重复接地

重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

目录

重复接地的优点

零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们忽视了。

注意

在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。零线是旧称,此处

已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检

测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。

种类

1、防雷接地:

为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。

防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。

2、交流工作接地

将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。

工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。

3、安全保护接地

安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。

4、直流接地

为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。

5、屏蔽接地与防静电接地

为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。

6、功率接地系统

电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地

要求

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

智能大厦接地系统的设计

1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。

2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。

3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。

4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用 35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。

5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-S系统中就是中性线N。

6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排

为什么要实行重复接地

在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。

需要进行重复接地的地点有

(1)室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。(2)高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。(3)电缆或架空线路……另外资料请参考:

保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等定义

工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地。

重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。

保护接地的定义:保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。

保护接零的定义:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE 线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

塔吊基础防雷接地重复接地施工方案

一、现场概述 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积:22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 目前工程处于主楼基础施工阶段,根据现场要求,本工程主体阶段垂直运输采用塔吊运输方式,塔吊基础应抓紧完成,以便塔吊及时安装。因本地区正面临雨季施工,塔吊的防雷及接地措施要抓紧时间落实。二、塔吊安装说明: 5#、6#、7#楼每栋楼各安装一台QTZ80型塔吊,臂长56m

三、塔吊安装标高 1、5#楼塔吊基础顶标高:-6.47m,塔吊基础厚度1.4m 2、6#楼塔吊基础底标高:-7.25m 3、7#楼塔吊基础底标高:-7.25m 四、塔吊安装部位: 5#楼塔吊安装于5#楼南侧。 6#楼塔吊安装于6#楼北侧。 7#楼塔吊安装于7#楼北侧。 五、塔吊安装距离: 塔吊中心距离主体墙体不小于 3.6m,保证后配重在降塔时塔吊中心距离主楼外墙最远边缘构件不小于2m。 六、防雷接地措施: 根据现场情况,我部对塔吊的防雷接地采取以下措施: 1、防雷接地极采用一字型接地体,打三根L40×40×3000mm的镀锌角钢,接地极间距不超过5000mm,接地体用4×40镀锌扁钢做接地网连接。由两侧接地极首先与塔吊基础钢筋网可靠焊接并引至塔吊地脚螺栓对角部位再做可靠焊接。

塔吊避雷针制作与安装方案

塔吊避雷针制作与安装 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

避雷针制作与安装方案 1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 6、圆钢为其直径的6倍。 7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于独立避雷针直径为19mm 镀锌圆钢。 9、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆; 10、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。 11、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在开关箱箱内保护接地端子板上,该线直径与塔吊进线同截面。 避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。 其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。特别注意: 1.当遇到雷电大风大雨及恶劣天气时,拉掉电源总闸,严禁操作使用。 2.避雷针如果没接地将是个迎雷针,所以必须谨慎。

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

防雷施工方案 终 通用版

目录 1、工程概况 (1) 2、施工措施 (3) 3、施工工艺及技术措施 (5) 4. 施工进度计划 (9) 5.施工临时布置 (11) 6. 工程质量目标及保障措施 (11) 7. 安全及文明施工措施 (13) 8. 施工机械及主要材料进场计划 (15) 9. 施工人员组织 (16) 防雷工程施工方案 1、工程概况 工程名称:原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村中心小学扩容提质工程 建设地址:韶关市浈江区新韶镇田螺冲原黄金村中心小学内 建设单位:韶关市市政建设工程管理处 设计单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 监理单位:广东省建东工程监理有限公司 施工单位: 广东恒辉建设有限公司 1、工程特点:

本工程工期较紧张,而且施工处于多雨季节,必须做好基础排水措施。施工现场道路为临时道路,必须注意运输车辆行驶安全。 临时设施及办公用房均设在现场,钢筋加工制作根据每个建筑单体工程就近利用。 2、建筑概况 (1)新建教学综合楼、体育馆、生活用房、门卫室、变配电房、柴油发电机房、地下泵房及水池等,总建筑面积约15354平方米;其中,教学综合楼建筑层数地上五层,其中天面层为大部分为斜屋面,上盖琉璃瓦,建筑面积约10999平方米。生活用房层数为地上六层,天面女儿墙为斜面,上盖琉璃瓦,建筑面积1998㎡。体育馆屋顶采用钢结构屋面,单跨跨度超过39米。(2)建设200米标准塑胶环形6跑道运动场、篮球场、排球场、塑胶器械场地和游戏区等体育活动场地及给排水管网、供电管网、道路、绿化、校园园林景观小品、围墙、大门等附属设施。 1.2、编制依据 ●工程施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 ●《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2011 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 1.3、工程范围 本建筑属于二类建筑物防雷及接地。

