xx 市XX医院综合病房大楼手术部、ICU 净化工程

编制单位:中国 XX 有限公司编制人:

编制日期 : 年月日

( 一〉施工总体部署

xxXX 医院综合病房大楼手术室及 ICU 工程装饰及净化工程 , 具有很大的广告效应及品牌效应 , 一定要精心组织施工 , 保证工程质量可靠及正常运转 , 确保我公司的信誉。注意要点如下:

1.该工程配套设备标准高 , 使用功能多样而复杂 , 且功能特殊 , 若发生故障 , 则影响范围广 , 后果大。因此要严格施工程序及质量检验 , 层层把关。

2.大楼管井多 , 人员流动频繁 , 要尽量避免发生事故和火灾 , 所做安装工程必须符合有关消防法规和安全规程。

3.安装工程管线多 , 品种复杂 , 装饰标准高 , 必须加强对原材料及半成品的质量检验工作 , 所用的材料须具备产品合格证、质保书 , 对管道工程所用的阀门、喷头等除具备产品合格证、质保书外 , 还要进行抽样检验 , 确认质量合格后方可使用 , 否则一律不准投入安装。

4.各分项工程在施工前 , 要进行详细的技术交底 , 明确安装方法和要领 , 整个施工阶段须与水、电及土建相互配合施工 , 做好各层次的预埋工作 , 套管及防雷接地的连接和焊接施工完毕后 , 经专人负责检查验收后才能进行隐蔽 , 并及时做好隐蔽工程验收记录。

5.要紧跟土建进度 , 相互配合 , 理顺关系 , 做到预埋工作不错不漏 , 尽量避免发生打洞凿槽现象。

6.附表:总体施工安排及措施表

( 二〉主要施工技术措施

◆主要施工及验收规范《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《洁净室施工及验收规范》 GBJ71-90 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 《综合医院建筑设计规范》 JBJ49-88

《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《军队医院洁净建筑技术规范》 YFB001-2002 《通风空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《建筑安装工程施工技术操作规程通风空调》 DB32/TP 〈 JC 〉024-92

《建筑安装工程施工技术操作规程》 ( 二十分册〉设备《医院洁净建筑技术规范》 GB50333-2002

◆总体施工安排措施

1.进场前的准备工作

1〉在合同签订后 , 由项目经理及工程主要技术负责人到现场勘察半

个月以内完成所有图纸的详细设计工作 , 并将施工图纸交于业主及相关设

计单位进行确认 , 方可开始施工。

2〉在接到业主进场通知后 , 一周内施工队伍进入工地 , 第一次划线确定空调设备风管预留孔的位置和尺寸及空调机组的位置和尺寸并与业主作详细技术交底 , 请土建方配合将风管预留孔开好 , 将空调机组及风管预留孔的基础做好。 ( 风管预留孔位置因方案变动的须重新开〉3〉请业主基建办及监理公司共同参与对 ICU 楼层地坪平整度的检验工作 , 确保其达到国家规定的标准。因这将直接影响到今后我方地材的铺设质量。

4〉凡我方施工区域 , 我方要求迸出走道要能封闭 , 楼面窗户要安装到位 , 以便我方能封闭施工。主要考虑到我方今后设备进场后的安全问题。

5〉请业主根据我方提供的分区用电要求 , 将分区总电源柜安装到位 , 并指定我方空调设备控制柜的位置。

6〉请业主安排将设备层的冷、热源总进水管、回水管的总截止阀安装到位。

7〉气体工程 , 请业主方确认楼层总管的位置 , 并将楼层接口总阀安装

到位。

8〉如有热泵机组 , 则需院方确认热泵机组的安装位置 , 并按要求将热泵机组安装基础做到位。

9〉施工方向业主方提供该工程手术层总用电量、设备层总用电量〈如有热泵机组 , 还应包含热泵机组的用电量 ), 由业主方按电气设计说明的要求将电源线敷设到位。

2.进场后的工作安排

1〉施工队进场首先打扫现场 , 将现场所有垃圾及杂物清理干净。

2〉在地面上按 ICU 平面图划线 , 确定墙板及门的位置。

3〉按所划线开槽 , 并安装固定墙板龙骨。

4〉根据实际划线只寸确定所有门的内三方框零件尺寸 , 同时确定第

一批墙板只寸及踢脚线的尺寸并绘出图纸发回厂内加工。并向厂内提供后

一批进场材料清单及器械柜清单。

5〉安排电工班、医用气体进场布线施工 , 做好线管的防雷接地工作

及其它电气设备安装工作 : 同时装饰组开始进行吊顶工程的龙骨安装施工

工作。

6〉在此期间 , 空调设备施工组进行 ICU 内风管及静压箱吊装、洁净

走廊风管及送、排风口安装的施工工作 , 同时根据业主基建办及其它配套

工程施工方提供的技术资料 , 配合配套工程施工方 , 诸如消防系统的隐蔽

布线及接口的安装工程。

7〉在此同时 , 设备层净化空调组的设备安装工作同时进行 , 并和的

施工队伍密切配合 , 避免出现相互扯皮和怠工现象。

8〉待以上工作全部完毕后 , 先由我方质检人员对电气工程、墙板龙骨、器械、风管及静压箱的安装进行自检工作 , 如有不符合公司要求的进行必要的返工 , 待自检通过后 , 邀请业主基建办会同监理公司一起对隐蔽工程进行考核 , 并办理有关隐蔽工程验收手续 , 得到认可后 , 再转入下一阶段工作。

9〉开始进行墙板及吊顶材料的安装工作 , 确保施工质量 : 同时电工

组进行调试及接线工作 , 将所有的灯带、应急灯和电源插座接到工作状态 ,

并将组合控制箱内部的线路全部接好 , 同时配合做好其它配套工程的接线

工作。

10)墙板与墙板之间、墙板与吊顶之间打胶密封 , 并将胶缝处理好。

11 〉将 ICU 层面工作区域全部打扫干净 , 将所有墙板、顶板及器械上的保护膜全部揭掉 , 并用清洁剂将墙板、顶板及器械抹干净。然后对地面进行批平、上胶、铺地材 , 施工期间施工区域温度控制在 15 ℃ 以上 , 确保地材铺设的质量。

12 〉地材铺设后 , 干 72 个小时 , 将其表面用专用清洁剂清洗干净 : 有的地材表面还要上底腊、面腊 , 达到更好的效果。

13) 对 ICU 区域再次清扫、擦拭 , 使区域内达到准洁净状态 , 机组连续运行 24 小时后 , 将高效过滤器安装到位 , 准备净化机组的调试工作。

14 〉由业主负责人、监理公司、我方工程负责人及有关净化方面的检测机构会同一起对净化指标进行现场检测 , 并作相应的检测报告 , 同时对装饰配套设施、电气强电、弱电设施进行检验 , 如达标 , 则整个工程圆满结

◆施工工艺纲要 t

1. 电气工程施工工艺纲要

1)本工程电气安装线路均采用暗管敷设 , 施工过程是线管敷设在墙板、吊顶以内 , 并在上墙板

及顶板以前将线管全部敷设到位。

2)施工前要熟悉装饰及电气安装图纸 , 必须了解电气工程技术装饰墙板、吊顶和电气设备、

线路元件安装的位置和要求 , 以便正确施工。

3)按国家验收规范施工 , 达到国家质量评定要求。

4)所用的配管及电缆用材 , 必须符合设计要求 , 并确认为合格产品才能安装。

5)所安装的管口必须刮光 , 无毛刺 , 管内无杂屑。

6)线管的走向宜沿最近线路敷设 , 减少弯曲 , 穿过混凝土墙面或楼板时须采用厚壁管 , 内外刷

防锈漆。

7)线管敷设时 , 超过下列长度应加装接线盒 , 以便施工和维修 : 无弯曲

超过 30 米 : 超过 12 米有两个弯 :

