文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面工程施工方法和技术措施

屋面工程施工方法和技术措施

屋面工程施工方法和技术措施
屋面工程施工方法和技术措施

屋面工程施工方法和技术措施屋面工程施工方法和技术措施提要:为了保证防水层与基层粘结良好,避免卷材防水层发生鼓泡现象,基层必须干净、干燥,基层的含水率不大于9%。找平层干燥程度的检验方法是

屋面工程施工方法和技术措施

1.施工顺序及流程

施工顺序:一般情况下,由高处向低处施工(先施工高层次屋面,后施工低层次屋面、室外雨罩)。

施工程序:基层清理→墙管堵洞→保温层施工→陶粒混凝土找坡→水泥砂浆找平层→防水层施工→屋面细部处理→铺地砖。

2.保温层施工

工艺流程:基层清理→保温层铺设。

屋面结构层施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接验收手续。穿过屋面的各种预埋管件根部及风道、女儿墙、屋顶楼梯间、机房等根部按设计要求施工完成。找平层材料已备齐,并运至现场,经复查材料合格;试验室根据实际使用原材料,通过试配提出砂浆配合比。

基层清理

穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土加微膨胀剂填塞密实,管根部位做密封处理,将管根固定。钢筋混凝土屋面板基层面的灰尘杂物和特殊高起的部位剔凿清理干净,保证板面平整

干净。

保温层铺贴

1、保温层应干燥,保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的含水率,且≤%(体积比)。保温层干燥有困难时,应采用排气措施,可按间距6m设置排气槽(槽宽60mm),不大于36m2设置一个排气孔,排气槽应与加强层、找平层、找坡层的分格缝相对应,排气槽宜纵横设置,并与大气连通的排气管相通。

2、保温层采用70厚挤塑板,保温板紧靠在基层表面铺平垫稳,不得有晃动现象,相连接缝相互错开,板间缝隙严密,表面与相临两板的高度一致。

3.找坡层施工

、用陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚。根据跨度和屋面分水线的位置采用拉线的方法,做样墩后,进行找坡。

、找坡层施工前均应将下一层表面清理干净。

、找坡层中设分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌聚苯条,分格缝从女儿墙处开始留设,纵横缝间距不超过6m,并与其它分格缝相适应,缝内填松散材料。

、采用商品陶粒混凝土运至施工面,把陶粒混凝土铺在70厚挤塑板上,铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行拉线找出坡道后,用平板振捣器振捣密实,表面用大杠刮平,再用木抹搓平,压实后24小时应注意浇水养护。

4.找平层施工

20厚1:3水泥砂浆面层施工时,应先按1~2m间距贴点标高(贴灰饼),并设置分格缝,缝宽20mm,分格缝从女儿墙边开始留设,间距≤6m,1:3水泥砂浆按分格块装灰、铺平,用刮杠按灰饼刮平,用木抹子搓平,铁抹子压光。1:3水泥砂浆抹平、压实后应注意浇水养护,缝内填密封材料。分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝与保温层连通。分格缝的作法:分格缝的宽度为20mm,防水卷材施工前嵌填密封材料。基层与突出屋面结构(女儿墙、机房结构、排风道、风机基础、正压送风道等)的交接处和基层的转角处,水泥砂浆找平层应做成圆弧形,圆弧半径50mm。

5.防水层施工

干燥度检测

为了保证防水层与基层粘结良好,避免卷材防水层发生鼓泡现象,基层必须干净、干燥,基层的含水率不大于9%。找平层干燥程度的检验方法是:选取1m见方的卷材平铺于基层上,静置4个小时,掀开后卷材及基底均无水印即可。

防水层施工

1)、防水基层干燥后,在基层上均匀满刷一层基层处理剂(冷底子油)。当基面干燥度不符合要求时应涂刷湿固化型胶粘剂。基层处理剂的选择应与卷材的材性相容,基层处理剂应搅拌均匀不漏刷,喷、涂基层处理前,应用毛刷对层面节点、周边、转角等处先行涂刷,常温经过4小时后开始防水层施工。

2)、防水层采用SBS高聚物改性沥清防水卷材3+3热熔法施工。

根据屋面坡度要求,本工程卷材平行于屋脊方向铺贴。在卷材大面积施工以前,应在突出屋面结构(女儿墙、机房结构、排风道、风机基础、正压送风道等)的交接处和基层的转角处,进行附加层的铺设工作(附加层宽度和高度均不小于300mm)。附加层甩头尺寸准确、粘接牢固、无空鼓现象,经检查合格以后才能进行防水卷材的大面积施工操作。

