文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 科火盾构区间二次注浆施工技术交底

科火盾构区间二次注浆施工技术交底

科火盾构区间二次注浆施工技术交底
科火盾构区间二次注浆施工技术交底

技术交底书(1311)

技术交底书表格编号1311

项目名称成都地铁7号线工程土建工程第6标段第 1 页

共 6 页交底编号CDDT-KHQJ-2015-20

工程名称科华南路站~火车南站盾构区间

设计文件图号07216-S-QJ-01-111

施工部位科华南路站~火车南站盾构区间

交底日期2015年6月17日

技术交底内容:

1、技术交底范围

本技术交底适用于成都地铁7号线科华南路站~火车南站盾构区间二次注浆施工。

2、设计情况

科华南路站~火车南站盾构区间左线长979.937m,右线长980.082m,各1306环。

区间隧道最大坡纵坡约29‰,最小纵坡约2‰,断面成“V”字形。线路平面共设置2

处曲线,曲线半径均为450m,隧道埋深约12.5~21m,线间距为9m。

隧道洞身围岩主要为<3-8-2>中密卵石土、<3-8-3>密实卵石土、<5-1-2>强风化泥

岩、<2-5-1>粉细砂,围岩等级V级。

沿线主要下(侧)穿地面建构物由东向西依次为:和平小区四期、南铁新居、和

平佳苑、和平小区二期、火车南站立交。

下穿主要管线:科华南路站接收端DN2.2m污水管。

3、开始施工的条件及施工准备工作

3.1材料准备

(1)P.O 32.5普通硅酸盐水泥、水玻璃等材料均已进场并经检验合格;

(2)水泥、水玻璃提前做配比试验,根据凝结时间确定配合比;

3.2 机械设备

ZJB-3型活塞式灰浆泵-注浆机;

350型双桶沙灰搅拌机;

φ50mm注浆软管80m、三通两个、注浆阀六个;

注浆备进场后报监理验收合格后方可使用;

3.3 施工人员

二次注浆人员共6人,白夜班各3人,对所有施工人员进行安全培训,并经考核合格;

3.4 管片拼装完成,并脱出盾尾达4环以上。

4、施工工艺

4.1 施工工艺流程

图4-1 二次注浆施工工艺流程图

4.2 注浆配合比

本区间二次注浆根据不同地段采用两种浆液形式,单液浆和双液浆,注浆配合比如下表所示,其中双液浆按下表配合比初凝时间约为15~20s,施工中根据现场实际情况可以微调配合比,但必须经现场旁站技术员同意。

表4-1单液浆浆液配比

材料水水泥

配比 1 1

表4-2 双液浆浆液配比

A液B液

材料水水泥水水玻璃

配比 1 1 2 1

双液浆 1 0.25

注:本工程采用的水玻璃溶液波美比40°。

4.3 注浆施工

(1)注浆距离要求

成都富水砂卵石地层含水丰富,管片脱出盾尾后容易出现上浮现象。根据以往施工经验,考虑浆液凝固时间对盾尾刷的影响,二次注浆一般紧跟盾尾后4环开始进行,二次注浆施工过程中,特别是注双液浆期间,盾构要保证正常推进。如遇盾构停机,但又必须注双液浆时,注浆位置距离盾尾保证有8环的距离。

(2)注浆位置

每环管片注一个孔,注浆点位选择2点或10点交叉进行。注双液浆时,为形成环箍,增强注浆效果,选择2、3、9、10点位进行注浆。

掘进时每间隔5环采用双液浆注一环箍,固定管片,控制隧道线型。当地质较好时,管片上浮量很小,可考虑间隔10环注一环箍。

(3)注浆压力

注浆压力控制在2.5bar~3bar之间。

(4)注浆工艺

在注浆前选择合适的注浆点位,戴上注浆单向逆止阀后,用用电锤钻穿该孔位混凝土保护层,接上三通及水泥浆管和水玻璃浆管。注双液浆时,先注纯水泥浆液1min 后,打开水玻璃阀进行混合注入,终孔时应加大水玻璃浓度。在一个注浆孔完结后应等待5~10分钟后将该注浆头打开疏通查看注浆效果,如果水很大,应再次注入,等有较少水流出时可终孔,拆除注浆头,并用双快水泥浆对注浆孔进行封堵,带上塑料闷头,并进行下一个注浆孔。注单液浆时可不接水玻璃管。

注浆过程应有排气孔,排气孔原则上设在预注浆孔上,并安装注浆单向逆止阀,同时打开球阀,直至出现冒浆时关闭球阀,10min后检查注浆效果,如有水溢出,应对该注浆孔进行注浆。

(5)注浆结束标准

二次注浆注浆以压力控制,终浆压力为:2.5~3.0bar。

5、质量标准

(1)水泥、水玻璃等进场材料经实验检验合格;

(2)严格按照制定的注浆施工方案和有关注浆的规范进行施工;

(3)严格按照配比进行浆液配制;

(4)严格按照技术交底进行作业。

6、安全、环保、文明措施

(1)建立健全各种岗位责任制,严格执行现场交接制度;

(2)注浆泵及高压管路必须试运转,确认机械性能和各种阀门管路,压力表完好后,方准施工;

(3)每次注浆前,要认真检查安全阀、压力表的灵敏度,并调整到规定注浆压力位置;

(4)安装高压管路和泵头各部件时,个丝扣的连接必须拧紧,确保连接完好;

(5)注浆过程中禁止现场人员在注浆孔附近停留,防止密封胶冲式阀门破裂伤人;

(6)注浆时不得随意停水停电,必要时必须事先通知,待注浆完成并冲洗后方可停水停电;

(7)注浆施工期间,必须有专门的机电修理工,以便出现机械和电路故障能及时处理;

(8)注浆现场操作人员必须佩戴安全帽,防护眼镜、口罩和手套等劳保用品;

(9)隧道内施工注意过往电瓶车,确保人身安全。

7、成品保护措施

(1)注浆时,尽量避免浆液喷洒至管片上;注浆结束后,清洗管片,减少污染。

(2)停止注浆时,对水泥进行覆盖,防止水泥受潮结块。

(3)在施工过程中材料要严格定量使用,除合理耗损外杜绝浪费。

8、其他应注意的问题

(1)在注浆前应查看管片情况并在注浆过程进行跟踪观察,如有异常应立即停止注浆,并及时进行汇报;

(2)注浆过程中应严密监视压力情况,控制注浆压力在2.5~3.0bar之间;

(3)在注入中出现压力过高但注入效果不明显的情况时应检查注浆泵及注浆管路

是否有堵管现象,并立即进行清理;

(4)在注浆过程中出现任何停机现象时均应对注浆泵及注浆管路进行清洗;在注浆完结后应做到“工完料洁”,对所有的机具应清理干净并归于原处;

(5)注浆前应查看盾尾油脂腔的压力,如果压力偏低,应适当注入盾尾油脂,以保证在注浆过程中有足够的压力避免盾尾漏浆;

(6)在注浆前应查看管片情况及土压力情况并在注浆过程中进行跟踪观察,如有异常情况应立即停止注浆,并上报。

(7)在注一个孔时应备足水泥及水玻璃,严禁中途停止注入,在注浆前应将注浆孔全部打开并带上注浆头;

