文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 401火灾调查题库(单选)

401火灾调查题库(单选)

401火灾调查题库(单选)
401火灾调查题库(单选)

黑龙江省消防监督岗位练兵题库

(火灾事故调查部分)

一、单选题(共计58题)

1、适用于现场范围较大,痕迹、物证分散,物质燃烧均匀,中心部位不突出的火灾现场的

现场勘查方法是( B )。

A、离心法

B、向心法

C、分段法

D、循线法

2、某公司经理违反消防管理法规,经公安消防机构通知采取改正措施而拒绝执行,发生特大火灾,构成下列什么罪 ( C )。

A、失火罪

B、重大事故罪

C、消防责任事故罪

D、危险品肇事罪

3、某居民火灾中,衣物、日常生活用品全部烧毁,价值为12000元,已平均使用1

年(折旧年限3年),则其直接财产损失应为( A )元。·

A、3600

B、2400

C、1200

D、0

4、( B )是搜集、发掘火灾水平蔓延痕迹和起火物证,并根据燃烧痕迹和起火物证找出

起火点所在位置的一种勘查方法。

A、复原勘查法

B、剖面勘查法

C、专项勘查法

D、逐层勘查法

5、炭化层厚、龟裂严重,表面具有光泽,裂纹随温度升高而变短是木材的( B )

特点。

A、明火燃烧

B、辐射着火

C、受热自燃

D、低位燃烧

6、在分析泄漏气体爆炸危险性时,下列说法中错误的是:( )

A、爆炸下限越低越危险

B、爆炸极限幅度越窄越危险

C、气体比重越重越危险

D、气体无色无味的越危险

7、混凝土在700—800'C高温作用下,其颜色呈( D )。

A、白色

B、草黄色

C、淡红色

D、灰白色

8、下列选项中不能作为火灾事故调查证据的有( B )。

A、模拟实验

B、起火点灰烬

C、短路熔珠

D、询问笔录

9、火场中配电盘全部烧毁,通过电闸保险熔断情况已无法判定短路回路,则可以( C )

A、从电源向负荷端查找

B、从电线管内查找

C、从负荷向电源端查找

D、从灰烬中查找

10、下列物质中能够在地面形成明显界限的液体燃烧痕迹的是( B )

A、酒精

B、汽油

C、乙醚

D、液化气

11、一火场中,大山墙棚上部分内侧烟痕浓密,棚下部分无烟痕或稀薄,门、窗檐部、天

棚面、墙壁等部位烟痕很少,靠起火部位附近屋檐处局部有从里向外形成的明显烟痕,则说

明火灾是发生在( B )

A、棚下

B、棚上

C、墙壁上

D、无法确定

12、一般火场中起火点处物体倒塌掉落层次自下至上的顺序是( D )

A、地面一一瓦砾一一炭化、灰化物

B、瓦砾一一地面一一炭化、灰化物

C、炭化----灰化物一一瓦砾一一地面

D、地面一一炭化、灰化物一一瓦砾

13、对于独脚圆桌、茶几等一个支撑点的家具类物体及其他同类型支点的设备在火灾作用下

由于火灾失去平衡而倒塌,一般倒塌方向的是( A )

A、背向起火点

B、朝向起火点

C、位于起火点处不能确定

D、

14、两个可燃液体混合物的闪点一般情况下( B )。

A、等于两个可燃液体闪点的平均值

B、高于两个可燃液体闪点的平均值

C、低于两个可燃液体闪点的平均值

D、不能确定

15、( D )主要反映火场中心地段,是拍照那些能说明火灾起因、火灾蔓延扩人的物体或

残迹以及其所处部位。

A、火场细目照相

B、火场方位照相

C、火场概貌照相

D、火场重点部位照相

16、铜导线原始状态和一次短路的显微组织分别是( D )

A、等轴的Q晶粒和细小的Q晶粒

B、细小的Q晶粒和等轴的Q晶粒

C、等轴的晶粒和细小的柱状晶

D、细小的Q晶粒和细小的柱状晶

17、不能反应出起火点的表述是( A )

A、火场残留物的烧损程度

B、火场中物体的受热面

C、火场中发现短路熔痕

D、火场中物体倒塌痕迹

18、下列原因中一般不易形成多个起火点的是( A )

A、电气短路

B、电气线路过负荷

C、放火

D、自燃火灾

19、一营业中宾馆发生火灾,其四楼五楼的装修被完全烧毁,按照原标准重新装修需要花

费100万元,该装修己使用5年(折旧年限为5年),则其直接财产损失应计算为( C )万元。

A、0

B、100

C、20

D、50

20、一在用建筑的建筑面积为7000平方米,在火灾中烧损50%,其重置完全价值为800万元,已知其使用5年(折旧年限为20年),则其直接财产损失应计算为( B )万元。

A、400

B、300

C、200

D、100 .

21、公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散义

务,造成人身伤亡,尚不构成犯罪的,可以给予( C )的处罚。

A、罚款

B、警告

C、拘留

D、责令停止违法行为

22、公民、法人或者其他组织可以对公安消防机构作出的( D )提出行政复议。

A、火灾原因认定

B、罚款

C、火灾事故责任认定

D、传唤

23、( A )是液体将要着火的标志,可以评定液体火灾危险性的大小。

A、闪点

B、燃点

C、沸点

D、熔点

24、火灾事故调查的首要任务是( C )

A、查明火灾事故性质

B、查清火灾损失

C、查明火灾原因

D、查明火灾事故

25、国务院或省级人民政府组织调查的,由( A )作出火灾原因认定。

A、公安消防机构

B、公安机关

C、省级人民政府

D、省安办

26、因故意破坏火灾事故现场需要进行拘留的应由( B )机关作出处罚决定。

A、消防机构

B、公安机关

C、人民法院

D、检察院

27、下列哪种可燃物质燃烧时烟的特征为:黑褐色、烧纸嗅、稍有酸味。( C )

A、棉和麻

B、纸张

C、聚苯乙烯

D、粘胶纤维

28、经测定,火灾事故现场中某聚胺酯的氧指数为26,则燃烧性能为( C )

A、易燃材料

B、可燃材料

C、难燃材料

D、不能判定

29、当事人不服火灾原因认定,可在接到《火灾原因认定书》之日起( C )

主管公安机关或上一级公安消防机构申请重新认定。

A、30日

B、60日

C、 15日

D、 7日

30、火灾统计工作总的原则是依据( A )的有关规定进行的。

A、{中华人民共和国消防法》

B、《火灾事故调查》

C、《中华人民共和国统计法》

D、《刑法》

31、发生特大火灾事故后,省级公安机关必须在( A )内向公安部消防局报告火灾的

基本情况。

A、24小时

B、48小时

C、72小时

D、1个月

32、如果在铁瓦下面的屋面板或者在墙内发现炭化点,并且在这炭化点的金属体上发现通

电熔痕,或墙内砂浆熔融,则可怀疑是由于( C )引起火灾。

A、断路

B、短路

C、漏电

D、过负荷

33、放火案件侦察由( A )负责。

A、刑侦部门

B、消防机构

C、治安部门

D、以上都可以

34、在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度关系用以判定物质种类的技术叫( B )

