第一节已知容量求电流

1.已知配电变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

容量除以电压值,其商乘六除以十。

各电压等级电流,容量系数相乘求。配变低压四百伏,容量除以二乘三。

配变高压六千伏,容量乘一除以十。配变高压十千伏,乘二乘三除以百。

配变高压三万五,二百除容量乘三。配变高压十一万,容量一半除以百。

配变二十二万伏,一半一半除以百。

2.已知配电变压器容量,求算其一二次侧保护熔断器熔体的电流

配变高压熔体流,容量电压相比求。

配变低压熔体流,容量乘九除以五。

3.已知配电变压器容量,求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电,最好配用断路器;瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。

4.已知单台并联电容器容量,求算其额定电流

并联电容器电流,容量除以千伏数。电压等级二百三,千乏四点三安培。

电压等级整四百,千乏二点五安培。电压等级六千三,二十千乏三安培。

电压等级万零五,十个千乏一安培。

5.已知0.4kV级小型发电机容量,求算其引出线端操作开关所配保护熔体电流

四百伏级发电机,容量百千瓦以下,保护熔体电流值,容量除以五乘九。

6.已知油断路器铭牌上额定断流容量,求算其额定开断电流

油断路器开断流,断流容量兆伏安,除以线压千伏值,商乘四千除以七。

7.已知铅酸蓄电池容量,求算浮充电电流

固定铅酸蓄电池,浮充电方式运行。浮动充电电流值,容量乘八除以万。

8.已知三相电动机容量,求算其额定电流

容量除以千伏数,商乘系数点七六。

三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。高压十千伏电机,十三千瓦一安培。

9.已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值

中小电机熔体流,四倍容量千瓦数。

10.已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流

电动机过载保护,热继电器热元件。号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。

11.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器,两倍容量靠等级。频繁启动正反转,靠级基础升一级。

12.已知小型380V三相鼠笼型电动机容量,求算供电设备最小容量和负荷开关、

保护熔体电流值

直接启动电动机,容量不超十千瓦。六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。供电设备千伏

安,最小四倍千瓦数。

13.已知鼠笼电动机容量,求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流

电机启动星三角,启动时间好整定。容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机启动星三角,过载保护热元件。整定电流相电流,容量乘八除以七。

