文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地式脚手架安全监理实施细则

落地式脚手架安全监理实施细则

落地式脚手架安全监理实施细则
落地式脚手架安全监理实施细则

落地式脚手架安全监理细则

一、本工程落地式外脚手架施工情况

工程开工前安全监理必须了解本工程落地脚手架施工概况,工程项目的单体建筑的总高度,常规的多层建筑一般为24米以下,适宜使用普通落地式脚手架。立杆底部采用细石混凝土,设置统长木板或槽钢。采用双立杆还是单立杆,立杆间距等应符合方案要求,本细则适用于不超50m的落地式外脚手架安全监理工作方法。

二、落地式外脚手架工程安全监理依据

JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》

建设部建质(2003)第82号《关于印发建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和

《建筑工程预防坝塌事故若干规定》的通知

建设部建建(2000)230号《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》

沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》沪建安质监(2003)第149号《关于加强本市施工现场钢管、扣件检验的通知》沪建安质监(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》

沪建安质监(2006)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整改的通知》沪建安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作的通知》沪建交(2006)第160号《上海市建筑和交通委员会关于进一步加强建设本市建设工程安全生产管理的若干意见》

三、钢管脚手架强制性条文

1、钢管上严禁打孔;

2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

3、当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙

件间距等部位的立杆段进行验算。

4、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。

5、冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2米时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手架对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆。脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

6、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

7、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜按本规范表6.4.1采用。

8、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:(1)立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。(2)搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。

9、一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。

10、对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

11、对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

12、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应

可靠地顶在混凝围梁、柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直径4mm的钢丝拧成一股,使用时不小于2股;亦可采用直径不小于6mm的钢筋。

13、高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连接设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。14、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道。

15、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。

16、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步。

17、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

18、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

19、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

20、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

21、各构配件严禁抛掷至地面

22、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

23、作业层上的使用荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

24、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;2)连墙件。

四、安全监理工作内容

1、50米以下落地式外脚手架搭设前的检查

●总监主持下对施工单位报审的脚手架工程施工方案及应急预案进行程序性、

符合性、针对性审批;

●采用双立杆还是单立杆、立杆间距必须与方案相符;

●对脚手架工程施工的专业分包单位应列入总包单位的合格分包方名录内并

提供如下资料;

该专业单位的资质等级、经营手册中的范围;

安全生产许可证、二类人员安全生产考核合格证书;

与总包签订的合同、安全生产协议书;

专项工程施工方案评审履行相关手续;

监理项目部的审批意见;

施工单位的技术人员对操作人员进行交底。

2、搭设后的检查

●落地式脚手架搭设与施工方案是否一致;

●总包单位的技术负责人、专业单位技术负责人、验收人员对验收情况有结论

性意见,履行验收合格签字手续;

●验收结论合格后挂牌使用;

●安全监理对“落地式脚手架搭设验收记录表”进行复核;

3、24米以下普通落地式外脚手架检查

24米以下普通落地式外脚手架不属危险性较大工程,安全监理按照JGJ130-2001规范要求,施工单位在实施过程中进行监督检查,检查情况记录在安全监理日记中,对违反强制性条文的必须开具监理通知单督促整改。

五、安全监理检查频次与方法

1、50米以下的落地式脚手架检查频次应根据施工节点进行检查(如:该脚手架搭设随施工层高度每3步搭设验收一次的,则每3步收集一次验收单,安全监理相应检查核验一次;

2、落地脚手架在使用中每季度按“落地脚手架安全监理检查表”内容进行检查;

3、24米以下的落地式脚手架包括内脚手架检查情况记录在安全监理日记中;

4、电梯井道内脚手架必须制定专项施工方案,并按施工实际情况分使用对象进行验收(如,电梯井道内脚手架随土建使用的要验收挂牌,电梯井道内脚手架对象是电梯安装使用的应重新进行验收),挂牌使用,安全监理收集相关记录,并进行核实。

表C309

落地脚手架安全监理检查表

分公司工程名称Array

安全监理总监理工程师:年月日时

落地式钢管脚手架监理细则

天子山镇教师周转宿舍(公租房) 落 地 式 钢 管 脚 手 架 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 二〇一五年八月二十三日

目录 一、工程概况及专业特点 (03) 二、监理工作流程 (03) 三、监理工作的控制要点及目标值 (04) 四、监理工作的方法及措施 (09)

