水系统常用组成部件介绍

水系统常用组成部件介绍
水系统常用组成部件介绍

水系统常用组成部件介绍

●空调水系统常用管材和管径

●管道连接件

●管道保温

●压力表

●温度计

●水流开关(流量控制器)

●除污器和水过滤器

●膨胀水箱

●排气阀

●集气罐

●水泵

●冷却塔

●阀门

●玻璃液位计

1,空调水系统常用管材和管径:

空调水系统常用的管材是水、煤气输送钢管和无缝钢管。

1)、水、煤气输送钢管一般采用碳素软钢制成,俗称熟铁管,它可以分成镀锌管(白铁管)和不镀锌管(黑铁管),按压力分可以分为普通管(公称压力为1Mpa)和加厚管.一般采用公称直径(如DN50)进行表示。

2)、无缝钢管:生产检验标准为《无缝钢管》(YB231-70)。材质一般为普通碳素钢、优质碳素钢。习惯用英文字母D后续外径乘以壁厚表示(如D108x4),常用规格请参见表1。

3)管道内过高的流速会带来很大的压力损失,为此需要控制管内水流速,在一

2,管道连接件

管道连接方法有螺纹接,法兰接和焊接三种,应按所选管材和最大工作压力选定。当选择与设备(或阀件)相连接的法兰时,应按设备和阀件的公称压力(注:对于空调工程范畴的水管,最大工作压力可以当作公称压力考虑来选择,否则会造成所选择的法兰与设备(或阀件)上的法兰尺寸不相符合的情况。当采用凹凸式或榫槽式法兰连接时,在一般情况下,设备和阀件上的法兰制成凹面或槽面,而配制得法兰制成凸面或榫面。在选用法兰时应优先选用标准法兰,非标准法兰是要自行设计的。我国现行法兰技术标准的公称压力(Pg)系列为0.1,0.25,0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.4[Mpa]时,一般应按1.6[Mpa]等级选用。

3,管道保温

为了减少管道的能量损失,防止冷水管道表面结露以及保证进入空调设备和末端空调机组的供水温度,管道及其附件均应采用保温措施,保温层的经济厚度的确定与很多因素有关,如材料的若物理特性,材料和保温结构的投资及其偿还年限、能价(还应包括上涨率因素)、系统的运行小时数等,需要详细计算时可以查阅有关技术资料。一般情况下可以参考表2选用。

度一般取25[mm]。

目前,空调工程中常用的保温材料及其主要技术特性列于表3。

保温结构的设计和施工质量直接影响到保温效果、投资费用和使用寿命,应与重视。

管道和设备的保温结构一般由保温层和保护层组成。对于敷设在地沟内的管道和和输送低温水的管道还需加防潮层。

管道保温结构的施工应在管道系统试压和涂漆合格后进行。在施工前应先清除管子表面的脏物和铁锈,涂上防锈漆两道,要保护管道外表面的清洁并使其干燥。在冬、雨季进行室外管道施工时应有防冻和防雨的措施。

保温结构的形式甚多,视选用的保温材料、管径大小和管径的外界环境条件而异。目前,空调工程中水管大多用管壳式保温材料,并采用绑扎式结构,在管壳的外面应包裹油毡玻璃丝布保护层涂抹石棉水泥保护壳。注意:在用矿渣棉或玻璃棉制的管壳作保温层时,宜使用油毡玻璃丝布保护层,而不宜选用石棉水泥保护壳。

4,弹簧管压力表:

1)、作用:用于测量水系统的压力。了解水系统各处的压力对于判断水系统是否正常十分必要,应该专人每天对于水系统压力表进行抄数。

2)、形式:常用为弹簧管压力表,其外形如图一所示。

3)、安装方法:

A)压力表的取压口应安装在直管段上,前后5倍管径处不能有弯管、变径、阀门等设备;

B)安装时必须使表盘直于地面,若安装位高于视平线时,应使表盘略向前倾斜,以便观测,推荐按图二所示方法进行安装;

C)应安装在便于观察和维修的起压点,取压管应有足够的长度,避免将弯管式旋塞包在保温结构中;

D)当弹簧管压力表的接头一般为公制螺纹,如与英制螺纹连接时,中间应增加压力表过渡接头;

5,温度计:

1)作用:用于测量系统内各点的水温;

2) 形式:温度计的形式有很多种,常用的为工业内标式玻璃温度计;

3)安装方法:温度计的安装的核心原则是尽量减少温度计与水之间的热阻;

A)安装时应确保温度计温饱部分应在管道的中心线上,即温度计的下体

长度为管道的半径加温度计的接头的有效长度。在没有接头的具体长度

时,可以按如下方法进行估算下体长度:直形温度计D/2+60(mm);

90°角形温度计D/2+80(mm); 135°角形温度计0.7D+70(mm) ;以

上估算的下体长度,不包括管子的保温层厚度。

B)温度计应插入插座内,插座内应充满机油。

C)温度计在水平管段安装和垂直管段安装时,请参见附图三所示。

6,水流开关(流量控制器):

1)、作用:中央空调一般以水作为二次换热的介质,合适的水流量是中央空调主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水主机蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“咬缸”等故障,因此合适的水流检测方法以及检测部件是保证机组只有在系统水流量大于允许的最小水流量下工作,避免空调主机发生故障;应特别注意,一般使用2年以后就需要更换。

2)、形式:一般有靶标式和压差式两种,目前我们常用的为靶标式;

3)、安装方法:(图四)

●安装前请仔细检查流量控制器,包装应完好,外观应无损伤及变形。

●流量控制器可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在

液流向下的管道中。当安装在液流向上的管道时,应考虑到重力影响。需要指出的是一般不要在垂直管段上安装。

●流量控制器一定要安装在一段直线管道上,其两边至少有5倍管径的直线行

程,同时必须注意管道中液流方向必须与控制器上箭头方向相一致。其接线端子应在易于接线的位置。

●安装及接线时,请注意以下事项:

▽绝对禁止扳手碰撞流量控制器底板,导致流量控制器变形失效。

▽为避免触电及损害设备,在接线或进行调试时,应切断电源。

▽接线时,绝对禁止调节除微动开关接线端子、接地螺丝外的其他螺丝。并应注意,微动开关接线时不能用力过猛,否则将使微动开关本身位置位移,导致流量控制器失效。

▽接地必须使用专用接地螺丝,不能随意拆卸安装螺钉,否则将导致控制器变形失效。

▽控制器出厂前已设定为最小流量值,不得调到低于出厂设定值,否则可能造成开关失效。安装结束后,请通过按动流量控制器杠杆数次来检查,一旦发现杠杆回复时没有“咔嗒”时,顺时针旋转调节螺丝直到回复时有“咔嗒”声。

▽控制器的靶片不能与管道内壁及管道中其他节流器相接触,否则容易导致控制器不能正常复位。

4)水流开关调试:应观察三个工作周期,确定控制器和与之连接的系统运转正常,并及时盖上控制器外壳。

A>5D

图四

7除污器和水过滤器:

1)作用:为防止水管系统阻塞和保证各类设备和阀件的正常功能,在管路中应安装除污器和水过滤器,用以清除和过滤水中的杂物和粘混水垢。一般,除污器和水过滤器安装在水泵的吸入管和机组进水口的水过滤器:水过滤器规格为16~20目/in的不锈钢或铜丝网。其它如供暖系统上的减压阀和自动排气阀等小通径阀件前的管路上都应安装。

2)形式:工程上常用的除污器有立式直通式,卧式直通式和卧式角通式几种,可视现场安装条件选用。

3)安装:

●除污器和水过滤器的型号都是按照连接管的管径选定的。连接管的管径应该

与干管的管径相同。

●在选定除污器和水过滤器时应重视它们的耐压要求和安装检验的场地要求。

●除污器和水过滤器的前后,应该设置闸阀,供它们在定期检修时与水系统切

断之用(平时处于全开状态);

●安装时必须注意水流方向;

●在系统运转和清洗管路的初期,宜把其中的滤芯卸下,以免损坏。

●水管冲洗后折下过滤网清洗干净,并检查如有破损,应以更换。

8膨胀水箱

1)作用:当空调水系统采用闭式环路循环时,为给于系统中存水因温度变化而引起的体积膨胀余地并有利于系统内空气地排除,应该在管路系统上连接膨胀水箱,同时在许多水系统中,膨胀水箱还兼做定压水箱用。

