文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空心植草窗技术交底

空心植草窗技术交底

空心植草窗技术交底
空心植草窗技术交底

中铁隧道集团有限公司吉图珲客专JHSK-I标

技术交底书

编号:工程位置路基边坡工程名称边坡防护

交底工程项目空心砖护坡交底日期

交底内容及附图

交底内容:

一.工程概况

边坡高度小于3米时采用空心砖客土植草及栽种灌木防护,采用边坡满铺混凝土空心砖时,加固范围周边需设C25混凝土镶边、基础,边坡两侧和顶部、底部镶边宽0.5m,基础采用顶宽0.5m,底宽0.7m,埋深0.8m的全埋式C25混凝土基础;沿线路方向每隔10m设置一道C25混凝土排水槽,排水槽为U型,宽0.6m,嵌入边坡深0.4m,外露挡水板高0.1m,宽0.1m,空心块于排水槽连接间隙处采用C25混凝土填塞。空心砖护坡里程详见附表1。

二. 施工方法及过程

1.作业准备

1.1内业技术准备

技术交底编制后,在开工前组织架子队技术人员认真学习,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。

1.2现场准备

施工现场三通一平工作要完成,进入工作面等施工辅道已经修建完毕;混凝土拌合站砂、石原材料已经试验抽检合格;各施工机具已进场并满足施工生产要求;各作业人员已进场并进行技术交底培训;

路堤边坡刷坡完成或路堑边坡开挖完成后,人工修整边坡至设计坡率,施工路堤边坡下部全埋式C25混凝土脚墙,路堑边坡平台处排水设施及C25混凝土平台,在全埋式脚墙基础或路堑边坡下方平台基础施工完成后,紧跟空心砖护坡施作。

2.空心砖护坡施工工艺流程

施工准备→测量放样→基槽开挖→基底检查→浇筑镶边、排水槽→混凝土养护→铺设空心砖→空心砖内客土→撒播植草→栽种灌木→验收。

3.施工过程

3.1测量放样

根据设计边坡与线路中心线的相对位置,由测量人员用全站仪放出边坡坡顶、坡脚线,全埋式脚墙、边坡平台位置线,施工人员随后挂线进行边坡及平台的平整,清刷浮土、填补坑凹、并夯实坡面,坡面要平整、圆顺,然后根据设计形式、尺寸挂线放样(镶边宽0.5m,厚0.4m;U型排水槽间距10m,宽0.6m,厚0.4m,具体见下图“混凝土空心砖护坡正视图”)要求放出镶边、排水槽线,并洒白灰线标示。

3.2基槽开挖

基槽采用人工开挖(镶边厚0.4m,沿线路方向每隔10m设置一处U型排水槽,

槽宽0.6m,嵌入边坡0.4m),开挖时从上到下进行开挖,,并修筑方便施工人员上下的台阶。基槽开挖完后应立即进行模板支设、混凝土施工,以防止基槽暴露时间过长造成边坡坍塌,从而破坏路基实体质量。基槽挂线开挖,以确保基槽尺寸符合设计要求。

基槽在开挖时,严格按照挂线施工的作业要点进行施工过程控制。一次开挖后,预留人工二次修整余地,二次修整到位,避免超挖现象,减少混凝土的超方量。

3.3基底检查

基槽开挖完成后及时通知架子队技术员进行验槽,自检合格报现场监理工程师验收签证,才能进行下道工序施工。基槽允许偏差详见质量标准要求中“护坡各部允许偏差表”。

3.4模板安装

模板采用竹胶板,截水缘处采用10cm×10cm的竹胶板钉制而成,模板安装时采用双面胶带纸塞缝,确保接缝良好不漏浆。模板支设完成后挂线对模板进行精调,确保模板支设尺寸符合要求。模板调整好后,对模板进行加固,顶面采用钢管加固,侧面采用砂袋封堵模板支设好后要经技术员复核无误并报现场监理工程师确认后才能进行下道工序施工。进行混凝土浇筑前,人工清除基槽表面松散颗粒,洒水湿润

3.5镶边、排水槽浇筑

混凝土采用混凝土罐车运输,吊车吊送或泵车泵送入模。混凝土运至现场后先对混凝土的工作性能进行检查,满足要求后方可进行混凝土浇筑。对于镶边、排水槽的施工,从镶边向排水槽进行施工,混凝土施工过程中,施工人员应采用小型振捣设备对混凝土进行振捣,截水缘在坡面混凝土施工完成后再进行浇筑。当混凝土强度达到2.5 MPa后方可拆除侧模,侧模拆除后及时对侧面混凝土进行修整。

护坡圬工与坡面密贴,防护顶面与边坡间的缝隙必须封严。

3.6混凝土养生

混凝土浇筑完成12h对坡面混凝土进行土工布覆盖,洒水养护,养护期为7 d。

3.7空心砖铺设

在混凝土养护完成后,及时将拱圈内的多余填料清出,拱圈的清理深度为0.1 m,随后进行混凝土空心块的砌筑。空心块砌筑应按照从下到上进行砌筑,铺设时用橡皮锤击打使砖与坡面密贴,不得使用铁锤等硬物。空心块与骨架相接处的空隙采用C25混凝土填塞。

3.8空心砖内客土撒播植草及栽种灌木

空心砖内回填土采用人工配合机械进行回填,客土厚0.2m,采用适宜植物生长的清表土、种植土、黏性土等;草籽选用根系发达茎矮叶茂且适于吉林地区成活的多年生草种,草籽埋入深度不小于5cm,为使草籽均匀分布,可将种子与砂、干土或锯末混合。草籽养生期内,需用透气农膜覆盖,避免雨水冲刷,及时进行洒水养生,对漏洒、草籽发芽成活过稀部位还应进行补撒。

按照设计要求栽植灌木,灌木采用适宜当地生长的、易于成活的树种。

四.质量标准

(1)现浇混凝土所用材料规格、品种、技术条件应符合设计要求,进场检验符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》的有个规定。

(2)现浇混凝土强度等级应符合设计要求。

(3)空心砖预制件的强度满足设计要求。

(4)植草防护种类、数量应符合设计要求。

(5)边坡客土填筑方法、客土厚度、边坡坡率应符合设计要求。

(6)混凝土预制件(空心砖)结构尺寸允许偏差、检验数量及检验方法见下表:

混凝土预制件结构尺寸允许偏差、检验数量及检验方法序号检验项目允许偏差检验数量检验方法

1 边长±5mm

抽样检验2% 尺量

2 对角线±5mm

3 厚度+4mm -2mm

(6)护坡各部允许偏差、检验数量及检验方法见下表:

空心砖护坡各部允许偏差、检验数量及检验方法

序号 检验项目 允许偏差 检验数量 检验方法 1 平面位置 ±50mm 每段护坡抽检4点 采用符合精

度要求的仪器量测

2 基底高程 ±50mm 每段护坡抽检3点 3

坡顶高程 0 -20mm 每段护坡抽检3点 4 坡率 ±0.5% 每段护坡抽检6处 (上、中、下部各2处) 尺量 5 护肩、镶边及 基础厚度、宽度 ≥设计值 每段护坡抽检3组 尺量

6 坡面平整度

15mm

每段护坡抽检3点

3m 长直尺量测

五.施工注意事项

1.对干燥的挖方槽底要适当洒水润湿,以防混凝土水分过多流失,造成混凝土开裂。

2.对坡面与全埋式脚墙或平台的接触面要做凿毛或拉毛处理,并用清水清洗干净,以便混凝土的良好结合。

3.在混凝土振捣时,注意避免过振及漏振现象。

4.待砼强度达到2.5MPa 时,方可拆模。以防混凝土掉角、啃边等。

5.保证护坡整体的圆顺性及窗口布置的美观性。 六.安全、质量、环保

1. 严格材料、成品和半成品验收质量关,不合格产品不得用于本工程;

2. 混凝土浇筑根据需要搭设跳板、脚手架及平台,当高度超过2m 时,须设置防护网。施工时,施工作业面下严禁站人,抬运预制块,跳板应坚固,并设防滑条。

3. 采取必要的措施防止施工中的燃料、油、沥青、污水、废料和垃圾等有害物质对河流、池塘的污染,防治扬尘、汽油等物质对环境安全的污染。

4. 施工垃圾集中堆放,严禁乱仍,集中处理。

5. 线型圆顺,轮廓分明。

6.大风,大雨、暴雨前应做好设备、设施、结构物的安全工作,并应停止施工。

7. 现场施工人员应服从安全及技术人员的管理,按规章制度进行施工。

交底人

接受人

附表一

空心砖护坡

施工里程部位GDK248+535~GDK248+540.8 右侧路堑边坡GDK249+315~GDK249+400 左侧边坡

GDK249+315~GDK249 +400 左侧边坡

GDK249+400~GDK249+426 左侧边坡

GDK249+426~GDK249 +455 左侧边坡

GDK249+455~GDK249+530 左侧边坡

GDK249+530~GDK249+555 左侧边坡

GDK249+555~GDK249+610 左侧边坡

GDK249+660~GDK249+685 左侧边坡GDK249+877.95~ GDK249+880 左右两侧边坡GDK249+880~ GDK249+890 左侧边坡

GDK249+880~ GDK249+885 右侧边坡

GDK250+070~ GDK250+082 左侧边坡

GDK250+070~ GDK250+160 右侧边坡

GDK250+160~ GDK250+185 左侧边坡

GDK250+160~ GDK250+205 右侧边坡

GDK250+322~ GDK250+396 右侧边坡

GDK250+365~ GDK250+405 左侧边坡

GDK250+410~ GDK250+435 右侧边坡

GDK251+740~GDK251+764 左侧边坡GDK251+695~GDK251+740 右侧边坡

砌体结构施工技术交底

砌体工程施工技术交底工程名称:安庆华茂1958工程 交底部位各栋楼主体砌体结构施工 分部分项工程 名称 砌体工程 一.施工准备 1.1.材料准备 (1)外墙采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);电梯井道四周及厨卫四周墙体采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);其他部分内墙均采用蒸压加气混凝土砌块(容重≤550kg/m3)。地上部分采用M5混合砂浆砌筑,地下部分采用M5水泥砂浆砌筑。 1.2.砌筑前各项机具设备准备工作 砌体施工垂直运输设备高层采用型号为SCD200/200双笼施工电梯,多层及B区部分商业楼号采用龙门吊运输,前期塔吊可以协助使用。其它小型机具由施工作业队伍自备。 (1)砌筑前楼层内各部分的放线必须做好。 (2)构造柱马牙槎,直槎预留钢筋的制作。 (3)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各洞口内。 1.3. 柱、剪力墙上弹好500(或1000)控制线。 1.4. 因不同材料墙体交接处必须用拉结筋连成整体,本工程框架结构砼柱墙体与砌体连接采用植筋方法具体为:填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高不超过 500mm 设置 2Ф6 拉结钢筋. 拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上。有拉结钢筋处水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大 4mm。后植钢筋的锚固长度不小于 60mm。钢筋伸入填充墙内的长度对于对于蒸压加气混凝土砌块不应小于 700mm,对抗震设防烈度 6 度、7 度及以上的地区,均不应小于 1000mm;末端应有 90°弯钩”。施工方法: 1、根据相关施工图纸标出墙拉筋、圈梁、过梁等钢筋的位置,用冲击钻钻孔,钻头直径应大于钢筋直径2mm以上,孔深≥10d(d为钢筋直径)。 2、先用吹风机吹除孔内碎屑、粉尘。 3、将已配好的胶体集中放置,将钢筋蘸胶后慢慢插入孔内,并旋转360度左右。所植钢筋的固化时间不少于24小时,严禁在此期间内扰动所植钢筋。 二.施工工艺 根据总工期要求和实际施工情况,地下室可先行施工。施工电梯安装调试好后从二层往上砌筑,首层最后施工。所有厨卫间墙体底部浇筑200mm高C25混凝土,宽度同墙厚。

边沟安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 边沟安全技术交底(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

边沟安全技术交底(最新版) 交底内容: 一、施工准备: 1)征地之后清除边坡两旁杂草、腐殖土。 2)所有施工人员必须经安全培训,经考试合格后持证上岗。施工人员进入施工现场必须正确佩带劳动保护用品,施工机械应每天进行设备检修,严禁机械带病作业。特种作业人员(电工、电焊工、装载机司机、起重机械作业工)必须持证上岗。 3)测量放线应注意便道行使车辆,注意交通安全。 二、土方基坑开挖工程 1)基坑开挖时,应预留一个方便基地作业人员上下的安全通道。 2)基底弃土、弃废桩头禁止随意放置,必须离边坡1.5米以上距离。

3)严格按照施工设计的比例进行放坡。 4)作业人员必须维护好现场的安全设施。 三、基底处理,碎石垫层施工 1)新进的碎石料严禁放在坡顶边缘,防止造成坍塌事故。 2)基底处理应考虑排水系统,防止雨季造成的积水。 3)在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施; 4)会车时应轻车让重车,通过窄路、十字路口、交通繁忙地段及转弯时,应注意来往行人及车辆。重车运行,前后两车间距必须大于10m;下坡时,间距不小于l5mm,并严禁车上乘人。车道应有专人维修,悬崖陡壁处应设防护拦杆和指示灯; 5)大型、重型机械进场前,应查清所通过道路、桥梁的净宽和承载力是否足够,否则应先予拓宽和加固。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

