一、填空题。

1、建筑是_建筑物__与___构筑物__的总称。

2、常见的三种建筑尺寸是___标志尺寸、构造尺寸_和__ 实际尺寸_。

3、墙体按施工方式不同,有块材墙、板筑墙和板材墙。

4、木门窗的安装方法有立口和塞口两种。

5、现浇钢筋混凝土楼板分为___梁板式楼板_ 、__无梁楼板_ 和___板式楼板。

6、现浇钢筋混凝土楼梯的结构形式有_板式楼梯和梁板式楼梯_两种形式。

7、平屋顶的排水找坡可由材料找坡与结构找坡两种方法形成。

8、常见的变形缝有伸缩缝、沉降缝 _和_防震缝__。

9、伸缩缝的内部构造有平缝、错口缝、企口缝三种。

10、基本模数的数值为100mm,用M表示。

11、标准砖的尺寸是240mm?115mm?53mm。

12、在砖墙的组砌中,把砖的长方向垂直于墙面砌筑的砖叫__丁砖_,把砖的长度平行于墙面砌筑的砖叫_顺砖_。

13、基础按照构造形式可分为__条形基础__ 、__独立基础_ 和__联合基础_等。

14.平开木窗有门窗框、门窗扇、五金配件等组成。

15.建筑模数的数值为300mm。

16.在砖墙的组砌中,要求_错缝搭接_,并避免通缝的产生。

17.基础是位于建筑物景下部位的承重构件,承受着建筑物的全部荷载,并将这些荷载传给地基。

18、楼梯一般有楼梯梯段、楼梯平台和楼梯护栏_三部分组成。

19、墙体按所在位置不同分为外墙和内墙。

20、饰面装修基层分为实体基础和骨架基础。

21.现浇钢筋混凝土正梁式楼梯按梁的数量和位置分为正梁式、反梁式和_单梁式_三种。

22.屋顶的排水方式有有组织排水和无组织排水。

23.在开启的状态下能挡雨的窗是悬窗。

24.顶棚按构造形式分为_直接式_和_吊顶式_。

25、地坪层主要是有_素土层_、_垫层_和_面层_三个层次构成。

26、墙承预制钢筋混凝土楼梯把楼梯分为_平台_和_踏步板_两个构件。

27.现浇钢筋混凝楼板按照受力特点分为板式楼板_、梁式楼板_和_无梁式楼板_三种

28.地基土质均匀时,基础应尽量_埋深_,但最小埋深应不小于_500_mm。

29.当墙身两侧室内地面标高有高差时,为避免墙身受潮,常在室内地面处设_水平方防潮层,并在靠土的垂直墙面设_垂直防潮层_。

30.吊顶主要有三个部分组成,即_龙骨架_、_面层_和饰面材料__。

31.窗框的安装方法有_分离安装_和_成品安装_两种。

32.平屋顶泛水构造中,泛水高度应为_≥250_mm。

33.民用建筑物按规模与数量分为_大量性建筑_和_大型性建筑_。

34.窗与窗之间或窗与门之间的墙称为_窗间墙_,窗台下面的墙称为_窗下墙_。

35.根据土层的结构组成和承载能力,地基可分为_人工地基_和_天然地基_。

36、地下室根据埋入地下深度的不同分为_全地下室_ 和_半地下室_。

37.现浇钢筋混凝土楼板按其受力和传力情况分为板式、梁板式和_无梁式三种。

38.民用建筑根据建筑物的使用性质,可分为_生产性建筑和非生产性建筑_。

39.《建筑统一模数》制中规定采用_100mm_作为基本模数值。

40.低层、多层住宅阳台栏杆净高不应低于_1050_mm。

41、非刚性基础(柔性基础)是指_钢筋混泥土_基础。

42、门窗过梁的主要形式有_砖拱过梁_、_钢筋砖过梁_和_钢筋砼过梁_。

43、应用最广泛的预制装配式楼板为预制空心板。

44、泛水是指屋面防水层与垂直墙面交接处的_防水处理__。

1.关于楼梯的构造说法正确的是( C )

A.单跑楼梯梯段的踏步数一般不超过15级

B.踏步宽度不应小于280

C.一个梯段的踏面数与踢面数相等

D.楼梯各部位的净空高度均不应小于2m

2.下列哪个不属于建筑的三要素( C )。

A、建筑功能

B、建筑技术

C、建筑经济

D、建筑形象

3、当建筑物上部结构为框架结构时,基础通常做成( A )。

A、独立基础

B、杯形基础

C、条形基础

D、片筏基础

4、在砖混结构中,墙体的主要作用是( D )。

A、分隔空间

B、抗震

C、围护

D、承重

5、一般楼梯平台下侧部分的净高不小于( B )mm。

A.1800 B.2000

C.2200 D.2400

6.下列( A )组数字符合建筑模数统一制的要求。

I、3000mm II、1800mm III、1000mm IV、1600mm

A. I II

B. I III

C. II III

D. I IV

7、某楼一层地面标高为±0.00米,支撑二层楼地板的梁底标高为2.83米,梁高600毫米;二层预制楼板板厚125毫米,二层楼地面面层厚45毫米,该楼一层层高为( B )

A、3.0m

B、3.6m

C、3.555m

D、2.83m

8、下列不属于楼梯组成部分的是( D )

A、梯段

B、平台

C、护栏

D、梯井

9、居住建筑中,使用最广泛的木门为( D )

A、推拉门

B、弹簧门

C、转门

D、平开门

10、下列哪种砂浆既有较高的强度又有较好的和易性( C )

A. 水泥砂浆

B. 石灰砂浆

C. 混合砂浆

D. 粘土砂浆

11、对于有抗震要求的建筑,其墙身水平防潮层不宜采用(A )。

A、防水砂浆

B、细石混凝土(配钢筋)

C、防水卷材

D、圈梁

12.为增强建筑物的整体刚度可采用( A )等措施。

A、增加构造柱

B、增加变形缝

C、采用预制板

D、增加过梁

13、屋顶是建筑物最上面起围护和承重的构件,屋顶构造设计的核心是( C )。

A、承重

B、保温和隔热

C、防水和排水

D、隔声和防火

14、可能产生不均匀沉降的建筑物或门窗洞口尺寸较大时,应采用( C )过梁。

A、砖砌平拱

B、砖砌弧拱

C、钢筋混凝土

D、钢筋砖

15、当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以下时,应将基础底面埋置在( B )以下,以减少和避免地下水浮力的影响。

A、最高水位200毫米

B、最低水位200毫米

C、最高水位500毫米

D、最低和最高水位之间

16、对于有抗震要求的建筑,其墙身水平防潮层不宜采用( A )。

A、防水砂浆

B、细石混凝土(配钢筋)

C、防水卷材

D、圈梁

17、建筑物屋面泛水高度,至少为( D )。

A、200毫米

B、300毫米

C、150毫米

D、250毫米

18.耐久等级为二级的建筑物其防水层耐用年限为( C )年。

A.25 B.20 C.15 D.10

19、施工规范规定的砖墙横向灰缝厚度为( D )。

A. 6-8mm

B. 7-9mm

C. 10-12mm

D. 8-12mm

20、下面属于柔性基础的是( A )

A.钢筋混凝土基础

B.毛石基础

C.素混凝土基础

D.砖基础

21、建筑是建筑物和构筑物的统称,( D )属于建筑物。

A、住宅楼和电塔

B、学校和水塔

C、水库、桥梁

D、宿舍楼和体育馆

22.基本模数的数值时(A )。

A、100mm

B、200mm

C、300mm

D、50mm

23、当建筑物的耐久等级为二级时,其耐久年限为( C ),适应于一般建筑物。

A、15~25年

B、25~50年

C、50~100年

D、100年以上

24、防水砂浆水平防潮层不适用于( B )。

A、地基潮气过大的建筑

B、地基会产生变形的建筑

C、地基埋深过大的建筑

D、地基埋深过小的建筑

25、钢筋混凝土构造柱的作用是( C )。

A、使墙角挺直

B、加快施工速度

C、增强建筑物的刚度

D、提高构件的受力能力

26、建筑物中起围合和分隔空间的界面作用的系统是( C )。

A.建筑系统

B.结构支承系统

C.围护、分隔系统

D.设备系统

27.建筑物中起垂直交通枢纽作用的重要部分( B )。

A.门厅

B.楼梯和电梯

C.过厅

D.走道

28、建筑物的标高系统将建筑物底层室内某指定地面的高度定为±0.000,单位是( D )。

A.mm

B.cm

C.dm

D.m

4、为了使外墙具有足够的保温能力,应选用( C )的材料砌筑。

A.角度高

B.密度大

C.导热系数小

D.导热系数大

29、阳台栏杆的垂直杆件间净距不应大于( A )mm。

A.110

B.120

C.130

D.150

30、当设计最高地下水位( B )地下室地坪时,一般只做防潮处理。

A、高于

B、低于

C、等于

D、高于或等于

31、楼梯各部位的净空高度应保证人流通行和家具搬运,楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于(),梯段净高不宜小于( D )。

A、2.2m 2.0m

B、1.8m 2.0m

C、2.0m 1.8m

D、2.0m 2.2m

32、在墙体中设置构造柱时,构造柱中的拉结钢筋每边伸入墙内应不小于( B )。

A、0.8m

B、1m

C、1.2m

D、1.5m

33、由于地基土可能出现冻胀现象,基础底面应埋置在冰土线以下( A )。

A、200mm

B、250mm

C、150mm

D、100mm

34、某学生宿舍为6层的砖混结构,建筑高度20m,是( B )建筑物。

A、低层

B、多层

C、高层

D、超高层

35、最常见的钢筋混凝土框架结构中,内墙的作用为( A )。

A、分隔空间

B、承重

C、围护

D、分隔、围护和承重

36、地下室的构造设计的重点主要是解决( D )。

A、隔音防噪

B、自然通风

C、天然采光

D、防潮防水

37、混凝土刚性防水屋面中,为减少结构变形对防水层的不利影响,常在防水层与结构层之间设置( B )

A、隔蒸汽层

B、隔离层

C、隔热层

D、隔声层

38、现浇钢筋混凝土楼板的特点是( B )。

A、施工简便

B、整体性好

C、工期短

D、节省模板

39、勒脚是墙身接近室外地面的部分,其常用的材料是( A )。

A、水泥砂浆

B、混合砂浆

C、纸筋灰

D、膨胀珍珠岩

40、当建筑物上部结构为砖墙承重时,基础通常做成( C )。

A、独立基础

B、杯形基础

C、条形基础

D、片筏基础

41.用于普通室内抹灰面层的材料包括( A )。

A、水泥砂浆

B、干粘石

C、水刷石

D、纸筋灰

42、一般多层单元式住宅公共楼梯的形式是( B )。

A、现浇梁式

B、现浇板式

C、预制梁承式

D、悬挂式

43、民用建筑包括居住建筑和公共建筑,其中( C )属于居住建筑

A、托儿所

B、宾馆

C、公寓

D、疗养院

44、一般民用建筑中的生活、学习或工作用房,窗台的高度为( C )mm。

A、600

B、800

C、900

D、1000

45、下列材料中,不宜用于防滑条的为( C )。

A.金刚砂

B.缸砖

C.水磨石

D.钢板

46、屋面分仓缝处常用的密封材料为( B )。

A.水泥砂浆

B.油膏

C.细石混凝土

D.防水砂浆

47、以下哪点不是压型钢板组合楼板的优点?( C )

