1.1发电机技术规范

1.1.1 汽轮发电机型号及规格

生产厂家:杭州杭发发电设备有限公司生产的QF-J4.5-2发电机组。

型号:QF-J4.5-2

额定功率:4500kW 额定电压:10500V

额定电流:309.3A 功率因素:0.8

额度频率:50Hz 额定转速:3000r/min

转子重量:4.79t 定子重量:10.9t 发电机总重量:20.42t

相数:3 极数:2

接法:Y 效率:95.6%

1.1.2 定子三相短路电流为额定值(309.3A)时的励磁电流:115.3A

1.1.3 空载励磁电流: 104A

1.1.4 空载励磁电压: 35V

1.1.5 满载励磁电流: 240.2A

1.1.6 满载励磁电压: 97V

1.1.7 定子绕组直流电阻(75℃) 0.0613Ω

1.1.8 转子绕组直流电阻(75℃) 0.3805Ω

1.1.9 短路比: 0.90

1.1.11 纵轴同步电抗(Xd): 126.6%

1.1.12 励磁方式:静止可控硅励磁

1.1.13 绝缘等级: F/F

1.1.14 冷却方式:密闭自循环通风冷却

1.1.15 旋转方向:从汽轮机端看为顺时针方向

1.2 励磁方式及装置技术参数

1.2.1 励磁方式:自并励方式,即发电机未并列之前,励磁电源取自启备变,发电机升压并列过程中自动转为发电机出口母线上的励磁变供给励磁电源。

1.2.2 励磁系统主要技术参数指标

A/D采样通道: 16路

⑴.模拟量输入一览

机端电压PT1:额定值100V(三相)

机端电压PT2:额定值100V(三相)

系统电压:额定值100V

发电机定子电流:额定值5A/1A

发电机转子电流: 75ma(由分流器来)

转子电压:实际电压

励磁机励磁电流: 75mv(由分流器来)

备用测试信号: -2V--+2v(不隔离)

第二节发电机运行规定

2.1 发电机的正常运行

2.1.1 当发电机功率因素为额定值,其电压与额定值的偏差不超过±5%,且其频率与额定值的偏差不超过±2%情况下连续运行时,能保证输出额定功率。当定子电压与额定值的偏差大于±5%,但不大于±10%时,允许发电机继续运行,但此时定子电流及励磁电流允许值,应以发电机各部件的允许温升为限。

2.1.2 发电机在额定工况下运行时,各主要部件温升按下表执行

4500kW发电机在额定工况下连续运行时温升限度一览表

发电机的主要部件温度测量方法冷却空气温度

+40℃+30℃+25℃允许温升限度

定子线圈电阻温度计100K 110K 112K 转子线圈电阻法110K 120K 115K 定子铁心电阻温度计100K 110K 112K 轴承回油温度/轴瓦温度温度计<65℃/85℃

2.1.3 发电机在额定工况下运行时,进风温度不得大于40℃,最低不得低于20℃,相对湿度60%。

2.1.4 发电机在正常工作条件下运行时,轴承回油温度不得超过65℃,轴瓦温度不得超过80℃。

2.1.5 发电机出风温度不予规定,但应监视进出口温差不得超过25℃—30℃。若温升显著增

高时,则说明发电机的冷却系统已不正常或发电机内部损耗增加,应及时分析原因,采取措施,予以解决。

2.1.6 发电机空气冷却器以循环水为冷却介质,其进水温度不得超过33℃。在进水温度不超过33℃可开足水量,保证冷却后的进风温度不超过40℃.当进水温度提高到33℃以上时,可按提高的进风温度相应降低发电机绕组的允许温升,此时发电机的功率以温升不超过降低后的允许值为限。

2.2 发电机进风温度变动时运行方式

2.2.1当进风温度超过40℃时:

2.2.1.1 如果转子和定子线圈以及定子铁芯的温度经测试却未超过其绝缘等级所规定的数值时,可降低发电机的出力运行。

2.2.1.2 当转子和定子线圈以及定子铁心温度超过其绝缘等级所规定的数值时,则应减少定子和转子的电流,使温度降低到规定的数值。

2.2.1.3当进风温度在40-45℃时候,定子电流的允许值应较额定值低1.5%;在45-50℃范围内,每增加1℃,应较额定值低2%;在50-55℃时,每增加1℃,应较额定值低3%,具体控制按下规定执行:

2.2.1.4 进风温度最高不允许超过45℃。

2.2.2 当进风温度低于40℃时:

2.2.2.1定子和转子电流可以大于额定值运行,直至转子、定子线圈和定子铁芯的温度接近到绝缘等级所规定的温度为止。

2.2.2.2进风温度低于40℃时,每降低1℃,允许定子电流较额定值高0.5%,此时转子电流也允许有所增加。但定子电流只允许增加至进风温度30℃时所对应的值为止。如进风温度再降低时,电流值也不得再增加。

2.3 发电机电压、频率、功率因数变动时的运行方式

2.3.1 发电机运行电压的变动范围在额定电压(10kV)的±5%(9.5kV-10.5kV),而功率因数为额定值时,其额定容量不变。

2.3.2 发电机连续运行时的最高允许电压不得大于额定值的110%(11.55kV),发电机的最低运行电压应根据稳定运行的要求来确定,不应低于额定值的90%(9.45kV)。

2.3.3 当发电机的电压下降到低于额定值的95%(9.975kV),定子电流长时期允许的数值,仍不得超过额定值的105%( 324.7A)。

2.3.4 发电机按额定工况运行时,频率允许变动范围不得超过额定值的±0.5%

(49.5Hz-50.5Hz)。

2.3.5 发电机在运行中功率因数变动时,应使其定子和转子电流不超过当时进风温度下允许的数值,发电机的功率因数一般不应超过迟相0.95。

2.4负荷不平衡的允许范围

2.4.1 三相电流中任意两相电流之差,不得超过额定电流的10%,同时任一相的电流不得大于额定值。

2.4.2 发电机在低于额定负荷连续运行时,各相电流之差可以大于上述所规定的数值,但具体需符合下列三个条件:

(1) 转子线圈的温度不得超过允许值;(110℃)

(2) 任何一相定子电流不得超过额定值;(309.3A)

(3) 发电机组的振动不得超过允许值(≤30μm)。

第三节发电机的启动、停机及运行维护

3.1发电机启动前的检查

发电机启动前应收回发电机及有关设备的全部工作票,拆除全部临时安全措施,并应详细检查下列项目:

3.1.1 发电机组各部分及其周围应清洁;

3.1.2 发电机电压引出线及励磁回路接线良好;

3.1.3 滑环电刷、大轴接地电刷应清洁、接触良好、压簧完整。电刷在刷框内应无卡死、摆动、破损现象,铜辫不断股或松动,电刷压力均匀,且长度适中;

3.1.4 检查励磁装置内熔丝完好,信号指示正常。开关及柜内其它开关均在要求位置,手动电位器在零位;

3.1.5 发电机电压互感器,电流互感器、引出线支柱绝缘子均完好;

3.1.6 发电机出线刀闸完好且在断开位置;

3.1.7 保护压板在相应的投切位置,保护信号及指示正确且完好;

3.1.8 发电机控制柜上出线远控开关、励磁远控开关应在“跳闸后”位置、励磁远控调节在低限位置;

3.1.9 控制柜及发电机上各表计完好;

3.1.10 发电机检修后应由检修状态转为冷备用状态;

(1)拆除所有接地线及警示牌

(2)测量发电机定子、转子绝缘合格

(3)测量发电机出口Ⅰ、Ⅱ段母线绝缘合格

3.1.11 发电机升压并列前30分钟进行由冷备用转热备用操作

(1)送上励磁调节启动变电源

(2)合上发电机出口刀闸

(3)合上励磁变压器刀闸

(4)将发电机出口开关(同期并列点)推至工作位置并合上保护电源、控制电源、合闸电源小开关

(5)送上励磁调节柜风机电源并启动运行

(6)合上励磁调节柜交流输入开关

(7)合上励磁调节柜直流输出刀闸

(8)合上灭磁开关操作电源开关

(9)将发电机出口励磁调节PT、测量保护PT、避雷器推至工作位置

(10)将各保护压板调整到相应的投切位置

3.2 发电机的试验

3.2.1 发电机大修后应按照《电气设备检修规程》执行相关试验,正常启动前进行常规性简单试验作项目如下:

3.2.2 测量发电机定子、励磁回路等项绝缘电阻,并记录在操作票内。

(1)测量发电机定子回路绝缘电阻时,采用2500V摇表测量,其绝缘电阻不得低于1MΩ/kV,定子线圈在10℃~30℃时的吸收比R60/R12≥1.3.

