文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层与超高层成本分析与对比

高层与超高层成本分析与对比

高层与超高层成本分析与对比
高层与超高层成本分析与对比

高层与超高层成本分析与对比

一、超高层与高层成本分析

1.超高层结构的选型

超高层建筑的结构决定了总体造价的高低。建筑高度不同,适用的基本的结构型也不同,以下是7度抗震设防区不同结构类型限高表:

本项目预计采用框架-核心筒结构造价较低,和普通高层造价相仿。

2.结构设计差异

结合本项目,框架核心筒体系能够适应基本需求。在这种体系下,不同高度高层建筑在结构设计方面也存在着差异,主要差异如下表:

3.建筑

(1)高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:1)避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过50m。(故超过100m的建筑最少增加2个避难层)

2)通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。

3)避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。

4)避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。

5)建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000㎡的公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:在停机坪的适当位置应设置消火栓。停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。(这项一般可不做)

(2)由于高处的湿度和风力情况较为复杂,在外墙材料,铝合金窗,玻璃等建筑材料的选择会格外严格,会较大成都的增加建筑成本。

(3)消防电梯要在3台或以上。

(4)电梯利用效率相对较低,电梯数量有所增加。

(5)超高层建筑的配套人防面积也较大。

4.给排水

(1)给水同普通高层无太大变化;

(2)排水在150米之间无变化;

(3)消防-避难层增加设备间,设备间内增设消防接力泵(消火栓两台、喷淋两台)。

5. 暖通

(1)中央空调需分区;

(2)避难层需设至机械防排烟系统。

6.强弱电

(1)消防报警系统要求严格,除卫生间以外所有房间都要有报警探测器;(2)需增设转输消防水泵房,防火系统需分区。

(3)供电系统:随着高度的增加,供电安全等级相应提高。

7. 综述

考虑到普通框架-剪力墙建筑的造价大约在2200元/平米,超高层的成本在2555元/平米- 2765元/平米左右,全部落地剪力墙的成本则会增加大约500-1000元/平米,而部分框支剪力墙结构的成本与框架-剪力墙结构相仿。