2)安装:为保证膨胀水箱的作用,必须重视它与系统的正确连接。在机械循环系统中,膨胀水箱应该接在水泵的吸入侧,而且装置的标高至少要高出水管系统最高点1[m]。

膨胀水箱的配管(图五)主要包括膨胀管、信号管、补给水管(有手动和自动控制)、溢流管、排污管等。箱体应该保温并加盖板,盖板上连接的透气管一般可以选用公称直径为100[mm]的钢管制作。当膨胀水箱兼用于供冷和供暖两种工况时,特别要重视膨胀水箱的安置条件,以防冬季供暖时因水箱内的水结冰造成箱体结构破坏,甚至酿成事故。

图五

工程上另一种做法是在膨胀水箱上再接出一根循环管,如图图五B中虚线所示。在水系统中,循环管与膨胀管要接在同一条管路上,其连接点之间应保持一定距离(见图五)。使膨胀水箱中的水在两连接点压差的作用下处于缓慢流动状态,这样做是可以避免结冰现象出现的,循环管和膨胀管的连接点间距可以从阻力计算确定,一般可以取1.5~3.0[m]。要注意的是,这种连接循环管的做法,在夏季使用时会增加系统的无效冷量损失。

3)膨胀水箱的容积:由系统中水容量和最大的水温变化幅度决定的,可以用下式计算确定:

Vp=αΔt3v[m3] (7.24)

式中Vp---------------膨胀水箱有效容积(即由信号管到溢流管之间高差内的容积,见图7.36),[m3];

α---------水的体积膨胀系数,=0。0006,[1/℃];

Δt-------------最大的水温变化值,[℃];

v-------------系统内的水容量,[m3],即系统中管道和设备内存水

3

量的总和。系统的水容量可以在设计完成后,从各管路和设备逐个计算求得。也可以参考表四所提供的数据来确定。表四是15个办公楼建筑得统计值。

式,表中供暖时得数值是指使用热水锅炉得情况:当使用热交换器时可以取供冷时得数值。

9排气阀

1)作用:用于排出水系统中的空气;

2)形式:一般有自动式和手动式;

3)安装:应安装于系统最高点;

10集气罐

1)作用:为是水系统运行正常,及时排除系统内的空气是很重要的。

2)形式:通常的做法是在管路上装置集气罐,集气罐一般是用公称直径100~150[mm]的短的钢管制成的。它与系统的连接方法可见图7.38

所示。集气罐的放气管可选用公称直径为15[mm]的钢管制作。放气

管上应安装放气阀,供系统充水时和运行时定期放气之用。为保证集

气罐的排放空气功能,它的安装高度必须低于膨胀水箱。

图六

3)安装:集气罐与系统管路的连接,由于立式集气罐容纳的空气比卧式的多,所以在大多数情况下都选用立式集气罐;只在干管距顶棚的距离很小不能设置立式集气罐时,才使用卧式集气罐。

10, 水泵

1)作用:是把机械能(电能)转化为流经其内部流体的压力能和动能的流体机械。

2)形式:水泵型式的选择与水管系统的特点、安装条件、运行调节要求和经济性

n*在30~150的离心水泵最为合适,因等有关。就空调系统而言,使用比转数s

为它在流量和压头的变化特性上容易满足空调系统的使用需要。在常用的离心水泵中,根据对流量和压头的不同要求,可以分别选用单级泵和多级泵。除此,离心水泵还有单吸还有双吸之分,在相同流量和压头的运行条件下,从吸水性能、消除轴向不平衡力和运行效率方面比较,双吸泵均优于单吸泵,在流量较大时更明显;然而,双吸泵结构复杂,且一次投资较大。

3) 水泵选择

选择水泵所依据的流量L 和压头(或扬程)P 如下确定:

1.1(=L 或)

2.1m ax L

式中

m

a x

L ——设计的最大流量,[]/3s m 或[h m /3]

1. 1或1.2——附加系数,当水泵单台工作时取1.1;两台并联工作

时取1.2。

m

a x

)2.1~1.1(H P =,[kPa]

式中

m

a x

H ——管网最不利环路总阻力计算值,[kPa];

1~1.2——附加系数。

3)安装:

●水泵应安装于水平面上,必须做好防震处理;

●在水泵的吸入管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀,以利关断用。对于进口阀,在通常情况下,它是全开的,因此,最好用低廉的、流动阻力小的闸阀。在水泵有吸水高度的开式系统中,此阀绝对不能作调节用,否则水泵有产生气蚀的危险。对于出口阀,除了水泵在检修时的关断作用外,它还应该有调节流量的作用。因此,出口阀还需要较好的调节特性,而且要稳定可靠的结构。对空调水系统而言,采用截止阀或蝶阀,从技术经济上看被认为是比较合理的,因为这种阀门在系统启动时能缓缓打开,可以防止因水快速流动而造成整个管路系统发生颤振现象。

●水泵的出水管上还应安装有压力表和温度计,以利检测。要注意,它们应该被安装在便于观察和维修的位置上,并注意周围对其测量的准确度有影响的环境条件。

●如果水泵从低位水箱吸水,那么在吸水管上还应安装真空表。

11,冷却塔

1)作用:冷却塔的作用是使水在塔内与空气进行热湿交换而得到降温。 近年来,为了减低城市供水管网的负荷,空调工程中制冷系统冷凝器用的冷却水

基本上都是采用冷却塔处理而循环使用的。

2)形式:冷却塔多为开放式并配用风机,使空气与待处理的冷却水强制对流,以提高水的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填充材料。常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种(见图7.3.9)。

a) 逆流型b) 直交流型

图7.39 冷却塔的型式

3)选择:空调中常用的逆流式水膜型填充物冷却塔的热工计算是一个比较复杂的问题,表示其热工特性的重要参数――以焓为基准的总容积传热系数与填充料的材质特性、冷却塔的结构形式、淋水密度、水气比、塔断面风速……等许多因素有关。因此,在工程中使用时一般都按市售产品的样本提供的热工性能数据进行选择。

在选择冷却塔的型号和规格前,首先应根据工程设计资料计算需要的冷却水量W。计算公式如下:

W=

)

(

2

1w

w

c

t

t

c

Q

式中――冷却塔排走的热量,[KW];

对于压缩式制冷机,取制冷机负荷的1.3倍左右;

对于吸收式制冷机,取制冷机负荷的2.5倍左右。

――水的比热,[KJ/kg C]。常温时c=4.1868[KJ/kg C]。

――冷却塔的进出水温差,[C];

对于压缩式制冷机,取4~5[C];

对于吸收式制冷机,取6~9[C]。

然后,根据W值从产品样本选择型号和规格。当设计条件与制造厂提供的产品性能表所列条件不同时,应考虑按设计条件予以修正。

4)安装:

●复核所选冷却塔的结构尺寸(指占地面积和高度)是否适合现场

的安装条件;

●要根据冷却塔的运行重量核算冷却塔安装位置的楼板(或屋面

板)结构的承受能力;

●同时要重视所选冷却塔在运行时的噪音水平,使满足环境噪音要

求。

●冷却塔的安装位置应选在不受日照之处,空气要流畅且不能受污

染(指热、废气和尘埃等)。

●当冷却塔采用有叶窗围挡时,则百叶窗的开口面积要取得足够

大,以便使空气有小于2[m/s]的速度流经百叶格。

●机械通风式冷却塔在运行时难免会有水滴飞溅现象,在冷却塔选

址时也要注意。

5)注意事项:

●因为冷却水在塔内处理过程中不断蒸发,因此水循环系统需要不断补给水。冷却塔补给水管的管经选择时应考虑高架水箱水位的高度,根据可资利用的压头进行配管设计。补给水量可根据产品样本提供的数据确定,一般,可取冷却塔循环水量的1~3%。

