文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沉降观测点的布设及观测施工方案

沉降观测点的布设及观测施工方案

沉降观测点的布设及观测施工方案
沉降观测点的布设及观测施工方案

沉降观测点的布设及观测施工方案

一、编制依据

1、设计院提供的施工图纸

2、建设单位提供的沉降观测基准点

3、《工程测量规范》GB50026-2007

4、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007

5、建筑单位提供的二个沉降观测控制点:BM1、BM2。其高程分别为:2093.185米、2093.929米。

二、工程概况

D-1#楼、D-S1#楼、D-3#楼、车库四。D-1#楼建筑面积23410.99m2,D-S1#楼建筑面积2319.21 m2,、D-3#楼建筑面积21884.73m2,车库总建筑面积51307m2。各工程项目概况如下表:

项目概况、名称D-1#楼D-S1#楼D-3#楼车库四标段

建筑层数地下3层,地上

27层地上3层地下3层,地上27

地下2层

建筑结构类型框架剪力墙结构框架结构剪力墙结构框架结构

建筑工程等级一级二级一级一级

设计使用年限50年50年50年50年

建筑分类一类二类一类特大型汽车库

耐火等级地上一级,地下一

级二级地上一级,地下一

地上二级,地下

一级

建筑性质高层商住楼多层商业高层住宅楼地下车库建筑物抗震设防烈度7度7度7度7度

地基基础设计等级甲级丙级甲级乙级

基础形式现浇钢筋混凝土

桩筏基础现浇钢筋混凝

土条形基础

现浇钢筋混凝土桩

筏基础

现浇钢筋混凝土

条形基础

地基持力层端承摩擦桩,桩端

持力层4层砂砾3层砂砾端承摩擦桩,桩端

持力层4层砂砾

3层粘土层

三、人员及仪器的配备

1、测量人员配备

为了满足本工程测量全面、有序的开展,将投入以下测量人员,组成本工程施工

测量组。

序号姓名学历施工年限职务近期施工工程

1 大专11年组长

2 大专3年测量员

3 大专4年测量员

由工程项目技术负责人负责现场测量工作的监督实施。

2、测量仪器配备

根据本工程特点和沉降观测精度要求,平面控制盒建筑物的定位采用全站仪,轴线投设用经纬仪,高程测量用水准仪,本工程拟投入测量仪器如下表:

仪器名称型号数量是否检定用途

经纬仪TDJ6E 1 已检定,证书编号:14121103 角度测量水准仪AT0-32 1 已检定,证书编号:14122502 沉降观测

注明:仪器必须在检定证书规定的有效日期内使用。

四、观测点的设置

1、制作方法

沉降观测点大样见下图:

沉降观测的标志可根据不同的建筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志和隐蔽式标志等形式,并符合下列规定:

⑴各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,并涂上防腐剂;

⑵标志的埋设位置应避开雨水管、窗台线、散热器、暖水管、电气开关等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离;

⑶当应用静力水准测量方法进行沉降观测时,观测标志的形式及其埋设,应根据采用的静力水准仪的型号、结构、读数方式以及现场条件确定。标志的规格尺寸设计,应符合仪器安置的要求。

2、设置方法

在地下室结构施工时,地下室柱墙结构钢筋绑扎完毕后,

在地下室顶板50线标高值处将准备好的电线盒固定在观测点位置,用电弧焊将观测点的盒子固定在柱或墙上,封闭模板时,注意检查观测点的盒必须紧贴模板。模板拆除后,可以看到观测点的盒子。

3、沉降观测点的保护

沉降观测点做好后,为了防止冲撞而影响数据统计,要采取一定保护措施。可避免重物水平冲撞或高空下落而引起的点的破坏。观测完毕后,将观测点取下,放进盒内,盖好盖子,盖子上面用红色油漆标上标记,以表明用途,并使外观美观。

五、观测点的布设

建筑沉降观测应测定建筑及地基的沉降量、沉降差及沉降速度,并根据需要计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。

1、沉降观测点的布设原则

沉降观测点的布设应能全面反映建筑及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点。点位宜选用设在下列位置:

⑴建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10-15米或每隔2-3根柱基上;

⑵高低层建筑、新旧建筑、纵横墙等交接处的两侧;

⑶建筑裂缝、后浇带和沉降缝、伸缩缝两侧、新旧建筑物或高地建筑物接壤处的两侧,基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处;

⑷对于宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面点;

⑸邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗沟处;

⑹框架结构建筑的每个或部分桩基上或沿纵横轴线上;

⑺筏形基础、箱型基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置;

⑻重型设备基础和动力设备基础的四角、基础形式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧;

⑼对于电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑,应设在沿周边与基础轴线相交的对称位置上,点数不少于4个。

2、布设位置

按照《工程测量规范》GB50026-2007、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007的规定,本工程沉降观测点如下表:

沉降观测点位分布表

点号具体位置备注序号点号具体位置备注

1 1 C/1轴大角位置

2 2 A/5轴设计图纸要求位置

3 3 A/13轴设计图纸要求位置

4 4 B/19轴沉降缝位置

5 5 B/20轴沉降缝位置

6 6 A/26轴设计图纸要求位置

7 7 A/34轴设计图纸要求位置

8 8 38/C轴大角位置

9 9 38/F轴大角位置10 D-1 35/G轴大角位置

11 D-2 25/G轴大角位置12 D-3 E/19轴沉降缝位置

13 D-4 E/19轴沉降缝位置14 D-5 14/G轴大角位置

15 D-6 4/G轴大角位置16 D-7 F/1轴大角位置

17 10 S-14轴设计图纸要求位置18 11 S-12轴大角位置

19 12 S-11轴设计图纸要求位置20 13 S-10轴沉降缝位置

21 14 S-7轴沉降缝位置22 15 S-6轴设计图纸要求位置23 16 S-4轴设计图纸要求位置24 17 S-D轴设计图纸要求位置25 18 S-B轴设计图纸要求位置26 19 S-A轴大角位置

27 20 S-C1轴设计图纸要求位置28 21 S-A1轴大角位置

3、沉降观测点附图

后附沉降观测点布置图。

六、技术要求

本工程采用二等水准测量。

㈠建筑变形测量精度级别的确定应符合下列规定:

①地基基础设计为甲级的建筑及有特殊要求的建筑变形测量工程,应根据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的建筑地基变形允许值,分别按本规范第3.0.6条和第3.0.7条的规定进行精度估算后,按下列原则确定精度级别:⑴当仅给定单一变形允许值时,应按所估算的观测点精度选择相应的精度级别;⑵当给定多个同类型变形允许值时,应分别估算观测点精度,根据其中最高精度选择相应的精度级别;⑶当估算出的观测点精度低于本规范表3.0.4中三级精度的要求时,应采用三级精度。

