文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂化学习题

电厂化学习题

电厂化学习题

电厂化学习题

作业一:问答

1: 为什么阳交换器失效时,首先发生漏钠,而不是漏Ca2+或Mg2+离子?

2:简述影响工作层厚度的因素(P264)。

3: 为什么一级复床除盐系统中第一个交换器是H交换器而不是OH交换器(P266)?

4:为什么除碳器要设在H交换器之后、OH交换器之前(P267)?

5:通过采取哪些措施可以提高除硅效果,即减少出水中硅的泄漏,提高出水水质?

6:H2SO4再生H型阳树脂时如何避免树脂层中析出CaSO4沉淀(P274~275)?

7:与顺流再生工艺相比,逆流再生工艺有哪些优点(P306)?

作业二:计算

1:一级复床除盐系统中,阴阳床的NaOH 、HCl 耗量分别为70g/mol和60g/mol,求它们各自的再生比耗。

2:一台阳离子交换器,其直径2.5m,树脂层高度1.6m,树脂工作交换容量800mol/m3,运行流速15.0m/h ,进水中1/2[Ca2+]=2.42mmol/L,1/2[Mg2+]=0.46 mmol/L , [Na+ + K+] = 0.54mmol/L。求周期制水量和实际运行时间。

3:一台阴离子交换器,其直径2.5m,再生一次需含量410g/L的工业烧碱1500L,再生时,再生液NaOH 浓度为25 g/L ,流速为ν=5m/h, 求进碱所需时间。

4:一台阳离子交换器,入口碱度3.6mmol/L,而出口酸度2.2mmol/L,周期制水量V=1700m3,再生时用质量分数为31%的工业盐酸1390L(工业盐酸密度ρs=1.15kg/L), 求再生酸耗。

5:一台直径为2000mm的氢型阳离子交换器,树脂层高度为2m,以控制漏钠为运行终点。测得原水平均碱度为6.2 mmol/L,交换器出水平均酸度为3.6 mmol/L,若该数值的工作交换容量为1000mol/m3,再生酸耗为55g/mol。问:

(1)该离子交换器的周期制水量可达多少?

(2)一次再生需30%的盐酸多少?

化学水处理运行试题库完整

一、填空题(每小题分,共分) 1、天然水中可溶性盐类大都以离子状态存在于水中,最常见的阳离子有____;阴离子有___。 答:Ca2+,Mg2+,Na+,K+,SO42 ,-CL,-NO3- 2、过滤是让水通过适当空隙的滤料,有效地除去水中悬浮物的过程,根据过滤作用不同可分为___,___,___过滤。答:薄膜过滤,渗透过滤,接触 3、火力发电厂按其所采用蒸汽参数可分为___、中温中压、高温高压、___、___、等发电厂。 答:低温低压,超临界压力,超高压 4、过滤周期是________。 答:两次反洗之间的实际运行时间 5、滤层的截滤能力________________。 答:指单位滤面或单位滤料体积所能除去悬浮物的量 6、影响过滤运行的因素主要有__、反洗和____。

答:滤速,水流的均匀性 7、装入新树指的离子交换设备,在使用前一般对新树脂进行处理,其处理步骤是用食盐、___溶液和____溶液分别进行处理。 答:稀盐酸,稀NaOH 8、离子交换器运行中,内部的树脂依次可以分为失效层、___和___。 答案:交换层,保护层 9、目前国内电厂水处理采用具有代表性的离子交换设备有顺流再生床、逆流再生床、___、浮动床、___,混合床。 答:双层床,移动床 10、在提高经济效益的情况下获得高纯水,可把混合床中的不同性质的树脂组合成____、强酸弱碱式、弱酸强碱式和阳阴树脂加______等四种方式。 答:强酸强碱式,阴阳树脂加惰性树脂三层式 11、逆流再生阳床时,由于Na+,Ca2+,Mg2+的____,容易再生,故从Na+转至H+,Ca2+,Mg2+转至H+ 消耗的再生剂量少,这

电厂化学试题(附答案)

电厂化学管理人员理论考核题库 一、选择题 1. 目前发电厂用于化学阴阳交换器内壁防腐是(C)。 A、衬胶玻璃钢; B、防腐涂料; C、衬胶。 2. 火力发电厂的生产过程中,水主要起(D)的作用。 A、加热 B、冷却 C、冲洗和冷却 D、传热和冷却 3. 在热力系统的管道中,高于(C)的温度应要求保温。 A、100℃; B、45℃; C、50℃。 4. 水泵流量与(A)成正比。 A、转速; B、扬程; C、效率。 5. 随锅炉压力升高,饱和蒸汽的机械带量(A)。 A、降低 B、不变 C、升高 D、为零 6. 变压器油牌号分类,根据(B)的不同划分为10号、25号、45号三种牌号。 A、运动粘度; B、凝固点; C、闪点; D、界面张力。 7. 下列项目中,能证明油品发生化学变化的项目是(D)。 A、密度; B、闪点; C、粘度; D、酸值。 9. 如气轮机油箱容积过小,则会增加油的(B)从而加速油品老化。 A、停留时间; B、循环次数; C、传热效率; D、温度。 10. 造成火力发电厂热效率低的主要原因是(B)。 A、锅炉效率低; B、气轮机排汽热损失; C、发电机损失; D、气轮机机械损失。 11. 火力发电机组,在生产过程中,热损失最大的一项是(D)。 A、化学不完全燃烧热损失; B、机械不完全燃烧损失; C、锅炉散热损失; D、排烟热损失。 12. 汽轮机油的正常监督试验取样点是(D)。 A、油箱顶部; B、主油泵出口; C、油箱底部; D、冷油器出口。 13. 阳床失效后,最先穿透树脂层的阳离子是(C)。 (A)Fe3+;(B)Ca2+;(C)Na+;(D)Mg2+。 14.离子交换树脂的(A)是离子交换树脂可以反复使用的基础。

