文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 邦普SF305000A冷水机控制器

邦普SF305000A冷水机控制器

邦普SF305000A冷水机控制器
邦普SF305000A冷水机控制器

ELECTRONIC

SF305000A冷水机

控制器

厂家使用说明书

安装使用控制器之前请详细阅读本说明书!

2016/03/16

软件功能码:X1.AC003A.F30.001-1 V100A2

版权所有翻印必究!

目录

一、前言 (1)

1.1安全要求 (1)

1.2 规格说明 (1)

二、安装尺寸图 (2)

三、电气连接示意图 (4)

四、面板示意图 (5)

五、操作说明 (5)

5.1 密码输入 (5)

5.2 参数初始化 (5)

5.3 厂家参数设置 (6)

5.4 开关机 (6)

5.5 控制温度锁定设置 (6)

5.6 控制温度设置 (7)

5.7 查看电流 (7)

5.8 故障界面 (8)

六、参数设置 (8)

七、能量调节 (10)

八、故障代码 (11)

附录 (13)

一、前言

本控制器具有高抗干扰性、功能全面、性价比高等优点,是同类产品中不可多得的优秀控制器。

1.1安全要求

1、请务必详尽阅读“安全要求”,并严加遵守各项安全要求。

2、妥善保管好该使用说明书,以便相关人员随时取阅。

3、指定电源为控制器供电,切勿与其它电器或负载共享同一电源,以免导致负荷过大或电源干扰的危险。

4、务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固。

5、安装、布线时请遵守强弱电分离的原则。

6、稳固安装控制器,以防控制器跌落伤人或损坏。

1.2 规格说明

二、安装尺寸图

图2.1 主板尺寸图

图2.2 KEY板尺寸图

图2.3 铁面板尺寸图

三、电气连接示意图

注:图中双压机和单压机是指由厂家参数F-20设定的压机个数。

四、面板示意图

显示实时温度

显示控制温度

故障代码对照表通电后亮

非停机状态亮

有故障时亮

压缩机1

运行时亮

压缩机2运行时亮

复位/消音故障

开机

增加数值/密码移位

使能/禁用压缩机1

较少数值

使能/禁用压缩机2

确认/进入/设定

停机

五、操作说明

5.1 密码输入

进入密码输入界面后按照图5.1的提示输入正确密码。

闪烁位代表被选中

按切换选中位

按修改数值

按确认密码

图5.1 密码输入方法

5.2 参数初始化

上电后若出现图5.2-1的界面,表示控制器参数错误。按照图5.2的步骤可进行参数初始化,初始化成功后重新上电后即可正常运行。若重复几次初始化都失败,请联系厂家。

图5.2-1 参数校验错误图5.2 参数初始化

输入密码“4561”PV 无显示,SV 显示成功/失败

5.3 厂家参数设置

在倒计时期间,按照图5.3的提示可设置厂家参数。

4561”并确认密码

或修改

修改参数值,修改完毕后按确认参数值

图5.3 厂家参数设置步骤

注意:所有参数设置完毕后必须按

键保存参数并退出参数设置,否则当前设置的参数无法保存。

5.4 开关机

在主界面下可以按

进行开关机操作。主界面是指PV 和SV 显示温度的界面,其中

PV 显示当前温度,SV 显示控制温度。当停机时,PV 显示“oFF ”,SV 仍显示设定温度。只有在开机后才能使能/禁用压机,停机时按

均无效。

图5.4 开关机操作

关机界面按和均无效

和开机界面按使能/禁用压机

5.5 控制温度锁定设置

在主界面下,按下

3秒,进入控制温度锁定与否设置项,输入密码“0021”,确认密码后进

入设置界面,其中“Lock ”代表锁定设置温度(锁定温度后温度值无法在主界面修改),oFF 代表不

锁定。

修改参数值图5.5 温度锁定设置

5.6 控制温度设置

在主界面下,按下

进入控制温度设定界面,设置方法见图5.6.

修改完毕后按保存并退出

图5.6 控制温度设置

注:在设定界面如果4秒内没有按键操作,则自动保存并退出。

5.7 查看电流

仅在主界面下同时按下

可进入电流显示。PV 显示电流值“xx.xA”,例如“10.0A”;SV

电流对应表

图5.7 电流显示界面

电流单位:A

电流通道号

电流值

注:1. 机型由厂家参数F-20设定。

2. 电流检测不使用时无法查看电流。

5.8 故障界面

故障界面如图5.8所示,PV 显示“Err ”,SV 显示故障代码,各个代码的含义请参考【八、故障代码】。发生故障时,按第一次键消音,再按一次可进行复位。

5.8

故障界面图

故障代码

【备注】机组报“Err 20”时,为服务到期提示,此时机组正常工作。按键进入密码输

入,输入正确的服务提醒解除密码后自动复位。

六、参数设置

【备注1】:若F -10

设为

ON ,则使用远程开关控制(此时F -07无效),远程开关闭合则启动机组,断开则停机组;若设为OFF ,则检测冷却水流/风机过热故障。 【备注2】:进入F-52设置时需要输入正确的服务提醒解除密码,密码默认为4561,建议修改。

七、能量调节

1.单压机或只允许一台压机启动:

升温过程,当PV>=SV+ADD 时启动压缩机。

降温过程,当PV

时停止压缩机。

2.双压机且都允许启动:

a) 若【卸载偏差】不为0

升温过程,当PV>SV 启动一台压机,PV>=SV+ADD 时启动两台压缩机。

降温过程,若当前开启的压机为两台,当PV

若当前开启的压机为一台,PV

升温过程,PV>=SV+ADD 时启动一台压缩机,一个【能量调节周期】时间后,若仍满足PV>=SV+ADD 时启动两台压机。 降温过程,PV

说明 PV :出水温度 SV :设定温度 ADD :载入温差 SUB :卸载温差

3.能量调节示意图:

双压缩机

温度PV(℃)

单压缩机或只允许一台压机启动

温度PV(℃)

卸载偏差不为0

温度PV(℃)

卸载偏差为0

八、故障代码

附录

电机额定电流在1A以下时,请将电流互感器绕线2~3圈,且绕线后必须将【压机/泵额定电流】参数值设为原设定值的n倍,绕线圈数及电流关系如下表所示。

其中,I测——表示控制板测量到的电流值;I实——表示电机线路上的实际电流值,I设——表示厂家参数中设定的电机额定电流值;I额——不绕线时设定的电机额定电流值。

相关文档