定期试验切换制度是“两票三制”中的一个基本制度。定期试验切换能检验运行设备是否长期处于完好工作状态,保证在出现异常运行或发生故障时,有关设备能及时投入或正确动作,以实现安全连续供电。为加强风电场运行管理统一,规范运行管理标准,特制定本制度。

1、定期工作必须严格执行操作票制度,每项工作必须有标准的操作票;

2、风场应根据设备实际情况制定定期工作的项目,制定各类设备轮换与试验的方案、周期及合格标准;

3、在进行设备定期试验、轮换前必须对被试验和被轮换(运行及备用)的设备进行检查,制定出检查内容和标准,确保试验、轮换安全、可靠;

4、风场应明确制定出每类试验方案、技术措施审批制度及详细的审批人员清册;

5、定期工作开始前,要认真开展危险点分析和采取预控措施,做好事故预想,确保操作安全;

6、各风场要建立《设备定期轮换与试验记录》,完整、准确地记录设备定期轮换与试验工作的执行情况;

7、对在执行定期工作过程中发现的问题及缺陷要认真分析, 记录在记录本上,同时填写缺陷通知单;

8、根据运行、检修规程规定,在规定时间内,由专人负责进行

设备定期轮换与试验工作。工作内容、时间、试验人员及设备情况应在专用定期工作记录本内做好记录;

9、由于某些原因,不能进行或未执行的,应在定期工作记录本内记录其原因,并必须由安生部相应专业人员批准;

10、进行重要设备定期轮换与试验时,应规定相关管理人员现场监护,并做好事故预想;

11、定期轮换的设备包括:变压器备用风扇启停。轮换周期:每月一轮换;

12、定期试验的设备:消防水泵启动试验、火灾报警系统试验、事故照明投入试验、场用备用电源投入试验、UPS电源切换试验、站用380V备用柴油发电机启动试验。定期试验的周期:每月一次试验;

13、符合下列情况时,并经主管生产的领导批准后可不进行定期试验和设备轮换,但必须将原因记录清楚:

(1)设备有明显缺陷,如经试验将引起缺陷扩大或导致运行工况恶化,影响设备安全、经济运行;

(2)设备或系统运行方式处于不稳定状态或不具备试验条件,若经试验或轮换,可能造成设备异常或事故;

(3)备用设备失去备用;

(4)其他由有关技术管理部门明文确定暂时不进行的定期工作;

(5)由于各种原因未能执行定期工作的,在条件具备时相应的

班组要及时补做。

风电场设备专责管理制度范本

内部管理制度系列 风电场设备专责管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36622风电场设备专责管理制度 Wind farm equipment management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、为加强设备管理,提高设备健康水平,保证设备安全、经济、稳定运行,特指定本制度。 二、本制度适用于公司所属风电场。 三、专责人的职责 1.定期对所辖设备巡回检查,及时、准确的掌握设备运行状况,发现问题及时通知值班人员,并向风电场负责人汇报; 2、负责设备消缺、定期维护和检修工作,对检修质量负责; 3、制定设备检修计划; 4、编制所属责任区设备的备品备件计划; 5、定期进行设备可靠性指标分析、状态分析。 6、提出技术改造建议;

7、负责所辖设备台账的记录; 设备巡检台账:按照现有的巡回检查台账记录; 设备定期维护台账:设备名称、维护时间、维护人员姓名、维护项目、发现问题、处理情况、更换部件; 四、设备责任区划分的原则: 1、责任区划分应明确具体范围; 2、设备系统划分应无遗漏; 3、风电场设备包括以下部分: 3.1一次部分:110kV、35kV、380V系统升压站内一次设备;集电线路、箱变及风机: 3.2二次部分:控制室、继电保护室所有设备(除照明、取暖外),站内二次端子箱、所有设备二次系统、风机通讯、厂区视频监控系统; 3.3生产辅助系统系统部分:场区内给排水系统、消防系统、照明设施、取暖设备、生活设施、设备建构筑物(包含护坡、道路、围栏、大门)。 五、巡检时间规定:按定期巡回检查制度规定时间执行。 六、专责人的设置

设备定期试验和轮换管理制度

大唐新能源黑龙江开发公司 设备定期试验和轮换管理制度 1 范围 本管理制度规定了大唐新能源黑龙江开发公司(以下简称新能源黑龙江开发公司)所属各风电场设备定期轮换和试验的定义、目的和要求、管理目标、内容和时间及考核等。 本管理制度适用于新能源黑龙江开发公司所属各风电场运行设备的定期轮换和实验工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《中国大唐集团公司交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制作业标准化管理办法 ( 试行 )》2008 年版发布; 《大唐黑龙江发电有限公司班组标准化建设管理办法》(2006) 3 定义 定期轮换是指运行设备与备用设备之间轮换运行;定期试验是指运行设备或备用设备进行动态或静态启动、保护传动,以检测运行或备用设备的健康水平。定期轮换与定期试验统称为定期工作。 4 目的与要求 4.1 设备定期试验和轮换制度是“两票三制”的重要组成部分,各风场应认真执行设备定期试验和 轮换制度。 4.2 对设备实施定期轮换和试验是确保安全生产的重要手段,认真执行设备定期试验和切换制度, 及时发现设备缺陷,提高设备健康水平。 4.3 定期对备用设备进行切换运行,不但有利于及时发现设备缺陷,还能检验设备是否做到真正备 用。 4.4 根据运行规程及设备的实际情况确定设备切换项目,在规定时间实施设备切换工作。 4.5 在设备进行切换作业前,应先对即将投运备用进行绝缘测量,绝缘检测合格方可进行切换作业。 否则应停止该设备切换作业,进行缺陷处理。绝缘检测合格后对即将切换的备用设备进行其他检查,当确认无问题后,由执行操作人员与在设备就地检查人员通过对讲机取得联系方可实施设备切换操作。