电厂化学专工

化学专工岗位职责 1、岗位名称:生产技术部化学专工 2、岗位等级:5 3、所属部:生产技术部 4、直属上级岗位名称:主任 5、岗位职责: 5.1 在部门主任领导下,负责专业范围内的各项运行管理和专业培训等工作。 5.2 负责化学设备及相关系统正常运行和水、煤、油、汽等化验分析工作,主持全厂热力系统的化学监督工作和环保监察工作,指导督促班长和班组技术员做好技术管理工作。 5.3 负责制定、修订化学运行和化验分析的各种规章制度和各项技措、安措,包括运行规程、系统图、检查操作卡和仪表校验制度,负责核对设备现场的运行标志,如阀门挂牌、介质流向、开关刻度、状态指示等,确保正确、清晰。 5.4 经常深入现场,了解、掌握所管辖设备的运行情况,每天了解专业范围内的设备缺陷,对重大缺陷及时进行分析联系,提出处理整改意见,并向领导汇报,确保设备安全运行。 5.5 了解掌握各项化验分析的情况,及时分析生产异常的原因,并采取措施加以消除,确保指标合格率达到规定要求。 5.6 组织制定化学人员的安全培训、技术培训学习、考核计划,主持有关人员的技术培训考核等工作,不断提高职工的安全技术素质。

5.7 做好所属人员的思想政治工作,提高工作责任心和自觉性,协调处理好化学各班的人际关系,保证各项工作正常开展。 5.8 协助部门领导检查化学人员的劳动纪律、规章度和各类技措、反措的执行情况进行监督,并提出考核处理意见。 5.9每月进行一次本专业安全经济专题分析,提出问题,找出原因,采取改进措施。 5.10 负责做好化学人员学习本专业知识的培训工作,参加或主持有关岗位的学习考试,审阅班组运行分析,做好在岗人员的日常培训工作,如技术问答、现场考问、反事故演习等。 5.11 完成上级交办的专业性任务。 5.8 完成领导交办的其他工作。 6、人员素质要求: 6.1 具有大专以上及相当学历;具备工程师及以上或相当职称;具有较较强工作能力;从事化学工作五年以上,具有化学生产和技术管理方面的经验,并具有一定的计算机应用能力。 6.2 掌握全厂生产系统的概况,熟悉化学水设备及相关系统的的技术规范、设备性能、内部结构、运行要领、装设地点及系统间的联系。熟悉机组热力设备的结构。运行过程和运行特点。 6.3 熟知部颁安全规程、检修规程、上级及厂制定的有关规章制度。 6.4 为人正派,办事公道,工作认真负责,能吃苦耐劳,坚持原则。

电厂水处理值班员(中级)第二版理论试题库

( 11-0111 ) 电力职业技能鉴定考试 《电厂水处理值班员(第二版)》中级工理论题库 一、选择题(共101题) 1. 阴离子交换器失效时,出水最先增大的阴离子是()。 (A)SO42-; (B)Cl-; (C)HSiO3-; (D)HCO3-。 答案:C 2. 离子交换反应的()是离子交换树脂可以反复使用的重要性质。 (A)选择性; (B)可逆性; (C)酸碱性; (D)化学性。 答案:B 3. 如一个样品分析结果的准确度不好,但精密度好,则可能存在着()的问题。 (A)操作失误; (B)记录有差错; (C)使用试剂不纯; (D)随机误差大。 答案:C 4. 某水溶液中氯化钠的物质的量是()。 (A)0.5mol; (B)0.5g; (C)0.5%; (D)0.5mL。 答案:A 5. 当循环水的碳酸盐硬度()极限碳酸盐硬度时,碳酸钙析出。 (A)大于; (B)小于; (C)等于; (D)不大于。 答案:A 6. 下列溶液中属于弱电解质的是()。 (A)HI; (B)HBr; (C)HCl; (D)HF。 答案:D 7. 氨—氯化铵缓冲溶液缓冲pH值的范围是()。 (A)8~11; (B)4~6; (C)5~7; (D)11~13。 答案:A 8. 电渗析水处理设备中,阴离子交换膜基本只允许()通过。 (A)水; (B)阴、阳离子; (C)阴离子; (D)阳离子。

残留碱度。 (A)大于; (B)小于; (C)等于; (D)不等于。 答案:C 10. 当氢气在空气中含量达到(),在明火或剧烈震动时,容易发生爆炸。 (A)1%~5%; (B)15%~27%; (C)4%~75%; (D)大于50%。 答案:B 11. 采用聚合铝作混凝剂时,聚合铝的碱化度应该为()。 (A)30%以下; (B)50%~80%; (C)30%; (D)80%以上。 答案:B 12. 碱度测定的结果是酚酞碱度等于甲基橙碱度,该水样中反映碱度的离子有()。 (A)OH -、CO32-和HCO3-; (B)CO32-,无OH -和HCO3-; (C)OH -,无CO32-和HCO3-; (D)HCO3-,无OH -和CO32-。 答案:C 13. 循环式冷却水主要靠()的方法来散热。 (A)排污; (B)蒸发; (C)泄漏; (D)大量补水。 答案:B 14. 用盐酸作逆流再生的强酸性阳离子交换树脂,其再生比耗为()。 (A)1.05~1.20; (B)1.1~1.5; (C)2~3; (D)1。 答案:B 15. 澄清是利用凝聚沉淀分离的原理使水中()杂质与水分离的过程。 (A)溶解性; (B)非溶解性; (C)腐蚀性; (D)挥发性。 答案:B 16. 因强碱阴离子交换树脂对Cl-有较大的(),使Cl-不仅易被树脂吸附,且不易洗脱。 (A)附着力; (B)交换力; (C)亲合力; (D)化学力。 答案:C 17. 绝对压力()时的真空度称为绝对真空。 (A)小于零; (B)等于零; (C)大于零; (D)大于等于零。 答案:B 18. ()的分子是由同一种元素的原子组成的。

电厂化学专业技术工作总结

电厂化学专业技术工作总结 篇一:电厂化学专业实习总结范文 《浙江大学优秀实习总结汇编》 电厂化学岗位工作实习期总结 转眼之间,两个月的实习期即将结束,回顾这两个月的实习工作,感触很深,收获颇丰。这两个月,在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过我自身的不懈努力,我学到了人生难得的工作经验和社会见识。我将从以下几个方面总结电厂化学岗位工作实习这段时间自己体会和心得: 一、努力学习,理论结合实践,不断提高自身工作能力。 在电厂化学岗位工作的实习过程中,我始终把学习作为获得新知识、掌握方法、提高能力、解决问题的一条重要途径和方法,切实做到用理论武装头脑、指导实践、推动工作。思想上积极进取,积极的把自己现有的知识用于社会实践中,在实践中也才能检验知识的有用性。在这两个月的实习 1 工作中给我最大的感触就是:我们在学校学到了很多的理论知识,但很少用于社会实践中,这样理论和实践就大大的脱节了,以至于在以后的学习和生活中找不到方向,无法学以致用。同时,在工作中不断的学习也是弥补自己的不足的有效方式。信息时代,瞬息万变,社会在变化,人也在变化,所以你一天不学习,你就会落伍。通过这两个月的实习,并结合电厂化学岗位工作的实际情况,认真学习的电厂化学岗位工作各项政策制度、管理制度和工作条例,使工作中的困难有了最有力地解决武器。通过这些工作条例的学习使我进一步加深了对各项工作的理解,可以求真务实的开展各项工作。 二、围绕工作,突出重点,尽心尽力履行职责。

