一、设备技术规范

买方:太原重工股份有限公司

卖方:江苏鑫林环保设备有限公司

太原重工股份有限公司与江苏鑫林环保设备有限公司就青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁工程160万t/a焦化项目(以下简称“青钢焦化工程”)的酚氰废水生化处理项目设备及材料供货、安装、指导调试、直至达到技术协议要求的交钥匙工程事宜,经过双方充分协商,于2012 年6月17 日达成如下技术协议:

1、总则

本次焦化综合污水处理系统装置设计处理能力120m3/h【设计蒸氨废水60m3/h + 低浓度废水30m3/h,在工艺处理中应增加消泡及溶药用水量(部份利用循环排污水)约30m3/h,总设计水量120m3/h】。三班24小时全年运行。出水水质达到GB16171-2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的间接排放标准。

1.1 本技术协议书经双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。1.2 卖方保证提供符合本协议书和有关工业标准和企业标准的优质产品。

1.3 如果买方有除技术协议书以外的特殊要求应以书面形式提出并做详细说明,附于本技术协议书之后,双方可协商解决。

1.4 如果卖方对本技术协议书中的条文有异议或对其制造标准有不同见解,应以书面形式提出并做详细说明,附于本技术协议书之后,双方协商解决。

1.5卖方所承揽的界区范围为界区内接管1米范围内,买方将380V主供电电缆接至卖方主配电柜。

2、水质要求

2.1 蒸氨进水水质

2.2 出水水质

2.3设计水量

设计蒸氨废水60m3/h ,低浓度废水30 m3/h,溶药及消泡用水(适当考虑使用循环排污水)30 m3/h,总的生化处理水量按120m3/h设计。

注:脱硫废液及电厂高浓盐水不能进入本系统,否则会导致系统毁损。

废水处理规模表

3、设施/设备材料详细清单

3、1 主要土建构筑物一览表(160万吨/年焦化规模污水站-废水生化处理站(标段一)买方负责)

3、2主要设备材料详细清单

图纸及工艺要求为准。

4、程控、电气及部份配置说明

●采用PLC系统。风机采用软起动形式。

●根据工艺要求对废水系统中的主要环节进行自动控制,废水池内设置远传液位控

制器(连续测量液位计)传递信号,以控制提升泵的运行及池内液位的目的。

●一旦自动控制失灵或变更使用工艺时,本系统可进行手动控制,工作状态以信号

灯观察运行正常与否。

●为了减少操作的劳动强度,并实现操作自动化、机械化,要求水泵能定时自动切

换;当其中之一发生故障时,能进行发光报警,有备用设备时自动切换至备用设

备工作。当水位达到最低水位以下时,水泵能自动停止工作;当水位到达中水位

时,启动水泵;当水位达到最高水位时,发出报警信号,并自动启动备用泵工作。

启停状态在PLC有显示。(连续测量仪表可上传中控室)

●PLC元器件为西门子品牌,通讯协议为OPC,留有通讯接口。

●加药设备手动操作,磁翻板液位计低位自动停机,有感应开关。

●一套微机操作站台。交工时交仪表说明书、PLC说明书、接线图。

●污泥处理系统手动操作。

5、备品备件清单

6、简要工艺流程

蒸氨废水→ 1#2#事故调节池

↓废水提升泵

双系隔油均和池→排油泵进油渣池处理

↓ P

双系厌氧池(A1)内循环泵

上清液回流↓上清液回流

生活污水和其它废水↓↓

3#集水池→废水提升泵

双系二沉池

双系预留HOK-TOC

达标回用冲渣或外排

污泥泵

↓↓

后期中水回用处理 PAM →带压机

压滤液回↓3#集水池

泥饼外运或填埋焚烧

二、设备技术服务

1 设计阶段

1.1 卖方严格按照ISO质量体系标准的要求,制定和实施质量计划。

1.2 精心设计合理编制工程概算,以达到项目造价的设计控制。

1.3 严格执行设计变更审批制度,控制项目实施过程中和设计变更,达到项目造价设计控制的目的。

1.4 进度控制:把好各阶段的设计进度,以保证项目顺利实施。

2 施工阶段

2.1 卖方在合同签订后二个月设备制作完成,在土建施工完成并具备设备安装条件后,50个有效工作日内主体设备安装完毕。

2.2 卖方负责整个项目的安装,严格抓好施工质量。

2.3 卖方编制竣工验收报告、竣工图以及操作规程;在土建验槽和图纸会审时卖方派人到场交流;土建图纸有必须卖方解决的技术问题,卖方24小时内赶到现场作出答复。

2.4 卖方精心编制施工图预算,做好投资控制。

2.5 卖方严格按照设备清单采购和生产,严把采购质量关。

3 试运行阶段

3.1 卖方提供本项目完善的工程操作维护手册,包括项目介绍、工艺的运行过程,设备和

操作维护、日常管理及运行记录等全套资料。

3.2 卖方帮助买方选择最佳的药剂、投药量。

3.3 在试运行开始之前,卖方配合买方对本项目日后管理人员进行上岗培训。

3.4 在买方的配合下,按时完成本项目的单机试运行工作。

4 调试及环保监测阶段

4.1 卖方积极组织设备调试,详细填写运行记录。

4.2 卖方根据现场调试情况,优化运行参数。

4.3 卖方根据水质条件,合理调整电气设备运行时间,节约运行成本。

4.4 卖方保证建设单位进行环保监测达标。

4.5在业主保证蒸氨系统稳定运行并进水水质达到进水指标要求的前提下,保证90日内

系统调试成功。(前提必须满足技术协议的进水水质的要求和调试气候温度条件,要

求调试周期时间必须在4月份-10月份之间)。

三、售后服务及质量保证

1 售后服务

1.1 项目设备保修期为一年,即系统调试合格后一年内,若因卖方工艺或设备原因出现问

题卖方免费上门服务,协助优化工程运行。

1.2 在卖方接到用户保修后48小时内售后服务人员赶到现场,及时解决设备在运行中出

现的问题。

1.3 一年后,卖方定期对项目进行回访,提供技术咨询服务,项目实行终身维修,维修只

收取成本费。

1.4 为加强与用户联系,及时反馈用户信息,卖方公司在全国各地均设立办事机构,及时

为用户解决设备在运行中发生的问题。

1.5 卖方提供各类环保咨询服务。

2 质量保证

2.1 卖方应在产品制造过程中严格按照国家相关标准(规范)及本合同文本要求进行制造。

2.2 卖方质量保证范围除买方生产采购的产品设备外,其它设备全负责。

2.3 卖方对设备、材料进行中有重要影响的加工、试验及出厂检验,应提前通知需方参加,

并提供全部书面报告作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.4 卖方向买方进行技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法,并到现场安装、调试。