(2)转子线圈的绝缘电阻在冷态下,采用500V摇表测定时,其绝缘电阻不得小于1 MΩ。(3)测量发电机非传动端座式滑动轴承与机座及油管间的绝缘,用1000V摇表测量绝缘电阻不低于1 MΩ.

(4)定子线圈在冷态下,测量的各项直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后相互间的差别不得超过其平均值的1.5%。

3.2.3 发电机耐压试验:发电机在进行测量绝缘合格后,定子线圈交流耐压试验按制造厂试验数据的75%进行,试验时间1分钟。

3.2.4 发电机空冷器水压试验:发电机空冷器安装完毕后或检修换管后须进行水压试验合格,应能承受294kPa的水压试验,历时30分钟不得漏水。

3.2.5发电机首次启动或大修后的启动,在运转状态下应作如下试验:

(1)发电机在启动过程中不加励磁,首先进行无负载的机械性检查试验,检查轴承油温及轴承振动。

(2)空载特性试验

(3)短路特性试验

(4)负载特性试验

(5)负载温升试验

(6)测量轴两端电压

(7)短时升高电压试验

3.2.6励磁开关联跳发电机出线开关试验,手动断开励磁开关,发电机出线开关联跳。

3.2.7机电联跳试验(开机前做):

3.2.7.1 主汽门关闭联跳发电机逆变灭磁——将汽轮机挂闸并开启速关阀、将发电机出口10kV开关在试验位置合闸,合上发电机灭磁开关、按紧急停机按钮,发电机出口10kV开关应联锁跳闸,灭磁开关跳闸。

3.2.7.2 发电机保护动作联关速关阀——合上发电机出口10kV开关(试验位置)、发电机灭磁开关,将汽轮机危急保安器挂闸并开出速关阀,短接发电机差动保护出口,检查发电机出口10kV开关、灭磁开关跳闸,汽轮机速关阀关闭。

3.2.8 甩负荷试验:此项在发电机并网后进行50%、70%、100%甩负荷试验,甩负荷后汽轮机转速飞升值应符合厂家提供的转速不等率的要求。

3.2.9发电机、变压器保护传动试验。

3.2.10汽轮机保护报警试验。

3.3 发电机的启动

3.3.1 发电机启动前的准备工作已完成,通知调度员后并得到同意后即可冲转汽轮机。

3.3.2 发电机转子一经转动,即应认为发电机及全部设备均已带电,此时应严格遵守《电业安全工作规程》(电气部分)的要求,任何人不得在一、二次回路上工作。

3.3.3 发电机启动阶段,余热发电运行人员应进行下列工作:

3.3.3.1 在发电机并网前30分钟将发电机改为热备用,即除发电机出线开关、励磁开关在断开位置,其余设备均在投入位置。

3.3.3.2 当发电机转速升到2059r/min(临界转速)时,电气运行人员应检查滑环上的电刷是否接触良好或有无跳动现象,若有应设法消除。

3.3.3.3在转速达到3000r/min左右时,应检查下列各项:

(1) 轴承油流及回油温度和轴瓦温度是否正常。

(2) 检查发电机和冷却系统有无漏风现象,对漏风处应做好标记,以便安排处理。

3.4 发电机的升压和并列

3.4.1当发电机转速达到3000r/min,汽轮机试验完毕,即可进行升压并列操作。

3.4.1.1 确认发电机出线刀闸在合闸位置,发电机出口10kV开关在断开位置。

3.4.1.2 合上励磁调节柜交流输入开关。

3.4.1.3 合上灭磁开关,起励。

3.4.1.4 增磁,缓慢将发电机电压升至10.5kV。

3.4.1.5 检查发电机零序电压,负序电流A。

3.4.1.7 检查发电机定子电流三相平衡且为空载电流值。

3.4.1.8 汇报值长发电机可以并网,得值长同意后进行发电机并列操作。

3.4.1.9 调整发电机转速稍大于3000转/分。

3.4.1.10 选择发电机侧10kV联络开关作为同期并列点。

3.4.1.11 将发电机保护测控屏IQK强制合/同期合开关打到“同期合”位置,将同期屏TQK 开关打到“手准投”位置,按“FA复位”按钮,按“发电机同期启动”按钮,调整电压和转速,检查系统频率、系统电压、待并频率、待并电压满足并列条件,同步表转动正常。

3.4.1.12 同期装置“S表”指针顺时针旋转到同期点时,合上红色按钮。

3.4.1.13 退出发电机同期装置

3.4.1.14 用505调速器调整发电机负荷使发电机适当接带负荷,并根据汽机情况逐渐增加负荷;

3.4.2发电机升压并列应注意以下几点:

(1)应使发电机转子电流、电压和定子电压缓慢、均匀地上升。

(2)应密切注意三相定子电流接近于零。

(3)当定子电压升起至额定值时,应核对发电机励磁电流、电压是否符合要求。

(4)在升压过程中应严密监视发电机电压与励磁电压、电流同步上升,若发现发电机电压不动时,应查明原因方可继续升压。

(5)注意发电机同步表投入时间不得超过15分钟。

3.5 发电机带负荷及负荷调整

3.5.1发电机与系统并列后,即可带负荷,负荷增加应注意:

负荷增加不能太快,一般发电机并网后可带额定负荷的10%~30%(但一般以汽机信号为

主),然后以150~200kW/min的负荷率逐渐增加至额定值。

3.5.2 在发电机升负荷过程中,严密监视表计(电流、电压)的变化情况。

3.5.3 按汽机允许增加负荷的速度进行加减负荷。

3.5.4 密切监视发电机的风温,线圈、铁芯温度,发电机接带负荷后应及时调整空冷器冷却水量,使发电机风温、铁心温度、线圈温度控制在正常范围。

3.5.5 发电机运行中的负荷调整应遵循下列原则

(1)正常运行时,调整发电机有功负荷应遵循发电机功率因素COSφ≤0.95;发电机三相定子电流不超过额定值;负荷的增减要与机侧主汽压力及调节门开度匹配。

(2)无功负荷的调整,应保证功率因数在规定值内(滞后0.90-0.95),同时注意监视发电机三相定子电流、电压不得超过规定值。

3.6 发电机的停机

3.6.1 发电机正常停机

3.6.1.1 得发电机停机操作命令后

3.6.1.2 配合汽机逐渐将发电机有功负荷降

3.6.1.3 断开发电机出口开关,检查发电机有功负荷指示到0,三相定子电流接近0

3.6.1.4 调整励磁调节器开关,逐渐将发电机电压降低、励磁电压、励磁电流降至0

3.6.1.5 断开励磁系统灭磁开关、励磁调节柜交流输入开关

3.6.1.6 停运励磁调节柜风机

3.6.1.7 测量发电机定转子回路绝缘电阻,并记录入册

3.7 发电机运行监视与维护

3.7.1 监视发电机运行参数(温度、电流、电压、频率、功率因数等),每小时抄表一次;

