文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器检测

断路器检测

断路器检测
断路器检测

主断路器检验规程

1.范围

本标准规定了主断路器的进场检验项目、要求、方法及指责。

本标准适用于主断路器的检验。

2.设备和工具

游标卡尺,米尺,机械特性测试仪。

3.参照依据

GB/T 14048.1-2000

4.检验项目及要求

检验前应填写好“主断路器检验记录”中的合同号、产品名称、产品型号、出厂编号,必要时需该项目车间负责人在旁。

4.1开箱

4.1.1检验包装箱应完好无损。

4.1.2 包装箱内应附有产品合格证、装箱单和安装使用说明书。 4.1.3 包装箱内物品的名称、数量、规格型号应与装箱单内容符合。 4.1.4 断路器的型号、规格(包括它的特殊要求)必须符合订货合同的内容。

4.2 外观

断路器的外表不允许有破损、划伤、变形及锈蚀等缺陷。

4.3 外形及安装尺寸

检查断路器的外形及安装尺寸,其结果应符合订货合同要求型号规格的断路器的标注值4.4 防误闭锁

断路器应装有订货合同要求的防误闭锁装置。

4.5 二次插头

断路器应装有订货合同要求的接点数的二次接头。

4.6机械操作试验

4.6.1和4.6.2的试验应在主回路不通电情况下进行,但脱扣器动作要求的除外,试验时,不可调整,动作应可靠。

4.6.1手动操作断路器应进行下列试验:——两次闭合、断开操作;——两次自由脱扣。注:自由脱扣机械式开关设备的定义见 GB/T14048.1-2000中2.4.23。

4.6.2 动力操作断路器在最大额定控制电源电压和/或额定动力压力的110%和在最小额定控制电源电压和/或额定动力压力的85%时进行下列试验:

——两次闭合、断开操作;——两次自由脱扣动作;

——对自动重合闸断路器,两次自动重合闸操作。

4.7过电流脱扣器调整验证

4.7.1反时限脱扣器

反时限脱扣器调整验证应在电流整定值的2倍时进行,验证脱扣时间是否符合制造厂提供的曲线(在误差范围内)。

验证可在任何合适的温度下进行,按参考温度进行修正

——过电流脱扣器的动作值除热式外,系指在-5℃~+40℃的范围内与周围空气温度无关;

——对于热式脱扣器,规定的动作值则指基准温度为+30℃士 2℃。制造厂应规定周围空气温度变化的影响。

4.7.2瞬时和定时限脱扣器

瞬时和定时限脱扣器调整的验证在于检查脱扣器在所给的电流值时动作和不动作,不测量所

需的分断时间。

试验可在两极串联通试验电流时进行,使有脱扣器的极采用各种可能的组合,或使每一有脱扣器的极单独通以试验电流进行试验。

确定脱扣水平的方法是应用慢升试验电流,从低于下限的电流值开始一直到断路器脱扣,脱扣应在试验电流的下限与上限之间发生。

4.8欠电压和分励脱扣器动作的验证

4.8.1和4.8.2试验应在脱扣器装于断路器上或装于类似断路器机械动作的合适的试验装置上进行。

4.8.1欠电压脱扣器

试验应验证脱扣器是否能按GB/T 14048.1-2000中7.2.1.3条及下列要求动作:

a)吸合电压脱扣器应在相应于最小额定控制电源电压的 85%时闭合;

b)释放电压试验脱扣器应在电压降至相应于额定控制电源电压的70%~35%极限范围内的值时释放,电源电压调整时要考虑到在8.3.3.3.2 3)中a)规定的条件下动作所需的电压,当脱扣器的额定控制电源电压有一定范围时,上限应相应于额定控制电源电压范围中的最小值,下限应相应于额定控制电源电压范围中的最大值。

4.8.2分励脱扣器(作断开用)

按 GB/T 14048.1-2000中7.2.l.4验证脱扣器动作,试验可在任何方便的温度下进行,只要试验电压降低时考虑了脱扣器在 8.3.3.3.2 4)规定的条件下动作所需的电压。在脱扣器的额定电压有一定范围时,试验电压应为相应于最小额定控制电源电压的70%。

4.9CBR附加试验

CBR或剩余电流装置应进行下列附加试验:

a)试验装置的动作

CBR应承受两次“闭合-脱扣”动作或两次“复位-脱扣”动作,对剩余电流装置而言,给 CBR施加最低额定工作电压,用试验装置手操脱扣。

b)CBR的剩余电流脱扣装置的调整验证采用交流正弦剩余电流;必须验证:

——如可调,在I△n最小整定值时,各极分别通以0.5I△n剩余电流,CBR不应脱扣;——如可调,在I△n最小整定值时,各极分别通以I△n剩余电流,CBR应脱扣。

4.10介电试验

除不需用金属箔外,试验条件应符合8.3.3.2.1,试验持续时间应不少于1s,试验电压应符合 8.3.3.2.3,并施加于如下部位:

——断路器在断开位置,每一对端子之间,此端子在断路器闭合时是电气联接在一起的;——对不带接至主极的电子电路的断路器,置断路器于闭合位置,在每极与相邻极之间和每一极和框架(如有的话)之间;

