锌铁丝缠扎15厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线上把全长50厘米。 4.拉线中把采用另缠法。首节用Φ3.0镀锌铁丝缠15厘米,隔28厘米再缠10厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线

通信管道工程施工技术交底

通信管道工程施工技术交底 一、工程测量、定位 1工程测量 1.0.1通信管道工程的测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标和高程进行。 1.0.2施工前,必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点,进行通信管道及人(手)孔位置的复测, 并按施工需要钉设桩点。 1.0.3施工现场必须设置临时水准点,并应标定管道及人(手)孔施工直测的水准桩点。 1.0.4施工时,必须按下列规定进行校测: 1在完成沟(坑)挖方及地基处理后,应校测管道沟、人(手)孔坑底地基的高程是否符合设计规定。 2施工过程中如发现水平桩(或平尺板)错位或丢失,应及时进行校测并补设桩点。 1.0.5挖土方工作完成后,凡在沟(坑)中的其他管、线等(指不需移改的)地下设施及已移改完毕的地下设施,必须测量其顶部(底部)的高程、宽度等及与临近人(手)孔和通信管道(通道)的相对位置、垂直问距、水平间距,并做好记录,必须注明其类别、规格等。 1.0.6诵信管道的各种高程,以水准点为基准,允许误差不应大于±10mm。 二、土方工程挖掘 2.1挖掘沟坑 2.1.1通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,须及时提出,待有关单位提出处理意见后方可施工。 2.1.2管道施工开挖时,遇到地下已有其他管线平行或垂直距离接近时,应按设计规范的规定核对其相互间的最小净距是否符合标准。如发现不符合标准或危及其他设施安全时,应向建设单位反映,在未取得建设单位和产权单位同意时,不得继续施工。 2.1.3挖掘沟(坑)如发现埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系,在得到妥善解决之后方可工作。 2.1.4挖掘不需支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与人(手)孔形状相同,坑的侧壁与人(手)孔外壁的外侧间距不应小于0.4m。 2.1.5挖掘需支撑护土板的人(手)孔坑,宜挖矩形坑。人(手)孔坑的长边与人(手)孔壁长边的外侧(指最大宽处)问距不应小于0.3m,宽不应小于0.4m。 2.1.6通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行人工地基处理,否则,严禁进行下一道工序的施工。 2.1.7凡设计图纸标明需支撑护土板的地段,均应按照设计文件规定进行施工;设计文件中没有具体规定的,遇下列地段应支撑护土板。 1横穿车行道的管道沟。 2沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等。 3沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的。

通信光缆线路施工规范(2014年修订版)

光缆线路工程施工规范 一、电杆安装 1、为了确保架空光缆线路的安全、稳定、可靠,一般要求杆路离开水渠10m以外,离开县道、省道20m以外,离开国道、高速公路50m以外,当与其它通信杆路平行靠近时,一般应保持有10m的有效间距,与其它管线、直埋线路应保持3米的距离,一些特 序号建筑物名称最小水平净距备注 1 铁路(距最近的钢轨)地面杆高的4/3 2 公路(距公路路肩)地面杆高或满足公路部门的要求 3 人行道(距边石)或根据城建部门批准位置 4 消火栓 5 通信杆、广播杆、低压电力杆地面杆高的4/3 电杆与电杆的距离 6 地下管线(上下水管、煤气管等) 电杆与地下管线平行的距离 7 地下管线(电信管道、直埋电缆) 电杆与它们平行时的距离 8 房屋建筑(距建筑物边缘) 9 市区树木 10 郊区、农村树木 路和铁路等可根据实际地形选用杆高,杆高选用必须符合架空光缆线路最低线条及跨越其它建筑物的最小垂直净距标准,架空线路与其他电力交叉跨越平行时的间隔距离的要求详见下表: 序号其它建筑物名称最小垂直距离(m) 备注 1 距铁路轨面缆线最低点至轨面 2 距公路、市区主要道路路面公路转弯处应为倾斜的最高点 3 距一般道路路面包括农村机耕道、农用车道等 4 距通航河流航帆顶点在最高水位时 5 距不通航河流顶点在最高水位时及漂浮物上

