产品技术及应用资料SD2000智能型火灾自动报警系统

概述

SD2000型二总线模拟量火灾自动报警控制器是采用单片机和现代通讯理论设计的高科技火灾报警产品。机型可根据回路数量分为单回路、二回路、三回路、四回路4种机型。每一回路最大容量为127个报警点。依照控制器的报警容量可分为16点,24点…508点共24种点位容量的机型。产品特点

●智能化、模拟量火灾报警系统;

●备有面板式打印机,内存百年时钟、“黑匣

子”查询功能及CRT接口;

●机内备有三组编程继电器接点,可根据现场

情况由软件控制分组动作。如警铃、声光报

警器等;

●回路上可联接火警显示盘(楼层显示器)、

隔离器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、输入模块及多功能模块等。

●最大总线传输距离达1.5公里;

适用范围

适用于小型单纯报警系统的工程

技术参数

环境温度:0℃~45℃

环境湿度:≤95% 40℃

安装方式:壁挂式、二总线制

外形尺寸:60cm×42cm×14cm

控制器主电源: 180V~240V AC50HZ

机内备用电源: 24V 6.5AH

输出直流电源:>1.5A

输出触点容量: 24V 1A

安装及外形尺寸

产品技术及应用资料

接线方式:

注:系统构成为单回路结构,图中VG 线表示24V 和0V 电源线,P+P-线表示报警总线。

SD2000火灾报警系统应用范例:

图4-2 系统构成图

总线隔离器 SD2000X

报警复示器

SD6012 输入模块

SD6017 红外对射探测器转换接口 SD6016 多功能转换接口 图4-3 SD2000火灾报警系统应用示意图

产品技术及应用资料

JB-TB-SD2000 智能火灾报警控制器S

D

2

产品技术及应用资料

SD2000火灾报警控制器使用操作说明:

1. 盘面显示说明:

① 报警首地址和报警总数显示窗口: ●

当有火警信号时报警首地址显示窗口显示第一个报警点的地址,并在报警总数显示窗口内显示目前系统中存在的报警点总数。当报警总数超过99时则显示超过部分的总数。 ●

当系统中存在报警点故障时,报警首地址显示窗口滚动显示所有故障点地址,并在报警总数显示窗口内显示目前系统中存在的故障点总数。 ●

当系统中同时存在火警信号和故障信号时,根据火警优先的原则该窗口只显示火警信号报警点的地址。 ② 报警数据窗口: ● 正常监视状态下此窗口无显示;当有2个以上火警时,此窗口滚动显示火警点的回路号和地址。

● 此窗口显示方式与报警首地址显示窗口的显示方式相同,见(图4-4)。 ③ 时钟显示窗口:

● 正常监测状态下该显示窗口显示当前时间; ● 进入调整日期状态时该显示窗口显示当前的日期;

进入探测器数值测试状态时该显示窗口显示当前被测探测器的模拟量值。

2. 键盘功能说明:

① 复位键:强行切换当前的系统状态,使之恢复为系统的初始状态; ② 自检键:按下此键可检查首次开机所记录的地址点总数和地址号; ③ 消音键:当系统中存在火警或故障信号时,控制器将发出相应的报

警音响,按下此键后,火警或故障声音停止,消音键上的消音指示灯亮;

④ 键盘锁:该锁用于控制键盘操作的禁止状态,以防非操作人员在键

盘上进行非正常操作。将键盘锁置为OFF 位置即可禁止键盘操作,此时除消音键之外,其余各键均不起作用。一般工程调试开通后应将此锁锁定为禁止状态;

⑤ 组合键:用于对系统进行各类操作。一般情况下在使用组合键之后,需按复位键退出当前操作状况。

3. 系统的调试开通:

① 火灾报警控制系统接线完毕后,检查接线是否无误。

② 接通主电源,此时面板时钟显示当前时间,巡检灯周期闪烁,待巡检4个周期(约50秒)后,按

键,控制器发出火警音(可按消音键消音),自检灯亮,开始对本次开机系统所接探测器进行扫描,并在报警首地址窗口显示所有接入回路的探测器回路号、地址号及探测器总数。自检完毕后,若自检探测器总数及回路号、地址号与实际安装相同,则按复位键;

产品技术及应用资料

区域机号 5为高位端 1为低位端

ON 允许非标设置 OFF 屏蔽备电信息

ON 置为集中机

探测器的地址已全部写入内存,即注册登记工作完毕,系统可以开始正常运行。

※注意:如果显示数目与实际安装数量不符,则必须切断电源并重复本章节②步骤,因为没有写入内存

的地址点不能报出火警和故障。

4. 常用组合键的操作说明:

— 确认键:当执行了修改系统参数的操作时,须按下此键将修改的新系统参数写入内存。 01A — 灯检命令。点亮面板上所有指示灯和数码管,灯检完毕后自动进入正常巡检状态。 02A — 测试命令:检查一个指定探测器点的模拟量值。

退出。

03A —

04A —

06A —

/

静检”状态交替转

退出。

,则当前显示的故障地址点被屏蔽,故障总数自

动减1,同时面板上隔离显示灯亮。

11B —

窗口显示被屏蔽点的数量。故障信息显示完毕后系统自动返回到正常巡检状态。

12B —

13B — ,

确认。

14B —

确认。 21C — 检查探测器登记表,检查完毕后可自动退出状态。 22C — 写入探测器地址命令,见第42页③步骤章节。 23C — 清除探测器登记表。

24C — 修改探测器灵敏度:

输入探测器地址,

进行调整,

确认。

29C — 非标显示设置命令:

在报警首地址窗口上显示探测器最小地址号,

确认。

5. 系统状态设置开关:

此开关分布在控制器显示板左下方,见(图4-7) 系统状态设置开关。

产品技术及应用资料

电源指示灯 禁止打印键 走纸控制键

打印纸出口

图4-8 打印机面板功能示意图

6. 打印机:

SD2000火灾报警系统可配备面板式打印机以记录系统状态信息。其打印内容如下: ① 系统开通自检时打印所有已登记的探测器地址号; ② 系统发生探测回路故障时打印故障位号及故障发生的日期

和时间;

③ 系统发生火警时打印火警点的地址位号及火警发生的日期

和时间。

7. 控制器端子接线图:

8. 继电器的应用:

