文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某污水处理厂机电设备安装工程施工方案

某污水处理厂机电设备安装工程施工方案

某污水处理厂机电设备安装工程施工方案
某污水处理厂机电设备安装工程施工方案

.

.

XXXXXX污水处理厂工程

机电设备安装施工方案

编制:

审核:

审批:

XXXXXXXXXXX有限公司

年月日

XXXXX污水处理厂一期工程

机电设备安装施工方案

一、工程概况

本工程涉及深圳市燕川污水处理厂一期工程各构筑物内机电设备安装与调试,主要设备有粗格栅、细格栅、螺旋输送机、水泵、启闭机、闸门、起重设备、搅拌装置、曝气设备、刮泥机、污泥浓缩脱水机、鼓风设备、开关柜及配电柜。

二、方案编制依据

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《城市污水处理厂工程质量检验标准》DB29-53-2003

《起重设备安装工程施工和验收规范》GB50278-98

中国市政工程华北设计研究院提供的设计图纸

三、主要工作内容

设备的安装及试运行,不包括自动状态下各系统之间的联动及生物指标的考核。

四、施工准备

设备安装前组织有关施工技术管理人员熟悉设计施工图纸、技术规范、生产厂家的安装技术资料和产品说明书、装配图。邀请设计单位和有关管理单位到施工现场进行设计交底,充分领会设计意图和全部技术要求,对重点安装工程事先制定相应的符合现行有关安全技术标准和产品技术文件规定的安全技术措施及安装方案。

设备安装前组织有关施工技术管理人员进行现场勘查,配合土建施工人员完成预埋件的预埋工作,和测其位置标高。

五、主要机械设备安装方案

(一)、现场开箱、清点和设备交接

设备运至现场后,根据设备装箱单逐箱及时进行数量清点,检查设备外观质量,依据施工图纸核对设备型号与具体尺寸,检查产品出厂合格证及性能检测报告,核对随厂设备附件及相关附带文件。

(二)材料和设备的搬运、贮存及保管

按照生产厂商的书面说明规定搬运和贮存设备及其零、部件和专用工具,防止设备损伤和损坏。

在安装前,制造厂家为防止部件损坏而包装的防护粘贴,不得提前撕掉。

清除设备基础表面和地脚螺栓孔中的油污、泥土、碎石、积水,并找出预埋钢板的顶面。

对于进行二次混凝土浇注的接触面按设计和规范要求进行凿毛。

(三)具体设备安装方法

1、格栅除污机的安装

设备运至现场后,检查栅体的固定吊耳,应符合设计要求并满足安装固定要求,由吊车配合将设备吊至构筑物内指定位置,设备与预埋件应可靠连接,保证设备定位准确,安装角度符合设计文件要求,机架连接安装牢固其安装角(格栅与水平线的夹角)偏差不大于±0.5度,除污机就位的平面位置偏差不大于20mm,标高偏差应在±20mm以内,机组的水平偏差度应不大于2/1000.格栅栅条对称中心应重合,格栅栅条的纵向面与导轨侧面应平行,栅条应相互平行,格栅除污机两侧与沟渠壁两侧间隙应不大于格栅栅条间隙。

2、整机安装完成后应进行试运行,设备运行过程中,耙齿与栅条的啮合不得有卡组现象间隙与啮合深度应满足规范要求,间隙应不大于0.5mm,啮合深度应不小于35mm。栅片运行位置正确,无卡组、突跳现象。

3、螺旋输送机的安装

设备运至现场后,确定起吊位置,由吊车配合将设备吊至构筑物内指定位置,确定安装位置要保证与格栅除污机落料口和垃圾桶之间的正确连接,用膨胀螺栓将机架固定牢固,检查螺旋体外径与机壳之间的两侧间隙均匀且符合设备出场技术文件的规定,检查螺旋体的直线度应符合规范要求。设备平面位置的允许偏差为(+20mm,-10mm),螺旋体的直线度允许偏差为1/1000。

螺旋输送机空负荷连续试运转不得小于2小时,应运行平稳,螺旋体与机壳无卡组现象,整机无异常震动与噪声,轴承温度不超过70℃;负荷运转时,卸料应正常,无物料外溢现象。

4、潜水泵的安装

(1)依据土建工程给定的定位线及设备安装图纸给出的尺寸线画出各台泵的泵座两个方向中心线;

(2)安装地脚螺栓,加装平垫铁,平垫铁上平面为泵座底设计标高面,保证平面位置偏差不大于±5mm,标高偏差不大于±5mm;

(3)经复测后进行地脚螺栓的混凝土浇注,混凝土灌注到平垫铁上面处;(4)将泵座安装就位,用铜片精确调整到验收标准的水平度;

(5)组织泵座的平面位置、水平度验收,合格后,泵座上平面做保护,开始浇注二次混凝土并安装出水管,二次浇注应保证密实牢固注意出水管的重量必须由管道支架承受;

(6)出水管安装完成后,进行导杆安装,以泵的出水弯头与导杆连接处做基准点,分别以90℃垂直的两个方向挂线坠,在导杆的下端点、中间支撑、上端点用钢板尺测量,调整导杆的垂直度偏差小于1/1000,达到标准后进行固定;(7)清理泵腔,手动盘车合格后,固定好电缆,用吊车进行泵体吊装,使泵沿导杆顺直滑下、就位,调整水泵出水口与出水弯头结合处对正、平直密合;(8)检验

①安装后按技术指标进行检验并符合要求;

②在供货商指导下加注润滑油膏;

③清理现场,根据池中容量进行调整带负荷运行,检查泵的扬程、流量是否符合实际要求,并且运转平稳,无异常声音和震动,电机电流正常,检测电极安全保护装置是否符合潜水泵技术要求。

本工程水泵主要为潜水泵、潜污泵、螺杆泵。水泵的安装位置及标高应符合设计要求,水泵底座采用地脚螺栓固定,二次浇注应保证密实牢固;引导潜水泵升降的导杆必须平行且垂直,自动连接处的金属面之间应有效密封;水泵出水口配置的成对法兰安装应平直;螺杆泵的泵体及泵夹套必须经液压试验合格后安装;水泵的动力电缆,控制电缆的安装应牢固,电缆距吸入口不得小于350mm。

5、闸门及启闭机安装

本工程中应用的闸门主要为铸铁镶铜圆闸门和不锈钢渠道闸门。土建施工过程当中做好闸门及启闭机的预埋件预埋工作。闸门的安装根据供货商或制造厂商的技术要求,闸门框采用二次灌浆的方式。

(1)按设计安装标高,在出水口墙面上标出出水口竖直中心线及闸门底部标高线,偏差不大于±10mm,同时检查闸体起吊体中心与启闭机预留支座孔是否对中;(2)将闸门吊装到位,并立稳靠实;

(3)将闸门吊起贴墙就位,调整闸体的水平度和垂直度(门框底槽、侧槽的水平度、垂直度不大于1/1000),闸门框与预埋钢板可靠连接,二次浇注采取有效封闭措施保证闸门框与构筑物之间不渗漏。

(4)安装闸门推力螺杆及启闭机座,安装水平度与垂直度符合设计要求,启闭机中心与闸门板螺杆孔中心应位于同一垂线,其垂直度偏差不大于1/1000,且全程内偏差小于2mm,连接闸门推力螺杆,以闸板推力螺杆板闸端为基准,将闸门推力螺杆调直后固定启闭机座,启闭机座用垫铁垫实。然后进行闸门和启闭机的二次混凝土浇筑。

(5)检验:

①闸门安装后,检查安装精度符合安装要求各紧固件连接牢固;对启闭机内的油脂进行检查和加注;

②在无水的条件下进行闸门的启闭试验,达到操作灵活,动作到位,螺杆旋合平稳,门板无卡位、突跳、异响现象;

③在设计水位下,闸门启闭自如,无突跳现象,限位装置应灵敏、准确、可靠;协助供货商按有关规定进行现场泄露实验,在最大设计水位条件下,闸门的泄露量符合规定。

6、起重设备的安装

本工程中的起重机为电动单梁悬挂起重机,土建工程进行到我方认为最为合适安装起重机设备时,提前向监理工程师提出申请并经监理工程师批准后方可进行安装。

起重设备安装由具有起重设备设备安装资质的专业队伍进行,工程施工、试运行、验收按《起重设备安装工程施工和验收规范》GB50278-98,并符合其他有关国家标准规范的规定或满足当地劳动主管部门的要求。起重设备安装完成并通过监理工程师、当地劳动部门的验收,施工方负责办理相关的一切手续。