14.已知鼠笼电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流

控制电机断路器,整定电流容量倍。电磁脱扣是二十,较小电机二十四。

延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。

15.已知鼠笼电动机容量,求算其空载电流

电动机空载电流,容量八折左右求。新大极少六折算,旧小极多千瓦数。

16.已知机加工车间装机容量,估算其负荷电流

机加工车间配电,装机容量来估算。车刨钻镗铣一半,锻冲压机七五折。

电镀电热加两成,其余长运一倍半。若是台数比较多,二倍两大容量和。

17.已知吊车吨位,求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流

三相三百八吊车,供电导线截面积:稍大吨位数等级,桥式吊车升一级。

供电开关按等级,三十六十百二百,三吨以下三十安,六吨以下六十安,

十五吨选一百安,七十五吨二百安。

18.已知低压用电器铭牌上容量,求算其额定电流

单相电机二百二,一个千瓦八安培。

三相电阻电热器,千瓦一点五安培。

二百二的电热器,千瓦四点五安培。

三百八的电焊机,二点六倍千伏安。

二百二的电焊机,四点五倍千伏安。

二百二的白炽灯,千瓦四点五安培。

二百二的荧光灯,千瓦电流九安培。

三十六伏安全灯,千瓦八十二安培。

个别补偿电容器,电源电压三百八。并联电容器电流,千乏一点五安培。

市电电路电容器,一百微法七安培。

19.已知家用电器总容量,求选单相电能表标定电流等级

家用单相电能表,标定电流值选定:家用电器总容量,千瓦总数乘以五。

20.已知白炽灯灯泡总容量,求算照明线路保护装置熔体的额定电流

照明支路熔体流,五倍装灯千瓦数。

21.已知常用熔丝额定电流,求算其熔断电流

常用熔丝熔断流,额定电流乘系数:铅锑合金铜丝二,铅锡合金一点五。

锌片倍数不具体,一点三到二点一。

第二节已知容量求容量、电阻、容抗和转矩

1.已知工厂的性质和装机容量,求算其全厂配变容量

工厂配变千伏安,装机千瓦数估算。冶金纺织水泥厂,千瓦就是千伏安。

机械制造加工厂,千瓦一半千伏安。其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安。

2.已知并联电容器标称容量,求算其电容量

补偿并联电容器,千乏微法间关系:千乏除以压平方,三点二倍商微法。

常用并联电容器,千乏微法互换算。额定电压二百三,六十微法一千乏。

额定电压四百伏,二十微法一千乏。

额定电压六千三,八个微法百千乏。额定点万零五,三个微法百千乏。

3.已知配电变压器容量,求算允许直接启动电动机的最大容量

三相异步电动机,全压启动千瓦数:配变容量千伏安,乘五乘九除以千。

4.已知电流互感器容量,求算其二次额定阻抗

常用电流互感器,额定负荷阻抗欧:二次额定一安培,阻抗容

量伏安数。

二次额定五安培,容量乘四除以百。

5.已知380V单相交流电焊机接变压器容量,求算其供电电缆导线截面积、熔体和

负荷开关容量

三百八的电焊机,供电电缆两芯线,容量八折铝截面,容量一半铜截面。

容量三倍选熔件,负荷开关大熔件。

6.已知白炽灯灯泡容量,求算其热态电阻

欲求灯泡热电阻,瓦数去除压平方。

常用灯泡热电阻,瓦数去除一系数:灯泡电压二百二,瓦数去除四万八。

一百二十七伏泡,瓦数去除一万六。灯泡电压一百一,瓦数去除一万二。

灯泡电压三十六,瓦数去除一千三。

7.已知接入工频交流电路中电容器容量,求算其容抗

工频电容器容抗,微法去除三千二。

8.已知工频整流电路中负载电阻,求算电容滤波器的电容

工频整流电路中,电容滤波器电容:负载电阻除五十,商乘一千得微法。

9.已知电动机容量和磁极数,求算其额定转矩

电动机额定转矩,十倍容量磁极数,三数之积除以六,单位采用牛顿米。

第三节测知电流求容量

1.测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

电压等级三千伏,一安零点五千瓦。电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

电压等级十千伏,一安一十五千瓦。电压等级三万五,一安五十五千瓦。

2.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量

三百八焊机容量,空载电流乘以五。

3.测知三相电动机的空载电流,估算其额定容量

无铭牌电机容量,测得空载电流值,乘十除以八计算,近靠等级千瓦数。

4.测知电动机空载电流,求算改做异步发电机时所接励磁电容量

异步电机来发电,并联电容能实现。励磁电容量计算,空载电流乘系数。

角接一十四点五,星接四十三点五。

5.测知电动机空载电流,求算就地补偿电容器容量

电机补偿电容器,按空载电流求算:三百八十伏电机,零点七倍空载流;

六千伏等级电机,十一倍空载电流。

说明:所求出的补偿电容器容量,单位为kvar。

6.已知低压供电线路最大工作电流,求算漏电开关的额定动作电流

漏电开关选型号,额定动作电流值:三相四线制电路,一千除工作电流;

