一、耒阳发电厂简介

大唐耒阳发电厂地处领域的古城耒阳,属大唐集团公司独资企业,现在装机容

量1000MW,是省第一个突破百万级装机容量的火电厂。现有员工人数1617人,拥有一个有较高文化结构且综合素质较高的职工队伍,其中专以上文化程度有1046人,具有各类专业技术职称及通过职业技能鉴定人员1084人,其中高级职称54人,中级职称222人,初级职称174人。建厂以来,该厂先后荣获全国“五一劳动奖状”、“模职工之家”、“环境保护先进企业”、“设备管理先进单位”;原电力部“安全文

明生产达标企业”、“双文明建设先进单位”‘省“优秀企业”等光荣称号70多项。

大唐耒阳发电厂始建于上世纪80年代中期一期工程200MW,国产燃煤机组是“七. 五”重点能源项目,分别于1988、1989年投产发电并取得了国产200MW燃劣质无烟煤发电的成功实验获得了世界银行能源专家的高度好评。二期工程两台

300MW机组是利用世界银行贷款项目于2001年12月动工兴建,2003.2、2004.6分别比网络计划提前15天、51天投产、发电。特别是#4机组从首先并网到168完成仅用14天,刷新了电力系统70千万瓦试运投产时间最短的记录,得到省政府的嘉奖,且二

期扩建工程在2002、2003连续两年省政府授予“省重点建设项目目标管理”先进单位。在电力市场化政策中,紧紧围绕“创建优质品牌一流百万级火电厂”的目标,

正在筹备第三期扩建工程,计划建设两台600MW超临界火电机组工程,静态投资净46亿,计划2008年开工,2010、2011年各投产一台机组。

耒阳电厂在系统中的地位和作用可概括为:

1.耒阳电厂将成为省主力电源之一,对加强全省电网结构、提高系统支撑能力

及供电可靠性具有重要作用;

2.在电网水电比重占近50%的系统中,将有利于水火电协调运行,改善电网运

行条件。

3.对电网调峰,调频及调压,提高电网供电质量具有很重要的作用。

4.对降低全网发电煤耗,提高发电效益具有重要的作用。

二、动力设备

2.1 锅炉

电厂采用的是巴.威为二期生产的B&WB-1025/17.5-M,锅炉为单汽包、单炉膛平衡通风、一次在热、固态排渣、“W”火焰燃烧方式、露天布置、压临界压力、自然

循环循环燃烧锅炉。锅炉为双拱炉膛,炉膛宽度为21m,上炉膛深度为8.4m,下炉膛深度为56.99m,炉顶标高为52.72m,灰斗出口标高为7.6m,汽包标高为56.99m,炉拱标高为25.37m,前后拱上各布置8支浓缩型EI-XCL双调风旋流燃烧器,下射式喷射,火焰呈“W”形。每台燃烧器配备火焰检测器及点火器,火检配备二台探头冷却

风机,点火器由高能点火装置和点火支油枪组成,其推进结构采用气动驱动方式。

油枪采用蒸汽雾化,燃用轻柴,16支油枪可带负荷30%MCR以上。在前后墙上个布置一个分隔风箱,在下炉前后墙布置了分级风,二级次风调节系统采用推拉式轴向风

结构。水冷壁为膜式水冷壁,在热负荷较高的区域布置螺纹管,有4根集中下降管。锅炉的主要特性参数如下表

表2.1 锅炉主要性能参数

名称单位负荷工况

B-MCR THA

主蒸汽流量t/h 1025 895

主蒸汽压力Mpa 17.08

主蒸汽流量。C 540

再热汽流量t/h 849 748

再热蒸汽压力(进/出口)Mpa 3.827/3.682

再热蒸汽温度(进/出口)。C 329/540

给水温度。C 280

一次风温(进/出口)。C 20/373

二次温度(进/出口)20/373

省煤器出口过剩系数 1.25

空预器出口过剩空气系

1.325

排烟温度(修正前/后)。C 121/116

计算热效率91.57 91.91

炉膛容积热负荷Kw/m

3

98.8

炉膛断面热负荷(上/下炉膛)

Kw/m

3

4.55/2.45

炉膛出口烟温。C 1025

2.2 汽轮机

气轮机本体设备技术规:

气轮机型号:N300-16.7/537/537-7

气轮机型式:亚临界一次中间在热、单轴、高中压合缸、双缸双排汽凝汽式气

轮机

气轮机转速:3000r/min

额定功率:300MW(ECR工况)最大功率:334MW(ECR工况)

转动方向:从气轮机向发电机方向看为顺时针方向

气轮机级数:共27级。其中高压缸为1调压级+8压力级;中压缸为6压力级;低压缸为2X6压力级。

抽汽级数:8级(3台高加+1台除氧器+4台低加)

临界转速(计算值):

高中压转子:1769.1r/min 低压转子:1698r/min

发电机转子一阶:1393.8/min 发电机转子二阶:3401.5/min 气轮机热耗(额定工况下):7854kj/kw.h

额定蒸汽参数:

主蒸汽压力:16.67Mpa 主蒸汽温度:537。C

主蒸汽流量:895.1t/h 再热汽压力:3.17Mpa

再热汽温度:537。C 再热汽流量:748t/h

背压(冷却水20。C)5.39kpa

三、电气主设备及电气主接线

3.1发电机

耒阳电厂二期两台300MW发电机组采用的是电机股份生产的型号为QFSN-300-2-20B发电机,冷却方式为水-氢-氢,发电机、主变及高厂变接线为发变组单元接线,220KV系统为双母线带旁路接线,经3回出线与电网联络。

3.1.1 300MW发电机的主要参数

300MW发电机的参数如表 3.1所示。

项目单位参数备注

1 型号QFSN-300-2-20B

2 额定功率MW 300

3 最续出力MW 330

4 额定电压KV 20

5 额定电流KA 10.189

6 额定功率因数

7 额定励磁电流 A 2047

8额定励磁电压V 389 100℃计算值

9 额定频率Hz 50

10 额定转数rpm 3000

11 定子绕组接法2-Y

12 相数 3

13 出线端子数目 6

14 额定氢压Mpa 0.25

15 最高氢压Mpa 0.35

16 短路比≥0.6

17 效率≥98.9%

18 强励顶值电倍

≥2

19 强励电压响应

≥2/S

20 允许强励时间s 10

21 轴承振动mm ≤0.025

22 轴振mm ≤0.075

23 漏氢m3/d≤10

24 瞬变电抗≤0.25

25 超瞬变电抗≤0.15

26 发电机噪声dB 89 距机座1m高

1.2m

表3.1 300MW发电机的主要参数表

3.1.2 发电机运行的基本规则

发电机定子电压允许在额定值的±5%变化,此时,定子电流相应的变化。电压最高不超过额定值的10%左右。发电机强行励磁时,强励电压为1.5倍额定转子电压,持续时间不大于20秒。当系统故障时,发电机允许15%过电流运行,时间不超过30秒。当定子线圈、铁芯出水温度超过规定的值且调整无效时,应降低发电机的出力,使其恢复正常值。发电机线圈、铁芯出风、出水及其他部分的温度不超过规定的值

