1 植筋施工方案

1.1 施工准备

1.1.1作业条件

(1)熟悉施工图纸和规范标准,确定施工顺序、人员组织和安排。

(2)所施工楼层的轴线、墙边线、门窗洞口线和标高的测量放线工作已完成,并经验收符合要求。

1.1.2材料准备

(1)植筋胶:所用材料有出厂合格证。

(2)其它材料:拉结筋、构造柱钢筋、圈梁钢筋、压顶钢筋。

1.1.3 工具准备

电锤、吹风机、灌注器(或注射器)、梯子

1.1.4作业人员

组织植筋工4人,工人上岗前必须进行安全、技能培训。

1.2 施工进度要求

按施工进度,保证不影响后续的砌筑施工。

1.3 施工工艺

1.3.1 工艺流程

植筋工艺流程:弹线→钻孔→清孔→植筋胶植筋→拉拔试验。

(1)弹线:植筋前先由瓦工根据楼层高度进行排砖。确定第一道植筋位置,然后按500mm高一道弹出植筋高度线,有圈、过梁的预留出

圈、过梁位置。确保拉结筋位置不大于500mm。

(2)钻孔:使用手持电锤在规定位置打孔,如遇到混凝土构件内部钢筋,在不影响砼施工和强度的前提下移开,如移开的距离太大,应与甲方和设计协商进行加筋补强。

(3)清孔:用手持式电吹风将孔内灰尘吹净,清孔完成后验孔,验孔合格方可进行下道工序。

(4)植筋:先将植筋胶按说明书拌制好,然后用注胶枪将胶注入孔内,填满孔约1/3。插入钢筋后植筋胶将整个孔充满。将钢筋弯钩方向调整到位。

(5)拉拔试验:植筋胶强度到期后,墙体砌筑前应按规定对植筋进行拉拔试验。

1.3.2 施工要点

(1)墙体弹线要准确,与图纸相符,并经验收符合要求。

(2)电锤钻孔深度要符合要求,不得钻孔太浅或击穿楼板。

(3)钻孔完毕后,要用吹风机将孔内粉末清理干净,切不可有残留粉末。

(4)孔洞清理完毕后,先将植筋胶灌入孔内约1/3,再将钢筋端部涂满植筋胶,然后植入孔内。

(5)钢筋植入后,在植筋胶达到强度前不可产生挠动。

1.4 成品保护

(1)钢筋植入后,在植筋胶达到强度前不可产生挠动。

(2)墙体拉结筋、构造柱钢筋,均应注意保护,不得任意拆改、

弯折或损坏。

(3)砌体施工时,应避免撞击、强行弯曲已植好钢筋。

1.5 质量保证措施

(1)严格按照本方案确定的合理施工工序进行操作施工,发现问题及时上报。

(2)质检员实行跟班质量监督,发现问题及时处理。对有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工,有损害工程质量行为的,有权停止施工并限期整改,实行质量一票否决权。

(3)严格上下工序和交叉工序的交接、验收制度,做到上工序不符合要求,下工序不继续施工。

1.6 安全注意事项

(1)进入施工现场必须遵守安全生产纪律,所有操作人员应戴安全帽,高空作业应系安全带,夜间作业应有足够的照明。

(2)电锤电线严禁拖地使用,必须架空使用,绝缘固定,以防破皮漏电伤人。

(3)使用机械必须按照有关操作规程,并遵守现场安全纪律,严禁酒后上班。

1.7 质量标准

(1)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。

(2)植筋胶应有出厂质量证明书和试验报告,植筋胶的品种和质

量必须符合设计要求和有关标准的规定。

(3)钢筋带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁使用。钢筋表面应保持清洁。

(4)拉结筋弯钩的朝向应正确,圈梁、构造柱钢筋植入孔洞后,应保证有足够的搭接长度。

2 植筋检测方案

2.1 检测依据

《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2004)“附录A 锚固承载力现场检验方法”:

A.1 基本规定:

A.1.1 混凝土结构后锚固工程质量应进行抗拔承载力的现场检验。

A.1.2 锚栓抗拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。对于一般结构及非结构构件,可采用非破坏性检验。

A.2 试样选取

A.2.1 锚固抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样。

A.2.2 同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。

2.2 检测方案

2.2.1植筋概况

民丰银行综合楼工程主楼地上19层,裙楼地上3层。砌体结构植筋型号为Φ6、Φ12。主楼、裙楼每层Φ6的植筋数量各约300个,Φ12每层的植筋数量不足200个。

2.2.2 现场检测

(1)检验批划分

Φ6钢筋,裙楼为一个检验批,主楼每3层为一个检验批;Φ12钢筋,裙楼为一个检验批,主楼每5层为一个检验批。

(2)抽检

每个检验批,由甲方代表或现场监理人员抽取一个楼层进行现场非破坏性检测。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。检测完成后由资质单位出据检测报告。

