文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对现代建筑电气设计中几个问题的探讨

对现代建筑电气设计中几个问题的探讨

对现代建筑电气设计中几个问题的探讨

摘要:随着社会的进步和科技的发展,人民生活水平质量大大提高,各种各样家用电器的逐渐增多,使得建筑电气设计的要求越来越高,与此同时由于建筑电气技术是现代当今社会新兴的一门技术,在很多方面还不够完善,本文由建筑电气设计的原则展开,然后对建筑电气设计上存在的问题进行简单分析,然后针对存在的问题对应的可行性对策进行详细的阐述,从而使建筑电气设计更加合理,满足人民生活水平的需要。

关键词:现代建筑;电气设计;常见问题;措施探讨

引言

随着我国国民经济的快速增长,人们对生活水平质量也日益重视,在家用电器设备种类、数量的逐渐增加的趋势下,建筑电气设计这一技术应运而生。建筑电气技术旨在降低建筑电气系统的能源消耗,由于建筑电气技术是一门新生的技术,在很多方面尚未成熟,比如消防线路的敷设问题,树干式供电干线末端保护问题等问题,下文主要介绍了关于建筑电气设计中需要注意的几个问题。

现代建筑电气设计的相关问题概述

建筑电气设计的原则可以大致分为:满足建筑物的适用性、考虑实际经济效益、节约无谓能量的消耗。建筑电气设计原则的划分依据是,在符合现行的国家标准和设计课程,始终贯彻国家的相关政策和法律,遵守相关行业、部门的有关规定的前提下,竖立节省服务思想,尽量满足建筑行业的需要。

1、满足建筑物的适用性,就是满足为建筑物良好的环境的构建提供必要的能源,为建筑内的用电设备提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据建筑物的特殊需求,满足建筑物内电气设施及用电系统,比如电气设施较多,电能的需求量较大的用于生产类的建筑物和电能需求量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建筑电气设计满足建筑物的适用性;

2、考虑实际经济效益,就是按照我国经济运行的状况,在较短时间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费;

3、节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能量消耗,然后综合考虑看采取具体的对应措施,比如关于在变压器的功率损耗方面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输电能线路的电阻的阻值。

现代建筑电气设计中的常见问题及对应的改进措施分析

现代建筑电气设计

对现代建筑电气设计问题的探讨 【摘要】随着社会经济的发展,现代建筑的功能越来越强,建筑电气的重要性也日益明显。在市场竞争日益激烈的前提下,建筑设计的理念也不断变化,适应市场,满足客户需求是每一位设计工作者不断提升自己的原动力,这需要我们每一位建筑电气设计人员随时去关注市场、了解市场,才能掌握市场动态,把握主动权。 一、建筑电气设计的概念和内容 关于设计的概念问题,所谓设计它是一个把构思进行表达,然后再构思再表达,持续发展与评价的过程,可以分为以下几个阶段,包括博览与创意,构思与表达。设计的每一个阶段无论从深度还是广度都不一样,而且,表达的工具与方式也是多式多样的,表达的工具与方式要与思维的速度相适应,它对思维发展的成熟起着重要的推动作用。 建筑电气设计内容从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。 二、建筑电气设计的原则 建筑电气设计严格遵守相关的设计规范。设计规范是国家或地方制定的设计准则,它体现了国家的政策和对建筑的质量要求,是建筑电气设计者设计的标准。建筑电气设计应满足建筑的功能需求,保证

建筑的各项功能稳定连续运行,给居民的日常生活带来方便、快捷。建筑电气设计是建筑的一部分,在设计过程中也要考虑综合经济因素,既要考虑初投资也要兼顾以后的运行费用,以求得建筑生命周期内费用最低的目标。 三、目前我国建筑电气设计中存在的问题 1、关于配电回路方面的问题 每一户的住宅室里都不能有太少的配电回路,因为配电回路太少的话,就会导致回路的负荷加大,也就相当于导线截面的减少。像空调电源插座、照明、电源插座、卫生间电源插座以及厨房电源插座都是从配电箱出来的分支回路,现在的住宅中,卧室与客厅基本都安有空调,空调器负荷有大有小,也就决定了空调的回路数量,一般情况下都在五个以上。除此之外,还有电话线路、有线电视,最少也有7路的管线进入居室,并且在这7路的管线中只有照明的辐射是在顶板,其它的管线都在地面的垫层里面,而且肯定会有交叉现象。而住宅的垫层又非常薄,线路管线错乱交叉处理起来非常困难,而住户在铺地板的时候,通常会打断地坪里的管线,这样就会导致电气使用起来非常的不安全,也非常的不方便。如果把暗敷线路在进行敷设时与地面保持平行或者与墙缝保持垂直的话,那么,以上所说的问题就不会发生,管线交叉的问题完全能在墙缝中解决好,关于照明的线路完全可以在墙的拐弯处通过接线盒对其进行分线,住户要想了解分支回路的位置与方向,就可以通过配电平面图进行了解,这样,也很好的避免了在铺设地板的时候打断管线的问题。