A.省去了模板 B.简化了工序

C.技术要求不高D.板材易形成商品化生产

48、一般楼梯梯段部分的净高不小于( C )mm。

A.1800 B.2000 C.2200 D.2400

49、建筑物入口处位于外门上部用以遮挡雨水、保护外门免受雨水侵害的水平构件是( B )。

A、外墙

B、雨篷

C、遮阳

D、阳台

名词解释。

1.墙体:建筑物的重要组成部分。起着承重、围护、分隔和装饰的作用。

2.纵向:建筑物的长度方向。

3.女儿墙:建筑物屋顶外围的矮墙(墙身在屋面以上的延伸部分)。作用是维护安全避免防水层渗透。

4.天沟:屋面为排水所设的排水沟。

5.横向定位轴线:垂直于建筑物长度方向的定位轴线。

6.基础:建筑物与土层直接接触的部分。它承受建筑物上部结构传下来的全部荷载,并将这些荷载及自

重一并给地基。

7.楼板层:分隔上下层空间,将承受的上部荷载及自重传递给墙或柱。

8.屋顶:建筑物最上层外围护结构,使建筑物空间具备良好的使用环境。

9.层高:下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。

10.刚度:结构或构件抵抗弹性变形的能力。

11.强度:结构或构件抵抗破坏的能力或承受荷载的能力。

12.开间:一间房屋内一面横墙的定位轴线到另一面横墙的定位轴线之间的实际距离。

13.进深:两纵向定位轴线之间的距离。

14.横向:建筑物的宽度方向。

15.地基:建筑中支撑建筑物重量的土层。

16.基础的埋置深度:室外设计标高至基础底面的垂直高度,埋深≤5m时为浅基础,大于5m为深基础。

17.清水墙:在墙体外表面不做任何外加饰面的墙体。

18.基层:附着或支托饰面层的结构构件或骨架,均视为饰面装修的基层。如内外墙体,楼地板,吊顶骨

架。

19.墙脚:底层室内地面以下,基础扩大顶面以上的墙体。

20.阳台:用于楼房建筑,供人进行的户外活动的平台或空间。

21.勒脚:外墙接近室外地面的部分,其长度一般指室内地坪与室外地面的交叉部分。

22泛水:屋面防水层与垂直面交界处的防水处理

23.雨篷:设置于建筑物入口上方,用于挡雨,保护入口,免受雨淋的水平构件

24.建筑模数:选定的尺寸单位,作为

25.建筑物:工人们在其中生产、生活或进行其他活动的房屋或场所

26.山墙:建筑物两端的横向外墙

27.刚性基础:用刚性材料制造的基础,如砖、石、混凝土

28.净高:楼面或地面至上部楼板底面之间的竖直距离

29.平屋顶:排水坡度小于10%,一般为1%~3%的屋顶

30.有梁板:梁和板连成一体的钢筋混凝土板

31.台阶:用砖石、混凝土等筑成的供人上下的建筑物

32.建筑:建筑是为了满足社会生产生活的需要,利用适宜的建筑材料和技术手段,按照一定的技术要求

和美学的法则

33.散水:散水是与外墙勒脚垂直交接、倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基,免受雨水侵蚀

34.天然地基:自身具有足够的强度并能直接承受建筑物整体荷载的土壤

35.耐久年限:房屋设计功能正常使用的年限

36.有组织排水:雨水经由天沟、雨水口、雨水管等排水装置,引导至地面或底下管沟的排水方式

37.过梁:放在门窗洞口上面的一根横梁

38.条形基础:当建筑物上部结构的墙体承重时,基础沿墙身设置做成连续带形

39.窗台:托着窗框的平面部分

简答题。

1.建筑物有哪些基本组成?它们的基本作用是什么?

答:基础:建筑物最下部的承重构件。承受着建筑物的全部荷载,并将这些荷载传给地基。

墙:建筑物的承重构件和维护构件。作为承重构件,承受着建筑物由屋顶或楼板层传来的荷载,并将这些荷载再传给基础。作为围护构件,外墙起着抵御自然界各种因素对室内侵袭的作用;内墙起着分隔房间、创造室内舒适环境的作用。

楼板层:楼房建筑中水平方向的承重构件。承受着家具、设备和人体的荷载以及本身自重,并将这些荷载传给墙;还对墙身起着水平支撑的作用。

地坪:承受底层房间内的荷载。

楼梯:是楼房建筑的垂直交通设施,供人们上下楼层和紧急疏散之用。

屋顶:是建筑物顶部的外维护构件和承重构件。抵御着自然界雨雪及太阳热辐射等对顶层房间的影响;承受着建筑物顶部荷载,并将这些荷载传给垂直方向的承重构件。

门窗:门主要提供人们内外交通和隔离房间之用,窗主要是采光、通风,同时也起分隔和围护的作用。

2.简述卷材防水屋面的构造层次及基本作用?

①基本层次

a.结构层:多为刚度好,变形小的各类钢筋混凝土屋面板。

b.找平层:为防止防水卷材铺设时出现凹陷,断裂,故首先在屋面板结构层上或松软的保温层上要设置一坚固平整的基层。

c.结合层:结合层的作用是使卷材与基层胶结牢固。沥青类卷材通常用冷底子油作结合,高分子卷材则多用配套基层处理剂。

d.防水层

e.保护层:保护层的目的是保护防水层,是卷材不致因光照和气候等的作用迅速老化,防止沥青卷材的沥青过热流淌或受到暴雨的冲刷。

②辅助层次

辅助构造层是为了满足房屋的使用而设置的构造层,如:保温层、隔热层、隔蒸汽层、找坡层等。

3.屋面坡度的影响因素有哪些?

影响因素:屋面防水材料的大小和当地降雨量两方面的因素。

a.屋面防水材料与排水坡度的关系

防水材料如果尺寸较小,则接缝多,渗透因素增加,因而应选择较大的排水坡度,将屋面积水迅速排除。如果屋面的防水材料覆盖面积大,接缝少而且严密,屋面的排水坡度就可以小一些。

b.降雨量大小与坡度的关系

降雨量大的地区,屋面渗漏的可能性较大,屋顶的排水坡度应适当加大,反之,屋顶排水坡度则宜小一些。

4、简述水磨石地面的特点。

水磨石地面具有良好的耐磨性,耐久性,防水防火性,质地美观,表面光洁,不起尘,易清洁等优点。通常应用于居住建筑的浴室,厨房,厕所和公共建筑门厅,走道及主要房间地面,墙裙等地方.

5、简述门按开启方式不同有哪些类型,各类不同开启方式的门的特点。

(1)平开门:分为单扇,双扇和多扇,有内开和外开。平开门构造简单制作方便,用量最多。

(2)弹簧门:弹簧门的形式与平开一样,区别在于用弹簧合页和地弹簧代替普通合页,能够自动关闭。(3)推拉门:门扇开关沿着水平轨道左右滑行。具有开合过程中占用空间小的特点,充分利用室内空间。(4)转门:转门是指以门扇中心线为轴旋转实现开关的门。其装置与配件较为复杂,造价较高,对减弱或防止内外空气对流有一定作用。转门具有开关能同时进行的特点。它既能保证人们的出人方便,又能始终保持对外界的隔离作用。

(5)折叠门:折叠门是指开启过程门扇能够折叠的门。平开折叠门和推拉折叠门两种基本类型。占用空间较小。

6.建筑物按照层数和高度如何分类?

住宅建筑:一般按层数1~2层为低层;3~6层为多层;10层及10层以上为高层。国际上,将高层建筑

又进行具体分为四类;除住宅建筑之外的民用建筑:高度小于24m为单层和多层,大于24m为高层建筑(不包括单层主体建筑)。建筑总高度超过100m时,不论是住宅或公共建筑均为超高层。

7.墙体按所在位置及方向如何分类?

墙体按所处位置可以分为外墙和内墙。外墙位于房屋的四周,是外维护结构,起着挡风,阻雨,保温,隔热等作用。内墙位于房屋内部,主要起分隔内部空间的作用。墙体按布置方向又可分为纵墙和横墙。沿建筑物长轴方向布置的墙称为纵墙,沿建筑物短轴方向布置的墙称为横墙,外横墙俗称山墙。另外,根据墙体与门窗的位置关系,平面上窗洞口之间的墙体可以称为窗间墙,立面上窗洞口下部的墙体可以称为窗下墙。

8.什么是散水?散水有哪些构造要点?

为防止雨水对建筑物墙基的侵蚀,常在外墙的四周用多用建筑材料将地面做成向外倾斜的坡面,以便将地面雨水等排至远处,这一坡面称为散水。宽度一般为600mm~1000mm,厚度为60~80㎜,坡度一般不小于3%。当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm,但在松软土层,湿陷性黄土层地区,宽度≥1500mm由于建筑物的自沉降,外墙勒脚与散水施工时间的差异,在勒脚与散水交接处,应留有缝隙,缝内填沥青砂盖缝链接,以防渗水,散水整体面层为防止温度应力及散水材料干缩造成的裂缝,在长度方向每隔6~12m做一道伸缩缝,并在缝中填沥青砂。

9.简述刚性防水屋面的构造层次及作用?

①防水层:防水层采用不低于C20的细石混凝土整体现浇而成,其厚度≦40mm,并应配置直径为φ4~φ6.5mm间距为100~200mm的双向钢筋网片。

②隔离层:隔离层位于防水层与结构层之间,其作用是减少结构变形对防水层的不利影响。可采用铺纸筋灰、低标号砂浆,或薄砂层上干铺一层油毡等做法。

③找平层:当结构层为预制钢筋混凝土板时,其上应用1:3水泥砂浆作找平层,厚度为20mm。若屋面板为整体现浇混凝土结构时则可不设找平层。

④结构层:屋面结构层一般采用预制或现浇的钢筋混凝土屋面板,结构层应有足够的刚度,以免结构变形过大而引起防水层开裂。

10.什么是建筑的耐久年限?根据耐久年限如何对建筑进行分级?

耐久年限是指结构在正常使用、维修的情况下不影响结构预定功能的使用期限,是指建筑物预期的从建成到破坏所经历的时间。

以主体结构确定的建筑耐久年限分下列四级:

一级耐久年限100以上适用于重要的建筑和高层建筑。

二级耐久年限50~100年适用于一般性建筑。

三级耐久年限25~50年适用于次要的建筑。

四级耐久年限15年以下适用于临时性建筑。

11.建筑防震设计要点?

遵循“小震不坏、中震可修、大震不倒”的原则:

①宜选择对建筑物防震有利的建设场地。

②建筑体型和立面处理力求匀称,建筑体型宜规则、对称,建筑立面宜避免高低错落、突然变化。

③建筑平面布置力求规整,如因使用和美观要求必须将平面布置成不规则的时,应用防震缝将建筑物分割成若干结构单元,使每个单元体型规则、平面规整、结构体系单一。

④加强结构的整体刚度,从抗震要求出发,合理选择结构类型、合理布置墙和柱、加强构件和构件连接的整体性、增设圈梁和构造柱等;

⑤处理好细部构造,楼梯、女儿墙、挑檐、阳台、雨篷、装饰贴面等细部构造应予以足够的注意,不可忽视。

12.什么是饰面装修的基层?基层的处理原则?

答:凡附着或支托饰面层的结构构件或骨架,均视为饰面装修的基层。

基层处理原则

(1)为了保证饰面不至于开裂、起壳、脱落,要求基层须具有足够强度和刚度。

(2)基层表面必须平整。为此,对饰面主要部位的基层如内外墙体、楼地面、吊顶骨架等在砌筑、安装时必须平整。

(3)饰面附着于基层表面应牢固可靠。所以应根据不同部位和不同性质的饰面材料采用不同材料的基层和相应的构造连接措施,如粘、钉、抹、涂、贴、挂等使其饰面层附着牢固

13.地基的加固方法有几种?各自适宜的范围?

