水电安装工程施工进度计划

水电安装工程施工进度计划 第一节工期安排 1.1 工期要求:2014年8月开工,工期280日历天。 1.2 安装工程进度计划,密切围绕土建总工期计划和其结点完成计划进行。我们有十足的信兴决心,并将采取强有力的措施,确保与土建装饰工程同步完成,保质、保量、安全地实现这个目标。 1.3 因进度计划须与土建总包单位密切衔接后才能确定。现具体分阶段节点只能初步暂设定如下: 1.3.1 地下室(一层、二层)工程: ①配合土建预埋 ②土建毛坯完后(2014年9月开始)进行支架制作安装10天、制冷机组、泵等10天。设备安装1个月。风管制作安装1.5个月。各类总管安装1.5个月。试压、试漏、油漆保温10天。单体试车、分项、分批工程验收5天。 1.3.2 裙房一、二层安装工程(2014年11月中旬开始): ①配合土建预埋 ②土建二层毛坯完后进行一层安装施工,并依次类推。 ③土建四层毛坯完后安装全面展开。 ④支架制作安装0.5个月;风管制作安装1.5个月;空调机组安装0.5个月;桥架安装、穿线、电缆敷设1个月。各类支立管安装1个月。试压、试漏、油漆保温15天。单体试车、分项、分批工程验收5天;配合装修安装1个月;综合调试、子单位工程验收5天。

第七章施工进度计划 1.3.3 三层、四层安装工程(2014年12月中旬开始): ①配合土建预埋 ②土建四层毛坯完后进行三层安装施工,并依次类推。 ③支架制作安装0.5个月;风管制作安装1个月;空调机组安装 0.5个月;桥架安装、穿线、电缆敷设1个月。各类支立管安装1个月。试压、试漏、油漆保温15天。单体试车、分项、分批工程验收5天;配合装修安装1个月;综合调试、子单位工程验收5天。 ④配合装修安装1.5个月;综合调试、子单位工程验收20天。 1.3.4 六层以下(含六层)安装工程(2015年2月开始): ①土建六层毛坯完后进行五层安装施工,并依次类推 ②支架制作安装0.5个月;风管制作安装1个月;空调机组安装 0.5个月;桥架安装、穿线、电缆敷设10天。各类支立管安装10天。试压、试漏、油漆保温15天。单体试车、分项、分批工程验收5天;配合装修安装1个月;综合调试、子单位工程验收5天。 ③全面配合装饰工程、进行全面安装。穿插进行冷却塔及其系统安装20天。 ④配合装修安装1个月;综合调试、子单位工程验收5天。 1.3.5七层以上安装工程(2015年3月开始): ①土建六层毛坯完后进行五层安装施工,并依次类推 ②支架制作安装0.5个月;管道安装1.5个月。桥架安装、穿线、电缆敷设1个月。各类支立管安装1个月。试压、试漏、油漆保温15天。单体试车、分项、分批工程验收5天;配合装修安装1.5个月;综合调试、子单位工程验收5天。

安装进度、计划

------------------- 时磊5说------ - --- -------- 七、货物发运计划、安装方案和进度 一、施工部署 1、项目管理组织安排 1.1项目经理部的设置目标 该工程采用项目管理法组织施工,建立以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制同时项目经理部在公司总部领导下发挥企业的整体优势高效组和优化社会生产要素,建立安全高效的质量保证体系来运作,严格按照技术规范要求以实现本工程建设目标。 1.2项目主要部门人员配备及其职责 项目经理部设:项目经理二人;项目总工二人;技术负责人两人;项目实施层设立施工部、管理部、质量安全部、等部门。 1.2.1管理人员职责 (1)项目经理 项目经理代表我公司行使并承担工程承包合同中的权利和义务,负责按合同规定的承包工作范围,内容和约定的施工工期、质量标准、安全标准全面完成建设任务。按照公司的制度和授权全面组织、主持项目经理部的工作。 (2)项目总工 实时跟进项目进度和项目施工计戈V ,并监督检查进度计划的实施状况,负责审查所属台站具体施工方案和具体台站内部布局及合理规划建议,以及对设备的规范化操作有影响方面提出处理意见;并在工作中贯彻执行,保证工作质量,每周对项目实施和控制工作进行总结,提出优化意见,保证项目目标的落实。 (3)技术负责人 ------------------- 时需Sr彳 ------- ---- --- -- 负责在项目中正确贯彻公司的质量方针和质量手册,编制项目的质量计划,建立项目质量管理组织,明确各级和各专业的质量责任。