A、金相分析

B、热分析

C、光谱分析

D、剩磁法

35.按火灾现场形成之后有无变动,可将火灾现场分为变动现场和( B )。

A.同类现场 B.原始现场

C.复杂现场 D.特殊现场

36.( D )应根据需要适当扩大保护区。

A.居民棚户区火灾现场 B.高速公路上的汽车火灾现场

C.自燃引起的火灾现场 D.起火点位置暂不能确定的火灾现场

37.制作现场询问笔录,调查询问人员不得少于( B )人。

A. 1 B.2

C.3 D.4

38.“4431'’程序中的“1”是指( D )。

A.一项专项勘查 B.每个询问对象都必须作一份笔录

C一份火灾事故责任书 D.一份火灾原因认定书

39.下列各项中,不属于现场勘查笔录内容的是( C )。

A.绪论 B.叙述事实

C.着火点位置及起火原因 D.结尾

40.木材在100℃时开始蒸发水分,( B )℃时热分解加剧。

A.110 B.150—250

C.260—360 D.360—420

41.一般情况下,玻璃大约在( D )℃时软化。

A.300 B.500 C.700 D.1300

42.一般情况下,玻璃在705℃时出现流淌迹象,大约( B )℃时完全熔化成液态。

A.1000 B.1300

C.1500 D.1800

43.一般情况下,常用单股绝缘导线通过( D )倍额定电流时,铜线温度将超过

300℃,铝线温度将超过200℃。

A.1.1

B.1.3

C.1.5

D.2.0

44.一般情况下,常用单股绝缘导线通过( D )倍额定电流时,铜线温度将超过800℃,铝线温度将超过600℃。

A.1.5 B.2 C.2.5 D.3.0

45.一般情况下,棉的燃点约为( C )℃。

A、100 B.150

C。210 D.270

46.一般情况下,棉的自燃点约为( C )℃。

A.100 B.210

C.407 D.450

47.为使照片获得较大的景深,应采用( A )。

A.长焦镜头

B.快速胶卷

C.大光圈

D.小光圈

48.用剩磁法鉴定铁钉、铁丝试样,其剩磁数据为( D )mT以上时可定性为短路。

A. 0.2

B. 0.5

C. 0.8

D. 1.0

49.根据火场残留物被烧的轻重程度,一般将( D )初步确定为起火点。

A.局部出现灰化区或炭化区的部位 B.局部烧得重的部位 C现fnr破坏最严重的部位

D.局部烧得重,并有以此为中心向外连续蔓延痕迹的部位

50.起火源证据通常分为直接证据和间接证据。下列各项中,不属间接证据的是( A )。

A.导线短路熔痕 B.飞溅火星 C.静电放电 D.自燃

51.一般认为只有超过( D )V的静电电压才能产生静电放电现象。

A.24 B.36 C.220 D. 300 .

52.可燃气体、蒸气的( B ),发生燃烧爆炸的危险性越大。

A.爆炸极限下限越高 B.爆炸极限下限越低

C.比重越小 D.爆炸极限的上下限幅度越小

53.按形成阶段和炭化程度的不同,煤炭分为四种。除( D )之外,其余三种都可发生自燃。

A.泥煤 B.褐煤 C.烟煤 D.无烟煤

54.一般认为,硝化棉( D )不存在自燃可能性。

A.处于无乙醇浸润的干燥状态

B.具有一定数量,并处于堆积状态

C.在较高的环境温度下储存过一定时间

D.处于乙醇浸润状态下

55.植物产品自燃的关键是具一定含水率并具备热量积蓄条件。一般认为,其含水率达到( D ),自燃就很容易发生。

A. 5% B. 10% C. 15% D.20%

56.草垛内部的温度能反映其自燃的迹象。当其温度在( D )℃以下时,该垛是安全的。

A.80 B.70 C.60 D. 50

57.燃着的烟蒂可能引起( D )阴燃。

A.常用塑料 B.羊毛 C.真丝聚烯烃 D.棉织品

58. 公安派出所实施火灾案件查处,应当( D )。

A.制作《火灾原因认定书》 B.按照刑侦案件办理程序查处

C.制作《火灾事故责任书》 D.填报《火灾报表》

2019年火灾事故调查报告三篇

2019年火灾事故调查报告 【火灾事故调查报告1 】 一、事故概况 201x年**月**日12点50分,**公司**厂房电机短路起火。该位置系两面铁皮夹泡末的非阻燃材料,因高温作用,墙体内的泡末燃烧,高温拌发大量烟尘产生,引燃室内的地毯和木地板。 **公司**厂房车间本就是一个封闭的空间,**室又进一步形成一个更为封闭小空间,致使浓烟积蓄更多,对救援带来极大的阻挠。 201x年**月**5日12:55:28,**消防队接到报警电话,称**公司**厂房发生火灾。**消防队立即组织两车九人赶赴火灾现场,于12:57:32出b区大门;于12:58:57过a区大门;于12:59:25过a区二门;于12:59:34过a区地磅房;于12:59:40过a区**部电工班门口; 于12:59:54过**厂房门口并到达火灾现场。 到场后,由于室内烟雾非常浓,起火点与起火物质均不明确,又被该分厂人员告知用水施救会损坏设备,针对此情况,消防人员采用灭火器实施救援。在使用大量灭火器无效的情况下,经现场请示温总,立即使用水进行施救,在尽量保证设备的情况下于13:27分左右将火扑灭。在明火扑灭后,江津消防支队德感中队13:30分左右也到达了现场,

他们立即使用专业排烟设备进行排烟,通过较长时间的排烟,顺利将室内烟雾排空,使得此次火灾事故得以成功处置,并将财产损失降到最低。 事后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,有可能是该厂房旁的空气压缩机过热发生故障造成电气线路短路起火,并引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场可能工作人员缺位,未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。 同时,通过此次火灾事故,我们也要从中吸取教训,各单位对各类电气设施,特别是重点部位和死角的电气设施要加大检查力度,及时发现和排除隐患。作为我们职能部门,也需要加大对各单位的督促、检查、考核力度,共同努力,确保公司的生产安全。 二、事故原因分析 (一)起火原因 火灾救援后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,基本可以确定是该厂房旁的空气压缩机过热,发生故障造成电气线路短路起火。在**室当班工作人员***部测试组——****同志的证词材料中,也提到是“5月5日12点50分左右,我到达p300仪器室门口时听到有异响,马上去查看,看到空压机起很大的火。” (二)火灾扩大的原因