3)、防水卷材在铺贴工程中,必须保证与基层的粘接牢固,搭接均匀,尺寸准确,高聚物改性沥清防水卷材的搭接尺寸(长边、短边)80mm:接口处严禁张嘴、翘边。第一层防水卷材铺设完成后,由质检人员进行检查,发现问题及时解决。验收合格后方可进行第二层防水卷材进行施工。

4)、铺贴时先将卷材开卷摆齐对正,薄膜面向下,检查长短边搭接长度无误后,重新由一端卷起1-2米,然后按原虚贴位置慢慢展开卷材,用喷枪烘烤卷材底面(喷枪距加热面300mm左右,往返均匀加热),当烘烤至薄膜熔化,卷材底有光泽,发黑,有一层薄的熔融层时,用手推压卷材,使底层压紧粘住。卷材定位后,再将另一端卷起,按上述方法继续进行铺贴。上下层卷材不得垂直铺贴。相连两条卷材的短边接头至少错开1/3幅宽。封边的做法是用喷灯将卷材与卷材的搭接缝烤化,用小压子抹平,把缝封严。

5)、烘烤时,应均匀加热,当加热面变成流态而产生一个小波浪时,则证明加热已经足够,应特别小心,烘烤时间不宜过长,以免烧损胎基。加热铺贴推压时,以卷材边缘溢出少许沥青热熔胶(宽度

以2mm左右并均匀顺直)为宜,随即刮封接口使接缝粘结严密。

6)、已施工的防水层在继续施工时必须保持表面干燥。

质量检验:在屋面防水工程完工后,经检查外观表面合格以后,将雨水管出口堵塞,进行不小于24小时的蓄水试验,不得存在渗漏水和存水现象。经全部蓄水试验合格后,做好隐蔽工程验收工作。

6.细部做法

屋顶女儿墙:女儿墙结构朝屋面内出檐,压顶采用混凝土盖板,女儿墙防水收头交于小檐下。所有防水卷材收头处均用带垫片的水泥钉固定,最大钉距小于900mm,所有防水卷材收头处均用密封材料填嵌封严。女儿墙处理见图纸做法。

出屋面管道:

管道根部与找平层或细石混凝土防水层之间,并用密封材料嵌填严密。

管道根部四周应增设两层附加层,其中一层一半边剪成锯齿状与基层粘贴,另一半卷上管根,搭接不少于100mm。另一层附加层压在锯齿上将缝隙遮挡,宽度和高度均不应小于300mm。

出屋面管道应有固定措施。

7水落口

雨水口安装前,找好标高,弹出雨水斗的中心线,用水泥砂浆卧稳,用细石混凝土嵌固,填塞密实。横式雨水口

屋面工程施工方法和技术措施提要:为了保证防水层与基层粘结良好,避免卷材防水层发生鼓泡现象,基层必须干净、干燥,

基层的含水率不大于9%。找平层干燥程度的检验方法是

内下口与防水层附加层用密封材料嵌严,防水面层伸入落水口200mm 粘实,与墙面防水层交圈,直式落水周围直径500mm范围内坡度不小于5%。

横式水落口:卷材附加层深入水落口内不少于150mm,底盘与卷材间涂沥青胶接材料,并用漏斗罩底盘压紧。水落口周围直径500mm 范围内的坡度应为5%,详见横式落水口图。

水落口示意图

水簸箕示意图

8.机房、水箱间外排水,水簸箕做法:排水下方水落管端头做45°弯头,下接水簸箕。水簸箕造型和饰面与屋面面层的装饰风格相一致,见上示意图。

9.质量标准及验收

保温层及找坡层:

、保温材料的强度、表观密度、导热系数和含水率以及配合比必须符合设计要求和施工规范的规定。

、找坡层应分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

、保温层应紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密。

、保温层的允许偏差为±5%,且不大于4mm。

找平层:

、找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。

、找平层的排水坡度必须符合设计要求。

、找平层应平整、压光、无砂眼、酥松、起砂、起皮现象。

、找平层的表面平整度允许偏差为5mm。

防水层:

、防水层材料,铺设方法,搭接长度,搭接位置、坡度及构造做法均应符合设计要求和规范规定。

、与基层粘贴牢固、无滑移、无空鼓、无渗漏。

、排水口、伸出屋面的墙根、管根及水篦安装必须符合设计要求,不得有翘边,倒泛水、积水等现象,保证排水畅通。

、附加层、泛水立面收头等做法应符合设计和规范规定。

、卷材搭接宽度允许偏差10mm,用尺量检查。

面砖:

、砖的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。

、砖粘贴必须牢固。

、满粘用施工的砖应无空鼓、裂缝。

、表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损。

、砖缝、分格缝应纵横顺直、宽度和深度符合设计要求。

、流水坡向正确,坡度符合设计要求。

技术保证措施:

、施工前,编制切实可行的施工方案和技术交底,作为指导。

、组织技术人员、工长、质检员熟悉设计意图和质量验评及工艺标准。

、认真做好工种、工序的协调配合工作。

、对关键部位、细部做法做好详细的技术交底工作。

、每项材料的试验工作均应提前完成,做到资料及时、齐全、完好。

工程验收

屋面分项工程的验收按保温层、找平层、防水层、细部构造进行,每100m2抽查一处,每处10m2。接缝密封防水每50m抽查一处,每处5m,且不少于3处。细部构造根据分项工程的内容全部进行检查。

屋面工程隐蔽的主要内容:防水层的基层;密封防水处理的部位;防水层的搭接宽度和附加层。

屋面工程的质量应符合下列要求:无渗漏和积水现象;材料符合标准要求;找平层表面平整,不得有酥松、起沙、起皮现象;保温

层的厚度、含水率符合要求;防水层铺贴方法、搭接宽度正确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象;嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑、平直,不得有开裂、鼓泡、下塌现象。

检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,经全部蓄水试验合格监理验收认可后,做好隐蔽工程验收工作及工程资料的整理交验工作。

成品保护措施:

、防水卷材铺设前应将基层表面的砂粒、硬块等杂物清理干净,防止损伤卷材。

、不得在已铺好的保温层、找平层上直接行走,推小车。应按行走路线铺设脚手板。

、雨水口,内排水口等部位应采取临时保护措施,防止堵塞和杂物进入。

、严禁在已做好的屋面层拌和砂浆。

、不得在已做好的屋面任意扔铁管、钢材等重物。

、油漆、刷浆等施工时应对已完工程进行保护,防止面层污染。

安全措施:

、高空作业人员不得集中,必要时系好安全带。

、操作人员不准在屋面追逐跑跳,严禁在女儿墙上站立行走。严禁爬在女儿墙上向外探望。

、施工现场及作业面的材料多为易燃材料,故存料、配料及作业面严禁吸烟。

、施工人员进入现场必须戴好安全帽,穿戴好其它劳动防护用品。

、夜间施工要有足够照明设施。

、大雨天、五级及以上天气不得施工。

施工方法及主要技术措施

施工方法及主要技术措施 第一节、装饰装修施工技术方案及技术措施 1、无机预涂板吊顶施工方案及技术措施 1.1测量放线 (1)由于土建施工允许误差较大,风道、线路等设施繁杂,工程施工要求精度很高,因此必须经过详细测量,多方面考虑,确定基准线位置,并经设计方可认可。 (2)根据确定的基准线位置,用水准仪确定吊顶标高基准线,在墙面上弹出,误差不超过3mm,注意中间部位起拱要求为1/200高度。 (3)确定平面内每个单元基准线点,并做好标记。 (4)在放线时应控制并分配测量误差。按设计分格,统一放好基准线。 1.2吊杆安装 按放线确定的主龙骨位置标记,在墙面上打好吊杆安装孔,保证误差不超过±4mm,吊杆孔按900~1000mm间隔布置,主龙骨端头处300mm内必须装吊杆,靠近风管其它设施处必须增设吊杆,吊杆孔必须严格按有关要求,保证连接牢固。 1.3主龙骨安装 将主龙骨与吊杆连接件连接好,并进行调整和固定,必须保证标高偏差不大于2mm,相邻两根间隔不大于2mm的误差要求。调整时用水平仪使上下、左右、前后至要求范围,然后再进行固定。 1.4次龙骨安装 检查主龙骨安装是否准确,按照翻样图纸要求布置次龙骨,用主次龙骨连接件将次龙骨固定到主龙骨上,调整纵、横向尺寸控制在±2mm内及水平误差±1mm范围内,应按次序顺序进行调整、校正、固定,使其符合安装要求。 1.5石膏板安装 固定石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定,钉头应嵌入板面0.5~1mm,钉头涂防锈漆后用腻子找平,石膏板应留3mm板缝,嵌腻子,贴玻纤带,再用腻子刮平顺。龙骨具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。 石膏板不应有气泡、起皮、绉纹、缺角、污垢、扭曲、变形和等缺陷,表面

屋面工程施工方法和技术措施

屋面工程施工方法和技术措施屋面工程施工方法和技术措施提要:为了保证防水层与基层粘结良好,避免卷材防水层发生鼓泡现象,基层必须干净、干燥,基层的含水率不大于9%。找平层干燥程度的检验方法是 屋面工程施工方法和技术措施 1.施工顺序及流程 施工顺序:一般情况下,由高处向低处施工(先施工高层次屋面,后施工低层次屋面、室外雨罩)。 施工程序:基层清理→墙管堵洞→保温层施工→陶粒混凝土找坡→水泥砂浆找平层→防水层施工→屋面细部处理→铺地砖。 2.保温层施工 工艺流程:基层清理→保温层铺设。 屋面结构层施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接验收手续。穿过屋面的各种预埋管件根部及风道、女儿墙、屋顶楼梯间、机房等根部按设计要求施工完成。找平层材料已备齐,并运至现场,经复查材料合格;试验室根据实际使用原材料,通过试配提出砂浆配合比。 基层清理 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土加微膨胀剂填塞密实,管根部位做密封处理,将管根固定。钢筋混凝土屋面板基层面的灰尘杂物和特殊高起的部位剔凿清理干净,保证板面平整

