工程名称德多小区.C栋施工单位重庆桓大建设集团楼层二层检查部位三层配筋KL1

设计图号或标准图集号结施—21

变更(洽

商)通知编

检查内容检查情况

特殊节点详图:

1、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ20、下部2Φ16 ¢8@100/200

2、钢筋接头闪光对焊符合要求

3、保护层厚度30㎜

4、钢筋锈蚀处理无锈蚀、油污

5、预埋件数量及位置—

6、钢筋的锚固31d

7、(预应力)锚具和连接器品

种、

规格、数量、位置

8、灌浆孔排汽兼泌水管的

品种、规格、数量、位置、形状

9、(预应力)锚固区局部构造—

10、钢筋配料表编号(钢筋配料

表附后)

检查

结论

经检查、符合设计要求和验收规范《GB50204—2002》的规定;同意隐蔽

施工单位项目技术负责人:

记录人:

年月日

监理

(建设)

单位

监理工程师:

(建设单位代表)

年月日

设计

单位

代表:

年月日

重庆市建设工程质量监督站监制

工程名称德多小区.C栋施工单位重庆桓大建设集团楼层二层检查部位三层配筋KL2

设计图号或标准图集号结施—21

变更(洽商)

通知编号

检查内容检查情况特殊节点详图:

2、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ18、下部2Φ16 ¢8@100/200

2、钢筋接头闪光对焊符合要求

3、保护层厚度30㎜

4、钢筋锈蚀处理无锈蚀、油污

5、预埋件数量及位置—

6、钢筋的锚固31d

7、(预应力)锚具和连接器品

种、规格、数量、位置

8、灌浆孔排汽兼泌水管的

品种、规格、数量、位置、形

9、(预应力)锚固区局部构造—

10、钢筋配料表编号(钢筋配

料表附后)

检查

结论

经检查、符合设计要求和验收规范《GB50204—2002》的规定;同意隐蔽

施工单位项目技术负责人:

记录人:

年月日

监理

(建设)

单位

监理工程师:

(建设单位代表)

年月日

设计

单位

代表:

年月日

重庆市建设工程质量监督站监制

钢筋及预埋件隐蔽检查记录

设计图号或标准图集号结施—21

变更(洽

商)通知编

检查内容检查情况特殊节点详图:

3、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ16、下部2Φ16 ¢8@100

4、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ18、下部2Φ18 ¢8@100/200

5、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ1

6、下部2Φ16 ¢8@100/200

楼层二层检查部位三层配筋KL6

设计图号或标准图集号结施—21

变更(洽

商)通知编

检查内容检查情况

特殊节点详图:

6、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ18、下部2Φ16 中部2Φ12、¢8@100/200

7、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ18、下部2Φ16 ¢8@100/200

8、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ16、下部2Φ16 ¢8@100/200

9、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ18、下部2Φ18 ¢8@100/200

10、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ16、下部2Φ16 ¢8@100/200

楼层二层检查部位三层配筋KL11

设计图号或标准图集号结施—21

变更(洽

商)通知编

检查内容检查情况

特殊节点详图:

11、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ18、下部2Φ16 ¢8@100/200

12、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ18、下部2Φ18 ¢8@100/200

13、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ20、下部2Φ22 ¢8@100/200

14、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ18、下部2Φ16 ¢8@100/200

15、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ22、下部3Φ20 二层3Φ18¢8@100/200

16、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ22、下部3Φ18 ¢8@100/200

德多小区.C栋施工单位重庆桓大建设集团楼层二层检查部位三层配筋KL17

设计图号或标准图集号结施—21

变更(洽

商)通知编

检查内容检查情况特殊节点详图:

17、钢筋品种、规格、数量、形状、位置、间距上部2Φ18、下部2Φ22 ¢8@100/150

宣城四季花城30#楼工程 地下室 结 构 验 收 自 评 报 告 江西建工第四建筑有限责任公司时间:2016年10月21日 宣城四季花城30#楼工程 地下室结构验收自评报告 一、工程概况与说明 工程名称:宣城四季花城30#楼工程 建设单位:宣城市徽商房地产开发有限责任公司

