设计任务书(一)

河北某市污水处理厂工程设计

一.工程概况

某污水处理厂服务约50万人,汇水面积为40km2,设计规模一期为160000m3/d,远期为320000m3/d,利用国外贷款建设。城市排放的污水中,生活污水占35%,工业污水占65%,通过管道排放到市郊,再经37km的明渠排入周围河流。

二.设计水质水量及排放质量

1.设计处理水质水量

设计处理能力160000m3/d(最大可处理208000m3/d)。

由于受城市排水体系和实际进水量变化的影响,几年来其污水处理量基本保持在130000m3/d左右。进水水质中生活污水水质比较稳定,而工业废水水质波

设计进水水质为(未考虑有毒物质及重金属)

BOD5 200mg/L COD 400mg/L SS 250mg/L pH值7-9

2.排放标准

出水水质达到国家二级排放标准,设计出水水质为

BOD5≤20mg/L COD ≤120mg/L SS ≤25mg/L pH值6-9

三、处理工艺方案的选择及流程

1.处理工艺确定原则

为了同时达到污水处理厂高效稳定运行和基建投资省、运行费用低的目的,依据下列原则进行了污水处理工艺方案选择:

①技术成熟,处理效果稳定,保证出水水质达到排放标准;

②投资低,运行费用省,低投入高效益;

③选定工艺的技术设备先进、可靠,国产化程度高,性能好。

2.处理工艺的确定

采用普通活性污泥法。

污水进厂后经自动粗格栅进入集水池,在集水池内设潜水泵,污水提升后经细格栅进入曝气沉沙池去除沙粒,再经初沉池去除大部分悬浮固体,初沉出水经厂内高架渠道进入曝气池。曝气池采用循环推流反应形式,其出水经平流式二沉池分离后排入周围河流。

初沉污泥与二沉剩余污泥首先进入前浓缩池,经浓缩后进入蛋形消化池中温消化,使污泥稳定。消化后的污泥经后浓缩池进一步浓缩,减少体积,用带式压滤机进行脱水,泥饼外运处置。

3.处理工艺简介

活性污泥法是一种好氧处理过程。污水在曝气池中通气充氧,使各种活性污泥微生物大量生长繁殖,能形成菌胶团的细菌形成絮状体,原生动物附着其上,

丝状细菌与真菌也交织穿插期间,形成一颗颗悬浮于混合液中的絮体颗粒,每一颗粒就是一个微生物群体。这样的活性污泥颗粒与进入曝气池的污水相接触,即发生对污水中污染物的吸附、分解、吸收等作用,经过一段时间的通气后,污水中的有机物质大部分被同化为微生物有机体,然后进入沉淀池。絮状化的活性污泥颗粒能很好地沉降至池底部,上清液即为处理过的水,可排出系统外。沉淀的污泥一部分补充、回流到曝气池,与未处理污水混合重复上述作用;另一部分污泥则作为剩余污泥排出。

三.设计工艺要求

工艺采用普通活性污泥法(或多点进水)。

污水进厂前设有总闸门一道,在总闸门前另有直接排放的溢流管道。

处置。

四、工程设计

1.总平面设计

(1)平面布置原则

总平面布置包括:污水与污泥处理、工艺构筑物及设施的总平面布置,各种管线、管道及渠道的平面布置,各种辅助建筑物与设施的平面布置,总图平面布置时应遵从以下几条原则。

1.处理构筑物与设施的布置应顺应流程,集中紧凑以便节约用地和运行管理。

2.工艺构筑物不用改设施与不同功能的辅助建筑物应按功能的差异分别相对独立布置并协调好与环境条件的关系(如地形走势,污水出口方向、风向)。

3.构建之间的间距应满足交通,管道(渠)敷设,施工和运行管理等方面的要求。

4.管道(线)与渠道的平面布置应与其高程布置相协调,应顺应污水处理厂各种介质输送的要求,尽量避免多次提升和迂回曲折,便于节能降耗和运行维护。

5.协调好辅建筑物、道路、绿化与处理构建筑物的关系,做到方便生产运行保证安全畅通美化厂区环境。

(2)平面布置特点

1.布置紧凑,流线清楚。

2.生活活动区,污水区、污泥区,界线分明从大门进去为综合楼,形成入口的生活区,该区位于主导风向的上风向,距离格栅、污泥区很远,加强绿化,环境较好。

3.污泥区位于下风向且在厂区的最下角,消化池距离构建筑物较远,不影响其它设施。

4.生产辅助区距需检修用电等较多的构筑较近,方便了工作人员。

5.厂区内道路设计考虑工作人员可以顺利到达任何地点。

6.设有后门,生产过程中产生的栅渣,沉砂、泥饼等由后门运走,而不走前门,避免了影响大门处生活区的环境清洁。

废水处理的工艺流程,是由若干不同功能的单元处理构筑物(设备)和输配水管渠所组成。随着废水处理技术的发展,一方面同一功能处理设施的类型在不断增多,另一方面,同一设

工艺计算任务主要是确定构筑物(设备)及管渠的几何尺寸和数量,以及辅属装置、材料及

药品等的规格及用量。从而为处理厂的布置等提供依据。

工艺流程:

三、主要构筑物

(1)粗格栅(两组,一用一备)

功能:去除污水中的较大漂浮杂物以保证污水提升泵的正常运行,采用机械格栅,正常情况下两条渠道同时运行,事故时一条运行。

主要参数:设计最大流量Qmax =208000 m3/d =2.4 m3/s

栅条间隙宽度b=25.0mm

栅前水深h=1.0m

过栅流速v=0.8m/s

格栅倾角α=60°

栅条宽度S=0.01m(栅条断面为锐边矩形)

①栅条间隙数:

n==112

②栅槽宽度:

B=S(n-1)+bn=3.91m

③进水渠道渐宽部分的长度:

设进水渠宽B1=2.3m,渐宽部分展开角α1=20°

L1=(B–B1)/2tgα1=2.21m

④渐窄部分长:L2= L1/2=1.10m

⑤过栅水头损失:

h

1=

S

b

β??

?

??

