文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某市M地区排水管网扩大初步设计

某市M地区排水管网扩大初步设计

某市M地区排水管网扩大初步设计
某市M地区排水管网扩大初步设计

目录

1. 概述 (2)

1.1设计依据 (2)

1.1.1 城市总体规划概况 (2)

1.1.2 设计内容 (3)

1.1.3 城市排水管网设计原则 (3)

1.1.4 设计依据及排水体制的选择 (5)

1.2 设计资料 (5)

2. 污水管道设计 (6)

2.1污水管道平面布置 (6)

2.1.1污水管道平面布置内容 (6)

2.1.2管道定线 (6)

2.2街区编号及面积计算 (7)

2.3管段划分及流量计算 (8)

3.3.1设计管段的划分 (8)

3.3.2设计管段设计流量的确定 (8)

2.4水力计算 (10)

3. 雨水管道设计 (14)

3.1 雨水管道的设计任务: (14)

3.2 雨水管道设计步骤 (15)

3.2.1 暴雨强度公式的确定 (15)

3.2.2 划分排水区域和雨水管渠定线 (15)

3.2.3 确定设计参数与相关原则说明 (16)

3.2.4 雨水管道水力计算 (17)

4.绘制管道的平面图和纵剖面图 (18)

4.1管道平面图的绘制 (18)

4.2管道纵剖面图的绘制 (18)

致谢 (21)

参考文献 (20)

1.概述

随着经济快速发展,人们生活水平的不断提高,环境问题越来越受到人们的普遍关注,为保护环境,解决城市排水对水体的污染以保护自然环境、自然生态系统,保证人民的健康,这就需要建立有效的污水处理设施以解决这一问题,这不仅对现存的污染状况予以有效的治理,而且对将来工、农业的发展以及人民群众健康水平的提高都有极为重要的意义,因此,城市排水问题的合理解决必将带来重大的社会效益。本设计是针对某市M区的排水工程,包括城市排水管网和城市污水处理厂,进行系统全面的设计。

1.1设计依据

本设计依据有关的法令、法规、制度,M城市的总体规划及其他基础设施情况,还包括当地的自然资料以及本设计的工程资料来设计本次的排水管网。其中自然条件有地形、气候和水文资料,地形包括地形图和等高线,气象包括气温、风向和降雨量等,水文资料有受纳水体流量、流速、最高水位、最低水位、常水位以及洪水位等;工程资料有道路、通讯、供电、煤气等。

1.1.1 城市总体规划概况

某市M地区主要有居住区、火车站、电影院以及公园等区域构成,其地势西高东低,南高北低,城市区域面积有2500m2左右。东南方向有一条武家河河流。地区平面图如图1-1

图1-1 M区平面图

地势高程由西南向东北递减,该区最高高程为161m,按等高线间距递减知道最低高程为155m,居民区域面积被分成12块,集中流量有火车站、电影院和公园分布在如图1所示。排水经过污水处理厂处理后排入武家河,流向如图1所示。其中公园在160m-161m等高线之间,影剧院在159m-160m等高线之间,火车站在158m-159m等高线之间。

1.1.2 设计内容

随着城市人口的增加和工业发展,污水未经任何处理排入河流,近年来对水体和环境的污染日趋严重。为了保护环境和水体,以利渔业、航运和游览事业的发展,要求对该市污水进行处理,以达到国家规定的排放标准。并鉴于原有排水管渠断面太小,损失严重,要求重新建造城市排水管道。

设计内容主要包括以下几部分:

1.确定排水系统方案

2.污水管(渠)的布置与定线

3.排水管的水力计算

4.绘制排水管道总平面图

5.绘制纵断面图

6.整理说明书

1.1.3 城市排水管网设计原则

1)排水系统的规划设计原则

排水系统是控制水环境污染、改善和保护环境的重要设施,同时也是人民身体健康、日常生活以及厂矿企业发展的保障措施。因此,排水工程的规划与设计必须在区域规划及城市工业企业的总体规划基础上进行。

排水系统的规划与设计应遵循以下原则:

①要认真贯彻执行宪法中“国家保护环境和自然资源,防治污染和其它公害”以及《环境保护法》、《水污染防治法》。坚持经济建设、城市建设、环境建设同时规划、同时实施、同时发展的原则,开展以城市为中心的环境综合治理,以实施经济效益、社会效益和环境效益的统一,在这些指导思想下,进行排水工程的规划与设计。

②认真贯彻“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利”的环保方针,正确安排好工农、城市、生产、生活等方面的关系,使经济发展和环境保护统一起来,注意预防和消除对环境的污染。

③排水工程的规划应符合区域规划及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其它单项工程设施密切配合,互相协调。

④排水工程的设计应全面规划,按近期设计,考虑发展有扩建的可能性,并应根据使用要求和技术经济的合理性等因素,对近期工程做出分期建设安排。

⑤在规划与设计排水工程时,必须注意要认真执行有关部门制定的现行有关标准、规范和规定。必须执行国家关于新、改、扩工程实行防治污染的“三同时”规定。

⑥排水系统的规划与设计,要与邻近区域的污水、污泥处理与处置相协调。必须在较大范围内综合考虑。

⑦排水系统的规划与设计,应处理好污染源治理与集中处理的关系。对工业废水要进行适当的预处理,达到要求后排入城市排水系统。

排水管网定线原则

排水管网的定线原则是:应尽可能在管线较短和埋深较浅的情况下,让最大区域的污水自流排除。

定线时通常考虑的因素是:地形和竖向规划;排水体制;污水厂和出水口位置;水文地质条件;道路宽度;地下管线和构筑物的位置;工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况以及发展远景和修建顺序等。

地形一般是影响管道定线的主要因素,定线时应充分利用地形,使管道的走向符合地形趋势,一般应顺坡排水。地形标高较高的污水不要经较低地区泵站排水。

排水管网定线的顺序应当是先确定污水处理厂的位置,然后依次确定主干管、干管、支管的位置。污水厂应设在河流下游,地下水流向的下游,城市主导风向的下风向。

管道埋深和泵站数量直接影响到工程总造价,管网定线需做方案比较,选择最合适的管线位置,使其既能减少埋深,又可少建泵站。

排水管道定线应尽量避免或减少管道与河流、山谷、铁路及地下构筑物交叉,以降低施工费用,减少养护工作的困难。

当排水干管与等高线垂直时,排水干管一般采用双侧集水;当排水干管与等

高线斜向相交时,排水干管一般采用单侧集水。当排水干管双侧集水时,干管间距一般为600—1000m;当排水干管单侧集水时,干管间距一般为600—800m。

1.1.4 设计依据及排水体制的选择

设计依据包括:

1 某市M地区城市总体规划(2005~2020)

2 某市M地区城市排水工程总体规划(2005~2020)

3 室外排水设计规范(GB50014-2006)及其规范条文说明

4 地面水环境质量标准(GB3838-2002)

5 给水排水设计手册第1、2、5、6、9、10、11册(均为第二版)

6 给水排水制图标准(GBJ106—87)

7 城市污水生物脱氮除磷处理设计规程.CECS149:2003

8 《给水排水工程研究预算与经济评价手册》国家城市给水排水工程技术研究中心,建工出版社(1993年12月)

1.2 设计资料

1. 地区总平面图一张,比例尺寸1:50000,等高线间距1米。

2. 居住地区情况及有关污水水量:

Ⅰ区:人口密度800人/ha,居民区生活污水量标准210升/人 日。

Ⅱ区:污水量5500立方米/日,从该地区南边各接入3000立方米/日。

3. 公共及公用建筑物情况

火车站集中污水量 3.5升/秒

影剧院集中污水量4升/秒

公园集中污水量4升/秒

4. 城市位于我国东部,冰冻线深度0.70米。

5. 地基为潮湿土壤,土质松软:地下水位2.90米。

6. 河流水位:武家河最高水位154.10米,最低水位144米。

7. 雨量资料

(1) 暴雨强度资料 q=0.8

2800(10.671lg )(13.3)T t ++ (2) 重现期 T=1年

(3) 地面集水时间 t 1=15分钟

(4) 地面种类:

屋面、道路面积占44% 碎石路面占6% 绿地50%

2.污水管道设计

污水管道设计一般有确定排水区界,划分排水流域;管道定线;控制点确定和泵站的设置地点;污水设计流量计算;设计管段及设计流量的确定;污水管道水力计算;污水管道的衔接;绘制管道平面图和纵剖面图。

2.1污水管道平面布置

2.1.1污水管道平面布置内容

污水管道系统平面布置包括:确定排水区界,划分排水流域;选择污水处理厂出水口的位置;拟定污水干管及总干管的路线;确定需要提升的排水区域和设置泵站的位置等,在施工图设计阶段时,尚需要确定街道支管的路线及管道在的街道上的位置等。

在地形平坦无显著分水线的地区,可依据面积的大小划分,使各相邻流域的管道系统能合理分担排水面积,使干管在合理埋深情况下,尽量使绝大部分污水能够自流排水为原则。每一个排水流域应有一条或者一条以上的干管,确定流域高程和水流方向和需要抽升的地区。

污水厂和出水口要设在城市的下风向,水体的下游,离开居民区和工业区。

2.1.2管道定线

管道定线一般按总干管,干管,支管顺序依次进行。管道定线应遵循的主要原则是尽可能在减小管线长度和埋深的情况下,让最大区域的污水能自流排出。污水总干管取决于污水厂和出水口的位置。

定线时考虑以下因素:

(1)地形与竖向规划

(2)排水体制与管道线路数目

(3)污水厂的出水口位置

(4)道路的宽度

(5)水文地质条件

(6)工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况

(7)地下管线和构筑物的位置

(8)发展远景和修建顺序

在一定条件下,地形一般是影响管道定线的主要因素,定线时应充分利用地形,使管道的走向符合地形趋势,一般宜顺坡排水。

在地形平坦地区,应避免小流量的横支管长距离平行于等高线敷设,让其尽早接入干管。在地形平坦地区,即使管线不长,埋深亦会增加很快,当埋深超过8米时,需设泵站提升污水。污水管要布置在坚硬密实的土壤中,为了降低施工费用,缩短工期及减少日后养护工作的困难,管道定线时应尽量避免或减少与河道,山谷,铁路及各种地下构筑物的交叉。

污水支管的布置除考虑地形外,还要考虑街坊的建筑特征,并便于用户的接管排水,一般有三种形式:

(1)低坊式:街坊狭长或地形倾斜时采用;

(2)围坊式:街坊地势平坦且面积较大时采用;

(3)穿坊式:街坊内部建筑规划已确定,或街坊内部管道自成体系时,支管可以穿越街坊布置。

从该区平面图上可知该区地势向东北方向倾斜,坡度较小,无明显分水线、可划分为一个排水流域。街道支管布置在街区地势较低一侧的道路下,主干管基本上与等高线垂直布置。整个管道系统呈正交式布置。考虑市区水体的环境和地势走向,污水处理厂和排水口选择在河流的下游。

区域划分和管道定线如附图2-1

2.2街区编号及面积计算

通常通过划分街坊的泄水面积来确定设计管段的排水面积,当街管采用围坊

布置时,通常用各街角的角平分线划分街坊为四块,每块街坊的污水假定排入相近的街管;当街管采用低侧式布置时,通常假定整块街坊的污水排入在其低侧的街管中;当街管采用对边布置时,通常将街坊面积用中线划分,被划分的街坊的污水假设排近邻近的街管中。

划分完街区后,用大写字母将各街区编上号码,编号如附图2-1,并按各街区的平面范围计算它们的面积,计算结果见附表2-2中,用箭头标出各街区的污水排出方向。

2.3管段划分及流量计算

3.3.1设计管段的划分

1.设计管段:两个检查井之间的管段,如果采用的设计流量不变,且采用同样

的管径和坡度,则称它为设计管段。

2.划分设计管段:只是估计可以采用同样管径和坡度的连续管段,就可以划作

一个设计管段。根据管道的平面布置图,凡有集中流量流入,有旁侧管接入的检查井均可作为设计管段的起止点。设计管段的起止点应依次编上号码。

3.3.2设计管段设计流量的确定

污水管道的水力计算是由确定控制点开始,从上游到下游,计算和确定各设计管段的有关数据。

设计管段的污水设计流量可能包括以下几种流量:

(1)本段流量错误!未找到引用源。——是从本管段沿线街坊流来的污水量;

(2)转输流量 q

2

——是从上游管段和旁侧管段流来的污水量;

(3)集中流量 q

3

——是从工业企业或其它产生大量污水的公共建筑流来的污水量。

对于某一设计管段,本段流量是沿管段长度变化的,即从管段起点的零逐渐增加到终点的全部流量。为便于计算,通常假定本段流量从管段起点集中进入设

计管段。而从上游管段和旁侧管流来的转输流量 q

2和集中流量 q

3

对这一管段是

不变的。

本段流量是以人口密度和管段的服务面积的乘积来计算,其计算公式如下:

错误!未找到引用源。= 错误!未找到引用源。·F

式中:错误!未找到引用源。——设计管段的本段流量(L/s);

F——设计管段的本段服务面积(ha);