(1)换土垫层法适用范围:常用于基坑面积宽大和开挖土方量较大的回填土方工程,一般适用于处理浅层软弱土层(淤泥质土、松散素填土、杂填土、浜填土以及已完成自重固结的冲填土等)与低洼区域的

填筑。一般处理深度为2~3m。适用于处理浅层非饱和软弱土层、湿陷性黄土、膨胀土、季节性冻土、素填土和杂填土。注:垫层只解决承载力问题而无助于减少沉降。

(2)振密、挤密法

1)表层压实法适用范围:适用于含水量接近于最佳含水量的浅层疏松粘性土;松散砂性土;湿陷性黄土及杂填土等。

2)重锤夯实法适用范围:适用于无粘性土、杂填土、非饱和粘性土及湿陷性黄土。

3) 强夯法适用范围:适用于碎石土、砂土、素填土、杂填土、低饱和度的粉土与粘性土及湿陷性黄土。

4)振冲挤密法适用范围:适用于砂性土和小于0.005mm的粘粒含量低于10%的粘性土。

5)土(或灰土、粉煤灰加石灰)桩法适用范围:适用于处理地下水位以上湿陷性黄土、新近堆积黄土、素填土和杂填土。

6)砂桩适用范围:适用于处理松砂地基和杂填土地基。

7)夯实水泥土桩适用范围:适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土和淤泥质土等地基。

8)爆破法适用范围:适用于饱和净砂,非饱和但经灌水饱和的砂、粉土和湿陷性黄土。

(3)排水固结法

1)堆载预压法:如粘土层较薄,透水性较好,也可单独采用堆载预压法。适用于软粘土地基。

2)砂井法(包括袋装砂井、塑料排水带等) 适用范围:适用于透水性低的软弱粘性土,但对于泥炭土等有机质沉积物不适用。

3)真空预压法适用范围:适用于能在加固区形成(包括采取措施后形成)稳定负压边界条件的软土地基。

4)真空-堆载联合预压法适用范围:适用于软粘土地基。

5)降低地下水位法适用范围:适用于地下水位接近地面而开挖深度不大的工程,特别适用于饱和粉、细砂地基。

6)电渗排水法适用范围:适用于饱和软粘土地基。

4、置换法

原理:其原理是以砂、碎石等材料置换软土,与未加固部分形成复合地基,达到提高地基强度的目的。置换法又分为:

(1)振冲置换法(或称碎石桩法) 适用范围:适用于地基土的不排水抗剪强度大于20kPa的淤泥、淤泥质土、砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基。对不排水抗剪强度小于20kPa的软土地基,采用碎石桩时须慎重。

(2)石灰桩法适用范围:适用于软弱粘性土地基。

(3)强夯置换法适用范围:适用于软粘土。

(4)水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩) 适用范围:适用于填土、饱和及非饱和粘性土、砂土、粉土等地基。

(5)柱锤冲扩法适用范围:适用于处理杂填土、粉土、粘性土、粘性素填土、黄土等地基。

(6)EPS超轻质料填土法适用范围:适用于软弱地基上的填方工程。

5、加筋法

(1)土工合成材料

适用范围:适用于砂土、粘性土和软土,或用作反滤、排水和隔离材料。

(2)加筋土适用范围:适用于人工填土的路堤和挡墙结构。

(3)土层锚杆适用范围:适用于一切需要将拉应力传递到稳定土体中去的工程。

(4)土钉适用范围:适用于开挖支护和天然边坡的加固。

(5)树根桩法适用范围:适用于软弱粘性土和杂填土地基。

6、胶结法

(1)注浆法适用范围:适用于处理岩基、砂土、粉土、淤泥质粘土、粉质粘土、粘土和一般人工填土,也可加固暗浜和使用在托换工程中。

(2)高压喷射注浆法适用范围:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、黄土、砂土、人工填土等地基。对既有建筑物可进行托换加固。

(3)水泥土搅拌法适用范围:适用于淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力标准值不大于120kPa的粘性土地基。

7、冷、热处理法主要有冻结法、烧结法2种

(1)冻结法适用范围:适用于饱和的砂土或软粘土地层中的临时措施。

(2)烧结法适用范围:适用于非饱和粘性土、粉土和湿陷性黄土。

除此之外还有复合地基、桩基等方法,就不一一阐述了。

14.现浇钢筋混凝土楼梯常见的结构形式有哪几种?各有何特点?

钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件,在现场拼装而成。15.什么是过梁?钢筋混凝土过梁的梁高、梁宽及梁的长度如何确定?

当墙体上开设门窗洞口时,且墙体洞口大于300mm时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门窗等洞口两边的墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁。

过梁的形式有砖拱过梁,钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁三种.

1,砖拱过梁

砖拱过梁分为平拱和弧拱.由竖砌的砖作拱圈,一般将砂浆灰缝做成上宽下窄,上宽不大于20mm,下宽不小于5mm.砖不低于MU7. 5,砂浆不能低于M2.5,砖砌平拱过梁净跨宜小于1. 2m,不应超过1. 8m,中部起拱高约为1/50L.

2,钢筋砖过梁

钢筋砖过梁用砖不低于MU7. 5,砌筑砂浆不低于M2. 5.一般在洞口上方先支木模,砖平砌,下设3~4根φ6钢筋要求伸人两端墙内不少于240mm,梁高砌5~7皮砖或≥L/4,钢筋砖过梁净跨宜为 1. 5~2m(如图).

钢筋砖过梁构造示意

3,钢筋混凝土过梁

钢筋混凝土过梁有现浇和预制两种,梁高及配筋由计算确定.为了施工方便,梁高应与砖的皮数相适应,以方便墙体连续砌筑,故常见梁高为60mm,120mm,180mm,240mm,即60mm的整倍数.梁宽一般同墙厚,梁两端支承在墙上的长度不少于240mm,以保证足够的承压面积.

过梁断面形式有矩形和L形.为简化构造,节约材料,可将过梁与圈梁,悬挑雨篷,窗楣板或遮阳板等结合起

来设计.如在南方炎热多雨地区,常从过梁上挑出300~500mm宽的窗楣板,既保护窗户不淋雨,又可遮挡部分直射太阳光

16.增设构造柱的作用?简述构造柱的构造要点?

当建筑结构材料(砌体结构)脆性大,抗拉、抗剪、抗弯能力低,抵抗地震的能力差。所以增加构造柱是必须采取的相应的抗震构造措施。构造要求:1、构造柱最小截面180*240mm,纵向宜采用4根12钢筋,箍筋间距不宜大于250mm,柱的上下端应适当加密,房屋四角构造柱应适当加大截面和配筋。2、构造柱纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过;3、构造柱与墙体连接应留马牙槎,沿墙高每500mm设置2根6mm 水平钢筋,每边应伸入墙体内不宜小于1m,4、构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面以下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连;5、纵横墙内构造柱间距应符合:a、横墙内的构造柱间距不宜大于两倍的层高;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;b、当外纵墙开间大于3m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

18.影响基础埋置深度的因素有哪些?A

1.建筑物自身的特性

2.作用在地基上的荷载大小和性质

3.工程地质和水文地质条件

4.相临建筑物的基础埋深

5.地基土冻胀和融陷的影响

19.屋顶的排水方式有哪几种?简述各自的优缺点和适用范围。

(1)分为有组织和无组织排水两类(有组织排水又分为外排水、内排水。外排水分为:女儿墙外排水●檐沟外排水●女儿墙挑檐外排水)(2)无组织排水又称自由落水,是指屋面雨水直接从檐口落自室外地面的一种排水方式。这种做法具有结构简单、造价低廉的优点,但屋面雨水自由落下会溅湿墙面,外墙墙角常被飞溅的雨水侵蚀,影响到外墙得坚固耐久性,并可能影响人行道得交通。无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑,不宜用于临街建筑和高度较高得建筑。(年降雨量≤900MM,檐高≤10米;年降雨量>900MM,檐高≤8米;)(3)有组织排水是指屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。这种排水方式具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点,因而在建筑工程中应用非常广泛。但与无组织排水相比,其构造较复杂,造价相对较高。

20.什么是柔性防水屋面?其基本构造层次有哪些?各层次的作用是什么?

柔性防水屋面是用防水卷材与胶粘剂结合在一起的,形成连续致密的构造层,从而达到防水的目的。其

基本构造层次由下至上依次为:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。

结构层:多为钢筋混凝土屋面板,可以是现浇板或预制板。

找平层:卷材防水层要求铺贴在坚固而平整的基层上,以防止卷材凹陷或断裂,因而在松软材料上应设找平层;找平层的厚度取决于基层的平整度,一般采用20mm厚1:3水泥砂浆,也可采用1:8沥青砂浆等。

结合层:作用是在基层与卷材胶粘剂间形成一层胶质薄膜,使卷材与基层胶结牢固。沥青类卷材通常用冷底子油作结合层;高分子卷材则多采用配套基层处理剂,也可用冷底子油或稀释乳化沥青作结合层。防水层:可采用高聚物改性沥青防水层或高分子卷材防水层。

保护层:设置保护层的目的是保护防水层。保护层的构造做法应视屋面的利用情况而定。

另外,还有其它辅助层次,是根据屋盖的使用需要或为提高屋面性能而补充设置的构造层。其中,找坡层是材料找坡屋面为形成所需排水坡度而设;保温层是为防止夏季或冬季气候使建筑顶部室内过热或过冷而设;隔蒸汽层是为防止潮汽侵入屋面保温层,使其保温功能失效而设等。

21.有组织排水和无组织排水的概念及各自适用的范围?

【无组织排水】是指屋面的雨水由檐口自由滴落到室外地面,有称自由落水.

这种排水方式不需要设置天沟、雨水管进行导流,而要求屋檐必须挑出外墙面,以防屋面雨水顺外墙面漫流而浇湿和污染墙体。

【无组织排水的特点】是在屋面上不设天沟,厂房内部也不需设置雨水管及地下雨水管网,构造简单、施工方便、造价经济。

【无组织排水适用于】降雨量不大地区,檐高较低的单跨或多跨厂房的边跨屋面,以及工艺上有特殊要求的厂房。例如:铸铁车间冲天炉等处有积灰的屋面应尽量作无组织排水,以免积灰堵塞天沟和雨水斗。又如:在具有腐蚀性介质作用的铜冶炼车间内,为防止铸铁雨水管等遭受腐蚀,也应尽可能地采用无组织外排水。

【有组织排水】是当建筑物较高、年降水量较大或较为重要的建筑,应采用有组织排水方式。

有组织排水是将屋面划分成若干排水区,按一定的排水坡度把屋面雨水有组织地排到檐沟或雨水口,通过雨水管排泄到散水或明沟中。

【有组织排水优缺点】

优点是可以防止雨水自由溅落打湿强身,影响建筑美观。它的应用十分广泛,尤其是可以用于寒冷地区的屋面排水以及又腐蚀性的工业建筑中。采用这种系统时,街道下只有一条排水管道,因而管网建设比较经济。

缺点是它增加了建筑成本,构造复杂,不易渗漏,不易检修。几种污水汇集后都流人污水处理厂,使处理厂的规模过大,投资过多,建设困难;不降雨时,排水管内水量较小,管中水力条件较差;如果直接排入水体又极不卫生。因此实际采用合流制排水系统的很少。

22.什么是现浇钢筋混凝土楼板?什么是预制钢筋混凝土楼板?各自的优缺点?

现浇钢筋混凝土楼板是指在现场依照设计位置,进行支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土,经养护、拆模板而制作的楼板。现浇钢筋混凝土楼板的优点:结构的整体性能与刚度较好,适合于抗震设防及整体性要求较高的建筑,有管道穿过楼板的房间(如厨房、卫生间等)、形状不规则或房间尺度不符合模数要求的房间。其缺点是:在现场施工、工序繁多,现浇混凝土需要养护、施工工期长,还要大量使用模板等。

装配式钢筋混凝土楼板系指在构件预制加工厂或施工现场外预先制作,然后运到工地现场进行安装的钢筋混凝土楼板。预制钢筋混凝土楼板的特点:可节省楼板,改善劳动条件,提高生产效率,加快施工速度并利于推广建筑工业化,但整体性差。已应用较少

23.试述装配式钢筋砼楼板中板缝的处理方式。

24.平行双跑楼梯底层中间平台下设置通道时,可采取哪些方式解决通行要求的净高。

25.屋面防水卷材的铺设要求?