施工现场防雷装置的设置方案

建筑工程施工现场防雷装置的设置 1.编制依据 1). 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)-中国建筑工业出版社-2005 2). 建筑工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)-中国计划出版社-1993 3). 建筑电气工程施工管理手册-中国电力出版社-2005 2.施工现场的防雷装置: 2.1.防雷装置设置的要求: 2.1.1施工现场内的塔式起重机、升降机等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按下表1规定安装防雷装置。 表1:施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定 注:保定地区雷暴日为30.7 当最高机械设备上避雷针(按闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。确定防雷装置接闪器的保护范围可采用图2的滚球法。 2.1.2做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。接地电阻阻值应小于4Ω。 2.1.3防雷引下线的设置:施工现场各机械设备防雷引下线可以利用该设备的金属结构体代替,其前提条件是能保证设备的金属结构体间实现电气连接。否则应单独敷设引下线,并应符合下列规定: 2.1. 3.1引下线采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。

2.1. 3.2采用多根引下线时,宜在各引下线距地面0.3~1.8m之间装设断接卡。 2.1. 3.3在易受机械损坏和防止人身接触的地方,地面上2.0m至地下0.2m的一段接地线应使用圆钢、硬质塑料管保护。 2.2.施工作业层防雷技术措施: 2.2.1充分利用现场塔式起重机防雷: 利用可靠连接的塔式起重机塔身的金属结构作防雷引下线。 塔式起重机的导轨和防雷接地装置可靠焊接,实现塔式起重机的防雷接地,其接地电阻值不大于10Ω。 2.2.2利用塔式起重机防雷其保护范围的确定: 勘察施工现场,按照比例绘制塔式起重机和建筑物的平面布置图。 采用滚球法确定塔式起重机的保护范围: 当塔式起重机高度h小于或等于h r 时: ―――距地面h r 处作一平行于地面的平行线; ―――以针尖为圆心,h r 为半径,作弧线交于平行线的A、B两点; ―――以A、B两点为圆心,h r 为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线起到地面止就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体。 ―――在施工作业层h ×高度的XX′平面上塔式起重机的保护半径r × ,可以按照单支独 立避雷针的保护范围计算,由下式确定: r ×= √h(2h r -h)- √h × (2h r -h × ) r ○=√h(2h r -h) 式中r × ————塔式起重机在h × 高度的XX′平面上的保护半径(m); r O ————在地面上的保护半径(m); h ————塔式起重机的高度(m); h × ————被保护高层建筑施工作业层的高度(m); h r ————滚球半径(m)。 表2:滚球半径取值表

塔吊基础专项施工方案资料

湖南中天置业有限公 司 瑞景大厦 湖南众诚建设工程有限公司

二0 一六年三月

瑞景大厦工程 塔吊基础施工方案 、工程概况 1、工程名称:瑞景大厦 2、建设单位:湖南中天置业有限公司 3、施工单位:湖南众城建设有限公司 4、建设地点:湘府路与万家丽路交叉西南 5、结构形式:框剪结构 7、层高与建筑高度: 1#塔吊、南向2#塔吊),塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。 、编制依据: 1、瑞景大厦岩土工程勘察报告; 2、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 3、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范 4、GB50007-2002建筑地基基础设计规范; 5、GB50017-2003钢结构设计规范; 6 JGJ33-2012建筑机械使用安全技术规程。 7、本工程设计文件 8、塔吊使用说明书。 三、塔吊基础施工方案 1、南边根据本工程实际情况, 本工程 1#塔吊基础设置在地下室底板之中, 2#塔吊基 础在基坑边坡位置。本方案可以确保塔吊不积水和满足塔吊基础抗倾覆要求,确保使用 安全。 2、塔吊基础土方开挖先采用钩机钩松中风化岩。 6、建设规模:总建筑面积约 74282 rfo 层数为地上 14~24层,地下 3 层,建筑高度为 99.95mo 本工程拟将安装 2 台塔吊(北向