●保持冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。由于冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土,杂物,细菌,可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖,造成生物粘泥,与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,在冷却塔中蒸发的那部分水的盐分将滞留在冷却水系统中,所以随着蒸发过程的进行,循环冷却水的溶解盐类不断被浓缩,因此水的浓度不断升高;此外,还有水中的溶解氧作用,使金属管道接垢,腐蚀。由于以上的原因,水系统的流通断面会不断减小,换热器的热效率会降低,系统的输配能力降低,能耗增加,最终还可能发生水流堵塞现象,甚至发生事故。所以要重视冷却水的水处理问题。冷冻水系统因为多为闭式循环,不与大气接触,而且水温低,所以结构和粘泥不严重,但是因为补给水阀件,管道接口和水泵轴封漏气等原因会给循环水带入溶解氧,所以电化学腐蚀情况也存在,因此也要重视水处理问题。

下列冷却水水质控制指标可供工程管理参考:

pH值:6.5~8.5;

浑浊度:最大容许含量<=200[mg/l]

碳酸盐硬度:8~30度(指德国度)

●如果现场不具备上述条件,为了改善水质指标可以采用下述简易方法,即调节冷却塔底池的排污阀在某一开度,使维持连续少量的排水,借以使冷却水系统内的水硬度保持在极限值以下。补给水量可以从水系统的水量平衡和盐度平衡进行计算。请借阅有关工业冷却水处理技术资料。

12,阀门:安装平直,阀门手柄严禁朝下;以阀座为基准,采用低进高出安装方向;注意介质流动方向,防止装反;

13玻璃液位计:由一副针形阀和一根玻璃管组成,在针形阀内有金属小球,以防止玻璃管突然破裂,能在容器内介质的压力下(一般不小于0.2Mpa)自动阻塞通道,不致使液体流失,阀体上的丝堵用来清理通道或兼作排液用,该液位计的工作压力在1.6Mpa,工作温度在80~100℃,液位计阀以螺纹或法兰与容器相连接,安装时应以校核,使其两端液位计阀接口对中,液位计阀门与玻璃管采用锁母填料函的连接方式,一般以石棉绳作填料。

如需了解更多关于中央空调设计知识及应注意问题,请关注:空调网:https://www.wendangku.net/doc/0f7097048.html,/

空调水系统开式和闭式系统的区别

空调水系统开式和闭式系统的区别 在规范中是要求空调系统应采用闭式系统的,但讨论中只是说开式会有误导,因为关于开式,闭式系统分类很多的书都说的不是很准确。有很多人将膨胀水箱认为是开式系统。而我们一般遇到的都是闭式系统,一是膨胀水箱定压,一是水泵定压。我们在系统最高点设的膨胀水箱其实应该叫开式膨胀水箱,虽然它是封闭的,但是它不呈压,在选循环水泵时仅为管路、设备的阻力。其实就算把水箱的顶揭了,把它看成是开式系统,因为水箱在最高点,它与最高的盘管间的高度是负的,所以不用加。 关于开式,闭式系统,很多书说的都是不对的,开式不仅仅是说管路通大气,应该是在循环管路中有一个开式水箱,才叫开式系统,比如有一个蓄冷的水箱,循环水泵从蓄冷的水箱抽水,系统回水回到水箱中。 在系统最高点加的膨胀水箱,是闭式系统,其实就算是没有水箱顶,于大气相通,它一样应该算是闭式系统。选循环水泵按闭式系统选择,就像superflanker?问的“用冷却塔的冷却水循环系统也是开式系统,水泵的扬程是建筑高度+沿程损失”一样。它的水泵是不加建筑高度的。 在<简明空调设计手册>中,339页,说闭式系统不与大气接触,仅在最高点设膨胀水箱。这句话我认为就是错的。1是闭式系统可以不设膨胀水箱,2是如前述,我认为在系统最高点加的膨胀水箱,就算是没有水箱顶,于大气相通,它一样应该算是闭式系统。就像2003暖通工程设计技术措施中的概念一样,应该叫做开式膨胀水箱定压的闭式循环系统。关键在于闭式循环系统的循环二字,我认为开式还是闭式应该是指的循环管路系统,是指从水泵的出口到水泵的入口这个循环是否是闭合的,还是中间有水箱与大气相通。

船舶冷却水系统设计指导

编制大纲: 需要补充的内容:1,水泵(定速离心泵,变频泵);2,温控阀;3,节流孔板;4,热平衡计算的理论公式,温升热量水量公式;5,特殊案例的区分(温控阀,板冷,变频泵对整个冷却系统形式选定的影响;分离封闭式,高低温混流式,配置变频海水泵没有温控阀的中央式。)6,利用目前的实船进行计算公式的验证,还有一些经验系数的反推导(特别是一些厂家自己的经验系数)7,膨胀水箱;8,补充开发设计需要的部分,参考《船舶管舾装设计工艺实用手册》 前言(目的) 以《船舶设计实用手册---轮机分册》---国防工业出版社为蓝本,将其中的冷却水系统做了进一步内容扩展和深化描述,提供给详细设计人员参考。 参考《船舶管舾装设计工艺实用手册》,补充一部分工程计算公式; 系统发展核心: 1,稳定调节; 2,节省能源,余热循环利用; 3,节省成本,替代方案的方式; 关键词: 将冷却水稳定可靠的输送到需要冷却的设备中:这个可靠和稳定来源于几个参数:稳定的压力,稳定的流量,稳定的温度,稳定的水质(这个水质包含化学成分稳定不结垢,物理成分稳定,极少气泡,气泡会影响热交换器的效率)

冷却水系统 目录 1,范围 2,冷却水系统的基本形式 3,系统形式的选择 4,冷却水系统实例 5,中央冷却系统热平衡计算 6,冷却水系统的主要设备配置要点 7,制淡装置(造水机) 8,具有冰区航行船级符号船舶的冷却水系统特殊要求9,海水进水阀操纵位置的要求 10,冷却水系统的温控阀 11,冷却水系统的节流孔板 12,冷却水系统的泵 13,冷却水系统的膨胀水箱

冷却水系统 1,冷却水系统的基本形式 冷却水系统的基本形式见表1, 注解: (1),所谓开式和闭式冷却水系统是指柴油机本身冷却水系统而言。开式系统是指柴油机本身直接用舷外海水或者江水冷却。如今除江河小船之外,基本不采用开式系统。海拖(海洋港口拖轮)还在使用海水直接冷却柴油机。(潜在问题:船内海水泄露,在及柴油机连接的弹性管配置不正确时容易出现,已有其他公司的海拖因为这个弹性管破裂造成沉船) (2),在闭式系统中,柴油机是用淡水冷却,而淡水在经过热交换器用舷

循环水系统简介 家用循环水系统分类

循环水系统简介家用循环水系统分类 循环水系统的功能是将冷却水(海水)送至高低压凝气器去冷却汽轮机低压缸排汽,以维持高低压凝气器的真空,使汽水循环得以继续。另外,它还向开式水系统和冲灰系统提供用水。下文做了一个循环水系统简介以及家用循环水系统分类。 家用循环水系统简介 循环水的分类 预热循环水大致分为四类:1、遥控板(穿墙遥控) 2、水控版(水流行) 3、电脑板(全自动) 4、机械板(半自动) 1、室内强排机,

建议使用机械版循环水。(两个冲凉房,适宜大众客户) 理由:机械版程序少,操作简单,使用之前按一下,有复位开关,冬天用的着,夏天不用。 2、室外机, 建议有回水管的建议用水流版的 (优点:开一下热水龙头即可循环,关水即停)。 没有回水管道的最好是用无线遥控型, 优点:配置多个遥控器,随时随地操作。 室外机安装位置远,开关不方便,有回水管的在任何地方开水都相当于开关,有遥控器在室内就可以遥控 使用感触:早晨起来想冲凉,不用动,在床头遥控一下,在起来到浴室去冲凉就可以啦。打开直接出热水。 3、室内平衡机,两个以上冲凉房的,要有一点距离才安装循环水,强烈建议使用机械板进口泵循环水系统 理由,平衡机本来就装在浴室内,距离卧房不会太远,使用之前只要过去开一下就可以啦,这样两个冲凉房加上厨房都可以同时使用热水。