4/3

2

2

V

g

(sinα)k=0.061m

⑥栅后总高度:设栅前渠道保护高度h2 =0.3m

H=h+ h1+ h2=1.36m≈1.4m

⑦栅槽总长度:

L= L1+ L2+0.5+1.0+H1/tgα=5.56m

⑧每日栅渣量:

在格栅间隙为25mm的情况下,设栅渣量为0.03m3/103m3污水,Kz设为1.2。

W=86400Q max w1/1000Kz=5.2 m3/d>0.2m3/d

因此需要采用机械清渣。

(2)集水池和提升泵房

使用矩形合建自灌干式泵房,集水池与机器间由隔墙分开,只有吸水管和叶轮淹没在水中,机器间可经常保持干燥,以利于对水泵的检修和保养,又可避免污水对轴承、管件、仪表的腐蚀。

设计流量Qmax =208000 m3/d =2.4 m3/s

采用流量为0.6 m3/s的潜水泵,4用一备。

集水池分成2格,总有效容积为一台水泵8分钟的出水量:

V=q?t=288 m3

设集水池有效水深为2.0m

集水池面积F=144m2,宽度采用10m,长度为14.4米,取15米

水泵所需扬程:H=3.3+0.1+0.2+0.6+0.2+0.6+0.5+0.4+1.5=7.4m

(3)细格栅

功能:去除污水中较为细小的漂浮杂物,以保证后续处理流程的正常运行。建两组,设计流量为Q=Q max/3= 0.8m3/s

栅条间隙e=6mm

栅前水深h=0.8m

过栅流速v=1.0m/s

格栅倾角α=60°

同粗格栅计算得:

栅条间隙数n=155

栅槽宽度B=2.47m

进水渠道渐宽部分的长度L1=1.33m

渐窄部分长L2=0.66m

=0.633m

水头损失h

1

栅后总高度H=1.73m

栅槽总长L=4.12m

每日栅渣量W=5.2 m3/d>0.2m3/d

所以需要机械清渣

(4)旋流沉砂池

功能:污水从沉砂池的切向进入,具有一定的流速,砂粒产生离心力,密度较大的砂粒沿池壁及沉砂池独特的结构沉降到池底集砂斗。冲洗系统将避免集砂斗中沉砂板结,而且将附着在砂粒上的有机物颗粒与砂粒分离,使有机物颗粒从集砂斗中返还到污水中。桨叶的旋转使水流呈复杂的涡旋状态,生成轻微的上升流速,从而带动有机物颗粒随水流流入下一道工序进行处理。通过改变桨叶的转速与集砂斗的间隙使沉砂池的沉砂效果、有机物颗粒的分离效果达到最佳。集砂斗内的沉砂通过先进的空气提升系统(或砂浆泵)提升到无轴螺旋砂水分离器,实现砂粒与污水的彻底分离。

旋流沉砂池系统在运行中,进出口水流速度较高,处理量较大,除砂效果好,占地面积小,设备结构简单,节约能源,运行可靠,整个系统PLC控制,实现中控、连续自动运行,操作及维护方便,适合大、中、小型污水处理厂使用,对于国内的污水处理中平流式沉砂池是一种很好的替代产品

主要参数:设计流量Qmax =20.8万m 3

/d =2.4 m 3

/s

设计停留时间 t=60s 进水管流速 v 1 =0.3m/s

池内水流上升速度 v 2 =0.06m/s

沉砂池锥底部分高度 h 4 = 1.5m 超高 h 1 = 0.5m

中心管底至沉沙面得距离 h 3 = 0.3m 宜分作三池进水沉沙n=3。

① 进水管直径:

d=

1n ππ4Qmax =3

.014.334

.24???=1.84m

② 沉砂池直径:

D=

()1221v n ππv v 4Qmax +=()06

.03.014.3306.03.04.24???+??=4.52m ③

水流部分高度:

h 2= v 2t = 0.06?60 = 3.6m ④ 沉沙部分所需容积:

V=

6

max 10

86400z K XT Q =10.37 m 3

⑤ 圆截锥部分实际容积:

V 1=

()22

4

3

r Rr R

h ++π

⑥ 池总高度:

H = h 1+h 2+h 3+h 4 = 0.5+3.6+0.3+1.5 = 5.9m

(5)初沉池(辐流式)

辐流沉淀池的池型呈圆形,采用中心进水周边出水形式。水流在池中呈水平方向向四周辐流,泥斗设在池中央,池底向中心倾斜,污泥通常用刮泥(或吸泥)机械排除。辐流沉淀池采用机械排泥,运行较好,设备较简单,排泥设备已有定型产品的优点。

主要参数:设计流量Q max =20.8万m 3/d =2.4 m 3/s 表面负荷q=2.0m 3/(m 2h)

池数n=3

沉淀时间t=2h

沉淀部分水面积:

F=Q max /nq=1440m 2

② 池子直径:

=42.8m

沉淀部分有效水深:

h 2=qt=4m ④ 沉淀部分有效容积:

V=

max

Q t n

=6480m 3 ⑤ 污泥部分所需容积:

V=SNT/1000n=20.83m 3 ⑥ 污泥斗容积:

设污泥斗上部分半径r 1=2m ,污泥斗下部半径r 2=1m , 倾角α=60 , h 5=(r 1-r 2)tg α=1.73m

污泥斗容积 :V 1=3

π

h 5(r 12+r 1r 2+r 22)=12.7m 3

⑦ 污泥斗以上圆锥体部分污泥容积:

设池底径向坡度0.05,则圆锥体高度 h 4=(R-1)?0.05=0.97m 圆锥体部分污泥容积:

V 2=3

π

h 4(R 2+Rr 1+r 12)=504.8m 3

⑧ 污泥斗总容积:

V=V 1+V 2=517.5m 3>20.83m 3 ⑨ 沉淀池总高度:

设h 1=0.3m , h 3=0.5m H=h 1+h 2+h 3+h 4+h 5=7.5m

沉淀池池边高度:

H′=h 1+h 2+h 3=4.8m ⑩ 径深比:

2

D

h =10.7 符合要求

(6)曝气池

曝气池采用氧化沟池形,分2组,每组布置成4个廊道,每个廊道长82~88 m,宽9.5 m,水深7 m,每组容积22 284 m3,总容积44 568m3。平均水力停留时间5.1h。在曝气池中,污水被强制形成循环流,其流态具有推流型和完全混合型的双重特点。因此,不但具有较强的抗冲击能力,而且也不易发生短流。

曝气充氧系统采用鼓风射流曝气器,射流器共638个,分成8组,在每个廊道的池底内布设 1组。每组由1台水泵提供工作介质,其中6台工作介质采用回流污泥,2台使用曝气池内混合液。该曝气系统属中微孔曝气,鼓风机送入空气在射流器内与活性污泥充分混合后扩散至池面,因而具有较高的氧利用率,在标准工况下,曝气系统的动力效率可达 2.2 kg O2/(kW?h)。射流器的工作介质推动池内水流循环,并使全池污泥保持悬浮状态。