3.7.2 及时调整发电机出力,参数的调整应在发电机正常运行时,在规定的范围值内进行;

3.7.3 正常运行中,每班应对发电机、励磁装置及主要附属设备每小时检查一次,当高温、雷雨、大风、冰雪、严重外部故障或发电机有缺陷时,应加强巡回检查;

3.7.4 空冷器有无漏风、漏水等现象。

3.7.5 检查机组保护运行是否正常。

3.7.6 监控励磁回路绝缘。

3.7.7 发电机励磁回路绝缘电阻的测量方法如下:测量发电机励磁回路的正对地和负对地电压,将测得的电压换算成绝缘电阻,阻值不得低于0.5MΩ。公式如下:

R=Rv{V/(V1-V2)-1}×10-6MΩ

式中:RV:电压表内阻(MΩ)

V1:正极对地电压(V)

V2:负极对地电压(V)

V:正负极间的电压(V)

A.当绝缘电阻低于0.5MΩ时,应将励磁保护转换开关转切。并将转子回路一点接地保护投入,设法消除绝缘受损现象,并报告相关人员。

B.当电阻值低于2kΩ时,转子一点接地告警;当电压比定值低于7%,转子两点接地保护动作。

3.8.8当励磁保护投入时,在励磁回路上任何工作均需征得值长的许可方能进行,以防保护误动作。

3.8.9 在励磁回路上工作,必须严格执行《电业安全工作规程》(电气部分)。

3.8.10 集电环(滑环)电刷的检查和维护

3.8.10.1对集电环(滑环)定期用压缩空气清除灰尘和碳粉,使用压缩空气吹扫,压力不应超过0.3MPa,压缩空气中应无水分和油(可用手试)。

3.8.10.2 在运行中的发电机集电环(滑环)或励磁装置上工作时,工作人员应穿绝缘鞋,使用绝缘良好的工具,并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地时,尤应特别注意。

3.8.10.3 发电机碳刷的运行维护:

a.经常检查集电环(滑环)上电刷的冒火情况。

b.电刷在刷握内有无跳动、摇动或卡涩情况,弹簧压力是否正常。

c.电刷辫是否完整,与电刷的连接是否良好,有无发热及触碰机构件的情况。

d.电刷边缘是否有剥落的情况。

e.电刷是否过短(电刷在刷握内的高度不得低于刷握高度的1/3)。

f.各电刷的电流分担是否均匀,有无过热现象。

g.集电环(滑环)表面的温度是否超过规定值。

h.刷握和刷架上有无积垢。

3.8.10.4 更换电刷时,不得同时在同一滑环上取下两只电刷,换上的电刷须新旧牌号一致,厂家一样,运行时无火花。

3.8.10.5 更换电刷的工作应由有经验的人员执行。

3.8.10.6 如集电环(滑环)电刷发生火花,应参照下列方式进行处理:

集电环(滑环)电刷发生火花处理一览表

可能的原因消除的方法

刚投入运行时发生火花(1)电刷接触面研磨不良,与集电刷

(滑环)未完全接触

应重磨电刷或更换为研磨号的电刷

(2)电刷通流回路接触电阻大,造成

与其它电刷的负荷分配不均匀

检查电刷与铜辫与引线回路中各螺栓是

否紧固,接触良好

(3)弹簧与电刷间失去绝缘,弹簧因

流电流而发热变软、失去弹性

将弹簧与电刷绝缘,如弹簧已失弹性,则

必须更换

运行中发生火花的原因(1)使用的电刷牌号不符合要求,或

更换的电刷牌号错乱

检查电刷牌号,必须使用制造厂定的或经

过试验适用的同一牌号的电刷

(2)电刷压力不均匀,或不符合要求

用弹簧秤检查电刷压力,并进行调整电刷

压力应按制造厂家规定,无时可调整到不

发生火花的最小压力(一般为

200-300g/cm2)。各电刷压力均匀,其差别

不应超过10%

(3)电刷磨短电刷磨短至不能保持所需压力时更换(4)电刷接触而不洁,在个别或全部

电刷下出现火花

用干净帆布擦去或用电工刀刮去接触面

的污垢

(5)电刷和刷辫、刷辫和刷间的连接

松动,发生局部火花

检查连接处的接触程度,设法紧固

(6)电刷在刷盒中摇摆或动作卡涩,

火花随负荷面增加

加查电刷在刷盒内能否上下自如活动,更

换摇摆和卡涩的电刷。电刷与刷盒之间应

有0.1-0.2mm的间隙

(7)集电环(滑环)表面凹凸不平

在停机时检查电环(滑环)表面平度,应

不超过厂家规定值。否则,应进行车削打

磨处理

(8)电刷间负荷分布不均匀

用直流卡钳检测电刷及分布情况,对负荷

过重、过轻的电刷及时高速处理,重点是

使电刷压力均匀、位置对准电环(滑环)

圆周的法线方向、更换发热受损的电刷

第四节发电机异常运行

4.1 发电机事故负荷

4.1.1 在事故情况下,允许发电机的定子绕组在短时间内过负荷运行,同时也允许转子绕组

有相应的过负荷。

发电机允许过负荷一览表

定子短时过负荷电流/定子额定

1.27 1.32 1.39 1.50 1.69

2.17

电流

允许持续时间(s)60 50 40 30 20 10 4.1.2发电机在过负荷情况下运行,必须严密监视发电机各部分温度不超过规定值。

4.1.3当发电机的定子电流过负荷运行时,电气值班人员应首先检查发电机的功率因数和电压,并记录过负荷的大小及时间。在允许的持续时间内,用减少励磁电流的方法,降低定子电流到正常值,但不得电压过低。如果减少励磁电流不能使电流降低到正常值时,则必须降低发电机的有功负荷切断一部分负荷。

4.2 发电机进相运行

进相运行定义:励磁电流降低较多而导致发电机的无功负荷为负值。

原因

a、发电机无功负荷处于低限运行时,当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时,励磁电流自动降低。

b、励磁装置的励磁调节失灵或误动。

c、励磁系统其他设备发生故障。

处理

a、如果是由于设备原因造成进相运行时,只要发电机尚未出现振荡或失步现象,可适当降低发电机的有功功率,同时迅速提高励磁电流,使机组脱离进相状态,然后查明励磁电流降低原因。

b、如果不能使发电机恢复正常时,应争取及早解列停机。

4.3 发电机的事故处理

4.3.1 发电机发生强烈振荡或失去同期时

现象

a、定子电流表的指针来回剧烈摆动,定子电流表的摆动有超过正常值的情形。

b、发电机和母线上各电压表指针剧烈摇摆,经常是电压降低。

c、电力表(有功,无功)的指针在全盘上摆动。

d、转子电流表的指针在正常值的附近摆动。

e、发电机发出呜响,其节奏与表针摆动合拍。

原因

a、系统上发生短路

b、发电机励磁系统故障引起发电机失磁,使发电机电动势急剧下降。

c、系统电压过低。

d、发电机电动势过低或功率因数过高。

处理

a、对于自动励磁调节装置在手动方式运行时的发电机,应尽可能的增加其励磁电流,并适当的降低发电机的有功负荷,以便恢复周期。

b、对于自动励磁调节装置在自动方式运行的发电机,应减少发电机的有功负荷。

c、若以上处理后,两分钟内不能恢复正常运行,将发电机与系统解列。

d、若发电机强励动作,在10分钟内不得人为干预

4.3.2 发电机非同期并列

现象

a、定子电流表指示突然升高后剧烈摆动;

b、定子电压表指示降低并来回摇动;

c、发电机受到强烈的电流冲击,系统电压降低;

d、机组发出强烈的振动和鸣声。

原因

a、调整不当或操作错误

b、同期装置故障

处理

a、发电机在短时间内能拉入同步,并无显著异常响声和振动,表计摆动很快趋于缓和,则不必停机。

b、若发电机组产生较大的冲击和强烈的振动,表计摆动剧烈且不衰减,则立即将其解列停机。

c、非同期并列引起发电机跳闸或强烈振荡,应立即汇报总工程师或主管生产的领导,并对发电机进行全面检查(打开发电机端盖,检查线圈端部无变形等),检查保护,测定发电机绝缘,经检查一切正常后,由相关技术人员和领导决定是否投入运行。