若有一根钢筋的锚固强度达不到设计强度(0.9A s f yk),即认为该试件不合格,须以加倍数量试件重新试验。

若重新试验的试件全部合格,则试验完成,该工程施工满足设计要求,并根据现场检测情况由设计、监理等有关各方确定是否对不合格试件进行补筋。

最新1楼板植筋施工方案

1楼板植筋施工方案

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2人员培训 (2) 3.3材料及施工工具准备 (2) 4、施工方案 (3) 5、质量保证措施 (4) 6、安全保证措施 (5) 7.环保措施 (5)

1#楼地面板植筋施工方案 1、编制说明 为保证太原名都首期开盘,应甲方要求,1楼首层地面板未与主体结构同时施工,先为了做首层地面而制定本施工方案。 2、编制依据 2.1太原市建筑设计院设计的太原名都首期主体及配套工程施工图纸; 2.2太原名都一期施工组织设计; 2.4公司颁布的相关管理条文。 2.5我公司长期以来积累的相关施工经验、教训等。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1本工程拟施工顺序为300mm厚2:8灰土夯实——100厚C15素混凝土垫层——地梁上植筋——绑扎地面板钢筋——钢筋验收——浇筑地面混凝土。 3.1.2根据工程进度情况,编制各种材料的备料计划、计划进场时间安排,确保1#楼地面的及时完成。 3.1.3. 施工用水、电、及材料机械到位。

3.2人员培训 3.2.1对现场所有施工人员进行上岗培训。 3.2.2对工人进行安全教育,提高施工人员的安全意识。 3.3材料及施工工具准备 3.3.1材料准备: 钢筋植筋胶、Ф12钢筋、Φ10、Φ8钢筋、蛙式打夯机等。 3.3.2施工工具准备: 施工中,需准备的施工机具有:锤子、清孔风机、毛刷、电钻,等。 4、施工方案 4.1回填土作业 1、填土前应将基坑上的垃圾等杂物清理干净。 2、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。因采用蛙式打夯机,每层铺土厚度为200~250mrn。每层铺摊后,随之耙平。 4、回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 5、深浅两基坑相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。

植筋施工专项施工方案

植筋施工专项施工方案(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 1.编制依据 0 2. 工程概况 0 3、施工部署 (3) 4、工艺流程及施工操作要点 (4) 5、质量要求 (8) 6、拉拔试验 (9) 7、成品保护 (9) 8、安全文明施工和环保措施 (10)

1.编制依据 1.1 施工合同:1#楼(办公)等3项(平谷区马坊物流园区WL—14、WL—24地块商业金融项目)施工合同。 1.2 施工图纸:1#楼(办公)等3项(平谷区马坊物流园区WL—14、WL—24地块商业金融项目)施工图纸 1.3国家主要规范、规程 2.工程概况 2.1项目概况

室内外二次结构墙的具体做法为: 2.2植筋设计概况 1、主要植筋部位:有砌筑墙体的墙、柱、顶板。 2、植筋明细表 3、植筋主要规格明细

4、注意事项 (1)、构造柱、水平系梁纵筋预留长度不得小于50d,以满足搭接要求。 (2)、墙体拉结筋预留长度当为绑扎搭接时,长度不得小于55d且不小于600mm,当为焊接接头时,不得小于10d。 植筋深度见下表:单位:mm

3、施工部署 3.1主要材料 3.2注意事项 1、钢筋 钢筋要按设计和规范要求加工,其规格、长度端头弯钩要符合要求。钢筋要有符合要求的材质书和复试报告,且不得有锈蚀和明显弯曲现象。如略有锈蚀,可进行除锈处理,并在其植入端表面擦拭丙酮溶液。 2、植筋胶 植筋胶应在规定的保质期内且密封良好,具有产品质量保证书、使用说明书、产品检验报告。产品质量保证书、产品检验报告中应有其主要组成及性能指标、生产日期、产品标准号等。产品质量应符合中国工程建设标准化协会ECS25:90 标准指标要求。植筋胶应不含氯离子及金属膨胀物。甲、乙两种组份混合后应进行充分搅拌,确保配料均匀,配料量要根据工程量计算确定,确保在说明书规定时间内将配好的拌合料用完,以免拌合料在使用前凝结,无法使用,造成浪费。 3、丙酮 准备适当数量的丙酮溶液,用于清洗油污和胶体污染。 3.3施工机具准备