火力发电厂设备定期试验与轮换制度

火力发电厂设备定期试验与轮换制度 第一章总则 第一条本制度规定了×××生产运行中定期工作的管理内容、程序和基本要求,从而及时发现设备的故障和隐患,及时处理或制定防范措施,保证备用设备的正常备用和运行设备的长期安全可靠运行。 第二条适用于×××运行、备用设备的定期试验与切换工作。 第三条关键名词术语解释 定期试验:指运行设备或备用设备进行动态或静态启动、传动,以检测运行或备用设备健康水平。 定期切换:指将运行设备与备用设备进行倒换运行的方式。 第二章组织与职责 第四条运行部部长 (一)负责本制度的执行,对执行情况提出自查评价意见,收集反馈意见并填写反馈单,报设备技术部。 (二)负责监督和检查各专业主管人员的工作。 第五条运行部专业主管 (一)对本专业制度行情况提出评价意见,收集执行过程中的反馈意见,报运行部部长。 (二)负责编制设备定期试验和轮换管理制度施制度,报运行部部长审核。 (三)负责制订本专业设备定期切换和试验的具体时间、试验项目和试验标准,报部门部长。 (四)负责检查本专业设备定期试验和轮换情况,提出评价意见,报部门部长。 第六条值班人员 (一)各岗位运行人员,应认真执行设备定期试验、切换管理制度。 (二)负责将设备定期试验、切换管理制度执行中发现的问题汇报专业主管。 (三)执行过程中,如发现问题,则及时向专业主管提出设备定

期试验、切换管理制度的修改意见。 第三章管理内容与要求 第五条设备定期工作规定: (一)设备定期切换试验是保证备用设备经常处于良好状态,确保机组安全运行的重要措施,运行人员与管理人员必须认真执行。 (二)各专业主管必须在规程中明确规定出定期切换和试验的具体时间、试验项目和试验标准,运行人员、检修人员和试验人员必须共同遵照执行。 (三)定期工作前,应确认设备、系统在无缺陷、正常运行工况下方可进行,否则只有缺陷消除后,方可进行定期工作。 (四)在设备定期试验及轮换之前,必须做好详细的切换及试验计划,并做好事故预想,试验与切换工作,必须严格执行操作票。 (五)定期试验、切换工作应以规程及有关措施为准,在规定时间内进行,由单元长监督运行各岗位执行试验、切换工作。 (六)重大的切换试验应该在运行部专业主管的指导下进行,对执行定期工作中或工作完成后出现的问题应查明原因立即通知检修处理,当出现危及设备、人身的故障时,应按规程进行事故处理。 (七)在定期切换与试验过程中,若发生异常情况应停止切换或试验,恢复原方式运行,并进行现场分析,找出原因、提出对策和防范措施,然后方可继续切换与试验。 (八)做保护及联锁传动试验时,6KV电压等级的电动机开关应在试验位置。各泵的电气联锁试验应在停机备用具备条件时做。 (九)备用设备定期测绝缘电阻前,应事先同设备值班员联系好,解除设备的联锁,停电,以防设备突然启动。在测量前要对设备进行验电,确认设备不带电方可进行。在测量中禁止他人接近设备,测量前后,必须将被测设备对地放电。 (十)机组大、小修前后及设备改进前后的试验工作,应按专门的试验大纲或措施要求执行。 (十一)重要辅机及有可能影响机组安全运行的试验在白班或前夜班进行;对影响出力的定期试验,应安排在后夜进行,但必须征得值长同意后方可进行。 (十二)所有定期试验与切换工作,运行人员必须在专用记录本、本机组主值的操作记录本和值长的操作记录本上详细记录。发现缺陷及时填写缺陷通知单,及时联系检修人员处理。

风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K1904 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

风电场设备停、送电联系管理制度 标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为保证设备检修工作中的安全措施得以正确执行,防止设备误停、误送电和人身伤害事故的发生,特制定本管理制度。 第二条设备停、送电联系管理制度是运行管理制度的重要组成部分,各风电场应认真执行设备停、送电联系管理制度 第二章适用范围 第三条凡电气、机械设备检修,需要集控运行值班人员对设备进行停电操作的,必须使用“停电联