(1)导轨安装

沿天车导轨方向搭设作业脚手架,脚手架上搭防护栏,铺板,导轨调直后,用吊链将其吊到脚手架上,按照《悬挂运输设备轨道》中的方式进行连接、导轨安装。

使用经纬仪放出导轨轴线,水平仪测量高程,并在每根房梁预埋铁上焊一块连接板。

用吊链吊起导轨就位找正,顺直后连接板点焊焊牢,然后加满连接板、筋板、点焊,检验合格后焊接。

(2)天车安装

按照产品说明书和和装配图安装配套电气元件和附属部件,检验合格后平稳起吊使天车就位,安装调整行走轮间隙在允许范围之内。

(3)附属装置安装

防撞装置等附属装置安装,按设备安装技术手册进行。

(4)检验

①准备工作

A、设备技术文件、合格证完整齐全,安装记录,电气记录齐全;

B、所有连接部件紧固、无松动,钢丝绳端固定牢固,在卷筒上缠绕正确;

C、轨道上所有杂物清除干净。

②无负荷试车

A、接通电源,电动并检查各传动机构、控制系统和安全装置。操纵机构的操纵方向与起重机的各机构运转方向相符。

B、各机构的电动机运转正常,大车和小车运行时不卡轨,钢丝绳无硬变,扭曲,压扁,跳槽现象,各制动器能准确及时的动作,各限位开关及安全装置动作准确、可靠。

C、当吊钩下放到最低位置时,卷筒上钢丝绳的圈数不少于2圈(固定圈除外)。

D、用电缆导电时,放缆和收缆的速度与相应的机构速度相协调,并能满足工作极限位置的要求。

E、上各项试验不少于5次,且动作准确无误。

③静负荷试车

A、开动起升机构,进行空负荷升降操作,使小车在全行程上往返运行不少于三次,无异常现象。

B、将电动葫芦停在起重机跨中,逐渐加负荷作起升试运转,直至加到额定负荷后,使小车在桥架全行程上往返运行数次,各部分无异常现象,卸去负荷后桥架结构无异常现象。

C、将小车停在桥式起重机跨中,无冲击的起升额定重量1.25倍负荷,在离地面高度为100—200mm处。悬吊停留时间不小于10min,并无失稳现象。然后卸去负荷,将小车开到跨端或支退处,检查桥架金属结构,无裂纹焊缝开裂、油漆脱落及其他影响安全的损坏或松动的缺陷。此项试验不超过三次,第三次无永久变形。测量主梁的实际上拱度大于0.7/1000mm。

D、检查起重机的静刚度:将小车开至桥架跨中,起升额定起重量的负荷离地面200mm,待起重机与负荷静止后,测出其上拱值,此项结果与上一项之差为起重机的静刚度,其值符合规范规定。

④动负荷试车

各机构的动负荷试运转分别进行,有联合动作试运转时,按设备技术文件的规定进行。各机构的动负荷试运转在全行程上进行,起重量为额定起重量的1.1倍,累计启动及运行时间符合规定,各机构的动作灵敏、平稳、可靠、安全保护、连锁装置和限位开关的动作准确、可靠。

6、潜水搅拌器的安装

(1)安装前的准备工作

①检查设备的规格、性能是否符合图纸及标书要求,检查设备说明书、合格证和实试验报告是否齐全。

②检查设备外表如潜水电机、搅拌机叶、导杆、起吊支架等是否受损坏变形,零部件是否齐全完好。

③复测土建工程的标高是否满足设计图纸的要求,以及检查所有的埋件留孔要求是否符合安装条件。

(2)设备安装

①水下搅拌机采用主机、导杆、起吊支架分部安装的形式进行。

②用于潜水电机升降导杆安装时应保证其垂直度偏差不大于1/1000,与池壁的位置偏差小于±2mm,检查无偏差后,将导杆底部与池底、上部与池壁采用基础螺栓连接固定。

③安装后的搅拌浆叶角度偏差应小于±10°.

④起吊支架安装时应保证立柱垂直度偏差小于1/1000,定位准确后用地脚螺栓与基础平台连接固定,安装后的起吊支架应能顺利的将主机吊上或放下。

(3)检验

①水下搅拌机在无水状态下应短时启动运转,检验搅拌浆叶的转向是否符合要求,运转时搅拌桨叶无抖动,卡组现象发生。

②水下搅拌机在有水工况下带负荷连续运转2小时,检查传动装置运转应平稳,搅拌轴及桨叶等无异常抖动现象。

③测量电机电流不超过额定值三相电流平衡,电机轴承温升正常。

④潜水电机的机械密封良好,湿度检测装置下应动作。

⑤负荷实验时应检测单位容积功率和池底流速,上述指标应满足技术规定要求。

7、曝气设备的安装

本工程中曝气设备为生物池中的刚玉曝气器,曝气器安装根据厂家指导说明书制定详细的施工措施,指派专人负责操作,进行安装。

(1)安装顺序:清理池底→预埋螺栓拉力试验→布气管安装→曝气管安装→附属装置安装→调试

(2)预埋螺栓拉力试验:按规定要求对预埋螺栓进行拉力试验,符合设计规定后进行曝气管固定支座安装。

(3)调节曝气管池底固定支座的高度:以曝气管支托(管托)为定位点,从池底最高点开始调解曝气管高低,把支座拧到最低处,然后调节其它所有支座到同一高度。

(4)安装前清洗管膛,对管身和曝气孔进行外观检查,包括外观、孔大小、形状应一致,无破损、堵塞及其他肉眼可见的缺陷。

(5)曝气管、布气管的安装:用水平仪在生物池侧墙上打出布气管安装位置线,用水平尺和毫米塔尺调整布气管水平度。提起布气管放到管托的下半部上。将曝气管靠近布气管放到曝气管固定底座上。用布气管固定支座的螺母调节布气管的高度。调整布气管路整体水平,且与曝气管成直角相连。管路安装时用水平尺和联通管调整所有管道水平。

(6)管道吹洗

每组曝气管安装完毕后,进行管道吹洗。吹洗风速≥20 m/s,以管中无尘土即可。吹沈完后马上把管孔封住,以防杂物进入管内。

(7)下落管安装用压缩空气清理布气管和下落管中的所有脏物,封住布气管法兰盘管口,防止脏物掉到布气管中。管道清理完后,把下落管上的法兰盘和布气管法兰盘联接到一起,紧固法兰盘时,确保布气管不移动。下落管用支托固定到池壁上,不使布气管和法兰盘受力。下落管顶端用延伸联接套管连接。

(8)附属装置安装:按供货商有关技术文件安装附属装置,保证安装正确,空气流量计核定准确。

(9)调试

曝气管安装完毕后,进行清水调试。

A.向池内注入清水至穿孔曝气管上沿,然后将曝气管的排水管球阀打丌,将曝气管内的水全部排出。

B.开启鼓风机,检查曝气是否均匀,如有不均及时进行调整,直至曝气均匀。

C.继续注入清水至设计水位,鼓风机房的风量加大,检查曝气是否均匀,如有不均及时进行调整,直至曝气均匀。

D.清水调试完成后,将池内水位降至曝气管高度以下,以免对曝气管造成可能的堵塞,

并采取一定的措施,对己安装过的曝气管加以保护。

8、中心传动刮泥机安装:

(1)施工准备:

①进行开箱检验,核对设备数量、型号、规格,检查设备技术文件、资料及专用工具是否齐全;

②检查设备有无碰撞划伤及锈蚀;

③做好设备交接记录。

(2)做好土建设备安装交接验收工作

设备安装前利用水准仪及尺对池子的直径、池底标高进行复测,对池底平整度进行检测,满足要求后方可进行设备安装。

(3) 设备安装

①刮泥机采用各部件在现场分布安装形式进行,安装步骤按照供货商提供的安装说明进行;

②中心柱管底部与预埋钢板采用焊接方式连接,垂直度偏差应小于O.5/1000,中心柱管的进水管和出泥管与土建预留管对接严密,无错缝或渗漏现象;

③调整基座安装时,水平偏差小于0.5/1000,中心回转支撑安装时垂直度偏差小于1/1000:

④刮泥板及撇渣板安装水平度偏差小于l/1000;

⑤刮泥机的底部刮板与池底间隙均匀,控制在5—10mm:

⑥钢制结构架分别与池顶平台和中心支座连接。

(4)设备调试

①在传动装置及轴承处加注润滑油进行空载试运行,传动装置、减速装置、水下运转构件应传动平稳,无卡阻及异常噪声;

