文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › sn建筑给排水及采暖工程资料

sn建筑给排水及采暖工程资料

sn建筑给排水及采暖工程资料
sn建筑给排水及采暖工程资料

建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录SNI.1

建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录SNI .5

建筑给排水及采暖工程安全和功能检验

资料核查及主要功能抽查记录SNI.6

施工现场临时排水施工方案 (2)

施工现场临时排水专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:环彬·白帝天下一期1标段工程 2、工程地点:奉节县永安镇林家台 3、工程规模:本工程总建筑面积约45000㎡,框架-剪力结构,商业三层,洋房6+1层;基础为整体筏板基础。 4、施工现场地势及筏板基础场内标高情况 (1)一期1标段工程筏板基础直接设计在经强夯处理后的回填土上。本工程基础面积18000多平方米,后增加强夯面积13000多平方米,施工场地较平整。施工区域北侧地形坡度较大,坡角达33度。 (2)本工程筏板基础标高为177.6m,筏板基础北侧场坪低于筏板600cm;西侧场坪消防水池处高于筏板800mm;南侧场坪高于筏板基础顶面400cm;东侧场坪高于筏板基础顶面600cm。 5、施工现场实际形象进度 目前,除5#、7#楼处筏板基础砼没浇筑外,其余筏板基础砼浇筑完成。18#商业完成至主体屋面层;4#、6#、3#楼及19#商业部分完成主体一层模板安装及外架搭设;1#、2#楼及19#商业部分内脚手架搭设。 二、施工现场临时排水的重要性及总体措施 1、做好现场排水工作的重要性 根据奉节县近年来气象资料分析,境内春季、夏季为多雨季节,暴雨、大风等恶劣天气随时发生(本地汛期一般在3月以后)。设计

的筏板基础在经强夯处理后回填土上,且筏板垫层仅伸出四周150mm,整个基础四周没有进行封闭处理。加之筏板基础高程低于周围场坪,一旦有大量降水,整个基础将被浸泡。长期浸泡后,基础沉降可能会超过规范规定要求,那么整个建筑物就会存在极大的安全隐患。所有,搞好施工现场临时排水工作就尤为重要。为科学开展汛期排水工作,最大限度地减少经济损失,确保施工安全,根据现场实际情况,特制定行之有效的排水措施。 2、总体措施 (1)强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势较周边地势低,因此雨水排水主要考虑污水泵提升向外排水的方式排水。在现场北面设截洪沟,以拦截现场外的雨水流入现场施工区域。同时在现场四角处增设集水坑,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至市政污水、雨水管网。 (2)混凝土封闭。为确保基础安全,对筏板边缘硬化3米宽,能够完全硬化封闭的位置做全封闭处理,以阻止雨水渗透。 三、临时排水具体措施 1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制 (1)为确保工程安全度汛,我部已建立了完善的防汛组织机构,已成立“防汛领导小组”,层层落实岗位责任制,处在汛期实行24小时防汛总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。 (2)认真做好汛前工程安全检查工作

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

目录 1 总则………………………………………………… 1l—4 2 术语……………………………………………………11-4 3 基本规定………………………………………………11.4 3.1质量管理……………………………………………11一4 3.2 材料设备管理……………………………………11一5 3.3 施工过程质量控制……………………………………11一5 4 室内给水系统安装…………………………………………11——6 4.1 一般规定…………………………………………………11一6 4.2 给水管道及配件安装………………………………11——6 4.3室内消火栓系统安装………………………………11——7 4.4给水设备安装…………………………………11——7 5 室内排水系统安装…………………………………11一8 5.1 一般规定……………………………………………11一8 5.2排水管道及配件安装…………………………11一8 5.3雨水管道及配件安装………………………………11——10 6 室内热水供应系统安装…………………………11一10 6.1一般规定……………………………………11——10 6.2管道及配件安装…………………………………11一10 6.3辅助设备安装……………………………………………11一11 7 卫生器具安装……………………………………11一11 7.l——般规定’…………………………………11——11 7.2卫生器具安装…………………………………11——12 7.3卫生器具给水配件安装………………………11一12 7.4 卫生器具排水管道安装………………………… 11——13 8 室内采暖系统安装……………………………11——13 8.1一般规定………………………………………11一13