住宅建筑电气节能设计探讨(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 住宅建筑电气节能设计探讨(标 准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

住宅建筑电气节能设计探讨(标准版) 摘要:随着经济的增长和人们收入水平不断的提高,大部分人对房屋的要求也逐步在提高。而在住宅建筑中,人们所要的不仅仅只是居住,更多的是享受家的温暖和对生活的享受。现阶段,节能是个非常热门的词。用在电气设计上也同样有着它的功能和优越。 关键词:住宅建筑;电气设计;节能 针对住宅建筑电气设计,随着设计师们各自的独具匠心,也用着不同的形式在设计和施工中展现出来,而节能就是最主要的一种形式和做法。现就从电气设计的节能所注意的原则开始,对住宅建筑电气设计的途径和措施加以分析。 1.住宅建筑电气节能设计的原则 就目前的设计理论和实际来说,建筑电气设计节能应坚持以下两个原则。

1.1考虑实际经济效益 节能应根据国情考虑实际经济效益,不能因为注重节能而过高地消耗投资,增加运行费用。 1.2尽可能减少无谓的能量消耗 照明的照度、色温、显色指数满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如,娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。 2.住宅建筑电气节能设计的途径 2.1变压器的节能设计 (1)变压器的损耗主要分为两部分:a.与负载无关的空载损失。b与负载成平方比的负载损失。变压器有载时,除了固定铁损外,还存在由于电流通过一次、二次线圈的电阻损耗,即铜耗P在不同负载条件下,变压器的总损耗为与P之和。 (2)变压器的效率。变压器的效率为输出功率P2与输入功率P 之比,变压器的最高效率点是由变压器固有结构的特性、空载损耗

建筑电气设计手册[1].

建筑电气设计手册(含材料表及工程概算)

§表达线路敷设方式、部位、照明灯具安装方式的文字代号§ 表达内容 标注代号对照 表达内容 标注代号对照 表达内容 标注代号对照 英文代号汉语拼音代号英文代号汉语拼音代号英文 代号 汉语拼音代号 用轨形护套线敷设GBV 沿钢索敷设SR S 线吊式CP 用塑制线槽敷设PR XC/VXC 沿屋架或层架下弦敷设BE LM 自在器线吊 式 CP X 用硬质塑制管敷设PC VG 沿柱敷设CLE ZM 固定线吊式CP1 X1 用半硬塑制管敷设FEC ZVG/BYG 沿墙敷设WE QM 防水线吊式CP2 X2 用可挠型塑制管敷设KRG 沿天棚敷设CE PM 吊线器式CP3 X3 用薄电线管敷设TC DG 在能进入的吊顶内敷设ACE PNM 链吊式CH L 用厚电线管敷设G 暗敷在梁内BC LA 管吊式P G 用水煤气钢管敷设SC G/GG 暗敷在柱内CLC ZA 吸顶式或直 附式 S D 用金属线槽敷设SR GC/GXC 暗敷在屋面内或顶板内CC PA 嵌入式R R 用电缆桥架(或托盘)敷设CT 暗敷在地面内或地板内FC DA 顶棚内安装CR DR 用瓷夹敷设PL CJ 暗敷在不能进入的吊顶内AC PNA 墙壁内安装WR BR 用塑制夹敷设PCL VT 暗敷在墙内WC QA 台上安装T T 用蛇皮管敷设CP 柱上安装(灯具)CL Z 支架上安装SP J 用瓷瓶式或瓷柱式绝缘子敷设K CP 座装(灯具)HM ZH 壁装式W B 2

