文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 家用二次供水设备

家用二次供水设备

家用二次供水设备
家用二次供水设备

家用二次供水设备

家用二次供水设备的技术条件

1)、电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。

2)、设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。

3)、设备应具有水池水位“报警”及水泵控制功能,超过最高水位时“报警”,降至最低水位时“报警”及停机,恢复到启泵水位时,自动启动。

4)、设备应有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。

5)、设备应有对各类故障进行自检、报警,对可恢复的故障应能自动或手动消警,恢复正常运行。

6)、设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等的保护功能。

7)、设备的环境要求:

(1) 温度:5~40℃。

(2) 相对湿度:温度20℃时,不大于90%。

(3) 海拔高度:不应超过1000m。

(4) 设备安装的地点,应无导电或爆炸性尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。

破坏绝缘的气体或蒸汽。

8)、电控柜的设置要求:

(1) 柜底应高出地面0.1m。

(2) 柜顶距屋顶(板顶)的距离不小于1.0m。

(3) 柜后壁距墙面应有0.8m 的通道。

9)、管路系统应在最低处设泄水装置。

10)、要选用符合行业标准的产品,选择整机经过鉴定(评估)型式检验的产品。

家用二次供水设备性能特点

1、家用二次供水设备具有强大的贮能保压能力,特别是在夜间时应付少量供水时,可以大大节约电能.

2、调节容积(水泵每启动一次可供用户使用的水量)大.泵每启动一次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低

3、家用二次供水设备设备采用国际领先的补气技术

气压罐的补气采用微电脑电子检测、限量补气与排气技术,随时保证罐内气体有一定容积,根本解决了气体长期失效带来的水泵频繁启动问题,填补了国际、国内在该问题上的技术空白。

4、家用二次供水设备不同用户的现场条件,无塔自动上水器可采取以下不同的配置

(1)、家用二次供水设备的水源是自备井: 1)潜水泵+控制系统+气压罐

2)潜水泵 +水池(水箱)+控制系统+气压罐

(2)家用二次供水设备的水源是自来水: 1)离心管道泵+控制系统+气压罐

2)离心管道泵 +水池(水箱)+ 控制系统+气压罐

家用二次供水设备变频控制原理

用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显着(可根据具体情况计算出来)。其优点是:

1、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;

2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;

3、可以消除起动和停机时的水锤效应;

一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。

家用二次供水设备变频控制原理

用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显着(可根据具体情况计算出来)。其优点是:

1、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;

2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;

3、可以消除起动和停机时的水锤效应;

一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。

家用二次供水设备使用范围

⑴家用二次供水设备应用于新建、扩建和改造的住宅楼、住宅小区、办公楼等;

⑵家用二次供水设备应用于宾馆、饭店等;

⑶家用二次供水设备应用于学校、部队、机关、集体宿舍等用水比较密集场合;

⑷家用二次供水设备应用于商场、会展中心、体育馆、公共浴室等公共场合;

⑸家用二次供水设备应用于城市自来水压力不能满足消火栓给水系统或自动喷水灭火系统等用水要求的消防用水;

⑹家用二次供水设备应用于大型工厂、加压泵站、开发区等大流量集中供水;

⑺家用二次供水设备应用于工矿企业的生产、生活用水;

⑻家用二次供水设备应用于各种循环水系统;

⑼家用二次供水设备应用于尤其适应于对水质要求特别严格的供水场合。

湖南省城市二次供水管理办法

湖南省城市二次供水管理办 法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

湖南省城市二次供水管理办法 第一章总则 第一条为保证生活饮用水二次供水的卫生安全,保障人体健康。根据建设部、卫生部第53号令《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定,特制定本办法。 第二条本办法所称二次供水是指城市公共供水或白建设施供水通过各种设施间接供给用户使用的水。 本办法所称二次供水设施是指城市公共供水所设置的高、中、低位蓄水池(塔)、水箱、管道、阀门、水泵机组告示供水设施。 第三条凡在本省行政区域内对二次供水设施进行设计、建造、维修和使用的所有单位和个人均应遵守本办法。 第四条省卫生行政主管部门主管二次供水卫生监督工作,省、市(地州)、县(市、区)各级卫生行政部门按照卫生监督测分级管理办法总的分工原则,负责其管辖范围内的二次供水的卫生监督检查工作,水质监测检验由其同级卫生防疫站负责。 省建设行政主管部门主管本行政区域内城镇二次供水的设施和卫生管理工作。各地、州、市、县建设行政主管部门负责本行政区域内二次供水的设施管理和卫生管理工作。二次供水的日常水质自查检验由同级城市供水水质监测站或水质化验室负责。 第二章卫生管理 第五条凡有二次供水设施的单位必须取得所在地卫生行政部门签发的(卫生许可证)和建设行政主管部门签发的《二次供水设施合格证》,方可供水。 第六条二次供水单位应建立用水卫生管理制度,配备专职或兼职人员负责卫生管理工作。直接从事二次供水的人员必须进行健康检查,取得健康合格证后方可上岗工作,并每年进行一次健康检查。 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病和病原携带者,不得直接从事二次供水工作。

生活饮用水二次供水设施管理制度

生活饮用水二次供水设施管理制度 水泵房管理制度 1 、水泵房设备等由管理处指定专人负责监控、清洁及日常运行巡视。 2 、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 3 、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。 4 、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时通知工程部机电维修组进行维修、更换,确保控制性能良好。 水池(箱)管理制度 1 、由管理处指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱)的日常管理工作。 2 、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与消防用水管道布置合理,不存死水区。 3 、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水池(箱)人孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢网;溢流管、排空管不得与下水道直接相连。 4 、水池(箱)每半年至少由水处理公司清洗消毒一次,并取得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。

5 、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 6 、水池(箱)四周应保持清洁,定期消杀;周围30米范围内,禁止设置旱厕或堆放垃圾堆。 二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由管理处指定,经相关培训后方能上岗。 2 、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时向管理处汇报,并协助维修人员维修。 3 、管理人员负责供水设施房间的管理,保持供水设施周围环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。