单相生活用电路,两千除工作电流。电路末端用电处,三十毫安及以下。

7.已知220V电路中工作电流,求算串联降压电容器的容量

二百二的电路中,接入电容器降压,容量微法值速算,十四点五倍电流。

8.测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦。

第四节设计安装架空线,常需数据速估算

1.速算线材千米质量

架空线材千米重,标称截面乘系数,钢铜乘九铝乘三,钢芯铝线乘四算。

钢芯铝线千米重,标称截面乘系数,七十以下乘以四,九五以上四点二。

2.速算单股铁线千米质量

单股铁线千米重,直径平方乘以六。

镀锌铁线千米重,英规八号百公斤,十二号线是四十,十六号线十六算。

3.速算圆钢拉线棒钢材每米质量

热轧圆钢拉线棒,估算每米公斤量。直径十八基数二,径增两个加点五。

4.速算圆锥形混凝土电杆各点铁附件内径尺寸

安装抱箍点杆径,铁附件内径尺寸:点到梢距除以百,三除四乘加梢径。

5.速算圆锥形混凝土电杆重心位置

锥形电杆找重心,先将电杆十等分。粗端四份加半米,吊运安全又平稳。

6.速算圆锥形混凝土电杆埋设深度

水泥电杆埋深度,十除电杆加点七。

7.速算电杆拉线的长度

拉线长度现场定,经验公式巧计算:垂高平距两相加,乘八乘九除以百。

拉线长度现场定,垂高平距两相等,四十五度的夹角,平距乘十除以七。

8.速定高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离

同杆装置多层担,层间垂距毫米算:高压与高或与低,层距都是一千二。

高压距梢需六百,高压转角六百整。低压层距近七百,低压转角三百五。

9.速定耐张杆跳线安装长度

跳线长度现场算,三个数据连加法:两倍绝缘子串长,跳线弧垂连板长。

10.速算绞线的单股线径

绞线单股线直径,股数去除截面积,商数乘五开平方,方根一半毫米数。

11.速算铝绞线架空线路正常的极限档距

铝绞线档距极限,截面乘五取一半。若用钢芯铝绞线,最大四倍线截面。

12.速算高压61035kV架空线路输电能力

高压六十三十五,输电极限千伏安:容量五八三十千,输距千米一二五。

荷距兆伏安千米,个五十五一百五。

13.速算低压380/220V架空线路输电能力

低压送电不宜远,一般不超一千米。千瓦千米负荷距,三相三八单相六。

14.速算低压380—220V架空线路导线截面积

架空铝线选粗细,荷矩系数相乘求:三相荷矩乘以四,单相需乘二十四。

若用铜线来输电,铝线截面六折算。

15.速定低压三相四线制供电线路零线截面积

三相四线制线路,零线截面积确定:相线铝线小七十,零相导线同规格。

相线铝线大七十,零选相线一半值。线路架设铜绞线,相线三十五为界,

小于零相同规格,大于零取一半值。

16.速算单台380V三相电动机的供电架空线路导线截面积

电机供电架空线,经验公式选截面:千瓦百米铜除五,千瓦百米铝除三。

17.速算10kV架空线路电压损失

架空铝线十千伏,电压损失百分数:相流输距积六折,除以导线截面积。

18.速算10kV架空线路的有功功率损失

架空线路十千伏,有功功率损失值:电流平方乘输距,除以十倍截面积。

19.速算低压380/220V架空线路电压损失

铝线压损要算快,荷矩除以千截面,三相乘以一十三,单相乘以二十六。

功率因数零点八,十上双双点二加。铜线压损较铝小,相同条件铝六折。

20.速算架空裸绞线每千米电阻值

铝线系数三十二,铜线系数一十九。

21.速算架空裸绞线安全电流值

铝线安全载流量,截面倍数积是安:十六乘以六点五,二五乘五顺减半;

九五百二双乘三,顺号双双再减半。铜线铝算升一级,环温高时九折算。

22.速估算低压380/220V架空线路的负荷电流

低压架空铝绞线,负荷电流速估算:二十五线基百安,逐级增加五十算。

23.速算架空线路对地电容量

架空裸线与大地,空气介乎两者间,线路对地电容量,千米数除以系数:

无避雷线二百二,有避雷线一百六。

第五节导线诸数据速算

1.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积

导线截面积判定,先定股数和线径。铜铝导线单股芯,一个多点一平方,

不足个半一点五,不足二个二点五,两个多点四平方,不足三个六平方。

多股绞线七股绞,再看单股径大小,不足个半十平方,一个半多粗十六,

两个多粗二十五,两个半粗三十五。多股导线十九股,须看单股径多粗,

一个半是三十五,不足两个是五十,两个多点是七十,两个半粗九十五。

多股导线三十七,单股线径先估出,两个粗的一百二,两个多的一百五。

2.数根数速判定BXH型橡皮花线截面积

花线截面判定法,数数铜线的根数。一十六根零点五,二十四根点七五,

三十二根一平方,一十九根一点五。

3.绝缘导线载流量速估算

绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变打折算,高温九折

铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

4.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算

直埋电缆载流量,主芯截面乘倍数。铝芯四平方乘七,往上减一顺号走。

二十五乘三点五,三十五乘整数三。五十七十二点五,双双成组减点五。

铜芯电缆载流量,铝芯载流一点三。

5.铝、铜矩形母线载流量速估算

铝排载流量估算,依厚系数来排宽。厚三排宽乘以十,厚四排宽乘十二。

以上厚度每增一,系数增值亦为一。母排二三四并列,分别八七六折算。

高温直流打九折,铜排再乘一点三。铝排载流量估算,按厚截面乘系数:

厚四截面积乘三,五六厚乘二点五;厚八二倍截面积,厚十以上一点八。

6.扁钢母线载流量速估算

扁钢母线载流量,厚三截面即载流。厚度四五六及八,截面八七六五折。

扁钢直流载流量,截面乘以一点五。

7.油断路器合闸操作电缆缆芯截面积速算

电磁操动油开关,合闸电缆选截面:线圈电阻除安距,乘四乘九除以百。

8.仪用电压互感器二次回路导线截面速验算

仪用电压互感器,三相星接表维接,满足规程压降值,验算二次线截面:

边相电流线长积,再乘系数便晓得。一类二类点二七,其他则取点一一。

9.电动机供电绝缘导线截面积速估算

多大导线供电机,截面系数和容量。二点五线面加三,截面是四再加四。

六至九五均加五,百二反配百千瓦。

10.电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算

电机供电线穿管,截面已定选管径。二点五线穿十五,四六两线穿二十。

十线独配二十五,十六二五三十二。单双轮流顺线排,穿管规格按序排

11.绝缘导线电阻速估算

平方毫米铝导线,百米长度三欧姆。同粗同长铜导线,铝线电阻六折算。

12.10(6)kV电力电缆电容电流速估算

电缆电容电流值,长度千米乘系数。十千伏级系数一,六千伏级零点六。

13.常用电磁线替代线径速算

规格众多电磁线,相互替代算线径。同径几根代一根,粗径除以根号几。

一线替代几根线,细径乘以根号几。

14.电动机绕组漆包线单双线互代的速算

电机绕组漆包线,单双线互代速算。单线替代双线绕,细径乘十除以七。

双线并绕代单线,粗径乘七除以十。

15.交流接触器吸引线圈的匝数速算

交流接触器线圈,烧坏重绕算匝数:铁心截面除电压,商数乘四再乘八。

16.圆铜漆包线诸数据速估算

圆铜导线漆包线,标称直径是规格。要求铜线千米重,直径平方再乘七。

圆铜导线截面积,直径平方打八折。要求铜线公斤长,径平方除一四三。

千米圆铜线电阻,直径平方除二二。百平方毫米匝数,直径平方除一百。

17.圆铝漆包线诸数据速算

圆铝导线漆包线,标称直径是规格。要求铝线千米重,径平方乘二点一。

圆铝导线截面积,直径平方打八折。要求铝线公斤长,径平方除

四百七。

千米圆铝线电阻,径平方除三十六。百平方毫米匝数,直径平方除一百。

第六节根据易获两参数,速求所需第三数

1.配电电力变压器空载无功损耗的速算

配电电力变压器,空载无功损耗值:空载电流标幺值,乘以容量除以百。

2.单相380V交流电焊机空载损耗的速算

单相三百八电机,空载损耗多少瓦?容量直接乘二十,空载电流一百倍。

3.无铭牌小型单相变压器的容量估算

小型单相变压器,额定容量伏安值:铁心截面平方数,乘八乘八除以百。

4.三相异步电动机,同步转速的估算

电动机同步转速,三千除以极对数。

5.小型绕线转子异步电动机启动电阻的速算

绕线转子电动机,启动电阻好计算:转子电流除电压,商数乘四除以七。

再按极数来分段,一半一半又一半。

6.起重机配用起重电动机额定功率的速算

起重电动机功率,每分钟米乘吨位,其积乘二除以十,近靠等级千瓦值。

7.高压鼠笼电动机轻载宜全压启动的最大功率速算

高压鼠笼电动机,轻载宜全压启动。最大启动功率值,配变容量乘系数。

频繁启动电动机,乘三乘五除以百。不频繁启动电机,乘二乘九除以百。

8.三相异步电动机同心式绕组节距速算

三相异步电动机,同心式绕组节距:每极每相槽数值,乘二积数再加一。

9.矩形母线最小允许弯曲半径的速算

矩形母线立平弯,弯曲半径看截面。立弯以宽为基础,铜绿钢材乘倍数。

五十乘五及以下,钢半铜一铝倍半。五十乘六及以上,钢一铝二铜倍半。

平弯以厚为基准,宽度五十仍为界,厚五以下均两倍,厚六以上铝加半。

铝线扭弯九十度,长度达宽两倍半。

10.气焊加热煨钢管加热长度的速算

气焊加热煨钢管,加热长度需估算。弯曲角度九十度,十倍管径预热段。