超过 20 米有一个弯 : 超过 8 米有三个弯。

8)丝扣连接管端长度 , 不少于关接头长度的 1/2, 在管接头两端必须焊垮接线。

9)厚钢管采用跨管连接时 , 跨管长度为管径的 1.5-2 倍管口应向心 , 焊口应牢固严密 , 薄壁管应采用丝扣连按 : 钢管穿过沉降缝要放补偿装置 , 伸缩接线和穿过设备基础 , 必须加跨管保护。

10)钢管进入灯头箱、开关箱、接线盒、配电箱时 , 管口露出箱面〈 0.5CM, 如果用锁紧螺母固定 , 丝扣超出 2-4 扣。

11)电缆放线架应放置稳妥 , 钢轴的强度和长度与电缆盘的重量和宽度相配合。

12)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度 , 合理安排每盘电缆 , 减少电缆接头。

13)在带电区域内敷设电缆 , 应有可靠的安全措施。

14)三相四线制系统中应采用四芯电力电缆 , 不应采用三芯、电缆另

加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线;并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同 , 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度 , 并在其上装设标志牌 , 标志牌应注明线路编号 , 当无编号时应写明电缆型号、规格及起迄地点 , 并联使用的电缆应有顺序号标志牌字迹应清晰不宜脱落。

2. 装饰工程施工工艺纲要

1)各装饰表面应擦拭干净 , 漆面无刮痕、毛刺、胶痕 , 墙板及吊顶面应牢固、平整、无晃动。

2)各器械柜内应清扫干净 , 无杂物、灰尘 , 柜门开启、滑动应灵活可靠 , 并在醒目位置粘贴厂牌。

3)电动门开启应轻巧、灵活、可靠 , 关闭后应保证密封状态。

4)各手动门也应开启轻巧、灵活、可靠。

5)各灯带应能正常开启 , 保证 ICU 、洁净走廊灯光明亮

6)各洗手池安装排放整齐、美观 , 各水龙头能达到工作状态 , 无漏水现象。

7)各个 ICU 应急电源能达到正常工作状态 , 动作灵敏、可靠。

8)各类电气都达到正常工作状态。

3.管道工程施工工艺纲要

1)管子、管道附件、阀门必须具有制造厂的合格证证明书 , 否则应补做所缺项目的检验 , 其指标应符合现行国家或部颁技术标准。

2)管子、管道附件、阀门在使用前应进行外观检查 , 要求核对其规格、材质、型号。

3)管子、管道附件、阀门在使用前应进行外观检查 , 要求其表面

a.无裂纹、缩孔、夹渣、折法、起皮等缺陷。

b.不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。

c.螺纹、密封面良好 , 精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。

d.管子内外表面应光滑、清洁 , 不应有针孔、裂纹、起皮、分层 , 粗糙拉道、夹渣、气泡等缺陷 , 管子端部应平整无毛刺。管子内外表面不得有超过外径和壁厚允许偏差的局部凹坑、划伤、压入物、碰伤等缺陷。

e.阀门应进行压力试验 , 公称压力小于或等于 1.6MPa 的阀门其试验压力为公称压力的 1.5 倍 ; 试验时间不小于五分钟 , 壳体、填料无渗漏为合格。

4)弯头、异径管、三通、法兰、育板、补偿器及紧固件等须进行检

查 , 其尺寸偏差应符合现行的部颁标准。材质应符合设计要求。

5)常距离敷设管道应设支架支撑 , 一般间距为 2 米左右 , 空调机

组用冷、热循环水管还须用木哈副固定抱紧

6)在管路水过滤器处应设排污装置 , 以便将管道内的污物排干净。

4.净化空调设备施工工艺纲要

净化空调设备施工应符合 YFB00l-2002 《军队医院洁净建筑技术规范》、《医院洁净建筑技术规范》 GB50333-2002 、 GBJ19 一 87 《采暖通风与空气调节设计规范》和 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

2)进行安装的空气处理机组应完好无损 , 进出风口的封口措施应完好。在对机组检验合格后 , 方可安装。

3)风阀、消声器等风管配件安装前必需清除内表面的油污及尘土 , 并

检查质量是否合格。

4)风管、部件制作应符合 JGJ71 《洁净室施工及验收规范》 : 风管制作应采用优质镀锌,风管直径或距形风管长边小于 800mm 用厚 0.75mm 的镀锌板 , 否则用厚 1.0 mm 的镀锌板 : 应用中性洗涤剂除油、清洗、干燥镀锌板后再进行风管制作 : 矩形风管的并接缝采用单咬口 , 转角缝采用转角咬口 , 并在拼缝处按要求涂胶 : 矩形风管边长不超过 900mm 时 , 底面板不应有找接缝 , 大于 900m 时 , 不应有横向拼接缝 : 不应在风管内设加固筋 , 不得使用插条连接 : 当风管长度大于 1000m 时应设加固框补强 : 风管每间隔 2000m 设支撑。法兰的制作及风管与法兰的连接应符合 GB50243-2002 及 YFB001-1999 标准的要求 :

5)净化空调所用的螺栓、螺母、垫圈、铆钉应采用镀锌件或不锈钢

件 , 不得采用空心锵钉 , 风管法兰内侧的佛钉在清除油污后涂密封胶 : 法兰绑钉孔及螺栓孔间距不大于 l00mm。

6)风管制作完成应再次按要求擦洗 , 之后如不立即安装连接应及时封口。

7)风管连接的法兰垫片应选用弹性好、闭孔的橡胶制品等不产尘的材料 , 厚度为 4-6mm,应优先单环或双环整体密封垫。

8)送风装置、送、田、排风口与墙板、吊顶的连接处应涂胶密封。

9)净化空调系统的风管安装后 , 在保温前应进行漏风检查 , 其方法及评定应符合 YFB001-1999 标准的规定。

10)风管保温材料应选用难燃型 ( 优选不燃型 ) 、产尘少的材料 , 并做好防潮隔气层 : 风管电加热器前后 800mm 的保温层材料应用不燃型 : 保温

层应连续、无孔洞漏缺、松弛等现象 , 其外表面应光滑、平整 , 便于打扫卫生。测孔等装置应在保温前安装好并进行密封处理 ; 保温施工时不得破坏风管的密闭性。保温层不得覆盖设备铭牌。

11)安装高效过滤之前 , 系统应至少空吹 24h 以上 , 同时必须对洁净室进行全面清扫、擦净 , 净化空调系统内也应达到同样的要求 : 单体高效过滤器送风口 , 安装时应将安装过滤器的外壳擦拭干净。

12)高效过滤器必需在安装时现场拆开包装 ,按 YFB001-1999 标准的要检漏 , 进行外观检查 , 严禁用手触摸滤纸 , 如内包装具备手提拉的条件时 , 可直接提拉内包装取出高效过滤器 , 否则 , 应采用倒置法取出高效过滤器。

13)高效过滤器在安装时 , 应使气流方向与过滤器外框上的箭头方向

一致 , 垂直安装时滤纸折痕垂直于地面 : 安装高效过滤器的框架应平整 , 其平整度允许偏差不大于 1mm 高效过滤器和框图架间密封垫 , 采用闭孔泡沫橡胶密封垫或采用单环、双环整体密封胶垫 : 密封垫厚度为 4-6mm, 压缩率为 25%~30% 。

14)净化设备的水系统的施工应符合 GB50243-2002 及YFB001-1999 标准的要求 : 镀钵钢管应采用螺纹连接 , 当管径大于 DN100 时 , 可采用卡箍式、法兰或焊接边接 , 但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理 : 从金属管道焊接的企业 , 应具有相应基础上的焊接工艺评定 , 焊工就持有相应类别焊接的焊工合格证书 : 空调用热水管道的安装 , 应按现行国家标准 GB50242-2002 程施工质量验收规范》的规定执行。