落地式钢管脚手架工程安全 监理实施细则 一、工程概况及专业特点: 1、工程项目名称:天子山镇教师周转宿舍(公租房) 2、工程项目建设地点:天子山镇中心学校 3、工程项目组成及建筑规模:建筑层数为三层,建筑高度为11.1M,建筑占地面积380.96㎡,总建筑面积1142.88㎡。 4、主要建筑结构类型:框架结构,基础形式为独立柱基础。 5、工程特点:本工程主要采用落地式钢管脚手架,搭设高度13米。 5、编制依据: (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; (2)脚手架施工组织设计、施工方案、安全技术措施; (3)《建设施工安全检查标准》;JGJ59-20114 (4)《普通脚手架安全技术规程》; (5)工程施工合同; (6)工程监理合同、已批准的监理规划。

二、监理工作流程: 三、监理工作的控制要点及目标值 1、脚手架搭设前的监理工作: (1)审核承包单位提供的脚手架施工组织设计、施工 方案和其安全措施等; (2)审核脚手架搭设管理人员及施工人员的岗位合格

证书,并要求持证上岗; (3)如果是专业的脚手架搭设施工单位施工,则要审查其单位的安全生产资质; (4)督促总、分包单位按有关要求进行技术交底; (5)对搭设脚手架的有关设备、机具、材料按规定进行检查验收; (6)审核脚手架安全施工应急救援预案。 2、脚手架搭设过程中的监理工作: (1)搭设用于本建筑工程的金属扣件双排脚手架,应严格按有关法规文件的要求执行; (2)搭设前应严格进行钢管的筛选,凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用; (3)严重锈蚀、变形、裂缝、螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用; (4)脚手架的基础除按规定设置外,必须做好排水处理。 (5)不宜采用承插式钢管作底步立杆交错之用; (6)所有扣件紧固力矩,应达到45-55N〃m; (7)同一立面的小横杆,应对等交错设置,同时立杆上下对直;

外脚手架工程安全监理实施细则【最新版】

外脚手架工程安全监理实施细则 本文为某小学教学综合楼工程,脚手架安装、拆除监理实施细则,主要总结了安全监理工作流程;事前、中、后的监理控制要点与方法。 工程概况 某小学教学综合楼,建筑面积约17396.1平方米。 监理人员的分工和职责 1. 总监的职责 (1) 对所监理工程项目的安全监理工作全面负责; (2) 确定项目监理部的安全监理人员,明确其工作职责; (3) 主持编写监理规划中的安全监理方案,审批安全监理实施细则: (4) 审核并签发有关安全监理的《监理通知》和安全监

理专题报告: (5) 审批施工组织设计和专项施工方案,组织审查和批准施工单位提出的安全技术措施及工程项目生产安全事故应急预案;点我:工程类实用资料大全 (6) 审批《脚手架施工方案》和《审批脚手架安全监理实施细则》; (7) 签署《安全防护、文明施工措施费用支付证书》; (8) 签发《工程暂停令》,必要时向有关部门报告; (9) 检查安全监理工作的落实情况。 2. 总监代表职责 (1)根据总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权力,按项目《监理规划》和《安全监理实施细则》实施安全监理; (2)按规定对深基坑支护专项施工方案是否符合工程建

设强制性标准进行审核,报总监理工程师审批; (3)对脚手架工程按规定组织验收; (4)对危及工程和人员安全的作业,及时发出停工(停用)指令的; (5)按规定审查施工企业资质(含专业承包、劳务分包)和安全生产许可证,“三类人员”考核合格证书,特种作业人员操作资格证的; (6)要求安全监理资料与施工现场安全生产状况相符合; (7)对项目监理部发出的整改通知书,跟踪整改落实情况的; (8)施工企业对项目监理部发出的整改通知书拒不整改,能及时向有关主管部门报告; (9)对上一级建设行政主管部门安全生产检查中被发出执法建议书或停工整改通知书高度重视,且跟踪落实;

脚手架工程安全监理实施细则.doc

目录 一.工程概况......................................2 二.监理依据..............................................2三.查与验收制度..........................................2四.安全监理工作内容.....................................3五.安全监理方法、措施及监理程序.......................6