②进行负载试验,运行期间撇渣板和刮泥板不应有卡阻、突跳现象,设备的过载装置应动作灵敏可靠。

9、污泥浓缩脱水机的安装

(1)脱水机基础

脱水机基础埋有预埋钢板,在浇筑二次混凝土之前将每块预埋钢板点焊在四根预埋钢筋上同时用水平仪和框架水平将预埋钢板(顶面机加工找平)调平,并使其项面高程误差不超过1mm,将预埋钢板与钢筋焊牢,然后浇筑二次混凝土。待混凝土达到设计标号后复核预埋钢板的高程和水平度。合格后准备脱水机就位。

(2)设备搬运、就位

根据脱水机房的平面尺寸和脱水机的平面布置在脱水机基础上放出脱水机的安装轴线。利用脱水机房内的电动悬挂起重机和电动葫芦将脱水机按安装方向吊装基础上,拆掉包装,与预埋钢板焊接固定。

(3)检验

A、各类设备和天车安装完毕后,应进行全面检查,全部合格后可无负荷试运行。

B、试运行前如果设备需要解体检查,应按照设备技术文件的规定,先进行解体,各部位检查,最后向各润滑点加入润滑油(脂)。

C、各类设备无负荷运行不得少于规定时间,正常运转后,调整至工作压力下,电动机电流不得超过额定值。如无异常现象,将脱水机调整到最小负荷,继续运转到规定时间为止。设备进入现场后直接运至指定构筑物内,设备的安装位置和标高应符合实际要求,安装允许偏差参照相关规范规定:管路、阀的连接应牢固紧密、无渗漏,冲洗装置应具备良好的封闭性。

10、鼓风设备的安装

(1)安装前准备:

鼓风机安装前将鼓风机房内彻底清理干净,鼓风机房内电动单梁起重机试车完毕。复测预埋套管及预留孔的尺寸、中心高程及间距,校核基础施工的实际中心、标高和几何尺寸,检查减震器支撑板着地处的水平度、高程是否符合安装要求。

(2)鼓风机的安装:

①将减震器用螺栓紧固在设备底座上;

②将鼓风机用起重机吊在基础上,调整其位置,使其纵横误差在允许范围内,在砼基础上用色笔画出减震器支撑板在砼基础上的位置;

③将鼓风机吊起,在标记支撑板位置处涂抹专用粘合剂(厂方供货),涂抹应适当,厚度均匀,注意保护标记不被破坏。将机组再次吊起放在砼基础上,减震器支撑板应与其抹胶前位置标记严格对『F,禁止水平方向移动,减震器与基础接触面良好,其接触面积符合厂家规定要求。

(3)进风管过滤器的安装

①用调节器的调节机构调节过滤器箱体高度,使其出风口与鼓风机进风口中心在同一轴线上,符合厂家规定要求;

②调整过滤器与鼓风机距离,使过滤器出风口端与鼓风机进风口端平行且有一定缝隙,二者平行度偏差及缝隙宽度符合有关规定要求;

③调节完毕用膨胀螺栓将过滤器固定:

④将过滤器与进风口连接;

⑤把空气管道内清理干净,各连接部件的连接部分用胶带密封,以防尘土进入。

(4)润滑、冷却系统及其他附属设备按照厂家安装手册进行安装。

(5)出风口伸缩器安装

伸缩器用法兰与鼓风机相连用螺栓紧固后,伸缩器两端管道上的法兰中心应在同一轴线上,允许偏差2mm,法兰连接时应保持平行。其偏差不大于1mm,不得用强紧螺栓的办法消除倾斜。安装完毕,伸缩器不得承载受扭。

(6)逆止阀、手电动蝶阀安装

采用对夹式组装。分别安装在法兰之间,逆止阀必须注意其方向性。

(7)检验

①鼓风机安装完毕后,应进行全面检查,全部合格后可无负荷试运行。

②试运行前如果鼓风机需要解体检查,按照设备技术文件的规定,先进行解体及各部位检查,解体由供货方主持,我方配合,积极做好准备工作,按要求做好每一部件的清洗及调整工作;解体时应严格听从指挥,杜绝乱拆乱卸,注意对设备部件的保护,作好保卫工作,严禁无关人员入内。

③根据设备技术文件规定向各润滑点加入润滑油(脂)。

④鼓风机无负荷运行不少于规定时间,『F常运转后,调整至工作压力下,电动机电流不得超过额定值。如无异常现象,将风机调整到最小负荷,继续运转到规定时问为止。设备进场后直接运至鼓风机房内,安装位置和标高应符合设计要求,管路中的进风阀、配管、消声器等辅助设备的连接应牢固、紧密、无泄露,消声与防振装置应符合产品性能要求;设备安装后应进行清洗;设备试车应在厂家指导下按设备文件要求执行。

六、设备试运行

设备安装完成后,小功率设备可利用现场临时电在厂家技术人员的指导下进行空载试运行,大功率设备待甲方正式电进场后在厂家技术人员的指导下进行空载试运行,待甲方提供水源后再进行带负荷运行。

七、主要电气设备安装方案

(一)变压器安装

1、安装前检查

(1)检查变压器的出厂合格证、产品说明书、试验记录、安装图等技术文件是否完整,外观是否良好。

(2)拆下变压器柜的后门,检查母排连接尺寸、形式是否与高低压柜相凸己。

(3)地面平整,基础槽钢已验收。

(4)高压柜已安装就位。

2、安装

(1)把变压器推至设计位置(变压器低压侧朝里)

(2)把变压器抬起,使滚轮离丌地面。

(3)拆掉滚轮,将两根200~100的槽钢塞入变压器滚轮槽钢内并靠近滚轮架外侧,调整槽钢位置,使其与中心线对称,调整槽钢水平度(小于lmm)和两根槽钢的平行度(小于2mm),就位后与基础槽钢焊接固定牢靠。

(4)拆掉变压器的柜后门。

(5)将变压器柜推入变压器,使其就位,一侧紧靠高压电器柜,前后与高压电器柜对齐。

(6)将变压器柜后门装好,形成整体,并调整变压器柜位置,使其垂直度与相邻高压柜的不平面度、间隙、高低差达到要求(按高低压电器柜安装要求检查)。

(7)变压器柜与基础槽钢用螺栓固定牢固。

(8)查变压器位置是否准确,离变压器四周、顶底的距离符合要求。

(9)使变压器就位,使变压器水平,水平度不应大于1/1 000,并用螺栓将变压器滚轮槽钢与基础槽钢固定牢固。

(10)接地应紧密、可靠。

(二)高低压配电柜安装

1、本工程低压配电柜电屏及动力箱安装应遵守《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002和现行有关技术规范的规定。

2、屏、柜搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等措施;

3凡所使用的设备及器具均应符合国家或部颁的现行有效的技术标准、合格证;

4、屏、柜的特殊要求的电气元件,应按规定妥善保管;

5、设备到达现场后,应有监理单位、业主及施工单位三方均在现场的情况下作下列验

收检查:

(1)、技术文件、合格证、说明书等证件检查;

(2)、型号、规格、附件、备件等检查。

1、合理组织安排材料供应,按质、按量、如期满足工程需求,确保施工正常进行。

2、合理组织材料使用,加强运输、仓库、保管工作,避免材料变质,减少材料损失,确保材料质量。

3、严格控制外加工、采购材料的质量;加强材料检查、验收,严把材料质量关。各类建筑材料到场后必须组织有关人员进行抽样检查,发现问题立即与供货商联系,不合格者坚决退货。

4、根据施工进度计划,合理安排材料、设备存放空间和顺序。

5、对进厂设备,根据设备装箱单逐箱及时进行数量清点,对设备外观逐一进行检查并作好书面记录,办好交接手续。清点过程中发现不能互换的零、部件,按安装位置和次序作好标记,为顺利安装创造条件。

6、加强设备运输、存放、保管工作,避免材料腐蚀,减少设备碰撞,防止设备损坏,确保设备、材料质量。加强小型零、部件的保管,在安装过程中,施工人员必须持有管理人员签字的领料单刊‘能领取所需零部件。

(三)测量复核制度

l、明确复核内容、部位、复核人员及复核方法,并在设备安装过程中严格执行。

2、加强对各施工工序的测量控制,达到有关规范的要求。构筑物、建筑物的位置线、

管线的轴线、设备安装的定位点和现场标准水准点、高程点均需在测量复核合格后方可使用,并填写测量报验单报监理。

3、施工过程中,未经复核或复核不合格的均不得进行下道工序施工。

(四)施工前交底制度

1、在每道工序施工前,施工员必须依据施工图纸、施工方案对有关施工队组进行技术、质量、安全书面交底,交底内容必须包括:操作方法、操作要点及质量标准等。

2、技术、质量、安全书面交底必须经有关人员签字生效,做到交底不明确不操作,不签字不操作。

(五)自检、互检、交接检及工序质量评定制度

1、工程施工过程中,施工班组必须设质量员,工序完成后要做自检。

2、每道工序施工完毕后,由施工班组、施工员、质检员进行工序质量评定,工序评定合格后邀请监理验收,验收完毕方可进行下道工序。

十一、安全保证措措施

1、认真贯彻执行安全生产责任制和各项规章制度,现场设专职安全监督员,把同常安全管理监督和定期检查结合起来,及时排除各种可能的事故苗子,制止违章作业。

2、建立和健全各种安全管理规章制度,对违章作业者视其情节轻重给予处罚。

3、对新进场的工人进行三级安全教育和班前安全交底;