( 三 ) 保证安全施工、文明施工的措施

◆保证安全施工的措施

1.安全管理目标

杜绝不安全隐患 , 坚持安全第一 , 预防为主的方针 , 严格遵守各项安

全生产的规章制度。

2.安全管理要点

本工程安全工作的重点是防止高空坠落 , 物体打击 , 现场防火 , 防触电及机具伤害事故等 , 为此在工程技术交底的同时 , 应作好详细的安全生产交底 , 并制定好安全措施 , 充分发挥安全管理网络的作用 , 讲文明施工 , 创文明施工现场。

1)严格执行国家对安全生产的各项规定 , 坚持执行安全生产的十项技术措施 , 强化安全生产观念 , 明确安全为了生产 , 生产必须安全的思想 , 坚决做到遵守规章制度 , 反违章作业。

2)现场工人必须服从安全负责人的指挥 , 安全负责人有执法权

特殊情况下有决定临时停工权

3 〉认真贯彻执行各级颁发的安全生产及公司的十项安全规定 , 严肃安全纪律坚决禁止酒后上班 , 对违反安全规定的按奖惩条例进行处罚。

4)施工组织建立后 , 以项目经理为全权安全生产负责人 , 各级生产负责人同时为安全生产负责人 , 并设专职安全员 1 名。

5)建立安全生产例会制度和定期安全生产检查制度 , 做到有检查、有记录、有措施、有落实 , 对新进场的人员做好岗前安全教育。

6)现场电气设备由专职电工人员进行安装、拆除 , 所有电气设备统一接零接地 , 每台设备安装漏电保护装置 , 按用电规定确保安全用电。

7)充分发挥安全帽、安全带、安全网 ( 三宝〉的作用 , 严格做好洞口的防护工作 , 并落实到人。

8)材料、设备垂直运输 , 利用土建塔吊 , 运料必须将吊物绑扎牢固 ,

与指挥人员及开机人员统一信号后方可吊运 , 吊物下面严禁站人及走人。

9)发现隐患时 , 要及时采取措施或向上级紧急报告 ( 此时期施工人员暂时撤离危险施工区〉做到防患于未然。

10)危险性大的项目 , 安全措施及要求施工组织设计中的专项或专题安全施工方案施工。

11)所有特种作业人员必须持证上岗

3.安全管理网络图见附件 1(26)

◆文明施工的措施

1.文明施工目标

杜绝在本工程施工中 , 所有一切不文明的施工行为 , 严格各项文明施工的规章制度 , 争创省优样板工程。

2.组织机构见附件 2( 27)

3.实施方案

由于医院的特殊情况 , 为了不致于影响其日常运作 , 它需要整洁、优雅、安静的外部环境 , 所以我方进场施工文明管理非常重要 , 在施工期间要做到以下几点:

1) 进场前由项目经理会同文明施工管理员到医院有关规定及有

关规定及制度,及时编制文明施工手册。

2) 对施工人员进行文明施工的教育 , 建立文明施工的奖惩制度 ,

做到有检查、有记录、有措施、有落实,对分段进场的人员做好文明施工的教育工作。

3)整齐着装,文明语言,注意着装及言行。

4)禁止随地大小便 , 抓到一次处 50 元以上 100 元以下罚款。

5)每天派人打扫施工现场 , 不随便乱扔生活垃圾及施工垃圾,派专人进行处理。

6)在施工期间 , 根据医院的特点及时调整每日的施工时间 , 避免噪音影响医院的正常工作。

7)对施工材料、施工设备进行分区管理 , 整齐堆放,并注意

安全操作

4.文明施工考核及管理办法

在工程安装过程中 , 严格执行各项文明施工管理制度,实行项目经理负责制,公司将根据在项目经理领导下的施工队伍的文明施工行为进行综合评定,并与奖金挂钩,在施工过程中如发现有一些违反文明施工规章制度的施工人员,项目经理可根据情况轻者进行思想教育,扣除该施工人员在本工程中的施工奖金,重者调离本岗位。每名施工人员将实现竞争上岗制度。

(四)主要施工机具配置及检测设备计划

1. 主要施工机具配置及检测设备表

2.施工设备与机具配备保证措施

按进度计划分阶段调配机具进场,既确保施工需要,又不闲置。凡进场机具事先均进行维修和保养,确保进场机具完好无损。(五)材料、劳动力计划根据工程施工进度计划和预算工日的分析,进行劳动力配置。 xx 三医院综合病房大楼 ICU工程洁净 ICU 工程劳动力计划表

此表中可看出劳动力的分配情况 , 其目的是保证该项目的施工、厂部工程

管理部进行跟踪监督 , 信息来源于一线又服务于一线。既作好劳动力的配备 , 又考虑到施工工序的平衡 , 实行项目经理负责制、工程队长落实制。一旦劳动力有倾斜现象出现 , 我们的实物量及施工进度上就反映出 , 项目经理就要平衡劳动力来支配施工。循环地运作以保证施工进度。

1. 劳动力保证措施

配备好足够数量的劳动力是保证施工进度的重要环节。我公司施工

人员众多 , 技术素质较高 , 可确保提供充足的劳动力投入本工程施工。

工程施工中不可避免地会受到一些外部因素的影响 , 如设计变更、

材料设备供应不及时、土建施工脱节、装饰方案不及时等影响安装工程

施工进度。此时 , 需采取增加劳动力、延长工作时间等措施 , 把非我方

因素造成的时间损失抢回来。为此 , 我公司在保证劳动力正常配置的条件

下 , 再准备 20 人左右的后各力量 , 必要时可随时投入施工。

2. 材料供应保证措施

施工材料供应是保证工程顺序进行的又一重要环节。材料管理

好坏会对工程质量、工程成本产生直接影响。为此 , 需采取如下的

措施 :

按照施工进度分批发送材料。做好材料的检测、交接、验收工

作。做好甲供设备的开箱、检查、验收工作。加强对进库材料

的保管 , 严格领料制度。

中医院住院综合楼十五楼外管吊篮施工方案

中医院住院综合楼十五楼外管吊篮施工方案一、电动吊篮型号及讲明 吊篮限载:使用载荷操纵在500㎏; 特点:本吊篮是用钢丝绳从建筑物顶部通过悬挂机构沿建筑物立面使工作平台垂直升降的起重设备。 机构:ZLD系列吊篮采纳行星齿轮传动机构,碟形弹簧夹绳机构和α形卷绳爬升等多项先进技术,传动效率高,钢丝绳受压力平均、柔和、使用寿命长,不易发生卡绳故障,安全可靠。原理:ZLD系列吊篮采纳工作平台通过提升装置使其沿着钢丝绳向上爬升。爬升高度能够任意选定。 安全:本系列吊篮配备有安全锁,当工作绳打滑、电动机失灵造成吊篮下滑时安全锁可在20公分内锁住,起到安全爱护作用;另外,ZLD系列吊篮设有漏电爱护开关、可移动操作箱、外接电源开和上升限位装置过热爱护装置,确保操作安全。用途:ZLD系列吊篮适用于各种建筑结构形式的高层建筑物的外墙施工及装修、清洗和船舶修造中船体外部施工、修理、作业等。二、吊篮钢丝绳选用标准和运算讲明: 吊篮宜选用高强度、镀锌、柔度好的钢丝绳。 钢丝绳安全系数按下式确定,但安全系数值不应小于9。 n≥S·a/W 式中n——安全系数; S——单根承重钢丝绳的额定破断拉力,kN;

a——承重的钢丝绳根数; W——包括吊篮平台、提升机构和电器系统等的自重及额定载荷。 钢丝绳绳端的固定应许多于3个卡子;工作钢丝绳最小直径不应小于6 mm,安全钢丝绳宜选用与工作钢丝绳相同的型号、规格,在正常运行时,安全钢丝绳应处于悬垂状态。安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。 吊篮必须保证有4根钢丝绳,2根工作绳、2根安全绳,而且钢丝绳具有足够的长度。钢丝绳下端有重锤。钢丝绳表面不能有断丝。 高处作业吊蓝绳所受荷载: 1、恒荷载包括:吊蓝自重、钢丝绳(工作绳和保险绳)、悬挂支架、配重块;在生产厂家对产品使用讲明书中应提供相应数据。 2、施工活荷载标准值,依照目前市场上较为常见的产品的额定载荷确定。一样按均布荷载考虑应为1KN/m2。假如产品的额定载荷与此数值不符,应按产品的额定载荷确定施工活荷载的标准值,但不能大于IKN/m2。 3、吊蓝内的施工活荷载,一样应平均分布。假如吊蓝作业确需活荷载集中到某一侧吊点(如位于建筑物角部的吊蓝,进行墙角部位安装作业,需要多人合作时的情形),吊蓝的活荷载标准值,应按实际情形进行运算。