时,允许进风温度有所提高。若水路系统发生异常情况或故障,不允许发电机在此

情况下开机。不允许在定、转子和端部不通水的情况下加励磁和带负荷运行。

3.1.3 发电机正常运行及备用中的检查

1.发电机本体清洁无异物,

2.运转声音正常,

3.无异常振动,

4.无异味,

5.发电机系统各表计指,

6.示正常,

7.本体各部温度符合规定值,

8.无局部过热现象,

9.发电机氢、油、水系统参数正常,

10.无渗漏、结露现象,

11.发电机滑环上的碳刷应清洁完好,

12.发电机大轴接地碳刷接触良好,

13.发电机出口封闭母线各部温度正常,

14.无过热变色现象,

15.接地线完好无异常,

16.发电机出口电压互感器,

17.及避雷器无过热,

18.松动,

19.放电现象,

20.接地装置完好无异常。

21.发电机氢气干燥器运行正常,

22.定期排污。

23.发电机绝缘过热装置运行正常,

24.无漏气现象。

25.发电机没灭磁开关,

26.灭磁电阻和转子过电压保护装置运行正常,

27.接触良好无过热。各整流控制柜硅元件温度正常,

28.冷却风扇运行正常,

29.保险良好。

30.保护盘上各继电器完好,装置运行正常,无异常报警,保护加用正确

3.1.4 发电机事故处理

电气事故处理的总原则:保命、保网、保主设备的安全。

电气事故处理的任务:尽快限制事故的发展,消除事故的根源,隔离故障点

并消除对人身和设备的危险;发生事故时,设法保证厂用电及主机正常运行,

防止事故扩大;在不影响人身、设备安全的情况下,尽可能保持设备继续运行,并

根据事故的需要和机组的可能,及时调整运行机组的有功、无负荷;尽快对已停电

的用户恢复供电;在事故根源已经消除及故障设备退出运行之后,尽快使系统恢

复正常运行方式。

3.1.5 发电机正常运行中的参数

发电机正在铭牌规定参数下长期连续运行;

发电机额定出力时,电压允许变动围在额定电压的95%~105%(19~21kv)以,频率允许围在-5%~+3%(47.5~51.5HZ)以;

发电机功率因数为额定值时,电压的变动围在额定电压的95%~105%(19~21kv)以,频率允许围在-3%~+1%(48.5~50.5HZ)以允许长期连续运行;电压的变动围在额定电压的95%~105%(19~21kv)以,频率允许围在-5%~+3%(47.5~51.5HZ)以允许带功率运行,但每年不超过10次,每次不超过8h;发电机定子电压低于额定电压的95%(19kv)时,定子电流长期允许的数值,不得大于额定

值的105%(107.5KV);发电机的功率因数应保持在迟相0.85~0.99围运行,发电机能否进相运行应由进相实验确定;发电机负序电流不超过额定电流的10%,且每相电流不大于额定电流,发电机短时负序过电流的时间有I22*t≤10确定;

在发电机运行中,应保持氢气压大于冷水压力,其压差不得小于0.04Mpa否则应及时调整。

3.1.6 发电机的冷却系统

发电机的冷却方式为水氢氢。

定子线圈及引出线套管采用水冷,冷却水有励磁端入,汽机端出,与外部水系

统一起构成密闭式循环水冷却系统。定子铁芯及其他构件采用氢气表面冷却。

转子线圈采用氢气冷。整个转子本体沿轴向长度对静子相应的分为九个风区:

四个进风区(冷风区),五个出风区(热风区)构成密闭循环风冷系统。在发电机两

端装设四台立式氢气冷却器。

集电环两个,经绝缘套管隔开。热套与转子轴上两环之间有热套与转子轴上的

离心式风扇对集电环进行冷却。集电环边面应无变色,过热现象,其温度应不大于120。C。

主励磁机冷却方式为空冷密闭通风系统。在其定子顶部装有空气冷却器。

副励磁机的冷却方式为空冷防护通风系统。

3.2 主变压器

3.2.1主变压器的主要参数

主变压器的主要参数如表 3.2所示

序号项目单位参数备注

1 型号SFP10-370000/220

2 冷却方式强制油循环风冷

3 额定容量KV A 370000

4 电压组合KV 242±2×2.5%/20

5 连接组别YN,d11

6 高压侧额定电流 A 883

7 低压侧额定电流 A 10681

8 频率Hz

9 短路阻抗14.1%

10 调压方式无载调压

11 空载损耗KW 190.8

12 总损耗KW 819.7

13 允许环境温度℃-20--40

14 绕组平均温升℃60

15 油温升℃50

16 油泵额定输出功率W

17 油泵电压V

18 油泵电流 A 6.5

19 风扇额定输出功率W 1100

20 风扇电压V 2200

21 风扇电流 A 380

表3.2 主变压器主要参数表

3.2.2主变压器的运行的一般规则

变压器在规定的冷却条件下,可按照铭牌规定的额定参数运行。变压器运行,

电压允许在额定值的±5%围变动时,其额定容量不变,最高运行电压不得超过各分

接头相应额定值的105%。油浸式变压器上层油温应保持在85 以下,最高不得超过95 ,温升保持在55 以下。为防止变压器油劣化变质,上层油温不宜经常超过85 运行。变压器允许正常过负荷运行,事故情况下,允许变压器短时过负荷运行,但应控制

变压器上层油温不得超过规定值,干式变压器应监视其线圈温度不超过规定值。变

压器存在较大缺陷时,不准过负荷运行。变压器过负荷运行时,应投入全部冷却器,必要时可增加临时冷却设备。变压器经过事故过负荷后,应进行一次全面检查并将

事故过负荷大小和持续时间计入变压器的技术档案中。

3.2.3有载调压装置的运行

调整厂用母线电压应注意:检查变压器高压侧中性点接地刀闸确已合上;调节分接头时,应注意分接开关位置指示,6KV母线的电压以及变压器的电流;有载调压开关每次只能按一下,不允许连续按着不放松;有载调压变压器严禁在严重过负荷的

情况下进行分接头的切换;有载调压装置在调压时失控应立即按下调压装置的脱扣

按钮,通知基检修。若此时分接头没能调到所需位置,可手动进行调节。当集控室

调压按钮损坏,可到就地电动或手动进行调节。

3.2.4 变压器瓦斯保护进行的注意事项

正常运行时变压器及其有载调压装置瓦斯保护必须投入运行。变压器在运行中

补油、滤油、更换潜油泵或净油器的吸附剂时,应将重瓦斯改接到信号位置,此时

变压器其他保护装置严禁退出。新安装或大修后的变压器充电时,瓦斯保护应该投

入跳闸,充电正常后改投至信号位置。运行初期瓦斯保护报警将气体排出,运行两

小时后瓦斯保护报警,应及时联系化学进行气体分析。变压器完全停止排气后将重

瓦斯投跳闸。变压器油位计的油面异常升高时,要查明原因,需要打开放气或放油

阀时,应先将重瓦斯改接至信号位置。

3.3电气主接线

见附录一

四、厂用电电气设备

4.1 6KV厂用电系统

4.1.1 6KV系统标准运行方式

#3高厂变运供6KVⅢA,ⅢB段,同时作为6KV公用A,B段联动备用电源。#4高厂变运行6KVⅣA,ⅣB段。#02启动/备用变运行供6KV公用A,B段,同时作为6KVⅢA,ⅢB,6KVⅣA,ⅣB段联动备用电源。正常运行时,6KVⅢA,ⅢB,6KVⅣA,ⅣB段及6KV公用A,B段的备用电源连锁开关均应投入。

4.1.2 6KV系统操作注意事项

工作电源和备用电源之间切换,发电机负荷尽可能在60~100MW之间,请示值长行。工作电源和备用电源在同一系统时采用并列倒换,确认开关合上后(从电流及

冲击情况看)放可断开电源要断的开关。6KV母线送电时,应先送电源开关,再送母线PT,正常后再投入电压保护。

4.1.3 厂用变运行方式

正常运行方式:

厂用6KV按单一系统运行,由相应的发电机和主变压器供电。即21B、22B、23B、24B供电,20B、30B充电作备用。正常情况20B作6KVIA、1B、2A、2B段的备用电源。即120开关,1202刀闸(1201刀闸),6201刀闸合上,6001刀闸拉开,6002刀闸合上。30B作6KV3A、3B、4A、4B段的备用电源,即130开关。1301刀闸(1302刀闸)。6302刀闸合上,6001刀闸拉开,6002刀闸合上。

当20作61-4段的备用电源时。1202(1201)刀闸,120开关,6201刀闸。6001刀闸,6002刀闸合上,6302刀闸拉开,当30作61-4段的备用电源时,1301(1302)刀闸,30开关,6302刀闸。6001刀闸,6002刀闸合上,6201刀闸拉开。