主要参数:设计流量Qmax =20.8?104 m3/d =2.4 m3/s

进水水质:BOD5 200mg/L COD 400mg/L SS 250mg/L

出水水质:BOD5≤20mg/L COD ≤120mg/L SS ≤25mg/L

污泥回流比:R=0.5

①处理效率:

E=La-Lt/La*100%=90%

②曝气池容积:

设混合液悬浮物浓度为3g/L,系数f=0.7,则Nw=0.7?3=2.1kg/m3,取污泥负荷Fw=0.4

曝气池容积V=QLr/NwFw=44568m3

③名义停留时间:

Tm=V/Q=0.214d=5.1h

Ts=V/(1+R)Q=3.4h

④污泥产量:

设污泥增殖系数a=0.6,污泥自身氧化率b=0.08 Y=aFw-bVNw=14977kg/d ⑤ 泥龄:

Tw=1/(aFw-b)=6.25d ⑥ 曝气池需氧量:

设氧化每千克BOD 需氧a 1=0.5kg ,污泥自身氧化需氧率b 1=0.16kg/kgMLSS*d O=a 1QLr+b 1VNw=33695kg/d

(7)二沉池

采用平流式沉淀池,沉淀效果好,施工简易,造价较低。

主要参数:设计水量:Qmax =20.8?104 m 3/d =2.4 m 3/s 表面负荷:q=1.5(m 3/m 2h ) 水力停留时间:t=2h 污泥浓度:x=3500mg/L

污泥回流液浓度:x 1=10000mg/L 池数n=4 ① 沉淀部分有效面积:

A=Q max /nq=1445m 2 ② 沉淀部分有效水深: h 2=qt=3m ③ 沉淀部分有效容积:

V=max

Q t n

=4333m 3 ④ 池长:

设水平流速0.004m/s

L=vt*3.6=28.8米 ⑤ 池宽:

B=A/L=50.2m ⑥ 污泥部分所需总容积:

设T=2日,每人每日污泥量取S=0.5升/人*日 V=SNT/1000=500m 3 ⑦ 污泥斗容积:

设污泥斗上部分半径r 1=2m,污泥斗下部半径r 2=1m, 倾角α=60 , h s =(r 1-r 2)tg α=1.73m

污泥斗容积 :V 1=3

π

h s (r 12+r 1r 2+r 22)=43.5m 3

⑧ 污泥斗以上圆锥体部分污泥容积: 设池底径向坡度0.05,则圆锥体高度 h 4=(R-1)?0.05=0.97m 圆锥体部分污泥容积:

V 2=3

π

h 4(R 2+Rr 1+r 12)=527.6m 3

⑨ 污泥斗总容积:

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

污水处理厂的优秀设计

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。 城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。 二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素:

充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理5去除率高,可达9095%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图: 三、污水处理工程设计计算: (一)、设计水量,水质及处理程度: 平均流量:5万吨/天,变化系数1.4; 进水::400 ,:300 ,:350 ; 出水:: 60 ,: 20 ,: 20 ; 处理程度计算::(400-60)/400=85% ; :(300-20)/300=93.3% ; :(350-20)/350=94.3% 。 (二)、格栅及其设计: 格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前集水井处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。 设计中取二组格栅,2组,安装角度α=60° Q 设计水量=平均流量×变化系数=0.810 m3 2、格栅槽宽度:

污水处理工程施工设计方案

项目名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 投标文件 投标文件容:技术标

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量保证措施 三、施工总进度及保证措施 四、施工安全措施 五、文明施工措施 六、施工场地治安保卫管理 七、施工环保措施 八、施工现场总平面布置 九、现场组织管理机构 十、与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合

一、施工方案与技术措施 1.1.工程概况 1.1.1.工程名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 1.1. 2.设计单位:省建筑设计研究院 1.2.编制依据 a.茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程招标文件; b. 茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程施工图; c.现行国家有关工程施工规、规程及技术标准; d.省有关政策和文件规定; e.现场踏勘情况; f.我单位ISO9001质量管理体系文件; g.我单位施工类似工程施工经验等。 1.2.施工方案与技术措施 1.2.1.人工挖孔桩施工 本工程采用人工挖孔端承灌注桩,采用中风化铁质粉砂岩作为地基持力层,f K=1200Kpa,地质情况复杂。 人工挖孔桩施工前,应作好现场排水措施,按照施工总进度计划要求,安排足够的劳动力与机械。 1.2.1.1.机具准备

提升机具:1T卷扬机配三木塔、橡胶吊桶。 挖孔工具:短柄铁锹、镐、锤、钎、风镐等。 混凝土浇注机具:混凝土搅拌机、小直径插入式振捣器、串筒等。 其它机具及设备:钢筋加工机具、支护模板、支撑架、36V低压变压器及外照明设施等。 1.2.1.2.施工准备 1.2.1.2.1.认真研究阅读地质勘察报告及施工图纸,正确掌握桩基设计要求。首先,应对挖孔作业的整体可行性做出正确判断,然后对挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象,以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性评估,并且针对性地制定有效的技术和安全防措施。 1.2.1.2.2.组织施工图纸会审,在开工前将问题进行消化。 1.2.1.2.3.测量放线与开孔测量放线按前面的放线方法进行,本工程的孔桩桩心与柱心重合,故大部分处于与轴线偏心的位置,在定位时,一定要查清上部柱的截面尺寸及偏心情况。本场地硬化状况良好,在场地上直接用红油漆将孔尺寸加工作面作为开挖区域,同时将孔桩的正交轴线在距桩心1.5~2米的围用红油漆标注清楚,便于以后复核。 1.2.1.2.4.搞清楚各桩基技术参数:桩身尺寸(桩径、扩底、桩长、桩底及桩顶标高),钢筋笼的要求。 1.2.1.2.5.掌握桩基持力层岩体要求。 1.2.1.2.6.弄清楚地勘单位提出的在施工过程中可能遇到的问题

污水处理厂毕业设计说明书 完整版可做毕业设计模版

给水排水工程专业 毕业设计任务书 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 学生:李文鹃 指导教师:杨纪伟 完成日期:2006年2月日---2006年6月日 河北工程大学城建学院 给水排水教研室 2006年2月 一、设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 二、设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数,并根 据课题性质对学生提出具体要求) 根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。设计内容如下: 1、完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水水量的计算;设计方案对 比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参数选择、计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。(个别图纸也可画成1#图)。此外, 其组成还应满足下列要求: (1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、 空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、道路、绿化、图例、构筑物 一览表、说明等。 (2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物 名称等。 (3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。 (4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图及部分大样图3~4张。 (5)污水回用工程中主要单体构筑物工艺施工图1~2张。 3、完成相关的外文文献翻译1篇(不少于5000汉字)。外文资料的选择在教师指导 下进行,严禁抄袭有中文译文的外文资料。

