文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平行检查

平行检查

平行检查
平行检查

土方开挖分项工程平行检验记录

土方回填分项工程平行检验记录

模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量平行检验记录

模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量平行检验记录

模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量平行检验记录

模板分项工程(模板拆除)检验批质量平行检验记录

模板分项工程(模板拆除)检验批质量平行检验记录

钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量平行检验记录

钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量平行检验记录

钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量平行检验记录

钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量平行检验记录

钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量平行检验记录

钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量平行检验记录

混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量平行检验记录

混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量平行检验记录

混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量平行检验记录

混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量平行检验记录

混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量平行检验记录

混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量平行检验记录

混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量平行检验记录

工程监理平行检验

工程监理平行检验记录 (以施工项目部建立、内部使用) 鴻鵠监理 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月曰 表格编号说明: 同一表格编号为: 项目全称每字第一个字母---施工项目部简称每字第一个字母或楼号---当年年号---页顺序号 1、以盛德燃气黄骅南站为例 第一页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2015---001 第二页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2015---002 第N 页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2016---00N 2、以金都一品澜庭海滨集团3#、4#项目部为例 第一页编号:JDYPLT---HB3\4---2015---001 第二页编号:JDYPLT---HB3\4---2015---002

第N 页编号:JDYPLT---HB3\4---2016---00N

目录 工程监理“平行检验”方案 一、前言 二、“平行检验”编制的依据 三、基本规定 四、平行检验附表 1、钻孔灌注桩监理平行检验表 2、静压预制桩监理平行检验表 3、钢筋进场外观检验记录 4、砖(砌块)外观检验记录 5、混凝土坍落度检测记录 6、现浇混凝土构件尺寸检测记录 7、回弹法测试原始记录表 8、结构或构件测试混凝土强度计算表 9、建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 10、室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 11、线路绝缘电阻监理平行检验表 12、防雷接地监理平行检验表 13、给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 14、插座监理平行检验表 15、砌体分项工程监理平行检查表 16、模板分项工程监理平行检查表 17、钢筋绑扎分项工程监理平行检查表 18、外墙保温分项工程监理平行检查表 19、项目监理部安全监理记录 20、高程控制测量平行检验原始数据记录表 21、高程控制测量计算表 22、脚手架扣件进场质量平行检验记录 23、脚手架钢管进场质量平行检验记录表 24、钢结构压型板安装监理平行检验表 25、屋面找坡、找平监理平行检验表 26、屋面卷材防水层监理平行检验表 27、地暖混凝土面层监理平行检验表 38、

房建监理平行检查记录表格(参考版)

房建工程 平行检查记录表格汇编 平行检验记录为建设厅检查内容; 下表仅供参考,请根据项目实际情况选用!

平行检查记录(测量放线) 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/ □否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度: 建筑(构筑)物宽度: 设计标高为: 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录: 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。

土方开挖平行检查记录 编号:工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量、水平仪 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线向两边量) 允许偏差+20,-5 宽度 边坡为,□符合 / □不符合设计及验收规范要求一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、 mm、 mm、 mm、 mm、□符合 / □不符合设计要求 2、基底土质为□符合 / □不符合勘察设计要求 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录:

土方回填平行检查记录 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 回填土质击实试验编号为 主控项目:分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为 km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求; 表面平整度允许偏差20mm,现场实测为: mm、 mm、 mm,□符合 / □不符合验收规范要求。 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

工程监理平行检验”_方案

吉田国际广场二期住宅6#、7#、8#、20#楼 及地下车库工程 监理平行检验方案 监理机构:江苏广厦建设监理有限公司 总监理工程师: 20013年12月18日至20 14年月18日

目录 一、前言 二、工程概况 三、“平行检验”编制的依据 四、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料)(3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录

5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表 (2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

监理平行检验方法

监理平行检验方案 一、工程概况: 1、工程项目特征 (1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园) (2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡2 (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。 (8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司 (2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司 (3)承包单位:河南国信建设有限公司 河南瑞祥建筑工程有限公司 (4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司 (5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 二、平行检验在质量控制中的重要性: 1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。 2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。 3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。 三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备: 1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有平行检验表 格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。 3、配备必要的检测仪器和设备: 四、平行检验的工作流程: 原材料类: 实体类: 五、制定平行检验项目和控制要点: 1、钢筋进场外观检验记录 ①检查数量:按进场批次 ②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,外观和物理力学 性能应符合规范要求。 ③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。 ④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。 2、模板试拼装及周转检验记录 控制要点: ①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。 ②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。 ③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

平行检查记录范本

平行检查记录(测量放线) 工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法检查部位 检查人员 检查依据《工程测量规范》(GB50026-2012),图纸 检查记录 测量仪器及设备为???????????????????????????????????????????????????,测量仪器与设备□是/□否已校验,承包单位测量人员为???????????? ???????? 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录 注:第一次工程定位依据,要有规划部门提供的红线坐标,及绝对高程点 平行检查记录(土方开挖) 工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法尺量、水平仪检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录????????????????????????????????????????????????????????????? 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高?? -50 长度(由设计中心线 向两边量)允许偏 宽度?