勘察单位:宣城市建筑勘察院有限公司 设计单位:浙江龙山建筑设计咨询有限公司 施工单位:江西建工第四建筑集团有限责任公司 监理单位:宣城科信建设监理有限公司 本工程设计为十五层框架建筑、建筑面积26598.01㎡,基础为桩基筏板基础,主体为框架结构。 工程于2015年5月20日开始施工,2015年10月18日基础结构施工结束。在整个施工过程中依据业主提供的设计图纸要求和设计变更进行施工,并严格执行现行施工质量验收规范(GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准;GB50202-2012建筑地基基础工程施工质量验收规范;GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范)。基础垫层砼设计强度等级为C15,基础剪力墙、梁砼强度为C35,基础墙体水泥砂浆强度为M10。施工检查验收时每检验批均在自检合格基础上报请工程监理部验收,合格后进入下步施工,并及时、客观、准确地做好施工记录。 二、工程原材料情况1、钢筋有马钢HPB300:6.5、HRB400E:8、10、12、 14、16、18、20、22、25,长江HRB400E:8、10、12、14、16、18、20、22、25共十种规格,每批进场均有质保书,现场抽样检测,结果合格。 2、水泥:砂浆采用宣城海螺32.5R水泥,有质保书,现场取样检验合格。 3、砂:产地:泾县,进场取样检测,符合砌筑砂浆及混凝土级配要求。 4、碎石:产地:水东,进场取样检测,符合混凝土级配要求。 5、砖:产地:宣城市华庭新型建筑材料有限公司,采用混凝土实心砖,强

主体结构验收方案参考.doc

XXXXX项目 主体结构验收方案 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:

二零一X年X月

方案编制(签字、盖章) 日期 方案审核(签字、盖章) 日期 方案批准(签字、盖章) 日期

XXX项目 主体结构验收方案 一、工程概况; 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位: 项目总体概况; 建筑类别:工程等级:一级;设计使用年限50年;防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一级;抗震设防烈度七度; 结构类型:桩筏基础,桩基采用PHC预应力管桩基础,主楼为剪力墙结构,商铺部分为框架结构。 混凝土强度等级: 1#楼1F-6F塔楼柱为C55、剪力墙为C50、梁板为C35;7F-9F塔楼柱为C55、剪力墙为C45、梁板为C35;10F-13F塔楼柱为C50、剪力墙为C40、梁板为C35;14F-17F 塔楼柱为C45、剪力墙为C35、梁板为C35;18F-19F塔楼柱为C40、剪力墙为C35、梁板为C30;20F-22F塔楼柱为C35、剪力墙为C30、梁板为C30;22F及以上塔楼柱为C30、剪力墙为C30、梁板为C30; 3#、5#、7#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;

12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 6#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 22#、23#、25#、26#、27#、28#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 8#、11#楼32层单元1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;36层单元1F-7F墙柱为C40、梁板为C35;8F-12F墙柱为C35、梁板为C30;13F-17F 墙柱为C30、梁板为C25;18F以上墙柱、梁板均为C25; 12#、17#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F 墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 18#、21#楼1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-11F 墙柱为C30、梁板为C30;12F-13F墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 9#、10#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 15#、16#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F 墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 19#、20#1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-13F 墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 砌体强度等级:MU3.5煤矸石空心砖。 砌筑砂浆等级:M5混合砂浆。

主体结构验收方案参考

主体结构验收方案参 考

XXXXX项目 主体结构验收方案 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二零一X年X月

方案编制(签字、盖章) 日期 方案审核(签字、盖章) 日期 方案批准(签字、盖章) 日期

XXX项目 主体结构验收方案 一、工程概况; 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位: 项目总体概况; 建筑类别:工程等级:一级;设计使用年限50年;防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一级;抗震设防烈度七度; 结构类型:桩筏基础,桩基采用PHC预应力管桩基础,主楼为剪力墙结构,商铺部分为框架结构。 混凝土强度等级: 1#楼1F-6F塔楼柱为C55、剪力墙为C50、梁板为C35;7F-9F塔楼柱为C55、剪力墙为C45、梁板为C35;10F-13F塔楼柱为C50、剪力墙为C40、梁板为C35;14F-17F塔楼柱为C45、剪力墙为C35、梁板为C35;18F-19F塔楼柱为C40、剪力墙为C35、梁板为C30;20F-22F塔楼柱为C35、剪力墙为C30、梁板为C30;22F及以上塔楼柱为C30、剪力墙为C30、梁板为C30; 3#、5#、7#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 6#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 22#、23#、25#、26#、27#、28#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 8#、11#楼32层单元1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为