4、组织对危险作业点,重要部位和设备及作业现场进行现场安全检查,及时消除事故隐患;

5、加强对特种作业人员的安全培训和管理,各种机械设备要专人操作,持证上岗,并定期检查,严禁带病工作;

6、认真落实“三宝”利用和“四口”防护的工作;施工人员须按照作业要求正确穿戴个人防护用品。进入施工现场戴安全帽,严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,非工地人员不得进入施工现场,在没有围护设施的高空作业须戴安全带,安全网按规定拉设;防止工伤事故的发生。

7、施工现场用电采用三相五线制,用电设备采用三级配电,锨漏电保护。

8、现场用电专人管理,不得乱拉乱接,电线架空要符合规范要求,穿过脚手架时必须加绝缘措施,不得随意挂在脚手架上,需在地面通过的电线必须用电缆线并加钢管套住,各种施工机具必须具备“一机一箱一锁”,“一机一开关一漏保”,所有电箱有门有锁并有防雨措施和安全标志;

9、所有机电设备的保护措施应完善,实行专人管理,定期检查,不得“带病”工作,接地可靠并有防雷措施。

江苏建工东营分公司

2009年3月30日

东营经济开发区污水处理厂一期工程

单机试车监督计划

一、审查EPC总承包单位的《单机试车和联动试车方案》

1、EPC总承包单位在单机试车前必须向监理单位和建设单位报送

《单机试车和联动试车方案》。该单机试车和联动试车方案必须经过监理单位及建设单位的审查批准后方可用以指导试车工作。

2、《单机试车和联动试车方案》一旦经过监理单位及建设单位的

审查同意并获得批准即为单机试车和联动试车的指导文件,除非在方案的执行过程中遇有原则性的争议外,各单位均要按该方案进行试车调试工作。

二、监督EPC总承包单位成立单机试车的组织机构

1、单机试车的组织单位为EPC总承包单位,建设单位及监理单

位为单机试车的监督单位。

2、监督EPC总承包单位在单机试车前要按《单机试车和联动试

车方案》第二章所载明的调试组织机构成立试车调试组织。特别强调指出以下两点:

(1)、试车调试组织机构应有一位试车调试常务副总指挥,要求

其具有丰富的机电安装、调试的工程经验,具有试车调试的综合指挥能力。

(2)、所有机、电设备供应厂商在试车调试期问必须有技术人员

在场服务,并对其所提供的机、电设备的启动和停止及调试运行负有相应责任。.

(3)、针对本工程的设备定货合同为三方签定(建设单位、EPc、供货厂商)的特点,故要求EPC总承包单位特殊地制定一个《单机试车设备厂商确认表》,在此表中要求机、电设备厂商逐一对每个设备的开动进行签字确认。

(4)、监督EPC总承包单位按《单机试车和联动试车方案》的载

述并结合本工程的具体情况成立试车安全组织,将具体责任落实到人头。

(5)要求EPC单位的设计人员在试车期间必须在现场。

三、试车前应具备的外部条件

1、正式的外部高压电源;

2、建设单位认可的水源;

3、外排水条件;

四、试车过程中监理的质量控制重点

(一)、电气系统控制重点

1、协助建设单位督促电管部门的指定施工队对高压系统进行调试、

整定,达到投运要求。

2、督促EPC总承包单位对低压系统进行校线、调试、整定,达到安

全投运要求。

3、督促:EPC总承包单位逐一对分散在各个构、建筑物的就地低压操

作电箱进行校验、调试、整定,达到安全投运要求。

(二)、工艺设备控制重点

l、开车前监督EPC单位完成设备注油工作是否完成并达到设备注油要求(品牌、标号、油位)和设备供应商酌特殊要求,有必要时应由设备供应齑完成此项工作。

2、设备送电开车前监督EPC单位或设备供应商进行手盘

供应商确认无机械摩擦、卡碰现象并由其确认可以开车后

车。

3、单机试车要求设备连续运行两小时,在设备运行时陬

常的紧急情况发生,各参试单位的专业主管人员(或其哕

员)均有权下令停车,一般的不正常情况发生时的停车要

供应商的同意。

4、监督EPC单位在水下的设备在试车过程中,要保证舅

内始终保持足够的水位。

5、参与并督促各参试单位认真、如实填写设备试运行记

XXXXXX建设有限公司

XXXXXXXX污水处理厂监理组

某污水处理厂施工组织设计方案(DOC246页)

目录 第一章编制依据及采用标准 (3) 第二章工程概述 (14) 第三章工程目标 (21) 第四章施工部署及计划安排 (23) 第五章土建工程施工技术措施 (28) 第1节施工测量 (28) 第2节土方工程 (31) 第3节施工降水 (35) 第4节钢筋工程 (35) 第5节模板工程 (39) 第6节混凝土工程 (48) 第7节混凝土工程 (77) 第8节管道附属构筑物施工 (106) 第9节建筑工程 (114)

第六章地基处理 (147)

第七章调试及试运行 (151) 第八章工程质量保证措施 (203) 第九章工期保证措施 (217) 第十章季节性施工措施 (221) 第十一章成品保护措施 (229) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (231)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11)

4 我公司企业文件 (11)

4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况 现场地质、水文情况 现场现况设施情况 现场施工环境 3 相关的国家标准、规范和规程 3.1 基本标准 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) 3.2 土方工程参照标准

污水处理厂水池混凝土施工方案

漯河市源汇区马沟(沙澧产业聚集区)污水处理厂二期建设项目一标段土建工程反硝化清水池、废水池混凝土施工方案 一、编制依据 反硝化深床滤池清水池及废水池施工图及相关技术规范。 二、工程概况 反硝化深床滤池清水池及废水池,建筑面积约231m2,墙厚400mm,高度4.45mm,底板标高+0.4米,顶板高度+4.85米,净空高度4.45米,墙体浇筑实际高度3.65米。混凝土浇筑方量约为145m 3。 三、施工工艺 墙体钢筋绑扎--支护模板---顶板钢筋绑扎--砼浇筑。 混凝土工程施工前,应按相关规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。 本工程砼设计标号为C30P8砼,为商品混凝土,考虑到地形实际条件,全部砼浇筑采用天泵输送混凝土。 浇筑墙体混凝土要先填以30~50㎜厚的同配比去石子砂浆。池壁混凝土分层浇筑,分层振捣,每次浇筑厚度为40㎝(用50振捣棒),浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。振捣棒不得触动钢筋和预埋管件,除上面振捣外下面要有人随时敲打模板检查是否漏振。池壁浇筑时振捣棒每隔6米放一台,不得来回搬动。混凝土浇筑时注意不得对钢筋、模板进行冲击,振捣棒插点要均匀,做到快插慢拨,每个插点

间距不超过振捣棒作用半径的1.5倍,振捣时间要充分,但不可太长,一般每点为20~30秒,使混凝土表面水平不下沉,不出现气泡,泛出灰浆为准。振捣棒离模板距离不大于其作用半径的0.5倍,并尽量避免碰撞钢筋、预埋件等。 为防止顶板混凝土浇筑后出现裂缝,在混凝土浇筑后两小时,按标高用长刮尺刮平表面水泥浆,再用木槎板反复槎压数遍,使表面密实,初凝前再用铁槎压光,控制砼表面龟裂。塌落度应控制在16cm 以内; 混凝土浇筑完毕后,在12~18h内开始进行,采取洒水、表面喷雾或加盖聚乙烯薄膜等的养护方式,使混凝土表面经常保持湿润状态,养护时间不少于28天。 若浇筑天气晴朗时,浇筑完毕应对无模混凝土表面保湿,保湿时采用水喷洒,以防止混凝土表面泛出水泥浆,保湿应连续进行。 若浇筑天气下雨时,则边浇筑变用薄膜覆盖,防止混凝土表面翻砂。夜晚浇筑时,应配备足够的照明。

污水处理厂施工方案(土建、安装)