医院综合门诊医技病房楼手术部ICU施工方案

xx 市XX医院综合病房大楼手术部、ICU 净化工程 编制单位:中国 XX 有限公司编制人: 编制日期 : 年月日

( 一〉施工总体部署 xxXX 医院综合病房大楼手术室及 ICU 工程装饰及净化工程 , 具有很大的广告效应及品牌效应 , 一定要精心组织施工 , 保证工程质量可靠及正常运转 , 确保我公司的信誉。注意要点如下: 1.该工程配套设备标准高 , 使用功能多样而复杂 , 且功能特殊 , 若发生故障 , 则影响范围广 , 后果大。因此要严格施工程序及质量检验 , 层层把关。 2.大楼管井多 , 人员流动频繁 , 要尽量避免发生事故和火灾 , 所做安装工程必须符合有关消防法规和安全规程。 3.安装工程管线多 , 品种复杂 , 装饰标准高 , 必须加强对原材料及半成品的质量检验工作 , 所用的材料须具备产品合格证、质保书 , 对管道工程所用的阀门、喷头等除具备产品合格证、质保书外 , 还要进行抽样检验 , 确认质量合格后方可使用 , 否则一律不准投入安装。 4.各分项工程在施工前 , 要进行详细的技术交底 , 明确安装方法和要领 , 整个施工阶段须与水、电及土建相互配合施工 , 做好各层次的预埋工作 , 套管及防雷接地的连接和焊接施工完毕后 , 经专人负责检查验收后才能进行隐蔽 , 并及时做好隐蔽工程验收记录。 5.要紧跟土建进度 , 相互配合 , 理顺关系 , 做到预埋工作不错不漏 , 尽量避免发生打洞凿槽现象。 6.附表:总体施工安排及措施表

( 二〉主要施工技术措施 ◆主要施工及验收规范《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《洁净室施工及验收规范》 GBJ71-90 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 《综合医院建筑设计规范》 JBJ49-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《军队医院洁净建筑技术规范》 YFB001-2002 《通风空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《建筑安装工程施工技术操作规程通风空调》 DB32/TP 〈 JC 〉024-92 《建筑安装工程施工技术操作规程》 ( 二十分册〉设备《医院洁净建筑技术规范》 GB50333-2002 ◆总体施工安排措施 1.进场前的准备工作 1〉在合同签订后 , 由项目经理及工程主要技术负责人到现场勘察半

某医院总体规划及住院医技楼建设方案

某市人民医院总体规划及住院综合楼方 案设计说明 第一章设计总说明 1.项目概况 1.1宁国市人民医院始建于1949年,是一所集医疗、预防、康复、保健、教学与科研等多功能为一体的现代化综合性国家二级甲等医院,爱婴医院,卫生部国际紧急救援中心网络医院,中国烧伤创疡科技中心宁国医院,南京军区南京总医院协作医院、安徽医科大学、安徽省中医学院、皖南医学院教学医院。 医院现有建筑物主要包括1.2万平方米的病房大楼,1.2万平方米 的门急诊综合楼和制剂供应(六号)楼等。整体规划区域为:津河东路以南、环城南路以西以北、美食街以东,北与市林业局相邻。整体规划土地面积如下:①医院现有土地36.35亩,②加油站土地3.4亩③津南村土地6.8亩④粮运公司宿舍土地1.25亩,合计47.8亩。现开设床位数302张,规划建设后能开设床位数560张左右,医院在职人数560人。 1.2医院用地比较紧张,规划现状存在以下一些问题: ⑴由于院区周边土地开发成住宅,使医院对外出入口少,门诊、急诊、住院、后勤供应、污物等流线不清晰;

⑵建筑布局不尽合理,锅炉房、食堂占据院区中心位置,影响院区 的整个景观环境;传染科位于院区内部,对周边影响较大,存在传 染隐患。 1.3此次整体规划拟新建病房综合楼工程,同时调整原有建筑布局,计划拆除或迁建老放射科楼、食堂、锅炉房、传染病房、大输液库 等零散建筑,使整个医院规划基本达到国家有关标准,建筑布局比 较合理,各种流线相对便捷。本项目实施后,宁国市人民医院的整 体环境将得到很大改善,将为患者就医提供更舒适的条件,同时提 升医院形象,美化城市景观。 2.设计依据及技术标准、规范 2.1宁国市人民医院整体规划具体要求及相关数据 2.2《安徽省宁国市人民医院总体规划设计方案》初审意见 2.3宁国市人民医院总体规划及住院综合楼规划方案评审意见 2.4相关规范: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 《综合医院建设标准》(2004年征求意见稿) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

门诊综合楼建设项目进展情况汇报

门诊综合楼建设项目进展情况汇报 一、项目概况: 1.项目法人:2.项目的主要建设内容与规模:门诊综合楼,建筑面积为5880平方米,项目总投资为1933万元(其中土建工程1458万元); 3.项目的工期:12个月; 4.批复的部门为:海南省发展改革委员会; 5.审批的时间与文号:时间为XX年7月16日,文号为:琼发改社会[XX]1307号。 二、投资完成情况: 项目已于XX年12月29日正式开工,目前已完成开挖地下室和运走土方工程;地下室底板防水工程施工;第1.2.层主体工程;目前正在进行3层楼板捣制工程。整个项目建设投资完成率为40%。 三、中央资金拨付情况: XX年8月14日海南省财政厅(琼财建[XX]1271号)下达XX 年重大疾病防治设施建设项目中央基建投资预算(拨款)540万元。 四、地方配套资金到位情况: 地方财政配套资金计划投入资金1393万元,已到位600万元。 五、项目资金支付情况: 项目资金支付情况:1.已付土地评估费34998元;2.设计费47.5万元; 3.土地勘察费64000元; 4.工程造价咨询费68500元(招标); 5.工程造价咨询费18700元(设计概算); 6.初步设计及概算评审费48100元; 7.监理费82928元; 8.招标代理费70624元; 9.首付工程费400万元; 10.人防费16.686万

元;11.安装水管费9.7603万元;12防雷装置检测费4025元;13.安装变压器费11.7万元;14.节能评估费3.5万;15.抗震检测费5200元;16.地基压板试验检测费21100元;17.土壤氡检测费6000元;18.测绘费3400元;19.第2.3次付工程款270.5万元;20.图纸审查费2.88万元;21.环评费8.0万元。总计支付项目工程资金815万元。 六、项目实施中的困难问题和政策建议 1.新址用地内的那大镇头潭村委会村民6间12人的临时建筑还未拆除。恳请市政府协调相关部门帮助解决。 2.恳请市政府和财政局继续落实地方配套项目资金793万元。 3.恳求市政府帮助协调市国土资源局发放我院门诊综合楼项目用地的《土地使用证》。 4.恳请市政府同时帮助解决儿童医院建设项目10亩划拨建设用地问题。 XX年7月11日