(8)在注浆过程中如果土仓压力有明显变化,可适当将盾构机向前推进150mm以内,避免盾构机被浆液包结。

交底人:复核人:安全员:质检员:现场管理人员:

接收人:

顶管注浆施工技术交底

顶管注浆施工技术交底 一、注浆事由 芙蓉大道顶管穿越道路、原有管沟,防止道路沉陷和原有管沟渗漏引起管涌等安全隐患。采用地面紧急高压旋喷注浆方式,封堵好地下水。为防止路面进一步产生塌陷,我项目部组织人员和机俱对路面实行临时封堵并对悬空路面进行上铺钢板覆盖保护。 二、路面加固方式 为确保下步顶管工作继续进行和路面行人及车辆安全,对路面以下采取顶管顶部和两侧填充注浆和路面顶高压旋喷桩注浆进行道路加固。 三、场地工程地质条件 根据勘察报告,场地由第四系全新统人工填土层(Q4ml)和第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)组成。按地层沉积韵律从上至下分述为: 2.1第四系全新统人工填土层(Q4ml) (1-1)杂填土:杂色,松散,稍湿,以粘性土为主,含大量砖瓦块、混凝土等建筑垃圾及生活垃圾,底部夹薄层素填土,局部位置含大体积混凝土块等建筑垃圾。层厚0.50~3.50m,分布于整个场地。 (1-2)素填土:杂色,稍湿,以粘性土为主,含少许腐质物和植物根须。层厚0.40~4.30m,普遍分布于整个场地。 2.2第四系上更新统统冲洪积层(Q3al+pl) (2)粘土:黄~黄褐色,硬塑,含少量的铁锰质氧化物及钙质结核,无摇震反应,稍有光泽,干强度高,韧性高,裂隙发育。标准贯入试验击数平均值为17.40击。普遍分布于整个场地。层厚2.10~6.20m。 (3)粉质粘土:黄褐~褐色,可塑~硬塑,含少量的铁锰质氧化物及钙质结核,无摇震反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。局部分布。层厚0.50~3.70m。 (4)粉土:黄色,湿,稍密,主要由长石、石英颗粒组成,含云母片,摇震反应中等,干强度低,韧性低,标准贯入试验击数平均值为5.4击。普遍分布于整个场地,与卵石层交界处含薄层细砂。层厚0.40~2.30m。

盾构注浆施工工艺工法

盾构注浆施工工艺工法 1 前言 1.1 工艺工法概况 盾构注浆通过盾体及管片上的预留注浆孔向有盾体和管片背后注入水泥浆液、化学浆液、混合浆液等,以达到填充空隙、控制地层沉降、堵水或加固地层作用的施工技术,主要包含同步注浆和二次注浆。盾构注浆施工技术是盾构工法中必不可少的关键性辅助工法,是控制地表沉降、确保管线及建构筑物安全的关键,亦是确保隧道防水质量及成型隧道线型质量的关键。 1.2 工艺原理 盾构注浆施工主要包括同步注浆和二次注浆。 1.2.1 同步注浆工艺原理 在盾构掘进的同时利用注浆泵,在管片背部和刀盘开挖轮廓面之间形成空隙的同时,用具有长期稳定性及一定流动性、微收缩性,并能保证适当初凝时间的浆液,在盾尾空隙形成的短时间内将其充填密实,从而使围岩土体获得及时支撑,可有效的防治土体坍塌,控制地表沉降,原理如图1所示。

图1 同步注浆原理图 1.2.2 二次注浆工艺原理 以水泥浆液(或水泥浆、水玻璃混合浆液)为介质,通过在管片吊装孔安装注浆管,注浆填充管片背后的孔隙,达到控制地表下沉、阻断隧道漏水通道的目的。 2 工艺工法特点 2.1 通过注浆压力、注浆量、注浆速度的控制可有效的降低对于地层的扰动,并可以促进管片及隧道的早期稳定,避免了地表沉降破坏、隧道线型超限等。 2.2 从材料选择到浆液配比优选、拌浆、运输、注浆全过程,工艺简单、可操作性强,可形成标准化作业,安全、质量受控。 3 适用范围 本工法适用于土压平衡盾构掘进过程中盾尾同步注浆、盾构隧道的二次注浆施工。 4 主要引用标准 4.1《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446); 4.2《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299); 4.3《地下防水工程质量验收规范》(GB50208); 4.4《通用硅酸盐水泥检测标准》(GB175); 4.5《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1956);

后注浆施工技术交底

后注浆施工技术交底 施工企业:电力公司№:(津建安表22) 工程名称邵公庄110kV变电站工种班组 施工部位后注浆施工交底时间2019年月日 一、准备浇灌混凝土待成桩1d 后,以约2MPa 压力的清水冲开管底封口。7d 后,压力注浆约2h。 二、注浆浆液由水泥搅拌机(300L)、滤网、储浆桶(500L)、注浆泵(设最大压力10MPa 的压力表)、桩孔口压力表、注浆管而达到桩底。注浆时将水灰比3∶1 的水泥量120kg、0.8∶1 的360kg 及0.5∶1 的1020kg 依次注入。当注浆压力达到5MPa 并稳压3~5min 后或注完设计要求注浆量后,即可终止注浆。 三、施工中考虑到注浆路程远造成的压力损失,用桩孔口压力表测得实际注浆压力(实际压力损失值约1.2~1.5MPa),从而避免了注浆压力值失实。 四、本工程各桩均达到设计要求的注浆量,平均注浆压力3MPa(开塞压力 2.2MPa),注入速度10~20L/min。 五、浆液浓度对注浆效果的影响:先灌注稀浆的目的在于稀浆的流动性好,裂隙无论宽窄,均易进浆,先将细缝填灌充实,而后浆液再逐级变浓,使中等或较大的裂隙也得到充实。本工程取其中的 3 个级别用于钻孔灌注桩注浆。 六、注入压力对注浆效果的影响:注浆压力与岩层地质的渗透性、浆液浓度有关。目前主要有“一次升压法”和“分级分压法”。当正常压力下注入速度缓慢时,可提高压力尽量使一些细小的裂隙不致在低压下提前被封堵,可较多地灌入一些浆液,即所谓“”一次升压法“。但较高的压力也会使浆液在较宽的裂隙中流窜过远,造成浪费。当在正常压力下就很容易可将浆液较轻松地压入时,说明岩层吸浆量大,这时可改用较低一级的压力进行注浆,于吸浆量逐渐减少时,再加一级压力,如此

