文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 东区16#l楼防水方案

东区16#l楼防水方案

东区16#l楼防水方案
东区16#l楼防水方案

目录

1、编制依据 (1)

2、工程概况 (1)

3、施工部署 (3)

4、施工准备 (4)

4.1材料准备 (4)

4.2机具准备 (5)

4.3作业条件 (5)

5、施工工艺 (6)

5.1基础底板SBS防水施工 (6)

5.2防水导墙施工 (9)

5.3外墙SBS防水施工 (10)

5.4车库顶板自粘型聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材施工 (11)

5.5 防水混凝土施工 (12)

5.6保护层施工 (13)

5.7防水节点处理 (14)

6、质量控制措施 (16)

6.1组织措施和技术措施 (16)

6.2质量保证措施 (17)

6.3质量标准 (17)

7、成品保护 (17)

8、安全、文明施工 (19)

9、环境保护措施 (19)

10、冬雨季施工措施 (20)

1、编制依据

1.1《16#楼建筑、结构设计总说明》、《地下车库设计说明、材料做法表》 1.2《16#住宅楼、配电室(D1#)、配电室(D4#)工程施工组织设计》 1.3施工现场条件和实地勘察资料 1.4有关技术、施工操作规范

1.5北京市文明施工管理规定,建筑工程安全操作规程 2、工程概况

本项目位于北京市平谷区平谷镇顺平路南侧地块。项目东至汝河西岸,西至新城西路,南至鲁各庄南一路,北至新平北路,地下车库分一期、二期,

一期二期东西以18轴往东5075mm 后浇带为界,南北以R 轴往南5075mm 后浇带为界。

16#住宅楼、配电室(D1#)、配电室(D4#)建筑概况

3、施工部署

3.1劳动力资源准备

组织防水专业施工队施工,施工队有施工资质,且有类似工程经验。施工人员均持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。

3.1.1该项目工程人员安排状况表:

3.1.2本项目拟投入劳动力整体素质及状况

4、施工准备

4.1材料准备

4.1.1材料介绍:本工程所选用的防水材料为弹性体(SBS)改性沥青防水卷材,其规格为:3mm厚,4mm厚,聚酯胎,II型。

①弹性体(SBS)改性沥青防水卷材是以聚酯毡或玻纤毡为胎基,以苯乙烯—丁二烯—苯乙烯(SBS)共聚热塑性弹性体作改性剂,两面覆以聚乙烯膜、细砂、粉料或矿物粒(片)料制成的改性沥青防水卷材。

②SBS改性沥青防水卷材是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。

4.1.2材料进场验收:本工程采用的防水材料进入现场的防水材料必须有出厂合格证,经过检查复检合格后方可使用;SBS卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2011规范)及《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2008)标准,主要性能符合以下标准:。

①改性沥青防水卷材各项技术指标及要求:

②氯丁胶乳沥青底油,用于基层处理;工业汽油,用于卷材热熔喷灯。

③防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。

4.1.3防水混凝土

16#楼地下室主体外墙、基础底板及车库底板、顶板、外墙及人防顶板均采用钢筋混凝土自防水,钢筋混凝土抗渗等级为P6。

4.2机具准备

4.3作业条件

4.3.1卷材防水

①施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部做法人人心中有数,牢记安全、技术操作规程。

②铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清除干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。

③基础表面应平整,用直尺检查,基层含水率不高于9%。

④卷材满粘部分基层表面应抹平、坚实并充分干燥,无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。防水基层隐蔽验收已完成。

4.3.2防水混凝土

①钢筋隐检验收完毕,模板预检验收完毕,水电设备预埋验收完毕。

②混凝土浇筑用布料杆、泵管、操作架搭设完毕。

5、施工工艺

5.1基础底板SBS防水施工

卷材铺贴为本工程防水施工的难点和质量控制重点,根据工程需要底板、侧墙防水卷材铺贴施工采用热熔法。

热熔法:基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→大面积涂刷基层处理剂→热熔满粘第一道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收第一道SBS卷材→弹线铺贴第二层SBS卷材→热熔满粘第二道SBS卷材→热熔焊合搭接缝→检查、验收→成品保护

5.1.1施工工艺

①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位用水泥砂浆抹出圆弧或钝角,认真清理,基层保持干燥。

②细部附加增强处理:

在平立面交接处、转折处、阴阳角等部应设置卷材附加增强层,先做补强处理,粘贴必须牢固,采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm。铺贴时将卷材自然松铺且无皱折即可,不拉紧,以免影响附加层的质量。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。处理方法方法见下图:

③大面积涂刷冷底油:

目的,清理基层灰尘,隔绝基层潮气,增强卷材和基层的粘结能力。基层处理完,基层含水率达到要求后,用长把排刷把稀释过的氯丁胶或沥青涂料均匀的涂刷在干净和干燥的基层表面上。

④卷材防水层施工:

a.熔粘端部卷材:将整卷卷材置于铺贴起始端,滚展卷材约1米,一人站在卷材正面将这1米卷材拉起,另一人在卷材底面(有热熔胶)手持喷灯,慢旋开关、点燃火焰。如右图,将火焰调成蓝色,使火焰对准卷材与基层交接处,同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺,再有一人手持滚刷对铺贴的卷材进行排气压实。这样铺到卷材端头剩下约300mm时,将卷材翻放在隔热板上,再进行熔烤,最后将端部卷材铺牢压实(如右图)。

b.滚贴大面卷材:起始端卷材粘牢后,持喷灯的人站在滚铺前方,对着待铺贴的整卷

卷材。使喷枪火焰对准卷材与基层面的交接处(角

度如右图),喷灯距卷材与基层加热处约300~

500mm,当底盖层呈熔缩状态时,实施往复移动烘

烤,使其底面与基层粘贴牢固并及时推滚卷材进行

粘铺。

c.卷材搭接缝施工:弹性体改性沥青防水卷材和改性沥青聚乙烯胎防水卷材长边及短边搭接长度均为100mm,自粘聚合物改性沥青防水卷材长边及短边搭接长度为80mm,相邻两幅卷材的接缝相互错开500mm以上。作业时一手用抹子将搭接缝卷材掀起,另一手用喷