3、根据厂家提供的基础图纸,本工程塔吊基础尺寸均为5000*5000*1350,根据瑞景 大厦工程岩土工程勘察报告,现场地基承载力为2000k pa,超过塔吊基础承载力160 kpa 要求,无需作加强处理。基础砼采用C35商品砼,汽车泵输送或直卸浇筑。 4、基础配筋:本工程2台塔吊基础根据厂家提供图纸要求,均采用业20双层双向配筋,底筋纵横向各26根业20钢筋,面筋纵横向各26根业20钢筋,上下层钢筋之间设业20马镫和业12拉钩。 四、塔吊基础施工技术措施及质量验收 混凝土强度等级采用C35。 基础表面平整度允许偏差1/1000。 埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4 Q。 按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准 备垫铁。 5mm。 机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于 基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如 提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收 合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 钢筋、水泥、砂石集料应具有出厂合格证或试验报告。

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊基础制作工艺及接地要求

塔吊基础制作工艺及接地要求 塔吊基础的制作应该分为以下几个步骤: 1、项目部和租赁单位首先确定塔吊安装的位置,并且根据地探报告确定基础的大小及形 式。 2、根据基础的形式,确定基础预埋角柱的支撑及加固方法,以永茂ST6015为例,通过图 片说明。 (1)、根据基础的厚度制作用于支撑预埋角柱的马蹬,马蹬可以利用现场钢管或者钢筋焊接而成,高度有基础混凝土的厚度决定,上测焊接有可以调节的螺栓如下图。 (2)、在现场塔吊基础打完垫层以后,应该要求项目部在基础上放线,找出中心点以及2mx2m的方框用于预埋角柱定位。 (3)、在现场编制好塔吊基础底层钢筋以后,应该把4个马蹬放到基础上,同时通过现场的机械(装载机、钩机或者汽车吊),用定位框把四个预埋角柱连接成整体。

(4)、通过调节马蹬上的螺丝,把四个预埋角柱调节水平,误差控制在1/1000之内,测量仪器采用现场的水平仪。 (5)、利用现场的钢筋对已经测好水平的马蹬和预埋角柱进行加固,确保在后续的钢筋绑扎和浇筑混凝土时不会移动变形。

(6)、在角柱混凝土之前要对四个角柱的水平进行复测。 (7)、角柱混凝土应该有专人看护,确保预埋角柱不移位变形。

(8)、保证基础表面的平整 3、预埋螺栓基础的制作方法 预埋螺栓的制作,首先可以等施工队伍把塔吊基础的两层钢筋全部编结完成后,将定位框放到基础上层钢筋上(上层钢筋和定位框之间要通过钢筋等支撑物留出混凝土保护层的距离),然后将预埋螺丝从两层钢筋之间拧固到定位框上,用水准仪测好水平,最后通过现场的电焊将定位框固定住。 4、基础接地的要求 (1)、基础接地必须要对角接地,即塔吊预埋角柱或通过螺丝连接的底座必须对角有两个点接地。 5、塔吊接地的具体做法 (1)、预埋角柱上预留有固定螺栓的,可以直接把接地扁铁和预埋角柱上预留的螺栓 连接,如果接地体和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于

施工现场专项防雷方案

目录

一工程概况 1.1 工程概况 本工程位于********,*********** 1#、2#、3#楼均为24+1层,层高3m,总高为81.6m,总建筑面积约为81421㎡。 1.2 参建单位 序号项目内容 1 工程名称************ 2 建设地点********************* 3 业主单位************************* 4 设计单位******************* 5 监理单位*************** 二编制依据 1)建设部《建筑防雷设计规范》GB50057-2010 (2010年版); 2)国家建筑标准设计图集D501-1~4《防雷与接地安装》 3)公司《施工现场临时设施管理标准》 4)施工图纸。 三施工现场专项防雷方案 3.1 脚手架防雷措施 脚手架安装防雷装置,防雷装置的冲击接地电阻值控制在4欧姆内;脚手架立杆顶端做避雷针,可用直径25~32mm、壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径12mm 的镀锌钢筋制作,与脚手架立杆顶端焊接,高度不小于1米;将脚手架所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷网络。