4.3.3 发电机出线运行开关自动跳闸

现象

a、发电机有功负荷突然为0,汽轮机转速迅速升高;

b、发电机出口跳闸开关颜色变黄并“闪光”

C、若为保护动作跳闸,则联动逆变灭磁,主汽门可能关闭

d、在断路器跳闸的同时,故障机组和其他机组均有异常信号,表计亦有相应的异常指示。g、发电机定子电压升高,发电机转子电压、无功功率有极少量指示,定子电流指示近于零

原因

a、机组内部或外部短路故障引起继电保护正确跳闸。

b、发电机主保护或后备保护动作跳闸。

c、机组热机系统发生故障,由值班人员就地紧急停机或热力系统的其它故障由热机保护动作联锁使断路器跳闸。

d、汽轮机保护动作后,联锁使断路器跳闸

e、人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。

处理

a、保护正确动作跳闸的处理:

(1)检查励磁开关是否已跳闸,未跳闸时应立即拉开。

(2)复归跳闸断路器控制开关和音响信号

(3)停用发电机的自动励磁调节器

(4)调整汽轮机转速维持3000转/分

(5)检查继电保护动作情况,根据检查和分析的结果作出下列相应处理:

a)若查明为发电机所属一次回路发生短路故障时,应立即将与其有关的系统改为冷备用并详细检查发电机及其它有关的设备和保护区的一切电气回路(包括电缆在内)的情况,作详细的外部检查,查明有无外部征象(如烟、火、响声、绝缘烧焦味、放电或烧伤痕迹等),以判明发电机有无损坏,测量发电机定子线圈绝缘,以确定故障点的故障性质,并停机检修。b)若为外部故障引起的跳闸,在外部故障切除后应尽快将机组重新并网。

(6)各种原因引起的误动作处理:

a)因直流系统两点接地引起的误动作跳闸。应首先查找并消除直流系统接地故障,然后将机组重新并网。

b)因继电保护误动作跳闸。应检查是什么保护误动,若为后备保护动作,在征得值长同意后,可将其暂时停用,可先将发电机并网,然后消除故障;如果是机组主保护误动引起,必须查明保护误动的原因并消除后方可重新并列,不可随便停用主保护。

c)人为误操作或误碰引起的跳闸。在查明确实是人为原因引起后,应尽快将机组重新并网。

(7) 如果检查发电机及其回路的结果未发现故障或无法判明保护动作情况且无明显故障象征时,则发电机可从零起升压。升压时如发现有不正常情况,应立即停机,以便详细查明并消除故障。如升压时并未发现不正常现象,则发电机可并网运行。

4.3.4 发电机定子接地

现象

a、“发电机定子接地”信号发出

b、接地相电压下降或到零,其它两相电压升高。

原因:

a、小动物引起的瞬时接地。

b、污秽的支持绝缘子受潮或在严重浓雾天气时,也可能引起定子回路接地。

c、发电机母线电压互感器高压侧熔断器熔断。

处理:

a、发电机为小电流接地系统,在发生定子单相接地时,仍可继续运行,但是不允许长时间带接地运行。

b、“定子接地”信号发出后,应立即利用定子电压切换开关测量有关电压,分析是否真接地。(真假接地的原因根本区别在:真接地时,接地相对地电压降低,而非接地相对地电压升高,且线电压彼此平衡。假接地时,不会有非接地相对地电压升高现象,且线电压也不平衡。)

c、当判断为真接地时,应去现场检查,检查范围为发电机本体及所连接的一次回路。如果接地在发电机外部,应设法消除,若无法消除,则应在半小时内停机。如查明故障在发电机内部(如在窥视孔处能见到发电火花或电弧等),应立即解列停机。如果现场不能发现明显的故障点且接地报警不消失,应视为发电机内部接地,半小时内必须停机检查处理。

d、假接地时,可根据分析出的熔断器熔断的相别,停机处理。

4.3.5 发电机转子一点接地

现象:

测量转子绝缘监察表,某极对地电压降至零,另一极对地电压升高至全电压。

原因:

a、人员在励磁回路上工作时,不慎误碰或其它原因造成。

b、转子绕组绝缘损坏造成与铁芯相碰。

c、滑环及积灰、受潮、造成绝缘降低。

d、鼠类等小动物在励磁回路中造成接地。

处理:

a、查询是否有人在励磁回路上工作。

b、立即查明故障的地点和性质,运行中能消除者尽快消除。

c、用压力不超过0.3MPa的压缩空气吹扫整流子及滑环。

d、是稳定性金属接地,运行中无法消除,应立即投入二点接地保护,汇报有关领导,尽早安排停机处理。

e、如果机组又发生了欠励或失步现象,一般可认为机组已由一点接地发展为两点接地,转子两点接地保护应动作跳闸,否则立即停机。

4.3.6 发电机励磁回路两点接地或转子层短路

现象:

a、发电机无功显著下降,功率因数可能进相。

b、励磁电压(稍有)下降。

c、故障靠转子滑环时,转子电流表表示剧增。

d、转子线圈内部二点接地时,转子电流增大,机组(剧烈)振动。

处理:

励磁回路两点接地,保护应动作,如其不动作,应立即将故障发电机按解列步骤与系统解列停机,并汇报值长。

4.3.7发电机失去励磁,变成感应发电机(即异步发电机)运行

现象:

a、转子电流指示接近零或等于零。

b、转子电压指示异常。(如励磁回路开路,则转子电压降至零;如转子绕组两点接地短路,则指示降低;如转子绕组开路,指示升高。)

c、定子电压指示降低,定子电流指示升高并摆动。

d、有功功率表指示降低并摆动,无功功率表指示反向(负值)。

原因:

a、转子绕组或励磁回路开路。

b、转子绕组严重短路。

c、励磁装置或励磁系统故障。

d、转子滑环电刷环火或烧断等。

处理:

a、当发电机失去励磁时,若失磁保护动作则按发电机事故跳闸进行处理。

b、若失磁保护未动作,则立即解列停机。

c、在上述处理的同时,应尽量增加其它未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。

4.3.8 发电机温度不正常

现象:

发电机线圈和铁芯温度,冷却空气的温度或温升超过正常值等。

处理:

a、立即根据表计检查有无某种不正常的运行情况(三相电流不平衡)。

b、立即检查发电机进出口风温指示情况。

c、报告值长并会同检查冷却器水系统是否正常。

d、经上述检查处理无效时,立即降低有功及无功负荷使温度和电流不超过规定值。

4.3.9 发电机冒烟起火

发电机的冒烟起火主要由发热引起,而导致发电机发热的主要原因有:

a、发生短路故障后切除的时间过长。

b、绝缘击穿并形成火花或电弧。

c、绝缘表面脏污造成绝缘损坏构成故障。

d、承载大电流的接头过热。

e、局部铁芯过热,杂散电流引起火花等。

现象:

a、从发电机端盖窥视孔、风道或风冷小室等处能看到冒出明显的烟气、火星,并能闻到绝缘烧焦的气味。

b、严重时表计指示不正常。

处理:

a、发电机着火时,应立即将发电机与系统解列

b、确知发电机已解列且有关电源已隔绝后,即应根据现场用水灭火装置立即向机内喷水灭火,直到明火完全扑灭为止,同时起动辅助油泵。

c、如果水灭火装置发生故障不能使用时,值班人员必须设法使用一切能灭火的装置(1211

型灭火器)及时扑灭火灾,但不得使用泡沫灭火器或砂子灭火(当地面上有油着火时,可用砂子,但应注意不使砂子落到发电机内或其它轴承上)。

d、为避免发电机在扑灭火灾时,造成发电机大轴受热不均而弯曲,因此禁止在火灾最后熄灭前,将发电机完全停下,应保持发电机在10%(300r/min)的额定转速左右运行。

4.3.10 发电机有功降至零

4.3.10.1 电负荷甩至零,发电机未解列

现象:

有功突然降至零,电压、频率不变。

原因:

由于汽轮机保护装置或调节系统误动作,引起汽轮机进汽负荷甩至零,而发电机未解列。

处理:

若确属设备故障,应立即将发电机解例,并报告值长,只有在汽机缺陷消除后可重新并列,并列负荷过程中,应严格监视发电机各部分情况,并根据需要进行有关试验和调整。

4.3.10.2发电机开关误动作,使之跳闸,电负荷甩至零

现象:

a、有功、无功降至零,定子电流表降至零;

b、电喇叭发出音响信号,控制开关绿色指示灯闪亮,发电机电压回路“断线”信号灯亮;

c、电压,频率表升高;

原因:

由于电气误动作,使发电机开关跳闸,负荷甩至零。

处理:

a、拉开励磁开关,将励磁柜将发电机电压、无功负荷调至0;

b、调整汽轮机转速维持3000r/min待并;

c、由值长汇报地调后重新将发电机升压并列;

4.3.10.3 发电机开关因保护跳闸负荷降至零(按

5.4.3.3条处理);

4.3.11 励磁系统的故障处理

4.3.11.1 自动励磁装置出现故障时,应将自动励磁调节切为手动运行,故障未消除前,不得将投入励磁调节;

4.3.11.2 运行中的发电机,当励磁回路的绝缘电阻突然降低时,应以压缩空气吹净集电环和电刷,以恢复绝缘电阻,如果绝缘电阻不能恢复,则应对发电机严密监视,尽快安排停机处理;

4.3.11.3 励磁系统可能出现的故障及处理.

(1)接线有误;

(2)励磁场方向与剩磁方向相反;

(3)转速过低;

(4)残压过低。

处理措施:

(1)检查并纠正接线;

(2)对调励磁装置至发电机转子的两根接线;

(3)提高转速至接近额定转速;

(4)对转子进行充磁。

4.3.12 发生过电压, 继电器动作,励磁开关跳闸

原因:

(1)电压互感器相位有误;

(2)电压互感器断相;

(3)失控;

a)可控桥回路的整流二极管性能不良或松动;

b)在Ukmax时,三相导通角<10度。

处理:

(1)纠正电压互感器相位;

(2)检查电压互感器高压端熔丝是否熔断;

(3)失控处理:

a)调换整流二极管或旋紧松动点;

b)复查在Ukmax时三相导通角是否小于10度,调整至不小于10度.

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查,发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于1.8m,潮湿场所不得低于2.5m,低于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术措施: ①停电; ②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。

(2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3.低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4.在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5.高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4) 10KV开关送电操作步骤 ①值班长令: XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置 ⑤查一、二次系统完好,测绝缘合格 ⑥查 XX 开关在断开位置 ⑦将小车推入工作位置 ⑧操作真空储能 ⑨检查真空开关是否已储能 ⑩操作真空开关合闸,查已和好

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程 1、电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。 2、任何电气设备在未查明无电之前,一律视为有电。 3、电气设备的电源部分必须设置分开关,一闸一用,禁止一闸多用,并应设开关箱加锁,固定在安全地方,钥匙由专人保管。 4、保险丝粗细应与三相一致,其额定电流不准大于该线路额定电流,应按预定电流选用合格的熔丝和熔片。 5、凡连续两次跳闸或保险丝溶断,都必须查明原因,排除故障后再合闸,不得强行送电。 6、定期检查电气设备的绝缘是否符合规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏,绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。如发现断路等情况,应及时排除。 7、电气设备应接地或接零良好,接地电阻不得大于有关规定。每台机组应分别接地,禁止跨跃使用接地线,不得借用避雷器线作接地线。在同一供电系统上不得同时接地又接零。 8、高度超过周围建筑物的设备应设避雷及可靠接地装置,其电阻不得大于有关规定。 9、线路敷设应符合线路安装规定,以及符合当地供电局的规定。 10、绝缘导线不应有破损,带电部分不准外露,并严禁在地面或脚手架上拖拉电线,导线与电气设备的连接接头应紧固,并应经常检查,如发现松动,应及时处理,电线穿墙必须用保护管,电线上严禁搭晒衣物及吊挂其他物件。 11、移动式电气设备应使用橡胶电缆(橡皮软线),并予以固定且自由移动的长度尽可能缩短。电缆通过走道,脚手架随时应有刚性防护设备。挖沟铺设电缆时,应穿钢管保护,或在电缆上面架设钢板保护。 12、500V以下的低电压电路中,禁止带负荷切断裸闸关,必要时应加灭弧罩或戴绝缘手套及防护眼镜,操作时面部不得对闸刀。 13、启动后,应检查各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,方可正式开始工作。 14、电气设备应存放在干燥处,施工现场的各种电气设备闸刀箱均应有妥善的防雨、防潮设施, 用水冲洗电动施工机械时,不允许将水冲到电气设备上,以免导线及电气设备受潮而发生事故。 15、工作中如遇停电,应立即拉开电源开关,并挂上“禁止合闸”警示牌,如需修理或保养机械,不仅切断电源,拨下保险丝,还应在闸刀箱上加锁。并挂上“机械修理警告牌”。如需合闸,必须与检修人员联系妥当后,方可合闸送电。禁止带电检修运行中的电气设备或线路(高压带电作业除外) 16、工作完毕后,应及时切断电源,锁好闸刀箱,方可离开现场。 17、手提行灯应使用36伏以下的安全电压,在特别潮湿的地方,如管道、水井、锅炉及金属容器内,均应使用12伏行灯,行灯变压器应是双线圈型,外壳及二次付极都应接地。 18、如遇漏电失火时,应先切断电源,并用氯化碳和干粉灭火,严禁用水或其它灭火器浇泼。 19、发生人身触电,应先切断电源,然后用人工呼吸法紧接抢救。在电源未切断前,不得与触电者接触,以免再次发生触电事故。

电气运行安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD701 电气运行安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气运行安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、本规程适用于发电机组和高低压供配电系统运行等生产作业。 2、岗位运行人员必须熟悉本岗位的生产作业规程,并持特种操作证上岗。上岗作业,必须按照安全生产的防护要求穿戴劳动防护用品,严禁损坏劳动防护用品以及公共安全保护设施。 3、从事系统启动、运行控制、设备维护、故障处理、系统停车等作业时,必须严格执行《电气运行生产操作规程》和《电业安全操作规程》的相关规定,严禁违章作业。 4、10KV高压配电室高压设备运行及操作,岗位运行人员应严格执行当值调度员的调度指令。 5、发电机组正常并列和解列,操作前必须报请当值调度员同意后,方可进行操作;如遇事故解列,必须及时报告当值调度员。 6、高压配电室高压柜的自动保护装置和低压配电室低压抽屉柜的操作,应严格按照设备使用说明书规定的要求