检查项目质量计划的实施情况,组织签署、确认设备材料和施工工程质量,解决与质量有关的问题,管理对不合格问题的处理,分析原因、制定纠正措施,以及跟踪检验其有效性。负责受理和解释业主及有关方面的技术设备咨询及基础操作交流。项目结束时,对参加本项目质管人员提出考核意见,组织对施工记录、安全施工及先进经验等资料的整理、归档,编写项目总结报告。 2、施工进度计划: 2.1工期安排: 根据业主的要求,结合我公司的技术、经济实力,确定总工期为60天,主要施工进度控制如下: 2.1.1 施工前的准备:3天。主要为包括: (1 )东西部项目经理及人员、车辆、仪器设备、工具、材料及项目相关准备到位; (2 )施工前人员责任、工序、工作内容明确及项目操作流程图纸交底; 2.1.2开始施工共计51天,东西部具体安排为 (1)东部区项目经理武世全,项目总工何金山; 一组组长王洋,二组组长许多亮,两组分别负责AVS+ 编码器8路,复用器12路ASI;MPEG-26路;微波适配器;20路视频监测设备的安装调试。 三组组长李有祥,负责卫星接收天线和机房地线施工安装,调试。 东部区共计17个站,计划施工51天;一组和二组设备安装调试组,根据台站工作量不同,计划每个台站施工4-6天施工结束。

通信系统设备安装单位工程质量验收评定表

微波通信设备安装分项工程质量验收评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.1 表4.0.2 序号分项工程名称 性 质 评定 结果 备注 1 微波天线安装/ 2 微波馈线安装合格 3 微波机、光端及设备安装合格 4 程控交换机安装合格 验收结论: 质检机构质量验收评定意见签名班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波馈线安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.3 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 馈线敷设 馈线检查平直无扭曲、裂纹符合规范合格馈线敷设整齐美观、无交叉符合规范合格馈线加固受力点位置在波导法兰盘上/ / 馈线 加固 间距 矩形硬波导馈 线 m 2 / / 圆硬波导馈线m 3 / / 椭圆软波导馈 线 m 1~1.5 / / 馈线弯曲半径和扭转检查主要符合规定符合规定合格 馈线连接可调 波导 节 长度误差mm ≤2 / / 焊接检查主要 垂直、平整 牢固、焊锡均匀 / / 馈线气闭试验主要kPa ≤20气压试验 24h后压力>5 / / 射频同轴电缆的裁截、剖 头、翻边检查 符合规定符合规定合格馈线接地检查符合规定符合规定合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名 班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波机、光端设备安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.4 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 机架安装 垂直误差mm ≤3 2 合格机架间隙mm ≤3 1 合格机架固定牢靠牢靠合格光纤分配架上法兰盘安装牢固,方向一致符合规范合格 子架安装子架面板布置符合设计符合设计合格子架安装位置正确、排列整齐正确、整齐合格插接件检查主要接触良好良好合格网管设备安装符合设计符合设计合格 光纤连接 光纤连接线弯曲半径主要mm ≤40 35 合格光纤编扎布线顺直,无扭绞顺直,无扭绞合格光纤绑扎扎带不宜扎得过紧符合规范合格数字配线架跳线整齐,绑扎松紧适度符合规范合格保护音频接口安装接触良好接触良好合格 电缆成端和保护同轴电缆各层开剥尺寸与电缆插头相适合符合规范合格芯线焊接主要端正、牢固端正、牢固合格同轴电缆插头组装配件齐全,装配牢固符合规范合格屏蔽线端头处理 剖头长度一致, 接触良好 符合规范合格剖头热缩处理 热缩套管长度适中, 热缩均匀 符合规范合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名