盾构注浆施工技术

3-2-31盾构注浆施工技术 1. 刖言 1.1盾构注浆施工原理 盾构注浆分同步注浆和二次注浆两种。盾构推进中的同步注浆和衬砌壁后二次注浆是充填土体与管片圆环间的建筑间隙和减少后期沉降的主要手段,也是盾构推进施工中的一道重要工序。 盾构推进过程中,盾尾脱离管片后管片外出现超挖空隙,若不即时回填,扰动地层产生变形、沉降。进而影响其稳定性和地面建筑物,甚至灾难性的破坏。所以盾尾同步注浆显得格外重要。 盾尾注浆(同步注浆)就是在盾构机掘土推进的同时,向盾尾超挖间隙以一定压力注入适量的浆液以填充空隙,最大限度的避免对围岩土的扰动,控制沉降和变形。同步注浆使管片和周围土体形成一个整体,有效的控制了隧道在地层中的稳定性,特别是在小半径曲线时还可以防止隧道外移和变形。二次注浆主要是对同步注浆进行辅助和补充。1.2盾构注浆施工特点 盾构注浆施工因土质条件、推进速度等确定其浆液材料、注入时期和注入量、注入压力等,需要严格控制各参数以达到预期效果。同步注浆强调的是同步和足量性,二次注浆则根据需要进行施工,是对同步注浆效果不好或者没有填充到位的部分进行注浆,主要使用水泥灰浆进行注入。 由于采用泵压注浆,对浆液的流动性要求较高,所以在浆液的配合比选择上须在考虑土质条件、浆液填充效果的同时考虑浆液粘稠度,以达到浆液能迅速、完好的充填盾尾空隙中去的目的。 1.3适用范围 适用于盾构同步注浆、二次注浆施工。 2. 同步注浆施工工艺 2.1工艺流程图 同步注浆施工工艺流程见图2-1 图2-1 同步注浆工艺流程图 2.2浆液选择 2.2.1浆液分类及主要特点

盾构推进施工中的注浆应选择具有和易性好、泌水性小,且具有一定强度的浆液进行及时、均匀、足量压注,确保其建筑空隙得以及时和足量的充填。 浆液根据实际情况的需要有惰性浆液、可硬性浆液及其他形式的浆液。惰性浆液多为非活性材料配合而成,注入后一定时间内不会凝结产生较大强度,其性质一般与隧道周围土体相似为好;可硬性浆液区别与惰性浆液在与添加了一些活性材料,在注入后产生物理、化学反应凝结后有一定强度。另外,根据特殊用途有瞬凝砂浆、加气砂浆等。 1、惰性浆液 主要由粉煤灰、膨润土、砂、水组成,主要用于粉质黏土、细粉质砂土等含水量较高的软土层注浆。由于惰性浆对沉降控制等效果不佳,故现采用较少。 2、可硬性浆液 主要由粉煤灰、少量水泥、砂、水(根据实际情况加入减水剂、缓凝剂等添加剂)组成,主要用于粉质黏土、细粉质砂土等含水量较高的软土层注浆。可硬性浆液对沉降控制良好,在软土地层中得到大量应用。 3、其他浆液 根据特殊用途有瞬凝砂浆、加气砂浆等。 2.2.2浆液类型选择 浆液的选择受土质条件、盾构工法、施工条件、造价等因素等影响,选择浆液的原则是在掌握浆液特性的基础上按实际情况选择最适合条件的浆液。 2.2.3常见的浆液配合比 常见的浆液配合比见表2-1 2.2.4浆液配合比优选试验 浆液实验主要有重度、标准块(70 mM 70mm强度实验、稠度实验等。通过实验调整浆液配合 比。 2.3 浆液拌制、运输、转驳 2.3.1 拌浆场地布置浆液拌制系统布置在端头井顶板上,拌浆场地的布置应该以方便施工为宜,拌浆搅拌机应设置在不影响其他施工作业的同时尽量在水平转浆车能到达位置的上方,以便放浆;同时应尽量靠近材料堆放场。 2.3.2 浆液运输、转驳拌浆系统由拌浆机及操作平台组成。浆液拌好后用输送管道输送到自制的储料罐内,通过管片平板车将储料罐运至作业面,随后将浆液泵入盾构机拖车上的储料罐中并立即进行搅拌。储料罐带有卧式搅拌轴,以防止运输时间过长浆液长时间静止而发生初凝;若浆液发生沉淀、离析,则进行二次搅拌;浆液储存设备要经常清洗。

灌浆施工技术交底

表C2-1 工程名称交底日期2017年7月20日 施工单位分项工程名称装配式结构 交底提要钢筋套筒灌浆施工技术交底 交底内容: 1、主要材料 超高强无收缩钢筋连接灌浆料:本工程灌浆套筒连接用灌浆料采用上海利物宝建筑科技有限公司生产的灌浆料,与灌浆套筒为同一厂家,满足使用及强度要求。特点:1)高强、早强;2)高流态、微膨胀;3)无毒、无害;4)流动度高,可操作时间长,不泌水;5)对水质、周围环境无污染,对钢筋无锈蚀,耐久性好。 密封砂浆:墙体长度大于1.5米时坐浆分仓专用; 2、主要机具 灌浆机、灌浆枪、抹子、锤花、手提变速搅拌机、搅料桶、电子称、量筒、截锥圆模、小水桶、橡胶塞等。 3、作业条件 3.1技术准备 1)在预制墙板灌浆施工之前对操作人员进行培训,通过培训增强操作人员对灌浆质量重要性的意识,明确该操作行为的一次性,且不可逆的特点,从思想上重视其所从事的灌浆操作; 2)首次灌浆作业前,择有代表性的部位进行试制作、试灌浆;通过施工人员灌浆作业的模拟操作培训,规范灌浆作业操作流程,熟练掌握灌浆操作要领及其控制要点; 3)灌浆前,由项目技术人员依据预制构件专项方案及有关规程、施工工艺标准编写灌浆施工技术交底,并组织专门会议现场对灌浆班组进行详细交底; 4)灌浆过程由项目管理人员全程监控,留存影像资料及相关记录; 5)已邀请设计院及灌浆料厂家相关人员对灌浆全程进行技术指导; 6)对所有施工人员进行三级安全教育,并经考试合格后方可上岗操作。 3.2现场准备 1)钢筋套筒比主体结构晚1-2层即可开始灌浆施工,严禁晚于主体结构超过两层以上方才注浆,避免对结构安全造成影响。 2)墙板吊装分仓前,根据墙边线,混凝土工对墙体根部剔除、凿毛处理,直至漏出混凝土石子,最后将施工缝位置松动石子及混凝土渣子清除并用水冲洗干净,确保构件与灌浆料接触面干净,

注浆技术交底大全

安全技术交底 施工单位:中铁十八局集团第二工程有限公司工程名称:海口东海岸如意岛跨海大桥项目

交底内容 注浆机械选型: 本工程注浆压力要到达2~8Mpa,且注浆量较多,选用型号为SGB6-10型注浆泵,其具体参数如下: 型号参数单位NSB100-30A 型式三缸单作用活塞泵 排量r/min 100 最高压力MPa 10 活塞直径mm 60 活塞行程mm 85 活塞往复次数min-1152 排水口直径mm 50 吸水管内径mm 50 电动机Y180M-4 18.5kW YB180M-4(KB) 380/660V 18.5kW 1470r/min 重量(不包括动力机) kg 750 外形尺寸(长*宽*高) mm 1890*860*620 产品图 主要机械设备投入: SGB-10三缸注浆泵(额度注浆压力10Mpa、排浆量100L/min):1台 D2W60双缸注浆泵(额度注浆压力8-14Mpa、排浆量60-110L/min):1台; HJB-200灰浆搅拌机:2台; 储浆桶(含二次搅拌):2个; 储水罐:2个; 水泵:4个; 电焊机:2台; 25t汽车吊:1台; 运输汽车:1台。 拟投入到桩基后压浆施工的主要人员 就本工程桩基后压浆施工我项目部部已做如下施工安排和部署:压浆采用专业压浆队伍投入下管工4人,压浆泵手4人,压浆操作人员12人,辅助杂工6人,专业负责人三名。 后压浆施工工艺 施工工艺流程 桩基后压浆施工工艺流程见图5-5-1。