已方提供的所有设备等应是全新的、完整的和工艺先进的、运行安全可靠的。

2.5 卖方产品安装调试后进行现场性能验收测试,性能达不到设计要求,卖方免费改进或

更换设备。因供方设备质量、备件及运输问题造成买方任何损失,由卖方无条件赔偿需方。

2.6 卖方向需方提供完整的技术培训,内容包括设备及系统调试、运行等。

2.7 设备保修期:调试合格起一年。本产品在保修期内正常运行条件下,若出现质量问题,

均由供方48小时内负责免费到现场解决。保修期结束后,供方保证继续提供有偿服务。

四、双方职责

1 买方职责

1.1 买方负责土建部份(包含地基处理、土方、构建筑物及外饰、土建施工图纸要求预留

预埋件(含管)部份、门窗、暖通、室内外照明等相关配套设施)施工。

1.2买方负责设备安装现场的三通一平。

1.3 买方负责该项目外围进、出水管网界区外1m以外,卖方提供出水管道尺寸及方位说

明。

1.4买方负责将蒸汽管道、自来水管道、污水进出水管道送至界区1m处,配电电缆送至

配电室控制开关。

1.5买方须及时(协议签订10日内)提供相关的焦耐院的设计图纸,以便于卖方进行相

关部位的优化和调整。

1.6调试期间的水、电、汽、买方自己的操作人员工资及费用由买方负责。调试用及化验药剂由卖方提供清单,买方负责购置及保管(许多化验药剂为违禁危险品,必须由买方报由相关管理部门审批才能购买)。

1.7需买方提供的水、电、汽参数:

境工程专业毕业,化验室负责人为化学分析专业毕业。每班最少配备两名男性操作工和两名分析化验工。

2 卖方职责

2.1 卖方按本协议书要求进行工艺流程设计优化,同时提供仪表说明书和接线图等。

2.2 卖方负责设备的制作、安装及调试和设备配套电器仪表、线路的设计与安装。

2.3 调试期内卖方负责操作人员内部培训及联系菌种和菌种费用。

2.4 卖方提供所供设备的性能、重量、外形尺寸、基础要求等相关资料,并提供其他所有

供货设备的相关资料、样本。

2.5 卖方提供相关的产品合格证及设备安装有关资料。

2.6 设备提供应便于运输及现场安装,并负责现场安装。

2.7 供货范围按本协议书设备清单,具体根据现场实际情况进行调整。

2.8调试期间的菌种由卖方负责联系。

2.9系统验收合格20天内,卖方提供相关的竣工图等资料4份(包括易损件清单)。系统调

试前15天,卖方提供系统调试大纲等资料1份。

3补充

3.1设备间设计时要考虑尽量宽敞,进深和高度要足够以便检修和操作。

3.2卖方把消泡水管道配套到位。

4 其它

4.1 本协议未尽事宜,甲乙双方应相互友好协商。

4.2本协议作为合同附件,一式四份,在合同生效后与合同具有同等的法律效力。

买方:太原重工股份有限公司卖方:江苏鑫林环保设备有限公司

代表:代表:

日期:2014年06月17日日期:2014年06月17日

生活污水处理装置技术协议

一、基本要求: 适用规范及标准: 生活污水处理装置按中国船级社《钢质海船入级与建造规范》及其修正案(合同签定时的最新版)进行设计和制造,并满足国际海事组织IMO-MEPC 159(55)的规定。 按CCS要求进行检验的设备、随机主要附件、主要零件、辅助设备等,均需得到检 环境条件: 生活污水处理装置使用环境条件满足中国船级社有关无限航区的各项要求: 环境温度:45℃ 绝对大气压:0.1MPa 海水温度:32℃ 相对湿度:60% 能在潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、船舶正常营运中产生的振动和冲击下正常使用。纵、横倾要求: 横向:横倾:15o;横摇:22.5o 纵向:纵倾:5o;纵摇:7.5o 计量单位及标准: 供货方提供的设备及所涉及的相关图纸资料采用国际单位或中华人民共和国法定计量单位。 所有阀件、附件及接头等均采用GB、CB标准,法兰采用ISO标准。 投标技术规格书要求用中文,如果附有其他文字,则以中文为准。 铭牌与标识: 所有铭牌采用不锈钢材质,电泳覆盖黑底白字阳文,中英文标识,螺丝固定。 油漆颜色:生活污水处理装置及附属设备外表颜色由制造厂提供色卡,由船东选择决

定。 二、技术参数: 型式:生化法 型号:WCBx-40 数量:1台/船 适用人数、处理能力:40人,3.08m3/day 排放标准:满足国际排放标准: 生化需氧量(BOD5)≯25mg/L 化学需氧量(COD)≯125mg/L 总悬浮固体(TSS)≯35mg/l 大肠菌群数(Coli form)≯100个/100ml PH值:6~8.5 余氯:≯0.5mg/L 消毒方式:臭氧消毒 电动机:IP44;F级 电控箱:IP44;F级 电源:交流380V,3?,50Hz 其他:装置具有手动/自动循环粉碎;手动/自动排放; 自动消毒功能 装置主要附件技术参数 a 粉碎泵1台 型号:1CWF-11 排量:10m3/h 扬程:11m 电机功率: 1.1kw b 气泵2台 型号:CYBW-10 排量:10m3/h 排气压力:60kpa 电机功率:0.37kw c 排放泵1台 型号:25CGW-10-15 扬程: 15m 流量:10m3/h 功率 1.1 kw

焦化废水处理设备

焦化废水处理设备 摘要:焦化废水来源于炼焦生产中煤在高温干馏、煤气净化以及化工产品精制过程,其水质复杂排放量大。文章对国内外常用的焦化废水处理技术,如传统生化处理技术进展和新型焦化废水处理技术进行了探讨。 关键词:焦化废水设备;生化法;超临界水氧化;天一水务;传统生化处理技术;新型焦化废水处理技术 一、当前国内外焦化废水的治理技术及其存在问题 (一)焦化废水的处理技术主要分为生化法、化学氧化法和物理化学方法生化法方面主要有活性污泥法,SBR法,A-O(缺氧-好氧)法,以及新兴的生物强化技术、生物膜、生物流化床技术和各种生物脱氮组合工艺。化学氧化法主要有催化湿式氧化法、光化学氧化法、化学药剂氧化、臭氧氧化法等,因焦化废水处理量大,这些方法处理工业废水目前更多的是实验研究或者处理中试阶段,尚未真正投入工业运用。物理化学方面有混凝、萃取、活性炭吸附、膜分离以及超声波声化学法等,一般作为生化法的预处理或后处理方法。 (二)焦化废水的处理方式虽然很多,但目前各国应用最广泛的还是生化法 1.它利用微生物的新陈代谢使废水中的有机物分解。然而,生化处理法虽然有处理量大,适用范围广,维护费用低等优点,但也因焦化废水水质水温波动较大而处理效果受到影响。如细菌