3 §室内电气管线、配电设备与其它管道、设备之间的最小距离表§ 注:1、表内无括号数字为电气管线在管道上面时的数据,有括号数字为电气管线在管道下面时的数据。 2、在不能满足表中所列距离情况下,应采取下列措施: (1) 电气管线与蒸气管线不能保持表中距离时,应在蒸气管或电气管外包以绝热层,此时平行净距可减减至200毫米,交叉处仅 须考虑施工操作和便于维护的距离。 (2) 电气管线与暖水管不能保持表中距离时,可在暖水管外包绝热层。 (3) 裸母线与其它管道交叉不能保持表中距离时,应在交叉处的裸母线外加装保护网或罩。 3、当上水管与电气管线平行敷设且在同一垂直面时,应将电气管线敷设于水管之上。 线路布线 方式 各种布线与其它用途的管道间最小距离 煤气管 乙炔管 氧气管 蒸气管 暖热水管 通风管 上水、下水管 压缩空气管 工艺设备 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 导线穿金属管 100 100 100 100 100 100 1000 (500) 300 300 (200) 100 电缆 500 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 500 100 200 100 200 100 200 100 明敷绝缘导线 1000 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 300 (200) 100 200 100 200 100 200 100 裸母线 1000 300 2000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 吊车滑触线 1500 500 3000 500 1500 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 配电设备 1500 3000 1500 500 100 100 100 100

现代建筑电气设计的特点及发展

一、现代化建筑电气的概念及其发展 现代化建筑电气是当今的一门独立的学科,主要是借助建筑物的平台,充分发挥现代电气技术的优势。在建筑有限的空间内,最大限度的创作人性化的生活环境。在现代化建筑物飞速发展的今天,建筑物的电气化设计也起到越来越重要的作用。建筑电气的发展是伴随着建筑水平的发展而发展的,经过不断的实践,已经形成比较完整的理论体系,其已经发展到建筑供电技术、电气控制技术、电气安全及自动化技术。鉴于建筑物设计的不断进步,电气化设计也发生了变化,体现出了相应的设计特点,电气化设计实现了跨越式的发展。随着改革开放的不断深入,大量新的产品技术不断的引进,我国的建筑电气化设计得到了不断的进步和发展。 二、现代建筑电气设计的特点 现代建筑电气设计的特点是根据现代电气设计的原则而表现出来的相应的特点,一般的建筑物电气设计中都遵循相关的原则。 (1)要最大程度的满足建筑物的使用功能,其中包括建筑物内部的照明功能。保障建筑物内部的风量及其温度,还要满足建筑物其外在的建筑物的工艺要求。 (2)建筑物电气设计要充分考虑其经济效益。在技术设计上要充分考虑其电气设计的成本核算和提高电气设备的利用效率,把握好工艺节能成本等。 (3)充分考虑节能成本,利用新技术新设备降低电气设备的消耗。从细节出发,研究具体的节能途径。 现代建筑电气设计在其遵循的基本原则下,其设计特点有如下几点。 (1)系统相比较来说比较复杂 现代建筑工程总的建筑面积相对较大,相应的用电需求也比较大。整体来说,电气设计系统比较复杂。 (2)电气设计的功能比较繁多 现代建筑是电气设备使用的综合性建筑,以其功能的多样化和设备的电气要求决定了电气设计的复杂性。 (3)建筑设计的难度比较大 由于项目的不同需要,在电气设计的时候通常要多方协调。应兼顾多方需求,分清主次,统筹协调。 三、建筑电气设计发展趋势