——对带接至主极的电子电路的断路器,置断路器于断开位置,在每极与相邻极之间和每一极和框架(如有的话)之间,或在进线端进行或在出线端进行,取决于电子元件的位置。注:换言之,介电试验时,电子电路容许拆除。

当用500V,d.c绝缘电阻试验代替工频试验时,可跨接于断路器同样位置上进行,其任何点的绝缘电阻值应不小于0.5MΩ。

4.11电气间隙小于GB/T14048.1―2000中表13中情况A相应值时的验证试验 GB/T14048.1—2000中8.3.3.4.3适用。但从本标准目的来看,本试验应是出厂试验,电气间隙大于或等于GB/T14048.1-2000中表13中情况A数值则不需做本试验。

5.安全及注意事项

试验过程中,应参照Q/HZJ 6802做好人身和设备安全的措施。

6.相关记录及文件

6.1 质检后处理

按照以上标准检测之后,及时记录下试验数据,同时用贴纸将不合格项目记录下来,粘贴在被测件上,已方便工人修改,工人不得擅自撕下贴纸,必须经质检部再起检查后,确认无误方可撕去。

6.2 质量记录明细表:

序号记录标识记录名称保管部门保存期限是否归档质检部

高压设备基本知识培训试题及答案

高低压电器基本知识

第一部分: 1 短路开断(关合) ——————————————————————————— 1 2高压开关——————————————————————————————— 1 3 高压开关设备 (低压开关设备) ————————————————————— 1 4组合式变电站(箱式变电站)—————————————————————— 1 5金属铠装设备———————————————————————————— 1 6 断路器—————————————————————————————— 1 7少油断路器————————————————————————————— 1 8 SF6断路器————————————————————————————— 1 9真空断路器————————————————————————————— 1 10 隔离开关————————————————————————————— 1 11负荷开关—————————————————————————————— 1 12接地开关—————————————————————————————— 1 13接触器(机械式的)————————————————————————— 1 14闪络———————————————————————————————— 1 15火花放电—————————————————————————————— 1 16击穿———————————————————————————————— 1 17破坏性放电————————————————————————————— 1 18干试验——————————————————————————————— 2 19电压互感器————————————————————————————— 2 20电流互感器————————————————————————————— 2 21无载分合—————————————————————————————— 2 22高压熔断器————————————————————————————— 2 23短时工作制————————————————————————————— 2 24长期工作制————————————————————————————— 2 25高压避雷器————————————————————————————— 2 26(开关设备的)主回路———————————————————————— 2 27(开关设备的)控制回路、辅助回路—————————————————— 2 28电器间隙、爬电距离————————————————————————— 2 29高压电器分类———————————————————————————— 2 30负荷开关转移电流和交接电流————————————————————— 3 31额定电压—————————————————————————————— 3 32额定电流—————————————————————————————— 4 33防护等级—————————————————————————————— 4 34关合能力试验———————————————————————————— 4 35机械特性试验———————————————————————————— 4 36开断能力试验———————————————————————————— 4 38电寿命试验————————————————————————————— 4 39母排相序标识的制作有几种方法———————————————————— 4 40高低压开关设备电气间隙不够时采取何种措施—————————————— 4 41真空断路器外壳的接地线规格多大——————————————————— 4 42高低压产品的安装方式有几种————————————————————— 4 43消谐器(一次)的接法———————————————————————— 4 44目前我省对高压计量柜有如下要求——————————————————— 5 45电压互感器主接线图中JDZ应为几只?画出一、二次实际接线示意图———— 5 46低压开关柜电缆进出线方式有几种——————————————————— 5

断路器基础知识及常用断路器选型

断路器基础知识及常用断路器选型 一、断路器基础知识 1、断路器的保护 断路器有短路、过载、接地、漏电等保护功能。常用断路器的保护代号如下:L—过载长延时保护;I—短路瞬时保护;S—短路短延时保护;G—接地故障保护。 就应用而言,断路器可分为配电保护型和电动机保护型。配电保护型适用于电源配送,电动机保护适用于电动机前端保护,另外还有发电机保护类型。 2、断路器的脱扣方式 断路器的脱扣一般分为以下几种: 热磁脱扣:包含热脱扣、电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构;磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣。优点是性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、价格相对便宜;缺点是只能提供二段保护(短路和过载),动作值误差比较大,灵敏度低、不易整定,动作慢。(适合做过载保护) 电子脱扣:可以有以上热磁脱扣的所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。优点是可以提供三段甚至四段保护(LISG),动作值比较精确,而且可以调节。加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制。基本不受环境温度影响,而且在节能增效方面有很大的优势。缺点就是成本过高,受进线电源影响、略易损坏。(适合做短路保护)