在报警控制器接口板有4组继电器(其中3组可编程继电器及1组火警继电器),可通过这几个继电器对外部联动设备进行控制。

出厂设置:任意点报警时,火警继电器,可编程继电器JC5(K3 K3’组)动作。

编程后设置:将可编程继电器设定为某一组报警点在事先设定好的逻辑关系条件下启动相应的继电器

输出。当报警点报警时,则预先设定好的与之相对应的继电器动作,火警继电器同时也动作。

SD2000控制器接口板

K1 K1’ K2 K2’ K3 K3’

NO NC COM

V G P+ P- P+ P- P+ P- P+ P-

L1A L2A L1B L2B

GND T1 R1 D1

GND T2 R2 D2

三组可编程继电器

输出端口

JC3 JC4 JC5

火警继电器

输出端口

24V 电源输出

0#回路总线

1#回路总线

2#回路总线

3#回路总线

RS-232接口

RS-485接口

图4-10 SD2000控制器端子分布示意图

JC6

产品技术及应用资料SD2000BL智能型火灾自动报警及灭火联动控制系统

概述

SD2000BL火灾报警及灭火联动控制系统是以SD2000系列控制器作为主机,以感烟探测器、感温探测器、手动报警器、输入模块、多功能转换接口等作为报警及信号输入,以输出控制模块和联动控制盘作为主要输出控制接口,并配置消防事故广播系统、消防电话通讯系统、气体灭火控制盘等外围设备构成一套完整的火灾报警及自动灭火体系。

产品特点

●智能化模拟量探测,两总线无极性联接,树

枝形分布,报警与联动控制一体化;

●系统中无报警总线与联动总线之分,简化系

统结构和综合布线;

●每一回路可联接125个点位;

●通用机,主从式结构;●具有现场编程功能;

●系统具备手动、自动两种工作状态,单点启

动和分组联动两种控制方式以及对探测器、联动模块和故障点地址的屏蔽功能;

●内存百年时钟,备有“黑匣子”查询功能,

面板式打印机,可查询打印报警、故障及联

动信息;

●通过RS232接口可联接CRT图形显示系统,

显示各防火区内各类探测器、联动模块的分

布平面图以及工作状态。

●总线传输距离达1.5公里。

适用范围

适用于中小型报警联动系统的工程

技术参数

环境温度:0℃~45℃

环境湿度:≤95% 40℃

安装方式:壁挂式或柜式

外形尺寸:60cm×42cm×14cm

控制器主电源: 180V~240V AC50HZ

机内备用电源: 24V 6.5AH

输出直流电源:>1.5A

输出触点容量: 24V 1A

安装及外形尺寸

SD2000系统。

产品技术及应用资料

产品技术及应用资料SD2000BL火灾报警控制器使用操作说明:

1.盘面显示说明:

①报警首地址及报警总数显示窗口:

该窗口用于显示报警器、输入模块和其它报警转换接口的报警首地址,其显示方式与SD2000“报警首地址及报警总数显示窗口”相同。(图4-4)。

②联动地址及联动总数显示窗口:

此窗口仅用于显示输出控制模块的动作状态,当有两个以上联动点动作时,显示窗滚动显示所有启动的联动点地址和动作点总数。

2.键盘功能说明:

①复位键:强行切换当前的系统状态,使之恢复为系统的初始状态;

②自检键:检查开机时能够上线的探测器、手动报警器和联动模块的地址点总数和地址号。打印出所

有正常的地址。

此操作不具有存贮动作,关机后控制器不存贮这些信息。

③消音键:当系统中存在火警信号、故障信号和联动信号时,控制器将发出相应的报警音响,按下此

键后,火警或故障声音停止,消音键上的消音指示灯亮;

④手动/自动转换锁:该锁用于控制系统的联动状态。当开关锁置为“手动”位置时,系统的自动联

动控制功能被禁止。无论控制系统处于何种工作状态,控制点均可以手动启动。

⑤组合键:用于对系统状态进行修正以及各类手动控制操作。一般情况下在使用组合键之后,需按复

位键退出当前操作状况。

3.系统开通与自检:

将探测器和联动模块混接于总线上,安装检查完毕后,打开电源开关,等待约一分半钟,即可对控制

动模块的地址,在联动地址显示窗口显示探测器和联动模块的总数,如果地址总数与实际安装相符合

4.报警点和联动点的登记注册:

形式同“自检”操作。若检查数量与自检时的数目相同,即注册登记工作完毕,可以进行下一步操作。

如果显示数目与实际安装数量不符,则必须切断电源并重复1、2步骤,因为没有写入内存的地址点不能报出火警和故障也不能参与系统联动。

注册登记工作完毕之后,还需根据联动模块所控制的设备对其进行特殊的定义。

5.定义联动输出设备类型:

产品技术及应用资料

SD2000BL系统对联动输出设备的设置提供了11种设备类型。各类联动输出设备的状态显示设置在显

址显示窗口显示该地址,在报警总数窗口显示“00”

报警总数显示窗口内的数字,将其设置为相应的联动设备。设备与数字编码对应表如下:

址,重复上述操作。

设置好设备类型,就可以进行下一步联动关系的设置。

※注:未登记注册的地址或未注册上的地址不能进行设备类型的设置。

6.常用组合键的操作:

—确认键:当执行了修改系统参数的操作时,按下此键将新的系统参数写入内存。

01A —灯检命令。点亮面板上所有指示灯和数码管,灯检完毕后自动进入正常巡检状态。

02A —测试命令:检查一个指定探测点或联动点的回答信号参数值。

测试显示灯点亮,键入探测器或联动模块地址号即可由时钟显示窗

03A —

04A —

05A —检查火警复示器上线状态。

06A —检查探测器及联动模块登记表,检查完毕后可自动退出状态。

07A —写入探测器及联动模块地址命令:参见报警点和联动点的登记注册。

08A —清除探测器登记表。

09A —/静检”状态交

减1,同时面板上隔离显示灯亮。

11B —

数窗口显示被屏蔽点的数量。故障信息显示完毕后系统自动返回到正常巡检状态。

12B —释放被屏蔽点:所有被屏蔽的故障地址点均被释放。隔离显示灯灭。

产品技术及应用资料

13B —,

14B —

15B —联动模块输出类型设置:参见定义联动输出设备类型步骤。

16B —修改探测器灵敏度:并输入探测器地址,在报警总数显示窗口显示“02”