错误!未找到引用源。——比流量(L/s·ha)。比流量是指单位面积上排出的平均污水量。可用下式计算:

错误!未找到引用源。=n·ρ/86400

式中:n ——生活污水定额(L/人·d);

ρ——人口密度(人/ ha)。

本次设计中人口密度800人/ha,居民区生活污水量标准210升/人·日,则一区每ha街区面积的生活污水平均流量(比流量)为:

错误!未找到引用源。=800×210/86400=1.94(L/s·ha)

某一设计管段的设计流量可由下式计算:

=(错误!未找到引用源。+错误!未找到引用源。)·错误!未找到引用源。q

ij

+错误!未找到引用源。

式中: q

——某一设计管段的设计流量(L/s);

ij

——本段流量(L/s);

q

1

——转输流量(L/s);

q

2

——集中流量(L/s);

q

3

——生活污水总变化系数,生活污水量总变化系数可以从下表2-1查得。 K

z

表2-1生活污水量总变化系数

污水平均日流量

5 15 40 70 100 200 500 ≥1000 (L/s)

总变化系数(K z) 2.3 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 各管段的生活污水总变化系数按照线性内插法求得,各设计管段的设计流量列表计算(见附表2-3)。下面举例计算部分管段的设计流量:(参看污水管网平面布置图)

附表2-3中的设计管段的设计流量由沿线流量和集中流量两部分组成:Q=Q1+Q2 ,每一部分中都有来自本管段的流量和转输流量。由之前的计算已经得出比流量q0 =1.94(L/s·ha),如平面布置图和附表2-1所示,设计管段11-10除了有来自火车站的集中流量为3.5L/s外还有来自居民区D区和C-2区的本段

流量7.76L/s,则居民区的沿线流量7.76乘以一个系数2.26得到沿线流量Q1,故

设计流量Q=Q

1+Q

2=

=17.538L/s+3.5L/s=21.5L/s;

管段13-12,在计算沿线流量时,先根据本段服务区域L-3的面积为A

L-3

=3.1ha,求得本设计管段的排水面积上来的生活污水平均流量,即本段的流

量q

0 A

L-3

=3.1x1.94L/s=6 L/s。由于本段是街坊的起始,管段没有转输的沿线流

量,因此,该设计管段的沿线流量的累计设计流量Q

1

=2.27x6L/s =13.6L/s.与

集中流量的累计设计流量Q

2

(2500m3/d来自Ⅱ区)相加,得设计管段13-12的总

设计流量Q=Q

1+Q

2

=13.6L/s +2500m3/d=13.6+2.9 L/s=16.4L/s。

排水管网其他管段的流量计算均按照以上计算方式进行流量计算,其流量应包括本段的沿线流量和转输流量,转输流量又包括上游管段的沿线流量之和以及集中流量之和。计算结果依次记录在附表2-3中,得到污水干管设计流量计算表。

2.4水力计算

在确定管段设计流量后,便可以从上游管段开始依次进行主干管各设计管段的水力计算。一般常列表进行计算,计算结果填入附表2-4,水力计算步骤如下:(1)计算每一设计管段的长度,结果见附表2-3表从管道平面布置图上量出每一设计管段的长度,如附表2-4。

(2)将各设计管段的设计流量列入表中第3项。设计管段起讫点检查井处的地面标高列入表中。

(3)计算每一设计管段的地面坡度,作为确定管道坡度时参考。

(4)确定起始管段设计参数。

确定起始管段的管径以及设计流速v,设计坡度I,设计充满度h/D。首先拟采用最小管径300mm,查水力计算图。这张计算图中,管径D和管道粗糙系数n为已知,其于4个水力因素只要知道2个即可求出另外2个。现已知设计流量,另1个可根据水力计算设计数据的规定设定。本城镇由于管段的地面坡度很小,为了不使整个管道系统的埋深过大,宜采用最小设计坡度为设定数据。将所确定的管径D、管道坡度I、流速v、充满度h/D分别列入下表中的第4、5、6、7项。

图2.1 充满度示意图

(5)确定其他管段设计参数

确定其它管段的管径D、设计流速v、设计充满度h/D和管道坡度I,设计最大充满度如表2-2。通常随着设计流量的增加,下一个管段的管径一般会增大一级或两级(50mm为一级),或者保持不变,这样便可根据流量的变化情况确定管径。然后可根据设计流速随着设计流量的增大而逐段增大或保持不变的规律设定设计流速。根据Q和v即可在确定D那张水力计算图中查出相应的h/D和I值,若h/D和I值,若h/D和I值符合设计规范的要求,说明水力计算合理,将计算结果填入表中相应的项中。在水力计算中,由于Q、v、h/D、I、D各水力因素之间存在相互制约的关系,因此在查水力计算图时实际存在一个试算过

程。

表2-2 最大设计充满度

管径(D)或暗渠高(H)(mm)最大设计充满度(h/D)

200-300 350-450 500-900 ≥1000 0.55 0.65 070 0.75

(6)最小管径与最小设计坡度

最小设计坡度:相应于管内最小设计流速时的坡度叫做最小设计坡度,即保证管道内污物不淤积的坡度。这样考虑的原因有以下几点:

①养护方便:一般在污水管道的上游部分,设计流量很小,若根据流量计算,则管径会很小,根据养护经验表明,管径过小易堵塞,使养护管道的费用增加。而小口径管道直径相差一号在同样埋深下,施工费用相差不多。

②减小管道的埋深:此外采用较大的管径,可选用较小的坡度,使管道埋深减

小。最小管径可见表2-3。

表2-3 最小管径和最小设计坡度

污水管道位置最小管径(mm)最小设计坡度

(7)计算各管段上端、下端的水面、管底标高及其埋设深度:

① 根据设计管段长度和管道坡度求降落量。

② 根据管径和充满度求管段的水深。

③ 确定管网系统的控制点:控制点一般就是该排水管道系统的起点,排水管道

内为重力流,水流由高处流往低处,下游管段低于上游,因此,控制点是改排水管道系统的最高点,是控制整个系统标高的起点。控制点标高的确定受制于两侧用户的最低排水设备,能够接纳大多数用户排出的废水,但也不能因为照顾个别用户而加大控制点的埋设深度。提高控制点的标高是有利的,为此,可采取某些人为的措施,如加强管材强度,以减少覆土厚度;填土提高地面标高以保证最小覆土厚度等。

④ 求设计管段上、下端的管内底标高,水面标高及埋设深度。

⑤ 求设计管段上、下端的管内底标高,水面标高及埋设深度如下图所示:

图2.2 管道埋深示意图

⑥ 最小埋深,确定污水管道最小埋设深度时,必须考虑下列因素:

(a )必须防止管内污水冰冻或土壤冰冻而损坏管道,土壤的冰冻深度,不仅受当地气候的影响,而且与土壤本身的性质有关。所以,不同的地区,由于气候、条件不同,土壤性质不同,土壤的冰冻深度也各不相同。在污水管道工程中,一般所采用的土壤冰冻深度值,是当地多年观测的平均值。

由于生活污水水温教高,且保持一定的流量不断地流动,所以污水不易冰冻。街坊和厂 区内街道 200 300 0.004 0.003

由于污水水温的辐射作用,管道周围的土壤不会冰冻,所以,在污水管道的设计中,没有必要将整个管道都埋设在土壤的冰冻线以下。但如果将管道全部埋在冰冻线以上,则会因土壤冻涨而损坏管道基础。

(b)必须保证管道不致因为地面荷载而破坏为保证污水管道不因受外部荷载而破坏,必须有一个覆土厚度的最小限值要求,这个最小限值,被称为最小覆土厚度。此值取决于管材的强度、地面荷载类型及其传递方式等因素。

现行的《室外排水设计规范》规定:在车行道下的排水管道,其最小覆土厚度一般不得小于0.7 m。在对排水管道采取适当的加固措施后,其最小覆土厚度值可以酌减。

(c)满足街坊污水连接管衔接要求。城市住宅和公共建筑内生产的废水要顺畅的排入街道污水管网,就必须保证街道污水管道起点的埋深大于或等于街坊(或小区)污水干管终点的埋深,而街坊(或小区)污水支管起点的埋深又必须大于或等于建筑物污水出户管的埋深。从建筑安装技术角度考虑,要使建筑物首层卫生器具内的污水能够顺利排出,其出户管的最小埋深一般采用0.3~0.6m,所以街坊污水支管起点最小埋深至少应为0.6~0.7m。以此推算出最小埋深或最小覆土厚度。

(8)污水管道的衔接

①检查井设置原则:污水管道在管径、坡度、高程、方向发生变化及支管接入

的地方及直线管段每隔一定距离。

②水管道在检查井中衔接时应遵循两个原则:(a)尽可能提高下游管段的高程,

以减少管道埋深,降低造价;(b)避免上游管段中形成回水而造成淤积。

③管道的衔接方法主要有水面平接、管顶平接两种:

(a)水面平接:是指在水力计算中,上游管段终端和下游管段起端在指定的设计充满度下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。适用于管径相同时的衔接。

(b)管顶平接:是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同。采用管顶平接时,下游管段的埋深将增加。这对于平坦地区或埋深较大的管道,有时是不适宜的。这时为了尽可能减少埋深,可采用水面平接的方法。适用于管径不相同时的衔接。两种衔接情况可如下图2.3:

图2.3水面平接示意图

图2.4水管顶平接示意图

④注意:

(a)下游管段起端的水面和管内底标高都不得高于上游管段终端的水面和管内底标高。

(b)当管道敷设地区的地面坡度很大时,为调整管内流速所采用的管道坡度将会小于地面坡度。为了保证下游管段的最小覆土厚度和减少上游管段的埋深,可根据地面坡度采用跌水连接。

(c)在旁侧管道与干管交汇处,若旁侧管道的管内底标高比干管的管内底标高相差1m以上时,为保证干管有良好的水力条件,最好在旁侧管道上先设跌水井后再与干管相接。

(9)计算出各段管道的管径、坡度、管长、标高如附图污水管道水力计算平面图。

3.雨水管道设计

3.1 雨水管道的设计任务:

雨水管渠系统是由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一套工程设施。在雨水管渠系统设计中,管渠是主要的组成部分,雨水管渠设计的主要内容包括:

1、确定地点暴雨强度公式;

2、划分排水区域,进行雨水管渠定线,确定可能设置的调节池、泵站位置;

3、根据当地气象和地理条件,工程要求等确定设计参数;

4、计算设计流量和进行水力计算,确定每一设计管段的段面尺寸、坡度、管底标高及埋深;

5、绘制雨水管网平面布置图和纵剖面图。

3.2 雨水管道设计步骤

3.2.1 暴雨强度公式的确定

根据基础资料,该市的暴雨强度公式为:

(1) 暴雨强度资料 q=0.8

2800(10.671lg )(13.3)T t ++ (2) 重现期 T=1年

(3) 地面集水时间 t 1=15分钟

(4) 地面种类:

屋面、道路面积占44% 碎石路面占6% 绿地50%

3.2.2 划分排水区域和雨水管渠定线

1、根据地形平面图,该市某区北依湘江,地势大体自南向北逐渐降低;东西总体东高西低。因此排水区域的划分可根据这种形状来划分,雨水干管布置方向自南向北,直接排入湘江;支管自东向西布置,尽可能利用重力排除雨水。

2、划分设计管段:根据管道的具体位置,在管道转弯处、管径或坡度改变处,有支管接入处或两条以上管道交汇处以及超过一定距离的直线管段上都应设置检查井。两个检查井之间流量没有变化且预计管径和坡度也没有变化的管段为设计管段。设计管段上的检查井应从上游往下游进行编号。(具体设计管段的划分见图-雨水管道区域划分及管道定线)

3、划分并计算各计算管段的汇水面积各设计管段汇水面积划分结合地形坡度、汇水面积的大小以及雨水管道布置情况等而划定。地形较平坦时,可按就近排入雨水管道的原则划分汇水面积;地形坡度较大时,可按地面雨水径流的水流方向划分汇水面积。划分时,将每块面积编号,计算其面积大小并标明在图中。(具体见图-雨水管道区域划分及管道定线)

3.2.3 确定设计参数与相关原则说明

1、确定雨水排水流域的平均径流系数

本设计,根据整个区域内各类地面的面积或所占比例计算出整个区域的平均径流系数Y

av

,各区域面积如附表3-1.