干净。 保温层铺贴 1、保温层应干燥,保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的含水率,且≤%(体积比)。保温层干燥有困难时,应采用排气措施,可按间距6m设置排气槽(槽宽60mm),不大于36m2设置一个排气孔,排气槽应与加强层、找平层、找坡层的分格缝相对应,排气槽宜纵横设置,并与大气连通的排气管相通。 2、保温层采用70厚挤塑板,保温板紧靠在基层表面铺平垫稳,不得有晃动现象,相连接缝相互错开,板间缝隙严密,表面与相临两板的高度一致。 3.找坡层施工 、用陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚。根据跨度和屋面分水线的位置采用拉线的方法,做样墩后,进行找坡。 、找坡层施工前均应将下一层表面清理干净。 、找坡层中设分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌聚苯条,分格缝从女儿墙处开始留设,纵横缝间距不超过6m,并与其它分格缝相适应,缝内填松散材料。 、采用商品陶粒混凝土运至施工面,把陶粒混凝土铺在70厚挤塑板上,铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行拉线找出坡道后,用平板振捣器振捣密实,表面用大杠刮平,再用木抹搓平,压实后24小时应注意浇水养护。 4.找平层施工

屋面防水工程施工工序及方法Word 文档

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。

2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层 1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。

工程施工方法及技术措施示范文本

工程施工方法及技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程施工方法及技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 1、本工程为钢筋混凝土框架—剪力墙结构,抗震等 级为Ⅱ级。 2、主体结构部分,标准层为2.9m。分为奇数层、偶 数层。 二、施工准备: 1、认真学习施工组织设计及安全施工技术,以及施 工工艺要求。 2、对作业场所周围环境的安全检查,如发现不安全 因素应及时汇报相关人员并得到及时解决。 3、工程施工设施料准备:根据施工方案,提出模板 工程施工材料计划。模板为九夹板,方木经加工成统一的

规格尺寸待用。现浇板、梁、模板采用18厚九夹板,同一规格50×100㎜的方木垫木、钢管式模板支架 4、作业面:根据平面轴线控制网,测量、施放出建筑的各条构件的边线和200的控制线。标高布置在外墙周边用墨线弹出+0.500m标高线,并用红油漆标识。工程往上施工时的标高统一依此标高线来控制。 三、施工流程 1、结构层施工测量定位放线复核验收→搭简易脚手架→搭梁、板支撑排架→安装梁模板→安装平板模板→安装柱、墙模板→自检、复核、验收 2、模板安装、拆除后,经自检、复检、专检合格后填写各类相关技术资料,验收合格后,进行下道工序施工。 四、施工技术要求 1安装剪力墙模板

屋面工程施工方案及技术措施

5.9 屋面工程施工方案及技术措施 5.9.1 屋面工程简介 本工程屋面防水等级为1级,工程实验大厅屋面为压型钢板复合保温卷材防水屋面,南北侧附楼为细石混凝土面层外贴两道SBS改性沥青防水卷材,2道防水设防,保温层为100毫米厚聚苯颗粒发泡混凝土保温。具体做法见表5.9.1-1和表5.9.1-2。 表5.9.1-1 实验大厅屋面做法表 序号部位做法 1 实验大 厅 屋面TPO防水卷材(1.5mm) 2 隔离层(无纺布或土工布) 3 防火岩棉保温层 4 隔汽层 5 压型钢板(厚度及板型由承包商确定,最薄1mm) 表5.9.1-2 南北侧附楼屋面做法表序 号 部位做法 1 南北侧附楼屋面40厚C20细石混凝土防水保护层,内加6×150×150钢丝网片 2 10厚低强度砂浆隔离层 3 两道SBS改性沥青防水卷材II型 4 20厚聚合物泡粒混凝土找平层 5 170厚聚苯颗粒发泡混凝土(含屋面隔气层、空气层、保温层一体化) 6 现浇钢筋混凝土屋面板 5.9.2 屋面工程施工方法与工艺 5.9.2.1 压型钢板复合屋面 1 铺设首张板:首先定位第一张板,根据排版图及相应的檩条上的孔位确定屋面板位置,第一张板由东边山墙靠近天沟处起装,由东向西依次铺装。 2 压型钢板与檩条连接时,采用带防水垫圈的5.5×30自攻螺钉固定,固定点应设在波谷上,自攻螺钉隔谷固定一颗,长度方向间距为350毫米。固定时,手工操作力度适中,不宜将自攻螺钉固定的过紧或过松,防止形成缝隙。 3 屋面扳的搭接:屋面板的搭接采用自攻螺丝连接,连接处打密封胶,防止渗漏,使其接缝咬合严密、顺直。 横向搭接时,两块压型钢板搭接一波,搭接处用带有防水胶垫的自攻螺钉紧固,如图