11.钢制滑轮安全起重量的速算

钢制滑轮起重量,滑轮直径毫米数,一半以后再一半,商数平方乘门数。

12.拍合式电磁铁线圈匝数的速算

排合式的电磁铁,线圈匝数速计算:二十九倍电压值,除以铁心截面积。

13.室内照明布线按电压损失选导线截面积

室内照明管配线,绝缘铜线选截面:先求荷矩千瓦米,然后乘五除以百。

14.三相有功电能表所带实际负载的估算

三相有功电能表,所带负荷千瓦值:一分钟内盘转数,除以常数乘六十。

15.家用单相电能表最大允许所带负载的速算

家用单相电能表,允许最大负载瓦。功率因数等于一,标定电流乘系数。

常规电表四百四,宽负载表八百八。

16.选用电暖气功率的速算

选用电暖气功率,十倍面积温差积。

17.并联电阻值的速算

并联电阻值速算,先估大小阻倍数,然后倍数加上一,去除大阻得小阻。

第七节快速计算基准数

1.电能与热能计算速换算

电能热能速换算,瓦秒焦耳值相等。一千瓦小时电能,三百六十万焦耳。

电能热能速换算,每四瓦秒约一卡。两能单位均换大,每度八六四千卡。

2.平行导体间电动力的估算

载流平行导体间,吸力斥力基准数:电流万安长距米,二十牛顿电动力。

3.母线动稳定的估算

四十乘四铝母线,动稳定的基准数:三百毫米相间距,平放支点距两米,

短路电流一万八,若是竖放乘点三。支点变动反比变,间距改变方根变。

4.油浸式电力变压器绕组绝缘电阻的标准值速算

变压器绕组绝缘,绝缘电阻表检测。六十度为基准算,十千伏级六十兆。

三万五级八十计,六十千伏再翻番。每降十度乘倍半,每升十度倍半除。

5.小功率电动机接至单相电源运行时工作电容的容量速算

三相电机改单相,需接电容器容量:星形千瓦乘六十,角形千瓦乘一百。

启动电容器容量,星形三角都一样。工作电容器容量,乘以二点五至三。

6.电压损失的估算

电压损失基准数,二点五铝二百二,荷矩二十千瓦米,阻性负载点零一。

荷矩截面成正比,电压增降平方倍。三相四线六倍计,铜线乘上一点七。

感性负荷压损高,十下截面影响小,功率因数零点八,十上双双点二加。

电工口诀

电工口诀 1、电工三条线 电工把握三条线,火线零线生命线,三根火线是动力,一火一零是照明。身配工具四大件,电刀起子钢丝钳,带有扳手架外线,工作全程讲安全。 2、外线作业 杆上作业搞安装,就便扳手可以量,距离尺寸要把握,统一标准一个样。高距低压一米五,低距低压可八十①,扳手量绳绳测距,一材多用有保障。 注:①指直线杆,高、低压横担之间的距离,八十则是80cm。 3、室内检修 查线检修有要法,接头触点重点查,先查源头熔断丝,故障顺藤来摸瓜。有火不亮是零线,或是开关控错相,有火暗淡是感应,无电无火断了相。 4、重视生命 以人为本重人才,别人器重更自爱,凡是安全不在意,违章蛮干会出坏。要知生命只一次,失去不会再回来,高严细致对工作,幸福伴你终生在。 5、学习电工知识要诀 电工知识真奇妙,微观领域去探讨、物微陌生不知晓,宏观宇宙相比较。日月星辰各有道,遵循规律不乱套,电的起源把根找,深钻细想就知道。 6、电工作业三条线四大件

电工把握三条线,火线零线生命线,三条火线多动力,一火一零做照明。身配工具四大件,电刀起子钢丝钳,带有扳手架外线,工作全程讲安全。 7、电工作业弹三弦 电工作业弹三弦,仪表测定标准音,拨来弹去音乐美,奏出社会和谐音。 常用工具熟拨练,弹动三根动力鸣,照明两根送光明,神州多娇电工人。8、外线架设安装 杆上作业搞安装,就便扳手可以量,距离尺寸要把握,统一标准一个样。 高距低压一米五,低距低压可八十,扳手量绳绳测距,一材多用有保障。 9、配电导线载流量估算 绝缘导线满载流,导线截面乘倍数,二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五,穿管温度八九折,裸线载流加一半。10、直流电路三参数

电工实用计算口诀(新)