差+20,-5? 边坡为????? ??????,□符合/□不符合设计及验收规范要求 ?一般项目:? 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为?mm、mm、?mm、mm、?mm,□符合/□不符合设计要求? ???2、基底土质为????????????????????????????,?□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录 平行检查记录(土方回填) 工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法尺量检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)? 检查记录????????????????????????????????????????????????????????????? 主控项目: 回填土质击实试验编号为? 。 主控项目: 分层压实试验报告编号为?,???,?,□符合/□不符合设计要求。 ?一般项目: 回填土料为?,□符合/□不符合设计要求,运输距离为???????????km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求,表面平整度允许偏差20mm,现场实测 为:?? ??mm、??mm、???mm,□符合/□不符合验收规范要求。? 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录 平行检查记录(模板安装) 工程名称:编号:检查时间年月日检查地点

监理平行检查方案

泰州市阳光瑞城三期工程 平 行 检 验 监 理 方 案 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

一、工程项目概况 1工程项目名称:泰州市阳光瑞城三期。 2工程项目地点:泰州市。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期:650天 5建设单位:今日阳光开发有限公司 6监理单位:泰州景泰工程咨询监理有限公司 7施工单位:江苏金龙建设有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版); 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

三、平行检查基本规定 1、平行检查是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 2、监理规范中明确规定“平行检查的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”。 3、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。因此,监理机构必须正确运用“平行检查”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 4、平行检查的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 5、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检查”方案并明确实施的范围、程序。 6、平行检查必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验。 7、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。 8、平行检查必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保平行检查所获得的数据和质量评估结论准确。 9、平行检查的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

监理平行检测方案

监理平行检测方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

平湖塘延伸拓浚工程(平湖塘疏浚整治工程Ⅰ标) 监理平行检验方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师:向明 总监理工程师:沈松垚

日期:2015年8月 监理平行检验方案 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、基本规定 四、平行检验监理工作流程 五、平行检验实施的范围、程序、内容及要点 六、平行检验附表

一、编制说明 (一)、监理工程师在对建设工程实施施工监理时,主要的工作形式有巡视、旁站、平行检验等,而平行检验是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自测的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动”(GB50319-2000)。 因此,项目监理组织机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量控制工作。 (二)、编制依据 1、工程设计图纸等技术文件资料。 2.《建设工程委托监理合同》。 3.《建设工程施工合同》等有关合同文件资料。 4.《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014)。 5.《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)。 6.工程建设标准强制性条文。 7.各分部工程验收规范。 8.经审核批准的《施工组织设计》。 9.《浙江省水利工程质量检测实施办法》 10.其他相关文件资料等。

二、工程概况 三、基本规定 1.“平行检验”的实施由项目监理组织机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。2.开工前,项目监理机构会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案,并明确实施的范围、程序。 3.项目监理组织机构配备相应的专用检测工具。 4.“平行检验”在施工单位自检的基础上向项目监理组织机构报验,由项目监理机构根据施工单位报验自检的结果进行现场复验。5.本项目工程“平行检验”按大于下表所述比例进行:

平行检查记录

平行检验: 所谓“平行检验”,是指一方是承包单位对自己负责施工的工程项目进行检查验收,而另一方是监理机构,他是受建设单位的委托,在施工单位自检的基础上,按照一定的比例,对工程项目进行独立检查和验收。 定义: 项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 为什么叫“平行检验” 搞工程建设的人都知道所谓“检验”,“检验”在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中给出的释义是:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准、规范和设计文件要求进行比较,以确认每项性能是否合格而进行的活动。 规定:国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第二十六条规定:施工单位对建设工程的施工质量负责。第二十九条规定:施工单位必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验。 对监理单位 第三十八条规定:总监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。第三十六条规定:工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计