灯从搭接缝外侧斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并将熔融的沥青挤出,用抹子刮平。搭接缝粘贴后,用喷灯及抹子沿搭接缝边缘再进行一次加热抹压封严。

d.基层处理完毕后经监理验收开始铺贴附加层,附加层经监理验收合格后铺第一层卷材,第一层防水卷材铺贴完毕经自检验收、报监理验收合格后方可进行第二层防水卷材铺贴。上下两层卷材平行铺贴(禁止垂直铺贴),上下两层错开1/3~1/2宽幅。

e.上下两层防水卷材施工完毕,经监理验收合格,办完隐检进行保护层施工。

f.立面与平面的转角处,卷材接缝留在平面上,距立面不小于60cm。

⑤卷材搭接:

铺贴卷材采用搭接法,同一层相邻两幅卷材的横向接缝,应彼此错开1500mm以上,避免接缝部位集中。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝要错开,防水卷材的短边、长边(纵缝)搭接宽度不应小于100mm,采用双层卷材施工时,注意上下二层卷材和相邻两幅卷材接缝应错开1/3~1/2幅宽且两层卷不得相互垂直铺贴。立面与平面的转角处、卷材的接缝应留在结构板的平面上,距离立面应不小于600mm。如下图所示:

平面卷材搭接示意图

大面积的卷材纵横接缝处必须溢出不间断的沥青条,宽度2-3mm为宜。然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好。

5.2防水导墙施工

5.2.1基础垫层施工完毕后,在基础外砌筑240㎜厚灰砂砖墙(同基础高),砌筑砂浆为M5,砖墙内侧抹20㎜厚1:3水泥砂浆找平层;

5.2.2待导墙防水施工完毕后,在防水卷材上砌筑1皮保护砖,内侧抹20㎜厚1:3水泥砂浆保护层。

5.3外墙SBS防水施工

5.3.1工艺流程:基层处理→涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→热熔满粘第一道SBS卷材→检查验收第一道SBS卷材→热熔满粘第二道SBS卷材→检查、验收→成品保护→铺设60mm聚苯板保护层→2:8灰土回填压实(构造做法如下图)

5.3.2地下室外墙防水两道SBS (4+3mm 聚酯胎)改性沥青防水卷材,施工方法同基础底板,具体搭接示意图如下:

5.4车库顶板自粘型聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材施工 5.4.1工艺流程

清理基面——湿润基层(如基层湿润无需此项工序)——定位、弹线——搅拌并铺抹水泥浆——铺贴卷材——提浆、排气、晾放——搭接边密封——卷材收头、密封——检查验收

主楼及车库地下室外墙防水构造做法

①基层要求

a.基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位。

b.施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工。

c.各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固。

②施工方法

a.清除基层表面的灰尘、杂物。

b.在基层上宜弹设基准线,以确定防水卷材铺贴位置。根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺)。

c.揭掉防水卷材下表面的隔离膜,将防水卷材平铺在刚刚铺抹的水泥浆上。

d.第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推。

e.用抹子或橡胶板赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴。

f.根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度为6cm。

g.卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位可用密封膏密封。

5.4.2施工注意事项

①施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。

②相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

③滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。

④在侧墙上防水卷材铺贴时,宜在水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。

⑤施工完毕并通过验收后应保护。

5.5 防水混凝土施工

5.5.1底板砼浇筑时采用整体浇筑的方法,结构外墙浇筑至底板以上300㎜处,留置水平施工缝,施工缝处应清除表面浮浆,充分湿润,刷30-50mm纯水泥砂浆接浆层,并在墙中间3mm厚止水钢板,且地下室各层均应设置。

5.5.2使用插入式振捣器振捣混凝土时,要快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。插入式振捣器的移动间距为30~40cm,振捣上层混凝土时,振捣器插入下一层混凝土的深度不小于50㎜,以消除两层间的接缝。

5.5.3在钢筋加密区内使用30型振捣棒,防止发生漏振现象。

5.5.4振捣时每一振点的振捣延续时间应使砼表面呈现浮浆和不再沉落。

5.5.5在初凝30分钟内表面用平板振捣器振捣1-2遍保证砼表面密实。补偿收缩混凝土无泌水现象,要注意早期养护,采取挡风、遮阳、喷雾等措施。必须保持湿润养护,养护期至少14d,养护期内要保持外露混凝土表面呈湿润状态,以防产生塑性收缩裂缝。

5.5.6墙体穿墙螺栓中部焊止水环。

5.5.7地下室外墙防水混凝土的施工缝加缓膨型遇水膨胀止水条,止水条安装稳固,不易自稳处用钢钉钉在混凝土上。

5.6保护层施工

5.6.1底板、顶板防水保护层采用50㎜厚细石砼,侧墙保护层采用抹20㎜厚1:2.5水泥砂浆。

5.6.2砼浇筑时振捣棒可横向拖动,严禁用振捣棒竖直插入砼内接触卷材防水层,防止破坏防水层。保护层施工过程中发现防水层上下两层卷材长向搭接缝错开1/2幅宽,短边接缝互相错开大于500mm。

