水上作业安全技术措施

1、基本规定

1.1、在通航航道内从事疏浚、吹填作业;应在开工前与航政管理(海事)部门取得联系,及时申请并发布航道施工公告。

1.2、施工船舶取得合法的船舶证书和适航证书,并获得安全签证。

1.3、所有船员必须经过严格培训和学习,熟悉安全操作规程、船舶设备操作与维护规程;熟悉船舶各类信号的意义并能正确发布各类信号;熟悉并掌握应急部署和应急工器具的使用。

1.4、船员应按规定取得相应的船员服务薄和任职资格证书。

1.5、施工前应对作业区内水上、水下地形及障碍物进行全面调查,包括电力线路、通信电缆、光缆、各类管道、构筑物、污染物、爆炸物、沉船等,查明位置和主管单位,并联系处理解决。

1.6、施工时按规定设置警示标识;白天作业,在通航一侧悬挂黑色锚球一个,在不通航一侧悬挂黑色十字架一个;夜间作业,在通航一侧悬挂白色环照灯一盏,在不通航一侧悬挂红色环照灯一盏。

1.7、陆地排泥场围堰与退水口修筑必须稳固、不透水,并在整个施工期间设专人进行巡视、维护。水上抛泥区水深应满足是船舶航行、卸泥、掉头需要,防治船舶搁浅。

1.8、绞吸式挖泥船伸出的排泥管线(含潜管)的头、尾级每间隔50m位置应显示白色环照灯一盏。

1.9、自航式挖泥船作业时,除显示机动船在航号灯外,还应:白天悬挂圆球、菱形、圆球号型各一个,夜间设置红、白、红光环照灯各一盏。

1.10、拖轮拖带泥驳作业时,应分别在拖轮、泥驳规定位置显示号灯和在航标志。

1.11、施工船舶应配置消防、救生、防撞、堵漏等应急抢险器材和设施应定期进行检查和保养,使之处于适用状态;船队应编制消防、救生、防撞、堵漏等应急部署表,应定期组织应急抢险演练,并按不同区域、不同用途在船体适合部位明示张贴警示标志和放置位置分布图。

1.12、跨航道进行施工作业应得到航政管理部门统一,并采用水下潜管方式敷

设排泥管线;施工中随时注意过往船只航行安全,需要时应请航政部门进行水下交通管制。

1.13、同一施工区内有两艘以上挖泥船同时作业时。船体、管线彼此应保持住足够的安全距离。

1.14、沿海和近海施工作业,应联系当地气象部门的气象服务;随时掌握风浪、潮涌、暴雨、浓雾的动向,提前采取防范措施;风力大于6级或浪高大于1.0m时,非自航船应停止作业,就地避雨;暴雨、浓雾天气应停止机动船作业。

1.15、施工船舶在施工期间还应遵守下列规定:

①船上配置功率足够的无线电通信设备,并保持其④⑤⑥⑦⑧技术状态良好。

②机舱内严禁带入火种,排气管等高温区域严禁放置易燃易爆物品。在无安全监护条件下,不应在船上进行任何形式的明火作业。

③施工船舶的工作平台、行走平台及台阶周围的护栏应完整;行走跳板要搭设牢固,并设有防滑条;各类缆绳应保持完好、清洁。

④备用发电机组、应急空压机、应急水泵、应急出口、应急电瓶等应处于完好状态,每周至少检查一次,并将检查结果记入船舶轮机日志;一旦发现问题应及时报告、处理。

⑤冬季施工应注意设备保温,需要时柴油机应加注防冻液,或打开蒸汽管进出阀对循环油柜的润滑油进行加温;各工作平台、行走平台及台阶要增加防滑设施,及时清除表面霜、雪、冰凌;在水上进行作业时必须穿戴救生衣、防滑鞋,,并配有辅助船舶协同作业。

⑥夏季施工应注意防暑降温,保持机舱通风设施良好;高温天气在甲板作业时应穿厚底鞋,以防烫伤;应检查船上避雷装置使其保持有效状态,预防雷击突然袭击。

⑦台风季节应提前了解、查看、落实避风港或避风锚地,并保持机动船舶及锚具处于完好状态;所有水上管线必须用不小于¢22mm的钢丝绳串联固定。

⑧严禁船员作业时间喝酒,同时禁止船员酒后水上作业。

⑨废弃物品(污油、棉纱、生活垃圾等)不应随意抛弃,应放入制定的容器内,定期处置。

2、排泥管线架设

2.1、陆地排泥管线架设管基应稳固、平顺,管件连接应紧固、密闭、保证施工时不漏泥浆。

2.2、坡面架设排泥管线应做好管道固定墩,并不应在坡面自由滚动运输管线。

2.3、排泥管线跨(穿)越公路、铁路、桥梁等交通要道时,应事先与有关管理部门联系,取得施工许可证后,才能进行管线架设;管线架设不应损坏原有设施的功能和耐久性。

2.4、水上管线宜采用陆上组装、分段下水连接或直接在船舷侧组装下水的连接方式。

2.5、水上管线与挖泥船连接时,机动船应根据流速、流向谨慎操作,避免紧急停车造成物品碰撞、人员落水等不良事故发生。

2.6、水陆接头连接应搭设固定排架或抛设固定锚缆或构筑固定地垅,固定排架坡度不宜大于30°,水上管与陆地管质检用大于¢22mm的钢丝绳连接锁定,让防风浪袭击或船舶碰撞时脱开。

2.7、船体与浮管、浮管与水陆接头及岸管的连接那个应牢固无泄漏,以免造成管线脱开、浮筒(体)窜位、翻转造成事故。

3、施工设备调遣

3.1、船舶封舱及加班以上设备固定应遵守下列规定:

①全船各舱室门窗应不变形,水密胶条完好,门窗把手、锁具灵活而不松动,舱内所有可移动物品应集中摆放并加以固定。

②甲板与舱室相通的孔眼、管道口应全部封堵,需要时用玻璃胶加固;外露的玻璃应用木板封固,舱室的通气孔、排气孔用防水布包裹并扎紧。

③所有通向川外的管线如海底阀、排水阀、各舱室贯穿通阀、吸泥管截止阀等应全部关闭。

④铰刀(链斗)桥架应用专用保险缆固定,桥架前端用工字钢横担并于船体焊接固定,抓(铲)斗船的抓(铲)斗应落架固定。

⑤甲板上所有可活动的机械、工器具、材料应按要求进行锁定和固定。

⑥甲板上带有自动抛锚扒杆时,应将两抛锚扒杆收回用抱箍和钢丝绳固定在专用立柱上,并在两抛锚扒杆间用钢丝绳横向拉紧。

⑦需要放倒定位桩时,放桩后应将两定位桩用抱箍固定在桩架上;如不需放倒

定位桩,应将定位桩提升至规定高度后,穿好定位销,固定定位桩与提升油缸,如定位桩与其抱箍间隙较大,应用斜木塞牢。

⑧甲板吊吊钩应微力收紧,并用钢丝绳与甲板连接固定。

⑨两横移锚应收至桥架横移滑轮下方备用,其中一只应做好途中抛锚准备。

3.2、船舶管线编队应满足下列要求:

①拖航时的阻力最小。

②船队编组长度和宽度,应小于航道允许的最大长度和宽度;高度不应超过跨河建筑物的净空高度。

③吊拖航行应将最大、最坚固的船舶放在前面,并使船舶之间具有一定距离;绑拖航行时,船舶之间应出绑系牢固。

④单列浮筒(体)管线,应用大于¢22mm钢丝绳穿连系牢加固;两列或三列(最多三列)管线同时被拖时,应在单列纵向系牢加固的基础上,进行横向收拢联结,以增强被拖管线的整体性。

⑤被拖带的浮筒(体)管线应完好、无破损,迎水侧管口应用盲板封堵,以减少阻力。

⑥被拖浮筒(体)管线的首尾两端应各设一盏环照白炽灯,在末端设一组菱形号型,号灯、号型的高度应高出管线1.5m。

3.3、施工船舶拖航调遣时应符合下列规定:

①船舶完成封舱后,应经过船舶检验部门的航行安全检验和取得港航监督部门的适航签证。

②启航前,要前面查验船舶悬挂在航号型、号灯、通信设施和备用电源;熟悉沿途航道、码头、船闸、桥梁、过江电缆等调查资料,确认准备工作完成和航行线路选择无误时才能准予启航。

③启航后,应随时掌握沿途水文、气象、风力、风向、流速、潮汐等变化情况,及时调整航速、航向或采取停靠避险措施,航行期间应遵守《中华人民共和国内河避碰规则》或《中华人民共和国海上交通安全法》等法规的有关规定。

④自航船舶应在规定的适航区域和气象条件下进行航行,条件不具备时,应才用拖轮拖航或半潜驳、货轮运送方式实施水上调遣。

⑤拖航期间,内河被拖船只上除必须的值班人员外不应有其他船员;海上被拖

船只上不应留有任何船员。

⑥航行期间,船队应定时与陆地指挥部保持密切联系,通报途中情况,以便随时取得指令与援助。

3.4、施工船舶使用半潜驳运输时应遵守下列规定:

①待装驳船舶应按照近海航行要求,分别进行放桩、封舱、加固等作业准备。

②随船管线应按照潜驳货物平面布置图进行拆分、编组、绑扎排放。

③装驳时,应按照装驳计划确定的进驳顺序,依次将设备拖带进驳,并将每次进驳的设备进行临时性固定。

④各设备进驳后,由半潜驳专业人员对所有船舶、管线进行支撑、绑扎、焊接等稳固工作。

⑤半潜驳卸驳时,应按照船舶、管线进驳顺序的反向进行。船舶出驳后,应组织拖轮将水上设备直接拖带到目的地或停靠码头泊系待命。

3.5、设备陆上转移时应满足下要求:

①挖泥船或挖泥船的部件和重量应符合公路或铁路运输的规定,并考虑运输和起重设备的能力。

②陆上转移应考虑挖泥船到达现场后的组装和下水方法,并选择适当的场地。

③挖泥船的拆卸和组装工作应按照相应的拆装规范进行,工作前应进行安全技术交底;吊装和吊卸工作应由专业人员进行。

4、疏浚施工

4.1、挖泥船进场就位应符合下列要求:

①挖泥船进场前,应了解沿途航道及水面、水下障航物的分布情况,必要时安排熟悉水域情况的机动船引航。

②自航式挖泥船或有拖轮拖带挖泥船进场时,应缓慢行驶进入施工区域,拖轮的连接缆绳应牢固可靠;行进中做好船舶避让和采取防碰撞措施,就位时,应在船舶完全挺稳后在抛定位锚或下定位桩。

③挖泥船在流速较大的水域就位时,宜采用逆水缓慢上行方式就位;下桩前应测量水深,若水深接近定位桩最大允许深度时,应采取分段缓降方式进行落桩定位。

4.2挖泥船开工前应做下列安全检查:

①检查全船各部件的紧固情况,对机械运转部位进行全面润滑,保持各机械和

部件运转灵活;锚缆、横移缆、提升缆、拖带缆应完好、无破损。

②检查各操纵杆是否都处在“空档”位置,按钮是否处于停止工作位置,仪表显示是否处于起始位置。

③检查各柴油机及连接件紧固、转动情况,开车前1~2圈无特别重感,才可启动操作。

④检查冷却系统、柴油机机油和日用油箱油位、齿轮箱与液压油箱油位、蓄电池电位、报警系统中位等是否处于正确和正常状态。

⑤检查水、陆排泥管线及街头不为的连接是否可靠、牢固,排泥场运行情况是否正常。

⑥从开挖区到卸泥区之间自航或拖船船舶应上、下水各试航一次,格式应测量水深,了解水清和过往船只情况及避让方式。

⑦检查抓(铲)斗船左右舷压载水舱是否按规定注入足够的压载水,以防止吊机(外臂)旋转时造成船体过度倾斜。

⑧修船或停工时间较长,恢复生产时应安排整船及各机(含甲板机械)的空车试运行,试运行时间不应少于2h,保证整船各机械、各部件施工时运转正常。

4.3、绞吸式挖泥船常规作业应遵守下列规定:

①开机时,当主机达到合泵转速要求时,方可按下合泵按钮进行合泵操作,合泵后应缓慢提高主机庄甦,直至达到泥泵正常工作压力;主机转速超过800r/min 以上时,不应实施合(脱)泵操作。

②施工中如遇泥泵、绞刀等工作压力仪表显示不正常时,应立即降低主机转速至脱泵,检查分析原因并处置后,在重新进行合泵操作。

③横移锚缆位于通航航道内时,应加强对过往船只的观察,需要时应放松缆绳让航,防止缆绳对过往船只造成兜底或挂住推进器。

④挖泥船在窄河道采用岸边地垅固定左右横移缆作业时,应设置醒目的警示标志,并有专人巡视。

⑤沿海地区需候潮作业时,施工间隙宜下单桩并收紧锚缆等候,禁止下双桩或绞刀头着地。

4.4耙吸式挖泥船常规作业应遵守下列规定:

①开机前,检查并清除耙吸管、绞车、吊架、波浪补偿器等活动部位的障碍物,

开机后,听从操纵台驾驶员的指挥,准确无误地将耙头下到泥面,直至正常生产。

②施工中注意流速、流向,当挖槽与流向有交角时应尽量使用上有一舷的泥耙,下耙前应慢车下放,调正船位。

③发现船体失控有压耙危险时,应立即提升耙头钢缆,使之垂直水面或定耙平水,并注意与船舷的局里;待船体平稳后在(下耙)进行挖泥施工。

④卸泥时,在开启泥门前应测试水深,水深值应大于挖泥船卸泥后泥门能正常关闭时的水深值,否则应另选深槽卸泥。

4.5、抓斗(铲斗)式挖泥船常规作业应遵守下列规定:

①必须在泥驳停稳、缆绳泊系完成后才能进行抓(铲)斗作业。

②抓(铲)斗作业间转区下禁止行人走动;船机收紧或放松各种缆绳要由专人指挥,任何人不应站立于钢缆或锚链之上或紧靠滚筒或缆桩;操作人员要集中注意力,松缆时不宜突然刹车,严防钢缆、链条崩断伤人。

③施工中因等驳、移锚等暂停作业时,抓(铲)斗不应长时间悬在半空,应将抓(铲)斗落地并锁住开合、升降、旋转等机构,需要时通知主机人员停车。

④空驳装载时,抓(铲)斗不宜过高,开斗不宜过大,防止因泥团石块下坠力过大损坏泥门、泥门链条或泥浆石块飞溅伤人。

⑤作业人员系缆、解缆时,严禁脚踏两船作业,防止突然失足落水。

⑥船、驳甲板上的泥浆应随时冲洗,以防人员滑倒。

4.6、机动作业船作业应遵守下列规定:

①作业人员应穿戴救生衣、工作鞋。

②起吊或拖带用的钢丝绳必须完好,不应使用按规定应报废的钢丝绳。

③作业过程中应防止钢丝绳断丝头扎手、身体各部位被卷入起锚绞盘等事故发生。

④工作人员应与承重钢丝绳保持一定距离,防止钢丝绳崩断而导致人员受伤。

4.7、硬质土方疏浚时应遵守下列规定:

①才用绞吸式挖泥船开挖硬质土时,应随时观察绞刀或斗轮的切削压力和横移绞车的拉力,当实际压力、拉力超过设备最大允许值时,应及时调整(减小)开挖厚度和放慢横移速度。

②采用耙吸式挖泥船开挖硬质土时,应根据耙头(高压水枪)实际切削能力控

制船舶航行速度。

③采用挖斗或铲斗式挖泥船开挖硬质土时,应根据设备挖掘力大小,控制抓斗或铲斗的挖掘速度和提升速度。

④采取链斗式挖泥船开挖硬质土时,应根据设备挖掘力大小,控制斗链的转动速度和船舶前移(横)速度。

4.8、采用潜管输泥施工时应遵守下列规定:

①潜管安装完成后应进行水压试验,确保管线无泄漏现象。

②潜管在航道内敷设或拆除前应提前联系航政部门,及时发布禁航或通航公告;敷设或拆除时应由适航的拖轮与锚艇进行作业,并申请航政部门在航道上、下游进行水上交通管制。

③潜管端点站及管线固定锚应悬吊红、白色醒目锚飘,并加强对锚位的瞭望观察,发现锚位移动较大时,应及时采取有效措施恢复锚位。

④施工中应加强对潜管段水域过往船只的瞭望,发现险情时,应及时发出警报信号,同时提升绞刀开始吹清水准备停机,以防不测。

⑤潜管在易淤区域作业时,应定期实施起浮作业,以避免潜管被淤埋无法起浮而造成财产损失。

4.9、长距离接力输泥施工时应遵守下列规定:

①长距离接力输泥管线安装必须牢固、密封,穿行线路不影响水陆交通。

②接力输泥施工应建立可靠的通信联络系统,前后泵之间应设专人随时监控泵前、泵后的真空度和压力值,防止设备超负荷运行造成重大事故。

③接力泵进、出口排泥管位置高于接力泵时,应在泵前、泵后适当位置安装止回阀,防止突然停机泥浆回流对泵造成冲击,引发事故。

5、吹填施工

5.1、吹填造地施工应遵守下列规定:

①初始吹填,排泥管口离围堰内坡脚不应小于10m,并尽可能远离退水口。

②吹填区内排泥管线延伸高程应高于设计吹填高程,延伸的排泥管线离原是地面大于2m时应筑土堤管基或搭设管架,管架应稳定、牢固。

③吹填区围堰应设专人昼夜巡视、维护,发现渗漏、溃塌等现象及时报告和处理,在人畜经常通行的区域,围堰的临水侧应设置安全防护栏。

④退水口外水域应设置栏污屏,减少和防止退水对下游关联水体的污染。

5.2、围堰内吹填筑堤(於背)应遵守下列规定:

①新堤吹填应确保围堰安全,一次吹填厚度根据不同图纸控制在0.5~1.5m,并采用间隙吹填方式,见习时间根据土质排水性能和固结情况确定。

②吹填时管线应顺堤布置,需要时可敷设吹填支管;对有防渗要求的围堰,应在堰体内侧铺设防渗土工膜,并在围堰外围开挖截渗沟,以防渗水外溢危及周围农田与房屋。

③排泥管口或喷口位置里围堰应有一定安全距离,以免危及围堰安全。

5.3、建筑物周围才用吹填方式回填土方,应制定相应的施工安全技术措施。施工中发现有危及建筑物和人员安全迹象时,应立即停止吹填,并及时采取有效改进措施妥善处理。

6、水下爆破作业

6.1、水下爆破作业应有具备相应资质的专业队伍承担。

6.2、在通航水域进行水下爆破作业时,应向当地港航监督部门和公安部门申报,并按时发布水下爆破施工通告。

6.3、爆破工作船及其辅助船舶,应按规定悬挂特殊信号(灯号)。

6.4、在黄昏和夜间等能见度差的条件下,不宜进行水下爆破的装药工作;如确需进行水下爆破作业时,应有足够的照明设施,确保作业安全。

6.5、进行水下爆破作业前,除按GB6722中的施工准备要求作相应准备工作外,还应做好下列各项工作:

①准备救生设备。

②检查爆破工作船技术性能。

③爆破器材的水上运输和贮存。

④危险区的船舶、设备、管线及临水建筑物的安全防护措施。

⑤水域危险边界上警示标志、禁航信号、警戒船舶和岗哨等的设置。

⑥检查水域中遗留的爆炸物和水体带电情况。

6.6、爆破作业船上的工作人员,作业时应穿好救生衣,无关人员不应登上爆破作业船。

6.7、爆破工作负责人应根据爆区的地质、地形、水文、流速、流态、风浪和环

境安全等情况布置爆破作业。

6.8、水下爆破应使用防水的和经防水处理的爆破器材,用于深水区的爆破器材,应具有足够的抗压性能,或采取有效的抗压措施;用于流速较大区的起爆器材还应有足够的抗拉性能,或采用有效的抗拉措施;水下爆破使用的爆破器材应进行抗水和抗压试验,起爆器材还应进行抗拉试验。

6.9、水下爆破器材加工和运输应遵守下列规定:

①水下爆破的药包和起爆药包,应在专用的加工房内或加工船内制作。

②起爆药包,只可由爆破员搬运;搬运起爆药包上下船或跨船舷时,应有必要的防滑措施;用船只运送起爆药包时,航行中应避免剧烈的颠簸和碰撞。

③现场运输爆破器材和起爆药包,应专船装运;用机动船装运时,应采取严格的防电、防振、防火、防水、隔潮及隔热等措施。

6.10、水下爆破作业时应遵守以下基本规定:

①水下爆破严禁才用火花起爆。

②装药及爆破时,潜水员及爆破工不应携带对讲电话机或手电筒上船,施工现场亦应切断一切电源。

③用电力和导爆管起爆网络时,每个起爆药包内安放的雷管数不宜少于2发,并宜连成两套网路或复式网路同时起爆。

④水下电爆网路的导线(含主线连接线)应采用有足够强度且防水性和柔韧性良好的绝缘胶质线,起爆主线路呈松弛状态扎系在伸缩性小的主绳上,水中不应有接头。

⑤在水流较大、较深的爆破区放电炮连线时,应将连线接头架离水面,以免漏电造成电流不足而导致瞎炮。

⑥不宜用铝(或铁)芯线作水下起爆网路的导线。

⑦起爆药包使用非电导爆管雷管及导爆索起爆时,应做好端头防水工作,导爆索搭接长度应大于0.3m。

⑧导爆索起爆网路应在主爆线上加系浮标,使其悬吊,应避免导爆索网路沉入水底造成网路交叉,破坏起爆网路。

⑨起爆前,应将爆破施工船舶撤离至安全地点。

⑩应按设计要求进行爆破安全警戒。

6.11、水下钻孔爆破时,除遵守第8条的规定外,还应遵守下列规定:

①水下钻孔位置应准确测定,经常校核;孔口应有可靠的保护措施。

②用金属或塑料筒加工程防水药筒盛装非抗水的散装炸药时,应在药面采取隔热措施,才可用沥青和石蜡封口。

③水下钻孔爆破,应采取隔绝电源和防止错位等安全措施,才可边钻孔边装药。

④钻孔装药时应拉稳药包提绳,配合送药杆进行,不应从管口或孔口直接向孔内投掷药包,不应强行冲压卡塞的钻孔药包;用护孔管装药时,每装入一节药包,应提升一次护孔管,待该孔装药完毕,护孔管提离药包顶面后,才准填入填塞物。

⑤水下深孔采取分段装药时,各段均应装有起爆药包。各起爆药包的导线应标记清除,防止错接。

⑥提升套管(含护孔管)应注意保护药包引出线,移船时应注意保护起爆网路,在急流区,对孔口段的导线应加以保护。

6.12、水下裸露药包爆破,除遵守第10.6.8条的规定外,还应遵守下列规定:

①水下裸露药包(含加重物)应有足够的重量能顺利自沉,药包表面应包裹良好,防止与礁石(或被爆破物)碰撞、摩擦。

②捆扎药包和连接加重物,应在平整的地面或木质的船舱板上进行,并应捆扎牢实。

③在施工现场,已加工好的裸露药包,可临时存放在爆破危险区外的专用船上或陆地上,并派专人看守,但不应过夜存放。

④投药船应用稳定性和质量好的船只,工作舱内和船壳外表不应有尖锐的突出物。

⑤在投药船的作业舱内,不应存放任何带电物品。

⑥药包投放应使用绳、缆、杆牵引,不应直接牵引起爆网路。

⑦在急流河段爆破时,投药船应由定位船或有固定端的缆绳牵引,定位船的位置应设标控制,防止走锚移位。

⑧投药船离开投放药包的地点后,应反复检查船底和船舵、推进器、装药设备等是否挂有药包或缠有网路线。

⑨已投入水底的裸露药包。严禁拖曳和撞击,并采取防止漂移措施,若有药包飘出水面不应起爆。

水上作业安全技术措施.