建筑给水排水及采暖工程题库

“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。

10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()

最新给排水全套验收资料表格演示教学

目录 安装工程主要设备、材料合格证 (5) ()管道系统试压记录 (6) UPVC管道系统试压记录 (7) 聚丙烯管道系统试压记录 (8) 铝塑复合管道系统试压记录 (9) 室外燃气管道试压记录 (10) 室外燃气管道气密性试验 (11) 室外给水管道试验记录(放水法) (12) 室外给水管道试验记录(注水法) (13) 室内燃气管道试验记录 (14) 燃气表严密性试验记录 (15) 散热器试验记录 (16) 阀门试验记录 (17) 设备试压记录 (18) 自动喷水灭火系统试压记录表 (19) 气体灭火剂输送管道试验记录 (20) 焊工合格证书登记表 (21) 焊口检查记录总汇 (22) 焊缝外观质量检查记录 (23) 金属管道超声波检验报告 (24)

金属管道磁粉检验报告 (25) 金属管道渗透检验报告 (26) 气体灭火系统灭火剂贮存容器检查记录 (27) 气体灭火系统选择阀、液体单向阀、高压软管 (28) 气体单向阀、组合分配系统集流管试验记录 (28) 卫生器具检查记录 (29) 金属管道承插接口检查记录 (30) ()管道隐蔽工程检查记录 (31) 气体灭火系统隐蔽工程中间验收记录 (32) 室外排水井内管顶高程竣工测量记录 (33) 室外给水管管顶高程竣工测量记录 (34) 管道补偿装置安装记录 (35) 保温检查记录 (36) ()管道吹洗记录 (37) 自动灭火系统管网冲吹记录表 (38) 给水系统消毒记录 (39) 脱脂记录 (40) 室内排水管道灌水试验记录 (41) 室内排水管道通水试验记录 (42) 室内排水管道通球检查记录 (43) 室外排水管道闭水法试验 (44) 室外砼排水管道闭气试验记录 (45)

临时排水施工方案

胡惠元堤延伸段(罗谢公路~幽兰立交段)道路工程工地临时排水施工方案 工程概况 昌南大道东延段(罗谢公路~幽兰立交段)是昌南大道向东继续延伸工程,是为完善城市路网结构,充分发挥昌南大道的快速通道功能,构建快速出城通道,实现与京福高速在幽兰立交的对接项目。本方案主要考虑K0-700~K0+691段排水。 南昌属亚热带湿润气候,温暖湿润,四季分明,温差较大,雨量充沛,多年平均降雨量1645mm。 1.施工总则 胡惠元堤延伸段道路工程设计图纸 《建筑施工手册》第四版缩印本 《给水排水设计手册》第2册 施工现场平面布置图 工程所在地的水文资料 非本专业的各种数据 2.临时供水、排水方案 临时供水 2.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。 系统:施工现场生活、生产及消防合用系统。 临时排水

施工现场排水系统包括污、废水和雨水,污、废水合流后排入市政污水井,雨水视工程情况排入场外雨水井。 临时污、废水 排水点:业主指定的施工现场红线内排水点,排水点要确保排水通畅。排水形式:布置至少8处排水点,并开挖出排水明沟一道。 雨水 本方案根据施工现场条件及周边环境情况,雨水主要利用场地内硬化路面坡度向场外排放,办公区及宿舍区设排水沟 3.现场布置 { 本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用土石方回填,基坑护坡、坡顶均采用硬化表面。 4.施工方案 4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图) 4.1.1、基础施工阶段 根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。 在我方标段内(见排水布置图)布置至少8处排水点,其中排水泵点1为主要排水点,布置两台75kW的泵抽水,对于雨天及原池塘中水由此集中排出。 首先进行现有的池塘排水,所有8处排水点逐级向排水泵点1抽水,可根据实际情况再增加水泵抽水点。待现有池塘水排出后,由大挖机开挖出排水明沟一道,使雨天及池塘渗水通过此排水明沟自然流至排水泵点1或排水泵点2,再由水泵进行提升处理至原排水明渠内。