5.6.3砼振捣密实,无蜂窝、麻面,水泥砂浆保护层无空鼓、开裂、表面平整。

5.6.4防水层与保护层粘结牢固,结合紧密厚度均匀。

5.4.2地下室外墙施工缝防水节点如下图所示:

5.7.1车库基础底板后浇带防水节点如下图所示:

后浇带浇注前两侧固定20×30㎜遇水膨胀止水条,并在后浇带迎水面附加一层背贴式止水带,且后浇带浇筑时采用高一强度等级微膨胀抗渗混凝土,使得后浇带处结构防水效果达到最佳。

5.7.2地下外墙施工缝节点处理如下图所示:

5.7.4穿墙管道防水节点如下图所示:

墙管根部防水卷材包裹应随大面层层包裹,其每层卷材收头应后铺卷材收头盖过先铺的附加层收头。

5.7.5电梯井、集水坑防水做法示意图:

6、质量控制措施

6.1组织措施和技术措施

6.1.1成立管理型小组。对人、机、料、法、环各因素加以管理和控制,采取循环管理办法,实现全员、全过程的管理。

6.1.2把好原材料、半成品质量关。本工程所采用材料全部直接与厂家联系供货,由我方事先从厂家取样试验进行考察。正式供货时,随货提供出厂合格证,我方再按规定的取样数量和方法取样,进行进货检验,合格后方能施工。

6.1.3施工前,先制订施工方案,防止蛮干,做到一次合格。认真执行技术交底制度,

隐蔽工程检查验收制度,技术复核制度。

6.1.4实行“三检制”(即自检、专职检、交接检),对操作者的姓名、质量等级、技术等级“三记录”制度。

6.1.5质检员在跟踪检查时,发现不合格苗头时,要立即制止,必要时向项目经理汇报给予制止和纠正。

6.1.6做好成品保护措施,对每个成品部位验收合格后,配合其它后续施工队伍做好成品保护工作,以保证工程质量。

6.2质量保证措施

6.2.1:所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标,应符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB50208-2008要求,产品应附有现场取样进行复核验证的质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。

6.2.2注意的问题

①空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层和卷材之间,多在卷材搭接处。造成原因是卷材防水层存有水分,找平层未干,含水量过大有潮气;粘接不牢,压的不紧,水分受热后产生气体膨胀,使卷材起泡起鼓。

②卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固,封闭严密。不允许有皱折、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。接缝不严,原因操作者工作不专心。

③卷材的末端收头部位,必须封闭严密。卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

6.3质量标准

6.3.1防水卷材的品种、牌号、型号等要符合设计要求和有关标准的规定。

6.3.2卷材防水层施工必须符合施工规范规定及工艺标准要求施工。

6.3.3卷材防水层的基层表面应平整、洁净,阴阳角等呈圆弧角或钝角,底油应涂刷均匀。

6.3.4卷材防水层铺贴方法和搭接收头、封边及细部做法应符合规范规定,并粘结牢固、密封严密,无损伤和空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。

6.3.5卷材防水层与保护层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

7、成品保护

7.1由于防水工程的特殊性,既要加强施工过程的质量控制;又要加强成品保护的控

制;已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,不得受尖物的刺碰,以免损伤防水层。

7.2外防内贴的防水卷材上也可抹1 : 3的水泥砂浆保护层。阴阳角、管根等防水层,不得损伤变位。

7.3防水层验收合格后,要派专人看护,作好书面交底,责任到人。

7.4防水层施工时施工现场必须设兼职质量检查员,发现问题及时处理以保证防水施工质量。

7.5所有铺贴好的防水层上,严禁穿钉子鞋的人员进入施工现场,不得堆放防水以外的材料、设备;严禁凿眼打洞。

7.6地下室底板的防水保护层,宜选用细石混凝土,底板不宜小于50mm。在做防水保护层时,手推车等硬物必须加软保护,尽量使用平锨,推手推车时,防水层上必须有可靠的铺垫物。

7.7地下车库分一期、二期,一期二期东西以18轴往东5075mm后浇带为界,南北以R轴往南5075mm后浇带为界,为保证一期、二期车库底板防水接茬完整,东西后浇带底板SBS防水施工从后浇带边第一层往东预留1000mm,第二层往东预留500mm,并用50mm厚低标号砂浆(1:3水泥砂浆)保护层进行保护,待二期开始施工时剔除低标号砂浆接茬处理。具体详见下图:

7.8在浇注保护层时,需设专人看护现场,如发现局部破损,应及时修补后才能继续浇注保护层。

7.9防水施工时,其它工种施工人员必须注意保护已做好的防水层。

8、安全、文明施工

8.1材料堆放要符合要求,通风良好,严禁烟火并配备专用足够的消防器材。

8.2动用临电设备必须经项目电工同意。

8.3高聚物改沥青防水卷材采取热熔法施工,现场严禁吸烟,办好现场用火证,并配备适量的干粉灭火器等消防器材。对所有施工人员进行安全交底,并进行安全知识考试合格后在进入施工现场。

8.4施工现场配备安全员一名,并配带袖标,监督检查安全,发现隐患及时向项目经理反馈情况。

8.5施工人员进入现场时,必须签订安全管理合同或协议书,明确双方责任,制定相应的安全保证措施。进入施工现场必须戴安全帽,严禁酒后作业。

8.6卷材施工时,材料均为易燃品,施工时又用汽油为燃料,操作不当极易出现问题。所以材料进场后一定要分类摆放,并委派专人看管,随时检查意外情况,汽油桶和底油、卷材等要保持10m以上距离。严格执行操作规程,严把工序关,不准违章作业,不准冒险蛮干。