㈡其他建筑变形测量工程,可根据设计、施工的要求,按照规范表3.0.4的规定,选取适宜的精度级别;

表3.0.4 建筑变形测量的级别、精度指标及其适用范围

实形测量级别

沉降观测位移观测

主要适用范围观测点测站高

差中误差(mm)

观测点坐标中

误差(mm)

特级±0.05 ±0.03 特高精度要求的特种精密工程的变形测量

一级±0.15 ±1.0 地基基础设计为甲级的建筑的变形测量;重要的古建筑和特大型市政桥梁等变形测量等

二级±0.5 ±3.0 地基基础设计为甲、乙级的建筑的变形测量;场地滑坡测量;重要管线的变形测量;地下工程施工及运营中变形测量;大型市政桥梁变形观测等

三级±1.5 ±10.0 地基基础设计为乙、丙级的建筑的变形测量;地表、道路及一般管线的变形测量;中心型市政桥梁变形测量等。

垂直位移监测基准网的主要技术要求

等级相邻基准点高差

中误差

每站高差中

误差

往返较差或环线

闭合差(mm)

检测已测高差较差

(mm)

二级0.5 0.15 0.30n1/20.4 n1/2

注:表中n为测站数。

水准观测的主要技术要求

等级水准仪

型号

水准尺

视线长度

(m)

前后视的距离

较差(m)

前后视的距

离较差(m)

视线离地面最

低高度(m)

基本分划、辅助分

划读数较差

(mm)

基本分划、辅

助分划所测高

差较差(mm)

二级DS05 因瓦30 0.5 1.5 0.5 0.3 0.4

2、观测要求

在施工中采用相同的图形和观测方法,为了确保观测的精度和稳定,整个观测过程应使用同一台仪器和设备,为了防止人为误差积累,观测工作固定观测人员,每次观测应在基本相同的环境和条件下工作,采用统一的基准处理数据。

⑴沉降观测的作业方法和技术要求应符合下列规定:

①对二级、三级沉降观测,除建筑转角点、交接点、分界点等主要变形特征点外,允许使用间视法进行观测,但视线长度不得大于相应等级规定的长度;

②观测时,仪器应避免安置在有空压机、搅拌机、起重机等振动影响的范围内;

③每次观测应记载施工进度、荷载量的变动、建筑倾斜裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况;

⑵每周期观测后,应及时对观测资料进行整理,计算观测点的沉降量、沉降差以及本周期平均沉降量、沉降速率和累计沉降量。根据需要,可按公式(5.5.7-1)、(5.5.7-2)计算基础或构件的倾斜或弯曲量:

基础或构件倾斜度α:

α=(SA-SB)/L (5.5.7-1)

式中SA、SB—基础或构件倾斜方向上A、B两点的沉降量(mm)

L—A、B两点间的距离(mm)。

基础相对弯曲度fc:fc=[2S0-(S1+S2)]/L (5.5.7-2)

式中S0—基础中点的沉降量(mm);

S1、S2—基础或构件倾斜方向上A、B两点的沉降量(mm)

L—基础两个端点间的距离(mm)。

注:弯曲量以向上凸起为正,反之为负。

六、沉降观测点的布设线路

1、观测点采用的基准点为建设单位提供的BM1、BM2点。

2、观测路线布设成符合水准路线形式,观测路线从BM1、BM2点出发,形成环绕闭合。

3、观测线路示意图附图后附。

七、观测次数及数据的整理

1、观测次数

沉降观测的周期和观测的时间应按下列要求并结合实际情况确定:

㈠建筑施工阶段的观测应符合下列规定:

⑴普通建筑可在基础完工后或地下室砌完后开始观测,大型、高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测;

⑵观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定。民用高层建筑可每加高1-5层观测一次,工业建筑可按回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等不同施工阶段分别进行观测。若建筑施工均匀增高,应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各测一次;

⑶施工过程中若暂停工,在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间可每隔2-3个月观测一次。

㈡建筑使用阶段的观测次数,应视地基土类型和沉降速率大小而定。除有特殊要求外,可在第一年观测3-4次,第二年观测2-3次,第三年后每年观测1次,直至稳定为止。

㈢在观测过程中,若有基础附近地面荷载突然增加、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况,均应及时增加观测次数。当建筑突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应立即进行逐日或2-3天一次的连续观测。

㈣建筑沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定。当最后100天

的沉降速率小于0.01-0.04mm/d时可认为已进入稳定阶段。具体取值宜根据各地区地基土的压缩性能确定。

2、数据处理

沉降观测结束后,根据工程需要,提交一下有关资料:

⑴观测点位图

⑵甘肃省工程质量监督总站编制的沉降观测记录表(20006)

⑶荷载、时间、位移量曲线图

⑷沉降观测原始记录

及时整理施测数据,作为竣工资料进行存档。

沉降观测原始记录表

工程名称:日期:天气:

测站测点读数

高差

(后视-前视)

高程沉降量备注

1 后视前视

2 后视前视

3 后视前视

4 后视前视

5 后视前视

6 后视前视

7 后视前视

8 后视前视

9 后视前视

10 后视前视

11 后视前视

12 后视前视

13 后视前视

14 后视前视

记录人:测量员:技术负责人:

沉降观测点布置及观测施工方案

沉降观测点布置及观测 施工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

江苏城南建设集团有限公司 沉 降 观 测 点 布 置 及 观 测 施 工 方 案 昆山万和苑动迁小区2标项目部

目录

第一章工程概述 工程概况 昆山万和苑动迁小区2标B-1#~B-3#、B-8#、B-9#住宅楼、B-车库2及围墙工程位于高新区中华园西路北侧、锦淞路东侧。总建筑面积,其中:B-1#楼住宅面积,为地下1层,地上18层,层高;B-2#楼住宅面积,为地下1层,地上18层,层高; B-3#住宅面积, 地下1层,地上18层,层高;B-8#住宅面积, 地下1层,地上18层,层高;B-9#住宅面积, 地下1层,地上18层,层高;B-车库2面积: ,地下1层,层高。 由于本工程属于小高层建筑,故应进行沉降观测。根据现场实际情况,为了方便观测,沉降观测点埋设于主楼框架剪力墙上,其标高值为左右。观测点位置根据设计单位提供的设计图纸确定。 技术依据 工程依据 1.苏州华造建筑设计院提供的沉降观测施工图纸 2.建设单位提供的沉降观测基准点 国家规范 1.《工程测量规范》GB50026-2007 2.《工程测量基本术语标准》GB/T50288-96 3.《建筑测量变形规程》JGJ/T8-2007 建设单位提供来了二个沉降观测控制点:BM1、BM2点。其高程分别为米、米,经复核符合要求。