图5-5-1 桩基后压浆施工工艺流程图 施工准备 根据后压浆技术设计要求,采取有力的技术措施,加强技术管理,质量管理,保证压浆质量。 压浆前的调查准备 (1)注浆区的地质构造及浆液可能流失的通道和空洞; (2)地质分层及需要注浆处理地层的土质或岩性特征; (3)调查需要处理地层的强度或渗透程度; (4)调查构筑物的损害程度和注浆会对周围构筑物的影响; (5)调查注浆过程中,废浆排放对环境的影响、注浆后地下水位的变化对环境的

注浆施工技术交底

建筑B-12技术质量交底记录

详细交底内容 1、施工概况 本次注浆施工内容为三组15根抗压试锚桩,每组设置一根抗压试桩、四根抗压锚桩,桩径1000mm,有效桩长48m,入土深度,进入持力层第⑨1 层(粉砂层)9m,桩身混凝土为水下C45。 15根桩均为桩底后注浆,每根桩水泥用量5t,每根桩布设三根注浆管(兼声测管),两用一备。 2、后注浆工艺流程 注浆管加工制作——注浆器安装——注浆管随钢筋笼分节吊放入孔——每节注浆管注满水查漏——注浆管节间套丝连接——桩顶注浆管闷头密封——浇注灌注桩砼——7-8小时内注浆管劈水通畅——桩帽制作(注浆管接高)——超声波检测——桩身砼强度达70%后注浆——注浆量达到设计要求后(或衡压4MPa,注浆量80%)转移至下根桩——抗压静载试验 3、注浆前施工准备 a、水泥筒仓进场,; b、现场水、电接通; c、注浆前做好压力容器的标定,计量装置(压力表、流量计等)应精准;输浆管接头绑扎牢固防爆管。 d、正式压浆施工前,应认真检查输浆软管、每根压浆管是否畅通、压力表以及压浆泵的完好性、有效性,检查系统运转情况及各参数指标是否达到设计要求。 4、泥浆配制 1、水泥采用级普通硅酸盐水泥,同时要求水泥新鲜、不结块。 2、水灰比:;水泥浆比重:,注浆压力~。 2、每根桩5T水泥。 4、水泥浆搅拌桶一次拌浆。 5、每桶水泥浆放入500Kg水泥,放入清水高度42cm,水泥浆液面高度为64cm。 6、每根桩配置10桶水泥浆。 7、水泥浆搅拌时间不小于3分钟,搅拌好的水泥浆液用孔径不大于3×3mm的滤

网过滤后注入储浆桶待压浆。 5、压浆 注浆压力控制在3Mpa以内,一般情况下取~,流速控制在30~40升/分钟以内,每根注浆管均注入均等量的水泥浆。 本工程抗压试锚桩单桩水泥用量5T,分两次压浆完成,第一次压入80%的水泥浆量(4T水泥),第二次压入剩余的20%水泥浆量(1T水泥),两次间隔1-2小时。每组5根试锚桩,先压4根锚桩,再压中间试桩,采取跳桩压注的形式。 注浆终止标准应采用注浆量和注浆压力双控原则,以注浆量(水泥用量)控制为主,以注浆压力标准为辅,当注浆量达到要求时可终止注浆;当注浆压力>4Mpa并持荷3分钟,且注浆量到要求量的80%,也可终止注浆,否则需要采取补救措施。 注浆过程要控制好注浆压力、浆液水灰比、注浆水泥量这三个指标。 压浆时要做好压力、压浆量、冒浆量的测量工作, 并做好注浆作业记录( 包括压浆日期、桩端水泥浆压入量、水泥浆泵送终止压力)及特殊情况处理记录。 另采取针对措施防止接头滑脱、输浆管爆管。 6、注浆压力控制 注浆终止标准应采用注浆量和注浆压力双控原则,以注浆量(水泥用量)控制为主,以注浆压力标准为辅。 当注浆量达到要求时(5000kg),可终止注浆; 当注浆压力>4Mpa并持荷3分钟,且注浆量到要求量的80%,也可终止注浆。 7、注浆管堵塞或注浆失败的补救措施 ①、喷头打不开: 若压力达到6Mpa仍然打不开注浆喷头,说明喷头部位已经损坏或堵塞,不要强行增加压力,可在另两根管中补足注浆量。若三根管都无法开塞,钻机重新引孔注浆或进行桩侧劈裂注浆。 ②、出现冒浆或逆喷 若从本桩侧壁冒浆且注浆量较少,可将该注浆管用清水或压力水冲洗干净,等已经注入的水泥浆液固化、堵塞冒浆的毛细孔道后再重新注浆(间歇注浆),也可视情况适当调低水灰比。 ③、压力过小: 当注浆压力长时间低于正常值或地面出现冒浆或周围桩孔串浆,宜改为间歇注浆,

地连墙注浆技术交底

技术交底书 交底者:_______ 年月日复核者: ______ 年月日

技术交底内容: 施工准备 施工准备 注浆 ■4—— 注浆量2~3m3 注浆 下一幅 3、压浆桩周围5m 范围内有其它作业时,不得进行压浆工作。 4、地下连续墙墙址注浆施工方法。 地下连续墙墙址注浆施工方法具体为:地下连续墙施工时对每幅地下墙安放两根注浆管, 注浆管的埋设应垂直可靠、不变形。地下连续墙在达到设计强度后,应及时对墙底进行注浆, 浆液配比要按照加固地层状态和加固需达到的目的进行专门的设计,并通过试验进行调整。在 正式注浆前,要选择有代表性的墙段进行注浆试验,确定合适的注浆参数。在墙体混凝土初凝 后(3?5天),先注少量清水疏通管路,在墙体混凝土达到 70%强度后(17?20天)开始地连墙 检测,检测完成后才能注浆,注浆前必须通知现场技术人员,同意后方可注浆。 接底者: 施工班组: 技术交底书 XXX 表格编号 1310 项目名称 XXX 第2 页 交底编号 XXX 共4 页 设计文件图号 XXX 施工部位 XXXX 交底日期 XXX 工程名称

交底者:_______ 年月日复核者:_______ 年月日接底者:______ 年月日施工班组:_____ 年月日 技术交底书

交底者:_______ 年月日复核者:_______ 年月日接底者:______ 年月日施工班组:_____ 年月日 技术交底书

巡检,坚持做好检查记录。 3、对进入施工现场作业的人员逐一进行安全“三级教育”,提高现场作业人员的安全意识。 七、其他应注意问题 当注浆出现异常或有任何不明情况时,及时与现场技术人员联系。 交底者:年月日复核者:年月日接底者:年月日施工班组:年月日