8.7施工过程中,操作人员切忌将喷灯火焰直接对人。往喷灯里添加汽油时,必须将喷灯熄灭,并冷却以后才可添加,以防引起火灾。

8.8存放卷材处必须设灭火设备,且基层处理剂与卷材必须间隔3米以上存放,并设易燃物标识。

9、环境保护措施

9.1施工使用材料随用随领,不得浪费丢弃。

9.2患有皮肤病、支气管类病、眼病以及对沥青、橡胶刺激过敏的人员,不得参加施工。

9.3按有关规定配给劳保用品并合理使用,沥青操作人员不得赤脚或穿短袖衣服进行作业,将裤脚袖口扎紧,手不得直接接触沥青,接触有毒材料需戴口罩和加强通风。

防水分项工程施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程概况简述 (2) 1.2 编制依据 (2) 二、地下室防水 (3) 1. 施工范围 (3) 2. 施工准备 (3) 3. 操作工艺 (4) 4. 质量标准 (6) 5. 成品保护 (6) 6. 应注意的质量问题 (6) 7. 质量记录 (7) 三、平屋面防水 (7) (一)自粘防水卷材主要性能及适用原则 (7) (二)施工工艺简介 (8) (三)主要配套系统材料简介 (11) 四、坡屋面及卫生间防水 (13) 1.施工准备 (13) 2.工艺流程 (15) 3.操作工艺 (15) 4.成品保护 (18) 5.应注意的质量问题 (18) 五、安全文明施工 (19)

运河.孔雀城项目防水施工方案 一、工程概况 1.1工程概况简述 工程名称:大运河.孔雀城 建筑面积:4000平方米 建筑层数:23#楼地下一层、地上三层;1#楼、24#楼地上三层,无地下室 结构形式:23#楼为短支剪力墙结构,1#楼、24#楼为框架结构 工程地点:河北省廊坊市安平镇 建设单位:廊坊市华夏房地产开发有限公司 设计单位:大地建筑事务所(国际) 地勘单位:廊坊城市建设设计勘察院 监督单位:河北省廊坊市质量监督站 监理单位:廊坊金辉工程项目管理有限公司 总包单位:承德华宇建筑安装工程有限责任公司 1.2 编制依据 (1)大地建筑事务所(国际)设计施工图纸 (2)《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 2002版) (3)《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) (4)《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (5) 88J华北标通用图籍 本工程防水设计要求: (1)地下室防水:采用4厚高聚物改性沥青防水卷材 (2)平屋面防水:本工程屋面防水等级为3级防水层采用一层3厚自粘卷材防水,在屋面与侧墙交界处防水层上翻高度大于300(相对室外完成面)。

屋面防水专项施工方案

屋面及墙面防水处理方案 一、工程概况 经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工: 1、屋面渗水施工: 由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用SBS高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。 2、外墙渗水处理方法(方法有两种): 方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作SBS高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响! 方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm×深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度

以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。 二、施工方法 1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于0.5毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。 2、确定屋面工程检查验收程序: 进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗 凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→SBS卷材铺贴→ 搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。 3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。 4、防水材料的选择: a、所有SBS改性卷材和朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。 b、SBS密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。 c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。 5、施工机具: 主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。 三、主要工序施工方法 ①、工艺流程图:

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

聚氨酯防水涂膜施工方案

**********高层住宅楼(1#~15#)聚氨酯防水涂料工程施工 技 术 交 底 编制单位:********有限公司编制日期:2012年7月25日

聚氨酯防水涂料施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.厨房、阳台、卫生间、洗刷间内,穿过地面及楼面的所有立管、套管已完成,并已固 定牢固,经过验收。管周围缝隙用C25 细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2.厨房、阳台、卫生间、洗刷间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、 坚实、平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平层的泛水坡度应在2%(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位, 均要抹成半径为10mm的、均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。立管管根四周距管壁约20mm范围内,留出凹槽,以便防水细部做法的施工。 4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分 应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用加胶砂浆修补。 5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗 漏的部位,应做附加层增补。 6.按设计要求及施工规定有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、 起砂等缺陷(墙四周上翻高度:楼面完成面上300mm)。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装并在距管50mm范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。 7.根据墙上的0.5m(或1.0m)水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面 的交界线涂料涂刷时要与此线平。 8.做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用时要远离火源,施工现场要备有足够 的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。 10.操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可 全面施工。

样板房顶板防水施工方案

中铁颐禾公馆 样板房顶板防水施工 专项方案 东莞市建工集团有限公司

中铁颐禾公馆11、12#楼高层项目经理部 二0一五年六月 样板房防水施工方案 一、工程概况: 本工程为中铁颐禾公馆11#楼样板房顶板防水工程,样板房设在2楼,在第三层底板面施工防水工程,涉及部位为整层,面积约560平米。建设单位:眉山市万欣置业有限公司,监理公司:四川陵州建设监理有限责任公司,设计单位:深圳星蓝德工程顾问有限公司,施工单位:东莞市建工集团有限公司。 二、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 中铁颐禾公馆一标段施工图纸 东莞市建工集团有限公司公司相关规定做法 三、施工部位及做法: 1、卫生间、厨房、阳台: A、钢筋混凝土结构板; B、1:3水泥砂浆找平层兼找坡层,最薄处10mm厚, 坡度2%. C、底板及墙施工2mm厚JS-1防水涂料,其中卫生间 淋浴处防水高度为1800mm,宽度为淋浴头两侧各 700mm,卫生间其余部位防水高度为1200mm,其余