Y av =

F

F

i

i

ψ

?∑

式中F

i

_______汇水面积上各类地面的面积(ha);

Y

i

_______相应于各类地面的径流系数;

F_______全部汇水面积(ha)。

据此,可以计算出平均径流系数

2、确定设计重现期P

根据《室外排水设计规范》和当地气象资料,选P=1 a。

3、地面集水时间的确定

t= t

1+mt

2

式中 m _______折减系数

根据《室外排水规范》,地面集水时间视距离长短和地形坡度及地面覆盖情况而定,一般采用5~15min,借鉴长沙市的有关资料,取t

1

=15 min。

4、管内雨水流行时间t

2

的确定

t

2

是指雨水在管内的流行时间。

t 2= ν

60L ∑ 式中L _______各管段的长度;

u _______各管段满流时的水流速度;

60_______单位换算系数:1min=60s 。

5、折减系数m 的确定

根据《室外排水设计规范》,对于暗管,取m=2.0。

6、求单位面积径流量q 0

q 0是暴雨强度q 与径流系数Y 的乘积。即 q=0.82800(10.671lg )(13.3)

T t ++(L/S*104m 2)

7、雨水管道水力计算对于设计充满度、设计流速、最小管径和最小设计坡度、以及最小埋深与最大埋深的要求与污水水力计算的要求相同。

8、雨水管之间的连接采用管顶连接和跌水连接。

雨水管道设计计算如附图。

3.2.4 雨水管道水力计算

该城市地面集水时间采用t 1=15min ,设计重现期p=1,折算系数m=2,综合

径流系数ψ=0.6.暴雨强度公式为。 q=0.8

2800(10.671lg )(13.3)T t ++ 1. 雨水干管的水力计算表中的第一项为需要设计的管段,从上游至下游依次

写出第2、3、13、14项分别从对应的表中取得,其余为计算取得。

2. 计算中假定管段的设计流量均从管段起点进入即上游段终点的设计降雨

历时(集水时间)进行计算的,也就是说在计算各设计管段的暴雨强度时间用的t 2值按上游分管段的管内雨水流行时间之和求得。如管段起始管段

13-12,故∑t 2=0将此值列入表中第4项。

3. 根据确定设计参数,求单位面积径流量q 0.

q 0=ψq=ψq=。

q 0为管内雨水流行时间∑t 2的函数,只要知道各设计管段内雨水流行时

间∑t

2

即可求出该设计管段的有机物面积径流量q

4.代入q

0=

0.8

2800(10.671lg)

(13.3)

T

t

+

+

将q

列入表中第9项。

5.用各设计管段单位面积径流量乘以该管段的总汇水面积得到设计流量。

6.在求得设计流量后,即可进行水力计算,求管径管道坡度和流速。在查水

力计算图或表时Q、V、I、D4个水力因素可以相互适当调整,使计算结果即要符合水力计算设计的相关规定,又经济合理。计算采用钢筋混凝土回管(满流,n=0.0013)水力计算表。将确定的管径,坡度,流速各值分别列入表中第11、12、9项。第10项管道的输水和\能力Q,是指在水力计算中管段在确定的管径,坡度,流速条件下,实际通过的流量。该值等于或大于设计流量Q。

7.根据设计管段的设计流速求本段的管内雨水流行时间t

2

。例如干管A中管段13-12的管内雨水流行时间,将该值列入表中第8项,此值便是管段

13-12的∑t

2

值。

8.管段长度乘以管道坡度得到该管段起点与终点之间的高差,即降落量,如

干管A中管段13-12的降落量IL列入表中第13项。

9.雨水管道的设计管段在接口处采用管顶平接。

10.在划分各设计管段汇水面积时,应尽可能使各设计管段的汇水面积均匀增

加,否则会出现下游管段的设计流量小于上一管段设计流量的情况。

计算出来的计算流量表如附表3-2。

4.绘制管道的平面图和纵剖面图

4.1管道平面图的绘制

初步设计阶段的管道平面图就是管道的总体布置图。在平面图上应该有地形、地物风玫瑰或指北针等,并标出干管和主干管的位置。已有和设计的污水管道用粗(0.9mm)单实线表示,其他均用细(0.3mm)单实线表示。在管线上画出设计管段起止点的检查井并编上号码,标出各设计管段的服务面积和可能设置泵

站或其他附属构筑物的位置,以及污水厂和出水口的位置。每一设计管段都应注明管段长度、设计管径和设计坡度。图样的比例尺通常采用1:50000此外,图上应有管道的主要工程项目表、图例和必要的工程说明。在水力计算完成之后,绘制平面图,并完成标注,见附图。

4.2管道纵剖面图的绘制

管道纵剖面图反应管道沿线高程位置,它是和平面图相对应的。技术设计或施工图设计要绘制管道的纵剖面图。图上用细(0.3mm)单实线表示原地面高程线和设计地面高程线,用粗(0.9mm)双实线表示管道高程线,用细(0.3mm)双竖线表示检查井。图中应该标出沿线旁侧支管接入处的位置、管径、标高;与其他底线管线、构筑物或障碍物交叉点的位置和高程;沿线地质钻孔位置和地质情况等。在剖面图下方用细(0.3mm)实线画出一个表格,表中注明检查井编号、管段长度、设计管径、设计坡度、地面标高、管内底标高、埋深、管道材料、借口形式、基础类型等。有时也将设计流量、设计流速和设计充满度等数据注明。采用的比例尺,一般横向比例与平面图一致;纵向比例为1:50~1:200,并与平面图的比例相适应,确保纵剖面图纵、横两个方向的比例相协调。将水力计算的全部数据标注在管道的纵剖面图上。见附图。

参考文献

[1]严熙世,刘遂庆.给水排水管网系统.北京:中国建筑工业出版社,2001

[2]严熙世,赵洪宾.给水管网理论与计算.北京:中国建筑工业出版社,2003

[3]王继明,刘桂森,王中孚.给水排水管道工程.北京:清华大学出版社,2002

[4]高廷耀,顾国维,周琪.水污染控制工程.北京:高等教育出版社,2007

[5]尹士君,李亚峰.水处理构筑物设计与计算.北京:化学工业出版社,2007.3

[6]韩洪军.污水处理构筑物设计与计算.黑龙江,哈尔滨工业大学出版社,2002.4

[7]徐新阳,于峰.污水处理工程设计.北京:化学工业出版社,2006.7

[8]高俊发,王社平.北京:化学工业出版社,2003.5

[9]徐新阳,于峰.污水处理工程设计,北京:化学工业出版社,2003.4

[10]李世华,伍玉燕.污水处理工程. 北京:中国建筑工业出版社,2008.12

排水管网设计说明书

排水管网设计说明 书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (3) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (5) 3.1管道定线 (5) 3.1.1排水管网布置原则 (5) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (5) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (5) 3.1.3污水主干管定线 (6) 3.1.4污水干管定线 (6) 3.2水量计算 (7) 3.3水力学计算 (9) 3.3.1水力学计算要求 (9) 3.3.2水力学计算过程 (11) (四)图形绘制 (13) (五)管材设计 (14)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高;(2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,经过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。

1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。 1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社(二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们能 够采用一个排水管网系统来排除,也能够采用各自独立的分 质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两 种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。 前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者 则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能

某村镇污水管网初步设计说明(苍松参考)