商业综合体修建方案设计任务书

城市商业综合体(商业建筑+高层办公楼) 建筑方案设计指导任务书 1.基址 建设基址位于淮北平原某中心城市一个改造更新街区内,用地详见所附CAD电子地形图。 2.设计目标 2.1 了解商业建筑的基本类型、特点及内部空间、外部环境的构成要求。学习裙楼作为综合商业建筑与高层主楼相结合的商业建筑综合体模式。 2.2 学习商业建筑与街区、道路之间关系的处理。从人流集散、交通组织、开放空间、内外之间的过渡、不同功能出入的要求、基地条件等角度,处理商业建筑与所处街区及环境之间的关系。 2.3 学习构成商业建筑大型流动空间的结构体系;学习并掌握商业建筑的空间组合,水平、竖向交通流线及功能构成。 2.4学习高层建筑的总平面处理、竖向交通、消防疏散、结构体系、设备系统等技术体系。 2.5 学习高层办公建筑的标准层设计,掌握交通核心与主要功能空间的组合原理。 2.6 理解城市商业综合体建筑的空间体量构成与造型、立面材料与构造形态的关系,把握高层建筑(主楼+裙房)的空间体量及组合关系。 2.7 领会城市商业综合体建筑的形态处理、造型塑造、立面设计、材料表皮和细部表达,营造既有个性特色、又与环境融合的建筑综合体形态。 3.设计要求 3.1 设计周期16周;主要设计任务包括两部分:一是进行群体规划(4周左右),主要包括出入口设置、商业建筑形态及功能业态、高层主楼布置、附属建筑配套(停车、物业管理、设备设施用房等)、各类广场及开放空间设置、环境景观、绿化系统等总平面布局、空间形态及群体组合关系研究。完成总平面设计、功能结构、道路交通及停车分析、环境景观分析、场地剖面研究等。二是进行高层商业综合体建筑设计(8周左右),完成商业综合体的建筑方案,包括总平面、平立剖面设 计及群体形态、单体造型等。完成两部分的设计任务,最后4周为正图绘制与模型制作阶段。 3.2建筑面积控制在90000M2(地上建筑面积,上下浮动不超过5%),建筑采用多层裙楼+高层主楼模式,建筑综合体设置两层地下层(地下面积自定,不计入容积率内)。裙楼可采用多种商业模式(综合商场、商业街或多种形态组合)。 3.3建筑后退红线、高层主楼与裙楼组合、消防疏散等应满足《城市规划技术管理规定》和《高层 民用建筑设计防火规范》的要求。注:《高层民用建筑设计防火规范》已与《建筑设计防火规范》合并为新的《建筑设计防火规范》GB50016-2014,于2015年5月1日起实施)。 3.4 总体布局应充分考虑商场、高层主楼与城市街区的环境联系、各类集散场地、绿化之间的关系。

废水处理工程项目设计方案

废水处理工程项目设 计方案 概述 白酒历史悠久,为世界六大蒸馏酒之一。白酒的主要成分是乙醇和水(占总量的98%~99%)。通常情况下,人们按香型将白酒划分为清香型、米香型、浓香型、酱香型和兼香型五种类型。2007年以来,已经替代成为我国第一大白酒生产地,占全国白酒总产量的17.5%。川南地区具有悠久的酿造历史和优越的酿造环境,是生产调味酒和基酒的理想地。 九月九酒业有限责任公司位于龙马潭区石洞镇永寿场,总占地面积13337 m2,职工30名,建有窖池157口,蒸酒甑5个,酿酒生产实行二班制连续生产,年生产天数约250天,年产白酒625吨。其中蒸馏工序产生的锅底废水、发酵时窖池暗沟的渗漏水(黄水)40m3/d;打粮废水5m3/d;每天冲洗设备及厂房地面1次,产生冲洗废水 10m3/d。,总共产生废水水量约为55m3/d。另外产生生活废水5m3/d。 九月九酒业有限责任公司主要从事白酒生产和销售,由于白酒工业是以粮食和农副产品为主要原料的加工工业,生产废水具有COD 高、SS含量多、温度高、酸性大等污染特点,属于高浓度农产品加工有机废水。此类废水的治理难度较大,处理不达标,长期对外排放,废水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水

体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中有机物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质,将对环境造成很大污染。 根据政府及环保部门的要求,为保护环境、治理污染,树立良好的企业形象,促进企业的持续发展,改善区域环境质量,按环保部门下发的通知要求,九月九酒业有限责任公司的生产废水和生活废水必须通过有效处理,使出水水质达到国家标准《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》(GB 27631-2011)表2中标准限值的规定后才能安全排放。为此,九月九酒业有限责任公司委托我公司开展该污染治理项目工程设计、施工及技术经济投资方案编制工作,完善污水处理设施建设工程,达到达标排放之目的。 根据废水的水质特点和九月九酒业有限责任公司提供的实际情况,经过工艺分析,拟采用”厌氧消化+接触氧化”生化法污水处理技术完成整个处理废水治理工程。 三、编制依据与围 1. 编制依据 (1)《中华人民国环境保护法》(1989年12月26日); (2)《中华人民国水污染防治法》(2008年2月修订); (3)《中华人民国固体废物污染环境防治法》(2004年12月修订); (4)《中华人民国噪声污染防治法》(1996年10月29日); (5)中华人民国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日);

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

污水处理厂课程设计

广州大学市政技术学院课程设计任务书课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业环境工程 班级12环管1班 姓名张锦超曾娟兰冯坚旭 指导教师杜馨 2014 年 6 月15 日

某城市污水处理厂设计 目录 1.绪论 1.1设计基础资料及任务 1.2设计根据 1.3设计资料的分析 2.污水处理厂的设计水量水质计算 3.污水处理的工艺选择 4.污水处理厂各构筑物的设计 4.1 格栅 --4.1.1粗格栅 --4.1.2泵后细格栅 4.2污水泵站 4.2.1选泵 4.3沉砂池设计计算 4.4氧化沟设计 4.5二沉池设计 4.6接触消毒池与加氯间 4.7污水厂的高程布置

1.绪论 1.1设计基础资料及任务 (一)城镇概况 A城镇北临B江,地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为8.7%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。A城镇计划建设污水处理厂一座,并已获上级计委批准。 目前,污水处理厂规划服务人口为19万人,远期规划发展到25万人,其出水进入B江,B江属地面水Ⅲ类水体,要求排入的污水水质执行《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B类标准,主要水质指标为:COD≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN<20 mg/L,NH3-N≤15mg/L,TP≤1.0mg/L。 (二)工程设计规模: 1、污水量: 根据该市总体规划和排水现状,污水量如下: 1)生活污水量: 该市地处亚热带,由于气候和生活习惯,该市在国内一向属于排水量较高的地区。据统计和预测,该市近期水量230L/人?d;远期水量260L/人?d。 2)工业污水量: 市内工业企业的生活污水和生产污水总量1.8万m3/d。