厨房、阳台墙壁防水高度300mm,高度从建筑完成面 起算;门洞处防水层向房间内延伸300mm;管道、地 漏周边200mm范围内附加400G丙纶防水卷材一道, 并加玻纤无纺布;其他阴阳角部位(包括门洞处)附加玻 纤无纺布一道; D、20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛。 2、客厅、卧室、公共区域: A、钢筋混凝土结构版; B、20mm厚1:3水泥砂浆找平层; C、底板及墙施工2mm厚“科顺”牌聚氨酯防水涂料,上翻高度100mm,高度从建筑完成面起算;管道、地漏周边200mm范围内附加400G丙纶防水卷材一道,并加玻纤无纺布;其他阴阳角部位(包括门洞处)附加玻纤无纺布一道; D、20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛。 该部位施工防水层在交楼前,因层高不符合验收标准,需铲除上述做法,重新施工地坪,相关费用按主合同计价方式计算。 3、楼梯间、电梯间截水措施: 在3楼梯间、2楼、3楼电梯间洞口处施工100*100(高*宽)的混凝土止水带,面刷防水涂料2遍,防止雨水,施工用水从楼梯间,施工电梯处进入样板间公共区域。 四、施工流程:

防水工程施工方案

目录 第一章:总则 一、编制依据-----------------------------------------------------------------------------------------1 二、编制说明-----------------------------------------------------------------------------------------1第二章:工程概况 一、工程概况-----------------------------------------------------------------------------------------1 二、防水工程重点及难点措施 --------------------------------------------------------------------2第三章:施工准备 一、技术准备-----------------------------------------------------------------------------------------2 二、劳动力准备 --------------------------------------------------------------------------------------2 三、主要施工工具 -----------------------------------------------------------------------------------3 四、材料准备及性能指标 --------------------------------------------------------------------------3第四章:地下室防水工程施工 一、工艺流程----------------------------------------------------------------------------------------5 二、施工方法----------------------------------------------------------------------------------------5 三、施工注意事项及防火要求 -------------------------------------------------------------------6第五章:屋面防水工程施工 一、工艺流程----------------------------------------------------------------------------------------7 二、施工方法

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

高层住宅回填土施工方案

车库回填土工程施工方案 目录 1. 编制依据 (1) 1.1 施工图纸 (1) 1.2 主要规范、规程、地方标准 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 质量目标 (3) 4. 施工部署安排 (3) 5. 施工部位的技术要求及作业条件 (4) 6. 主要施工方法 (6) 7. 施工保证措施 (10) 8. 季节性施工 (12) 9. 施工进度计划安排 (12) 10. 主要机具、材料及劳动力计划 (13) 11. 附图 (14)

1.编制依据 1.1 施工图纸 图纸名称施工图号出图日期工程编号建筑施工图建总 -03[ 楼地面做法 ]2010 年 10 月 1.2主要规范、规程、地方标准 序 名称编号 号 1建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011 3建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 4建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003 5工程建设标准强制性标准(房屋建筑部分)2009年版 6建筑施工手册2009年 9月7施工组织设计2010年 6月 2.工程概况 序 项目内容 号

1工程地点 车库建筑面2 积( m2 ) 3 4 5层数(层) 6 7 8建筑高程 (m) 9结构形式 10结构防水 1 施工缝设置11唐山市路北区常各庄19区北区 5000主楼( m2 )60000车库地下1地上/ 1909#楼2地上16 1906#楼2地上18 1904#楼2地上17 1910#楼2地上14绝对标高±0.000 = 19.400m 室内外高差0.600m 基础类型筏板基础 二层以下剪力墙结构 三层以上剪力墙 结构自防水S6 抗渗混凝土 材料防水自粘 BAC-25 度防水卷材 构造防水后浇带和施工缝均为膨胀止水条、止水带水平施工缝设在基础底板上300 高导墙处。 3.质量目标

防水施工方案

第一章、工程概况 港东新城海川园工程位于天津市大港区港东新城海景一路以东,旭日路以北。由天津市宏晟广源房地产有限公司投资兴建。 1#、2#建筑面积地上7649.02m2,地下347.53m2。建筑基底面积每栋360.19m2,建筑设计使用年限为50年。建筑层数和建筑高度:地下21层、地上1层;建筑高度64.45米。 6#建筑面积1910.7m2,建筑基底面积:每栋414.1m2,建筑设计使用年限为50年,建筑层数和建筑高度:地上5层,15.75米,框架剪力墙结构。 7#建筑面积:地上1945.5m2,建筑基底面积每栋409.1m2,建筑设计使用年限为:50年,建筑层数和建筑高度:地上5层,地下1层,15.75米。框架剪力墙结构。 8#建筑面积:地上1902.3m2,建筑基底面积:每栋397.1m2,建筑设计使用年限为50年,建筑层数和建筑高度:地上5层,地下:1层;15.75米。框架剪力墙结构。 9#建筑面积地上1945.5m2,建筑基底面积每栋409.1m2,建筑设计使用年限为50年,建筑层数和建筑高度:地上5层,地下1层,高度15.75米,防水设计耐火等级:二级,地下为一级。人防工程抗力(防护)等级:无人防。屋面防水等级为2级,主要结构类型:框架剪力墙结构。 16#、17#、18#建筑面积地上每栋3997.91m2(地下建筑面积计入地下车库),建筑基底面积每栋310.3m2,建筑设计使用年限50年,建筑层数和建筑高度地上14层、地下1层,43米。 地下车库3平时地下车库停车库、地下室总建筑面积:15218.43m2,