系单”。 第四条设备检修结束后,需要集控运行值班人员对设备进行送电操作的,必须使用“送电联系单”。4 H1 s' P+ S/ D4 e; 第三章使用规定 第五条当需要集控运行值班人员停电或送电时,由风电场设备的运行专责人员,按格式填写停电或送电联系单一式两份,并在“风电场联系人”栏内签名。 第六条风电场维护人员将填好的一式两份停电或送电联系单(应经过班长签字)送交集控运行,值长在“集控接受人”栏中签字。其中,一份由集控运行收存,另一份由风电场维护人员带回。 第七条停电或送电操作完成后,监护人、操作人在“停电或送电措施执行人”栏中签字,然后报告

值长,并由值长签字。 第八条集控运行停、送电操作执行人在完成上述手续后,可用电话通知维护人员或值长,并在“停(送)电已通知维护人”栏内记入对方受话人姓名,在“通知人”栏内签下自己的姓名,同时,受话人在“停(送)电已通知”栏内签下自己的姓名,并在“通知人”栏内记入对方通知人的姓名。 第九条停、送电联系单的签字必须按以上规定进行,不能以任何理由代替签名。停、送电联系单中的各项内容必须严肃认真地填写,否则按工作票或操作票不合格处理。 第十条已执行完毕的停电或送电联系单分别由集控运行和停(送)电联系单位保存三个月,以便备查。 第十一条工作需要办理停电或送电联系单而没

风电场设备定期试验和轮换制度

风电场设备定期试验和轮换制度 定期试验切换制度是“两票三制”中的一个基本制度。定期试验切换能检验运行设备是否长期处于完好工作状态,保证在出现异常运行或发生故障时,有关设备能及时投入或正确动作,以实现安全连续供电。为加强风电场运行管理统一,规范运行管理标准,特制定本制度。 1、定期工作必须严格执行操作票制度,每项工作必须有标准的操作票; 2、风场应根据设备实际情况制定定期工作的项目,制定各类设备轮换与试验的方案、周期及合格标准; 3、在进行设备定期试验、轮换前必须对被试验和被轮换(运行及备用)的设备进行检查,制定出检查内容和标准,确保试验、轮换安全、可靠; 4、风场应明确制定出每类试验方案、技术措施审批制度及详细的审批人员清册; 5、定期工作开始前,要认真开展危险点分析和采取预控措施,做好事故预想,确保操作安全; 6、各风场要建立《设备定期轮换与试验记录》,完整、准确地记录设备定期轮换与试验工作的执行情况; 7、对在执行定期工作过程中发现的问题及缺陷要认真分析, 记录在记录本上,同时填写缺陷通知单; 8、根据运行、检修规程规定,在规定时间内,由专人负责进行

设备定期轮换与试验工作。工作内容、时间、试验人员及设备情况应在专用定期工作记录本内做好记录; 9、由于某些原因,不能进行或未执行的,应在定期工作记录本内记录其原因,并必须由安生部相应专业人员批准; 10、进行重要设备定期轮换与试验时,应规定相关管理人员现场监护,并做好事故预想; 11、定期轮换的设备包括:变压器备用风扇启停。轮换周期:每月一轮换; 12、定期试验的设备:消防水泵启动试验、火灾报警系统试验、事故照明投入试验、场用备用电源投入试验、UPS电源切换试验、站用380V备用柴油发电机启动试验。定期试验的周期:每月一次试验; 13、符合下列情况时,并经主管生产的领导批准后可不进行定期试验和设备轮换,但必须将原因记录清楚: (1)设备有明显缺陷,如经试验将引起缺陷扩大或导致运行工况恶化,影响设备安全、经济运行; (2)设备或系统运行方式处于不稳定状态或不具备试验条件,若经试验或轮换,可能造成设备异常或事故; (3)备用设备失去备用; (4)其他由有关技术管理部门明文确定暂时不进行的定期工作; (5)由于各种原因未能执行定期工作的,在条件具备时相应的

变电站设备定期试验、轮换制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电站设备定期试验、轮换制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3350-61 变电站设备定期试验、轮换制度(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般规定 1、本制度适用于变电站内所有一、二次设备。 2、变电站内设备除应按有关规程由专业人员根据周期进行试验外,运行人员还应按照本制度的要求,对有关设备进行定期的测试和试验,以确保设备的正常运行。 3、对于处在备用状态的设备,各单位应按照本制度的要求,定期投入备用设备,进行轮换运行,保证备用设备处在完好状态。 4、各单位应根据本制度的要求,并结合实际情况,将有关内容列入变电站的工作年历史,并建立相应的记录。 二、设备定期试验记录

有人值班变电站应每日对变电站内中央信号系统进行测试,测试内容包括预告、事故、音响及光字牌。 1、蓄电池定期测试规定: 1.1、铅酸蓄电池每月普测一次单体蓄电池的电压、比重,每周测一次代表电池的电压、比重。 1.2、每次测完电池应审查测试结果并记入《运行日志》。 2、变电站事故照明系统每月检查一次。 3、35kV氧化锌避雷器,每年第一季度应由专业人员进行一次试验,以确认避雷器是否完好。运行人员在雷雨季节期间(6~9月),每半个月测试一次避雷器的电导电流,其他季节每月测试一次避雷器的电导电流。 4、取暖电热设备应在11月15日投入,3月15日退出。 5、运行人员每半年应对防误闭锁装置的闭锁关系、编码等正确性进行一次全面的核对,并检查锁具是否卡涩。