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

临时排水施工方案91433

XXXXXXXXXXXXXXX工程 临时排水施工方案 中国华西企业有限公司 二〇一五年十二月

目录 1 编制依据 ........................................... 错误!未定义书签。 2 工程概况 ........................................... 错误!未定义书签。 3 施工现场污水、雨水排放原则.......................... 错误!未定义书签。 4 排污排水管道及排水沟设计............................ 错误!未定义书签。 5 安全文明施工管理措施................................ 错误!未定义书签。 6 成品保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 7 环境保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 8 临时排水系统管理措施................................ 错误!未定义书签。 9 附图 ............................................... 错误!未定义书签。

1 编制依据 1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 2、《室外给水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 3、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2015)。 4、《建筑给水排水设计手册》。 5、《施工安装建筑设备通用图集》(91SB4)。 6、《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003)。 7、业主提供的现场临时用水情况。 8、总平面布置图。 9、其他有关的国家现行规范、标准、规程和规定。 2 工程概况 一、基本情况 本工程位于位于深圳市福田区振华路与华发北路交汇处,由1栋综合楼及部分裙楼组成,占地面积约 4200.94平方米,总建筑面积58674.25平方米。地下3层,地上31层,总建筑高度134.4米,其中6层及以下为商业裙楼。本工人施工高峰期人数为350人,施工期间产生生活污水量约为67立方米/日,雨水量178L/S。 二、周边市政排水管网情况 该项目南侧为环中路、西侧为华发北路,有1条N160污水管网和1条DN300 雨水管网。 三、工地内雨污分流情况 工地内部雨、污分流,食堂污水经隔油池,厕所污水经化粪池处理后排入市政(污)水管;施工产生废水经多个集水井、沉淀池处理后排入市政(污)水管;屋面、室外地面雨水经排水沟、临时排水管汇集到沉淀池处理后排入市政(雨)水管。 四、出户管与市政管网接驳情况 1、DN:160污水出户管连接桑达小区DN300污水管的检查井(坐标:X=,Y=),下游连接华发北路现状DN500市政污水管道的检查井(X=,Y=)。

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

建筑给排水及采暖,分部施工小结

建筑给水、排水及采暖分部施工小结 一、工程简介 工程名称:xxxxxxxxxx 项目 建设单位:xxxxxxxxxx 房地产开发有限公司 设计单位:xxxxxxxxxxxx建筑设计咨询有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxx工程监理有限公司 施工单位:xxxxxxxxxxxx工程有限公司 建设地点:xxx 省xx 县xx 镇xx 路与xx 路交口建筑面积: xxxxxm2 xxxxx住宅小区有住宅楼1#~10#建筑面积合计为:71174.38m2, 别墅11#、12#建筑面积合计为:610.9m2,地下车库建筑面积为:23381.78m2,售楼中心建筑面积为:612.46m2,以及下沉庭院、下沉 广场等附属建筑,其主要给排水系统设备安装内容有: 本工程设有生活给水系统、污废水排水系统、雨水排水系统。给水系统:本小区从市政环状给水管网的不同管段上引入两条 DN150给水管,并在小区内形成环状。本工程生活给水系统采用水池-变频水泵-用户供水方式,下行上给式, 并接市政管网。为使最低处卫生器具配水点处的静水压不大于0.35MPa, 生活给水系分为三个区低区一层至三层利用市政水压直接供水, 中、高区由小区内生活给水管网二次加压供水,其中4F至10F为中区,11F至20F为高区。 排水系统:室内采用污水、废水分流,室外采用污水、雨水分流 制。污水经过化粪池后排入市政污水管道。地下室污、废水经提升泵排入污水管网。 雨水系统:本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层, 排入市政雨水管道或就近排入河流。室外雨污分流。室内屋面与阳台排