接地板用不小于Φ20的圆钢,水平接地板可用厚度不小于4mm,宽25~40mm的角钢制作。接地板的设置,可按脚手架长度每25米(或小于50米)设置一个,接地板埋入地下的最高点应深入地下不小于500mm。 接地线可采用直径不小于8mm的圆钢或厚度不小于4mm的扁钢,接地线的连接应保证接触可靠,在脚手架的下部连接时,应用两道螺栓卡箍,并加设弹簧垫圈,以防松动。保证接触面不小于10cm2,连接时将接触面的油漆及氧化层清除,使其露出金属光泽,并涂以中性凡士林,接地线与接地板的连接应用焊接,焊缝长度应大于接地线直径的6倍或扁钢宽度的2倍。 接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置,应选择人们不易走到的地方,以避免和减少跨步电压的危害和防止接地线遭机械损伤,同时应注意与其它金属物或电缆之间保持一定距离(一般不小于3米),以免发生击穿危害,在施工期间遇有暴雨时,脚手架上的操作人员应立即撤离到安全地方。<见接地极安装平面简图>

施工准备阶段,塔吊基础施工注意事项

施工准备阶段,塔吊基础施工注意事项 塔吊基础施工 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25 200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工

1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。吊 基 础 施 工 方 案 编制单位: 项目技术负责人:项目经理:

一、工程概况 1、工程概况 2、施工现场条件内容 二、编制依据 2.1及厂家《QTZ60(5610)塔式起重机使用说明书》对于基础的相关要求。 2.2以往同类工程的施工经验。 2.3有关的标准图和现行有关的施工验收规范,包括但不限于下述规范: 三、施工管理体系 3.1项目部施工组织机构图 项目部施工组织机构图

3.2管理人员分工及职责 3.2.1项目经理岗位职责 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度和项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款;建立各种管理体系并组织实施,对工程项目施工进行有效控制,确保工程安全、质量、进度等目标的实现。 3.2.2生产经理岗位职责 协助项目经理做好施工、进度,负责本项目的组织指挥,协调各方关系,保证业主、甲方、监理单位的指令实施;负责制定施工计划并全面组织实施,确保各阶段及整体目标的实现。 3.2.3项目工程师岗位职责 负责本工程技术管理工作,主持编制施工组织设计及质量计划,指导编写主要项目施工方案、危险性工程的专项施工方案;大力推广采用新材料、新工艺。 3.2.4施工员岗位职责 熟悉施工图纸,编制各项施工方案和各项生产计划;向施工队伍进行安全、质量、进度、技术交底,顺利完成本工程的各项施工任务;参与各分项工程质量评定,认真做好隐蔽工程记录和分项工程的自检、互检和交接检。 3.2.5 HSE管理员岗位职责 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录,现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况,对作业人员违规违章行为予以纠正或查处,对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改,依法报告生产安全事故;负责施工现场环境保护和节能减排,参与施工现场管理与文明施工的监督,加强劳动保护,预防职业病。 3.2.6质检员岗位职责 参与建筑材料、构配件和设备的进场验收,严格按照图纸、规范、工

塔吊基础防雷接地重复接地施工方案

一、现场概述 5#住宅楼工程总建筑面积:平方米;地上地下平方米,建筑占地面积:平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:平方米;地上平方米,地下平方米,建筑占地面积:平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积:平方米;地上地上平方米,地下地下平方米,建筑占地面积:平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为米(规划高度) 2#车库总面积平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 目前工程处于主楼基础施工阶段,根据现场要求,本工程主体阶段垂直运输采用塔吊运输方式,塔吊基础应抓紧完成,以便塔吊及时安装。因本地区正面临雨季施工,塔吊的防雷及接地措施要抓紧时间落实。 二、塔吊安装说明: 5#、6#、7#楼每栋楼各安装一台QTZ80型塔吊,臂长56m 三、塔吊安装标高 1、5#楼塔吊基础顶标高:,塔吊基础厚度 2、6#楼塔吊基础底标高:

3、7#楼塔吊基础底标高: 四、塔吊安装部位: 5#楼塔吊安装于5#楼南侧。 6#楼塔吊安装于6#楼北侧。 7#楼塔吊安装于7#楼北侧。 五、塔吊安装距离: 塔吊中心距离主体墙体不小于,保证后配重在降塔时塔吊中心距离主楼外墙最远边缘构件不小于2m。 六、防雷接地措施: 根据现场情况,我部对塔吊的防雷接地采取以下措施: 1、防雷接地极采用一字型接地体,打三根 L40×40×3000mm的镀锌角钢,接地极间距不超过5000mm,接地体用4×40镀锌扁钢做接地网连接。由两侧接地极首先与塔吊基础钢筋网可靠焊接并引至塔吊地脚螺栓对角部位再做可靠焊接。 2、防雷接地连接处应焊接饱满,焊接倍数应按规范规定要求,接地电阻≤30Ω。 七、设备重复接地措施 塔吊电气重复接地应单独打一根L40×40×2000mm的镀锌角钢,引至塔吊专用二级开关箱,采用16平方铜编织线连接,