等微生物对废水的温度要求特别高,一般水温需控制在10℃~40℃之间,而地处我国南方的夏季进水水温通常在50℃左右。也同时受废水的pH值,污染物浓度的影响,所以对操作条件要求比较严格。 2.国内外所采用的生化处理技术大体相同,只不过国外在二级生化处理之前采取了更为复杂的预处理和其他方法控制进入生化系统的水质,防止有毒污染物浓度过高,并在生化处理流程之后采取三级净化系统。如美国美钢联的加里公司炼焦厂将生产的焦化废水收集后,再用等量的湖水稀释。该系统包括脱焦油、游离蒸氨、后蒸氨、调节槽、废水调节储存槽以及活性污泥处理系统等。加拿大Dofasco和Stelco公司的焦化厂采用经蒸氨去除游离氨和加碱去除固定铵后进行生化处理与深度处理。日本大部分焦化厂的废水使用活性污泥法,由于日本特有的排海优势,因此在焦化废水处理时,首先考虑降低废水中的有毒物质,在调节池中先加3~4倍稀释水,以降低NH4+-N和COD浓度。在进入曝气池之前,再进行pH值调整,加入磷酸盐,然后进行约10h 的曝气,再经沉淀后的水排入海洋水体。欧洲的焦化废水处理工艺普遍采用以预处理去除油与焦油,气提法除氨,生物法去除酚、氰化物、硫氰化物、硫化物,并进行深度处理后排放。 3.当前国内对焦化废水的处理普遍采用预处理加生化处理的二级处理工艺,国外进一步利用活性炭、生物膜技术等进行三级的深化处理。我国在20世纪60年代末,冶金部冶金研究总院

XX污水处理项目技术服务合同

XX污水处理项目 技术服务合同 合同编号: 签订地点: 甲方: 乙方: 进行设备提升改造专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 一、甲方委托乙方进行技术服务的内容如下: 1、技术服务的目标:提升改造设备,在进水水质不变条件下满足产水水质要求。 表1 设计进、出水水质 2、技术服务的内容:改造现有设备和工艺,是产水符合要求。 3、技术服务的方式:乙方派技术服务人员到甲方项目现场做技术服务。 二、乙方应按下列要求完成技术服务工作: 1、技术服务地点:。

2、技术服务期限:年月。 3、技术服务进度: 4、其他:乙方应按技术服务进度,配合甲方工作,如有拖延,责任由乙方承担。 三、甲方需提供的工作条件 1、提供技术资料:提供本项目运行情况相关资料。 2、提供工作条件:为乙方所派技术服务人员提供必要的工作条件及安全保护用品,运营技术数据表。 3、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为: 1)技术服务费用为:人民币:元,乙方开具相应金额的服务发票给甲方。 2)技术服务结束并验收合格后,10个工作日内将本月费用以电汇形式支付至乙方账户。 开户银行: 户名: 账号: 四、双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收: 1、技术服务工作成果的验收标准:设备系统持续、稳定地运行,产水水质达标。 2、验收的时间和地点:提交验收申请2天内,甲方组织相关人员在

项目现场进行技术服务验收。 4、双方确定在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:及时准确地将项目进度及出现的问题反映给主要负责人或主管领导,做到及时沟通。 一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。 五、甲方的权利 1、甲方有权在乙方所派技术服务人员提供服务时,监督、检查乙方的服务履行情况。 2、当发生服务违约时,甲方有权从支付乙方服务款项中扣除相应损失。 六、乙方的权利 1、乙方应按甲方的要求进行服务,发生任何服务的变更均须向甲方提出交书面报审报告。 2、乙方有权要求甲方按时支付服务费用。 3、乙方指派专业技术服务人员,对系统进行提升维护,保障系统的正常稳定运行。 4、服务期内,由于乙方原因导致合同终止的,乙方向甲方赔偿相关损失。

污水处理合同样本

污水处理承担协议书 时间:2007-12-20 来源:(责任编辑:心悦) 立协单位:__________________ (以下简称甲方) ____________________________ (以下简称乙方) 为了保护,切实有效地搞好污水的处理,提高社会放益和经济效益。根据乙方的委托,甲方同意承担乙方废污水的处理。为了明确甲乙双方责任,确保废污水处理效果,根据国家《污水排入城市下水道水质标准》和《关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定》,以及《××市城市排水设施管理办法》和《××县征收城镇排水设施使用费与征收城镇废污水排放增容费的实施办法》、《××区人民政府×府字(93)第111号》等 文件 规定,甲乙双方应共同遵守下列条款: 一、甲方同意接纳乙方每日废污水排放总量吨,通过乙方专设管道或提升泵房将废污水输入甲方污水管总网,由甲方负责处理和排放;甲方所排放的水质受环保部门监督。乙方急需增加废污水排放总量时,应先向甲方办理手续, 方可增加排放量。 二、乙方内部管道设置必须做到雨、污水分流,不得混接,乙方在度污水总排放口设置监测井,总闸门和污水计量装置,若无计量装置或计量装置失足等,由甲方按照有关规定核定乙方废污水排放总量。 三、根据甲方污水处理工艺设计文件等有关规定,乙方排放废污水浓度应符 合下列标准: BOD5 ≤200mg/1、CODcr ≤300mg/1、SS ≤250mg/1、PH6~9色度低于32 倍。

但根据乙方要求,需增加废污水排放水质浓度,甲方同意乙方排放度污水水 质浓度CODcr≤mg/1。 四、在废污水接纳期间,乙方遇特殊原因需临时排放超浓度污水,应提前五天书面通知甲方,并经甲方同意后,方能排放。甲方因特殊情况,需乙方暂减少排放量或停止排放时,应提前十天书面通知乙方。 五、甲方对乙方排放的水质进行定期和不定期检查和监测,并作为向乙方计收污水处理费用的依据,乙方应协助配合提供方便。甲方按水质监测业务收费标 准向乙方收取水质监测费用。 六、根据“谁污染、谁治理”和“谁受益、谁负担”的原则。甲方为乙方处理废污水实行有偿服务,污水处理运行费用计算方式:暂按甲方污水处理工艺设计、基本运行费用每吨为元。但遇乙方超浓度排放水质,由甲方按实超标COD/1元,每公斤计收污水处理费。凡遇国家和政府政策性调价,由甲方通 知乙方。 (二) 为确保城市污水处理系统的正常运行,根据建设部《城市排水许可管理办法》、江苏省人民政府《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》、江苏省建设厅、江苏省环保厅《关于加强太湖流域接纳城镇生活污水处理系统接纳工业废水管理的通知》、《苏州市城市排水管理条例》、《苏州工业园区污水排放管理实施细则》等有关法规及文件规定,甲乙双方就甲方向乙方城市污水管道及其附属设施排放的污水委托乙方进行处理,达成如下协议: 第一条、污水接纳要求及标准 1、甲方已取得《城市排水许可证》或按乙方要求的时限内(最长不超过本协议生效后的三个月)取得《城市排水许可证》;如甲方在本协议签署后三个月内仍未取得《城市排水许可证》,本协议自动失效; 2、甲方排放的污水来源仅限于生产、生活过程中所产生的污水;