水分开,设置各自独立排水系统。空调冷凝水设独立的排放系统。屋面雨水斗均采用87 型雨水斗。 给水使用材质:生活冷水管:水泵房及主干管、立管采用PSP钢塑复合管,螺纹连接。其余横支管及户内支管采用PP-R塑铝稳态给水管(1.6MPa),热熔连接。 排水使用材料:生活排水管、雨水管采用承压PVC塑料管,承插 粘接。空调冷凝水排水管采用PVC塑料给水管,承插粘接。 二、施工管理 2.1 技术措施 编制依据: 1 、验收规范: ( 1 )《建筑电气工程施工质量验收规范》(GBJ50303-2002)(2)《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》(GBJ50242- 2002) (3)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2011 (4)《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166- 2007 (5)《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》(10S407-2) (6)《建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装》(13S409) (7)《电缆桥架安装》(04D701-3) 2 、本企业内部质量体系文件、管理制度、企业标准 (AJJT/C-QB1-125-2003)。 3、其它有关手册及参考文件资料。 熟悉,审查施工图纸和有关的设计资料,对设计图纸进行自审和

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范2002》免费

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 建标[2002]62号 根据建设部《关于印发<一九九五至一九九六年工程建设国家标准制定修订计划>的通知》(建标[1996] 4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。其中,3.3.3、3.3.16、4.1.2、4.2.3、4.3.1、5.2.1、8.2.1、8.3.1、8.5.18.5.2、8.6.1、8.6.3、9.2.7、10.2.1、11.3.3、13.2.6、13.4.1、13.4.4、13.5.3、13.6.1为强制性条文,必须严格执行。原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82和《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88中有关“采暖卫生工程”部分同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,沈阳市城乡建设委员会负责具体技术内容解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出社出版发行。 中华人民共和国建设部 20002年3月15日 前言 本规范是根据我部建标[1996]4号文件精神,由辽宁省建设厅为主编部门,沈阳市城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—82和《建筑采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改;增加了建筑中水系统及游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见;对主要问题进行了反复修改,于2001年8月经审查定稿。 本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》管理组(地址:沈阳市和平区总站路115号建筑大厦8F,邮政编码:110002,EMAIL:songbo75@https://www.wendangku.net/doc/0610622130.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位:沈阳市城乡建设委员会 本规范参编单位:中国建筑东北设计研究院 沈阳山盟建设(集团)公司 辽宁省建筑设计研究院 沈阳北方建设(集团)公司 中国建筑科学研究院

临时排水专项施工方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 为确保经开区江南水岸公租房一组团工程的顺利进行,保证整个施工过程中的质量、安全和工期,促进现场文明施工,为施工提供科学的指导依据,特制定本临时排水工程专项施工方案。 2、编制依据 (1)经开区江南水岸公租房一组团工程施工图。 (2)施工现场总平面布置图。 (3)《重庆市市政工程施工技术规范》 DB29-76-2004 (4)《城市排水工程质量检验标准》 DB29-52-2003 (5)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 (6)《建筑施工手册》(第四版)中国建筑出版社出版 (7)与本工程有关的国家、部及重庆市技术标准、法规文件等。 3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以管道开挖、架设,回填,沉沙井、化粪池以及检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案

