接地线的xx要求

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-92中华人民共和国国家标准条文说明前言根据国家计委计标函

(1987)78号、建设部

(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,经中华人民共和国建设部

1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。

为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的治理单位:

能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。第一章总则第

1."

0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。第

1."

0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。第

1."

0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。第

1."

0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。第

1."

0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。第

1."

0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。第二章电气装置的接地第一节一般规定第

2."

1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。第

2."

1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。第

2."

1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规范的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配

电装置接地网的距离,根据我国水电厂的经验,不宜过大。否则由于引线本身的电阻压降会使外引接地体利用程度大大降低。注:

考虑高压直流输电已自成系统,直流电力网将有专用规范,本条只适用于一般直流系统。第

2."

1.4条本条规定接地线一般不应作其他用途,如电缆架构或电缆钢管不应作电焊机零线,以免损伤电缆金属护层。第二节接地装置的选择第

2."

2.1条这几种自然接地体均直接埋人地中或水中,能够很好地起到降低接地电阻、均衡电位的作用,且能节约钢材,能提高电气设备运行可靠性。第

2."

2.2条从60年代起国内外已广泛应用建筑物金属结构及满足热稳定要求的混凝土结构内部的非预应力钢筋作交流电气设备的接地线,能够保证设备的运行可靠性。第

2."

2.3条为节约有色金属,规定接地装置宜采用钢材。我国钢接地体普遍受到了腐蚀和锈蚀,钢接地体(线)规格偏小,根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》及1985年版《苏联电气装置安装法规》以及我国钢材规格,提出了钢接地体(线)最小规格。钢接地体(线)耐受腐蚀能力差。钢材镀锌后能将耐腐蚀性能提高一倍左右,在腐蚀性较强场所的接地装置采用镀锌钢材好。我国运行经验是热镀锌防腐效果好,因此,在腐蚀性较强场所的接地装置宜采用热镀锌钢材。发电厂、变电所重要性大,其接地装置亦宜采用热镀锌钢材。执行中应注重:

本规范表

2."

2.3所列的钢接地体(线)规格是最小规格,而不能作为施工中选择接地体(线)规格的依据。

在实际施工中应根据设计选用接地体(线)的规格进行实施。但当设计选用的接地体(线)规格小于本规范表

2."

2.3中所列规格时,实际施工应采用本规范表

2."

2.3所列钢接地体现格。土壤对接地装置的腐蚀性,推荐参考石油化学工业部化工设计院等组织编写,化学工业出版社出版的《化工治理手册》下册表14-13规定的土壤腐蚀性等级及防腐措施。土壤腐蚀性等级及防腐措施表

2."

2.3第

2.

2."4条根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)规定明敷铜、铝接地线的最小截面,不能作为施工中采用接地线截面的依据,实际施工中应根据设计选用接地线的截面进行实施。第

2."

2.5条裸铝导体埋入地下较易腐蚀,使用寿命较钢材短且价格比钢材贵。第

2."

2.6条当前国内降阻材料种类繁多且混乱,为防止施工中擅自滥用降阻材料和由于施工不当而造成的不良后果,利用化学方法降低土壤电阻率时,应符合本条规定。第

2."

2.7条蛇皮管、管道保温层的金属外皮等的强度差又易腐蚀,作接地线很不可靠。第三节接地装置的敷设第

2."

3.1条一般在地表下

0."15-

0."5m处,是处于土壤干湿交界的地方,接地导体易受腐蚀,因此规定埋深不应小于

0."6m,井规定了接地网的引出线在通过地表下

0."6m引至地面外的一段需作防腐处理,以延长使用寿命。第

2."

3.2条本条主要考虑接地体互相的屏蔽影响而作出距离的规定。第

2."

3.3条为防止接地线发生气械损伤和化学腐蚀,本条的规定,经运行经验证实是必要的和可行的。第

2.

3."4条目的是为了确保接地的可靠性。第

2."

3.5条如接地线串联使用,则当一处接地线断开时,造成了后面串接设备接地点均不接地,所以规定禁止串接。第

2."