人防建筑面积:4839m2,建筑层数:地下一层,建筑层高:地下一层,建筑层高:地下一层为3.9米,钢筋混凝土框架结构。 建设单位:天津市宏晟广源房地产投资有限公司 设计单位:天津市建筑设计院 监理单位:天津市建设工程监理有限公司 勘察单位:天津市地质工程勘察院 施工单位:天津三建建筑工程有限公司 第二章编制依据 一、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》; 二、国家标准《地下工程防水技术规范》; 三、国家标准《地下防水工程质量验收规范》; 四、本工程特点、施工现场环境、自然条件等 第三章材料选用 1、材料名称:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 2、材料规格: 3、执行标准:GB18242-2008 4、材料特点:弹性改性沥青防水卷材是以聚酯毡为胎基,用SBS热塑橡

防水工程施工方案

防水工程施工方案 屋面防水须待屋面的管道装完后进行。预留洞及管道四周设专人用膨胀砼填实,屋面浸水检查无渗漏后方可做保温层、找坡层。 第一节屋面卷材防水 1.1 作业条件 1.1.1 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清理干净;不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。 1.1.2 基层表面应保持干燥,含水率应不大于9%;并要平整、牢固,屋面与突出屋面结构连结处等部位,应做成半径为100至150mm的圆弧或钝角。 1.1.3 防水层所用的卷材:高聚物改性沥青卷材防水材料,必须具有出产合格证和复检报告书,达合格后方可使用。防水层所用的卷材,基层处理剂、着色剂、二甲苯等,均属易燃物品,存放和操作应远离火源,并不得在阴暗潮湿处存放,防止发生意外。 1.1.4 雨季施工基层必须保持干燥,要控制其含水率,达不到规定要求时,不得进行防水层施工。 1.2操作工艺 1.2.1 基层要求 铺贴防水层的基层,在涂刷底胶前,应清扫干净;屋面、檐沟、天沟等基层的坡度,应符合设计要求。 1.2.2 涂刷底胶 1.2.2.1涂刷底胶(相当于冷底子油):将配好的底胶用长滚刷均匀刷在大面积基层上,厚薄应一致,不得有漏刷和白底现象;阴阳角、管根等部位可用毛刷涂刷;常温情况下,干燥4h以上,手感不粘时,即可进行下道工序。 1.2.3 铺贴卷材防水层 1.2.3.1 铺贴前在未涂胶的基层表面排好尺寸,弹出标准线,为铺贴好卷材创造条件。

1.2.3.2 卷材铺贴时,先将卷材摊开在干净、平整的基层上,用长把滚刷蘸CX-404胶均匀涂刷在卷材表面,卷材接头部位空出10cm不刷胶,?厚薄要均匀,不得有露底或凝聚胶块存在。当CX-404胶基本干燥后手感不粘时,用原来卷卷材用的纸筒再卷起来,卷时要求端平,两头齐整,不得卷成竹笋状,并防止带入砂粒、尘土和杂物。 1.2.3.3 当基层底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶(粘结剂)预先卷好的卷材,穿入直径30mm,长1.5m的锹把或铁管,由工人抬起,将卷材一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴;操作时卷材不要拉得过紧,每隔1m左右向标准线靠贴一下,依次顺序边对线、边铺贴;或将已涂好胶的卷材,按上述要求推着向另一端铺贴;无论采用那种方法,均不得拉伸卷材,防止出现皱折。 1.2.3.4 卷材铺贴时要减少阴阳角和大面积的接头,卷材应根据屋面坡度配置,从屋面两侧边沿开始,弹出标准线,使卷材的长向与流水坡度成垂直铺贴。对平面与立面相连接的卷材应由下向上铺贴,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓或粘贴不牢等现象。 1.2.3.5 排除空气,每铺完一张卷材,应立即用干净的长把滚刷从卷材的一端开始在卷材的横方向顺序用力滚压一遍,以便将空气彻底排出。 1.2.3.6 滚压:为保证卷材粘结牢固,在排除空气后,用30Kg重、30cm 长、外包橡皮的铁辊滚压一遍。 1.2.4 接头处理 1.2.4.1 在未刷CX-404胶的长、短边10cm处,每隔1m左右,用CX-404胶涂一下,在其基本干燥后,将接头翻开临时固定。 1.2.4.2 卷材接头用丁基粘结剂粘结,先将A、B组份材料接1:1?(重量比)配合搅拌均匀,用毛刷均匀在翻开接头的表面,待其干燥30min(常温15min 左右),即可进行粘合,从一端开始用手一边压合一边挤出空气;粘贴好的搭接处,不允许有皱折、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。凡遇有卷材重叠三层的

SBS屋面防水工程施工方案

S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;

三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法

高层住宅地下室工程施工方案

地下室工程施工方案 工程名称: 2#.3# 楼 建设单位: 监理单位: 施工单位:

1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (3) 3.1. 技术准备 (3) 32 基础施工阶段劳动力投入 (3) 3.3. 材料机械准备 (3) 3.4. 施工顺序 (4) 4. 施工工艺 (5) 4.1. 人工清底 (5) 4.2. 混凝土垫层施工 (5) 4.3. 基础砖膜施工 (5) 4.4. 防水层施工 (6) 4.5. 防水保护层 (7) 4.6. 施工缝做法 (7) 4.7. 承台、地梁及底板施工 (8) 4.8. 墙柱及顶板施工 (17) 4.9. 后浇带处理23 4.10雨季施工_ 23 5. 质量保证措施 (24) 5.1. 项目质量管理目标 (24) 5.2. 设置质量管理机构 (24) 5.3. 保证人员素质 (24) 5.4. 明确责任,实行奖罚制 (25) 5.5. 确保工程质量的技术管理措施 (25) 6. 安全生产管理措施 (26) 6.1. 安全管理的基本原则 (26) 6.2. 健全管理体系 (26)