文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。 对同一被检验项目的性能在规定的时间里,进行两次检查验收,其最终目的是一致的,都是对工程项目进行检查验收,对工程质量的可靠性有了保证。 特点: 按照《建设工程监理规范》中术语对“平行检验”给出的释义,“平行检验”有以下几层含义: “平行检验”实施者必须是项目监理机构、总监理工程师; 项目监理机构实施的“平行检验”必须是在承包单位自检合格的基础上进行; “平行检验”的检查或检测活动必须是监理机构独立进行的; “平行检验”的检查或检测活动必须是按照一定比例进行的。 国家明文规定:总监理工程师应当按照工程建设监理规范的要求,采取“旁站”、“巡视”和“平行检验”等形式,对建设工程实施监理。国家以法律的形式规定监理机构在施工阶段对工程质量控制有三大重要手段。这也就明确了控制手段之一的“平行检验”实施者必须是监理机构、总监理工程师。 承包单位 “平行检验”为什么要在承包单位自检的基础上进行? 虽然承包单位、监理机构同为工程项目质量的责任主体,但承包单位毕竟是建设工程质量的第一责任人,监理机构的性质决定了监理

监理平行检查方案

定远县城东新区安置楼一期1—15#工程平行检验监理方案 内容提要: 工程项目概况 平行检验的依据 平行检验基本规定 平行检验工作程序 平行检验方式的 平行检验控制要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

平行检验监理方案 一、工程项目概况 1工程项目名称:定远县城东新区安置楼一期1—15#楼工程。2工程项目地点:定远县城东新区。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期: 5建设单位:定远县城市基础设施开发建设有限公司 6勘察单位: 7设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 8施工单位:滁州营造建筑工程有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

平行检验 工程监理“平行检验” 方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段, 在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。” (GB50319-2000。《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工 程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料

7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具, 其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验, 由项目监理 机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。 5、“平行检验”的应按照一定比例进行。其最低比例规定如下:

工程监理“平行检验” 方案及表格#精选

广西钦州市新隆商住楼工程 工程监理平行检验台帐 程项目管理有限公司

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 5、《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范 一、现浇砼构件尺寸检测记录 1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件 不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法:用钢尺。 4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。 5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙板检测四 个角和中间五个点。 二、轴线、层高检测记录 1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时 完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每 一层楼轴线检测不少于10条;层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制两端;层高用红外线测 距仪,在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、钢筋保护层厚度检测记录 1、测量数量:自检为每层梁板不少于10个构件,其中悬挑构 件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%,监理平行检查为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出 现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表的构件进行

检测。 3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差;梁类为+10mm,-7mm。 板类构件为+8mm,-5mm。对于超过允许偏差的点应在实测 值中“0”出;不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格;当合格率小于90%不小于 80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合 格率为90%以上时仍为合格,对于不合格应请有资质的检测机 构进行检测鉴定。 6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)(GB50010-2002) 环境和条件 板、墙梁柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 室内正常环境20 15 15 30 25 25 30 30 30 室外露天环境/ 20 20 / 30 30 / 30 30 基础有垫层40 无垫层70 四、砖(砌块)外观检测(报验)记录 1、每日进场的砖为一检验批,由施工单位材料员、监理单位专 业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖,对几何尺寸、外

平行检查记录范本

工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法检查部位 检查人员 检查依据《工程测量规范》(GB50026-2012),图纸 检查记录 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录 注:第一次工程定位依据,要有规划部门提供的红线坐标,及绝对高程点

工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法尺量、水平仪检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线 向两边量)允许偏 宽度 差+20,-5 边坡为,□符合/□不符合设计及验收规范要求 一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、mm、 mm、mm、 mm,□符合/□不符合设计要求 2、基底土质为,□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

工程名称:编号: 检查时间年月日检查地点 检查方法尺量检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 回填土质击实试验编号为。 主控项目: 分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求。 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为 km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求,表面平整度允许偏差20mm,现场实测 为: mm、 mm、 mm,□符合/□不符合验收规范要求。 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

监理单位平行检验方案

银城地产东宝路聚锦园工程 (平行检验方案) 2009 年02 月18 日至2010年08 月31 日 内容提要 编制说明 监理部分工安排: 原材料平行检验数量、方法、内容、判定及处理 建筑结构实体质量检查要求 监理单位: 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

江苏兰达工程监理有限公司银城地产聚锦园项目部 监理单位平行检验方案 一、编制说明 依据南京市建筑工程局文件:宁建工字[2007]32号“关于印发《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定(试行)》的通知”要求,结合现场实际情况,制定了银城地产聚锦园工程监理平行检验方案;在实施过程中作为监理的一种控制手段,合理的来执行32号文件所规定的标准。 对建筑结构工程平行检验应在施工单位检查的基础上由项目监理机构对施工单位的自检情况进行复核。监理平行检验内容包括原材料和实体检验两方面。其中原材料主要包括钢筋、模板、砼、砖(砌块);实体检验内容包括砼回弹检测、钢筋保护层、构件尺寸、轴线层高。 二、监理部分工安排 各专业监理工程师负责实施,监理员配合。具体安排为: 土建专业由孙磊、高剑波负责。 给排水暖通、电气安装由荆延凤负责。 见证取样由孙磊负责。 三、原材料平行检验数量、方法、内容、判定和处理 (一)、钢筋:

平行检验数量:按进场批次,进场时间记录。 检查方法:项目监理机构的监理工程师、监理人员和施工单位专职质检员、材料员共同目测和钢尺量测检查。 检查内容:见“钢筋进场外观检验(报验)记录”表 检查结果的判定和处理: 1、品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。 当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 2、直径偏差允许值:交货为A级不小于0.3mm,交货为B级不小 于0.4mm;偏差超过允许值的应退货或降级使用。 3、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔 出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起 皮、油污、颗粒状或片状老锈等,并在相应栏内填“有”或“无”,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行复 试,复试合格后方可使用。 6、原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格 的应做退货处理,也不得用于工程。 检查用表:见下页“钢筋进场外观检验(报验)记录”

平行检查记录

平行检查记录 监理平行检查记录所谓“平行检验”,是指一方是承包单位对自己负责施工的工程项目进行检查验收,而另一方是监理机构,他是受建设单位的委托,在施工单位自检的基础上,按照一定的比例,对工程项目进行独立检查和验收。对同一批检验项目的性能在规定的时间里进行的两次检查验收。 国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第二十六条规定:施工单位对建设工程的施工质量负责。第二十九条规定:施工单位必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验。 第三十八条规定:总监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。第三十六条规定:工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。 对同一被检验项目的性能在规定的时间里,进行两次检查验收,其最终目的是一致的,都是对工程项目进行检查验收,对工程质量的可靠性有了保证。

概述 项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。平行检验作为工程建设监理在质量过程控制中处于重要的手段,同时也是其他行业进行质量控制的重要方法。 由来 搞工程建设的人都知道所谓“检验”,“检验”在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中给出的释义是:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准、规范和设计文件要求进行比较,以确认每项性能是否合格而进行的活动。 规定 国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第二十六条规定:施工单位对建设工程的施工质量负责。第二十九条规定:施工单位必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验。 对监理单位 第三十八条规定:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。第三十六条规定:工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建

监理平行检验方案详解

永春丽鸿豪园(坑仔口文化广场小区)平行检验方案 福建新时代项目管理有限公司

福建新时代项目管理有限公司 平行检验方案审批表 工程项目名称:永春丽鸿豪园(坑仔口文化广场小区)总监理工程师:郑建芳 专业监理工程师:郑松青、王少龙 编制人(专业监理工程师)/日期: 审批人(总监理工程师)/日期:

一、工程概况: (一)工程项目概况 本工程为福建中力房地产开发有限公司投资兴建的永春丽鸿豪园(坑仔口文化广场小区)工程1~5#楼,总建筑面积为23114.45m2,建筑占地面积2757.70m2,地下室建筑面积:4106.7m2。其中1#、2#楼为公共建筑,3#、5#楼为住宅楼。1#、2#楼占地面积1567.78m2,为框架结构,共5层;3#楼占地面积463.05m2,为框架剪力墙结构,共16层;5#楼占地面积726.87m2,为框架剪力墙结构,共17层。 本工程抗震设防类别为丙类,建筑安全结构等级为二级,抗震设烈度为6度,抗震等级框架为四级,剪力墙为三级;屋面防水等级为一级;耐火等级为二级,建筑设计使用年限为50年。 建设单位:福建中力房地产开发有限公司 设计单位:福建联盛建筑设计院 勘察单位:泉州市建筑设计院有限公司 监理单位:福建新时代项目管理有限公司 施工单位:福建省诚毅工程建造有限公司 (二)工程建筑/结构简介: 1、基础工程:本工程3、5#楼主体采用墙、柱筏板基础,其余部分采用柱下独立基础,现浇钢筋混凝土承台,承台垫层底标高为±0.00以下7米左右,属于深基坑施工,地下室墙、柱下筏板及独立基础砼强度等级为C30,承台底和底板底采用100mm厚的C15素砼垫层,地下室框架柱混凝土强度等级C40;挡土墙混凝土强度等级C30. 2、本工程±0.000以下及防潮层以下做法:240厚Mu10水泥实心砖,M10水泥砂浆砌筑。 3、主体工程:1、2#楼主体柱墙混凝土强度等级一层为C35,二层为C30,三层至梯间屋面层为C25,梁板混凝土强度等级均为C25;3、5#楼主体墙柱混凝土强度等级一、二层为C40,三至五层为C35,六至八层为C30,九层至上人屋面层为C25,二、三层梁板混凝土强度等级为C30,四层至屋面层为C25。屋面均用密实性砼,其强度等级为C25,设计抗渗等级为P6。 外墙、楼梯间墙、分户墙和电梯厅隔墙为190厚,采用强度等级Mu7.5自保温混凝土复合砌块和M10水泥砂浆砌筑。电梯井道墙为190厚,采用强度等级Mu10水泥实心砖和M10水泥砂浆砌筑。电梯井楼层中间处设圈梁一道,梁宽同墙厚,高度400。管道井隔墙墙为190厚,采用强度等级Mu10水泥实心砖和M10水泥砂浆

