文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水泵房上墙制度及消防设施每日巡查记录本

消防水泵房上墙制度及消防设施每日巡查记录本

消防水泵房上墙制度及消防设施每日巡查记录本
消防水泵房上墙制度及消防设施每日巡查记录本

消防设施巡查制度

一、单位消防设施巡查工作由消防安全管理人统一领导,消防设施维护保养管理人及其维护人员具体落实消防设施的日常巡查、维护保养等工作;

二、建筑消防设施巡查应每日进行,巡查人员在巡查过程中应填写《建筑消防设施巡查记录表》。巡查发现故障的应立即报告上级负责人,并按消防设施维修、保养制度要求处理;

三、巡查内容包括:

1、消防供配电设施:消防电源主电源、备用电源工作状态;消防配电房、UPS电池室、发电机房环境;发电机外观及工作状态;消防设备末端配电箱切换装置工作状态。

2、火灾自动报警系统:火灾探测器、手动报警按钮、信号输入模块、控制模块等外观及运行状态;火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器外观及运行状况;消防联动控制器外观及运行状况;火灾警报装置外观;消防控制室工作环境以及系统接地装置外观等。

3、可燃气体探测报警系统:可燃气体探测器、报警控制主机的外观及工作状态。

4、消防水源及供水设施:消防水池及消防水箱外观、

液位显示装置外观及运行状况、天然水源水位、水量、水质等情况、进户管外观,消防水泵及控制柜工作状态,稳压泵、增压

泵、气压水罐及控制柜工作状态,水泵接合器外观、标识,管道

控制阀门外观、启闭状态、限位措施、标识等,系统减压、泄

压、测试装置、压力表等外观及运行状况,泵房照明、排水等工

作环境。

5、消火栓灭火系统:室内消火栓外观及配件完整情况,消

防卷盘外观及配件完整情况,屋顶试验消火栓外观、完整情况、

保护措施及压力显示装置外观及状态显示,室外消火栓外观。

6、自动喷水灭火系统:喷头外观及距周边障碍物或保护对

象的距离,报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力

显示值,楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境,系统末

端试验装置外观及现场环境,充气设备及控制装置、排气设备及

控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状况。

7、泡沫灭火系统:泡沫喷头外观及距周边障碍物或保护对

象距离,泡沫消火栓外观,泡沫炮外观,泡沫产生器、泡沫比例

混合器外观,泡沫液贮罐外观及罐间环境,泡沫液有效期及储存量,控制阀门外观、标识、限位措施、保护情况,管道外观、标识,火灾探测传动控制、现场手动控制装置外观、运行状况,泡

沫泵及控制柜外观及运行状况。

8、气体灭火系统:气体灭火控制器外观、工作状态,储瓶间环境,气体瓶组或储罐外观,检漏装置外观、运行状况,容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观,紧急启/ 停按钮外观,放气指示灯及警报装置外观,喷嘴外观,防护区状况,预制灭火装置外观、

设置位置、控制装置外观及运行状况,低压二氧化碳系统制冷装置、控制装置、安全阀等组件外观、运行状况。

9、防烟排烟系统:挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状况,送风阀外观,送风机及控制柜外观及工作状态,排烟阀及其控制装置外观,电动排烟窗外观,自然排烟设施外观,排烟机及控制柜外观及工作状况,送风、排烟机房环境。

10、应急照明和疏散指示标志:应急灯具外观及工作状态、疏散指示标志灯具外观及工作状态,集中供电型应急照明灯具和疏散指示标志灯外观、工作状态,集中电源工作状况,字母型应急照明灯具和疏散指示标志灯工作状态。

11、应急广播系统:扬声器外观,功放、卡座、分配盘外观及工作状态。

12、消防专用电话:消防电话主机外观、工作状况,分机电话外观,电话插孔外观,插孔电话机外观。

13、防火分隔设施:防火窗外观及固定情况,防火门外观、配件完整性、启闭状况及周围环境,电动型防火门控制装置外观及工作状态,防火卷帘外观、配件完整性、周围环境,防火卷帘控制装置外观及工作状况,防火墙外观,防火封堵外观。