有回水管没有回水管有什么区别那? 建议有回水管的可以使用水流控制的、全自动的。 1、水流的就是在任何有热水的地方只要打开一下热水再关掉,循环水就会以三秒一米的速度自动循环,循环完毕再去打开任何有热水的地方就会直接出热水。 优势:强烈建议壁挂炉用户使用水流控制的,因为可以设定时间短控制,也就是说在一定的时间内可以达到随时使用随时就有热水。 2、全自动就是温控的,一般别墅或者发廊等洗浴中心可以选择全自动方式,所谓的全自动就是把热水器温度设定到42度,把循环水系统设定到38度,然后有一个温控感应的探头链接到回水管最末端,这样一旦温度低于38度就会自动启动,一天启动N次,很是浪费,建议一般家庭不要使用这种功能。 注释:以上两种功能没有回水管的为什么不能用。

中央空调工程VRV与水系统对比

本文主要将多联机与水机两种空调方式的性价作一比较,建筑面积为4278.4 m2,供用户参考。 关键词:一拖多电制冷多联机冷水机组风机盘管 一拖多中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统,改变了高层建筑的空调问题.一拖多中央空调系统可为办公大楼、公寓、商场、酒店、医院和学校等场所提供广泛而多样的应用,与其它中央空调形式相比,一拖多中央空调中央空调具有如下优点: 1、用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。对比与其它中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。而且在室内避免了冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。 2、只用“电”这一种能源,就可以解决全部问题(不像其它空调系统还需要其它能源),并且大大降低对环境的污染。 3、制冷室外温度:-5℃—43℃DB 制热室外温度:-20℃—21℃WB 比其它中央空调运行范围广。 4、不同于其它中央空调,一拖多中央空调不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低。 5、一拖多中央空调系统属于电制冷范围,比其它电制冷中央空调形式省掉了循环水泵、冷却塔及附属设备,在系统规模上显得更加简单,且设备运行时不需要专人管理,室内、外机由电脑进行控制。 6、具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达150m,所以室外机可根据现场情况灵活摆放。室内、外机的外型尺寸非常精巧,而且连接铜管也很细,室内机自身附带冷凝排水泵,可提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,保持高水准办公环境,节省土建的基本投资,和水系统中央空调相比可节省400mm的吊顶高度。 7、一拖多中央空调系统安装极其方便,因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。 8、一拖多中央空调真正做到每个房间实行独立控制,且能做到电费独立计算,便于管理;而水系统中央空调,只要有一个房间使用空调,其冷水机组、循环水泵及辅助设备也都要投入使用,无法达到节约能源的目地。 9、一拖多中央空调有多种款式,可针对房间吊顶,能分别采用嵌入式、内藏风管式,使室内机与房间装潢紧密配合。 10、大楼的空调采取有线控制或集中控制,做到大楼自动化控制,而水系统中央空调要达到上述功能还要增加BA弱电系统。 11、一拖多中央空调系统是一种无水的中央空调系统,不存在冬季水管路防冻问题,而水系统中央空调冬季为防止水管路冻裂,其循环水泵24小时不能停止运行,如果停止,将导致整个空调系统损坏。 12、一拖多中央空调中央空调系统采用有线控制或集中控制,当系统中有一台室内机发生故障,其故障信息会直接显示在控制面板上,这样对排除故障带来方便。而水系统中央空调系统若发生故障,排除故障十分困难。 现以两种空调方式作一比较,建筑面积约4278.4 m2,供用户参考。 方案一:多联机中央空调系统。 方案二:水冷螺杆式冷水机组+风机盘管系统。 一、一次性投资比较 方案一:数码多联机系统投资约为140万元左右。(含设备、安装、材料) 方案二:水冷螺杆式冷水机组160冷吨中央空调机组系统110万元左右。(含设备、安装、材料)

工业循环冷却水系统设计规范标准

《》 条文说明 1总则目录 1.01为了控制工业循环冷却水系统由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规。 1.02本规适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。 1.03工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。 1 总则全文 1.0.1本条阐明了编制本规的目的以及为了达到这一目的而执行的技术经济原则。 在工业生产中,影响水冷设备的换热器效率和使用寿命的因素来自两个方面,一是工艺物料引起的沉积和腐蚀;二是循环冷却水引起的沉积和腐蚀。后者是本规所要解决的问题。 因循环冷却水未加处理而造成的危害是很严重的,例如,某化工厂,原来循环水的补充水是未经过处理的深井水,每小时的循环量9560t。由于井水硬度大、碱度高,每运行50h后,有50%的碳酸盐在设备、管道沉积下来,严重影响换热器效率。据统计,空分透平压缩机冷却器,在运转3个月后,结垢厚度达20㎜。打气减少20%。该厂不少设备、在运转3个月后,必须停车酸洗一次,不但影响生产,而且浪费人力、物力。为了防止设备管道产生结垢,该厂在循环水中直接加入六偏磷酸钠、EDTMP和T—801水质稳定剂之后,机器连续3年运行正常。虽然每年需要增加药剂费用2万元,但综合评价经济效益还是合算的。又如某石油化工厂,常减压车间设备腐蚀与结垢现象十分严重,Φ57×3.5面碳钢排管平均使16-20个月后,垢厚达15-40㎜。后经投加聚磷酸盐+膦酸盐+聚合物的复合药剂进行处理,对腐蚀、结垢和菌藻的控制取得了良好的效果。每年可节约停车检修费用约60万元,延长生产周期增产的利润约70万元。减少设备更新费用约4.7万元。现将该厂水质处理前后的冷却设备更新情况列表如下: 某厂冷却设备更新情况统计(单位:台)表1 从上述情况可以看出,循环冷却水采取适当的处理方法,能够控制由水质引起的

空气调节系统组成

空气调节系统组成 一个典型的空调系统应由空调冷源和热源; 空气处理设备;空调风系统;空调水系统; 空调的自动控制和调节装置这五大部分组成。 (1)空调冷热源和热源冷源是为空气处理设备提供冷量以冷却送风空气。常用的空调冷源是各类冷水机组,它们提供低温水(例如7℃)给空气冷却设备,以冷却空气。也有用制冷系统的蒸发器来直接冷却空气的。热源是用来提供加热空气所需的热量。常用的空调热源有热泵型冷热水机组、各类锅炉、电加热器等。 (2)空气处理设备其作用是将送风空气处理到规定的送风状态。空气处理设备(也称空调机组)可以是集中于一处,为整幢建筑物服务(小型建筑物多采用)。也可以分散设置在建筑物各层面。常用的空气处理设备有空气过滤器、空气冷却器(也称表冷器)、空气加热器、空气加湿器和喷水室等。 (3)空调风系统它包括送风系统和排风系统。送风系统的作用是将处理过的空气送到空调区,其基本组成部分是风机、风管系统和室内送风口装置。风机是使空气在管内流动的动力设备。排风系统的作用是将空气从室内排出,并将排风输送到规定地点。可将排风排放至室外,也可将部分排风送至空气处理设备与新风混合后作为送风。重复使用的这一部分排风称为回风。排风系统的基本组成是室内排风口装置、风管系统和风机。在小型空调系统中,有时送排风系统合用一个风机,排风靠室内正压,回风靠风机负压。 (4)空调水系统其作用是将冷媒水(简称冷水或冷冻水)或热媒水(简称热水)从冷源或热源输送至空气处理设备(也称空调机组)。空调水系统的基本组成是水泵和水管系统。空调水系统分为冷(热)水系统、冷却水系统和冷凝水系统三大类。 (5)空调的自动控制和调节装置由于各种因素,空调系统的冷热负荷是多变的,这就要求空调系统的工作状况也要有变化。所以,空调系统应装备必要的控制和调节装置,借助它们可以(人工或自动)调节送风参数、送排风量、供水量和供水参数等,以维持所要求的室内空气状态 海南气候特点