6.3. 认真执行各项安全管理制度 (26) 6.4. 安全生产教育 (27) 1. 编制依据 1.1 工程施工合同 1.2 本工程施工图纸及设计说明 1.3 图纸会审纪要及设计变更 2. 工程概况 2.1 本工程主楼为剪力墙结构,车库地下一层,主楼地下二层,地上三十三层,基础采用灌注桩基础,主楼地下二层层高为 3.45m,地下一层层高为3.3m,地下车库层高为5.00m,地上一层层高为 3.3m,地上标准层层高为3m,建筑物檐口高度为99.90m,建筑面积为47079.58川。地下室承台、基础梁、底板混凝土均为C35p6抗渗混凝土,地下室顶板为C30抗渗混凝土,地上主体结构混凝土为 C40.C35 C30 C25普通混凝土。过梁及构造柱采用C25普通混凝土。 2.2 地下室基础底板厚度为300mm。车库底板内设有五个1620mm< 1200mm< 1500mn深的集水坑,2#楼底板内设有长*宽*深=1600*1200*1500集水井二个,另外电梯集水井长*宽*深 =2000*2000*2000的二个。3#楼底板内设有电梯集水井2000*2000*2000的二个,另外设有 1620*1200*1630 (深)二个集水井,1600*1200*1580 (深)二个集水井,地下室墙厚为300mm 250mm地下室顶板厚为250mm 2.3 本工程裙楼为框架结构,地下一层,地上一层,基础采用灌注桩桩基础,地下 室层高为5.37m,地下室底板上平面标高为-5.67m,建筑高度为4.80m,裙楼总建筑面积为960川。地下室底板混凝土为C35 p6抗渗混凝土,地上主体结构混凝土外墙为C40 抗渗混凝土,地下室顶板采用C30抗渗混凝土。 2.4 裙楼基础底板厚度为300mm底板内设置800宽后浇带一道,地下室墙厚为 300mm(250nm),顶板厚为250mm 2.5 主楼与裙楼、地下车库底板均采用2mm厚涂膜柔性防水层与4mmSB防水卷材,

9‘防水工程施工方案(房屋建筑工程)

目录 一、地下室防水工程 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程各部位结构尺寸 (2) 四、施工总体安排 (3) 五、施工准备工作 (3) 六、模板设计及施工方法 (5) 七、成品保护措施 (21) 八、模板拆除、堆放 (22)

一、地下室防水工程 1、编制依据 根据xxxxxxxxxxxxxxx有限公司设计的xxxxxxxxxxxxxxxxx工程的地下室防水工程设计图纸、《广州市地下室防水推荐做法》及本工程施工组织设计。 2、工程概况 承台底板平面面积约9131.14m2,间有伸缩缝5条,伸缩缝宽度7cm。 3、施工进度 2019年8月10日开始施工,到2020年2月6日底板施工完毕,立面施工到保护墙等同高度、其余立面随土建混凝土墙面进度进行。 4、施工准备 4.1施工面的水混找平层应压平抹光,坚实平整,含水率≤90%,以保证材料粘贴牢固。 4.2底板平面涂一遍冷底油,干燥4小时。 5、劳动组织 持证上岗工人进入现场清扫施工面,涂冷底油。可达到10人。 6、材料准备 材料选用SBS—25复合胎合格品,应带有出厂合格证、防伪标识和随料出厂质检单。材料进现场,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方和监理三方共同抽样,甲方复测,保证材料符合要求。 7、施工方法 底板平面由西向东采用热熔粘贴法铺贴两层卷材,第二层卷材的搭接缝应与第一层的错开25-30cm。卷材之间长边与短边的搭接均为10cm。阴阳角的附加层为3.3cm。 立面永久性保护墙采用空铺法,主体下沉时可以避免拉断主体与保护墙连接处的材料。立面空铺到永久性保护墙相同高度时,甩出20—25cm、预留茬,预留茬应搭在保护墙的平面,茬头抹2—3cm泥巴保护层,以免损坏。主体超出永久性保护墙后,接茬搭接±0cm热熔翻贴在主体墙上。

防水工程施工方案 完

目录 目录 (1) 防水工程施工方案 (2) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、屋面防水施工 (3) 五、室内防水施工 (6) 六、质量保证 (7) 七、质量检验标准及方法 (8) 八、施工安全防护措施 (9)

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm 高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前, 应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收, 检查产品出厂合格证、质量检验报告, 并按规定进行现场抽样检测, 合格后方能