砌体结构植筋施工与检测方案

砌体结构植筋施工与检测方案 1 植筋施工方案 1.1 施工准备 1.1.1 作业条件 (1)熟悉施工图纸和规范标准,确定施工顺序、人员组织和安排 (2)所施工楼层的轴线、墙边线、门窗洞口线和标高的测量放线工作已完成,并经验收符合要求。 1.1.2 材料准备 (1)植筋胶:所用材料有出厂合格证。 (2)其它材料:拉结筋、构造柱钢筋、圈梁钢筋、压顶钢筋。 1.1.3 工具准备 电锤、吹风机、灌注器(或注射器)、梯子 1.1.4 作业人员 组织植筋工4 人,工人上岗前必须进行安全、技能培训。 1.2 施工进度要求 按施工进度,保证不影响后续的砌筑施工。 1.3 施工工艺 1.3.1 工艺流程

植筋工艺流程:弹线T钻孔T清孔T植筋胶植筋T拉拔试验。 (1)弹线:植筋前先由瓦工根据楼层高度进行排砖。确定第一道 植筋位置,然后按500mn高一道弹出植筋高度线,有圈、过梁的预留出圈、过梁位置。确保拉结筋位置不大于500mm。 (2)钻孔:使用手持电锤在规定位置打孔,如遇到混凝土构件内部钢筋,在不影响砼施工和强度的前提下移开,如移开的距离太大,应与甲方和设计协商进行加筋补强。 (3)清孔:用手持式电吹风将孔内灰尘吹净,清孔完成后验孔,验孔合格方可进行下道工序。 (4)植筋:先将植筋胶按说明书拌制好,然后用注胶枪将胶注入 孔内,填满孔约1/3 。插入钢筋后植筋胶将整个孔充满。将钢筋弯钩方向调整到位。 (5)拉拔试验:植筋胶强度到期后,墙体砌筑前应按规定对植筋进行拉拔试验。 1.3.2 施工要点 (1)墙体弹线要准确,与图纸相符,并经验收符合要求。 (2)电锤钻孔深度要符合要求,不得钻孔太浅或击穿楼板。 (3)钻孔完毕后,要用吹风机将孔内粉末清理干净,切不可有残留粉末。 (4)孔洞清理完毕后,先将植筋胶灌入孔内约1/3 ,再将钢筋端部涂满植筋胶,然后植入孔内。 (5)钢筋植入后,在植筋胶达到强度前不可产生挠动。

二次结构植筋

二次结构植筋

第一章编制依据 一、依据: 1、恒大影城施工图纸及变更、会审纪要 2、施工组织设计 3、施工现场实际情况 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

6、《栓结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 第二章工程概况 一、工程概况: 1、本项目总建筑面积约为平米,地下一层,地上3层局部4层,建筑总高度米,地下总建筑面积8533平米。地下一层框架全埋式地下停车场;结构形式为框架,基础为独立基础,7度设防,结构抗震级为3级,基础埋深米。 二、构造要求 1、本工程构造柱设置要求:(1)构造柱的设置详见各层的平面布置图。(2)当填充墙体净高大于或等于4米且没结构梁或板的墙体须设置一道通长现浇带的大小及配筋详“建筑平面图” 2、本次植筋目的:保证构造柱钢筋及砌砖的拉结钢筋的位置准确。 第三章施工要求 一、施工材料 、植筋胶 °C?+40°C的条件下进行施工,亦可带水作业,施工简便工艺性能好;密封、防潮性能好;粘接广泛,可粘接各种石材,大理石殓、金属等;耐介质,抗老化。

GB50010规定采用。、钢筋

二、主要机具、机械:钢筋探测仪器、电锤、水钻、小型气泵、砂轮锯、磨光机、吹孔风机。 、工具:毛刷、钢丝刷、气管、胶枪三、施工工艺流程 植筋的定位、放线一一植筋的钻孔一一钻孔的清理和处理一一钻孔的验收配制结构胶一钻孔注胶一一植入钢筋并临时固定一一固化一一植筋拉拔检验植筋的保护与混凝土的浇注。 示意图如下:四、锚固长度 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006对植筋基本锚固长度的规定: lb=afy lb —植筋锚固长度; 內一钢筋抗拉强度设计值。 系数a按下表

最新植筋工程施工方案

最新植筋工程施工方案 砌 体 工 程 植 筋 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆凤山建筑工程公司 2015年10月6日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、植筋胶技术指标 (4) 四、施工准备 (5)

五、工艺流程及施工操作要点 (5) 六、注意事项 (8) 七、质量要求 (9) 八、安全环保措施和文明施工 (10) 九、成品保护 (10)