水上作业安全技术措施 1、基本规定 1.1、在通航航道内从事疏浚、吹填作业;应在开工前与航政管理(海事)部门取得联系,及时申请并发布航道施工公告。 1.2、施工船舶取得合法的船舶证书和适航证书,并获得安全签证。 1.3、所有船员必须经过严格培训和学习,熟悉安全操作规程、船舶设备操作与维护规程;熟悉船舶各类信号的意义并能正确发布各类信号;熟悉并掌握应急部署和应急工器具的使用。 1.4、船员应按规定取得相应的船员服务薄和任职资格证书。 1.5、施工前应对作业区内水上、水下地形及障碍物进行全面调查,包括电力线路、通信电缆、光缆、各类管道、构筑物、污染物、爆炸物、沉船等,查明位置和主管单位,并联系处理解决。 1.6、施工时按规定设置警示标识;白天作业,在通航一侧悬挂黑色锚球一个,在不通航一侧悬挂黑色十字架一个;夜间作业,在通航一侧悬挂白色环照灯一盏,在不通航一侧悬挂红色环照灯一盏。 1.7、陆地排泥场围堰与退水口修筑必须稳固、不透水,并在整个施工期间设专人进行巡视、维护。水上抛泥区水深应满足是船舶航行、卸泥、掉头需要,防治船舶搁浅。 1.8、绞吸式挖泥船伸出的排泥管线(含潜管)的头、尾级每间隔50m位置应显示白色环照灯一盏。 1.9、自航式挖泥船作业时,除显示机动船在航号灯外,还应:白天悬挂圆球、菱形、圆球号型各一个,夜间设置红、白、红光环照灯各一盏。 1.10、拖轮拖带泥驳作业时,应分别在拖轮、泥驳规定位置显示号灯和在航标志。 1.11、施工船舶应配置消防、救生、防撞、堵漏等应急抢险器材和设施应定期进行检查和保养,使之处于适用状态;船队应编制消防、救生、防撞、堵漏等应急部署表,应定期组织应急抢险演练,并按不同区域、不同用途在船体适合部位明示张贴警示标志和放置位置分布图。 1.12、跨航道进行施工作业应得到航政管理部门统一,并采用水下潜管方式敷

群塔施工防碰撞安全技术措施

天鹅国际商业中心一期工程项目部 塔 机 运 行 防 碰 撞 方 案 阜宁县金牛起重设备安装工程有限公司 二〇一一年九月二十日

目录 群塔安全施工方案 (2) 一:合理选型 (2) 二:科学布置 (2) 三:严格管理 (3) 安全事故应急预案 (4) 一:可能会发生的安全事故及原因 (4) 二:事故产生的后果 (4) 三:安全技术预防措施 (4) 四:急救组织构成及职责 (4) 五:应急步骤 (5)

群塔安全施工方案 一:合理选型 群塔作业首先应选择合适的塔机类型,尽量减少施工中事故发生的突然性和偶然性因素。由于塔机类型和安装方式多种多样,不同类型塔机和不同的安装方式存在多种可变和不确定性。而这些不确定和可变因素,都会增加塔机间相互干扰和碰撞机率。因此,合理选型是群塔作业安全的首要保证。根据本项目标段的特点,现场布置六台塔机,选用成都地区较好的强力牌QTZ25、QTZ40、QTZ40塔式起重机。 二:科学布置 群塔作业由于相互距离较近,因此合理布置非常重要,施工中既要满足生产需求,又要减少相互干扰。因此,安装前必须制定平面布置方案和立体协调方案。方案的制定原则为: 1.平面布置时应尽可能覆盖整个施工面,不产生或少产生盲点;相邻塔吊要有足够的安全距离;塔机回转时覆盖面尽可能少重叠或不重叠。 2.塔机垂直运输时应能穿越现场施工构件,确保不同几何尺寸的物件有足够的间歇距离提升到需要的作业平台。 3.每台塔机应有合理的高度,在考虑到吊钩高度、吊索高度和吊物高度以及安全限位高度后,应有足够的垂直距离保证各种不同几何尺寸物体进行水平运输。 4.塔机相互间的距离应错开,确保吊钩在最大高度回转时不相互碰撞。 5.尽量避开施工范围内的所有设施(如相邻建筑和高压架空线等),在危险距离内应进行隔离防护。 6.坚持中间高、四周低的原则,由于中心位置塔机受周围塔吊的影响和制约较多,因此居中塔机应尽可能保持在高位,并保证其技术性能最好。 7.确保塔机回转时与相邻建筑物、构造物及其他设施间的水平和垂直安全距离大于2m,工作中吊物的水平和垂直安全间歇也必须大于2m。 8.同步升高和下降,确保群塔相互间的垂直距离符合立体协调方案要求。 9.坚持群塔作业运行原则 (1)低塔让高塔原则:一般高塔均安装在主要位置,工作繁忙,低塔运行时,应观察高塔运行情况后再运行; (2)后塔让先塔原则:塔机在重叠覆盖区运行时,后进入该区域的塔机要避让先进入

电气登高作业安全技术措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气登高作业安全技术措施(新 编版)

电气登高作业安全技术措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 ①安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 ②凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 ③放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 ④使用扳手时,不准套上管子。 1)上、下电杆应使用脚扣、升降板或梯子。在杆塔上工作,不论时间长短和杆塔高矮,均应使用安全带,并扣好钩环系扎牢固。气温在一10℃以下施工时,杆塔上工作时间不宜过长。登高作业禁止下列情况: ①在角杆内侧和利用拉线上、下电杆。 ②紧线时在紧线的一侧上、下杆塔。 ③上、下未捣固和不坚牢的杆塔。 ④用大脚扣上小直径的电杆。 ⑤使用绳索、电线、链条等代替安全带。

⑥将安全带挂在横担、撑角和电杆的端部。 ⑦用一只脚支持全身在电杆上工作。 ⑧站在线条上工作。 2)在杆塔上工作时,工具、材料须用吊绳吊上,用完立即系下或放在工具袋内,禁止下列情况: ①将工具、材料挂在杆塔上或横担上。 ②上、下投扔零星料具。 ③杆下有人停留。 3)在市区内杆塔上工作时,距杆塔周围2m处加设防护栏或派专人保护。 4)凡遇六级以上强风、大雨、大雾、打雷时禁止登杆作业。 5)高空作业用梯必须牢固可靠,梯子长短应适合工作需要,在光滑地面使用时,要有防滑措施。在木板上使用时,要装尖铁角,在水泥地面上使用时,应装橡皮垫,禁止下列情况: ①站在梯子上的最高层工作。 ②梯上有人工作时移动梯子。 ③全身的重心超过梯子范围以外。 ④梯上有人工作时在梯子的内侧站人。

施工船舶水上作业专项安全技术方案

施工船舶水上作业专项安全技术方案第一章总则 为了加强微山一线船闸改建B标段工程中的疏浚、运输等施工船舶水上作业安全生产管理,特制定本专项安全技术方案。 第二章施工船舶水上作业安全管理 第一条工程准备阶段安全管理 1(工程开工前,应对施工水域的现场进行踏勘,了解施工现场的通航密度、水文、气象、土质、障碍物等情况并详细记录。 2(编制施工组织设计或施工方案的同时,必须根据水域环境、水文、气象等施工条件编制安全生产技术措施。 3(开工前15天应向当地海事部门提出《水上水下施工作业安全审核申请书》并含以下有关资料: (1)有关主管部门对该项目批准的文件; (2)与通航安全有关的技术资料; (3)安全及防污染等措施计划书; (4)与施工作业有关的合同或协议书; (5)施工单位的资质认证文件; (6)施工作业船舶的船舶证书和船员证书; (7)法人资格证明文书或法人委托书; (8)其它有关资料。 4(根据《水上水下施工作业许可证》,施工单位应及时办理航行警告、航行通告等相关手续。