此项操作须由厂家根据现场情况进行。

17B —50”

18B —非标显示设置命令:在报警首地址窗口上显示探测器最小地址号,

19B —

20B —现场编程命令:该命令可以使操作人员通过组合键设置联动逻辑关系。

※注:一般地说现场编程方式仅适用于点位很小的报警联动工程,对于较大点位的工程或联动关系较为复杂的系统则必须采用计算机编程方式进行联动逻辑关系的设置。

21B —设置低速巡检:该命令可降低控制器的巡检速度,巡检一个周期约11秒。以适应存在强干扰信号的场合。

22B —设置正常巡检速度:该命令用于将低速巡检的控制器恢复到一个巡检周期约7秒的正常的巡检速度。

23B —设置联动允许状态:该命令是一个软件锁命令。

状态。当控制器接收到报警信号时将立即执行联动控制程序,若此时“手动/自动”转换锁置为“手动”位置则在联动地址窗口和联动总数窗口分别显示将要启动的联动模块地址及模块总数,同时请求灯点亮,但此时模块并未启动,只有将“手动/自动”转换锁置为“自动”位置系统方能自动启动相应的控制模块。

控制器在出厂之前虽已设置联动允许状态。建议用户在系统正式开通使用之前再进行一次“23B”

命令设置。

24B —设置联动禁止状态:该命令是“23B

收到报警信号时将不执行联动控制程序。

30B —清除联动逻辑关系表命令。

—联动关系分组及分组启动命令:

产品技术及应用资料

出继电器将复原。

键定义了在按下此键之前输入的报警点地址将要启动一个指定的控制模块。

键的使用范例见现场编程应用实例。

7.打印机:

SD2000BL火灾报警及联动控制系统配备了面板式打印机,可打印记录系统状态信息,其打印内容如下:

①自检时检测到的总线上所有的探测器、手动报警器、输入模块、联动控制模块和各类报警转换接口

等。

②探测器、联动模块、转换接口等故障时的地址位号和时间。

③各类报警点报警时的地址位号和时间。

④联动控制模块被启动及回答时的地址位号和时间。

8.控制器工作电源与备用电源:

①控制器工作电源:

控制器工作电源是指提供给控制器本身工作的主电源,其有别于联动直流电源。一般情况下该工作电源向控制器提供电能并为控制器备用电源提供充电电源,其输入为市电180V~240V/ 50HZ±1HZ。

可输出给其它设备的直流电源为24V/1.5A。

当控制器工作电源工作时“主电指示”灯亮,当市电输入掉电备电投入时“主电指示”灯熄灭,“备电显示”灯亮,同时“主电故障”灯亮并伴随有故障音响。

②控制器备用电源:

控制器备用电源采用2节12V/6.5AH碱性免维护蓄电池串联使用,备用电源红线为正,黑线为负。

主电工作时可给备用电源进行充电,主电工作备用电源出现短线故障时,“备电故障”灯亮并伴随有故障音响。当主电断电时备用电源自动投入工作时。“备电显示”灯亮,同时“主电故障”灯亮并伴随有故障音响。

在备用电源单独供电的情况下,当备用电源低到一定程度时,控制器将会发出声光报警信号,经1分钟延时自动关机。待主电供电或备电正常后须重新开机。

※注:此章节所述控制器工作电源及备用电源仅提供给控制器本身使用,其有别于联动直流电源及备用电源的配置。关于联动直流电源及备用电源的配置方法见SD2000BL系统配置及安装。

产品技术及应用资料

9.SD2000BL系统配置及安装:

1)对于500点以上的报警联动控制系统,本公司推荐使用SD2100集散型报警联动控制系统。

2)联动电源的配置:对于联动控制点超过10个或受控设备电流总需求量可能超过1A的报警联动控制系统,则必须为其配置相应的联动电源。联动电源依照容量一般分为三种规格:

a. 联动控制点在50点以内配备SD7014A (24V/10A),备电为SD7016B(17AH)。

b. 联动控制点在100点以内配备SD7014B (24V/20A),备电为SD7016C(24AH)。

c. 联动控制点在150点以内配备SD7014C (24V/30A),备电为SD7016D(38AH)。

d. 若工程需要更高容量的联动电源则须特殊定做。

现场编程操作实例:

●0006”数

字,同时设置灯亮,表示进入联动编程状态。首先输入要启动的控制模块地址,该地址在联动地址窗

0008”。

应增至“0012”。若继续键入报警点地址,则表示当这些报警点都报警时才能启动相应的控制模块,

●执行了上述操作后,系统便具备了报警联动功能,当所输入的报警点地址(包括各类探测器、输入模

块、各类报警信号转换接口等)报警时,系统将自动启动已预先设置的联动控制模块,从而控制联动设备的开启或停止。

现场编程应用实例:

实例一:某建筑内安装了20个光电烟感探测器它们的地址分别为1001~1020;2个手动报警器的地址分别为1030、1031,要求它们当中任意一个报警都要启动设置在保护区内的声光报警器,声光报警器由一个控制模块控制,该控制块地址为1035。现场编程操作如下:

实例中对22个报警点设置了22个联动分组,而且所要启动的控制模块都是同一个点,因此,在22个报警点当中只要有一个点报警都可以联动“1035”号模块。

由此可见,每一个联动分组之间的逻辑关系都是“或”的关系,即:只要有一个报警点报火警,控制器便会启动一个或是多个联动控制模块。

产品技术及应用资料

实例二:某计算机房安装了6对感烟探测器和感温探测器,每一对探测器中的温、烟探测器同时报警时要

通过一个指定的控制模块启动一个回路的气体灭火钢瓶装置。6个感烟探测器的地址分别为

1001~1006,6个感温探测器的地址分别为1007~1012,启动气体灭火钢瓶的控制模块地址为1015,现场编程操作过程如下:

以上实例中共设置了6个联动分组,每一个联动分组内都有两个报警地址,只有当它们都报出火警时才去启动一个联动点“1015”号模块。

由此可见,每一个联动分组内部设置的报警点地址之间的逻辑关系都是“与”的关系,即:只有当一个联动分组内部设置的报警点地址都处于火警状态时,控制器才会启动一个联动控制模块。 随着公司产品的不断改进和更新,支持产品的软件也在不断地完善,操作说明也会有所变更,对此2 0 B

