人工挖孔桩护壁钢筋计算公式

1.人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算

是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层为半径计算出周长后,加上搭接的长度,一般的

取值按12D计算,也有图纸给出了,12D是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地方和最

短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上

护壁高度。

2.护壁纵筋呢?

护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定

人工挖孔桩的锅底体积计算公式

人工挖孔桩锅底计算公式

已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出

公式:v=π*b2/a2(ah2-h3/3)

16人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)/3*高度=桩工程量

这是个万能公式,计算台体

如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量

挖孔桩桩芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有相关规定?

清单计价中确无规定。

人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算。

编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑

人工挖孔桩计算工程量的公式

把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即得采

用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。

人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯

1,人工挖桩土方2,护壁工程量3,桩芯工程量4,桩笼钢筋

人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程。

人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶;

人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到孔顶。

人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底。

人工挖孔桩按综合单价工程量怎样计算

人工挖孔桩施工合同中,基础的人工挖孔桩按综合单价550元/每立方(含税金与管理费)进行

结算,工程量按实计算.请问工程量结算是应按桩身加护壁厚度*桩深*综合单价,还是桩身*桩

深*综合单价?

人工挖孔混凝土桩按下列规定计算。

(1)挖土按实挖体积以立方米计算。如设计无混凝土护壁者,挖土尺寸按设计桩身直径加

200mm计算,项目中包括垂直运输及100m以内水平运输。

(2)设计有混凝土护壁者,护壁混凝土按图示尺寸以立方米计算。设计无混凝土护壁者,

护壁厚度按100mm,高度按孔身高度计算。

(3)如实际发生扩大头及护壁支护,另行计算。

(4)人工挖孔混凝土桩从桩承台以下,按设计图示尺寸以立方米计算,混凝土护壁已另列

项目,不得重复计算

把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即得采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价

钢筋和混凝土的计算主要就是体积的计算

我通常的计算方法是这样的:

灌注桩直径900mm,长度9m,那单桩其体积是

(0.9*0.9*3.142/4)*9=5.726m3(立方米)

如果考虑扩孔或者充盈浪费等因素可以在理论体积量基础上乘以1.05~1.1的充盈系数。

钢筋的计算是

14Φ14=(0.014*0.014*3.142/4)*7900*14*14=238.39kg

14根Φ14钢筋的重量是(截面积*长度*密度*根数)

Φ6@200=(14/0.2)*(0.9*3.14)*(0.006*0.006*3.142/4)*7900=44.22kg

Φ6@200的钢筋的重量是(盘圆全长圈数*单圈长度*截面积*密度)

把盘圆钢筋的用量和螺纹钢筋的用量加起来就是单桩钢筋的用量282.61kg

以上为初算

考虑螺纹钢筋搭接的长度进行计算的话14m长需要一次搭接,搭接长度不小于10d=14cm

即0.14m,单桩搭接长度为1.96m

搭接部分的重量为2.382kg

所以单桩钢筋的总用量284.99kg

在正常的施工工艺下,钢筋的用量可以控制在上面的数量内。

公司正开发一个高层31层的住宅楼盘,基础采用的是人工挖孔桩,按照施工图设计,钢筋

笼的钢筋一半是通长的钢筋,伸入到桩底扩大头里1米的位置;另一半钢筋是5米的长度。

桩径从800mm到2400mm不等,主要是1400mm左右的桩径。

现在,根据我方现场经验比较丰富的监理工程师的说法,通长的钢筋只要穿过流砂层,并且

长度超过桩身总长度的2/3即可。不知道这样的说法是否准确。是否可以在施工就按这样的

实施?望指点!

注:本项目的土层依次为填土、粘土层、流砂层、泥质灰岩-强风化岩、泥质灰岩-中风化岩、微风化层,设计上是必须桩伸入到中风化岩层。特征值6000kPa。

人工挖孔桩砼护壁空段的计算方法

人工挖孔桩砼护壁空段的计算方法(军事经济学院湖北,武汉)人工挖孔桩因施工简便,承载力大而被广泛应用。因各个工程的地质情况不同,人工挖孔桩施工中存在混凝土护壁和红砖护壁两种不同形式。所谓空段,即挖孔时地表的实际标高与桩芯砼浇筑后的顶面(即设计桩顶)标高之间的一段没有桩芯的空孔。因为护壁种类不同,又可以分成红砖护壁空段和砼护壁空缎。

在现行人工挖孔桩定额中,红砖护壁的人工挖孔桩把全部工作内容分成两部分进行计算,一部分为挖土和砌红砖护壁,包括抽水、吹风、照明及安全设施搭拆等工作内容。其工程量按实际挖土体积计算,区分不同的红砖护壁厚度、护壁外径及孔深套用定额子目A2-128~A2-167。另一部分为浇砼桩芯,包括砼的搅拌、运输、浇灌及砼输送管安拆。其工程量按设计砼桩芯体积计算,区分不同孔深套用定额子目A2-168~A2-171。这种挖孔桩因为挖孔、砌砖护壁与浇桩芯砼是分别套子目计算的,即使出现了红砖护壁的空段,也不需要另行计算。

在混凝土护壁的人工挖孔桩定额子目中,综合了挖土、浇灌护壁和桩芯砼、安全设施及吹风照明等除钢筋笼制安以外的全部工作内容。工程量规则按设计桩的横断面积乘以挖孔深度以立方米计算,即工程量就等于挖土体积。区分不同护壁外径和孔深套用定额子目A2-116~A2-127。显然,这对挖孔时地表标高与桩芯砼顶面设计标高一致时是适用的。但是,在实际工作中,我们会经常遇到砼护壁空段的挖孔桩。这种情况下,因空段部分工作内容不包括桩芯砼的浇灌,所以不能简单套用定额子目。根据鄂建造价(2001)14号文要求,人工挖孔桩砼护壁空段应编制补充定额计算。针对这一实际问题,本文提出以下解决思路,供读者参考。