医院门诊综合楼装修工程施工方案

医院门诊综合楼装修工 程施工方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

第一节工程概况 本工程为某第一附属医院门诊综合楼工程,位于卫辉市****路,某第一附属医院院内北端。 本工程总建筑面积为28138m2,框架六层(局部七层),地下一层(局部二层)。其中地下建筑面积:7109m2,地上建筑面积21029m2,基底面积3806m2。结构形式:全现浇混凝土框架结构,建筑高度23.850米,建筑层数:地下一层,地上六层(局部七层)。建筑设计合理使用年限50年,抗震设防烈度为八度。建筑耐火等级上部为二级,地下室为一级。 1.1门窗工程 本工程外门窗采用断桥铝合金(彩铝)中空玻璃。外门窗抗风性能分级气密性能分级为4级,水密性能分级为3级,保温性能分级为7级,隔声性能分级为4级。 门窗框料选用80系列铝合金5+12+5中空玻璃。 本工程诊室、办公及普通治疗室均采用木质夹板门,由射线防护要求的房间采用防X射线门窗。 1.2外装修工程 本工程外立面主要采用干挂花岗岩及外墙涂料装饰(50厚挤塑聚苯板保温)。 1.3室内装修 凡设地漏房间均有防水层,均在地漏周围范围做1%,坡度坡向地漏。 地下车库地面做坡0.5%坡向排水沟。地下停车库车位端线为汽车前悬的尺寸减200处地面做成品汽车轮档。 地下车库柱子及墙面阳角均做1800高橡胶护角,其余房间内阳角及门窗洞口均做水泥护角。 装饰做法见下表

一、天棚抹灰 顶棚抹灰要点: 1.钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前,应用清水润湿并刷素水泥浆一道。 2.抹灰前应在四周墙上弹出水平线,以墙上水平线为依据,先抹顶棚四周,圈边找平。 顶棚为水泥砂浆、混合砂浆顶棚,详细施工方法见内墙面部分。 二、内墙面抹灰 1.墙面抹灰要点: ⑴抹灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直。弹出准线和墙裙、勒脚板线。 ⑵室内梁柱面的粉刷应采用水泥砂浆,粉刷前将梁柱面凿毛,面层应注意接搓,表面压光不得少于两边,罩面后次日进行洒水养护。 ⑶墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一侧顺靠尺抹上砂浆。 2.混合砂浆内墙面施工方法: a.基层处理 施工前应浇水湿润,浇水量以渗入砌块内深度8-10mm为宜。 b.基层施工 墙面湿润后,采用高压喷涂法将素水泥浆或108胶水泥浆满涂墙面。 c.底灰 在基层表面处理完毕后,应立即进行抹灰,其灰底应选用与加气砼的强度、弹性模量和收缩值相接近的材料,通常应选用1:1:6水泥混合砂浆。每层每次

中医医院住院楼建设项目可行性实施报告

中医医院住院楼建设项目可行性研究报告 第一章总论 第一节项目概况 一、项目名称:GS省XX县中医医院住院楼建设项目 二、项目主管单位:XX县卫生局 三,项目实施单位:XX县中医医院 四、项目负责人:AAAA 五、项目性质:社会公益事业 六、建设性质:新建 七、建设规模:总建筑面积16000㎡ 八、项目背景 使人人享有卫生保健,全民族健康素质不断提高,是社会主义现代化建设的重要目标,是人民生活质量提高的重要标志,是社会主义精神文明建设的重要容,是经济和社会可持续发展的重要保障。全党、全社会都要高度重视卫生事业,保护和增进人民健康。 建国以来,特别是改革开放以来,我国卫生事业有了很大发展,取得了举世瞩目的成就。卫生队伍己具规模,卫生服务体系基本形成,卫生科技水平迅速提高。医药生产供给能力显著改善,中医药事业得到继承发扬。卫生改革取得成效并逐步深化,法制建设不断加强。爱国卫生运动深入开展,部分严重危害人民健康的疾病已得到控制或基著提高,平均期望寿命由建国前的35岁提高到71.40岁,婴儿死亡率由200‰。下降为31.4‰。五十多年来,卫生工作对于促进我国社

会主义现代化建设事业的发展发挥了重要作用,广大卫生人员为保护和增进人民健康做出了重大的贡献。但同时应该看到,当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应,特别是医疗基础设施薄弱,卫生服务质量和服务态度同人民群众的要求还有差距,供需矛盾日益突出,卫生工作尚未得到全社会的充分重视。 为此温家宝总理就树立科学发展观时指出,“我国在经济快速发展的同时,也积累了不少矛盾和问题,主要是城乡差距、地区差距、居民收入差距持续扩大,就业和社会保障压力增加,教育、卫生、文化等社会事业发展滞后”,应加强对医疗卫生等公共事业的投入,建设与人民生活水平相适应的医疗卫生设施。医院的服务设施应以人为本,满足各项医疗功能的基本需求,为广大人民群众提供良好的就医条件。医院院经过多年的发展,取得了一定的成就和社会效益,但也面临与社会需求不相适应的新矛盾,发展机遇与需求压力并存,必须以科学的发展观审时度势,促进医疗卫生事业全面、可持续的发展。在GS省人民政府的领导下,近年来省医疗卫生事业取得了很大进步,医疗卫生服务体系进一步完善,医疗卫生机构进一步充实提高,目前GS省医院总床位数达57375,平均每千人拥有病床2.34,但仍低于全国平均每千人2.38和西北五省平均每千人2.84的水平。 XX县位于GS省中部,地处渭河上游,总面积2400平方公里。东接TW县,南连WS、漳县,西邻WY,北靠市安定区。全县辖17个乡镇,215个行政村,总人口51.4万人,其中农业人口43.4万人。近年来,全县经济虽有较快发展,但由于基础差,自然环境条件恶劣,

医院门急诊医技楼改扩建工程施工组织设计方案

医院门急诊医技楼改扩建工程 施工组织设计方案 1

目录 第一章商务标 (5) 第1节投标书 (5) 第2节投标书附录 (5) 第3节 **市建设工程投标书情况汇总表-表九 (5) 第4节 **市建设工程投标书编制综合说明 (5) 第5节工程预算书 (14) 第6节施工开办费报价表 (14) 第7节安全、文明措施报价表 (15) 第8节报价编制说明 (15) 第9节法定代表人资格证明书及授权书 (15) 第二章技术标 (15) 第1节土建方案篇 (15) 1、投标单位概况 (15) 2、施工总体步骤及施工方案概述 (21) 3、工程概况 (34) 4、工程难点与对策 (35) 5、施工总体平面布置 (44) 6、测量方案 (47) 7、基础施工方案 (49) 8、上部结构施工方案 (76) 9、总体工程施工方案 (100) 2

10、大型机械 (101) 11、保证质量的措施 (102) 12、保证安全、消防主要措施 (115) 13、保证文明施工主要措施 (118) 14、创建无渗漏工程的措施 (121) 15、保护地下管线和周围建筑物的主要措施 (124) 16、施工总进度计划表 (125) 17、主要施工机械选用表 (128) 18、主要劳动力使用计划 (131) 19、主要材料进场计划 (132) 20、工程创优计划 (134) 21、工程资金需求计划 (135) 第2节装饰方案篇 (135) 1、装饰工程概述 (135) 2、内装修方案 (144) 3、外装饰方案 (165) 第3节安装方案篇 (182) 第4节总承包管理篇 (241) 1、工程承包范围 (241) 2、总承包对专业分包方主要照管、配合、协调管理措施 (241) 3、拟分包情况说明 (261) 4、总承包对安装工程施工管理、协调、照管的措施 (261) 5、总承包对装饰工程施工质量、工期及文明施工 (273) 3