6 距房屋屋顶跨越房顶、跨越屋脊 7 与其它通信线交越间距 8 距树枝顶 9 沿街坊小巷架设距地面货车不能通行路段 10 高农作物地段最低缆线与农作物、农机的最高点 间的净距,应不小于 11 其它一般地型距地面个别特殊山坡容许不小于 于条)。当线路路由受地形或其它障碍物的原因杆档距离在120米以上,按长杆档考 虑装置辅助吊线,应选用9米以上的电杆;当杆挡距离小于120米以下时,应考虑选 用8米以上的电杆; 4、角杆应在线路转角点内移10-15cm,因地形限制装设撑杆的角杆可不内移,吊线收紧后,角杆应向拉线方向倾斜半个杆梢左右;终端杆竖立后应向拉线侧倾斜10-20cm; 5、直线杆路的电杆位置应在线路路由中心线上,电杆中心线在路由中心线的左右偏差应不大5cm,电杆本身应上下垂直,不允许有眉毛或“∽”弯; 6、电杆埋深必须符合下表要求: 土质分类 杆长(m) 普通土硬土水田、湿地石质 注:1、表中石质电杆洞深偏差应小于±3cm,其他土质电杆洞深偏差应小于±5cm。 2、杆洞回土要求分层夯实,杆根培土一般应高于地面5-10cm,在郊区应高于地面 10-15cm。 3、对于不足40cm的浅表土石质地段,除去表土层,电杆洞深按石质要求深度。 4、对于12m以上的特种电杆的洞深要求应按设计文件规定实施。 9、电杆杆号必须面朝公路,并按照光缆线路A端到B端的方向递增编号,字体为白底黑色宋体,最下面字体距地面米。具体要求及杆号模板如下: 95cm 10cm 顺店5cm ∣10cm 花石5cm

架空光缆施工规范.Word 文档

架空光缆施工规范 目录 第一节杆路 (1) 第二节吊线 (1) 第三节拉线 (2) 第四节钢柄地锚 (2) 第五节高拉桩撑杆吊板拉 (3) 第六节光缆的器材检查 (3) 第七节光缆的配盘 (3) 第八节光缆的接续和安装 (4) 第九节光缆架设 (4) 第十节地线避雷线 (5) 第十一节标志杆号 (5) 水泥杆假终结安装示意图 (6) 架空光缆安装图(正、辅吊) (7) 光缆预留保护安装图 (8) 吊线、俯仰角、角杆辅助安装示意图 (9) 架空光缆接头预留保护示意图 (10) 吊线泄力安装示意图 (11) 单盘光缆主要技术性能表 (12) 终继段光功率计算 (12) 架空光缆的敷设 (14) 光缆线路的保护措施 (16) 架空光缆线路施工规范 实施细则 第一节杆路 1. 选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解当地村镇开发规划。在测量前和测量后,一定要征求当地村镇干部同意; 2. 直线杆路要习开三线杆路(电力杆路、通信杆路、广电杆路)与三结杆路平行不得少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟;国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米; 3. 杆路穿越电力线路、长途光缆线路、一定要从下面穿过。杆路经过长途埋式光缆,距埋式光缆15米以内不得立杆、埋拉线地锚石; 4. 杆路不准有急转变,要习免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值

时,可将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10至20cm; 5. 配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。移动公司标准杆为7米,配置杆7米到12米,标准杆档距为50米; 6. 电杆埋深深度见附表(一),杆子高度不够不得加裁铁帽; 7. 立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩,护墩尺寸为上底直径80cm,下底直径120cm,高度80cm.。 第二节吊线 1、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆抱箍可升高,距杆稍不得少于25cm。第一层吊线与第二层吊线间距40cm; 2、第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向; 3、吊线的背档杆和吊档杆5米以上的应做辅助装置。100米以上的长杆档吊线要做辅助拉线,跨越杆应做三方拉线,终端杆做7/2.6的顶头拉线,超200米以上飞线,跨越杆和终端杆的顶径在19cm以上。飞线跨越不能超过400米,如越过在中间需立过渡中间杆; 4、 8米以上角深内角应做辅助线,角杆辅助线采用7*2.2钢铰线,从吊线抱箍穿钉至封口60cm,用二只U型钢卡(10cm)间距10cm,5至7圈封头,5至8米角深内角吊线可有4.0铁线绑扎辅助;超8米以上角深、府角、仰角辅助线应与杆上主吊线相同钢绞线做做辅助线,吊线接续应采用3.0铁线另缠方法。 第三节拉线 1、拉线方位角深一定要用皮尺测定,丈量角深以50米标准杆距为测定依据 2、拉线抱箍在电杆的位置,终端拉,顶头拉,角杆拉,顺线拉线一律装设在吊线抱箍的上方,侧面拉线装设在吊线抱箍的下方,拉线抱箍与吊线抱箍间距10cm±2cm.第一道拉线与第二道拉线抱箍间距为40cm. 3、7×2.2钢绞线主吊线,角深在7.5米以下,拉线应采用7/2.6钢绞线;角深在7.5米以上,拉线应采用7/2.6钢绞线;角深在7.5米以上,拉线应采用7/2.6钢绞线,顶头拉线都用7/2.6钢绞线. 4、 15米以上角深的角杆,应做人字拉线.拉线距离比1:1,但不得少于0.75,防风拉为8根杆一处,四方拉一般32杆左右设一处(最长不得大于48根杆距);四方拉必须做辅助线装置. 5、拉线上把见附表(二);中把见附表(三). 第四节钢柄地锚 1. 钢柄原则上采用1800mm×12mm,2100mm×16mm,70×20mm 洋元;地描石采用水泥制600mm×400mm方块和800mm×400mm方块; 2. 凡角杆顺线拉线应用2100mm×16mm钢柄地锚,防风拉线侧面拉线应用1800mm×12mm钢柄的地锚,特殊杆应用2400mm×20mm钢柄地锚,钢柄地锚出土为20至50厘