施工现场平面布置图及水电用量计划安排

施工现场平面布置图及水电用量计划安排 一、施工现场平面图(与总承包单位协商) (1)工作区划分: 根据施工进度计划,划分三个工作区进行施工工作. (2)临时场地划分: 向总包单位申请及协商,将工地现场的一部分位置划分给我司,作为施工现场人员的办公及住宿和材料的库房,请总包公司在相应的位置接电与接水. (3)工作区划分和临时场地的位置详见附件:施工平面布置图. 二、施工配合水电计划 1. 临时用水计划 本工程现场已具备临时供水管网,本次装饰施工不另行设置临时用水设施,由总包方方提供水源。 2 施工临时供电组织计划 现场施工用电,执行《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)国家标准。根据有关合同条款规定,由建设方提供电源。配电设置: a、本工程供电源引至各施工配电盘。 b、总配电盘中分配电路为:动力、施工照明。 c、动力系中分金属加工机械、电焊和分楼层机械的分支线,还可根据实际需要加设支线和设置移动配电箱。 d、各级配电箱中的闸门、漏电保护开关必须标明送电目标或所控制的范围。 e、各级配用电源必须设置漏电保护开关,(详参照电器安全三级保护联网设置原则),单机所使用的漏电保护开关的动作电流不得大于30MA,各种手持式电动工具应选用15MA 漏电动作电流的防溅型产品。 f、所有配电箱、开关箱在使用过程中的操作顺序送电操作;总配电屏→分配电箱→开关箱→用电设备。停电操作:用电设备→开关箱→分配电箱→总配电屏。 g、各级配电用的电器应安装在绝缘电器安装板上,电器及熔断丝的规格必须与电流量相一致。 h、各级配电箱必须固定设置,箱底距地面不少于1.2 米。各级配电箱必需具备防雨措施,设门备锁。 j、施工现场技术人员根据本工程施工方案和有关用电规范,结合实际拟出临电安全技

变压器箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表(精)

变压器、箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 060102□□

说明 060102 060201 主控项目 1、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。 2、接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母 线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。 3、变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。 4、箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽 齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 5、箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定:1)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变 压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部位,按本规范3.1.8的规定交接试验合格;2)高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行;3)低压成套配电柜交接试验符合本规范4.1.5条的规定。一般项目 1、有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致,自动 调节符合产品的技术文件要求。 2、绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3、装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4、变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时,可不检查器身。1) 制造厂规定不检查器身者;2)就地生产仅作短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 5、箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。 6、箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。 7、装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。 检查数量:全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。 判定:检查全部符合本规范规定判定为合格。

框架结构水电安装施工方案

第一章:编制说明 一、编制依据 1、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。 2、现行国家有关规X、规程、技术、质量检验标准。 3、中华人民XX国颁布的现行安装工程施工的有关规X、规程及验收标准,所执行规X主要目录如下:○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规X》GB50242-2013○2《建筑电气工程施工质量验收规X》GB50303-2015○3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ○4《建筑物防雷系统规X》GB50057-2010 ○5《建筑物防雷工程施工与质量验收规X》GB50604-2011○6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规X》GB50242-2016 ○7《施工现场临时用电安全技术规X》JGJ46-2012○8《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2015二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同X围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安

装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二章:工程概况 工程名称:XX市第二十六小学多功能综合楼 建设单位:XX市第二十六小学 监理单位:XX众和建设项目管理XX 建设地点:XX市第二十六小学校园内 设计单位:XX市城市规划设计研究院 施工单位:XX第三建设工程XX 承包方式:包工包料 质量标准:工程质量达到国家施工验收规X合格标准。 XX市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为8度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为7度,设计合理使用年限为50年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水设防。 多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m,建筑面积5214.54平米,建筑总高度为29.3m。 工程X围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。 第三章:施工前期准备安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机