第一节10(6)/0. 4千伏三相变压器 一、二次额定电流的计算 一、口诀 二、说明 通常我们说变压器多大,是指额定容量而言。如何通过容量很快算出变压器一、二额定电流这组口诀给了回答。只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。 “六千零点一,十千点零六。”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数×0﹒01,即千伏安数×。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数×,即千伏安数×。以上两种变压器的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数×。这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。 例1 用口计算,10/千伏。100千伏安三相变压器 一、二次额定电流是多少 解一次100×=6安 二次100×=150安 例2 用口诀计算,6/千伏,50千伏安三变压器 一、二次额定电流是多少 解一次50×=5安 二次50×=75安

第二节10(6)/千伏三相变压器 一、二次熔丝电流选择计算 一、口诀 二说明 正确选用熔丝(保险丝)对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器高低压侧保护时,熔丝的正确选用为重要。这也是电工经常碰到和要解决的问题。 这组口诀给出了经常碰到的10(6)/千伏三相变压器用熔断器作保护时,选择熔丝电流的计算方法。首先用变压器容量,根据第一节口诀,算出一次(即高压侧)、二次(低压侧)额定电流,然后以额定电流,用此口诀计算熔丝电流大小。 “低压熔丝即额流”说的是低压侧熔丝大小,可以根据低压电流的大小来选择。“高压2倍来相求”意思是高压侧熔丝大小,约为高压侧额定电流2倍。这是为了避开变压器空载投入瞬间,高压侧出现的励磁涌流。这种涌流最高可额定电流的6~8倍。时间虽短但可能使熔丝熔断,影响正常供电。所以高压侧熔丝应大于额定电流,当为额定电流的2倍时,既可以抗住涌流的冲击,又能保证变压器内部障时很快熔断,起到保护作用。 当熔丝电流计算好后,就可正确选用一定型号的熔丝。、 例3 求10/千伏,100千伏安三相变压器高、低压熔丝电流是多少 解高压:根据第一节口诀算得高压侧额定电流为 100×=6安 故高压熔丝电流为 6×2=12安 低压:低压侧额定电流100×=150安 低压侧熔丝电流亦为150安

超有用的32条电工口诀(干货)

超有用的32条电工口诀(干货) 要说哪个工程岗位最让人佩服?电气施工必须拥有姓名!电工涉及到的工作不仅和安全息息相关,而且细致,各种细枝末节都必须要考虑到,整套做下来,光是记忆就让人头秃了.为各位电工胖友总结了以下口诀,希望能够帮你减轻一些工作记忆压力! 1.低压验电笔判断交流单相电路故障的方法 交流验电用电笔,亮为火线不亮地. 电路故障可检查,通电测量火和地. 亮灭正常查设备,电路断开不可疑. 若是两端都不亮,电源火线已脱离. 若是两端都发亮,零线断裂或脱离. 2.低压单相电能表的选择(上) 单相交流电能表,计量用电不可无. 显示数值千瓦时,百姓俗称它为度. 计算用电总电流,千瓦总数乘以五. 选择电表电流值,千瓦两倍可满足. 3.低压单相电能表的选择(下) 标注电流有两个,括号内外各一数. 外小内大成倍数,两倍四倍都会有. 外部称为标定值,内部称为过流值. 正常使用标定值,过流使用要有度. 4.通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法

电流超过表数值,加接TA才能使. L1、2接电路,流过电流实际值. K1、K2接电表,1进3出5安值. 2孔进入电压线,连接拆开小片端. 另端连接L1,零线进出4、5端. 5.三相三线制三相低压电能表直接接线方法 三相动力三相线,三相电表计用电. 接线端口有六个,三个双来三个单. 单号依次接电源,双号连接输出线. 一二、三四、五和六,各为一相不可乱. 一、五两处小连片,保持原状莫拆断. 6.三相四线制供电时低压电能表直接接线方法 三相四线计用电,三相电表直接连. 面对电表左到右,总共八个接线眼. 前面三对接火线,7、8用于接零线. 1、2A相3、4B,5、6两端C连接. 1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断. 7.埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时,其最小距离的规定 其他管线同埋地,平行交叉最小距. 水管通讯电力线,统统都是点五米. 交叉可为点二五,穿管保护板隔离 8.电动机额定转距的计算方法 额定转距怎样求?容量千瓦除转速. 单位使用公斤米,再乘常数九七五.