地基与基础结构验收报告

地基与基础结构工程验收报告 尊敬的各位领导、专家: 由我单位承建的**自2014年7月开工以来,经过项目部精心施工,在质监站、设计、勘察、建设、监理单位的细心指导和帮助下,在确保质量安全的前提下,使该工程地基与基础顺利完成任务,经监理单位、施工单位对资料的审核及检测评定,于2016年3月18日进行地基与基础结构工程验收,现我代表施工单位就工程的施工情况,向各位领导和验收专家组作简要汇报: 一、工程概况 **位于河头村,建筑面积(其中地下室)。本工程共3幢楼,地上主体A幢6层、B幢15层、C幢15层,地下一层,标准层高,建筑高度。现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑抗震设防烈度为六度,设全埋式人防地下室,抗力等级为甲类核6级。地下一层及地上框架抗震等级为四级、剪力墙抗震等级为三级,地下室防水等级为二级。 本工程±相当于黄海绝对标高,冲击钻孔灌注桩基础,桩径φ700,混凝土强度等级C25、C30,总共253根。垫层采用100厚C15素砼找平层,150厚片石灌砂夯实,地下室底板砼强度等级为C30P6,剪力墙、柱、顶板砼强度等级为C35P6。防火墙、楼梯、设备井道采用非粘土烧结多孔砖实砌,内墙采用加气砼砌块实砌。 工程质量要求等级为合格。 本工程相关单位如下: 质量监督机构: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 承包单位: 二、本工程采用主要技术标准及依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 9、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 10、《工程测量规范》(GB50026-2007) 11、本工程施工图、设计文件及施工合同等。 三、工程质量、自控管理 2014年7月开始试桩,2014年12月份完成桩基工程,桩位验收情况较好,少数偏差超规范的桩已通过设计修改进行处理。桩基共动测253根,抽检率为100%,其中I类桩217根,占%,II类桩36根,占%,无Ⅲ类桩及Ⅳ类桩,检测结果均符合设计及规范要求。2015年6月份完成了地下室顶板混凝土浇筑。 我公司高度重视本工程的施工质量、安全、进度,选派有丰富施工经验、质量意识强的管理人员组成本工程管理班子,特别在原材料上严格把关,积极配合业主及监理进行现场取样及监督抽查。在组织上、思想上、技术上保证工程质量达到标准。工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备均有合格证及进场试验报告。地基与基础结构工程所使用的钢筋原材料均有质保单和进场复试报告,混凝土采用质量稳定的商品混凝土,砂浆配制有配合比通知单。每次施工时均有监理进行旁站、见证取样,试块组数与试验结果均符合验收规范要求;复核记录齐全、隐蔽工程均有监理单位及专职质检员等人员参加验收并详细做好隐检记录。 1、桩基工程保证资料核查情况 钢筋质量证明书及进场复试报告共17份,商品混凝土合格证253份,钢筋焊接试验报告65组,焊条质保书1份,隐蔽验收记录253份,砼施工日记253份,桩基静载试验1份,桩基动测报告3份,试桩记录7份、地基验槽记录4份,桩位验收记录4份。混凝土抗压强度报告:C30桩基共计173组,C25桩基共计80组。桩基混凝土强度分别采用数理统计法与非数理统计法进行评定,结果合格(详见附表)。 2、地下室基础工程保证资料核查情况

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

地基与基础分部结构验收方案

郑州市社会福利院改扩建项目--地下室 编制人: 审核人:

批准时间: 目录 一、工程概况························································㈠、有关单位情况·····················································㈡、工程概况····················································· 二、验收依据························································㈠、合同文件及设计文件···············································㈡、国家及地方质量管理规定、规范、规程及标准·························· 三、验收范围和内容········································· 四、地基与基础分部工程验收······································ ㈠、基本程序··············································㈡、分部(子分部)工程过程验收········································1.施工单位自验·····································2.实体检测·············································3.组织(分部)子分部验收·············································4.人防工程验收·····································5.质监站过程监督和验收资料备案····································· 五、验收计划和验收员···············································㈠、验收组织计划······································1.项目管理人员的分工···············································2.劳动力的安排·····································㈡、地基与基础分部验收人员·········································· 六、验收前有关地下室的工作安排······································㈠、施工单位···············································㈡、监理单位···············································㈢、业主单位··············································㈣、设计单位·················································㈤、勘察单位·············································· 一、工程概况

基础验收流程

1 在施工单位完成施工内容, 并自验合格的基础上, 施工单位对将验收的施工的 内容进行自评。 2. 由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3 监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4. 由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表, 申请进行主体结构工程 的中间验收。 5. 在当地质安站的监督下, 由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、 设 计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和 有关施工验收规范要求共同进行验收 验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2 设计(勘察)单位项目负责人; 1.3 建设单位项目负责人 1.4 质量监督站项目负责人 1.5 监理公司项目监理组人员

二、基础(主体)分部验收程序: 2.1 基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2 施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果; 2.3 监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4 与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5 检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工 程质量进行评议; 2.6 由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7 由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见; 2.8 最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。 三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1 承包方 3.1.1

地下室基础验收方案

地下室基础验收方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

万荣商务中心地下室 地基与基础分部工程验收方案 一、工程概况 本工程位于郑州市豫一路北、百尚路西、建筑总面积:35997.32㎡。本工程设计使用年限为50年。结构类型为筏板基础,主体为框架剪力墙结构,建筑层数为地下2层。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为标准设防类,抗震等级标高基础顶~-6.450m为三级,标高-6.450m以上为二级、地下室防水等级为一级、地下室抗渗等级为P8,建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。 二、参加验收单位: 建设单位:金源百荣投资有限公司 设计单位:重庆长厦安基建筑设计有限公司 勘察单位:郑州岩土工程勘察设计院 监理单位:河南华都工程管理有限公司 施工单位:湛江市第四建筑工程有限公司 三、验收依据 1、国家、省、市有关法律、法规、规定 2、经过审查的施工图纸、会审纪要、设计变更、技术核定单等 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《砼结构工程质量验收规范》 5、《砼强度检验评定标准》 6、《钢筋焊接及验收规程》 7、《钢筋机械连接通用技术规程》 8、《工程测量规范》