供水设备安装单元工程质量评定表(表格记录)

饮水安全工程供水设备安装单元工程质量评定表 单位工程名称工程量 干线: m 支线: m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号主要工序 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池) 2 曝气箱(池) 3 △水处理设备 4 压力罐、变频设备 评定意见质量等级 工序质量全部合格,主要工序质量。工序优良 率为%。 施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:单元工程质量标准:合格为工序质量全部合格;优良为工序质量全部合格,优良工序达70%及其以上,且主要工序全部优良。

表1 饮水安全工程清水箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 清水箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 清水箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 清水箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △清水箱(池)使用环保材料,不污染水 6 清水箱(池)安装位置正确,固定牢固 7 评定意见质量等级 检查项目全部符合质量标准,主要检查项目质量。检查项 目优良率为%。

施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:工序工程质量标准:合格为主要项目达到质量评定标准,一般检查项目基本符合质量标准要求;优良为一般检查项目基本符合质量标准要求,主要项目全部达到质量优良评定标准。 表2 饮水安全工程曝气箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △曝气箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 曝气箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 曝气箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 曝气箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △曝气箱(池)使用环保材料,不污染水 6 曝气箱(池)安装位 置正确,固定牢固 评定意见质量等级

砖混结构水电安装施工方案

宁都县赖村初级中学梅励苑 小区公租房 水电安装施工方案 编制温辉 目录 第一节、工程概况 第二节、施工准备 第三节给排水系统施工方案 第四节电气安装施工方案 第五节、进度计划及保证措施 第六节、质量保证措施 第七节、成品保护措施措施 第八节、安全生产的技术措施 第九节、文明施工保证措施 第一节、工程概况 本工程位于宁都县赖村镇赖村中学,六层砖混结构,高度21米建筑面积 .平方米。鼎盛科技(电气)施工。 1、工作内容 (一)给排水系统:室内给水管采用PP-R管,热熔连接;排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接;室外雨水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接。 (二)电气系统:配电方式:商铺、动力及照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用穿阻燃电工导管暗敷,一层设单元电表箱,一户一表,每户设分配电箱。配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。

(三)消防系统:消火栓系统安装 2、工程特点 1)工期短、综合性强、配合协调要求高 水电安装工程必须与土建、装修等工种同时配合进行,各专业之间交叉作业,对各专业、各系统的协调要求高,工作量大,各方必须互相紧密配合协作,确保工程顺利实施。 2)工程施工涉及面广、量大 本水电安装工程的电线管、空调管道和给水管道量大,需相互之间交叉作业,故施工之间应彼此配合。 3)质量要求高 工程质量必须经检验评定达到优良样板工程标准,本工程质量标准根据国家现行施工验收规范进行检验评定,在确保系统达到设计功能的同时,还需要保证各项设施使用的可靠性、稳定性及安全性。 3、工程难点 1)多专业,多工种同在一空间位置布管和布线,需要花费相当的精力和时间与其它专业搞好协调,以保证各专业管线布置合理、有序、整齐。 2)各系统的联动调试技术要求高,竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷中构成的要求执行。 3)工期非常紧张,而且要在保证工期的前提下,提高文明施工和工程质量的管理,确保工程达到县优良工程。 4)工期短、既要保证工程进度,又要确保工程质量。 4、工程重点 1)认真做好施工组织的管理协调工作,尽可能把各专业、各系统相互之间的干扰降至最小。 2)强化施工质量意识,消除常见工程“质量通病”,严格把好每一施工工序关,实事求是地对工程质量负责。 3)竣工资料的收集、整理工作必须与工程施工同步进行;确保竣工资料的真实与完整。 4)充分理解和吃透设计图纸、技术文件和质量要求,详细计算工程量。 5)根据工作量及工期要求,科学、合理地安排进度计划,并制订有针对性的技