磁脱扣:磁脱扣一般用于电动机保护功能。 3、断路器的基本参数 额定电压:分为额定工作电压、额定绝缘电压、额定冲击耐压。我们一般考虑的只有额定工作电压。 额定频率:一般的断路器均可工作在50HZ/60HZ。 分断能力:分为极限分断能力和使用分断能力。在不同的额定工作电压下,其分断能力是不一样的。 寿命:分为机械寿命和电气寿命。 安装形式:分为固定式和抽出式等。 额定电流:断路器最基本的参数,一般分为框架电流、脱扣器的额定电流和脱扣电流的整定值。以上三种是逐渐减少的,框架电流和脫扣器的额定电流为固定值,大部分脱扣器的整定电流是可调的,部分不可调。 二、常用断路器性能参数汇总 NSX系列 该系列额定绝缘电压为:800V,额定工作电压为:690V,额定冲击耐压为:8KV,工作频率为:AC50/60HZ;其框架分为100/160/250A、400/630A 两种尺寸大小;其脫扣器有磁脱扣、热磁脱扣和电子脱扣器。 磁脱扣: 只有电动机保护的,100A的框架有MA2.5、MA6.3、MA25、MA50、MA100几种脫扣器;160A的框架有MA25、MA50、MA100、MA150四种脱扣器;250A的框架有MA100、MA150、MA220三种脱扣器;400A的框架有MIC1.3M 320A; 630A的框架有MIC1.3M 320A、MIC1.3M 500A。 磁保护的脱扣器只有短路保护,短路电流有几种固定值可调,一般与热

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

断路器基本常识要点

断路器 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 定义1: 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 定义2: 用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。 断路器 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架

你必须知道的一些断路器知识!

你必须知道的一些断路器知识! ①小型断路器1P、1P+N、2P到底有什么不同?网友答: 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断操纵,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅操纵火线(相线),模数18mm; 1P+N----单极+N断路器,同时操纵火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm; 2P------单相2极断路器,同时操纵火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必需有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必需切断上级电源; 2、为检修时幸免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力必定要高于后者,究竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、轻易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 4、用1P前提是照明配电箱必需具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。 ②对断路器1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P的具体解释!网友答:1P、2P、3P、4P是极数,表明能分段几根线。+N是N线也接入断路器,但是不分段N线。 ③1P、2P、3P都有什么电器在用?它们之间有什么区别? 网友答:1P、2P单相设备,照明可以采纳1P,插座要2P;3P用在三相设备上,还有就是三相电进户的地方。 ④照明回路用的是1P还是1P+N? 网友答: 1.照明用1P,传统做法,也没什么不好。也有1P+N,觉得没必要。照明不用漏电。 2.其有用1P+N好,像DPN这种开关,和1P开关模数一样! 3.照明一般用1P,住宅规范提到住宅卫生间照明宜带漏电庇护,所以卫生间照明回路可用1P+N带漏保的。不过审图不提,我们一般照明全用1P的。 ⑤住宅内单相配电箱进线应为1P还是2P? (民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P呢?开关没带漏电?)网友答: 1.2P,检修便利,安全! 2.民用建筑电气设计规范25.3/11当每户住宅采纳单相供电时,进户的微型断路器应采纳两极;当采纳三相供电时,进户的微型断路器应采纳三极。且应设置自复式过、欠电压庇护器。 ⑥关于家庭装修用1P还是2P空开的疑问? (家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而假如不懂是用的1P 还是2P的人必定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?) 网友答: 按照《住宅设计规范》GB50096-1999中6.5.2住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: 1.应采纳TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;

220~500kV高压断路器基础知识

220~500kV高压断路器现场验收试验项目规定 1.测量绝缘电阻值。 2.测量直流泄漏电流,试验电压为直流40~60kV。 3.对辅助和控制回路进行2000V、1min工频耐压试验。 4.对SF6.断路器相对地和断口间进行工频耐压试验,耐压值为额定值的80%,断路器应连同附装的并联电容器和并联电阻器一同进行试验。 5.测量回路电阻,用不小于100A的直流电流测量各导电部位的回路电阻,导电回路各个联接部位电阻所占的比例应列入技术条件中。 6.气体及液体介质的检验(生物与化学)。 7.测量断路器内的`SF_6`气体含水量,其值应小于150PPm(体积之比,20℃)。 8.各种辅助设备的检验,如继电器、压力开关、加热器等。 9.测量分、合闸线圈的直流电阻和最低动作电压。 10.测量电阻器、电容器的阻值和容值,测量电容器的介损。 11.测量气体断路器的漏气率和液压(气动)机构的泄漏量。 12.按机械操作试验要求方式,就地和遥控分别进行3.次操作试验,同时测量各机械特性参数。 13.断路器联锁装置的校核试验。 220~500kV高压断路器机械操作试验规定 断路器应连续进行如下方式的5次合分操作而不得发生拒、误动或损坏: a.在最高电压及最低液(气)压下进行15次。 b.在最低电压及最高液(气)压下进行5次。 c.在最高电压及最高液(气)压下进行5次。 d.在最低电压及最低液(气)压下进行5次。 e.在额定电压和液(气)压下进行10次CO—θ—CO。θ为产品技术条件所规定的数值。 f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。 g.操作试验中应记录下列参数: (1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值; (2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线; (3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期; (4)分、合闸时间,线圈中电流的持续时间,主、辅触头的时间配合。 220~500kV高压断路器机械操作试验规定 断路器应连续进行如下方式的5次合分操作而不得发生拒、误动或损坏: a.在最高电压及最低液(气)压下进行15次。 b.在最低电压及最高液(气)压下进行5次。 c.在最高电压及最高液(气)压下进行5次。 d.在最低电压及最低液(气)压下进行5次。 e.在额定电压和液(气)压下进行10次CO—θ—CO。θ为产品技术条件所规定的数值。 f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。 g.操作试验中应记录下列参数: (1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值; (2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线; (3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期;