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

浅谈建筑电气工程的节能设计

浅谈建筑电气工程的节能设计 摘要:随着我国科技的进步和经济的发展,城市化、现代化进程也在不断地加快,这势必会带来能源消费的增长,目前我国的能源问题十分严重,能源利用率低、能源短缺问题已经成为制约社会可持续发展的障碍。建筑电气节能作为建筑 节能不可或缺的部分,相关的节能设计要合理地运用到工程设计中,做到电气系 统不但安全性高,而且能够减少能耗和投资成本。本文将对建筑电气共工程节能 设计策略进行相关探讨分析,以供参考。 关键词:建设工程;电气工程;节能设计 为解决能源过度紧张以及使用的不合理问题,我国提出了将节能问题当作一 项关乎国内经济持续发展的长远战略方针来抓。为顺应国家节能的方针政策,在 进行建筑电气设计时应充分考虑电气节能设计,在确保能良好地完成电气功能需 求的情况下,应设法降低能源消耗水平,着力提升能源的利用率,对建筑电气设 备进行优化配置,利用科学、节能及高效的管理模式进行日常管理,并应避免因 盲目追求建筑电气功能需求而忽略能源消耗的高消耗设计模式。在建筑电气做到 节能设计后,还存在着所设计的节能方案能否按设计标准实施的问题。 一、供配电系统节能设计 供配电系统的节能设计要考虑方案的合理性、系统设备和供电线路的能耗。 (1)优化用电负荷计算与负荷分配,选择最佳变压器负载率,从而降低变压器 容量,减少变压器损耗。(2)采用集中或分散方式进行无功补偿,提高低压侧功率 因数,使其大于0.9,减少变压器损耗及配电线路损耗。(3)合理确定配电点位置,配电间或配电柜应靠近负荷中心,从而减少电压损失与电能损耗。(4)控制各类非 线性用电设备所产生的高次谐波,降低高次谐波值,减少变压器、电动机、线路 等的电能损耗。(5)采用峰谷调节能量控制。 二、电动机运行节能设计 在建筑电气中常用的电动设备如风机、水泵和电梯等都是由设备制造厂商统 一供应的,因此,其节能措施只能贯彻在运行过程中。除了上述采用就地电容器 补偿以减少线路的无功损耗外,还应减少电动机轻载和空载运行,因为在这种情 况下电动机的效率是很低的,消耗的电能并不与负载的下降成正比。采用变频调 速器,当负载下降时,通过变频的方式,自动调节转速,使其与负载的变化相适应。采用这种方式可提高电动机在轻载时的效率,达到节能的目的。但是,这种 设备的价格仍然偏高,因此在应用中受到一定的限制。 另一种节能方式是采用软起动器,软起动器设备是按起动时间逐步调节可控 硅的导通角,以控制电压的变化。由于电压可连续调节,因此起动平稳,起动完 毕即全压投入运行,此设备也可采用测速反馈,电压负反馈或电流正反馈,利用 反馈信息控制可控硅导通角,以达到速度随负载的变化而变化。它可用在电动机 容量较大的设备以及附近用电设备对电压的稳定要求较高的场合,因为它从起动 到运行,其电流变化不超过3倍,可保证电网电压的波动在所要求的范围内但它 是采用可控硅调压,正弦波未导通部分的电能全部消耗在可控硅上不会返回电网。因此,它要求散热通风措施完善,其价格比变频器便宜,在大容量的风机、水泵 用电动机的控制设备中可以应用。 三、供电线路和导线节能设计 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷 中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能

高层住宅楼供配电

毕业设计 高层住宅楼供配电系统的设计 姓名: 学号: 班级: 11电气1 专业:电气工程及其自动化 所在系:自动化工程系 指导教师:

高层住宅楼供配电系统的设计 摘要 我国的城市建设过程中,住宅向着高层化趋势发展。高层住宅楼,因其为住户提供的安全、舒适、高效、节能的居住环境,受到了越来越多人的青睐,也成为现代人主要的居住方式。与此同时,高质量的高层住宅楼供配电系统的设计就显得尤为重要。在电气设计时既要考虑用电负荷日益增长的需要,又要满足供电的可靠性及安全性的要求。 本课题以高层建筑的供配电系统为研究对象。为了达到用户能够安全、可靠、高效用电的目的,我们对高层建筑的供配电系统整体进行设计。其中包括对建筑负荷的计算,选择恰当地供电方式;进行短路电流的计算,选择合适的导线及低压电器产品;对室内照明进行设计;对防雷接地的设计等。同时为了提高设计质量及缩短设计周期,本课题采用功能强大的建筑电气软件CAD来设计供配电系统的电路图。 关键词:电气设计;安全性;负荷计算;防雷接地;软件AutoCAD