焦化废水操作说明

焦化污水处理工艺及操作规程 一、焦化废水的来源、特点及危害 1、焦化废水主要来自炼焦、煤气净化及化工产品的精制等过程,水质成分复杂。炼焦时煤料受热裂解,析出化合水。水蒸气随粗干馏煤气一起从焦炉引出,经初冷器冷却形成冷凝水,称剩余氨水;该股废水含有高浓度的氨、酚、氰化物、硫化物以及有机油类等,是污水站主要的废水来源。 2、焦化废水组成复杂,所含污染物分有机、无机两类。无机污染物一般以铵盐的形式存在,有机污染物以酚类化合物为主,还包括脂肪族、杂环类化合物和多环芳烃等。水质变化幅度大,含有大量的难降解物,可生化性较差。 3、焦化废水中的含碳化合物多数都是耗氧类物质,它们进入水体后要消耗水体中的溶解氧,严重时可以导致水体的腐化;焦化废水中的含氮类物质,能导致水体的富营养化,导致藻类的大量孳生和繁殖;氨氮在水体中还能转化成硝态氮,婴幼儿饮用了含有一定浓度硝态氮的水,可导致白血病。。

二、该系统的工艺流程图 风机 污水 池 池 化学氨 接触反 厌氧 O1 中间水池 泵 多介过滤器 离子氮 回用或排放 MgCL2.Na2HP04. FeSO4.PAM 污油池 NaHCLO NaHCO3 :

三、系统进水及出水指标 焦化废水处理设备的工艺设计主要是针对焦化污水和与此相类似的工业有机污水的处理,其主要处理手段采用目前国内较为成熟的物化处理+A2O2法, : 四、相关概念 PH 值:PH是水溶液中酸碱度的一种表示方法,PH=7时水呈中性,PH<7时水呈酸性,PH越小水酸性越大,反之亦然。 BBB(生化需氧量)/COD(化学需氧量)能说明水中的有机污染物有多少是微生物难以分解的。 BBB是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,它反映了水中受还原性物质污染的程度,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。

污水处理站合同

编号:XTL-中水,污水安装工程-012营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区 污水处理工程施工合同 甲方:营口市北海新区管委会 乙方:北京百键开发建设有限公司营口市北海新区项目部经理部丙方:北京中易凌志环保设备有限公司 工程名称:北海新区渔民新村回迁项目A1、C1区污水处理工程工程地点:营口市盖州北海新区渔民新村回迁楼项目

营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区 污水处理工程施工合同 甲方:营口市北海新区管委会(一下简称甲方) 乙方:北京百键开发建设有限公司营口市北海新区项目经理部(以下简称乙方) 丙方:北京中易凌志环保设备有限公司(以下简称丙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则,甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。 一、工程概况 1、项目名称:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程 2、工程地点:营口市北海新区渔民新村回迁楼 3、工程承包范围内容:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程的工艺 设计(不包括土建结构设计,丙方提供土建条件图,土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试,具体施工范围划分如下: 1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作:

2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作; 3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作; 4)污水处理站涉及的所有土建工程,含土建构筑物、设备基础、排水沟、积集水坑及所有预留预埋件由土建施工单位负责供货及施工; 5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内; 6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工; 7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管,由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。 8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。 二、项目合同期: 开工日期:暂定年月日(具体时间以甲方书面通知为准); 竣工日期:年月日; 合同工期总日历天数70日历天(不含调试时间)。 三、质量标准:满足现行国家规范及相关标注、规程要求。 工程质量标准:合格 四、合同价款: 本合同承包总价为元整(人民币),金额(大写):贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整(人民币)。 其中:

农村独立式生活污水处理工程设计合同协议书

农村独立式生活污水处理工程设计合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

农村独立式生活污水处理工程 设计合同 项目名称: 建设地点: 证书等级: 委托方(甲方): 设计方(乙方): 签约地点:: 签订日期:年月日

委托方(甲方): 设计方(乙方): 甲方委托乙方承担农村独立式生活污水处理工程设计,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 第一条本合同依据下列文件签订: 《中华人民共和国合同法》。 国家有关工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程立项文件。 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、计划投资、设计内容及标准 工程项目的名称:乐清市清江镇礁头村生活污水治理工程 工程项目的地点:乐清市清江镇礁头村 工程项目的规模:新建个污水处理池,个改造污水处理池,污水总收集量为m3/d,处理终端个。 工程项目的计划投资总额:元

工程项目的设计内容:污水处理池和污水管网收集工程设计处理标准:污水二级排放标准 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件 工程项目立项文件 村庄1:500地形图 村庄基本情况说明 …… 第四条乙方向甲方交付的设计文件

第五条设计费用及支付方法 甲方应支付本合同工程项目设计总费用元(大 写:元整)。施工期间设计更改,不另行计费。 支付方法: 5.2.1乙方按规定时间提交全部设计文件7日后,甲方应向乙方支付设计费总额的80%,计元,(大写:元整),项目竣工验收通过后,甲方应向乙方结算剩余全部工程设计费,计元,(大写:元整)。 费用说明 1、沼气池污水处理工艺:按18元/立方米,最低3000元,最高5000元; 2、复合滤床处理工艺及其他工艺:按工程造价的%取费,最低3000元,最高8000元;

污水废气处理技术协议

XX有限公司 污水处理工程废气处理项目废气治理设备 技 术 协 议 2021年02月 第 1 页共10 页

XX有限公司 污水处理工程废气处理项目废气治理设备 技术协议 本技术协议为XX有限公司污水处理工程废气处理项目废气治理设备承揽合同附件,与废气处理设备承揽合同具有同等法律效力。 本技术协议一式两份,甲方执一份,乙方执一份,双方代表签字盖章后生效。 甲方:XX有限公司乙方:XX有限公司 (以下简称甲方)(以下简称乙方) 代表签字:代表签字: 签订时间: 2021年2月日 第 2 页共10 页