开关插座试验方法

开关插座试验方法 一般进行尺寸检查、防触电保护、通断能力(开关)、分断容量(插座)、正常操作、插拔力(插座)、耐压、温升、电气强度、机械强度、耐热、端子、阻燃等试验项目。 1 防触电保护:开关插座经试验指不能触及带电部件。 2 通断能力:开关经受200次通断试验,以及200次钨丝灯试验。 3 分断容量:插座经受50次分断试验。 4 正常操作试验:开关进行40000次正常操作后,再进行10000次荧光灯操作。插座寿命试验进行5000次插拔。 5 插拔力:10A插座的单极插拔力大于等于1.5N,整极插拔力二极小于等于40N;两极带接地小于等于50N。16A两极带接地插座的单极插拔力大于等于2N,整极小于等于54N。 6 电气强度试验:开关插座需经受电压为2000V~50Hz,3min电气测试。 7 机械强度试验:10mm高度冲击锤冲击无损坏。 8 温升试验:开关插座通一定电流时,端子的温升不超过45K。 9 耐热试验:开关插座必须能经受100℃、1小时耐热,无损坏。 10 球压试验:开关插座经受125℃的球压1小时,钢球压痕直径不大于2mm。 11 阻燃试验:开关插座需要采用阻燃材料,进行阻燃试验。面板采用650℃、底座采用850℃,进行灼热丝试验。 氧指数实验 一、实验器材 氧指数仪,燃烧筒为一耐热玻璃管,高450mm,内径75~80mm,筒的下端插在基座上,基座内填充直径为3~5mm的玻璃珠,填充高度100mm,玻璃珠上放臵一金属网,用于遮挡燃烧滴落物。试样夹为金属样夹,对于薄膜、纺织材料,应使用140 mm×38mm的U型试样夹。流量控制系统由压力表、稳压阀、调节阀、转子流量计及管路组成。流量计最小刻度为0.1l/min。点火器是一内径为1~3mm的喷嘴,火焰长度可调,试验时火焰长度为10mm。 二、氧指数试样准备 1.材料:木材、塑料、织物 2.试样尺寸:自撑材料每个试样长宽高等于(120mm)×(6.5±0.5mm)×( 3.0±0.5mm),非自撑材料长≥150mm×宽≥48mm 3.试样数量:每组应制备10个标准试样 4.外观要求:试样表面清洁、平整光滑,无影响燃烧行为的缺陷,如:气泡、裂纹、飞边、毛刺等。 5.试样的标线:距离点燃端50mm处划一条刻线。 三、氧指数实验原理和方法 物质燃烧时,需要消耗大量的氧气,不同的可燃物,燃烧时需要消耗的氧气量不同,通过对物质燃烧过程中消耗最低氧气量的测定,计算出物质的氧指数值,可以评价物质的燃烧性能。所谓氧指数(Oxygen index),是指在规定的试验条件下,试样在氧氮混合气流中,维持平稳燃烧(即进行有焰燃烧)所需的最低氧气浓度,以氧所占的体积百分数的数值表示(即在该物质引燃后,能保持燃烧50mm长或燃烧时间3min时所需要的氧、氮混合气体中最低氧的体积百分比浓度)。作为判断材料在空气中与火焰接触时燃烧的难易程度非常有效。一般认为,OI<27的属易燃材料,27≤OI<32的属可燃材料,OI≥32的属难燃材料。M606型氧指数测定仪,是用来测定物质燃烧过程中所需氧的体积百分比。该仪器适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料及各种固体的燃烧性能的测试,准确性、重复性好。 氧指数的测试方法,就是把一定尺寸的试样用试样夹垂直夹持于透明燃烧筒内,其中有按一定比

开关电源测试报告

电源测试报告 一、功率因数与效率测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出带最大负载1.7A、常温25℃; 3、测试方法: 1)、依规格设定测试条件;输入电压、输入频率、最大负载; 2)、从功率表中读取Pin and PF值,并读取输出电压计算Pout; 3)、功率因数=Pin/(Vin*Iin),效率=Pout/Pin*100﹪; 4、测试数据 二、能效测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A; 3、测试方法: 1)、在测试前将产品在标称负载条件下预热1分钟; 2)、按负载大小由大到小分别记录220V ac/50Hz/60Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo1,Vo2),功率因数(PF),然后计算各负载下的效率; 3)、在空载时记录输入功率与输入电流。 4、测试数据 三、纹波与噪声测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A,0A,常温25℃; 3、测试方法:按测试回路接好各测试仪器,设备,及待测品,测电源在各负载下的纹波与噪声; 4、测试数据及最大幅值的波形。 四、上升/下降时间测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载为1.7A;