第二章人员及仪器配备 人员配备 为了确保本工程测量全面、有序开展,将投入以下测量人员,组成本工程施工测量组。 沉降观测是施工测量的重要组成部分,本项工作由项目经理负责现场测量的监督实施。 测量仪器配备 根据本工程特点和沉降观测精度要求,平面控制和建筑物的定位采用全站仪,轴线投设用经纬仪,高程测量用水准仪,主轴线垂直度控制用激光垂准仪。本工程拟投入测量仪器见一览表。 本工程沉降观测仪器配备一览表

建筑物沉降观测专项施工方案

目录 一、工程建设概况 1、建筑设计概况 2、结构设计概况 二、编制依据 三、沉降观测的基本要求 1、仪器设备、人员素质的要求 2、观测时间的要求 3、观测点的要求 4、沉降观测自始至终要遵循“五定”原则 5、施测要求 6、沉降观测精度的要求 7、沉降观测成果整理及计算要求 四、具体施测程序及步骤 1、建立水准控制网 2、建立固定的观测路线 3、沉降观测 4、平差计算 5、统计表汇总 6、观测中的注意事项 五、沉降观测方案 1、基准点埋设 2、沉降观测点埋设 3、精密水准测量 4、资料整理与提交 六、控制点的布置及施测 七、各控制点的放样 八、施工时的各项限差和质量保证措施

1、限差要求 2、放样工作按下述要求进行 3、细部放样应遵循下列原则 九、沉降观测技术要点 十、位移观测技术要点 十一、测量复核措施及资料的整理 十二、施工测量工作的组织与管理 1、主要仪器的配备情况 2、施工测量管理人员组成 十三、仪器保养和使用制度 十四、测量管理制度 十五、建筑物沉降变形事故应急救援预案 1、事故类型和危害程度分析 2、应急处置基本原则 3、应急处置 4、救援物资的储备 5、恢复 6、注意事项 7、建筑物沉降事故预防

一、工程建设概况 经开区江南水岸公租房一组团工程位于重庆市南岸区长生桥镇乐天村、桃花店村,茶涪路南侧地块。一组团建筑面积约18.5万㎡,投资额约3.33亿元。 1、建筑设计概况 (1)工程总体概况: 经开区江南水岸公租房一组团工程由8栋33层一类高层住宅、裙房以及地下车库组成。 地面主要有:砼防水地面、细石砼地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、地砖地面。 楼地面主要有:细石砼楼面、防滑地砖楼面、架空保温楼面、保温楼面、防水楼面、毛坯楼面、耐磨地坪楼面。 内墙主要有:水泥砂浆抹灰墙面、涂料墙面、水泥砂浆防水墙面、腻子墙面、瓷砖墙面。 外墙主要有:砼防水外墙、涂料墙面、外墙漆墙面、面砖墙面、干挂

沉降观测的具体步骤

沉降观测的具体步骤 本工程沉降观测采用闭合圈法按一等水准测量要求进行,DS使用级精密水准仪或自动安平水准仪和铟钢水准尺。 建筑物四周至少留出3m的场地,便于闭合圈法沉降观测,观测前通知工程处和施工现场负责人,事先清理好现场,确保视线、场地畅通,安排好测量跑尺人员。 本工程结构施工阶段,做到每施工一层结构层次即进行一次沉降观察,沉降观测时间为砼浇筑结束后一天,不上荷载的情况下进行,中间停、复工各观测一次,以后每3个月观测一次,建筑物竣工验收前观测一次。特殊情况如发现严重裂缝,沉降速率增大,沉降差较大等,亦相应增加观测次数,并整理出资料由主管工程师审核,及时提交给业主。使用阶段每半年一次,共两次,以后每年一次,预计观测五年或直到沉降稳定,使用阶段预计共测6次,由建设单位负责观测,施工阶段的观测费用,按勘察设计文件规定,由业主负责,施工企业在提交成果时,向业主按专项收取费用。 观测成果管理 本工程沉降观测应有专用外业手薄、记录表和建筑物平面图及观测点布置图等,并根据沉降观测成果绘制沉降分布图,沉降量与时间关系曲线图,最后计算整个建筑物的平均沉降量和相对沉降差,每季提供给业主一份资料。工程沉降观测资料,由专人整理,当每次观测

一周后,提交工程技术科和工程队各一份,最终将系统观测资料作为工程技术资料的一部分存档,并交建设单位一份。 基准点和观测点的保护 经常检查基准点和观测点有无变动,并防止砂浆落在观测头上,将观测点按观测平面图相应的编上号,每次观测后旋下观测头集中保管,下次观测时再按编号旋上观测头,注意防止柱上槽口被杂物堵塞或被现场材料挡住,还要采取一定的措施防止碰撞观测点头的螺牙铁管口,详见图《水准点埋置及观测头构造图》。 设置基准的原则是合理埋设,观测方便,并能保证水准点的稳定,基准点的埋设数量不少于三个,距离观测点30-50m,基准点的设置应在基坑挖土前15天完成,基准点必须加盖保护,在观测平面中,基准点位置应明确标注。 观测点的设置,依据图纸设计要求。详见附图《沉降观测点平面图》。 观测点的设置采用预埋螺牙铁管,使用活动观测头,便于装拆。 装修前先旋下观测头,在柱装修材料上留孔并预埋套管,装修完再旋上观测头,观测头就朝外,便于观测。

沉降观测点的布设及观测施工方案

沉降观测点的布设及观测施工方案 一、编制依据 1、设计院提供的施工图纸 2、建设单位提供的沉降观测基准点 3、《工程测量规范》GB50026-2007 4、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007 5、建筑单位提供的二个沉降观测控制点:BM1、BM2。其高程分别为:2093.185米、2093.929米。 二、工程概况 D-1#楼、D-S1#楼、D-3#楼、车库四。D-1#楼建筑面积23410.99m2,D-S1#楼建筑面积2319.21 m2,、D-3#楼建筑面积21884.73m2,车库总建筑面积51307m2。各工程项目概况如下表: 项目概况、名称D-1#楼D-S1#楼D-3#楼车库四标段 建筑层数地下3层,地上 27层地上3层地下3层,地上27 层 地下2层 建筑结构类型框架剪力墙结构框架结构剪力墙结构框架结构 建筑工程等级一级二级一级一级 设计使用年限50年50年50年50年 建筑分类一类二类一类特大型汽车库 耐火等级地上一级,地下一 级二级地上一级,地下一 级 地上二级,地下 一级 建筑性质高层商住楼多层商业高层住宅楼地下车库建筑物抗震设防烈度7度7度7度7度 地基基础设计等级甲级丙级甲级乙级 基础形式现浇钢筋混凝土 桩筏基础现浇钢筋混凝 土条形基础 现浇钢筋混凝土桩 筏基础 现浇钢筋混凝土 条形基础 地基持力层端承摩擦桩,桩端 持力层4层砂砾3层砂砾端承摩擦桩,桩端 持力层4层砂砾 3层粘土层