目录 1.总则 2.承揽项目内容 3.设备功能描述及设计要求 4.承揽项目进度及项目界面 5.制造、安装、调试、试运行要求 6.培训及售后 7.设备验收及交付 8.其它要求 第 3 页共10 页

1、总则 1.1XX有限公司(以下简称甲方)委托重庆中科过滤设备制造有限公司(以下简称乙方)完成污水处理工程废气处理项目废气治理设备的设计、制造、运输、风管、安装、调试、培训、验收和售后服务等工作,双方经过友好协商达成如下技术协议。 1.2本设备承揽项目为交钥匙项目,新增废气处理设备后,该设备必须满足甲方长期稳定的生产目标并达到甲方提出的技术要求。设计由乙方负责,由于乙方设计不当或漏项原因造成设计变更或设备增加等情况,乙方无偿为甲方解决。因甲方原因造成的变更除外。 1.3乙方所提供和交付设备的规格及数量应与承揽项目内容中的规定相一致。如果没有指明具体标准、规范,则该设备应符合相应的标准、规范,且该标准、规范的要求不应低于国家最新颁发的有关标准、规范。 2、承揽项目内容 2.1项目名称及地点 项目名称:污水处理站废气处理设备 项目地点:四川遂宁市大英县工业园区 2.2设计条件 乙方所承揽的设备必须同时满足甲方以下所有条件: 2.2.1废气主要参数(设计依据) 本项目主要的废气来源为:污泥干化池废气、生化池废气、生活污水池废气、污泥暂存间废气。 2.2.3公用工程 第 4 页共10 页

焦化废水处理..

焦化废水处理综述 姓名:卫奇杰学号:3120406101 摘要:随着现在工业的发展,工业产生的焦化废水处理问题越来越引人注意。特别是在我国,现在中国是世界第一焦炭生产大国。焦化废水处理问题更是尤为重要。焦化废水一旦超标排放,将对环境有很大危害。本文综述了近年来国内外焦化废水的处理方法,分析了现有焦化废水处理方法存在的问题,并提出焦化废水处理技术发展趋势。 关键词:预处理、物理化学处理法、化学处理法、生物处理法 1 前言 焦化废水是煤制焦炭、煤气净化及焦化产品回收过程中产生的废水,废水排放量大,水质成分复杂,除了氨、氰、硫氰根等无机污染物外,还含有酚、油类、萘、吡啶、喹啉、蒽等杂环及多环芳香族化合物(PAHs)。酚类化合物对一切生物都有毒害作用,可以使细胞失去活力,使蛋白质凝固,引起组织损伤、坏死,直至全身中毒;多环芳烃不但难以生物降解,通常还是致癌物质。因此焦化废水的大量排放,不但对环境造成严重污染,同时也直接威胁到人类的健康。[1] 焦化废水一般按常规方法先进行预处理、然后进行生物脱氮二次处理。但是,焦化废水经上述处理后,外排废水中氰化物、COD 及氨氮等仍然很难达标。针对此种状况,近年来国内外学者开展了大量的研究,研发出多种焦化废水处理技术。 2 焦化废水处理二级处理技术 2.1 物理化学处理法 2.1.1 混凝法 混凝法的关键在于混凝剂,常见的混凝剂有铝盐、铁盐、聚铝、聚铁和聚丙烯酰胺等。目前国内焦化厂家一般采用聚合硫酸铁[2]。赖鹏等[3]利用 Fe2(SO4)

3作为混凝剂,对焦化废水生化处理出水进行深度处理。结果表明,在 Fe2(SO4)3投加量为 400mg/L、pH5的条件下,溶解性有机碳(DOC)去除率达到 40.1%,出水 COD<150mg/L,能够达到国家的二级排放标准。吴克明等[4]采用混凝-气浮法对焦化废水的处理进行了研究。结果表明,聚合氯化铝铁(PAFC)+聚丙烯酰胺(PAM)处理废水,生成的矾花大而密实,沉降速度快,出水色度低,效果较好。Donghee Park 等[5]用硫酸亚铁和氯化铁来去除残留在经前置反硝化工艺处理的出水中氰化物。在加入和没有加入 PAC 溶液的两种情况下进行批量试验得到两种铁溶液的最佳剂量。结果表明,硫酸亚铁溶液可以取代氯化铁溶液处理废水中氰化物,尤其是铁氰化物。 2.1.2 吸附法 吸附法处理成本高,吸附剂再生困难,不利于处理高浓度的废水,故常用于废水的深度处理[6]。周静等[7]利用粉煤灰-石灰体系作吸附剂,对焦化废水中氨氮进行深度处理。结果表明,废水经该工艺处理后,水样中氨氮浓度77.67mg/L 降至 25mg/L 以下,可以达到国家工业废水二级排放(GB8978-I996)。I.Vazquez [8]分别对吸附剂颗粒活性炭和树脂 XAD-2、AP-246 和 OC-1074 进行平衡,动力学和柱分析。结果表明,颗粒活性炭(GAC)呈现最高的吸附容量、最大的吸附参数和最高的动态能力。 2.1.3 稀释和气提 焦化废水中含有的高浓度氨氮物质以及微量高毒性的 CN—等对微生物有抑制作用。因此这些污染物应尽可能在生化处理前降低其浓度,通常采用稀释和气提的方法。一般情况下,气提不能使氨氮达到排放标准,只能作为预处理,仍需进一步研究。 2.1.4 烟道气处理焦化废水 程志久等[9]利用烟道气处理焦化剩余氨水或全部焦化废水的方法,在江苏淮钢集团焦化剩余氨水处理工程中获得成功应用。实践证明,该方法与常规的生化法相比,不仅研究思路全新、效果也迥异。它是将废水中的污染物,主要是有机污染物以固化状态与废水分离,而废水中的水分全部汽化,从而实现了废水经处理后的零排放,并确保烟道气达标外排。它“以废治废”具有投资省、运行费用低、处理效果好的巨大优势。

污水处理厂施工合同范本

××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目 施 工 合 同 ××县××××建设有限公司 二零一七年一月 ××县污水处理厂及其配套管网工程建设项目