循环水系统操作规程资料

循环水系统操作规程 目录 1.岗位任务 (3) 2. 水冷却原理及各种使用设备的工作原理 (3) 2.1 水冷却原理 (3) 2.2 水泵的工作原理 (3) 2.3 过滤器的工作原理 (3) 3. 流程概述,工艺流程图 (4) 3.1 流程概述 (4) 3.2 工艺流程图 (5) 4. 岗位人员的工作任务和要求 (6) 4.1 在岗人员工作内容 (6) 4.2 在岗人员工作要求 (6) 5.岗位工作范围与工艺指标控制 (7) 5.1 供水范围 (7) 5.2.控制指标 (7) 6. 操作程序和操作要求 (8) 6.1 开车前准备工作 (8) 6.2 正常开车 (8) 6.3 正常运行操作 (9) 6.4 换车操作 (9) 6.5 正常停车操作 (9) 6.6 冷却塔风机的开停步骤 (10) 6.7 紧急事故的停车操作及处理 (10) 7. 异常现象的判断及事故分析处理 (12) 8. 循环水泵房的技术安全规定及劳动保护 (15) 9. 本岗位使用的设备,仪表及有关规定 (17) 9.1 循环水系统设备一览表 (17) 9.2. 机、泵停用时的保养 (18) 1.岗位任务

循环水岗位是由循环水泵,循环水管道,及水冷却设备和加药设备等组成,向生产用水单元输送具有一定温度,一定压力,一定水质要求的合格冷却水,供物料冷却及设备冷却用,以保证安全生产,提高产量,降低成本,节约水资源,提高综合经济效益。 2.水冷却原理及各种设备工作原理 2.1.水冷却原理 冷却塔内热水从上向下喷淋成小水滴,在填料表面形成水膜向下流动,空气由下而上在塔内流动,在两种介质流动的过程中热水表面与空气直接接触,通过蒸发热量,传导散热及辐射散热而使水温降低。2.2.水泵的工作原理 当泵内注满水时,叶轮在电动机的带动下旋转产生离心力,叶轮中的水在离心力的作用下被甩向外围流进泵壳。叶轮中水原占有的地方成了真空并低于水池水面的大气压力,水在这个压力差的作用下,由吸水池流入叶轮,在离心力的作用下又被甩入泵壳,这样水泵就可以不断的吸水不断的供水而完成输水任务。 2.3.旁滤器的工作原理 砂滤器过滤状态:水由水泵自冷却塔集水中抽水送至砂滤器,经由上排管 流过滤砂,水中杂质附着在滤砂上,过滤好的清水自下排管流回冷却塔集 水池。 砂滤器逆洗状态:水由水泵自冷却塔集水中抽水送至砂滤器,经由阀门自 动转换,自下排管流过滤砂,水自下向上反冲洗滤砂,将滤砂上的杂质反 冲洗,反冲洗后的污水自上排管排放至预留排污管。 3流程概述,工艺流程图 3.1.流程概述 冷却塔(两座,单塔冷却水量为5500M3/时)冷却后的冷水进入吸水池,由循环水泵(共三台,正常运行为两开一备)吸入加压后送往各用水单位的冷却设备与被冷却的物料进行热交换。热交换后的水温度升高―――称为热水(也叫循环水回水)。本循环水系统采用余压回水即经过热交换后的冷却水利用循环水泵的余压直接被送入冷却塔的布水系统中,在冷却塔内通过与空气的热交换,水的热量被空气带走,从而使水温得降低―――称为冷水并流入吸水池。水就这样循环的使用。 当冷却后的水温太高,达不到工艺指标要求时可开启塔上轴流风机使水温符合工艺指标要求(水温达29℃时开启风机)。 在循环过程中,由于设备,管线的渗漏,风吹,蒸发及为保证水质而进行的排污等,会损失一部分水量。为保证吸水池一定得液位,需不断补充一部分新鲜水―――-称为补充水,这部分水一般占循环水量的3-5%左右。 循环水系统中设有旁滤(用以降低循环水的浊度),水稳加药(保证循环水对换热设备不腐蚀,不结垢),及氯气消毒(起降低循环水系统中菌藻含量)等装置以确保循环水水质能满足用水装置安全,稳定的运行。 循环水设备运行状况,,数据采集,显示,记录均采用计算机DCS系统进行实时监控,水泵,冷却塔风机,加药间均为计算机DCS系统及现场两地开,停。 3.2 见附图。 4. 岗位人员的工作任务和要求 4.1.在岗执班人员工作内容 4.1.1.加强责任心,坚守岗位做到勤检查,勤调节,精心操作,确保机泵安全运转,满足生产用水需要,并执行巡检挂牌制。 4.1.2.值班时认真操作,及时解决运行中的各种问题,生产有事及时与有关单位联系。

空调水系统一次与二次比较

空调二次泵定流量,一次泵变流量系统 常见的空调二次泵水系统(其二次泵采用变速控制方式)及一次泵水系统分别如图1a,b所示。通常水系统中冷水机组按定流量方式运行。随着空调负荷的减少,负荷侧的需水量也减少,当冷水机组的运行台数不变时,超过用户侧需求部分的水量,在一次泵系统中,通过图1b中的旁通调节阀从供水管流至回水管;在二次泵系统中,则是通过调节次级泵的转速来满足负荷侧的需求,同时,初级泵总水量多出次级泵总水量部分由平衡管流回。理论上说,如果把次级泵取消,将图1b的一次泵系统直接改为水泵变流量运行,肯定比二次泵系统更为节能,同时系统也会变得较为简单,这样做是否可行?引发了许多同行的思索。 图1 空调水系统图 当冷水机组侧为定流量运行时,通常冷水温差控制在5~6℃,此时相当于蒸发器管束内的水流速在2.4~2.8m/s之间,冷水机组的效率和水泵的耗功率都达到较佳值。对于冷水机组变水量运行的要求,目前许多冷水机组生产厂家并没有提出太多的异议,有的厂家资料还给出了蒸发器和冷凝器的水流速可以在1.07~3.66m/s之间变化的数据。当供水温度低于5.6℃时,蒸发器内水流速最低值为1. 45m/s,相当于最小流量在额定流量的28%~40%之间。为了安全起见,要求运行时冷水机组的流量不得小于其最小流量,因此通常的做法是在机组冷水进、出水管口之间设压差控制器,当流量减小、压差降低到整定值时,冷水机组自动停机。通常国产离心式冷水机组的压差整定值为10kPa,按蒸发器总阻力在50~100kPa之间变化来计算,对应于10kPa整定值时的最小流量应在额定流量的31.6%~44.7%之间变化。因此,冷水机组运行时,要求的流量下限必须高于压差保护所对应的最小流量,否则不起保护作用,还有可能出现局部冰冻。从使用上来看,蒸发器流量过大或过小都是不合理的。过大会对管道造成冲刷侵蚀,过小会使传热管内流态变成层流而影响冷水机组性能并有可能增加结垢速度。

空调制冷系统组成部件及结构图

制冷循环系统的组成部件 制冷循环系统中各部件在车上的安装位置如图所示,下面对各主要组成部件分别予以介绍。 制冷循环系统各部件的安装位置 压缩机 压缩机的作用是将从蒸发器出来的低温、低压的气态制冷剂通过压缩转变为高温、高压的气态制冷剂,并将其送入冷凝器。目前在汽车空调系统中所采用的压缩机有多种类型,比较常见的有斜盘式压缩机、叶片式压缩机、涡旋式压缩机、曲轴连杆式压缩机等。此外,压缩机还可分为定排量和变排量的两种型式,变排量压缩机可根据空调系统的制冷负荷自动改变排量,使空调系统运行更加经济。 叶片式压缩机 (1)结构叶片式压缩机的结构见图,在叶轮上安装有若干叶片,与机体形成几个密封的空间,在机体上安装有吸气孔、排气孔和排气阀,在叶轮旋转时,密封的空间的体积会发生变化,从而完成进气、压缩和排气的过程。

叶片式压缩机的结构 (2)工作过程叶片式压缩机的工作过程见图6-34。 图6-34 叶片式压缩机的工作过程 旋转斜盘式压缩机 (1)结构旋转斜盘式压缩机的结构见图,这种压缩机通常在机体圆周方向上布置有6个或者10个气缸,每个气缸中安装一个双向活塞形成6缸机或10缸机,每个气缸两头都有进气阀和排气阀。活塞由斜盘驱动在气缸中往复运动,活塞的一侧压缩时,另一侧则为进气。

旋转斜盘式压缩机的结构 2)工作过程旋转斜盘式压缩机的工作过程见图,压缩机轴旋转时,轴上的斜盘同时驱动所有的活塞运动,部分活塞向左运动,部分活塞向右运动。图中的活塞在向左运动中,活塞左侧的空间缩小,制冷剂被压缩,压力升高,打开排气阀,向外排出,与此同时,活塞右侧空间增大,压力减小,进气阀开启,制冷剂进入气缸。由于进、排气阀均为单向阀结构,所以保证制冷剂不会倒流.