盾构施工与超前注浆加固技术

盾构施工与超前注浆加固技术 填空题 泥水平衡盾构掘进时通过控制单元调节工作舱内的压缩气垫以稳定舱内泥水液位达到平衡开挖舱面水土压力的目的。 盾构施工掘进应根据理论计算结合实际施工效果及监测数据调整施工参数,实施动态参数控制管理。 泥水平衡盾构施工产生地面沉降主要源于正面泥水压力的设定高低、盾尾同步注浆的及时和充分与否及盾体的锥度等原因,地面沉降变化可以直接反映盾构施工参数设定的正确与否。浅埋暗挖隧道施工目前常见的注浆工艺有超前小导管注浆、双重管注浆、水平旋喷注浆和水平袖阀管注浆四种注浆工艺。 判断题 双重管注浆技术采用双重管钻机钻孔至预定深度后,从中空的钻杆内进行后退式注浆,注浆材料一般采用水泥砂浆,该工法的缺点是难以实现长距离的深孔注浆。(×) TGRM分段前进式深孔注浆工艺是钻、注交替作业的一种注浆方式,解决了卵砾石堆积地层的注浆加固问题。(√) 盾构掘进控制“四要素”是开挖控制、线形、注浆、一次衬砌,控制开挖面变形的主要措施是出土量。(√) 泥水式盾构排土量控制方法分为重量控制与容积控制两种。我国目前多采用容积控制方法。(×) 选择题 1.当地层条件差、断面特别大时,浅埋暗挖隧道施工不宜采用( )。 A.全断面法 B.柱洞法 C.洞桩法 D.中洞法 答案:A 2.地铁区间隧道的建筑限界应考虑( )。(11年考题) A.结构沉降 B.施工误差 C.测量误差 D.设备和管线安装尺寸、厚度 答案:D 3.盾构法施工主要步骤为() A 工作井建造 B 掘进出土 C 管片安装 D 地表注浆 E 衬砌背后注浆 答案:A B C E 4.加固地铁盾构进出洞口常用的改良土体方法有( )。 A.小导管注浆 B.搅拌桩

31盾构注浆施工技术

3-2-31盾构注浆施工技术 1.前言 1.1 盾构注浆施工原理 盾构注浆分同步注浆和二次注浆两种。盾构推进中的同步注浆和衬砌壁后二次注浆是充填土体与管片圆环间的建筑间隙和减少后期沉降的主要手段,也是盾构推进施工中的一道重要工序。 盾构推进过程中,盾尾脱离管片后管片外出现超挖空隙,若不即时回填,扰动地层产生变形、沉降。进而影响其稳定性和地面建筑物,甚至灾难性的破坏。所以盾尾同步注浆显得格外重要。 盾尾注浆(同步注浆)就是在盾构机掘土推进的同时,向盾尾超挖间隙以一定压力注入适量的浆液以填充空隙,最大限度的避免对围岩土的扰动,控制沉降和变形。同步注浆使管片和周围土体形成一个整体,有效的控制了隧道在地层中的稳定性,特别是在小半径曲线时还可以防止隧道外移和变形。二次注浆主要是对同步注浆进行辅助和补充。 1.2盾构注浆施工特点 盾构注浆施工因土质条件、推进速度等确定其浆液材料、注入时期和注入量、注入压力等,需要严格控制各参数以达到预期效果。同步注浆强调的是同步和足量性,二次注浆则根据需要进行施工,是对同步注浆效果不好或者没有填充到位的部分进行注浆,主要使用水泥灰浆进行注入。 由于采用泵压注浆,对浆液的流动性要求较高,所以在浆液的配合比选择上须在考虑土质条件、浆液填充效果的同时考虑浆液粘稠度,以达到浆液能迅速、完好的充填盾尾空隙中去的目的。 1.3适用范围 适用于盾构同步注浆、二次注浆施工。 2.同步注浆施工工艺 2.1工艺流程图 同步注浆施工工艺流程见图2-1 图2-1 同步注浆工艺流程图

2.2浆液选择 2.2.1浆液分类及主要特点 盾构推进施工中的注浆应选择具有和易性好、泌水性小,且具有一定强度的浆液进行及时、均匀、足量压注,确保其建筑空隙得以及时和足量的充填。 浆液根据实际情况的需要有惰性浆液、可硬性浆液及其他形式的浆液。惰性浆液多为非活性材料配合而成,注入后一定时间内不会凝结产生较大强度,其性质一般与隧道周围土体相似为好;可硬性浆液区别与惰性浆液在与添加了一些活性材料,在注入后产生物理、化学反应凝结后有一定强度。另外,根据特殊用途有瞬凝砂浆、加气砂浆等。 1、惰性浆液 主要由粉煤灰、膨润土、砂、水组成,主要用于粉质黏土、细粉质砂土等含水量较高的软土层注浆。由于惰性浆对沉降控制等效果不佳,故现采用较少。 2、可硬性浆液 主要由粉煤灰、少量水泥、砂、水(根据实际情况加入减水剂、缓凝剂等添加剂)组成,主要用于粉质黏土、细粉质砂土等含水量较高的软土层注浆。可硬性浆液对沉降控制良好,在软土地层中得到大量应用。 3、其他浆液 根据特殊用途有瞬凝砂浆、加气砂浆等。 2.2.2浆液类型选择 浆液的选择受土质条件、盾构工法、施工条件、造价等因素等影响,选择浆液的原则是在掌握浆液特性的基础上按实际情况选择最适合条件的浆液。 2.2.3常见的浆液配合比 常见的浆液配合比见表2-1 2.2.4浆液配合比优选试验 浆液实验主要有重度、标准块(70 mm×70mm)强度实验、稠度实验等。通过实验调整浆液配合比。

注浆技术交底内容

注浆技术交底内容 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

路基涵背注浆加固施工方案 一、工程概况 ZK214+255~+350段路基为整体式路基,单线宽度12.25m,加上中间环岛区域路基总宽度59.5m。下设单孔6x4通道一座,双孔6x4涵洞一座。路基填料主要为隧道弃渣等透水性材料。 尽管在施工过程中采取了一定措施,但由于施工工期短,工后沉降时间几乎没有,不能满足《陕西省公路建设工程质量工作要点》(2009版)的有关路基填筑及“三背回填”的要求。为确保工程质量,彻底杜绝通车后台背跳车现象,我标段积极响应管理处、总监办的号召,并借鉴省内其他项目的成功经验的同时,结合本项目工程实际情况,经十堰至天水高速公路陕西段安康西管理处研究决定,对 ZK214+255~+350段路基涵背进行加固处理。 二、施工准备 1、了解施工场地的工程地质条件和环境情况,收集如下资料: (1)施工钻探资料,地基土或其他填料的试验资料。 (2)场地构造物平面定位图。 (3)施工场地内外、地面上下有无影响施工的障碍物,如施工区域的净空要求、地下管线的布设情况等。 (4)主要施工机械及配套设备的技术性能情况和目前的状态。 (5)工程的施工技术要求等,避免盲目进场后无法施工或施工难度大。必要时可进行简易的施工勘察或向有关方面提出合理对策,为施工创造条件。 2、编制好施工技术方案及相应的技术措施。主要有: (1)绘制施工平面图,标明孔位位置及编号、施工顺序即施工机械运行路线、临时设施和材料堆放位置,确定成孔和注浆机械及施工工艺等相关技术参数。确定施工质量检验工具和方法。 (2)编制施工作业计划、材料供应计划、劳动组织计划、施工进度安排等有关施工方法事宜。