以下是屋面防水工程卷材搭接,地下防水工程稍有不同,请见规范。

一、卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:

1 卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;

2 檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;

3 卷材宜平行屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。

二、立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。

三、卷材搭接缝应符合下列规定:

1 平行屋脊的搭接缝应顺流水方向,搭接缝宽度应符合本规范4.5.10的规定;

2 同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500㎜;

3 上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3。

四、冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:

1 胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂。

2 根据胶粘剂的性能与施工环境、气温条件等,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

3 铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。

4 铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。搭接部位的接缝应满涂胶粘剂,辊压粘贴牢固。

5 合成高分子卷材铺好压粘后,应将搭接部位的粘合面清理干净,并采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在搭接缝粘合面上涂刷均匀,不露底,不堆积。根据专用胶粘剂性能,应控制胶粘剂涂刷与粘合间隔时间,并排除缝间的空气。用辊压粘贴牢固。

6 合成高分子卷材搭接部位采用胶粘带粘结时,粘合面应清理干净,必要时可涂刷与卷材及胶粘带材性相容的基层胶粘剂,撕去胶粘带隔离纸后应及时粘合上层卷材,并辊压粘牢。低温施工时,宜采用热风机加热,使其粘贴牢固、封闭严密。

7 搭接缝口应用材性相容的密封材料封严。

五、热粘法铺贴卷材应符合下列规定:

1 熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不宜低于180℃。

2 粘贴卷材的热熔改性沥青胶结料厚度宜为1.0㎜~1.5㎜。

3 采用热熔改性沥青胶结料铺贴卷材时,应随刮随滚铺,并展平压实。

六、热熔法铺贴卷材应符合下列规定:

1 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材。厚度小于3㎜的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。

2 卷材表面沥青热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展并粘贴牢固。

3 搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青胶结料为度,溢出的改性沥青胶结料宽度以8mm并均匀顺直为宜。当接缝处的卷材有矿物粒或片料时,应用火焰烘烤及清除干净后再进行热熔和接缝处理。

4 铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。

5 采用条粘法时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于150㎜。

七、自粘法铺贴卷材应符合下列规定:

1 铺粘卷材前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材。

2 铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净。

3 铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。

4 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。低温施工时,立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,加热后随即粘贴牢固。

5 搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。

八、焊接法铺贴卷材应符合下列规定:

1 对热塑性卷材的搭接缝可采用单缝焊或双缝焊,焊接应严密。

2 焊接前,卷材应铺放平整、顺直,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清理干净。

3 应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。

4 控制热风加热温度和时间,焊接缝不得漏焊、跳焊或焊接不牢。

九、机械固定法铺贴卷材应符合下列规定:

1 固定件应与结构层固定牢固;

2 固定件间距应根据抗风揭试验和当地的使用环境与条件确定,并不宜大于600㎜;

3 卷材防水层周边800㎜范围内应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压固定和密封处理。

十、防水卷材接缝应采用搭接缝,卷材搭接宽度应符合下表的规定。

卷材类别搭接宽度(mm)

合成高分子防水卷材胶粘剂80

胶粘带 50

单缝焊 60,有效焊接宽度不小于25

双缝焊 80,有效焊接宽度10×2+空腔宽

高聚物改性沥青防水卷材100

自粘聚合物改性沥青防水卷材 80

26.什么叫大量性建筑?什么是大型性建筑物?低层、多层、高层建筑怎么进行划分?

1)大量性建筑:建筑规模不大,但修建数量多,与人们生活密切相关的分布面广的建筑。大型性建筑:指规模大、耗资多的建筑。(2)按层数分类,民用建筑可以分为低层、多层、高层建筑。1~3层为低层;4~6层为多层;7~9层为中高层;10层以上为高层。公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层(不包括总高度超过24m的单层主体建筑)。建筑物高度超过100m时,不论住宅或公共建筑均为超高层。

27.墙脚水平防潮层有哪些做法?

1)油毡防潮层:先抹20mm厚水泥砂浆找平层,上铺一毡二油。(2)防水砂浆防潮层:采用1:2水泥砂浆加水泥用量3%-5%防水剂。(3)细石混凝土防潮层:采用60mm厚的细石混凝土带,内配φ6钢筋

28.圈梁的构造要点?

圈梁是沿外墙四周及部分内墙设置在楼板处的连续闭合的梁,可提高建筑物的空间刚度及整体性,增加墙体的稳定性。减少由于地基不均匀沉降二引起的墙身开裂。对于抗震设防地区,利用圈梁加固墙身更加必要。钢筋砖圈梁就是将前述的钢筋砖过梁沿外墙和部分内墙一周连通砌筑而成,钢筋混凝土圈梁的高度不小于120mm.,宽度与墙厚相同。

29.如何提高墙体的抗震性?

30.简述墙身防潮层的类型,各自的做法和特点。

(1)墙身防潮

墙身防潮层的构造做法常用的有三种:

①防水砂浆防潮层;

②细石混凝土防潮层;

③卷材防潮层。

31.简述地坪层的构造层次及基本作用?

地坪是指建筑物底层与土壤相接触的水平结构部分,承受地面上的荷载并均匀地传给地基。

a)面层

地坪的面层又称为地面,和楼面一样,是直接承受各种物理和化学作用的表面层,起着保护结构层和美化室内的作用。根据使用和装修要求的不同,有各种不同的做法。

b)结构层

结构层起承重和传力作用,通常采用C10混凝土制成,厚度一般为80mm~100mm厚。

c)垫层

垫层为结构层与地基之间的找平层和填充层,主要起加强地基、帮助结构层传递荷载的作用。垫层一般就地取材,如北方可用灰土或碎石,南方多用碎砖或碎石、炉渣三合土。垫层需夯实。

d)附加层

附加层主要是满足某些特殊使用要求而设置的一些构造层次,如防水层、防潮层、保温层、隔热层、隔声层和管道敷设层等。

32.影响屋顶坡度的主要因素有哪些?坡度形成方法有哪些?各自的优缺点?

屋顶坡度的形成有材料找坡和结构找坡两种做法。

1. 材料找坡

材料找坡是指屋顶坡度由垫坡材料形成。平屋顶材料找坡宜为2%~3% 。

2. 结构找坡

结构找坡是屋顶结构自身应带有排水坡度,平屋顶结构找坡宜为3%。

材料找坡天棚面平整,但增加屋面荷载;结构找坡,构造简单,不增加荷载,但天棚顶倾斜,室内空间不够完整。

33.现浇钢筋混凝土楼梯常见形式有哪些,各自有何特点。

钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件,在现场拼装而成。分为现浇梁承式、现浇梁悬臂式、现浇扭板式等

现浇梁承式:由于其平台梁和梯段连接为一整体,比预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯受构件搭接支承关系的制约少。

现浇梁悬臂式:踏步板从楼梯斜梁两边或一边悬挑的楼梯形式。

现浇扭板式:地面平顺,结构占空间少,造型美观。

34、影响抗震缝缝宽的因素?

35、简述墙身防潮层的类型,各自的做法和特点。

36.墙体防潮的构造措施?

37.当在平行双跑楼梯或平行双分楼梯底层中间平台下设置通道时,为满足楼梯净空高度,一般可采取哪些措施?

答:增加室内外高差;底层采用不等跑;既增加室内外高差又采用不等跑;底层采用单跑。

38.水磨石地面的特点?分格的作用是什么?分格材料有哪些?

39.(1)、高亮水磨石表面光洁度高。(2)、表面硬高度达5-7级,耐磨性好。(3)、抗渗透,可以防水防污(渗水率小于0.8)、耐油、耐弱酸、碱。(4)、使用寿命高达30年,特殊的配方和结构设计确保了“水晶渗硅”板在投入使用后的循环修复简便,用于地面的保养清洁费用和卫生管理难度大大降低。(5)、“水晶渗硅”处理后的水磨石地坪因表面附着抗渗透材料,所以水磨石无法“呼吸”,不再有透水效果,造成地面潮湿、地面打滑等情况,工业厂房、学校教育体系等一系列工程无法使用。

1.避免出现不规则裂缝;

2.地面美观

做水磨石地面分格嵌条的材料有许多种:玻璃、铜、不锈钢、塑料等。随使用功能不同各有所需。一般工业忌玻璃条,会被砸碎。防爆使用忌金属条(铜、不锈钢)。防静电使用忌塑料条。

39.什么是基础的埋深?影响基础埋深的因素有哪些?

1 基础埋深是指从室外设计地坪至基础底面的垂直距离。

2 基础埋深的影响因素:基础埋深的大小关系到地基的可靠性、施工的难易程度及造价的高低。影响基础埋深的因素很多。

其主要影响因素有:

(1)、建筑物的用途,有无地下室、设备基础和地下设施,基础的形式和构造;

(2)、作用在地基上的荷载大小和性质;

(3)、工程地质和水文地质条件;

一栋建筑物的基本组成及各组成部分的作用?

房屋的主要组成部分——基础:建筑最下部的承重构件,承担建筑的全部荷载,并下传给地基。

墙体和柱:墙体是建筑物的承重和围护构件。在框架承重结构中,柱是主要的竖向承重构件

屋顶:是建筑顶部的承重和围护构件,一般由屋面、保温(隔热)层和承重结构三部分组成

楼地层:是楼房建筑中的水平承重构件,包括底层地面和中间的楼板层。

楼梯:楼房建筑的垂直交通设施,供人们平时上下和紧急疏散时使用。

门窗:门主要用做内外交通联系及分隔房间,窗的主要作用是采光和通风,门窗属于非承重构件。

建筑的次要组成部分:——附属的构件和配件:如阳台、雨篷、台阶、散水、通风道等

40.

墙体是砖混结构中的主要承重构件,其结构布置方式有哪些,各有什么优点和缺点?

为提高砖混结构的抗震能力,通常需加设圈梁和构造柱,简述构造柱的构造

41、屋顶坡度的形成方式?屋顶的排水方式及各自的优缺点?

42.门和窗的作用?按照门和窗的开启方式分别列出5种类型的门和窗?

43.简述刚性防水屋面和卷材防水屋面的基本构造层次?

44.简述预制钢筋混凝土楼板在排板过程中,当板的横向尺寸(板宽方向)与房间尺寸出现板缝差时的解决办法?

缝差<60mm,调整板缝宽度缝差为60~120mm,沿墙边挑两皮砖缝差为120~200mm,局部现浇带缝差>200mm,重新选择板的规格

45.墙身的加固措施有哪些?

1、增设门垛和壁柱

2、增设圈梁和构造柱

46、建筑物有哪些基本组成?它们的基本作用是什么?

1)基础:承重作用;(2)墙或柱:承重作用、围护作用;(3)楼板层:(水平承重构件)承重作用;(4)门:内外交通、隔离房间(非承重构件);(5)窗:通风、采光、分隔、围护(非承重构件);(6)屋顶:围护作用、承重作用;(7)地坪层:承受底层房间荷载的作用;(8)楼梯:垂直交通设施;

47、什么是饰面装修的基层?基层的处理原则?

画图题。

1、地下室的防潮处理。

2、门窗洞口将圈梁中断时,主圈梁与附加圈梁的关系图。

3.勒脚的作用及做法。

4.什么是泛水?画出泛水的构造详图。

5.画出楼板层和地坪层的基本构造层次,并简述各构造层次的基本作用?

6.画出等高屋面带矮墙变形缝构造。

7.墙体的组砌要求?画出用标准砖组砌的12墙、24墙、37墙的组砌方式?

8.画出构造柱的剖面做法。

9.画出图示位置的节点详图,材料自选。(12分)

10、请画出构造柱的局部纵剖面。要求画出马牙槎的形式、尺寸,柱配筋纵筋直径根数及箍筋直径间距,钢筋连结筋设置,每边伸入墙内长度等。

11、外墙沉降缝构造做法。

12、画出混凝土散水的构造做法。

13、画出柔性防水屋面泛水的构造做法。

14.绘图说明室内、外墙面装修及窗台的做法?

15.绘图说明室内地坪的做法?