施工现场临时排水方案模版

** 科技园施工现场临时排水方案 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全度汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成排水系统,为施工创造良好的环境。 本工程施工现场排水严格按照排水应当遵循雨污分流原则、污水集中处理原则和保障防洪防涝原则:水体搜集——集中处理——排放的总体思路,自然排水系统和强制排水系统相结合的方法进行设置。 一、基坑排水: 在基坑上口设置100mm 高砖砌挡水坎防止雨水冲刷基坑侧壁或浸泡基坑;在基坑底设排水明沟,再进入集水井抽排。排水明沟沿坑底四周布置,底宽300mm,沟底低于坑底300mm,坡度为1%,坡向各集水井方向。集水井沿坑底边角设置,间距50m,大小为600*600mm,井底低于坑底1m左右,集水通过潜水泵抽到地面排水系统,由地面排水系统经处理后排出。 二、污水排放: 1 、食堂污水的排放: 食堂的水, 由于有较大油渍, 不能直接排到市政污水管线, 如果直接排到市政污水管线, 将造成管道堵塞, 因此在食堂排出的管线口必须设置隔油池, 隔油池500*500*600,隔油池出口必须用铁丝网隔离,防止其他杂物流入市政管道, 隔油池每个月清理一次,掏清沉淀在里面的杂物和清除完油污。 2、生活污废、水的排放:洗手池污水及浴室废水直接排入厕所通过化粪池排 入市政污水管。 3、厕所污水的排放:工人宿舍区厕所及办公区厕所必须经过化粪池处理, 在 经过处理后排入市政 污水管内。化粪池尺寸为1800*1500*5000,排水管道由直径300 的预制水泥管组成每隔20 米设置 1 只500*500*800 的窨井,以便疏通。在化粪池中定期撒白石灰,以消灭蝇蛆。 三、雨水排放: 对场地标高沿施工道路进行适当放坡, 使雨水能够顺着路面流淌下来, 雨水

(完整版)水电安装全套资料

给排水及采暖、消防报验 一、雨水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 二、空调冷凝水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 三、排水管道安装 1.室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5004) 2.管道工程隐蔽验收记录表(C2009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.排水管通球试验记录(C2010) 四、室内给水系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 5.生活给水管道冲洗消毒记录(C2013) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 五、采暖系统安装报验申请表 1.室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(A5010) 2.室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表(A5011) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 5.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 六、卫生器具及给水配件安装 1.卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表(A5008) 2.卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表(A5009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.卫生器具蓄水试验记录(C2011) 七、消防系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表(A5014) 3.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表(A5002) 4.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 5.管道焊口检查记录(如消防管道为焊接钢管时用)(C2005) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 7.管道工程隐蔽验收记录(只在地沟内填)(C2009) 8.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 9.消火栓系统试射试验记录(C2008) 10.消防系统检验试验记录(消防验收时填)(C2007) 八、隐蔽工程汇总 1.隐蔽工程验收记录汇总表(B1064-04) 注:是B1064-04所有隐蔽工程资料的汇总,这张表放在所有管道隐蔽资料的最前面。 材料报验{给排水、采暖及消防材料} 1.工程材料/构配件/设备报审表(A9) 2.出厂资料(厂家资料或供货商资料)

临时排水沟施工方案

临时排水沟施工方案

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.2.1建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 3.2.2所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 3.2.3 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 3.2.4阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 3.2.5阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。 3.2.6管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管外径相同。 3.3.1建筑给水、排水及采暖工程与相关专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。 3.3.2隐蔽工程应隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。 3.3.3地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管; 3.3.4管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。 2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。 3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 3.3.5在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具有管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。 3.3.6明装管道成排安装时,直线部分应互相平和。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。 3.3.7管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1 位置正确,埋设应平整牢固。 2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 3.3.11采暖,给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定: 1 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。 2 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。 3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。 3.3.12管道及管道支墩(座),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 3.3.13管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

现场临时排水工程施工方案

现场临时排水工程 施工方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、周边市政排水设施及施工现场场地主要排水设施的布置情况 四、施工现场排水方案 五、排水管理 六、附件

一、工程概况 1. 总体概况 1.1 工程名称:特格尔健康产业园 1.2 建设地点:长沙市芙蓉区东岸乡张公岭村,纬一路与京珠高 速西辅道交汇处 1.3 建设单位:特格尔医药集团股份有限公司 1.4 监理单位:湖南和天工程项目管理有限责任公司 1.5 设计单位:长沙市建筑设计院有限责任公司 1.6 施工单位:湖南省工业设备安装有限公司 1.7 建设规模:本项目包括1#云e 综合楼,2#医药厂房、3#医药 厂房和4#配套用房,一层地下室作为人防工程和停车场。各单体建 筑物的具体建筑规模如下表所示: 单位工程结构型式建筑面积(m2)楼层数建筑高度(m)1#云e 综合楼框架剪力墙35185.74 地上20 层、地下 1 层79.95 2#医药厂房框架20282.67 地上4 层、地下 1 层23.90 3#医药厂房框架3760.01 地上3 层15.22 4#配套用房框架3025.97 地上7 层23.10 6#门卫室框架26.54 地上1 层 3.15 工程目前的进展情况:1#和2#地下室工程现已完全成95%,预计 在10 月度完回方回填工作,2#栋的主体已完,1#栋正进入主体施工 阶段,3#和4#栋在11 月份计划基础施工。 计划竣工时间:2 栋2016 年12 月31 日竣工,3#和4#栋2017 年 8 月30 日竣工,1#栋2017 年12 月30 日竣工。