每台机组的380V厂用电系统分甲、乙两段运行,联络刀闸合上,由相应的厂低

变供电。40B作备用。

燃油380V厂用电,油1B、油2B、油3B分别供燃油1、2、3段,油0B作备用。

1、化水1、2段母线运行规定。

①正常化水1段油380V 2段供电。化水2段由350V 3段供电。工作电源380V 1段作化水1、2段的备用电源。连锁开关BK投至II位置。

②如果化水1、2位置段的备用电源(380V段)供电。工作电源380V2、3段作备

用时,连锁开关BK投至I位置。

③当化水母线由备用电源/工作电源供电时,而没有电源作备用时,连锁开关BK 投至“切除”位置。

④因为380V母线不容许在化水母线处并列,而化水负荷能短时停电。所以转换

化水电源前,应联系化水有关人员。转电源时应先停电,后送电。最终将BK投至相应的位置。

2、化水

3、4段母线运行方式

①正常由化水3B/化4B中的一台变压器供电,另一台作备用。每日转换一次,联络刀化303及化304都应合上。除厂用电转换过程外,化3B及化3B不并列运行。

②6KV公用A段停电时,停电前将化3B停止运行,6KV公用B段停电时,停电前将化4B停运。

#5、#6保安备用电源。由接于6KV 4B段的保安备变56B供电。正常时充电备用。当#5(#6)机保安电源失压时自动投入运行,6KV 4B段停电时,停电前应将56B 停用。检修1、2段母线运行正常时,检修1、2段母线分别由1B和检修2B供电,检302刀拉开。

五、配电装置的运行

5.1 配电装置的运行的一般规定

配电装置所有设备的金属外壳均应有良好的接地。室外配电装置均应装设闭锁

装置及连锁装置,以防止带负荷拉、合刀闸,带地线合闸,带电装设地线,误拉、

合开关,误入带电间隔等误操作事故。室配电装置的所有电缆进出孔以及电缆穿过

楼板墙壁的孔洞,均应遮盖密封。配电装置门上的通气孔和窗户应有防雨、雪、沙

进入的措施,以及防止小动物进入的遮拦。运行中的电压互感器二次侧不能短路,

电流互感器二次侧不得开路。雷雨时禁止在避雷器的接地线上进行工作或进入避雷

器的遮拦进行工作。雷雨过后应对避雷器的放电动作记数器进行检查并做好记录。

隔离开关的使用围:拉合无故障的电压互感器和避雷器。拉合无故障的母线和直接

连在母线上的设备的电容电流。系统无故障时可拉合变压器的中性点接地刀闸。与

断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流(操作前应断开断路器控制电源)。拉合电压在10KV及以下,电流在70A以下的环路均衡电流。操作机构拒绝跳闸或合闸的开关,禁止投入运行或备用。液压操作机构的

所需液压不到时,不允许跳合闸,以防止慢分慢合。开关的跳合闸线圈不容许长时

间停电,不允许五次以上连续合闸。禁止将事故遮断次数超过的开关不经检查投入

运行:SF6开关切断故障电流15次、6KV开关切断故障电流50次。不允许带电压手动合闸,小车开关在电动操作失灵时,允许带电压手动跳闸。设有远方操作的6KV 小车开关检修后在实验位置调试和事故处理外,不允许在配电室用跳、合闸按钮操

作。

5.2 配电装置投入运行必须具备下列条件

终结有关操作票,拆除临时安全措施,恢复长设安全措施。配电装置个接头紧

固。设备本身及周围清洁无杂物。按配电装置的正常巡视检查项目检查正常。控制、信号、保护、仪表完好。开关分、合闸及保护传动试验合格。新投入或检修后的设

备投入运行前应有合格的试验报告。

5.3 配电装置事故处理

发生下列情况之一,应立即将开关退出运行:

1.SF6开关气室严重漏气,

2.无法带电补气或操动机构泄压严重,

3.短时无法处理;

4. 真空开关出现真空损坏的丝丝声;

5. 各引线、接点松动,

6. 过热、发红;

7. 开关套管严重损坏、放电、支持瓷瓶脱落;

8. 发生人身触电事故。

六、继电保护

6.1 继电保护的基本原理和构成方式

继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电

压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的原理,也有其

他的物理量,如变压器油箱故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强

度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分、

逻辑部分、执行部分,具有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

6.2 耒阳电厂继点保护装置概述

采用DG801数字发电机变压器保护装置

DG801的特点:

(1)采用双CPU 并行处理技术,可供几十种的保护功能和非电量保护接口

(2)采用网络化进行管理和WEB浏览管理

6.3 220KV系统保护

6.3.1 220KV线路保护

220KV线路保护采用国电南自股份生产的PSL600系列(PSL601、PSL602、PSL603)数字式线路微机保护装置。以方向纵联保护作为线路全线速动主保护,

以距离、零序方向保护作为后备保护,装置的保护功能由两块硬件完全相同的CPU 模件完成,其中CPU1完成高频主保护(或光纤差动保护),CPU2完成后备保护。另增加一块CPU3模件,以实现线路综合重合闸功能。

6.3.2 220KV微机高频方向保护

PSL601数字式线路微机保护是以能量积分方向元件构成方向纵联保护。采用能量积分方向元件以判别正向或反向故障;保护摸件以相电流突变为主要启动元

件,启动门槛由突变量启动定值加上浮动门槛,在系统振荡时自动抬高突变量的启动元件的门槛。为了防止远距离故障或经大电阻故障时相电流突变量启动元件灵敏

度不够,保护设置了零序电流辅助启动元件,该元件在零序电流大于启动门槛并持续30ms后动作;为了能满足保护分相跳闸的要求,采用以电压电流复合突变量和

复合序分量为原理的两种选相元件;通道方式可选“专用闭锁式”或“允许式”,

当选用“允许式”时,由于本线路故障会引起通道阻塞和导致保护拒动,保护还具有“解除闭锁”方式,通道检测可以手动检测,也可以通过控制字定时投入自动检测。

PSL602数字式线路微机保护是以阻抗方向元件和零序方向元件构成方向纵联

保护。除采用阻抗方向元件和零序方向元件以判别正向或反向故障外,其余同

PSL601数字式线路微机保护。

6.4 距离保护和零序后备保护

PSL600系列数字式线路保护后备距离保护和零序保护采用相同的硬件和软件。

距离保护包括:快速距离保护、三段式相间距离保护、三段式接地距离保护;零式

保护采用四段式零序方向过流保护。

6.4.1 距离保护的闭锁装置及各起的作用

1. 电压断线闭锁:电压互感器二次回路断线时,由于加到继电器的电压下降,

好像短路故障一样,保护可能误动作,所以要加闭锁装置。

2. 振荡闭锁:在系统发生故障出现负序分量时将保护开放(0.12s~0.15s),允许动作,然后在将保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作。

6.5 220KV母线保护及断路器失灵保护

分为220KV微机母线保护柜、220KV失灵保护柜。220KV微机母线保护柜。220KV 微机母线保护柜型号为GZM—41A,柜包括220KV母差保护、复合电压闭锁装置及打印机。220KV失灵保护柜。220KV失灵保护柜型号为GZSL—41A,柜为220KV母联失灵保护和分段失灵保护。

七、专题报告

7.1电业安全工作规程

1. 电气安全包括:人身安全与设备安全两部分。

2. 高电压:凡设备对地电压大于250V。

3. 低电压:凡设备对地电压在250V及以下时称低电压。

4. 安全电压:36V,24V,12V。

5. 电力安全生产的方针是:安全第一,预防为主。

6. 三级安全教育:厂、车间、班组。

7. 电气设备一般可操作状态分为以下四种:

(1)运行中:隔离开关和短路器已在合闸位置,使电源和用电设备连成电路,则称设备是在运行中。

(2)热备用:某设备由于电源的断开已停止运行,但短路器两侧的隔离开关仍在合闸位置,则称该设备热备用。

(3)冷备用:某设备的所有短路器和隔离开关均在断开位置,则称该设备处于冷备用。

(4)检修中:设备的所有短路器和隔离开关均在断开位置,并挂牌、设遮拦、接好地线,则称该设备是在检修中。

8. 常见标示牌有:“禁止合闸,有人工作!”、“禁止合闸,线路有人工作!”、“在此工作!”、“止步,高压危险!”、“从此上下!”、“禁止攀登,高

压危险!”。

9. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避

雷针。

10. 雷电中,禁止在室外变电所或室的架空引入线上进行检修和实验:雷电时,

严禁测量线路绝缘。

11. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺,皮卷尺和线尺(带有金属丝者)进行测量

工作。

12. 在电容器组上或进入其围栏工作时,应将电容器逐个多次放电并接地后,方

可进行。

13. 高压实验工作不得少于两人,使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。

14. 在带电CT的二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧开路;短路变流器二次

绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁使用导线缠绕;严

禁在带电CT与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

15. 在带电PT的二次回路上工作时,严禁防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴

手套。必要时,工作前停用有关保护装置。

16. 倒闸操作中就重点防止误操作事故:

(1)误拉、误合短路器和隔离开关;

(2)带负荷拉、合隔离开关;

(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸);

(4)带地线合闸;

(5)非同期并列。

17. 所有CT、PT的二次绕组应有永久性、可靠的保护接地。

18. 高压设备发生接地时,室不得接近故障点4m以,室外不得接近故障点8m以。

进入上述围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应带绝缘手套。

30. 不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有

必要移开遮拦时,必须有监护人在场,且符合下表7.1的安全距离

电压等级(KV)安全距离(m)

10及以下(13.8).07

20~35 1.00

44 1.20

60~100 1.50

154 2.00

220 3.00

330 4.00

500 6.00

表7.1 设备不停电的安全距离

凡遇到电气设备着火应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火,对带电设

备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭

火器灭火,对注油设备应使用泡沫灭火器或干沙等灭火。

八、结束语

本次实习,我参加了运行班。通过这次实习,自己收益良多。在学校时只能报着课本纸上谈兵,到了大唐耒阳发电厂才发现课本上学的东西的作用,当然也发现了课本的局限性。在实习中不断地需要把我们学到的理论知识和实践紧密的联系起来,其间也遇到不少问题,就是很多东西与实践操作难以联系起来看,这说明我的理论水平还不到位,也使我感觉到课本上一些细节问题的重要性。在实习中,进机房参观过,了解了发电机的原理以及发电的过程。进了集控室,知道了集控室控制

电厂脚手架施工方案及安全措施

烟囱防腐改造施工脚手架施工方案及安全措施 批准: 审核: 编制: 年月日

脚手架施工方案及安全措施 脚手架搭设位置为烟囱内部机会平台上,用于挡烟墙的拆除,施工工序为:积灰平台上部清理干净→积会平台中间打出圆形或方形洞口→做好洞口的防护→在积灰平台上部搭设脚手架→脚手架验收→拆除挡烟墙 以下为脚手架的具体搭设方案及安全措施 1、脚手架材料的选用: (1)脚手架搭设之前,架设人员应对所用各类材料进行检验,确认合格后方可使用。 (2)如有下列情况禁止使用 钢管严重腐蚀、弯曲、压扁和裂缝,扣件和连接有脆裂、变形和滑线等缺陷。(3)脚手架应选用钢管外径48-51mm,壁厚度不小于 3.5mm;脚踏板宽度为200-300mm、长度不大于3米的钢制脚手板。 (4)钢制脚手板不得有严重锈蚀、油污和裂纹;捆绑脚手板用的镀锌铁丝不宜小于12号。 2、脚手架搭设: (1)脚手架搭设应对所需搭设的脚手架规格等提出明确要求,再交付搭设作业班组实施。 (2)从事脚手架搭设的作业人员必须取得特种作业操作、且身体状况符合高处作业的要求。

(3)搭设脚手架前,应做好准备工作,明确作业要求,确认工作环境、防护用品和工具安全可靠;大型和特殊脚手架,应编制脚手架施工方案,并按照批准的施工方案进行搭设。 (4)搭设脚手架,离电线应有一定的安全距离,当安全距离不足时,必须采取可靠的安全措施。 (5)脚手架搭设过程中,作业人员要严格执行操作规程,附近和下方不得有人作业和通行,作业区域应设置警示牌并设专人监护,非作业人员不得入内。(6)在搭设脚手架过程中,如脚手板、杆未绑扎好或有已拆开的绑扣,不得中途停止作业,直至完全有效固定后方可下班。 (7)大型、承重的脚手架搭设时执行有关标准。 (8)脚手架搭设必须符合以下要求: ①脚手架的搭设间距应符合行业标准的有关规定; ②脚手架的基点和依附构件(物体)必须牢固可靠,从地面搭设时,地基应硬化平整、坚实或增设扫地杆弥补地基的不足; ③脚手架不能形成倒塔式结构; ④脚手架整体应稳定牢固,不得摇摆晃动; ⑤从地面或操作基础面至脚手架作业面,必须有上下梯子和通道; ⑥脚手架的作业面脚手板应满铺,绑扎应牢固。 ⑦作业面面积应满足作业要求,作业面四周应设高度不小于1米的围栏;当作业面周围无合适带挂设位置时,还应专设安全带挂设杆;

(完整版)电厂日常维护技术协议范本

范本使用说明 1、本范本适用于****火电项目机组日常维护项目合同。 2、本范本中“【】”内、下划线处与表格内的内容,需要由各公司根据签约时的具体需要和双方的谈判结 果,进行填充、替换、删除。 3、本范本涉及的具体技术问题,需要各公司根据具体情况进行细化。 4、本范本中,除由项目公司自主填写的内容外,其余内容原则上不允许随意改变。如根据谈判结果确实需 要修改的,须严格按照《合同管理制度》规定执行。 5、使用范本时,应当全部删除本《范本使用说明》。 1

编号:CRP××-FWHT-000()号 【******有限公司】 【********日常检修维护】 合同 附件***技术协议 发包方:【**********】 承包方:【**********】 2

目录 1项目名称 (5) 2项目概述 (5) 3维护范围 (5) 3.1设备范围 (5) 3.2分工分界 (7) 4工作内容 (8) 4.1总的说明 (8) 4.2具体工作 (9) 4.3特别说明 (9) 5维护目标 (11) 6期限 (13) 7质量 (13) 8工具 (13) 8.1发包方提供的工具 (13) 8.2承包方自备的工器具 (14) 9材料 (14) 9.1装置性材料 (14) 9.2备品备件 (14) 9.3消耗性材料 (15) 10资料 (15) 11承包方 (15) 11.1组织 (15) 11.2人员 (16) 12双方责任 (17) 12.1发包方责任 (17) 12.2承包方责任 (17) 13奖惩 (18) 13.1细则 (18) 13.2说明 (20) 14其他 (20) 3

设备转让协议范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 设备转让协议(标准版) Model Equipment Transfer Agreement 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

设备转让协议(标准版) 受让方:(以下称甲方) 住址: 法定代表人: 转让方:(以下称乙方) 住址: 法定代表人: 为实现生产经营需要,甲方拟收购乙方拥有和控制的机器设备,经甲乙双方协商一致,特签订本协议:第一条设备名称、规格、数量、价格 乙方转让给甲方的设备包括显示器生产设备、注塑生产设备、供电设备、运输设备及其它设备,具体详见(设备明细表),设备原值元,经双方约定价格为元。 第二条付款方式 在本协议生效后七日内支付人民币万元,其余价