房屋建筑学考试试题(含答案

房屋建筑学概论 一、名词解释(每题3分,共24分) 1.建筑: 表示建造房屋和从事其他土木工程的活动(1分)。这种活动的结果是建筑物(1分)。也是某个时期,某种风格建筑物及其所体现的技术和艺术总称(1分)。 2.建筑模数:是建筑物中选定的标准尺度单位(1分),作为建筑物、建筑构配件、建筑制品以及有关设备尺寸相互间协调的基础。(1分)一个完整的建筑模数制是由基本模数、分模数和扩大模数组成的。(1分) 3.勒脚:外墙身接近室外地面的表面部分(2分)。一般情况下,其高度一般为室内地坪与室外地面的高差部分。(1分) 4.建筑体型:反映建筑物总的体量的大小、组合方式和比例尺寸(2分),它对房屋外形的总体效果有重要影响。(1分) 5.散水:为保护墙基不受雨水的侵蚀(1分),常在外墙的四周将地面做成向外倾斜的坡面(1分),以便将屋面的雨水排至远处,这一坡面称散水或护坡(1分)。 6.构造柱:是从构造角度考虑设置的(1分),一般设置在建筑物的四角,内外墙交接处,楼梯间、电梯间以及某些较长墙体的中部(1分)。要求构造柱必须与圈梁墙体紧密连结。(1分) 7.隔断:是分隔室内空间的装饰构件(2分),与隔墙相似,但也有着本质的区别。(1分) 8.变形缝:建筑物由于温度变化、地基不均匀沉降以及地震等因素影响,预先在变形敏感部位将结构断开,预留缝隙,以保证建筑物各部分在这些缝隙中有足够的变形宽度而不造成建筑物的破损,(1分)这种将建筑物垂直分割开来的预留缝称为变形缝。(1分)包括伸缩缝、沉缝缝和防震缝。(1分) 二、填空(每空1分,共20分) 1.固定性多样性庞大性 2. 基本模数分模数扩大模数 3.标志尺寸构造尺寸实际尺寸 4.KB YP GL QL 5.防火墙 6.底层标准层顶层 7.240×115×53mm 8.净高 9..桩群 三、判断对错,对的在括号中打√,错的×。(每空1分,共16分) 1.建筑施工图中的尺寸属于标志尺寸。(√) 2.建筑中标准规定,图中的尺寸一律用毫米。(×) 3.建筑中规定,室外设计地坪的标高为±0.000。(×) 4.建筑设计最基本的依据是建筑物的使用功能。(×) 5.在砖墙中,一砖半的砖墙习惯称呼为37墙,其实际尺寸是370毫米。(×) 6.隔墙和隔断在本质上没有什么不同。(×) 7.建筑物的基础最好埋置在土层的最大冻结层深度以下。(√) 8.楼梯间的净空高度最好不小于2米。(√) 9.屋面排水的搁置坡度也称结构找坡。(√) 10.设置变形缝的根本目的是防止地基的不均匀沉降。(×) 11.散水和檐口不属于墙体的细部构造。(×)

房屋建筑学试题库(含答案)

《房屋建筑学》试题库 一、填空题: 1、建筑的基本要素有三个方面,即建筑功能、建筑形象和建筑技术。 2、建筑构成三要素中,建筑功能居于主导地位,建筑技术是建造房屋的手段。 3、从广义上讲,建筑是指建筑物与构筑物的总称。 4、建筑物的耐火等级分为 4 级。 5、按建筑的规模和数量可分为大量性建筑和大型性建筑。 6、建筑物根据建筑物的性质确定耐久年限。 7、确定建筑耐火极限的三个条件是失去支撑能力、完整性被破坏、失去防火能力。 8、模数数列指以基础模数、扩大模数、分模数为扩展成的一系列尺寸。 9、我国现行基本模数的数值 100mm ,表示符号为 M ,房屋9的开间、进深采用3M 。 10、住宅建筑按层数划分为: 1-3 层为低层; 4-6 层为多层; 7-9 层为中高层;十层及以上为高层(包括底层设置商业服务网点的建筑) 11、中小学普通教室设计房间面积指标为 1.12 ㎡/人,一般教室办公室,窗地面积比为 1/7 左右。 12、在建筑设计过程中,各空间的平面组合方式有走廊式、大厅式、 单元式、套间式和混合式等五种方式。 13、建筑设计按三个阶段设计可分为初步设计、施工图设计和技术设计阶段。 14、建筑工程设计的容包括:建筑设计、结构设计、设备设计。 15、确定建筑物间的日照间距L=H1/tgh,其中h是指太阳高度角。 16、当地下室的常年和最高水位都在地下室地面标高以下时,只需做防潮处理,在墙面外侧设防潮层。 17、按传力情况的不同,基础可分为柔性基础、刚性基础两种类型。 18、当地基土有冻胀现象时,基础应埋置在冰冻线约200mm的地方。 19、地基分为人工地基和天然地基两大类。 20、室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度。 21、钢筋混凝土构造柱是从抗震角度考虑设置的,其最小截面尺寸为 240mm*180mm 。 22、隔墙按其构造方式不同常分为块材隔墙、骨架隔墙和板材隔墙。 23、框架结构中,墙是围护构件,柱是承重构件。 24、砂浆种类有水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆和粘土砂浆等。其中潮湿环境下的砌体采用的砂浆为水泥砂浆,广泛用于民用建筑工地上砌筑的砂浆是石灰砂浆。 25、我国标准粘土砖的规格 240 115 53 。 26、为加强建筑物空间刚度,提高抗震性能,在砖混结构建筑中应设置圈梁 和构筑物。 27、钢筋砖过梁适用于跨度不大于 2 米,上部无集中荷载的洞孔上。 28、墙身水平防潮层一般可分防水砂浆防潮层,油毡防潮层、细石混凝土防潮层三种做法。 29、一般民用建筑窗台的高度为 900mm 。 30、现浇钢筋混凝土板式楼板,其梁有主梁和次梁之分。 31、阳台地面一般比室地面低 30-50 mm,往地漏找坡,坡度为 1% 。 32、地坪层的基本构造层次有面层、结构层、垫层和素土夯实层。 33、现浇式钢筋混凝土楼板有如下几种形式:平板式楼板、肋梁楼板、 井式楼板、无梁楼板、钢衬组合楼板。 34、楼层的基本构造层次有面层、结构层、顶棚层。 35、为增强楼板隔声性能,可采取的措施有:铺地毯、铺地板和 设吊顶。 36、抹灰墙面装修是由底层、中层和面层三个层次组成。 其中中层的主要作用是找平,面层起装饰作用。 37、按材料及施工方式不同分类,墙面装修可分为抹灰类、贴面类、

房屋建筑学复习题及答案(精华版)

《房屋建筑学》复习题 一、填空题 1.建筑是指_建筑物_与_构筑物_的总称。 2.建筑的基本要素有_建筑功能_、建筑技术、建筑形象等三个方面。 3.建筑物按建筑的使用功能分为工业建筑、农业建筑和民用建筑,民用建筑又可分为居住建筑和公共建筑。 4.建筑物按主要承重结构材料分类分为_木结构_、混合结构、钢筋混凝土结构和_钢结构等。 5.划分建筑物的耐火等级的依据是组成房屋构件的燃烧性能和耐火极限,共分为四级。 6.建筑工程设计包括建筑设计、结构设计和设备设计等三个方面的内容。 7.《建筑模数协调统一标准》中规定,基本模数以 1M 表示,数值为 100mm 。 8.公共建筑总高度超过 24 m者为高层(不包括单层主体建筑);高度超过 100 m时,为超高层建筑。 9.住宅建筑按层数划分为: 1~3 层为低层; 4~6 层为多层; 7~9 层为中高层; 10层及10层以上为高层。10.建筑设计按三阶段设计可分为初步设计、技术设计和施工图设计等几个阶段。 11.一幢建筑物一般由基础、墙(或柱)、楼地层、屋顶、楼梯、门窗等组成。 12.建筑的六大部分组成中,属于非承重构件的是门窗。 13.建筑物最下部的承重构件是基础 ,它的作用是把房屋上部的荷载传给地基。 14. 基础是建筑物的重要组成部分,它承受建筑物的全部荷载并将它们传给地基。 15.地基分为人工地基和天然地基两大类。 16.基础按构造类型不同分为单独基础、条形基础、井格基础、片筏基础、箱形基础、桩基础等。17.当地下水的常年水位和最高水位低于地下室地板标高时,且地基范围内无形成滞水可能时,地下室的外墙和底板应做防潮处理。 18.当地基土有冻胀现象时,基础应埋置在冰冻线以下约 200 mm的地方。 19.墙体按受力状况不同,可分为承重墙和非承重墙两类。其中非承重墙包括自承重墙、隔墙、填充墙等。20.墙体按其构造形式不同可分为实体墙、空体墙和复合墙等三种。 21.墙体按其施工方法不同可分为块材墙、板筑墙和板材墙等三种。 22.我国标准粘土砖的规格为 240 mm x 115 mm x53mm 。 23.砂浆种类有水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆和粘土砂浆等,其中潮湿环境下的砌体采用的砂浆为水泥砂浆,广泛用于民用建筑的地上砌筑的砂浆是混合砂浆。 24.墙体的承重方案有横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重和墙柱混合承重等。 25.散水的宽度一般为,当屋面为自由落水时,应比屋檐挑出宽度大 600~1000mm 150~200mmm 。 26.当墙身两侧室内地面标高有高差时,为避免墙身受潮,常在室内地面处设两道水平防潮层,并在靠土壤的垂直墙面设一道垂直防潮层。 27.常用的过梁构造形式有钢筋混凝土过梁、钢筋砖过梁和砖过梁三种。 28.钢筋混凝上圈梁宽度宜与墙厚相同,高度不小于 120mm ,且应与砖模相协调;混凝土强度等级不低于 C15 。29.墙体的三种变形缝为伸缩缝、沉降缝和防震缝。 30.隔墙按其构造方式不同常分为块材隔墙、骨架隔墙和板材隔墙。 31.按材料及施工方式不同分类,墙面装修可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类、和铺钉类等五大类。32.抹灰类装修按照建筑标准分为三个等级即普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰。 33.涂料按成膜物不同可分为有机涂料和无机涂料两大类。 34.楼梯主要由梯段、平台和栏杆扶手三部分组成。 35.每个楼梯段的踏步数量一般不应超过 18 级,也不应少于 3 级。 36.楼梯按其材料可分为木楼梯、钢楼梯和钢筋混凝土楼梯等类型。 37.楼梯平台按位置不同分楼层平台和中间平台。 38.中间平台的主要作用是缓解疲劳和转换方向。 39.钢筋混凝土楼梯按施工方式不同,主要有现浇整体式和预制装配式两类。 40.现浇钢筋混凝土楼梯按楼梯段的传力特点不同,有板式楼梯和梁式楼梯两种类型。 41.楼梯的净高在平台处不应小于 2000 mm ,在梯段处不应小于 2200 mm 。

房屋建筑学试题库含答案

1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 左右。 _____________ 处理,在墙面外侧 一、填空题: 建筑的基本要素有三个方面,即 、 和 。 建筑构成三要素中, 居于主导地位: 是建造房屋的手段。 从广义上讲,建筑是指 与 的总称— 建筑物的耐火等级分为 级— 按建筑的规模和数量可分—和 建筑物根据 确定耐久年限。 确定建筑耐火极限的三个条件是 、 、 。 模数数列指以 ____________ 、 、— 为扩展成的一系列尺寸。 我国现行基本模数的数值 ___________ ,表示符号为 ___________ ,房屋9的开间、进深采用 10、 住宅建筑按层数划分为: 层为低层; 层; _____________ 层为中高层; 为高层(包括底层设置商业服务网点的建筑) 11、 中小学普通教室设计房间面积指标为 m 2/人,一般教室办公室,窗地面积比为 12、 在建筑设计过程中,各空间的平面组合 、 、 、 和混合式等五种方式。 13、 建筑设计按三个阶段设计可分为 __________ 、 ______ 和 ________ 阶段。 14、 建筑工程设计的内容包括: 、 、 15、确定建筑物间的日照间距 L=H1/tgh ,其中h 是指 _______________ 16、当地下室的常年和最高水位都在地下室地面标高以下时,只需做 设 _______________ 。 17、 按传力情况的不同,基础可分为 ____________ 、 _________ 两种类型。 18、 当地基土有冻胀现象时,基础应埋置在 _____________ 约200mm 的地方。 19、 地基分为 ___________ 和 _________ 两大类。 20、 ____________ 至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度。 21、 钢筋混凝土构造柱是从 ___________ 角度考虑设置的,其最小截面尺寸为 ____________________ 。 22、 隔墙按其构造方式不同常分为 ____________ 、 ___________ 和 __________ 。 23、 框架结构中,墙是 __________ —构件,柱是 构件。 24、 砂浆种类有 ________、 __________ 、________ 和粘土砂浆等。其中潮湿环境下的砌体采用的砂浆为 ____________ 广泛用于民用建筑工地上砌筑的砂浆是 ___________ 。 25、 我国标准粘土砖的规格 ___________ 。 26、 为加强建筑物空间刚度,提高抗震性能,在砖混结构建筑中应设置 __________ 和 。 27、 钢筋砖过梁适用于跨度不大于 ____________ 米,上部无 __________ 的洞孔上。 28、 墙身水平防潮层一般可分防水砂浆防潮层, ______________ 、 ______________ 三种做法。 29、 一般民用建筑窗台的高度为 ____________ 。 30、 现浇钢筋混凝土板式楼板,其梁有 ____________ 和 __________ 之分。 31、 阳台地面一般比室内地面低 _______ mm ,往地漏找坡,坡度为 __________ 。 32、 地坪层的基本构造层次有 ___________ 、 ___________ 、 __________ 和素土夯实层。 33、 现浇式钢筋混凝土楼板有如下几种形式: ________________ 、 ____________ 、 __________ 、 ___________ 、 _____________ 。 34、 楼层的基本 — 、 ___________ 。 35、 为增强楼板隔声性能,可采取的措施有: ______________ 、 __________ 和 __________ 。 36、 抹灰墙面装修是由 、 ___________ 和 三个层次组成。 其中 _________ 层的主要作用是找平, ___________ 层起装饰作用。 37、 按材料及施工方式不同分类,墙面装修可分为 、 __________ 、 ________ 、 __________ 和 __________ 等五大类。《房屋建筑学》第二版试题库