500kV断路器识图知识点

西安西开LW13A-550/Y ①63GA:SF6低气压报警压力开关 ②63GL:SF6低气压闭锁压力开关 ③52a 52b:辅助开关 ④52T1 52T2:分闸线圈 ⑤52C:合闸线圈 ⑥M:电机 ⑦63HL1:低油压分闸闭锁压力开关 ⑧63HL2:低油压合分闭锁压力开关 ⑨63HL3:低油压分合分操作闭锁压力开关 ⑩33hb:限位开关 11SH1:加热器 128MA/B/C:电机控制自动开关 1348TA/B/C:时间继电器 1488MA/B/C:控制电机接触器 1549MA/B/C:控制电机热继电器 16SH3:加热器 17ML:防爆灯 18WK:温湿度控制器 198D、8D1、8D2:就地直流电源自动开关 208SH1、8SH2:SH1、SH2加热器自动开关2163GAX:SF6低气压报警辅助继电器 2263GLX1、63GLX2:SF6低气压闭锁辅助继电器23R2、R4:电阻 2411-52:手动分、合闸操作开关 2543LR:就地、远方操作开关 2663HL1X:低油压分闸报警辅助继电器 2763HL2X:低油压合分报警辅助继电器

28RE:电源插座 2952YA/B/C:防跳继电器 3047T1、47T2:非全相保护继电器3147TX1、47TX2:配合47T转换继电器3249MX:辅助继电器 338A:照明和插座控制自动开关 34YTB:压板 35SW:门开关(微动开关) 36SH2:加热器 37ML:电子一体化灯管 3863AZ1、64AZ2:复位按钮 控制回路电压:DC110V 电机回路电压:AC220V 电机保护回路电压:DC110V

关于高压断路器基本知识 一

关于高压断路器基本知识一 关于高压断路器基本知识(一)2010年08月20日星期五11:151、断路器'高压断路器的用途是什么? 答:在发电厂和变电所中,断路器'高压断路器是1000KV以上电路中的主 要控制设备。在正常运行时,用来接通或断开电路的负荷电流;故障时,用来 迅速断开短路电流,切除故障。 2、对断路器'高压断路器有什么基本要求? 答:对断路器的基本要求有以下几点: (1)在合闸状态时应为良好的导体。 (2)在合闸状态时应具有良好的绝缘性。 (3)在开断规定的短路电流时,应有足够的开断能力和尽可能短的开断时间。 (4)在接通规定的短路电流时,短时间内断路器的触头不能产生熔焊等情况。 (5)在制造厂给定的技术条件下,断路器'高压断路器要能长期可靠地工作,有一定的机械寿命和电气寿命要求。 此外,断路器'高压断路器还应具有结构简单、安装和检修方便、体积小、重量轻等优点。 3、断路器'高压断路器有哪些类型? 答:根据断路器安装地点,可分为户内和户外两种。根据断路器使用的灭 弧介质,可分为以下几种类型: (1)油断路器。油断路器是以绝缘油为灭弧介质。可分为多油断路器和少油断路器。在多油断路器中,油不仅作为灭弧介质,而且还作为绝缘介质,因此

用油量多,体积大。在少油断路器中,油只作为灭弧介质,因此用油量少体积小,耗用钢材少。 (2)空气断路器。空气断路器是以压缩空气作为灭弧介质,此种介质防火、防爆、无毒、无腐蚀性,取用方便。空气断路器属于他能式断路器,靠压缩空 气吹动电弧使之冷却,在电弧达到零值时,迅速将弧道中的离子吹走或使之复 合而实现灭弧。空气断路器开断能力强,开断时间短,但结构复杂,工艺要求高,有色金属消耗多,因此,空气断路器一般应用在110KV及以上的电力系统中。 (3)六氟化硫(SF6)断路器。SF6断路器采用具有优良灭弧能力和绝缘能力 的SF6气体作为灭弧介质,具有开断能力强、动作快、体积小等优点,但金属 消耗多,价格较贵。近年来SF6断路器发展很快,在高压和超高压系统中得到 广泛应用。尤其以SF6断路器为主体的封闭式组合电器,是高压和超高压电器 的重要发展方向。 (4)真空断路器。真空断路器是在高度真空中灭弧。真空中的电弧是在触头分离时电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。电弧中的离子和电子迅速向周围空 间扩散。当电弧电流到达零值时,触头间的粒子因扩散而消失的数量超过产生 的数量时,电弧即不能维持而熄灭。真空断路器开断能力强,开断时间短、体 积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长,可以频繁操作,检修周期长。 真空断路器目前在我国的配电系统中已逐渐得到广泛应用。 此外,还有磁吹断路器和自产气断路器,它们具有防火防爆,使用方便等 优点。但是一般额定电压不高,开断能力不大,主要用作配电用断路器。 4、断路器'高压断路器的型号是怎样规定的? 答:目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数 字按以下方式组成: 其代表意义为: ①-产品字母代号,用下列字母表示:S-少油断路器;D-多油断路器;K-空气断路器;L-六氟化硫断路器;Z-真空断路器;Q-产气断路器;C-磁吹断路器。