急诊医技综合楼工程创优实施专项方案

急诊医技综合楼工程创优实施专项方 案

内蒙古民族大学附属医院内儿科、门急诊医技综合楼 创优方案 月日编制 大庆金磊建筑安装工程集团有限公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、编制依据. .............................. 二、工程概况. .............................. 2.1 、总体简介. ........................... 2.2 、建筑简介. ........................... 2.3 、装修及节能概况. ....................... 2.4 、结构设计概况. ........................ 2.5 、水电概况. ........................... 三、创优管理体系. ........................... 3.1 、项目管理网络. ........................ 3.2 、质量保证运行体系. ..................... 3.3 、创优质量保证体系. ..................... 四、创优目标. .............................. 4.1 、总体目标. ........................... 4.2 、分部工程质量目标. ..................... 五、创优标准. .............................. 5.1 、混凝土结构工程. ....................... 错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签

医院门急诊综合楼招投标书范本

千里马招标网https://www.wendangku.net/doc/059979394.html, 中国招标行业门户网站招标文件 采购项目名称:青海大学附属医院门急诊综合楼周边室 外工程 采购项目编号:青海鑫融公招(工程)- 采购人:青海大学附属医院 采购代理机构:青海鑫融工程项目管理咨询有限公司 年月

千里马招标网https://www.wendangku.net/doc/059979394.html, 中国招标行业门户网站目录 第一部分招标公告 (3) 第二章投标人须知 (5) . 总则 (12) . 招标文件 (14) . 投标文件 (15) . 投标 (17) . 开标 (18) . 评标 (18) . 合同授予 (19) . 重新招标和不再招标 (20) . 纪律和监督 (20) 第三章评标办法 (22) 评标办法前附表 (22) . 评标方法 (27) . 评审标准 (27) . 评标程序 (27) 第四章合同条款及格式···························错误!未定义书签。第一节通用合同条款···········································错误!未定义书签。. 一般约定 ························································错误!未定义书签。. 发包人义务 ·····················································错误!未定义书签。. 监理人 ···························································错误!未定义书签。. 承包人 ···························································错误!未定义书签。. 材料和工程设备 ···············································错误!未定义书签。. 施工设备和临时设施 ·········································错误!未定义书签。. 交通运输 ························································错误!未定义书签。. 测量放线 ························································错误!未定义书签。. 施工安全、治安保卫和环境保护 ··························错误!未定义书签。. 进度计划 ························································错误!未定义书签。. 开工和竣工 ·····················································错误!未定义书签。. 暂停施工 ························································错误!未定义书签。. 工程质量 ························································错误!未定义书签。. 试验和检验 ·····················································错误!未定义书签。. 变更 ······························································错误!未定义书签。. 价格调整 ························································错误!未定义书签。. 计量与支付 ·····················································错误!未定义书签。. 竣工验收 ························································错误!未定义书签。. 缺陷责任与保修责任 ·········································错误!未定义书签。. 保险 ······························································错误!未定义书签。. 不可抗力 ························································错误!未定义书签。. 违约 ······························································错误!未定义书签。. 索赔 ······························································错误!未定义书签。. 争议的解决 ·····················································错误!未定义书签。

关于新建住院综合楼的立项请示

卫生院 关于新建住院综合楼的立项请示 区卫生局: 为进一步加强医院能力建设,改善患者就医条件,满足广大群众对健康和医疗日益增长的需求,解决群众就医难看病贵的突出矛盾,为群众就诊医疗提供一个安全、便捷、高效、廉价、和谐的就医环境,特向区卫生局提出新建卫生院住院综合楼项目立项申请。 一、项目建设的必要性和可行性 随着国民经济持续快速发展,居民生活水平不断提高,人口老龄化进程加快,加之新型农村合作医疗和城镇职工医疗保险制度的全面推行,广大群众对健康和医疗的需求越来越大,特别是日益突出的老年病、慢性病的医疗和康复的需求迫切,卫生院目前规模太小,业务用房屋太窄,病床太少,不能满足广大群众对医疗需求的矛盾日益突出,医院病房、床位超负荷运转,患者等候就诊、住院现象十分突出,群众意见大,社会反应强烈。根据卫生部《卫生事业发展“十二五”规划纲要》的要求,加强基层医疗服务体系建设,推动卫生事业健康、持续、快速发展,满足广大群众日益增长的对健康和医疗的需求,新建卫生院住院综合楼是十分必要和可行的。 二、项目建设地址:卫生院院内 - 1 -

三、项目建设规模及建设内容 新建住院综合楼4800平方米和配置必备医疗设备。 四、投资总额及资金来源 项目投资总额1000万元。资金来源为:中、省财政投入90万元,区级财政配套500万元,惠民医院120万,医院自筹103万元。 五、项目效益 医院是治病救人的场所,检查、诊断、治疗、病房用房是治病救人的先决条件,项目的建成不仅能改善医院的诊疗条件,提升医院的诊疗服务水平,重要的是给广大群众就诊、医疗一个适宜就诊康复的环境。项目建成后,可开放床位60张,年收治住院患者将由现在的1800人次增加至2500人次,门诊接待就诊患者的能力相应增强,将极大地缓解群众看病难问题。其次是可以降低患者区外转诊率10%以上(即400人次以上),可望为群众节约医疗费用100万元。项目建成后,因规模及规范发展效应,年医疗业务收入可望增加200万元以上,新增结余400万元以上,为医院加快发展和化解债务增添活力。 鉴于此,卫生院新建住院综合楼已迫在眉捷,将此项目立项是十分必要的。 因此,特向上级部门提出申请,恳请领导予以审批立项。 二0一五年一月五日 - 2 -

医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告

医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 第一节项目名称及承办单位 (1) 第二节可行性研究报告编制的依据 (2) 第三节可行性研究的范围 (2) 第四节主要技术经济指标 (3) 第五节可行性研究结论 (4) 第二章项目提出的背景及建设的必要性 (5) 第一节##县发展概况 (5) 第二节##县中医医院情况简介 (6) 第三节项目提出的背景 (8) 第四节项目建设的必要性 (9) 第三章建设规模及主要建设内容 (12) 第一节项目建设的指导思想和原则 (12) 第二节建设规模及主要建设内容 (13) 第四章建设地点及建设条件 (14) 第一节建设地点 (14) 第二节自然条件 (14) 第三节配套条件 (16) 第五章工程技术方案 (18) 第一节建筑设计方案 (18) 第二节结构设计方案 (22) 第三节给排水设计方案 (24)

第四节电气设计方案 (26) 第五节采暖和供冷方案 (32) 第六节管线综合布臵方案 (33) 第七节无障碍设计 (33) 第六章环境保护与节能 (35) 第一节环境保护 (35) 第二节节能 (37) 第七章消防与安全防护 (40) 第一节消防 (40) 第二节安全防护 (42) 第八章工程招标 (44) 第一节招标投标的基本原则 (44) 第二节招标 (45) 第九章机构设置和劳动定员 (47) 第一节机构设臵 (47) 第二节劳动定员 (48) 第十章项目组织管理和实施进度 (49) 第一节项目组织管理 (49) 第二节项目实施进度 (50) 第十章投资估算和资金筹措 (52) 第一节投资估算 (52) 第二节资金筹措 (53) 第十一章社会经济效益 (55)