进入联动编程状态

1 0 3 5 B C D 1 0 0 1

探测器1001报警启动1035模块 控制模块地址

报警点地址 确认控制模块地址

联动命令

分组标志

1 0 3 5 B C D 1 0 0

2 探测器1002报警启动1035模块 1 0

3 5 B

C

D

1 0 0 3

探测器1003报警启动1035模块

… … …

… … …

1 0 3 5 B C D 1 0 1 9 探测器1019报警启动1035模块 1 0 3 5 B C D 1 0

2 0 探测器1020报警启动1035模块 手动报警器1030报警启动1035模块 1 0

3 5

B C D 1 0 3 0 手动报警器1031报警启动1035模块 1 0 3 5 B

C

D

1 0 3 1

复位

退出联动编程状态

键盘操作

功能说明

探测器1002和1008报警状态相“与”后启动1015模块 1 0 1 5

B

C

D

1 0 0 2

1 0 0 8

D 探测器1003和1009报警状态相“与”后启动1015模块 1 0 1 5 B C D 1 0 0 3 1 0 0 9 D 探测器1004和1010报警状态相“与”后启动1015模块 1 0 1 5

B

C

D

1 0 0 4

1 0 1 0

D 探测器1005和1011报警状态相“与”后启动1015模块 1 0 1 5 B C D 1 0 0 5 1 0 1 1 D 探测器1006和1012报警状态相“与”后启动1015模块 1 0 1 5 B C

D 1 0 0 6 1 0 1 2 D 复位

退出联动编程状态

2 0 B 进入联动编程状态

探测器1001和1007报警状态相“与”后启动1015模块 1 0 1 5 B C

D

1 0 0 1

1 0 0 7

D 键盘操作 功能说明

常见消防模块的接线方法和实物演示

常见消防模块的接线方法和实物演示 很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。 现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300型输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1. 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线。

图1 2. 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 图2

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1. 模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入): 图3

图4 2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入): 图5

消防设备部分接线方法

消防设备部分接线方法 1.每层所有音箱用一个模块控制,模块装在每层的消防接线箱内。 广播模块前接三支线(信号/报警线, 24V电源线,广播线)。模块后接一支线(广播线)。 2.消火栓启泵按钮接两支线,信号/报警线和消火栓启泵线。(启泵 线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的启泵按钮纵向串 连,消防接线箱再直接引至→消防控制室→消火栓泵)。 3.手动报警按钮(带电话插孔)和消防报警电话接两支线,信号/报 警线和电话线。(电话线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的手报按钮和电话纵向串连,电话线串联则每个消防电话需要一个模块)。(如果消防电话不和手报串联,消防电话没模块,消防电话的电话线要单独从消防控制室引入)。 4.火灾声光报警器(无模块)和送风口(设备处设总线控制模块) 接两支线,24V电源线和信号/报警线。(24V电源线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的声光报警器和送风口纵向串连)。 5.强电配电箱(箱内设总线控制模块)接两支线,24V电源线和信 号/报警线。(24V电源线从每层的消防接线箱引来后直接与其他配电箱串连)。(配电箱分:电梯,卷帘门,层电表箱,应急照明箱,气体灭火控制盘,机械停车电源切换等)。 6.排/送风机控制箱和排污泵控制箱(箱内设多线控制模块)接一支 线,多线制控制线。(每个控制箱的多线制控制线均直接由消防控制室引来)

7.火灾显示盘(层显)接两支线,电源总线和通讯总线。(这两支 线均单独从消防控制室引来)。 8.感烟探测器,感温探测器,信号阀,水流指示器,防火阀(后三 种均在该设备处设输入模块)接一支线,信号/报警线。 9.信号线从每层的消防接线箱引来与其他设备串联。 10.层消防接线箱内均设总线隔离模块。 11.信号/报警总线ZR-RVS-2*1.0 SC16 12.主机电源线ZR-BV-2*4 SC20 13.分支电源线ZR-BV-2*2.5 SC20 14.通讯总线ZR-RVS- 2*1.5 SC20 15.多线制控制线ZR-KVV-7*1.5 SC20 16.电话总线ZR-RVVP-2*1.0 SC20 17.消火栓启泵线反馈灯线ZR-RVS-4*1.5 SC20 18.消防广播线ZR-BV-2*1.5 SC20 说明:以上仅供参考,具体以图纸设计为准。有的设计均为单线,有的设计线路敷设方法可能与上不符,原理不错的情况下,以设计为准。另:消防泵(消火栓和喷淋)小区内共用为1.3吨多级泵。套用1-705子目(08定额)。

海湾消防模块接线大全

海湾消防模块接线大全 海湾报警之家/ 2012-09-29 本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34:

当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35: 二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装法也相同,其对外端子示意如图2-29

其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装法也相同,其对外端子示意图如图2-32: 其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG 短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过

北京市公安局消防局行政许可办事机构一览表

北京市公安局消防局行政许可办事机构一览表 北京市公安局消防局 受理单位办事地点邮编联系电话区位北京市固定资产投资项目行 政审批综合服务大厅 消防局受理窗口 北京市宣武区枣林前街70号 中环办公楼1层 100053 83970046 83978131 宣武区 北京市公安局消防局受理室 大厅 北京市西城区西直门南小街 1号 100035 82215133/34/35 西城区北京市东城区公安消防支队 受理大厅 金宝街52号--行政服务大厅100005 65258800-8112 东城区北京市西城区公安消防支队 受理大厅 西城区新壁街3号100032 83995249 西城区北京市崇文区公安消防支队 受理大厅 珠市口东大街10-1号--行政 服务大厅 100061 67073025 崇文区北京市宣武区公安消防支队 受理大厅 宣武区培育胡同15号100052 83539879 宣武区北京市朝阳区公安消防支队 受理大厅 朝阳区十八里店乡吕家营100023 87649559-1407 朝阳区北京市海淀区公安消防支队 受理大厅 阜石路66号--中关村行政服 务大厅 100036 68466367 海淀区北京市丰台区公安消防支队 受理大厅 丰台区靛厂村325号100039 88249859-6100 丰台区北京市石景山公安消防支队 受理大厅 八角西街16号--行政服务大 厅 100043 68862643 石景山 区北京市门头沟公安消防支队 受理大厅 门头沟区体北路18号102308 61865084-8203 门头沟 区北京市房山区公安消防支队 受理大厅 房山区良乡政通路16号102488 81380077 房山区北京市昌平区公安消防支队 受理大厅 龙水路22号--行政服务大厅102200 60718028 昌平区北京市顺义区公安消防支队 受理大厅 顺义区后沙峪镇裕华路甲24 号 101318 80485119-551 顺义区北京市通州区公安消防支队 受理大厅 玉桥中路144号--行政服务 大厅 101101 81523120-820 通州区北京市大兴区公安消防支队 受理大厅 大兴区兴华大街3段15号102600 81296070 大兴区北京市平谷区公安消防支队平谷区林荫街13号101200 69980252 平谷区

消防泵控制柜接线图..