商业综合体设计任务书-(结构部分)

商业综合体结构方案设计要点说明 1.建筑工程抗震设防分类应按照各结构单元的面积对应相应规范条文进行划 分。 2.大商业裙房建议采用框架结构 无塔楼的大商业一般为3~6层大体量建筑,建议采用框架结构,如采用少墙框架结构,应按照框架结构相关规范要求进行设计。 3.结构永久缝划分原则 1.原则上塔楼和裙房应该分开,以合理确定抗震设防分类; 2.结构缝尽量按照业态的分隔进行划分; 3.应尽量避免形成塔楼重心偏置超过20%的复杂结构; 4.分缝后的结构单元长度不宜超过150米控制;两个塔楼核心筒之间的楼板宜 按照50~70米控制。 5.避免形成三塔大底盘结构; 6.结构缝可以跨越影城业态,但不得穿过影厅; 4.地下室顶板应作为结构的嵌固端进行计算分析 5.地下室不应设置永久缝(包括车道、通道部位) 6.结构超长的处理建议 1.XX购物中心均为自持物业,对结构的无害裂缝不敏感; 2.施工期间的温度应力以及混凝土收缩变形通过施工后浇带可以释放大部分; 建筑使用期间,结构温差较小,温度应力对结构的影响不明显; 3.处理措施: 1)非大板结构楼面可以沿较长方向考虑一半的板面钢筋拉通; 2)大板结构应考虑部分板面钢筋拉通抵抗混凝土收缩变形; 3)裙房屋面建议设置双层双向钢筋,板面拉通钢筋建议取为承担一半负弯矩, 其余补充短钢筋; 4)不建议采用在混凝土中添加纤维、膨胀剂及施加预应力等措施。

7.桩型选择应使单方混凝土产生的承载力较高,并综合施工等因素比较确定。 8.室内步行街中庭及连桥结构方案 该部位梁跨一般为16~20米,悬挑长度一般为4.5~6米,结构高度原则上控制在800高,或按照悬挑梁跨高比不小于5;连续梁跨高比不小于18控制。 当普通梁无法满足设计要求时,优选采用单向有粘结预应力混凝土梁,原则上不选用纯钢结构,或与机电配合,在满足业主净空要求的前提下适当增加梁高。 9.地下室底板优先采用下翻柱帽的无梁板结构形式 无论采用独立基础加防水板、筏板基础或桩承台基础,地下室底板宜优先采用无梁板结构形式,方便施工,其计算及配筋按照无梁楼盖设计。 10.地下室顶板优先采用大板结构 当地下室顶板按规范规定取180厚时,应充分发挥厚板的承载力,采用大板结构,不设次梁。如板厚小于180可考虑有次梁的结构形式。 11.地下一层优先采用大板结构 根据工期优先原则,该层楼板优先选择大板结构,不设次梁。 12.标准层结构布置方案 区格为正方形的板建议采用十字梁或平行主次梁布置方案,区格为长方形的板优先采用平行主次梁布置,板厚建议取110或100,参见附图1。

生产废水废水处理工程设计方案(DOC 37页)

生产废水废水处理工程设计方案(DOC 37页)

手机玻璃屏幕 生产废水废水处理工程 (Q=120m3/d) 设计方案 有限公司2013年07月30日

目录 1、工程概述 2、设计依据和设计原则 3、处理规模及水质 4、处理工艺流程简图 5、流程去除率分析

废水、另外还有少量生活废水,根据业主提供的监测数据,油墨废水为高浓度有机废水,COD浓度为60000~80000 mg/L,废水呈碱性且可生化性差,水量较少需进行预处理,研磨废水为高浓度无机废水,主要以悬浮物为主,悬浮物浓度为8000~12000mg/L,废水呈碱性,水量较少需进行预处理,清洗废水污染物浓度相对较低,COD浓度为1200~1500 mg/L,水量较大,呈弱碱性且可生化性差,生活污水染物浓度低但可以提高综合废水的生化性,废水总量共计100m3/d,这些废水如不经处理达标而直接排放,将对周围的生态环境造成严重的影响(对地表水、土壤、作物造成严重污染),并将影响周围居民的身心健康。 对此,企业领导相当重视,为响应国家环保部门“三同时”的要求,该企业决定建设配套的废水处理设施,根据环评要求使所排废水必须经处理后达到接管标准执行接管废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)标准。 我公司受建设单位的委托,根据贵方提供的废水水量、水质资料,借鉴相关工程实际运行经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,编制了该初步设计方案,供建设单位和有关部门决策、参考和实施。 2 设计依据和设计原则 2.1设计依据 2.1.1 建设单位提供的水量、水质数据。 2.1.2 国家有关环保法规、设计规范: 国家环境标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。 国家设计规范《室外排水设计规范》GB50014-2006。 2.1.3 我公司在同行业废水治理方面的工程经验。 2.2设计原则 2.2.1 采用高效节能技术,减少处理成本,节约工程投资。 2.2.2 充分利用现有地形、平面条件,因地制宜,节约用地。 2.2.3 严格按照国家及地方现行的有关环保法规及经济技术政策,结合工程实际,本着技术上先进可靠、经济上合理可行的原则,采用国内外成熟的工艺路线,确保废水处理“达标”排放。 2.2.4 废水处理工程中的关键设备选用国内外先进节能的优质产品,确保工程质量。 2.2.5 系统设计中充分考虑环保“三废”处理,无“二次污染”。