监控设施功能定期试验制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A41299 监控设施功能定期试验制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

监控设施功能定期试验制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 矿井监控设施主要功能就是根据《规程》要求,对井下瓦斯超限地点实行瓦斯电闭锁及掘进面局扇停机实现风电闭锁功能。为确保监控设施功能的灵敏、可靠,防止人为或设备故障,不能正确有效实现“两闭锁”功能。结合我矿实际情况,特制定以下定期试验制度: 1、根据《规程》第一百六十二条之规定,每七天必须对甲烷超限断电功能进行测试。 2、结合我矿实际情况,监控维护人员每月3日、10日、17日、24日(根据工作情况可提前或

风电场设备缺陷管理制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场设备缺陷管理制度(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场设备缺陷管理制度(最新版) 第一章总则 第一条为落实“安全第一、预防为主”的方针,及时发现设备缺陷,尽快根除隐患,确保设备在良好状态下运行。要求生产系统各级人员积极主动地采取措施,认真执行设备缺陷管理制度。 第二章设备缺陷等级的划分 第二条处于运行或备用的生产设备,如:发电、变电、供电设备、防雷装置、通信设备、配电装置构架及房屋建筑,均属设备缺陷管理范围。 第三条凡出现影响安全、经济或文明生产的异常情况,统称为设备缺陷。按发、供电设备影响安全生产的程度将设备缺陷划分为五类。 第一类:设备出现重大缺陷。有可能发生人身死亡、全厂对外停止供电、主设备损坏或造成有政治影响的事故等,此类缺陷性质

严重、情况危急,必须立即停止运行,进行处理。 第二类:设备虽有缺陷,但尚可继续运行或已影响设备出力,但必须在6小时以内停止运行。 第三类:一般设备缺陷。设备存在轻微异常,暂不危及安全运行,可延至6小时以后,但必须在72小时之内停运,可列入计划进行处理的缺陷。 第四类:设备缺陷较轻微,可延至72小时以后停运,但必须在下次计划停运以前进行处理的缺陷。 第五类:设备带缺陷运行可超过计划停运期限的缺陷。 第三章设备缺陷处理原则 第四条运行值班人员发现设备缺陷立即报告值班长,并做好相关记录。针对缺陷及系统运行情况做好事故预想,制定防范措施,防止设备健康状况恶化造成事故扩大。 第五条要求小缺陷随时处理,重大缺陷连续处理。如:电网电压大幅波动,风机全部跳闸或风机本身故障跳闸须到就地人为恢复时,应立即进行处理。

设备定期试验和轮换制度

河北东海特钢集团 动力部发电车间 设备定期试验和轮换制度 1规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中国大唐集团公司2004-40文件《设备定期轮换与试验制作业管理办法》 中国大唐集团公司《发电企业运行管理办法》 中国大唐集团公司《班组标准化管理规定》 大唐国际《运行管理工作导则》 华北电力技术院《火力发电企业生产技术管理导则》 2管理内容 2.1总则 定期轮换是指运行设备与备用设备之间轮换运行;定期试验是指运行设备或备用设备进行动态或静态启动、保护传动,以检测运行或备用设备的健康水平。定期轮换与定期试验统称为定期工作。 2.2内容 2.2.1设备定期轮换内容包括锅炉运行设备定期试验与轮换工作,定期试验应包括消防系统、压力容器等公用系统及设施的定期试验。 2.2.2定期工作包括每值、每日、每周、每轮值、每月、每季、每年的定期工作,以及不同季节、不同负荷和运行方式的定期工作。 2.2.3定期工作必须严格执行操作票制度,每项工作必须有标准的操作票。 2.2.4专业根据设备实际情况制定定期工作的项目,制定各类设备轮换与试验的方案、周期及合格标准。 2.2.5在进行设备定期试验、轮换前必须对被试验和被轮换(运行及备用)的设备进行检查,制定出检查内容和标准,确保试验、轮换安全、可靠。 2.2.6专业明确制定出每类试验方案、技术措施审批制度及详细的审批人员清册。 2.2.7定期工作开始前,要认真开展危险点分析和采取预控措施,做好事故预想,确保操作安全。 2.2.8建立《设备定期轮换与试验台帐》,完整、准确地记录设备定期轮换与试验工作的执行情况。 2.2.9对在执行定期工作过程中发现的问题及缺陷要认真分析, 记录在台帐上,同时填写缺陷通知单。 2.2.10根据运行、检修规程规定,在规定时间内,由专人负责进行设备定期轮换与试验工作。工作内容、时间、试验人员及设备情况应在专用定期工作记录本内做好记录。 2.2.11由于某些原因,不能进行或未执行的,应在定期工作记录本内记录其原因,并必须由发电部相应专业人员批准。