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

电气设备的安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气设备的安全操作规程(标准版) 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。

5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。 7、漏电失火时,应先切断电源,用四氯化碳或干粉灭火器灭火,禁止用水或其他液体灭火器泼浇。 8、发生人身触电时,应立即切断电源,然后用人工呼吸法作紧急救治。但在未切断电源之前,禁止与触电者接触,以免再发生触电。 9、所有电气设备应接地良好,不得借用避雷器地线做接地线。 10、电气设备的所有连接桩头应紧固,并须作经常的检查,如发现松动,应先切断电源,再行处理。 11、各种机械的电气设备,必须装有接地和接零的保护装置。接地电阻不得大于10欧姆,但在一个供电系统上不得同时接地又接零。 13、种机械设备的电闸箱内,必须保持清洁,不准存放任何东

电气设备运行管理规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD273 电气设备运行管理规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备运行管理规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、值班员应认真填写电气设备运行管理的各种记录和报表。 二、加强和完善电气设备的运行管理工作,不断提高设备完好率,降低电能损耗,实现安全经济用电。 三、认真执行电力统配政策,按用电指标,周休日及削峰填谷等规定用电,并严格执行限电命令和有关规定。 四、根据分配的用电指标,并按照生产和用电的特点,分清主次排定调荷限电的序位,以适应电网应急处理的需要。 五、无功补偿的设备,应采用合理的方案,提高其利用率。 六、应结合冬季气候特点,组织电工对电气设备进行安全大检查中发现的问题,威胁人身及设备安全的一类缺陷应及时处理。 七、应保障通往变电所的道路畅通。 八、变电所配置的专用电话,不得移作他用。 九、变电站内所有电气设备必须整齐,有醒目的标

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

电气运行规程(04)

电气运行规程 第一节发电机及励磁系统介绍 1.1发电机技术规范 1.1.1 汽轮发电机型号及规格 生产厂家:杭州杭发发电设备有限公司生产的QF-J4.5-2发电机组。 型号:QF-J4.5-2 额定功率:4500kW 额定电压:10500V 额定电流:309.3A 功率因素:0.8 额度频率:50Hz 额定转速:3000r/min 转子重量:4.79t 定子重量:10.9t 发电机总重量:20.42t 相数:3 极数:2 接法:Y 效率:95.6% 1.1.2 定子三相短路电流为额定值(309.3A)时的励磁电流:115.3A 1.1.3 空载励磁电流: 104A 1.1.4 空载励磁电压: 35V 1.1.5 满载励磁电流: 240.2A 1.1.6 满载励磁电压: 97V 1.1.7 定子绕组直流电阻(75℃) 0.0613Ω 1.1.8 转子绕组直流电阻(75℃) 0.3805Ω 1.1.9 短路比: 0.90 1.1.11 纵轴同步电抗(Xd): 126.6% 1.1.12 励磁方式:静止可控硅励磁 1.1.13 绝缘等级: F/F 1.1.14 冷却方式:密闭自循环通风冷却 1.1.15 旋转方向:从汽轮机端看为顺时针方向 1.2 励磁方式及装置技术参数 1.2.1 励磁方式:自并励方式,即发电机未并列之前,励磁电源取自启备变,发电机升压并列过程中自动转为发电机出口母线上的励磁变供给励磁电源。 1.2.2 励磁系统主要技术参数指标 A/D采样通道: 16路 ⑴.模拟量输入一览

机端电压PT1:额定值100V(三相) 机端电压PT2:额定值100V(三相) 系统电压:额定值100V 发电机定子电流:额定值5A/1A 发电机转子电流: 75ma(由分流器来) 转子电压:实际电压 励磁机励磁电流: 75mv(由分流器来) 备用测试信号: -2V--+2v(不隔离) 第二节发电机运行规定 2.1 发电机的正常运行 2.1.1 当发电机功率因素为额定值,其电压与额定值的偏差不超过±5%,且其频率与额定值的偏差不超过±2%情况下连续运行时,能保证输出额定功率。当定子电压与额定值的偏差大于±5%,但不大于±10%时,允许发电机继续运行,但此时定子电流及励磁电流允许值,应以发电机各部件的允许温升为限。 2.1.2 发电机在额定工况下运行时,各主要部件温升按下表执行 4500kW发电机在额定工况下连续运行时温升限度一览表 发电机的主要部件温度测量方法冷却空气温度 +40℃+30℃+25℃允许温升限度 定子线圈电阻温度计100K 110K 112K 转子线圈电阻法110K 120K 115K 定子铁心电阻温度计100K 110K 112K 轴承回油温度/轴瓦温度温度计<65℃/85℃ 2.1.3 发电机在额定工况下运行时,进风温度不得大于40℃,最低不得低于20℃,相对湿度60%。 2.1.4 发电机在正常工作条件下运行时,轴承回油温度不得超过65℃,轴瓦温度不得超过80℃。 2.1.5 发电机出风温度不予规定,但应监视进出口温差不得超过25℃—30℃。若温升显著增

电气运行技术操作规程

电气运行技术操作规程 总则 一.制定本规程的重大意义 变电所担负着接受和分配电能的重要任务,是企业获得电能的重要源泉,变电所的安全和经济运行,直接影响到企业的发展,若变电所的值班运行、保护检修人员操作不当,很可能诱发重大事故,不仅使电气设备遭受损坏,而且生产被迫停顿,甚至威逼人身安全。因此,变电所的治理人员、运行检修人员必须熟悉把握有关电气设备运行参数、技术标准和操作规程。 二.电气工作人员通则 1. 电工必须具备的条件: (1) 经医生检查无阻碍从事电气工作的病症,如高血压、聋哑、色盲、肢体残废、功能受限等; (2) 具备必要的电气知识并经市安全生产监督治理局和电力部门考试合格、取得《特种作业操作证》和《电工进网作业许可证》。徒工和其他非持证电工,必须在持证电工的监护和指导下才准许操作; (3) 了解岗位责任区域内的供电线路及电气设备的性能; (4) 熟悉把握触电急救方法和事故紧急处理措施。 2. 电工应严格遵守并执行安全技术操作规程和有关制度: (1)工作票制度; (2)操作票制度; (3)工作许可制度; (4)工作监护制度; (5)工作中断及转移制度; (6)工作终结及送电制度; (7)调度治理制度; (8)危险作业(登高、带电、易燃易爆场所动火等)审批制度; (9)暂时用电审批、治理制度。 3. 电工上岗,必须正确穿戴合格的劳动防护用品,如绝缘鞋、工作服。必要时还应配戴安全帽、安全带及其它防护用品。 4. 必须正确使用和保管高、低压基本、辅助绝缘安全用具及一样防护用具,使用前要认真检查外观及试验日期,并做必要的性能检测。破旧、失效的一律禁用。对不同电压等级、

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电气通用安全操作规程示范文本

电气通用安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气通用安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1变电站工作人员要严格遵守电业安全操作规程,无证 人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作及操 作顺序操作。 2 从事配电室工作人员,应熟悉所管范围内电气设备 性能,一、二次接线图,并能熟练地掌握运行操作与事故 的紧急处理。 3 值班时间内遵守劳动纪律和各项规章制度,并穿戴 好劳动防护用品。 4 工作人员提前10分钟到岗,交班人员应办理交接手 续签字后方可离去。 5 值班人员主要做的工作: 5.1 监护仪表,保证设备的正常运行,正确果断地判断