污水处理厂施工方案(土建、安装) 目录 污水处理厂施工方案(土建、安装) (1) 1 土建工程 (12) 1.1土建施工部署 (12) 1.1.1施工总体安排 (12) 1.1.2施工顺序及施工段划分 (13) (1)滤池 (13) (2)絮凝沉淀池 (14) (3)二级泵房 (15) 1.2测量工程 (15) 1.2.1 测量依据与原则 (15) 1.2.2 施工测量特点 (15) 1.2.3 施工测量方法 (16) 建筑物细部施工放样的主要技术表3-2-1 (16) 1.3桩基工程 (16) 1.1施工工艺流程 (17) 1.2施工注意事项 (19) 1.3机械设备及人员配置 (20) 1.4土方工程 (20) 1.4.1土方开挖的程序如下图3-4-1 (20) 土方开挖施工程序图3-4-1 (20)

1.4.2挖方施工 (20) 1.污水池及污水泵房土方施工要点 (21) 2.二泵房及吸水井 (21) 1.4.3 挖土注意事项: (23) 1.4.4.土方回填 (23) 1. 土方回填的程序如下图3-4-2 (24) 1.5钢筋混凝土工程 (24) (3)V型槽及清扫孔施工方法 (25) A.施工前的准备 (25) 1.5.2 模板工程 (26) 2.有梁楼盖模板 (27) (2).模板施工 (28) 6.模板施工注意事项 (30) (4)所有模板在使用前都要涂刷隔离剂,隔离剂应涂膜均匀,以防污染; (30) 1.钢筋制作 (31) 2.钢筋连接方式 (31) 钢筋的绑扎 (32) (1)底板与顶板钢筋绑扎 (32) 2)柱的钢筋绑扎 (33) 4.钢筋验收 (34) 2.混凝土浇捣前的准备工作 (34)

某污水处理厂工程施工设计方案

目录第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程名称 2.2业主单位 2.3设计单位 2.4 质量要求 2.5 工期要求 2.6工程概况 2.7工程特点 本工程为重点工程: 2.8现场施工条件 2.9主要建设容 2.10 工程简介 2.11 工程特点 第三章施工部署 3.1施工管理 3.2施工安排

3.3施工协调管理 3.4工程施工总流程 3.5施工目标 3.6施工组织机构 3.7 施工临时设施安排意见: 3.8施工工期保证措施: 3.9 设备材料管理: 3.10 总、分包协调配合 3.10 文明施工及环境保护 3.11做好环境保护工作主要措施是 3.11 降低成本措施 第四章工程质量控制及保证措施 4.1 质量方针和目标 4.2 质量保证体系 4.3质量保证体系图 4.4质量管理计划 4.5施工方案的编制计划 4.5施工过程控制

第五章施工安全技术措施 5.1 安全管理责任体系(见附表) 5.2安全防护 5.3 施工现场临时用电 5.4 冬、雨季施工 5.5安全管理 第六章本工程所执行的施工及验收标准第七章施工技术措施 7.1施工技术措施 7.2施工技术措施 7.3钢筋工程 7.4模板工程及支撑体系 7.5预防出现温度裂缝的措施 7.6沉降观察及沉降控制措施 7.6冬雨季施工措施 7.7雨季施工技术措施 第八章主要专业工种施工的方案 8.1概况:

8.2设备安装施工程序和方法 8.3设备的单机试运转 8.4设备安装施工进度计划及工程进度保证措施 8.5 工程质量控制流程及质量保证措施 8.6施工安全技术措施 8.7计量器具计划表 第九章、电气工程施工方案 9.1 电器供应 9.2、施工围与施工程序 9.2.2施工程序 9.3施工阶段 9.4主要工程施工方法 9.4.6电气照明器具及配电箱(盘)安装 9.5工程进度 9.7工程质量和安全生产技术措施 9.8施工管理记录 9.10电气工程施工记录 第十章、管道工程施工方案

污水处理厂混凝土浇筑专项施工方案范文

污水处理厂混凝土浇筑专项施工方案

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2四川省工业设备安装公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3四川省工业设备安装公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4团结镇第二污水处理厂工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为团结污水处理厂新增三号限流井。 2.2主要材料:混凝土采用商品混凝土C25、C30,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续

浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时

污水处理厂管道施工方案

管道施工方案 一.編制依據 《蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外給排水管網設計圖紙》 《岩土工程勘察報告》 《室外給水設計規範》GB50013-2006 《室外排水管排水規範》GB50014-2006(2014版) 《給水排水管道工程施工及驗收規範》GB50268-2008 《地埋聚乙烯給水管道技術規程》CJJ1012004 《埋地硬聚乙烯排水管道工程技術規程》 國家建設標准設計圖集 地形圖 濰坊市建築設計研究院及業主提供の管線接口條件 業主、相關部門其他專業提供の基礎條件及現場要求 二.工程概況及內容 本工程為蓬萊中信拉菲酒莊水處理配套室外管線工程。 建設地點:蓬萊大辛店鎮丘山南500米處,木蘭溝村東南。 建設單位:羅斯柴爾德男爵中信酒業(山東)有限公司 現場內管線包括:工藝汙水管:DN600-D1400mm,管材為球墨鑄鐵管;工藝加藥管:De25,管材為ABS;工藝超越管:DN1000,管材為球墨鑄鐵管;工藝空氣管:DN80-DN800,管材為鋼管;工藝汙泥管:DN200-DN900mm,管材為球墨鑄鐵管;廠區放空管:DN200-DN60,管材為球墨鑄鐵管;廠區雨汙水管:DN75-DN1000mm,管材為球墨鑄鐵管、HDPE管及UPVC管。回用水管:DN20-DN100,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;給水管:DN15-DN150,管材為鋼塑複合管及球墨鑄鐵管;電纜排管:管材材質為電力電纜,電纜保護管為玻璃鋼管,電氣配管為熱鍍鋅鋼管DN120及PVC50。 管道連接方式有以下三種:鋼管采用焊接接口,;承插鑄鐵管采用橡膠圈接口;UPVC管采用承插式橡膠圈接口。

管線施工地段の地層自下到上依次為②-3圓礫層,②-2中粗砂層,②-1粉土層,地質條件較好。地區淺層地下水屬第四系潛水,地下水主要來源為大氣降水,並以滲透等方式排泄,地下水位埋深較淺為1.00-2.00m。 三.施工准備 1.人力資源配置 現場准備配備了如下人員: 技術工人:普工20人;電焊工6人;電工1人。 管理人員:施工員3人;質檢員1人;材料員1人;實驗員1人。 2.施工機械准備 挖掘機:2臺; 鏟車:2臺 運土車:10輛; 起重機:1臺; 水泵:6臺(基坑降水用); 壓路機:1臺; 3.技術准備。 1)施工人員認真熟悉圖紙,把圖紙上の疑問解決在施工之前。 2)編寫各種施工工藝標准、保證措施及關鍵工序作業指導書。 3)結合工程施工特點,編寫技術管理辦法和實施細則。 4)施工前對相關人員做好各種技術交底。 4.現場准備 1)施工用電檢查,確保施工正常用電及用電安全。 2)保證現場施工道路の暢通。 3)檢查施工機械,確保施機械性能良好。 四.施工部分 1.主要施工工序 測量放樣—→基槽開挖—→基槽降水—→回填石子—→回填中砂—→下管安裝—→閉水試驗—→回填中砂—→回填素土—→分層夯實 2.管道施工順序 管道施工時嚴格依照本工程の總施工進度計劃合理實施,遵從先深後淺の原則,工程管線與雨水管線交叉避開雨季施工,防止溝槽泡水下陷損壞已施の雨水管線。 根據業主提供の設計圖紙の地下資料及現場實地物探結果,如遇有擬建管道和已建或其他公用設施交叉情況,制定專項管道交叉處理方案及對現有公用設施の保護方案,報監理工程師和相關管理單位審批後施工。 3.測量工程 1)定位放樣

污水处理厂实施细则

第一章总则 第1.1条为配合《管理办法》(以下简称《办法》)的实施,量化污水处理厂运营管理企业(以下简称运营企业)运营服务质量的考核工作,制定本细则。 第1.2条对区域内污水处理厂运营实施的考核,适用本细则。 第1.3条市水务行政主管部门(以下简称市主管部门)是排水行政主管部门,负责污水处理厂运营的考核;区水务行政主管部门(以下简称区主管部门)在市主管部门的指导下,具体实施对本区域内污水处理厂运营的考核。 第1.4条市主管部门(或其委托机构)应依据本细则,每月考核污水处理厂运营工作,考核得分作为每月支付污水处理厂运营服务费的重要依据。 第1.5条本细则的考核内容与《办法》对应,主管部门根据污水处理厂处理工艺确定实际考核项目。带*项目由运营企业自检,并每月向主管部门上报自检结果。其他项目由主管部门抽检,按照相应抽检周期执行;“季度”或以上的抽检项目,在整改达标前应调整为“月度”抽检项目。 第1.6条本细则考核实行百分之,考核总分由运营资质、工艺运行、设备及设施管理、水质管理、安全管理、环境管理、财务及成本管理、档案及信息管理八类考核项目按相应权重分值组成。实际考核项目分值累加后少于一百分的,分类别通过折算系数进行折算,使总分为一百分。 第1.7条污水处理厂擅自减产、停产或偷排。该次考核得分记为零分,并由主管部门视情节轻重另行处理。 第1.8条主管部门将对年度考核优异的污水处理厂给予奖励。 第二章运营资质考核(5分) 第2.1条本章对应《办法》第二章内容。 第2.2条本章考核内容权重分值为5分。 1