盾构机同步注浆及二次注浆施工技术总结

盾构机同步注浆及二次注浆施工技术总结 一、同步注浆的作用 二、二次注浆的作用 三、同步注浆操作工艺 四、二次注浆操作工艺 五、注浆效果总体评价

一、同步注浆的作用 由于盾构机刀盘直径为6420㎜,而管片外径6200㎜,所以当管片拼装完成并脱出盾尾后,管片与土体之间形成一个环形间隙,此间隙若不及时填充,可能造成地层变形,致使地表下沉或建筑物下沉。因此,同步注浆填补了这一空白,及时有效的浆液注入施工间隙,抑制了地层变形;也使管片得到部分稳定,防止管片偏移;浆液凝结后具备一定的强度,提高了隧道的抗渗能力;当地下水丰富时,还能预防盾尾水源流入掌子面而造成的喷涌。可以说同步注浆起到了多方面的作用。 二、二次注浆的作用 二次注浆作为盾构施工的一种辅助工法,主要是起到补充的作用。由于同步注浆液凝固后有所收缩,或者是同步注浆没有填充密实,需要二次注浆时补足浆液,同时二次注浆采用双液浆,将衬背的流水通道阻住,防止地下水系统涌入掌子面。但是注浆压力一定不能超过 0.4Mpa,防止击伤管片。 三、同步注浆操作工艺 盾尾同步注浆是利用盾构设备中的同步注浆系统,对随着盾构向前推进、管片衬砌逐渐脱出盾尾所产生的建筑间隙进行及时充填的过程。 1、注浆材料的要求: 同步注浆是保证管片拼装质量的关键所在,其目的在于控制隧道变形,防止管片上浮,提高结构的抗渗能力。良好的浆液性能体现在

一下几个方面:①浆液充填性好;②浆液和易性好;③浆液初凝时间适当,早期强度高,浆液硬化后体积收缩率小;④浆液稠度合适,以不被地下水过度稀释为宜。根据以上几点结合我合同段的地层土质状况,同步注浆采用水泥砂浆。 用于8小时凝固的砂浆配合比如下: 2、注浆压力: 为了使浆液很好的充填于管片的外侧间隙,必须以一定的压力压送浆液。注入压力大小通常选择为地层阻力强度(压力)加上0.1~0.2MPa的和。地层阻力强度是由土层条件及掘削条件决定的,通常在0.1~0.2MPa以下。根据本合同段的地层土质条件,注浆压力初步设定为0.19MPa,现场使用2.5Ba r~3Bar的压力注浆比较合适。 3、注浆量: 同步注浆量的计算:从理论上计算,同步注浆即填充施工间隙。 Q=V a Q-----注浆量 V-----理论填充空隙 a------注入率 地铁规范规定,同步注浆的注入率宜为130%~180%,从施工经验来看,软土地层控制在135%~154%即3.5m3~4m3为宜;硬岩地层

二次灌浆安全技术交底

二次灌浆安全技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程名称连江黄岐风电场工程主持人杨建民 施工项目风机基础地锚笼二次灌浆交底人唐士会 施工负责人谭小林交底时间2015年 8 月28 日 安全及技术交底内容本次安全交底针对风机基础地锚笼二次灌浆。 交底内容 ; 一、技术 1、灌注基础表面应基本平整。 2、模板表面应高出设备底座下表面标高5cm左右。 3、灌注前,要把填充空间清理干净,基础表面和设备底座下底表面不可有油污、泥土等附着物和石块、砼渣等杂物。 4、灌浆前6~12小时,洒水将基础表面充分、全面润湿,要特别注意坑凹、拐角和地脚螺栓等处不可有积水。 5、在模板支设完毕,而且基础表面充分、全面润湿之后,检验确认模板不漏浆后开始灌浆。 6、为防止灌浆过程中窝住空气而产生空洞: (1)应从一侧灌浆,不允许从二侧、三侧、四侧同时灌浆。 (2)一旦灌浆开始后,必须连续进行,不得间断。 (3)要求设备底座有位置合理、大小适宜的排气孔。排气孔直径最小应在30mm。 7、灌浆层顶标高应不低于上法兰下表面。 8、抹面之后1小时,开始覆盖潮湿养护。灌浆后24小时内,灌浆层不可受到振动。 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 Zhejiang Thermal Power Construction Company 施工安全及技术交底记录(项目、专业级)

9、灌浆示意图: 10、灌浆料应存放在库房内,按需用量领取,每班施工完以后,多余材料及时 送回仓库保存。 11、灌浆料的保存期为6个月,受潮结块后不得使用。 二、安全 1、进入现场的所有施工人员必须戴好安全帽,佩戴好个人防护用品。 2、在孔洞边进行灌浆施工时要系好安全带。 3、操作过程中,要防止灌浆料溅出,以免对已安装设备和其他钢结构产生污 染。 4、搅拌时用水量要严格按照厂家说明书掺加,以免降低灌浆料强度。 5、操作过程中,不得触碰上部已调平好的设备或台板。 6、灌浆必须连续浇筑,拌合料应在规定的时间内用完。 7、浇筑过程中严禁用振捣器振捣,防止发生离析。 8、所有用电器具必须是一机一闸一漏,并确保可靠 9、所有施工人员应严格遵守项目部安全文明施工制度,不得破坏安全文明施 工设施;每日施工后应做到“工完、料尽、场地清”。 参加交底人员签名表 (项目、班组级) 工程名称:连江黄岐风电场工程项目/专业:连江项目/电气专业 职能部门/专业公司姓名职务日期备注

钻孔灌浆技术交底

钻孔灌浆技术交底

钻孔灌浆作业规程

*灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍,排浆量应大于80L/min。注:自动记录仪应经过国家有关主管部门鉴定,并能自动、准确地测记灌浆压力、流量等灌浆参数;在使用前及使用过程中应定期采用标准量筒校验流量计,用标准压力表校验压力计,以保证记录成果的真实性和准确性。 2.4.1 常用设备及仪表 *使用过程中应经常检查、校对压力计,检查回浆管路上的压力表读数和记录仪显示的压力值是否一致。 *压力误差不得大于5%,否则应查明原因并校正。 *施工所选用的压力表应能使灌浆压力在其最大标值的1/4~3/4之间。 *应采用检验台校测测斜仪读数精度;顶角测量误差应不大于±0.5o,方位角测量误差应不大于4o。 2.5 施工工艺流程图 三钻孔 * 3.1 钻孔灌浆在有盖重混凝土的条件下进行时,盖重混凝土应达到70%设计强

度后钻孔灌浆方可开始; * 3.2钻孔灌浆施工工序: *测量放样→钻机就位→钻孔→钻孔冲洗→裂隙冲洗→压水试验→制浆→灌浆→封孔→灌浆质量检查; * 3.3 钻孔工艺流程 3.4 钻机类型及适用对象 *一般固结灌浆孔采用各式合适的钻机造孔,但需要采取岩芯的灌浆孔、辅助帷幕孔、检查孔、抬动观测孔、物探测试孔或其它有取芯要求的钻孔应采用回转式钻机造孔。