The Design of High-rise Residential Building Power Supply and Distribution System ABSTRACT In the process of urban construction in our country, the housing development trend towards upwards. High-rise residential buildings, because of its for residents to provide safe, comfortable, efficient and energy saving living environment, got the favour of more and more people, modern has become the main way of living. At the same time, the high quality of high-rise residential building design of power supply and distribution system is particularly important. In the electrical design should not only consider the increasing needs of the power load, and to meet the requirements of the reliability and security of the power supply. This topic in power supply system of high-rise building as the research object. In order to achieve the user to the purpose of safe, reliable and efficient utilization, our power supply system of high-rise building the overall design. Including the building load calculation, choose proper power supply way; For the calculation of short-circuit current, select the appropriate conductor and low-voltage electrical products; For indoor lighting design; The design of lightning protection grounding, etc. At the same time in order to improve the design quality and shorten the design cycle, this subject adopts powerful building electrical software AutoCAD to design the circuit diagram of power supply and distribution system. Key Words: Electrical Design ;security;Load calculation;Lightning protection and grounding;Software AutoCAD

从建筑电气设计探讨建筑节能

从建筑电气设计探讨建筑节能 摘要:随着我国改革开放的不断深入、人民生活水平的不断提高,人们的生活品质也越来越高,但与此同时环境资源也在日益恶化。近年来我国的建筑规模迅速扩大,电力消耗也随之增长。文章从建筑电气设计的供配电方面和用电设备方面分别阐述了如何节能。 要害词:建筑节能;节能设计;供配电系统;功率因数 一、供配电方面 (一)供配电系统的节能设计 按照负荷容量,供电距离及分布,用电设备特点等因素合理设计供配电系统,做到系统尽量简单可靠,操作便利。变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半经减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。 (二)变压器的节能设计 减少变压器的有功损耗。变压器的有功损耗按下式计算: ΔP=P0+β2Pk 式中:ΔP;;变压器的有功损耗(KW);P0;;变压器的空载损耗(KW);Pk;;变压器的短路损耗(KW);β;;变压器的负载率。 1.P0作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如 S9,SL9,SC8等。它们采纳优质冷轧取向矽钢片,由于取向处理,使矽钢片的磁畴方向接近同意,减少铁芯涡流损耗,45度全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。 2.Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。β2Pk用微分求它极值时,是在β=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在β=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、凹凸压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%~85%之间。 3.在选择变压器容量和台数时,应按照负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,拔取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。 (三)减少线路损耗 由于配电线路有电阻,有电流通过时就会产生功率损耗,其公式为: ΔP=3I2R10-3 式中:ΔP;;三相输电线路的功率损耗(KW);I;;线电流(A);R;;线路相电阻(Ω)。 其中R线路电阻在通过电流不变时,线路长度越长则电阻值越大。假如在一个工程中由于线路上下纵横交错,一般工程线路总的不下万米,大工程更是不计其数,造成电能损耗是相当可观的,所以减少线路能耗必需引起设计人员的足够重视。在具体工程中,线路上电流一般是不变的,那么要减少线损,只能尽量减少线路电阻。而线路的电阻R=PL/S,即与导线电阻率P、导线长度L成正比,与导线截面S成反比。要减少电阻值应从以下几个方面考虑: 1.尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。 2.尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,别的在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。 3.电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,综合考虑节能经济时还是合算的。

民用建筑电气设计手册(学习笔记)

民用建筑电气设计手册 ——学习笔记 一、民用建筑电气工程设计的内容 1、变配电所设计 (1)根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级,并确定是否设置应急备用发电机组。 (2)进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算,确定无功补偿容量。 (3)确定变压器形式、台数、容量。进行主接线方案选择。 (4)变配电所选址。为了节约电能与减少有色金属耗量,通常应尽可能使高压深入负荷中心。但在建筑高度甚高和大容量负荷相当分散的情况下,也可分散设置多处变电所,其布置方案应经过技术经济进行比较确定。 (5)短路电流计算与开关设备选择。 (6)二次回路方案的确定,继电保护的选择和整定计。操作电源的选择。计量与测量。(7)防雷保护与接地装置设计。 (8)变配电所电气照明设计。 高压与低压配电所的设计、除不需进行变压器选择之外,其余部分的设计内容与变电所设计基本相同。 2、高低压供配电系统设计 (1)输电线路设计 包括:线路路径及线路结构型式(架空线路还是电缆线路)的确定,导线截面选择,架空线路杆位确定及标准电杆绝缘子、金具的选择,弧垂的确定与荷载的校验,电缆敷设方式的确定,线路的导线或电缆及配电设备和保护设备选择,架空线路的防雷保护及接地装置的设计等。 (2)高压配电系统设计 高压配电多采用放射式系统,以增强其供电可靠性与控制的灵活性。对于有多处变压器分散设置的高层建筑,高压配电网络也可以采用环网结构。 主要任务:确定配电电压与网络结构;进行配电线负荷计算;选择开关设备并进行短路校验;拟定二次回路方案并进行继电保护整定计算;选择高压电缆截面、形式,确定配电干线路径与敷设方式。 还应做好防雷击与电气防火设计,以确保安全。 (3)、低压配电系统设计 主要任务:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。 3、电力设计 电力设计通常指动力负荷的供电设计。 主要内容:在建筑平面图上确认各动力负荷的位置、容量;按各动力负荷的性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,并采取相应的供电保证措施(如双电源互投的供电方式);确定动力负荷的配电网络形式,通常多采用放射式供电。确定配电装置的位置、选择