在电厂化学岗位工作中我都本着认真负责的态度去对待每项工作。虽然开始由于经验不足和认识不够,觉得在电厂化学岗位工作中找不到事情做,不能得到锻炼的目的,但我迅速从自身出发寻找原因,和同事交流,认识到自己的不足,以至于迅速的转变自己的角色和工作定位。为使自己尽快熟悉工作,进入角色,我一方面抓紧时间查看相关资料,熟悉自己的工作职责,另一方面我虚心向领导、同事请教使自己对电厂化学岗位工作的情况有了一个比较系统、全面的认知和了解。根据电厂化学岗位工作的实际情况,结合自身的优势,把握工作的重点和难 2 点,尽心尽力完成电厂化学岗位工作的任务。两个月的实习工作,我经常得到了同事的好评和领导的赞许。 三、转变角色,以极大的热情投入到工作中。 从大学校门跨入到电厂化学岗位工作岗位,一开始我难以适应角色的转变,不能发现问题,从而解决问题,认为没有多少事情可以做,我就有一点失望,开始的热情有点消退,完全找不到方向。但我还是尽量保持当初的那份热情,想干有用的事的态度,不断的做好一些杂事,同时也勇于协助同事做好各项工作,慢慢的就找到了自己的角色,明白自己该干什么,这就是一个热情的问题,只要我保持极大的热情,相信自己一定会得到认可,没有不会做,没有做不好,只有你愿不愿意做。转变自己的角色,从一位学生到一位工作人员的转变,不仅仅是角色的变化,更是思想观念的转变。 四、发扬团队精神,在完成本职工作的同时协同其他同事。 在工作间能得到领导的充分信任,并在按时完成上级分配给我的各项工作的同时,还能积极主动地协助其他同事处理一些内务工作。个人的能力只有融入团队,才能实现最大的价值。实习期的工作,让我充分认识到团队精神的重要性。

电厂化学水处理试题理论实际

一、选择题: 1.氨——氯化铵缓冲溶液缓冲PH值范围是(A)。(A)8~11;(B)4~6;(C)5~7;(D)11~13。 2.新的或久置不用的玻璃电极应置于蒸馏水中浸泡(C)h。(A)4;(B)8;(C)24;(D)12。 3.阳床失效后,最先穿透树脂层的阳离子是(C)。(A)Fe3+;(B)Ca2+;(C)Na+;(D)Mg2+。 4.水中氯离子必须在(B)溶液中测定。(A)酸性;(B)中性;(C)碱性;(D)弱酸性。 5.氯的杀菌能力受水的(B)影响较大。(A)PH值;(B)碱度;(C)温度;(D)含盐量。 6.离子交换树脂的(A)是离子交换树脂可以反复使用的基础。(A)可逆性;(B)再生性;(C) 酸碱性;(D)选择性。 7.循环式冷却水中,二氧化碳含量的减少将使(A)析出。(A)CaCO3;(B)CaSO4;(C)CaCL2; (D)Ca(OH)2。 8.热力发电是利用(C)转变为机械能进行发电的。(A)化学能;(B)电能;(C)热能;(D) 风能。 9.各种蒸汽管道和用汽设备中的(B),称为疏水。(A)除盐水;(B)凝结水;(C)软化水; (D)澄清水。 10.火电厂内,通常使用的安全电压等级有36V、24V和(B)V。(A)6;(B)12;(C)14;(D) 18。 11.过热蒸汽是指(B)的蒸汽。(A)高温高压;(B)温度高于同压力下饱和温度;(C)压力大 于1个大气压;(D)温度大于100度。 12.电厂减少散热损失主要是减少设备外表面与空气间的换热系数,通常利用增加(A)厚度的方法 来增大热阻。(A)保温层;(B)绝缘层;(C)钢管壁;(D)厂房墙壁。 13.热力机械工作票中的工作许可人一般由(C)担任。(A)运行副主任;(B)运行专职工程师; (C)运行正副班长;(D)检修正副班长。 14.计算离子交换器中装载树脂所需湿树脂的重量时,要使用(C)密度。(A)干真;(B)湿真; (C)湿视;(D)真实。 15.用络合滴定法测定水中的硬度时,PH值应控制在(C)左右。(A)6;(B)8;(C)10;(D) 12。 16.在除盐设备前设置预脱盐设备,除盐设备的酸、碱耗(C)。(A)降低;(B)增加;(C)不 变;(D)酸耗降低,碱耗不变。 17.在水流经过滤池过程中,对水流均匀性影响最大的是(B)。(A)滤层高度;(B)配水装置; (C)人口装置;(D)滤料的配比 18.用EDTA滴定法测定凝结水硬度时,常出现终点色为灰绿色的情况,说明(B)干扰较大,需要 加掩蔽剂。(A)硫酸盐;(B)铁;(C)硅;(D)磷酸盐。 19.混床的中间配水装置位于(D)。(A)混床罐体的中间;(B)分层后阳离子交换树脂侧;(C) 分层后阴离子交换树脂侧;(D)分层后阴阳离子交换树脂交界处。 20.滴定完毕后,滴定管下端嘴外有液滴悬挂,则滴定结果(A)。(A)偏高;(B)偏低;(C) 无影响;(D)低20%。 21.滤池运行一段时间,当水头损失达到一定值时就应进行(B)操作。(A)正洗;(B)反洗;(C) 排污;(D)风擦洗后,大量水冲洗。 22.提高交换器中全部离子交换剂的交换能力平均利用率可通过(A)来实现。(A)提高树脂层高 度;(B)提高水流速;(C)增大交换剂粒度;(D)提高水流温度。 23.提高再生液温度能增加再生程度,主要是因为加快了(B)的速度。(A)离子反应;(B)内扩 散和膜扩散;(C)再生液流速;(D)反离子的溶解。 24.鼓风式除碳器一般可将水中的游离CO2含量降至(B)以下。(A)50mg/L;(B)5mg/L;(C) 10mg/L;(D)15mg/L。