9、《建设工程文件归档整理规范》 10、其他有关验收规范 四、验收时间及验收地点 本工程地基与基础分部验收时间为年月日,地点为湛江市第四建筑工程有限公 司项目施工现场会议室。 五、验收内容 (一)观感质量验收 检查观感质量是否符合要求,并填写相关表格。 观感质量检查内容:主要检查砼结构是否有露筋、蜂窝、夹渣、疏松、裂缝等 质量缺陷;。 (二)质量控制资料验收 检查质量控制资料是否完整,能否基本反映工程质量情况,并填写质量控制资 料核查记录。 工程质量控制资料核查内容:包括图纸会审、设计变更、洽商记录,原材料出 厂合格证及进场检验报告,施工试验报告及见证检测报告,隐蔽工程验收表,施工 记录,预拌混凝土合格证,结构检验及抽样检测资料,结构分项、分部工程质量验 收记录,工程质量事故及事故调查处理资料,新材料、新工艺施工记录等,检查其 是否真实、齐全,整理是否符合规范要求。 (四)安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 1、建筑物垂直度、标高、全高测量记录。 2、建筑物沉降观测测量记录。 六、验收组织 1、组织形式:由参建各单位项目负责人和工程技术人员组成项目验收组。组长由监理单位总监宋扬担任,并分为保证资料核查、现场实测和观感质量检查3个专业组。 2、验收成员分组: ⑴.观感检查组:

基础验收方案

XXXXXXXXX工程 地 基 与 基 础 分 部 验 收 方 案 编制单位:广西同泽工程项目管理有限责任公司编制时间:XXX年XX月XX日

一、工程概况: 工程名称:XXXXXXX 工程地点:XXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:广西同泽工程项目管理有限责任公司 施工单位:XXXXXXX 二、验收时间、地点、参加单位及人员: 1、验收时间:XXX年XX月XX日上午10:00 2、地点:XXXXX项目会议室 3、主持人:XXXX(项目总监) 4、参加单位及人员: 建设单位:XXXX等 设计单位:XXXX等 勘察单位:XXXX等 监理单位:XXXX等 施工单位:XXXX等 三、验收依据:(注意更新) 1、批准的施工图纸、设计变更及图纸会审记录等。 2、验收标准: ⑴《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) ⑵《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) ⑶《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ⑷《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 四、验收内容 1、工程设计文件及合同要求的地基与基础分部所有项目实物查验和施工质量控制资料的核查。 2、检查部位:XXX楼地基与基础。 3、拟定验收组组成(人员及分工):

(1)、观感检查组 组长:XXXX(项目总监) 成员:XXXX等 (1)、实测实量组: 组长:XXXX 成员:XXXX ①混凝土垂直度、截面尺寸、轴线位置偏移: ②砌体表面平整度、垂直度、水平灰缝平直度、灰缝厚度、轴 线位置偏移: (3)、资料组: 组长:XXX 成员:XXX等 五、竣工验收会议程序 1、参加竣工验收各单位人员签到。 2、抽签确定拟检查的中间楼层。 3、参建五方在质监站监督指导下按已确定的检查部位进行现场 检查及资料核查。 4、由施工、监理、勘察、设计单位分别汇报各自的合同履行情 况和工程建设中各环节执行法规、强制性标准的情况,工程竣工验收 现场检查及资料核查存在的问题并提出验收意见。 5、建设单位对参建各方合同履约情况和工程建设中各环节执行 法规、强制性标准的情况进行评价,工程竣工验收现场检查及资料核 查存在的问题并提出验收意见。 6、质监站对竣工验收会议进行监督指导,对竣工验收会议程序 是否合法、各方人员是否到位、实体检查是否有违反强制性条文情况 进行说明。

地基与基础结构结构验收方案

地基与基础结构结构验收方案 金水区郑东新区 拆迁安置小区南-2组团 二OO三年十一月十六日 金水区郑东新区拆迁安置小区南-2组团 地基与基础结构验收方案 一、时间:二OO三年十一月十六日 二、地点:金水区郑东新区拆迁安置小区南-2组团 三、参加单位及人员: 郑州金水建设综合开发总公司: 庞新民郭登科田恒 郑东新区拆迁安置工程指挥部: 郭升荣 河南省建筑设计研究院: 杨进施磊 河南新恒丰监理公司: 张新春马海水陈虎胡玉伟 张晓景史卫东 河南国基建筑安装工程有限公司:朱永顺朱新峰高国增 杜成云各楼项目经理、技术人员、资料员四、工程简介: 郑东新区拆迁安置小区南-2组团本次参加地基与基础结构验收的楼号为A、B、C、R、S、T、N、Q、U、G、V楼,该十一栋楼均为多层单元住宅楼,建筑耐用年限50年(二级),钢筋砼筏板基础,地下均设架空层,主体结构为四层半砖混,局部五层半(底层商铺),单元户型分80型和100型两种,按7度抗震标准设防,屋面防水等级3级,排水坡度2%,TownHouse户型屋顶平台为上人屋面,其它为不上人屋面。各楼具体情况见下表: 序号楼号结构型式建筑面积(?) 完成情况