施工合同 甲方: 乙方: 围绕××县远期建设成为三十万人口城市的目标、2017年××旅游发展大会主会场、三创工作、节能减排任务目标的需要,××县城东、城北污水处理厂及配套管网项目必须加快投资建设进程,早日为××人民 提供服务。根据国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着诚实守信、 平等互利的原则,就××污水处理厂及其配套管网工程建设项目相关事宜 达成共识,特此签订协议如下,以资双方共同遵守: 一、项目概况 1、现有城东污水处理厂日处理5000吨扩建为10000吨;城南新建 日处理3000吨;城北新建处理9000吨污水处理厂。配套建设相应的建、 构筑物及设备。 2、雨水管网建设雨水管总长度66.3km。 3、污水管网建设污水管总长度约41.95km。 4、本工程总投资额暂定为人民币肆亿壹仟万元整(小写¥4.2亿), 最终金额以实际决算价格为准。通过上述项目的实施,使××污水能力达 到3万吨/日,并有效保证包括招提湿地公园在内的××整体生态环境得 到有效提升。 5、开工建设日期:2017年1月13日。

二、建设工期 工程项目总的建设工期为××天.甲方在2017年1月13日前完成项目征地、拆迁、手续办理等前期工作,使本项目具备开工条件,同步启 动招标程序。乙方应在2017年1月13日进场施工,乙方承若本项目施 工在20××年××月××日前完成甲方所提供的设计图纸的工作内容(新增设计图纸的工期要求必须合理),因为甲方原因不能按时开工或延误 工期的,工期完成时间顺延。 工程计量及计价原则 1、工程计量原则 (1)最终的工程量以设计施工图结合竣工图以实际发生的工程量 为准。 (2)变更、增、减部分根据现场工程完成情况,由甲方、监理、 乙方委派的现场负责人对完成工程量进行实地测量计算完成的工程量 及签证单为准。 (3)《设计施工图》图示工程量、变更、增、减部分工程量为竣 工结算依据。 2、工程计价原则 (1)根据完成工程量,工程取费执行2004版《××省市政工程计 价定额》、《××省建筑安装工程计价定额》、《××省钢结构工程计价定额》、 《××省装饰装修工程计价定额》、《××省安装工程计价定额》、《××省园林 工程计价定额》以及市场价,人工工资按照最新标准上浮三倍进行结算。 如出新定额及相关配套文件,按新计价定额及配套文件执行。编制工程

生活污水处理工程合同协议书范本

编号:_____________生活污水处理工程合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

建设单位:(以下简称甲方) 承建单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方友好协商一致,在公平、公开、公正的原则上订立本合同,以便甲、乙双方共同遵照执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程内容:生化池(含土建工程)的污水处理的全部工作内容。 3、工程规模:日处理量为M3/d。 4、工程范围:M3/d生活污水处理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、土建施工、工艺设施费、工艺设施安装费和生化池的监测、验收等所有费用。 第二条工程合同价款 1、本工程包干综合单价为:元/M3;设计污水处理池总量暂定为:M3。 2、今后可根据实际需要及甲方的要求,在综合单价不变的情况下,增减或变更工程量。 第三条工期 1、本合同总工期为个日历天,具体进场时间以甲方书面通知为准。 2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。 3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。 第四条工程质量和验收 乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的叁级排放标准,并通过当地环保局的验收。

第五条双方工作 1、甲方工作 1.1指派为甲方工地代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。 1.2向乙方提供施工用水、用电接口,接驳点费用及水电费用由乙方自理。 1.3保证按合同要求及时支付工程款,若延期将承担相应的经济损失。 2、乙方工作 2.1指派为乙方工地代表,负责工程管理和施工,履行合同中的各项工作,精心设计施工,确保工程质量,按合同规定的时间及时完工和交付使用。 2.2保证按图施工,做到无渗漏,无二次污染,并对质量负责。 2.3生化池排放的生活废水达不到规定的排放标准,环保验收不合格,给甲方造成的一切经济损失由乙方负全责。 2.4准备完整的工程竣工技术资料,参加竣工验收。 2.5工程竣工后,乙方为甲方办理排污许可证,并出具工程所在地环保局验收报告。 2.6乙方应做到安全生产,文明施工,施工人员在施工过程中的安全责任由乙方自行负责,因乙方产生的建筑、生活等垃圾,乙方负责清运出场。此部分费用已包含在合同价款内。 2.7乙方现场施工人员应严格遵守现场甲方的有关规章制度。 2.8培训甲方的操作及维修人员,使之熟练掌握操作要求。 第六条工程价款的支付与结算 1、单个生化池土建工程全面完工后支付该生化池合同价款的50%。 2、单个生化池全面竣工,环保局对该工程按环评要求进行综合验收,生化池单项合格后,支付该生化池合同价款的30%。 3、本工程全面竣工,并经验收合格,双方办理完结算,支付至结算价款的95%,留5%作质保金,待保修期满后一次性无息退还。 4、每次支付工程进度款时,乙方须提供等额建安发票。结算完毕,须提供所有发票,否则,甲

污水厂技术服务合同

XX污水处理厂 生化调试技术服务 合同 合同编号: 委托单位: XX有限责任公司 受托单位: XX股份有限公司 签订日期:20XX年 XX月日

填写说明 一、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问 题所订立合同,不包括建设工程的勘察、设计、施工、安装合同和加工承揽合同。 二、合同当事人的义务: 1、委托方的主要义务: ⑴按照合同约定为服务方提供工作条件,完成配合事项; ⑵按期接受服务方的工作成果,支付报酬。 2、服务方的义务: ⑴按照合同完成约定的服务项目,解决技术问题,保证工作质量; ⑵传授解决技术问题的知识。 技术服务合同 委托方:(以下简称“甲方”) 受托方:(以下简称“乙方”) 甲方委托乙方就XX污水处理厂进行生化调试技术指导、部分设备仪表的采购安装调试、人员培训等专项技术服务,并支付给乙方相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 1、技术服务的目标:在符合设计进水水质的情况下,保证出水能达标排放(设计因素除外)。设计进出水水质见下表(单位:除PH外,均以mg/L计):

2、技术服务的内容: (1)故障设备仪表采购更换、在线氨氮分析仪采购及安装、调试(详细请见后附报价); (2)指导并配合甲方进行所有设备、仪表、自控调试; (3)指导并配合甲方根据规定、规范组建相关组织机构及拟定岗位职责; (4)负责指导甲方完成污水厂生化系统调试(操作人员为甲方人员); (5)乙方负责提供PAC2吨,用于生化调试及调节出水水质,费用含在技术服务费中; (6)负责调试方案的制订; (7)负责对甲方技术管理和现场操作人员的培训指导。 3、技术服务的方式:乙方指派专业人员到XX污水厂现场进行;并保证XX 年XX月日前厂出水水质达到排放标准。 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作: 1、技术服务地点:XX污水处理厂; 2、技术服务期限: XX(其中故障设备仪表采购、安装、调试于XX年XX月XX日前结束)。 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项: 1、提供技术资料:污水厂初步设计和施工图纸各1套,所有设备的使用说明书1套。