3.6条外取回填土时,不重视质量会造成接地不良,故本条明确规定以引起重视。第

2."

3.7条本条文第三款对支持件间的距离根据施工经验作了调整,为了接地线固定牢靠和美观起见,故作相应的修改。第

2."

3.8条本条文是参照现行国家标准《绝缘导线和裸导体的颜色标志》

(GB7947-87)修改的。第

2."

3.9条本条主要考虑对生产维护检修带来方便。第

2."

3.10条本条所述有关场所设立接线板或接地螺栓,对运行维护装设临时接地线提供方便。第

2."

3.11条本条的目的是防止零序保护误动作。第

2."

3.12条采用单独接地线连接以保证接地的可靠性。第

2."

3.13条连接线短,在雷击时电感量减小,能迅速散流。第

2."

3.14条全封闭组合电器外壳受电磁场的作用产生感应电势,能危及人身安全,应有可靠的接地。第

2."

3.15条本条规定是为了牢固可靠地接地,避免有悬浮电位产生电火花危及人身安全。第

2."

3.16条本条根据国标《电热设备电力装置设计规范》有关规定制订。第

2."

3.17条加装断线卡的目的是为了便于运行、维护和检测接地电阻。

第四节接地体(线)的连接第

2."

4.1条接地线的连接应保证接触可靠。接于电机、电器外壳以及可移动的金属构架等上面的接地线应以镀锌螺栓可靠连接。第

2."

4.2条原条文中“焊接长度”意思不够确切,故改为“搭接长度”。第

2."

4.3条目的是为了保证电气接触良好。第五节避雷针(线、带、网)的接地第

2."

5.1条焊接为了安全,设置断线卡便于测量接地电阻及检查引下线的连接情况,断线卡加保护防止意外断开。第二款:

目前镀锌制品使用较为普遍,为确保接地装置长期运行可靠,强调了提高材料防腐能力的要求,均应使用镀锌制品。至于地脚螺栓,现在还没有统一规格,无镀锌成品供给,故应采取防腐措施。第四款:4mm金属筒体不会被雷电流烧穿,故可不另敷接地线。第五款至第八款是参照《电力设备过电压保护设计技术规程》和国标GBJ65-83制订的。雷击避雷针时,避雷针接地点的高电位向外传播15m后,在一般情况下衰减到不足以危及35kV及以下设备的绝缘;集中接地装置是为了加强雷电流散流作用,降低对地电压而敷设的附加接地装置。第

2."

5.2条防止静电感应的危害。第

2."

5.3条构架上避雷针(线)落雷时,危及人身和设备安全。但将电缆的金属护层或穿金属管的导线在地中埋置长度大于10m时,可将雷击时的高电位衰减到不危险的程度。第

2."

5.4条为防止保护发电厂和变电所的避雷线断线造成事故,避雷线档距内不答应有接头。第

2."

5.5条施工中存在地上防雷装置已安装完,而地下接地装置还未施工的情况。为保证人身、设备及建筑物的安全,本条是根据第一冶金建设公司标准(YYJB

3."1-85)《电气装置安装工程施工技术操作规程》作出的规定制订的。

第六节携带式和移动式电气设备的接地第

2."

6.1条因携带式电气设备经常移动,导线绝缘易损坏或导线折断,危及人身安全。因此要求应有专用芯线接地,严禁利用其他设备的零线接地,以防零线断开后造成设备没有接地。第

2."

6.2条携带式电气设备的接地线应考虑接地方便且不易折断。为了安全可靠,要求采用截面不小于15mm^2的软铜绞线。该截面是保证安全需要的最低要求,具体截面应根据相导线选择。第

2."

6.3条保证了移动式机械有可靠的保护接地,利用自然接地体能节省人力和钢材。第

2."

6.4条条文中的两种情况发生碰壳短路时,人体与大地间无电位差,不会发生触电危险。第三章工程交接验收第

3."

0.1条本条规定了验收时应检查的项目。第四款要求工频接地电阻测量应注重测试条件和测试方法符合规定,实测值应符合设计规定值。第

3."