XXX“2.22”上煤皮带火灾事故调查通报

XXX“2.22”上煤皮带火灾事故调查通报 神华国华电力公司 二O一二年三月六日

2012年2月22日4时05分,XXX 2×1000MW机组C9A/B上煤皮带发生火灾。根据现场勘察和输煤栈桥内监控录像取证,C9A皮带导料槽内部除尘器吸粉管内积粉自燃,自燃煤粉落到C9A皮带上,引起皮带着火,输煤运行当班人员未及时发现初期火情火险,4点31分17秒特殊消防报警,输煤栈桥消防水幕喷淋系统和预作用水喷淋系统未联动投入。C9A皮带烧断后滑落至栈桥下部拉紧装置处堆积燃烧,引燃相邻的C9B 皮带着火。 一、事故经过 1. 机组运行方式 老厂(2×220MW机组)#7机正常运行、#8机停备;新厂(2×1000MW机组)#1机正常运行、#2机已于2月21日21:30分按电网调度令停机检修。 2. 输煤系统运行方式 2月21日,燃料运行部输煤运行三班当班。新厂上煤运行方式为:1号斗轮机取2号煤场、配2号斗轮机取3号煤场;卸煤运行方式为:翻车机接卸煤至2号煤场。 14:00到17:20分:1号、2号斗轮机配合供煤,C9A皮带运行。 20:45至22:25分,1号、2号斗轮机配合供煤,C9B皮带运行。 22日2:25至3:50分,翻车机配卸煤沟C6B上煤,C9B皮带

运行。 3. 着火发现及救援过程 2月22日4:45分:运行三班副班长郭某在清理输煤运行交接班室卫生时,看见窗外发红,打开窗户发现C9A/B皮带拉紧装置处着火,立即拨打657119厂内消防报警电话,汇报燃料调度值班孙某和当班值长周某,并要求值长立即停C9A/B和C10A/B皮带机电源。值长立即向xxx公司领导汇报,并立即通知现场无关人员撤出着火现场。 4时07分45秒C9A皮带火情 4:50分,班长吴某通知炉房45米层C10皮带机值班员梁某抓紧撤离现场。随即当班班长吴某、郭某进入着火现场进行灭火,同时厂内消防队消防车也赶到现场进行救火。

火灾调查二级题库

火调 一、单选 1、火灾现场提取物证和调查询问,必须由火灾调查人员进行且不得少于(B )。(易) A、1名 B、2名 C、3名 D、无所谓 2、(C)发生重大火灾,应当由当地人民政府公安机关消防机构管辖调查。(易) A、军事设施 B、核电厂 C、公共场所 D、森林和草原 3、依照公安部《火灾事故调查规定》,特大火灾事故应当在查明火灾事故责任并提出处理意见后(B)日内,由省级公安消防机构写出特大火灾事故调查报告报公安部消防局备案。(中) A、7 B、15 C、30 D、45 4、跨行政区域的火灾事故的调查,由(B)的公安消防机构负责。(中) A、火灾蔓延地 B、最先起火地 C、最先接警 D、最先到达现场 5、同一起火灾有多个证人时,每次对(A)证人进行询问,其他证人或无关人员不能在场。(易) A、一名 B、二名 C、三名 D、多名 6、火灾调查的首要任务是:(B)(中) A、核定火灾损失 B、查明火灾原因 C、确定火灾责任 D、为今后的消防监督工作提供依据 7、对询问笔录的基本要求中错误的一项是:(D)(中) A、必须两名(或以上)调查人员参加询问。 B、对于询问时的问与答,应该逐句记录。 C、被询问对象请求自行书写陈述的,应当准许。 D、询问笔录应当用钢笔或毛笔书写,也可用铅笔记录。 8、(A)是指办案人员用口头提问的方式向证人、受害人查询案情的活动。(中) A、询问 B、讯问 C、质问 D、盘问 9、火灾案件的(B)是指了解火灾发生等有关情况,生理和精神状态健康,

能够辨别是非,并能正确表达的人。(中) A、受害人 B、证人 C、违法嫌疑人 D、火灾责任人 10、审查验证言词证据的方法中(B)是为了审查判断某一现象或事实在一定的时间内或一定的条件下能否发生或怎样发生,按现场原有条件将该现象或事实进行重演,得出可能或不可能发生的结论。(中) A、情理判断法 B、实验法 C、比较印证法 D、逻辑证明法 11、对于存在有毒物品、放射性物品的火灾现场,要有相关技术人员的指导,进入现场的人必须佩带(A)(中) A、隔绝式呼吸器,穿全身防护衣 B、安全靴 C、手套 D、口罩 12 在火灾调查询问中,让被询问对象自然地、系统地叙述所知道的火灾有关情况,这种方法称为( A )(易) A、自由陈述法 B、广泛提问法 C、联想刺激法 D、检查性提问法 13、四个勘验阶段的顺序应当是(A)。(难) A、环境勘验、初步勘验、细项勘验、专项勘验 B、环境勘验、初步勘验、专项勘验、细项勘验 C、初步勘验、环境勘验、专项勘验、细项勘验 D、初步勘验、环境勘验、细项勘验、专项勘验 14、火灾现场的勘验步骤应遵循的原则中不正确的是(D)。(中) A、先静观后动手 B、先外表后内部 C、先照相后提取 D、先一般后重点 15、火灾现场勘验笔录是对现场勘验活动的记载,是对火灾现场及现场中的痕迹、物证的描述和真实记录。(B)(易) A、客观、主观 B、客观、客观 C、主观、客观 D、主观、主观 16、现场勘验笔录必须由(A)制作。(易) A、现场勘验人员 B、现场保护人员 C、现场询问人员 D、消防主管领导 17、下列各项中,不属于现场勘验笔录内容的是( C )。(中) A、勘验工作起始和结束的日期和时间 B、物体倒塌、掉落的方向和层次 C、起火原因

火灾事故调查报告范本

火灾事故调查报告范本 秋天来了,我们要预防火灾的发生,下面小编整理了火灾事故调查报告范本,欢迎阅读! 火灾事故调查报告范本 XX年12月11日1时26分许,深圳市光明新区公明办事处根竹园社区,深圳市荣健农副产品贸易有限公司(以下简称荣健公司)下属的荣健农副产品批发市场(以下简称荣健市场)发生重大火灾事故,造成16人死亡、5人受伤,过火面积1290平方米,直接经济损失万元。 事故发生后,省委、省政府高度重视,省政府成立了深圳市“12·11”重大火灾事故调查组(以下简称事故调查组),由省安全监管局牵头组织事故调查,省安全监管局局长黄晗任事故调查组组长,省监察厅、省公安厅、省安全监管局、省法制办、省总工会等部门和深圳市政府负责同志参加。事故调查组邀请了省人民检察院派员参加,并聘请专家组协助调查。 事故调查组通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时,针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。近日,省政府批复同意了该起事故的调查报告,认定这起事故是一起违

法搭建、消防安全责任不落实、管理不到位等原因造成的生产安全责任事故。现将有关事故调查和处理情况公开如下: 一、事故原因 (一)直接原因。 经现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,认定事故直接原因是荣健市场b区a栋a56号商铺西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线路短路引燃商铺内可燃物蔓延成灾。 (二)间接原因。 1.荣健公司安全生产主体责任不落实。 (1)安全意识淡薄。荣健公司作为荣健市场建设、经营和管理单位,严重违反安全生产法律法规,为了自身经济利益而无视消防安全;法定代表人许日送在事故发生后,未能组织员工进行有效疏散和初起火灾扑救,反而擅自驾车离开现场逃往外地。 (2)违法建设经营荣健市场。荣健公司在荣健市场建设过程中未办理国土规划相关用地审批、报建手续,未经公安消防部门设计审核和消防验收以及开业前安全检查;违规搭建大量铁皮棚房,顶棚彩钢板大量使用聚氨酯泡沫,内部没有承重墙体和防火分隔,整体互相连通,导致燃烧时释放出大量有毒浓烟并迅速扩散,造成重大人员伤亡。 (3)安全生产责任不落实。荣健公司安全管理部门及安