空调系统的主要设备组成基础知识

空调系统的主要设备组成基础知识 2008-3-26 从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。 1、空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、 加湿、冷却、除湿等处理。 (1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。 (2)表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式 换热器。 l)盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。 为了便于使用和维修,冷、热煤管路上应设阀门、压力表和温度计。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置,而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。 2)电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调

机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。 常用的电加热器有裸线式和管式两种。 为了确保安全,设计安装电加热系统特别是采用裸线式电加热器 时,必须满足下列要求: ①电加热器宜设在风管中,尽量不要放在空调器内。 ②电加热器应与送风机联锁。 ③安装电加热器的金属风管应有良好的接地。 ④电加热器前后各0.8m范围内的风管,其保温材料均应采用 绝缘的不燃材料。 ⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃 材料的衬垫。 ⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器,在相对于电加热器位置处的 吊顶上应开设检修孔。 ⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。 (3)常用空气湿处理设备。 空气的加湿方法一般有喷水加湿、喷蒸汽加湿、电加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用外热源使水变成蒸汽和空气的混合过程

华盛化工循环冷却水系统

华盛化工循环冷却水系统 水处理方案 1. 前言: 1.1 水质处理的意义: 据统计,在现代化工厂的全部用水量中,冷却用水占67%~80% ,工艺用水占15%~26%,其余为锅炉用水约占5%~7%。在工业生产的早期,由于对节水的要求不高,冷却水多是直流水或半直流水,浓缩倍数较低,很少进行缓蚀阻垢处理。随着工业的发展,企业已普遍用循环水代替直流水,并提高循环冷却水的浓缩倍数,既能最大限度地节省工业冷却用水及水稳药剂,又能有效地防止设备的腐蚀和结垢,减少对环境的污染。提高浓缩倍数后必须进行缓蚀阻垢处理,因为随着循环水浓缩倍数的增加,水中成垢盐类及腐蚀性离子亦成倍增加,带来严重的结垢腐蚀问题。美国从1930年开始,对敞开式循环冷却水的水质处理进行了研究;日本从1955年开始也从事这方面的研究与应用工作;我国从20世纪70年代开始进行水质稳定技术的研究与应用工作,取得较好效果。碳钢的腐蚀率由0.2~0.8 mm/a降低至0.075 mm/a。 1.2 循环冷却水系统中的结垢: 冷却水结垢的主要原因是因为水中含有较多的重碳酸钙,在加热过程中分解为碳酸钙,二氧化碳和水。碳酸钙在冷却设备内表面沉积下来。碳酸盐水垢通常以致密的结晶沉淀在加热器壁面甚至冷却塔填料或壁上。 1.3 循环冷却水的腐蚀: 冷却水的氧含量高达4~7 mg/ L,另外水中溶解有较多的无机盐类,因而腐蚀性很强。 1.4 循环冷却水中微生物的腐蚀: 循环冷却水产生腐蚀还与微生物产生的软垢有关。此外,生物粘泥软垢也是影响传热和引起管路堵塞的原因之一,因此,必须进行杀菌处理。一般存在于循环冷却水系统中的微生物有真菌、藻类、细菌3种,主要采用投加氧化性杀菌剂及非氧化性杀菌剂,凉水塔涂刷防污漆等方法进行控制。

循环冷却水旁滤和加药系统设计方案

目录 第一部分设计前言 (1) 第二部分设计水质水量及设计原则 (2) 2.1、设计水质水量 (2) 2.1.1、原水水质水量 (2) 2.1.2、供水的水质水量 (2) 2.1.3、补水的水质(采用自来水,供参考) (3) 2.2、标准与规范 (3) 2.3、设计原则 (3) 2.4、设计范围 (4) 第三部分工艺的确定及流程说明 (4) 3.1、工艺的确定 (4) 3.2、工艺流程及工艺说明 (5) 3.2.1、工艺流程方框图 (5) 3.3、循环冷却水水量计算平衡表 (6) 3.4、系统工艺流程说明 (7) 第四部分主要设备介绍 (9) 4.1、在线磷酸盐分析仪(阻垢剂) (9) 4.2、次氯酸钠投加装置 (10) 4.3、硫酸投加装置 (10) 4.4、管道混合器 (10) 4.5、絮凝剂加药装置 (10) 4.6、重力式无阀过滤器 (11) 第五部分电气系统控制简要说明 (12) 第六部分主要设备仪表参数 (14) 一、主要设备参数 (14)

二、电气系统及检测仪表参数 (17) (电配箱内配套电器) (19)

第七部分设备材料清单 (20) 第八部分安装接口事项及文件交付 (21) 8.1、安装接口事项 (21) 8.2、文件交付 (21) 8.3、文件的单位及语言 (21) 第九部分质量保证和技术服务 (23) 9.1、质量保证 (23) 9.2、工程技术服务 (23)

3000t/h循环冷却水旁滤系统 设计方案 第一部分设计前言 随着工业的发展和生活的需要,水的用量急剧增加。因此,节约水资源如同节约能源,保护环境一样,成了当务之急。节约用水最大的潜力是节约工业冷却水,采用循环冷却水是节约水资源的一条重要途径,但循环冷却水结垢、腐蚀比较严重,容易滋生菌藻,以致影响设备的传热效率,威胁设备的使用寿命,因此对循环冷却水进行水质稳定处理是必不可少的。 本设计方案就是:通过一系列的过程控制,在达到要求的浓缩倍数(K=4.0)的情况下,满足循环冷却水系统的过程要求。其循环冷却水工程主要有以下过程控制: 1、投加一定量的阻垢剂,减少循环冷却水对冷介质的热交换器的腐蚀,并控制其腐蚀速率达到国家标准; 2、通过对系统自动补充洁净的水源以平衡由于:蒸发、风吹、排污等水量的损失,以维持循环冷却水的水量平衡,进而维持循环水的电导率等相对恒定; 3、通过在线控制,自动投加一定量的杀菌剂,以防止微生物的滋生,减少生物污泥量和减少对系统管路、换热器等的腐蚀; 4、通过旁路净化系统,使循环冷水的悬浮物(SS)浓度处于相对低值,以减少系统的结垢趋势; 通过上述过程的控制,可实现以下目的: 1、达到循环冷却水要求的浓缩倍数,从而节约大量的水源,并且可降低生产成

空调原理及系统组成

空调原理及系统组成传热方式与热学定律 对流、传导、辐射 对流:通过流体流动把热量带走。 传导:相互接触的物体之间或物体内部温差传。 辐射:物体通过发出红外线方式把热量散发出去。 热力学第一定律: 能量是可以转换的,可以传递的,能量的总量保持不。物质吸收了热量膨胀,对外界作功把一部份能量传给了外界,热能转化为机械能。 热力学第二定律: 指出了在自然条件下热量只能从高温物体向低温物体转移,而不能由低温物体自动向高温物体转移,也就是说在自然条件下,这个转变过程是不可逆的。要使热传递方向倒转过来,只有靠消耗功来实现。 5?天前上传 下载附件 (25.41 KB) 如:压缩机---做功,将热量从低温热源传送到高温热源,使得低温热源始终保持较低温度,类似于水泵做功实现水从低处往高处流的原理。 一般空调构成及循环

5?天前上传 下载附件 (26.51 KB) 压缩机:“心脏”,压缩和输送制冷剂蒸汽; 膨胀阀:节流降压,并调节进入蒸发器的制冷剂流量; 蒸发器:吸收热量(输出冷量)从而制冷; 冷凝器:输出热量。 5?天前上传 下载附件 (44.75 KB) 空调四大件 蒸发器工作的过程 室内的温度较高,空气流过蒸发器时冷媒蒸发带走空气中的热量,空气温度降低成为冷空气。 空气被冷却时,空气中会有凝水,通过排水器排走。 为了防止冷凝水流到机房内,需要挡板和排水管将其排到室外。 5?天前上传 下载附件 (25.14 KB) 空调的第二个部件冷凝器(这里所指是空冷式),也就是我们通常说的室外