或排除故障和事故。 5.2 根据负荷大小、设备状况、检修试验等任务,调整运行方式实施安全技术措施和安全组织措施,配合完成作业任务。 5.3 严肃认真、正确无误地记录日志,按时抄报所规定的表单和报表。 5.4 做好缺陷的检查记录和设备的维护、保养工作,提高设备完好率。 5.5 保管好配电室的消防器材及常用工具搞好卫生,保持整洁。 6 在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作(倒闸操作票的填写及实施附后)。 7 在变电设备上停电检修时,应使用工作票(工作票形式附后)。

电气设备运行实习安全操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气设备运行实习安全操作规程 (标准版)

电气设备运行实习安全操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 (1)对于出现故障的电气设备、装置和线路,不能继续使用,必须及时进行检修。 (2)必须严格遵照操作规程进行运行操作,合上电源时,应先合隔离开关,再合负荷开关;切断电源时,应先断开负荷开关,再断开隔离开关。 (3)在需要切断故障区域电源时,要尽量缩小停电区域范围。要尽量切断故障区域的分路开关,尽量避免越级断电源。 (4)电气设备应防止受潮,要有防止雨、雪和水侵袭的措施;电气设备在运行时发热,要有良好的通风条件,有的还要有防火措施;有裸露带电体的设备,特别是高压设备,要有防止小动物窜入造成短路事故的措施。 (5)所有电气设备的金属外壳,都必须有可靠的保护接地。 (6)凡有可能被雷击的电气设备,要安装防雷装置。 (7)堆放和搬运各种物资、安装其他设备,要与带电设备和电源线

相距一定的安全距离。 (8)在搬运电钻、电焊机和电炉等可移动电器时,要先切断电源,不允许拖拉电源线来搬移电器。 (9)在潮湿环境中使用可移动电器,必须采用额定电压为36V的低电压电器,若采用额定电压为220V的电器,其电源必须采用隔离变压器;在金属容器如锅炉、管道内使用的移动电器,一定要用额定电压为12V的低电压电器,并要加接临时开关,还要有专人在容器外监护;低电压移动电器应装有特殊型号的插头,以防误插入电压较高的插座上。 (10)雷雨时,不要走近高电压电杆、铁塔和避雷针的接地导线的周围,以防雷电入地时周围存在的跨步电压触电;切勿走近断落在地面上的高电压电线,万一高电压电线断落在身边或已进入跨步电压区域时,要立即用单脚或双脚并拢迅速跳到10m以外的地区,千万不可奔跑,以防跨步电压触电。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

(建筑电气工程)神火电厂电气运行规程

(建筑电气工程)神火电厂电气运行规程

电气运行规程 神火工业园电厂 二00四年目录 第1章系统运行规程 (1) 1.1主系统运行方式 (1) 1.2厂用系统运行方式 (2) 1.3倒闸操作 (3) 1.4系统异常运行及事故处理 (8) 第2章发电机运行规程 (11) 2.1发电机及励磁系统设备规范 (11) 2.2发电机内冷水系统运行规定 (11) 2.3发电机励磁系统 (12) 2.4发电机正常运行中的监视 (14) 2.5发电机及励磁系统运行中的检查与维护 (17) 2.6发电机的启动、并列及停机 (19) 2.7发电机的异常运行及事故处理 (22) 第3章变压器运行规程 (30) 3.1变压器设备规范 (30)

3.2变压器的运行规定 (30) 3.3变压器的检查、投停与维护 (37) 3.4变压器的异常运行及事故处理 (40) 第4章电动机运行规程 (44) 4.1电动机设备规范 (44) 4.2电动机的运行规定 (44) 4.3电动机的起动时间及检查与维护 (46) 4.4电动机的异常运行及事故处理 (48) 第5章直流系统运行规程 (53) 5.1直流系统设备概况 (53) 5.2直流系统运行方式 (54) 5.3直流系统检查内容 (56) 5.4直流系统异常运行及事故处理 (57) 第6章交流不停电电源系统运行规程 (59) 6.1系统概况 (59) 6.2系统操作 (61) 6.3系统检查内容 (62) 第7章继电保护及自动装置运行规程 (63) 7.1继电保护的运行规定 (63) 7.2保护配置 (64) 7.3自动装置 (67)

电气运行安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT603 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气运行安全操作规程通用范本

电气运行安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、本规程适用于发电机组和高低压供配电系统运行等生产作业。 2、岗位运行人员必须熟悉本岗位的生产作业规程,并持特种操作证上岗。上岗作业,必须按照安全生产的防护要求穿戴劳动防护用品,严禁损坏劳动防护用品以及公共安全保护设施。 3、从事系统启动、运行控制、设备维护、故障处理、系统停车等作业时,必须严格执行《电气运行生产操作规程》和《电业安全操作规程》的相关规定,严禁违章作业。 4、10KV高压配电室高压设备运行及操

电气设备运行安全操作规程

编号:CZ-GC-01298 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备运行安全操作规程 Safety operation procedures for electrical equipment

电气设备运行安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、电气部分发生故障,应由专职电工进行检修,恢复送电时,应统一指挥。 2、检修电气设备时,必须先切断电源,有操作把手者,应上锁或挂标示牌。 3、电缆经过处理重新投入运行时,必须进行绝缘测试,证明合格后方可带电。 4、高压电缆在更换电源或经运行2年后,需做直流耐压试验,并测量泄露电流。 5、高压开关柜前应铺设橡胶绝缘垫。操作高压开关和整理带电的高压电缆时,必须戴绝缘手套,并有专人监护。 6、高压油缺油时,禁止使用。电气2装置跳闸,应查明原因,排除故障,不得强行合闸。 7、变压器的门上或墙上,应挂有“高压危险”的标示牌。变压

器外壳必须接地,低压侧中性点必须直接接地或从击穿保险接地。变压器运行电压波动范围,不应大于在该分接头处相应电压的-50。变压器线圈的温升不得超过65摄氏度,上层油度不得超过85摄氏度。 8、电机的外壳必须有良好的接地。 9、长期停用或经故障处理后的电机,必须经绝缘测试合格,方可投入运行。低压电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧,转子不应低于0.15兆欧。 10、电气设备在运行中出现保护装置动作或熔断器烧断现象时,不得擅自加大其整定或容量。应查明原因、消除故障后再予恢复运行。 11、继电器、接触器和负荷开关等各种电器的名称、代号(或用途)应标注清楚,切断开关、按纽等还应标明其操作位置。 12、所有的配电装置应有良好的接地。配电装置上的机械连锁装置应正确可靠。隔板、遮拦应齐全、牢固、无缺损。门锁应齐全且开闭灵活。

神火电厂电气运行规程

电气运行规程 神火工业园电厂 二00四年

目录 第1章系统运行规程 (1) 1.1 主系统运行方式 (1) 1.2 厂用系统运行方式 (2) 1.3 倒闸操作 (3) 1.4 系统异常运行及事故处理 (8) 第2章发电机运行规程 (11) 2.1 发电机及励磁系统设备规范 (11) 2.2 发电机内冷水系统运行规定 (11) 2.3 发电机励磁系统 (12) 2.4 发电机正常运行中的监视 (14) 2.5 发电机及励磁系统运行中的检查与维护 (17) 2.6 发电机的启动、并列及停机 (19) 2.7 发电机的异常运行及事故处理 (22) 第3章变压器运行规程 (30) 3.1 变压器设备规范 (30) 3.2 变压器的运行规定 (30) 3.3 变压器的检查、投停与维护 (37) 3.4 变压器的异常运行及事故处理 (40) 第4章电动机运行规程 (44) 4.1 电动机设备规范 (44) 4.2 电动机的运行规定 (44) 4.3 电动机的起动时间及检查与维护 (46) 4.4 电动机的异常运行及事故处理 (48) 第5章直流系统运行规程 (53) 5.1 直流系统设备概况 (53) 5.2 直流系统运行方式 (54) 5.3 直流系统检查内容 (56) 5.4 直流系统异常运行及事故处理 (57) 第6章交流不停电电源系统运行规程 (59) 6.1 系统概况 (59) 6.2 系统操作 (61) 6.3 系统检查内容 (62) 第7章继电保护及自动装置运行规程 (63) 7.1 继电保护的运行规定 (63) 7.2 保护配置 (64) 7.3 自动装置 (67) 第8章配电装置运行规程 (67) 8.1 配电装置设备规范 (67) 8.2 母线与刀闸 (67) 8.3 开关 (70) 8.4 电压、电流互感器 (75) 8.5 避雷器 (78) 8.6 电缆 (79)