浅议建筑电气节能设计

浅议建筑电气节能设计 发表时间:2019-04-11T10:45:28.843Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:陈勇 [导读] 本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 摘要:本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 关键词:建筑电气;节能设计 1 建筑电气设计节能的原则 建筑电气节能应坚持三个原则。一是满足建筑物的功能,即满足照明的亮度、色温、显色指数;舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻。二是考虑实际经济效益。不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。三是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗。因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。 2 合理设计供配电系统 2.1 根据负荷容量、供电距离及用电设备分布特点等因素,合理设计供配电系统和选择供电电压。供配电系统应尽量简单可靠。同一电压供电系统变配电级数不宜多于两级。 2.2 合理选择供电电压。根据负荷情况合理选择变压器容量、台数,其接线应能适应负荷变化时,按经济运行原则灵活投切变压器。同等情况下,电压越高,损耗越小。民用建筑用电设备电压等级大部分为220/380 V,但一些大型或特大型的民用建筑的空调主机为了达到节能目的,可以选择10(6)kV的制冷设备。 2.3 变电所应靠近负荷中心,低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在100 m以内,供电线路的电压损失满足规范的允许值,减少线路电压损失,提高供电网络的供电质量及网络运行的经济效益。 2.4 配电设计时尽量使三相负荷达到平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于平均值的85%。可采用移相平衡法或容抗平衡法来改善系统的平衡,以减少因不平衡带来的最大相的多余损耗。 3 合理设计节能变压器 据有关资料统计,变压器总电能损耗占总发电量的2%~3%,因此,节能变压器的使用更为重要。变压器经历了由油浸式变压器转向干式变压器的发展过程,如今具有损耗低、重量轻、噪声低、效率高、抗冲击、节能显著的新型变压器也已产生。如s10型的干式变压器与s9型的干式变压器相比,空载损耗平均降低8%,负载损耗平均降低5%。变压器噪声水平下降7~10 dB,而且价格与s9型相当,可以作为当前通常项目设计的首选型号。减少变压器的有功损耗按下式计算: △P=Po+β2Pk 式中:△P-变压器的有功损耗(kW);Po-变压器的空载损耗(kW);Pk-变压器的短路损耗(kW);β-变压器的负载率。 3.1 Pk作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如S9,SL9,SC8等。它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗,45°全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。 3.2 Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。β2 Pk用微分求它极值时,是在13=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在B=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%-85%之间。 3.3 在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。 4 合理选择供电线路和导线截面 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要是供电方式和导线截面积。在满足允许载流量、运行电压损失等各种技术指标的前提下,应按经济电流密度合理选择电缆及导线的截面,从降低电能损耗、减少投资等方面综合进行选择。按经济电流密度合理选择导线截面。一般按年综合运行费用最小原则确定经济电流密度。(1)尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。(2)尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。(3)增大导线截面积,对于较长的线路,在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,从而达到节能、经济的目的。 5 合理选择照明方式 照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种: 5.1 充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约了人工照明电能。 5.2 照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高,要有效地控制单位面积灯具安装功率,在满足照明质量的前提下,一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯,高大车间、厂房及体育馆场的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 5.3 广泛使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的