1 6012.7 2 南-2-A 砖混架空层结顶 2 7519.40 南-2-B 砖混架空层结顶 3 7641.0 4 南-2-C 砖混架空层结顶 4 6619.70 南-2-R 砖混架空层结顶 5 5673.93 南-2-S 砖混架空层结顶 6 2772.91 南-2-T 砖混架空层结顶 7 3849.39 南-2-N 砖混架空层结顶 8 4084.12 南-2-Q 砖混架空层结顶 9 4761.71 南-2-U 砖混架空层结顶 10 8553.45 南-2-G 砖混架空层结顶 11 4604.04 南-2-V 砖混架空层结顶 五、验收依据: 现行建筑工程施工规范、建筑工程质量验收标准、建筑工程施工设计图纸及标准图集 六、验收方案: 主体工程验收依照上表所列顺序(又上到下)顺次验收。验收分资料验收、观感质量、实测实量三部分进行,资料验收抽查由监理检查后报工程部主任郭升荣审查;观感质量由各方及各楼项目经理联合检查;实测实量由各楼技术人员配合验收各方进行验收。 资料验收组:施磊、陈虎、张晓景、杜成云、各楼项目部资料员 观感质量组:郭升荣、田恒、杨进、庞新民、张新春、胡玉伟、朱永顺、各 楼项目经理 实测实量组:郭登科、马海水、史卫东、朱新峰、高国增、各楼项目部技术员 七、总结:

基础及主体结构验收施工各方应准备的资料

基础及主体结构验收施工各方应准备的资料 基础验收时要准备的东西 1、质监站会查的:基础验收时,当地监督部门要查验该工程的规划许可文件、施工许可文件及红线验线证明等。(划线的是要甲方准备的)以及施工单位资质,上级主管检查整改记录,出现过重大事故的要有报告。项目经理要到场。 2.现场验收一定要有的:基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告、监理的基础评定报告、基础验收通知书、验收签到表。 一、地基验槽记录 二、预检工程记录 三、工程定位测量及复测记录 四、地基钎探记录 五、基础混凝土浇灌申请书 六、基础混凝土开盘鉴定 七、基础混凝土工程施工记录 八、基础隐蔽工程验收记录 九、基础分部工程质量验收记录 十、土方分项工程质量验收记录 十一、回填土分项工程质量验收记录 十二、混凝土分项工程质量验收记录 十三、钢筋分项工程质量验收记录 十四、砌体基础分项工程质量验收记录

十五、模板分项工程质量验收记录 十六、现浇结构分项工程质量验收记录 3、基本的程序:施工单位提出申请→建设单位监理预验(包括现场实体建筑物和资料整理)→合格后,通知质检站设计院勘察单位验收时间→正式举行验收→验收通过后,几方共同签字认可。 主要点:基础分部(桩基子分部)验收表,此验收表要甲方监理设计院勘察单位施工单位共同签字盖章认可的. 4、其他可能必备的: 1) 桩基工程概况 2) 施工现场质量管理检查记录 3) 企业资质、设备、仪器、特殊工种合格证 4) 施工组织设计审核表 5) 施工组织设计 6) 技术、安全交底 7) 桩位测量放线记录 8) 工程定位测量放线记录 9) 开工报告 10) 施工记录 11) 工程施工日志 12) 基础验收报告,预验收记录 13) 图纸会审记录 14) 试桩记录

地基基础分部验收方案

南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部工程验收实施方案 一、验收时间:2016年03月10日14时; 二、验收地点:南宁市五象新区凤凰路19号碧桂园天玺湾项目管理部; 三、参加验收单位及人员: 建设单位及人员:南宁市碧桂园房地产开发有限公司,卢一平,韦尚鑫,黎郁文等人员; 勘察单位及人员:广西化蓝岩土工程有限公司,卢玉南,陆金蝉,韦勇生等人员; 设计单位及人员:广东博意建筑设计院有限公司,裴书龙,骆均华等人员; 施工单位及人员:广东腾越建筑工程有限公司,胡永强,黄克勤,刘庆通,梁志全,耿敬龙,黄碧梅,李奇,袁健波等人员; 监理单位及人员:广东国晟建设监理有限公司,王先进,杜松岗,周旅国,张高源等人员; 监督单位及人员:南宁市五象新区质量监督站,×××,×××等人员。 四、验收组织: 南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部质量验收,由南宁市碧桂园房地产开发有限公司负责组织,分为三个验收检查小组:实体观感检查小组、实体实测实量小组和资料核查小组,其中实体观感检查小组由×××、×××组成,×××负责;实体实测实量小组由×××、×××组成,×××负责;资料核查小组由×××、×××组成,×××负责。 南宁市五象新区质量监督站×××、×××分别参加各个检查小组,并对该工程地基与基础分部工程质量进行核验。 1