三、人员及仪器的配备 1、测量人员配备 为了满足本工程测量全面、有序的开展,将投入以下测量人员,组成本工程施工 测量组。 序号姓名学历施工年限职务近期施工工程 1 大专11年组长 2 大专3年测量员 3 大专4年测量员 由工程项目技术负责人负责现场测量工作的监督实施。 2、测量仪器配备 根据本工程特点和沉降观测精度要求,平面控制盒建筑物的定位采用全站仪,轴线投设用经纬仪,高程测量用水准仪,本工程拟投入测量仪器如下表: 仪器名称型号数量是否检定用途 经纬仪TDJ6E 1 已检定,证书编号:14121103 角度测量水准仪AT0-32 1 已检定,证书编号:14122502 沉降观测 注明:仪器必须在检定证书规定的有效日期内使用。 四、观测点的设置 1、制作方法 沉降观测点大样见下图:

公路路基沉降观测方案总结

路基沉降变形观测专项方案 1.工程概况 *********工程起点位于**市外环路北端附近的国道321上,里程为K0+000~K6+624.054。K0+000~K1+400为市政道路,一般路基宽度为60m,跨***高速路的分离式立交桥宽为50米。在K0+700~K0+786.5处设置变宽段,此处压缩人行道和非机动车道的绿化带,渐变为50米宽,与桥梁宽度一致,车行道保持不变。K1+000 ~K1+200处设置渐变段,该路段内路幅宽度逐渐变化,路基宽度从50m渐变为24.5m。由于该路段正好处于圆曲线上,因此在K1+200~K1+400段设置过渡段,该路段范围内路幅宽度为24.5m,设计时速为60Km/h,过渡段后路段按一级公路设计,设计时速为80Km/h。线路通过区域有鱼塘、水田、菜地,地基沉载力较差,设计要求进行地基加固处理;路堑高边坡地段设计要求进行锚杆框架及方格浆砌片石防护处理。 为及时掌控路基填挖方的沉降、位移情况,指导路基施工过程,保证工后沉降满足设计要求和路基稳定性,有效控制路基工程质量,制定本方案。 2.编制依据 2.1《公路路基设计规范》 2.2《路基工程施工图设计》

2.3《工程测量规范》 2.4《公路路基横断面图》 3.路基沉降变形监测的目的 3.1控制和保证路基过程质量,确保工后沉降满足设计要求(一般地段不大于15cm,年沉降速率小于4cm/年,涵背过渡段不大于8cm)。 3.2.通过连续、正确、完整、系统的观测和分析,预测沉降趋势,验证和指导施工,正确控制路堤填筑速率,以确保路基和路面的完成时间。 3.3确保路基稳定和施工安全 4路基沉降变形观测方案 4.1 观测内容 根据设计及规范要求,确定观测的主要内容有:填方段的基底沉降观测、水平位移观测、路基本体沉降观测;挖方段的水平位移观测;路隧、桥涵、路堤的过渡段沉降观测。 4.2观测断面设置 4.2.1基底沉降观测 根据设计要求,沿线路方向每隔50m设置一个观测断面,路堤填筑施工前,在基底地面的线路中心线位置埋设一个沉降板,并进行首

风机基础沉降观测专项施工方案

目录 1工程概况 (1) 2编制目的 (1) 3编制依据 (1) 4水准基点及沉降观测点布设方案 (1) 4.1水准基点的布设 (1) 4.2沉降观测标的布设 (1) 5测量仪器及人员情况 (2) 6水准基点及沉降观测点测量方法及技术要求 (2) 7内业数据处理 (2) 8观测频率 (2) 9水准基点及沉降观测点的保护 (2)

风机基础沉降观测专项施工方案 1工程概况 国投新疆哈密景峡第五风电场A区300MW工程位于新疆自治区哈密市西北约180km。场址位于东经94°12′~94°56′,北纬41°56′~42°14′之间,东西长约62km,南北宽约32km,场址区地貌为丘陵、戈壁,地势起伏。本期工程拟开发利用面积约84.95km2,风电场区域高程介于1033m~1228m之间,装机规模为300MW。场址区有简易公路与工程区相通,交通较便利。 2编制目的 为了及时掌握风机基础沉降情况,确保风机基础在风机安装、运行过程中的安全与稳定,按照《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)中水准测量技术规范及设计图纸中相关技术要求,制定本观测方案。 3编制依据 ⑴《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006) ⑵《国投哈密景峡五A风电场300MW风机预应力锚栓基础设计》 4水准基点及沉降观测点布设方案 4.1水准基点的布设 根据风电场区周围的地形、地质情况,为满足风机基础的沉降观测,对每台风机进行单独观测,测定四个观测墩与三个基准点之间的沉降。基础沉降观测墩均布于风机基础平台上,观测墩用4HRBΦ22制作,顶部磨圆,镀铜,外露端头焊接在预埋件中间,观测墩与风机基础钢筋连为一体,。 4.2沉降观测标的布设 风机基础沉降观测墩(1,2,3,4)均匀分布于风机基础顶面圆环环上,距承台边缘约为0.05m。以监测风机基础沉降变化,沉降观测墩布置图如下:

沉降观测施工方案模板

沉降观测施工方案

沪宁城际铁路工程站前I标项目部 沉降观测施工方案 编制: 复核: 审核: 审批: 中铁四局沪宁城际铁路工程站前I标项目部一队 二〇〇八年十一月

目录 1.编制依据............................................................ 错误!未定义书签。 2.工程概况............................................................ 错误!未定义书签。 3.沉降监测工艺简介 ............................................ 错误!未定义书签。 4.沉降监测工艺流程 ............................................ 错误!未定义书签。 5.监测断面的设置 ................................................ 错误!未定义书签。 5.1路基工程 .................................................... 错误!未定义书签。 5.2桥涵工程................................................... 错误!未定义书签。 5.3过渡段工程............................................... 错误!未定义书签。 6.沉降监测............................................................ 错误!未定义书签。 6.1一般要求 ................................................... 错误!未定义书签。 6.2观测水准基点、工作基点的布设 ........... 错误!未定义书签。 6.3沉降变形观测主要技术要求 ................... 错误!未定义书签。 6.4各种地段沉降变形观测............................ 错误!未定义书签。 6.5沉降变形测量精度要求............................ 错误!未定义书签。 6.6沉降观测的频次 ....................................... 错误!未定义书签。 6.7观测点的保护........................................... 错误!未定义书签。 7.测量观测资料整理及提交资料......................... 错误!未定义书签。 7.1一般要求 .................................................. 错误!未定义书签。 7.2资料整理 .................................................. 错误!未定义书签。 7.3提交资料 .................................................. 错误!未定义书签。

沉降观测专项施工方案

沉降观测、垂直度测量施工方案
一、工程概况 该工程由广安市房地产开发有限公司开发建设,由重庆长坪建
设集团有限公司承建,由重庆中泰工程监理有限公司进行工程监理, 由重庆轻工设计院进行施工图设计,由四川省广安市广安区质量监督 站实施质量监督。本项目为安得·城市之都 4、5、6 号楼,位于广安 市龙马商业广场旁,交通方便,三面环街均有住房和商铺门面,建筑 面积 79387m2;±0.000=252.6 米,本建筑 4#楼为-2F/32F 层,建筑 高度 96m,总高度为 105.9 米,5、6#楼为-3F/32F 层, 建筑高度 96m, 总高度为 110.1 米;裙房部分为商业用房,转换层以上为住宅,本工 程主体为剪力墙结构,裙楼为框架结构,现浇楼板。根据工程的地质 实际情况,特编制如下沉降观测施工方案。 二、观测点的布置及做法:
根据图纸上观测点的位置,由专业测量人员负责观测,观测点 采用先浇筑后钻孔设置。 三、沉降观测的方法:
根据现场实际情况,建筑物内选择坚固稳定的地方,埋设三个 水准基点(4#H2AH点,5、6#H2B点、H2C点),组成闭合水准路线, 以确保观测结果的精确度。沉降观测是一项长期的系统观测工作,为 了保证观测成果的正确性,尽可能做到四定,即固定人员观测和整理 成果,固定使用的水准仪及水准尺,固定的水准点,以及按规定的日 期、方法和路线进行观测。沉降观测的时间和次数根据《地基基础施 工规范》规定,基础做好之后每施工1层结构观测一次,主体竣工后
1 页脚内容

沉降观测、垂直度测量施工方案
每月观测一次,并做好每次的观测记录。必要时委托具有国家资格证 书的测绘院,按照上述方案来完成此工作。 四、 沉降观测基本要求
1.仪器设备的要求 根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在 不断加荷作用下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的 1/10~1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪(S1或S05级),水 准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铝合金水准尺。在不 具备铝合金水准尺的情况下,使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。 2.观测点的要求 为了能够反映出建构筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋设在 最能反映沉降特征且便于观测的位置。一般要求建筑物上设置的沉降 观测点纵横向要对称,且相邻点之间间距以15~50m 为宜,均匀地分 布在建筑物的周围。 观测点布置图。
2 页脚内容

沉降观测点预埋施工方案

德沁苑工程沉降观测施工方案 粤长辉龙岗德沁苑商住楼工程地处深圳市龙岗区龙溪,邻近龙岗府路,对面是深圳市龙岗区龙岗街道办事处龙岗会堂,属新建住宅小区。现场东、南二侧紧邻市政道路,西、北二侧为已成型的建筑。交通较为便利。 1、原有建筑及基坑的沉降、变形观测 由于德沁苑工程地处龙岗商会大厦的东侧,基坑边距路边很近。德沁苑工程地下一层,基坑较深。由于基坑沉降、变形对道路和周边建筑的作用不可忽视,在施工期间,将沿建筑边线设置观测点,定时按期进行沉降及位移观测,并做好记录。若发现异常变化,我们将及时通知有关部门和单位解决。 对基坑的监测是本项工作的重点。基坑的安全将直接影响到地下室施工的安全和施工进度。监测方法如下: 个监测点。 基准点,每7测;当位移趋于稳定后,则每隔15移。 解决。 此项观测工作包括:偏移观测和沉降观测两部分内容。因此,可用GTS-311全站仪的三维坐标测量模式来进行。其测量方法是:选取两个可以通视的基准点,其坐标和高程已定出(即已知其三维坐标),把全站仪架设于其中一点上,另一点作为后视点,可定期对监测点进行三维坐标测量,即可得出监测点的偏移值和沉降值。 2、新建建筑物的沉降观测 沉降观测是反映新建筑物沉降的重要手段。沉降观测点布置位置详见结施“沉降观测点布置图”。 沉降观测点本身应当牢固,确保点位安全,能长期保存;观测点上必须有明显的突出之处。 每次观测前必须对基准点进行复核,然后设站于建筑物一侧,后视基准点,前视沉降观测点,得出观测数据,做好记录。每次观测必须由三人进行,一个观测,一个复核,一个跑尺。将得出的数据经过计算,得出本次沉降量。工程竣工前将沉降值绘制成沉降观测

沉降观测专项施工方案模板

沉降观测专项施工 方案

目录 一、工程概况...................................................................... 错误!未定义书签。 二、施工测量依据 .............................................................. 错误!未定义书签。 三、测量部署...................................................................... 错误!未定义书签。 3.1测量仪器: ............................................................. 错误!未定义书签。 3.2测量施工组织 ......................................................... 错误!未定义书签。 四、沉降观测水准网的建立及测量方法............................ 错误!未定义书签。 4.1、校核水准控制点................................................... 错误!未定义书签。 4.2、水准点控制网的测设 ........................................... 错误!未定义书签。 五、沉降观测方法和一般规定 ........................................... 错误!未定义书签。 5.1沉降观测周期 ......................................................... 错误!未定义书签。 5.2沉降观测工作的要求 .............................................. 错误!未定义书签。 5.3沉降观测的作业方法和技术要求应符合下列规定:..... 错误!未定义书 签。 5.4沉降观测点布置:.................................................. 错误!未定义书签。 5.5沉降观测埋设要求: .............................................. 错误!未定义书签。 5.6、控制点保护措施................................................... 错误!未定义书签。 六、沉降观测...................................................................... 错误!未定义书签。 6.1确定沉降观测路线并绘制观测路线图 ................... 错误!未定义书签。