电厂化学水处理工艺流程

电厂化学水处理工艺流程 Final approval draft on November 22, 2020

化学水处理系统 一.从给水品质标准看化学水处理的必要性 下表是锅炉给水品质标准。 总硬度 (μmol/L) 溶解氧 (μg/L) 电导率 (μs/cm) 二氧化硅 (μg/L) PH值 (25℃) 二氧化碳 (μg/L) 标准≤30 ≤50 10 ≤20 ~≤20 我国北方多采用深井水源,其水质超标最严重的是总硬度,总硬度是指溶液中钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+)摩尔浓度的平均值。所谓摩尔浓度指每升溶液中溶质含量的毫摩尔数。例如Ca的原子量为40,1mol Ca2+的质量是80g (其化学意义是:1mol Ca2+内含×1023个钙离子)。如果1L溶液中含有1g Ca2+,那么它的摩尔浓度是1/80=L=L。 给水水质不良,特别是钙、镁、钠、硅酸根离子超标,会给热力设备造成如下危害: 1. 热力设备的结垢:如果进入锅炉或其它热交换器的水质不良,则经过一段时间运行后,在和水接触的受热面上,会生成一些固体附着物,这种现象称为结垢,这些固体附着物称为水垢。因为水垢的导热性比金属差几百倍,而这些水垢又极易在热负荷很高的锅炉炉管中生成,所以结垢对锅炉(或热交换器)的危害性很大;它可使结垢部位的金属管壁温度过高,引起金属强度下降,这样在管内压力的作用下,就会发生管道局部变形、产生鼓包,甚至引起爆管等严重事故。结垢不仅危害安全运行,而且还会大大降低发电厂的经济性。例如,热力发电厂锅炉的省煤器中,结有1mm厚的水垢时,其燃料用量就比原来的多消耗%~%。因此有效防止或减少结垢,将会产生很大的经济效益。另外,循环水的水质不良,在汽轮机凝汽器内结垢会导致凝汽器真空度降低,从而使汽轮机的热效率和出力下降;过热器的结垢会使蒸汽温度达不到设计值,使整个热力系统的经济性降低。热力设备结垢以后,必须及时进行清洗工作,这就要停运设备,减少了设备的年利用小时数;此外,还要增加检修工作量和费用等。 2.热力设备及其系统的腐蚀:发电厂热力设备的金属经常和水接触,若水质不良,则会引起金属腐蚀,如给水管道,省煤器、蒸发器、加热器、过热器和汽轮机凝汽器的换热管,都会因水质不良而腐蚀。腐蚀不仅要缩短设备本身的使用期限,造成经济损失;而且腐蚀产物转入水中,使给水中杂质增多,从而加剧在高热负荷受热面上的结垢过程,结成的垢又会加速炉管的垢下腐蚀。此种恶性循环,会迅速导致爆管等事故。 3. 过热器和汽轮机流通部分的积盐:水质不良还会使蒸汽溶解和携带的杂质(主要是Na+和HSiO3-离子)增加,这些杂质会沉积在蒸汽的流通部位,如过热器和汽轮机,这种现象称为积盐。过热器管内积盐会引起金属管壁过热甚至爆管;阀门会因积盐而关闭不严;汽轮机内积盐会大大降低汽轮机的出力和效率,即使少量的积盐也会显着增加蒸汽流通的阻力,使汽轮机的出力下降。当汽轮机积盐严重时,还会使推力轴承负荷增大,隔板弯曲,造成事故停机。

化学水处理考试试题及答案

八角电厂 化学考试试题答案(2.25~2.28) 姓名:成绩: 一、名词解释:(每题5分,共25分) 1、离子交换树脂:是一类带有活性基团的网状结构的高分子化合物。 2、FAC:流动加速腐蚀,这是一种由于受液体流动的影响而产生的腐蚀。 3、反洗强度:在单位面积上、单位时间内流过的反洗水量。 4、树脂的工作交换容量:树脂在实际工作条件下对离子的交换吸附能力。 5、酸(碱)耗:是指恢复树脂1mol的交换容量消耗的纯酸(碱)的克数。 二、填空题:(每题分,共分) 1、离子交换树脂的性能指标有:粒度、密度、含水率、溶胀和转型体积 改变率、交换容量、机械强度。 2、当阳床先失效时,阴床出水的pH将增大,电导率将增大,SiO2将增大。 3、EDI出水指标:DD ≤0.2us/cm 、SiO2≤20ug/l 。 4、烟台电厂水处理使用的絮凝剂为聚合氯化铝,配制浓度为5% ;助凝剂 为聚丙烯酰胺,配制浓度为0.1% 。(写出药品名称) 5、絮凝剂的作用主要是除去水中的悬浮物、胶体、有机物。 6、水处理一期二氧化氯加药点是在原水泵入口母管,其作用是杀灭原水中的 细菌和微生物。 7、水处理一期使用的还原剂为亚硫酸氢钠,配制浓度为5% ,加入点是在活 性炭过滤器入口母管(多介质过滤器出口母管,其作用是除去水中余氯。 8、一期水处理的预处理系统包括水力循环澄清池、无阀滤池、多介质过滤器、 活性炭过滤器。 9、当阳床出水Na>100ug/l 时,阳床失效;当阴床出水SiO2>50ug/l 时,阴床失效。 10、活性炭过滤器出水指标:SDI15<4 、余氯<0.1mg/l 、浊度<0.4NTU 。 11、二期水处理双阀滤池内的滤料为石英砂、无烟煤。 三、问答题:(每题分,共分) 1、写出强酸阳树脂和强碱阴树脂对离子的选择顺序。 答:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH 4 >Na+>H+ SO 42->NO 3 ->CL->OH->HCO 3 ->HSiO 3 - 2、写出一期水处理系统工艺流程。 答:循环水排污水→原水泵→水力循环澄清池→无阀滤池→清水池→清水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→淡水箱→淡水泵→阳床→除碳器→中间水箱→阴床→混床→除盐水箱→除盐水泵→用户3、二期水处理二级反渗透加碱的作用是什么? 答:二氧化碳作为气体它可以百分之百的透过RO膜,进入反渗透产品水,这样造成RO产水的pH值较低,二氧化碳含量较高。二氧化碳的存在会增加运行成本,影响后续EDI设备的产水水质。