理由:

由于空段部分的工作内容不包括桩芯砼的浇灌,因此要从砼护壁(含桩芯)的定额基价中,扣除桩芯部分所消耗的人工费、材料费、机械费。而要被扣除的桩芯砼部分基价的计算,我认为可以套用红砖护壁内浇砼桩芯子目(A2-168~A2-171)。因为不论是砼护壁还是红砖护壁,在护壁内浇桩芯砼的工作内容是相同的。需要注意的是,套用子目时,其浇灌砼的深度不能按桩深度,而应该按上部空段深度。因空段在桩上部,其深度一般应取定为15m以内。故实际被扣除的桩芯砼基价均应套用A2-168子目。

步骤:

第一步:计算护壁内桩芯砼定额消耗量每立方米基价

桩芯砼含量每立方米基价=红砖护壁内浇砼桩芯基价÷砼定额消耗量

=A2-168基价÷砼定额消耗量

=2149.35元÷10.15 m3

=211.76元/m3

第二步:计算砼护壁内桩芯砼的基价

工作内容:浇筑桩芯砼。不包括砼护壁和挖土方、安全设施等。

砼护壁内桩芯砼基价=桩芯砼含量每立方米基价×砼护壁内桩芯砼消耗量

例如,某人工挖孔桩,砼护壁外径为1.8m内,孔深15m内。由A2-120可知:桩芯砼C20,桩芯砼定额含量为7.62m3;砼护壁C25,护壁砼定额含量为2.61m3(砼定额含量与砼护壁外径大小有关,与孔深无关)。A2-120子目的单位为10m3,则

砼护壁内桩芯砼基价=211.76元/m3×7.62m3/10m3

=1613.61元/10m3

第三步:计算砼护壁空段基价

工作内容:挖空段土方、安拆护壁模板、浇筑护壁砼、安全设施。不包括浇筑桩芯。

砼护壁空段基价=砼护壁含砼桩芯基价-砼护壁内桩芯砼基价

又如上例,砼护壁含桩芯基价由A2-120得4345.26元,则

砼护壁空段基价=4345.26元/10m3-1613.61元/10m3

=2731.65元/10m3

第四步:计算砼护壁空段工程量

砼护壁空段工程量=砼护壁外径截面积×空段深度(当空段为分段圆台体时,按分段圆台体体积之和计算)

砼护壁空段工程量即等于空段挖土方体积。

第五步:计算砼护壁含桩芯工程量

砼护壁含桩芯工程量=设计桩顶标高以下砼护壁体积+砼桩芯体积

砼护壁含桩芯工程量是指空段以下的体积,即等于设计桩顶标高以下挖土方体积。

第六步:计算砼护壁挖孔桩直接工程费

直接工程费=空段基价×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量

《案例》有一根人工挖孔桩,砼护壁外径为1.9m,孔深17m,挖孔桩挖土方总体积为48.17m3,空段长度为3m,空段挖土方体积为8.50m3,护壁砼为C25,桩芯砼为C20。计算这根桩的直接工程费。

解:1、计算工程量

砼护壁空段工程量=空段挖土方体积=8.50m3

砼护壁含桩芯工程量=设计桩顶标高以下挖土方体积

=挖孔桩挖土方总体积-空段挖土方体积

=48.17m3-8.50m3

=39.67m3

2、计算砼护壁空段基价

由已知砼护壁外径1.9m、孔深17m套用定额,得

A2-125

砼护壁含桩芯外径1.8m以外孔深20m以内,得

基价4713.26元/10m3;桩芯砼C20含量8.06m3/10m3

砼护壁空段基价=A2-125基价-护壁内桩芯砼基价

=4713.26元/10m3-211.76元/m3×8.06m3/10m3

=4713.26元/10m3-1706.79元/10m3

=3006.47元/10m3

3、计算挖孔桩直接工程费

直接工程费=空段基价×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量

=3006.47×0.850+4713.26×3.967

=2555.50+18697.50

=21253.00(元)

同时还应注意,当设计砼护壁或桩芯砼强度等级与定额取定不同时,基价均可以換算。

精品文档,欢迎下载使用!

人工挖孔桩 计算工程量的公式

人工挖孔桩护壁钢筋计算公式 1.人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算 是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层为半径计算出周长后,加上搭接的长度,一般的 取值按12D计算,也有图纸给出了,12D是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地方和最 短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上 护壁高度。 2.护壁纵筋呢? 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积计算公式 人工挖孔桩锅底计算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出 公式:v=π*b2/a2(ah2-h3/3) 16人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)/3*高度=桩工程量 这是个万能公式,计算台体 如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量 挖孔桩桩芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有相关规定? 清单计价中确无规定。 人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算。 编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑 人工挖孔桩计算工程量的公式 把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即得采 用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。 人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯 1,人工挖桩土方 2,护壁工程量 3,桩芯工程量4,桩笼钢筋 人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程。 人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶; 人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到孔顶。 人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底。 人工挖孔桩按综合单价工程量怎样计算

人工挖孔桩记录表格(全套)

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 平 面位置示 意 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 桩位编号 1# 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任公 司 检 查 容 记 录 检查项目 设计或验收 要求 实际检 查情况 桩身各土层地质构造示意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底尺寸 (㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度(㎜) 地下水位情况(m ) 桩位允差(㎜) ≦50㎜ 桩孔垂直度 ﹤0.5% 桩顶标高(m) 桩底标高(m) 检查情况及检查结论 经检查,验收合格。 参 加 验 槽 单 位 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 地质(勘察单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日 注:本桩位置详桩位自编号平面图。