房屋建筑学期末考试试题及答案(20200814105554)

建筑工程技术(高起专)课程:房屋建筑学(高起专)总时长:180分钟 1. (多选题)屋顶排水方式分为()两大类。(本题3.0 分) A 、有组织 B 、人工式 C 、无组织 D 、自然式 标准答案:AC 2. (多选题)框架轻板建筑的外墙板按其构造形式和所用材料的不同,可分为()三类墙板。(本题 3.0 分) A 、复合 B 、剪力 C 、玻璃幕 D 、单一 标准答案:ACD 3. (多选题)建筑中墙体作用一般包括()(本题3.0 分) A 、承重作用

B 、围护作用 C、分隔作用 D、装饰作用 标准答案:ABCD 4. (多选题)实体砖墙的砌筑方式包括()(本题3.0 分) 一顺一丁 A、 多顺一丁 B、 C、梅花丁 D、十字式 标准答案:ABCD 5. (多选题)屋面防水主要做法有()。(本题3.0 分) 卷材防水 A、 刚性防水 B、 C、涂膜防水 D、直接防水 标准答案:ABC

6. (多选题)屋顶的设计要求包括()。(本题3.0 分) A 、功能要求 B 、结构要求 C 、建筑艺术要求 D 、装饰要求 标准答案:ABC 7. (多选题)预制楼板按支承条件可以分为()(本题3.0 分) A 、单向板 B 、双向板 C 、悬挑板 D 、空心板 标准答案:ABC 8. (多选题)窗框的安装方法有[?] 和[?] 两种。(本题3.0 分) A 、立口 B 、横口 C 、塞口

D 、斜口标准答案:AC 9. (多选题)人工地基加固处理方法有()。(本题3.0 分) A 、加固法 B 、压实法 C 、换土法 D 、打桩法 标准答案:BCD 10. (多选题)钢筋混凝土楼梯按施工方式不同,主要()两类。(本题3.0 分) A 、统一式 B 、现浇整体式 C 、预制装配式 标准答案:BC 11. (多选题)根据均衡中心的位置不同, 均衡可分为()两种形式。(本题 3.0 分) A 、对称的均衡 B 、一般均衡

房屋建筑学试题及答案(部分)

房屋建筑学试题及答案(部分) 单项选择题 1.温度缝又称伸缩缝,是将建筑物( )断开。D Ⅰ.地基基础Ⅱ.墙体Ⅲ.楼板Ⅳ.楼梯Ⅴ.屋顶 A.ⅠⅡⅢ B.ⅠⅢⅤ C.ⅡⅢⅣ D.ⅡⅢⅤ 2.砖砌窗台的出挑尺寸一般为( )。A A.60mm B.90mm C.120mm D.180mm 3.预制钢筋混凝土楼板在梁上的搁置长度应不小于( )。B A.60mm B.80mm C.120mm D.180mm 4.管线穿越楼板时,何种管线需加套管( )。D A.下水管 B.自来水管 C.电讯管 D.暖气管 5.水磨石地面设置分格条的作用是( ) C Ⅰ.坚固耐久Ⅱ.便于维修Ⅲ.防止产生裂缝Ⅳ.防水 A.ⅠⅡ B.ⅠⅢ C.ⅡⅢ D.ⅢⅣ 6.屋面分仓缝处常用的密封材料为( )。B A.水泥砂浆 B.油膏 C.细石混凝土 D.防水砂浆 7.内墙面抹灰类装修,一般包括水泥砂浆,混合砂浆及( )。A A.纸筋灰 B.水刷石 C.花岗岩 D.干粘石 8. 平面利用系数=使用面积/建筑面积×100%,其中使用面积是指除结构面积之外的()。 B A.所有使用房间净面积之和 B.所有使用房间与辅助房间净面积之和

C.所有房间面积与交通面积之和 D.其他 9. 走道宽度可根据人流股数并结合门的开启方向综合考虑,一般最小净宽取()。C A. 550mm B. 900mm C. 1100mm D. 1200mm 10. 方案阶段的建筑剖面,可包括以下内容()。C A.建筑的剖切与投影部分、设计绝对标高、环境和配景、电梯井剖面 B.建筑轴线、设计标高、高度尺寸、室外地坪 C.设计标高、环境和配景、楼梯剖面、文字标注 D.绘图比例、高度尺寸、建筑轴线、建筑阴影 11.建筑艺术区别于其它造型艺术(如绘画、雕刻等)的重要标志在于( )。B A.建筑艺术作品一般比较大 B.建筑有使用功能的要求 C.造价较高 D、有内部空间 12.民用建筑包括居住建筑和公共建筑,其中()属于居住建筑。C A. 托儿所 B. 宾馆 C. 公寓 D. 疗养院 13.建筑立面的重点处理常采用()手法。A A.对比 B.均衡 C. 统一 D.韵律

房屋建筑学复习试题(答案)

一、填空题。 1、建筑是_建筑物__与___构筑物__的总称。 2、常见的三种建筑尺寸是___标志尺寸、构造尺寸_和__ 实际尺寸_。 3、墙体按施工方式不同,有块材墙、板筑墙和板材墙。 4、木门窗的安装方法有立口和塞口两种。 5、现浇钢筋混凝土楼板分为___梁板式楼板_ 、__无梁楼板_ 和___板式楼板。 6、现浇钢筋混凝土楼梯的结构形式有_板式楼梯和梁板式楼梯_两种形式。 7、平屋顶的排水找坡可由材料找坡与结构找坡两种方法形成。 8、常见的变形缝有伸缩缝、沉降缝 _和_防震缝__。 9、伸缩缝的内部构造有平缝、错口缝、企口缝三种。 10、基本模数的数值为100mm,用M表示。 11、标准砖的尺寸是240mm?115mm?53mm。 12、在砖墙的组砌中,把砖的长方向垂直于墙面砌筑的砖叫__丁砖_,把砖的长度平行于墙面砌筑的砖叫_顺砖_。 13、基础按照构造形式可分为__条形基础__ 、__独立基础_ 和__联合基础_等。 14.平开木窗有门窗框、门窗扇、五金配件等组成。 15.建筑模数的数值为300mm。 16.在砖墙的组砌中,要求_错缝搭接_,并避免通缝的产生。 17.基础是位于建筑物景下部位的承重构件,承受着建筑物的全部荷载,并将这些荷载传给地基。 18、楼梯一般有楼梯梯段、楼梯平台和楼梯护栏_三部分组成。 19、墙体按所在位置不同分为外墙和内墙。 20、饰面装修基层分为实体基础和骨架基础。 21.现浇钢筋混凝土正梁式楼梯按梁的数量和位置分为正梁式、反梁式和_单梁式_三种。 22.屋顶的排水方式有有组织排水和无组织排水。 23.在开启的状态下能挡雨的窗是悬窗。 24.顶棚按构造形式分为_直接式_和_吊顶式_。 25、地坪层主要是有_素土层_、_垫层_和_面层_三个层次构成。 26、墙承预制钢筋混凝土楼梯把楼梯分为_平台_和_踏步板_两个构件。 27.现浇钢筋混凝楼板按照受力特点分为板式楼板_、梁式楼板_和_无梁式楼板_三种 28.地基土质均匀时,基础应尽量_埋深_,但最小埋深应不小于_500_mm。 29.当墙身两侧室内地面标高有高差时,为避免墙身受潮,常在室内地面处设_水平方防潮层,并在靠土的垂直墙面设_垂直防潮层_。 30.吊顶主要有三个部分组成,即_龙骨架_、_面层_和饰面材料__。 31.窗框的安装方法有_分离安装_和_成品安装_两种。 32.平屋顶泛水构造中,泛水高度应为_≥250_mm。 33.民用建筑物按规模与数量分为_大量性建筑_和_大型性建筑_。 34.窗与窗之间或窗与门之间的墙称为_窗间墙_,窗台下面的墙称为_窗下墙_。 35.根据土层的结构组成和承载能力,地基可分为_人工地基_和_天然地基_。 36、地下室根据埋入地下深度的不同分为_全地下室_ 和_半地下室_。 37.现浇钢筋混凝土楼板按其受力和传力情况分为板式、梁板式和_无梁式三种。 38.民用建筑根据建筑物的使用性质,可分为_生产性建筑和非生产性建筑_。 39.《建筑统一模数》制中规定采用_100mm_作为基本模数值。 40.低层、多层住宅阳台栏杆净高不应低于_1050_mm。 41、非刚性基础(柔性基础)是指_钢筋混泥土_基础。 42、门窗过梁的主要形式有_砖拱过梁_、_钢筋砖过梁_和_钢筋砼过梁_。 43、应用最广泛的预制装配式楼板为预制空心板。 44、泛水是指屋面防水层与垂直墙面交接处的_防水处理__。

房屋建筑学试题库

一、填空题 1.民用建筑根据其使用功能通常可以分为公共建筑和住宅建筑两大类。 2.住宅建筑在7-9层的为中高层住宅。 3.墙体的强度取决于砌墙砖和砂浆的强度等级。 4.在混合结构建筑中,设置钢筋混凝土的圈梁和构造柱,使其形成墙体中的一个骨架,是混合结构建筑墙体主要的抗震措施。 5.在对建筑物的外围护结构进行热工设计时,不得不考虑水汽的影响,应在室高温的一侧设置隔蒸汽层。 6.防水混凝土主要在混凝土中添加减水剂、引流剂等方法,来减少混凝土的微孔,提高其抗裂能力。 7.建筑通常采用窗地比估算出房间采光需要的大概面积。 8.为满足结构和防水的需要,建筑物地下室的地坪与墙体一般都采用防水混凝土。 9.平屋面防水可以分为卷材防水、刚性材料防水以及_涂膜等几种。 10.民用建筑根据其使用功能分为公共建筑和住宅建筑。 11.住宅建筑:层数在7~9层的被称之为中高层住宅。 12.为了支承洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给窗间墙,常在门、窗洞孔上设置过梁。 13.梁式楼梯的梯段又分成踏步板和楼梯梁两部分。 14.刚性防水屋面中为了使防水混凝土不与基层水泥基的材料粘结,可以互相错动,从而减小在温度应力或结构变形应力作用下不同构造层次之间的互相牵制和影响。这一构造层叫隔离层。 15.针对有可能造成建筑不均匀沉降的因素,例如地基土质不均匀、建筑物本身相邻部分高差悬殊或荷载悬殊、建筑物结构形式变化大、新老建筑相邻(或扩建项目)等,基础必须断开的变形缝是沉降缝。 16.建筑空间从使用性质来分析主要可以归纳为主要联系、辅助联系和交通联系三部分。 17.在民用建筑中,公共及综合性建筑超过24m的,单层除外,均为高层建筑。 18.钢筋砖过梁多用于跨度在2m以的清水墙的门窗洞口上。 19.按基础所用材料和受力特点分为刚性基础和柔性基础。 20.卷材防水所用的防水卷材需要有较好的延展性和适应变形的能力。 21.楼梯的常用坡度围以30°左右较为适宜。 22.建筑平面组合设计的核心是使用功能 23.影响建筑物朝向的因素主要有日照和风向 24.地下室防水混凝土可以通过调整配合比或掺加外力剂等手段,改善混凝土自身的密实性,达到一定的防水要求。