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

消防模块接线方法和接线图

很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2- 30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2- 30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个 4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入): 图2- 33 图2- 34 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入):

消防设备的接线

消防设备的接线一、消火栓按钮的接线:根据消火栓按钮的生产的要求和设计要求确定。 2根去消控中心的是总线。 为 护设施,防止小孩玩弄或误起动。笔者在多年消防检测中发现许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小室,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。

笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并没置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。 动作后,均应实现以下功能: 1.向消防控制室发送报警信号。 2.在报警控制器上显示报警部位。 3.起动消防水泵。

4.消防水泵起动后,点亮所有消火栓箱内的起泵反馈信号灯。 消火栓按钮的主要功能是在火灾状态下远程起动消火栓泵,而手动火灾报警按钮的功能是在火灾状态下将报警信号传送到中央控制室,由中央控制室发出指令,起动相关消防设施。 消火栓泵通过消火栓按钮起动的方式一般有两种:一是消火栓按钮将起动信号送 ) 内 若不慎会使消火栓箱或消防水带带电,伤及消防队员。 如果将消火栓按钮与手动火灾报警按钮设成一个,是否可行呢?现行规范中尚无要求,但现在某些建筑内的消防设施中已经存在并使用这种功能共用的按钮。笔者认为,这种设计在技术上是可以满足的,有其有利的一面,但也存在弊端。首先如果共用按钮只完成报警功能,而由报警控制器根据接收到的报警信号,按照联动逻辑,通过输出模块再去起动消防水泵,共用按钮的动作信号实际上是通过

北京市消防验收流程

一、北京市消防验收具体的流程 1.土建工程填写建筑工程消防设计防火审核申请表,内部装修请有 资质的设计单位出图填写《建筑内部装修设计防火审核申报表》,并备齐相关材料报消防部门审批(8-16个工作日),取得《建筑工程消防设计审核意见书》。 备注:这个属于设计阶段由设计单位或有设计资格的建设方填写申报,叫做建筑工程消防设计审核。 2.填写《建设工程施工现场消防审核申报表》并备齐相关材料报 消防部门审批(当场审批),取得《建筑工程施工现场消防审核意见书》(1个工作日内),组织施工,自查自验,专业单位技术检测(消电检),出检测报告(1天)。 备注:这个是在施工前有建设方完成。此时已经取得《建筑工程消防设计审核意见书》。 3.填写《建筑工程消防验收申报表》并备齐相关材料报消防部门 验收(10个工作日),现场验收。取得《建筑工程消防验收意见书》(7个工作日)。 备注:此阶段属于竣工消防验收。 4.填写《消防安全检查申报表》并备齐相关材料报消防部门开业前 消防检查(7个工作日),现场验收。取得《消防安全检查意见书》(7个工作日)。 备注:此阶段属于公众聚集场所使用或者开业前。

二. 消防报设计审核及应提供的资料:(办理人委托书,建设单位盖章、回执单) 全部包括:《建筑内部装修设计防火审核申报表》一式两份、委托书、所在层面的原始竣工平面图复印件、建筑主体的建筑设计审核意见书和消防验收意见书复印件、消防设计方案及图纸、消防安全协议书、施工组织设计方案、消防安全保卫措施和用火用电制度。 具体要求如下: 1.《建筑内部装修设计防火审核申报表》一式两份(可从北京公安局 网站下载),并按要求加盖物业单位或产权单位的公章。表格所需注意事项:(1)建设单位联系人应填写甲方(租户)的姓名和联系电话;(2)申报表中的装修面积应填写装修部位的建筑面积,与组织设计方案及图纸设计中的面积相一致;(3)装修层数一栏标注“第几层”装修,建筑高度、建筑面积为大厦总体的地上和地上高度和面积;(4)各装修材料应符合相关的燃烧性能等级的规定要求。2.如该工程增加消防设施,需要填写《消防设施设计防或审核申报 表》一式两份,加盖物业单位或产权单位的公章。 3.物业提出申报申请并加盖公章,非物业单位人员申报须提供委托 书。 4.装修改造所在层面的原始竣工平面图复印件(注:必须原图大图 复印,要求有竣工章),并标出装修位置。 5.提供建筑主体的建筑设计审核意见书和消防验收意见书复印件, 或规划意见书、房产证(加盖产权单位公章)等证明该建筑合法

北京市消防安全重点单位界定标准 .doc

北京市消防安全重点单位界定标准 (2007年修订版) 凡符合以下条件的机关、团体、企业、事业单位,属于北京市消防安全重点单位: 一、商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所: (一)建筑面积在1000平方米(含本数,下同)以上且经营可燃商品的商场(商店、市场); (二)客房50间以上的宾馆(饭店、旅馆); (三)公共的体育场(馆)、会堂; (四)建筑面积200平方米以上的公共娱乐场所。 二、医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园: (一)住院床位在50张以上的医院; (二)老人住宿床位在50张以上的养老院; (三)学生住宿床位在100张以上的学校; (四)幼儿住宿床位在50张以上的托儿所、幼儿园。 三、国家机关: (一)区(县)级以上的党委、人大、政府、政协; (二)人民检察院、人民法院; (三)中央和国务院各部委; (四)共青团中央、全国总工会、全国妇联的办事机关; 四、广播、电视和邮政、通信枢纽: (一)广播电台、电视台; (二)邮政和通信枢纽单位。 五、交通枢纽、客运车站: 候车厅、候船厅的建筑面积在500平方米以上的客运车站、交通枢纽和客运码头。 六、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位: (一)建筑面积2000平方米以上的公共图书馆、展览馆; (二)公共博物馆、档案馆; (三)具有火灾危险性的区(县)级以上文物保护单位。 七、发电厂(站)和电网经营企业。 八、易燃易爆化学物品的生产、充装、存储、供应、销售单位:

(一)生产易燃易爆化学物品的工厂; (二)易燃易爆气体和液体的灌装站、调压站; (三)储存易燃易爆化学物品的专用仓库(堆场、储罐场所); (四)营业性汽车加油站、加气站,液化石油气供应站(换瓶站); (五)经营易燃易爆化学物品(甲、乙类)且店内甲类物品存放总量达200公斤以上或甲、乙类物品存放总量达500公斤以上的化工商店。 九、劳动密集型生产、加工企业: 生产车间员工人数100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业. 十、重要的科研单位: (一)国家和市级科研单位; (二)负责国家重点科研项目的科研单位; (三)科研中具有火灾爆炸危险性的科研单位。 十一、高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道,粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场,重点工程的施工现场: (一)高层公共建筑的办公楼(写字楼)、公寓楼等; (二)城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道; (三)国家储备粮库、总数量10000吨以上的其他粮库; (四)总储量500吨以上的棉库; (五)总储量在10000立方米以上的木材堆场; (六)总储存价值1000万元以上的可燃物品仓库、堆场; (七)国家和市级等重点工程的施工现场。 十二、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位: (一)营业总面积在1000平方米以上的证券交易所; (二)营业点建筑面积在1000平方米以上的劳务、人才市场; (三)建筑面积在1000平方米以上的教堂、清真寺、寺庙、道观等宗教场所(非县级以上文物保护单位); (四)市级以上的旅游景区; (五)建筑面积在2000平方米以上的民俗旅游度假村; (六)其他。 十三、铁路、交通、民航、林业系统各单位,由各系统主管部门根据有关规定制定界定

DB11_1024-2013 消防安全疏散标志设置标准

编号:DB11/1024—2013 备案号:J10195—2013 消防安全疏散标志设置标准Standard on Fire Safety Evacuation Signs Installation 2013-11-01发布2014-05-01实施北京市规划委员会 北京市质量技术监督局联合发布

北京市地方标准 消防安全疏散标志设置标准Standard on Fire Safety Evacuation Signs Installation DB11/1024—2013 主编单位:北京市公安局消防局 中国建筑科学研究院建筑防火研究所批准部门:北京市规划委员会 北京市质量技术监督局 实施日期:2014年05月01日 2013 北京

附件: 北京市地方标准报批稿确认单 本单位作为《消防安全疏散标志设置标准》地方标准主要起草单位,已经按照专家审查会意见对标准文本进行了修改,审查会意见已经全部落实。经对标准报批稿审核,标准技术内容完整准确、文字表述清晰。标准主编单位、参编单位,以及标准主要起草人员名单核对无误。该地方标准报批稿可以按照程序规定报批。 负责人(签字): 标准主要起草单位(加盖公章): 确认日期: 注:1、此附件提交本项地方标准的行业主管部门,由行业主管部门审核通过后,随报批材料交至市质监局; 2、标准文本报批后,不得进行任何改动。

DB11/1024—2013 前言 根据《北京市“十二五”时期城乡规划标准化工作规划》及北京市质量技术监督局2012年北京市地方标准制修订工作计划(京质监标发〔2012〕20号)的要求,编制组经过收集国内外资料,进行调查研究和试验,认真总结实践经验,参考有关国家标准和国外先进经验,并在广泛征求意见的基础上,对《消防安全疏散标志设置标准》进行了修编。 本标准的主要技术内容分为5章,即总则、术语、设置要求、施工与验收、维护与管理。 本标准修订的主要技术内容为增加术语内容,进一步明确消防安全疏散标志的设置场所、部位、设置要求和安装要求,提出疏散标志蓄电池组的初装放电时间等要求,推进集中控制型消防安全疏散标志新技术的应用。 本标准中第3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.7为强制性条文,必须严格执行。 本标准由北京市规划委员会归口管理,北京市公安局消防局负责具体技术内容的解释。标准日常管理机构为北京市城乡规划标准化办公室。在实施过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见寄至北京市公安局消防局(地址:北京市西直门内南小街1号,邮编100035)。 本标准主编单位:北京市公安局消防局 中国建筑科学研究院建筑防火研究所本标准参编单位:公安部沈阳消防研究所 中国建筑设计研究院

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 、GST-LD-8319 输入模块对 外接线端子图如图1-33 : T 1-J3 图中端子说明如下: Z1、Z2 :接控制器二总线,无极性 D1、D2 :接直流24V,无极性 O-、O+ :输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输岀回路终端必须接GST-LD-8320 或GST-LD-8320A 终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34 : 二密 二极管 输 入 模 坟 1 1-34 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35 :

非编码探测器 非編码探测器 缪箱器 S 1 35 二、GST-LD-8300 输入模块 本模块的外形及结构与 GST-LD-8319 输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图 2-29 21 Z2 I G 图 2- 29 其中: Z1、Z2 :与控制器信号二总线连接的端子 I 、G :与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图 2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 二极管 二根管 o O 輸入模块 GST-LD-S315

Z\ Z2 E 2- 30 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 --------------------------- ' Z1 Z2 I G 1卍苫屯忑k 常耐触授现场设 备 5 2-31 三、GST-LD-8301 输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32 :

消防泵控制柜接线图

产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:、、、11、15、、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。 KM-YJS/P-15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KVA( 电机负载 ) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图

1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一 个主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS 时,一用一备控制 箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。 3、双逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 当消防设施要求一用一备时,也可采用双逆变器形式,FEPS在1图的基础上增设一个逆变器和一个主备转换 开关。亦可实现双保险的一用一备功能,其它原理说明同2图一用一备接线图一致。

2020年消防电气布线说明;