安装进度、计划

七、货物发运计划、安装方案和进度 一、施工部署 1、项目管理组织安排 1.1项目经理部的设置目标 该工程采用项目管理法组织施工,建立以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制同时项目经理部在公司总部领导下发挥企业的整体优势高效组和优化社会生产要素,建立安全高效的质量保证体系来运作,严格按照技术规范要求以实现本工程建设目标。 (2)项目总工 实时跟进项目进度和项目施工计划,并监督检查进度计划的实施状况,负责审查所属台站具体施工方案和具体台站内部布局及合理规划建议,以及对设备的规范化操作有影响方面提出处理意见;并在工作中贯彻执行,保证工作质量,每周对项目实施和控制工作进行总结,提出优化意见,保证项目目标的落实。 (3)技术负责人

负责在项目中正确贯彻公司的质量方针和质量手册,编制项目的质量计划,建立项目质量管理组织,明确各级和各专业的质量责任。 2、施工进度计划: 2.1工期安排: 根据业主的要求,结合我公司的技术、经济实力,确定总工期为60天,主要施工进度控制如下: 2.1.1施工前的准备:3天。主要为包括: (1)东西部项目经理及人员、车辆、仪器设备、工具、材料及项目相关准备到位; (2)施工前人员责任、工序、工作内容明确及项目操作流程图纸交底; 2.1.2开始施工共计51天,东西部具体安排为 (1)东部区项目经理武世全,项目总工何金山; 一组组长王洋,二组组长许多亮,两组分别负责AVS+编码器8路,复用器12路ASI;MPEG-26路;微波适配器;20路视频监测设备的安装调试。 三组组长李有祥,负责卫星接收天线和机房地线施工安装,调试。 东部区共计17个站,计划施工51天;一组和二组设备安装调试组,根据台站工作量不同,计划每个台站施工4-6天施工结束。

安装进度计划

安装进度计划 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

 (3)技术负责人 负责在项目中正确贯彻公司的质量方针和质量手册,编制项目的质量计划,建立项目质量管理组织,明确各级和各专业的质量责任。检查项目质量计划的实施情况,组织签署、确认设备材料和施工工程质量,解决与质量有关的问题,管理对不合格问题的处理,分析原因、制定纠正措施,以及跟踪检验其有效性。负责受理和解释业主及有关方面的技术设备咨询

高压开关柜安装工程检验批质量验收记录表

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装工程检验批质量验收记录表 GB50303 —2002 (I)高压开关柜060103□口 060202 □口

说明 (I ) 060103 060202 060601 主控项目 1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE或接零(PEN可靠;装有电器 的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 2手车、抽出式成套配电柜推拉灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 3、高压成套配电柜必须按本规范第 3.1.8条的规定交接试验合格,且应符合下列规定:1)继电 保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整 定参数符合设计要求;2凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 4、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5M Q:二次回路 必须大于IM Q。 5、柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Q时,用2500V 兆 欧表摇测1mln,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1?10MQ时,做1000伏交流工频耐压试验,时间1mi n,应无闪络击穿现象。 一般项目 1、柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 2、柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为 1.5 %o,相互间接缝不应大于 2mm成列盘面偏差不 应大于5mm 3、柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:1)控制开关及保护装置的规格、型号符合设计 要求;2)闭锁装置动作准确、可靠;3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;4)柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编 号,且清晰、工整、不易脱色,5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不作交流工频耐压试验。 4、柜、屏、台、箱、盘问配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2. 5mm2 的 铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不 低于750V,芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。

成套配电柜验收表(依据规范)

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量 验收记录 (Ⅱ)低压成套柜(屏、台) (GB50303-2002) 表 6 编号:WZCXJZ/QR060103/060202/060501/060601