线 路 施 工 安 全 技 术 交 底 文 件

线路施工安全技术交底文件

(4)安装拉线应尽量避开有碍行人行车的地方,并安装拉线警示套管。 (5)拉线安装完毕后,拉线坑在回填土时必须夯实。 7、布放吊线: (1)布放无盘钢绞线时必须使用放线盘,禁止无放线盘布放钢绞线。 (2)人工布放钢绞线,在牵引前端必须使用干燥的麻绳(将麻绳与钢绞线连接牢固)牵引。 (3)布放钢绞线前,应对沿途跨越的供电线路、公路、铁路、街道、河流、树木等调查统计,在布放时必须采取有效措施,安全通过。 (4)在树枝间穿越时,不得使树枝挡压或撑托钢绞线,保证吊线高度。 (5)通过供电线路、公路、铁路、街道时应计算并保证设计高度,确定钢绞线在杆上的固定位置。 (6)布放跨越道路钢绞线的安全措施:在有旧吊线的条件下,利用旧吊线挂吊线滑轮的办法升高跨越公路、铁路、街道的钢绞线,以防止下垂拦挡行人及车辆;在新建杆路上跨越铁路、公路、街道时,采用单档临时辅助吊线以挂高吊线防止下垂拦挡行人及车辆;在吊线紧好后拆除吊线滑轮与临时辅助吊线,同时注意警戒,保证安全。 (7)如钢绞线在低压电力线之上,必须设专人用绝缘棒托住钢绞线,不得搁在电力线上拖拉。 (8)防止钢绞线在行进过程中兜磨建筑物,必要时采取支撑垫物等措施。 (9)在牵引全程钢绞线余量时,用力应均匀,应采取措施防止钢绞线因张力反弹在杆间跳弹触及电力线。 (10)剪断钢绞线前,剪点两端应先人工固定,剪断后缓松,防止钢绞线反弹。 (11)在收紧拉线或吊线时,扳动紧线器以二人为限,操作时作业人员必须在紧线器后的左右侧。 8、布放架空光(电)缆 (1)布放架空光(电)缆在通过电力线、铁路、公路、街道、树木等特殊地段时,安全措施参照布放吊线的相关内容要求。 (2)在吊线上布放光(电)缆作业前,必须检查吊线强度。确保吊线在作业时不致断裂,电杆不致倾斜、倒杆及吊线卡担不致松脱时,方可进行布缆作业。 (3)在跨越电力线、铁路、公路杆档安装光(电)缆挂钩与拆除吊线滑轮时严禁使用吊板。 (4)光(电)缆在吊线挂钩前,一端应固定,另一端应将余量拽回,剪断缆线前应先固定。 (5)使用吊板挂放光(电)缆 ①坐板及坐板架应固定牢固,滑轮活动自如,坐板无劈裂、腐朽。如吊板上的挂钩已磨损四分之一时,不得再使用。