0.2条本条规定了在验收时应提交的资料和文件。第一款要求完整的实际施工后的竣工图,而不是仅设计变更部分的施工图。第二款变更设计部分的文件包括设计变更单、材料代用和合理化建议经设计批准的证实文件。第四款试验记录注重对总的和分部的接地装置的接地电阻应分别测出。关于试验方法应参照原水电部《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8-79)的附录六执行

接地线的深度要求

接地线的xx要求 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-92中华人民共和国国家标准条文说明前言根据国家计委计标函 (1987)78号、建设部 (88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,经中华人民共和国建设部 1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的治理单位: 能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。第一章总则第 1." 0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。第 1." 0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。第 1." 0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。第

1." 0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。第 1." 0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。第 1." 0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。第二章电气装置的接地第一节一般规定第 2." 1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。第 2." 1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。第 2." 1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规范的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配

接地线的安装要求

采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。 保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。 保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。埋接地体时,周围的土壤要撒上一定量的盐,然后浇上水以保证能有良好的导电性。另外保用中每年要测一次接地电阻,以防接地电阻过大而失效。 一、接地电阻的要求:1、电阻要小于4。接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和 ZC-29型两种。二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。方案二:埋紫铜板1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板 (1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。

接地线技术要求

目录List 1目的和适用范围 (2) 1.1目的 (2) 1.2适用范围 (2) 2引用的相关标准 (2) 3项目编码与建模命名 (2) 3.1项目编码 (2) 3.2建模命名 (3) 4功能描述 (3) 5要求 (3) 5.1结构和外形尺寸 (3) 5.2材料工艺 (4) 5.3环保要求 (5) 5.4防霉等级要求 (5) 5.5其它技术指标 (5) 6检验规则 (5) 7说明 (5) 图目录List of Figures 图1 接地线结构尺寸 (4)

1目的和适用范围 1.1目的 结构外购件技术要求是描述公司结构外购件的受控性文件,其作用为: ●供应厂商进行产品设计、生产和检验的依据。 ●品质部门验货、退货的依据。 ●物料部门进行采购的依据。 ●对供应厂商产品质量进行技术认证的依据。 ●结构设计部门选用结构外购件的依据。 1.2适用范围 本技术要求适用于接地线的选型、采购与检验。 2引用的相关标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB2828 计数抽样检验程序 DKBA2332-2009.6 华为采购物料环保规范 DKBA3295.2-2003 电缆组件检验标准(第二部分:电缆组件物理机械性能检验标准)3项目编码与建模命名 3.1项目编码 接地线由2个带绝缘套的OT端子和1根黄绿相间的电力电子线缆组成(例如:6mm2接地线由2个OT端子和1根电力电子线缆组成),属于外购件,由一级供应商采购,本身无单独编码。

接地线的埋设深度要求

接地线的埋设深度要求 电气装置安装工程接地装置施工及验收规XGB50169-92中华人民XX国国家标准条文说明前言根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规X》GB50169-92,经中华人民XX国建设部1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规X时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规X》编制组根据国家计委关于编制标准、规X条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规X》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规X条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规X的治理单位:能源部电力建设研究所(良乡,邮政编码:102401)。本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规X时使用。 第一章总则 第1.0.1条本条简要地阐明了本规X编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。 第1.0.2条本条明确了规X的适用X围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规X执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安

装。 第1.0.5条本规X内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规X》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。 第2.1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规X》也正在修订,为同设计规X协调一致,现规定要作相适应的修订。 第2.1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规X的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配电装置接地网的距离,根据我国水电厂的经验,不宜过大。否则由于引线本身的电阻压降会使外引接地体利用程度大大降低。注:考虑高压直流输电已自成系统,直