一、工程概况 1、工程项目名称:新发展科技楼工程 2、工程项目建设地点:外高桥保税区GFC1-7地块,基地北起州海路,南接英伦路,西临杨高路,东靠加枫路 3、工程项目类型及规模: “新发展科技楼”位于外高桥保税区GFC1-7地块。项目占地面积约5506平方米。 主要建设内容:为1幢地上7层(局部8层)、地下1层的建筑,上部8层办公楼组成,地下一层平时为车库及设备用房,总建筑面积约15744.88平方米,其中地下室2827.88平方米,地上12917平方米,建筑高度37.45米,基础采用柱下多桩承台加防水板,结构类型为框架结构. 4、主体南北72米,东西38.4米,高度37米; 5、外垟装饰玻璃幕墙、局部麻石贴面,对整个工程脚手架工程要求按国家的 相关规范、文件严加监控。 6、工程造价:工程造价4570万元 7、工程质量目标:100%合格 8、工程项目计划工期:275天 二、监理依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-XX(2002年局部修订); 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000; 3、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》建设部建建(2000)230号; 4、《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ65-89; 5、《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》DGJ08-905-99; 6、中华人民共和国工程建设标准强制性条文中房屋子建筑(施工)部分第 九篇施工安全第4部分脚手架; 7、脚手架施工组织设计、施工方案、安全技术措施; 8、《建筑安装安全技术规程》; 9、《普通脚手架安全技术规程》; 三、检查与验收制度 1.新钢管应有产品合格证、质量检验报告; 2.表面平直光滑、无裂缝、结疤、分层、错位、毛刺等; 3.旧钢管应符合规范8.1.5-3.4的规定; 4.新扣件满足《钢管脚手架扣件》GB15831的规定; 5.旧扣件使用前应进行质量检查,不符要求扣件必须更换; 6.对搭设完成的脚手架依据相关文件规定进行验收; 7.在使用过程中应对地基、底座、立杆扣件螺栓等定期检查; 8.作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风 绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备; 9.在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向的水平杆,纵、横向扫 地杆、连墙件。

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

落地式脚手架安全监理实施细则(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 落地式脚手架安全监理实施细则 (新编版)

落地式脚手架安全监理实施细则(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 本工程概况及监理依据 工程概况 1、工程名称:石河子新虹商贸有限责任公司2013年保障性住房(廉租房)三期工程1 #住宅楼 2、建设地点:石河子市共一区内,北三路以北,乌伊路以东。 3、建设规模:本工程为单元式高层住宅,地上32层,地下2层; 总建筑面积:14273㎡(其中地上:13474㎡;地下:798.6㎡),建筑基底面积为:747.01㎡,建筑高度:93.1m。 4、质量要求:合格 5、工程建设单位:石河子新虹商贸有限公司 6、工程设计单位:石河子建筑规划设计研究院(有限公司) 7、岩土勘察单位:中冶集团西北岩土勘察有限公司 8、工程施工单位:石河子北泉建筑安装工程有限责任公司

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

精编外脚手架工程安全监理实施细则(通用)

外脚手架工程安全 监 理 实 施 zxl65110591 **** 项目管理有限公司 20xx 年x 月

监理人员的分工和职责 1. 总监的职责 (1)对所监理工程项目的安全监理工作全面负责; (2)确定项目监理部的安全监理人员,明确其工作职责; (3)主持编写监理规划中的安全监理方案,审批安全监理实施细则: (4)审核并签发有关安全监理的《监理通知》和安全监理专题报告: (5)审批施工组织设计和专项施工方案,组织审查和批准施工单位提出的安全技术措施及工程项目生产安全事故应急预案; (6)审批《脚手架施工方案》和《审批脚手架安全监理实施细则》; (7)签署《安全防护、文明施工措施费用支付证书》; (8)签发《工程暂停令》,必要时向有关部门报告; (9)检查安全监理工作的落实情况。 2. 总监代表职责 (1)根据总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权力,按项目《监理规划》和《安全监理实施细则》实施安全监理; (2)按规定对深基坑支护专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审核,报总监理工程师审批;