高层二次供水水压为什么不稳

高层二次供水水压为什么不稳

高层二次供水水压为什么不稳 高层二次供水水压不稳,时大时小,主要是在高峰期出现集中大量用水,这与当初泵房二次供水设备的设计流量和扬程及控制系统不足有关,具体可联系供水系统问题专家四川凯扬立方供水设备有限公司 一般高层建筑需要在小区内增设二次供水泵站,二次供水设施为住宅必备的供水附属设施,主要有入户管线、泵站、调压设备、蓄水池(箱)、二次配水管网、计量设备等。二次供水设施的管护服务工作由物业公司负责,如果水压不稳应向物业反馈。 部分二次供水工艺设计不合理,由于二次供水设备选型不合理,不分高区、低区供水,且不采取减压措施,导致高区水压不足或低区水压过高。

另外个别开发商在开发建设时为了减少投入,建小泵站、敷小管径入户管线,不考虑后续开发建设用水量,致使小区扩建后形成“小马拉大车”现象,物业部门接管后无力改造、运行费用无保障,设施的维修改造和技术更新换代没有正常进行,设施破损、老化和技术落后情况严重,二次供水设施无图纸、无内业资料等,导致维修养护不及时,失修、失管,老化严重,漏失量大,由此导致部分居民吃“定点水”和“夜来水”。 从根本上解决需要理解原理,下面对比以下方式: (1)二次供水形式 a.水泵与水池(箱)联合供水形式 指设高(中)位水池(箱)低位水池(箱)联合的供水形式。 b.变频调速供水形式 指只设低位水池(箱),采用变频调速设备的供水形式。 c.无负压、无吸程供水形式 指采用无负压供水设备,不设储水池(箱)的供水形式,采用变频调速及防负压技术,具有软启动装置和防负压的电控、机械装置,利用自来水管网的余压,节省了电耗,减少了水质二次污染。存在如下缺点: 、无储备水量,城市公共供水管网停水时,易出现断水现象。 2)、要求市政管网供水量要大于用水量。

保供水实施方案(共4篇)

篇一:春节期间保安全供水实施方案 关于做好2008年春节期间供水服务工作的通知 各单位、部门: 为确保2008年春节期间市政供水工作正常有序的进行,为保证居民用水需求,为了提高企业社会供水服务保证力度,开创水务集团工作的良好局面,经集团公司研究,特对春节期间供水服务工作做如下安排: 一、总体要求 2008年春节是水务集团成立后的第一个传统节日假期,也是市区用水高峰期,做好此期间供水服务工作,是水务集团组建后确保社会用水稳定,提升企业形象的重要举措。要以“四个满意”为宗旨,以诚信服务、便民服务、树立行业新风气为重点,以强化社会监督解决问题为目的。要以总调度室为龙头,各单位部门要执行调度指令,对待用户反映的问题严格按照接待、受理、服务、反馈、跟踪的服务规范,加强快速反应能力,提高服务质量,尽最大能力达到社会满意、群众满意、政府满意、员工满意,为水务集团的稳定和发展创造良好的环境和条件。 二、为加强春节期间供水服务组织领导工作,集团公司成立“春节期间供水服务指挥部”,并设立四个行政区供水服务负责制度,即每个区都有集团领导具体负责本区的一切涉水事宜。 总指挥:刘宏伟李强龙一军 昌邑区负责人:刘宏伟 丰满区负责人:李强 船营区负责人:龙一军 龙潭区负责人:孙大军 三、具体要求 春节期间各单位部门一定要做好以下工作:1、各单位要建立好值班值宿受理工作,建立健全电话联系网络,备足备品、备件,要保证抢修车辆处于完好状态;2、要严格按照“五心服务法”和“文明服务用语”等工作要求,规范接待受理工作,坚决杜绝生、冷、硬、顶、推现象的发生;3、要有大局意识,对不 属于维修范围的工作,在做好解释清楚的情况下,要站在用户的角度考虑问题,尽可能帮助解决;4、要有团结协作精神,提高快速反应能力,各单位部门之间要加强沟通与协作,对供水服务交叉区域和交叉工作要服从调度指令,在抢修工作中坚决执行先止水维修,后追究责任的工作制度,坚持“小修不过夜,大修连续干”的原则;5、加强维修工作反馈工作,对总调度室下达的调度指令各单位在完成的情况下要及时反馈,未完成的要说明原因和解决问题的期限;6、节日期间公司及基层单位受理电话要保持畅通,禁止漏岗、空岗、拒接电话、撂电话和非工作用途长时间占用受理服务电话;7、对可能发生的市政供水过程中突发供水事件(事故)按“公司突发供水事件(事故)应急预案”执行。 集团公司要求各单位部门要有强烈的服务意识,要有规范的服务行为,要有扎实的工作作风,要有良好的敬业精神,要让百姓满意服务质量,要使社会有较高的评价,为创造和谐供水的新局面,打造优秀服务品牌努力工作。 二00八年一月三十一日 篇二:2010年度供水保障方案 2010年,是公司实现引江供水后在新的生产经营模式下谋求企业自身发展壮大之年,是供水生产经营模式的转变年,是实施区域供水全覆盖的冲刺年,是理顺关系强化管理的突破年。为切实做好全县全年供水保障工作,制定本方案。 一、主要工作措施 (一)实施引江供水复线工程建设