电工口诀100条

电工口诀100条 (一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. (二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A (三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5 (四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 (六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 (七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。 (八)判断交流电与直流电流 电笔判断交直流,交流明亮直流暗, 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。 (九)巧用电笔进行低压核相 判断两线相同异,两手各持一支笔, 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。 (十)巧用电笔判断直流电正负极 电笔判断正负极,观察氖管要心细, 前端明亮是负极,后端明亮为正极。 (十一)巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别 变电所直流系数,电笔触及不发亮; 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 若亮靠近手指端,接地故障在负极。 (十二)巧用电笔判断 380/220V三相三线制供电线路相线接地故障 星形接法三相线,电笔触及两根亮, 剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 若是几乎不见亮, 金属接地的故障。 (十三)----对电动机配线的口诀 口诀: 2.5 加三,4 加四; 6 后加六,25 五;120 导线,配百数

100句经典电工口诀

电工口诀(一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。 电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保 护熔体电流值 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。 电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。 单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是

记住这些实用电工口诀,快速成长为一个合格的电工

记住这些实用电工口诀,快速成长为一个合格的电工 本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀——是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点,因此可使本来枯燥的电工理论和数据等变得好记。 电工口诀(一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A

估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5 电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

电工配线口诀

电工配线口诀 摘要 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 目录 1电工口诀 目录 1电工口诀 收起 电工口诀 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。

电工常用计算公式(口诀)

常用电工计算口诀一 1.知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 2.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。 3.已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流

电工快速估算口诀

电工快速估算口诀(1) 一:各种绝缘导线安全载流量的估算 截面与安全电流的倍数见附图 口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍。 注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5平方mm及以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4平方mm以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35平方mm的导线的安全载流量为截面的3.5倍;即“三五线乘三点五”,50平方mm以上,截面数和安全电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组减半倍”。 特别提示:上表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25度时明敷.当环境温度升高和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正. 口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级. 导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.” 注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按表加大一个线号记算.如记算16平方mm的铜线,可视为25平方mm的铝线,用口诀一有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”. 导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍. 二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算 口诀三: 容量算电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。 三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算 口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。

常用电工计算口诀

常用电工计算口诀集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率

左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。

电工常用口诀

电工口诀(一) 单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。 电工口诀(二) 漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。 单相电源二百二,二线二级或单级。 三相三线三百八,选用三级保护器。 三相四线三百八,四线三级或四级。“级”表示开关触点“线”表示进、出线 电工口诀(三) 灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 电工口诀(四) 埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。 检查使用兆欧表,L一端接导线, 导线另端放水中,仪表E端照此办, 慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。 查找断点在何处,使用仪器DG3, 单相交流接一头,仪器贴附地埋线, 从头到尾慢移动,仪灯发光线未断, 若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 电工口诀(五) 低压验电笔判断交流单相电路故障的方法交流验电用电笔,亮为火线不亮地。 电路故障可检查,通电测量火和地。 亮灭正常查设备,电路断开不可疑。 若是两端都不亮,电源火线已脱离。 若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 电工口诀(六) 用指针式万用表测量直流电压的方法 测量之前先调零,量程选择要适中。 确定电路正负极,并联接线要搞清。 黑色表笔接负极,红色表笔要接正。

若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(七) 用指针式万用表测量直流电流的方法测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,串联接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(八) 用指针式万用表测量导体直流电阻的方法测量电阻选量程,选完量程再调零。两笔短路看表针,不在零位要调整。旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。旋钮到底仍有数,更换电池再调整。接触一定要良好,阻大两手要悬空。测量数值保准确,表针最好在格中。测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。 电工口诀(九) 用指针式万用表判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,万用电表可承担。使用电阻乘K档,表笔各接一极端。表针摆到接近零,然后慢慢往回返。到达某处停下来,返回越多越健康。到零不动有短路,返回较少有漏电。开始测量表不走,电容内部线路断。 电工口诀(十) 用充、放电法判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,充放电法可承担。电容两端接直流,少许时间就掐断。导体点接两个极,有无火花注意看,有火为好无火坏,同种火大更饱满。

99条电工口诀 电工常用知识

99条口诀只是抛砖引玉,更多的是希望广大同行们能够发表一些在实践中的心得与见解,搜集实际工作中使用的类似口诀,以便使其更加丰富和实用。网站中专门开设""电工资料""这个版块,不仅可以为大家带来学习的方便,更是为大量有识者打造一个展现学识的平台。 口诀及讲解如下: 电工口诀(一) 简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 电工口诀(二) 已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三) 粗略校验低压单相电能表准确度的办法 百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。 计时同时数转数,记录六分转数值。 电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。 该值缩小一百倍,大致等于记录数。 电工口诀(四) 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。