款在年度以后按季度支付,其中年度内每季度支付元,年度以后每季度支付元。 第三条设备交付时间 在收到甲方支付的人民币万后个工作日,乙方将机器设备交付给甲方。 第四条专利技术和非专利技术 乙方将为正常使用本协议项下的设备而形成的专利技术或非专利技术(包括管理诀窍或技术诀窍)。 第五条陈述保证承诺 甲方的陈述、保证与承诺: 1、甲方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司; 2、甲方具有受让设备转让的权利能力和行为能力; 3、甲方受让乙方的设备,已按公司章程规定召开股东会并作出同意受让决议; 4、甲方对乙方转让的设备作了充分了解,并同意在该状况下受让; 5、甲方保证有能力支付全部转让价款,并执行本

协议规定的甲方义务; 6、甲方保证受让乙方设备用于在设备地设立新公司; 7、甲方保证受让乙方设备后用于在珠海市的开展生产经营,由其自行承担。 8、甲方保证未经乙方同意,不得以乙方名义从事任何活动。 乙方的陈述、保证与承诺: 1、方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司; 2、乙方具有转让设备的权利能力和行为能力; 3、乙方保证对所转让的资产状况(包括设备的外观、性能、操作及维修方法、重大瑕疵等)向甲方作充分的陈述、说明,没有其他保留; 4、乙方为设备而引起的债权债务,独立承担责任,与甲方无关; 5、乙方充分了解甲方受让甲方的资产,是为设立新公司,开展计算机显示器生产之用,为此,乙方交

机器设备买卖合同范文范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 机器设备买卖合同范文范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

出卖人(甲方): 买受人(乙方): 甲乙双方本着诚实信用的原则,平等互利,经公平协商签订如下买卖合同,以兹遵守。 第一条设备 1. 甲方提供的设备当符合以下要求: (1) 设备名称:__________ (2) 商标:__________ ⑶规格:____________ (4) 原产地:__________ (5) 生产厂家:__________ (6) 交易数量:__________ (7) 单价:_________ 总价款: _________ 2. 质量 (1) ______________________________________________ 整体质量、性能应当达到的标准,采用以下第______________________ 项

a. 按照国家强制标准或者指导标准:执行 b. 按照国际通用标准:__________ 执行 c. 按照行业标准:__________ 执行 d. 按照封存的样品标准执行 (2) 以下部件的质量、性能标准或参数为: a. 部件 _________ : _________ 。质量标准或参数: __________ b. 部件 _________ : _________ 。质量标准或参数: __________ 3. 设备整体作业的性能应当达到以下水平:____________ 4. 以下部件作业应当达到以下水平: (1) 部件_________ ,作业水平: _________ (2) 部件_________ ,做业水平: _________ 5. 设备的整体技术性能标准为:___________ 6. 以下部件采用以下技术: (2) 部件__________ ,采用技术: _________

电力施工安全专项方案

电力施工安全专项方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《铁路安全管理条例》 2、原铁道部《电力安全工作规程》 3、工程设计文件,施工图纸。 4、上级有关文件 二、电缆沟开挖 1、风险因素分析: (1)设备监护人员未到场、对地下设施情况不了解,影响设备安全 (2)路基地段未回填夯实,影响路基稳定 (3)工具材料放置位置侵限,影响行车 (4)电缆沟开挖人员在轨道上坐卧、行走、打闹、钻车、扒车,存在人身安全隐患 (5)现场作业人员使用超长导电物体在接触网下方上下晃动,易造成触电事故,影响行车 2、安全措施和盯控要点 (1)严格按照路局批复的施工计划进行施工,设置驻站员和防护员,保持通讯畅通 (2)设备监护人员到场后方可进行施工,开挖前采用人工开挖探沟和电缆探测仪探测相结合,明确地下管线情况后方可施工(3)路基地段开挖的电缆沟在回填时必须夯实

(4)工具材料统一放置在既有线限界以外,并安排人员看守,防止侵限 (5)现场设统一指挥,禁止作业人员在轨道上坐卧、打闹、钻车、扒车代步,防护员提示避车时,必须及时下道,工具、料具放在安全限界以外 (6)现场作业人员禁止使用超长导电物体上下晃动 三、电缆敷设 1、风险因素分析: (1)电缆盘未支稳,无制动措施,易造成电缆损坏和人身伤害(2)车辆行人密集处无人看守指挥,易造成电缆损坏 (3)电缆布放时,无人指挥,存在电缆损坏、影响车辆行人密集地区的交通的隐患 2、安全措施和盯控要点: (1)在电缆布放前,确保电缆盘支稳后,有制动措施的情况下方可进行电缆布放 (2)在车辆行人密集处布放电缆时,安排人员指挥过往车辆和行人,确保电缆安全 (3)电缆布放时,抬运电缆过路、过桥必须设置统一指挥 四、基坑开挖 1、风险因素分析: (1)在土质松软的地带挖坑时,坑壁没有做出适当的坡度或安

自备电厂清洗技术合同示范文本

自备电厂清洗技术合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

自备电厂清洗技术合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 凝汽器、空冷器、冷油器清洗技术要求 一、清洗必须遵守的有关规定 1.电厂各机组凝汽器、空冷器、冷油器清洗必须符合 《高压水射流清洗作业安全规范》JB8526-1997 2.清洗公司施工方案做为技术要求的附件,遵守执 行。 3.本次清洗必须采用高压水射流清洗方式对,各机组 凝汽器、空冷器、冷油器水侧进行全面彻底清洗。 4.清洗公司接到任务后,清洗设备、工具、技术人员 必须提前两天到达清洗现场进行清洗前的准备工作。 二、甲方配合完成清洗的有关事项 1.甲方完成运行设备系统隔离、恢复工作。

2.甲方提供电源、水源。 3.甲方配合完成清洗后设备灌水查漏工作。 4.甲方对清洗好的部位进行检查后,乙方方可进行下道工序。 三、乙方清洗需做的工作 1.本次清洗全过程由清洗公司独立完成,所需工器具、清洗设备、清洗工具等清洗公司自备。 2.对需清洗设备的端盖拆装等工作由清洗公司完成。 3.清洗过程监督所需药品、化验、控制各清洗阶段介质浓度由清洗公司自行完成。 4.清洗过程必须确保水侧管束、接头等不泄漏,如因清洗造成管束、接头泄漏,由清洗公司负责处理。 四、工程量 1.凝汽器10台 2.空冷器9组

设备转让协议书范本最新版

设备转让协议书 受让方:(以下称甲方) 住址: 转让方:(以下称乙方) 住址: 为实现生产经营需要,甲方拟收购乙方拥有机械设备,经甲乙双方协商一致,特签订本协议: 第一条设备名称、规格、数量、价格(单位:万元) 第二条付款方式 在本协议生效后七日内支付人民币万元,其余价款每季度支付万元。

第三条设备交付时间 在收到甲方支付的人民币万后个工作日,乙方将机器等设备交付给甲方。 第四条陈述保证承诺 甲方的陈述、保证与承诺: 1、甲方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司; 2、甲方具有受让设备转让的权利能力和行为能力; 3、甲方受让乙方的设备,已按公司章程规定召开股东会并作出同意受让决议; 4、甲方对乙方转让的设备作了充分了解,并同意在该状况下受让; 5、甲方保证有能力支付全部转让价款,并执行本协议规定的甲方义务; 6、甲方保证受让乙方设备用于在设备地设立新公司; 乙方的陈述、保证与承诺: 1、乙方具有转让设备的权利能力和行为能力; 2、乙方保证对所转让的资产状况(包括设备的外观、性能、操作及维修方法等)向甲方作充分的陈述、说明,没有其他保留; 3、乙方为设备而引起的债权债务,独立承担责任,与甲方无关;