电源线与接地线安装

目录 第5章电源线与接地线安装..................................................................................................... 5-1 5.1 供电与接地系统简介 .......................................................................................................... 5-1 5.1.1 MSOFTX3000的供电系统 ...................................................................................... 5-1 5.1.2 MSOFTX3000的接地系统 ...................................................................................... 5-2 5.2 安装电源线与接地线 .......................................................................................................... 5-3 5.2.1 安装流程.................................................................................................................. 5-3 5.2.2 安装MSOFTX3000设备机柜内的电源线................................................................ 5-5 5.2.3 安装MSOFTX3000设备机柜内的接地线................................................................ 5-8 5.2.4 安装MSOFTX3000设备机柜间的接地线.............................................................. 5-10 5.2.5 安装MSOFTX3000设备机柜的电源进线及接地线 ............................................... 5-11 5.2.6 安装直流配电柜到直流配电屏的电源母线 ............................................................. 5-15

接地极安装施工工艺 -完整版

接地极安装施工工艺 1、从巷道瓦斯管路起始端开始,作业人员根据瓦斯管路根数计算巷道长度(瓦斯管路5米/根),瓦斯管路每隔100m安装一处接地装置,接地点选择在管路连接法兰的紧固螺栓上。 2、接地极打设在瓦斯管路的下方,使用风锤钻孔。因接地极孔垂直打入底板,风锤的伸缩腿应拆除。 3、确认好接地装置的安装位置后,作业人员从第一个接地装置至最后一个接地装置逐个施工,防止中间遗漏未施工。 4、作业前将临时风水胶管接好,胶管接头插接时必须用合格的U型卡,严禁使用铁丝等物代替U型卡。 5、风锤最少由2人操作,一人操作风锤、另一人手扶钻杆点眼(操作人员严禁戴手套)。钻孔前,先空运转,检查马达旋转,水路关闭,待全部正常,才能正式作业。 6、开眼位时,钻杆转速不宜过快,风锤的气阀阀门要开小一些。当钻进孔眼50mm左右时,方可逐步加快转速,进入正常孔作业。 7、钻孔钻进至1.6m~1.7m深后,调小出水量,减慢钻杆转速,人工扶起风锤,使钻机平稳地带着钻杆退出钻孔。 8、用扫眼器将孔内的杂物吹出。 9、将φ35mm×1.6m镀锌钢管(接地极)插入孔内,确保接地极伸入孔内1.5米,外露100mm。 10、接地极插入孔内,外露100mm,然后使用混凝土将接地极砌实,确保接地极稳固,不被拔出孔内。 11、接地极镀锌钢管内插入φ10mm×1.6m钢筋探杆(探杆上端焊接φ50mm ×6mm钢板的圆形探帽),接地镀锌钢管内严禁杂物掉入,探杆伸入畅通、灵活,

探帽正好盖住接地钢管上端。探帽与钢管之间严禁有明显的间隙,防止杂物进入钢管内。 12、接地线用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的镀锌钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直埋入底板。 13、接地连接线用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,接地线与接地极、管路的连接处必须全部使用镀锌螺栓、镀锌螺母、镀锌垫圈、镀锌弹垫等紧固装置。 14、安装接地线时,作业人员用梯子搭在瓦斯管路上,2人扶梯,1人登梯将接地线连接在管路法兰螺栓上。接地线沿巷帮绑扎固定,必须横平竖直,拉直挂稳。接地线严禁缠绕在电气设备以及电气设备的接地装置上。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