* 3.6钻头选择 *采用合适的钻头造固结灌浆孔,需采取岩芯时采用硬质合金钻头或金钢石钻头造孔(常用钻头规格:Φ56、Φ76、Φ91、Φ110、Φ130)。 *规范要求:固结灌浆孔径≥38mm,帷幕灌浆孔径≥46mm. 3.7 钻孔取芯 *物探测试孔、帷幕先导孔、质量检查孔钻孔时应取芯; *先导孔、物探测试孔取芯获得率要求达80%以上,质量检查孔90%以上。 *每一钻进回次取出的岩芯从岩芯管退出时,不可猛烈敲击。 *按从孔口到孔底的顺序将岩芯依次排放在岩芯箱内,并用岩芯牌隔开。 *凡长度超过5cm的岩芯,按顺序统一编号。 *每孔岩芯应及时进行岩芯描述,并绘制柱状图。 *岩芯一般不需永久保存,业主工程师有特殊要求的岩芯应保存、摄影、存档。 *岩芯顺序自左而右、自上而下列放。 *单孔多箱时,岩芯箱自下而上编号存放。 *岩芯获得率是指比较完整的岩芯长度与本回次进尺的百分比,岩芯长度不计入不成形的破碎物质。 3.8 孔深要求 *终孔孔深不得小于设计图纸、文件规定的深度

二次灌浆技术交底技术交底

技术交底记录 工程名称 茌平信源铝业有限公司电厂6*600MW 机组 编号 013 项目名称 设备基础二次灌浆 负责人 主要内容: 本工艺标准适用于火电厂各类设备基础的二次灌浆,其它工程可参照执行。 一、施工准备 1、熟悉图纸,选用符合设计要求的灌浆料。按图纸计算出灌浆方量,做出材料计划。 2、施工机具: 灌浆材料容器(铁桶等) 灌浆料搅拌工具(电动搅拌器、铁棍) 灌浆料振捣工具(竹片、小振动棒、电缆、链条) 凿毛用具(铁钎、锤子) 清理工具(扫把、吸尘器) 模板:15mm 厚胶合木模板 3、灌浆料:灌浆料采用精密性(GL-CGM-Ⅲ)灌浆料(具体参数要求详见施工图纸)。 4、设备安装验收合格,安装过程中基础油污和杂物已清除干净,灌浆料的原材料经检验复试合格。 二、操作要点: 1、工艺流程: 2、基础表面凿毛:灌浆前要将设备基础表面全面凿毛,清除表面疏松的混凝土、油污,并用水冲洗干净。 灌浆面清理:在设备安装验收合格后,进行灌浆之前,要再次对基础表面和螺栓孔进行清理,清除设备安装过程中留下的油污和垃圾,因此时设备已安装,所以清理主要使用空压机吹去基础表面的灰尘和垃圾,然后再用水进行冲洗。 模板支设 :清理干净后,可进行模板的支设。模板一般采用木模配置。模板的支设应牢固、紧密, 交底人 交底日期 受交底代表 总人数 基础表面凿毛 基础表面及螺栓孔清 设备安装 灌浆 模板支设 二次清理 养护

技术交底记录 工程名称茌平信源铝业有限公司电厂6*600MW 机组编号013 项目名称设备基础二次灌浆负责人 主要内容: 确保不漏浆。在灌浆前要将混凝土面和模板提前24h浇水润湿,防止其吸收灌浆料中的水分。模板跟部可用水泥砂浆作成八字脚,以防漏浆。 浇灌:灌浆料搅拌好后,要立即使用。灌浆应认真捣实,先灌地脚螺栓孔,然后从一端开始顺向浇灌或从中间向两端进行,不得自四面向中间浇灌。在浇灌过程中,要将电缆或链条插入空隙中搅动,以确保气体引出,灌注密实。灌浆应一次连续完成。 养护:灌浆料的养护要按说明书要求进行,通常灌注完成12h后就要浇水养护,养护应持续14d。灌浆混凝土强度未达到80%,不允许复紧底脚螺栓。混凝土强度达到100%后方可启动设备。 三、质量标准 1、设备安装验收合格,安装过程中基础油污和杂物已清除干净。 2、灌浆料组成符合设计要求。 3、灌浆料强度达到设计要求。 4、基础表面全面凿毛,表面疏松混凝土清除干净,灌浆前提前润湿24h。 5、灌浆及养护符合设计要求。 6、模板安装牢固,不漏浆。 7、灌浆料的制备要严格按产品说明进行,加水后充分搅拌,保证灌浆料有足够的流动性。 8、灌浆完成后要及时养护,养护要严格按照产品说明或规范规定进行。 四、安全注意事项 1、电源线应使用软橡胶电缆; 2、严禁乱接乱拉电源,严禁电源线从金属结构上托拉缠挠; 3、夜间施工应有足够的照明,使用移动式照明灯架。 4、夜间施工必须有专人进行指挥。 5、搅拌机操作人员需持证上岗; 6、机械不得带病作业; 7、施工人员作业前进行技术和安全交底; 交底人交底日期 受交底代表总人数

北京地铁盾构新型同步注浆及其材料的研究

北京地铁盾构新型同步注浆及其材料的研究 [摘要]北京地铁五号线盾构试验段工程采用了城建集团自行研制的惰性浆液(已申请专利),其注浆效果非常理想,在施工中有效的控制了地表沉降。 [关键词]盾构北京地铁五号线同步注浆惰性浆液 一、概况 北京地铁五号线试验段工程,采用了土压平衡式盾构机进行施工。盾构机配备了盾尾同步单液注浆系统,可在盾构掘进的同时进行壁后注浆。在盾构掘进施工中,当管片刚脱离盾尾时即可对管片外侧的建筑空隙进行填充,从而起到控制地表沉降和稳定成型隧道的作用。在施工中我们使用的浆液是自行研制的惰性浆液,此浆液通过施工中达到了很好的效果,有效地控制了地表沉降。 二、盾构法施工壁后注浆技术 2.1同步注浆原理 北京地铁五号线盾构试验段工程的施工采取了同步注浆方式。其工作原理是:在盾构机推进过程中,保持一定压力(综合考虑注入量)不间断地从盾尾直接向壁后注浆,当盾构机推进结束时,停止注浆。这种方法是在环形空隙形成的同时用浆液将其填充的注浆方式。 2.2注浆材料和配比的选择 2.2.1注浆材料应具备的基本性能 根据北京地区的地质条件、工程特点以及现有盾构机的型式,浆液应具备以下性能: 1)具有良好的长期稳定性及流动性,并能保证适当的初凝时间,以适应盾构施工以及远距离输送的要求。 2)具有良好的充填性能。