塔吊基础防雷接地重复接地施工方案完整版

塔吊基础防雷接地重复 接地施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

 七、设备重复接地措施 塔吊电气重复接地应单独打一根L40×40×2000mm的镀锌角钢,引至塔吊专用二级开关箱,采用16平方铜编织线连接,接地电阻≤10Ω。

避雷施工方案

避雷施工方法 (一)防雷与接地装置 1、接地系统采用TN-S系统,即电源端直接接地,电气设备金属外壳与中性相连接,在整个系统中,保护导线(PE)和中性线是分开的。 2、按设计规定防雷装置接地体的位置进行放线。沿接地体的线路,开挖接地沟,以便打入接地体和敷设连接接地体的扁钢。 3、接地体经验收合格后,即进行安装接地体和敷设接地体连接母线。安装时先将接地体放在沟内中心线上打入地中。锤击接地体顶部时,为防止将顶部打劈,应在接地体的顶端设置防护帽。锤击接地体时,应严格控制接地体的垂直度,使其与地面保持垂直,以防止接地体与土之间产生缝隙,增加接地电阻,而影响接地体的散流效果。打入深度以接地体顶端面距自然地面的距离,应符合设计要求。 4、避雷针体常规用镀锌钢筋或钢管制成。避雷针体顶端应制成尖状并应成封闭的。避雷针安装必须垂直、牢固,其倾斜度不得大于5/1000。 5、明装避雷带距屋面应保持有100~150mm的间距,每隔1000~1500mm应用支持架固定。暗装避雷带可利用建筑物内的钢筋组成。暗装引下线,利用建筑物中钢筋砼柱的钢筋作为组成时,至少要选用4根柱子且每根柱子至少要有2根主筋通过连接焊接组成一体后,作为引下线。 6、防雷装置各部分的铁件均应为镀锌制品件,镀锌层要均匀,安装后应无脱落现象。 7、接地 在电气装置中电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管路,及其金属配件、电缆保护管、电缆金属护套等非带电的裸露金属部分,均应做保护接地或接零。与接地体连接的接地线应采取焊接方式连接,接地线应与设备内的接地螺栓连接,钢带及金属外壳应与设备外的接地螺栓连接。 接地用的螺栓应有防松动装置。接地线紧固前,其接地端子及紧固件应涂电力复合脂,以防紧固件锈死。 (二)防雷与接地装置 施工方法: 1、防雷接地焊接质量标准: 1.1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 1.2圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 1.3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 1.4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或者紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。 1.5焊缝饱满,焊缝处不得留有焊渣。

筏形基础防雷接地施工方案

北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库基础防雷接地专项施工方案 一、编制依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2011 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 施工图集《防雷与接地安装》(D501-1-4)进行编制 电气工程相关图集《建筑物防雷设施安装》99D501-1、《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3、《接地装置安装》03D501-4、《等电位联结安装》02D501-2。 《电气施工图纸》 二、工程概况 本工程相关责任单位有: 建设单位:衡水盛景城乡建设开发有限公司 设计单位:石家庄新空间建筑设计空间 勘察单位:河北山水岩土工程有限公司 监理单位:河北建达工程监理有限公司 施工单位:南通新华建筑集团有限公司 实验检测单位:衡水佳源建筑材料检测有限责任公司 监督单位:衡水市桃城区质监站 本工程为北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库工程。建设地点:河北省衡水市中湖大道与南环路交叉口东北角。 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积:22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,

11防雷措施方案(人防)

施工组织设计(施工方案)报审表 施表7.1 共1页第1页工程名称君临天下(五期)138#楼工程施工单位福建省第一建筑工程公司 编制单位 现报上防雷措施方案文件,请予以审 查。 主编 编制人 工程项目部/专业分包施工单位(盖章)技术负责人 审核单位总承包单位审核意见: 年月日总承包单位(盖章)审核人审批人 审查单位监理审查意见: 监理审查结论:□同意实施□修改后报□重新编制 监理单位(盖章) 专业监理工程师日期: 总监理工程师日期:

君临天下(五期) 138#楼 防雷措施方案 编制: 审核: 批准: 福建省第一建筑工程公司 年月

目录 1、工程概述 (1) 2、施工现场的防雷装置 (1) 2.1防雷装置设置的要求 (1) 2.2施工作业层防雷技术措施 (2) 2.3机械设备的防雷装置 (3) 2.3.1 塔式起重机的防雷装置 (3) 2.3.2 外用电梯的防雷装置 (4) 2.4变配电设备的防雷 (4) 2.4.1直击雷的防护 (4) 2.4.2 雷电侵入波的防护 (4) 2.4.3其它用电设备的防雷措施 (5) 3防雷接地装置施工方法及要求 (5) 3.1 防雷及接地装置材料要求 (5) 3.2 保护导体的截面积选择 (5) 3.3 焊接处进行沥青防腐处理 (6) 3.4 接地线材质的选择 (6)

1、工程概述 君临天下(五期)138#楼位于宁德市东侨经济开发区莲花山上,总建筑用地面积9396.56平方米,建筑总面积14325.46平方米,无地下室,架空层一层,主体建筑层数为十八层,建筑总高度:56.55m。由福州市建筑设计院设计。本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,抗震等级为四级,耐火等级为二级。工程质量标准为合格。 每年的春夏两季,雷电活动频繁,因此做好防雷工作,减少雷电对建筑物、设备的破坏或人员的伤亡成为建筑施工现场安全生产工作的重中之重。雷电是一种常见的自然现象。雷电产生时常伴随着强烈的闪光和劈雳。如果雷电击中施工现场的建筑物、设备或人,就会造成建筑物、设备的破坏或人员的伤亡。施工工地有6层的多层建筑,其防雷与接地问题值得重视。由于多层建筑物施工工地四周的起重设备、钢管脚手架等突出很高、木材堆积很多,一旦遭受雷击,不但对施工人员的生命有危险,而且很容易引起火灾。 2、施工现场的防雷装置 2.1防雷装置设置的要求 2.1.1施工现场内的塔吊、外用电梯等机械设备,以及正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按下表1规定安装防雷装置。 表1:施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定: 当最高机械设备上避雷针(按闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。5#塔吊基础施工方案(QTZ80-6012)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、地质情况 (2) 四、塔吊布置选型及基础设计 (3) 五、施工方案 (4) 1、定位放线: (4) 2、土方开挖: (4) 3、基础模板的制作: (4) 4、钢筋的制作与绑扎和预埋件预埋: (4) 5、砼浇筑: (4) 六、防雷接地 (5) 七、塔吊基础质量要求 (5) 八、基础降排水 (5) 九、塔吊基础设计(四桩)计算书 (6) 附图 塔吊平面布置图 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 2、《塔式起重机使用说明书》; 3、施工图; 4、《岩土工程勘察报告》 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011) 7、《塔式起重机》GB/T5031—2008 8、《塔式起重机安全规程》GB5144—2007 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 11、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008

12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—1991 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 14、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 15、《塔式起重机砼基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 16、《施工组织设计》 17、《一洲安全计算软件》V5.3 二、工程概况 工程名称:广东白云学院北校区(首期)-1#实验楼、艺术楼、体育馆、风雨连廊、地下室 工程地点:广州市白云区钟落潭镇登塘村 工程规模:总建筑面积:149559.2㎡,其中1#实验楼1幢,地上14层,39326.2㎡;艺术楼1幢,地上9层,30314.60㎡;体育馆1幢,地上3层,19304.50㎡;风雨连廊、地下室1幢,地上3层,6619.60㎡,地下1层53994.30㎡。 本工程由广东白云学院筹建,广东省冶金建筑安装有限公司承建,广东省城规建设监理有限公司监理。 根据工程进度情况及施工组织设计布置,本工程拟继续安装一台QTZ80(6012)型塔式起重机(自编号5#)。塔机安装周边空旷,无障碍物,周边环境符合塔机安装和进退场需要。 三、地质情况 一、场地土层自上而下情况大致为: <1>耕植土:层厚0.30~0.90m,为灰色、灰褐色、浅灰色,由粉质粘土及少量植物根系等组成,稍湿,可塑。 <2>素填土:层厚0.90m,为杂色,由粘性土及块石等堆填而成,稍湿,结构松散,为新近填土,未完成自重固结,堆积年限不超过10年。 <3>粉质粘土:层厚0.60~10.0m,为棕红色,黄棕色,灰白色等,呈花斑状,可塑,局部硬塑,粘性较好,切面光滑。综合建议其承载力特征值f ak =180kPa。 <4> 淤泥质土:层厚1.40m,为深灰、灰黑色,饱和,流塑,含少量粉细砂及大量腐木碎屑,有腥臭味。综合建议其承载力特征值f ak=50kPa。 <5>粉细砂:层厚1.50~3.30m,平均2.27m,为浅黄色,灰白色,灰黄色,饱和,松散~稍密,级配一般,成分为石英。综合建议其承载力特征值f ak=100kPa。 <6>中粗砂:层厚1.80~7.20m,平均4.21m,为黄棕色,灰白色,土黄色等,饱和,松散~稍密,级配良好,成分为石英砂,含少量粘粒。综合建议其承载力特征值f ak=160kPa。 <7>砾砂:层厚0.60~9.40m,平均4.78m,以砾砂、圆砾为主。为浅黄色,灰白色、灰褐色等,饱和,稍密~中密,局部松散,分级配良好,成分为石英砂,磨圆较差,次棱角状。综合建议其承载力特征值f ak=200kPa。 <8>卵石:层厚0.60~3.50m,平均1.52m,为灰黄色,灰白色等,饱和,稍密~中密,卵石含量50~60%,成分以石英砂岩为主,粒径一般2~5cm,充填物为粗砾砂。综合建议其承载力特征值f =300kPa。 ak