(3)对脚手架工程按规定组织验收; (4)对危及工程和人员安全的作业,及时发出停工(停用)指令的; (5)按规定审查施工企业资质(含专业承包、劳务分包)和安全生产许可证,“三类人员”考核合格证书,特种作业人员操作资格证的; (6)要求安全监理资料与施工现场安全生产状况相符合; (7)对项目监理部发出的整改通知书,跟踪整改落实情况的; (8)施工企业对项目监理部发出的整改通知书拒不整改,能及时向有关主管部门报告; (9)对上一级建设行政主管部门安全生产检查中被发出执法建议书或停工整改通知书高度重视,且跟踪落实; (10)按规定审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况; (11)脚手架工程因施工安全原因被建设行政主管部门或安监站责令整改后未督促落实整改措施, 并反馈整改情况的; (12)对变更后的脚手架专项施工方案进行重新审核,并报总监理工程师审批; (13)审核施工企业脚手架施工方案是否包应急救援预案; 3. 安全工程师或专业监理工程师的职责 (1)对脚手架施工方案,是否按照北京市实施《危险性较大

安全监理细则脚手架

脚#08~ 0120编号:C02-2 安监手架安全监理细则 工程名称:“保集半岛”住宅小区 建设单位:南昌申标房地产发展有限公司 施工单位:上海申标建筑工程有限公司 南昌市第三建筑工程公司 江西中煤建设工程有限公司 设计单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 监理单位:上海王桥工程建设监理有限公司 总监理工程师:徐美菊 编制:顾兵 审核:徐美菊 日期:2008年3月 脚手架安全监理细则目录

一、概述 二、工程特点与安全管理要求 (一)工程特点 (二)安全管理依据和要求 三、安全监理目标及安全监理职责 (一)安全工作的目标: (二)安全监理职责 (三)安全监理网络 (四)安全监理工作组织机构 四、安全监理程序 (一)建设工程施工准备阶段的安全监理 (二)建设工程施工阶段的安全监理 (三)建设工程施工竣工阶段的安全监理 五、安全监理方法 (一)审核施工现场安全资料 (二)现场监督与检查: (三)如遇下列情况,安全监理可下达“监理工程师通知单” (四)安全监理工作用品 六、脚手架安全工作重要节点监控预防措施 七、安全、文明施工监理工作程序: 脚手架安全监理细则 一、概述 按照南昌市建设和管理委员会《关于实行建设工程安全监理制度的通知》和中华人民共和国建设部《建设工程安全生产管理条例》要求,我们上海王桥工业区工程建设监理有限公司将“保集半岛”商品住宅工程纳入了安全监理工程。为履行安全监理的职责贯彻落实国家安全生产方针政策,督促施工单位按照建筑施工安全生产法规和标准组织施工,消除施工中的冒险性、盲目性和随意性,落实各项安全技术措施,有效的杜绝各类不安全隐患,杜绝、控制和减少种类伤亡事故,实现安全生产。根据本工程的特点和实际情况特制定本细则。 安全监理主要在施工过程中行使监督、检查、隐患整改、安全否决的权力。 该工程由情景洋房与高层建筑组成。情景洋房采用落地双排单管钢管、扣件外脚手架;##钢丝绳斜拉外挑式(一挑四)双排单管钢管、扣件外脚手架。槽钢加14高层建筑采用16 二、工程特点与安全管理要求: (一)工程概况 1、工程名称:“保集半岛”住宅小区; 2、建设单位:南昌申标房地产发展有限公司; 3、设计单位:南昌市建筑设计研究院有限公司; 4、施工单位:上海申标建筑工程有限公司;

钢结构工程安全监理实施细则

西飞国际仓储库房工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 北京首建工程咨询监理有限公司 西飞国际仓储库房工程项目监理部 年月日

目录 1 工程概况 (2) 2 安全监理的依据 (3) 3 安全监理的目标 (5) 4 安全监理工作架构及岗位职责 (5) 5 安全监理工作内容及相关措施5~16

安全监理细则 一、工程概况 工程项目名称:西飞国际仓储库房工程 工程地点:空港保税区 建设单位:西飞国际航空制造(天津)有限公司 设计单位:天津市天勘建筑设计院 施工单位:天津安装工程有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《屋面工程技术规范》 GB50207-94 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138—2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构制作安装施工规范》 YB9254-95 《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

外墙钢管脚手架监理实施细则

监理实施细则 (脚手架) 工程名称青山后吕家、丁家旧村改造工程编制 审批 荣成市昌达工程监理有限公司 2010年8月10日

一、工程概况; 1.工程名称青山后、丁家旧村改造工程 2.工程地点青山路北 3.总建筑面积约50万M2 4.建筑层数六层 5.建筑总高度20.8M 6.结构形式框架 二、专业工程概况 本工程总高度20.8m,共6层;标准层高2.9m,本工程从室外地坪向上21m高的脚手架为双排落地式钢管脚手架, 三、监理工作依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全施工规范》(JG130-2001) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 4.《建筑工地安全检查评分标准》(JGJ59-99) 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 6.《建设工程施工安全监理规程》(DG/TJ08-2035-2008) 7.《悬挑式脚手架安全管理细则》8.国家及地方相关法律法规。 9、委托监理合同、经批准的监理规划及安全监理方案 四、监理要点 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架安全技术措施和脚手架受力计算进行审查,确保脚手架施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改; 4、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。