XX最新火灾事故调查报告【3篇】

XX最新火灾事故调查报告【3篇】 火灾事故调查报告该怎么写?格式规范是怎么样的?以下是小编收集的《XX最新火灾事故调查报告范文》,仅供大家阅读参考! XX最新火灾事故调查报告范文一、事故概况 20xx年**月**日12点50分,**公司**厂房电机短路起火。该位置系两面铁皮夹泡末的非阻燃材料,因高温作用,墙体内的泡末燃烧,高温拌发大量烟尘产生,引燃室内的地毯和木地板。 **公司**厂房车间本就是一个封闭的空间,**室又进一步形成一个更为封闭小空间,致使浓烟积蓄更多,对救援带来极大的阻挠。 20xx年**月**5日12:55:28,**消防队接到报警电话,称**公司**厂房发生火灾。**消防队立即组织两车九人赶赴火灾现场,于12:57:32出b区大门;于12:58:57过a 区大门;于12:59:25过a区二门;于12:59:34过a区地磅房;于12:59:40过a区**部电工班门口;于12:59:54过**厂房门口并到达火灾现场。 到场后,由于室内烟雾非常浓,起火点与起火物质均不明确,又被该分厂人员告知用水施救会损坏设备,针对此情况,消防人员采用灭火器实施救援。在使用大量灭火器无效

的情况下,经现场请示温总,立即使用水进行施救,在尽量保证设备的情况下于13:27分左右将火扑灭。在明火扑灭后,江津消防支队德感中队13:30分左右也到达了现场,他们立即使用专业排烟设备进行排烟,通过较长时间的排烟,顺利将室内烟雾排空,使得此次火灾事故得以成功处置,并将财产损失降到最低。 事后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,有可能是 该厂房旁的空气压缩机过热发生故障造成电气线路短路起火,并引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场可能工作人员缺位,未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。 同时,通过此次火灾事故,我们也要从中吸取教训,各单位对各类电气设施,特别是重点部位和死角的电气设施要加大检查力度,及时发现和排除隐患。作为我们职能部门,也需要加大对各单位的督促、检查、考核力度,共同努力,确保公司的生产安全。 二、事故原因分析 (一)起火原因 火灾救援后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,基本可以确定是该厂房旁的空气压缩机过热,发生故障造成电气线路短路起火。在**室当班工作人员***

火灾事故调查报告范文3篇

火灾事故调查报告范文3篇 火灾事故调查报告范文3篇 火灾事故调查报告范文篇一: 一、事故概况 1、事故工程概况 ① 事故项目名称: ② 施工内容: 主体结构施工、内外墙装修等 ③ 项目概况: 建筑面积㎡,地下二层局部地下一层,地上由xxx层非超限高层和xx超限高层组成。 2、事故再现描述 经过事故现场勘察、现场证人证言得出事故发展概况: 201X年 x月x日上午x点x分左右,项目部管理人员xxx发现凤凰美地xxx班组仓库发生火灾,随后火苗向临边房间蔓延,最终火势蔓延至整个仓库,xxx发现仓库起火后第一时间通知项目部总指挥xxx,xxx立即将灭火人员分为两组,一组马上采用灭火器进行灭火,另一组立即启动xxxx路消防栓进行灭火。与此同时,项目部相关人员在第一时间拨打了火警电话,经项目部全体管理人员及消防部门全力进行扑救,火灾持续二十分钟,至7:30分火灾全部扑灭。经事后调查,本次火灾事故未造成人员伤亡,过火面积约xxxm ,直接经济损失约xxx元。 二、事故原因分析

1、直接原因 Xxx早上七点进入仓库取工具准备去上班,进入仓库后不慎将烟头扔在仓库编织袋上,xxx在不知情的情况下离开仓库,离开仓库后编织袋开始起火,并蔓延至仓库夹芯板,导致仓库起火。 2、间接原因 ①xxx作为班组长安全意识淡薄,吃烟头未熄灭后就随手丢弃。 ②项目部安全管理人员疏于对班组的管理,缺乏消防知识安全交底,仓库及仓库周围严禁携带火种。 三、事故教训及整改措施 ①尽管本次火灾得到了及时扑救,且未造成人员伤亡,但也给我项目部乃至全公司的安全管理又一次敲响警钟,认真牢记本次事故教训,始终坚持安全第一,预防为主,综合治理的方针, ②立即组织项目管理人员、施工班组全体施工人员进行消防安全教育,坚持事故四不放过原则。 ③由项目经理组织全体管理人员对施工现场安全文明施工管理进行专项检查,不留隐患死角,绝不能走过场。 ④对生活区宿舍及库房进行全面排查,大功率电器一律没收,对使用者发现一次罚款5000元。 四、事故处理建议 为了避免类似事故的再次发生,同时对其他班组及管理人员再一次敲响警钟,对事故直接责任人xxxx罚款壹万元整,以儆效尤。 Xxxxx Xx年x月xx日 火灾事故调查报告范文

火灾事故调查报告

火灾事故调查报告 一、前言 上海静安火灾是XX年来发生的最为严重的火灾事故。 其人员伤亡,财产损失以及所造成的社会影响都是近期舆论讨论的焦点。静安火灾已经过去,但是这件事故却没有真正完结,紧接着而来的是对死者的悼念,对生者的安慰和对人们和政府的警示,责任重于泰山。 调查的目的:将以互联网为主要资源,完成一轮整体的报告,将整个静安事故的前后因果展示给大家,并提出我们小组成员对于这次事故的意见。 调查的意义:锻炼我们小组成员搜集资料,整合资料以及分析资料的能力,体验分工合作带来的好处,并且通过互联网的调查,体会对资料的筛选过程,了解调查的基本事项以及书写调查报告书的格式。 二、火灾原因 2 名电焊工违规实施作业 经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2 名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。 这起事故还暴露出5 个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。 三、营救过程 政府: 1、下午2 时5 分左右楼层发生火灾 2、14时16分,接到火警报警电话