桩间喷锚施工技术交底大全

技术交底记录 技术交底容: 1.施工条件 按照土方开挖进度进行桩间喷锚。人工配合清理桩间土方,并凿除围护桩表面浮渣,对于凸出的桩,应将突出部分凿至与喷射后混凝土面相平。对于凸出较多的桩,凿出主筋后仍不能满足网喷面要求的,应上报做特殊的技术处理。 2.材料要求 钢筋网片采用HPB300ф8钢筋绑扎,钢筋间距150mm×150mm。钢筋网片采用植筋与桩体进行连接,植筋规格为HRB400Φ14、长度不小于15d(210mm),并设置竖向间距为1.0m规格为Φ14加强钢筋与钢筋网片点焊连接。采用湿喷法,喷射C20混凝土。 3.工艺流程 施工工序:人工配合小挖机清除桩间土清除与桩体处理→植筋→挂设钢筋网片→报检→喷C20混凝土。 (1)桩间土清除采用人工配合小挖机进行,开挖后立即检查桩体是否侵入结构净空,如果侵入则必须对桩体进行处理,用风镐破除桩体侵入净空的混凝土。 (2)按照下图所示用植筋来固定钢筋网片。 图3.3-1钢筋网片连接示意图

图3.3-2钢筋网片与桩体连接示意图 ①植筋的施工流程: 弹线定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化→养生→质检。 ②弹线定位:根据桩位确定植筋位置,按照设计要求用喷漆在桩面喷出植筋位置点; ③钻孔:选用钻机钻孔,钻头直径Φ18,钻孔深度210mm; ④洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后部会有很多混凝土灰渣,直接影响植筋的质量,所以孔洞应清理干净。先用空压机吹出灰渣,在用毛刷插入孔清理浮沉,保证孔干净、干燥; ⑤注胶:清孔完成后方可注胶,注胶方式不得妨碍孔洞中空气排出。锚固胶要选用合格的植筋专用胶,使钢筋植入后孔胶液饱满,又不能使胶液大量外流,以少许胶体外溢为宜,孔注胶达到孔深的1/3。孔注完胶后应立即植筋; ⑥植筋:将钢筋缓慢插入孔,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔空气; ⑦固化:植筋施工完毕后24小时之严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化; ⑧养护:按照厂家所提供的养生条件进行固化养生; ⑨质检:对照施工图检查植筋位置、尺寸、垂直(水平)度及胶浆外观固化情况,用铁钉刻划检查胶浆固化程度,以手拔摇方式初步检验被连接件是否锚牢锚实等;并按照1%并不少于3根进行拉拔试验。锚孔应避开受力主筋,对于废孔,应用植筋胶填实。 ⑩锚孔质量要求:孔深0~+20、垂直度5°、位置5mm。

轻集料混凝土小型空心砌块技术交底总结计划大全.doc

轻集料混凝土小型空心砌块技术交底 操作工艺 ㈠工艺流程 基层清理→ 放线→ 打孔、植筋→ 绑扎构造柱筋,甩墙拉筋→ 钢筋验收→砌体砌 筑→支构造柱、配筋带→混凝土浇筑→剩余砌体砌筑及顶部处理→砌体验收㈡施工要求 砌块与主体结构要进行有效拉结,在连接处从楼板面起第一道拉结筋高度为600mm,以后每 400mm一道,交替进行。拉结筋分别采用 300mm墙采用 3φ6,200mm及 90mm墙采用 2φ6。转角处、交接处拉筋长度1m,门窗墙垛部位小于1m处注意拉筋长度以墙垛长度为止。 拉结筋、配筋带及构造柱采用结构胶植筋,拉结筋植入深度为80mm,配筋带及构造柱植入深度为 100mm。拉结筋伸入隔墙长度为 1000mm。一层在门窗洞顶标高处、无门窗洞处在墙高1/2 处设置圈梁一道截面墙宽*180 高,配筋 4φ 10,箍筋φ6@200。 90 墙设配筋砖带。 ,配筋见设计。 在砌体的拐角处、 T 字形接头处、墙体端头处、沿墙长每 4 米处按设计要求设置构造柱, 构造柱尺寸为200*200,柱主筋为 4Ф10,柱箍筋φ6@200,构造柱与上下结构进行连接,连 接方式同拉接筋。构造柱主筋采取绑扎搭接方式,搭接长度为42d(500mm),沿构造柱高度每600mm、 400mm 预留 2 Φ 6向墙内各伸出1000mm,详见图 1 、图 2 。 4Φ 10 2φ 6沿墙高 φ 6@200 每设一道

图 1填充墙构造柱与砌体拉结筋作法 φ10短钢筋全长φ10钢筋搭接绑 500mm,环氧胶扎牢固 植入100mm 楼地面 4 图 2填充墙构造柱与主体结构拉结作法 砌体砌筑时砌块底部朝上,以便坐浆和浇筑混凝土配筋带,窗洞口两侧砌块无槽一端面 向洞口,窗框固定点处需使用预制混凝土锚固块砌筑。砌块应错缝搭接,搭接长度不小于90mm,灰缝高度 10mm,构造柱部位采用马牙茬砌筑,马牙茬长度100mm。 砌体砌至接近梁、板底时,应留一定的空隙,待砌体砌筑完并至少间隔7 天后,再用砖斜砌挤紧,并用砂浆塞实。 砌筑小砌块时,应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格 的小砌块。 施工时所用的砂浆,宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,及卫生间砌体下 2 皮砖应采用强度等级不低于 C20 的混凝土灌实小砌块的孔洞。水平灰逢铺砂浆的长度不得超过800mm,竖向灰逢应在已就位和即将新就位的砌块端面同时铺砂浆,随即用挤浆法将新砌块就位。 防潮层设在-0.06m处。小砌块砌筑时,在天气干燥炎热的情况下,可提前洒水湿润 小砌块;对轻集料混凝土小砌块,可提前浇水 2 天湿润。小砌块表面有浮水时,不得施工。 砌体砌筑时尽量采用390 的主砌块,少用辅助砌块,上下皮错缝搭接长度为200mm,小

边沟施工技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 边沟施工技术交底(标准版)

边沟施工技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、测量放线: 将边界沟界线精确放样,沿线路方向50m钉一个木桩(每根木桩长约50cm,出入地面以下30cm,露出地面线20cm),为方便施工,应将边界桩之间挂线或洒白灰线做好明显标记。 2、施工方法: 2.1松软土:可直接采用尖锹人工开挖,深度0.5m、上宽1.5m、底宽0.5m、坡度为1:1的土质梯形边沟(排水沟),沟内底面及侧面坡应夯实,并撒草籽进行植被。 2.2硬质土:先采用镐翻松土表,然后配合尖锹人工进行开挖,其他同上。 2.3边沟在之后的清表工作结束后,很容易被清除的地表土掩埋,因此为避免此种现象发生,应将挖出的土堆码成方,放在边沟上缘靠中桩方向,如下图所示 3、注意事项:

3.1本段涉及到地下移动光缆,开挖前应确认地下光缆的准确位置,不明确的地段应请当地移动公司负责人进行现场确认指导。 3.2本段涉及到水泥电线杆共计18根,施工时要注意避让,采用钩机开挖时注意与电线保持安全距离。线杆周围半径1m范围内禁止挖边沟,以免造成线杆失稳倾倒。 3.3线路内除林地耕地,其余地段均可开始边沟施工。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

地铁挖探沟技术交底

技术交底记录 编号 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要人工开挖地下管线探沟技术要求及施工注意事项 交底内容: 1、施工准备 1.1测量准备:在探沟开挖前,测量组按照铁二院提供的围护桩平面布置 图的桩中心坐标外放10cm确定为探沟开挖中心线,按北京市市政设计院提供的XX站区间现状管线图在施工现场进行放样图示管线的平面实际位置。 1.2施工现场涉及的具体管线类型及埋设深度:详见后附双合村站~焦化厂 站区间管线图。 1.3机具准备:自卸汽车、十字敲、铁铲等。 1.4人员准备:因根据现场现有施工条件,本次仅挖探双合村站~焦化厂站 区间西段地表以下2.5m的管线实际情况,故暂考虑安排管理人员1名、开挖工人5人,其余人员以满足围护桩施工准备工作进行配置。 2、探沟开挖目的: 本次开挖探沟目的是了解设计图示管线的具体分布位置,进一步调查围护桩范围内有无新增管线和其它地下物。 3、工期进度要求:本次探沟于2011年8月5日完成。 4、探沟开挖具体技术要求: 4.1探沟采用放坡开挖,放坡坡度为1:0.5,基底宽度0.4m,开挖深度地 表以下2.5m。纵向在每隔10m沿围护桩施工场地范围宽度方向开挖同宽探沟。 4.2开挖时必须小心,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时 应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。 4.3在开挖过程中,发现地下管线要及时报告现场工程师(必要时报业主 及监理),在现场工程师的监视下轻轻扩宽范围,探明管线的种类、规格、根数、走向和深度并作记录。同时要采取清理周边大块石渣土块,用细土拖住管线底 部(不得使其悬空),上用木板封盖,插上彩旗作标记,专人负责监护等重点防

空心砌块技术交底

空心砌块砌筑技术交底 1.本交底适用于监狱工程砌块墙体砌筑工程。 2.施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 砌块规格:450*200*200,450*100*200,450*150*200 2.1.2 砌筑用砂浆:主要是水泥、中砂、、外加剂等材料配制的砂浆。砂浆配合比为质 量比1:3。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:塔式起重机、举杆车、步步卡等。 2.2.2 工具:錾斧、灰斗、大铲、小撬棍、手推车等。 2.3 作业条件: 2.3.1 空心砌块砌筑施工前,应用混凝土找平。 2.3.3 放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,预检合格。 2.3.4 按砌筑操作需要,找好标高,立好杆尺杆。 2.3.5 搭设好操作和卸料架子。 2.3.6 砂浆配合比为质量1:3。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 施工放线——制备砂浆——砌块排列——铺浆(网片、拉接筋、竖筋)——砌块就位——校正——竖缝灌浆——勒缝。 3.2 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 3.3 砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: 3.3.1 砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌 体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 3.3.2 砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。 3.3.3 砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求,应采取压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定。

边沟施工技术交底

***公路改建工程边沟安全技术交底 一、施工准备 技术负责人及施工人员认真熟悉图纸,领会设计意图,准确把握几何尺寸,杜绝安全、质量隐患。 施工机具准备: (1)、施工机械准备:带胶垫的履带挖掘机,电锯,振动棒、平板振动器,钢筋调直机、弯曲机等。 (2)、施工仪器、工具准备:水准仪,铁锹,羊角锤,撬杠,钢卷尺等。 二、施工工序: 场地平整施工放线基槽开挖基槽底平整夯实铺撒砂垫层浇筑基底混凝土支侧壁模板浇筑侧壁混凝土吊装盖板浇筑盖板边缘小沿混凝土。 三、施工方法: (1、平整场地、放边沟边缘线:用带胶垫的履带挖掘机将边沟地面与沥青混凝土路面大致找平,从控制点往外量750是边沟里边缘线,再往外量1000是边沟外边缘线. (2、沟槽开挖: 用带胶垫的履带挖掘机进行边沟开挖,开挖宽度见设计图要求,挖出的土方要随挖随外运量,两侧及底部要预留一定的量人工进行清理,杜绝超挖,基地出现超挖的要用木夯进行夯填。 (3、按照设计要求铺撒砂垫层,浇筑底模混凝土,混凝土的强度等级必须符合设计要求,浇筑时要随浇随振捣实,并压光;并适时进行洒水养护。(4、支侧模、浇筑侧壁混凝土:

在已经浇筑完的基底混凝土上放侧壁线,进行侧壁支模,侧壁模板要求具有足够的承载力和抗侧压能力;浇筑侧壁混凝土时一定要采取必要的措施,防治混凝土随处乱溢,不能一次性灌满,要随振捣随添加混凝土,将混凝土表面用木搓子抹平,将溢出模板的碎石、混凝土及时收拾干净;并适时进行洒水养护。 (5、待侧壁混凝土强度达到一定强度后,拆除侧壁混凝土模板,拆模要求以不缺棱掉角为宜。 (6、在已经浇筑好了的侧壁混凝土上用1:3的砂浆找平,并将沟内垃圾清理干净,吊装盖板;盖板安装要求平整、符合设计坡度要求。 (7、进行充分清理养护后浇筑盖板边缘小沿混凝土,小沿混凝土不能 将盖板筑死,浇筑的混凝土强度等级必须符合设计要求. 四、安全文明施工 1、施工机械安全: 施工过程中一定要注意挖掘机作业半径范围内不得有人员滞留,挖掘机要有专人指挥。 施工所用的各种机具设备和劳动保护用品应定期进行检查和保修,保证其经常处于良好状态。不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。 2、施工人员安全: 全体施工人员在工程施工中严格遵守有关施工安全管理规定,严格遵守各项操作规程,杜绝各种违章行为、违章指挥,把安全工作确实落到实处,真正做到“安全第一、预防为主”、“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”!