房屋建筑学试题及答案

房屋建筑学试题及答案 房屋建筑学试题及答案 一、判断题(每题1分,共10分) 1.建筑设计包括初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段。(×,除大型、特殊的建筑外,仅两个阶段:初步设计---方案图和施工图设计---施工图)(注:初步设计阶段的成果是方案,故又称方案设计阶段;下阶段是扩大初步设计,又称技术设计阶段;最后是施工图阶段----教材未分清楚,应更正。) 2.建筑设计依据包括常年洪水位和地下水位。(√ ) 2.施工图阶段才应绘制建筑总平面,主要是确定建筑的建造位置。(×,都应有总图,但设计深度不同。) 3.对于大多数民用建筑而言,日照是确定房屋正面间距的主要依据。(√ ) 4.按照国家有关规定,普通住宅的层高,以2.8米为宜。(√ ) 5.风玫瑰图表明了1个地区1年中,不同风向出现的频率,甚至包括夏季主导风向。(√) 6.楼梯平台的宽度应大于或等于梯段宽度。(√ ) 7.在施工图阶段,建筑设计包括照明设计、给排水设计。(×,不包括) 8.施工图的总平面加上配景和色彩,更直观易懂。(×,不应加与施工无关的内容) 9.中学校普通教室面积的大小,一般由学校决定。(×) 10.按照有关规范,建筑内部装修材料按其使用部位和功能,分为6类。(×。7类) 二、选择题(每题1分,共20分) 1.方案阶段的建筑剖面,可包括以下内容(C ) A.建筑的剖切与投影部分、设计绝对标高、环境和配景、电梯井剖面; B.建筑轴线、设计标高、高度尺寸、室外地坪; C.设计标高、环境和配景、楼梯剖面、文字标注; D.绘图比例、高度尺寸、建筑轴线、建筑阴影。 2.在面积定额指标中.所谓户均使用面积是指(D) A.有效总面积与总户数之比 B.建筑总面积与总户数之比

房屋建筑学复习题带答案

一填 空 题 1.构成建筑的基本要素是建筑功能、建筑技术和建筑形象。其中建筑功能起主导作用。 2.民用建筑按层数分类:1~2层为低层、3~6层为多层、7~9层为多高层我国规范中:10层以上居住建筑或h>24m民用建筑为高层。 3.建筑平面设计的内容包括:主要使用房间设计、辅助使用房间设计、交通联系部分设计和建筑平面的组合设计。 4.教室应满足视听要求一般情况下教室第一排距黑板应大于 2 m,最后一排距黑板不宜大于 8.5 m。 5.公共厕所应设置前室(利于卫生及隐蔽),前室深度一般不小于1.5-2 m 。 6.交通联系部分包括:水平交通空间、垂直交通空间、交通枢纽空间。 7.韵律的特点:条理性、重复性、连续性。 8.建筑平面设计包括 单个房间平面设计及 平面组合设计。 9.构成建筑的基本要素是建筑功能、建筑技术和建筑形象。其中建筑功能起主导作用。 10.影响平面组成的因素有使用功能、结构类型、设备管线、建筑造型。 11.民用建筑按层数分类:1~2层为低层、3~6层为多层、7~9层为多高层我国规范中:10层以上居住建筑或h>24m民用建筑为高层。 12.单侧采光时,窗上沿高度应大于房间进深长度的一半。 13.建筑物的构造组成:基础、墙或柱、楼地层、楼梯、屋顶和门窗。 14.基础按形式分为:条形基础、独立基础和联合基础。箱形基础属于联合基础。 15.对于室外台阶的平台深度不宜小于1000mm,平台排水坡度为3%左右。 16.楼板层主要组成为:顶棚、附加层、结构层和面层。 17.泛水指屋顶上沿所有垂直面所设的防水构造,突出于屋面之上的女

儿墙、烟囱、楼梯间、变形缝、检修孔、立管等的壁面与屋顶的交接处是最容易漏水的地方。必须将屋面防水层延伸到这些垂直面上,形成立铺的防水层,其高度不应小于250mm。 18.为了使屋顶保温效果更好,宜在保温层下铺设隔蒸汽层,通常做法是一毡二油。 19.屋顶采用种植植被隔热时,通常在靠屋顶低侧的种植床与女儿墙间留出300-400mm的距离,这样有利于排水。 20.屋顶首先是能抵御风、霜、雨、雪的侵袭。其中,防止雨水渗漏是屋顶的基本功能,也是房屋设计的核心。 21.瓦屋面的承重结构一般可分为桁架结构、梁架结构和空间结构几种体系。桁架多为三角形屋架。房屋采用小开间横墙承重的结构布置方案时,可将横墙砌至屋顶代替屋架,这种方式称为山墙承檩。 22.吊顶一般有龙骨和面层两部分组成。 23.建筑的体型和立面设计是建筑外型设计的两个主要组成部分。 24.墙体变形缝主要分为:伸缩缝、沉降缝、防震缝。 25.楼梯踏步高度成人以150mm左右较适宜,不应高于175mm,踏步的宽度以300mm左右为宜,不应窄于260mm。 26.民用建筑的最大允许长度,是根据 消防车水带最大长度的时供水能力和室外消火栓的保护半径 来决定的。 27.外墙面装修主要分为抹灰类、贴面类、涂料类。 基础根据所用材料的不同,可分为刚性基础和 二简答题: 1 影响房间形状的因素有哪些?为什么矩形房间被广泛采用? 2建筑空间的利用主要包括哪些? 3. 什么是耐火等级?什么叫构件的耐火极限?

房屋建筑学复习题及答案(精华版)

《房屋建筑学》考试大纲 (一)民用建筑设计考试要求: 1. 了解建筑设计的内容、建筑设计的程序、建筑设计的要求、建筑设计的依据。 2. 掌握建筑的含义、建筑的构成要素、民用建筑的分类、建筑的耐久等级、耐火等级、建筑模数的 概念。 (二)建筑平面设计 考试内容: 平面设计的内容总平面设计的内容和方法主要使用房间面积、形状、尺寸的确定,门窗的设置辅助使用房间设计的方法和步骤交通联系部分的分类及其设计方法建筑平面组合的影响因素、平面组合形式、平面组合与总平面的关系建筑物组成构件的耐火极限建筑防火分区建筑安全疏散设计考试要求: 1. 了解建筑平面设计的内容、总平面设计的内容和方法、建筑平面组合的影响因素。 2. 掌握建筑物房间面积、形状、尺寸确定方法,门窗大小及位置确定,掌握建筑物平面组合方法。 3. 理解建筑物组成构件的耐火极限概念,学会建筑物防火分区和安全疏散设计。 (三)建筑剖面设计 考试内容: 影响房间剖面形状的因素房间净高和层高的概念影响建筑物高度的因素窗台高度室内外地面高差影响房屋层数的因素建筑空间组合的方法建筑空间的利用考试要求: 1. 了解影响房间剖面形状的因素、影响建筑物高度的因素、影响房屋层数的因素。 2. 掌握房间净高和层高的概念、窗台高度、室内外地面高差。 3. 掌握建筑空间组合的方法并能运用于具体建筑物设计。 (四)建筑体型及立面设计考试内容: 影响体型和立面设计的因素建筑构图的基本原理和方法建筑体型的分类和组合方法立面设计中整体与细部的处理方法 考试要求: 1. 了解影响体型和立面设计的因素,建筑体型的分类。 2. 掌握建筑构图的基本原理和方法,建筑体型的组合方法,立面设计中整体与细部的处理方法。 (五)建筑构造概论 考试内容: 建筑物的构造组成影响建筑物构造的因素建筑构造的设计原则考试要求: 1. 识记建筑物的构造组成,影响建筑物构造的因素。 2. 掌握建筑构造的设计原则。 (六)墙体与基础 考试内容: 墙体类型墙体的设计要求砖墙的组砌方式砖墙的尺度砖墙的细部构造 变形缝的概念墙体变形缝构造砌块的类型与规格砌块墙的组砌与构造特点隔墙构造墙面装修的种类抹灰类墙面装修特殊部位的墙面装修地基与基础的基本概念地下室的防潮与防水 考试要求: 1. 识记墙体类型、墙体的设计要求、砖墙的组砌方式、砌块的类型与规格、墙面装修的种类。 2. 掌握砖墙的细部构造、变形缝的概念、墙体变形缝构造、特殊部位的墙面装修、地基与基础的基 本概念、地下室的防潮与防水的构造。会画墙体细部构造图、墙体变形缝构造图。 (七)楼梯 考试内容: 楼梯的组成楼梯的形式及尺度预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯构造预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯

房屋建筑学考试试题及答案

、填空题(每空 2 分,共 24分) 1.《建筑模数统一制》中规定建筑中采用的模数有基本模数、分模 数和 3.按构造形式不同, 墙体可分为实体墙、 空体墙和 4.基础根据所用材料的不同,可分为刚性基础和 体。 6.为增加墙体的整体稳定性, 提高建筑物的刚度可设圈梁和 8.石板地面包括天然石地面和 均匀。 10.保温层设在屋面板中部采用的保温材料是 11.在单层厂房中, 横向定位轴线在柱身通过处是 志尺寸的端部。 二、单项选择题(每题 2 分,共 10分) 2.地基可分为天然地基和 两种类型。 三种。 5.砖墙是由砖和 按一定的规律和组砌方式砌筑而成的砌 7.楼梯坡度以 度左右为宜。 9.窗在房间中的平面位置以 方位为宜,以保证室内光线的 1.低层、多层住宅阳台栏杆净高不应低于( )mm. A.900 B.1000 C.1050 D.1100 2.在下列墙面粉刷材料中, ( )用于一般内墙面的底粉刷。 A.水泥砂浆 B. 混合砂浆 C.纸筋灰 D.聚合物砂浆 3.平屋顶采用材料找坡的形式时, 垫坡材料不宜用(

4.下列不属于窗的组成部分的是( 5.单层工业厂房屋面一般仅在柱顶标高较低的厂房屋面采取隔热措 A.5m B.7m C.10m D.8m 三、简答题(共20 分) 为了使预制钢筋混凝土楼梯在同一位置起步,应当在构造上采取什么措施?(4 分) 4.铝合金门窗有哪些优缺点?其构造如何?(6 分) A.水泥炉渣 B.石灰炉渣 C.细石混凝土 D.膨胀珍珠岩A. 五金件 B. 窗樘 C. 窗框 D. 窗扇 施,柱顶标高在()m以上时可不考虑隔热。 1.砖墙组砌的要点是什么?(4 分) 2.顶棚的作用是什么?有哪两种基本形式。(6 分) 3.