电厂化学试题--火电厂燃料监督6

6 火电厂燃料监督 判断题 1)在使用新型热量计前,需确定其热容量的有效工作范围。(√) 2)对未达到空气干燥状态时的一般分析煤样进行检验可能导致检验结果重复性超差。(√) 3)GB/T 212 - 2001 煤的工业分析方法中规定空气干燥基水分的测定方法有通氮干燥法、空气干燥法,在仲裁分析中应使用空气干燥法。(×) 4)恒温式热量计终点温度是主期内第一个下降温度绝温式热量计终点温度是主期内连续 3 次温度读数不超过中最高的一次温度读数。(√) 5)用于测定煤的灰分和挥发分的马弗炉的恒温区至少 2 年测定一次。(×)6)煤中灰分测定的仲裁方法为缓慢灰化法。(√) 7)煤的发热量测定结果以兆焦每千克(MJ/kg)或焦耳每克(J/g)表示。(√)8)煤中无机硫都是不可燃硫。(×) 9)煤的挥发分(Vad)中包含碳酸盐二氧化碳在内。(√) 10)凡需根据水分测定结果进行校正和基准换算的分析试验,应同时测定水分。如不能同时进行,两只测定也应在尽量短的、水分不发生显著变化的期限内进行(最多不超过 7 天)。(×) 11)GB/T 214-1996 煤中全硫的测定方法中库仑滴定法的精密度规定为:St,ad<1%时,重复性为 %。(×) 12)灰化条件不同,煤样灰分测定结果不同,煤灰化学成分组成不同。(√)13)热容量一般应进行 5 次重复试验,统计 5 次热容量结果其相对标准偏差应不超过 %,否则再补做一次,取符合要求的 5 次结果的平均值作为该仪器的热容量。(√) 14)使用未装有烟囱的马弗炉进行煤样灰分测定,其结果可能偏低。(×) 15)对于变质程度较高的煤,测量挥发分前宜将试样压成饼状,并切成约 3mm 的小块。(×) 16)从变质程度看,贫煤最靠近无烟煤,不粘煤最靠近褐煤。(×) 17)煤的最高内在水分与大气温度、湿度和其变质程度均有关系。(×) 18)按照相关国标,煤泥不是一种煤炭产品品种。(×) 19)根据有关规定氧气瓶应涂蓝色,乙炔瓶应涂白色,氮气瓶应涂黑色。(√)20)微波干燥法测得的煤中水分包括外在水分、内在水分与结晶水三项,适用于测定无烟煤、烟煤和褐煤中全水分。(×) 选择题 1)GB/T211-2007煤中全水分的测定方法标准中两步法规定测定内在水分时所用的煤样粒度为(b)。 a. ≤1mm b. ≤3mm c. ≤6mm d. ≤13mm 2)热量的法定计量单位是(b)。 a. Cal20℃(20℃卡) b. J(焦耳) c. MJ(兆焦) d. N·m(牛·米) 3)在煤的工业分析检验项目中,(c)是煤变质程度的标志,是煤炭分类的主要依据。 a. 全水分 b. 灰分 c. 挥发分 d. 发热量 4)GB/T214-1996 煤中全硫的测定方法中库仑法和高温燃烧中和法测定煤中全硫时所使用的催化剂为(a)。 a. 三氧化钨 b. 石墨 c. 铁粉 d. 五氧化二钒

电厂用化学药品介绍

电厂用化学药品简介 1、混凝剂:成份一般是聚合氯化铝、硫酸铝、硫酸亚铁、明矾等一类的药品,澄清池用来起混凝作用的。 2、助凝剂:成份一般是聚丙烯酰胺、聚甲基丙烯酸钠等用来帮助混凝剂起混凝作用的。 3、杀菌剂:有次氯酸钠,次氯酸钙、二氧化氯、氯、臭氧等。主要起杀菌作用。 4、还原剂:有时为了还原所加的过量的杀菌剂,还要用到还原剂。一般用亚硫酸氢钠。 5、氨水:用来调节给水及凝结水的pH值。 6、联氨:用来化学除氧,也就是用来还原水中的溶解氧。 7、酸类:主要用盐酸,硫酸,很少有用硝酸的。主要是用来再生阳离子交换树脂,以及用来紧急处理系统结垢。 8、碱类:主要有氢氧化钠,氢氧化钾。氢氧化钠用来再阴离子交换树脂。氢氧化钾用来电解制氢。 9、化学药品规范及标准 化学药品规范及标准(表1)

火电厂水处理反渗透装置运行中加哪些药,其目的是什么 先加杀菌剂,杀死水中的微生物;再加絮凝剂,使水中浊度降低;加还原剂是为了还原水中余氯等氧化性物质;加阻垢剂是为了防止反渗透膜浓水侧结垢。清洗剂是在运行过程中,反渗透膜受到污染才使用,分离线清洗和在线清洗。