屋面工程主要施工方法技术要求

屋面工程主要施工方法技术要求 屋面工程主要施工方法及技术要求 1改性沥青卷材屋面防水施工工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氧丁橡胶沥青粘剂假如工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀基层表面上常温经过4小时后开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、口、阴阳角等细部先做俯角层,附加的范围应符合设计和雾面工程技术规范的规定。 (4)铺设卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求,多层铺设时,接缝应错开,将改性沥青卷材成响应尺寸,用原卷心卷好备用,铺贴时随放随用火焰喷枪加热基层和卷材的交接处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时将卷材向强滚铺、粘贴,搭接部位应满贴牢固,搭接宽度满粘法为80mm。 (5)热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘接牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 (6)防水保护层施工:上人屋面按设计要求做各种刚想防水屋面保护层,不上人屋面做保护层有两种形式。 (A)防水层表面涂刷氧丁香蕉沥青粘剂,随即撒石灰,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。 (B)防水层表面涂刷银色反光涂料。 2成品保护 (1)已铺贴好的卷材防水层,采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层保护层。 (2)穿过屋面,墙面防水层外的管位,施工中与完工后不得损坏变位。 (3)屋石变形缝,水落处口等处施工中应把进行临时堵塞和挡塞,以防落进材料等物,施工完成后将临时堵塞挡盖物清楚,保证管口内畅通。 3应注意的质量问题 (1)屋层不平整,找平层不平顺,造成积水,施工时应找好线,放好坡,找平层施工中应拉线检查,做到坡度符合要求,平整无积水。 (2)空鼓:铺贴卷材基层不干燥,铺贴不认真;边角处易出现空鼓:铺贴卷材应掌握基层含水率;不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时压平、压实、边角紧密粘接牢固。 (3)渗漏:多发生在细部位置,铺贴附加层时,从卷材剪配,粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严,压实,不得有翘边现象。 感谢您的阅读!

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

屋面防水工程防渗漏施工技术措施

屋面防水工程防渗漏施工的技术措施 屋面防水工程防渗漏施工的技术措施提要:卷材防水层必须铺贴在平整坚实干燥的表面上,因此卷材层的基层-结构层或保温层上面必须做好找平层 地产e网 屋面防水工程防渗漏施工的技术措施 本工程的所有屋面除地下车库顶外,其找平层均采用20厚1:3水泥砂浆抹平;防水层均采用厚聚氨脂防水涂膜和厚三元乙丙卷材一道;保温层均采用35厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料板。为确保屋面工程的质量水平,确保排水防水,应采用可靠的技术措施,根治屋面工程工程施工中的质量问题,根据《屋面工程技术规范》、《工程建设标准强制性条文》的有关规定,采取如下措施: ⒈屋面工程技术质量要求 ①屋面工程施工前应编制防水工程的施工方案或技术措施。 ②屋面工程施工中,应按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。 ③屋面工程的防水作业必须由防水专业队伍或防水工实施,严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工。

④屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。材料进场后,应按规定取样复试,在监理单位见证取样送样下,严禁在工程中使用不合格的材料。 2.屋面卷材防水工程 卷材防水层必须铺贴在平整坚实干燥的表面上,因此卷材层的基层-结构层或保温层上面必须做好找平层。本工程找平层根据设计要求为20厚1:3水泥砂浆找平。 (1)找平层: ①面找平层的坡度应符合设计要求。天沟应用水泥砂浆找坡,纵向坡度不应小于1%。内落水的水落斗周围Φ500mm 范围内应使用细石混凝土做成半径为,坡度不应小于5%的杯形坡。 ②层与突出屋面结构(如女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱、管道等)的连接处和转角处(檐口、檐沟、天沟、水落口、屋脊等)均应做成圆弧,高聚物改性沥青防水卷材为50mm,以保证防水层的质量。 ③防止屋面因温度变化造成卷材防水层拉裂,整体式屋面找平层必须留设分割缝。分割缝的位置一般以屋架或承重墙间距为界。间距不宜大于6m,当采用沥青水泥砂浆找平时,分割缝间距不宜大于4m,找平层水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,留设的分割缝,应嵌填密封材料。