二次生活供水设备操作作业指导书

二次生活供水设备操作作业指导书

版本号:A 页码:2/2 1.目的 规范操作程序,保持设备良好状态,确保二次供水设备运行正常。 2.范围 适用香域中央花园管理处二次供水设备的操作。 3.方法和过程控制 3.1运行前的检查: 3.1.1水池水位是否满水。 3.1.2检查各泵进出、水阀门,蝶阀是否按要求打开(或关闭)。 3.1.3检查生活泵双电源切换拒内的空气开关是否合上。 3.1.4水池电动阀是否处于自动运行状态。 3.2手动操作: 3.2.1检查控制面板上的手动操作按钮(即各台泵的按钮)是否处于断开状态, 若不是则使处于断开位置。 3.2.2将控制面板上的手动/自动转换开关拨至手动状态,同时手动指示绿灯亮。 3.3.3按下泵的相应控制按钮即可启动该泵,再按一下即可停止该泵。 3.3.4手动操作注意事项: a.不可同时启动多台水泵,否则可能会由于压力太大,损坏供水网。 b.手动操作完成后,停止所有泵的运转才能转换到其他状态。 3.3自动操作: 3.3.1打开控制柜,把柜内各泵的钮子拨至“ON”状态 3.3.2接通电源,并将停止/运行转换开关拨至状态 3.3.3观察远程压力表的压力值是否与控制器的显示值相符,若控制器显示压力很小,请转到 手动操作开启一台泵,使管网压力值接近设定值时(二台0.65Mpa、三台0.85Mpa、 四台1.2Mpa),停止泵的运行。同时观察远程压力表的压力值是否跟控制器显示 值下降相同。

版本号:A 页码:3/2 3.3.4将手动/自动转换开关拨至自动状态,同时自动指示绿灯亮。 3.3.5观察变频器有无显示,若无则变频器出现故障或控制线路不通,观察柜内PLC有无显 示,PLC上的RUN指示灯有无显示,若无则PLC出现故障或PLC供电线路不通。 3.3.6以上4步骤操作无误后,待压力值降至设定值一般左右时,请把运行/停止转换开关拨 至运行档,系统将自动投入运行。 3.3.7注意事项: a.不可擅自改动变频器和微形控制器的参数。 b.当一台泵需检测时,务必把控制柜内对应的钮子开关拨至“OFF”,确认需停的泵先断电, 方可进行检测。 c.变频器运行时,请勿打开盖板或拆下操作面板。 d.检查边频器线路时,应关掉电源,得变频器内剩余电压消失后,方可进行检查。 3.4软启动操作: 合上控制柜内空气开关后,把手动/自动转换开关转到自动位置,并把自动/软启动开关转到软启动位置,按下1#泵软启动按钮,当频率上升到设定的切换频率(50HZ)后,系统自动把1#泵切换到工频运行,再按一下此按钮,该水泵停止运行。其他泵软启动操作同1#泵。 编制:审核:批准:

B3-1 二次供水远程监控系统技术方案.

二次供水设备远程监控系统 技术方案书 上海创韬自控科技有限公司 二零一五年七月二十八日

目录 1设计依据 (2) 1.1建设远程监控的发展要求 (2) 1.2设计原则 (3) 1.3系统概述 (5) 2系统组成原理 (6) 2.1中控室 (7) 2.1.1硬件 (7) 2.1.2 软件 (8) 2.2二次供水设备终端定义 (9) 3供水设备远控软件的功能定义 (11) 3.1数据流程规划 (11) 3.2通信服务程序的定义 (11) 3.3对供水设备的兼容性 (12) 3.4对泵站或测压点数据操作的实时性及简易性 (13) 3.5对供水设备或测压点监测信息的完整性 (14) 3.6设备的历史数据报表及曲线分析 (16) 3.7疑点分析 (18) 3.8设备的远程控制及报警机制 (18) 3.9分级管理 (20) 3.10设备的安保管理 (21) 3.11设备云图 (22) 3.12运营情况分析 (23)

3.13移动终端数据浏览 (23) 4系统软硬件技术细节描述 (24) 5项目实施质量的保证——行动偏差表 (27) 附录A 部分成功案例 (29) 附录B 数据变量采集表在兼顾数据完整的情况下,又预留50个变量作为后期使用 (32)

1设计依据 1.1建设远程监控的发展要求 饮水安全是现代化城市可持续发展的重要基础条件,供水企业提供优质、安全的饮用水是建设健康、和谐社会并促进经济发展的基础。 池州全市现有已经正式运营自来水二次供水泵站约有十多座,由于各二次供水泵站地理分布遥远,泵站的运行情况、水质数据等信息受到地域限制及通信服务普及程度不同的影响,无法实时反馈到自来水公司,大多依靠定期向行业主管部门提交人工填写的纸质报表或电子报表的方式进行管理,这些方式效率低、准确性差,反映缓慢。尤其是现场出现了运行故障等问题,行业主管部门不能及时发现,存在着严重的信息滞后、事故处理周期长等问题。为此,迫切需要建立一个集自动化、信息化、智能化为一体的二次远程在线监控系统。 建立“池州城市二次供水远程监控系统”信息管理平台,实时在线监测全区各二次供水泵站的电机运行、阀门状态、流量等指标,将数据汇总到池州市自来水厂,进行实时监控,及时、准确地掌握泵站运行信息,以便及时发现问题,并讯速做出反应,另一方面,还可以通过对历史数据的分析,对自来水生产工艺提出改进、调节建议。 预计5年内接入本系统的二次供水设备的数量超过500套;且本设计可容纳供水设备的总套数不设上限。 本文件描述了系统中涉及的所有软硬件组成部分的技术特性和功能特点。

二次供水设施管理制度

二次供水设施管理制度 为保证酒店二次生活用水安全、卫生、清洁,符合国家规定的标准,保证供水系统设施、设备运转正常,制定以下管理规定:一、水泵房管理制度 1.水泵房、消防水系统、设备等由工程部指定专人负责监控、清洁及日常运行的巡视。 2、专职维护人员应按时对二次供水系统设备进行巡检,认真 填写巡检记录表,发现问题及时解决,保证供水设备正常运行。 3、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员 不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 4、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应 有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。高压用电设备有危险标志并有防触措施。 5、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时进 行维修、更换,确保控制性能良好。 二、水池(箱)管理制度 1、由工程部指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱) 的日常管理工作。 2、按时对蓄水池的水位和水质清洁情况进行检查,发现异常 情况要及时汇报和查找原因。 3、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与 消防用水管道布置合理,不存死水区。 4、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水 池(箱)入孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢

流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢纱网;溢流管、排空管不得与下水道直接相连。 5、水池(箱)每年至少由专业清洁机构清洗消毒一次,并取 得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。 6、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 7、水池(箱)四周应保持清洁,定期杀灭蚊虫。 三、二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由工程部指定,管理人员需取得市 卫生主管部门出具的《健康合格证》和《卫生知识培训合格证》。 2、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水 设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时汇报,并协助维修人员维修。 3、管理人员负责维持供水设施房间秩序,保持供水设施周围 环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。 4、根据水池(箱)清洗记录档案,及时组织专业清洗机构进 行水池(箱)清洗消毒。清洗消毒工作结束后,应及时通知卫生防疫站对水池水质进行检测,如果检测不合格,则应重新清洗和消毒水池直至合格为止。 5、监督专业清洗机构清洗消毒过程,监督水质取样人员现场 采取进、出水样。

二次供水管理办法

二次供水管理办法 第一条为确保城市二次洪水水质,防止生活饮用水二次污染,保障饮用水的安全和人民身体健康,根据《济南市城市自来水供水管理办法》,结合本市实际,制定本办法。 第二条本办法所称二次供水,是指用水单位将城市公共供水或者自建设施供水,经过储存、加压及深度净化处理后,再供给用户使用的供水方式。 第三条本办法适用于本市城市规划区内二次供水的管理。 第四条市公用事业管理局是本市二次洪水管理的行政主管部门(以下简称供水主管部门),负责本市城市二次供水的统一管理工作。 市卫生行政部门应当按照职责配合供水主管部门实施本办法,并具体负责二次供水的卫生监督工作。 第五条用户用水水压需要超过国家规定管网末端服务压力的,应当自建二次洪水设施,实施二次供水。 第六条新建、改建、扩建二次洪水设施的单位,应当向供水主管理部门提出申请,经审查同意后,方可办理有关施工手续。 供水主管部门应当在接到申请后十五日内作出答复。 第七条二次供水设施工程竣工后,由供水主管部门组织验收,经验收合格后方可使用。未经验收或验收不合格的,城市供水经营单位不得予以供水。 第八条二次供水设施不得与城市供水管网直接连通;不得在城市供水

管网上直接装泵抽水。二次供水单位不得转供水。 第九条在二次供水储水设施周围十米范围内,禁止挖坑取土,修建建(构)筑物,设置渗水厕所、化粪池、堆放垃圾和其他危害供水设施安全的行为。 第十条为保证城市供水管网的压力,使用城市公共供水进行二次洪水的单位,应当避开用水高峰期蓄水。 第十一条使用二次供水的单位应当建立二次供水管理制度,配备专(兼)职管理人员,接照供水主管部门的要求,负责二次供水设施的维护和水质日常检测,发现水质受到污染时,应当及时报告供水主管部门和卫生行政部门进行处理。 第十二条二次供水单位必须每半年对二次洪水设施进行一次清洗消毒。 从事二次供水设施清洗消毒的专业单位,必须经市供水主管部门审查批准,经市卫生行政部门许可后,方可承揽清洗消毒业务。 第十三条直接从事二次供水或二次洪水清洗消毒的工作人员,必须取得健康体检和卫生知识培训合格证后方可上岗,并每年至少一次到卫生防疫部门指定的单位进行健康检查,凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病和病源携带者,不得从事二次供水工作和二次供水清洗消毒工作。 第十四条供水主管部门应指定水质检测机构,每月对二次供水的水质进行一次化验检测,检测结果应当报送卫生行政部门备案。 第十五条对违反本办法规定.有下列行为之一的,由供水主管部门按

二次供水清洗消毒操作规程

二次供水清洗消毒操作规程 (一)清洗消毒使用设备 1、清洗消毒剂:疾病防控制中心推荐使用的药剂(一般为含氯消毒药剂)。 2、清洗工具:清洁刷、除垢铲、水桶 3、防护用具:胶鞋、塑料手套。 (二)清洗消毒作业规程 1、清淤除垢 用抽水设备或使用泻水阀排掉积水,用消毒后的工具清洁池内淤泥及表面积垢。 2、精细清洗 开启进水阀,关掉泻水阀,用水枪和清洗工具对水池和供水设施进行清洗,然后排掉污水(清洗至少2次) 3、消毒 开启进水阀,往水池或水箱内注入清水,然后中入含氯消毒剂使其浓度达到100—200PPM,浸泡供水设施表面接触30分钟以上,以达到杀菌目的,然后放掉消毒水并用清水清洗。 4、储水并放入持续消毒器 开启进水阀放入市政供水并加入持续消毒器使其游离余氯达到0 5清理施工现场 清洗消毒施工结束后,及时清理二次供水设施周边环境确保其卫生整洁 单位(公章) 二〇一一年十二月十二日二次供水卫生安全管理制度 一、供水管水设专职人员管理,管水人员身体健康,无

任何卫生传染疾病,并且每年进行健康体检和卫生知识培训,持有健康合格证。 二、二次供水系统结构严密,楼顶水池入孔口处加盖上锁,地下水池边缘有高出池面50厘米的水泥围栏。 三、地下水池溢水孔、透气孔有防护网罩,排水管与下水道不得连接。 四、蓄水池每半年清洗消毒一次,除指写管水员或专业清洗人员外,其它人员不得参与水池清洗,清洗完毕后,建立水池清洗消毒记录,并接受卫生部门检测合格后方可使用。 五、管理人员定期对水池周围进行清扫,确保卫生整洁,供水设备房内禁存入杂物,禁止无关人员进入。 六、建立健全生活饮用水卫生管理档案,有关资料(卫生监督、监测等资料)需归档专人管理。 七、发生水事故进,及时向卫生、建设主管部门报告并协助调查处理。 单位(公章) 二〇一一年十二月十二日

二次供水设备保养维修方案(完整)

二次供水设备(施)保养维修方案 XXXXXX 有限公司 1总则4 2职责和工作范围4 2.1 职责........... ................................. _4 2.2 工作范围 .............. ................................. —. (4)