系统接地的型式及安全技术要求

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢! 系统接地的型式及安全技术要求 GB14050—93 国家技术监督局1993—01—04批准1993—07—01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了系统接地的型式及安全技术要求,其目的是保障人和设备的安全。 本标准适用于系统标称电压为交流220/380V的电网。 2 术语 下列术语适用于本标准: 2.1 电气装置electrical installation 为达到一个或几个特定目的的相关电气设备的组合,并且在特性上是相互配合的。 2.2 外露可导电部分exposed conductive part 电气设备中的一种可导电部分,它能被人体所触及;在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带电。2.3 中性导体(符号N) neutral conductor 与系统中性点相连接并能起传输电能作用的导体。 2.4 保护导体(符号PE) protective conductor 某些电击防护措施所要求的用来与下列任一部分作电气连接的导体: ——外露可导电部分; ——装置外的可导电部分; ——总接地端子或主接地导体; ——接地极; ——电源接地点或人工中性点。 2.5 保护中性导体(符号PEN) combined protective and neutral conductor PEN导体 具有中性导体和保护导体两种功能的接地导体。 注:缩写字母PEN是由保护导体符号PE和中性导体符号N组合而成的。 2.6 接触电压touch voltage 绝缘损坏时,同时可触及部分之间出现的电压。 注:①按惯例,此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。 ②在某些情况下,接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显影响。 2.7 预期接触电压prospective touch voltage 电气装置中发生阻抗可以忽略的故障时,可能出现的最高接触电压。 3 系统接地的型式 型式以拉丁文字作代号,其意义为: 第一个字母表示电源端与地的关系: T——电源端有一点直接接地; I——电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系: T——电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点; N——电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。 短横线(—)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况: S——中性导体和保护导体是分开的; C——中性导体和保护导体是合一的。 系统接地有下述几种型式。 3.1 TN系统 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此接地点。 根据中性导体和保护导体的组合情况,TN系统的型式有以下三种: a.TN-S系统:整个系统的中性导体和保护导体是分开的。(见图1) b.TN—C系统:整个系统的中性导体和保护导体是合一的。(见图2) c.TN-C—S系统:系统中一部分线路的中性导体和保护导体是合一的。(见图3) 3.2 TT系统 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。(见图4) 3.3 IT系统

接地体的安装方法与要求

接地体的安装方法与要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。 接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。 1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约 2.5~3m左右。垂直埋入地下。

2.接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。 为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。因此可适当增加地极根数(地极间距离不小于 2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

接地线的制作方法详解

接地线的制作方法详解文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

接地线的制作方法详解 一、接地电阻的要求: 二、1、电阻要小于4Ω。 三、接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压 值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 四、2、电阻的测量 五、接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采 用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 六、常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。 七、二、接地装置的安装 八、一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度 达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.. 九、另外: 十、方案一:打地桩 十一、1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 十二、2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 十三、3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m 处。

十四、4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 十五、5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 十六、6、接入信号避雷器地线和静电地线。 十七、方案二:埋紫铜板 十八、1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 十九、2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。二十、3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 二十一、4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 二十二、5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 二十三、6、接入信号避雷器地线和静电地线。 在安装或拆除接地线时应注意以下几点:1.在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。2.装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。3.安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。5.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。6.接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。

接地装置和室内接地线的施工方法及技术规范

接地装置和室内接地线的施工方法及技术规范 一、接地装置和室内接地线的施工方法 (一)模式二的项目校做接地装置时,选在离卫星接收室地线引入孔最近的房前(后),离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个 800mm 深, 10m 长的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,将ф8 的圆钢焊在水平接地线上引入室内(见图 1 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用 M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。 图 1 模式二接地体位置选择示意图 (二)模式三项目校做接地装置时,既要考虑到卫星接收室的入室地线,同时也要照顾到计算机教室的入室地线的施工方便,可选在教室前(后)离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个深 800mm ,长 10m 的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,在水平接地线的两端分别焊上ф8 的圆钢,分别引入卫星接收室和计算机室(见图 2 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将接地装置焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。

图 2 模式三接地体位置选择示意图 (三)室内接地端子制作图 图 3 室内接地端子 二、接地装置施工技术规范(详见附图 5 、 6 、 7 ) (一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm ,圆钢直径不应小于 18 mm 。垂直接地极的长度宜为 2500mm 。 水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2 ,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。水平接地线的长度为 10m 。 在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。 (二)垂直接地极的间距宜为 5m 。 (三)水平接地线在土壤中的埋设深度不应小于 0.8m 。接地装置应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。 (四)在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置的接地电阻宜采用下列方法: 1 、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度。 2 、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。 3 、采用降阻剂。 4 、换土。 (五)防直击雷的接地体距建筑物出入口或人行道不应小于 3m 。当小于 3m 时应采取下列措施之一:

接地网安装施工工艺要求

接地网安装施工工艺要求 1.1 适用范围 热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2 设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2)主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。 (4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a) 扁钢为其宽度的2倍(且至少有3个棱边焊接); b) 圆钢为其直径的6倍; c) 扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)

后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。 (5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a) 建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c) 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m。(7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位