二〇一七年三月 目录 前言 (1) 第一章概述 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2编制依据 (2) 1.3采用的规范及标准 (2) 1.4城市概况及自然条件 (3) 1.4.1城市自然条件 (3) 1.4.2地理位置及城市规模 (3) 1.4.3经济发展现状 (4) 1.4.4基础设施现状 (4) 1.4.5城市总体规划概况 (4) 1.5 城市污水设施现状及规划情况 (5) 1.5.1卧龙村污水设施现状 (5) 1.5.2卧龙村排水专项规划 (5) 2总体设计 (5) 2.1排水体制确定 (5) 2.1.1排水体制的种类 (5) 2.1.2不同排水体制的优缺点 (6) 2.1.3排水体系确定 (6) 2.2居民用水量及污水量预测 (7) 2.3工程规模 (7) 2.4管道总体布置方案 (7) 2.5管材比选方案 (7) 3工程设计 (9) 3.4.1污水管网现状 (9) 3.4.2管道分区布置 (9) 3.5 管道竖向布置 (9) 3.6污水管设计流量 (10) 3.7污水管道设计参数 (10) 3.8 污水管网水力计算 (10) 3.9管道、基础、接口 (11) 3.10污水管道附属构筑物 (11) 3.10.1污水检查井、井盖 (11) 3.10.2 跌水井 (12) 3.10.3预留至管井 (12) 3.10.4检查井踏步 (12) 3.11特殊构筑物设计 (12) 3.11.1管道过现状沟渠处理................................................................................................................................................ 12 4 环境保护 . (12) 4.2项目建设和运行对环境的影响及环保措施 (13) 4.2.1 工程建设对环境的影响 (13) 4.2.2 建设中环境影响的缓解措施 (13) 4.2.3项目建成后的环境影响及对策 (14) 4.2.4项目运营过程产生的污染物对环境的影响及环保措施 (14) 4.3环境影响评价结论 (14) 5劳动安全 (14) 5.1劳动保护与安全生产 (14) 5.2职业卫生保健 (15) 6消防 (15) 7节能 (15) 7.1节能的原则和要求 (15) 7.2节能措施 (15) 7.3节能效果分析 (16) 8管理机构及项目实施计划 (16) 8.1进度计划确定的原则 (16) 8.2项目进度计划 (16) 8.3项目建设管理 (16) 8.3.1项目特点 (16) 8.3.2项目管理任务 (16) 8.3.3项目投资管理 (17) 8.3.4工程质量管理 (17) 8.3.5工程进度管理 (17) 8.3.6建设合同管理 (17) 8.3.7项目协调管理 (17) 8.3.8建设安全管理 (18) 8.3.9建设资金管理 (18) 8.3.10运营管理 (18) 9水土保持 (18) 10土地利用、征地与拆迁 (18) 11投资概算及资金筹措 (18) 11.1编制依据 (18) 11.2主要费率确定及其他说明 (18) 11.3投资概算 (19) 11.4资金筹措 (19) 12存在问题及建议 (19) 12.1需存在问题 (19) 12.2建议 (19)

排水管网课程设计计算书

排水管网课程设计计算 书

用心整理的精品word 文档,下载即可编辑!! 精心整理,用心做精品1 山东农业大学 课程设计任务书 题 目 齐河县开发I 区污水、雨水管网设计 学 院 水利土木工程学院 专 业 给排水科学与工程 学生姓名 卞晓彤 班 级 2013级3班 指导教师 姜瑞雪 指导教师签字 教研室主任签字 下发日期 201 5 年 12 月 7 日

目录 目录 (2) 第一章:设计任务 (4) 1.1设计资料 (4) 1.1.1条件图 (4) 齐河县开发区规划图一张(含地形标高)。 (4) 1.1.2城市概况 (4) 1.1.3气候条件 (5) 1.1.4水文及地质 (5) 1.1.5主要工业企业 (5) 1.1.6其它参数 (5) 1.2设计原则 (6) 1.3 设计任务 (6) 第2章方案选择和确定 (7) 2.1 排水体制的确定 (7) 2.2 工业废水与城镇排水系统的关系选择 (8) 2.3 污水处理方式的选择 (9) 第3章污水管网工程设计 (10) 3.1 污水管网定线 (10) 3.1.1污水管道定线的基本原则 (10) 3.1.2污水管道定线考虑的因素 (10) 3.1.3 排水流域的划分 (11) 3.1.4 污水主干管定线 (11) 3.1.5 污水干管定线 (12) 3.1.6 出水口的形式 (12) 3.2污水设计流量 (13) 3.2.1划分设计管段 (13) 3.2.2污水管道设计流量计算 (14) 3.3 污水管道的水力计算 (16) 3.3.1水力计算公式 (16) 3.3.2 设计参数 (17) 3.3.3污水管道水力计算 (23) 3.4污水管网平面布置图 (25) 3.5 污水管网主干管剖面图 (25) 第4章雨水管网工程设计 (26)

排水管网设计说明书

环境工程设计 大作业 题目城市污水管网的设计姓名姜晨旭 学号2014010650 指导教师王庆宏 成绩 二○一七年六月

目录 (一)设计概要 (2) 1.1设计题目 (2) 1.2设计内容 (2) 1.3设计资料 (2) 1.4设计参考资料 (3) (二)排水系统 (3) 2.1排水体制 (3) 2.2排水体制的选择 (4) (三)管网设计 (4) 3.1管道定线 (4) 3.1.1排水管网布置原则 (4) (4)规划时要考虑到使渠道的施工、运行和维护方便; (4) 3.1.2排水管网定线考虑因素 (4) 3.1.3污水主干管定线 (5) 3.1.4污水干管定线 (5) 3.2水量计算 (6) 3.3水力学计算 (8) 3.3.1水力学计算要求 (8) 3.3.2水力学计算过程 (9) (四)图形绘制 (10) (五)管材设计 (11)

(一)设计概要 1.1设计题目 1.2设计内容 (1)绘制CAD图并计算小区面积、布设管道、测量出地面标高; (2)完成流量计算并列出污水干管设计流量计算表; (3)完成水力计算,通过查阅水力计算图,完成污水干管水力计算表; (4)绘制主干管的纵剖图并进行标注。 1.3设计资料 (1)人口密度为400cap/ha; (2)生活污水定额140L/cap·d; (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别是8.24L/s和6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s, 工厂排水口地面标高为43.5m,管底埋深不小于2m,土壤冰冻深度为0.8m; (4)沿河岸堤坝顶标高40m。