3、火警之后的第18 分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水枪救火,并冲入大楼救人。 4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场 5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势 6、15时50分三架警用直升机已经飞抵着火大楼的顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。 7、16 时,警用直升机飞离顶楼。 8、18时30分,火势基本扑灭后,消防人员及时进入火灾现场,逐层收拾残火,仔细搜救各楼层的居民,200官兵挨家挨户搜救;45个消防中队122 辆消防车出动,救出100 余人 居民自救: 1、理智的受灾人果断关闭电源和煤气,用湿毛巾掩面 2、不少人都是发现火情后直接跑到楼外脚手架上以求逃生 3、有人从楼上跳下去 4、跑到楼顶呼救 5、在原地等待救援 四、灾后安置和赔偿工作 伤员救治: 上海市卫生系统第一时间全力以赴救治伤员,120 市医疗急救中心调集30 辆救护车抢救、转运伤员和投入应急保障工作。九家接治伤员医院的医务人员彻夜未眠,全力救治火灾受伤者。 灾民安置: 紧急安排16家宾馆的700 余个房间,将发生火灾大楼以及同小区另外两栋 大楼的居民800 余人紧急安置到宾馆中。 对于当晚有30 多户找不到亲人的受灾户,静安区安排专人陪同他们到医院、接待点和各安置点寻找亲人,开展心理疏导等工作。16 日上午,静安区安排寻亲

火灾事故的调查报告

火灾事故的调查报告 一、前言 上海静安火灾是20XX年来发生的最为严重的火灾事故。其人员伤亡,财产损失以及所造成的社会影响都是近期舆论讨论的焦点。静安火灾已经过去,但是这件事故却没有真正完结,紧接着而来的是对死者的悼念,对生者的安慰和对人们和政府的警示,责任重于泰山。 调查的目的:将以互联网为主要资源,完成一轮整体的报告,将整个静安事故的前后因果展示给大家,并提出我们小组成员对于这次事故的意见。 调查的意义:锻炼我们小组成员搜集资料,整合资料以及分析资料的能力,体验分工合作带来的好处,并且通过互联网的调查,体会对资料的筛选过程,了解调查的基本事项以及书写调查报告书的格式。 二、火灾原因 2名电焊工违规实施作业 经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。 这起事故还暴露出5个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、

抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。 三、营救过程 政府: 1、下午2时5分左右楼层发生火灾 2、14时16分,接到火警报警电话 3、火警之后的第18分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水枪救火,并冲入大楼救人。 4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场 5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势 6、15时50分三架警用直升机已经飞抵着火大楼的顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。 7、16时,警用直升机飞离顶楼。 8、18时30分,火势基本扑灭后,消防人员及时进入火灾现场,逐层收拾残火,仔细搜救各楼层的居民,200官兵挨家挨户搜救;45个消防中队122辆消防车出动,救出100余人 居民自救: 1、理智的受灾人果断关闭电源和煤气,用湿毛巾掩面

火灾事故调查试卷

消防工程《火灾事故调查》试卷 (答题时间100分钟) 共10题,每题10分,总分100分 1.灾事故调查的目的和任务是什么?根据火灾中的人员死亡人数可将火灾事故分为哪几 类?某火灾事故造成35人死亡,应如何组织事故调查?在火灾事故调查中发现有人为纵火的嫌疑,应该如何处理? 2.火灾现场的定义是什么?火灾现场勘察包括哪4个勘察项目?下列勘察内容应该属于哪 个勘察项目? (1)机械设备,寻找有无摩擦痕迹,分析造成摩擦的原因; (2)火场外表面形成的烟熏痕迹,如建筑物门、窗外檐部烟迹; (3)金属物体变形融化情况; (4)提取火源物证,如电炉子等; (5)火场周围灰坑等其他临时用火点存灰及用火情况。 3. 下列玻璃破坏痕迹和木材破坏痕迹有何证明作用? (1)玻璃裂纹相互交联呈龟背纹状;(2)玻璃破裂的断面上有弓形线,并向一面汇集;(3)玻璃碎片一面散落偏多,有些碎片落地距离较远;(4)玻璃碎片贴地,上覆杂物、灰;(5)玻璃落地碎块,边缘不齐,很少有锐角;(6)木材炭化,并能呈现木材纹理;(7)木材发生石墨化,石墨化的炭化表面具有光泽,并有导电性;(8)烧成斜茬的木桩;(9)木制品被烧成V字形大豁口,或者烧成大斜面;(10)木制餐桌残骸侧向右侧; 4. 导线熔痕是如何形成的?鉴别一次短路熔痕和二次短路熔痕有什么重要意义?下列火灾痕迹中分别为哪一种短路熔痕? (1)如果在火灾现场地面上发现多个小熔珠,熔珠上有空洞(气孔),孔大且多; (2)熔珠金相分析,显示为粗大的柱状晶粒; (3)熔珠空洞内表面碳含量较高; (4)熔珠表面无烟熏; (5)熔珠空洞内呈现红色。 5. 区分矿物油和动植物油之间的化学检验方法有哪些? 6. 下列烟熏痕迹可以证明什么? (1)房间无烟痕,顶棚内有烟痕; (2)插头上和插座内侧均有烟痕; (3)在墙面上发现一个V字形烟痕; (4)烟熏浓密但容易擦掉;

火灾事故调查报告

火灾事故调查报告集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

火灾事故调查报告 火灾事故>调查报告 一、事故概况 2017年8月3日,午饭后大约12点左右,值班人员发现分测大厅没有电,便立即向设备主管庄威报修,5分钟后,庄威修好了电,便离开了,当时分测大厅在场有4人(王晓菲、张晔、宋晨旭和张淼),准备开始测试工作。开始五分钟不到,蒸馏水机方向有异响,随即发现着火了,王晓菲立即取用了流变分析实验室的灭火器去灭火,但因未断电,火没有完全扑灭,随后赶到的庄威先把插座拔掉了,二人一起把火扑灭。 二、事故原因分析 1、短路引起电气火灾 电气线路上,由于种种原因相接或相碰,电流不经过线路中的用电设备而直接构成回路的现象称短路。在短路电流忽然增大时,其瞬间放热量很大,大大超过线路正常工作时的发热量,不仅能使绝缘烧毁,而且能使金属熔化,引起可燃物燃烧发生火灾。 1、短路引起电气火灾的主要原因 ①没有按具体环境选用绝缘导线、电缆,使导线的绝缘受高温、潮湿、腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力; ②线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露; ③电线过电压使导线绝缘被击穿; ④用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子上,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏; ⑤裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰撞电线,金属物件搭落或小动物跨接; ⑥架空线路电线间距太小,档距过大,电线松驰,有可能发生两线碰撞; ⑦管理不当,维护不善造成短路。" 2、过负荷引起电气火灾 一定材料和一定大小横截面积的电线有一定的安全载流量。如果通过电线的电流超过它的安全载流量,电线就会发热。超过得越多,发热量越大。当热量使电线温度超过250℃时,电线橡胶或塑料绝缘层就会着火燃烧。如果电线“外套”损坏,还会造成短路,火灾的危险性更大。另外,如果选用了不合规格的保险丝,电路的超负载不能及时发现,隐患就会变成现实。 1、过负荷引起电气火灾的主要原因 ①导线截面选用过小; ②在线路中接入过多的负载; ③用电设备功率过大。" 3、接触电阻过热引起电气火灾 由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接