接地线技术要求

个人保安(临时防护)地线技术要求: 1、携带型短路接地线,每组铜导线长度15米。 2、接地座选择可Ⅰ型。 3、每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为16平方。 4、铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家标准要求。 380V接地线技术要求: 种类一:一字型,操作杆另外配,1*3+3米 16平方线,带线夹(口径0-40mm)和接地端(带旋转把手)。带出厂日期、型号、电压等级的铭牌。 种类二:携带型,每组铜导线长度10米,导线端线夹4个,接地端地夹1个;三相分开部分长1.5米,接地座选择可Ⅰ型(即螺栓固定式);每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为16平方;铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家标准要求。 20KV接地线技术要求: 一字型,4*3+3米,35平方线,带线夹(口径100mm)和接地端(带旋转把手),配置操作杆。带出厂日期、型号、电压等级的铭牌。 66KV接地线技术要求: 一字型,4*3+3米,35平方线,带线夹(口径100mm)和接地端(带旋转把手),配置操作杆。带出厂日期、型号、电压等级的铭牌。 柜内型10KV接地线技术要求: 3+1.5*3米,电容器放电地线单相3米,均带接地操作棒。 母排型10KV接地线技术要求: 带接地头,3+3*3米,每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为35平方。铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家相应技术标准。用于开关柜,3*3+3米,带接线夹和接地头(线夹口径12cm)。 架空线专用10KV接地线技术要求: 每组铜导线长度15米,接地座选择Ⅰ型;每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为35平方。铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家相应技术标准。 环网柜专用10KV接地线技术要求: 单管活头平口直插式2*3+4米,带线夹(口径100mm)和接地端(带旋转把手),每组

家装时接地线的安装方法

家装时接地线的安装方法 有不少人家里的电源插座并没有设接地线甚至也有直接用零线代替接地线的认为效果是一样的。用零线代替接地线是绝对不允许的一但外电源的零线断落或设有保险只断了零线的保险就等于是把电源的火线接到电器设备的机壳上了相当危险插座的接地线是很重要是防电器设备漏电和消除感应电的。 有不少人都有过电炒锅没拨电源洗锅会麻手的经历吧电脑的机箱也会有麻手的感觉这都是因为没有安装良好的接地线。除了住一楼的可以在自己的私家花园设地线外住楼上的人家要设地线的确不好办。 最简便的方法是装修埋设线路时顺便埋根裸铜线如果是埋PVC 管裸铜线不能穿在里面要与墙壁可靠接触用直径1—2毫米的铜线就足够了再用几颗大水泥钉打进墙里面增加接触面减小接地电阻。一般人家不会有测试接地是否良好的仪表有个简单的测试方法就是把灯的零线断开接到接地线上用接地线做零线如果灯的亮度和接零线一样或者说差不多就说明接地良好。 但这个方法必须是懂电的人方可以试验一但火线接到地线上了后果严重顺便说一下很多的多功能电源插座板看似有接地线其实里面并没有接线有的只接了一个插孔。所以买的时候要拆开看看如果不准拆开买回家了也要拆开看看接地端子是否接了地线没有就自己加上。农村配变防雷保护存在的问题与探讨1忽视低压侧装设避雷器农村配变的防雷保护工作一般都做了但大多只重视在配变的高压侧