QTZ63塔吊专项施工方案说明

一、工程概况 金桂尚苑A地块1#、2#、3#楼工程项目,由中国中建设计集团有限公司上海分公司设计。本工程项目地处无锡市太湖大道金匮桥西A地块,总建筑面积:67000平方米,建筑总高度为102.6m,地下2层,以地下室顶板﹙黄海高度5.15米﹚为本工程±0.00,±0.00以上主体建筑为18层.23层及商辅。±0.00以上分为1、2、3栋楼。 本工程项目安装QTZ63塔吊2台,其中臂长50米,这样就能尽可能的覆盖整个现场,最大限度的减少吊运死角,满足现场使用的要求。 根据塔吊说明书上各项技术参数的说明,本设计验算方案选用QTZ63说明书的规格作为依据。 二、塔吊布置的难度 1、我公司进场时,场地已平整,基础桩已完成。 2、由于基坑四周可用的堆场和加工场地非常有限,南侧太湖大道,北侧只能利用小型道路,东西两侧根本没有场地。 三、塔吊布置的思路及具体布置 1.塔吊的位置选择 由于四周场地受限,考虑到塔吊的安全和边坡的稳定, 根据地下室结构平面布置和构件重量分布情况,将2台塔吊布置在地下室底板面上, 1台布置在1#楼南面.1台布置在2#楼东侧. 2.塔吊型号确定

根据构件重量和平面位置,塔吊选择2台型号为QTZ63. 四、塔吊防雷接地 1、必须按图所示尺寸及要求施工,满足各项要求。做两组防雷接地,接地电阻值不大于4Ω。提供80kW的塔机专用电源。防雷接地做法:用1㎡的铁板立埋与基础旁边,用镀锌扁铁与塔基基础节连接。 2、连接接地装置应该注意事项: 1连接处应清楚涂料。 2防雷接地保护装置的电缆可与任何一根主弦杆的螺栓连接,并清除螺栓螺母及套管上的涂料。 3与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在塔吊基础另设一个防雷接地装置。 4防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。 5即使可以用其它安全保护装置,如高敏度的差动继电器(自动断路器),按规定也必须安装这种接地保护装置。 6接地装置应由专人安装,因为接地电阻率视时间和当地条件的不同有很大变化,而且测定电阻时要用高精密的仪器。 五、塔吊安拆施工技术措施 (一)、地基基础 地基基础:是保证塔机安装施工的必要条件。基本条件如下: 1.土质应坚固牢实,基础承载能力大于0.14MPa。 2.混凝土基础深度应等于或者大于1500mm,体积37.5立方米,重量为90吨。 3.水泥标号不低于32.5mpa,混凝土基础强度等级应不低于C35。 4.混凝土基础表面应校水平,水平度应不小于1/5000。 (二)、安装位置 考虑塔机安装、拆卸方便,1#塔机的安装位置23–24轴∕B–D轴,2#塔机的安装位置6–8轴∕J–K轴,尽量靠近建筑物和最大预制构件的安装部位,以充分利用起重臂