4、乙方充分了解甲方受让甲方的资产,是为设立新公司经营之用,为此,乙方交付转让设备的同时,为甲方收购资产并以该资产设立新公司经营业务须办理的各项政府主要部门的登记注册、审批手续等提供便利,并给予积极的协助。 第五条交接验收 在年月日至本协议生效前,乙方允许甲方无偿使用设备及现有的生产经营条件。同时,甲、乙双方应组织有关人员办理转让设备的交接手续,甲方对设备的各种要求见交接清单,该清单经双方代表签字确认后方为有效。 第六条费用负担 转让设备的拆卸、运输及安装等费用由甲方承担。 第七条违约责任 1、本协议签订后,甲乙双方应认真履行,因一方过错给另一方造成损失的,应当承担由此而产生的违约责任。 2、乙方收取甲方转让款人民币万元后,未依期交付资产,按未依期部分的资产价值每天支付违约金给甲方,甲方有权要求乙方继续履行合同。乙方在天内不交付资产,视乙方中途毁约,甲方有权解除合同,乙方应退回已收乙方款项,并按转让价款总额5%支付违约金给甲方;

安全文明施工方案-电厂

目录 一、工程概况 二、施工总平面布置 0 三、安全管理及安全生产措施 (1) (一)、施工安全行政管理工作的基本要求: (1) (二)、安全生产管理目标: (2) (三)、安全生产管理制度: (2) (四)、安全生产教育和培训制度 (2) (五)、安全技术管理制度 (3) (六)、安全生产检查和隐患整改制度 (3) 3、班组班前、班后岗位要进行经常性的安全检查。 4、各级安全员及安全值班人员须进行日常巡回安全检查。 5、各级安全员在检查生产的同时,须检查安全生产。 6、脚手架、上料平台、斜道的搭设,塔吊、垂直运输机(架)等大型施工机械的安装,现场施工用电路线架设等需经班组自检,有关部门专业验收检查合格后,与使用单位办理交接安全检查手续,方可使用。 7、检查中查出的隐患应发出“隐患整改通知书”,以督促整改单位消除隐患。对有即发性事故危险的隐患,检查组、检查人员应责令停工,立即整改。 8、被检查单位收到“隐患整改通知书”或“停工指令书”后,应立即进行整改,整改完成后及时通知有关部门进行复查。 (七)、安全防护管理制度 1、在工程施工中,认真执行徐州市建委《关于建筑工地规范使用“三宝”的通知》和国家“施工安全检查评分标准”、“施工现场临时安全用电规范”、以及江苏省徐州市颁布的有关防雨、防滑、防雷、防暑降温和防毒等安全措施。 2、对进入现场的工作人员,实行入场教育及上岗教育,对特殊工种的操作人员均进行考核、持证上岗。 3、土方施工中,施工人员要经常注意边坡是否有裂缝、滑坡现象,一旦发现,

应立即停止,待处理和加固后才能进行施工。 4、各种脚手架在投入使用前,必须由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同进行检查,履行交接验收手续。特殊脚手架,在支搭、拆装前,要由技术部门编制安全施工方案,并报上一级技术领导审批后,方可施工。 6、建筑物的出入口应搭设长3-6m,宽于出入通道两各1m的防护棚,棚顶应铺满不小于5cm厚的脚手板,非出入口和通道两侧必须封严。临近施工区域,对人或物构成威胁的地方,必须支搭防护棚,确保人物的安全。 7、严格按照安全要求搞好“四边、五临边”防护。 (八)、特种作业管理制度 1、从事特种作业的人员,必须进行安全教育和安全技术培训。 2、持有《特种作业人员操作证》者方可从事特殊作业。 3、离开特种作业岗位一年以上的特种作业人员,须重新进行安全技术考核,合格者方可从事原作业。 4、对在安全生产和预防事故方面做出显著成绩者,给予适当奖励,对违章作业和造成事故者,根据违章或事故情节以予处罚。 (九)、班组安全活动制度 1、必须坚持进行每周一次的班组安全活动。 2、严格组织班组的班前安全交底。针对当班内容、作业环境、作业特点、作业人员素质组织班前交底。 3、班前交底活动情况的检查,每工班不小于二次,工后进行讲评。 4、班前交底活动考核与经济挂钩,未参加交底活动的个人,扣减当日工资的20%,未进行班前交底活动的班组,扣减全班组工资总额的10%。 (十)、施工机具安全管理制度 1、施工机具应按其技术性能的要求正确使用,缺少安全装置或已失效的机械设备不得使用。 2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构,力矩限位器等安全装置及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。 3、处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修保养或调整等作业。 4、施工机械设备应按时进行保养,当发现有漏保、失修或超载及带病运转等情况时,应停止其使用。

瑞金电厂技术监督服务合同

华能瑞金发电有限责任公司 技术监督服务合同 委托方:华能瑞金发电有限责任公司 受托方:江西省电力科学研究院 合同(协议)编号: 签约地点: 二○○八年月日

技术监督服务合同 委托方:华能瑞金发电有限责任公司 受托方:江西省电力科学研究院 江西省电力科学研究院是江西省电力行业的技术中心,有13个“中心(站)”经上级授权或认定,技术力量雄厚,检测设备先进,具有为委托方提供全面技术监督服务的能力和资质。为搞好委托方生产和技术进步,不断提高其安全、优质、稳定、经济运行水平,根据《电力法》和国家电力公司“关于加强电力试验院(所)工作的若干意见”(电安生[1996]329号)和“关于颁发电力工业技术监督工作规定的通知”(电安生[1996]430号)及江西省经贸委“关于印发《江西省电力技术监督服务管理暂行办法》的通知”(赣经贸电能发[2003]8号)、江西省发展计划委员会“关于核定电力技术监督服务资费标准的批复”(赣计商字[2003]1277号)的精神,委托方委托受托方承担技术监督服务工作,双方本着平等、公正、诚实、信用的原则,经协商一致,签订本合同。 第一条技术监督服务的范围 受托方把委托方2x350MW机组纳入技术监督服务范围,为委托方提供金属(不含锅炉压力容器检验)、化学、高电压、电测仪表、热工、环保、锅炉、汽机、励磁、继电保护、电能质量监督及相应的试验服务和咨询,科技情报服务、技改和科技开发项目的咨询(基本服务项目详见附件)。 受托方根据委托方生产情况,经双方协商确定技术服务计划。

按电力行业管理的要求建立健全三级技术监督网,应有管理部门进行技术监督归口管理,应设有各项监督负责人分管各项技术监督工作。监督网组成名单抄报受托方。 执行国家、省有关部门颁发的设备有关试验规程,对所管辖设备进行监测,并编写监测报告,对设备的维护和修理进行质量监督。发现重大问题及时通报受托方。 建立健全设备技术档案,建立技术监督数据库,做好技术监督的基础管理工作,并逐步实行技术监督的微机化管理。 按时向受托方提供各项技术监督总结和监督报表。 为受托方前来现场进行技术监督工作的人员提供工作便利并协助其开展工作。 参加受托方组织的技术监督考核评比,按考核评分结果给予奖励。 建立严格的检查和考核制度及办法,并与经济利益挂钩。将技术监督工作及具体任务、指标落实到有关部门和岗位,并做好内部协调工作。 根据当年生产情况在2月28日前提出全年技术服务项目计划,报送受托方,以便受托方统筹安排。 提前一周提出临时技术服务项目计划,并确保机组在受托方开展现场技术服务前满足试验要求,紧急情况除外。 为受托方到现场进行技术服务工作的人员提供工作便利并配合其开展工作。 受托方在委托方现场工作期间,由于委托方原因发生的人身及设备事故由委托方负责。

20212电力物资买卖合同统一文本.