五、监理重点 (一)监理控制方法: 安全第一,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,做到事前控制; 2、及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查脚手架每层段的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证、准用证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行的脚手架施工检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,并报请上级主管部门严肃处理。 六、监理控制内容: (一)脚手架材料控制: 1、按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和安全网等进行检查验收,不合格产品不得使用; 2、检查脚手架钢管应有质量合格证、质量检验报告及直径、规格、型号符合施工组织设计要求,对有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用; 3、检查新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证,对有裂缝、变形、滑丝的扣件严禁使用; 4、检查安网应是建设部认证产品,各项指标应满足施工组织设计及规范要求; 5、检查脚手板的材料应符合规范和满足施工组织设计承载力要求,腐朽的脚手板不得使用。 (二)脚手架安装控制: 检查脚手架安装施工是否符合安全规范要求。 1、脚手架的基础及扫地杆:脚手架地基与基础必须根据脚手架搭设的高度、搭设场地的地质情况,满足脚手架承载力,确保

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

脚手架工程监理实施细则64642

(1#、2#楼及地下室)工程 脚手架工程监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 工程项目监理机构

年月 目录 一、专业工程概况 (1) 二、编制依据 (3) 三、搭设基本方案控制 (4) 四、监理工程流程 (7) 五、监理工作的控制目标值及控制要点 (8) (一)落地式脚手架搭设形式及施工工艺 (8) (二)悬挑脚手架搭设形式及施工工艺 (18)

脚手架工程监理实施细则 第一节建设工程概况 1、工程名称:万星幸福城一期1-8号楼工程 2、建设地点:吉林阳光橡塑有限责任公司西墙以西,规划 路以北,丙22路以南 3、拟定开工日期:2016年 7 月 6 日 4、计划竣工日期:2017年 10 月 20 日 5、建筑面积:地上 m2,地下m2,2。 6、结构类型:地下室车库为剪力墙结构外其余5#、6#楼均为 剪力墙结构。 7、基础类型:本工程为静压管桩基础,地基基础设计等级为 二级 8、耐火等级:均为二级 9、抗震设防类别:丙类 10、基底持力层土层: 11、11、建筑结构安全等级:二级 12、抗震设防烈度: 7度 13、建筑层数:1#楼地上10层,地下1层; 2#楼地上14层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 地下室车库一层; 14、建筑高度:1#楼地上米; 2#楼地上米; 15、地下室防水等级均为二级,设计抗渗等级P8;

16、建筑特征: (1)外墙装饰:主体墙面采用,构造及细部采用外墙涂料日。 (2)内墙装饰:住宅楼为混合砂浆墙面,公共部分为混合砂浆面罩乳胶漆墙面,卫生间、厨房为防水砂浆墙面。 (3)楼地面:公用部分为防滑地砖;住宅部分为水泥砂浆地面;楼梯间为水泥砂浆地面。 (4)屋面防水:3厚SBS或APP高聚物改性沥青防水卷材、保温隔热屋面。 (5)窗安装:塑钢钢化中空玻璃推拉窗5+9A+5。 (6)门安装:进户门为防火防盗门,其它室内门用户自理。 17、结构特征 (1)结构形式:剪力墙结构 (2)结构层数:1#楼18层,2#楼18层,地下室一层. (3)混凝土强度等级及种类:C15、C20、C25、C30、C35 (4)砌体材料及规格:内墙采用190厚或90厚MU7.5小型混凝土空心砌块,外墙采用190厚MU7.5小型混凝土空心砌块。室内地面以下用200厚局部用200厚MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (5)砂浆强度等级及种类:除建筑要求外,用M5.0混合砂浆用于砌块。 18、本工程的其他相关单位如下: 建设单位: 设计单位: 施工单位:有限公司 监理单位:有限公司 质量监督单位:质量监督站 安全监督单位:建筑安全监督站