通信施工安全技术交底三级

通信施工安全技术交底三级 一、基本规定?(1) 工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。2(?)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施与劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。?(3) 电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备额施工工具与安全劳保用品。 (4) 特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发得特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全?(1) 电动工具:使用得电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化与破损,电器设备得插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线得电源。(2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。?(3) 电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损.?(4) 人字梯、凳高:?A、凳高得梯子需材质坚实、无断裂、四脚平稳; B、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。? C、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 D、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子.? E、通信施工作业禁止使用金属梯登高。??(5) 剖缆刀:剖电缆时,拿刀得手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。? 三、开箱操作安全?(1) 开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔得环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱; (2)开箱时,注意包装箱上得标志,严禁倒置; (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备;?(4) 随时清理工作场地,撤下得箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤,刮伤人员与设备。 (5) 设备搬运时应先清理搬运路线上得物品; (6) 人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。?A、人工搬运时,要有专人组织指挥,不掉一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应; B、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备得牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重得部位。 C、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞.? D、在机房楼台上吊装设备时,应知平台得承重量,应检查吊装设备及绳索就是否牢固,确认无误方可作业。起吊后,应防止设备摆动而撞击墙壁或门窗。? E、人工搬运油机发电机组,必须在油机房地面确实坚固后进行。搬运前应对所用工具进行全面检查。搬运时,应有专人组织指挥,明确分工,紧密配合。用倒链牵拉时应固定牢固,并检查钢丝绳就是否完好。用滚筒法搬运时,应注意防止滚筒压伤手、脚,上、下坡度不得大于30度,并注意下滑。?四、立机架作业安全?(1)进入机房应将机房地面孔洞用木板盖好,防止人员、工具、材料掉入孔洞。 (2)在地面、墙壁上埋设螺栓,应注意避开钢筋、电力线暗管等隐蔽物,无法避免时,应通知建设单位采取措施; (3)立机架时,地面应铺木板或其它物品,防止划坏机房地面或机架滑倒而伤人或损坏设备;机架立起后,应立即固定,防止倾倒.

通信光缆架空杆路地项目施工标准规范

通信工程架空光缆线路施工规范 目录 第一节杆路 (1) 第二节吊线 (1) 第三节拉线 (2) 第四节钢柄地锚 (2) 第五节高拉桩撑杆吊板拉 (3) 第六节光缆的器材检查 (3) 第七节光缆的配盘 (3) 第八节光缆的接续和安装 (4) 第九节光缆架设 (4) 第十节地线避雷线 (5) 第十一节标志杆号 (5) 水泥杆假终结安装示意图 (6) 架空光缆安装图(正、辅吊) (7) 光缆预留保护安装图 (8) 吊线、俯仰角、角杆辅助安装示意图 (9) 架空光缆接头预留保护示意图 (10) 吊线泄力安装示意图 (11) 单盘光缆主要技术性能表 (12) 终继段光功率计算 (12)

架空光缆的敷设 (14) 光缆线路的保护措施 (1) 第一节杆路 1.选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解 当地村镇开发规划。在测量前和测量后,一定要征求当地村镇干部同意;2.直线杆路要习开三线杆路(电力杆路、通信杆路、广电杆路)与三结杆路平 行不得少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟;国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米; 3.杆路穿越电力线路、长途光缆线路、一定要从下面穿过。杆路经过长途埋式 光缆,距埋式光缆15米以内不得立杆、埋拉线地锚石; 4.杆路不准有急转变,要习免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值 时,可将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10至20cm; 5.配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。移动公 司标准杆为7米,配置杆7米到12米,标准杆档距为50米; 6.电杆埋深深度见附表(一),杆子高度不够不得加裁铁帽; 7.立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩,护墩尺 寸为上底直径80cm,下底直径120cm,高度80cm.。 第二节吊线 1、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆 抱箍可升高,距杆稍不得少于25cm。第一层吊线与第二层吊线间距40cm; 2、第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向; 3、吊线的背档杆和吊档杆5米以上的应做辅助装置。100米以上的长杆档

通信施工安全技术交底

通信施工安全技术交底 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

施工安全技术交底 交底单位:大连友邦联合通信有限公司 交底提要: 关于通信施工基本规定、工具使用安全、布放线缆作业安全、技术规范等要求。 交底内容: 一、基本规定 (1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。 (2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具和安全劳保用品。 (4)特殊作业须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全 (1)电动工具: 使用的电动工具如:电锤、电钻、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 (2)五金工具:

在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 (3)电源接线板: 接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、登高梯: a、登高梯需材质坚实,无断列,四脚平稳; b、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 c、人字梯登高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 d、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 e、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 (5)剖缆刀: 剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。(6)劳保用品: 劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 三、开箱操作安全 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱。