火灾事故调查报告kb

CO2自动灭火系统 异常火灾事故调查报告 一、事故基本概况: 客户名称:苏州斯莱克精密设备有限公司 发生时间:2016年10月31日12时36分, 发生地点:苏州斯莱克精密设备有限公司/苏州市胥口镇石胥路621号事故类型:火灾 二、事故发生经过和事故调查情况 1、事故发生详细经过 通过电话及现场了解,事故发生时,现场操作人员 在现场刚开机调试,机床发生小火苗燃烧,自动灭火器为发出灭火信号,火势持续一分钟左右灭火器发出灭火信号执行灭火但因火势过大,造成自动灭火失败,现场人员寻找干粉灭火器继续扑救火灾 2、事故调查情况 当我司接到客户电话(2小时内)技术人员骆金刚和计峰于2016年11 月02日12点左右赶到了事故现场,充分了解事故经过,对事故进行了认真细致的调查、取证和分析,形成事故调查报告如下: 通过调出黑匣子记录确认和整个设备各部件的检测,记录下如下: (1)黑匣子记录显示温度传感器in1,in2,2016.10.31.13:47动作,灭火动作2016.10.31.13:47。 (2)机床可正常运行,内部皮老虎烧焦(需更换),(见附图——来自

现场取证), (3)钢瓶原重14.1kg,实际称重9.28kg,气体全部释放,称重传感器(4)线路断裂(见附图——来自现场取证),称重失效。 (4)通过现场监控视频可以看出灭火器在2016.10.31.12:37分动作声 (5)光报警器闪响,当气流朝下时,正在喷放二氧化碳执行灭火。 另外,现场操作人员的自动灭火器使用知识和维护保养力度不够,没有第一时间按下灭火按钮执行灭火,导致CO2灭火失败。 三、事故调查结论: 本次火灾事故的主要原因: 1、现场操作人员未及时启动手动灭火装置,错过最佳灭火时间,导致机 床火势变大,灭火失败,引发损失。 2、自动灭火系统火灾探测方式单一,未能智能识别小火源,小火星,灭 火系统滞后,造成轻微火灾事故损失。 本次火灾事故造成轻微损失(预估费用/1000)。使用单位(机床操作人员)承担主要责任,设备厂商(上海忠舍工业安防设备有限公司)承担次要责任。 四、事故防范和整改措施建议 1、加装一台火焰探测器,提高探测小火源能力。 2、在通风处加装一个温度探测器,增加探测范围。 3、针对灭火剂泄露报警装置由我司承担全部费用做全新升级。

402火灾调查题库(多选)

黑龙江省消防监督岗位练兵题库 (火灾事故调查部分) 二、多选题(共计104题) 1、火灾事故调查的基本原则有( ABD )。 A、依靠人民群众 B、实事求是巳遵纪守法 D、及时全面 2、火灾扑灭后,为隐瞒、掩饰火灾原因、推卸责任,愿意破坏火灾现场或者伪造火灾现场, 尚不构成犯罪的,可以给予( ABD )的处罚。 A、警告 B、罚款 C、停止违法行为 D、十五日以下拘留 3、过失引起火灾,构成失火罪的是( ABCD )。 A、造成1人死亡 B、造成3人重伤 C、受灾户数15户 D、直接财产损失20万元 4、属于公安消防机构管辖的刑事案件有( BC )。 A、放火罪 B、失火罪 C、消防责任事故罪 D、重大责任事故罪 5、火灾事故调查的目的是( ABCD )。 A、调查、认定火灾原因 B、核定火灾损失 C、查明火灾事故责任,依法处理责任者 D、总结消防工作中的经验教训,提山预防对策 6、火灾事故调查人员具有以下权力( BCD )。 A、依法给予火灾事故责任者行政处分的权力 B、封闭火灾现场的权力 C、对火灾事故负责调查的权力 D、对火灾事故责任者和阻挠调查火灾事故者进行处理 的权力 7、下列属于初步勘查主要内容的有( ABCD )。 A、电气控制装置、线路其位置被烧状态 B、物体倒塌方向 C、金属物体变形熔化情况 D、有无放火条件和痕迹物证 8、下列那些情况应该扩大保护区的范围( BCD ) A、具有纵火嫌疑的 B、起火点位置未确定的 C、电气故障引起的 D、爆炸现场 9、现场询问的作用有( ABD )。 A、为现场勘查提供线索; B、有助于判断痕迹与物证; C、直接认定火灾原因; D、有利于分析判断案情。 10、下列对象中属于现场询问的是( ACD )。 A、发现火灾的人和报警者 B、火灾事故调查人员 C、参加扑救的消防队员 D、最先到火场救人的人 11、火场中木材燃烧痕迹具有哪些证明作用。( BCD ) A、证明起火原因 B、证明蔓延方向 C、证明蔓延速度 D、证明起火点 12、下列能证明玻璃在是起火后破裂的有( ACD ) A、玻璃贴地一面有烟熏 B、大部分玻璃碎片贴紧地面 C、玻璃断面比较清洁或烟尘少 D、碎片重叠部分下面一块玻璃重叠或非重叠部分有烟 熏。 13、下列现象属于短路熔痕的有( ABC ) A、熔痕与本体界线清楚,无明显的过渡区 B、熔痕在另一根导线或导体上存在对应点: C、熔痕变形范围大,退火明显,形成流淌 D、多股软线除了溶痕处熔化成一个较大的熔珠外,熔珠附近的多股线仍然是分散的。

火灾调查报告

火灾调查报告 篇一:火灾事故调查报告 7.2米平台起火事故报告 一、事故概况 12月2日上午8:20分左右,=======有限公司7名工人在杨绿热能供热站7.2米平台除氧器部位动火作业时没有注意到下面平台有易燃品油漆,在动火作业时火星掉进油漆桶致使油漆桶着火, 二、事故原因分析 1、施工人员陈明建在电焊气割作业之前没有仔细认真对周围作业环境进行检查和清扫,仍然存有可燃物空油漆桶,是造成此起事故的直接原因。 2、跟班队长对电焊气割要求管理不严,执行措施不严,工作不细,造成施工现场作业人员马虎从事,安全负责人孙波没有有效的监管是造成此起事故的间接原因。 三、事故责任划分 1、电焊工陈明建杜忠军作业前没有严格按照措施要求将所有易燃物品清理出施工区域,对事故的发生负有直接责任。 2、安全负责人孙波对陈明建没有按照措施要求的作业

行为进行有效监管,对事故的发生负有主要责任。 3、项目部对员工管理不严,教育不够,没有严格按照措施施工,现场管理不到位,安全防范意识淡薄,负有教育管理不到位的责任。 四、事故防范措施 1、电焊气割作业前必须彻底清理出作业地点及其附近的易燃易爆物品。 2、施工现场必须配备足量合格的灭火器、 防火沙、水源等消防设施和设备。 3、严格执行《电焊气割作业安全技术措施》中规定的其他条款。 4、加强对措施的学习贯彻,提高安全意识和防范能力,杜绝事故的发生。 五、事故体会与感想 通过此起未遂事故可以想象:如果此事扩大酿成火灾,后果真是难以想象。火灾后将产生大量的有毒有害气体一氧化碳,会给安全生产及职工的生命财产带来巨大的损失。所以必须严格按照措施,进行作业,严抓现场管理,加强互保联保,杜绝此类事故和现象发生。