已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五) 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 电工口诀(六) 已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW 以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。 电工口诀(七) 测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。

电工实用口诀

电器常用口诀: 一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流: 三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以 单相220V电动机每千瓦电流按8A计算 三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A算 单相220V电焊机每千瓦按4.5A算 单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算 注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A 算 二、不同电压等级的三相电动机额定电流计算 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 三、测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值,

常用电工计算口诀

 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”(乘2)就是电流, 安。 【例1 】1 2 千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相

煤矿电工口诀大全

煤矿电工口诀大全(带有解释的) 煤矿, 口诀, 电工, 大全, 解释 电工口诀(葵花宝典) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。可以四舍而**入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值,

25条电工基础口诀

25条电工基础口诀 1、单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火,保护地线接正中。 2、漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。单相电源二百二,二线二级或单级。三相三线三百八,选用三级保护器。三相四线三百八,四线三级或四级。“级”表示开关触点“线”表示进、出线 3、灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。透明灯泡看得着,否则可用电笔验。合上开关点两端,都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法 地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。检查使用兆欧表,L一端接导线,导线另端放水中,仪表E端照此办,慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。查找断点在何处,使用仪器DG3,单相交流接一头,仪器贴附地埋线,从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 5、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法 交流验电用电笔,亮为火线不亮地。电路故障可检查,通电测量火

和地。亮灭正常查设备,电路断开不可疑。若是两端都不亮,电源火线已脱离。若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 6、用指针式万用表测量直流电压的方法 测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,并联接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。 7、用指针式万用表测量直流电流的方法 测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,串联接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。 8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法 测量电阻选量程,选完量程再调零。两笔短路看表针,不在零位要调整。旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。旋钮到底仍有数,更换电池再调整。接触一定要良好,阻大两手要悬空。测量数值保准确,表针最好在格中。测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。 9、用指针式万用表判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,万用电表可承担。使用电阻乘K档,表笔各接一极端。表针摆 到接近零,然后慢慢往回返。到达某处停下来,返回越多越健康。到零不动有短路,返回较少有漏电。开始测量表不走,电容内部线路断。 10、用充、放电法判断电容器的好坏

电工常用基础口诀

(一)电工口诀 简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理

位臵). (二)电工口诀 已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流说明:适用于任何电压等级。口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KV A/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KV A/10KV﹡6/10=60A (三)电工口诀 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5

电工口诀 (四)已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW〔0.22KV*0.76≈1A已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。4KW〔3KV*0.76≈1A注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀 (五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,

实用电工口诀

实用电工口诀 电工,这个常见的工种,随着时间的推移,老一辈电工给新一辈电工做出了好多供献,也简化了好多。他们把他们的经验总结起来,做成通顺易记的口诀。 电工口诀(十一) 已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值 中小容量高低压,电流估算看千瓦。 给出关系为中值,容大减小容小加。 一个千瓦两安培,常用低压三百八。 高压电机三千伏,四个千瓦一安流。 电压更高六千伏,八个千瓦一安流。 额定电压到一万,十三千瓦为一安。 电工口诀(十二) 三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算 电机三相改单相,绕组接法按原状。 三端出线都有用,俩接电源一接容。 接容以后接电源,接零接火转向反。 电机三相改单相,并接电容的容量。 工作电容看接法,星接小来角接大。 百瓦电机微法数,角接为十星接六。 起动电容可同大,十瓦二至三微法。 电容耐压看电源,二百二电源三百三。

电工口诀(十三) 感性负载电路中电流和电压的相位关系电感妙在一“感”字,感情来去皆需时。刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思。电源一通电压加,电流一时难通达。切断电源电压断,电流一时难切断。上述比喻教通俗,电压在前流在后。两者相差电角度,最大数值九十度。电工口诀(十四) 每千米导线的重量估算 千米导线有多重,要看截面和品种,截面单位毫米方,乘以系数值不同。硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。相关公式:质量=密度X体积 体积=底面积X高度 电工口诀(十五) 发电机原理和右手定则 导线切割磁力线,感应电磁生里面。导线外接闭合路,就有电流流其间。