民用办公楼消防电气预埋 回路概况 消防自动灭火报警系统,从防火分区消防接线箱引出回路的末端设备一般包含“感烟、感温探头;手报(或电话插孔手报);声光报警;消火栓按钮;广播及层显(重复显示器)防火阀、信号阀、水流指示器、照明配电箱、电梯电源箱、卷帘门等控制或输入输出模块。” 感烟、感温取消防信号线,按防火分区分回路;声光报警多与手报设置在一起,手动报警按钮、声光报警器都取消防信号,声光还需取24V电源,现阶段设计手报多带电话插孔,需要专门设一路电话回路配管,消防信号就近从探头回路取。 消火栓按钮线从消防泵控制柜引出需单独设一回路配管,所需消防信号就近探头取; 消防广播单独设回路,不需消防信号,最清爽的一个回路; 火灾显示器(层显)、防火阀、信号阀、水流指示器、照明配电箱、电梯电源箱、卷帘门等控制或输入输出模块所需的消防信号及24V电源从就近的点位引入,无需单独敷设一回路配管 水平楼板上预埋 楼面预埋管分顶板预埋管和地板预埋管 顶板预埋管可在楼板地部加设接线盒,管路堵塞可局部开槽处理; 地板预埋管接线盒一般要翻上在墙体上加设,管路堵塞后,管线埋设深,不便于开槽处理。可在楼面找平层内另外敷设配管; 综合考虑,墙面安装高度超过3米的点位,顶板预埋配管适宜。 图纸上除烟感温感外,其他各点位所需消防信号多从烟感温感探头上引入,预埋配管时为减少弯曲配管,增加过路盒,需提前将这些接线盒点位在图纸上标示。 图纸上较长线路横跨多个轴线的斜拉管线,由于楼板上梁柱钢筋密集,斜拉的管线无法直接穿越。在施工前将其按纵横轴向优化修改并在图纸上标示。 一个消防信号回路包含的点位一般在12个左右,需跨越整个楼层面或整个防火分区,其中个别的点位连接可能并不适合现场施工。在施工前需优化并标示。 整个防火分区内有部分点位需要24V电源,在施工前24V电源线配管走向、路径需在图纸上标示。 垂直墙体内预埋

公安部消防局65号文

中华人民共和国公安部 关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知 公消[2011]65号 各省、自治区、直辖市公安消防总队,新疆生产建设兵团公安局消防局: 近年来,南京中环国际广场、哈尔滨经纬360度双子星大厦、济南奥体中心、北京央视新址附属文化中心、上海胶州教师公寓、沈阳皇朝万鑫大厦等相继发生建筑外保温材料火灾,造成严重人员伤亡和财产损失,建筑易燃可燃外保温材料已成为一类新的火灾隐患,由此引发的火灾已呈多发势头。为深刻吸取火灾事故教训,认真贯彻落实中央领导同志重要批示精神,公安部、住房和城乡建设部正在修订有关标准、规定,经部领导批准,在新标准、规定发布前,本着对国家和人民生命财产安全高度负责的态度,为遏制当前建筑易燃可燃外保温材料火灾高发的势头,把好火灾防控源头关,现就进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理的有关要求通知如下: 一、将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围。凡建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。 二、加强民用建筑外保温材料的消防监督管理。2011年3月15日起,各地受理的建设工程消防设计审核和消防验收申报项目,应严格执行本通知要求。对已经审批同意的在建工程,如建筑外保温采用易燃、可燃材料的,应提请政府组织有关主管部门督促建设单位拆除易燃、可燃保温材料;对已经审批同意但尚未开工的建设工程,建筑外保温采用易燃、可燃材料的,应督促建设单位更改设计、选用不燃材料,重新报审。 公安部消防局 二〇一一年三月十四日

消防设备的接线

消防设备的接线 一、消火栓按钮的接线:根据消火栓按钮的生产的要求和设计要求确定。 2根去消控中心的是总线。 4根到消火栓泵的是启泵线和反馈线。 根据《建筑设计防火规范》GBJ 16—87第8.6.2条之规定:高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接起动消防水泵的按钮,并应有保护设施。而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95第7.4.6.7条也有相应规定:临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接起动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。 火灾发生时,室内消火栓能否出水对火场的扑救工作起着至关重要的作用,而今城市中高层建筑林立,市政管网水压一般难以保证高层消火栓栓口出水压力,为降低造价,延长管网使用寿命,消防水系统一般常采用临时高压给水系统来保证消火栓栓口的出水压力以满足火场灭火要求,因而用来起动消防水泵,并保证消防管网及时充有压力水的消火栓按钮在消火栓系统中占据着很重要的作用。规范要求消火栓按钮一般设置在消火栓箱内或带有玻璃的壁龛内,并要求按钮应有保护设施,防止小孩玩弄或误起动。笔者在多年消防检测中发现许多建筑的消火栓按钮未设置在消火栓箱内,或设置在消火栓箱外的没有足够的保护措施,而直接由一个塑料方盒构成,很容易被毁坏,从而导致误报警时有发生。所谓壁龛是指壁上小室,泛指墙上小室;通俗地说,指墙面上凹进去的洞穴,而不是直接凸露出墙面,这是一些施工单位图省事或不理解而随意设置的,是不符合规范要求的。 笔者认为,由于一些住宅楼、商业、娱乐建筑内居住或流动人员复杂,文化层次、道德修养也有很大的差异,难免会出现一些有意或不小心毁坏消防设施的行为,因而,笔者建议消火栓按钮应设在消火栓箱内,并没置在一定高度,防止孩童误动;而一些高级写字楼、公寓则可将消火栓按钮设置在箱外,有一定的保护措施,并用红色醒目标志标明其作用和使用方法,便于人员在火灾状态下使用。

北京市公安局内设机构职能介绍

北京市公安局内设机构职能介绍: 1.办公室:负责组织实施全局的公安业务工作,受理人民群众的来信来访。 2.政治部:负责干部人事管理、民警教育训练和民警招收录用工作。 3.纪委(监察室):负责实施对人民警察执纪执法情况的检查监督,对违反法纪的情况进行查处。 4.警务督察总队:负责对人民警察履行职责和遵守纪律情况的督察。 5.法制办公室:负责起草有关公安方面的地方性法规、规章草案;负责执法监督工作;承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作;组织行政处罚听证工作;承担北京市劳动教养委员会的日常工作。 6.勤务指挥部:负责全局性勤务的指挥、调度和协调;负责受理市民110报警、求助、投诉;遇有重大突发案(事)件负责调动警力进行先期处置;负责警社情动态信息处理,提出预警信息和工作建议;负责对枪支、警械和特种装备使用情况的检查监督。 7.刑事侦查总队:负责刑事案件的侦查工作。 8.治安管理总队:负责组织、实施全市重大活动的治安保卫工作;负责对大型展览、展销及文体活动实施治安管理;依法组织对文化市场、危险物品、饭店业等进行社会治安管理;查处治安案件和重大责任事故案件;处置群体性治安案件。 9.公共交通安全保卫总队(分局):负责本市公共交通系统安全保卫工作;侦查、审理和处置公共电汽车上、地铁、轨道交通工具及场区、站区内的案(事)件;对上述地区进行治安管理,实施消防监督;指导、监督、检查公交系统单位内部治安保卫工作;实施对出租汽车、旅游车、汽车租赁行业的治安管理。 10.内部单位保卫局:负责指导、检查本市机关、团体、企事业单位及金融机构内部安全防范工作;负责保安和安全技术防范管理。 11.公安交通管理局(交通警察总队):负责依法管理全市交通秩序,保证道路畅通;依法处理交通事故;负责机动车辆及驾驶员管理工作;负责设计、制作、安装、维护交通道路设施。 12.消防局(消防总队):负责本市灭火救援、火灾预防和消防监督工作;组织实施消防技术规范和标准;进行消防安全宣传和社会消防力量动员、培训。 13.网络安全保卫处:承担打击非法侵入、破坏计算机信息系统的犯罪活动,防范和查处其他危害公共信息网络安全的违法犯罪行为。 14.文化保卫总队:负责指导、监督、检查在京高等院校和新闻、科研等部门的内部安全保卫工作。