3日常巡检 . ................................ _ 6 3.1 7水泵机组巡检 .. (7) 3.2电动机巡检................................................ 一................ ._ (9) 3.3电控柜巡检______ 一............................. — (10) 3.5 日常巡检记录 . .............................. . (13) 4 维护保养_________ : (14) 4 1 水泵机组保养 (14) ^4.^2 电丨丨】动机保养.—■—I 1—............ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■■ ■ __________ ■ ■■ - -1^^^ 4.3 电控柜保养. ____ 一................................. — (16) ^4.^4^泵^ 房附丿设备保/养: --- ..... - -- -- ---- 1^^ 4.5 维护保养记录.. .................................. (18) 5报修维修_________ :.................................... —18 5.1 规疋.—:- : - :—: -- :— . (18) 5.2 水泵维修要求. (19) 5.3 电动机维修要求19 5.4 电控柜维修要求^ .............................. . (20) 5.5 管道、阀门及其他连接件维修要求 (20)

二次供水管理平台简要方案

二次供水远程管理系统简要方案 文件编号 文件状态[√ ]草稿 [] 正式发布 [ ]正在修改当前版本V1.0 拟制李长庚日期 审核日期 批准魏光明日期

目录 1整体概述 (3) 1.1 网络结构图 (3) 1.2 系统结构图 (4) 1.3 本系统的主要功能建设: (4) 2交付产品: (5) 3开发、部署所需资源: (5) 4工期、预算: (6) 5交付方式及其他 (6) 6系统建设效果: (6)

1 整体概述 1.1 网络结构图 INTERNET 网络 网络服务 APP 服务 (核心业务层) 供水管理服务平台 应用服务 管理终端业务终端查询终端 供水主机 供水单位1 供水主机 供水单位2 供水主机 其他等。。。 管理员管理客户查询 DTU DTU DTU APP 电脑客户端 APP 电脑客户端 网络结构图1

1.2系统结构图 手机APP、客户端软件 标准的协议规范安 全 基 础 设 施 及 保 障 体 系 法 律 法 规 体 系 标 准 规 范 体 系客户客户客户 管理 员 管理 员 管理 员 客户… 应用系统 系统设置设备监控 客户管理设备管理 应用支撑平台 数据安全 统一用户管理 数据交换DTU驱动 操作系统/计算机系统/网络硬件 数据资源 SQLSERVER 数据查询 App服务 …… 1.3本系统的主要功能建设: 功能描述 一、系统设置 单位设置管理单位组织机构的新增修改删除等 用户管理用户信息的新增修改删除等 权限管理用户权限的分配和设置 二、客户管理 客户登记客户信息登记注册、操作人员管理、权限分配、修改密码等三、设备管理 设备注册供水设备主机的登记和注册 DTU管理DTU的设置和管理和DTU对应设备的管理 DTU分配DTU和客户的关联

二次供水用水业务操作指引

住宅小区二次供水建设用水业务操作指引工作流程图:项目策划 阶段 项目施工 二次供水项目实施施工图纸审核 后,供水企业 出具《二次供水评审意见书》 供水企业出具 项目《二次供 水设计要点》新建住宅小区已投入使用住宅小区住宅小区项 业主委员会(或物管 企业)提交二次供水 设施移交申请和原二 次供水设施竣工资料 委托有资质的 设计单位设计施工图纸需改造对住宅小区二次供水 设施进行现场核查和检测市审图中心审定xx 需改造签订《二次供水建设管理及维护协议》签订《二次供水建设管理及维护协议》无需改造阶段时,按照《二次供水建设管理及维护协议》提前通知属地供水企业进行xx 工管理二次供水改造实施时,按照《二次供水建设管理及维护协议》提前通知属地供水企业进行施工管理项目施工完毕后,开发商应组织对二次供水设施进行专项验收项目改

造施工完毕后,业主委员会(或

物管企业)应组织对二次供水设施进行专项验收无需改造二次供水设施专项验收合格后,开发商需移交完整竣工资料于属地供水企业,并一次性交付二次供水设施维护费二次供水设施专项验收合格后,业主委员会(或物管企业)需移交完整竣工资料于属地供水企业,并一次性交付二次供水设 xx 维护费项目验收阶段属地供水企业对项目进行装表通水,承担日后二次供水设施的运行维护管理属地供水企业承担二 次供水设施的运行维 护管理 属地供水企业确认 项目的整体正常供 水后,应向开发商 出具项目《供水专 项综合验收表》 开发商申请项目房 地产综合验收时, 必须提供由属地供 水企业出具的关于 二次供水设施的相 关资料 xx 住宅小区二次供水用水业务流程说明:

二次供水相关规章制度

二次供水管理制度 一、二次供水设施管理工作接受市卫生执法监督机构的指导。 二、二次供水操作人员持《健康证》上岗并按规定每年一次健康检查。 三、办理二次供水《卫生许可证》及相关复审手续。 四、每年由专业自来水清洗公司对水池水箱进行不少于一次清洗消毒,填写《市二次供水设施清洗消毒记录表》,出具合格的水质化验报告并到相关部门备案。 五、定期保养水泵、阀门及管道,定期刷漆防止生锈。 六、每天巡查一次供水系统,发现有跑、冒、滴、漏现象,应立即处理。 七、应保障住户生活用水的连续性,若因检修、保养暂停供水,应提前1天通知客服中心,告知住户做好储水准备。 八、遇突发事故导致停水,应及时上报相关部门,向住户做好解释工作。 文档

水泵房管理制度 一、项目工程负责人负责对水泵房管理、监督和检查。 二、项目工程维护人员负责按计划进行月、季、年度保养、维修、清洁、并填写《设施设备保养记录表》。 三、水泵房应备齐消防器材、水泵房钥匙由专人保管。 四、每日对水泵房运行设备进行二次查看,将真实数据填写在《水泵房设备运行记录表》上。 五、每日对水泵房进行一次巡查,将巡查容填写在《二次供水巡查记录表》上。 六、定期检查水泵、闸门、电机的紧固螺丝有无松动,运行声音是否正常等。 七、严禁在水泵房吸烟、存放有毒、有害物品。保持水泵房通风换气,环境卫生。 八、非工作人员进入水泵房,须填写《外来人员进出登记表》,并由相关人员陪同方可进入。 相关记录 《设施设备保养记录表》 《水泵房设备运行记录表》 《二次供水巡查记录表》 《外来人员进出登记表》 文档