一、工程概况 1.1工程名称:桐梓县马鞍山片区棚户区改造安置还房项目A7#号楼 1.2建设地点:贵州省桐梓县 1.3本工程A7#楼地上31F,建筑高度93.30M 1.4建筑结构形式:框架剪力墙结构,建组结构类别为丙类,使用年限50年,非抗震设防。 1.5耐火等级为地上一级,地下一级。 (1)植筋工程概况 本工程砌体结构工程与主体墙、柱的拉结,以及构造柱、圈梁等受力钢筋与主体的连接均采用后植筋方式。需植筋的部位主要有: 1.地下室外围增加混凝土挡土墙围蔽。 2.电梯井道增加混凝土底板及砼墙。 3.填充墙体与主体墙、柱的拉结:200厚墙体为竖向每400mm设置一道2φ6钢 筋,120厚墙为竖向每400mm设置一道1φ6钢筋;如墙体砌体材料规格有变,则拉筋间距应符合砌体材料模数。 4.墙体构造柱:构造柱受力主筋为4Φ12(螺纹)钢筋,截面为200*200。 5.紧靠墙、柱边的门窗洞过梁:过梁受力主筋筋根据门窗洞口宽度,按设计总 说明选用。 6.其他结构设计增加梁、柱、板、墙等构件的部位;结构设计更改主体结构的 部位等 7.其他有植筋需要的施工部位。 二、编制依据 1.B3701A04地块建筑、结构施工图纸,相关设计变更、联系单等技术文件 2.工程应用的主要规程、规范、标准 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-200 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》 06SG614-1 《建筑物抗震构造详图》 03G329-1 《施工手册》(第四版) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)

植筋专项方案样本

植筋专项方案

植筋技术规范 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程 实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施 工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特 别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处 理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在经过整 理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行 为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧 的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭 一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有 框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块 长跨 6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板 配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋; 新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分 文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构 加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8 φ18 φ22

φ25 植筋数量(根) 366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其它部 位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动 和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监 理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数 量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎 等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹 钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要 求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。 二、植筋技术相关规范及规定 1、该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固 技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并 无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设 计规范》GB50367-(以下简称GB50367-)所替代, GB50367 -第12章“植筋技术”对植筋提出了更具体的要求。与植筋验 收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145- (以下简称JGJ145- ),同时不同地区还有地方标准,比如重庆 市地方标准《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》 DBJ/T50-032- (以下简称DBJ/T50-032- )。

二次结构植筋成本分析表

二次结构植筋成本分析表 Φ6.5钢筋:1、钢筋调直:0.1元/米;2、钢筋加工(煨勾)0.15元/米;3、植筋胶1.0元/根;4、打眼、吹孔、植筋人工费0.5元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:2.937元/米(单根植筋长度:1米) Φ8钢筋:1、钢筋调直:0.15元/米;2、钢筋加工(煨勾)0.2元/米;3、植筋胶1.5元/根;4、打眼、吹孔、植筋人工费0.7元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:4.01元/米(单根植筋长度:1米) Φ10钢筋:1、钢筋调直:0.4元/米;2、钢筋加工(煨勾)0.45元/米;3、植筋胶2.5元/根;4、打眼、吹孔、植筋人工费2元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:7.74元/米(单根植筋长度:1米) Φ12钢筋:1、钢筋切断:2元/米;2、植筋胶3元/根;3、打眼、吹孔、植筋人工费3元/根;4、拉拔试验费0.45元/根;5、管理费15%;6、利润10%,7、税金5.54%;综合单价:11.28元/米(单根植筋长度:1米) Φ14钢筋:1、钢筋切断:2.2元/米;2、植筋胶3.5元/根;3、打眼、吹孔、植筋人工费4元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:13.55元/米(单根植筋长度:1米) Φ16钢筋:1、钢筋切断:3元/米;2、植筋胶4元/根;3、打眼、吹孔、植筋人工费10元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:23.30元/米(单根植筋长度:1米)

结构植筋施工方案

柳津桥·国际城结构植筋工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 四川省建筑新技术工程公司 2015年8月1日 目录

第一章.编制依据 第二章.工程概况 建筑概况 本工程位于四川省巴中市巴州区柳津桥。 植筋要求 本工程由于主体结构已完工,需增设梁板结构与原主体结构可靠连接,因原主体结构未进行钢筋预留。为保证施工质量,我公司按设计及规范要求,现进行结构植筋。 本工程采用三级钢筋。设计植筋深度为板25D、梁柱30D,采用A级植筋胶进行施工。 第三章.施工部署 人员及机械 劳动力分配表 植筋项目主要设备机具表 第四章.施工准备 技术准备 现场准备