2016-2017城市综合体设计任务书

城市综合体设计 指导教师:王承慧雒建利巢耀明吴晓博敏 助教:吴迪(研究生) 日期:2016.9-2016.11(2016-2017学年秋季学期) 教学结构框架图 关键词1——高层建筑 超过一定高度和层数的建筑。中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。高层建筑由于集约利用土地,是用地紧地区城市建设的必然选择。相较多层建筑,高层建筑在结构、交通、防火等技术规上有更复杂严格的要求。 关键词2——城市综合体 城市综合体是城市高强度开发的产物,是在有限地段实现土地经济价值和商业运营价值最大化的手段。其最大特征就是功能复合型、交通组织网络化以及配套系统复杂化。城市综合体一般具有办公、酒店、商业、文化、娱乐等功能中的两项以上,有时也混合一定的居住功能。城市综合体的规模也分不同层级,如街区城市综合体、地段城市综合体以及建筑综合体。 1、课程设置与主要目的: 1.1设计位于城市中心地区的城市综合体,要求初步掌握一般高层建筑和商业建筑的 设计原理,并扩大公共建筑设计的基本知识。 1.2学习空间、功能、结构、环境互动的设计方法。学习分析类型载体的流程和分析 场地外关系的技巧,学习在规限定条件下,功能配置与结构配置结合的技巧。 1.3了解城市中心地区的环境特点和要求,合理组织流线关系,构筑具有活力的城市 空间。 1.4培养利用手工模型进行快速推敲方案的能力。培养快速入手,多轮反复,逐轮深 入的工作习惯。培养图纸、模型、设计对象之间想象的能力和把握调整的能力。 2、项目任务书: 2.1 基地概况 基地A:位于历史道路太平南路中段,周边历史文化资源丰富,紧邻三号线常府街地铁站。四至边界分别为太平南路、小火瓦巷、户部街和规划支路。地块原有建筑饭店

污水处理厂设计方案(1000吨)

黑龙江农场 生活污水处理工程 设 计 方 案 2010年09月18日

目录 一、总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 0 1.3设计范围 (1) 1.4设计原则 (1) 二、处理水量、水质及处理程度 (2) 2.1处理水量 (2) 2.2设计水质 (2) 2.3处理程度 (2) 三、处理工艺研究 (3) 3.1工艺选择 (3) 3.2工艺流程及说明 (6) 3.3预期处理效果 (9) 四、主要建、构筑物及设备设计 (10) 五、土建设计 (14) 5.1工程地质 (14) 5.2建筑设计 (14) 5.3结构设计 (14) 六、电气与自控 (14)

6.1电气设计原则 (14) 6.2设计范围 (15) 6.3主要用电负荷 (15) 七、公用工程 (16) 7.1给排水 (16) 7.2防冻与保温 (16) 7.3劳动保护 (16) 7.4环境保护 (17) 7.5节能 (18) 7.6采暖通风 (18) 7.7劳动定员 (19) 八、投资估算 (19) 8.1土建费用 (19) 8.2设备费用 (20) 8.3其他费用 (21) 8.4投资费用 (22) 九、运行费用估算 (22) 十、主要技术经济指标 (23) 十一、服务承诺 (23) 附图: 污水处理工程平面布置图

一、总论 1.1 概述 黑龙江农垦857农场位于密山市东南部,北临完达山,南依小兴凯湖,总面积567平方公里。该农场居民在日常生活中会产生一定的生活污水,这些污水如果不经处理任其排入环境水体,不可避免地会污染水源、危害人民群众的健康。根据国家的法律法规和地方环保部门的要求,该农场须建设配套的生活污水处理站处理产生的生活污水,使其达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中的一级B排放标准,方能外排。 为保证污水处理达标排放,我公司根据该农场污水的特点,本着实事求是、真诚合作的原则,在了解相关情况基础上,结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例,对其治理工程进行整体规划和设计,拟定本设计方案,并提供先进的工艺、高品质的设备和全方位的服务。 1.2 设计依据 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; (2)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (5)《建筑结构可靠度统一设计标准》GB50068-2001;

城市污水处理厂课程设计说明书

城市污水处理厂课程设计说明书 2012年10月1号 目录 第一章总论 (4) 1.1设计任务与内容 (4) 1.2设计原始资料 (6)

1.3设计水量及水质 (7) 1.4设计人口及当量人口的计算 (10) 1.5 污水处理程度 (11) 1.6 处理方法及流程 (12) 第二章进水泵站 (13) 2.1 泵站特点及布置形式 (13) 2.2 污水泵站设计计算 (13) 第三章一级处理构筑物 (20) 3.1 格栅 (20) 3.2 沉砂池 (24) 3.3 初次沉淀池 (29) 第四章二级处理构筑物 (33) 4.1 曝气池 (33) 4.2 二沉池及污泥回流泵房 (45) 第五章消毒 (49) 5.1 消毒方式 (49) 5.2 液氯消毒的设计计算 (49) 5.3 平流式消毒接触池 (50) 5.4 计量设施 (52) 第六章污泥处理系统 (56) 6.1 污泥处理工艺流程的选择 (56) 6.2 污泥处理 (56)

6.2.1 浓缩池 (56) 6.2.2 消化池 (61) 6.2.3 污泥控制室 (69) 6.2.4 沼气 (70) 6.2.5 贮气柜 (71) 6.2.6 污泥脱水机房 (73) 第七章污水处理厂总体布置 (74) 7.1 污水处理厂平面布置 (74) 7.2 污水处理厂 (77) 第八章劳动定员 (79) 8.1 定员原则 (79) 8.2 确定工作人数 (79) 城市污水厂课程设计说明书 第一章总论 1、设计任务书 1.1、设计任务与内容

1.1.1、设计简介 本设计为给水排水工程专业课程设计,是四年学习的一个重要的实践性环节,本设计题目为: 华北某城市某污水处理厂设计 设计任务是在指导老师的指导下,在规定的时间内进行城市污水处理厂的设计。 1.1.2、设计任务 根据设计任务书所给定的设计资料进行城市污水处理厂设计,完成一份设计说明书,绘制相关图纸,设计内容如下:(1)污水处理程度计算:根据水体要求的处理水质以及当地的具体条件、气候与地形条件等来计算水处理程度。(2)污水处理构筑物计算:确定污水处理工艺流程后选择适宜的各处理构筑物的类型。对所有单体处理构筑物 进行设计计算,包括确定各有关设计参数、负荷、尺 寸。 (3)污泥处理构筑物计算根据原始资料、当地具体情况以及污水性质与成分,选择合适的污泥处理工艺流程, 进行各单元体处理构筑物的设计计算。 (4)平面布置及高程计算:对污水、污泥及水中处理流程要做出较准确的平面布置,进行水力计算与高程计算。(5)污水泵站工艺计算:对污水处理工程的污水泵站进行工艺设计,确定水泵的类型扬程和流量,计算水泵管