人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 工程名称绥阳县诗乡广场二期工程基础名称阳光花园三期水池抗滑桩施工单位绥阳县神骏建设有限责任公司桩位编号1# 检查容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩长(m)9.7 9.7 桩主钢筋级别规格16 16 钢筋总长度116.4 116.4 深入承台长度 钢筋数量12根12根保护层厚度 桩箍筋级别规格8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 100/200m m 100/200m m 焊接加劲箍级别规格8 8 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 搭接焊长度(㎜) 护壁钢筋护壁材质及厚度素混凝土素混凝土级别规格 水平筋间距(㎜) 竖向筋间距(㎜) 检查情况 及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。 建设单位代表: 年月日监理单位代表: 年月日 设计单位代表: 年月日 施工单位代表: 年月日

人工挖孔桩相关的规范条文

人工挖孔桩相关的规范条文 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。 2.基桩验收应包括下列资料: 1)工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用通知单等。 2)经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。 3)桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单。 4)成桩质量检查报告。(小应变) 5)单桩承载力检测报告。(静载试验、抽芯等) 6)基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。 3.承台工程验收时应包括下列资料: 1)承台钢筋、混凝土的施工与检查记录; 2)桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录; 3)承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。 二.成桩质量检查 1.灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个工序过程的质量检查。 1)混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级进行检查; 2)钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查; 3)在灌注混凝土前,应严格按照有关施工质量要求对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查,并填写相应的质量检查记录。

4.对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠性较低的桩基工程,应进行成桩质量检测。检测方法可采用可靠的动测法,对于大直径桩还可采取钻取岩芯、预埋管超声检测法、检测数量根据具体情况由设计确定。 5.成桩桩位偏差应根据不同桩型按(相关)规定检查。 三.单桩承载力检测 1.为确保实际单桩竖向极限承载力标准值达到设计要求,应根据工程重要性、地质条件、设计要求及工程施工情况进行单桩静载荷试验或可靠的动力试验。 四.人工挖孔桩灌注桩的施工 1.开孔前,桩位应定位放样准确,在桩位外设置定位龙门桩,安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置,并由专人负责。 2.第一节井圈护壁应符合下列规定: 1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20㎜; 2)井圈顶面应比场地高出150—200㎜,壁厚比下面井壁厚度增加100—150㎜。 3.修筑井圈护壁应遵守下列规定: 1)护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度均应符合设计要求; 2)上下节护壁的搭接长度不得小于50㎜; 3)每节护壁均应在当日连续施工完毕; 4)护壁混凝土必须保证密实,根据土层渗水情况使用速凝剂; 5)护壁模板的拆除宜在24h之后进行; 6)发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故; 7)同一水平面上的井圈任意直径极差不得大于50㎜。 4.遇有局部或厚度不大于1.5m的流动性淤泥和可能出现涌土涌砂时,护壁施工宜按下列方法处理: 1)每节护壁的高度可减小到300-500㎜,并随挖、随验、随浇注混凝土; 2)采用钢护筒或有效的降水措施。

人工挖孔桩计算方法实例

人工挖孔桩计算方法(实例)圆台体积==3.14H÷12(D2+Dd+d2) H——高度,D——底面直径,d——上面直径 圆环体积=3.14c(R2-r2) C——高度,R——圆环外半径,r——圆环内半径=R-(a+b)/2 扩大头圆台体积==3.14h1÷12(D12+D1d1+d12) h1——圆台高度,D1——圆台底面直径,d1——圆台上面直径 扩大头圆柱体积=D12×3.14÷4×h2 D1——圆柱底面直径,h2——圆柱高度 扩大头圆缺体积=3.14h3÷24(3D12+4h32) H≥0.2M≤0.3M简化为下式:0.4D12×h3 D1——圆缺底面直径,h3——圆缺高度 单位:(m)桩基数据±0.00=1849.8 桩径=Φ1000

人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:混凝土设计强度 等级:C25

扩大头高度= 1.4m 桩身圆台砼:V=3.14×1÷12(1.22+12+1.2×1)=0.9525m3/M 桩身混凝土=0.9525m3/M×(设计标高尺寸-扩大头高度+超高量) 规范要求混凝土超高量0.5m 扩大头:圆台+圆柱+圆缺=〔3.14×0.75÷12(1.32+1.72+1.3×1.7)〕+〔1.72×3.14÷4×0.5〕+〔0.4×1.72×0.2〕=1.3325+1.1343+0.2312=2.698m3

护壁=圆柱-圆台=〔d2×3.14÷4×H〕-〔3.14H÷12(D2+Dd+d2)〕 =〔1.32×3.14÷4×1〕-0.9525=1.3267-0.9525=0.3742M3/M 挖土方量=桩身的圆柱体积+扩大头体积 桩身的长度=桩圈顶标高至扩大头顶标高 单桩混凝土方量=桩身混凝土方量+扩大头混凝土方量 单桩钢筋长度=根数×钢筋笼长度,(钢筋长度规格为9M,超过部分增加搭接长度,需弯 钩的增加弯钩长度) 螺旋箍筋长度计算公式: S——螺旋箍筋螺距 R——桩直径 C——保护层厚度 d——螺旋箍筋直径 n——螺旋圈数 根据11G101-1图集要求,保护层厚度为箍筋外缘至混凝土表面的最小距离。 开始与结束位置应有水平段,长度不小于一圈半。 上下各加一个1350弯钩及平直段的长度 内环定位筋焊接圆环间距1.5m,直径≥12mm 混凝土(m3)=0.9525m3/M×(设计标高尺寸-扩大头高度+超高量) 01#桩身混凝土方量=0.9525×(12.683-1.4+0.5)=11.2233m3 扩大头方量=2.698m3 护壁方量=0.3742×11.083=4.1473m3 02#桩身混凝土方量=0.9525×19.861=18.9176m3 扩大头方量=2.698 m3 护壁方量=0.3742×19.161=7.17m3 03#桩身混凝土方量=0.9525×11.856=11.2928m3 扩大头方量=2.698m3 护壁方量=0.3742×11.156=4.1746m3 04#桩身混凝土方量=0.9525×11.170=10.6394m3 扩大头方量=2.698m3 护壁方量=0.3742×10.470=3.9178m3