5(进行临时性及零星施工作业时,同样应办理申请并发布航行警告、航行通告。 6(必须向参与施工的船舶及辅助作业的人员进行全面的安全技术交底。 第二条施工船舶作业安全管理 1(参与施工的船舶必须具有海事、船检部门核发的各类有效证书,船舶操作人员应具有岗位相适应的适任证书,并接受当地执法部门的监督和检查。 2(疏浚施工作业的船舶须按有关规定在明显处昼夜显示规定的号灯、号型。 3(施工船舶应按安全要求,设置必要的安全作业区或警戒区并设置符合有关规定的标志。 4(施工船舶在施工中要严格遵守有关规定及要求。 5(施工船舶应配备有效的通信设备并在指定的频道上守听,主动与过往的船舶联系沟通,将本船的施工、航行动向告知他船,确保航行安全。 6(施工船舶的作业人员,必须严格执行安全操作技术规程,杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象。 7(项目经理部、施工船舶应根据施工作业区域的实际情况和季节的变化,制定防汛、防火、防暑、防寒、防冻预案,制定雾天施工安全技术措施,并报上级安全部门审核。 8(参与水上施工作业人员必须穿好救生衣,严禁酒后上岗作业。 9(项目经理部及施工船舶应定期召开安全生产例会,对安全生产状况进行检查,对查出的安全隐患及时整改,并记入安全活动记录簿。 第三章挖泥船安全生产专项技术方案 第一条绞吸挖泥船 1.工前准备施工前,船长根据施工部门安排的施工计划、要求和现场情况。依据现场踏勘资料、有关文件、施工图纸等资料,仔细分析研究工地的土质、水

登高作业安全技术措施

登高作业安全技术措施 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

登高作业安全技术措施 1、攀登高度超过2m时,必须使用完好的安全带,安全带要高挂低用,注意防止摆动碰撞。安全带上的各种部件不得任意拆掉;超过3m时,必须使用特种车举升装置。 2、登高或高空作业(超过基准面2米及其以上的作业)前,进行风险辨识,严格执行高空作业安全规程;对中等及以上的风险,应编制专门的安全措施,严格执行 3、攀登的用具结构构造上必须牢固可靠。 4、患有高血压、恐高症、心脏病、癫痫病、手脚残疾、深度近视者,不得从事高空作业,担任高处作业人员应身体健康,每年体检一次。 5、高空作业及进入高空作业区的一切人员,必须戴好安全帽 6、、高空作业必须穿软底鞋,不准穿拖鞋、硬底鞋和塑料鞋。安全带应当高挂低用,并拴在结实、牢固的构件上,不得拴在尖锐棱角的构件上。安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。 7、高空作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行; 8、高空作业时所有的材料和工具应用绳索或工具袋传递,不可向下投掷或向上抛送物件;较大的工具应用绳子拴在牢固的构件上,工件、边角余料应放置在牢固的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不得把工具、器材放在工作点边缘。

9、上下层同时进行高空作业时,中间应搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他隔离措施。 10、在高处动火作业时,应使用防火毯接住火星和飞溅物不允许飞溅物落到气体软管或气瓶上;严禁气瓶放在动火作业点正下方。 11、使用梯子登高时,梯子中间不得缺层,并牢固地支靠在墙柱上。梯脚应当有防滑措施;梯子靠放斜度应当在30°~40°之间;使用人字梯,必须挂牢挂钩。 12、梯脚底部应坚实,不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得有缺档。 13、梯子必须保证足够的强度和稳定性,不允许有歪斜、扭曲变形及其他影响强度的缺陷。 14、上下梯子时,必须面向梯子,且不得手持器物。 15、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。 16、登高或高空作业防护设备、设施应符合有关规定,并定期检查、检验;在进行高空作业前,高空作业所用的防护绳、吊篮、安全帽、高空作业安全带等防护用品必须有专人检查,可靠、有效方可使用。 17、在用移动式爬梯、脚手架除使用前要检查外,至少每旬检查一次。 18、严防物体坠落,严禁上下抛掷工具和器材。 19、采用垂直的载人运输设备时应在工作前清除举升装置附近妨碍作业的器具及杂物,并检查操作手柄是否正常、操作机构灵敏有效,液压系

水上施工作业安全管理及防范措施

东港兴尧能源有限公司廉家坝水库80MW光伏发 电项目工程 库区水上施工安全管理及防污染保障措施 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司 廉家坝水库光伏发电工程项目部 2017年9月

一、水上施工一般规定 1、项目部应随时与当地气象、水文站等部门保持联系,每日收听气象预报,并做好记录,随时了解和掌握天气变化和水情动态,以便及时采取应对措施。 2、项目部参与施工的船舶必须符合安全要求,同时还必须持有各种有效证书,按规定配齐各类合格船员。船机、通讯、消防、救生、防污等各类设备必须安全有效,并通过当地海事局的安全检查。 3、施工船舶要与项目部昼夜保持通讯畅通,并按规定显示有效的航行、停泊和作业信号。 4、施工作业前应向当地海事局申请办妥《水上水下施工作业许可证》。各施工作业点应配备救生圈、救生衣等救生设备。 5、严格执行船机设备安全操作规程,及时维修保养设备,确保安全运行。发生机损等重大意外情况须立即向项目部报告。 6、严格按核准吨位转运货物。载货不得超高、超载,并须进行有效绑扎,防止因货物移动发生意外事故。 7、船舶油、污水和垃圾要集中回收并做好记录,严禁向河中排放和倾倒,并配备配齐消防器材。 8、严格执行《水上水下施工作业通航安全管理规定》及水上航运安全管理规定,

谨慎操作,确保安全,做到“十分把握七分开,留下三分防意外”。发生水上交通和污染事故应立即向项目部报告。 9、船舶必须按规定配备足够的救生圈、救生衣等救生设备,在舱面作业时必须穿好救生衣,人员上下通道应挂设安全网,跳板要固定,水上工作平台四周要安装符合标准的栏杆和安全网。同时应做好防冻防滑工作。 10、认真落实施工作业区施工平台设施、桥桩、水底电气管线的安全警戒保护措施,不得擅自扩大水上施工安全作业区(施工水域)的范围,确保作业区人、船、物的安全。 11、落实作业区安全施工管理制度,确保与施工作业无关的船舶、排筏、设施不准进入施工水域内,防止本工程施工作业船舶与其他的施工船舶间发生有碍正常施工的安全事故。 12、各作业队应选派有经验、责任心强的同志负责水上作业安全管理,保障人员、船舶、作业区、和水域环境保护的各项管理制度和防范措施的落实。 13、施工船舶上的生活垃圾及塑料品等不得任意抛入水内,生活垃圾必须装入加盖的储集容器里,并定期运至岸上倾倒。 二、船舶安全管理规定 (一)施工船舶、船员的安全要求 1、水上施工必须严格按照《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》向当地海事部门申请办理《水上水下施工许可证》。

水上作业安全保证措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水上作业安全保证措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

水上作业安全保证措施(最新版) 因兴城杨家山岛及觉华岛所处地理位置及工程施工特点,为确保安全生产,特制定水上作业安全保证措施: 1、服从葫芦岛市海事局、葫芦岛市安全质量监督站等相关部门关于水上交通安全和施工作业安全的监督管理,施工期间根据葫芦岛市海事局航行通告规定的水上施工区域进行施工。停泊并按规定设置信号,供水管线及光(电)缆铺设完成后,必须设有明显的警示标志,防止各种船舶航行及捕捞破坏。 2、本工程系临海产业区觉华岛与杨家山岛之间海洋作业,风险程度较大,投入的各类设备较多,应做好设备的损失投保工作,一旦受灾,减少损失。 3、施工作业前,加强对作业人员的安全教育,提高作业人员安全生产、自我保护意识,并开展对设备、吊索具等安全检查,杜绝