平行检查记录表.doc

监理工程师平行检查记录表(1) 工程名称:蓝湾半岛二期编号: 注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 监理工程师平行检查记录表(2) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:

定的比例独立 监理工程师平行检查记录表(3)工程名称:蓝湾半岛二期编号:

注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 监理工程师平行检查记录表(4) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:

注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 监理工程师平行检查记录表(5) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:

注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 监理工程师平行检查记录表(6) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:

注:1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。3)平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 一般抹灰工程 4-2-1 本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。 主控项目 4-2-2 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。检验方法:检查施工记录。 4-2-3 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。检验方法:检查产品合格证书、进场

平行检查记录范本

平行检查记录范本

检查时间年月日检查地点 检查方法检查部位 检查人员 检查依据《工程测量规范》(GB50026-2012),图纸 检查记录 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

检查时间年月日检查地点 检查方法尺量、水平仪检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线 向两边量)允许偏 宽度 差+20,-5 边坡为,□符合/□不符合设计及验收规范要求 一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、mm、 mm、mm、 mm,□符合/□不符合设计要求 2、基底土质为,□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

检查时间年月日检查地点 检查方法尺量检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 回填土质击实试验编号为。南师附中江宁分校 小学部综合楼工程 监 理 平 行 检 验 方 案 监理机构(盖章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 时间:

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、编制简明 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、平行检验结果处理 二、平行检验附表及验收说明、要点 1、桩基工程 (1)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料 (1)钢筋平行检验表 (2)模板平行检验表 (3)砖块平行检验表 (4)砼坍落度平行检验表 3、结构实体检验 (1)砼回弹平行检验记录 (2)钢筋保护层厚度检测记录 (3)构件尺寸检测记录 (4)轴线、层高检测记录 4、建筑结构工程平行检验、隐蔽验收汇总表

工程监理“平行检验”方案 1、编制说明: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。《建设工程质量管理条例》第三十八条监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 宁建规字[2012]3号文第十二条明确要求,监理单位应于开工前编制平行检验方案,以确保结构工程施工质量的有效监控。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 2、“平行检验”编制的依据: (一)法律、法规:建筑法、建设工程质量管理条例等; (二)相关规范、技术标准: 1、《建设工程监理规范》; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》; 3、工程建设标准强制性条文; 4、砼、砌体结构、装饰、屋面分部工程有关规范; 6、设计文件及有关技术资料; 7、已批准的监理规划、细则。 3、基本规定: 1)“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2)开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3)项目监理机构应配备相应的专业人员和施工验收规范、技术

平行检查记录

所谓“平行检验”,是指一方是承包单位对自己负责施工的工程项目进行检查验收,而另一方是监理机构,他是受建设单位的委托,在施工单位自检的基础上,按照一定的比例,对工程项目进行独立检查和验收。对同一批检验项目的性能在规定的时间里进行的两次检查验收。 定义: 概述 项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 特点: 含义 按照《建设工程监理规范》中术语对“平行检验”给出的释义,“平行检验”有以下几层含义: 1、“平行检验”实施者必须是项目监理机构、总监理工程师; 2、项目监理机构实施的“平行检验”必须是在承包单位自检合格的基础上进行; 3、“平行检验”的检查或检测活动必须是监理机构独立进行的; 4、“平行检验”的检查或检测活动必须是按照一定比例进行的。 国家明文规定:总监理工程师应当按照工程建设监理规范的要求,采取“旁站”、“巡视”和“平行检验”等形式,对建设工程实施监理。国家以法律的形式规定监理机构在施工阶段对工程质量控制有三大重要手段。这也就明确了控制手段之一的“平行检验”实施者必须是监理机构、总监理工程师。

相关文档