海湾消防模块安装接线示意图整理齐全

海湾100B声光报警器安装接线示意图 HX-100B声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产品,今天海湾消防设备工程师将为大家讲解海湾100B声光报警器安装示意图和接线示意图。 海湾100B火灾声光警报器外形示意图如图2-19: HX-100B火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2-20: 其中: Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效 D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性 S1、G:外控输入端子 可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如图2-21:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV 线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家/ 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。

利达消防设备接线图

设备的技术支持:主要针对于模块、探头的编码。 EN系列主机采用混合编址。但为了便于现场编写逻辑关系及后期维护保养建议采取以下顺序编址:感烟探测器→感温探测器→燃气探测器→手动报警按钮→消火栓按钮→输入模块→输入输出模块。 其次是探测器、模块等的接线方式。一般情况下施工方要了解接线方式,就要考虑到现场有没有预埋走线,是否需要重新布线。 一.现场经常用到的几种探头的技术支持 1.LD10EN底座:用于LD3000EN/A、LD3300EN等探测器,采用二总线并联接线方式,TC+,TC-端子不分正负极。 1.1 2.LD2000E-A手动火灾报警按钮内部接线图(如图1.2所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,通过电压小于30V通过电流100MA,5脚6脚是备用消防电话接口,配合电话手柄使用。如使用总线电话需要配合总线电话模块使用。 图1.2 3.LD2001EN消火栓按钮内部接线图(如图1.3所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,接直接启泵线(图1.4),通过电压小于30V通过电流 100MA,7脚是24V+,8脚是消防泵的反馈线。

图1.3 图1.4 4. LD3101/B点型可燃气体探测器内部接线示意图(如图1.5所示):TC+,TC-,24V+,24V-四个端子。3101/B点型可燃气体探测器探头编码方式是将TC+与24V+短接,TC-与24V-短接,用编码器的红色夹子夹在TC+上,黑色夹子夹在TC-上进行编码。 图1.5 5.LD4400EN-1/2输入模块端子图与接线图示例(如图1.6、1.7所示):6脚5脚是二总线TC+,TC-原则上不分正负极,11脚12脚是一组无源长开点,8脚7脚是一组无源长开点。端子现场设备上需要加15K线路检测电阻。

海湾消防模块安装接线示意图整理齐全

海湾消防模块安装接线示意图(整理齐全)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

海湾100B声光报警器安装接线示意图 HX-100B声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产品,今天海湾消防设备工程师将为大家讲解海湾100B声光报警器安装示意图和接线示意图。 海湾100B火灾声光警报器外形示意图如图2-19: HX-100B火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2-20: 其中: Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效 D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性 S1、G:外控输入端子 可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如图2-21:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家 / 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子。

北京市公安局消防局关于停止使用和维修手提贮气瓶式干粉灭火器的通告

北京市公安局消防局关于停止使用和维修手提贮气瓶式干粉灭火器的 通告 手提贮气瓶式干粉灭火器,是我国最早开发研制并投入生产使用的灭火器。这类灭火器曾在扑救初起火灾中起到了积极作用。随着科技的发展,性能安全可靠的贮压式干粉灭火器逐步取代了贮气瓶式干粉灭火器。贮气瓶式干粉灭火器较贮压式干粉灭火器构造复杂、零部件多、维修工艺繁杂;在贮存时此类灭火器筒体内干粉易吸潮结块,如若维护保管不当将影响到灭火器的安全使用性能;在使用过程中,平时不受压的筒体及密封连接处瞬间受压,一旦灭火器筒体承受不住瞬时充入的高压气体,就极易发生爆炸事故。为此我局于1998年下发了《关于淘汰手提贮气瓶式干粉灭火器的通知》,要求本市停止手提贮气瓶式干粉灭火器的生产和销售。此后,我市的手提贮气瓶式干粉灭火器的使用数量逐年减少,报废数量增多,为淘汰手提贮气瓶式干粉灭火器,减少爆炸伤人的恶性事故起到了推动作用并取得一定成效。 鉴于近年来我市又接连发生几起手提贮气瓶式干粉灭火器爆炸伤人、死人的恶性事故。为了确保人民生命财产的安全,杜绝灭火器爆炸事故的发生,北京市消防局决定,停止使用和维修手提贮气瓶式干粉灭火器,现将有关要求通告如下: 1、自本通告发布之日起,本市各机关、团体、企业、事业单位一律禁止使用手提贮气瓶式干粉灭火器,各灭火器维修厂对手提贮气瓶式干粉灭火器一律不再维修,作报废处理; 2、各单位应立即对所配置的灭火器进行一次全面、系统、彻底地清理,对清理出的手提贮气瓶式干粉灭火器要集中存放在安全地点并及时送往专业灭火器维修厂处理,单位不得擅自处置; 3、各单位对淘汰下来的手提储气瓶式干粉灭火器,应按照《建筑防火器配置设计规范》的要求及时补充,以确保消防安全。 4、各单位对其配置的其它类型的灭火器应放置在通风、干燥、便于取用的地方,并应有防护措施,不得放置在阳光暴晒或阴暗潮湿的地方。单位应对全体职工加强培训,做到灭火器操作使用应知应会。 特此通告 2001年4月18日