使用“三无”产品,施工作业船舶必须具有适航证书,各类证书要保证齐全有效。 4、岸端电缆井、供水管线井支模、安装等作业,要加强安全技术交底工作,遵守有关安全操作规程,加强施工作业过程中的安全巡检。 5、水上作业人员要严格遵守上级和公司关于防止落水淹溺的有关规定,严禁在施工海域内游泳,严禁在海上单独作业,在平台作业必须穿好救生衣。 6、供水接电井及安装等作业,应搭设供操作人员行走、站立的安全平台并制作围柃,。 7、若因施工需要使用工作船,则严格执行公司关于租借船(艇)安全使用管理规定,确保人员和租借船(艇)的安全。 8、水上作业使用的小型电动工具,必须按规定戴好绝缘手套,电动工具的电线无破损和接头。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

组立铁塔的技术措施及安全措施

编号:AQ-JS-05203 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 组立铁塔的技术措施及安全措 施 Technical measures and safety measures for tower erection

组立铁塔的技术措施及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、编制依据 1.2《电力建设安全工作规程》架空电力线部分(DL50092-94); 1.3《西格电铁察汗诺至格尔木110千伏输电线路施工图》; 1.4《输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版)》; 1.5《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量评定规程》(DL\T5168-2002)。 二、组织措施 1、西格电铁察汗诺至格尔木110kV线路工程Ⅵ标 施工一队: 队长:王洪勋安全员:胡绍新质检员:李鸥洋技术员:付美廷材料员:喻代升 施工二队: 队长:于清伟安全员:陈洪德质检员:简玉顺技术员:李吉光

材料员:王有军 施工三队: 队长:王志胜安全员:王志祥质检员:王志军技术员:顾喜春材料员:谢听显 2、西格电铁察汗诺至格尔木110kV线路工程Ⅶ标 施工四队: 队长:胡生佩安全员:曹建平质检员:胡玉红技术员:陈祖华材料员:贾生山 施工五队: 队长:崔平安全员:宋连仓质检员:韩生鹏技术员:陈文华材料员:王世藩 3、现场施工的分工及责任 1、现场施工负责人:负责指挥现场的全部工作,做到分工明确、责任到人。做好各分项工作的协调,现场认真宣读工作票,支持现场安全员的工作,摆正安全与其他工作的关系。 2、现场安全负责人:协助现场负责人对施工现场的布置,排除

水上施工作业安全管理规定及防范措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A47292 水上施工作业安全管理规定及防范 措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水上施工作业安全管理规定及防范 措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、水上施工一般规定 1、项目部调度室应随时与当地气象、水文站等部门保持联系,每日收听气象预报,并做好记录,随时了解和掌握天气变化和水情动态,以便及时采取应对措施。 2、项目部参与施工的各种船舶(包括配合施工作业的交通船、运输船等)必须符合安全要求,同时还必须持有各种有效证书,按规定配齐各类合格船员。船机、通讯、消防、救生、防污等各类设备必须安全有效,并通过当地海事局的安全检查。

塔吊临近高压线路作业防触电安全技术措施(最新版)

塔吊临近高压线路作业防触电安全技术措施(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0902

塔吊临近高压线路作业防触电安全技术措 施(最新版) 某工程由于毗邻建筑物,受施工条件限制,根据现场实际情况,两台(QTZ63塔式起重机只好安装在建筑物主体靠110kV高压线路(南北走向)的一面。塔址确定后,经测量,塔身中心距主楼外墙4m,距高压线边线北塔边侧为5m,距南塔边侧为5.5m;塔机安装虽然能满足国标(GB5144—85)规范的规定要求,但尚不能满足部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)第3.1.2条最小安全操作距离8m的要求。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此必须采取切实有效的防护措施。为了塔吊的安全运行,防止意外

事故发生,我们组建了专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制订了一套综合性的安全技术措施。具体做法如下: 1.作业中当遇到停电又刮4级以上风时,塔吊司机立即使用备用24V直流蓄电瓶充电的电源,使伸臂旋转机构的电磁制动装置通电起到制动作用,大臂不会随风旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路;与此同时由值班电工启动自备电源380V/55kVA发电机,供给塔吊电源,如遇风力继续加大,司机迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转。其大臂及吊钩上式高度只要脱开了高压线路感应电场的范围(110kV最小电气安全距离为1.75m),就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而致损伤设备或造成倒塔事故。 2.严格控制塔吊在逆高压线路方向的西半区施工区域的140°安全区范围内进行吊运作业。并且在旋转机构160°处设置超限制动装置和信号警告装置(电铃与红灯警示),在140°与160°之间的南北各20°范围内作为警戒区,非特殊情况并采取了安全措施及经

高处作业安全技术措施

编号:SM-ZD-18001 高处作业安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高处作业安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 ⑴高处作业人员必须持证上岗且身体健康,双眼视力不低于1.0,无听觉障碍,无血压高,癫痫,心脏病等不适于高处作业的病症。 ⑵凡在二米及其以上高处作业无防护时必须系好安全带、不具备挂安全带的必须为操作者设安全防护设施等确保操作者的安全。 ⑶高处作业人员在操作中必须精神集中,禁止闲谈,禁止向下抛工程垃圾、砖石等物。 ⑷电气焊工高处作业必要时须两人操作:一人操作,一人监护,操作时安全带应进行防火隔离保护。作业层下方禁有易燃物。 ⑸电工高处作业,除穿戴好劳保用品外,并严禁带电作业,必须搭设宽1.5m以上的脚手架,并设平网立网保护。 ⑹高处作业前工程负责人应对所施工程的所有安全技

术措施和施工人员的个人防护用品进行检查。有项目负责人“安全员、操作者三方签字后方能进行作业。 ⑺施工中作业人员对高处作业的安全技术措施,如发现缺陷和隐患时,必须停止作业并及时向施工负责人报告。 ⑻施工作业人员对现场任何有坠落可能的构件,应先行撤除或加以固定,并将高处作业用的物、料均应堆放平稳,严防坠落。工具应随手放入工具带,拆卸下的物件及余料、废料均应及时处理,不得乱掷或向下丢掷。 ⑼在恶劣的气候条件下(大雨、大雪、大雾、六级以上强风)禁止从事露天高空作业。 ⑽各类高空作业人员严禁酒后上岗作业,违者以违章作业论处造成事故的追究其责任。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

水上施工作业安全管理规定及防范措施

水上施工作业安全管理规定及防范措施 一、水上施工一般规定 1、项目部调度室应随时与当地气象、水文站等部门保持联系,每日收听气象预报,并做好记录,随时了解和掌握天气变化和水情动态,以便及时采取应对措施。 2、项目部参与施工的各种船舶(包括配合施工作业的交通船、运输船等)必须符合安全要求,同时还必须持有各种有效证书,按规定配齐各类合格船员。船机、通讯、消防、救生、防污等各类设备必须安全有效,并通过当地海事局的安全检查。 3、施工船舶要与调度室昼夜保持通讯畅通,并按规定显示有效的航行、停泊和作业信号。 4、施工作业前应向当地海事局申请办妥《水上水下施工作业许可证》。水上施工应设专用救生船,并有专人值班,各施工作业点应配备救生圈、救生衣等救生设备。 5、严格执行船机设备安全操作规程,及时维修保养设备,确保安全运行。发生机损等重大意外情况须立即向项目部报告。 6、严格按核准吨位转运货物。载货不得超高、超载,并须进行有效绑扎,防止因货物移动发生意外事故。 7、严格执行船舶供、受油规定,防止泄漏。船舶油污水和垃圾要集中回收并做好记录,严禁向江中排放和倾倒,并配备配齐消防器材。 8、严格执行《水上水下施工作业通航安全管理规定》及水上航运安全管理规定,谨慎操作,确保安全,做到“十分把握七分开,留下三分