设施设备保养记录表项目:序号: 文档

二次供水设备的作用

二次供水设备包含恒压变频供水设备、管网叠压(无负压)变频供水设备、智能 型变频供水设备等。适用于居民生活供水、公共场所用水、制造业供水等广泛用处。 供水设备是为解决由于压力缺乏,无法抵达用户用水的高度或流量,湖南智康而 专门研制规划的新型环保节能的专业设备。供水设备可分以下几种,水箱供水设备, 无塔供水设备,消防供水设备,变频恒压供水设备,市场上用处广泛有变频恒压供水 设备,消防供水设备,无负压供水设备。 供水设备通常由水泵机组,变频操控柜,隔阂压力罐,压力传感器和一些辅件构成。但由于不一样的类型,也会运用一些特别的设备,如:无负压变频供水设备会用 到无负压稳流罐;无塔变频供水设备会用到位传感器……由于构成的不一样,报价也 不近相同。 如今市场上流行的供水设备,能够依据其类型的不一样分为:无负压变频供水设备,无塔变频供水设备,双模变频供水设备,家用一体式供水设备,气压式供水设备等。 传统的供水方法离不开蓄水池,蓄水池中的水通常由自来水管网供应,这样,本 来有压力的水进入水池后变成了零,然后从零开始加压,形成很多的电力动力糟蹋。TSWG通用型无负压变频供水设备,是一种想的节能供水设备,它是一种能直接与自来 水管网衔接,对自来水管网不会发生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的 基础上直接叠压供水,节约动力,而且还具有全封闭、无污染、占地量小、设备快捷、工作牢靠、维护便利等许多长处。 湖南智康无负压自动供水设备充分使用自来水管网的原有压力动力,在相同供水 需求的情况下,能够选用功率相对较小的水泵及操控设备,一起在夜间小流量用水的 情况下使用自来水水压直接供水而无需起动水泵。比较较于传统的带水池的供水设备 可节约很多的电能工作成本及出资成本。 无负压增压供水设备选用水泵与自来水管网直接相连,用压力调理罐作为水泵进 水储水设备,选用真空消除器消除管网内所发生的负压,在充分使用自来水管网直接 相连,用压力调理罐作为水泵进水储水设备,选用真空消除器消除管网内所发生的负压,在充分使用自来水管网的原有压力的基础上完成了供水的二次增压,该设备既完 成了添加的意图(且一点点不会影响管网其它用户水),又节约建水池,水箱的投次,在确保管网水质的一起(无二次污染),又可充分使用管网的原有水压,其节能作用 极端明显,可达50%以上。无负压供水设备全主动智能操控,具有多种维护和操控功用,可完成真实无人值守。 产品特色 1、节约出资:节约出资50%摆布,无需修建蓄水池或屋顶水箱,选用叠压供水, 减小设备前期投入。 2、高效节能,工作成本低:可充分使用市政管网供水压力,差多少、补多少、不 发生负压、与传统供水设备比较可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。 3、智能化程度高,操作简略,节约人力:该设备由全主动智能化操控器操控,自 行依据用户的用水量和管网的自来水压力进行调理,实行无人值守。而且选用人机界 面(文本、数字)显现,使客户愈加直观的看到设备的工作状况。 4、环保清洁:设备全封闭工作,彻底消除水源二次污染。 5、维护功用完全:具有完满的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水 源缺水等主动维护功用。在反常情况下能进行信号报警、自检、故障判别等。 6、占地少设备便利:整套设备只要一组供水操控柜、无负压稳流罐和水泵机组三 有些,设备非常简略便利。 7、延伸设备的运用寿数:对多台泵组均能牢靠的完成软启动,使电网和管网免冲击,而且轮流工作,大大延伸了水泵及电机的运用寿数。设备寿数可延伸3倍以上。

榆林市城市二次供水管理办法【精编版】

榆林市城市二次供水管理办法 第一章总则 第一条为加强城市二次供水管理,保障生活饮用水二次供水安全,根据国务院《城市供水条例》、住建部等4部委《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》、《陕西省城乡供水用水条例》等法律法规,结合本市实际,制定本办法。 第二条本办法所称的城市二次供水是指将城市公共供水经贮存、加压后,由管道输送给用户的供水方式。 本办法所称的城市二次供水设施是指从城市公共供水管道取水点闸门位置至城市居民家庭计量水表前设施的总称,包括供水管道、闸门、泵房、水池(水箱、压力容器)、水泵、电机、气压罐、电控装置、消毒设备、水质监控设备、泵房安防监控设备等设施,但不包括消防、直饮水、热水、中水回用等其他供水设施。 第三条本市城区内进行的二次供水设施建设、维修维护、清洗消毒和运行管理等工作,适用本办法。

第四条市供水行政主管部门负责城市二次供水的管理工作。 市高新区、横山区供水行政主管部门负责本区域城市二次供水管理工作。 市卫健委负责城市二次供水的卫生监督工作。 市发改委、公安、财政、自然资源和规划局、市场监管、物价等部门按照各自职责做好二次供水的相关管理工作。 第五条二次供水管理工作应当遵循统一规划设计、统一建设标准、统一组织建设、统一验收标准、统一管理维护、保障供水管网安全运行的原则。 第六条二次供水设施应当采用安全可靠、卫生环保、节能节水的先进技术和设备,推行智能化标准化泵房建设与管理。 第二章二次供水设施建设

第七条新建、改建、扩建的工程项目用水水压需求超过供 水管网正常服务压力时,应当配套建设二次供水设施;新建二次供水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用;其工程建设投资,应当纳入工程项目总概算。 第八条二次供水工程技术要求应当由市供水行政主管部门组织制定,满足户表智能管理及二次供水设施智能化建设要求。 第九条二次供水不得影响城市公共供水管网正常供水,需要使用城市二次供水的单位和个人应当向城市公共供水企业提出用水申请,按规定办理有关手续。 第十条二次供水设施的泵站建设规划选址应当执行相关标准、规范和规程,并且符合下列要求: (一)严禁二次供水管道与非饮用水管道连接; (二)二次供水设施的储水设施和泵房周围10米范围内不得设置化粪池、渗水井和其他有污染的设施,不得堆放有毒、