沉降观测施工方案

好易通 沉 降 观 测 施 工 方 案 编制人: 审核人: 好易通齐全二○一一七年八月

目录 1.编制依据 0 2.工程概况 0 3.观测目的、原则及观测点布置 (2) 3.1.观测目的 (2) 3.2.观测原则 (2) 3.3.观测点布置 (2) 4.观测方法 (2) 4.1.观测基准点设置 (2) 4.2.沉降观测点的布设和观测 (2) 5.观测周期 (3) 5.1.施工阶段 (3) 5.2.使用阶段 (3) 5.3.建筑物沉降稳定标准 (3) 6.观测仪器及人员组成 (3) 6.1.观测仪器 (3) 6.2.人员组成及职责 (3) 7.观测资料及整理 (3) 7.1.观测资料整理 (3) 7.2.观测成果 (3)

1.编制依据 2.工程概况 本工程为wwwww置业有限公司开发的住宅项目,位于00000,原机0000内。工程项目包 2

3.观测目的、原则及观测点布置 3.1.观测目的 工程建筑物从施工开始到竣工,以及建成运营后很长一段时间,沉降变形是不可避免的。如果变形在一定的限度之内属正常现象,但一旦超过某一限度,就会危及建筑物的安全。因此,在建筑物的施工和运营期间,都必须对建筑物进行安全监测,以便及时掌握变形情况,发现问题,采取措施,保证建筑物从施工开始到运营期间均安全有效。 3.2.观测原则 1.参照设计图纸; 2.建筑物的四角极大转角处; 3.高低层建筑物、纵横墙的交接处两侧; 4.建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处。 3.3.观测点布置 根据“3.2.”观测原则要求,共布置178个沉降观测点(其中1#房1区6个、2区16个,2#房14个,3#房、4#房、5#房、8#房各12个,6#房、7#房各16个,9#房、12#房各13个,10#房、11#房各6个,13#房9个,14#房7个,具体点位见个号房沉降观测点平面布置图(附图)。 4.观测方法 4.1.观测基准点设置 基准点是沉降观测的基本控制,拟在场地外适当位置设置3个水准基准点,并准确测定其高程。工作基点用作直接测定观测点的起始点或终点,选择适当位置布置工作基点,与基准点一起布设成水准环线,按要求进行联测。 4.2.沉降观测点的布设和观测 沉降观测点在建筑物施工过程中由我方埋设好沉降观测标志点,标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、暖气片、暖水管、电气开关等有碍设标与观测的障碍物,埋设于±0.500位置(观测点大样见附图,各栋号一层施工完成后,采用植筋方法布设)。本次共布设178 个沉降观测点(详见各栋号沉降观测点平面布置图)。 沉降观测点与工作基点、基准点构成沉降监测网,按二等水准测量的要求进行精确测量。 各次沉降观测是整个工作的主体,建筑物施工到各个时期的沉降变形量就在这一环节中反映出来,为保证测量的准确性,观测之前对所使用仪器按规范要求进行检验校正,观测按照采用相同的观测路线、使用同一仪器和水准尺、固定观测人员、在基本相同的环境和条件下工作的要求进行观测,精度严格遵行规范要求: 水准观测的技术要求

沉降观测点布置及观测施工方案

沉降观测点布置及观测施工方案 1

江苏城南建设集团有限公司 沉 降 观 测 点 布 置 及 观 测 施 工 方 案 昆山万和苑动迁小区2标项目部

目录 目录 0 第一章工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2技术依据 (2) 第二章人员及仪器配备 (3) 2.1人员配备 (3) 2.2测量仪器配备 (3) 2.3内业计算 (4) 第三章观测点设置 (4) 3.1制作方法 (4) 3.2设置方法 (4) 3.3保护方法 (5) 第四章沉降观测点的布设 (5) 4.1布设规定 (5) 4.2布设位置 (6) 第五章沉降观测点的观测线路....................................................................... 第六章技术要求. (6) 6.1观测要求 (6) 6.2观测等级及要求 (6)

6.3观测注意事项 (7) 第七章观测次数及数据处理 (7) 7.1观测次数 (7) 7.2数据处理 (8)

第一章工程概述 1.1工程概况 昆山万和苑动迁小区2标B-1#~B-3#、B-8#、B-9#住宅楼、B-车库2及围墙工程位于高新区中华园西路北侧、锦淞路东侧。总建筑面积61324.67m2,其中:B-1#楼住宅面积11449.31m2,为地下1层,地上18层,层高2.9m;B-2#楼住宅面积6222.22m2,为地下1层,地上18层,层高2.9m; B-3#住宅面积6190.07m2, 地下1层,地上18层,层高2.9m;B-8#住宅面积12501.72m2, 地下1层,地上18层,层高2.9m;B-9#住宅面积11526.6m2, 地下1层,地上18层,层高2.9m;B-车库2面积: 13434.75m2,地下1层,层高3.80m。 由于本工程属于小高层建筑,故应进行沉降观测。根据现场实际情况,为了方便观测,沉降观测点埋设于主楼框架剪力墙上,其标高值为 0.5左右。观测点位置根据设计单位提供的设计图纸确定。 1.2技术依据 1.2.1工程依据 1.苏州华造建筑设计院提供的沉降观测施工图纸 2.建设单位提供的沉降观测基准点 1.2.2国家规范 1.《工程测量规范》GB50026- 2.《工程测量基本术语标准》GB/T50288-96 3.《建筑测量变形规程》JGJ/T8-

沉降观测专项施工方案

目录 一、编制依据及适用范围 (3) 1.1、编制依据 (3) 1.2、适用范围 (3) 二、工程概况 (3) 2.1项目简介 (3) 三、监测工作实施步骤及监测频率 (4) 3.1、前期准备阶段 (4) 3.2、沉降监测点埋设 (6) 四、沉降观测方法和一般规定 (6) 4.1沉降观测周期 (6) 4.2沉降观测工作的要求 (7) 4.3沉降观测的作业方法和技术要求应符合下列规定 (7) 4.4沉降观测点布置 (8) 4.5沉降观测埋设要求 (8) 4.6、控制点保护措施 (9) 五、沉降观测 (9) 5.1确定沉降观测路线并绘制观测路线图 (9) 5.2沉降观测点的首次高程测定 (10) 5.3作业中应遵循的规定 (10) 5.4沉降作业过程技术指标 (10) 5.5沉降变形允许值 (10)

六、沉降观测数据计算及成果整理 (11) 6.1沉降观测的精度 (11) 6.2沉降观测数据记录表 (11) 6.3平差计算 (12) 6.4成果报告 (12) 七、安全生产及文明施工 (12) 7.1 安全生产措施 (12) 7.2 文明施工措施 (13)