防意外”。发生水上交通和污染事故应立即向项目部报告。 9、所有船舶必须按规定配备足够的救生圈、救生衣等救生设备,在舱面作业时必须穿好救生衣,人员上下通道应挂设安全网,跳板要固定,水上工作平台四周要安装符合标准的栏杆和安全网。同时应做好防冻防滑工作。 10、认真落实施工作业区施工平台设施、桥桩、水底管线的安全警戒保护措施,不得擅自扩大水上施工安全作业区(施工水域)的范围,确保作业区人、船、物的安全。 11、落实作业区安全施工管理制度,确保与施工作业无关的船舶、排筏、设施不准进入施工水域内,防止本工程施工作业船舶与其他的施工船舶间发生有碍正常施工的安全事故。 12、各作业队应选派有经验、责任心强的同志负责水上作业安全管理,保障人员、船舶、作业区、和水域环境保护的各项管理制度和防范措施的落实。 13、施工船舶上的生活垃圾及塑料品等不得任意抛入水内,生活垃圾必须装入加盖的储集容器里,并定期运至岸上倾倒。 二、船舶安全管理规定 (一)施工船舶、船员的安全要求 1、水上施工必须严格按照《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》向当地海事部门申请办理《水上水下施工许可证》。 2、施工船舶应持有有效的船舶国籍证书或船舶登记证书。 3、施工船舶进出港前必须办理签证手续。不经常进出港口的作业船

水上水下施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 水上水下施工安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-90141水上水下施工安全技术措施Safety technical measures for water and underwater construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为维护水上交通秩序,保障船舶航行、停泊和作业的安全,保护水域环境,依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》及《水上、水下施工作业通航安全管理规定》,特指定水上施工安全技术措施。 水上安全技术措施 1.工作业前,必须按规定申报办理有关许可证书,并办理航行通告等有关手续。 2.未取得有效《许可证》的,或未获得港监许可的,不得擅自施工作业。 3.施工现场技术负责人,应向参加施工的工程船舶、水上作业人员、潜水员进行水上或水下施工安全措施(书面)交底。

4.水上施工作业人员,必须穿好救生衣,严禁酒后上岗作业,严禁船员在船期间饮酒。 5.参加施工的工程船舶必须服从所在项目部的管理和指挥,参加现场生产调度会或安全生产会议,落实项目部制定的各项安全技术措施,并根据现场情况选择安排可靠的船舶避风锚地和停靠地点。 6.水上作业船舶如遇有大风、雾天,超过船舶抗风等级或能见度不良时,应停止作业。 7.必须按有关规定配置或租用水上交通船,驾驶操作人员必须有船员适认证书,并指定安全管理制度,配备足够的求生设备,严禁超员、超载航行。 8.严禁在施工船舶摆动缆、牵牛缆近区作业,严禁无关人员在上述区域逗留。 9.施工作业者应按港监确定的安全要求和防污染措施进行作业,并接受港监的监督检查。 10.实施施工作业的船舶、设施需按有关规定在明显处昼夜显示规定的号灯、号型。施工作业者在施工作业期间应按港监确定的安全要求,设置必须的安全作业区或警戒区,

群塔作业安全措施(通用版)

群塔作业安全措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0067

群塔作业安全措施(通用版) 一、编制依据 1、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程承包合同和业主方相关要求 2、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程施工组织设计 3、现场踏勘情况 4、成都市、温江区城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 5、《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况

工程位于成都市温江新城光华大道,北临鹏程路、南临花土路、东临林泉南街,西邻花土西街,总建筑面积约210219.5m2。共有5种基本户型及其组合,109栋。其中A1型11+1型8栋,A3型18+1型4栋,F+G型3F/D住宅49栋,H型3F/D独立住宅48栋。将整个工程划分为甲乙丙三个区,合同工期分别为350天、465天、700天。 根据彩彩叠园施工组织设计,本工程施工共配置14台塔机(详彩叠园塔机布置图),群塔作业是本工程施工的重要危险点源之一。 三、塔机作业安全技术措施 1、基本要求 塔机的“三保险四限位”必须齐全有效,定机定专人指挥,挂验收合格证牌、设备、技术性能牌和上岗人员牌;塔机按照特种设备管理的有关规定,向公司内部或者外租有专业资质,经安检备案,有生产许可证,检验合格证的合格设备。 塔吊必须有安装、拆卸方案,验收合格证书。 塔机的维修保养资料记录必须真实、准时、齐全。 坚持“十吊十不吊”的原则,严格按照操作规程作业。

井下登高作业安全技术措施

井下登高作业安全技术措施编制单位:机电队 编制人: 编制时间:2015年5月23日

井下登高作业安全技术措施 一、施工概况 根据我队井下施工作业得要求,部分作业内容需要登高作业,为保证井下正常生产与作业人员安全,避免发生人身事故,根据《煤矿安全规程》得有关规定,特制定本专项安全技术措施。 二、编制依据 参考《煤矿安全规程》、《登高安全作业规程》等。 三、作业前需准备得工器具及材料 四、作业前准备工作 1、作业人员准备好使用得工器具、安全带等。 2、现场使用得所有工器具、安全带必须严格检查,确保安全可靠。 3、施工作业前利用班前会对措施进行贯彻学习,确保现场施工人员对任务明确,操作清楚,对措施不存在疑点。 4、提前联系调度室并通知巷道内作业影响范围,做好相应防范措施。 5、由调度室通知相关单位,做好配合工作。 6、施工前对现场环境进行安全确认. 五、作业安全措施

1、施工作业由一名负责人统一指挥,协调安排。严禁违章指挥、违章作业,确保安全施工。 2、作业前,要对进行高空作业得人员应进行安全技术教育及交底,落实防护措施与个人防护用品,否则,不得进行施工。 3、作业人员正确佩戴安全帽、安全带,离地面2m以上得作业必须挂牢安全带后方可作业,禁止安全带低挂高用. 4、进行登高作业前要先对登高工具(如安全带、梯子等进行检查) 确认牢固可靠时方能登高作业。 5、登高作业使用扶梯时要有人扶持或绑牢并要有限制梯子得开度与角度得措施,否则不允许登高作业。 6、登高作业使用材料车时,必须遵守停车熄火并可靠布置防止车辆移动得措施,方可允许作业人员登上车辆进行相关作业;作业完毕后作业人员安全落地后,负责人方可允许车辆启动继续前移作业。 7、登高作业时必须系好安全带,并应系在牢固得构件上。系好后要检查就是否有脱扣得可能,确认安全后方可进行作业。高空作业需转位时,仍不得失去安全保护。 8、高空作业现场人员必须佩戴安全帽,高处作业人员传递材料工具时,应用绳索传递不得乱扔。作业地点下方严禁有人停留或行走。 9、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应得可靠措施后方可进行,作业后应急时恢复. 10、作业点下方设警戒区,并设警戒标志。 11、施工人员配备工具袋,施工工具与工件应有防滑落措施. 12、严禁向下抛投杂物. 六、作业其它注意事项 1、登高作业时,要抓稳扶牢,注意防滑。

水上作业安全管理制度

水上作业安全管理制度 1、作业人员必须经专业培训及特殊培训、无证人员严禁上岗。 2、水上作业船只及设备必须检验合格后方可作业。 3、做租用的交通艇必须证照齐全,按规定配足够救生器材。并表示成员定员标准及乘坐规定。 4、施工前,与当地航道部门]联系,商定有关航运和施工的安全事项,发布通航公告。. 5、施工使用的各种船只,按航政部门]规定设置航运标志,并备有就生、消防及靠绑设备,并加以保管。 6、作业现场配备安全值班船,制定事故应急救援预案或救护措施。 7、及时观测气象请。当六级以上大风时,停止工作,并检查加固水面上的船只和锚缆等设施。如确有需要继续作业时,采取有效措施。 8、施工现场上游和下游必须按规定距离设置通航警示标志。 9、施工区域航道两侧应设置水上交通作业安全须知牌。 10、水上施工应设立明显的航标,以确定施工范围, 11、临水区域设置防护设施,树立有关安全警示标志。 12、作业人员戴好救生衣,不得穿有统胶鞋、高跟鞋、带钉易滑硬底鞋。 13、船上流动作业人员及乘坐十人以下非机动小船的人员,穿好救生衣。 14、每次作业前,作业人员应对所有的救生衣进行检查,确认其安全有效。 15、禁止单人独自作业。水上作业人员必须穿救生衣 16、夜间作业须有足够照明。 17、水上施工设专用救生船,并派人值班。 18、船上在夜间应有照明设备,没有照明设备的船只,应备有防风灯及电池灯具。 19、船与船之间搬运物件作业,须将两船靠至最近距离并注意浪涌影响。