火灾事故调查报告

火灾事故调查报告标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

000017紧急 关于红旗化工厂机车检修中心联合厂房火灾事故调查报告 化工办发〔2016〕17号 机车车辆检修中心联合厂房火灾事故调查报告尊敬的国资委:本月20日,我厂发生火灾事故,现将火灾事故调查报告说明如下。 一、事故概况 2016年5月20日上午10时50分左右,机车车辆检修中心联合厂房发生起火燃烧事故。发现该部位起火后,项目部在第一时间立即组织现场人员进行灭火。市消防队出动10辆消防车,后经消防队员和项目部人员共同努力,当日上午2时30分左右,明火已经基本扑灭。经事后调查,本次事故造成一人重伤五人轻伤,财务损失达300万元。 二、事故原因 经我项目部调查,事故发生时机车车辆检修中心联合厂房K~4/J轴/37~39轴屋面进行天窗基座的焊接作业;现在已查明,由于焊工在进行电焊作业时,未采取施焊下方接火斗设置措施,也未在作业面边上放置灭火器,同时施焊作业下方也未安排人员进行看护,导致带火星焊渣掉入地面堆放的玻璃丝棉上,从而引燃玻璃丝棉外包装纸发生火灾。

三、经济损失: 本次事故直接经济损失约300万元,着火设备经检修和改造后,于22日早运行生产,本次事故影响产量大约50吨。 四、事故教训及处罚 尽管本次失火事故得到了及时扑救,但造成一人重伤五人轻伤,同时造成了较大的经济损失。此次事件给项目部及公司声誉上造成不良影响;这也给我项目部安全管理又一次敲响警钟,认真牢记本次事故教训,始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强施工现场安全管理,以杜绝类似事故的再次发生。 事故发生后,员工积极投入救火队伍,特别是保安表现突出,冒着浓浓的呛鼻油烟,不顾飞溅的刺骨凉水,一直战斗在救火的最前沿。从整个救火情景看,员工的大无畏精神值得称赞。另外,公司管理人员责任感强,闻讯赶到现场的公司或部门领导也在第一时间询问情况加入救助。本厂的主管单位国资委十分重视此次事件,在事故发生第一时间就来电询问消息,半小时后国资委谢主任就赶到现场指挥情况。 为严肃项目部安全生产管理规定,警戒他人,杜绝类似现象的发生,根据相关管理规定,经项目部办公会研究决定对电焊工及其所在单位所在处以两万元罚款。 五、事故防范措施 1、我项目部将再次组织作业人员进行安全教育和培训,提高其安全意识,增强安全操作技能,对特种作业人员必须严格进行持证上岗,坚决杜绝无证上岗的情况发生。

火灾事故调查报告

火事故报告 一、事故概况 12月2日上午8:20分左右,=======有限公司7名工人在杨绿热能供热站米平台除氧器部位动火作业时没有注意到下面平台有易燃品油漆,在动火作业时火星掉进油漆桶致使油漆 桶着火, 二、事故原因分析 1、施工人员陈明建在电焊气割作业之前没有仔细认真对周围作业环境进行检查和清扫,仍然存有可燃物空油漆桶,是造成此起事故的直接原因。 2、跟班队长对电焊气割要求管理不严,执行措施不严,工作不细,造成施工现场作业人员 马虎从事,安全负责人孙波没有有效的监管是造成此起事故的间接原因。 三、事故责任划分 1、电焊工陈明建杜忠军作业前没有严格按照措施要求将所有易燃物品清理出施工区域, 对事故的发生负有直接责任。 2、安全负责人孙波对陈明建没有按照措施要求的作业行为进行有效监管,对事故的发生负有主要责任。 3、项目部对员工管理不严,教育不够,没有严格按照措施施工,现场管理不到位,安全防 范意识淡薄,负有教育管理不到位的责任。 四、事故防范措施 1、电焊气割作业前必须彻底清理出作业地点及其附近的易燃易爆物品。 2、施工现场必须配备足量合格的灭火器、防火沙、水源等消防设施和设备。 3、严格执行《电焊气割作业安全技术措施》中规定的其他条款。 4、加强对措施的学习贯彻,提高安全意识和防范能力,杜绝事故的发生。

五、事故体会与感想 通过此起未遂事故可以想象:如果此事扩大酿成火灾,后果真是难以想象。火灾后将产生大量的有毒有害气体一氧化碳,会给安全生产及职工的生命财产带来巨大的损失。所以必须严格按照措施,进行作业,严抓现场管理,加强互保联保,杜绝此类事故和现象发生。

有关重大火灾事故调查的报告

有关重大火灾事故调查的报告 精心整理:更多出色文章请查阅: 20XX年3月26日13时20分,位于揭阳普宁市军埠镇莲坛村沙堆自然村水浮沟下第二街泉发楼郑晓生等人经营的内衣作坊发生重大火灾事故,造成12人死亡,5人受伤,过火面积208平方米,直接经济损失万元。 事故发生后,广东省委、省政府高度重视,省委书记胡春华作出重要批示,要求揭阳市妥善做好善后工作,全省加强火灾的防范工作。省长朱小丹作出批示,要求揭阳妥善处置善后工作,全力抢救伤员,彻查事故原因。省领导马兴瑞、徐少华、刘志庚、李春生等分别对有关工作提出具体要求。按照省委、省政府领导的批示要求,省政府副秘书长林英率省公安厅、省安全监管局有关负责同志立即赶赴事故现场指导善后处置工作,看望慰问伤员,召开紧急会议研究贯彻落实省领导批示精神的具体措施。国家安全监管总局、公安部相关负责同志和专家迅速赶到事故现场指导火灾事故调查处理工作,协助火灾原因调查。 根据国家有关法律法规的要求,省政府成立了揭阳市“3·26”重大火灾事故调查组,由省安全监管局牵头事故调查,省安全监管局党组成员、总工程师潘游任事故调查组组长,揭阳市政府和省公安厅、省监察厅、省安全监管局、

省法制办、省总工会等部门有关负责同志参加。事故调查组邀请省检察院派员参加,并聘请专家组协助调查。 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、调查实验和专家论证,查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时,针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下: 一、基本情况 起火建筑基本情况。 1.建筑物基本情况。起火建筑位于揭阳普宁市军埠镇莲坛村沙堆自然村水浮沟下第二街,名为泉发楼,是叶成泉于20XX年在其宅地基上建成的民宅,目前业主是叶汉隆。起火建筑坐北朝南,东、西面为空地,南面为米袋形巷道,北面为米巷道,占地面积208平方米,五层钢筋混凝土框架结构建筑,各层均没有隔墙、整体连通,通过内右侧楼梯上下楼直至天台,各楼梯夹层为厕所。一楼建筑面积208平方米、二至五楼241平方米,总建筑面积1172平方米。整栋建筑窗口均被钢制防盗网封闭,仅二、四、五楼阳台钢制防盗网设置了逃生窗,二楼至天台出入口处与楼梯之间均设置了铁皮门。