一、编制依据及适用范围 1.1、编制依据 (1)《建筑变形测量规程》(JGJ8-2016) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012) (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)其他相关国家、地方规范 (5)施工合同、招标投标文件 1.2、适用范围 本方案适用于花溪区险峰苑棚改项目A区A4-A8号楼及A区地下室、C区C1-C5号楼、裙房及地下室项目沉降观测施工工作。 二、工程概况 2.1项目简介

高层建筑沉降观测施工方案(2015年新规范)

沉降观测施工方案 一、工程概况 该工程为1/2#号楼地上33层、地下3层,框支剪力墙结构,基础为机械钻孔灌注桩,17#、18#、19#楼地上33层、地下4层,框支剪力墙结构,基础为机械钻孔灌注桩。为了保证建筑物的正常使用寿命和建筑物的安全性,在高层建筑物施工过程中应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响使结构功能的裂缝,造成巨大的经济损失,需对建筑物进行沉降变形观测。 二、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026—2007 2、《国家一、二级水准测量规范》 3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 三、沉降观测的基本要求 1、仪器设备、人员素质的要求 根据沉降观测精度要求高的特点,为了能够精确的反映出建筑物在不断增加荷载作用下的沉降,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10—1/20,为此要求沉降观测采用精密水准仪(DSZ2),水准尺采用铟合金尺。 人员素质的要求,必须经过专业学习及技能培训,熟练掌握仪器的操作规程,熟悉测量理论能针对本工程结构特点、具体情况采用具体的观测方法和观测程序,对实施过程汇总出现的问题进行分析并正确的运用误差原理进行平差计算,做到按时、快速、精确地完成每次的观测任务。 2、观测时间 首次观测时间为一层结构完成后进行,复测时间第一次以裙楼结构完成,主楼

以每3层为一个周期进行。 3、观测点的设置(见附图) 为了能够精确的反映建筑物的沉降情况,根据现场及地基基础的情况而设置。各观测点见大样见下图: 4、观测规则 为保证观测数据可靠性,故观测按照“五定”原则即沉降观测所依据的基点、工作基点和沉降观测点,点位稳定;仪器、设备稳定;观测人员固定;观测条件基本一致;观测路线、镜位、程序和方法固定。以尽量减少误差,确保沉降观测的可靠性。 5、观测准备工作 在首次观测前必须对所用仪器的各项指标进行检查校正,使用每3—6个月并送往专业的计量部门进行校核一次。 6、沉降观测精度要求 为了满足沉降观测的要求,相应的指标如下: (1)往返较差、附和或环状闭合差:△h=∑a-∑b≤1.0,n—表示测站数。(△h=

风机基础沉降观测点及基准点标示方案

风机基础沉降观测点及基准点标示方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

大唐瓜州北大桥第六风电场AB区风机基础沉降观测点及基准点标志、标示方案一、编制目的 为了规范和统一风电场风机基础沉降观测点及基准点的标示,制定此方案。 二、编制依据 1、《工程测量规范》(GB50026-2007) 2、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 3、各标段设计图纸 三、设计图纸要求 单台风机共设置4个沉降观测点和3个基准点,沉降观测点和基准点材质为铜头,保护罩为镀锌铁皮盒(厚0.7mm,200*200*50mm)。 四、标志、标示设置方案 1、各施工单位需按照图纸和规范要求设置并施工完成沉降观测点和基准点。 2、按照图纸要求完成保护罩的安装。 3、标示设置方案: 方案一: 1)、在保护罩上设置统一字体和样式的沉降观测及基准点标志标示。 2)、沉降观测点和基准点统一标示为:

沉降观测点(NO:DTB001—01)(B区001号风机),共四个,依次为:沉降观测点(NO:DTB001—02),沉降观测点(NO:DTB001—03),沉降观测点(NO:DTB001—04)。可参考下图。 基准点(NO:DTB001—01)(B区001号风机),共3各,依次为:基准点(NO:DTB001—02),基准点(NO:DTB001—03)。做法同沉降观测。 3)、按照第一台风机设置情况依次类推。沉降观测点(NO:DTB002—01)(B区002号风机);基准点(NO:DTB002—01)(B区002号风机)。 4)、要求每个风机的沉降观测点和基准点标示顺序必须相同,避免标示顺序混乱。 4、方案二 1)、在沉降观测墩和基准墩地面部分的墩身侧面用红色标志漆统一喷涂标示序号。如:沉降观测点(NO:DTB001—01)(B区001号风机);基准点(NO:DTB001—01)(B区001号风机)。依次类推设置。可参考下图。 2)要求标示漆颜色醒目,不掉色,标示方向统一朝向风机检修道路侧。 5、方案对比 结合上述两种方案,方案一制作工艺繁琐,且标示不醒目;方案二工艺简单,标示清楚醒目,便于查找。建议采用方案二。 五、标志、标示保护和移交

沉降观测专项施工方案

中材大厦 沉降观测方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司编制日期:二〇一六年六月

目录 1、编制依据 ........................................ - 3 - 2、工程概况 ........................................ - 3 - 3、沉降观测的基本要求............................... - 5 - 4、具体施测程序及步骤............................... - 7 - 5、人员结构及主要机具使用计划...................... - 10 - 6、质量保证措施 ................................... - 12 - 7、观测频率 ....................................... - 12 - 8、安全保证措施 ................................... - 12 -

1、编制依据 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 2、工程概况 (1)总体概况 (2) 建筑设计概况

(3)结构设计概况

(4)地形、地貌、地质情况: 主楼采用天然地基卵石层,持力层承载力特征值为f ak=450KPa。勘探深度23m内未见地下水,本厂区内土/水对混凝土具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土中钢筋具有微腐蚀性。 建筑场地土类别为Ⅱ类。场地无不良地质,无液化土层。场地土层标准冻土深度为1.4米。 2、沉降观测的基本要求 2.1仪器设备、人员素质的要求 (1)根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确反映出本建筑物在不断加荷作用下的沉降情况,按照规定测量的误差应小于变形值的1/10—1/20,为此本工程沉降观测使用精密水准仪(DSZ1),水准尺采用铝合金标尺。 (2)人员素质的要求,必须接受专业学习技能培训,熟练掌握仪器的操作规程,熟悉测量理论,能针对本工程特点,具体情况采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够会分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确地完成每次观测任务。 2.2观测时间的要求 高层建筑施工期间的沉降观测周期,应每增加1-2层观测一次;建筑物封顶后。应每3个月观测一次,观测一年。 本工程沉降观测按照要求,每施工两层进行一次观测。 2.3观测点的要求 为了能够反应出本建筑物的准确沉降、变形情况,沉降观测点要埋