3)在满足注浆施工的前提下,尽可能早地获得高于地层的早期强度。 4)浆液在地下水环境中,不易产生稀释现象。 5)浆液固结后体积收缩小,泌水率小。 6)原料来源丰富、经济,施工管理方便,并能满足施工自动化技术要求。 7)浆液无公害,价格便宜。 2.2.2. 注浆材料 为了保证壁后注浆的填充效果,施工中结合现场条件和盾构机自身注浆系统的配置,选取了两种单液浆组成以便进行对比优选: 1)以水泥、粉煤灰为主剂的常规单液浆a 成分:水泥、粉煤灰、细砂、膨润土(钠土)和水; 2)以生石灰、粉煤灰为主剂的惰性浆液b 成分:生石灰、粉煤灰、细砂、膨润土(钠土)和水。 浆液组成a以水泥作为提供浆液固结强度和调节浆液凝结时间的材料,浆液组成b以粉煤灰作为提供浆液固结强度和调节浆液凝结时间的材料。其中浆液组成b 中使用的粉煤灰可以改善浆液的和易性(流动性),生石灰能增加浆液的粘度,并有一定的固结作用,膨润土用以减缓浆液的材料分离,降低泌水率,还具有一定的防渗作用。砂在两种浆液中都作为填充料。 2.2. 3. 浆液配比及性能测试 在确定浆液配比时,先根据相关资料,确定了两种浆液的各种材料的基本用量,然后结合浆液站调试,每种配比生产一定方量,并对浆液性能进行相关的性能测试,从而对配比单进行筛选,保留能够生产出合格浆液的配比,以便今后用于施工。按测试配比拌制出的浆液送到试验室进行了主要性能指标的测试。根据配比单和浆液配合比试验报告中的测试数据,绘制出浆液流动度、稠度和分层度随时间变化的对比曲线。

盾构施工与超前注浆加固技术

盾构施工与超前注浆加固技术 一、填空题 1.泥水平衡盾构掘进时通过控制单元调节工作舱内的压缩气垫以稳 定舱内泥水液位达到平衡开挖舱面水土压力的目的。 2.盾构施工掘进应根据理论计算结合实际施工效果及监测数据调整 施工参数,实施动态参数控制管理。 3.泥水平衡盾构施工产生地面沉降主要源于正面泥水压力的设定高 低、盾尾同步注浆的及时和充分与否及盾体的锥度等原因,地面沉降变化可以直接反映盾构施工参数设定的正确与否。 4.浅埋暗挖隧道施工目前常见的注浆工艺有超前小导管注浆、双重 管注浆、水平旋喷注浆和水平袖阀管注浆四种注浆工艺。 二、判断题 1.双重管注浆技术采用双重管钻机钻孔至预定深度后,从中空的钻 杆内进行后退式注浆,注浆材料一般采用水泥砂浆,该工法的缺点是难以实现长距离的深孔注浆。(×) 2.TGRM分段前进式深孔注浆工艺是钻、注交替作业的一种注浆方式, 解决了卵砾石堆积地层的注浆加固问题。(√) 3.盾构掘进控制“四要素”是开挖控制、线形、注浆、一次衬砌,控 制开挖面变形的主要措施是出土量。(√) 4.泥水式盾构排土量控制方法分为重量控制与容积控制两种。我国 目前多采用容积控制方法。(×) 三、选择题

1.当地层条件差、断面特别大时,浅埋暗挖隧道施工不宜采用( )。 A.全断面法 B.柱洞法 C.洞桩法 D.中洞法 答案:A 2.地铁区间隧道的建筑限界应考虑( )。(11年考题) A.结构沉降 B.施工误差 C.测量误差 D.设备和管线安装尺寸、厚度 答案:D 3.盾构法施工主要步骤为() A 工作井建造 B 掘进出土 C 管片安装 D 地表注浆 E 衬砌背后注浆 答案:A B C E 4.加固地铁盾构进出洞口常用的改良土体方法有( )。 A.小导管注浆

灌浆施工技术交底

灌浆施工技术交底 淮北大堤淮南段毛集17+400~34+471加固工程 (合同编号:HBDD-HN-01) 工程编号:2000101 锥探灌浆技术交底 二OO 五年九月二十二日 锥探灌浆技术交底 1锥探灌浆设计特性 锥探灌浆设计孔深依据《工程地质纵剖面施工图》确定, 每段具体设计特性值见下表: 2灌浆材料指标要求 依据技术指标对灌浆土料的要求,灌浆土料应具有以下物理性能: ~ 3料场选择 根据工程所需土料的技术指标并结合《工程地质横剖面施工图》,料场选在外侧沿堤 滩地, 沿堤每500米设一个料场,共设置13个取土料场。料场距堤脚线向外50米, 长、 宽均为20米。 4土料开采 根据施工图纸的要求和监理的指示,按取土区的开挖线采用人工挖土拖拉机运输。采 用面层式取土,每个料场计划取土深1.5米。取土前清除表层杂质、耕种土、苇根、稀软淤泥等。料场取料结束后,根据监理人的指示,进行必要的环境恢复与保护工作。 5制浆用水 制浆用水选用不含过量杂质的淡水,计划从沿堤附近深塘中取水。 6 土料及浆液试 验 (1)依据技术要求对灌浆的土料,提出其主要物理力学性能及颗粒组成如下:砂粒 含量小于20%,粉粒含量大于50%,粘粒含量大于20%~45%,塑性指数30%,有机质含量 小于2%,可溶盐含量小于8%,渗透系数10-5~10-8cm/see。

(2)对浆液性能作如下要求:容重13-16KN/m3,粘度20~60秒,胶体率大于80%, 稳定性小于0.1g/cm3,失水量10~30cm3/30min,凝聚力C 值0.3~0.4kg/m2。 7 灌浆试验 在开工前,每公里选取一个具有代表性的堤段进行布孔、造孔、制浆、灌浆。试验时 应记录造孔深度,泥浆各种指标:灌浆吃浆量、复灌次数、灌浆压力以及监理工程师指定 的测验项目。及时整理试验结果,报告监理工程师批准,作为该段施工的依据。 通过试验,确定施工工艺,将《灌浆操作规程》具体化、程序化。同时使泥浆性能适 合堤身土质条件,灌浆孔口压力要适度,一般以堤身不出现裂纹和隆起为度。 8施工工艺 8.1造孔 用单臂卡式锥探机造孔,依次进行,造孔必须按序进行,钻孔深入堤基不少于1米, 对堤身填筑质量差,空隙大,吃浆量大的堤段孔距应加密,造孔应保证铅直,偏斜不得大 于孔深的2%,并作好孔记录和描述,如发现异常,提出处理意见报监理工程师批准后实施,造孔应用干法造孔,不得用清水循环钻进。 8.2 制浆 制浆采用单桶卧式拌浆机制浆,制浆前应将土料先在泥浆池内浸泡数小时后搅拌成浆,再通过35孔/cm2,过滤筛清除大颗粒和杂物。浆液的稳定性和自由析水率10 天测一次。 8.3灌浆 灌浆顺序为:应先上游排孔,再下游排孔,最后灌中间排。每孔灌浆开始用流动性稍 大的稀浆,经过3~5min后再逐步加大到规定的泥浆浓度。在灌浆过程中,一孔一次灌浆,再进行复灌,复灌的泥浆浓度应加大,每孔复灌3次。 8.4封孔 复灌结束后,固结的泥浆距孔口深度应小于0.5m 。待周围泥浆不再流动时,将孔内 浆液取出,扫孔到底,用直径2~3cm、含水量适中的粘土球分层回填捣实,锥孔应当天锥,当天灌完。 9 灌浆出现问题的处理 9.1裂缝处理 9.1.1当堤面出现纵向裂缝后,应分析发生原因,如果是湿陷缝,可以继续灌浆,如 果是劈裂缝,应加强观测,当裂缝发展到控制宽度时,应立即停灌,待裂缝基本闭合后再灌。