A级植筋胶按计划分批进场。 第五章.结构植筋 施工要求: (1)植筋胶满足国家A级胶标准,且必须满足《混凝土结构加固技术规范》相关要求,粘结剂必须在工厂添加,严禁掺合挥发性有害溶剂及非反应性稀释剂。 (2)所用的植筋胶必须具备齐全的厂家报验单等质量证明文件。 (3)当遇雨雪天,或环境温度低于-20℃时,不得进行植筋施工。 施工准备: (1)场地清理:清理植筋作业、材料配制作业现场上的障碍物。 (2)电力和照明设备安装:绝缘动力电线与电源可靠连接,并通过架设和支架引入作业区内与电闸箱相联。电源闸箱与操作平台作业工人的直线距离,应满足电工设备的安全距离要求。现场照明设备,应满足正常作业时的可视亮度和照度要求(包括通道区段的照明要求)。 (3)定位、放线和检查:按照施工图和施工组织设计的要求,放线、定位,确定植筋的准确位置。施工工艺: 定位放线→钻孔→孔洞清理→钢筋除锈→填胶→植筋→固化养护、试验检测 (1)放线: 按照图纸要求的钢筋间距、位置,用墨斗或红色铅笔划出纵横线条,交点为植筋设计位置,施工时应尽量符合图纸固定的间距,但由于为了避开与原钢筋混凝土维护桩内钢筋相碰,允许微量移位,现场视具体情况商定; (2)钻孔: a.本工程采用冲击电锤进行钻孔。按照放线定位的位置稳固好钻机,准确地进行钻孔;孔径、孔深符合设计要求。 b.钻孔垂直度偏差<5°;钻孔深度负偏差<5mm。 c.钢筋直径、等级,钻孔直径和埋深如下表所示:

植筋规范标准

植筋规范标准(2009-03-14 11:38:33) 植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋施工方案植筋施工方案植筋施工方案<<植筋施工方案工艺>> 植筋是指在混凝土.墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑技术. 工艺流程:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验1.定位 1.1.按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。2.钻孔 2.1.钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用钻石钻孔机成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。 2.2.钻孔孔径d+4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋、螺栓直径)。 2.3.当基材强度等级不低于C20,对HRB335(Ⅱ级)、HRB400、RRB400(Ⅲ级)级螺纹钢筋,Q235、Q345级螺栓和5.6级螺杆,钻孔孔深15d,锚固力一般即可大于钢材屈服值。对无螺纹(即光圆)钢筋或螺杆,钻孔深度宜再增加5d。经过深固加固技术系统试验证明:小直径圆钢植筋,端头推荐采用带弯钩样式,锚固综合性能最好。此时钻孔孔径宜比端头尺寸大1∽2mm。 2.4.实际钻孔深度可参考15d的基准,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定。2.5. 当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应适当增加锚固深度。 2.6. 当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定器具、管线、支架等),可按螺栓长度确定钻孔深度,但深度不宜小于5d。2.7.钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。2.8.钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。2.9.所用主要器具:电锤或风镐。 3.清孔 3.1.钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。3.2.钻孔孔内应保持干燥。 3.3.所用主要器具:空压机、毛刷。 4.钢材除锈 4.1.钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净(新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,采用角磨机和钢丝轮片速度较快。 4.2.所用主要器具:角磨机、钢丝轮片。 5.锚固胶配制 5.1. 植筋胶为A、B两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。少量可用细钢筋棍人工搅拌。 5.2.取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配合比混合,并用搅拌器搅拌10分钟左右至A、B组份混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。5.3.胶应现配现用,每次配胶量不宜大于5公斤。5.3.所用主要器具:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 6.植筋 6.1垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可 6.2.水平孔植筋可用Φ6细钢筋配合托胶板(干净木板)往孔内捣胶,也可让施工人员戴好皮手套,将配好的胶成团塞、捣进孔内。 6.3.倒垂孔植筋请选用高触变型植筋胶,该胶不流淌,可成团塞、捣入孔。 6.4.钢筋、螺栓可采用旋转或手锤击打方式入孔,手锤击打时,一手应扶住钢筋或螺栓,以保证对中并避免回弹。若先将一较短电锤钻头端部焊接6mm厚小铁板,然后将电锤功能调为冲击状态,利用电锤的持续冲击力,可克服植筋胶的阻力,快速无回弹地将钢筋送至孔底。大量或大直径植筋推荐采用此方式。6.5.锚固胶填充量应保证插入

植筋专项施工方案

编制指导思想、编制原则 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部 编制时间:2015年10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工 作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。(4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表达,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和 技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生

产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。 (6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。 (2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304 根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋→固化、保护 1、植筋加固施工 (1)、施工工艺