20、施工作业区域应设立垃圾收集箱(池),以收集施工废弃物和生活垃圾。 21、作业人员不得向施工水域抛弃施工生产废弃物、污油、污水和生活垃圾。 22、作业船只航行中认真了望。当来玩船只动态不明或声号不统一时,立即减速停船。必要时开倒船。 23、所打设栈桥、操作平台有防护栏杆及有防滑措施,对其承载力要有验算依据,并检查各受力部件的受力情况。 24、运料船在作业船附近作业时,防止锚缆挂住叶轮和船舵被打坏。 25、船头、船尾、船板上不得站立和骑坐,非驾驶人员,不得私自操作。: 26、船按规定吨位卸载,不偏载。装载的料具符合安全规定。船到位后,靠稳拴好,搭好跳板后,方可卸料。 27、料船之间的空隙,铺脚手架,或挂安全网,防止人员落水。28、有大风暴雨时,服从船长的指挥。 29、遇有雾天雷暴雨使视线不清时,作业船只只显示强烈灯光信号,并鸣锣、敲钟、喊话,引起过往船只的警惕。 30、上游失去控制的船只或巨大漂游物威胁作业船只安全时,立即派出机动船协助避让。

水上平台施工安全措施方案

水上平台施工安全措施 一、本工程的安全源评估 项目部根据施工现场的条件、工程特点和性质对施工过程中可能出现的事故进行分析判断,确定本工程的安全风险及控制目标。根据本工程的特点,安全风险主要有如下几个方面: ——自然灾害影响,包括台风、龙卷风、气旋雷暴、寒潮、高温等,影响范围涉及工程、人员、施工设备、影响程度大,后果严重,特别是施工期经历的台风、龙卷风、暴雨等灾害性天气的影响为主要的安全风险。 ——机械设备操作:对操作者及附近人员的伤害风险及对设备的损害风险。 ——用电安全风险 ——火灾 安全风险的防范以预防为主,保障为辅,通过执行安全管理措施控制风险,通过保险、防护措施将风险所引起的损失减至最小。 1、施工现场强制性安全要求 项目部安全计划及程序应报业主、监理工程师审查,接受计划外提出的附加要求。现场施工必须执行下述强制性要求: 1.1没有穿防护用品(安全帽、工作鞋等)的职工(包括来访者、甲方代表、材料运送员)不得进入施工现场。 1.2所有机械的运动部分、设备或电动工具必须安装防护罩,防止与人体接触。 1.3所有临时配电箱应安装接地保险,所有电气设备均应接地。

1.4所有设备应由合格人员操作,必须持有相应资格证书。 1.5所有特殊工种人员上岗操作,必须持有相应资格证书。 1.6所有吊重设备应安装力矩限制显示设备。 1.7所有设备由项目部在现场开工前进行检验,检验标识应附在设备上,检验应由持证人员进行。 2、安全技术措施 2.1常规安全措施 ⑴安全教育 ①开工前按国家有关部门的规定,对全体职工进行一次安全生产重要性的教育,加强施工现场人员与机械的施工安全管理,对施工现场的防台、防火、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施,提高职工安全生产的自觉性,造成一个人人讲安全、人人注意安全的好风气。 ②各工序开工前对参加施工人员(含农民工)进行技术交底的同时,要进行必须的安全交底,并履签《安全措施交底通知单》。 ③各工种在施工前由主办技术员、安全员组织学习本工程安全技术操作规程。 ⑵健全安全生产组织 ①工程项目经理是工地安全生产的总负责人,由其组织成立安全生产领导小组,并负责到人。 ②各班组设一个脱产安全员,负责本班组安全生产督促工作,并及时汇报情况。 ③各主办技术员负责制定和督促检查安全措施执行情况。

铁塔施工安全措施示范文本

铁塔施工安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

铁塔施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目的 为确保唐山迁安热电厂-扣庄变、天马变-扣庄变、赵店 子变-扣庄变220kV线路工程铁塔组立施工达到预期的安全 目标,特制定本措施。 二、适用范围 本措施适用于唐山迁安热电厂-扣庄变、天马变-扣庄 变、赵店子变-扣庄变220kV线路工程铁塔组立施工的安全 管理。 三、安全方针及目标 方针: 认真贯彻落实供电公司有关文件精神,牢固树立“安 全第一”的思想。真正体现“安全第一、预防为主,以人

为本,共同发展”的方针。 目标: 1、不发生人身重伤及以上事故; 2、不发生重大设备损坏; 3、不发生负主要责任的电网事故; 4、不发生负主要责任的重大交通事故及火灾事故; 5、不发生人身感电事故; 6、不发生高空坠落事故; 7、不发生机械伤害、物体打击事故; 8、不发生负主要责任的质量事故。 四、安全生产工作奖惩办法 严格按照公司的有关规定执行。 五、职责分工 1、队长的职责权限 1.1负责组织本队的技术交底,组织学习《安全规

煤矿井下登高作业安全技术措施

煤矿井下登高作业安全 技术措施 Last revised by LE LE in 2021

井下登高作业安全技术措施 《煤矿安全规程》(2016版)第八十一条规定:在吊盘上或者在2m以上高处作业时,工作人员必须佩带保险带。保险带必须拴在牢固的构件上,高挂低用,保险带应当定期按有关规定试验。每次使用前必须检查,发现损坏必须立即更换。 为保证井下登高作业人员安全,特制定以下安全技术措施: 1、在距离地面2m以上或工作斜面坡度大于45°,工作地面没有平稳的立脚点或有震动的地方,均应视为登高作业。 2、一般情况下采煤工作地点常见的登高作业形式有: ①使用梯子或脚手架作业:巷道吊挂整理电缆、安撤照明设备、搭设防水雨棚、巷道顶网修复、高处摘挂手拉葫芦、安撤拖移电缆的单轨吊滑车等; ②人员在巷道支架上方装顶作业,检修大采高液压支架顶梁或前梁作业; ③看护漏斗人员在漏斗上方处理矸石卡漏斗篦等; 3、凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神疾病和其他不适于登高作业的人员,禁止登高作业。 4、登高作业人员要精力集中,严禁与其他人员嬉戏打闹,不得坐在高处无遮拦处休息,防止坠落。 5、登高作业时,工作人员必须佩带保险带。保险带必须拴在牢固的构件上,高挂低用。

6、保险带应当经常检查维护,保证足够的强度。每次使用前必须检查,发现损坏、不完好可能造成强度下降时,禁止使用。 7、使用梯子前,必须先对梯子完好性、材质和强度检查,确保牢固可靠。立梯坡度(与水平面夹角)以60°为宜,梯底宽度不少于50cm,并应有防滑装置,设专人看护,人字梯拉绳必须牢固。 8、登高作业前,施工负责人或班组长应对作业人员进行现场安全教育及措施传达,严禁一人单独登高作业,作业期间指定专人监护安全事宜。 9、登高作业地点严禁有上下平行或交叉作业项目同时施工。 10、登高作业所用工具、零件、材料等必须装入工具袋,上下期间手中不得拿有物件,必须按指定线路上下。作业完工后做到“工完料净”,防止高处遗留工具、材料等坠落伤人。 11、严禁在高处投掷材料、工具等,防止高空坠物伤人。不得将易滚的工具、材料堆放在脚手架上,重量较大物件应配合起吊工具升降。

相关文档
相关文档 最新文档