装设避雷器而忽视低压侧也需装设避雷器的问题尤其是多雷地区。 这是不正确的因为高压侧避雷器F1向大地泄放很大的雷电流时在接地装置上产生电压降此电压经配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点而低压侧绕组通过低压线路的波阻抗接地。因此低压侧绕组中流过雷电流它使高压侧绕组按变比感应出很高的电势可达1000kV 即“反变换”电势该电势与高压侧绕组的雷电侵入波电压叠加会使高压侧绕组中性点电位变得很高击穿中性点附近的绝缘。 如果低压侧装了避雷器当高压侧避雷器放电接地装置上电位升高到一定值时则低压侧避雷器就会放电使低压侧绕组出线端电位与其中性点及外壳的电位差减小就能消除或减小“反变换”电势。 2高压侧避雷器距变压器过远 因配变高压侧要装设高压开关和高压熔断器如果设计安装位置不当就会使得高压侧避雷器的连接点a距配变的高压接线端b的距离L过长当雷电侵入波经a点达到b点后发生反射其反射波与侵入波叠加使a、b两处的电压都升高。而高压侧避雷器F1放电需要经过一定的时间这就使得b处的电压比F1的放电电压要高出一定的值该值的大小与距离L成正比。 如果变压器绝缘承受雷电冲击的能力达不到该值就会损坏变压器。因此尽可能缩短L的长度就有利于变压器的安全经分析L应满足的关系式L≤UTUFV/α 式中UT——变压器绝缘耐冲击电压的能力一般取UT5UNUN为变压器额定电压UF——避雷器冲击放电电压查避雷器产品目录可得V——雷电冲击波波速可取300m/μs α——

防雷接地技术标准和规范标准[详]

通信、计算机、监测监控网络机房 设置防雷接地技术规范指导意见 第一部分:总则 第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。 第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。 第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例 第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分); YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》; YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》; YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》; YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》; GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》; GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》; GB50174-93《电子计算机房设计规范》; GBJ57-83《建筑防雷设计规范》; YD5003-94《电信专用房屋设计规范》; 《煤矿安全规程》;

《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。 第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应 当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。 第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。 第六条:通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程实行设计审核和竣工验收制度。防雷工程的设计、施工单位,必须将防雷工程设计方案报送当地气象主管机构审核,经审核合格后,方可交付施工。工程竣工后,须经法定防雷检测机构检测合格并报当地气象主管机构验证备案后,方可投入使用。 第三部分:机房及设备防雷接地的安全技术要求 第七条:

输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求示范文本

输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

输电线路停电检修时接地线挂接的安全 要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引 起电力部门的重视。只有在停电线路上挂好接地线后才认 为该线路无来电可能而可以安全作业的观念亦早已在线路 工人中建立,然而在停电的输电线路上实际作业中如果不 正确使用现场个人安全接地线仍然会导致严重的触电。最 近美国开垦局和西部电力局联合进行现场验证试验的结 果,指出接地线的布局直接影响工作人员所受的接触电 压。现将他们的试验情况扼要介绍如下,以从中吸取经 验,正确指导现场工作人员贯彻安全保护措施。 1 测试的线路情况 (1) 美国亚利桑那州卡易它侧的卡易它—新墨西哥州的

彐浦洛克变电站的一条230kV线路,测试点离彐浦洛克变电站60km。塔顶上的两根架空地线直接与塔体电气联接。测试点处的塔基接地电阻为6.6Ω。工作人员用的个人保护接地线为6m长的2/0AWG(相当于截面为63.62mm2)铜软胶线按测试要求挂接在杆塔导线上。 (2) 内华达州波尔达市附近的梅特—柏金斯的一条500kV线路,测试点离梅特变电站2km。塔顶上的二根架空地线与塔体绝缘,设计成当发生线对地故障时会对塔闪络。测试点处的塔基接地电阻为8.1Ω。工作人员用的个人保护接地线为二根并联的8m长的2/0AWG铜软绞线按测试要求挂接在杆塔导线上。 2.4种现场测试布局 在单相、三相或相邻塔上接地等不同布局下,当线路一旦发生故障时,分别对杆塔上或地面上的工作人员的安全效果做了现场测试。具体分为以下4种测试布局:

接 地 装 置标准

接地装置 一、目的: 规范接地装置的安装工艺,提高接地装置的安装工艺质量水平。 二、范围: 适用于在建火电机组接地装置施工。 三、基本要求: 需要接地的工程部位 1.电机、变压器、电器等的金属底座和外壳;(图 一) 图一2.电气设备的传动装置; 3.屋内外配电装置的金属或钢筋砼构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门; 4.交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通; 5.配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;配电柜(配电箱、端子箱)、保护、控制屏可开启的门应用金属挠线与金属框架跨接。 6.电缆桥架、支架、吊架和井架(竖井); 7.装有避雷线的电力线路杆塔; 8.装在配电线路杆上的电力设备; 9.承载电气设备的构架和金属外壳; 10.发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分; 11.气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体; 12.电热设备的金属外壳; 13.铠装控制电缆的金属护层;