植筋施工专项施工方案

目录 1.编制依据 0 2. 工程概况 0 3、施工部署 (3) 4、工艺流程及施工操作要点 (4) 5、质量要求 (7) 6、拉拔试验 (8) 7、成品保护 (8) 8、安全文明施工和环保措施 (8)

中铁南方总部大厦植筋施工方案 1、编制依据 (1)中铁南方总部大厦基坑支护设计图纸及工程桩基图纸第三版(2012年02月中国铁道科学研究院深圳研究设计院); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); (4)《混凝土结构后锚固技术规程》(JGB 145-2004) (5)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (9)《混凝土结构加固工程质量验收规范》(GB50550-2010); (10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); (11)我公司管理文件(中铁建工集团ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系。项目施工管理文件); (12)我公司多年类似工程施工经验、设备装备、技术能力及现场实际情况。 2、施工中的难点、重点施工总体部署 2.1、施工现场场地狭小,与其他工种交叉作业的协调工作量大。 2.2、施工工期短,植筋量大,工作相当紧迫。各工序衔接紧密,必须保证植筋阶段按时完成。 2.3、钻孔深度深,需要达到25D,需用加长钻头作业。 针对上述重点和难点部位,我们借鉴以往工程类似施工经验,采用新工艺、新技术,精心组织施工确保工程优质、高效地完成。 3、施工部署 本工程植筋的量较大,主要规格有Φ16、Φ22、Φ25、Φ28等,各类规格共需植筋约3000余根。第一道支撑植筋规格主要是Φ22、Φ25、Φ28;腰梁与

植筋专项施工方案模板

植筋专项施工方案 模板

滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部编制时间: 10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P 线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。 (4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表

示,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生产技术交底一起下达到班组。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋

二次结构植筋技术交底

一、施工准备 1.1材料准备:A6、C8、A10、C12钢筋、植筋胶。 1.2机具准备:钢卷尺、墨线盒、红蓝铅笔、冲击钻、专用毛刷、吹风机(橡皮气囊、手推式气筒、手动或电动吹风机)、铁桶或塑料桶(配胶容器),搅拌棒、手持式自动压力灌浆器、钢丝刷、脱籽棉球等。 1.3作业条件: 1.3.1一次结构施工完毕,混凝土达到设计强度。 1.3.3钢筋按要求尺寸加工,现场码放整齐。 二、操作工艺 2.1施工工艺流程: 弹线定位—→钻孔—→清孔—→钢筋除锈—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.2施工操作工艺 2.2.1弹线定位:对照施工图,弹出砌体边线、构造柱位置线、门窗洞口位置线、预留洞口位置线,在与填充墙相连接的结构表面,在设置构造柱筋、水平系梁钢筋、拉结筋的位置进行弹线,确定钻孔位置。 2.2.2钻孔:根据确定的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔径按d+4mm控制,钻孔深度如下表所示。 钢筋直径(mm) 钻孔直径(mm) 钻孔深度(mm) 6 10 100 8 12 100 10 14

12 16 100 钻孔时要使冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直;如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用砂浆填塞补平,钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。 2.2.3清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电动吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。清孔时严禁用水冲刷。 2.2.4钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度大于锚固件的锚固长度。2.2.5配胶:将A、B组份按20:1比例,均匀搅拌,色泽完全一致方可使用。 2.2.6注胶:采用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶嘴伸入钻好的植筋孔中约8cm 左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶嘴抽出至离孔口1/3孔深(约3cm 左右)时方可停止注胶,以植入钢筋后胶液略有被挤出为度。 2.2.7植筋:植筋在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的钢筋植入端蘸少许胶液,缓缓旋转插入植筋孔,并调整到规定位置。操作时要边插入边沿一个方向转动多次,以使植筋胶与钢筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保证24h不扰动。 植筋部位及钢筋型号、数量如下表示: 序号 施工部位 钢筋型号及数量 间距(mm) 1 坎台 1C8

植筋施工方案77969

目录 第一章编制原则 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章工程概况 (1) 第四章设计要求 (2) 第五章工艺流程及施工操作要点 (3) 第六章材料要求 (4) 第七章施工注意事项 (5) 第八章质量要求 (6) 第九章安全措施及文明施工 (6) 第十章成品保护 (7)

钢筋植筋施工方案 第一章编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 第二章编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 第三章工程概况 1、工程名称:阳江核电厂工程第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼、医疗中心建安工程; 2、建设地点:阳江市东平镇阳江核电水厂区域; 3、建设单位:中广核工程有限公司; 4、设计单位:深圳中广核工程设计有限公司 5、本工程为阳江核电厂第三套全范围模拟机厂房用房,建筑面积2580m2, 建筑占地面积:1075m2;建筑高度:13.50m;车队管理楼总建筑面积770m2,建筑占地面积:385m2;建筑高度:7.80m;医疗中心总建筑面积1023m2,建筑占地面积:852.45m2;建筑高度:8.100m;。 第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼工程采用冲孔灌注桩基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体三层二单层结构,主体总高度13.50/7.80m;室外总图配套工程(包括道路、停车场、管网、土石方等)。医疗中心及武警岗哨(UL4)楼梯间采用独立混凝土基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体二层及三层结构,主体总高度8.10/15.60m;室外总图