《城市商业综合体建筑设计任务书》2013版

城市商业综合体建筑设计任务书 一.时间安排: 第一阶段:暑假调研,(暑期完成,开学时交调研报告) 第二阶段:基地调查、建筑策划(暑期完成,开学后第一周交建筑策划书) 第三阶段:建筑设计资料检索与分析(开学后第三周交报告) 第四阶段:课程设计 二.设计任务: 为适应城市经济发展的需要,拟在华北某省会城市繁华地段新建一座商业综合体,用地范围详见附图。 三.设计目的: 1.树立正确的设计思想,掌握商业建筑和高层建筑的设计方法; 2.了解商业项目和高层写字楼的建设过程,及城市规划、城市设计的相关知识; 3.学习掌握高层建筑结构知识、空间造型、交通组织、防火要求等; 4.培养独立调研和相互协作的能力; 5.了解相关的构造、材料、结构、设备知识; 6.通过模拟训练,了解建筑单体、群体、综合体、城市的概念和相互关系。 7. 四.设计要求: 1.明确设计概念,宏观把握整体设计; 2.符合购物和办公群体的行为心理特征,满足使用功能; 3.做好室内空间和流线的设计; 4.做好室外场地环境的设计; 5.创造符合“城市”特征的建筑形象; 6.绘图表达规范、构图均衡、图面美观。 7. 五.规划设计要求: 1.用地范围内保留建筑为市文物保护单位“皇华馆”,基地南侧的五一百货大楼、东侧的历史 建筑五一路邮局保留,由学生提出保护方案,需有充分理由。 2.满足国家规范以及当地城市规划技术管理规定要求。 3.建筑高度不应超过80米。 4.场地内考虑集中地上停车场,停车数量不少于60辆。 5.场地内考虑集中城市绿地,面积不少于4000㎡。 六.设计内容: 结合项目用地区位及总平面布局,合理设计综合性购物中心和高层写字楼。基地占地面积:28350㎡。新建建筑总建筑面积58000㎡(±5%),地下部分8000㎡,地上部50000㎡,包括商业24000㎡,写字楼26000㎡。其中: (一)、商业部分:24000㎡ 主要分营业部分、仓储部分、辅助部分,营业厅为大空间形式,仓储部分应单独设置出入口和货梯,货梯数量不小于2部。辅助部分包括交通、卫生间、办公管理等,具体设计要求按《商店建筑设计规范》(JGJ 48-88)执行,除此之外还应考虑一些人性化的设计,如:商业街、精品店、休闲咖啡屋、餐饮娱乐区及休息区等。 学生也可根据场地特征确定商业形态和空间形态,并提出充分理由。 (二)、写字楼部分:26000㎡ 1.写字楼20000㎡,自拟功能6000㎡。 2.标准层平面设计要求:以开敞式办公为主,兼顾分隔使用或出租。 3.建筑为集中空调,全新风系统。热源及采暖由区域锅炉房集中供热,考虑楼宇自动化由物业 统一管理。 4.楼内不设职工餐厅及厨房,由快餐公司提供餐饮服务,但应设公共咖啡厅等员工休闲空间, 并应在总图设计时考虑职工活动空间,视用地条件争取设网球场及篮球场各一处。 5.建筑形象庄重大方,能体现写字楼的特征,个性鲜明。并控制大面积玻璃幕墙的使用。裙房 应结合使用功能表现出大众服务特征形象。 6.出租写字层应考虑整租、分租等多种使用方式分隔的可能性需要,注意不同功能部分流线不 应交叉。 7. 写字楼按绿色建筑设计,方案中应特别关注绿色建筑概念和技术的应用。 (三)、地下部分:8000㎡ 主要分三种功能:停车库、商场库房、设备用房。停车数量≥150辆(小型车),库房面积1000㎡,设备用房包括但不限于:变配电室200㎡,弱电室30㎡,空调机房400㎡,水泵房200㎡。 (注:建筑面积上下浮动不得大于5%) 七. 注:总平面图、平面图、立面图、剖面图的表达深度详见《建筑工程设计文件编制深度规定》

污水处理工程设计方案

污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章概述-----------------------------------2第二章工程概述-------------------------------4第三章污水处理工艺设计-----------------------10第四章主要处理构筑物及设备-------------------15第五章工程投资估算---------------------------21第六章技术经济分析---------------------------25第七章治理效果分析---------------------------27第八章配套工程-------------------------------28第九章组织机构及人员编制---------------------29第十章工程项目实施计划及管理-----------------30第十一章污水处理站内总图设计-------------------32第十二章事故应急预案---------------------------34

第一章概述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。 不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,是造成水浊度的根本原因。 1.2 废水的特点 本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。 其污染因子及水质指标如下: PH: 6~6.5; SS: 500~8000 mg/l;

商业综合体设计任务书

大型商业项目设计任务书

建筑专业 整理编制:批准:时间:2006年12 月10 日时间:

目录 总则............................................................. 第一章总图专业设计及图纸要求 ..................................... 第二章平面设计及图纸要求................................. 第三章立面、剖面的设计及图纸要求............................. 第四章设计配合 ................................................ 1设计总则: 1.1根据我司确定的扩初文件,遵照原始方案设计理念,进一步编制完善施工图阶段设计图纸。 1.2满足国家及地方各项设计法规、规范要求。 1.3满足我司提出的其他要求。 1.4设计任何牵涉造价增加的修改,必须征得我司工程部的同意。 1.5根据需要配合、协调、审核其他专业设计公司的设计,包括室内设计、外装设计、园林设计、灯光设 计、标识设计、电梯公司、钢结构设计等。 第一章总图设计及图纸要求 总图设计除了满足各类建筑规范的相关规定外,以下几条要求提请施工图设计院格外注意: 1、应结合地形处理好场地与外部道路的高差,处理好场地与建筑内部的高差,场地排水通畅,建筑周围不 应有积水。 2、合理设计与市政道路的交通、标高等关系。合理确定±0.000绝对标高。 3、地下室出地面的风井的形式及高度除满足功能要求外还需根据景观设计调整,以免影响各主入口、室外 餐厅、商业广场等。 4、地下室出地面楼梯间设计必须结合场地和建筑主体及商业广场的实际情况做到设计 经济合理、美观、与整个项目和谐统一。 5、各种材料表及面积表要准确核定。 6、要特别注意消防车道及消防登高面的布置要合理。图纸要求: 1、工程名称:绿地原盛国际项目各子项工程名称详各子项设计说明 2、总图图纸以0# 图为主要出图图幅; 3、总图专业图纸要齐全包括总平面图、一层总平面图、坚向设计图、管线综合图。