14、消防电梯:紧急按钮外观,轿箱内电话外观,电梯井排水设施外观及工作状况,消防电梯工作状况。

15、灭火器:灭火器外观,摆放位置状况。

16、其他需要巡查的内容。

单位名称:

填写时间:

消防设施每日巡视检查记录表巡查日期:

工程技术部门领导签字确认:

消防安全归口部门领导签字确认:

某消防水泵房安装工程记录表(doc 11页)

某消防水泵房安装工程记录表(doc 11页)

更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料 《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料 《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料 《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料 《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 电机试验记录(1#、2#日用泵)

试运记录空载电流 (A) A 69.8 B 69.8 C 69.8 负载电流 (A) A 70 B 70 C 70 起动电流 (A) 190A 运行时间 (H) 2007年月日时分到时分电机温度 (C°) 40~50℃ 动力制动电阻(Ω)/ 起动形 式 降压起动 结 论 备注/ 施工单位: 施工班组长: 技术负责人: 监理单位:

电机试验记录(1#、2#消防泵) 质检员: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 单位工程 泉店矿日用消防水泵房安装工程 分项工程 电气安装 安装位置 1#、2#消防泵 铭 牌 型 号 Y225M-4 转 速 1480r/min 接 线 Δ 功 率 45KW 频 率 50HZ 绝缘等级 B 电 压 380V 相 数 三相 制造厂家 开封鑫达电机有限公司 电 流 84.2A 产品编号 1005、1006 出厂日期 2006年7 月

消防水泵房巡检记录表

消防水泵房巡查记录表 位间单时

消防水泵房巡查记录内容 目的:加强应急设备设施管理制定本规定。 适用范围:本规定适用于公司消防安全管理。 职责:生产运维部负责日常监管执行。 规定: 第一条消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁。 第二条严格执行设备操作规程,毎月手动启动巡检水泵不少于一次,每周自动巡检柜启动水泵不少于一次,保持消防水池储水充足,稳压泵正常运行。 第三条保持系统出水管网及管道阀门常开,水流方向、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动状态。 第四条禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门。 第五条设备投入使用后保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。 第六条建立故障报告和故障消除登记档案,发生故障应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停运系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停运时间超过24 小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 第七条消防水泵日常操作: (一)非紧急情况下或测试人员使用消防水泵应按规定要求及时通知消防监控室值班人员。(二)消防水泵房有消防水池设计容量760m3,设备有:湿式报警阀组二套;室外消火栓气压罐1台(1.0MPa);室外消火栓稳压泵二台(7.5KW、一用一备);室外消火栓消防泵 (30KW、一用一备)喷淋水泵二台(一用一备);室内消火栓消防泵二台(22KW、一用一备);室内喷淋水泵二台(90KW、一用一备);雨淋消防泵三台(55KW、二用一备);双电源柜二台;自动巡检柜二台;水泵控制柜二台;稳压泵控制箱一个;各种管路和阀门。 (三)消火栓和室内消喷淋稳压泵在系统水压低于0.2MPa时自动启动增压,到0.3MPa 时自动停止。 四)消火栓水系统的消防水泵的启动方式 1、消防泵房的消火栓消防水泵的自动启动过程,在消防泵房的消火栓控制柜,把电源开关

消防水泵房巡检记录表

消防水泵房巡查记录表 单位: 时间:年月

 第六条建立故障报告和故障消除登记档案,发生故障应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停运系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停运时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 第七条消防水泵日常操作: (一)非紧急情况下或测试人员使用消防水泵应按规定要求及时通知消防监控室值班人员。 (二)消防水泵房有消防水池设计容量760m3,设备有:湿式报警阀组二套;室外消火栓气压罐1台(1.0MPa);室外消火栓稳压泵二台(7.5KW、一用一备);室外消火栓消防泵(30KW、一用一备)喷淋水泵二台(一用一备);室内消火栓消防泵二台(22KW、一用一备);室内喷淋水泵二台(90KW、一用一备);雨淋消防泵三台(55KW、二用一备);双电源柜二台;自动巡检柜二台;水泵控制柜二台;稳压泵控制箱一个;各种管路和阀门。 (三)消火栓和室内消喷淋稳压泵在系统水压低于0.2MPa时自动启动增压,到0.3MPa 时自动停止。