第2.3条如出现违反《办法》第2.3条情况,本章考核得分记为零分。 第2.4条具体评分标准和计分方法见表1. 表1 运营资质考核表 评分人:运营企业: 第三章工艺运行管理考核(22分)第3.1条本章对应《办法》第三章内容。 第3.2条本章考核内容权重分值为22分。 第3.3条具体评分标准和计分方法见表2。 表2 工艺运行管理考核表 2

污水处理厂建筑工程施工方案

污水处理厂建筑工程施工方案 本污水处理厂建筑物包括了综合办公楼、机修间及仓库、鼓风机房、变电中心、污泥浓缩脱水机房、传达室。外墙装修一般采用贴砖;内墙装修则为乳胶漆涂料和贴砖。 施工顺序遵守“先地下后地上”、“先结构后装饰”的原则,有关施工安装在开工前七天提交工程师审查。工程施工顺序为:地基处理(管桩施工)→基础施工→基础验收→还土→主体结构施工→屋面→门窗→主体结构验收→外墙装饰→内装饰→清理→竣工验收。 1.1、建筑钢筋施工 ⑴、钢筋选购时优选厂家进货。钢筋种类、钢号和直径均符合设计文件规定。进入本工程钢筋必须有出厂试验证明书。其力学机械性能指标满足技术标准。并按规定抽样检查;对试件进行拉力、冷弯和焊接性能试验。 ⑵、钢筋按级别、直径大小分类堆放,并保持钢筋洁净。钢号或直径互换时,经设计人核算同意,方可使用。 ⑶、钢筋加工采用集中加工,绑丝采用20~22号铁丝

(火烧丝)。钢筋加工前由钢筋班长制作下料表,经工区技术负责人审核后,交至钢筋加工厂进行加工。钢筋加工前对钢筋调直并清除污锈,加工时首先制做样筋,下料结束后,挂蓝色边框料牌,经项目部质控人员检验合格后,方可运至现场使用。 ⑷、钢筋垫块由专人负责集中加工,其强度等级与结构混凝土相同,材料配比由项目部实验室给定。垫块加工完毕后经项目部质控人员验收后存入专用料库,使用时依照发放施工材料的程序进行发放。 ⑸、钢筋接头处理:现场钢筋接头时,直径大于φ16时水平筋优先用闪光压力焊及电弧焊,竖向筋优先选用电渣压力焊。凡大于φ22的钢筋一律采用焊接接头。无论采取哪种接头形式,均符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》要求。同一截面钢筋接头面积占全部受力钢筋面积为:绑扎接头:25%,焊接接头:50%。 ⑹、钢筋搭接长度、锚固长度及受力钢筋接头位置应符合施工图纸和规范要求。

污水处理厂改造工程施工设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 1、工程概况 1.1、工程简介 北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)位于北仓污水处理厂内,本合同主要分为改造工程和增建工程,其中改造部分包括接触池改造、污泥浓缩脱水机房改造、二沉池配水井改造、污水调节池改造、生物池改造、加氯间改造、空调系统—热泵机房、粗格栅及进水泵房改造、细格栅改造、旋流沉砂池改造、初沉池改造、甲醇间改造。 增建部分包括污水系统除臭柜、污泥系统除臭柜;附属部分包括道路、管网、电缆沟及配套工程。布臵见下图: 北仓污水处理厂升级改造工程二合同建、构筑物改造平面图

1.2、地貌、地质及气候条件 本工程位于天津市北仓污水处理厂院内,上层地质以人工素填土为主,透水性强。夏季湿热多雨,秋季湿暖适中,冬季寒冷少雪,夏季最热为7、8月份,平均气温为25.6℃——26.4℃,最热时达到39.6℃,年平均降雨量为500——700mm,四季降水分布很不均匀,夏季降水量最多集中在6~9月份,平均降雨量390mm,最大风速为33mS,本工程建设阶段将经历09年的夏、秋季。 根据《岩土工程勘察报告》提供的资料,地面标高介于2.30~3.50m;地表均为人工填土层(①层),岩性为素填土,土质不均匀,厚度为2.1~2.6米;基础多位于河床~河澷滩相沉积层(②-1层),岩性以粘土为主,局部为粉质粘=120Kpa。 土,土质均匀,f 地下水为第四系孔隙潜水,主要有大气降水及河水补给,地下水位埋深在1.5~1.80m之间,相当于标高1.61~1.81m。 2-的弱腐蚀性,对钢筋砼结构中的钢筋具有弱腐蚀地下水对砼结构存在SO 3 性. 1.3、现场环境 北仓污水处理厂现在正处于运营状态,现场施工配套设施完善,厂内基本做到“三通一平”,为工程实施提供便利条件。 1.4、本工程工期及质量要求: 1.4.1、工期要求:开竣工日期2009年11月06日——2010年06月30日 1.4.2、质量标准:达到国家质量验收规范合格标准 1.5编制依据 1.5.1、依据北仓污水处理厂升级改造工程(二合同)合同文件、设计施工图; 1.5.2、依据国家和行业颁布的现行相关规程、规范标准等; 1.5.3、国家现行规范标准: 《给水排水构筑物施工和验收规范》GBJ141-90 《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268-97 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90

某污水处理厂施工组织设计方案193P

目录 第一章编制依据及采用标准 (2) 第二章工程概述 (9) 第三章工程目标 (15) 第四章施工部署及计划安排 (16) 第五章土建工程施工技术措施 (20) 第1节施工测量 (20) 第2节土方工程 (23) 第3节施工降水 (26) 第4节钢筋工程 (26) 第5节模板工程 (29) 第6节混凝土工程 (36) 第7节混凝土工程 (59) 第8节管道附属构筑物施工 (82) 第9节建筑工程 (89) 第六章地基处理 (116) 第七章调试及试运行 (119) 第八章工程质量保证措施 (159) 第九章工期保证措施 (170) 第十章季节性施工措施 (174) 第十一章成品保护措施 (180) 第十二章文明、安全、环保施工措施 (181)

编制依据及采用标准 1 招标文件、设计图纸 (5) 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 (5) 3 相关的国家标准、规范和规程 (5) 3.1 基本标准 (5) 3.2 土方工程参照标准 (5) 3.3 钢筋工程参照规范 (5) 3.4 模板工程参照规范 (6) 3.5 混凝土工程参照规范 (6) 3.6 管道工程参照标准 (6) 3.7 建筑工程参照标准 (7) 3.8 建筑服务设施参照标准 (8) 3.9 机械设备安装 (9) 3.10 电气设备安装参照标准 (10) 3.11 系统试运行验收参照标准 (11) 4 我公司企业文件 (11) 4.1 我公司《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》. 11 4.2 我公司《污水处理厂工程施工工法》 (11) 1 招标文件、设计图纸 2 我单位对现场实地考察所得资料信息 现场三通一平情况

污水处理厂混凝土浇筑专项施工方案样本

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2四川省工业设备安装公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3四川省工业设备安装公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4团结镇第二污水处理厂工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为团结污水处理厂新增三号限流井。 2.2主要材料: 混凝土采用商品混凝土C25、 C30, 基础垫层采用C20, 外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土, 由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车, 场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺: 浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时, 应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土, 应按先竖向结构后水平结构的顺序, 分层连续浇筑;

③混凝土不能持续进行浇筑时, 如果超过2h以上, 应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后, 浇筑上层混凝土时, 应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时, 应注意保护钢筋, 一旦钢筋骨架发生变形或位移, 应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋, 应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空, 不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前, 向准备浇筑混凝土的模板内浇水, 湿润施工缝处, 同时检查模板漏水情况, 对于缝隙过大的部位进行修补, 避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前, 底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行, 一次浇注完毕。如遇特殊情况中断, 其间隔时间应尽量缩短, 并应在前层混凝土凝结之前, 将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时, 应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑, 先浇注梁, 根据梁高分层浇注成阶梯形, 当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑, 随着阶梯形不断延伸, 梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注, 先振实底板混凝土, 达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣, 不断连续向上推进, 并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