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面工程施工方法及技术措施

屋面工程施工方法及技术措施 1.1工艺流程 钢筋混凝土屋面板—找坡层:雨水口周围1m以内用1:3水泥砂浆找5%坡,1m以外用1:8体积比)水泥珍珠岩找2%坡—20厚1:3水泥砂浆找平层—50厚挤塑聚苯板保温—20厚水泥砂浆找平层—3厚高聚酯改性沥青防水卷材—40厚细石混凝土保护层 1.2操作要点 ⑴保温基层表面要平整,保温材料可采用点粘法铺贴,与基层粘贴牢固。 ⑵找坡层施工:根据坡度要求弹线找坡,将线弹在四周的墙壁上,排水坡度为2%。 ⑶分隔缝设置:设置找平层分格缝,宽度为20mm,分格缝最大间距为6m。 ⑷防水层施工 ①在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层。檐口、泛水和立面卷材的收头的端部裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于300mm,并用密封材料嵌填封严。 ②水落口周围直径500mm范围内坡度不小于5%。 ③伸出屋面的管道周围的找平层做成圆弧型,管道与找平层留20*20mm凹槽,并嵌填密封材料,防水层收头处用

金属箍箍紧,并用密封材料封严。 ④屋面试水:做淋水试验,连续淋水2小时,无渗漏现象为合格。 1.3屋面工程安全技术措施 1.屋面贴铺卷材时,四周应设置1.2m高围栏,靠近屋面边沿时应侧身操作 2.升运屋面板及泛水等构件,必须采用专用的吊索及提升架,按规定的吊点起吊。各种起吊用具在使用前,必须进行检查,确认安全可靠,方可使用。 3.卸放屋面板时,应缓慢轻放,不得碰坏板边及擦伤板面,待放平垫稳后,方可解除吊索。 4.安装屋面板时必须架设操作平台。平台应有防护栏杆和安全爬梯。 5.操作人员必须穿防滑的软软底鞋,鞋底要清洁,不要粘有泥沙和杂物,以防划破表面涂层。 6.操作时,应随手清理撒落在屋面板上的抽芯、铆钉芯及其他杂物等。 7.每班工作后,必须将放在屋面或脚手架上的尚安装的复合板和泛水板等构件,用绳索牢固地绑扎稳妥,或吊下地面放好。 8.风速达到10m/s时,应停止起重及屋面作业。雨后及露水大的天气,要做好屋面的防滑工作。

工程资料屋面工程施工安全技术交底.doc

屋面工程施工安全技术交底 1.盖瓦(粘土瓦)屋面施工安全要求 ( 1)屋面上如有霜雪时,要及时清扫,并应有可靠的防滑措施。 (2)用车子运瓦应注意稳定,不得猛跑,前后车距离应不小于2m;坡度 行车两车距离应不小于10m。禁止并行或超车。 ( 3)在金字屋面运瓦和挂瓦,应在两坡均衡地同时进行,保持屋架荷重的均衡;严禁单坡堆放和集中堆放。 ( 4)操作人员不准穿硬底鞋、易滑鞋和拖鞋。 ( 5)屋面无望板时,应铺设有防滑条走道,严禁在桁条、瓦条上行走。如屋面的顺水边无搭设脚手架时,檐口应架设防护栏杆或张挂安全网。 ( 6)垂直运瓦应用器物吊运,不准从下向上手抛。如用人工传递时,则上下方的人员要注意递准和接稳,位置应相互避开。 ( 7)屋面坡度大于25°时,必须使用移动式板梯挂瓦,板梯应设有牢固的挂钩。必要时还须系好安全带。 ( 8)施工前应先检查脚手架、防护栏杆或安全网架设是否牢固。 ( 9)挂瓦范围的下方,应有警示标志或围栏,禁止人员通过和停留。 ( 10)凡患有严重心脏病、高血压、神经衰弱症及贫血症等,不适于高处作业者不能进行屋面工程施工作业。 ( 11 )碎瓦杂物应集中往下运,不准随便往下乱掷。 2.石棉水泥波形瓦屋面施工安全要求 ( 1 )工具和螺栓(螺母、垫圈等)应放在工具袋内,严禁散丢在屋面上,以防掉下伤人。 (2)屋面檐口周围应设不低于 1.4m 高的防护栏杆。 (3)操作时精神要集中,严禁嬉笑打闹,也不准互相上下抛掷物品。