砌体结构植筋施工与检测方案

砌体结构植筋施工与检测方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

建工·悦城2#地块一期工程1#、2#、3#楼砌体结构植筋施工与 检测方案 1 植筋施工方案 1.1 施工准备 1.1.1作业条件 (1)熟悉施工图纸和规范标准,确定施工顺序、人员组织和安排。 (2)所施工楼层的轴线、墙边线、门窗洞口线和标高的测量放线工作已完成,并经验收符合要求。 1.1.2材料准备 (1)植筋胶:所用材料有出厂合格证及检验报告。 (2)其它材料:拉结筋、构造柱钢筋。 1.1.3 工具准备 电锤、吹风机、灌注器(或注射器)、梯子 1.1.4作业人员 组织植筋工4人,工人上岗前必须进行安全、技能培训。 1.2 施工进度要求 按施工进度,保证不影响后续的砌筑施工。 1.3 施工工艺 1.3.1 工艺流程 植筋工艺流程:弹线→钻孔→清孔→植筋胶植筋→拉拔试验。 (1)弹线:植筋前先由瓦工根据楼层高度进行排砖。确定第一道植筋位置,然后按500mm高一道弹出植筋高度线,确保拉结筋位置不大于500mm。

 1.4 成品保护 (1)钢筋植入后,在植筋胶达到强度前不可产生挠动。 (2)墙体拉结筋、构造柱钢筋,均应注意保护,不得任意拆改、弯折或损坏。 (3)砌体施工时,应避免撞击、强行弯曲已植好钢筋。 1.5 质量保证措施 (1)严格按照本方案确定的合理施工工序进行操作施工,发现问题及时上报。

二次结构钢筋植筋安全技术交底

工程名称长阳镇北部组团住宅小区经济 适用房H3、H4住宅楼 分项工程 交底部位 H4#楼阳台、室内 施工单位河北正泰建筑工程有限公司工种钢筋工年月日交底内容:1.作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业。 2.施工现场禁止吸烟,严禁酒后作业,严禁追逐打闹,禁止窜岗,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。 3.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带。。 4.进入作业地点后,熟悉作业环境,检查设备及各项安全防护设施。若发现不安全因素、隐患,必须及时处理或向有关部门汇报,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。 5.现场所有安全防护设施和安全标志,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原。 6.操作人员工作时,应戴好防护眼镜、口罩等个人防护用品。 7.操作人员必须熟知本工种的安全操作规程和现场的安全生产制度,服从领导和安全人员的指挥,自觉遵章守纪,做到“三不”伤害。 8.作业前的检查应符合下列要求: 为保证手持电动工具的正常使用,在手持电动工具作业前必须按照以下要求进行检查: (1)外壳、手柄不出现裂缝、破损; (2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠; (3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。 (1)外壳、手柄不出现裂缝、破损; (2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠; (3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。 10.使用冲击电钻或电锤时,应符合下列要求: (1)作业时应掌握电钻或电锤手柄,打孔时先将钻头抵在工作表面,然后开动,用力适度,避免晃动;转速若急剧下降,应减少用力,防止电机过载,严禁用术杠加压; (2)钻孔时,应注意避开混凝土中的钢筋; (3)电钻和电锤为40%断续工作制,不得长时间连续使用; (4)作业孔径在25mm以上时,应有稳同的作业平台,周围应设护栏。 审核人交底人被交底负责人 接受交底 人签名:

植筋专项施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.适用范围 (1) 3.植筋深度计算 (1) 4.施工准备 (2) 5.处理方案 (3) 5.1工艺流程 (3) 5.2测量定位 (3) 5.3钻孔 (3) 5.4清孔 (3) 5.5钢筋处理 (3) 5.6注胶 (4) 5.7植筋 (4) 5.8养护固化 (4) 5.9检测 (4) 6.施工注意事项 (4)