二次供水管理操作规程

二次供水管理操作规程 一、目的 规范二次供水的管理工作,确保二次供水水质符合卫生检验标准。 二、范围 适用于海成物业各小区二次水池的二次供水的管理工作。 三、职责 3.1设备管理部下属各小区工程部负责定时检查二次供水管理 工作的实施情况。 3.2设备管理部具体负责二次供水的管理。 四、工作程序 4.1二次供水的管理要求。 4.1.1工程部每月检查一次小区二次供水池,并将检查记 录在自己的工作日记上。 4.1.2二次供水有专人负责并持有经卫生防疫站认可的健康证。 4.1.3每个水池结构完好,无渗漏。检查窗应加盖上锁, 水池周围及顶盖应清洁、该干净。 4.1.4水池应每6个月清洗、消毒一次。清洗员应持有经 卫生防疫站认可的健康证。 水池清洗消毒安全注意事项 4.2.1 在水池内作业时,电源采用36伏以下安全 电压,最好选用手电筒或应急灯。 4.2.2 水池消毒人员需带防护眼镜和口罩,如在 水池内感到头晕、气喘,则马上离开水池到外面呼吸新鲜空气。 4.2.3 下水池时应把紧扶手、踩稳梯子,严防跌落。 水池清洗消毒前的准备工作 4.3.1 1:100灭菌静水溶液或市卫生防疫站配置的 消毒液。 4.3.2 应急灯、手电筒。 4.3.3 扫把、尼龙刷、尼龙绳、胶桶、胶手套、

口罩、眼镜。 水池清洗消毒程序 4.4.1排放水 A)排放水时应提前关闭水池的进水阀,让水池水位接近到消防用水位,以免浪费。 B) 为确保用户正常用水,排放时间应控制在小 时内。 4.4.2 清洗消毒 A)清洗 ——铲出泥沙及各种沉底物。 ——用扫把或尼龙刷从水池顶部、四周墙壁、顶部依次反复刷洗。 ——如仍未洗干净应在进行刷洗直至干净为止。 B) 消毒 ——用扫把或尼龙刷蘸取1:100灭菌静水溶液或市卫生防疫站配置的消毒液,以此反复消毒处理;之后将水池盖好封存半小 时。 ——用清水冲洗整个消毒水池一遍,并排出消毒水溶液。 ——重复用清水冲洗整个消毒水池一遍,并排出消毒水溶液。 C) 注水 清洗消毒工作结束后,清理收拾好所有工具,打开进水阀向水池注水。达到限定水位后加盖上锁。 取样送检 4.5.1用干净的矿泉水瓶从水池中提取500ml 水并在瓶子中部贴上标签,标签上应写明送检单位及送检日期。 4.5.2 水样当天由工程部安排人送至市卫生防 疫站进行检测。如果不合格,则应重新清洗消毒,直至合格为 止。 水池清洗消毒工作全部检束后,应完整、规范、

二次供水设备工作原理与其特点

二次供水设备工作原理与其特点 工作原理 长沙奔宇机电二次供水设备,一般设在地上或地下室。有自来水的单位,运用该设备可以调度高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或村庄,只需将该设备接通水源电源,即可得到安稳的水量水压,满足用水需要。二次供水设备由气压罐、水泵及电控系统三有些组成,其超卓利益是,不需缔造水塔,出资小、占地少,组织活络,建成投产快。选用水气自动调度、自动作业、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需看守。广泛用于企业单位、立式无塔供水住宅区及村庄的出产、日子、作业供水。 长沙奔宇机电二次供水设备选用气压式供水。运用密封罐体,运用罐内高压气水压力抵达供水目的。具体作业次第是由水泵将水通过逆止阀压入罐体,使罐内气体遭到紧缩,压力逐渐增大。当压力抵达指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动接连。设备中的水压高于外界管网压力,自动送水至供水管网。当罐体内水位下降,变频恒压供水罐内气体膨涨压力减小到指定的下限方位时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此重复,使设备不断供水。当罐内气体缺少时,补气阀可自动补气。

设备特点 a、自动隔离阀或节流装置(选购件):无塔供水设备用于隔离市政水源,可任意设定动作压力,当市政水源压力低于该值时,隔离装置动作,切换到水源罐或承压水池供水。也可考虑使用廉价的节流装置代替隔离阀,限制最大进水流量,供水不足部分靠水源罐补偿。 b、水源罐:给水运行时罐内全部容积充满了水,由于无压缩空气贮能,对各种冲击的缓冲作用和对市政水源的动态补偿效果不如缓冲罐。但当市政水源压力太低,水源罐出水(供水)大于进水量时,罐内贮水容积可全部用来补偿市政水源的不足。水源罐提供补偿水量期间,靠真空抑制器使空气自动进入罐体,可避免对高下管网造成负压抽吸作用(即所谓无负压无吸程)。水源罐只能串接在进水管路中使用。 d、水泵机组:选用本公司具有非过载特性的水泵,其工作特性可适应市政水源的较大 范围内的压力变化,不会产生过载现象。 c、气压罐:其作用与通常2次高层供水设备中的气压罐相同,标准产品设计中采用隔 膜微型气压罐,主要利用其保压功能,有利于设备的智能化自动节能控制。 d、变频控制柜:可选择采用全变频技术方案,即所有水泵均采用变频拖动,也可采用 部分变频技术方案(只有一台泵为变频调速拖动)。 e、旁通管路:如果市政供水平时满足水气要求。无塔供水器仅在供水高峰时压力不足,可加载旁通管路,使市政直接供水与增压供水自动切换运行,在非消防状态时,采用TH-F系列自动巡检成套给水设备组成的消防自动巡检控制设备。可对消防泵做自动巡检运行,自动巡检周期为数小时至数百小时任选。周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能,巡检时数字智能消防巡检控制器会对消防控制柜的主回路进行检测确认正常后。逐台驱动消防泵使之低速运行,此时驱动功率很小。约是泵电机额定功率的百分之一左右。所以节能显著, 由于转速低。所以不会对供水管网增压。