脚手架安全监理实施细则

表号:SCCS-QR-7.1.1-03 监理实施细则 工程名称上海市第一妇婴保健院迁建工程分部分项名称脚手架搭设与拆除安全 编制 (专业监理工程师) 审批 (总监理工程师) 上海市工程建设咨询监理有限公司 2011年月日

脚手架工程安全监理实施细则 一、工程概况: 1.1、工程的基本概况: 本工程项目由4幢单体,其中:住院楼上部结构12层,建筑高度51m,门诊楼上部结构5层,建筑高度24m,教学行政楼上部结构4层,建筑高度20.84m,后勤保障楼上部结构3层,建筑高度12.45m,地上建筑施工外脚手架,除住院楼采用悬挑脚手架形式,其他各单体采用落地脚手架形式。住院楼共12层,建筑高度51m分别在一层、五层和九层设置悬挑水平钢梁,其余各单体采用落地单排脚手架 1.2、落地脚手架 本工程脚手架采用普通落地脚手架形式,脚手架高度应超出最上面一个楼层2m高度,常规脚手架的立杆横距为0.9m,纵距为1.2m;步距除第一步为1.6m外,其余均为1.8m,内立杆距墙0.4m。 1.2.1、脚手架每步均应搭设纵、横水平杆。纵向水平间距400mm,搁置在横向水平杆上,横向水平杆与立杆连结。架体底部设纵、横向扫地杆,离地高度200mm。每步水平杆上均满铺脚手板。 1.2.2上部结构脚手架的连墙杆用Ф48钢管,与结构的拉结方式为:水平方向每2~3跨(3.6~6.4m)在立柱上设置Ф48钢管的连墙杆,竖向方向在每个楼层面标高设置。 1.2.3、上部结构外脚手架的外立面,在整个长度和高度内连续搭设剪刀撑。上部结构外脚手架,每步的外立面上均要搭设两道水平栏杆,离脚手板高度分别为0.5m和1.2m。每步的外立面底部设300mm高的脚手板作为挡板。外立面上满挂安全网和绿网。内立面与建筑物之间的空隙处,每四步设一道水平安全网或盖板,以防高空坠物从空隙中落下伤人。 1.2.4、上部结构外脚手架可搭设人行斜道,供人员上下。斜道坡度1:3,拐弯处设平台,外侧面的安全防护设置同上。如空间不够,例如地下室外墙脚手架,可在内部用钢管扣件搭设爬梯。上部结构落地脚手架立杆落在地下室顶板上。 1.3、悬挑脚手架(住院楼部分) 1.3.1、悬挑脚手架为双排脚手架,搭设高度分别为一层、五层、九层,最高高度19m。立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.20m,横距0.90m,步距1.80m。采用的钢管类型为Ф48 3.0,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 1.3.2、悬挑水平钢梁采用[20a号槽钢U口垂直,其中建筑物外悬挑段长度2m,建筑物内锚固段长度2m。

脚手架(移动脚手架,门式脚手架)工程安全监理细则

脚手架(移动脚手架,门式脚手架)工程安全监理细 则 一、监理依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架(移动脚手架,门式脚手架)安全施工规范》JG130-2001 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《广东省建设工程限制使用竹脚手架(移动脚手架,门式脚手架)管理规定》的通知,建管字(2003)38 号 二、开工前的监理工作: 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架(移动脚手架,门式脚手架)安全技术措施和脚手架(移动脚手架,门式脚手架)受力计算进行审查,确保脚手架(移动脚手架,门式脚手架)施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、编制监理方案及安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改; 5、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。

三、脚手架(移动脚手架,门式脚手架)工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查脚手架(移动脚手架,门式脚手架)每层段的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证、准用证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行的脚手架(移动脚手架,门式脚手架)施工检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记;

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版).