沉降观测技术方案

沉降观测技术方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、控制点的布置及施测 (1) 四、沉降观测 (2) 五、施工测量工作的组织与管理 (5) 六、仪器保养和使用制度 (6) 七、测量管理制度 (6) 八、附图一 (7) 一、编制依据 1、《城市测量规范》CJJ/T8-2011 2、《工程测量规范》GB50026-2007 3、《建筑工程施工测量规范》DBJ0l-21 4、《建筑工程资料管理规程》JGJ∕T185-2009 二、工程概况 本工程由海南省交通工程质量监督管理局建设,雅克设计有限公司设计,武汉华立建设监理有限公司监理,海南第二建设工程有限公司负责施工。 海南省交通工程质量监督检测基地办公楼项目位于海口市琼山区新大洲大道南侧(南渡江桥头),兴建一幢14层高的办公楼(框剪结构),楼总高度49.2米(建筑),其中地下室一层,地下室层高为5.1米,1层为办公楼门厅、消防控制中心及弱电机房等,层高为4.8米,2层为办公楼的水泥实验室、土工室等,层高为4.2米,3层为水运检测实验室、屋顶花园等,层高为3.6米,4至13层为水运结构模拟检测室、公路检测模拟实验

室、化学试验室、普通办公室、档案室等,层高为3.3米,14层为多功能厅、会议室、资料室等,层高为3.6米。建筑物总长40.3米、总宽23米(不包括地下室)。项目总建筑面积11804.93平方米,其中地下室2812.44平方米、地上建筑8992.49平方米。 本工程为现浇钢筋混凝土框架、剪力墙结构。本建筑建筑工程等级:二级,设计使用年限:50年,建筑物耐火等级:二级,屋面防水等级:二级,抗震设防烈度:八度 0.3g,建筑结构安全等级:主楼框架二级、主楼抗震墙一级。 本工程基础设计为甲级建筑桩基,桩端持力层选用第4层贝壳碎屑粉质粘性土,极限端阻力标准值为4000KPa。桩选用预制预应力高强砼管桩,管桩选自国标《预应力混凝土管桩》(10G409),型号为PHC-500AB125-25,管桩外径为500mm,壁厚为125mm,本工程总桩数为265根。基础采用承台、地梁基础,承台厚度分为1000mm、1200mm、1300mm、1500mm,地梁的梁高分为500mm、600mm、650mm、700mm、800mm,底板的厚度为500mm。 三、控制点的布置及施测 1、监测项目:建筑物沉降观测,沉降观测点的布置见附图一。 2、从场地的实际情况看,场地四周离建筑物在8米以上,故对布设控制点无影响。东、西侧场地做临设及材料堆放用,所以控制点集中布设在北侧原有混凝土地面上,南侧只布设远向复核控制点,施工场地不受影响,东西向控制点设在东北侧,西侧设复核控点。 3、布设的控制点均引向四周永久建筑物或马路上,且要求通视,采用正倒镜分中法投测点时或后视时均在观测范围之内。 4、根据海口市规划局的红线点形成四边形进行控制。 5、高程控制网的布设要求: (1)本项目是单栋建筑,宜将控制点连同观测点按单一层次布设。 (2)控制网应布设为闭合环、结点网或附合高程路线。扩展网亦应布设为闭合或附合高程路线。

主体结构沉降观测测量施工方案

华润中心一期工程 建筑物沉降观测测量施工方案 1 测量依据 1.1华润中心(一期)工程建筑物设计图纸; 1.2深圳市华润新城GPS施工点《测绘技术报告》; 2 执行技术标准 2.1《工程测量规范》(GB50026-93); 2.2《深圳市基础测绘技术规程》深圳市规划国土局2000年10月; 2.3平面采用深圳独立坐标系;高程采用1956年黄海高程系。 3 建筑物沉降观测 3.1沉降观测要求 1、沉降观测点设置具体位置由设计单位提供。 2、本工程应对建筑物在施工及使用过程中进行沉降观测并加以记录。 3、中区施工期间每施工完一层后应进行一次沉降观测,主体结构完成后第 一年每季度观测一次,第二年每半年观测一次,以后每年一次,直至沉 降稳定为止。北区沉降观测时间如下表所示: 4、若发现沉降有异常时,应立即通知设计单位。 3.2沉降观测点埋设

1、观测点埋设采用预埋件方式,按图在墙、柱上500mm处预埋100×100mm 钢板,预埋方向根据观测路线确定,然后在钢板上焊接1200mm栓钉成品构件,如附件。 2、本工程沉降观测点统一编号,此编号采用统一字体用蓝油漆喷在观测点正 下面,字体采用“黑体”,大小为“300”。 3.3沉降观测水准基准点测设 1、建筑物沉降观测水准基准点布设必须坚固稳定,防止其本身产生变化, 给沉降观测成果带来影响,水准点数目应尽量不少于3个(实际布设5点)(详见沉降观测水准点布设图),组成水准网,采用严密平差,使水准点达到规范要求。对水准点要定期进行高程检测,以保证沉降观测成果正确性。 2、布设水准基准点要靠近建筑物稳固可靠之处,其距离都末超过100m,以 保证观测精度。 3、水准基准点网主要技术要求采用二等水准测量测量方法测定,相邻基准 点高差中误差0.5mm;每站高差中误差0.13mm;往返较差、附合或环线 闭合差0.3n mm;n为测段测站数。 3.4沉降观测点测定 1、采用II等水准测量方法测定,精度要求:高程中误差+0.5mm;相邻点高 差中误差+0.30mm;往返较差、附合或环线闭合差0.3n mm。 2、每次观测时,应采用相同观测路线和观测方法;使用同一仪器和设备;固 定观测人员;在基本相同环境和条件下工作。 3、在进行沉降观测时,到现场进行规划,选定若干较稳定固定点作为临时水 准点(转点),确定安置仪器位置,与永久水准点组成环路,并根据选定临时水准点、设置仪器位置以及观测路线,绘制沉降观测路线,以后每次都按固定路线观测。采用这种方法进行沉降测量,不仅避免了寻找设置仪器麻烦,加快施测进度,而且由于路线固定,比任意选择观测路线可以提高沉降测量精度。但应注意必须在测定临时水准点高程同一天内同时观测其它沉降观测点。 4、沉降观测点首次观测高程值是以后各次观测用以进行比较根据,如初次精 度不够或存在错误,不仅无法补测,而且会造成沉降工作中矛盾现象,因

相关文档