光缆施工规范及要求

光缆线路施工要求 光缆敷设方式 通信光缆的敷设方式一般分为三种:管道、直埋和架空敷设方式。 一、光缆线路工程实施要求 (一)基本要求 1、一般要求 (1)线路工程实施前应按设计图纸进行复测,重新丈量线路路由长度、人孔井位置。复测中因外界环境变化而导致路由不通或存在危及线路安全隐患的地段,要及时反馈给建设单位和设计单位,并在下达设计变更通知单后再进行调整、实施。 (2)施工前应根据光缆盘长和路由情况进行合理配盘,应尽量按盘号顺序敷设,以减少光纤参数差别所产生的接头本征损耗;光缆单盘标准长度:管道光缆以2km做为配盘基数,架空光缆按3公里配盘,直埋光缆按3公里配盘;靠近局站侧的单盘长度不宜小于500米,严禁使用短段光缆。 (3)光缆敷设安装的最小曲率半径应符合下表的要求:光缆允许的最小弯曲半径指标表 波纹管和钢管管孔内应穿放子管道,其子管道总外径不应超过原管孔内径的85%,子管道内径不宜小于光缆外径的15倍。 (5)光缆引上部分均采用Φ80mm钢管保护,钢管内穿放2根子管,子管规格为Φ28/32mm聚乙烯塑料管。钢管下部延伸至人(手)孔内或地下,钢管上方管口以及子管管口应作堵塞处理。 (6)光缆线路在施工过程中要考虑光缆必要的预留长度,

主要包括光缆接头处的预留长度、光缆弯曲增加长度、局站内预留长度等。光缆的预留长度要严格按照下表要求实施,对特殊地段可结合工程现场实际情况确定。 光缆预留长度表 XX局为A端,XX中继站为B端。 (二)架空光缆线路安装要求 1、杆路建筑安装要求 (1)电杆的规格及选用 架空杆路全程采用油木电杆,电杆稍径φ14-20厘米。杆路建筑标准杆高为8米,标准杆距为50米,超过65米按长杆档处理。 光缆距地面的高度达不到要求时,可采取增加电杆高度的方式,当电杆高度为12米以下时(不含12米)采用单接杆方式,当电杆高度为12米以上时采用品接杆方式。接杆时电杆锯出断面及刨平面需用沥青作防腐处理,接杆下节杆稍径不得小于上节杆稍径,单接杆时下节杆稍径不小于上节杆根径的四分之三。具体规格程式按设计图纸规定标准实施。 单接杆在直线路上应装在顺线路方向,在经受定向风力的地区应装在背风的一侧,角杆应装在拉线的反侧,跨越杆应装在长杆档的一侧,坡度变更杆应装在下坡的一侧,分线杆应装在拉线的反侧。 (2)电杆埋深 根据线路负荷以及对当地地理环境、气候条件等情况的

架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范

架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范 第一部分架空光缆线路工程施工规范 根据本工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制点。分公司应按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。 1、杆路 1)路由复测 施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。 2)立杆 (1)电杆洞深 不同土质,水泥电杆的洞深亦不相同,施工时一定按规范要求,

不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。监理按(一)表1规定的技术数据和偏差应小于-50mm的要求检查洞深。 (一)表1水泥电杆洞深 (2)杆距 电杆间的距离按设计规定,允许±5m偏差,但不得随意加大设计杆距。 (3)电杆的垂直度 利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂

直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于50mm。 水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移100~150mm。因地形限制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。 终端杆竖立后应向拉线侧倾斜100~200mm. (4)杆根装置 施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根装置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U”形抱箍固定在距地面400mm处。杆跟装置的安装应符合如下规定: ①直线路由上电杆杆根用的卡盘一般装在线路的一侧,相邻电杆均用卡盘时应交错装设;杆距长度不等时,装在长杆档的一侧。 ②角杆、终端杆根仅用一块卡盘时,装在拉线的反侧,与拉线方向呈“T”形垂直。用二块卡盘时,下装置装在电杆拉线侧,上装置装在拉线方向反侧。上下装置与拉线方向呈“T”形垂直。 ③在水稻田和松软的地段用水泥卡盘和水泥底盘固根,在水洼地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地带的电杆,要做石护墩。 ④在泥土容易坍塌沉陷的地方和堤岸下、坡地、水塘边、溪沟附近等有被水冲掉杆根泥土等地方立杆时,采用围桩法或砌石护墩进行加固,在杆根泥土有可能被水冲刷不能存留的地方,采用水泥护墩进行加固。 3)拉线 (1)拉线采用镀锌钢绞线制做,拉线扎固方式以设计的材料为准进行实施。

相关文档