人工挖孔桩_计算工程量的公式说明

人工挖孔桩护壁钢筋计算公式 1?人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算 是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层.为半径计算出周长后,加上搭接的长度, 一般的取值按12D计算,也有图纸给出了,12D是水平段的长度.护壁中心周长最长的地方和最短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计 的搭接部位长度加上护壁高度。 2. 护壁纵筋呢? 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积计算公式 人工挖孔桩锅底计算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出公式:v= n *b2/a2(ah23/3) 人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么 .(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)./3*高度二桩工程量这是个万能公式,计算台体 如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量 挖孔桩桩芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有相关规定? 清单计价中确无规定。 人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩 孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按 1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按 1.10计算。 编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑 人工挖孔桩计算工程量的公式 把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分 子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部 分人工,即得采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。 人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯 1,人工挖桩土方2,护壁工程量3,桩芯工程量4,桩笼钢筋 人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程。 人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶; 人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到 孔顶。 人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底。 人工挖孔桩按综合单价工程量怎样计算 人工挖孔桩施工合同中,基础的人工挖孔桩按综合单价550元/每立方(含税金与管 理费)进行结算,工程量按实计算.请问工程量结算是应按桩身加护壁厚度*桩深*综合

人工挖孔桩螺旋箍筋计算公式

人工挖孔桩螺旋箍筋计算公式 一、人工挖孔桩计算公式 1、桩身上圆柱体体积为:V=πR2h 桩身上圆柱体体积=3.14×桩身圆柱半径的平方×桩身圆柱高 2、桩扩大头圆锥台体积为:V=πh(r2+r12+rr1)/3 桩扩大头圆锥台体积=3.14×桩扩大头圆锥台高×(桩扩大头圆锥台底半径的平方+桩扩大头圆锥台顶半径的平方+桩扩大头圆锥台底半径×桩扩大头圆锥台顶半径)÷3 3、桩扩底半球体球缺体积为:V=πh2(r-h/3) 桩扩底半球体球缺体积=3.14×桩扩底半球体球缺高的平方×(桩扩底半球体球缺半径-桩扩底半球体球缺高÷3) 4、每米螺旋箍筋的长度为:L(每米螺旋箍筋长度)=1÷螺旋箍筋间距×根号{[3.14×(桩直径-2×钢筋保护层+箍筋直径)]平方+箍筋间距的平方}开方 注意:一般扩大头以下(包刮扩底)属于入岩部分,人工挖孔桩土方一般等于人工挖孔桩砼体积,还有就是注意区分护壁与桩身的砼标号。 二、螺旋箍筋计算方法 1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每米钢筋骨架长的螺旋箍筋长度,可按下式计算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3]

其中a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜); p——螺距(㎜); л——圆周率,取3.1416; D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。 公式中括号内最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算时略去。 2、螺旋箍筋简易计算方法 方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中d——螺旋箍筋的直径; 其他符号意义同前。 方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小(p/d<0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算: l=n√p^2+(лD)^2 式中n——螺旋圈数; 其他符号意义同前。“ ^ ”表示次方的意识。

人工挖孔桩护壁护壁厚度的计算

人工挖孔桩护壁护壁厚度的计算 计算方法及计算公式 为防止塌方,保证操作安全,大直径人工挖孔桩大多采用分段挖土、 分段护壁的方法施工。分段现浇混凝土护壁厚度,一般取受力最大处,即地下最深段护壁所承受的土压力及地下水的侧压力。由计算确定护壁厚度。设混凝土护壁厚度为t ,则可按下式计算: c f KN t ≥ ……(11-97); 或者c P f D K t 2≥……(11-98) 当挖孔无地下水时: )2 45(2φ γ-=o Htg p ……(11-99); 当地下有水时: w w o h H tg h H Htg p γφγγφγ)()2 45())(()2 45(222-+---+-=……(11-100) 公式符号: N —作用在护壁截面上的压力,N/m ,N=pD/2; P —土和地下水对护壁的最大总压力,N/m2; γ—土地重度,KN/m3; w γ——水的重度,KN/m3; H ——挖孔桩护壁深度,m ; h ——地面至地下水位深度,m ;

D ——挖孔桩或圆形构筑物外直径,m ; c f ——混凝土的轴心抗压强度设计值,MPa ; K ——安全系数,取1.65。 算例: 深30m 、直径1.8m 混凝土灌注桩,采用人工挖孔,混凝土护 壁采用C30混凝土,每节高 1.0m ,地基土壤为粘性土,天然重度为γ=19.5KN/m3,内摩擦角φ=20O ,地面以下6m 有地下水。计算确定混凝土护壁所需厚度。 解:最深段的总压力为: w O w O h H tg h H htg P γφ γγφγ)()245())(()245(22-+---+-= =19.5×6×)1045(2O O tg -+(19.5-10)(30-6))1045(2O O tg -+(30-6)×10 =409.05(KN/m2); 用C30混凝土,c f =14.3Mpa ,D=1.8m 。则有: c f KpD t 2==【1.65×409.05×180】÷【2×14.3×103】=4.3(cm ) 一般护壁最小厚度为8cm 。考虑挖孔作业每天施做一节,护壁混凝土 增长跟不上,24小时护壁强度最多达到20%,护壁厚度按20cm 施工。进度为安全起见再加适量的φ6mm 钢筋,间距20~30cm 。