关于拟建陶楼乡卫生院门诊综合楼的申请报告

关于拟建陶楼乡卫生院门诊综合楼的申请报告 长丰县卫生局: 陶楼乡位于长丰县西南部,常住人口约2.7万人,所辖12个行政村。地理环境偏僻,交通闭塞,经济相对滞后。作为承担医疗防保工作的乡镇卫生院,现有职工22人,实际门诊用房十九间(包括医技用房,约290平方米),并且建造时间较久,质量低劣,逢雨必漏,维修无果。计免门诊、诊疗各科室及辅助科室挤杂一处,无法间隔与合理布局,外地职工无住处不说,甚至连一间简易职工宿舍还要租用。如此局促的工作环境给我们卫生工作带来很多的不便和无奈,也极大制约了陶楼乡今后的医疗卫生事业的发展。 为积极改善全乡医疗机构救治条件,提高卫生保障水平,全面推动农村新型合作医疗的成果,我院拟申请新规划建设一坐门诊综合楼,具体情况报告如下: 一、基本情况。 1、我院门诊用房始建于上世纪九十年代初,由于各种原因发展缓慢,导致其房屋陈旧老化。(1)计划免疫接种门诊不足35平方米,每年接种各类疫苗近万针次。按照规范化计免门诊设置要求,计免门诊应该不少于200平方米。现有计免门诊已经远远不能满足需要,特别是没有观察室,为接种工作带来一定的隐患。(2)由于医改后,特别是药品实行零差率以后,门诊量大大增加,每天大约有120人左右的输液病人,但我院输液室不足30平方米,病人无法全部在输液室输液,有的只好到医生办公室输液,给医生和别的就诊病人诊疗带来不便,甚至还有病人在医院院墙角站着治疗,输液病人到处都是,给医院带来医疗风险。(3)医院没有符合规范的急诊室,给抢救危重患者带来一定的困难。(4)医生没有值班室,只好在收费处(不足10平方米)简单放一张床,勉强值一下班。医生值班室还好些,护士“值班室”那就更惨了,只好在走廊下围一间简易房值班了。(5)

广州中医药大学第一附属医院住院综合楼地下室续扩建工

广州中医药大学第一附属医院住院综合楼地下室续(扩)建工程配套辐射防护施工项目招标公告(第二次) 采购单位:广州中医药大学第一附属医院 项目名称:住院综合楼地下室续(扩)建工程配套辐射防护施工项目 项目编号:广中医一院招【2018】020号 一、项目内容:本项目为我院配套辐射防护施工项目,项目的建设地点位于住院中心楼地下 室续(扩)建工程位置。 二、招标限价:420000.00元(人民币)。 三、资金来源:自筹资金 四、项目需求: 1.本项目为项目总价大包干项目,交钥匙工程,项目包含但不限于以下内容设备采购、设 备运输、安装及验收(包通过环保及卫生部门的辐射防护检测)、售后服务等一切费用,应充分考虑医院的特殊工作环境,考虑各项合理费用,医院将不再增加任何费用。 2.项目汇总采购清单(仅供参考,具体以图纸为准,图纸请详见附件1:施工图纸)

3.▲工期要求: 30个日历日,施工过程不得影响医院正常的业务运转。 4.质量保证要求 (1)中标人规定的工期要求内完成项目的整体施工及验收,并提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的一整套技术文件。 (2)投标人所提供的设备必须是未使用过的全新产品,需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。 (3)▲投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出,而对项目正常运行和维护必不可少的部件、配件等,投标人有责任给予补充。

(4)所有设备保修服务方式均为上门保修,即由投标人或原厂家派员到招标人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。 (5)投标人为其提供的投标货物提供质保期保障,质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计起。项目免费质保期不少于三年。 5.售后服务要求 (1)供货及安装:中标人必须按招标人的采购计划安排,派出合格的专业技术人员到安装现场免费为使用单位指导安装并培训操作人员。 (2)验收及培训:由中标人进行设备的安装、调试,验收合格后交付招标人使用,其费用应包括在投标价格之内,请列分项报价,如含在设备价格中则在报价表中注 明:“已含”;在招标人现场验收和培训所发生的一切费用由供货方承担。 (3)技术资料:中标人应提供设备的技术样本、设备安装、维修和使用手册及其它相关技术资料,每台设备中文版1套。 (4)质保期、保修期及维修保养: ?质保期:项目整体工程提供至少3年质保。 ?保修期:整体工程安装调试、验收合格后,中标人应承诺不少于两年免费上门服务并免费修复、更换使用过程中损坏的部件。 ?中标人必须在招标人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。故障响应时间不超过2小时,报修后须在4小时内到达现场,并在8小时内解决问题。 ?投标人需承诺在保修期内设备维修期间,提供备用设备,以确保医院24小时的正常运营,如果因为防护门故障导致停机超过8个小时以上的,每满8个小时免费保修期相应延长一个月。 ?▲投标人需提供质保期满后维保费用的报价; 6.项目付款方式: ①合同签订后的15天内支付合同价款的20%作预付款; ②工程完工竣工验收后15天内支付至合同总价的70%; ③通过环保及卫生部门的辐射防护检测后支付至合同总价的97%; ④留3%作质保金,在正常履行维保责任的情况下一年后的15天内无息付清。 7.▲提供近三年(2015年至2017年)直线加速器项目辐射防护施工相关业绩。

中医院门诊综合大楼建设规划

蓬安县中医医院 关于门诊住院综合大楼建设规划的报告 县人民政府: 现将我院项目建设行业规划有关参数汇报给你们,请在规委会讨论时参考。 一、辖区人口和医院规模: 辐射辖区总人口73万人,其中农业人口58万人,蓬安县中医医院是唯一的县级中医院,按四川省中医发展纲要,50万以上人口县2020年要达到三乙中医院标准。 二、三乙中医院国家标准: 根据国家《中医院建设标准》要求,三乙中医院床位≥450张,每床位平均建筑面积≥85平方米,故中医院应有建筑面积为450*85=38250平方米。 三、拟建项目面积 中医院现在建筑面积4500平方米,标准面积减去现有建筑面积拟建项目建筑面积应为38250-4500=33750平方米。 四、项目总体规划设计: 新建门诊住院综合大楼33750平方米。南面与建设路相连设急诊科,北面设发热腹泻门诊,中间大门,后面三楼与中医院现住院楼的院坝水平相通,连成一片。副一楼地下停车场、太平间、污水处理系统,一楼为急诊以及门诊大厅、发电机房、中心供氧、负压、放射科,二楼医技科室、中西药房、煎药室、中西药库、医保新农合报账大厅以及部分保障用房;三四楼为门诊诊室;五楼至十四层

为住院病房,十五楼为消毒供应中心、手术室、ICU、血液透析、行政办公、会议、学术厅、教学室等,总高控制在55米以下。 道路系统规划,沿南、北方向设置了两条车道,地下设地下停车场,西边广场和中医院出口作为主要人流道。在南北方向设置入口广场可进入地下停车场,也可以直接进入医院,作为住院人流和临时停车使用。 五、主要技术指标 六、项目投入资金: 1、本次申报项目需要总资金估算为:33750平方米*2500元=8437万元。 2、项目资金2100万,地方政府配套6000万,自筹资金337万。 七、社会效益分析 1、我院目前床位190张,年门诊11.5万次,住院9000人次,手术1300台次。该项目建成后,床位达450张,门诊达20万人次,

安徽医科大学第一附属医院高新分院医疗综合(门诊医技)楼料台方案

料台搭设方案 一:工程概况 工程名称:安徽医科大学第一附属医院高新分院医疗综合(门诊医技)楼建设单位:安徽医科大学第一附属医院 总包单位:北京建工集团有限责任公司 分包单位:安徽基明建筑劳务有限公司 本工程安徽医科大学第一附属医院高新分院医疗综合(门诊医技)楼,该工程建筑面积为154576.94㎡,建筑高度为23.4m,檐口高度为14.4m,构架高度为18.5m,地下二层(分别为4.5 m和5.6 m),地上四层,(底层高度为5.4m,标准层高度为4.8m)为了考虑施工进度,该工程料台搭设为五层,从-5.4m开始搭设落地式料台架体到屋顶,落地式料台架体搭设高度为24.2m。 二、接料平台的搭设方法 1、料台搭设必须是钢管制作,同时做好料台支撑预埋。其强度(预埋件)必须确保足够的刚度和稳定性。 2、料台的钢管、扣件材料必须符合JGJ130-2011规范中的规定,钢管应选用?48×3.5mm;有弯曲、锈蚀、裂纹的钢管不得使用。 3、料台基础回填土应按规范要求回填,宜采用机械分层回填碾压平整、密实(人工辅助夯实),夯实度不得低于94%密实度。浇筑C15砼垫层保持在150mm厚以上,立杆底部应垫200mm×50mm木板,向外有不小于1:0.05的排水坡度,建筑物的基础周围自然地面应做好护坡,在拐角外设有600mm ×600mm×1000mm的积水坑,备好排水机械做到有组织排水。(基础处理相关回填资料须施工单位提前提供给架业公司以备检查验收。) 4、料台搭设与架体必须分开,立杆应垂直,必须设臵刚性连接,不得把吊盘设臵在紧靠墙面的位臵,确保视线清楚。料台立杆的横向间距不大于架体的横向间距,如料台大于架体间距,两立杆之间应增设立杆。