污水处理厂工艺及安装施工方案.doc

目录 一、工程概述 二、施工布署及准备 三、工程进度保证措施 四、室内电缆沟及构筑物装饰施工 第一节室内电缆沟施工 第二节室内抹灰 第三节乳胶漆(涂料)施工 第四节瓷砖墙裙施工 第五节室内吊顶施工第六节外墙面砖施工第七节楼地 面施工 第八节木门安装、油漆第九节塑钢门窗安装第十节屋 面防水及保温施工 五、安装工程施工 第一节室内PP-R 给水管道安装 第二节室内PVC -U 排水管安装 第三节给水管道水压试验及冲洗 第四节室内排水管道灌水、通球试验 第五节防雷接地系统安装 第六节电缆线路敷设

第七节动力、照明电气安装 第八节设备及工艺管道安装 第九节设备试运行、调试 六、雨季施工保证措施 七、安全施工保证措施 八、文明施工与环保措施 一、工程概述 (一)工程概况 1、该工程位于沙坪坝区中梁镇,中梁镇地处中梁山脉中央,东临井口镇,南靠歌乐山镇,西至土主镇,北至北碚区龙凤桥镇,镇政府驻地距沙坪坝三峡广场约十一公里,交通四通八达。 2、该工程包括格栅间、集水池、平流沉淀池、砂滤池、 配水池、人工快渗池、消毒池、出水计量槽、污泥干化池、辅助用房、综合用房、车库等建、构筑物。性质为地区性的以生活废水为主要部分的生活区污水处理厂,服务范围主要为重庆市沙坪坝区中梁镇片区,中梁镇2007年现有人口 5350人,工程近期服务人口(2012年)为6770人,2020 年管网服务人口为9650人。 3、本工程主体水处理工艺采用一级强化絮凝+人工快渗工艺,工程设计规模:一期600吨/日。 4、设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002 )中一级 B 类排放标准 5 、该工程配套管网按远期污水量1200m3/d (2020 年)进行设计,总变化系数k=2.03 。新建重力流管道管径为d300?d400,全

污水处理厂工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、四川省xx科技工程有限公司提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、四川省xx科技工程有限公司提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程有限公司勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于成都市西部,四川省成都市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和成都市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程内容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程内容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规范及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。

污水处理厂施工要点资料讲解

污水处理厂施工要点 根据各建筑物的施工特点,将该工程分为以下三类: 1、水池类:(含生化池,粗格栅构筑物部分,接触消毒池,污泥脱水间构筑物部分) 基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁(预埋钢板、预留孔洞)钢筋砼梁回填条基设备基础及安装外装饰清理结束 2、框架类(含细格栅间,污泥堆棚): 基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及散水坡道清理结束 3 砖混类:(含污泥脱水间,粗格栅间,综合楼,变配电房) 基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程给排水管道安装清理结束 4、厂区给排水管道及设备施工: 沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束 5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工: 杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束 ㈠、关键部位质量保证措施 1、测量控制技术措施: 委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度水准仪,必须根据勘测院提供的控制点,在现场布设一个不因施工而破坏的控制网,经复核后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测,并做好记录,以便备查。 2、土方开挖施工措施: 沟槽和基坑开挖严禁超挖,槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底)排水工作,避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖,必须报请设计院、监理单位和甲方,共同确定处理方案。 3、管道施工技术措施: (1) 、平基施工,验槽合格后,及时浇筑平基砼,减少地基扰动可能。浇筑平基砼时,严格控制平基顶面标高,不能高于设计高程,低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水,应进行养护。 (2) 、下管、安管施工,平基强度达到70%以上,方可下管。下管前,必须拉线控制管道中心和高程。下管前,必须对管道进行外观检查,发现裂缝,保护层脱落,空鼓,接口掉角的不得使用,或经过有关鉴定,进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时,管内底高程偏差,中心线偏差及相邻管内底错口偏差,严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳较大管子,进入管内检查,减少错口现象。 (3) 、浇管座砼,浇筑前,平基应凿毛,并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带,用同标石细石砼振捣密实。浇筑砼时,应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时,宜同时进

污水处理厂施工组织设计(模板)

*********污水处理厂 施 工 组 织 设 计 编制: 审核:

施工单位: 编制日期: 目录 第一章、编制依据、说明及原则 (10) 1、编制依据 (10) 2、编制说明 (10) 3、编制原则 (10) 第二章、主要指标控制 (11) 1、开工日期: (11) 2、工期目标: (11) 3、质量目标: (12) 4、安全、文明施工目标 (12) 5、消防目标 (12) 第三章、工程概况及施工部署 (12) 1、工程概况 (12) 2、工程特点 (13) 3、施工部署 (13) 、整体工程施工顺序 (14) 、单体工程施工顺序 (14) 、AAO生物池的施工 (15) 第四章、施工准备、平面布置及临时设施 (15)

、技术准备 (15) 、临建准备 (16) 、现场准备 (16) 、办公用品准备 (16) 2、临时设施及平面布置 (17) 3、现场用电、用水方案 (17) 、临时用水方案 (17) 、临时供电方案 (19) 第五章、施工工期保证措施 (20) 1、总进度安排 (20) 2、施工进度计划 (21) 3、工期组织保证措施 (21) 、工期管理措施 (21) 、工期技术措施 (22) 、劳动力配备 (23) 、机具设备供应 (24) 、材料、周转工具供应 (26) 确保农忙季节不放假的措施 (26) 第六章、施工质量保证施 (26) 1、质量标准 (27) 2、质量保证和控制的指导原则 (27)

4、管理质量计划 (28) 5、主要管理措施 (29) 、现场材料管理规定 (29) 、对设备材料采购过程和环节质量控制 (30) 、施工现场质量管理和实施控制 (30) 、工程质量检验评定规定 (32) 、质量保证资料管理规定 (32) 、工程质量奖罚规定 (33) 、施工过程中技术质量控制措施 (33) 、成品保护措施 (37) 、消除质量通病措施 (37) 、季节性施工质量保证措施 (40) 第七章、主要构(建)筑物分部分项施工措施 (42) 1、排水工程: (42) 、建筑物施工排水 (42) 、基坑施工排水 (42) 2、地基处理 (43) 3、构筑物工程施工方法 (43) 、结构特点 (43) 、总体施工顺序 (44) 、测量工程 (44)

某镇污水处理厂工程监理实施细则Word版

某镇污水处理厂工程监理实施细则 编制: 审核: 批准: 陕西项目管理有限公司 2016年6 月16日

一、工程概况 1、工程名称:某镇污水处理厂工程 2、建设单位:建设投资有限公司 3、工程概况:本工程项目镇污水处理厂市政建设项目,其污、排水管网自四周辐射汇集到污水处理厂。采用IBR生物处理工艺,二氧化氯消毒;污泥采用机械浓缩脱水,泥饼外运。建设规模为每天800吨。 污水厂由粗格栅渠及调节池、细格栅及平流沉淀池、IBR反应池、混凝池、滤布滤池、消毒池、出水巴士计量槽、污泥池、储砂池、污泥脱水间、综合管理用房组成。 二、编制依据 1、建设工程委托监理合同、协议; 2、施工图设计文件; 3、监理规划 4、有关的法律、法规、规章: 5、施工验收标准和规范

6、本工程监理规划 7、已审查批准的施工组织设计或专项施工方案 三、设计要求 1、本工程±0.00标高为204.50m。 2、抗震设防等级为乙类,抗震设防烈度为六度,设计基本地震加速度值为0.05g,抗震分组为第二组。 3、本工程建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。 4、框架抗震等级为二级。 5、风荷载取值:基本风压0.45KN/M2。 6、设计地基承载力特征值fspk150kpa. 四、监理要点 (一)工程测量控制 1、事前控制 1)测量所用仪器和钢尺必须按国家的规定,在使用前7-10天前由计量器具检定部门进行鉴定,经检验合格方可使用。承建部门应向监理工程师提交检验合格证。 2)对规划控制和控制线进行校验 ①核算设计单位总平面图上各种红线的坐标与其边长、左右夹角是否对应。 ②要对红线进行实地校测,并将校测结果提交监理工程师审核,证实红线现状准确无误,经监理工程师签认后方可使用。若发现有误或误差超限时,专业监理工程师须会同承建商重新校测。 ③若有关部门只提供一个水准点,专业监理工程师应该通过有关部门保正其正确性,一个设计单元至少提供两个水准点进行闭合测量,若满足精度要求,则允许使用。否则将会同有关部门增设水准点,专业监理工程师将要求施工单位或会同施工单位进行复制,进行闭合测量;若满足要求,则允许其使用,反之将会同有关部门进行处理。3)场地平整测量 监理工程师会同建设单位对场地方格网及各网主标高进行复核,并在测量图纸上签注意见,据此计算土方量。 4)场地控制网方案审查 ①场地控制网范围要均布全场区,控制线间距要适宜,不宜过高或过小。 ②场地平面控制网的网形应适合和满足整个建筑物测量控制的需要,控制之间应可视、宜丈量且便于长期保留。 ③一般建筑内所布水准点至少要两点,根据本工程的实际情况,宜布设三个水准点和±0.00。在场的实测,要能同时认准两个水准点,场地内水准点必须构成闭合图形,而且精度要满足规范要求。 ④各水准点宜设置于开挖和地面观降方位之外,水准点设置应规则,以便长期使用。 5)场地平面控制网的检测