高层住宅主楼防水工程施工方案

高层住宅主楼防水工程施工方案 高层住宅主楼防水工程施工方案 (一)屋面防水 主要屋面做法为干铺25厚挤塑泡沫保温板,1:8水温珍珠岩找2%坡,1.2厚聚乙烯橡胶共混防水卷材。 1、屋面保温层施工(挤塑泡沫保温板) (1)工艺流程图 现场配制板状保温材料→基面清扫清理→隔气层施工→铺设板状保温层→经检验合格→其上做找平层 (2)板状保温材料的现场配置须符合设计要求,配制出的成品的规格、性能满住规范要求,并经检验合格方能投入使用。 (3)铺设板状隔热保温层的基面清理干净、干燥、平整。设计有隔气层的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 (4)平铺的板状热保温层,应紧靠在基面上或隔气层上,铺平、垫稳。分层铺设时,上下接缝相互错开,接缝用同类型材料的碎屑填嵌饱满。 (5)粘贴的板状热保温层,应砌严,铺严,分层铺设的接缝应错有沥青胶结粘贴时,板状材料相互之间和基层之间,均应满涂热沥青胶结材料,以便相互接牢固。 (6)用水泥沙浆铺设贴板状保温材料时,一般用1:2(体积比)水泥砂浆粘贴,板间缝隙应用保温灰浆填实并勾缝,保温灰浆配合比一般为1:1:10=水泥:石灰:同类保温材料的碎粒(体积比)。 (7)成品保护 ①屋面保温层施工时,注意保护层屋面结构层及出屋面管道。 ②与保温层接触的木制品做防腐处理。 ③保温层铺设完毕后,在其上立即做找平层,并对整体进行保护,不准人踩踏,或堆放杂物。 ④保温层粘铺完毕后,应立即做好找平层,使之形成整体,防止雨淋、受潮。 (8)注意事项。 ①板状隔热保温材料在运输、堆放过程中应精心操作,保证板形完善,无断裂,运入施工现场的材料,要采取措施防止受潮,有机料要做跑防腐、防虫、防火工作。 ②基面一定要处理平整,不平的地方可用1:3水泥砂浆找平。 ③粘贴的板状材料,一定要满涂粘结剂,铺平、垫稳。 ④勾缝用材料一定要用与保温板材料相同。 ⑤铺设时应拉线找坡、铺顺平整。(防止边线不直、边搓不齐,影响找坡、找平和排水)。 2、屋面水泥珍珠岩找坡层施工 1)工艺流程图: 2)基层处理完毕后,即施工标高控制小隔断,保温层兼作调坡层按照小隔断的标高形成坡度,小隔断一般为水泥砂浆堆成或半砖砌块形成,间隔800-1000mm。设计有隔气层时应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 3)现浇整体保温层施工时,水泥拌合物宜采用人工搅拌,随拌随泼水泥浆直至均匀。 4)选择适当的配合比。水灰比控制好,达到拌合物用手紧捏成团不散,稍有少许水泥浆滴下为合适。 5)水泥膨胀珍珠岩中膨胀珍珠岩粒径小于0.15mm的含量不能大于8%。 6)拌合物随拌随铺,以确保水灰比准确和工程质量,铺设时应采取”分仓”施工,可用

防水工程施工方案(定稿)

施工方案报审表

美的遵义市新蒲新区三期19-24栋土建总承包工程防水工程施工方案 国基建设集团有限公司 2016年10月10日

防水工程施工方案 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 工程地点:遵义市新蒲新区 施工单位:国基建设集团有限公司 编制单位:国基建设集团有限公司 美的城三期一标项目部 工程名称:美的遵义市新蒲新区三期19-24栋土建总承包工程 编制人: 日期: 审批单位: 技术负责人: 日期:

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 2.1工程建设概况 (5) 2.2防水设计概况 (5) 三、施工准备 (6) 3.1材料准备 (6) 3.2施工工具准备 (6) 3.3劳动力准备 (6) 3.4消防安全准备 (6) 3.5作业条件准备 (6) 四、质量保证小组 (7) 五、地下室防水施工 (7) 5.1防水卷材施工方法 (7) 5.2防水混凝土的施工 (8) 六、屋面防水施工 (10) 6.1屋面铺贴卷材工艺流程 (10) 6.2清理基层: (10) 6.3涂刷底胶: (10) 6.4特殊结构部位的加强层防水施工 (10) 6.5确保卷材防水屋面工程质量的主要措施: (13) 6.6成品保护 (13) 七、过程控制 (13) 八、质量要求 (13) 九、成品保护措施 (14) 十、工期保证措施 (14) 十一、质量保证措施 (15) 十二、安全文明施工措施 (16) 十三、细部构造 (17)

一、编制依据 1.1本工程施工图纸。 1.2本工程施工组织设计。 1.3《地下室防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 1.4《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2012) 1.6《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008) 1.6设计变更通知书 1.7《美的集团工程项目质量风险检查评分表》 二、工程概况 2.1工程建设概况 2.2防水设计概况 本工程地下室防水设计等级为二级,采用结构自防水P6和防水卷材(一道1.5mm厚无

屋面防水改造施工方案 (1)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 1、工程名称:新业薄片屋面维修改造工程 2、建设地点:东西湖区环湖中路 3、承包内容: 我单位主要承包原屋面破损防水层、保温层以及结合层的铲除;屋面防水工程的重新制作;施工过程产生的垃圾清理。 4、建筑规模:305M2 5、工期要求:30天,开工日期:2016年4月21日, 竣工日期:2016年5月20日。 6、工程质量:合格 二、施工方案编制依据: 1、工程招标文件及答疑记录; 2、施工设计图或技术联系单; 3、施工现场情况,防水施工阶段天气情况; 4、有关的施工规范: 《屋面工程技术规范》GB50345 《屋面工程验收规范》GB50207 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 三、施工准备: (一)施工前准备

1、施工前,先检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、水落口、变形缝、阴阳角(转角)、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况,确定拆除顺序。 2、铲除原防水层及找平层 2.1 用铁铲清除全部原防水层,注意在清除时尽量不损坏找平层,清除的垃圾集中堆放,统一处理。 2.2检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,揭开找平层,并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。 (二)材料准备 1、我单位编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定相关材料采购计划。 2、我单位列出各种材料需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表。 3、我单位所有设备、材料的质量均必须符合招标时已经颁布的现行国家和地方规定标准、规范的相应要求。标准和规定与设计文件不一致时,以要求高的为准。 4、材料要求 a)按照标准(GB/T19250-2003)采购聚氨酯防水涂料; b)弹性体改性沥青防水卷材(即SBS),执行GB18242-2008国家标准;

相关文档