五、验收依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2002)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、国家、行业有关规定。 2、工程设计图纸、设计变更文件。 六、验收部位及验收内容: 1、实体观感质量检查:随机检查。 2、实体实测实量抽查: 基础工程:共××个构件,抽查××个构件,抽查比例为××%(不少于20%),现场抽签确定。 实测内容为:混凝土构件几何尺寸。 测量工具:经纬仪、水准仪、靠尺、塞尺、钢尺等。 3、资料核查: 施工技术资料核查内容:①原材料出厂合格证和进场复验报告;②钢筋接头的试验报告;③混凝土工程施工记录;④混凝土配合比报告及试件的性能试验报告;⑤隐蔽工程验收记录;⑥检验批、分项工程验收记录;⑦工程严重质量问题的处理方案和验收记录;⑨施工日志;⑩其它必要的文件和记录等。 监理资料核查内容:①监理旁站记录;②监理例会记录;③材料见证取样记录;④监理日志等。 七、会议议程: 分部工程验收会议由建设单位卢一平主持,程序如下: 1、介绍参加会议单位及人员(与会人员签到); 2

基础与主体结构验收自评报告

崇扬·逸城国际小区1、2#楼 地基与基础结构分部工程自评报告 崇扬·逸城国际小区1-4#楼工程由重庆市崇扬房地产开发有限公司投资建设,重庆宏源勘测设计有限公司进行地勘,重庆特钢设计院有限公司设计,重庆实达工程监理有限公司监理,福建亨立建设集团有限公司承建。 本工程由4栋高层和四层裙楼组成,目前,1、2号楼基础与主体分部已具备验收条件 一、工程概况 本工程设计合理使用年限为50年,框支剪力墙结构,1#楼建筑面积23944.16m2,总高度为94.6m,层数29层,标准层层高3米。2#楼建筑面积24573.40m2,总高度97.6m,层数30层,标准层层高3m米。基础为旋挖机械 钻孔灌注桩、基础梁,局部桩顶设承台。桩端持力层为中风化炭质页岩,其饱和单轴抗压强度标准值frk≥8.0Mpa和11.26Mpa。 1、基础 1#楼旋挖机械钻孔灌注桩成桩43根,2号楼机械钻孔灌注桩共78根,桩 径分别有1000、1200、1500、1800、2000共五种规格。本工程基础桩芯混凝土强度等级为C30;基础梁砼设计强度等级C50,该工程基础地梁于2014年12月20日开始组织人工进行基础地梁基槽开挖,于2015年12月31日进行地梁钢筋制作安装工序施工,在监理和业主的监督指导下于2015年1月9日 顺利的完成地梁钢筋、模板分项工序工作,且通过质检站及相关参建单位

验收合格后,于2015年1月10日完成地梁砼浇筑工作。 2、本工程主体混凝土强度等级为负1 层至第5层C50;第6层至第9 层为C45;第10层至第13层为C40;第14层至第17层为C35;第18层至顶层为C30. 本工程钢筋采用HPB235级、HRB335 级、HRB400 级。框架梁、柱的钢筋接头均采用机械直螺纹连接接头,钢筋直径小于Φ22者可采用焊接。 焊条HPB235级钢筋采用E43,HRB335级、HRB400级钢筋采用E50。 本工程地面墙体采用MU10烧结粘土空心砖,其中外墙200 厚,内墙 200 厚,M10混合砂浆砌筑。在业主单位和监理单位的指导和监督下,于2015年11月20日完成主体分部的所有分项工程及施工工序工作。 在整个施工过程中,建设、监理、施工单位共同严把质量关,严格执 行《工程建设强制性标准》,并严格按现行建设施工验收规范进行检查验收,确保建设工程质量达合格标准要求。 二、项目实施概况 我司成立了崇扬·逸城国际小区工程项目部,配备资质、能力符合要求的各岗位管理人员。根据我司质量、环境、职业健康与安全管理体系要求,建立健全各项质量、安全生产和文明施工管理制度、保证计划以及各 项预防与纠正措施;制定了科学和合理的年度、月度生产计划,并分解到 每旬、每周甚至每天;根据进度计划、施工内容和工程量大小,选择资质 适宜,技能合格,工种齐全,人员充足的劳动力队伍,保障物资、材料和 机械的充分、及时供应,从而保证项目的顺利开展,阶段性目标如期实现。 本工程在各参建单位的支持与配合下,严格按施工合同、设计文件、