主控项目验收规范节选 1、金属箱体的接地或接零(6.1.1条) 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。说明:6.1.1 对高压柜而言是保护接地。对低压柜而言是接零,因低压供电系统布线或制式不同,有TN-C、TN-C-S、TN-S不同的系统,而将保护地线分别称为PE线和PEN线。显然,在正常情况下PE线内无电流流通,其电位与接地装置的电位相同;而PEN线内当三相供电不平衡时,有电流流通,各点的电位也不相同,靠近接地装置端最低,与接地干线引出端的电位相同。设计时对此已作了充分考虑,对接地电阻值、PE线和PEN线的大小规格、是否要重复接地、继电保护设置等做出选择安排,而施工时要保证各接地连接可靠,正常情况下不松动,且标识明显,使人身、设备在通电运行中确保安全。施工操作虽工艺简单,但施工质量是至关重要的。 2、电击保护和保护导体截面积(6.1.2条) 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露饿连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于表 6.1.2的规定。 S≤16 取S 16<S≤35 取S 35<S≤400平方毫米,取S/2 3、抽出式柜的推拉和动、静触头检查(6.1.3条) 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 说明: 6.1.3 本条规定,产品制造是要确保达到的,也是安装后必须检查的项目。动、静触头中心线一致使通电可靠,接地触头的先入后出是保证安全的必要措施,家用电器的插头制造也是遵循保护接地先于电源接通,后于电源断开这一普遍性的安全原则。 4、成套配电柜的交接方试验(6.1.5) 低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第4.1.5条的规定 (4.1.5上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定: 1.每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求; 2.相间和相对地绝缘电值应大于0。5 MΩ; 3.电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。

供货安装进度计划

供货安装进度计划 一、总体供货组织安排 针对本工程,单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责在规定工期30日历天里完成对材料及设备的采购及供应。 设备、材料供应组成员配置表如下: 二、设备采购原装的进度计划安排 根据施工进度和招标文件要求,编制供应进度计划表如下: 格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货,并送达到指定地点。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。 三、确保产品质量及安装过程中的质量控制措施 我公司做出质量承诺如下: 1.质量标准:国标或行业标准 2.质量等级:优良

3.质量保质期:按招标文件要求 4.质量管理体系:ISO9001标准 5.严格执行企业标准,并对所有外购件承担最终质量责任 四、项目实施计划步骤 1、交货 项目实施方在合同签定后的15个日历日内分批次将将货物运抵交货地点。 2、制定详细安装调试计划 合同签定以后,项目小组和工程实施小组将共同对实施方案的技术细节进行分析、探讨制定详细安装调试计划包括: 1安装调试手册 2安装调试进度安排 3安装方式 4调试方法 5调试工具的准备 6安装调试环境的准备 7详细的线缆连接图 8对影响系统实施的关键工序、关键设备进行分析提出相应的解决措施 9技术参数手册、培训手册和工程安装手册 10制定项目建设质量管理方案和措施 详细安装调试计划将在合同签定后的2日内提交用户。 3、安装现场环境调查及现场勘察 为确保各工程实施小组到达现场后能够尽快展开工作,保证项目顺利进行 我公司将在实施前24小时内对用户单位仪器安装环境进行调查,填写安装环境调查表。同时,我们还将提前向用户单位提交各种主要仪器的具体环境要求在用户单位的积极配合下,确保在现场实施工作开始前完成场地环境准备工作。安装环境调查由工程实施小组负责。 4、现场安装调试 仪器到达安装现场后,由我公司技术人员和用户共同清点完毕后,工程实施小组的工程师将开始设备安装调试工作。项目组将有包括项目经理在内的多名工程师参加项目实施,他们负责现场远程网络设备、辅助设备的安装和调试,完成后同时填写项目安装调试报告。我们在设备安装和调试的同时,将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训,同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料。 5、到货验收 在合同设备到达用户指定的地点后,用户与我公司代表将共同开箱验货,依标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件,如装箱单、保修单、随箱介质等,的验收。当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时,我公司将负责解决,同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查,并做出测试方案和测试报告。保证所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下, 实现正常运行, 并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。我公司将同时提供设备相关证明文件,保证是原厂全新产品。 6、项目终验 在完成项目初验工作后,我公司将配合用户完成对系统的试运行阶段。达到终验时间及标准后组织对设备技术指标和系统总体性能进行全面验收。