14.互感器的二次绕组; 15.国标及相关规范需要接地的工程部位; 16.计算机系统的接地应符制造厂家的接地工艺要求。 17.消防系统的接地应符合消防部门的有关工艺规定。 18.易燃油、可燃油、天然气和氢气等贮罐。装卸油台、铁路轨道、管道、鹤管套筒及油槽车等防静电接地的接地位置,接地线、接地极布置方式等应符合下列要求: a)铁路轨道、管道及金属桥台,应在其首端、末端、分支处以及每隔50m 处设防静电接地,鹤管应在两端接地。 b)场区内的铁路轨道应在两处用绝缘装置 与外部轨道隔离。两处绝缘装置间的距离应大于 一列火车的长度。 c)净距小于100mm的平行或交叉管道,应 每隔20m金属线跨接。 d)不能保持良好电气接触的阀门、法兰、 弯头等管道连接处也应跨接。跨接线可采用直径 不小于8mm的圆钢。(见图二) 图二e)油槽车应设防静电临时接地卡。 f)易燃油、可燃油和天然气浮动式贮管顶,应用可挠的跨接线与罐体相连,且不应少于两处。跨接线可用截面不小于25mm的钢绞线或软铜线。 g)浮动式电气测量的铠装电缆应埋入地中,长度不宜小于50m。 h)金属罐罐体钢板的接缝、罐顶与罐体之间以及所有管、阀与罐体之间应保证可靠的电气接地。 19.电动起吊设施的轨道。 四、工艺质量标准 1.镀锌材料外观应无脱落,表面镀锌层厚度均匀、光滑,材料顺直、无扭曲变形,无弯折起皮,采用热镀锌工艺(或按设计要求),材料长度应尽量整齐划一,无边角、短材。 2.接地材料不准采用气割方式,应采用锯割工艺。

接地装置安装

课程:农网配电专业操作技能培训地点:授课老师:教案制定: 培训日期班级农网配电营业工2 班、11班、6班 专业 (工种) 农网配电营业工 培训课题接地装置及接地电阻 培训目标了解接地装置的组成及影响接地电阻的因素 重点难点接地装置的组成要求;影响接地电阻的因素及降阻的措施 培训方法 其他记载 【教学内容】接地装置及接地电阻 一、接地装置 接地体是埋入地中与土壤作良好接触的金属导体,也称为接地极。连接于接地体与电气设备之间的金属导体,称接地线或接地引下线。电气设备的接地引下线和埋入地中的金属接地体的总和称为接地装置。 1.接地极 接地极是接地电流流向土壤的流散件,接地极的金属导体可分为以下两种: (1)自然接地体。自然接地体是利用已有的与大地有良好接触的金属体作为接地电流的流散件。如埋设在地下的金属管道、建筑物地下基础部分的金属构件和金属桩、直接埋在土壤中的电缆金属外皮(铝皮除外)等。为了节省钢材和施工费用、降低接地电阻、等化地面和设备间的电位,有条件的情况下尽量采用自然接地体。但流有易燃易爆危险气体、液体的金属管道不能做接地体,爆炸危险场所的电力设备的接地装置,按专门规程规定执行,发电厂和变电站的接地必须有人工接地体。利用自来水管或电缆的铅包作自然接地体时,应征得有关部门的同意,以便相互配合和检修。 (2)人工接地体。人工接地体是指按照施工要求专门埋设的金属体,可以是扁钢、钢管、圆钢或角钢。人工接地体可以是水平敷设也可以垂直敷设,钢管或角钢一般是垂直打入地下,圆钢、扁钢一般水平埋入地下。根据电压等级的要求和土壤电阻率的不同,接地体的形式也是多种多样的,一般有以下几种: 1)放射形接地体:采用一至数条接地带敷设在接地槽中,一般应用土壤电阻率较小的地区和电压等级较低的线路。

相关文档