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版)

新建铁路西安至成都客运专线工程 XCJL---6标 安全三防措施 编制: 审核: 批准: 天津新亚太监理公司西成客专监理站

2013年5月25 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 安全监理工作的原则 (4) 4.1安全监理组织机构图 (5) 4.2各级监理人员安全职责 (5) 4.2.1总监理工程师职责 (5) 4.2.2安全监理工程师职责 (6) 5 安全生产形势评估 (6) 6 安全控制目标 (7) 7 安全监理工作内容 (7) 7.1施工准备阶段安全监理工作主要内容: (7) 7.2施工过程中安全监理工作的主要内容 (8) 7.3竣工验收阶段安全监理工作的主要内容: (9) 8 专项安全监控要点 (9) 8.1施工机械及施工用电 (9) 8.1.1施工机械 (9) 8.1.2施工用电................................ ............. .11

8.2路基工程 (14) 8.2.1一般规定 (14) 8.2.2路堤 (14) 8.2.3路堑 (15) 8.3.1轨料、道碴的装卸和搬运 (17) 8.3.2机械铺轨 (18) 8.4.3桩基础 ................................. . (22) 8.4.4桥梁墩台 (25) 8.4.5混凝土梁灌筑与架设 .................... .. (26) 8.4.6涵洞、渡槽、倒虹吸管 (31) 8.4.7防水层施工 (31) 8.6跨公路 (32) 8.6.1跨越公路、河道和构筑物施工需要做到“六不准、六到位” (32) 8.7沿、跨铁路既有线施工安全 (34) 8.7.1基本规定 (34) 8.7.2营业线施工分类 (36) 8.7.3施工计划的编制、审报及审批 (38) 8.7.4营业线施工安全控制和防范要点 (40) 8.7.5营业线道口安全 (41) 8.7.6电气化区段施工安全 (42)

脚手架监理细则

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司厂前区行政生活设施工程 脚手架监理细则 一、监理依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全施工规范》JG130-2001 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工检查标准》JGJ59-99 二、开工前的监理工作: 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架安全技术措施和脚手架受力计算进行审核,确保脚手架施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、编制监理方案及安全监理细则; 4、认真核实工程项目开工前安全生产条件的完成情况,达不到要求的,督促整改; 5、审查施工单位送报的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。 三、脚手架工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决;

3、按时检查脚手架每层段的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证、准用证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行的脚手架施工检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日志; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快做出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复查工作。 四、脚手架监理控制工作: (一)脚手架材料控制工作: 1、按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和安全网等进行检查验收,不合格产品不得使用;

施工安全监理实施细则

施工安全监理实施细则 一、编制依据 本细则的编制依据如下: (1) 工程施工合同文件、招标文件、监理合同文件、监理规划、已批准的施工组织设计方案及安全保证措施等。 (2) 《水利工程施工监理规范》(SL 288-2014) 。 (3) 《水利水电工程施工安全管理导则》(SL 721-2015) 。 (4) 《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL 714-2015)。 (5) 其他安全生产管理相关法律法规、条例、办法、规定等文件。 : 二、施工安全监理工作特点 水利工程具有参建单位多、作业人员多、涉及工种多、大型机械设备多、施工战线长、建设周期长、露天作业受自然条件影响大等特点,由此产生的各类安全隐患多,安全管理难度大,主要表现为:①作业人员安全意识薄弱,安全技能低;②特种作业多,手工作业多; ③机械设备投入大,临时用电要求高;④施工难度大,技术复杂,易造成安全隐患;⑤受自然条件影响大,水利工程大部分为野外作业,天气、地形、地质等因素会给施工安全管理带来困扰;⑥工程规模较大,场地分散,施工班次班组多,系统安全管理难度大;⑦施工现场均为开敞式,难以有效封闭隔离,给工地设备器材和人员安全的管理增加了难度;③有导流和度汛要求,受汛期影响大。 为加强工程施工安全监督管理,防止和减少安全事故,保障工程建设顺利实施,各参建单位应贯彻"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,建立安全管理体系,落实安全生产责任制,健全规章制度,保障安全生产投入,加强安全教育培训,依靠科学管理和技术进步,提高施工安全管理水平。