几种药剂不一定同时使用,但一定要注意药剂的配伍性。 火电厂燃煤锅炉怎么脱硝? 1、M型炉内燃烧脱NOX法锅炉燃烧所产生的烟气,大约95%的NOX是NO。在炉膛内,NO有可能发生2种截然相反的化学反应:a在较低的反应温度和较高浓度O2的条件下,NO与O2发生氧化反应,生成NOX。b在较高的反应温度和较低浓度O2的条件下,NO与煤炭发生还原反应,生成无害的N2。在发生NO还原反应的同时,由于空气量不足,将造成烟气中的碳氢化合物和CO等可燃性物质增加。在这种情况下,应当在NO还原反应的下游区域,分级供给燃料完全燃烧所需要的空气量,使得燃烧完全燃烧。 2、技术特点(1)对燃料的适应性强,适用于煤、油、汽等燃料:(2)不增加机组运行费用,不用触媒,也不需要喷氨;(3)不增加新的环境污染物;(4)锅炉效率和烟气量不发生变化;(5)锅炉运行状况好,燃烧稳定,能保证锅炉的安全运行;(6)脱NOX效率高,最高可达50%; 3、市场前景(1)同时采用M型低NOX燃烧和M型炉内燃烧脱NOX相结合的方法,对NOX的控制效果显著,600MW燃煤锅炉NOX排放水平远低于《火电厂大气污染排放标准》 (GB13223-1996)的规定值。(2)M型低NOX燃烧器和M型炉内燃烧脱NOX相结合的方法,技术成熟,易于操作,且可确保锅炉安全、经济、稳定地运行,锅炉效率等于或优于未采用M型低NOX燃烧器和M型炉内燃烧脱NOX相结合法的600MW超临界直流锅炉,且不增加机组运行费用,也不产生其他次生污染物。(3)M型低NOX燃烧器和M 型炉内燃烧脱NOX相结合的方法可作为我国燃煤电厂,特别是大中型燃煤电厂控制NOX 污染的手段之一。 电厂专用阻垢缓蚀剂 产品性能 1、由膦羟酸、聚合物、铜缓蚀剂等复合而成,操作简单。 2、对碳酸盐水垢有很强的络合增溶作用,能防止水垢在热交换器析出。 3、阻垢作用在PH值7.0~9.0均有效。 4、聚合物分散剂对有机及无机杂质有很好的分散作用。 5、低抗氧化能力强,可有效的防止铜设备受溶解氧腐蚀。 6、低磷、符合环保要求。 用途 本品专用于电厂循环冷却水系统。 电厂热电偶 关键是耐磨热电偶不知道是及在电厂的,还是水泥厂的,如果用在电厂的,耐磨用一年是没问题的;用在水泥厂的炉窑里只能用1-3个月。我们公司的水泥厂专用和循环硫化床专用耐

电厂化学水处理技术全解析

由于电厂中的某些热力设备可能受到水中一些物质的作用从而产生有害的成分,使设备发生腐蚀的现象,因此电厂安全运行和化学水处理系统具有直接的关系。水中杂质对设备的破坏决定了电厂中的水必须要经过一定的处理才能被使用,该处理就是电厂中的化学水处理系统。 1 电厂化学水处理技术发展的现状 1.1 电厂获得纯净除盐水主要采用的三种方式: (1)采用传统澄清、过滤+离子交换方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性炭过滤器→阳离子交换床→除二氧化碳风机→中间水箱→阴离子交换床→阴阳离子交换床→树脂捕捉器→机组用水。 (2)采用反渗透+混床制水方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性碳滤器→精密过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→中间水箱→混床装置→树脂捕捉器→除盐水箱。 (3)采用预处理、反渗透+EDI 制水方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性炭过滤器→超滤装置→反渗透装置→反渗透水箱→EDI装置→微孔过滤器→除盐水箱。 以上3种水处理方式是目前电厂获得纯净除盐水的主要工艺,其他的水质净化流程大都是在以上3种制水方式的基础上进行不同组合而搭成的制水工艺流程。 1.2三种制水方式的优缺点: (1)第一种采用澄清、过滤+离子交换的优点在初期投资少,设备占用地方相对较少,其缺点是离子交换器失效需要酸、碱进行再生来恢复其交换容量,需大量耗费酸碱。再生所产生的废液需要中和排放,后期成本较高,容易对环境造成破坏。 (2)第二种采用反渗透+混床,这种制水工艺是化学制取超纯除盐水相对经济的方法,只需对混床进行再生,而且经过反渗透半除盐处理的水质较好,缓解了混床的失效频度。减少了再生需要的酸、碱用量,对环境的破坏相对较小。其缺点是在投资初期反渗透膜费用较大,但总的比较相对划算,多数电厂目前考虑接受这种制水工艺。 (3)第三种采用预处理、反渗透+EDI的制水方式也称全膜法制水。这种制水方法不需要用酸、碱进行再生就可以制取纯净除盐水,不会对环境造成破坏。是目前电厂最经济、最环保的化学制水工艺,但其缺点是设备初期投资相对前面两种制水方式过于昂贵。 2 电厂化学水处理措施 2.1 补给水的处理措施 电厂在生产锅炉的补给水处理中,关系到生产安全与效率。目前随着科学技术的快速发展,电厂关于环保节能的理念深入人心,过去传统的离子交换、澄清过滤或混凝等比较落后的技术已经逐渐被摒弃,现如今新的纤维材料广泛应用于过滤设备,不仅除去了胶体,微生物以及一些颗粒的悬浮物等,在过滤中也具有较强的吸附、截污能力,取得了相当好的效果。膜分离技术被采用,当前反参透占主导地位,反渗透技术能除去水中90%以上离子,如水中有机物、硅有较好的去除率。由于膜分离技术具有明显的优势,因此在锅炉补给水的处理中节约了大量的由于离子交换或澄清过滤等落后技术在运营时产生废水排放的费用,同时过去操作复杂和排放困难的许多问题也得到了改进。新的膜分离技术不仅达到了环保的要求。当水中的氯含量比较高时,可以采用活性碳过滤或者使用水质还原剂来进行处理。而混床在除盐处理的作用仍占有重要的位置,混床除盐技术相对成熟、可靠,混床的功能具有其他除盐所无法替代的作用。目前将超滤、反渗透装置和电渗析除盐技术有效的搭配,形成高效的除盐工艺,不需要酸、碱再生剂,只通过对水电离出来的H+和OH-即可完成再生的作用,从而完成电渗析的再生、除盐。这种制水工艺将是电厂化学制水的发展方向。