发电厂、风电场特种设备(器具)安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD968 发电厂、风电场特种设备(器具)安全管 理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

发电厂、风电场特种设备(器具)安全 管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 总则 1.1 特种机械设备(器具)作业危险性大,技术性强,管理标准高,为保证特种机械设备(器具)的安全正常运行,保障员工人身安全,国家财产不受损害,特制定本安全管理制度。 1.2 本制度适用于发电厂、风电场特种机械设备(器具)安全管理机制的运行过程。 2 锅炉压力容器安全管理 2.1 发电厂、风电场锅炉、压力容器由动力部门统一归口管理,安技部门对锅炉压力容器的安全管理负责监督。发电厂、风电场使用的锅炉、压力容器,包含工作压力大于等于0.1MPa以水为介质的固定式蒸气锅炉和同时具备下列三个条件的压力容器: a 最高工作压力(PW)大于等于0.1MPa(不含液体静压力,下同); b 内直径(非圆形截面指断面最大尺寸)大于等于0.15

变电站设备定期试验轮换制度

变电站设备定期试验轮换制度 为确保公司各变电站的设备的正常运行,变电站内设备除应按有关规程由专业人员根据周期进行试验外,工作人员还应对有关设备进行定期的测试和试验,特制定变电站设备定期试验轮换制度。本制度规定了供电设备的定期、试验、切换、等管理内容和要求。 一、职责 天保电力公司供电部是变电站设备定期试验轮换制度管理的归口部门。 二、引用标准 《国家电网公司变电站设备定期试验轮换制度》 三、范围 本制度适用于天津天保电力有限公司所属变电站内所有一、二次设备,同时包括通风、消防等附属设备。 四、设备定期试验制度 1、总则 变电站设备的定期试验,应包括: (1)自动装置、保护装置、信号装置的定期传动试验。 (2)变电站内所有供配电设备的有关各项定期试验。 (3)变电站内其它装置的定期试验等。 变电站新投运设备第二年应进行预防性试验,投运后正常运行供配电设备每三年进行一次预防性试验,时间安排在春季。投运前及大修后必须进行全项目交接试验。 试验标准详见《供电设备交接和预防性试验标准》。

2、通信测试规定 (1)有人值班变电站应每日对变电站内中央信号系统进行试验,试验内容包括预告、事故音响及光字牌。集控站亦应每日对监控系统的音响报警进行试验。 (2)在有专用收发讯设备运行的变电站,运行人员每天应进行高频通道的对试工作。 (3)每次春季预防性试验过程中,保护装置传动试验完成后,进行远动通信测试。 3、蓄电池定期测试规定 (1)有人值班站的阀控密封铅酸蓄电池,每月普测一次电池的电压,每周测一次代表电池的电压。调度巡视人员每天巡视是注意各电池的电压值是否正常。 (2)无人值班站的阀控密封铅酸蓄电池,每月普测一次电池的电压。调度巡视人员每天巡视是注意各电池的电压值是否正常。 (3)代表电池应不少于整组电池个数的十分之一,选测的代表电池应相对固定,便于比较。 (4)各站蓄电池至少每年进行充放电试验一次。 4、站内用电系统测试规定 (1)变电站事故照明系统每月试验检查一次。 (2)电气设备的温、湿控装置空调每年应进行一次全面检查。 (3)对于变电站内的不经常运行的通风装置,每半年应进行一次投入运行试验。 5、防误闭锁装置的测试规定 每半年应对防误闭锁装置进行一次全面的核对,并检查锁具是否卡涩。

设备定期轮换制度

设备定期轮换管理制度 (WHNYLM/ZD-081-2015) 第一条总则 为了保证主要机电设备连续稳定运转,对出现故障的设备能够及时修复保养,特制订本制度。 本制度明确了煤矿、焦化厂、发电厂主要机电设备定期开展轮换的周期及对其他设备开展轮换工作的要求。 本制度适用于煤矿、焦化厂、发电厂对设备定期轮换的管理。 第二条组织与职责 公司机电动力部负责制定和修订本制度,并定期监督检查各厂对本制度执行情况。 煤矿、焦化厂、发电厂负责本单位设备的定期轮换操作,操作过程严格执行操作规程,轮换操作完成后填写设备定期轮换记录。 第三条设备定期换轮内容 (一)煤矿主通风机采用一用一备工作制,每月固定日期开展一次轮换操作。 (二)煤矿压风机共四台,正常使用条件下一用三备,当负荷大温度较高时改为二用二备。机电队每隔二个月进行一次倒换操作。 (三)煤矿主排水泵每隔二个月进行一次倒换操作。 (四)发电厂给水泵共三台,采用二用一备工作制;凝结水泵共两台,采用一用一备工作制;水环真空泵共两台,采用一用一备工作制;上述三种设备每月开展一次轮换操作。 (五)焦化厂煤气鼓风机、循环氨水泵一用一备工作制,每六个月