焦化废水处理工程案例介绍

焦化废水处理工程 (1)焦化废水特点 焦化废水是重污染废水,COD高达6000~8500mg/L,是典型的难处理废水,含有毒有害物质,废水冲击性强。 (2)基本工艺流程 (3)技术优势 出水水质达到国家排放标准。A/A/O+混凝沉淀+BAF工艺流程可靠,经过A/A/O+混凝沉淀之后,处理出水COD150mg/L,再经BAF,出水COD小于100mg/L,BAF 对难生化降解有机物有良好的处理效果。BAF采用酶促陶粒滤料,可提高难生化降解有机物的处理效率,是保证处理效果的关键。 (4) 沙钢集团宏发炼钢厂焦化废水处理厂工程实例 1)企业简介 江苏沙钢集团是目前国内最大的电炉钢和优特钢材生产基地、江苏省重点企业集团、国家特大型工业企业,全国最大的民营钢铁企业。其优质高线国内市场占有率35%,出口量全国第一,热轧带肋钢筋国内市场占有率10%左右。2006销售收入588 亿元,2005 荣膺“全国大中型企业自主创新能力行业十强”。中国海关发布2005 年“中国外贸进出口企业200 强”,2006 年中国企业500 强第66 位。其下属的宏发炼钢厂是集团主要的钢产品生产基地及最大的出口产品生产基地。 2)项目概况 宏发炼钢厂焦化废水处理一、二期工程配套的污水处理站,是为220 万吨/年生产能力的专用酚氰污水处理场。处理装置采用A/A/O的基本流程,配以深度处理混凝和BAF 工艺,在开工后,实际进水负荷超过设计值88%情况下,仍达到较好的出水水质状态。对高浓度、难降解的酚氰污水,采用硝化、反硝化,配以曝气生物滤池工艺后,使出水COD同样能够达标。 公司将曝气生物滤池成功运用于高浓度焦化废水处理后的把关技术,取得了理想的效果。运行表明,BAF 对出水稳定达标排放,尤其对NH3—N 和COD 的去除有着不可替代的作用。在焦化行业废水处理技术方面实现了新的突破,其优越--的处理性能得到充分的体现,在业内使用得到一致好评与推崇。

污水处理技术服务调试协议

设备安装调试服务协议 甲方: 乙方:成都同兴源科技有限公司 项目名称(以下简称项目): 为保证项目顺利如期投产运行,甲方委托乙方自年月日至年月日进行安装调试工作。 甲乙双方通过友好协商,本着平等自愿的原则,现就乙方向甲方提供有关的技术服务,达成如下协议: 一、甲方的责任和义务 1、在本协议签订后三日内向乙方提供完成项目所需的全套、完整的技术资料。包括初步设计、土建图纸、设备安装图纸、电气图纸及乙方为完成项目所需的其他资料。 2、调试工作开始前确保现场具备正式生产用电电源、满足连续进水能力等基本运行条件。 3、现场调试期间,保证进水水质达到调试运行要求。 4、现场调试期间,负责联系设备供货商、设备安装公司等相关单位及时到场,并积极协调各相关方及时解决调试过程中可能出现的设备问题。 5、在整个调试期间,应派员协助、配合乙方工作,并为乙方工作人员的住宿、交通和办公条件提供方便。

6、为确保现场设备及人员安全,无关人员不得随意操作调试中的设备或对工艺作随意调整。 二、乙方的责任和义务 1、及时编制调试方案,并组建调试小组分批派驻现场,积极协助甲方开展机械、电气和工艺等各项运行调试工作。 2、按照协议要求,在规定时间内完成各项调试任务,确保甲方如期投入正常运转,并力争出水水质满足相关排放标准。 3、调试过程中,负责各项水质项目的检测及运行数据的记录工作,调试结束后向甲方提交全套技术资料及报告,供甲方存档。 4、调试期间,对甲方工作人员进行相关技术培训。 5、乙方对在为甲方服务期间所获得的各项企业信息严格保密。 三、安装调试费用及其支付方式 安装调试费用总计人民币元(大写:元整),包括以下几个部分: 1、工艺调试。协议期间为甲方提供工艺调试,确保甲方如期投入正常运转,出水水质满足相关排放标准。 2、设备调试。对甲方安装完毕的运行设备进行单机、联机调试,检验是否符合运行条件。 3、自控协助调试。配合自控厂家进行调试,提供自控所需的各种运行参数并对运行工艺进行优化。 4、建章立制。帮助甲方建立一整套适用的制度,包括维护保养、操作规程、岗位制度等,确保甲方可以按照制度顺利组织生产。

水处理技术协议

- 精品文档- 水处理项目 技 术 协 议

-精品文档- 一、产品名称、规格、数量 二、供方设备性能保证 1、产水电导率:<50宙/cm 2、设备产水量:》10吨/小时 3、其他详见《水处理设备配置明细表》 三、需方负责提供的安装环境 1、电源电压:220V/380V,50Hz。 2、环境温度:0—40° C 四、技术服务 1、供方应负责设备的安装、调试、要求在计划时间内达到设计能力,并及 时提供技术文本规定的备品备件。 2、供方应负责需方的技术培训,培训内容包括设备结构、维护、设备控制 及操作,培训在需方现场进行。 3、通过培训,需方的技术人员能掌握有关操作维修技能,及时处理各种故 障。 五、质量保证 1、供方应保证其提供货物是全新的,未使用过的、采用最新设计和合适材 料制造的,并在各个方面符合技术文本规定的质量、规格和性能。 2、供方保证提供的产品经过其正确安装、在正常使用和保养下,能满足国 家的检验标准及规定的,担保运行可靠、安全、无故障。 3、供方应对提供的产品质量所包含的全部内容负责。在交货前供方应对所 有的外购件、外协件(重要加工点由需方确认)、及本技术文本规定的技术要求和性能相符的检验,并出具质量合格的报告。 4、质量保证期为从设备安装调试并检验合格后算起12个月。在供方指导 设备调试和试车投产期间,发生的设备备件损坏,应由供方无偿提供。质保