1.4设计参考资料 1.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业出版社,1999 2.《环境工程设计》赵立军陈进富主编,中国石化出版社 (二)排水系统 2.1排水体制 废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可以采用一个排水管网系统来排除,也可以采用各自独立的分质排水管网系统来排除。排水体制主要有合流制和分流制两种。其中合流制又分为直排式合流制与截流式合流制两种。前者是将排除的混合污水不经处理直接就进排入水体;后者则是在合流干管与截流干管交接处设置溢流井,超出处理能力的混合污水通过溢流井后直接排入水体,在截流主干管(渠)的末端修建污水处理厂。而分流制又分为完全分流制与不完全分流制两种。前者包括独立的污水排水系统和雨水排水系统;后者只有污水排水系统,未建立雨水排水系统。 合流制与分流制的优缺点如下表所示:

污水排水管网设计

郑州大学水利与环境学院 《排水工程Ι》课程设计说明书题目:A城新区污水管网工程扩大初步设计 学生姓名 指导教师李桂荣 学号 专业环境工程2班 完成时间2012.3.3

目录 第一节设计说明书 (01) 第二节污水设计计算说明书 (04) 附录 附件一污水管道平面布置图 附件二污水管道各管段污水设计流量计算表 附件三城市污水主干管水力计算表 附件四污水主干管纵剖面图

第一节设计说明书 一、工程任务及设计范围 运用已学的排水管网的专业知识,进行A城新区污水管网工程的扩大初步设计。 设计主要内容如下: (1)设计基础数据的收集。 (2)确定设计方案,划分排水流域,进行污水管道的定线和平面布置。 (3)污水管网总设计流量及各管段设计流量计算。 (4)进行污水管道水力计算,确定管道断面尺寸、设计坡度、埋设深度等。 (5)污水确定污水管道在街道横断面上的位置。 (6)绘制污水管网平面图和纵剖面图。 二、设计原始资料 1. A城市平面规划图(1:1000) 该新城区的规划如图一所示。西部濒临白河,流向自北向南,主要的工业企业集中在城区的东南部,等高线较为平缓,自城区自东向西逐步降低,城区内无明显的起伏地势。 2.服务人口密度:350人/ha;生活污水量标准平均日120L/(cap·d) 3.主要的排污单位有如下工业企业和公共建筑,其位置如平面图所示: ①甲厂:最大班排水量20L/S。 ②乙厂:最大班排水量15 L/S。 ③公共建筑排水量(火车站):15 L/S。 (学校): 10 L/S。 上述工业企业所产生的废水经局部处理后,水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996所规定的三级排放标准后,排入城市污水管网,由污水管道统一收集后排入城市污水处理厂进行集中处理,达标排放。 各企业排水口的管底埋设深度不小于2.0米。设计街区的污水管道最小埋深不小于1.5米。火车站污水管道起端管道埋深为不小于1.5米。 4.自然状况:

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

给水排水管网系统课程设计

、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图) 2. 铅笔绘图纸3张 ① 绘制给水排水管网总平面布置图一张 ② 给水管网某一管段的纵断面图一张 比例 横1:1000 纵1:100 ③ 排水管道某一干管纵剖面图一张 四、设计原始资料 第一部分任务书 m 2 3 4 5 6 7o 水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 1. 2. 确定设计规模 进行输配水管网定线 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 确定二级泵站扬程和设计流量 5. (二)排水管道工程设计 1. 2. 3. 4. 选择该县城排水体制; 城市污水和雨水管道系统的定线; 城市污水管段和管段的流量计算; 城市污水管段和管段的设计. 比例 横 1:1000 纵 1:100 1.县城平面图(A 图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按 2.64万 人/平方公里设计,远期按 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 综合生活用水量时变化系数为 K h 为1.5 O 4.92万 人/平方公里考虑。 85 %,远期 90 %o

10 年最高温度39 C ,年最低温度-8C 最大冰冻深度 1.0m 最大积雪深度0.4m 土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 932(1 1.292 Ig P) q 0 7 (t 8.22) (9) (10) 地基承载力 2.0Kg/cm 2 (11) 可保证二级负荷供电 8.地面水系: (1) 最高水位31.5 (2) 最低水位 27.5 (3) 常水位 29.0 9.材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 3 浇洒道路面积30万 用户对水量、水压要求一览表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:每班8小时 序号 (2) (6) (7) (8) 3.8 m -8 m 中沙及砂石 地下水位深度:10.0m (最浅) 地震等级:中国地震划分为七级地震区 该县城暴雨强度公式 地面径流系数0= 0.40 附表1

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

污水管网设计

目录 一.概述 (2) 1.1 设计题目 (2) 1.2设计任务 (2) 1.3设计原始资料 (2) 二.排水管网设计 (3) 2.1排水管网定线 (3) 2.2 街区编号及面积计算 (5) 2.3划分设计管段、计算设计流量 (6) 2.4管段水力计算 (9) 参考资料 ....................................... 错误!未定义书签。 1 一.概述 1.1 设计题目:A镇污水管网设计 1.2设计任务及分配

设计任务:本设计主要包括污水管网的设计与计算,具体内容包括以下几个方面:(1)排水管网定线; (2)街区编号及面积计算; (3)划分管段,设计流量; (4)管段流量、水力的计算; (5)污水管道平面图、污水主干管剖面图 (6)管段材料统计 1.3设计原始资料 1.A镇平面图比例尺1:1000 2.人口密度及居民生活用水、污水定额 表1-1人口密度及居民生活用水、污水定额 900 /104m2)人口密度(人 250+2*10=270 L/cap.d最高日综合用水定额() 200+2*10=220 ) L/cap.d平均日居民生活污水定额( 规划区域内采用雨污分流制排水系统企业生活、生产的用水、污水情况3. )(8.2+9.2=( 1)企业生产用水(已包括了企业内的生活用水)平均污水量) *80%=13.92L/s按给水用水量的计算80% 1-2表企业生产用水2 ;Kz为1.2最高日最高时总用水量与最高日平均时用水量比值(其中,自来水普及率在最高日最高时时,企业集中流量用水均取最大时流量。,公共建筑污