开关柜中断路器保护知识大讲解

开关柜中断路器保护知识大讲解 在开关柜的生产中会经常用到断路器。断路器也是开关柜中不可缺少的主元器件之一。它给开关柜和相关设备起着保护作用。断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳。下面主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。 一、断路器保护装置的配置 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。 在3/2接线方式中把失灵保护、自动重合闸、三相不一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内,这个装置即称为断路器保护。 二、断路器失灵保护 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 一般在220kV及以上断路器上配置断路器失灵保护功能,部分重要的110kV断路器也会配置失灵功能。以下详细分析:3/2接线方式下的断路器失灵保护。 如图1所示,在3/2接线方式下,如果在线路2发生短路,线路保护跳开5021和5022断路器。假如5021断路器失灵,为了短路点的熄弧,5021断路器的失灵保护应将500kVⅠ母上所有的断路器(图中5011、5031断路器)都跳开。

图1 500kV变电站3/2接线方式简图 如果在500kVⅠ母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器。假如5021断路器失灵,5021断路器的失灵保护应将5022断路器跳开,并发远方跳闸命令跳线路2对侧的断路器。(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器)所以边断路器的失灵保护动作后应该跳开边断路器所在母线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。 如果在线路2上发生短路,线路保护跳5011和5021两个断路器。假如5022断路器失灵,5022断路器的失灵保护应将5023断路器跳开,并发远方跳闸命令跳2号主变各侧断路器,这样短路点才能熄弧。 所以中断路器的失灵保护动作后应该跳开它两侧的两个边断路器,并启动远方跳闸功能跳与中断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。

断路器(空气开关)常识简介

一、断路器(空气开关)常识简介 断路器,又称空气开关,也称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C63等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W 热水器要用C32,安装7500W、328500W热水器要用C40的空开。(注:功率÷电压=安培,即6500W÷220V=29.55≈32A) 二、产品描述 ◆制造厂商:施耐德梅兰日兰(法国施耐德电气)[注:当前品牌融合,产品上面的LOGO乃施耐德] ◆产品系列:EA9=Easy9系列 ◆产品类别:R=漏电保护断路器(断路器+漏电模块); ◆分断能力:N=6000A ◆极数:2=2P ◆脱扣曲线(C):保护常规负载和配电线缆 ◆额定电流:6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A ◆额定剩余动作电流:30=30mA ◆可检测剩余电流类型C:C=AC类 三、基本参数 ◆符合标准:GB16917/IEC61009; ◆额定电压:(AC V):230/400

◆额定电流:(A):6 ~ 63 ◆分断能力:(KA):6 ◆脱扣特性:C ◆额定剩余动作电流:30mA,AC类 ◆极数:1P+N/2/3/4P ◆机械寿命:20,000次 ◆接线:6~32,适用于25mm2及以下导线;40~63,适用于35mm2及以下导线; ◆获得CCC认证证书 四、主要优点 EA9R漏电保护断路器,为预拼装式漏电保护断路器(断路器+漏电附件),是最大限度地避免了误拼装漏电附件的风险。可同时提供过载、短路、漏电保护功能。当发生漏电保护装置动作时,装置的正面有红色的机械指示可区别漏电故障与其它保障。 五、选择断路器(空气开关)安培计算法 1匹=735W≈750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875 W 此计算法以此类推。 (1)例:3匹空调器应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。(2)例5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压)

1开关插座成品检验标准

广东东松三雄电器有限公司番禺分公司三层文件 标题成品检验标准(OEM)物料名称墙壁开关、插座 文件编号Q/SJ -49-OEM- 0001 版本:4 修改次:0 本章共3页 1 / 3页

操作流程 一、检验程序 1、普通开关类 1)开关类产品在生产中,必须进行通断测试;高压测试由车间抽样检查,如果在开关抽样检查中有不合格品,则此类开关转为全检,待一周检查正常后才可转为正 常抽检。 2)首次生产送板到实验室进行型式试验;型式试验通过后方可生产,正常生产需要 根据批量大小进行型式试验抽检。 2、普通插座类 1)生产过程中检查是否符合单极防误插入;用最大尺寸插销的插头进行插拔(1~3 次)测试,以此检测产品是否插拔顺畅,保护门能否复位;不再进行通断测试。 2)单极拔出力在制作插套组件时进行抽检。 3)整体拔出力在成品装配时进行抽检。 4)首次生产送板到实验室进行型式试验;型式试验通过后方可生产,正常生产需要根据批量大小进行型式试验抽检。 3、带开关插座类 1)单极拔出力、整体拔出力测试与普通插座类相同。 2)生产过程中检查是否符合单极防误插入;用插头进行插拔(1~3次)测试,以此检测产品是否插拔顺畅,保护门能否复位。 3)生产过程中进行开关通断测试。 4)首次生产送板到实验室进行型式试验;型式试验通过后方可生产,正常生产需要根据批量大小进行型式试验抽检。 4、电子开关类 1)在试产阶段或使用新供应商的电子元件时,必须对试产产品进行煲机后再进行功能测试;并送板到实验室进行型式试验。 2)生产过程中必须进行功能测试;型式试验通过后方可生产,正常生产需要根据批量大小进行型式试验抽检。 5、开关底盒类 1)开关底盒上M4螺纹必须在注塑后重新攻丝,确保每个螺母能用M4螺丝3kgf.cm 扭力可畅顺地扭进/扭出。 2)开关底盒上敲落孔在正常情况下不会自动脱落,用3Kg 力确保能敲落。 二、检查项目要求 1、外观检查 1)色差:按双方确认签订的色板(标准及上下限板)要求执行。 广东东松三雄电器有限公司番禺分公司三层文件 标题 成品检验标准(OEM ) 物料名称 墙壁开关、插座 墙壁插座 外观 材料测试 分断容量测试 结构 正常操作测试 绝缘电阻与电气强度 爬电距离与电气间隙测试 防触电保护检 测 拔出力检测 温升测试