某污水处理厂工程施工方案设计

第一章综合说明 第一节工程概况 本工程座落于桂林市临桂县六塘镇境内,该污水处理厂用地面积为9520平方米,其主要建设范围为:综合楼工程、污水池工程、门卫室与围墙工程、园林绿化工程、厂区管网工程、厂区道路工程及安装工程。该污水处理厂污水处理能力为3000m3/d。 第二节工程现场状况 1、工程重点: 1)桂林市市属多雨地区,夏季气温较高,梅雨季节持续较长,高温高湿是这一地区的特点。因此,为确保施工工期,须合理安排生产计划,制定恰当的雨季施工措施,是本工程重点之一; 2)本工程工期较为紧张,合理安排施工机械及人员,灵活调配施工材料是本工程的重点; 3)由于工程处于市郊,协调与当地居民关系工作是本工程重点之一; 2、工程难点: 由于现场地层情况较为复杂,地下水量大,对地下结构施工造成很大难度,为保证施工进度和质量,合理控制地下水位是本工程的难点之一; 由于工程主体结构施工时间正逢雨季,为保证工期,雨季施工措施是本工程一

大难点;

与设备安装工程协调施工,是影响本工程施工进度的难点之一 3、主要工程量 注:混凝土:C20(S6)、C30(S6); 5、工期 本工程工期为70日历天 计划开工日期:2014年5月 计划竣工日期:2014年7月 第二节第三节编制依据 本工程根据磴工程招标文件、设计施工图纸、市政建筑安装工程施工及验收

规范等有关文件,结合现场踏勘情况和我公司具体情况而编制的。主要解决和阐述涉及本工程的施工组织管理,主要分部分项工程的施工方法与技术措施,确保 工程质量与工程进度措施,创安全生产、文明施工标化管理措施,以及相应的人、 财、物力配套计划与投 入, 对关键部位的施工作了详尽的编写与介绍,目的是确 保本工程在科学的管理 下, 通过有的预控,有组织、有计划地完成既定的各项指标。 第三节第四节编制原则 1、根据设计图纸、国家和地方的有关技术规范、规程的规定,认真分析研究,制定切实可行的施工技术措施; 2、总体考虑、全面协作,选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员,发挥设备人才优势,认真分析,充分比较、论证,合理地规划整个工程的施工程序、技术措施,减小施工干扰,加强各施工工序之间的衔接,提高施工效率,确保施工质量和进度; 3、本方案中沉井施工工艺,如遇地质情况与勘查资料不符的情况,方案中部分内容将结合实际进行调整; 4、遵循《安全生产法》、《环境保护法》与《地方施工工程文明施工管理验收标准》和其他的法律、法规,做到安全生产无事故、现场清洁无污染; 5、认真贯彻执行“百年大计,质量第一”的质量方针,在业主和监理工程师的指导下,优质、高效地完成本工程施工,交给业主一份满意的答卷。

生产项目污水处理站混凝土浇筑施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备与施工安排 (2) 四、混凝土施工工艺及方法 (4) 五、质量标准 (12) 六、成品保护 (12) 七、质量通病防治 (12)

一、编制依据 1、工程施工图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 3、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-2011) 4、国家及地方有关部门制定的现行施工规范、规程、标准及质量验收规范、规程、标准。 5、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规、条例。 6、本公司制定的管理规章制度及质量体系文件(质量手册、程序化文件、作业指导书。) 7、本公司同类工程施工管理经验、机械设备需求、施工技术力量及工人技术等配置、储备。 二、工程概况 1、工程简介 工程名称:生产项目污水处理站、机修厂房 工程地点:**省**市**区**镇 建设单位:**开发有限责任公司 污水处理站结构形式均为1层建筑,采用钢筋混凝土框架结构,其中污泥脱水间建筑面积175.50m2,建筑高度5.600m;综合用房建筑面积305.06m 2,建筑高度5.400m;调节池建筑面积661.50m2,建筑高度4.000m;生物综合池建筑面积535.50m2,建筑高度4.000m。 2、结构概况 综合用房、污泥脱水间基础形式均为独立基础,JC-1尺寸为1800×

2100mm,C14@170双层双向布置;JC-2尺寸为2000×2000mm,C14@170双层双向布置,采用C30混凝土;基础拉梁尺寸为250×500mm,纵筋采用C16,箍筋采用C8,采用C30混凝土。 综合用房、污泥脱水间梁截面尺寸有250×400mm、250×500mm、250×600mm,纵筋采用C16、C20、C25,箍筋采用C8;楼层板厚度为100mm、120mm,采用C8@200横纵通长布置;框架柱尺寸有400×400mm、400×450mm,纵筋采用C16、C18,箍筋采用C8。基础、上部结构均采用C30混凝土。 调节池、生物调节池均为现浇底板及现浇剪力墙结构,底板厚度为600mm,剪力墙厚度为500mm,主筋采用C12、C14、C16、C18,箍筋采用C8,混凝土采用C35防水混凝土(抗渗等级P8)。 三、施工准备与施工安排 1、技术准备: a.水泥用普通硅酸盐水泥,强度等级为P42.5,最小用量大于300Kg/m3; b.砂:不得含有冻结物或易冻裂的矿物质。细度模数3.0-2.3,中砂,含泥量〈3%;通过0.315mm筛的砂不小于15%,砂率控制在40%左右; c.石:0.5-2.5cm,针片状颗粒含量不大于10%,含泥量〈1%;不得含有冻结物或易冻裂的矿物质。 d.膨胀剂为ZY膨胀剂。外加剂成份中不含氯离子、尿素或氯离子成份; e.现场实测坍落度:基础底板:160∽180mm;墙、柱:160∽200mm:梁、顶板:140∽180mm; f.砼水灰比0.4-0.45,最小水泥用量为300Kg/m3; g.砼初凝时间:地下4小时,地上6小时;终凝12小时;

污水处理厂土方施工方案

第一章工程概况一、工程概况 工程概况一览表

二、环境及水文地质条件 2.1、自然环境条件 本项目位于风景优美的怀柔雁栖湖开发区内。开发区自然资源富集,物产丰富,是北京的生态涵养区。怀柔水资源富集,年降水量达700mm,774处山泉奔涌,22个湖泊水库和17条河流相连。年储水量8.6亿立方米,提供了北京市民五分之一以上的生活用水,是北京市重要的饮用水源基地。 2.2、交通运输条件 开发区位于怀柔区城北5km,距北京市区55km,距首都机场35km,距天津港170km。101、111国道、京承高速公路以及京承、京通、大秦三条铁路从开发区周边经过,从北京四环路出发,沿京承高速公路驱车25分钟便可到达。 2.3、气象条件 1)气温:年平均气温为11.7℃,最高气温为42.6℃;出现过的最低气温在-16℃~-20℃。一年中最冷是一月份,平均气温是-4.7℃;最热是7月份,平均气温是26℃; 2)降水:多年平均降水量为626mm;年最少降水量为242mm;年最多降水量为1402mm;全年平均降水天数约80天,全年平均降雪天数约10天;平均积雪天数平原地区约15天;市区平均积雪深度15-20cm;最大积雪深度为35cm。 3)风:常年风向以偏北、偏西北为主,冬季以偏西北为主,夏季以偏南为主。平均风速2--3m/s。最大风速(平均10min)在七级以上超过20m/s。大风日数(最大风速达15m/s以上日数)城区为37日。 4)日照:日照实际时数多年平均约为2600---2700小时; 5)最大冻结深度:市区为85cm,郊区为85---100cm。 6)地震:地震基本烈度为8度。 2.4、水文地质条件 1)厂区处于北京市潮白河冲积扇的中上部,地形较为平整,标高在45.19-46.48m之间。 2)地层岩性:

相关文档