门诊综合楼建设结构设计

门诊综合楼建设结构 设计 第一章申报单位及项目概况 1.1 项目申报单位概况 1.1.1 建设项目概况 1、项目名称 7、建设规模及内容 本项目占地40亩(26666.8平方米),建筑面积为12403平方米,其中包括:门诊综合楼12292平方米,门卫室24平方米,附属用房87平方米。同时为住院楼,辅助用房,养老院,门卫室共12427平方米的建筑预留建设空地。 8、项目投资及资金筹措方案 本项目建设总投资为2976万元。其中,工程费用2012万元,工程建设其他费用877万元,预备费87万元。本项目规划建筑面积12403 m2;根据某市建筑行情、工程造价定额并结合本项目实际情况,综合估算项目建设费用共计2976万元,项目单方造价2400元/m2。项目建设资金来源全部为自筹。 1.1.2 申报单位基本情况 1、申报单位基本情况 某医院是一所一级综合性医院,位于城东新区。医院科室全面,

有内、外、妇、儿、急诊等科室,医院专业技术人员80多人,专业技术人员70人,占87.5%,其中副高级以上技术人员5人,中级20人。医院有MRI、螺旋CT、彩超、DR、全自动生化分析仪等先进仪器。医院开展腹腔镜微创手术、气压弹道碎石、胃肠道肿瘤手术、颅脑外伤手术、各种骨折手术。 医院将于2010年4月开建,根据设计一期建筑面积12000平方米左右,设计床位99张。 仁爱医院将以“仁济天下、爱心无限”的办院宗旨和“团结、进取、奉献、为人民健康服务”的服务精神,为****人民提供优质的健康服务。 1.2 项目概况 项目概况主要包括拟建项目的建设背景、项目选址、主要建设内容和规模、工程技术方案、主要设备选型和配套工程、投资规模和资金筹措方案等内容。 1.2.1 编制依据 1、卫生部《综合医院建设标准》(卫办规财发[2008]122号); 2、《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决议》; 3、卫生部、国家中医药管理局、国家发展和改革委员会、财政部《农村卫生服务体系建设与发展规划》; 4、《****省卫生事业发展“十一五”规划》; 5、《中共****省委、****省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定》(川委发[2005]2号)精神;

鄞州区宋诏桥卫生院门诊楼、住院楼、综合楼(新建)装修工程

施工组织方案总说明 根据鄞州区宋诏桥卫生院门诊楼、住院楼、综合楼(新建)装修工程的装饰要求,本公司通过认真研究分析和现场踏勘,结合本工程特点特作如下简要说明: 一、企业概况 宁波市富华建筑装饰有限公司是中国石化集团宁波工程有限公司直属企业,专业从事装饰(建筑装修装饰工程专业承包贰级)、建筑装饰设计(乙级)、建筑智能化、机电安装和建筑防水的综合设计施工企业。公司注册资金518万元,现有职工136人,其中各类高、中、初级工程技术管理人员37名。公司1998年入编《中国建筑装饰工程法规标准与企业名录大全》,现为中国建筑装饰协会团体会员,中国建筑学会室内设计分会团体会员,宁波市勘察设计协会会员。公司2001年被评为中国建筑装饰协会1999-2000年度优秀会员单位,2003年认定为“浙江省工商企业信用AA级‘守合同重信用’单位”,目前已通过ISO9001质量管理体系认证并全面推行,ISO14001、GB/T28001环境及职业健康安全管理体系认证中。 公司成立于1997年4月,投资公司是实力雄厚的中国主要石油化工建设公司、中国建筑施工综合实力百强之一的中国石化集团宁波工程有限公司。公司成立以来转战沪甬两地,先后完成数百套装饰工程的设计与施工,如中国石化集团宁波工程公司办公楼、宁波海关综合楼、上海外国语学院西外学校、宁波市银台第收藏家会馆、中国银行镇海支行、镇海烟草局烟草大楼(办公、餐饮、娱乐)、上海巴斯夫办公楼、上海金森石油有限公司办公楼改造、宁波市公安局镇海分局办公楼、宁波市国家安全局信息指挥中心(甬江杯)等,均以可靠的工期保证、优异的工程质量和周到的服务获得业主好评。 公司设计作品多次在全国性专业刊物发表,如《ID+C》、《当代设计》、《室内建

河池市中医医院住院综合大楼配套设施建设项目初步设计评审会议纪要

《河池市中医医院住院综合大楼配套设施建设项目初步设计》评审会议纪要 受河池市发展和改革委员会的委托,广西百纳工程咨询有限公司河池分公司于2015年1月6日在河池市金城江城区召开《河池市中医医院住院综合大楼配套设施建设项目初步设计》(以下简称《初设》)评审会议。参加会议的有河池市发展和改改革委员会等单位的领导、专家和代表(名单附后)。会前,部分代表和特邀专家察看了工程现场,会上大家听取项目业主介绍项目建设情况,设计单位介绍工程设计主要内容,会上大家对《初设》认真地进行认真地讨论审议,成形评审意见纪要如下: 一、河池市中医医院住院综合大楼配套设施建设项目为二次装修,包含一层中心供应室、五层血透中心、七层新生儿病房、十四层产科病房、十五层手术室和ICU病房及连廊工程,项目设计主要包括建筑装饰、暖通空调、电气、给排水等专业内容。《初设》资料尚称齐全,设计图纸和工程概算较为详细,原则同意达到本阶段设计深度要求。 二、《初设》的建筑装修方案基本满足使用功能要求,规模合适,投资控制在科研批复的限额范围。 三、基本同意《初设》采用的设计依据和技术标准及抗震设防标准,建筑装修标准和材料器材选型基本合理。投资概算内容完整,各项费率基本符合相关规定要求。 四、意见和建议:

1、应说明主体工程建设情况,说明项目可研批复意见执行情况。完善《初设》项目的设计内容。 2、《初设》应按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求的内容编制,完善医用气体工程、连廊工程,以及给排水工程和消防、节能和环境保护设计说明,补充建筑项目主要特征表。 3、一层中心供应室、十四层产科病房工程范围与装饰材料一览表中包括内容不对应,一层中心供应室排水管布置不合理,七层新生儿病房走道设计下不利于紧急情况的人流疏散,接婴室尺寸偏小,十四层产科的待产病房未设置有送风及相关的天棚、地板装饰,应复核和完善设计。补充电源说明,复核照度设计。 4、应简要说明主体建筑、结构设计和建设情况,说明《初设》工程和设施与主体建筑结构的联系,提出不影响主体建筑结构安全的工程措施,确保建筑使用安全。 5、复核招标代理服务费、造价咨询费、设计费,设备费项应注明计算内容,竣工图编制费不应计列。本项目设备购置和安装费占总投资的一半,应补充设备清单,规范投资概算书格式。 6、补充污水处理系统投资概算。 7、应付消防、卫生、环保等部门的相关批复文件作为附件。 评审会议全体人员 二〇一五年一月六日