三、施工安全监理工作内容和控制要点 (一)施工安全监理工作内容 监理机构应按照相关法律、法规规定和监理合同约定实施安全监理,宜配备专职安全监理人员,明确监理人员的安全生产监理职责,对所监理工程的施工安全生产进行监督检查,并对工程安全生产承担监理责任。监理人员应满足水利水电工程施工安全管理的需要。具体的安全监理工作包括下列内容: (1) 根据施工现场监理工作需要,监理机构应为现场监理人员配备必要的安全防护用具。 $ (2) 监理机构应审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案,以及灾害应急预案、危险性较大的分部工程或单元工程专项施工方案是否符合《工程建设标准强制性条文(水利工程部分》(2016 年版)及相关规定的要求。 (3) 监理机构编制的监理规划应包括安全监理方案,明确安全监理的范围、内容、制度和措施,以及人员配备计划和职责。监理机构对中型及以上项目、危险性较大的分部工程或单元工程应编制安全监理实施细则,明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对承包人安全技术措施的检查方案。 (4) 监理机构应按照相关规定核查承包人的安全生产管理机构,以及安全生产管理人员的安全资格证书和特种作业人员的特种作业操作资格证书,并检查安全生产教育培训情况。 (5) 施工过程中监理机构的施工安全监理应包括下列内容。 1) 督促承包人对作业人员进行安全交底,监督承包人按照批准的施工方案组织施工,检查承包人安全技术措施的落实情况,及时制止违规施工作业。 2) 定期和不定期巡视检查施工过程中危险性较大的施工作业情况。 3) 定期和不定期巡视检查承包人的用电安全、消防措施、危险品管理和场内交通管理等情况。 | 4) 核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施和安全设施的验收等手续。 5) 检查承包人的度汛方案中对洪水、暴雨、台风等自然灾害的防护措施和应急措施。 6) 检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合《工程建设标准强制性条文(水利工程部分)》(2016 年版)及相关规定的要求。 7) 督促承包人进行安全自查工作,并对承包人自查情况进行检查。 8) 参加发包人和有关部门组织的安全生产专项检查。

外脚手架搭设监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、外脚手架装拆作业前安全监理控制的要点: (3) 五、材料性能 (4) 六、工艺流程及操作规程 (7) 七、质量标准及检验方法 (12) 八安全措施 (14) 九、脚手架安装作业中安全监理控制的要点: (15) 十、脚手架拆卸作业中的安全监理控制要点: (15) 十一、监理工作流程 (16) 十二、监理工作的控制要点及目标值 (17) 十三、监理工作的方法及措施 (20)

外脚手架搭设监理实施细则 一、工程概况 标段一(由广州市花都第一建筑工程有限公司承建):建设规模:总建筑面积约为84252㎡,其中住宅面积为67863㎡,中心园区地下车库面积为12003㎡,幼儿园建筑面积为2916㎡,文化活动中心建筑面积为1070㎡,公交站场建筑面积为400㎡。本标段为三栋29层住宅楼,分别为:E2-1、E2-2、E2-3,建筑物总高度为:87.7m,负二层高度为:3.6m,负一层高度为:5.05m,首层层高3.6m,其余层高均为:2.8m。 为满足现场施工需要,本工程脚手架采用分段悬挑搭设,共设置三段,从第三层(标高:6.40m)开始设置第一段悬挑,悬挑搭设高度为:28.0m;第二段悬挑搭设由第十三层(标高:34.4m)起,悬挑搭设高度为:28.0m;第三段悬挑搭设由第二十三层(标高:62.4m)起,悬挑搭设高度为:26.8m。 本工程悬挑脚手架钢梁选用16#工字钢,锚固长度为:2.0m,悬挑长度为:1.0m。工字钢拉杆选用:6×19+1钢丝绳,直径为:φ15.5,公称抗拉强度为:1400Mpa,钢丝绳吊环选用φ20钢筋(HPB235钢筋)。 为确保各悬挑段架体的稳定性及安全性,故每个悬挑段均设置一道φ15.5钢丝绳(型号:6×19+1,公称抗拉强度为:1400Mpa)卸荷。钢丝绳卸荷楼层分别为:第9(标高:23.2m)、19(标高:51.2m)、29(标高:79.2m)层,吊环选用φ20钢筋(HPB235钢筋)。 标段二(由广州市恒盛建设工程有限公司承建),东圃棠下解困小区项目施工总承包(标段二)是广州市政府为解决低收入家庭住房而兴建的保障性住宅小区。工程共分两个标段,第二标段位于地块东侧,F1-1~F1-5共5栋29层商住楼及连体地下室,总建筑面积122571m2。 本地下室外围脚手架仅供地下室外围及一层施工之用,于地下室外围填土施工之前拆除(其它另详±0.00以上脚手架专项施工方案)。拟搭设高度由地下室负二层底至+1.50m,地下二层高度为4.1m,地下一层为5.00m,地下室外围脚手架拟搭设高度为10.6m,拟采用落地式双排钢管搭设。(由于现场实际施工的需要,三区搭设至+5.10m,作临时围护之用,待作好地下室外墙防水,基坑回填之后拆除,由±0.00开始重新起搭。)

相关文档
相关文档 最新文档