机室外机的工作原理是冷媒向空气放热,由气态转化为液态,向空气排热。所以冷凝器的散热条件对空调制冷有较大影响,有一定的环境及距离要求,后文将会详细讲解。 5?天前上传 下载附件 (29.81 KB) 空调的第三个部件压缩机,压缩机起到的作用如下: 来自蒸发器的低温低压的冷媒气体被压缩机压缩成高温高压的气体进入冷凝器。 冷媒向空气放热,由气态转化为液态,这一过程,实际需要做功,做功这一过程由压缩机来完成。 这一过程中压缩机压缩和输送制冷剂蒸汽(工作过程),通过做功后冷凝器再将热量带到室外。 5?天前上传 下载附件 (38.94 KB) 空调的第四个部件膨胀阀 膨胀阀---对制冷剂节流降压,并调节进入蒸发器的制冷剂流量,高温高压的液体变为低温低压液体膨胀阀通过感应器感应蒸发器出口温度,如果出口过热度偏高,表示蒸发器热负荷偏大,则膨胀阀阀门调节开启变大,制冷剂流量按比例增加。反之,蒸发器出口温度偏低,膨胀阀会逆向关小减少制冷剂流向蒸发器的流量,从而实现减小制冷量。通过膨胀阀的控制,实现空调制冷的动态平衡。 5?天前上传

某TFT厂房工艺冷却水系统设计的思考

某TFT厂房工艺冷却水系统设计的思考 摘要:本文简要介绍某TFT厂房工艺冷却水系统工程设计概况及系统特点,并探讨此系统诸如水箱平衡,水泵选型,过滤器选型,热交换器选型及自控设计要求等设计相关问题。 关键词:TFT厂房;工艺冷却水;水箱平衡;设计选型;自控; ABSTRACT:This paper shortly discusses one project design of Process Cooling Water for one TFT Plant and characteristics of this system.At the same time discusses such as tank blance,choice of pupms, choice of strainer, choice of heat exchanger,design of Auto-Control. KEY WORDS:TFT Plant;Process Cooling Water;Tank Blance;Design and Choose;Auto-Control 随着电子工业的发展,国内TFT-LCD(液晶面板)半导体行业也出现与日俱增的局面。投资大,风险高是建设半导体厂房的一大特点,作为支持生产工艺稳定运行的工艺(制程)冷却水系统,如何做到最优化,最合理可靠的设计,以最小的投资,最好的回报,最大的节能,无疑是半导体工程行业设计者应该注意的问题,本文简要介绍本工程设计实例,并就此系统设计,列出此系统相关设计问题,浅述自己的看法,以期与同行共同提高。 1.0 系统概况及特点 1.1 系统概况 在半导体厂房中工艺冷却水(或称制程冷却水、工艺设备冷却水、简写:PCW)系统主要用于生产工艺设备的冷却,①且管网多采用密闭循环形式。本TFT厂房工艺冷却水系统主要用于TFT生产工艺设备的冷却,该系统设计主要由三个环路组成,一个环路负责冷却水的“制备”,即高温水箱中的水由循环水泵提压,经热交换器冷却后进入低温水箱,此部分管路称为一次侧环路。二次侧环路负责冷却水的输配,既低温水箱中的水经循环水泵提压,过滤,由输水管线送到生产工艺车间与工艺介质热交换,交换后的高温水沿回水管线流回高温水箱。另一环路即为冷媒侧冷冻水供回水环路,经冷机制备的冷冻水经输水管路至交换器冷量交换后回到冷机侧。 该系统设计可简单表述为系统流程简图图1。 ①、有水箱的循环水系统均为开式系统,无水箱采用定压罐定压的为闭式循环系统

工业循环冷却水系统处理的重要性

工业循环冷却水系统处理的重要性 循环水的使用及水处理的重要性 用水来冷却工艺介质的系统,我们称作冷却水系统,通常可分为以下两种类型:直流冷却水系统和循环冷却水系统。其中,循环冷却水系统目前已被广泛地应用于各行各业之中,比如,石油化工、电力、冶金、医药、纺织、机械、电子等等传统工业企业中的工艺用循环冷却水系统,及各楼宇的中央空调用循环冷却水系统。 最早使用的是直流冷却水系统,冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。这种系统虽然投资少、操作简便,但它的用水量却很大,冷却水的操作费用也大,不符合节约使用水资源的要求,目前基本都改成了循环冷却水系统(除了海水中还在使用的直流冷却水系统),即冷却水用过后不立即排放掉,而是收回循环再用。从直流水系统到循环水系统,水资源的节约非常可观,例如:一个年产30万吨的合成氨工厂,如采用直流水系统,每小时用水量约25000T,而改成循环水系统,并以3倍的浓缩倍数运行,则每小时耗水量只需约550T。 冷却水循环后遇到什么问题? 腐蚀:冷却水在循环使用中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的,水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因,这是冷却水循 环后易带来的问题之一。 结垢:水在运行中蒸发(尤其是在冷却塔的环境中),使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸钙或其它盐类在传热面上结垢析出的倾向增加,这是问题之二。 生物污垢:冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥沙、微生物及其孢子,使系统的污泥增加;冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来,造成了粘泥的危害,这是水循环使用后易带来的问题之三。 冷却水循环后,冷却水补充水量可大幅度降低,节约了用水,这是我们所希望的。但水循环后突出的腐蚀、结垢和生物污垢等问题如不解决,生产装置的长周期、满负荷、安全稳定运行是难以保证的,那么采用循环水后所期望的经济、技术效益不仅不能充分发挥,而且将给企业带来许多危害——严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,由此形成的黏泥污垢堵塞管道或各种材料及设备严重受损等问题,会威胁和破坏工厂的安全生产;而由于各种沉积物使换热设备的水流阻力加大,水泵及相关设备的能耗大幅增加,传热效率降低,从而降低产品品质或生产效率,这一切都可能造成极大的经济损失,例如:电厂出现此类问题,必然使凝汽器凝结水的温度升高、真空度下降,严重影响汽轮机的出力和电厂的发电量,并且大幅增加能耗(有一个经验数值:发电机组真空度每下降1%,多耗燃料原油0.8%)。 所以,必须要选择一种科学合理、全面有效且经济实用的循环冷却水处理方案,使上述问题得到妥善解决或改善,水处理就是通过水质处理的办法来解决以上问题。如能真正做好水处理,不但能保证保质保量、安全生产,而且还能通过大幅降低能耗、节约材料、节约用水来降低生产成本,直接创造可观的经济效益,例如在电厂,就可以提高汽轮机凝汽器的真空度,一般可提高7~8%,提高汽轮机的功率,提高电负荷5~6%,增加发电能力;如应用在低压锅炉炉内处理,不但可将水处理运行费用从仅使用炉外处理方式时的0.5元/吨降到0.3元/吨左右,而且据统计,可使每台2t?h-1的锅炉节煤约5%;现代工业一般水冷换热器在未进行水处理时的寿命为2年左右,经水处理后的寿命可达7~8年,检修费和检修工作量可降低90%,一个小型化工厂由此节约的检修费即可达50万元。 科学合理且全面完整的化学水处理方案

水系统中央空调和氟系统的比较

中央空调氟系统和水系统的简单比较 ●水系统中央空调的问题点 ●①单独运行、单独控制 ●无法根据大空间的各部分的负荷要求进行能力控制和温度设定。无论系统末端开启多少,整个系统都必须运转整个中央热源装置,无法进行机组的能量调节,造成很大的浪费,同时使温度不均衡。 ●②机器的管理及维护 ●整个系统都需要维护,而且由于系统里面循环的是水,时间稍长就会产生水垢等介质,降低热交效果,阻滞水流循环速度,大大降低空调使用效果,所以必须定期对整个系统进行清洗维护,而此类清洗维护必须专门的技术,还很费时间和资源。 ●③室外机放置的空间 ●水系统室外机组都很大,因为水系统进行的是二次热交过程:制冷剂——水——室内与空气进行热交,所以室外机组本身比较笨重,同时还必须有很多附件(如:水泵、阀门等等),占去了建筑的部分面积,由于工作附件的增加,噪音也很高。 ●④节能性 ●就是只想让建筑物的一个部分使用空调也不得不使空调机组、附件等各个大功率机器全部运转,电力消费非常大。无法进行大空间内的部分运转,温度不均且浪费能源。同时由于是经过了二次热交,热(冷)量损失大,能效比低。 ●? ? ? ●水系统由于系统连接采用铁管(或钢管),这些材质本身刚度强、韧度差,抗震能力较差,此次地震后,大部分水机都出现了报修的情况占比约50%。 ●? 主要使用区域 水系统主要使用的区域集中在黄河以北,秦岭以南的大部分北方地区,主要是在