断路器相关知识

断路器 作用:切断和接通负荷电路,以及在短路电流对导体及其连接件造成危害前,切断故障线路。简单来说:是用来通电、断电的装置,并能切断故障。 列头柜断路器常见操作位置:合闸位置、分闸位置、TEST位置 Tips:如果故障时操作机构停留在TEST位置,如需合闸,须先调到分闸位置进行复位后才能进行合闸。 简单来说:Icu是断路器能作出保护动作前所承受的最大故障电流。 额定短路极限分断能力Icu和额定运行短路极限分断能力Ics(目前很多断路器能做到Icu=Ics)它们所代表的意义:假如某断路器的短路极限分断能力Icu=36KA,那么当线路中发生小于等于36KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,如果当线路中发生大于36KA 的故障电流,断路器的触头熔接、甚至发生爆炸等事故,这样断路器就已经失去了应有的作用,且不能再使用。

三段保护、整定、级间保护 1、三段保护 简单来说:L保护、S保护、I保护。 ?过载长延时保护L:过负荷故障保护,反时限特性(后文拓展介绍),可设置电流值、延时时间值。 ?短路短延时保护S:短路故障保护,须配合上下级设置整定值,可设置电流值、延时时间值。?短路瞬时保护I:短路故障主保护,瞬时动作,可设置电流值。 整定简单来说就是对L保护、S保护、I保护设定的电流值、延时时间。 整定的目的:断路器从故障电流产生(故障点)到被分断这一段时间内电流所产生的热效应会加载在上游的各级断路器上,而断路器保护的正常逻辑是最近一个断路器能量达到分断临界点时,上级断路器能量尚处于一个可以接受的范围。 整定设置 ①长延时过流脱扣器动作电流>线路最大负载电流X1.1,可按脱扣器额定电流0.9-1.1倍整定,动作时间可达数百秒 ②短延时过流脱扣器动作电流>线路尖峰电流X1.2,可按脱扣器额定电流3 -5倍整定;动作时间可分为0.1S,0.2S,0.4S,0.6S ③瞬时过流脱扣器动作电流>线路尖峰电流X(1.5 -2.5),可按脱扣器额定电流10 -15倍整定 级间保护(设置建议后文拓展介绍) 是指各级断路器的整定参数既要满足自身整定的计算原则又要满足上下级断路器整定参数的逻辑关系。 断路器整定值在设计文本里是有专门的配置说明页,这在运维接手前必须核对。

断路器知识

问:空开断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?它们接线有什么区别没?它们应该怎么选用? 答:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线; 2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零; 3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路; 4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路; 问:就断路器而言,2P与DPN空开有什么区别啊?它们各是指的是什么意思啊? 答:P代表保护器能断开的极数,2P表示通过断路器的两极都能断开,而DPN表示只能断开一极,N是直接穿过保护器的。 问:请问,DPN,1P,2P断路器有什么区别?分别适用于哪些条件啊?1P断路器只保护相线,DPN的N线经过但不被断路器控制,这不是一样了吗? 答:对于微型断路器来说,DPN、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),占1个位置; DPN----双进双出断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有保护功能;占1个位置;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有自动断路保护功能,占2个位置所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用DPN; 3、用2P的理由:对于同样是占1个位置的断路器而言,内部装1P和装DPN是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 问:断路器和漏电保护断路器有什么区别? 答:漏电保护断路器也可以说是断路器的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护断路器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。另外,动作检测方式不同:漏电保护断路器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流hx波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。而断路器就是纯粹的过电流跳闸。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V 三相线全部切断 四级380V 三相火线一相零线全部切断。 问:如何根据家电的功率计算和选择空气开关? 答:1匹=735W≈750W