轮换一次。化产车间循环水泵二用一备工作制,每六个月轮换一次。 (六)焦化厂破碎机根据锤头磨损情况自行安排倒换操作。 (七)上述规定中提到的轮换周期指设备在正常运行情况下的倒换周期,若发生异常情况,生产单位自行安排倒换操作,并做好设备轮换记录。 (八)除了主要设备以外的其他需要定期轮换运行的设备,各生产单位根据设备实际运行情况自行规定轮换周期,及时填写设备定期轮换记录,并按时轮换。 第四条监督与检查 机电动力部负责对各厂矿制度执行情况进行检查,发现有未按时以正确的方式对设备进行定期轮换,对设备所属厂、矿进行500元罚款,缺少书面记录进行100元的罚款。 第五条附则 本制度由机电动力部负责解释。 本规定自二〇一五年五月一日起施行。 附件: 1.WHNYLM/ZD-081-JL01设备定期切换记录 2.WHNYLM/ZD-081-JL02设备倒机工作票

风电场设备检修管理制度

编号:SM-ZD-62207 风电场设备检修管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场设备检修管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为了保证设备安全、稳定、经济运行,提高设备可用率,科学、合理、高效组织设备检修工作,结合风电场的实际情况,制定本制度。 第二条贯彻“预防为主、计划检修”的方针,运用先进的管理方法,坚持质量标准,严格控制工期,努力做到“应修必修、修必修好”。 第三条安全生产部是检修管理的职能部门,负责检修工作的计划、组织、制定技术标准和验收;并设立检修台账。 第四条风电场负责检修工作的具体实施,并建立设备台账。 第五条检修计划需经总工程师审核批准后,方可执行。 第二章检修时间规定 第六条风力发电机组的检修周期应依据设备制造厂家的《维护手册》的规定执行,分年检和半年检;变配电设

备的检修周期应依据设备检修、预防性试验规程的规定执行。 第七条变配电设备和风机的年检应安排在小风季节进行(每年的7-9月份),变配电设备检修时间为3-5天,风机年检2天/台;风机的半年检根据时间间隔选择风速较小的时间进行,时间为1天/台。 第三章检修计划管理 第八条安全生产部负责年度检修计划的编制。 计划内容包括检修项目的名称、工作开始时间、工作进度计划、工作内容、技术标准、安全措施、主要技术措施、人员安排、备品备件和特殊工器具等。 第十条检修项目应根据设备的维护手册和有关检修试验规程,结合设备检修周期内的运行情况、安反措计划及现场人员提出的合理化建议进行编制。 第十一条每年9月31日之前,安全生产部提出下年度“检修计划”同风电场会审,10月15日之前,报总工程师批准。 第十二条重新调整检修项目、工作时间时,必须报请总工程师批准后方可实施。

设备定期试验及轮换管理办法

大唐七台河发电有限责任公司设备定 期试验及轮换管理办法 第一章总则 第一条本标准规定了大唐七台河发电有限责任公司设备定期轮换、试验管理的定义和缩略语、职责、管理内容与方法、检查与考核。 第二条本标准适用于大唐七台河发电有限责任公司设备定期轮换、试验管理工作。 第二章引用标准 第一条下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL408─91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 电力工业技术管理法规(80)计字第205号文 电业安全工作规程(热力和机械部分)电安生

[1994]227号文 第三章定义和缩略语 第一条本标准采用下列定义:本标准是大唐七台河发电有限责任公司为使运行设备安全可靠地长期运行,保证备用设备处于良好状态,对设备进行定期轮换、试验,而确保机组安全运行所制定的一项具体措施。 第二条本标准采用下列缩略语:大唐七台河发电有限责任公司——公司 第四章职责 第一条总工程师对设备定期轮换、试验管理工作负领导责任。 第二条发电部、生产燃料部对设备定期轮换、试验管理工作完成质量负责。 第三条生产各部门管理人员对设备定期轮换、试验负有直接监督责任,有提出考核意见权。 第四条运行人员对设备定期轮换、试验工作执行的质量、及时性负责。 第五章管理内容与方法 第一条定期试验是指运行或备用设备进行动态或静态

启动、传动,以检测运行或备用设备的健康水平。包括电气运行设备定期试验及轮换工作、锅炉运行设备定期试验及轮换工作、汽机运行设备定期试验及轮换工作、外围各站点运行设备定期试验及轮换工作。 第二条定期轮换是指运行设备与备用设备之间轮换运行。 第三条运行值班人员应按运行规程中《设备定期轮换、试验表》规定的时间和项目进行设备试验、轮换操作。 第四条特殊情况需要变更试验或轮换设备时间时,须经部门主任专工批准,取得值长同意,并做好记录。 第五条下列情况可不进行设备试验或轮换: (一)事故状态或异常状况(待事故、异常消除后补做)。(二)备用设备有较大缺陷,不能及时消除时。 第六条保证运行设备安全可靠运行,备用设备可靠备用。 第六章设备定期试验及轮换要求 第一条在定期试验、轮换操作中,严格执行公司运行规程。 第二条运行主值、外围各站点主值,根据运行规程规定,在规定时间内,由专人负责,进行设备定期试验、切换工作。工作内容、时间、试验人员及设备情况应做好记录。