6.2容器类设备安装质量检验评定标准

6.2容器类设备安装质量检验评定标准 6.2.1本节适用于立式或卧式容器类设备的整体就位安装和现场组装设备安装的工程质量检验评定。 一、保证项目 6.2.2设备和材料必须有质量证明文件,其指标必须符合设计规定。 检验方法:检查质量证明文件或复验记录。 6.2.3设备基础经交接并复验合格。 检验方法:检查交接和复验记录。 6.2.4安全阀经校验、定压合格。 检验方法:检查校验、定压记录。 6.2.5有完整的施工记录。 检验方法:检查施工记录。 二、基本项目 6.2.6垫铁的安装质量应符合以下规定: 合格:垫铁规格、布置应符合规范要求,不松动、接触较好,找正后定位焊固定。 优良:垫铁每组不超过四块,放置整齐、外露均匀(10-20mm)、斜垫铁搭接长度应小于全长的3/4。 检验方法:观察和用手锤敲击检查。 检查数量:全面检查。 6.2.7地脚螺栓的安装质量应符合以下规定: 合格:螺母和垫圈齐全、紧固均匀、螺栓螺纹无损伤并露出螺母。 优良:螺栓螺纹均匀露出螺母2-3扣,外露的螺纹已涂防锈脂。 检验方法:观察检查和用扳手试拧

检查数量:全面检查。 6.2.8卧式设备滑动支座安装质量应符合以下规定: 合格:滑动端地脚螺栓与相应的长圆孔两端的间距应满足设计要求或设备工况下的胀 缩条件支座板与底板应能滑动。设备配管结束后,松动滑动端螺母1-3mm间隙,并紧固锁紧螺母。 优良:支座滑动表面清理干净,并涂上润滑剂。 检验方法:观察检查和用塞尺检查。 检查数量:全面检查。 6.2.9安全阀、压力表等安全附件的安装质量应符合以下规定: 合格:应经校验合格并铅封,安装牢固、可靠。 优良:位置朝向便于观察、排放、检查与维修。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 6.2.10 设计压力≥10MPa高压设备的密封垫和螺栓等拆装件安装质量应符合以下规定: 合格:密封垫安装平整、位置正确,螺栓紧固均匀、紧固力矩符合要求,法兰间隙均匀。 优良:螺栓螺纹外露均匀,并涂有石墨涂料或二硫化钼润滑剂。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 三、允许偏差项目 6.2.11高压设备安装的允许偏差应符合表6.2.11 的规定。 表6.2.11高压设备安装的允许偏差(mm)

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记录表

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量 验收记录表 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记录 表 GB50303-2002 01