挖探沟交底

技术交底记录 工程名称乌海市桌子山街公铁立交桥改造 工程(K377+774.7) 交底类别挖探沟技术交底 要求:严格执行交底 附件:1.挖探沟技术交底 交底单位中铁十局乌海站公铁立交桥改造 工程项目部 接收单位 交底人复核人批准人负责人 接收人签名接收时间 挖探沟技术交底

一、交底目的 由于框构桥下穿五条铁路专用线路,地下通信线路、车站工务段线路多,施工前应先与有关单位联系,请求配合,查明地下管线走向和位置,做到“三不施工”,即不摸清地下设施不施工,影响设施正常运转不施工,没采取有效防护措施不施工。必须采取挖探沟等行之有效的手段探明电线的确切位置,做出明确的标志。 二、线路概况 本立交桥位于合隆镇镇区内,华能热电厂专用线地道桥及两侧道路约700m范围为设计新建项目,地道桥全长32米,地道桥顶面积845产方米,地道桥下穿位置为既有华能电厂五条铁路专用线路,全部处于直线区段,站线均采用50kg/m-25. 0m长度钢轨。轨枕为钢筋混凝土枕,为II枕型,到发线每公里铺设1520根,站线混凝土轨枕扣件为弹条II型扣件。1线、2线通到露天卸煤厂,3线、4线通到卸煤沟,5线做调车作业。1线与2线线间距5. 6m、2线与3线线间距5.6m、3线与4线线间距5.4m、4线与5线线间距5.6m,铁路路基高约4米。 三、挖探沟要求 1、根据相关管线资料及管线产权单位提供信息在现场确定管线的范围及走向,在探沟范围用安全带围挡在悬目位置悬挂安全指示牌。 2、探沟开挖时先确定地下布置的管线类型及大致埋设深度,开挖深度大于2 m时必须设置1:0.5的边坡,下部土质较差时应按照规范要求设置台阶。 3、在进行土方开挖过程中,深度大约接近管线区域时,必须减慢开

混凝土空心砌块砌筑技术交底

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号:

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号:

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号:

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号: 工程部位C区别墅区砌筑交底日期年月日 施工单位集团分项工程名称砌体工程 交底提要本交底适用于月星国际城C区 交底容 5、施工主要节点做法 后砌填充墙中构造柱的设置部位及构造要求: (1)悬墙的端部,外墙T形交接处和外墙L形转角处应设构造柱.(具体构造柱设置详见固化图) (2)当墙长度超过5m或层高的2倍时,应在填充墙中部设置。 (3)当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置。 (4)洞口大于2.1m时洞口两侧应设构造柱. (5)因开设门窗洞口而形成的独立墙肢的端部应设构造柱(墙肢长度不大于3m或层高时仅在中部设置)。 (6)构造柱尺寸为200x(墙厚)[不小于200x200],构造柱配筋为纵筋4…10,箍筋?6200。 (7)6.11构造柱处,墙体砌筑时留置马牙槎,马牙槎应先退后进,槎上下垂直一致,并按要求留设墙拉筋 (8)构造柱支模前必须在槎口出贴海绵条,使用通丝螺杆加固,螺杆穿构造柱,不允许穿透墙体,构造柱上口做浇筑用进灰斗。 (9) 审核: 年月日交底: 年月日 接受交底: 本表由施工单位填写,监理机构审查签认后,建设单位、施工单位、监理单位各保存一份

技术交底记录 工程名称:月星国际城C1区编号: 工程部位C区别墅区砌筑交底日期年月日 施工单位集团分项工程名称砌体工程 交底提要本交底适用于月星国际城C区 交底容卫生间、管道井等部位导墙支模要求:不得使用铁丝吊模,模板不得使用钢筋做撑块,严禁使用通丝螺杆加固,要求导墙加固使用木夹具,确保浇筑混凝土不漏浆不跑模,收面需二次收面,在模板拆除后及时浇水养护。 (10)墙体高度超过4m时在墙高中部设置与柱或抗震墙的水平系梁,墙高超过6m时,沿墙高每2m设置与柱或抗震墙的水平系梁;水平系梁截面尺寸为墙厚x60mm,纵筋2?6(当墙厚大于240mm时,纵筋2?10),横向钢筋?6300。 (9)砌筑遇到洞口及转角墙时砌筑部分用实心砌块。 (10)砌筑管道井待管道设备安装完毕后再行砌筑;其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C20细石混凝土填实,管线穿过防水层墙者一律预埋防水套管,管根用建筑密封膏填实,管根周围300围增刷聚氨酯防水层一道,防火墙上的留洞用岩棉毡封堵,应满足防火墙的耐火极限3h的要求;各工种穿墙孔洞均须在管线安装完毕后将缝隙密封。 (11)墙体拉结筋设置:根据排版图提前植筋,植筋长度长墙为1米长(植筋完成后净长度),门窗洞口等垛头部位根据垛头宽度确定植筋长度,钢筋植入墙柱长度为10d,植筋完成24h后报项目部及监理验收,原则上至少每2层一报验。 审核: 年月日交底: 年月日 接受交底:

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工技术交底

普通混凝土小型空心砌块墙体砌筑施工技术交底 施工企业:富凯集团有限公司№:(津建安表22) 工程名称武警机动第四支队礼堂工种瓦工 施工部位砌体交底时间2019年月日 本工程为辽宁电力中心医院新建工程,建设单位为辽宁电力中心医院,工程地址在沈阳市和平区望湖路2号。由中国建筑东北设计研究院设计,结构类型为框架-剪力墙,基础为阀板基础,总建筑面积为52746.9㎡,由主裙楼构成,地下二层,主楼地上十七层,裙楼地上五层,建筑物总高85.8m。 本工程砌体采用普通混凝土小型空心砌块。外墙:±0.000以上为200厚混凝土小型空心砌块。内墙:±0.000以下:承重墙370厚空心砖;隔墙100~200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以上为200厚普通混凝土小型空心砌块。±0.000以下砌块强度等级为MU5,水泥砂浆强度等级为Mb5;±0.000以上外围护墙砌块强度等级为MU5,内隔墙砌块强度等级为MU3.5,砌筑砂浆为混合砂浆Mb5。 构造柱设置:当外墙位于悬挑梁上时,应在外墙端部(挑梁端部)设置构造柱;外墙窗口处的(独立)窗间墙未能与框架柱拉结时,应在墙中部设置构造柱和拉结筋;填充墙墙段长度大于层高2倍时,在墙段中部设置构造柱和拉结筋。构造柱配筋见图集《06SG614-1》第24、25页为4Ф12,箍筋φ6@250(100),构造柱截面尺寸为240mm×墙厚;小砌块填充墙门洞口抱框做法详见图集《06SG614-1》第30页,抱框柱为100mm×墙厚,配筋主筋为2Ф12,构造筋为φ6@250。构造柱混凝土标号为C20。结构构造柱按照结构施工图标注位置留设、配筋,混凝土标号为C30。 水平系梁设置:墙高超过4米或墙上遇有门窗洞口时,应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上部及下部,内墙门洞上部设置与柱连接且沿墙贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁。框架柱(墙端)植筋钢筋φ10与水平系梁的纵向钢筋φ10连接,详见(06SG614-1)图集第16-20页。水平系梁截面为(60-100)mm×墙厚,配筋主筋为2φ10,构造筋φ6@300。过梁做法详见结构施工图18号结构施工总说明中第十一条后砌填充墙过梁做法进行施工。水平系梁混凝土标号为C20。 拉结筋设置:框架结构上拉结筋全部采用植筋,拉结筋为2φ6@400,两侧距墙边20mm,拉结筋沿墙全长贯通。190墙与90墙的拉结见(06SG614-1)图集第26页,钢筋网片每边伸入墙体长度不小于1000mm,钢筋网片为镀锌φ4钢筋点焊网片,竖向间距400mm。填充墙顶部的拉