配电室设备定期试验轮换制度

编号:SY-AQ-08799 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 配电室设备定期试验轮换制度Periodic test rotation system of distribution room equipment

配电室设备定期试验轮换制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、为确保配电设备的安全、可靠运行,特制定本制度。 二、按照《电气设备预防性试验规程》,定期对运行设备进行 试验。 三、按照有关规定,对需更换的设备进行及时更换。 四、配电室主要设备的试验周期: (一)新投运设备第二年应进行预防性试验,投运前及大修后 必须按有关规定进行全项目试验。 (二)投运三年且正常运行的设备,每6年进行一次预防性试 验。 1.变压器 配变巡视、检查、维护、试验周期 序号 巡视项目

周期 备注 1 定期巡视 与线路巡视周期相同 2 清扫套管、检查熔丝等维护工作一般一年一次 脏污地段适当增加 3 绝缘电阻测量 一年一次 4 负荷测量 每年至少一次 5

油耐压、水分试验 五年至少一次 2.电气绝缘工具 常用电气绝缘工具试验周期序号 名称 电压等级(KV) 周期 交流耐压(KV) 时间 (MIN) 备注 1 绝缘棒 6-10 每年一次

电器设备定期试验制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电器设备定期试验制度正 式版

电器设备定期试验制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一条使用中的防爆电气设备的防爆性能检查,由分片负责电工每日检查一次。分管队长每周检查一次,机电科每月抽查一次,由矿技术负责人或分管矿长每年定期抽查一次。 第二条凡配电系统继电保护装置检查整定,每季度一次,负荷变化时应根据情况及时调整。 第三条高压电缆的泄漏和耐压试验,每年由机电科组织一次。 第四条主要电器设备绝缘电阻各单位每月检查一次。

第五条固定敷设电缆的绝缘和外部检查,机电科每季度一次;片区电工负责人和分管队长,每周检查一次外部和悬挂情况。 第六条移动电气设备的橡套电缆,绝缘检查每月一次(使用部门及片区负责电工每班检查一次外表有无破损)。 第七条值班维修电工每月对检漏继电器进行一次详细检查和远方人工漏电试验,每天值班电工对低压检漏装置的运行情况进行一次试验。 第八条每年由机电科组织对全矿变压器和主要电器设备的绝缘油进行一次抽样送有关单位化验。 第九条每季度对接地网电阻值进行一

配电室设备定期试验轮换制度(通用版)

配电室设备定期试验轮换制度 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0201

配电室设备定期试验轮换制度(通用版) 一、为确保配电设备的安全、可靠运行,特制定本制度。 二、按照《电气设备预防性试验规程》,定期对运行设备进行试验。 三、按照有关规定,对需更换的设备进行及时更换。 四、配电室主要设备的试验周期: (一)新投运设备第二年应进行预防性试验,投运前及大修后必须按有关规定进行全项目试验。 (二)投运三年且正常运行的设备,每6年进行一次预防性试验。 1.变压器 配变巡视、检查、维护、试验周期

序号 巡视项目 周期 备注 1 定期巡视 与线路巡视周期相同 2 清扫套管、检查熔丝等维护工作一般一年一次 脏污地段适当增加 3 绝缘电阻测量 一年一次 4 负荷测量

每年至少一次 5 油耐压、水分试验 五年至少一次 2.电气绝缘工具 常用电气绝缘工具试验周期序号 名称 电压等级(KV) 周期 交流耐压(KV) 时间 (MIN) 备注 1 绝缘棒

岗位定期轮换制度【最新版】

岗位定期轮换制度 第一条为完善人力资源管理体系,培养高素质、复合型的人才队伍,特制定本办法。 第二条本办法适用于集团各单位。岗位轮换的范围包括经营单位内部、集团部门间、集团部门与经营单位之间、经营单位之间的轮换。 第三条各单位安排员工进行轮换时,必须遵循以下原则: 1、符合集团的发展战略,符合集团的人力资源发展规划; 2、有利于提高员工的综合能力,做到量才适用; 3、干部轮换建立在年终考核结果的基础上,遵循有利于提高其综合素质的原则,着重培养干部的综合管理能力。 第四条各单位应结合本单位的人力资源发展规划,每年按以下比例安排员工进行轮换: 1、按现有专业人员数的3--5比例进行轮换;

2、按10--15的比例对中高层干部进行轮换。 第五条符合以下条件的两类员工应参加轮换: 第一类在外协、采购、广告、财务、审计、人事、劳资、资金结算等关键、敏感岗位工作满三年的员工。 第二类大学专科以上,有一定的专业技术知识和管理经验,有较强的事业心和上进心,有较大发展潜力的员工,后备干部优先。 第六条每年12月初,进行下年度的轮换安排。专业人员的轮换由个人提出申请,并填写《工作轮换自我申报表》(附表一)。集团总部由人力资源管理中心负责审核,部长审批;经营单位由各人力资源部门负责审核,总经理审批,报人力资源部备案。 第七条每年12月初,人力资源部与各单位拟定本单位参加轮换的关键、敏感岗位人员名单。其中,各经营单位将名单报人力资源部审核。 第八条进行轮换的员工由所在单位的人力资源管理部门建立《员工工作轮换登记卡》(附表二),记录员工的基本情况、优缺点、轮换期间工作、培训情况,由专人负责保管。