这些地方冬天都采用集中供热,不会采用空调,所以水系统的制热能力较差,为了提高制热能力,就必须采用锅炉,因此在适应能力上相对较差。 ●大楼KX4全直流变频多联机中央空调系统的特点 ●①单独运行、单独控制 ●就是1台内机也可以用手边的遥控器(或线控器)简单的操作运转,而室外机组会自动根据室内机开启容量的大小自动调节输出,安全运行。在晚上及节假日也可以把水系统中央空调方式不容易做到部分运行问题简单的解决,节约能源,温度调节能力强,使用效果好。 ●②机器的管理及维护 ●因为少了一套水系统,通过制冷剂直接进行热交循环,所以其维护只需要清洗内机的空气过滤网就行了(无需专门的技术人员),(有维修信息显示),操作简单,省时。 ●③室外机放置的空间 ●由于采用一次热交过程,省去了一套水系统,不仅仅提高了空调效果,而且室外机尺寸还大幅度的优化,占地面积相当小,单台最大模块24匹,占地面积仅仅0.972平米,将外机集中放置于屋顶时,通过最多两台外机的组合可构成大功率48匹的KX4一拖多的系统,占地面积小(1.944平米),节省空间,安装灵活简单。可以为用户省出更多的空间,作为其他用途。同时由于没有了水系统的一套工作附件(水泵等),室外机噪音也得到了较大改善。 ●④节能性 ● 三菱重工KX4采用全直流变频压机组合根据负荷需求进行能力控制。并且无需泵、空调机械等的动力,节省了能源。(日本大楼做过检测,发现与水系统中央空调相比较可节能35%)可根据部分负荷需求进行能力控制和温度设定,使温度适宜,没有能源浪费,能效比高。 ●?抗震性 ●三菱重工KX4系统连接全部采用铜管,铜管材质刚度强、韧度好,拉伸能力佳,所以抗震能力强,在此次地震后通过对用户的回访排查,三菱重工KX4系统,没有出现任何故障,报修率为0%。 ●? 主要使用区域 ●三菱重工KX4系统制热能力强,能够实现-23度超低温制热,在北方地区也大量使用,制热效果得到了用户的一致好评,在全国各地都有样板工程使用良好,从2002年上市至今,在全国各地已经有数万套设备使用,且都运行良好。 ●⑦信赖性 ●三菱重工KX4系统机器全由厂家生产,与水系统中央空调相比可信度高。万一发生故障可进行后备运转(水系统不具备改功能),发出维修信息显示提高维修效率和维修速度,7段显示运转频率、异常(故障)显示,各温度传感及电流值等。 ●⑧环保冷媒 ●采用新型环保冷媒R410A,安全环保,满足国家环保要求和绿色奥运要求。

车间工艺冷却水改造方案

牙膏车间、乳化车间工艺冷却水系统 改造方案 设备管理部 2015年05月11日

技术方案 一、依据: 1、项目概况: 1)项目位于3号楼日化生产车间,项目为牙膏车间、乳化车间工艺冷却水改造; 2)牙膏车间: (1.)现状2台700kg/台的釜(牙膏), 计划后续再增设1台1500kg/台的釜(牙膏); 牙膏釜为夹套式反应釜; (2.)牙膏釜物料为常温,搅拌产生大量热,需要工艺冷却水降温,以维持搅拌过程中物料温度≤ 30℃; (3.)原设计用自来水降温,冬季自来水温度≤9℃时能满足生产工艺要求,其它季节时段均无法满足正常生产工序要求; 3)洗涤液区: (1.)现状2台1100kg/台的釜(洗涤), 计划后续再增设1台2000kg/台的釜(洗涤); 洗涤液釜为夹套式反应釜; (2.)洗涤液釜物料为常温,先用0.30MPa饱和蒸汽加热至85℃,静置后用冷却水降温至38℃,生产工序要求降温时间为40min; (3.)原设计用空调冷水降温,由于管路、冷量设计不足,造成无法满足生产工序要求,目前几乎全年都在用自来水降温,辅以空调冷水; 4)洁面乳区: (1.)现状2台300kg/台的釜(洁面乳)+ 2台200kg/台的釜(洁面乳)洁面乳釜为夹套式反应釜; (2.)洁面乳釜物料为常温,先用0.20MPa饱和蒸汽加热至85℃,静置后用冷却水降温至35℃,生产工序要求降温时间为40min; (3.)原设计用空调冷水降温,由于管路、冷量设计不足,造成无法满足生产工序要求,目前几乎全年都在用自来水降温,辅以空调冷水; 5)园区冷源状况: (1.)3#厂房空调冷水站房: 地下水源热泵机组:CL=977KW,目前夏季剩余热量20%;

电子信息系统机房项目冷却水系统设计

在现代科学技术高度发展的社会里,计算机越来越广泛地应用于各个领域。计算机系 统只有可靠的运行,才能发挥其效益,而计算机的可靠运行,需要一个比较严格的物 理环境。如供电、配电、温度、湿度、洁净度等,这样就需要有一个现代化的机房系 统满足计算机对环境的要求。各种类型的互联网数据中心(IDC,Internet Data Center),企业数据中心,灾备中心(或称灾备恢复中心,BRC,business recovery center)等都属于电子信息系统机房(数据中心),在国民经济及人们的日常生活中,越来越发挥其重大作用。在电子信息系统机房项目中,温度要求恒定,常年需要使用 制冷设备,冷却水系统设计和冷却塔设计有一定特点。 1. 电子信息系统机房(数据中心)项目制冷特点及节能需求 1.1电子信息系统机房项目发热及制冷特点。 电子信息系统机房项目的发热主要来源于机房内的服务器、网络设备等IT设备在运行过程中散发的热量,以及变电所、配电室、UPS电池室等电气设备运行过程中散发的 热量。这些设备发热的特点是设备集中,发热量大,连续运行,并且一年四季发热量 基本保持恒定。 要保持机房内和电气房间内的空气温度在一定的范围内,这就需要大量的冷风将热量 带走。数据中心一般采用机房专用空调,这是考虑到IT设备的特点,在相同制冷量的基础上,风量远大于舒适性空调,能够迅速、有效地带走IT设备散发的热量。由于IT 设备和电气设备一年四季发热量基本保持恒定,使得数据中心项目对制冷量的需求一 年四季也基本保持恒定,制冷系统需要常年稳定运行。 1.2机房冷通道、热通道的设置与节能。 由于整个制冷系统需要常年运行,如何节能显得尤为重要。在工艺设备布置上,当机 柜内的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜采用面对面、背对背的布置方式。机柜面对面布置形成冷风通道,背对背布置形成热风通道,配合合理布置送回风口取得合 理气流组织,提高空调设备的使用效率,能够降低空调设备的功耗。 冷通道内温度可以设置为18~27℃,相应热通道温度可以设置为29~38℃,此运行工况完全能够保证机柜正常运行,且提高了回风温度后,可以提高末端空调水-空气侧换热效率。冷、热通道的分隔,使得制冷系统可以采用中温冷冻水供冷,这样便提高冷 冻机效率,整个制冷系统实现节能运行。中温冷冻水常采用供水温度12℃~13℃,回 水温度17℃~18℃,根据具体项目不同技术参数要求。合理选择中温冷冻水供回水温度,与冷冻机相匹配,可以节能。一般是采用温差为6℃的大温差供回水,这样可以 减小循环水量,缩小管道直径。 2. 冷却水系统设计

相关文档