1.编制依据 (1)《铁路混凝土工程施工技术指南施工》铁建设[2010]241号; (2)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 TB 10424-2010; (3)《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》 TB 10752-2010; (4)《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013。 2.适用范围 工区已完成的墩身预埋钢筋在冬休期间被偷盗,存在钢筋预留长度较短,不符合钢筋接头必须分散布置,且同一截面上钢筋接头的截面面积不得大于钢筋总截面面积的20%,钢筋接头避免设在基顶以上3m范围内的设计规定,所以编制墩身预埋钢筋植筋专项施工方案。 3.植筋深度计算 计算公式采用《混凝土结构加固设计规范》中的公式: ld=ψN*ψae*ls 式中:ld —植筋锚固深度设计值,植筋深度应不小于此值 ls —植筋基本锚固深度,按《混凝土结构加固设计规范》确定 ls=0.2*αspt*d* fy/ fbd 其中:αspt—为防止混凝土劈裂引用的计算系数,按《混凝土结构加固设计规范》确定,取1.0 d —钢筋的公称直径 fbd—植筋用胶粘剂的粘结强度设计值,按《混凝土结构加固设计规范》确定,取4.0

ψN—考虑各种因素对植筋抗拉承载力影响而需加大锚固深度的修正系数,按《混凝土结构加固设计规范》确定 ψN=ψbr*ψw*ψT 其中: ψbr—考虑结构构件受力状态对承载力影响的系数,取1. 5 ψw—混凝土孔壁潮湿影响系数,取1.1 ψT—使用环境的温度影响系数,取1.0 ψae—考虑植筋位移延性要求的修正系数,取1.0 钢筋种植深度为: ld≥ψNψaels=1. 5*1.1*1.0*1.0*0.2*1.0*14*300/4.0=346.5mm 而依据《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)的抗震要求,锚栓受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件连接及生命线工程非结构构件连接情况下,C30混凝土中植筋的最小锚固深度为24d=336mm。 所以植筋深度取350mm,满足要求。 4.施工准备 在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。 方法如下:制作与承台混凝土构件相同强度等级的混凝土试块,按植筋步骤,植入三组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔试验。当拉拔力达到III级钢屈服强度400MPa或者更大时,钢筋出现颈缩现象,继而拉断则证明植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度,植筋的破坏是钢筋的破坏,不是胶的粘结破坏,表明钢筋和植筋胶都是合格的。

建筑植筋施工方案

万盛西城花园工程(一期) 植 筋 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 编制单位:重庆长坪建设集团有限公司 二零一六年三月二十八日

目录 建设单位:重庆华莱房地产开发有限公司 (2) 设计单位:中国★重庆市设计院 (2) 监理单位:重庆海发工程建设监理有限公司 (2) 勘察单位:中国市政工程东兆设计研究总院 (2) 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司 (2) 一、编制依据 (1)万盛西城花园(一期)工程施工图纸。 (2)《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》11G101-1 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (5)《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91 (6)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 (7)《混凝土结构加固技术规程》CECS25-90 二、工程概况 (1) 本工程位于万盛经开区六井村,由重庆华莱房地产开发有限公司开发的一期项目,1~3#楼高层住宅及裙房和附属车库部分。1#、2#、3#楼为A级高

度高层建筑,剪力墙结构,总建筑面积92923.45 m2,地上建筑面积85718.22 m2,地下建筑面积:7185.23 m2。建筑总高度约为99.000m,机房顶女儿墙105.900米,地上33层,地下1层。1#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高316.400米,2#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高316.000,地下2层,地上33层.地下二层高度为5.0m,地上为99m.地下室负二层高为5.0m,负一层为夹层层高2.0米。3#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高319.00。 建设单位:重庆华莱房地产开发有限公司 设计单位:中国★重庆市设计院 监理单位:重庆海发工程建设监理有限公司 勘察单位:中国市政工程东兆设计研究总院 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司 (2)各部位后植钢筋具体情况 主体相应楼层结构混凝土已经浇筑完毕,在混凝土剪力墙面、柱面及楼面 种植钢筋为:门窗洞口过梁圈梁Φ12钢筋、构造柱顶部梁底处种植Φ12钢筋, 墙体拉结筋种植Φ6(Ⅰ级)钢筋。 三、施工部署 (1)施工进度 2014年5月8日开始施工,2016年2月20日主体后植钢筋施工完毕。 (2)劳动组织 2016年1月10日持证上岗工人进入现场做准备工作,1月30日上岗作业. (3)工序安排 根据施工工序及工期安排,在砌体砌筑前开始种植钢筋工作。 (4)后植钢筋要求 ①钢筋锚入混凝土长度100mm。 ②墙厚为200mm、100 mm时,水平系梁种植2Φ6(Ⅰ级)钢筋。墙体种植 Φ6(Ⅰ级)拉结钢筋高度间距600mm,锚入墙体长度为1000 mm,墙内 钢筋端部应弯成90度直钩。 ③构造柱竖向种植4Φ 12(III级)钢筋,外露长度为搭接长度500 mm。