二、编制依据 本工程的施工组织设计 《建设工程施工现场消防安全技术规程》GB50720-2011 《施工临时用电规范》JGJ46-2012 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 《城镇排水管理条例》 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003) 《施工安装建筑设备通用图集》(91SB3) 长沙市政府部门的相关规定 三、周边市政排水设施及施工现场场地主要排水设施的布置 情况 由于本工程北邻纬一路,东靠京港高速西辅道,南侧为居民生活区,西侧为苏宁电器的物流仓库。 该工程的临时排水坚持污水、雨水分流制,市政管网部门在本工程的纬一路南侧(1#栋的北侧3-5 轴和7-8 轴间)预留了一个雨水井和一个污水井,我项目在此雨水井和污水井旁边分别设置一个1#三级雨水沉淀池和一个1#三级化粪池(容积为3m3),作为本工程1、2#栋的排水、污点。

临时给排水方案

临时给排水水施工方案 一、编制依据 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 2 、《建筑施工手册》(2003年9月第四版) 3 、建筑专业提供的施工现场平面布置图 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 二、工程概况 1、设计概况 金科开州财富中心项目,位于重庆市开县东部南山东路,由重庆市金科骏耀房地产开发有限公司开发,中煤科工集团重庆设计研究院设计,岩土工程勘察由重庆南江地质勘察设计研究院勘察,重庆联盛建设项目管理有限公司监理。工程为丙类多层商用建筑,地下一层为车库及商业用房,地上七层为住宅;抗震设防烈度为6 度。 2、项目组成如下:(以审定的施工图为准)

场内地块三通一平基本完成,施工用电和用水根据建设方指定位置接入,施工用水由于市政供水不能满足要求,所以采取现场钻井并设置蓄水池加压供应。其他施工现场的前期准备工作已准备就绪。 三、临时用水方案设计概况 1、给水系统 建设方供水作为一个水源点,用于生活用水的供应;另外采用钻井取水的方法,在生活区东南面(距离生活区50m左右)共钻取深井,水经深井泵抽入砖砌体水箱,经加压泵供给现有消防管网和施工用水管网。 2、排水系统 现场采用砖砌排水沟,生活区设置砖砌化粪池,现场废水、生活废水及污水等均排入化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。 四、临时用水设计方案 (一)给水系统设计方案 1、用水量计算 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。 生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。

生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 (1)生产用水计算 a、施工用水量计算 计算公式:q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) 其中q1——施工用水量(L/S) K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15) Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示) N1——施工用水定额 T1——年(季)度有效作业天数 t——每天工作班数 k2——用水不均衡系数 工程实物工程量及计算系数确定 由于工程结构施工阶段相对于装修阶段施工用水量大,故Q1主要以结构施工阶段计算,而结构施工阶段又以混凝土结构施工阶段用水量最大,所以计算施工用水量时以混凝土工程量为计算依据。由于现场采样商品砼浇注,因此混凝土结构施工阶段主要用水是砼养护用水,混凝土养护用水定额取300升/立方米,每天按照同时有两层楼的混凝土进行养护计算(每层楼的混凝土方量预计200m3),因此以上公式简化为:q1= Q1×N1×K1/(8×3600)(Q1——每天混凝土养护的方量,N1——混凝土养护用水定额:取300 L/ m3,K2——用水不均衡系数:现场施工用水取1.5)施工用水量计算 q1= Q1×N1×K2/(8×3600)=400×300×1.5/(8×3600)=6.25L/S

相关文档
相关文档 最新文档