(4)运瓦工作应在两坡对称进行,铺瓦时,亦沿两坡对称进行。 (5)施工时应搭设有防滑条的临时走道板,并随铺瓦进度随移随搭。 (6)安装石棉瓦,必须做好各项安全措施。在没有望板的屋面上安装石棉瓦,应在屋架下全面积张挂安全网或其他安全措施,无安全网或安全措施不准施工。 (7)在已安装好的石棉瓦上行走时,应沿已铺好屋面的檩条方向踩踏(以露出的螺母为标志),严禁直接在石棉瓦屋面上行走。 3.轻型复合板屋面施工安全要求 (1)安装屋面板时必须架设操作平台。平台应有防护栏杆和安全爬梯。 (2)操作时,应随手清理撒落在屋面板上的抽芯、铆钉芯及其他杂物等。 (3)操作人员必须穿防滑的软底鞋,鞋底要清洁,不要粘有泥沙和杂物,以防划破表面涂层。 (4)卸放屋面板时,应缓慢轻放,不得碰坏板边及擦伤板面,待放平垫稳后,方可解除吊索。 (5)升运屋面板及泛水等构件,必须采用专用的吊索及提升架,按规定的吊点起吊。 各种起吊用具在使用前,必须进行检查,确认安全可靠,方可使用。 (6)每班工作后,必须将放在屋面或脚手架上的尚未安装的复合板和泛水板等构件,用绳索牢固地绑扎稳妥,或吊下地面放好。 4.轻质隔热夹心板屋面施工安全要求 (1)起吊夹心板时,应使用尼龙吊索或其他专用器具。吊点位置如无规定,一般以吊点到板端距离为0.2L为宜(L我长)。(2)风速达到10m/s时, 应停止起重及屋面作业。雨后及露水大的天气,要做好屋面的防滑工作。 (3)使用手持电动工具,必须严格遵守相关规程的安全规定,确保使用安全。

屋面防水工程施工方案93765

XXXXX 工程 屋面防水施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录

一编制依据 (3) 二工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2设计概况 (4) 2.3工程施工条件 (4) 三施工安排 (5) 3.1项目管理组织 (5) 3.2项目管理目标 (6) 3.3各项资源供应方式 (6) 3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 (6) 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 (7) 3.6新技术应用要求 (7) 四施工进度计划 (8) 五施工准备与资源配置计划 (8) 5.1施工准备计划 (8) 5.2资源配置计划 (9) 六施工方法及工艺要求 (10) 6.1方案及技术参数 (10) 6.2施工工艺流程 (10) 6.3施工要点 (11) 6.4细部处理 (11) 6.5质量要求 (17) 七各项管理计划 (20) 7.1进度管理计划 (20) 7.2质量管理计划 (21) 7.3安全管理计划 (22) 7.4环境管理计划 (23) 7.5资源节约管理计划 (23)

一编制依据 二工程概况2.1工程概况

2.2设计概况 表2.2 设计概况一览表 二道,屋面防水材料采用SBS改性沥青防水卷材3+3厚。屋面工程量预估为2300平方米,女儿墙及管根等突出屋面部位设卷材附加层,卷材遇女儿墙部位防水卷材上返高度不小于250毫米。 2.3工程施工条件 2.3.1天气情况 沈阳市地处我国东北地区南部,辽宁省中部,属温带半湿润大陆性气候,10月份天气以晴为主,日平均气温在10度左右,干燥少雨。

沈阳十月份平均气温曲线图 2.3.2交通情况 本工程现场平面布置为双向7米宽水泥环场道路,施工场地设置有2个大门,满足施工高峰期的材料运输条件。 现场平面布置图 2.3.3现场条件 现场设置有一级配电箱三个,临时水采用直径150毫米的镀锌管接通至各施工楼层。屋面找平层施工已经完成,表面平整度及强度满足防水铺贴条件。屋面防水工程样板经建设单位、监理单位三方联合验收合格,满足指导大面积施工的条件。防水卷材已经进场验收,储存在物资仓库,做好消防安全措施。 三施工安排 3.1 项目管理组织 表3.1 项目管理组织一览表

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管?400毫米2337米,?1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目

高层住宅楼屋面工程施工方案与技术措施

高层住宅楼屋面工程施工方案与技术措施 目录 (一) 屋面找平层 (2) 1、作业条件 (2) 2、操作工艺 (2) 3、成品保护 (3) (二)屋面保温层 (3) 1、作业条件 (3) 2、操作工艺 (4) 3、成品保护 (4) (三)防水层施工 (4) 1、基层要求 (4) 2、施工准备工作 (5) 3、机具准备 (5) 4、材料准备 (5) 5、卷材防水施工 (5)