化学水处理题库

化学水处理题库 1、画出制氢系统流程图: 2、常用的锅炉停用保护方法有哪些? 3、保护停用设备(指锅炉,汽机等热力设备)的基本原则是什么? 4、锅炉长期停用,为何要进行停炉保护? 5、凝汽器铜管结垢的原因是什么? 6、炉水外观浑浊的原因有哪些?如何处理? 7、采用离子交换法制水时,其中的酸耗是如何计算的? 8、采用离子交换法制水时,其中的碱耗是如何计算的? 9、概述火力发电厂的水汽循环系统。 10、简述制氢站的主要设备有哪些? 11、如何配制制氢站的电解液?具体要求配25%的KDH溶液180L,己知其密度为1.23。 12、循环水的浓缩倍率是如何计算的? 13、简述制氢站电解前的操作步骤。 14、简述制氢站电解过程中升温操作步骤。 15、简述制氢站电解过程中升压操作步骤。 16、简述制氢站电解过程中充罐操作步骤。 17、简述制氢设备正常停运操作步骤。 18、影响制氢站生产H2纯度的影响因素有哪些? 19、制氢站运行时槽体压力流波动较大的原因是什么? 20、制氢站开机时对于氢氧分离器内的碱液位有什么要求?为什么? 21、制氢时电解液需要不断循环,其目的是什么? 22、制氢站出现哪几种情况时必须实行紧急停车? 23、制氢站实行紧急停车的操作步骤有哪些? 24、当供氢系统需要检修或换气时,应如何操作? 25、试简述供氢管路首先投运时的置换操作。 26、请画出一级复床除盐系统中阳床的出特征图线(Na+、酸度)。 27、请囤出一级复床除盐系统中阴床的出水特征图线(PH值、电导率、含硅量)。 28、请画出强酸性H型交换器失效时,其扣的强碱性OH型交换器的出水水质图线(PH 值、电导率、含硅量、Na+)。 29、影响离子交换器再生的因素有哪些? 30、试画出一套一级复床除盐系统示意图。 31、发电厂的凝结水通常因哪些原因而受到污染? 32、试画出循环水的流程示意图。 33、试画出汽包锅炉水汽系统示意图(从给水泵到过热器)。 34、简述离心水泵的启动步骤。 35、简述离心水泵的停泵操作步骤。 36、炉水磷酸根不合格时,一般是什么原因? 二、填空题: 1、2P时,OH-的浓度为(),HCO32-的浓度为(?酚酞碱度(P)、甲基橙碱度(M)与水中的CO32-、HCO3-、OH-的浓度存在一定关系,当M ),CO32-的浓度为(),单位为mmol/L。 2、2P时,OH-的浓度为(),HCO32-的浓度为(?酚酞碱度(P)、甲基橙碱度(M)与水中的CO32-、HCO3-、OH-的浓度存在一定关系,当M ),CO32-的浓度为(),单位

电厂化学试题100问

For personal use only in study and research; not for commercial use 一、问答题(100 题) 1、什么是水的化学除盐处理? 答:用H型阳离子交换剂与水中的各种阳离子进行交换而放出H-;而用0H型阴离子交换剂与水中的各种阴离子进行交换而放出0H-。这样,当水经过这些阴、阳离子交换剂的交换处理后,就会把水中的各种盐类基本除尽。这种方法,就称为水的化学除盐处理。 2、保证锅炉给水水质的方法有哪些?答:(1)减少热力系统的水、汽损失,降低补给水量。(2)采用合理的和先进的水处理工艺,制备优良的锅炉补给水。 (3)防止凝汽器泄漏,避免凝结水污染。 (4)对给水和凝结水系统采取有效的防腐措施,减少热力系统的腐蚀。 (5)作好停备用保护工作,减轻热力系统的腐蚀。 3、溶解氧不合格的原因有哪些?答:给水溶氧不合格的原因主要有: (1)除氧器运行参数(温度、压力)不正常。 (2)除氧器入口溶解氧过高。 (3)除氧器装置内部有缺陷。 (4)负荷变动较大,补水量增加。 (5)排汽门开度不合适。 4、离子交换器再生过程时,反洗有哪些作用? 答:1)除去运行时聚集的污物和悬浮物 2)排除空气 3)使向下逆流时压紧的离子交换剂松动 4)用来将树脂分层 5、什么情况下应加强锅炉的排污? 答:1)锅炉刚启动,未投入正常运行前 2)炉水浑浊或质量超标 3)蒸汽质量恶化 4)给水水质超标 6、锅炉启动前,化学人员应做哪些准备工作? 答:1)锅炉点火前应化验给水、炉水是否合格,均合格方可通知锅炉点火 2)加药设备及其系统应处于良好的备用状态,药箱应有足够药量 3)所有取样器应处于备用状态,所有阀门开关灵活 4)排污门应灵活好使 5)化验药品应齐全,仪器应完整 7、氢站槽总电压过高的原因 答:1)槽内电解液脏致使电解小室进气孔和出气孔堵塞,小室电阻增加 2)槽温控制较低 3)碱液浓度过高或过低 4)碱液循环量过低 5)添加剂量不足 8、降低酸碱耗的主要措 答:1)保证进水水质 2) 保证再生质量,延长周期制水量 3) 保证再生液质量、纯度、严格控制再生方式操作 4) 保证设备运行安全、可靠、正常 9、离子交换器进行大反洗应注意哪些事项? 答:1)大反洗时,人必须在现场监护

电厂化学水处理完整版

第一章水质概述 第一节天然水及其分类 一、水源 水是地面上分布最广的物质,几乎占据着地球表面的四分之三,构成了海洋、江河、湖泊以及积雪和冰川,此外,地层中还存在着大量的地下水,大气中也存在着相当数量的水蒸气。地面水主要来自雨水,地下水主要来自地面水,而雨水又来自地面水和地下水的蒸发。因此,水在自然界中是不断循环的。 水分子(H2O)是由两个氢原子和一个氧原子组成,可是大自然中很纯的水是没有的,因为水是一种溶解能力很强的溶剂,能溶解大气中、地表面和地下岩层里的许多物质,此外还有一些不溶于水的物质和水混合在一起。 水是工业部门不可缺少的物质,由于工业部门的不同,对水的质量的要求也不同,在火力发电厂中,由于对水的质量要求很高,因此对水需要净化处理。 电厂用水的水源主要有两种,一种是地表水,另一种是地下水。 地表水是指流动或静止在陆地表面的水,主要是指江河、湖泊和水库水。海水虽然属于地表水,但由于其特殊的水质,另作介绍。 天然水中的杂质 要有氧和二氧化碳天然水中的杂质是多种多样的,这些杂质按照其颗粒大小可分为悬浮物、胶体和溶解物质三大类。 悬浮物:颗粒直径约在10-4毫米以上的微粒,这类物质在水中是不稳定的,很容易除去。水发生浑浊现象,都是由此类物质造成的。 胶体:颗粒直径约在10-6---10-4毫米之间的微粒,是许多分子和离子的集合体,有明显的表面活性,常常因吸附大量离子而带电,不易下沉。 溶解物质:颗粒直径约在10-6毫米以上的微粒,大都为离子和一些溶解气体。呈离子状态的杂质主要有阳离子(钠离子Na+、钾离子K+、钙离子Ca2+、镁离子Mg2+),阴离子(氯离子CI -、硫酸根SO42-、碳酸氢根HCO3-);溶解气体主。 水质指标 二、水中的溶解物质 悬浮物的表示方法:悬浮物的量可以用重量方法来测定(将水中悬浮物过滤、烘干后称量),通常用透明度或浑浊度(浊度)来代替。 溶解盐类的表示方法: 1.含盐量:表示水中所含盐类的总和。 2.蒸发残渣:表示水中不挥发物质的量。 3.灼烧残渣:将蒸发残渣在800℃时灼烧而得。 4.电导率:表示水导电能力大小的指标。 5.硬度的表示方法:硬度是用来表示水中某些容易形成垢类以及洗涤时容易消耗肥皂得一类物质。对于天然水来说,主要指钙、镁离子。硬度按照水中存在得阴离子情况。划分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度两类。