1、主控项目:①变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。②杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:1)每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;2)相间和相对地间的绝缘电阻值应大于Ω;30电气装置的交流工频耐压试验电压1KV,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V光欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。 2、一般项目:①拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧,收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。②电杆组应正直,直线杆横向位移不应大于50mm,杆梢偏移不应大于俏径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于一个梢径。③直线杆单横担应装于受电侧,终端杆、转角杆的单横担装于拉线侧。横坦的上下歪斜和左右扭斜,从横坦端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。④导线无断股、扭胶和死弯,与绝缘子固定可靠,金具规格应与导线规格适配。⑤线路跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离,电压等级为6~10KV的,应大于300mm,电压等级为1KV及以下的,应大于150mm。用绝缘导线架设的线路,绝缘破口处应修补完整。⑥杆上电气设备安装应符合下列规定:1)固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品,坚固件及防松零件齐全;20变压器油位正常、无渗油现象,外壳涂层完整;3)跌落式熔断安装的相间距离不小于500mm;熔管试操动能自然打开旋下;4)杆上隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械销定可靠,分合时三相间期性好,分闸后,刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识;5)杆止避雷排列整齐,相间距离不小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于16mm2、铭线截面积不小于25mm2,接地侧引线铜线截面积不小于25mm2,铝线截面积不小于35mm2。与接地装置引出线连接可靠。 3、检查数量:主控项目1~3 全数检查;4~6 抽查10%,少于5基(档),全数检查。一般项目5、6 全数检查;1~4 抽查10%,少于5组(基、付),全数检查;第2项中的转角杆全数检查。 填表说明: 1、检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。监理(建设)单位验收记录、施工单位检查评定结果、监理(建设)单位验收结论、签名栏的斜体字表示手签。 2、检验批表的编号(右上角)后2个口填写检验批的顺序号(有多个编号的,在该分部分项工程对应编号后口内填写)。 3、单位(子单位)工程名称,按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)名称填写。 4、验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围,要标注清楚,如二层①~0轴线砖砌体。 5、施工单位、分包单位、填写施工单位的全称,与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。有分包单位时,也应填写分包单位全称,分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字,只是标明他是项目负责人。 6、施工执行标准名称及编号:由于验收规范只列出验收的质量指标,其工艺等只提出一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了。所以此栏应填写企业标准名称及编号。 7、施工单位检查评定记录: (1)对定量项目直接填写实测的数据; (2)对定性项目,应对照规范条款和设计要求简略说明实际安装检测情况; (3)对一般项目合格点有要求的,应是其中带有数据的定量项目;定性项目必须基本达到。定量项目其中每个项目都必须有80%以上检测点的实测数值达到规范规定,其余20%按各专业施工质量验收规范规定,数值不能大于允许值的150%(钢结构为120%)。超企业标准而没有超过国家验收规范的数字用“o”将其圈住;对超过国家验收规范的数字用“△”圈住。 (4)有取样送检或试验要求的检验批,应填写取样或试验报告编号。

供货安装进度计划

供货安装进度计划 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

供货安装进度计划 一、总体供货组织安排 针对本工程,单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责在规定工期30日历天里完成对材料及设备的采购及供应。 设备、材料供应组成员配置表如下: 序号职位人数备注 1项目负责人1 2实施人员3 3采购员1 4质检员2 根据施工进度和招标文件要求,编制供应进度计划表如下: 施工 布置 工作内容1-4天5-8天9-16天17-19天20-28天29-30天 施工步骤 技术准备图纸设计材料采购设备生产质量检查进驻工地安装调试验收和移交 资料 严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货,并送达到指定地点。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。 三、确保产品质量及安装过程中的质量控制措施 我公司做出质量承诺如下: 1.质量标准:国标或行业标准 2.质量等级:优良 3.质量保质期:按招标文件要求 4.质量管理体系:ISO9001标准 5.严格执行企业标准,并对所有外购件承担最终质量责任 四、项目实施计划步骤 1、交货 项目实施方在合同签定后的15个日历日内分批次将将货物运抵交货地点。 2、制定详细安装调试计划 合同签定以后,项目小组和工程实施小组将共同对实施方案的技术细节进行分析、探讨制定详细安装调试计划包括: 1安装调试手册 2安装调试进度安排 3安装方式

4调试方法 5调试工具的准备 6安装调试环境的准备 7详细的线缆连接图 8对影响系统实施的关键工序、关键设备进行分析提出相应的解决措施 9技术参数手册、培训手册和工程安装手册 10制定项目建设质量管理方案和措施 详细安装调试计划将在合同签定后的2日内提交用户。 3、安装现场环境调查及现场勘察 为确保各工程实施小组到达现场后能够尽快展开工作,保证项目顺利进行我公司将在实施前24小时内对用户单位仪器安装环境进行调查,填写安装环境调查表。 五、保证措施 1、组织精干高效的项目管理班子 科学组织施工,为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 2、加强施工进度计划管理 我公司将严格依据与甲方商定的工期要求更进一步更具体地编制施工总体网络进度计划,该施工进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实