人工挖孔桩体积及钢筋计算公式

人工挖孔桩体积计算公式 一、上部护壁(h1、h2部分)体积计算式(每段): V=π/2×h∮(D+d-2∮)=1.5708 h∮(D+d-2∮) (h为标准段h1或扩大头h2) 二、底段护壁(h3部分、空心柱体)体积计算式: V=π/4×h3(D2-D12)=0.7854 h3(D2-D12) 三、混凝土桩芯是由三种实体组成的 (1)、标准段和底部扩大头体积: V=π/12×h(D12+ d12+ D1 d1)=0.2618 h(D12+ d12+ D1 d1) (h为标准段h1或扩大头段h2) (2)、底段圆柱体体积: V=π/4×h3 D12=0.7854 h3 D12 (3)、底段球缺体体积: V=π/6×h4(3π/4×D12+h42)=0.5236 h4(3π/4×D12+h42) 以上公式:D、D1——锥体下口外径、内经(m);d、d1——锥体上口外径、内经(m);∮——护壁厚度(m) 1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

人工挖孔桩护壁钢筋计算公式 1.人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算 是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层 ......为半径计算出周长后,加上搭接的长度,一般的取值按12D计算,也有图纸给出了,12D 是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地方和最短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上护壁高度。 2.护壁纵筋呢? 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积计算公式 人工挖孔桩锅底计算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出 公式:v=π*b2/a2(ah2-h3/3) 人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么 (桩 ..*.桩顶面积) ...高度 ..=.桩工程量 .... ...../3* ..底.面积 ..+.桩顶面积 ....+.根号下桩 ....底.面积 这是个万能公式,计算台体 ............ 如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量 挖孔桩桩芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有相关规定? 清单计价中确无规定。 人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算。 编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑 人工挖孔桩计算工程量的公式 把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即得采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。 人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯 1,人工挖桩土方2,护壁工程量3,桩芯工程量4,桩笼钢筋 人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程。 人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶; 人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到孔顶。 2文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

工程量计算规则桩与地基基础

工程量计算规则 1、计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2、打预制钢筋混凝土桩(含管桩)的工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。 3、静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩的空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4、螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5、接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6、送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0、5m)以立方米计算。 7、打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩的体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖的制作与运输按本定额 A、4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。 8、钻(冲)孔灌注桩与旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。 (1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。

人工挖孔桩的计算公式和螺旋箍筋的计算方法

人工挖孔桩的计算公式和螺旋箍筋的计算方法 一、人工挖孔桩计算公式 1、桩身上圆柱体体积为:V=πR2h 桩身上圆柱体体积=3.14×桩身圆柱半径的平方×桩身圆柱高; 2、桩扩大头圆锥台体积为:V=πh(r2+r12+rr1)/3 桩扩大头圆锥台体积=3.14×桩扩大头圆锥台高×(桩扩大头圆锥台底半径的平方+桩扩大头圆锥台顶半径的平方+桩扩大头圆锥台底半径×桩扩大头圆锥台顶半径)÷3; 3、桩扩底半球体球缺体积为:V=πh2(r-h/3) 桩扩底半球体球缺体积=3.14×桩扩底半球体球缺高的平方×(桩扩底半球体球缺半径-桩扩底半球体球缺高÷3)。 4、每米螺旋箍筋的长度为:L(每米螺旋箍筋长度)=1÷螺旋箍筋间距×根号{[3.14×(桩直径-2×钢筋保护层+箍筋直径)]平方+箍筋间距的平方}开方。 注意:一般扩大头以下(包刮扩底)属于入岩部分; 人工挖孔桩土方一般等于人工挖孔桩砼体积; 还有就是注意区分护壁与桩身的砼标号。 二、螺旋箍筋计算方法 1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每米钢筋骨架长的螺旋箍筋长度,可按下式计算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜); p——螺距(㎜); л——圆周率,取3.1416; D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。 公式中括号内最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算时略去。 2、螺旋箍筋简易计算方法 方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中d——螺旋箍筋的直径; 其他符号意义同前。 方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小(p/d<0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算: l=n√p^2+(лD)^2 式中n——螺旋圈数; 其他符号意义同前。“ ^ ”表示次方的意识。

人工挖孔桩计算公式

一、上部护壁(h1、h2部分)体积计算式(每段): V=π/2×h∮(D+d-2∮)=1.5708 h∮(D+d-2∮) (h为标准段h1或扩大头h2) 二、底段护壁(h3部分、空心柱体)体积计算式: V=π/4×h3(D2-D12)=0.7854 h3(D2-D12) 三、混凝土桩芯是由三种实体组成的 (1)、标准段和底部扩大头体积: V=π/12×h(D12+ d12+ D1 d1)=0.2618 h(D12+ d12+ D1 d1) (h为标准段h1或扩大头段h2) (2)、底段圆柱体体积: V=π/4×h3 D12=0.7854 h3 D12 (3)、底段球缺体体积: V=π/6×h4(3π/4×D12+h42)=0.5236 h4(3π/4×D12+h42) 以上公式:D、D1——锥体下口外径、内经(m);d、d1——锥体上口外径、内经(m);∮——护壁厚度(m)