浅析住宅照明电气插座及其回路设计

浅析住宅照明电气插座及其回路设计探讨 摘要:现代住宅中插座的选型、布置位置、数量和安装高度都直接关系到住户今后的使用效果,是现代住宅电气设计中十分重要的内容。如果电气插座设计还按照以前的做法,墨守成规的话,已经跟不上时代的步伐。现代建筑电气设计人员十分有必要对插座这个小小的电气装置元件引起足够重视。 关键词:电气插座回路设计住宅 电气插座布置 插座这个小小的电气装置元件,往往容易被人忽视,但在现代住宅中却随处可见,不管是在客厅、卧室、书房,还是在厨房、餐厅、卫生间,人们都要使用它,甚至阳台都忘不了装一个插座,以备它用。 现代生活水平不断的提高,人们对住宅电气装置的要求也越来越高,人们不再满足于照明、风扇、洗衣机、电冰箱、彩电等电气设备带来的方便,而更加热衷追求音响、空调、大屏幕彩电、电脑、电话带来的享受。随着当今知识经济、信息时代的到来,可视电话、电子购物、家庭办公等智能化住宅建筑将不断涌现。这些电能、信息的传递除通过电线、电缆外,还必须通过插座这个小小电气装置元件输送给用电设备或信息终端。可见,插座的种类和数量在现代住宅中呈日益增长的趋势。所以,现代住宅中插座的选型、布置位置、数量和安装高度都直接关系到住户今后的使用效果,是现代住宅电气设计中十分重要的内容。如果电气插座设计还按照以前的做法,墨守成规的话,已经跟不上时代的步伐。现代建筑电气设计人员十分有必要对插座这个小小的电气装置元件引起足够重视。 然而,在现实的住宅电气中,往往看到住宅建成后,住户搬进来之前,都要对原设计的电气线路进行很大的改造,这里增加一个灯,那里增加一个多用插座和电话插座,那里还要增加一个空调插座和电视插座,增加最多的就是插座,到处凿墙打洞,对整个建筑物的结构造成很大破坏,有的甚至留下安全隐患。进行线路改造者大部分又不是电气专业安装人员,时常造成烧坏家电、短路、断路、等现象,对整个建筑物的配电系统造成损害。出现上述现象的原因是多方面的,但设计不尽人意, 也是一个重要方面。

探究现代建筑电气设计的特点及发展_0

探究现代建筑电气设计的特点及发展 如今我国的建筑工程电气领域发展得越来越好,但仍存在很多的问题,研究解决问题也是对未来信息化时代建筑工程电气领域的发展有一定实际的意义。利用电气工程能够促使建筑工程完成得更加全面。本文主要对现代建筑电气设计的特点及发展进行了分析研究。 标签:建筑工程;电气设计;技术问题;未来发展 引言 我国的科技水平和社会经济发展都在飞速前进,进而对现代建筑电气设计也提出了新的要求,需要将人性化、智能化和实用性结合起来,需要不断创新和完善设计水平才能满足现代建筑对电气设计的要求。电气设计需要以安全性、经济性和实用性为基本原则,还要充分考虑现代科技和信息技术的发展,将新型技术融合到电气设计中,也是必然的发展趋势,设计中需要充分将以上特点和发展趋势结合起来,才能不断提升我国现代建筑电气设计的整体水平。 1现代建筑中电气设计的必备特点 1.1人性化 现代建筑必须要迈向人性化,首先就需要电气设计趋于人性化,将这个理念始终贯穿于电气设计中,才能满足现代建筑的需求。电气设计要满足建筑的使用需要,包含照明和防盗等,还要满足人们对空间的需求,并要保持空间内的空气流通,便于温度的传递等。还要考虑外部设计,内外都需要符合设计理念并满足人性化要求。 1.2经济化 现代建筑电气化设计需要充分考虑经济化,不可做无谓的浪费,充分考虑造价和成本,结合考虑使用效率等因素,以节约成本和提升使用效率为设计的重要参考标准,以节约环保为原则。 1.3难度大 现代建筑电气设计面临着越来越多的挑战,随着现代建筑的发展和人们越来越高的要求,电气设计需要充分考虑各个方面的因素,还要对建筑的运行进行整体筹划,确保使用中能够协调运作,同时还要确保利益最大化。现代建筑需要多样化和人性化,这不但需要设计创新,还增加了复杂度,这些都是电气设计需要克服的新困难。 2电气设计技术性问题

建筑电气课程设计参考.