(设备管理)发电厂设备定期切换试验制度

鑫达发电厂设备定期切换试验制度 1、目的 为了加强生产设备的状态管理,使备用设备处于完好状态,运行设备处于可控状态,检修设备处于计划状态,确保设备均衡、安全、经济、有计划的运行,特制定本管理制度。 2 、适用范围 本管理制度适用于备用的工艺设备,用于事故状态下的安全应急设备: EPS 应急电源、直流油泵、高压油泵、交流油泵、凝泵、射水泵、除盐泵、给水泵、循环泵、风机等,用于保证运行安全的监测仪器仪表自动化装置:各类水位计、油位计,温度、电气和热工自动装置、自动保护装置、信号装置等。 3、职责 3.1 厂长负责对车间的设备定期切换试验制度审批与检查、考核。 3.2各专工负责制定管辖的设备定期切换试验制度,并进行检查考核。 3.3 各班组负责本专业的定期切换试验制度的落实。 4、管理内容与要求 定期切换要求: 4.1、各专业切合实际制定切换周期及实施细则,各班组在实施细则中,要严格执行运行操作规程,要对切换与试验中可能出现的事故进行预测、预防,确实保证人员、设备、生产运行的安全。 4.2、对可能影响生产运行或必须主体设备停运后才能进行的切换与试验,如射水抽气器的切换、主变厂变的试验等,必须等机组停机时进行切换试验。 4.3、班组在对备用设备进行倒换试验时发现的故障隐患,一定要及时上报维修处理。 4.4、定期倒换试验情况应记入设备定期切换试验记录表,以便于分析设备技术问题和核查制度执行情况。 4.5、各班组必须认真组织职工学习、掌握,并严格按制度执行,关系到人员、设备、生产安全的切换与试验由车间主管领导亲自指挥,定人员、定责任、定措施,严格执行操作规程。 4.6、在设备备用期间,必须按照正常运行标准按时巡检。 定期切换的内容及方法:

风电场设备管理制度

风电场设备管理制度 1 ?设备管理的基本要求1.1风电场落实重大反事故措施的有关要求,落实上级公司下达的各项反措要求,无重大事故隐患和重大缺陷。1.2风电场内设备完好率达到100%,其中一级设备应达到90%以上;年设备缺陷消除率:危急、严重缺陷100%,一般缺陷为80%以上。1.3风电场应有两个独立的所用电源(包括一主一备或两组互备方式),所内直流电源可靠,电压和容量符合直流运行规程的规定。二次设备的防寒和降温装置应保证正常可靠运行。1.4充油充气设备及液压、气动机构渗漏率应不超过1%。1.5风电场内所有一次设备均应建立设备台帐,一次设备及保护、控制等二次设备的出厂说明书、交接及正常试验数据、图纸齐全、有效,并与现场实物相符。1.6防误闭锁装置应齐全有效,并处于良好状态,安装率、投运率和完好率应为100%。解锁钥匙应按规定进行封存,并按有关上级公司防止电气误操作装置管理规定的要求做好日常运行和维护工作。 2 设备检修、试验周期的管理制度2.1风电场设备检修、试验周期应按有关检修、试验规程和规定执行。2.2检修、试验周期若不能按有关规定执行的,必须制订由主管生产领导批准的管理办法,并报主管部门备案。3设备缺陷

管理制度3.1在额定条件下运行或备用的设备上发生了影响安全运行的异常现象,或存在达不到一级设备条件的缺陷,叫做设备缺陷。缺陷可分为3大类:⑴危急缺陷:设备或建筑物发生了直接威胁安全运行并需立即处理的缺陷,否则随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电和火灾等事故。⑵严重缺陷:对人身或设备有严重威胁,暂时尚能坚持运行但需尽快处理的缺陷。⑶一般缺陷:上述危急、严重缺陷以外的设备缺陷,指性质一般,情况较轻,对安全运行影响不大的缺陷。3.2 有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由值班人员做好记录。发现危急、严重缺陷应立即上报。危急缺陷要立即进行处理,严重缺陷应视具体情况尽快处理或采取其它措施防止造成事故。对一般缺陷可列入计划进行处理。3.3 运行单位领导应每周检查一次所辖风电场设备缺陷及消除情况,对本所设备运行情况、设备缺陷做到心中有数,对未消除的缺陷要加强巡视,并督促尽快处理。3.4 加强缺陷管理,规范缺陷记录簿的填写,严格执行缺陷单和传递制度,缺陷单由运行单位——生产管理部门——检修单位——运行单位,实行缺陷的闭环管理。危急缺陷立即处理不需后补缺陷单。3.5风电场运行部门负责设备缺陷的统一管理,其职责为:⑴督促各风电场贯彻执行本规范,并检查执行情况。⑵及时掌握设备危急和严重缺陷。⑶每年对本单位设备缺陷进行综合分析,根据缺陷产生的

相关文档
相关文档 最新文档