电力物资买卖合同 (物资名称:) ~ 买受方(甲方):沧州临港中兴综合经营有限公司 出卖方(乙方): 签订日期:年月日 [ 签订地点:中捷 使用物资的工程名称:

电力物资买卖合同 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规,甲乙双方就甲方购买产品事宜达成如下协议: 第1条乙方按照本合同约定向甲方出售以下产品(物资、设备),甲方按照本合同约定向乙方支付价款。本合同总价包括产品(物资、设备)、 第4条付款时间及方式 付款时间:产品(物资、设备)自送达甲方指定现场三方(甲方、乙方、使用单位)验收并合格后,甲方向乙方支付合同价款的100 %,计人民币:元,(大写:) 付款方式:以电汇或支票结算。 >

第5条乙方负责产品(物资、设备)的包装并满足如下要求 本合同项下产品(物资、设备)需采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施,以确保设备安全运抵现场。乙方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。乙方同意其包装在运抵后不回收。 每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各一套。 第6条产品(物资、设备)质量标准 乙方承诺,所出售的产品(物资、设备)符合国家标准、行业标准,国家标准和行业标准不一致的,以标准较高的标准的为准。 如果甲乙双方另行签订技术协议的,乙方承诺其产品质量满足技术协议要求。 第7条产品(物资、设备)验收 初步验收。乙方按约定向甲方交付本合同项下产品之日起三日内双方及使用单位共同就产品数量、型号和规格、技术资料、附属工具、备件等进行开箱验收。 … 产品技术性能验收。乙方按约定向甲方交付本合同项下产品之日起半个月内,由甲方组织有关技术人员对产品(物资、设备)进行检测、试验等。此次验收合格,视为乙方提供的产品(物资、设备)质量合格。 验收标准: (1)甲乙双方签订的技术协议; (2)乙方提供的产品(物资、设备)说明书、样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等技术资料; (3)符合相关的国家标准、行业标准。 验收结果:符合上述标准、要求的为质量合格,否则为质量不合格。 验收时应双方同时在场,验收合格的双方共同签署安装测试验收合格书。 第8条如果甲方验收后认为乙方所提供的产品质量不合格,乙方应根据甲方的要求,承担修复、更换、退货等责任,其费用由乙方自行承担;

机器设备买卖合同示范文本_2

机器设备买卖合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

机器设备买卖合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号:_______________ 买方:____________ 法定住址:_______________ 法定代表人:_____________ 职务:____________ 委托代理人:_____________ 身份证号码:_____________ 通讯地址:_______________ 邮政编码:_______________ 联系人:__________ 电话:____________ 传真:____________

帐号:____________ 电子信箱:_______________ 卖方:____________ 法定住址:_______________ 法定代表人:_____________ 职务:____________ 委托代理人:_____________ 身份证号码:_____________ 通讯地址:_______________ 邮政编码:_______________ 联系人:__________ 电话:____________ 传真:____________ 帐号:____________ 电子信箱:_______________

电力系统安全改造施工方案

电力系统安全改造施工方案 1. 对水电厂上102#、103#高压进线柜整体进行改造,具体内容: ⑴拆除断路器ZN28-12K/4000A断路器1 + 1台,相应安装3AH3228-8 (西门子产) 真空断路器1 + 1台; ⑵拆除原有甲刀,安装GN22-10/6300A隔离开关1 + 1台; ⑶拆除、更换原有穿墙套管(户外型及户内型)3+3组; ⑷拆除、更换原有支撑瓷瓶10组; ⑸拆除、安装电流互感器1 + 1组; ⑹二次线拆除及恢复;柜体内部灯具及附属件拆除、安装; ⑺拆除原有母线,制作及安装TMY-120*10铜母线(改为三排),具体施工方式如下; ①户外穿墙套管:由于所带套管未穿墙铜排,需提前加工,为三排; ②隔离开关:因是双刀头,需提前加工连接铜排两片,静刀头部与上①连接为三 排铜母线,动刀头部穿电流互感器,到配电2楼,沿原支撑瓷瓶制作三排铜 母线到真空开关上部,制作接头连接; ③真空开关上部接口(静触头部):因真空开关静接头是采用两侧触头,母线制作采用平 弯搭接与②连接; ④真空开关下部接口(动触头部):因真空开关静接头是采用两侧触头,所以要提前制作 端头(两片、为环形状),与甲刀套管连接; ⑤以上①一一④条参阅产品使用说明书,设备实物对比制作。 ⑻安装进线柜东西门; ⑼整体系统调试、送电.。 2、新改造高压配电整体工程的各项技术要求: ⑴盘柜内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密,用力矩扳手使母线均

匀受力,具体受力力矩参阅《电力装置安装工程施工及验收规范》; ⑵盘柜内所装电器元件齐全完好,照明装置齐全; ⑶二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰; ⑷机械闭锁动作准确可靠,动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; ⑸母线安装: ①盘柜内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密,用力矩扳手使母线均匀受力; ②母线安装平直整齐,相色正确,母线搭接用的螺栓和母线钻孔尺寸正确,使用的螺栓螺纹均露出螺母2~3扣; ③母线间距与设计尺寸间允许偏差士5mm; ④相间及对地电气距离符合要求,接地良好。 相间及对地电气距离0.4KV 25 mm ;10KV 125mm ⑹支架安装: ①支架安装牢固,间距均匀,排列整齐,横平竖直; ②位置正确,固定牢固,油漆完整; ③支架全长均应有良好接地; ④各支架同层高低偏差不应大于5mm。 托架支吊架沿桥架走向左右偏差不应大于10mm。 ⑺电缆敷设: ①电缆转弯和分支处不紊乱,排列整齐。 ②走向整齐清楚,标志牌清晰齐全。 ③固定牢固,绝缘良好。 ④接地良好。 ⑤动力电缆最小弯曲半径》10d

(整理版)电力运行维护合同模板

Contract No.: ICD/NW-2014-OM O&M Technical Service for ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT CONTRACT O&M Technical Service Between ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. And SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD 30th June, 2014

O&M Technical Service Contract O&M 技术服务合同 Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) 甲方:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方:####股份有限公司(承包方) According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant. 根据ICDAS的要求,承包方组织下列运行人员,作为ICDAS的雇佣人员,在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作,接受ICDAS的监督和管理。 1. Person and Position List 1. 人员和职位列表

发电厂安全专项施工方案

涪陵-长寿生活垃圾焚烧发电项目办公楼、 宿舍楼及食堂工程 施工安全专项方案 编制: 审核: 批准: 涪陵-长寿生活垃圾焚烧发电项目经理部 二0一六年四月

住宅小区施工安全专项方案 一、编制依据和范围 (一)编制依据 1、《工程地质勘察报告》 2、施工图纸 3、本工程施工组织设计 4、国家、建筑行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011、 5、工程建设标准强制性条文“安全要求”、 6、重庆市有关安全管理及检查条文。 7、本公司颁发的现行安全管理检查制度。 (二)编制范围: 涪陵-长寿生活垃圾焚烧发电项目办公楼、宿舍楼及食堂工程。 1、本工位于涪陵区石沱镇天府村三社,抗震烈度为6度,合理使用年限为50年。由重庆市涪陵区三峰环保发电有限公司兴建,中 国市政工程华北设计研究总院有限公司设计及重庆钢铁集团设计院 有限公司勘探,重庆三环建设监理咨询有限公司监理,EPC总承包单位为重庆三峰卡万塔环境产业有限公司,土建工程由重庆钢铁集团建设工程有限公司承建。 2、工程地质慨况:拟建场地地质构造位于丰盛场背斜东翼,场 区内地层呈单斜产出,岩层产状:164°∠4°。 据工程地质调查,在拟建场地内未发现断层,构造简单。 2.5施工条件 (1)现场道路

本工程交通方便,施工临时道路为已形成的厂区道路,车辆出 入方便安全也有利于文明施工。并在大门口内设有洗车池、沉砂池及排水沟。施工车辆出入时安排专人轮班在工地出入口冲洗运输车辆的 轮胎避免运输车辆轮胎的淤泥污染市政道路路面污染环境。 2、现场排水 现场排水主要考虑雨天地面雨水以及其施工用水能迅速排除并 防止进入基坑。地面做成一定坡度使水及时排向有组织排水水沟的排 水系统。 三、编制方案 (一)安全事故原因 施工安全事故主要原因如下: (1)土石方塌方事故; (2)施工机械事故; (3)火灾、爆炸、危险化学品及环境污染事故; (4)道路交通事故; (5)触电、雷击事故; (6)工程质量安全事故; (7)其他原因造成的工程建设安全事故。 (二)施工安全措施 1、施工现场安全保证措施 1.1根据施工组织和工程实际情况,编制详细的安全操作规程、 细则,并制定切实可行的安全技术措施,分发至工班,组织逐条学习、落实,所有工人在进场作业前必须严格进行“三级”教育,考核并颁发安全上岗证。 1.2每一工序开工前,做出详细的施工方案和实施措施,报监理 审批后,及时做好施工技术及安全工作的交底,并在施工过程中督促

自备电厂清洗技术合同模板

编号: JS-20211097 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 自备电厂清洗技术合同模板 This contract will be effective after being signed by both parties.