目录 第1章概述 (3) 1.1工程概述........................................................................ .. (3) 1.2 设计要求 (3) 第2章供配电系统设计 (4) 2.1动力系统的负荷计算 (4) 2.2插座的选择与布置 (5) 2.3 动力系统导线型号及截面的选择 (5) 第3章照明系统设计 (12) 3.1 光源的选择 (12) 3.2灯具的选择 (13) 3.3照明负荷计算 (17) 第4章电气设备的选择 (19) 4.1低压断路器的选择 (19) 4.2低压开关柜的选择 (21) 4.3 系统原理图 (22) 参考资料 (23) 课程设计总结 (23)

一、概述 1.1工程概述: 设计对象为某部队综合楼第二层,假设其高为3.5m,窗高1.8m,卫生间,开关,楼梯间的工作面高度为地面,其余工作面高度均为0.75米。电源采用三相四相制AC380v/220v供电。设计内容包括照明灯具设计、开关、插座、配电箱布置,电气管线选用,以及总配电箱、分配电箱内部线路、电气设备选用。 1.2设计要求: (1)总的要求: 室内布线应在基建施工时布置在墙内,墙上应留有足够的插座,保证居民住进去后不需要布置明线而各种家电都可以使用。由于单相用电设备的使用是经常变化的,不可能做到两相平衡,因此一般情况下不要两个单相支路共用一根中性线。 (2)配线: 室内配线不仅要使电能的输送可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固,符合技术规范的要求。内线工程不能降低建筑物的强度和影响建筑物的美观。在施工前要考虑好与给排水管道、热力管道、风管道以及通讯线路布线等的位置关系。室内配线技术要求如下: ①室内布线根据绝缘皮的颜色分清火线、中性线和地线。 ②选用的绝缘导线其额定电压应大于线路工作电压,导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面应满足供电能力和供电质量的要求。还应满足防火的要求。 ③配线时应尽量避免导线有接头。因为往往接头由于工艺不良等原因而使接触电阻太大,发热量较大而引起事故。必须有接头时,可采用压接和焊接,务必使其接触良好,不应松动,接头处不应受到机械力的作用。 ④当导线穿过楼板时,应装设钢管或PVC管加以保护,管子的长度应从高楼板面2m处到楼板下出口处为止。 ⑤当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上应套上塑料管或绝缘管,并需将套管固定。 (3)穿管: 若导线所穿的管为钢管时,钢管应接地。当几个回路的导线穿同一根管时,管内的绝缘导线数不得多于8根。穿管敷设的绝缘导线的绝缘电压等级不应小于500V,穿管导线的总截面积(包括外护套)应不大于管内净面积的40%。 (4)开关: 住宅室内的总开关、支路总开关和所带负荷较大的开关(如电炉、取暖器等)应优先选用具有过流保护功能、维护操作简单且能同时断开火线和中性线的负荷开关,如HK-2系列闸刀等。表箱内每户出线的火线上安置1个单极自动开关,用户住宅门口的接线盒内安装1个漏电开关,室内总开关和分支总开关用闸刀。所有灯具的开关必须接火线(相线),否则会影响到用电安全及经济用电。 1)有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;

浅探住宅照明电气插座及其回路设计

浅探住宅照明电气插座及其回路设计关键字:住宅照明;电气插座;回路设计 摘要:插座这个小小的电气装置元件,往往容易被人忽视,但在现代住宅中却随处可见,不管是在客厅、卧室、书房,还是在厨房、餐厅、卫生间,人们都要使用它,甚至阳台都忘不了装一个插座,以备它用。 keyword: residential lighting; electrical socket; circuit design abstract: the socket this small electrical devices components, often ignored, but in the modern house but is everywhere, whether in the sitting room, bedroom, study, or in the kitchen, restaurant, toilet, people have to use it, and even the balcony all unforgettable pack a socket, ready to use it. 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号: 现代生活水平不断的提高,人们对住宅电气装置的要求也越来越高,人们不再满足于照明、风扇、洗衣机、电冰箱、彩电等电气设备带来的方便,而更加热衷追求音响、空调、大屏幕彩电、电脑、电话带来的享受。随着当今知识经济、信息时代的到来,可视电话、电子购物、家庭办公等智能化住宅建筑将不断涌现。这些电能、信息的传递除通过电线、电缆外,还必须通过插座这个小小电气装置元件输送给用电设备或信息终端。可见,插座的种类和数量在现