期内供方对设计材料或制造、安装、调试不良引起的质量问题,供

方付全部责任;对非正常磨损和非需方原因所引起的零部件的损坏供方无偿提供。由正常损耗造成的损坏不在质保范围内。 5、供方承诺所推荐的使用设备完全满足设备的环境工作要求,并具备良好 的使用性能。 6、供方承诺所提供的备件,在正常的使用和维修保养的情况下能满足一年 的使用要求。 7、供方保证设备经过正确的安装、调试后,整个系统试运行7 天内, 在设计条件下必须满足技术文本中所列的各个参数。 六、验收 1、货到验收要求货到现场时供方的技术人员或业务人员也应抵达现场, 双方根据技术文本的供货范围对产品进行一一清点,并对材质进行验收。 若在运输货安装过程中表面油漆损坏,供方应在安装完成后对设备进行第二次喷漆。 2、安装调试验收供方调试合格后,通知需方进行性能验收,并连续运行 10 天后视为验收合格双方签署《水处理设备验收单》以示证明,双方签字 认可质保期开始。 七、其它1、由供方负责现场指导安装、调试,安装调试期间的食宿费自理,供 方调试人员的安全由供方负责。 2、该设备的设计、制造、供货(含备品备件)、运输、拆卸、安装、调 试、验收、材质检验费、技术服务等发生的一切费用由供方负责。 3、本技术文本的作为合同的附件,具有与合同同等的法律效力。未尽事宜 双方协商解决。 注:《水处理设备配置明细表》附后。

焦化废水处理方案

第二章方案设计 2.1 概述 2.1.1 工程概况 ****焦化污水处理工程,焦化厂在生产过程中产生有毒害污水及部分生活污水,处理后达到《炼焦生产设计技术规范》的要求,并且全部用于熄焦,不外排达到零排放。 2.1.2 设计依据 (1)****焦化厂的提供的原始资料; (2)提供每天产生的废水水质、水量等基本资料; (3)《炼焦生产设计技术规范》要求; (4)《室外排水设计规范》GBJ14-87; (5)《建筑给排水设计规范》GBJ15-88; (6)《城市区域环境噪声标准》GB3096-93; (7)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86); (8)《给水排水工段结构设计规范》(GBJ69-84); 2.1.3 设计范围 2.1. 3.1本改造工程设计范围包括废水处理站的工艺、设备制造、安装调试、电气与自控等专业的内容。 2.1. 3.2 电线、电缆以污水处理站设备电控柜为交接点。 2.1.4 设计原则

(1)采用成熟、可靠的废水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到国家的有关 排放标准(氰化物不能处理达标)。 (2)废水处理设施力求占地面积小,工程投资省,运行能耗低,处理费用少。 (3)废水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调节性,以适应水质水量的变化, 同时设置事故应急排放管道,供紧急、特殊情况下使用; (4)采用性能稳定,技术先进的控制系统,主要部分实现自动化管理,减轻工人 劳动强度,使废水处理工程出水稳定,易操作,易管理,易维护。 (5)设计时充分考虑废水处理系统配套设备的减振、降噪措施,废水处理过程中 产生的剩余污泥经好氧消化稳定后浓缩处理,再经板框压滤机压成泥饼含水率低利于装运,避免产生二次污染。 2.1.5 其他配套条件 2.1.5.1 蒸氨塔(由业主委托化工设计院进行设计) 焦化废水中含有剩余氨水,废水中NH3-N 很高,必须进行蒸氨预处理,并且要加碱脱除固定氨。其目的一是为了回收剩余的NH3-N,充分利用资源;目的二是将焦化废水中的NH3-N 浓度降低至200mg/L 以下,避免对后续生化处理产生不利影响。高浓度的进水NH3-N会导致:①硝化菌负荷过高,活性受到抑制;②耗氧量大而出现供氧量不足,导致硝化过程不彻底,出水NH3-N 超标; ③为保证供氧充足而导致能耗高;④碳酸钠消耗量太大,从而导致运行成本很高。蒸氨废水中NH3-N 浓度决定于蒸氨塔的处理效率,蒸氨塔效率越高,废水中NH3-N 浓度越低,处理难度和能耗也就越低。

污水处理厂项目合同书

项目合同 项目名称: 甲: 乙: 签订地: 时间:年月日

为了保护供需各合法权益,明确双义务,根据《中华人民国政府采购法》、《中华人民国合同法》等相关法律、法规的规定,并格遵循政府采购项目采购文件的相关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲乙双协商一致,订立本合同。 一、项目名称:围墙红外对射及监控系统 二、工程概况 1、工程位置: 2、基本情况:本项目主要是红外对射及监控系统,及其它的配套设备。系统建设的目的是实现围墙红外对射主通道监控系统,为全厂提供长期稳定的安全生活和工作环境。工程主要完成红外对射、监控的安装。 工程项目明细 1、围墙红外对射。 2、主通道监控系统。 3、综合布线。 三、工程容 工程容包括系统的设计、设备及材料的供应、系统所需线路布放、设备安装和调试、技术人员培训及设备保养,确保整个系统能够连续、稳定、可靠、协调运行等。

四、工程造价及支付式 1.工程价款: 本合同总造价为人民币。后附《设备清单》。 2.付款式及期限 安装调试完毕,在验收合格后全部付清。 五、工期及施工组织计划 计划开工日期:年月日 计划竣工日期:年月日 合同工期总日历天数:天 六、履约验收 1、乙提供的产品设备为最新生产的原装正品,各项指标符合检测标准和出厂标准,各项技术参数符合甲文件要求。 2、乙提供的产品若为原装进口产品,还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。 3、乙所交付产品不符合规定或质量不合格的,由乙负责包换,并承担换货而支付的一切费用。乙不能调换的,按不能交货处理。 4、甲代表在收到乙送交的竣工验收报告后10日无正当理由不组织验收,可视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。

污水处理工程承包合同【最新版】

污水处理工程承包合同 建设单位: (以下简称甲方) 承建单位: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方友好协商一致,在公平、公开、公正的原则上订立本合同,以便甲、乙双方共同遵照执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程内容:生化池(含土建工程)的污水处理的全部工作内容。 3、工程规模:日处理量为M3/d。 4、工程范围:3/d生活污水处理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、土建施工、工艺设施费、工艺设施安装费和生化池的监测、验收等所有费用。

第二条工程合同价款 1、本工程包干综合单价为: 元/M3;设计污水处理池总量暂定为: M3。 2、今后可根据实际需要及甲方的要求,在综合单价不变的情况下,增减或变更工程量。 第三条工期 1、本合同总工期为个日历天,具体进场时间以甲方书面通知为准。 2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。 3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。 第四条工程质量和验收 乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合

排放标准》(GB8978-1996)的叁级排放标准,并通过当地环保局的验收。 第五条双方工作 1、甲方工作 1.1指派为甲方工地代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。 1.2向乙方提供施工用水、用电接口,接驳点费用及水电费用由乙方自理。 1.3保证按合同要求及时支付工程款,若延期将承担相应的经济损失。 2、乙方工作 2.1指派为乙方工地代表,负责工程管理和施工,履行合同中的各项工作,精心设计施工,确保工程质量,按合同规定的时间及时完工和交付使用。

相关文档
相关文档 最新文档