1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每米钢筋骨架长的螺旋箍筋长度,可按下式 计算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜); p——螺距(㎜); л——圆周率,取3.1416; D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。 公式中括号内最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算 时略去。 2、2、螺旋箍筋简易计算方法 方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直径; 其他符号意义同前。 方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小(p/d<0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算: l=n√p^2+(лD)^2 式中n——螺旋圈数; 其他符号意义同前。― ^ ‖表示次方 的意识。 3、 1、V1为锅底体积;V2为扩大头圆柱体体积;V3为扩大头园台体积+扩大头以上中风化入岩部分体积;V4为强风化部分入岩体积; V5为入岩 以部分挖孔桩体积;V挖为挖孔桩总体积;V芯为桩芯砼体积;V壁为砖护壁体积。 4、2、计算公式:V1=3.1416*ha^2*(D^2/1.6+0.2/6) V2=3.1416*D^2/4*0.2 V3=3.1416*hc*(D^2+(d+b*2)^2+D*(d+b*2))/12+3.1416*(d+b*2)^2/4*(H1-hb-hc) V4=3.1416*(d+b*2)^2/4*H2 V5=3.1416*(d+b*2)^2/4*(Ha-H1-H2) V挖=V1+V2+V3+V4+V5 V芯=V1+V2+V3+3.1416*d^2/4*(H+0.2-hb-hc) V壁=3.1416*((d+b*2)^2-d^2)/4*L

人工挖孔桩表格模板

人工挖孔桩桩孔验收记录 工程名称桩位编号 施工单位分包单位 原地面标高(m)造孔起止日期年月日至年月日检查项目允许偏差值实测值或实测偏差附图桩身直径d(mm)±20mm 桩孔全深H(m) 扩大头最大直径D(m)±20mm 扩大头高度h2(m) 底部直段高度h3(m) 锅底矢高h4(m) 进入持力层深度(mm)±50mm 桩孔垂直度

人工挖孔桩验收记录 人工挖孔桩验槽检查记录

工程名称 平 面 位 置 示 意 基础名称 桩位编号 施工单位 检查容记录 检查项目 设计或验收要求 实际检查情 况 桩身各层地质构造示意 桩身孔径d (mm ) 桩底扩孔D (mm ) 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度(mm ) 地下水位情况(m ) 桩位允差(mm ) ≤50mm 桩孔垂直度 <0.5% 桩顶标高(m ) 桩底标高(m ) 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设、监理单位代表: 年 月 日 设计单位代表: 年 月 日 地质勘察单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日 人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录

工程名称基础名称 施工单位桩位编号 检查容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意桩身直径(mm) 桩长(m) 桩主钢筋级别规格 钢筋总长度深入承台长度钢筋数量 保护层厚度 桩箍筋级别规格 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(mm) 焊接加劲箍级别规格 箍筋形式 箍筋间距(mm)搭接焊长度(mm) 护壁钢筋 护壁材质及厚度级别规格 水平筋间距(mm)竖向筋间距(mm) 检查情况及结论 建设单位代表: 年月日监理单位代表: 年月日 设计单位代表: 年月日 施工单位代表: 年月日人工挖孔桩中线检查记录

人工挖孔桩计算计算书_20181010_

人工挖孔桩计算书计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《土力学与地基基础》 一、参数信息 1、基本参数 2、土层参数 3、荷载参数

4、计算系数 二、土压力计算 人工打孔桩荷载示意图1、水平荷载

1)主动土压力系数 K a1=tan2(45°- φ1/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a2=tan2(45°- φ2/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a3=tan2(45°- φ3/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a4=tan2(45°- φ4/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a5=tan2(45°- φ5/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a6=tan2(45°- φ6/2)= tan2(45-18/2)=0.528; 2)土压力、地下水产生的水平荷载 第1层土:0 ~ 3m H1'=[∑γ0h0+∑q1+∑q1b1/(b1+2a1)+∑q1b1l1/((b1+2a1)(l1+2a1))]/γ1=(0+3+3.5+4)/19=0.553 m; Pak1上=γ1H1'K a1-2c1K a10.5=19×0.553×0.656-2×10×0.81=-9.306kN/m2; Pak1下=[γ1(h1+H1)]K a1-2c1K a10.5=(19×(3+0.553))×0.656-2×10×0.81=28.086kN/m2; 第2层土:3 ~ 4m H2'=[∑γ1h1+∑q1+∑q1b1/(b1+2a1)+∑q1b1l1/((b1+2a1)(l1+2a1))]/γ2=(57+3+3.5+4)/21=3.214 m; Pak2上=γ2H2'K a2-2c2K a20.5=21×3.214×0.528-2×15×0.727=13.838kN/m2; Pak2下=[γ2(h2+H2)]K a2-2c2K a20.5=(21×(1+3.214))×0.528-2×15×0.727=24.926kN/m2; 第3层土:4 ~ 4m

人工挖孔桩工程量计算表及计算公式

人工挖孔桩工程量计算表 工程名称:荣成市行政办公楼编制日期:年月日 V5为入岩以部分挖孔桩体积;V挖为挖孔桩总体积;V芯为桩芯砼体积;V壁为砖护壁体积。 2、计算公式:V1=3.1416*ha^2*(D^2/1.6+0.2/6) V2=3.1416*D^2/4*0.2 V3=3.1416*hc*(D^2+(d+b*2)^2+D*(d+b*2))/12+3.1416*(d+b*2)^2/4*(H1-hb-hc) V4=3.1416*(d+b*2)^2/4*H2 V5=3.1416*(d+b*2)^2/4*(Ha-H1-H2) V挖=V1+V2+V3+V4+V5 V芯=V1+V2+V3+3.1416*d^2/4*(H+0.2-hb-hc)