电气运行操作规程(相关知识)

电气运行操作规程 为了确保电气设备安全运行,并能充分发挥出最大工作效能和延长其使用寿命及实现文明生产。制定以下事项: 1.应严格遵守电气设备安全技术规程; 2.必须严格执行各项规章制度; 3.应了解电气设备的构造和性能,熟悉其工作原理和操纵系统。掌握其安全装置的功用和正确的操作方法; 4.密切注意电气设备的运行情况,如发现设备机件有异常现象或故障。应设法及时排除,严禁带病运行; 5.电气设备进行检查或修理时,必须断电,并在电源开关处挂上“禁止合闸”的标示牌; 6.必须带电修理时,应戴上绝缘手套和穿上绝缘鞋,并使用带绝缘手柄的工具; 7.有可能产生漏电的电气设备金属外壳必须接地; 8.工具设备等必须存放在专用箱中,禁止散放在电气设备上及电器箱内; 9.按计划对电气进行全面的安全技术检查工作; 10.维修时用的照明灯,电压应在36V以下,50mA以下; 11.如有人违反电气安全技术规程,电气工作人员有权拒绝操作; 12.做好电气设备清洁保养工作。 一、电气运行操作基本原则 1、电气操作基本要求: (1)电气操作应根据上级或调度的命令执行; (2)电气操作应由两人同时进行,其中一人对设备较为熟悉者作为监护人,另一人为操作人; (3)事故处理如果不用操作票,但应按上级或调度发布的操作命令正确执行; (4)尽量不影响或减少影响系统的正常运行和对用户的供电; (5)万一发生事故影响的范围应尽量缩小; (6)在交接班时系统出现异常、事故或恶劣天气情况下,尽量避免操作。 2、电气操作原则: (1)操作隔离开关时,断路器必须在断开位置; (2)设备送电前必须将有关继电保护投入,没有继电保护或不能自动跳闸的断路器不准送电; (3)不允许打开机械闭锁手动分合断路器;

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 (二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 (三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 (九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。

(二)、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由车间办理技术科审批,特殊情况由主管厂长审批。 (三)、检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)、检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由厂调度、生产厂长、主管厂长,动力车间主任口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 三、电气检修操作规程: (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电,放电时戴眼镜。 (二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。 四、架空线路操作规程 (一)、架空线及线杆在检修之前,必须由带班长或负责人全面检查,确实无缺陷,不危及人身安全和作业安全方可进行作业。 (二)、架空线路登高作业,必须按照登高作业规定,对登杆器具,要有专人认真检查,是否完好可靠,上下传递物品要用小绳,杆下应设监护人,严禁非工作人员进入作业区,监护人员必须戴安全帽,并要保持一定距离,避免操作人员掉下物品工具,造成伤亡事故。

电厂电气运行规程手册范本

电气运行规程 1. 范围 本部分规定了本厂所使用的电气运行规程中电气的设备与系统在启动、停止、运行维护、事故处理及试验等方面的安全、经济技术的要求和基本操作方法。 本部分适用于本厂的集控电气运行、专业技术、管理岗位的技术要求。 2. 引用标准 下列部分所包含的条文,通过在本部分中引用而构成本部分的条文,凡是注日期的引用文件其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 595-1996 《六氟化硫电气设备气体监督细则》 DL 400-91 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL 474.1~ 6-92 《现场绝缘试验实施导则》 DL/T 639-1997 《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》 DL/T 607-1996 《汽轮发电机漏水、漏氢的校验》 DL/T 651-1998 《氢冷发电机氢气湿度的技术要求》 DL/T 57.2-95 《电力变压器运行规程》 GB l4285—93 《继电保护和安全自动装置技术规程》 (82)水电技字第63号《电力工业技术管理法规》 电安生[1994]227号《电业安全工作规程》 3. 发电机运行规程 3.1 发电机技术规范 3.1.1 发电机概况 本机组发电机为东方电机厂生产的QFSN-300-2-20B型由300MW汽轮机直接拖动的三相、两极、隐极式同步发电机,其旋转方向从汽轮机头向发电机看为顺时针。发电机采用“水氢氢”冷却方式,即:定子绕组(包括定子线圈、定子引出线)水内冷,转子绕组氢内冷,定子铁芯及端部结构件采用氢气表面冷却;内部采用两端带轴流式风扇的密闭循环通风系统;密封系统采用单流环式油密封;集电环采用空气冷却,即:两集电环间的同轴离心式风扇对集电环及电刷进行强迫冷却。 本发电机具有失磁异步运行、进相运行、调峰运行和不对称运行能力;励磁型式采用机端自并励静态有刷励磁系统;定、转子线圈的绝缘采用F级绝缘材料。发电机中性点通过单相配电变压器高阻接地。 3.1.2 发电机设备规范 发电机铭牌参数(见表1)。 表1 发电机铭牌参数 规格型号QFSN-300-2-20B 出厂编号12-300-44-1 额定容量353MVA 额定功率300MW 功率因数0.85(滞后)短路比0.6241 额定频率50HZ 额定氢压0.25MPa 最大连续输出功率330MW 最高允许氢压0.35MPa 发电机容积72m3 制造厂家东方电机股份有限公司 定子额定电压20KV 转子额定励磁电压455V

电气系统运行操作规程

港口储运供配电系统 运行操作规程 2014 年 10 月

目录第一篇安全工作规程 第二篇运行与操作 第三篇变电所事故处理程序

第一篇安全工作规程 1.总则 1.1 本规程适用于港口储运在运行中的高低压电缆线路、高低压电气设备上从事运行、操作、检修、试验等工作的电气工作人员。 运行中的电气设备泛指设备全部带电或部分带电,以及操作人员一经操作就带有电压的电气设备。 1.2 电气设备分高压和低压两种: 高压:设备对地电压在1000V以上者; 低压:设备对地电压在1000V 及以下者。 1.3 电气工作人员必须具备下列条件: 1.3.1 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体检两年一次)。 1.3.2 具备必要的电气知识,熟悉本规程的有关部分并经考试合格。 1.3.3 学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4 电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后方能恢复工作。 新参加电气工作的人员,必须经过安全教育并考核合格后,在工作导师的指导下从事一些简单的电气工作,但不得单独作业。经过现场培训考试合格且取得电工作业许可证后,视具体情况方可安排其独立工作。 1.5 任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 1.6 本规程所指的安全工护用具必须符合“电气绝缘工具试验标准”。 1.7 本规程如与上级有关规程、规定相抵触时,以上级规定为准。 2.高压设备上工作的基本要求 2.1变电所的值班工作 2.1.1 值班人员必须熟悉电气设备,值班负责人还应有实际工作经验。 2.1.2 高压设备不允许单人值班和操作。 2.1.3 值班人员在值班期间必须穿公司发的工作服、工作鞋,进入现场要戴安全帽。 2.1.4 不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表一的安全距离。 表一设备不停电的安全距离

相关文档