桩基础验收方案

*****,设计单位: ****,监理单位:****,施工单位:**** 2016年 月 日在工程现场召 监理、施工单位相关人员组成验收 1-9#楼基坑桩基础工程验收方案 *****安置区工程基坑支护及桩基础施工专业承包工程,位于广州市*** 施工许可证编号:,质量监督编号:。工程建设单位:*****,勘察单位: 本区域工程已完成工程设计和合同约定的各项内容,已具备下列工程 验收的条件和文件: 1、建设工程中间质量验收申请表;2、完整的工程技 术档案和施工管理资料;3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设 备的出厂合格证和进场试验报告;4、建设行政主管部门及工程质量监督 机构责令整改的问题全部整改完毕;5、工程款已按合同约定的情况进行 支付 经建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位检查,确认本工程已达 到***桩基础子分部验收条件,拟定于 开自***桩基础验收会议。 验收程序和组织形式: (一)建设单位组织勘察、设计、 组,并负责核对参加人员资格。 验收组组长:*** (建设单位); 副组长:***(监理单位) 组员: 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 验收主持人:*** ;设计单位主汇报人:*** ;监理单位主汇报人:*** 勘察单位

主汇报人:*** ;施工单位主汇报人:***。 (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; (三)审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料,并签署审查意见; (四)实地查验工程质量,并签署查验意见; (五)对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面作出全面评价,形式经验收组人员签署的***桩基础工程验收意见,由建设单位提出 《***桩基础子分部工程验收记录》及《***桩基础子分部工程质量验收纪要》。 参与***桩基础工程验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决方法,待意见一致后,重新组织*** 桩基础工程验收。 ***桩基础工程验收合格后,由建设、勘察、设计、监理、施工等责任主体位单形成《***桩基础子分部工程验收记录》及《***桩基础子分部工程质量验收纪要》,并及时提交至***建设工程质量监督站。 本工程***桩基础验收所涉及用表严格执行省住房和城乡建设厅关于工程竣工验收技术资料统一用表的要求,建设单位保证提交的***桩基础 验收资料真实有效,若因提供虚假资料而造成的一切法律责任及民事纠纷均由建设单位承担。

基础验收方案—

XXXXXXXXXXX项目 基 础 验 收 方 案 XXXXXX工程管理有限公司 年月日

一、工程概况: 本工程为XXXXXX项目,位于xxxx区。本工程为剪力墙结构,抗震烈度7度,建筑结构安全等级二级,使用年限50年,地基基础设计等级为乙级,地下2层,地上18层,建筑面积10000m2;采用CFG桩复合地基,基础筏板厚1000mm,基础筏板混凝土为C30P6,混凝土构件环境类别:地面以下与土壤或水接触的构件、地面以上雨篷、挑檐及屋面构架等完全露天的构件混凝土环境类别为二b类,地下室室内、卫生间、屋面水箱间的构件环境类别为二a类;其余均为一类环境。 二、验收时间: 本次验收时间定于2017年月日 三、验收依据: 1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015。 4、《砌体工程质量验收规范》GB50203-2011。 5、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50203-2014。 6、本工程施工设计图纸,设计变更及图纸会审纪要。 四、验收程序内容: (1)会议由总监主持。 第一项:请与会人员签到。 第二项:主持人宣读参加此次结构验收的单位及人员名单。 第三项:建设单位介绍1#楼建设工程概况。 第四项:勘察单位介绍工程验收质量检查报告。 第五项:设计单位介绍工程验收质量检查报告。 第六项:施工单位汇报工程施工情况。 第七项:监理单位宣读工程质量评估报告。

第八项:分组进行现场工程质量验收和工程质量控制资料核查。 第九项:各组组长汇报验收意见,主持人统一验收意见。 第十项:形成验收会议意见,各方签字。 第十一项:监督单位发表监督意见。 (2)验收内容: 针对翰林雅苑住宅区B区1#楼地基基础工程,进行工程质量控制资料核查和观感质量检查及实测实量检查。 1、质量控制资料核查内容: 包括图纸会审、设计变更、工程定位测量、放线记录、原材料出厂合格证及进场检验报告、施工试验报告及见证检测报告、隐蔽工程验收记录,施工记录签章是否齐全,整理是否齐全,整理是否符合规范要求。 2、现场质量检查内容:主要检查砼结构是否有露筋、蜂窝、麻面、孔洞的各种缺陷等。 3、实测实量部分将进行基础的表面平整度和标高等检查验收。 五、验收组织: 1、组织形式: 由建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位及施工单位共同组成三个验收小组,第一组是工程资料审查组,第二组是观感质量检查组,第三组是实测实量检查组,由质量中心领导现场对验收工作程序和内容进行监督,具体分组如下: 1)资料审查组组长:担任 组员: 2)观感检查组组长:担任 组员: 3)实测实量组组长:担任 组员: 六、验收要求:

主体结构验收操作规范

主体结构验收流程 主体结构验收的基本程序: 主体结构验收的基本: 1.在施工单位完成施工内容,并自验合格的基础上,施工单位对将验收的施工的内容进行自评。 2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。 3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收,并出评估报告。 4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表,申请进行主体结构工程的中间验收。 5.在当地质安站的监督下,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和 有关施工验收规范要求共同进行验收。 附录:基础(主体)验收程序及准备事项 一、基础(主体)分部验收参加单位 1.1该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人; 1.2设计(勘察)单位项目负责人; 1.3建设单位项目负责人 1.4质量监督站项目负责人 1.5监理公司项目监理组人员 二、基础(主体)分部验收程序: 2.1基础(主体)分部验收由监理公司项目总监理工程师主持; 2.2施工单位代表汇报基础(主体)分部施工过程中组织、自控等方面施工情况及基础(主体)质量自评结果;

2.3监理公司项目总监、总监、总监代表汇报基础(主体)分部施工过程中监理所做的监理工作及基础(主体)分部质量监理评估意见; 2.4与会各方代表到施工现场实地察看基础(主体)分部工程质量; 2.5检查完毕后回会议室,由设计及各单位专家对所验收的基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.6由建设单位项目代表队对基础(主体)分部工程质量进行评议; 2.7由项目总监结合各方意见,形成基础(主体)综合验收意见; 2.8最后请质量监督部门对所验收的基础(主体)分部工程质量进行核定。 三、基础分部验收需要准备的事项: 3.1承包方: 3.2监理方: 3.3业主方:

地下室基础结构验收

地下室基础结构验收集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

河源市铭成商务大厦 地下室基础结构验收 监 理 报 告 项目总监理工程师:王朋 编制人:陈远良 编制单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 项目部门:铭成商务大厦项目监理部 编制时间:年月日 目录 共10页 一、工程概况3 二、质量评估依据4 三、质量受控状态5 四、监理控制情况6~8 五、基础分部工程质量管理9 六、质量评估意见10 河源市·铭成商务大厦地下室 地下室基础结构工程质量评估总结报告 一、工程概况

建设单位:河源市铭成房地产开发有限公司 设计单位:广东华方工程设计有限公司 勘察单位:河源市工程勘察院 监理单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 施工单位:河源市源城建筑工程总公司 监督单位:河源市源城区建设工程质量安全监督站 本工程建筑面积约37435.35M2,框架结构,抗震设防烈度7度;建筑类别:高层建筑一类;地下室耐火等级为一级;人防地下室的抗力等级为核六级,防化等级为丙级;地下室防水等级为Ⅱ级防水设计。 基础为旋(人工)挖孔灌注桩基础,混凝土强度等级为C30~C35,抗渗等级P8; 地下共二层:负一层为汽车库;负二层平时为汽车库,战时为核六级常六级二等人员掩蔽所,人防建筑面积为1980平方米,掩蔽人数为1200人; 地上二十五层:一至四层为裙楼,五至二十五层为(办公楼)标准层,建筑标高为99.4米; 河源市源城建筑工程总公司在河源铭成商务大厦工程设立施工项目部,现场配备项目经理1名、技术负责人1名、施工负责人1名、质量员1名、安全员1名、资料员1名及其他管理人员2名;主要管理人员资质符合要求,上岗证书齐全,现场质量保证体系、安全保证体系及各项规章制度建立健全;三级检查验收制度、安全检查制度落实,主要管理人员到岗到位,符合合同要求;施工调度灵活有序,施工秩序良好。 二、质量评价依据 1、根据广东华方工程设计有限公司设计的图纸,及图纸会审纪要与设计变更通知。 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 4、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》。 5、各种原材料试验、检测、报告、质量技术文件。 6、国家、地方现行的有关建筑工程质量管理的法律、法规。 7、《建设监理合同》和《施工承包合同》约定的工程质量控制目标。 三、质量受控状态 1、本工程在施工过程中施工单位做到按图纸设计及规范要求施工,遵守有关建筑法规及建设监理程序,做到材料进场使用前的申报、隐蔽工程的报验、砼浇筑前的申报、对监理日常发现提出的问题亦能及时整改,经检查合格后方才进行下道工序的施工。 2、监理部对工程质量的控制情况 1〉工程项目监理部进驻现场后,参加图纸会审,根据实际情况,实行定期或不定期召开监理例会,通报质量、进度、安全情况。 2〉施工过程中做到巡视、旁站、抽检、平行检查,防止质量隐患,科学监理,跟踪