(完整word版)开关原始记录

委托单位委托日期 工程名称检验日期 使用部位样品数量 样品名称代表数量 生产厂家样品状态 规格型号检验依据GB16915.1-2003 试验方法标志 GB16915.1-2003/8 防触电保护 GB16915.1-2003/10 耐老化和防潮 GB16915.1-2003/15 绝缘电阻和电气强度 GB16915.1-2003/16 通断能力 GB16915.1-2003/18 正常操作 GB16915.1-2003/19 机械强度 GB16915.1-2003/20 耐热 GB16915.1-2003/21 螺钉、载流部件和连接 GB16915.1-2003/22 爬电距离、电气间隙 GB16915.1-2003/23 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 GB16915.1-2003/24 使用设备序号名称测量范围精度使用及状况 1 游标卡尺0-150mm 0.02mm □正常 2 触电检验显示仪————□正常 3 标准恒温恒湿养护箱YH-40B型————□正常 4 交流耐电压测试仪AN9605W-A型0.20-5.00KV ±1.5%设定值+10V □正常 5 智能绝缘电阻测试仪AN9671型0.2-1000MΩ±10% □正常 6 电控负载柜及开关插座寿命机4~63A 1.5级□正常 7 空气热老化试验箱401B型200℃±1℃□正常 8 灼热丝试验仪DJY-ZR-A型0-1000℃——□正常 9 摆锤冲击试验机DYD-BC-A型————□正常 10 球压仪DJY-QY-A型————□正常 备注:以下试验记录中“√”表示通过,“×”表示未通过。 审核:试(检)验:

检验项目标准要求试样A 试样B 试样C 标志开关应有如下标志,并标在主要部件上: —额定电流(A); —额定电压(V); —电源性质符号; —生产厂或销售商的名称、商标或识别标志;—型号(可以是产品目录编号)。 显示“通”位置的短直线,对跷板开关,应是垂直于转轮的转动轴的。 标志应经久耐用,清晰明了。 防触电保护开关应设计成:当开关在按正常使用要求安装和接线后,甚至在那些不用工具便可拆下的零件被拆除后,其带电部件仍是不易触及的。 耐老化和防潮开关应具有耐老化性能。 将开关按正常使用要求安装好,且置于具有环境空气 成分和压力的大气并自然通风的加热箱里进行试验。 加热箱内温度为70℃±2℃。试样在加热箱里存放7d (168h)。经上述处理之后,将试样从加热箱里取出,并在室温和相对湿度为45%~55%之间的环境下放置至少4d(96h)。试样不应有无附加放大的正常或纠正视 力可见的裂痕,其材料不应发粘变腻。判断方法如下:用干粗布包着,以5N的力压在试样上。 试样不应留有布痕,试样材料不应粘住布片。 开关应能经受得住正常使用时可能出现的潮湿。 不用工具即可拆下的部件要拆下并与主要部件一起经 受潮湿处理;在此处理期间,弹簧盖要打开。潮湿处 理在潮湿箱里进行,潮湿箱里空气相对湿度应维持在91%~95%之间。放置试样之处的空气温度维持在40℃±2℃。将试样放进潮湿箱之前,使试样达到这个温度。—防护等级等于IPX0的开关:2d(48h) 绝缘电阻(500V 1min)连接在一起的所有极与本体之间,开关要处于“通”位置≥5MΩ 依次在每个极与连接到本体的所有其他极之间,开关要处于“通”位置≥2MΩ 电气强度(50Hz 2000V 1min) 试验开始时,施加的电压不大于规定值的一半,然后,迅速升至2000V。试验期间,不应出现闪络或击 —连接在一起的所有极与本体之间,开关要处于“通”位置 —依次在每个极与连接到本体的所有其他极之间,开关要处于“通”位置 审核:试(检)验:开关试验原始记录

断路器知识问答,断路器相关问题解答

断路器知识问答,断路器相关问题解答 1、低压断路器分哪几类? 生产的低压断路器分万能断路器、塑壳断路器、小型断路器、漏电断路器四类。 2、万能断路器有哪几个系列?壳架等级额定电流有几种? 万能式断路器有四个系列,主要是: ⑴YKW1智能型万能式断路器,壳架等级额定电流为2000A、3200A 二种; ⑵DW17万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、1600A、2500A、4000A四种; ⑶DW16万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、2000A、4000A 三种; ⑷DW15万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、1600A、2500A、4000A四种; 3、塑壳式断路器有几个系列?壳架等级额定电流有几种? 塑壳断路器有七个系列,主要是: ⑴YKM1塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、400A、630A四种; ⑵DZ20塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、400A、630A、800A、1250A六种规格的Y、J、G型号; ⑶DZX10塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、630A三种;

⑷H型塑壳断路器,壳架等级额定电流为150A、250A、600A、1200A 四种; ⑸DZ12塑壳断路器,壳架等级额定电流为63A、分单级、双级、四级四种; ⑹DZ5塑壳断路器,壳架等级额定电流为20A、50A两种; ⑺DZ108塑壳断路器,壳架等级额定电流为20A、32A、63A三种。 4、小型断路器有几个系列?分别有哪几种规格? 小型断路器有一个系列,主要是: DZ47小型断路器,壳架等级额定电流为63A,分单极、双极、三极、四极四种。 5、漏电断路器有几个系列?分别有哪几种规格? 漏电断路器有六个系列,主要是: ⑴DZ47LE漏电断路器,壳架等级额定电流为32A,分1P+N、双级、三级、3P+N、四级五种; ⑵DZ10LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、250A、630A 三种; ⑶DZ15LE漏电断路器,壳架等级额定电流为40A、100A两种; ⑷DZ20LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、250A、400A 三种; ⑸DZ25LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、200A两种; ⑹DZ18漏电断路器,壳架等级额定电流为20A,分单钮和双钮两种。 6、GB14048.2—1994《低压开关设备和控制设备低压断路器》适用

相关文档