污水处理厂工程设计方案

????镇工业污水处理工程 初步设计 (厂区工程) 第一卷初步设计说明书 第二卷主要设备材料表 安徽XX环保节能科技股份有限公司 二O 一二年四月

文件总目录 第一卷初步设计说明书第二卷主要设备材料表第三卷工程概算书 第四卷设计图纸

XXXX镇工业污水处理工程初步设计 人员编制 工程名称:XXXX镇工业污水处理工程 设计阶段:初步设计 任务编号:201202 设计院院长/公司总工:XXX 设计院总工程师:XXX 设计院副总工程师:XXX 设计院副总工程师:XXX 项目负责人:XXX XXX 工艺负责人:XXX 电气负责人:XXX 结构负责人:XXX 建筑负责人:XXX 自控负责人:XXX 概预算负责人:XXX 设计参加人:XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 设计证书号:环境工程(水污染防治工程)专项甲级(XXXXXXXX)

工程咨询资格证书工咨乙XXXXXXXX XXXX镇工业污水处理工程初步设计 人员编制 工程名称:XXXX镇工业污水处理工程 设计阶段:初步设计 任务编号:201202 设计院院长/公司总工: 设计院总工程师: 设计院副总工程师: 设计院副总工程师: 项目负责人: 工艺负责人: 电气负责人: 结构负责人: 建筑负责人: 自控负责人: 概预算负责人: 设计参加人:

设计证书号:环境工程(水污染防治工程)专项甲级(XXXXXXXX)工程咨询资格证书工咨乙XXXXXXXX 第一卷初步设计说明书

小型污水处理站设计计算任务书

小型污水处理站设计计算任务书 1 总论 1.1 设计任务和容 水处理工程课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知识的能力,学会城市污水处理厂和水厂工艺设计一般步骤和方法,锻炼独立设计、计算、绘图工程设计图纸的能力。 针对设计书所给选题,完成设计计算说明书和设计图。设计深度一般为初步设计的深度。 1.1.1污水处理工程设计基础要求: 1、工艺流程的选择确定 水处理工艺流程的选择应根据原水水质与处理后排放水要求达到的水质之间的差距、处理规模、水处理试验资料、处理厂地区有关的具体条件等因素综合分析,进行合理的工艺组合。要说清楚工艺原理和选择思路。 1.1.2说明书中的计算主要包括以下几个方面 (1)污水流量及水质计算 根据所给原水水质、水量情况,计算污水厂要处理的污水中污染物的平均浓度、最高浓度,污水平均流量、最大流量。 (2)处理程度的计算与确定 根据国家或地方废水排放标准、污水厂周围环境状况和水体水质要求、排入水体的自净能力计算确定污水厂允许排放的废水最高污染物浓度。 (3)构筑物的计算 参考课本或查阅相关资料中的各构筑物的设计计算方法,选取合适的池型、设计工艺参数,计算确定各构筑物的数量和结构尺寸。 (4)连接管(沟)道的水力计算和各构筑物的地面相对高程计算 (5)附属配套设备的选型计算 1.1.3设计容 (1)对工艺构筑物选型作说明; (2) 主要处理设施(格栅初沉池生物接触氧化池二沉池)的工艺说明; (3) 主要设备(初沉池生物接触氧化池过滤池二沉池浓缩池)的选择计算; (4)污水处理工艺平面和高程布置及绘制,重要构筑物三视图的绘制。 1.2 基础资料

沈阳某项目结构顾问设计任务书

沈阳市金廊XX地块综合体项目结构顾问设计任务书 沈阳XX置业有限公司 2015-02

第一篇:项目概况3 ●项目描述 ●项目位置 ●项目规模 第二篇:结构顾问设计服务范围5 ●方案设计阶段 ●初步设计阶段 ●施工图设计阶段 ●后期配合阶段 第三篇:设计成果深度质量要求8 ●设计深度要求 ●设计质量要求 第四篇:设计成果交付 9 ●方案设计阶段 ●初步设计阶段 ●施工图设计阶段 ●后期配合阶段 ●文本制作及成果格式要求 第五篇:服务建议书 10 第六篇:特别说明 11 第七篇:设计任务书附件清单 12

一、项目描述: ●项目名称:金廊XX地块综合体项目 ●用地性质:商业、居住用地 ●项目定位:居住、商业、办公、金融中心 ●项目地点:沈阳市沈河区青年大街101号 ●建设单位:沈阳XX置业有限公司 ●四至范围:二、项目位置(红线仅为示意): 三、项目规模: ●土地面积: ●建筑规模:地上面积约万m2,地下面积约万m2。 ●容积率:不大于,大于 ●建筑控高:以空管部门批复为准。 ●建筑密度:不大于50%。 ●绿地率:不小于15%。

本项目服务周期等同项目开发周期 本项目服务范围为金廊XX地块项目全业态的方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段和后期配合阶段。各阶段乙方设计和服务内容包括但不限于: 一、方案设计阶段 ●对主体设计院及其它顾问设计单位提供的主体结构方案、地基基础方案、地下室结 构方案、人防结构方案等全部结构及相关设计方案,基坑支护等前期工作方案,进 行技术、经济合理性评估,并提出优化意见。 ●根据甲方要求及主体设计院建筑设计方案,对结构体系提出不少于两个方案,并形 成方案报告。报告内容包括但不限于:选型分析、初步结构计算分析、结构布置原 则、经济性分析。 ●进行方案比选,对各方案进行技术、经济合理性评估,协助甲方选择最优方案。 ●配合其他协同工作的设计单位和顾问公司,对与结构相关问题给出专业意见。 ●对国内、外超高层建筑的结构体系、标准进行总结,对本项目的结构方案进行评估。 ●评估不同结构方案对施工的影响,包括施工周期、技术难度等各方面。 ●为建筑物基础设计和基坑开挖的场地勘察工作提供建议。 ●对场地勘察报告进行检查。提供对实验结果的分析意见,对基础类型和埋置深度、 持力层土质和允许承载力等设计参数的选择提出建议。 ●就基坑支护在施工过程中提出的问题,提供处理建议及意见。若与周边建筑物有衔 接,应协助甲方制定本项目与邻近建筑物地下室的连接方案。 ●针对基础设计 1) 评价地质勘察报告,就基础的设计参数做出审核。 2) 对最终场地勘察报告进行审核,如有需要,提出场地地质补充勘探的要求。 3) 根据详勘结果初步确定基础方案。 ●选择结构体系,确定抗侧向荷载(地震作用和风荷载)结构体系,抗震缝、伸缩缝 及沉降缝的初步设置方案等。 ●与建筑师和机电工程师配合,提供建筑物典型楼层的典型结构平面布置。 ●建立最优方案的初步结构分析模型。 ●深入研究承受竖向荷载的结构体系,提出典型楼面结构体系方案,供比较选择。 ●深入研究核心筒的平面(或构件尺寸),供比较选择。 ●参与工程会议及出席方案审批会议,澄清各审批部门及市政配套公司所提出的意见, 应要求做出修改。

相关文档
相关文档 最新文档