人工挖孔桩工程量计算表 工程名称:荣成市行政办公楼编制日期:年月日 V5为入岩以部分挖孔桩体积;V挖为挖孔桩总体积;V芯为桩芯砼体积;V壁为砖护壁体积。 2、计算公式:V1=3.1416*ha^2*(D^2/1.6+0.2/6) V2=3.1416*D^2/4*0.2 V3=3.1416*hc*(D^2+(d+b*2)^2+D*(d+b*2))/12+3.1416*(d+b*2)^2/4*(H1-hb-hc) V4=3.1416*(d+b*2)^2/4*H2 V5=3.1416*(d+b*2)^2/4*(Ha-H1-H2) V挖=V1+V2+V3+V4+V5 V芯=V1+V2+V3+3.1416*d^2/4*(H+0.2-hb-hc)

人工挖孔桩工程量计算表 工程名称:荣成市行政办公楼编制日期:年月日 V5为入岩以部分挖孔桩体积;V挖为挖孔桩总体积;V芯为桩芯砼体积;V壁为砖护壁体积。 2、计算公式:V1=3.1416*ha^2*(D^2/1.6+0.2/6) V2=3.1416*D^2/4*0.2 V3=3.1416*hc*(D^2+(d+b*2)^2+D*(d+b*2))/12+3.1416*(d+b*2)^2/4*(H1-hb-hc) V4=3.1416*(d+b*2)^2/4*H2 V5=3.1416*(d+b*2)^2/4*(Ha-H1-H2) V挖=V1+V2+V3+V4+V5 V芯=V1+V2+V3+3.1416*d^2/4*(H+0.2-hb-hc)

挖孔桩电葫芦计算

中铁一局集团有限公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 人工挖孔桩电葫芦承重验算书 编制: 复核: 审核:

审批: 中铁一局集团有限公司 xxxxxxxxxxxxx合同段项目经理部 2013年4月 迎门寺大桥挖孔桩电葫芦承重验算 一、编制依据 1)现行的施工规范、技术标准、安全规程; ①《公路工程技术标准》(JTJ B01-2003) ②《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 ③《钢结构设计规范》GB50017-2003 2)利川至万州高速公路湖北段第二合同段招标文件; 3)利川至万州高速公路湖北段第二合同段谈判会议纪要; 4)湖北高路鄂西高速公路标准化建设实施细则; 5)项目总体策划实施方案; 6)公司投入本项目的技术力量、机械设备、检测设备等; 7)公司同类型项目的施工管理经验。 二、工程概况: 迎门寺大桥位于谋道镇寨坝村,为分离式路幅桥梁,跨越山谷冲沟,为旱桥。

左幅桥梁ZK36+503.5~ZK36+690.5,全长187m,右幅桥梁YK36+503.5~YK36+690.5,全长187m。最大桥墩高度44m,桩基直径1.2m、1.5m、1.8m三种(桩径1. 2m:18m桩长8根;桩径1.5m:18m桩长4根、25m桩长8根、28m桩长16根、桩径1.8m:26m桩长2根、27m桩长2根)。 三、挖孔施工: 1)人工挖孔主要施工机具 电动葫芦主要技术参数型号Y100L1-4、电压380v、电动机功率3kw、提升度14-17m/min、提升高度1-100m、起重400kg电机转动1420r/min、铁皮桶、手推车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36Ⅴ、100W)、通风及供氧设备、扬程水泵、活动爬梯、安全带等。 模板:组合式钢模、弧形工具式钢模四块(或八块)拼装。卡具、挂钩和零配件,木板、木方等。 2)人工挖孔方法 土层采用人工利用短镐或锄头类工具进行掘进,遇坚硬障碍物或软岩时改为风镐掘进。弃土采用吊桶吊装,垂直提升设备采用电葫芦,弃土堆放位置距离施工孔口不小于5m。 当遇到坚硬岩层并且采用分镐已经不能满足需要时,采用浅眼松动爆破。炮孔钻眼采用手持式风动凿岩机,钻孔前应准确标出钻孔位置,并仔细检查风管等是否连接牢固,钻机的风眼、水眼是否通畅,钻杆有无不直情况。钻孔由一人操作,钻杆与钻孔中心线基本吻合。钻眼开始时开小风门,待能控制钻孔方向后开大风门。钻眼前应根据岩层性质、最小抵抗线等因素确定钻眼方向,深度及间距。

人工挖孔桩记录表格(全套)

人工挖孔桩记录表格(全套) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称临安市天目山镇九思村朱 陀岭滑坡治理工程 平 面 位 置 示 意 基础名称人工挖孔桩桩位编号3# 施工单位浙江创越建设工程有限公 司 检查内容记录 检查项目设计或验 收要求 实际检 查情况 桩身示意图 桩身尺寸(㎜) 1800*150 桩底尺寸 (㎜) 1800*150 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度 (㎜) 地下水位情况(m)无 桩位允差(㎜) ±50㎜ 桩孔垂直度﹤0.5% 桩顶标高(m) 447.3 桩底标高(m) 437.3 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设单位: 年月日监理单位: 年月 日 设计单位: 年月 日 施工单位代表: 年月 日

人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 注:本桩位置详桩位自编号平面图。 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任公司 桩位编号 1# 检 查 内 容 检 查 项 目 设计要求 实际情 况 桩 筋 布 置 示 意 桩身尺寸(㎜) 1000*100 1000*1000 桩长 (m ) 9.7 9.7 桩 主 钢筋 级别规格 16 16 钢筋总长度 116.4 116.4 深入承台长度 钢筋数量 12根 12根 保护层厚度 桩箍筋 级别规格 8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 100/200m m 100/200mm 焊接加劲箍 级别规格 8 8 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 搭接焊长度(㎜) 护 壁 钢筋 护壁材质及厚度 素混凝土 级别规格 水平筋间距(㎜) 竖向筋间距(㎜) 检查情况及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 设计单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日