边沟施工技术交底资料讲解

边沟施工技术交底

***公路改建工程边沟安全技术交底 一、施工准备 技术负责人及施工人员认真熟悉图纸,领会设计意图,准确把握几何尺寸,杜绝安全、质量隐患。 施工机具准备: (1)、施工机械准备:带胶垫的履带挖掘机,电锯,振动棒、平板振动器,钢筋调直机、弯曲机等。 (2)、施工仪器、工具准备:水准仪,铁锹,羊角锤,撬杠,钢卷尺等。 二、施工工序: 场地平整施工放线基槽开挖基槽底平整夯实铺撒砂垫层浇筑基底混凝土支侧壁模板浇筑侧壁混凝土吊装盖板浇筑盖板边缘小沿混凝土。 三、施工方法: (1、平整场地、放边沟边缘线:用带胶垫的履带挖掘机将边沟地面与沥青混凝土路面大致找平,从控制点往外量750是边沟里边缘线,再往外量1000是边沟外边缘线. (2、沟槽开挖: 用带胶垫的履带挖掘机进行边沟开挖,开挖宽度见设计图要求,挖出的土方要随挖随外运量,两侧及底部要预留一定的量人工进行清理,杜绝超挖,基地出现超挖的要用木夯进行夯填。

(3、按照设计要求铺撒砂垫层,浇筑底模混凝土,混凝土的强度等级必须符合设计要求,浇筑时要随浇随振捣实,并压光;并适时进行洒水养护。 (4、支侧模、浇筑侧壁混凝土: 在已经浇筑完的基底混凝土上放侧壁线,进行侧壁支模,侧壁模板要求具有足够的承载力和抗侧压能力;浇筑侧壁混凝土时一定要采取必要的措施,防治混凝土随处乱溢,不能一次性灌满,要随振捣随添加混凝土,将混凝土表面用木搓子抹平,将溢出模板的碎石、混凝土及时收拾干净;并适时进行洒水养护。 (5、待侧壁混凝土强度达到一定强度后,拆除侧壁混凝土模板,拆模要求以不缺棱掉角为宜。 (6、在已经浇筑好了的侧壁混凝土上用1:3的砂浆找平,并将沟内垃圾清理干净,吊装盖板;盖板安装要求平整、符合设计坡度要求。 (7、进行充分清理养护后浇筑盖板边缘小沿混凝土,小沿混凝土不能 将盖板筑死,浇筑的混凝土强度等级必须符合设计要求. 四、安全文明施工 1、施工机械安全: 施工过程中一定要注意挖掘机作业半径范围内不得有人员滞留,挖掘机要有专人指挥。 施工所用的各种机具设备和劳动保护用品应定期进行检查和保修,保证其经常处于良好状态。不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。 2、施工人员安全:

挂网喷射混凝土支护

挂网喷射混凝土支护技术交底

分项工程质量技术交底卡合同段: 施工 单位 工程名称分项 工程 喷射混凝土 交底部位围护结构 交底 日期 年月 日 交底内容 喷射混凝土技术交底 一、工程概况 本工程围护结构坡面和基坑围护桩间采用挂网喷射混凝土支护。其中环岛干道侧、金钟路侧坡面以1:1.2放坡,坡面挂?8@200x200钢筋网,喷射C20砼100厚,并设置C18短钢筋;基坑围护桩间挂?8@150x150钢筋网,喷射C20砼桩间400厚,基坑面50厚,并设置C16短钢筋。 坡面网喷剖面图 技术负责人:交底人:

桩间网喷混凝土详图 二、施工准备 1.喷射作业前必须对机械设备,风、水管路和电线等进行全面检查及试运转; 2.埋设控制喷射混凝土厚度的标志,以确保混凝土喷射的厚度; 3.先将圆盘钢筋(直径A8)调直,按边坡形状尺寸取料加工,按网孔200 mm*200mm/150mm*150mm的规格编织好钢筋网,分布要均匀,绑扎要牢固; 4.编好钢筋网后,与短钢筋交接处必须进行焊接,以保证喷射混凝土时钢筋 网不晃动; 5.干喷机型号为PZ-6型混凝土喷射机; 6.水泥—喷射混凝土采用P.O42.5水泥; 7.粗骨料—粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石(斗石),或两者混和物, 严禁选用具有潜在碱活性骨料,当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化 硅的石料,喷射混凝土中的石子最大粒径不宜大于15mm,骨料级配宜采用连续级 配,按重量计含泥量不应大于1%,泥块含量不应大于0.25%; 8.细骨料应采用坚硬、耐久的中砂或粗砂,细度模数应大于2.5,含水率宜 控制在5%~7%,砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20%,含泥量不应大于3%,泥 块含量不应大于1%。; 9.拌合水—喷射混凝土用水与普通混凝土相同,水中不应含有影响水泥正常 凝结与硬化的有害杂质; 10.减水剂—为提高喷射混凝土的流动性,可适量加入减水剂,加入的减水 剂应对混凝土的强度及坡面土的粘结力基本无影响,对混凝土和钢材无腐蚀作 用,对混凝土的凝结时间影响不大(除速凝剂和缓凝剂外),吸湿性差,易于保技术负责人:交底人:

路肩排水明边沟施工技术交底样本

施工技术交底通知单 单位工程名称: 路面工程编号:

质量标准

施工程序及操作要点 ②插入式振捣器振捣时, 移动间距不应超过作用半径的1.5倍, 并与侧模保持50~100mm间距, 避免碰撞模板、预埋件。 ③在混凝土振捣过程中, 振捣器每次应插入下层混凝土50~100mm, 当振捣部位混凝土停止下沉, 不再冒出气泡, 表面呈现平坦、范浆时即可停止振捣; ④作业中应经常检查电机、振捣棒, 发现问题及时维修, 避免间隔时间过长影响砼振捣质量; ⑤作业结束后, 将机械工具及时集中并进行适当保养, 统一保存; ( 5) 、修饰 ①修饰时间, 在拆模后应立即对构件进行修补作业; ②修饰材料可用水泥浆、砂浆、砼或环氧树脂; ③重要部位或严重缺陷的修补方法, 要经技术人员研究后, 方可修补; ④保证修饰处密实无裂缝, 且修补后颜色要做到与整体颜色一致, 不影响整体感观质量。 ( 6) 、凿毛 由于基础与墙身接触位置, 结构受剪力和弯矩较小, 故应作凿毛处理, 处理位置为基础与墙身及基础与墙身倒角接触处, 处理宽度为26cm, 深度在1~2cm。一般情况下: ①人工凿毛时, 混凝土强度须达到2.5MPa; ②风动机凿毛时, 混凝土强度须达到10MPa; 凿毛完成后墙身混凝土浇注前, 应用水将凿毛处理的混凝土面冲洗干净。 ( 7) 、常温下洒水养护 ①洒水养护应设立专人进行定时洒水养护; ②拆模后立即喷洒淡水进行养护, 防止表面干裂, 保持砼表面湿润; ③修饰后及时养护; 8、墙身模板支立和混凝土浇筑及养护基本同6( 基础模板支立) 、 7( 基础混凝土浇筑和养护) 不同之处见注意事项。 9、盖板安装 盖板在预制场集中预制, 安装由吊车吊装, 汽车运输, 人工引导就位, 就位前根据盖板位置事先画线确定每块盖板位置, 盖板板座部位不平处应用砂浆找平。 五、注意事项 1、施工时应注意盲沟施工材料的性能要求 1)粒径: ①滤水层(贴天然土): 塑性指数Ip≤3(砂性土)时, 采用0.1~2mm粒径砂子; Ip>3(粘性土)时, 采用2~5mm粒径砂子。 ②渗水层: 塑性指数Ip≤3(砂性土)时, 采用l~7mm粒径卵石; I p>3(粘性土)时, 采用5~lOmm粒径卵石。 2) 砂石含泥量不得大于2%。 3) 集水管: 加筋软管式透水盲管。 2、墙身模板支立时应注意: 墙身模板支立时拉杆安装处应在模板制作时预留孔洞, 并在支立过程中在墙身内预埋Φ1cm长25cm的不锈钢管或PVC管, 待模板拆除后对拉杆处墙身孔洞位置向内凿进1.5~2cm, 凿除面积为拉杆孔洞为中心Φ3~4cm的圆面, 然后用同标号混凝土对拉杆处墙身孔洞进行封堵。 3、混凝土拌和、浇筑和养护时应注意:

探沟开挖技术交底

地下管线坑探作业分项工程质量技术交底卡 GD2301003 总承包施工单位中国水利水电第十四工程局有限公司 单位(子单位)工程名称茅洲河流域(宝安片区)水环境综合治理工程七标段项目 分部工程茅洲河流域(宝安片区)水环境综合治理工程七标段项目 交底部位松岗河道施工区域日期 2016 年 3 月 1日 交底内容一、坑探目的 了解设计图所示管线的具体分布位置,并确保工程施工安全,进一步调查施工范围内地下结构物的分布情况,避免在施工过程中发生事故。 二、坑探范围 所有河道相关地面施工工点如:河道灌注桩、钢板桩、钢管桩、旋喷桩等支护结构,及新建管道开挖区域、沉井施工区域。需钻孔、注浆加固的部位。 三、施工准备 1、坑探前所有管理人员认真学习综合管线设计文件,掌握各地下管线的类型、走向、管线的交叉情况等。 2、测量准备:在探沟开挖前,测量组按照设计院提供的支护桩及开挖边线的平面布置图的坐标和外放要求放线,按现状管线图在施工现场进行放样标示管线的平面实际位置。 3、首先沿围护结构中线开挖探沟,再根据物探探测成果、设计管线图纸资料、城建档案馆综合地下管线查询示意图的管线位置, 探坑垂直于管线、围护结构中线方向,按间距50~100m布设,开挖一条 3.0m左右探沟(视影响范围可以调整)。探沟开挖宽度0.6~1m,拟定深度2.5m。 4、施工现场涉及的具体管线类型及埋深详见管线设计文件、物探监测成果图、城建档案馆综合地下管线查询示意图。 5、机具准备:自卸汽车、铁锹、铁铲、洛阳铲等。 6、人员准备:每个坑探处暂考虑安排管理人员1名、开挖工人5人,可根据现场工作需要进行调整。 四、开挖探沟具体要求 1、开挖时必须小心,严禁使用机械挖坑,用铁锹轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清楚干净,以保证不损坏地下管线。 2、坑探施工时,管线埋深小于2m的若坑壁自稳能力强且无地下水时,做放坡开挖,放坡为1:0.5,可不做临时支护,若局部坑壁无自稳能力则做局部防护。当埋深大于2m 时且地下水较小时,需做临时支护。当埋深大于2m且地下水较大时,需做刚性结构临时支护且用抽水机不间断抽水,确保坑内无水。 3、在开挖过程中,发现地下管线要及时报告现场工程师(必要时报业主及监理),在

混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底

混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 一、施工准备 1.技术准备:准备施工图纸、设计变更、砌体验收规范,技术人员校对施工图纸细部尺寸,进行测量定位。 2.材料准备及要求: (1)砌块: 混凝土小型空心砌块型号按设计要求,并有出厂合格证等相关证明,其规格、尺寸及孔型、空心率应满足设计强度等级。 (2)砌筑用砂浆:主要是水泥、中砂、石灰膏、外加剂等材料配制的砂浆。 水泥:一般用325号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,有产品合格证、出厂证明、复试报告。 砂:宜用中砂,过5mm孔径筛子,配制M5以下砂浆,砂含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 掺合料:选用石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 其它材料:拉结钢筋、预埋件、木砖等,提前制作好做好并做防腐处理。 3.主要机具:塔式起重机、搅拌机、吊斗、手推车、磅秤、灰斗、大铲、筛子、铁锹、半截灰桶、托线板、线坠、水平尺、小白

线、砖夹子、瓦刀、刨锛、工具袋等。 4.作业条件: (1)准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。 (2)砌块砌筑施工前,主体分部中承重结构已施工完毕,已经有关部门验收。 (3)放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 (4)砌筑前应清除砌筑面的杂物、灰尘,排除地面积水。 (5)按砌筑操作需要,找好标高,根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,并做基层找平派专人将砌块与砌筑面洒水润湿。 (6)立皮数杆:皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核完毕。 1)搭设好操作和卸料架子。 按施工平面布置图所要求位置码放整齐,且高度不得超2m。无安全网围挡时应根据风速进行验算,防止倾覆。要在进场当晚把普通砖及砌块运至施工楼层,数量按图纸估算准确。在施工楼层中按各施工段所需数量分别整齐码放,间断式码放,留有清理散落砂浆的通道,于各个施工段待砌墙体边上,与墙体平行,间距在1.5m,高度不得超过1.5m。 二、操作工艺 1.工艺流程:

技术交底(探沟开挖)

技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称乌鲁木齐轨道交通4号线一期工程九 标(河南东路站~八家户北站区间) 交底日期2017年04月28日 施工单位中交隧道工程局有限公司分项工程 名称 河南东路站~八家户北站区间竖井场 地探沟 交底提要河南东路站~八家户北站区间竖井场地探沟施工安全技术交底 交底内容: 一、交底目的 通过本次技术交底,加深对现场技术人员和施工班组作业人员对本工程竖井场地探沟开挖技术要求、保证管线安全,确保探沟开挖正常进行。 二、交底范围 本次交底适用于河南东路站至八家户北站区间竖井场地探沟开挖施工。 三、施工准备 1、测量准备:在探沟开挖前,根据业主提供的河南东路站~八家户北站区间盾构施工图纸,测量班确定探沟开挖中心线,沿南北向撒白灰线。 2、施工现场涉及的具体管线类型及埋设深度。 3、机具准备:十字镐、铁铲等。 4、人员准备:管理人员4人,开挖工人6人。 四、探沟及改线开挖具体技术要求 1、采用放坡开挖,放坡坡度为1:0.25,基底宽度0.8m,开挖深度地表以下≥2.5m,如下图1所示。 高度≥2.5m 0.8m (放坡1:0.25) 图1 探沟开挖施工示意图 审核人交底人接受交底人 注:1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称乌鲁木齐轨道交通4号线一期工程九 标(河南东路站~八家户北站区间) 交底日期2017年04月28日 施工单位中交隧道工程局有限公司分项工程 名称 河南东路站~八家户北站区间竖井场 地探沟 交底提要河南东路站~八家户北站区间竖井场地探沟施工安全技术交底 交底内容: 2、开挖时必须小心,用铁锹轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。 3、在开挖过程中,发现地下不明管线要及时报告现场工程师(并及时报业主及监理),在现场工程师的监视下轻轻扩宽范围,探明管线的种类、规格、根数、走向和深度并作记录。同时要采取清理周边大块石渣土块,用细土拖住管线底部(不得使其悬空),上用木板封盖,插上彩旗作标记,专人负责监护等重点防护措施。 4、将发现的地下管线全部清理暴露出地面,不留死角,探明管线路径、埋深。现场施工人员需认真检查,不能漏挖、错挖。在挖出的线缆旁立警示牌,并用砖、砂等暂时覆盖保护并及时上报机场相关部门进行确认,确定保护方案进行保护。 5、探沟开挖采用分段开挖,每段开挖结束后应及时做好支护结构。每天开挖前在检查沟槽四周与上部环境的同时,应派专人检查已开挖坑壁的稳定性,若有变形,应将变形土体挖除后,才可进入下层施工。 6、现场领工和工人组长负责记录当天的工作部位、工作内容、管线状况,下班前对当天的探沟开挖及探测的实际情况及时进行汇报。 7、探坑挖完毕后,需要现场技术人员验收后,方可进行下道工序。 8、探坑开挖毕后将所挖探出的管线的种类、规格、走向及深度等绘出管线埋设分布图,做到每桩必探,并及上报业主和监理,并及时请相关部门进行确认验收,制定保护方案。 五、施工注意事项 1、开挖前,每天开挖前在检查沟槽四周与上部环境的同时,应派专人检查已开挖坑壁的 审核人交底人接受交底人 注:1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

砌体技术交底

砌体技术交底 编制单位:山东天齐置业集团德州分公司 交底日期: 交底人: 接底人:

砌体工程技术交底 一、砌体砂浆的拌制与使用 1 砂浆根据各地区要求尽量使用于预拌砂浆。 2 砂浆应按要求贮存在贮存器内(含铁板),不允许直接在楼板上堆置;因楼板吸收砂浆中的水价,将降低砂浆性、和易性,使砂浆变干硬,容易降低砂浆强度,且增加清理难度; 3 水泥使用应符合下列规定: 水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的有关规定。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按复验结果使用。 施工中不应采用强度等级小于M5水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需替代,应将水泥砂浆提高一个强度等级。 二、填充墙砌体工程(执行蒸压加气混凝土砌块建筑构造L10J125图集) 1加气砌块墙的设计应符合现行《砌体结构设计规范》GB50003、《建筑抗震设计规范》(2008年版)GB50011、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17及相关技术标准的规定。 2加气砌块出釜28天后方可用于砌筑,砌块应码垛整齐,高度以1.5m 左右为宜(不宜超过2m),底部应有防潮、顶部应有防雨措施。蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。 3加气砌块墙体的最小厚度宜为:内隔墙100mm,民用建筑外墙200mm,工业建筑外墙150mm。 4 钢筋混凝土结构中的加气砌块填充墙与柱采用柔性连接在平面和竖向的布置宜均匀对称,避免形成薄弱层或短柱。 5 加气砌块墙的厚度应满足《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17中有关高厚比的规定,且墙体高度不宜大于6.0m,当墙高超过6.0m 时,应进行强度及稳定性验算。 6 加气砌块墙当墙长大于或等于层高的1.5倍或墙长超过6m时,应在墙

边沟施工技术交底

编号:AQ-GL-08005 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 边沟施工技术交底 Technical disclosure of side ditch construction

边沟施工技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 1、测量放线: 将边界沟界线精确放样,沿线路方向50m钉一个木桩(每根木桩长约50cm,出入地面以下30cm,露出地面线20cm),为方便施工,应将边界桩之间挂线或洒白灰线做好明显标记。 2、施工方法: 2.1松软土:可直接采用尖锹人工开挖,深度0.5m、上宽1.5m、底宽0.5m、坡度为1:1的土质梯形边沟(排水沟),沟内底面及侧面坡应夯实,并撒草籽进行植被。 2.2硬质土:先采用镐翻松土表,然后配合尖锹人工进行开挖,其他同上。 2.3边沟在之后的清表工作结束后,很容易被清除的地表土掩埋,因此为避免此种现象发生,应将挖出的土堆码成方,放在边沟上缘靠中桩方向,如下图所示

3、注意事项: 3.1本段涉及到地下移动光缆,开挖前应确认地下光缆的准确位置,不明确的地段应请当地移动公司负责人进行现场确认指导。 3.2本段涉及到水泥电线杆共计18根,施工时要注意避让,采用钩机开挖时注意与电线保持安全距离。线杆周围半径1m范围内禁止挖边沟,以免造成线杆失稳倾倒。 3.3线路内除林地耕地,其余地段均可开始边沟施工。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

相关文档