热电厂化水运行专业培训试题库

填空题 【001】化学上把在电离时所产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物叫做___ ,在电离时所产生的阳离子全部是氢离子的化合物叫做_____。 答案:(碱)、(酸) 【002】酸和碱作用生成盐和水的反应是_____反应。 答案:(中和) 【003】溶液由_____和_____组成。 答案:(溶剂)、(溶质) 【004】浊度和透明度都是水溶液的_____性质。 答案:(光学) 【005】电导是_____的倒数。 答案:(电阻) 【006】加入强酸或强碱时能抗拒PH变化的溶液叫做_____。 答案:(缓冲液) 【007】PH=7表示水是________,PH<7表示水是________,PH>7表示水是________。 答案:(中性)、(酸性)、(碱性) 【008】PH值越小,说明_____离子浓度越_____。 答案:(氢)、(高) 【009】分析化学可以分为两个部分:即_______和_______。 答案:(定性分析)、(定量分析) 【010】溶度积是难溶电解质饱和溶液中有关___ 的乘积,在一定温度下是一个_______。 答案:(离子浓度)、(常数) 【011】在氧化还原反应中,失去电子的物质叫_____ ,得到电子的物质是_______。 答案:(还原剂)、(氧化剂) 【012】化学反应有四种:_______、_______、_______和_______。 答案:(分解反应)、(化合反应)、(置换反应)、(复分解反应) 【013】溶液的PH值等于其的数。 答案:(氢离子浓度)、(负对) 【014】盐类的离子和溶液中电离产生的H+或OHˉ生成____ 的反应称为盐类的水解反应。 答案:(弱电解质) 【015】酸和碱作用生成盐和水的反应称为。其实质可用下面反应方程式概括。 答案:(中和反应),(H++ OHˉ=H2O) 【016】准确度是表达______ 的一个指标。用它说明数据的准确可靠性。常用______来量度。 答案:(分析数据与真实值符合程度)、(误差值)。 【017】火电厂中将热能转化为机械能的媒介物质叫______。 答案:(工质)。 【018】压力的定义是______。 答案:(单位面积上所受的垂直作用力)。 【019】空气是由______、氮气、惰性气体和______气体所组成的混合物。 答案:(氧气)、(二氧化碳)。 【020】氧气的化学性质______活泼,在高温下可以和很多物质发生______化学反应。 答案:(很)、(剧烈的)。 【021】在所有的气体中,氢气质量______,运动速度______。 答案:(最小)、(最快) 【022】化学上把在电离时所产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物叫;在电离时所产生的阳离子全部是氢离子的化合物叫做;把电离时生成金属阳离子和酸根离子的化合物叫做。

电厂化学工作总结

电厂化学工作总结 篇一:电厂个人总结 一年来,我作为一名电厂xxx人员,以饱满的工作热情,努力学习专业技术知识,严格遵守各项运行规程,虚心求教,团结同事,不断提高工作能力,干好本职工作,现将一年来的工作加以总结:?一、工作认真负责,敬业爱岗,以公司理念要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,克服孕期反应等身体不适,始终以积极认真的心态对待工作。特别是四月份两台机组同时运转,劳动强度增加,在线仪表有的不准确,还要完全靠手工分析,如按一台机组的正常试验程序,做试验就得两小时,期间还要加药,监控水质,巡检设备,夜班还要排污。刚开始是忙的厕所都顾不上去,费尽心力唯恐水质控制不及时。后来又积极调整自己的工作思路,抓住重点,先做没在线仪表的和水质波动大的,再做水质指标较稳定的,两台机组水样交叉做试验,这样虽然一人一岗,仍坚持不懈,及时了解水质情况,更好地调节水质。?二、技术上用心钻研,理论上熟记操作规程,自购其他化学学习资料;实践上严格遵守运行规程,培养独立操作能力,保证不发生误操事故,把工作中遇到的问题和取得的经验、注意的事项随时记下来,虚心向师傅、专工请教,虽然已能独立上岗了,但深知要想把化学专业学透学精,还需要时间的磨练、知识的积累,循序渐进,一月才比一月强。即使休产假期间,

利用间歇时间,不忘看化学专业书籍,做到身不在岗心在岗,还充分利用家里网络资源,查看电厂化学文献,开阔视野,继续充电,希望在上岗后能以新的认识高度对待工作。?三、能力包括协调能力和处理事故能力,若说“技术”比作“智商”的话,那么“能力”就可比作“情商”,化学专业亦是如此,智商高就不见得情商高,因为技术是死的,能力是活的。例如在七月份,二号机组凝结水溶解氧突然升高,化学上并无任何操作,询问汽机人员,因调整水位有操作,除氧装置上部没有达到真空,造成数值突然变化,并非水质劣化。所以判断能力快速准确,活学活用,才能更好地干好工作。 ?四、积累工作经验,贯彻公司“节能降耗”。在水质合格的基础上,精益求精,安全运行是首要,还要兼顾经济运行。如在五月份一号机炉水水质还不稳定,就要积极主动询问集控室,了解负荷变化,低负荷时尽量开大连排开度,以保证蒸汽品质,尽快让炉水合格并稳定,而高负荷时连排开大,排污效果既不明显又浪费工况。所以在尽量开大连排的基础上尽力节省资源,把握两者平衡点。六月份实行低磷酸盐处理,控制炉水加药量,既要防止锅炉的酸性腐蚀,又不能浪费药品,还要防止锅炉长期的人为积盐结垢,为做到一举三得,更是精心测定,细心监控,操心设备,耐心沟通。 五、建议: ? 1、安全设施能否更加完善、细致一些,设定设备误动