[标签: titlecontent] 凝汽器、空冷器、冷油器清洗技术要求 一、清洗必须遵守的有关规定 1.电厂各机组凝汽器、空冷器、冷油器清洗必须符合《高压水射流清洗作业安全规范》JB8526-1997 2.清洗公司施工方案做为技术要求的附件,遵守执行。 3.本次清洗必须采用高压水射流清洗方式对,各机组凝汽器、空冷器、冷油器水侧进行全面彻底清洗。 4.清洗公司接到任务后,清洗设备、工具、技术人员必须提前两天到达清洗现场进行清洗前的准备工作。 二、甲方配合完成清洗的有关事项 1.甲方完成运行设备系统隔离、恢复工作。 2.甲方提供电源、水源。 3.甲方配合完成清洗后设备灌水查漏工作。 4.甲方对清洗好的部位进行检查后,乙方方可进行下道工序。 三、乙方清洗需做的工作 1 .本次清洗全过程由清洗公司独立完成,所需工器具、清洗设

备、清洗工具等清洗公司自备。 2.对需清洗设备的端盖拆装等工作由清洗公司完成。 3.清洗过程监督所需药品、化验、控制各清洗阶段介质浓度由清洗公司自行完成。 4.清洗过程必须确保水侧管束、接头等不泄漏,如因清洗造成管束、接头泄漏,由清洗公司负责处理。 四、工程量 1.凝汽器10台 2.空冷器9组 3.冷油器20台 (详细参数见附表) 五、清洗质量要求 1.每台凝汽器、空冷器、冷油器清洗后,确保水侧管束畅通无堵塞,管壁附着淤泥清洗干净,表面无锈垢等杂质。 2.清洗完凝汽器循环水温度≤33℃情况下,机组满负荷运行情况下,确保真空-0.085MPa以上,端差≤8℃。 3.清洗完设备水侧管束无泄漏。 六、工期及其他规定 1.每台机组设备具备清洗条件交清洗公司到清洗结束最长工期为2天,清洗公司需24小时连续作业。 2.如清洗过程中清洗公司人员组织、技术实施、清洗效果达不到使用方要求,使用方有权终止乙方清洗。

公司设备转让合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-3581-74 公司设备转让合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

公司设备转让合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 受让方:XXXXXX有限公司(以下称甲方) 转让方:XXXXXX有限公司(以下称乙方) 甲方拟转让拥有和控制的机器设备给乙方,经甲 乙双方协商一致,特签订本合同: 第一条:设备名称、规格、数量、价格 甲方转让给乙方的设备(见附页),经双方约定价 格为人民币 第二条:付款方式乙方在签订合同后支付给甲 方。 第三条:设备交付时间 甲方将设备交付给乙方。第四条:违约责任 本合同签订后,甲乙双方应认真履行,因一方过 错给另一方造成损失的,应当承担由此而产生的违约 责任。

第五条合同生效 本合同经甲、乙双方授权代表签字并加盖印章后生效。第六条:其它事项 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表人(签字) 代表人(签字): 日期:年月日日期:年月日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

某电厂拆除工程施工组织设计

目录 (一)、编制说明 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004 《非生产用水、用电、用汽管理办法》Q/HFD-215-06.06-2006 《工程项目管理制度》Q/HFD-211-10.01-2006 《照明、电焊和临时电源箱管理制度》Q/HFD-212-10.13-2006 《起重电动工具管理制度》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》Q/HFD-110-00.28-2006 《中国电力投资集团公司电力生产安全工作规程》 ××发电厂工程档案和资料 其他国家、行业相关的法律法规和中电投集团公司、电厂的管理标准、规定等。(二)、工程概况 ××××发电厂位于××××市境内。为贯彻落实国家环保政策,2×125MW机组(其中一台为135MW)已关停,现准备进行拆除。 1、工程简介 ××××发电厂两台机组(××电网编号为#210、#211)分别于1988年06月29日和1989年08月17日投产发电(#211机组通流部分改造增容至135MW后于2002年10月28日投产)。#210机组于2008年4月22日停机,#211机组于2009年1月22日正式停机。两台机组从投产到停止运行,共启停次数:#210机236次,#211机239次,大修:#210机7次,最后一次大修为2004年3月,#211机8次,最近的一次大修为2008年2月。三大主机均为上海生产,汽轮机由上海汽轮机厂生产,锅炉由上海锅炉厂生产,发电机由上海电机厂生产。 2、工程范围 1×125MW+1×135MW机组汽轮机本体,凝结器,给水泵,除氧器,高低加装置等及 --

旧设备转让合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-4159-72 旧设备转让合同范文(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

旧设备转让合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 出卖方(甲方): 买受方(乙方): 买卖双方本着平等互利、协商一致的原则,就甲方出售设备给乙方事宜达成如下协议: 一、设备基本情况 设备清单如下: 二、转让价款 设备转让价款共计元整(金额大写。 三、支付方式 (一)本转让协议经甲乙双方签订后,乙方应于20xx年4月3日前一次性付清转让款额。 (二)转让款由甲方开具收据。 四、交付时间 (一)乙方一次性付清货款后,设备归乙方所有。

(二)乙方应在20xx年4月30日前提货,设备到达乙方指定地点前所有保管等费用由乙方负责。 五、费用负担 (一)设备由乙方应负装卸、运输到指定地方,期间所产生的费用,由乙方负担。 (二)乙方在设备运输、装卸期间应注意设备保养、搬运安全等问题,期间所产生损毁、安全等风险由乙方承担。 六、合同生效 (一)本协议经甲、乙双方签字后生效; (二)本协议一式两份,甲、乙双方各执一份; (三)本协议未尽事宜,由甲、乙双方订立补充协议,补充协议与本协议,具有同等法律效力。 甲方(签字):乙方名称(签字): 身份证号码:身份证号码: 签订日期:签订日期: 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

电力系统安全改造施工方案示范文本

电力系统安全改造施工方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力系统安全改造施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 ⒈对水电厂上102#、103#高压进线柜整体进行改 造,具体内容: ⑴拆除断路器ZN28-12K/4000A断路器1+1台,相应 安装3AH3228-8(西门子产)真空断路器1+1台; ⑵拆除原有甲刀,安装GN22-10/6300A隔离开关 1+1台; ⑶拆除、更换原有穿墙套管(户外型及户内型)3+3 组; ⑷拆除、更换原有支撑瓷瓶10组; ⑸拆除、安装电流互感器1+1组; ⑹二次线拆除及恢复;柜体内部灯具及附属件拆除、安 装;

⑺拆除原有母线,制作及安装TMY-120*10铜母线(改为三排),具体施工方式如下; ①户外穿墙套管:由于所带套管未穿墙铜排,需提前加工,为三排; ②隔离开关:因是双刀头,需提前加工连接铜排两片,静刀头部与上①连接为三排铜母线,动刀头部穿电流互感器,到配电2楼,沿原支撑瓷瓶制作三排铜母线到真空开关上部,制作接头连接; ③真空开关上部接口(静触头部):因真空开关静接头是采用两侧触头,母线制作采用平弯搭接与②连接; ④真空开关下部接口(动触头部):因真空开关静接头是采用两侧触头,所以要提前制作端头(两片、为环形状),与甲刀套管连接; ⑤以上①--④条参阅产品使用说明书,设备实物对比制作。