房屋建筑学试题及答案 (全)

第一章 一、填空题: ⒈建筑是指____与____的总称。 ⒉建筑物按照使用性质的不同,通常可以分为_____和_____。 ⒊生产性建筑指_____和_____,非生产性建筑及_____。 ⒋民用建筑按层数分类可以分为____、____和____。 ⒌在修建一幢房屋的过程中,设计是其中极为重要的阶段,设计的全部工作包括______、______、______等几个方面的内容。 ⒍设计前的准备工作包括______、___________等。 ⒎建筑设计可以划分为三个阶段,即____、____、____。 ⒏炎热地区的建筑因考虑___、___、___,所以建筑处理较为___;寒冷地区则应考虑_____,建筑处理较为_____。 ⒐____是高层建筑、电视塔等设计中考虑结构布置和建筑体形的重要因素。 ⒑风向频率玫瑰图上的风向是指由____吹向______。 ⒒水文条件是指地下水位的高低及地下水的性质,直接影响到建筑物____及____。 二、单项选择题: 1.多层建筑一般指___的建筑。 A.2~5层 B.3~6层 C.4~7层

D.5~8层 2.二级建筑耐久年限为___。 A.10~50年 B.30~80年 C.50~100年 D.100年以上 3.风向频率玫瑰图一般用___个罗盘方位表示。 A.4B. 8C.16D.32 4.在风向频率玫瑰图上一般用___表示夏季主导风向。 A.虚线 B.点划线 C.细实线 D.粗实线 5.按《建筑抗震设计规范》中有关规定及《中国地震烈度区规划图》的规定,地震烈度为___的地区均需进行抗震设计。 A.5度、6度、7度、8度 B.6度、7度、8度、9度 C.5度、6度、7度、8度、9度 D.6度、7度、8度、9度、10度 6.基本模数的数值规定为___。

房屋建筑学复习题及答案

房屋建筑学复习题及答案 一、填空题: 1、建筑的基本要素有三个方面,即建筑功能、建筑技术、建筑形象。 2、建筑构成三要素中,建筑功能居于主导地位,建筑技术是建造房屋的手段。 3、从广义上讲,建筑是指建筑物与构筑物的总称。 4、建筑物的耐火等级分为四级。 5、按建筑的规模和数量可分为大量性建筑和大型性建筑。 6、建筑物根据建筑物的性质确定耐久年限。 7、确定建筑耐火极限的三个条件是失去支持能力、完整性被破坏、 失去隔火作用。 8模数数列指以基本模数、扩大模数、分模数为扩展成的一系列尺寸。 9、我国现行基本模数的数值100mm、表示符号为M、房屋的开间、进深采用3M。 10、住宅建筑按层数划分:1~ 3层为低层;4~ 6层为多层;7~ 9层为中高层;10层及10层以上为高层。 11、中小学普通教室设计房间面积指标为1.12川/人,一般教室办公室,窗地面积比为1/7左右。 12、在建筑设计过程中,各空间的平面组合方式有走廊式、套间式、大厅式、单元式和混合式等五种方式。 13、建筑设计按三个阶段设计可分为初步设计、技术设计和施工图设计阶段。

14、建筑工程设计的内容包括:建筑设计、结构设计、设备设计。 15、确定建筑物间的日照间距L二H1/tgh,其中h是指太阳高度角。 16、当地下室的常年和最高水位都在地下室地面标高以下时,只需做防潮处理,在墙面外侧设防潮层。 17、按传力情况的不同,基础可分为柔性基础、刚性基础两种类型。 18、当地基土有冻胀现象时,基础应埋置在冰冻线以下约200mm的地方。 19、地基分为人工地基和天然地基两大类。 20、室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度。 21、钢筋混凝土构造柱是从抗震角度考虑设置的,其最小截面尺寸为240mmX 180mm。 22、隔墙按其构造方式不同常分为块材隔墙、骨架隔墙、板材隔墙。 23、框架结构中,墙是维护构件,柱是承重构件。 24、砂浆种类有水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆和粘土砂浆等。其中潮湿环境下的砌体采用的砂浆为水泥砂浆,广泛用于民用建筑工地上砌筑的砂浆是混合砂浆。 25、我国标准粘土砖的规格240mmx 115mmX 53mm。 26、为加强建筑物空间刚度,提高抗震性能,在砖混结构建筑中应设 置圈梁和构造柱。 27、钢筋砖过梁适用于跨度不大于2米,上部无集中荷载的洞孔上。 28、墙身水平防潮层一般可分防水砂浆防潮层,油毡防潮层、细石混凝土防潮层三种做法 29、地下室防水构造做法总的来讲有卷材防水(柔性防水)、刚性防

房屋建筑学期末考试试题及答案

房屋建筑学试题 一、选择题(每小题2分,共计20分) 1、下面属于柔性基础的是() A.钢筋混凝土基础 B.毛石基础 C.素混凝土基础 D.砖基础 2、下面三种平面图不属于建筑施工图的是() A.总平面图 B.基础平面图 C.首层平面图 D.楼梯大样图 3、墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于() A.基础顶面 B.底层地坪混凝土结构层之间的砖缝中 C.底层地坪混凝土结构层之下60mm处 D.室外地坪之上60mm处 4、关于变形缝的构造做法,下列哪个是不正确的() A.当建筑物的长度或宽度超过一定限度时,要设伸缩缝 B.在沉降缝处应将基础以上的墙体、楼板全部分开,基础可不分开 C.当建筑物竖向高度相差悬殊时,应设伸缩缝 D.防震缝的最小宽度为70mm 5、下列哪种做法不是墙体的加固做法() A.当墙体长度超过一定限度时,在墙体局部位置增设壁柱 B.设置圈梁 C.设置钢筋混凝土构造柱 D.在墙体适当位置用砌块砌筑 6、楼梯构造不正确的是() A.楼梯踏步的踏面应光洁、耐磨、易于清扫 B.水磨石面层的楼梯踏步近踏口处,一般不做防滑处理 C.水泥砂浆面层的楼梯踏步近踏口处,可不做防滑处理 D.楼梯栏杆应与踏步有可靠连接7、楼板层的隔声构造措施不正确的是() A.楼面上铺设地毯 B.设置矿棉毡垫层 C.做楼板吊顶处理 D.设置混凝土垫层 8、散水的构造做法,下列哪种是不正确的() A.在素土夯实上做60~100mm厚混凝土,其上再做5%的水泥砂浆抹面。 B.散水宽度一般为600~1000mm。 C.散水与墙体之间应整体连接,防止开裂。 D.散水宽度比采用自由落水的屋顶檐口多出200mm左右。 9、为提高墙体的保温与隔热性能,不可采取的做法=() A. 增加外墙厚度 B.采用组合墙体 C.在靠室外一侧设隔汽层 D.选用浅色的外墙装修材料 10、下列哪种砂浆既有较高的强度又有较好的和易性() A. 水泥砂浆 B. 石灰砂浆 C. 混合砂浆 D. 粘土砂浆 二、填空题(没空2分,共计28分) 1. 现浇钢筋混凝土楼梯,按梯段传力特点分为()和()。 2. 楼梯段的踏步数一般不应超过()级,且不应少于()级。 3、勒脚是指()。 4、圈梁的作用是()。 5. 屋顶的排水方式分为()和()。 6. 屋顶坡度的形成方法有()和()。 7、刚性防水屋面是指用()。 其防水层采用()。 8. 木门窗的安装方法有()和()两种。

房屋建筑学试题及答案

房屋建筑学试题及答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.构成建筑的基本要素是建筑____、建筑____、建筑____。 2.从广义上讲,建筑是指______与______的总称。 3.模数数列指以________、________、______、为扩展成的一系列尺寸。 4.民用建筑中最为常用的楼梯形式为__________、高度越过__米的高层建筑应采用防烟楼梯。 5.基础的埋深是指__________至________的垂直距离。当埋深_______时,称深基础,_______时,称浅基础。 6.钢筋砖过梁适用于跨度不大于__米,上部无________的洞孔上。 7.墙体隔声量与墙的单位面积质量有关,质量愈大,隔声量愈__,这一关系通常称为________。 8.常用于民用建筑的平开木门扇有______、______和______三种。 9.现浇钢筋混凝土板式楼板,其梁有____和____之分。 10.单层厂房自然通风是利用空气的____作和____作用进行的。 11.建筑工业化的基本特征表现在__________、__________、_________、____________四个方面。 12.单层厂房柱顶标高应符合____M的模数。 二、判断题(下列各题,你认为正确的,请在题干的括号内打“√”,错的打“×”。每题3分,共15分) 1.有视线要求的房间,设计视点一定,排距越大,升起坡度越平缓。…………………() 2.对于一些大型公共建筑如影剧院的观众厅等,由于人流集中,门的设置也应集中。…() 3.在排板布置中,当板宽方向与墙间出现的缝隙为50mm时,应采取增加局部现浇板的办法来解决。……………………………………………………() 4.房间内设吊顶就是为了使顶棚平整、美观。………………………………………………() 5.单层厂房设计中,山墙处为使抗风柱能通到屋架上弦,将横向定位轴线从端柱中心线外移了600毫米。…………………………………………………………………………………………() 三、简答题(每题5分,共25分) 1.建筑中交通联系部分的作用是什么?包括哪些空间? 2.隔墙的构造上有哪几大类? 3.通风隔热屋面的隔热原理的什么?有哪两处设置方式? 4.在设计踏步宽度时,当楼梯间深度受到限制,致使踏面宽不足,该如何处理? 5.矩形天窗的天窗架如何支承?其尺寸如何考虑?

房屋建筑学试题及答案

房屋建筑学试题及答案 一、填空题 1.根据国家制订的《建筑统一模数制》,我国采用的基本模数 M=_100。 2.中学教学楼,采用内走道(过道两侧设教室),走道宽度为2400 左右;采用外走道时(走道一侧设教室)走道宽度为1800左右。 3.建筑构造是研究建筑物各组成部分的__构造原理和构造方 法____的学科。 4.常见隔墙一般分为砌筑隔墙立筋隔墙条板隔墙。 5.刚性防水屋面施工方便,造价经济,其缺点是对温度变 化和结构变形较为敏感,要采取防止产生裂缝的构造措 施。 二、单项选择题 1.在采暖和不采暖的多跨厂房中(有空调要求的除外),高差值等于或小于( A )时不设高差。 A.1.2M B.1.5M C.2.4M D .1.0M 2.在工业厂房建筑中,不属于通风天窗的天窗是 ( C )。 A.井式天窗 B.矩形天窗 C.三角形天窗 D.横向下沉天窗 3.温度缝又称伸缩缝,是将建筑物( D )断开。 Ⅰ.地基基础Ⅱ.墙体Ⅲ.楼板Ⅳ.楼梯Ⅴ.屋顶 A.ⅠⅡⅢ B.ⅠⅢⅤ C.ⅡⅢⅣ D.Ⅱ ⅢⅤ 4.刚性屋面的浮筑层可用的材料为( B )。 A.水泥砂浆 B.石灰砂浆 C.细石混凝土 D.防水砂浆 5.倒铺屋面,其保温材料为( D )。 A.珍珠岩 B.蛭石 C.膨胀珍珠岩 D.聚 氨脂发泡材料 6.楼梯扶手在转弯处哪种方式应避免?( B ) 7.砖砌窗台的出挑尺寸一般为( A )。 A.60mm B.90mm C.120mm D.18 0mm 8.预制钢筋混凝土楼板在承重墙上的搁置长度应不小于 ( B )。 A.60mm B.80mm C.120mm D.180mm 9.管线穿越楼板时,何种管线需加套管( D )。 A.下水管 B.自来水管 C.电讯 管 D.暖气管 10.水磨石地面设置分格条的作用是( C ) Ⅰ.坚固耐久Ⅱ.便于维修Ⅲ.防止产生裂缝Ⅳ.防水 A.ⅠⅡ B.ⅠⅢ C.ⅡⅢ D.ⅢⅣ 11.屋面分仓缝处常用的密封材料为( B )。 A.水泥砂浆 B.油膏 C.细石混凝土 D.防水砂浆 12.内墙面抹灰类装修,一般包括水泥砂浆,混合砂浆及 ( A )。 A.纸筋灰 B.水刷石 C.花岗岩 D.干粘石 三、简答题(共26分) 1.简述钢筋混凝土构件自防水屋面的概念及特点。(4分) 利用钢筋混凝土板本身的密实性,对板缝进行局部防水处理而形成的屋面。节约材料,施工维修方便板面易出现后期裂缝 2.影响建筑构造的因素。(3分) (1)外力作用的影响(2)自然气候的影响(3)人为因素和其它因素的影响 3.简述建筑结构布置方式。(3分) (1)混合结构(砖混) (2)框架结构(3)空间结构 4.简述门窗过梁的作用及形式。(5分) 支承洞孔上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给窗间墙。 5.简述预制钢筋混凝土楼板在排板过程中,当板的横向尺寸(板宽方向)与房间尺寸出现板缝差时的解决办法。(8分) 支承洞孔上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给窗间 墙。 常见形式:砖拱钢筋砖过梁钢筋混凝土过梁 6.简述建筑剖面的组合方式。(3分) (1)单层(2)多层、高层(3)错层和跃层 二、不定项选择题 1.悬索结构常用于(D)建筑。 A.多层 B.高层 C.超高层 D.低层 2.建筑立面的重点处理常采用( A )手法。 A.对比 B.均衡 C. 统一 D.韵律 3.教室净高常取( C)米。 A.2.2~2.4 B.2.8~3.0 C.3.0~3.6 D.4.2~6.0 4.地下室防潮的构造设计中,应注意(ABC)。 A.在地下室顶板中间设水平防潮层 B.在地下室底板中间设水平防潮层

相关文档