火灾事故调查报告范例

火灾事故调查报告范例 火灾事故调查报告范例 一、事故概况 2011年**月**日12点50分,**公司**厂房电机短路起火。该位置系两面铁皮夹泡末的非阻燃材料,因高温作用,墙体内的泡末燃烧,高温拌发大量烟尘产生,引燃室内的地毯和木地板。 **公司**厂房车间本就是一个封闭的空间,**室又进一步形成一个更为封闭小空间,致使浓烟积蓄更多,对救援带来极大的阻挠。 2011年**月**5日12:55:28,**消防队接到报警电话,称**公司**厂房发生火灾。**消防队立即组织两车九人赶赴火灾现场,于12:57:32出b区大门;于12:58:57过a区大门;于12:59:25过a区二门;于12:59:34过a区地磅房;于12:59:40过a区**部电工班门口;于12:59:54过**厂房门口并到达火灾现场。 到场后,由于室内烟雾非常浓,起火点与起火物质均不明确,又被该分厂人员告知用水施救会损坏设备,针对此情况,消防人员采用灭火器实施救援。在使用大量灭火器无效的情况下,经现场请示温总,立即使用水进行施救,在尽量保证设备的情况下于13:27分左右将火扑灭。在明火扑灭后,江津消防支队德感中队13:30分左右也到达了现场,他们立即使用专业排烟设备进行排烟,通过较长时间的排烟,顺利将室内烟雾排空,使得此次火灾事故得以成功处置,并将财产损失降到最低。 事后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,有可能是该厂房旁的空气压缩机过热发生故障造成电气线路短路起火,并引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场可能工作人员缺位,未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。 同时,通过此次火灾事故,我们也要从中吸取教训,各单位对各类电气设施,特别是重点部位和死角的电气设施要加大检查力度,及时发现和排除隐患。作为我们职能部门,也需要加大对各单位的督促、检查、考核力度,共同努力,确保公司的生产安全。

火灾事故调查报告范文3篇.doc

调查报告一般有比较明确的意向,相关的调查取证都是针对和围绕某一综合性或是专题性问题展开的。所以,调查报告反映的问题集中而有深度。520作文网为大家整理的相关的火灾事故调查报告范文,供大家参考选择。 火灾事故调查报告范文 摘要随着国际社会的发展,市场经济的日益完善,人民生活水平的提高以及消费观念的转变,我国旅游业也随之快速发展。随着各类酒店旅馆开业而来的还有不断增长的火灾事故。本文通过对今年全国酒店发生的火灾进行综合分析,总结出主要火灾原因,提出酒店火灾调查建议。为火灾调查人员进一步做好酒店火灾原因的认定工作提供参考。 关键词酒店火灾原因火灾调查 一.前言 酒店是提供旅客餐饮、住宿、娱乐、设施的建筑物,是顾客的第二个家,它是一种特殊的企业。随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的日益提高,酒店如雨后春笋遍布城乡,给经营者带来客观的效益,也方便了城乡居民的生活与出行。但是酒店火灾损失却是不容乐观的。酒店往往存在防火人员密集、可燃物多、

用火用电量大而乱、防火管理工作疏忽等诸多问题。指示据点的火灾原因多、调查难度大。 二.酒店火灾原因 综合近年来全国酒店特大火灾进行分析,可以总结得出酒店火灾原因主要有以下几类:电气火灾,用火不慎引起火灾,违章操作引起火灾,吸烟引起火灾. (一)直接火灾原因 电气线路引起火灾 相当一部分酒店其电气线路设计负荷基本已不能满足现在用电量的需要。经营者又过多使用大功率的用电设备,更加重了线路的负荷。加之乱拉乱接电线、自然和人为的损伤、年久老化等原因,致使电气线路火灾频繁发生。 (1)短路引起火灾 短路是指电力网中或电器设备中不同相的导线直接金属性连接或经过小阻抗连接在一起。短路电流的热效应是酿成火灾事故的主要原因。因为短路电流很大,通常要超过正常工作电流的十几倍至几十倍,达到几万甚至十几万安。由于作用时间短,所产生的热量全部用来对导线和电器进行加热,从而使其温度急剧上升,

火灾事故调查卷

江西省公安厅监制

卷内文件目录

关于××市中山北路70—72号“12·7”商店火灾的 调查报告 2010年12月7日7时30分许,××市中山北路70号—72号商店发生火灾,烧毁房屋390平方米,直接财产损失元。火灾发生后,××区消防大队及时成立了火灾调查组,下设现场勘验组、调查访问组、损失统计组,对火灾展开调查。具体情况如下: 一、基本情况 起火建筑位于××市中山北路,东为步行街,宽6米,南靠詹家下弄,弄宽1米,西紧邻居民区,北紧邻中山北路74号商店。起火建筑为三层、砖木结构、四级耐火等级。中山北路70号—72号商店占地面积130平方米,一楼均为商店店面,用砖墙隔开,二楼、三楼用木板壁隔断。70号商店二楼、三楼为仓库,无人居住。72号二楼住店主二人,三楼空置。 二、火灾发现及扑救经过 2010年12月7日7点20分陈里云上班途中,走到中山北路詹家弄口时发现中山北路70号—72号房子顶后部在冒大量的黑烟。他停下来仔细看了一下,并对旁边也在一起观看的甘海燕说:“可能是着火了”。陈里云立即叫甘海燕拔打“119”报警,自己跑到步行街路口清理路障。接到报警后,市消防指挥中心调动××区消防大队一中队三辆消防车21名官兵于7时46分到达火场,并随后又调动3辆消防车,30多名官兵赶赴火场。大火于8时02分得到控制,9时30分全部扑灭。 3 / 19

三、火灾损失 火灾烧损房屋面积390平方米,受灾经营户1户,烧损缝纫机2台、暗缝机1台及部分商品(茄克84件、棉袄229件、裤子591条、羊毛衫102件等),火灾直接财损失共计元。 四、火灾原因 (一)起火部位的认定: 认定起火部位为70号商店南墙东数第4根木柱西侧处(收银台南面)。 1、据××市安全监督生产管理局曹筱娜笔录反映,当天早上7时42分左右,她上班从中山北路经过,当她走到中山北路68号、70号、72号商店前时,看到中间那家商店(70号)的三楼窗户冒好大的浓烟,旁边两家的烟少一些(她当时停了下来,特意看了三家店铺的门牌号,并同时报了火警)。 ××市第二职业中学老师王社春笔录反映,火灾当天早晨他在中山北路毕家弄口摆早点摊,当听到有人说着火了,他就跑过去看,当时看到70号商店中后部有好大的浓烟冒出来,还没有火,看见72号二楼窗口站了两个人,他们把被子抛下后并跳楼逃生。之后,72号一楼从里面有人把门打开了,王社春跑进去帮忙拿了两包衣服出来,当时72号商店内还没有着火。 ×月×日上午7时40分中山北路顺子牛仔服装店的老板用手机拍摄的两张照片反映,火势是首先从中山北路70号六六裤业商店突破房顶。 2、72号建筑共三层:二、三层全部烧毁并倒塌,一层部分烧毁。一

相关文档