二次供水设施管理规定

二次供水设施管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

二次供水设施管理制 度 为保证酒店二次生活用水安全、卫生、清洁,符合国家规定的标准,保证供水系统设施、设备运转正常,制定以下管理规定:一、水泵房管理制度 1.水泵房、消防水系统、设备等由工程部指定专人负责监控、清洁及日常运行的巡视。 2、专职维护人员应按时对二次供水系统设备进行巡检,认真填写巡检记录表,发现问题及时解决,保证供水设备正常运行。 3、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 4、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。高压用电设备有危险标志并有防触措施。 5、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时进行维修、更换,确保控制性能良好。 二、水池(箱)管理制度 1、由工程部指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱)的日常管理工作。 2、按时对蓄水池的水位和水质清洁情况进行检查,发现异常情况要及时汇报和查找原因。 3、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与消防用水管道布置合理,不存死水区。 4、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水池(箱)入孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢纱网;溢流管、排

空管不得与下水道直接相连。 5、水池(箱)每年至少由专业清洁机构清洗消毒一次,并取得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。 6、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 7、水池(箱)四周应保持清洁,定期杀灭蚊虫。 三、二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由工程部指定,管理人员需取得市卫生主管部门出具的《健康合格证》和《卫生知识培训合格证》。 2、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时汇报,并协助维修人员维修。 3、管理人员负责维持供水设施房间秩序,保持供水设施周围环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。 4、根据水池(箱)清洗记录档案,及时组织专业清洗机构进行水池(箱)清洗消毒。清洗消毒工作结束后,应及时通知卫生防疫站对水池水质进行检测,如果检测不合格,则应重新清洗和消毒水池直至合格为止。 5、监督专业清洗机构清洗消毒过程,监督水质取样人员现场采取进、出水样。 四、二次供水清洁消毒制度 1、二次供水水池、每年由专业清洗机构进行清洗消毒,且取待水质检测合格证明。 2、监督专业清洗机构清洗消毒过程,监督水质取样人员现场采取进、出水样。 3、供水设施运行维护记录和水池清消毒记录存档。

二次供水管理制度

二次供水管理制度 1.0目的 规范二次供水的管理,确保供水的安全。 2.0适用范围 适用于锦华物业所辖项目高层、小高层二次供水的管理。 3.0过程和方法的控制 3.1二次供水管理要求 3.1.1 二次供水是指用户以一次配水网引出的用水蓄水或加压的再次(或多次)的供水装置。二次供水由指定的管理员负责管理; 3.1.2根据《水池水箱管理制度》要求每个水池(箱)(包括地下,楼顶)须结构完善,加盖,加锁,水口干净; 3.1.3 新建、扩建和改建二次供水设施,须经供水管理机构和卫生防疫机构进行设计和竣工验收; 3.1.4 二次供水清洗的施工单位,须具有合格的资质及卫生许可证; 3.1.5 清洗人员,须持“健康证”、“培训证”,并经卫生防疫站认可。 3.2水池(箱)清洗及消毒计划。 3.2.1 工程部每年12月制订下年度的水池(箱)清洗及消毒计划,一般情况下每季度一次; 3.2.2 水池(箱)清洗及消毒,由资质的清洁单位进行。 3.3通知 3.3.1 工程部于每次水池(箱)清洗及消毒计划实施前两天通知客户服务部; 3.3.2 客户服务部在计划实施前24小时出停水告示,通知相关用户。 3.4 放水 确保用户的正常供水,放水工作必须提前到清洗、消毒水池(箱)的前3小时进行,并记录开始放水时间和结束放水时间。 3.5二次供水清洗,消毒程序 3.5.1 工具、用具的准备:工作服、扫把、尼龙刷、铁铲、消毒药物、照明、水泵、鼓风机、口罩、眼镜等;

3.5.2 安全须知 3.5.2.1 电源:水池内作业要用36V以下安全电压工作照明,最好用手电,应急灯,三相水泵要装有漏电开关; 3.5.2.2 缺氧:有些水池长期封闭,无通气孔,空气流通极差,可在水箱底部水口处连接鼓风机吹风,约3小时通风时间。 3.5.2.3注意事项:在清洗水箱的过程中,消毒人员须带防护眼镜和口罩,如在水箱内感到身体不适,产生头晕,眼睛酸痛、心闷、气紧,要马上离开水池,用清水冲洗眼睛,呼吸新鲜空气即可恢复。 3.5.3 除杂物和清洗清洗人员清洗水池时,先用铁铲铲出池内泥砂及各种沉积物,然后用扫把或尼龙刷从水池(箱)的顶部——四周墙壁——水池(箱)底部,依次反复刷洗,刷洗完毕用清水整体冲洗一遍,排出污水。 3.5.4 消毒 3.5. 4.1 用1:1000的灭菌净(一般为漂白精粉)水溶液进行消毒,用扫把或尼龙刷依次反复刷洗消毒,并将水池(箱)盖好,封闭半小时后排出消毒水; 3.5. 4.2 水池(内)注入适量自来水,用清水将上述位置反复清洗,清洗出消毒药水; 3.5.5在清洗工作彻底完成后,开闸向水池(箱)注水,达到说定的水位高度,并加盖加锁。 3.5.6 取样送检 3.5.6.1水样抽取及送检工作由水池清洗单位安排人员完成,水样抽取地点应从底层水池和顶层水箱各抽样一支; 3.5.6.2 盛放水样的容器为矿泉水或蒸馏水瓶,盛容量为300毫升的水,盛水前应将水瓶清洗干净,并在瓶外贴上送样单位及送样日期; 3.5.6.3 在取水样的当天应由外委单位安排人员将水样送至卫生防疫站受检,并负责取回《卫生检测结果报告单》交管理处文件管理员存档; 3.5.6.4 如《卫生检测结果报告单》结果为不合格时,应由工程维护部经理安排重新清洗和消毒水池(箱)。必要时请卫生防疫站部门派人监督全过程,直至检测合格为止。

相关文档
相关文档 最新文档