人工挖孔桩记录表格(全套)

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 平面位置示 意 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 桩位编号 1# 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任 公司 检 查 内 容 记 录 检查项目 设计或验收要求 实际检查情况 桩身各土层地质构造示意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底尺寸 (㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度(㎜) 地下水位情况(m ) 桩位允差(㎜) ≦50㎜ 桩孔垂直度 ﹤0.5% 桩顶标高(m) 桩底标高(m) 检查情况及检查结论 经检查,验收合格。 参 加 验 槽 单 位 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 地质(勘察单位代 表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日

注:本桩位置详桩位自编号平面图。 人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 工程名称绥阳县诗乡广场二期工程基础名称阳光花园三期水池抗滑桩 施工单位绥阳县神骏建设有限责任公司桩位编号1# 检查内容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩长(m)9.7 9.7 桩主钢筋级别规格16 16 钢筋总长度116.4 116.4 深入承台长 度 钢筋数量12根12根保护层厚度 桩箍筋级别规格8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距 (㎜) 100/200mm 100/200mm 焊接加劲箍级别规格 8 8 箍筋形式 箍筋间距 (㎜) 搭接焊长度 (㎜) 护壁钢筋护壁材质及 厚度 素混凝土素混凝土级别规格 水平筋间距 (㎜) 竖向筋间距 (㎜) 检查情况 及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。

2021年人工挖孔桩记录表格(全套)

人工挖孔桩验槽检查记录欧阳光明 (2021.0 3.07)工程名称临安市天目山镇九思村朱陀 岭滑坡治理工程 平 面 位 置 示 意 基础名称人工挖孔桩 桩位编号3# 施工单位浙江创越建设工程有限公司 检查内容记录 检查项目设计或验 收要求 实际检查 情况 桩身示意图 桩身尺寸(㎜) 1800*1500 桩底尺寸 (㎜) 1800*1500 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度 (㎜) 地下水位情况(m)无 桩位允差(㎜) ±50㎜ 桩孔垂直度﹤0.5% 桩顶标高(m) 447.3 桩底标高(m) 437.3 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设单位: 年月日监理单位: 年月日 设计单位: 年月日 施工单位代表: 年月日人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录

注:本桩位置详桩位自编号平面图。 人工挖孔桩中线检查记录 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任公司 桩位编号 1# 检 查 内 容 检 查 项 目 设计要求 实际情况 桩 筋 布 置 示 意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩长 (m ) 9.7 9.7 桩主钢筋 级别规格 16 16 钢筋总长度 116.4 116.4 深入承台长度 钢筋数量 12根 12根 保护层厚度 桩箍筋 级别规格 8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 100/200mm 100/200mm 焊接加劲 箍 级别规格 8 8 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 搭接焊长度(㎜) 护壁钢筋 护壁材质及厚度 素混凝土 素混凝土 级别规格 水平筋间距(㎜) 竖向筋间距(㎜) 检查情况及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 设计单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日 工程名称 桩号 桩 径 ㎜ 孔口标高 设计桩顶标高 检查日期 年 月 日

人工挖孔桩 计算工程量的公式

人工挖孔桩计算工程量的公式 1.人工挖孔桩护壁水平筋长度如何运算 是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的爱护层为半径运算出周长后,加上搭接的长度,一样的取值按12D运算,也有图纸给出了,12D是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地点和最短的地点平均值,加上钢筋搭接,即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上护壁高度。 2. 护壁纵筋呢? 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积运算公式 人工挖孔桩锅底运算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出公式:v=π*b2/a2(ah2-h3/3) 16 人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量运算公式是什么 (桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)/3*高度=桩工程量这是个万能公式,运算台体 如何运算挖孔桩桩芯砼清单工程量 挖孔桩桩芯砼在无护壁的情形下如何运算工程量,是否应当考虑充盈系数。为何清单计价规范中没有有关规定? 清单计价中确无规定。 人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25运算。灌注混凝土桩无桩壁、直截了当用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.1 0运算。 编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑 人工挖孔桩运算工程量的公式

把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即得采纳砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。 人工挖孔灌注桩称工程量运算包括挖土方,岩土,砖护壁,砼护壁,和桩芯 1,人工挖桩土方2,护壁工程量3,桩芯工程量4,桩笼钢筋 人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋,模板工程;砖基础工程;平坦场地工程。 人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶; 人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到孔顶。 人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底。 人工挖孔桩按综合单价工程量如何样运算 人工挖孔桩施工合同中,基础的人工挖孔桩按综合单价550元/每立方(含税金与治理费)进行结算,工程量按实运算.请咨询工程量结确实是应按桩身加护壁厚度*桩深*综合单价,依旧桩身*桩深*综合单价? 人工挖孔混凝土桩按下列规定运算。 (1)挖土按实挖体积以立方米运算。如设计无混凝土护壁者,挖土尺寸按设计桩身直径加200mm运算,项目中包括垂直运输及100m以内水平运输。 (2)设计有混凝土护壁者,护壁混凝土按图示尺寸以立方米运算。设计无混凝土护壁者,护壁厚度按100mm,高度按孔身高度运算。 (3)如实际发生扩大头及护壁支护,另行运算。 (4)人工挖孔混凝土桩从桩承台以下,按设计图示尺寸以立方米运算,混凝土护壁已另列项目,不得重复运算 把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额,在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填