屋面工程施工前,凡进入隐蔽工程的施工项目时,应对前分项分部工程进行验收。 防水施工前,基层应干燥、平整、光滑,阴阳角要做成小圆脚。屋面工程施工时,注意掌握温度,保证防水功能,无渗漏现象,其构造和防水保温层必须符合设计要求。 屋面工程施工完成后,应采取妥善保护措施防止损坏。 (一) 屋面找平层 1、作业条件 (1)、施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。 (2)、各种穿过屋面的预留的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。 (3)、根据设计要求的标高、坡度、找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度)。(4)施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润等。 2、操作工艺 (1)、工艺流程: 基层清理管跟封堵标高坡度弹线洒水湿润施工找平层养护验收 (2)、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 (3)、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变行缝、屋面暖沟墙根部处理好。 (4)、抹水泥砂找平层:

①洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层和找平层能牢固结合为度。 ②贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按1~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平层时,先按流水方向以间距1~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格分缝最大间距为6m。 ③铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平、用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。 ④养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。 3、成品保护 (1)、抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板道,以防止破坏找平层表面。 (2)、找平层施工完毕,未达到一定强度时不得上人踩踏。 (3)、雨水口、内排雨口施工过程中,应采取临时措施封口,防止杂物进入堵塞。 (二)屋面保温层 1、作业条件 (1)、铺设保温材料的基层(结构层)施工完毕以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 (2)、铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计和施工及验收规范的规定。

屋面工程施工工艺标准

屋面与防水工程工艺标准 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。

3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。

SBS屋面防水工程施工方案

S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;

三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法

主要项目施工方法与技术措施简单

主要项目施工方案 第一节、流水段划分 流水段划分既要考虑现浇砼工程的模板配置数量、周转次数及每日砼的浇筑量,也要考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率,具体流水段划分规划如下: 一、底板按后浇带的分划分为四个流水段。 二、地下室结构横向分为四个流水段,筒体为一单独流水段,穿插在横向流水施工中,不占用工期。 三、主体结构竖向分为三个流水段,筒体为一单独施工段,穿插在竖向流水段中,不占用工期。地下室、首层至四层及地上筒体段结构施工,先施工筒体及柱分项,后施工梁板分项。 第二节、测量放线 一、根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾+0.000以上施工,测试控制轴线2轴、3轴、9轴、15轴、19轴、B 轴、E轴、J轴、M轴;根据测绘院提供水准点向施工现场内引高程控制点,距离基坑至少15m。控制点放样采用方向交汇法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 二、采用电子经纬仪,用采用方向交汇法投测各轴线的两端点测设轴线。 三、钢尺量距时要求采用标准拉力50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下

视具体情况考虑垂直及倾斜改正。要求每层轴线距离用引测轴线法进行校对。 四、标高抄测采用S2水准仪,视距差控制在20mm内,均以控制水准点作后视,并作往返闭合。 五、楼梯间放线扣除面层部分,放出详细平面、标高及砼面层控制线;以控制轴线及上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 六、所有测量仪器及工具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 七、沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点按施工图设计位置布置。当浇筑完底板砼,即在底板上埋设临时观测点,待观测点稳定后及时进行观测,地下室施工完后,将临时观测点移至+0.000时,按规定埋设永久性观测点,然后每施工一层,复测一次,直至竣工。工程竣工后,第一年观测四次,第二年观测二次,第三年观测一次,至下沉量不大于1mm/100d停止观测。 沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。 (具体详见《施工测量方案》) 第三节、降水护坡工程 一、止水、降水工程 根据勘测报告,本工程现场地下水位在现有地面1.0米左右,基坑的开挖和基础的施工采取降水或止水措施,由于本工程北面五层民房距地下室外墙只有3米,东面、南面、西面地下室外墙都紧靠市政道路边,采取井点降水,可能引起周边构筑物的下沉开裂和倾斜,只能采用深层水泥搅拌桩止水幕帏,搅拌桩深10m、桩径¢500。

瓦屋面施工安全技术措施示范文本

瓦屋面施工安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

瓦屋面施工安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1) 悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情 况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 2) 凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业,并 严禁酒后高处作业。 3) 凡有严重心脏病、高血压、神经衰弱症及贫血症等 不适于高空作业者不得进行屋面工程施工。上屋面前检查 有关安全设施,如栏杆、安全网等是否牢固,检查合格 后,才能进行高空作业。 4) 在屋架承重的结构上施工时,运瓦上屋面要两坡同 时进行,脚要踏在椽条或桁条上,不得踏在挂瓦条中间; 禁止穿硬底易滑的鞋上屋面操作;在屋面踩踏行动时应特 别注意安全,谨防绊脚跌倒,在平瓦屋面上行走,要踩踏

在瓦头处,不得在瓦片中间部位踩踏。 5) 冬季施工要有防滑措施,屋面霜雪必须先清扫干净,必要时应系好安全带。 6) 碎瓦、杂物工具等应集中下运,不能随意乱丢乱掷。 7) 其他安全事项按有关安全技术规定执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

相关文档