水不计。浇洒道路和绿地用水量暂不计入最高日用水量)f=100% )气象、水文、地质资料2 ℃极端最低温度-17,极端最高温度38.6℃,该地区年平均温度13.6℃68 cm 该地区土壤属黄土类,最大冻土深度63% 60%,冬季932夏季平均气压毫巴;全年日照1.7m/s 2.6m/s,冬季室外平均风速夏季室外平均风速该地区暴雨 强度公式:P=1.5a L/(s.ha) 注:=9min )av=0.6,地面集水时间取(8+0.5*2各小区平均 径流系数Ψ。,常水位345m小镇相临河流常年洪水位346m 1.0 m。给水管网、雨水管网管顶最小覆土0.7 m,污水管网管顶最小覆土 3)现有水厂情况座, 供水流量、水压均可满足要求。在河段上游,拟建有自来水厂1 座。在河段下游,拟建有污水处理厂1二.排水管网设计排水管网定线2.1 2.1.1管段布置原则)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置污水管网, 要进行多方案技术1(3 经济比较; (2)先确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序进行布置; (3)充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管线最短、埋深最小;(4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好与企业内部管网的衔接; (5)规划时要考虑到各管渠的施工、运行和维护方便; (6)远近期规划相结合,考虑发展,尽可能安排分期实施。 2.1.2管道系统的布置形式 A镇地势自北由南倾斜,坡度较小,无明显分水线,可划分为一个排水流域。街道支管布置在街坊地势较低一侧,干管基本上与等高线垂直,布置在小区南面河岸低处,基本与等高线平行。对比各种排水管道系统的布置形势,本设计污水管网平面采用截流式形式布置,,截流式的管道布置系统简单经济,有利于污水和雨水的迅速排放,同时对减轻水体污染,改善和保护环境有重大作用,适用于分流制的排水系统,将生活污水、工业废水及初降废水经处理后排入水体。初步设计方案如下:

排水雨水管网设计计算说明书

仲恺农业工程学院实践教学 给水排水管网工程综合设计 ——排水管网计算书 (2013—2014 学年第二学期) 班级给排1x1 姓名xxx 学号 设计时间~ 指导老师xxxxxxxxxxxxxxx 成绩 城市建设学院

目录

1 设计原始资料 城镇概况 A 城市位于我国华南地区,该城市是广东省辖县级市,自然资源丰富,交通便利。市区地势平坦,主要建在平原上,城市中间以铁路为界,分为两个生活区:Ⅰ区和Ⅱ区。均有给水排水设备,自来水普及率100%。 气候情况 ① 市内多年来的极端高温℃,每年6~8月份的气温最高。而到了冬季(12~2月)温度较低,多年来的极端低温为0℃。 ② 年平均相对湿度为65%,春季湿度大,约为65~90%; ③ 雨季集中在4~9月份,这段时间的降雨量占全年降雨量的80%以上,4~9月份为受热带气旋影响的主要时段,降雨量大,多出现暴雨,年平均降雨量为1930mm ,多集中在6-9月,占全年降雨量的70%。 排水情况 城市用水按19万人口设计,居民最高日用水量按210 (d cap L )。生活污水排水量按给水的90%计算。街坊污水排入区域排水管网,区域排水管网再将接入城市的排水管道系统,最后到污水处理厂进行处理。 2 排水管段设计流量计算 污水管道的布置 地形坡度 地势由西南方向东北方逐渐降低,但总体变化趋势不大。 河流流向 该城市沿市区南部有一条由北至南流向的河流,综合地势原因,污水厂设在地势较低处。

污水管道布置图 居民生活污水计算 查居民生活用水定额表,取居民平均日生活用水定额为210d L?,则居民生活污水量 cap 定额为d % 210 ?189 90 = cap L? 街坊面积总面积计算 根据城市人口为14万,根据草图对街坊区进行编号,得到各街坊面积和总面积,计算见下页表 街区编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号15 16 17 18 19 20 21 22 23 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号29 30 31 32 33 34 35 36 37 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号43 44 45 46 47 48 49 50 51 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号57 58 59 60 61 62 63 64 65 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号71 72 73 74 75 76 77 78 79 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号85 86 87 88 89 90 91 92 93 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号99 100 101 102 103 104 105 106 107 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号112 113 114 115 116 117 118 174 119 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号125 126 127 128 129 130 131 132 133 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号139 140 141 142 143 144 145 146 147

排水管网施工图设计说明样本

锦江郦城管线工程排水施工图设计说明 1设计依据 1.1设计资料及业主要求 1.1.1建设单位与我公司签订的设计合同 1.1.2业主提供的1:500 地形管线图 1.1.3业主提供的《综合地下管线测量成果说明及表》 1.2设计规范、标准 1.2.1《室外排水设计规范》( GB50014- ) 1.2.2《室外给水设计规范》( GB50013- ) 1.2.3《给水排水工程构筑物结构设计规范》( GB50069- ) 1.2.4《给水排水工程管道结构设计规范》( GB50332- ) 1.2.5《城市工程管线综合规划规范》( GB50289-98) 1.3 设计原则 1.3.1符合规划原则。排水管道施工图设计以已批复的初步设计为准。 1.3.2满足需求原则。排水管道均按远期排水需求规模设计。 1.3.3满足综合协调原则。排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊, 在考虑经济性的同时预留足够的空间, 为管线综合提供条件。 2.工程概况 本工程位于渝北区加州武陵路, 东接华新分流道, 北靠金龙路, 西临松桥路, 南近红石路。锦江郦城坐享龙湖、加州成熟社区, 观音桥步行街近在咫尺, 交通发达、生活便捷。将利用与加州传统饮食商圈相连的优势, 打造成为武陵路生活中心。本次工程道路属于锦江郦城与武陵路的连接干道, 地理位置尤为重要。 3 排水现状 当前小区房屋建设已接近尾声, 考虑小区雨污水排放困难问题, 为保证以后居民正常的生活作息, 本工程进行连接干道的雨污水管道施工设计, 收集小区内雨污水, 并排至武陵路主干道的雨污水系统中, 及时解决排水困难问题。 4 设计原则 4.1排水管道施工图设计以批准的上阶段设计为依据, 应符合城市总体规划和片区控制性详细规划的基本要求 4.2满足需求原则。排水管道均按远期排水需求规模设计。 4.3 满足接入的可能性和便利性原则。新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况, 结合地块建设规划, 在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 4.4 排水管网设计注意技术性与经济性相结合的原则。 4.5 满足选材优化原则。设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上, 既

给水排水管网系统 课程设计汇总

****学院《给水排水管网系统》课程设计 课程设计题目 学生姓名: 学院:资源与环境学院 专业班级: 专业课程:给水排水管网系统 指导教师: 201* 年月日

一设计概要 (一)设计题目 某小区污水管网初步设计 (二)主要设计内容 本设计主要包括污水管网设计与计算,具体内容包括以下几个方面: (1)工厂至污水厂干管设计; (2)工厂至污水厂水力计算; (3)绘制管道平面图; (4)绘制干管纵断面图。 (三)设计原始资料 (1)人口密度为400cap/104m2; (2)污水量标准为140L/(cap.d); (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别为8.24L/s和6.84L/s; (4)生产污水设计流量为26.4L/s; (5)工厂排出口地面标高为43.5m; (6)管底埋深不小于2.0m; (7)土壤冰冻深度为0.8m; (8)沿河岸堤坝顶标高40.0m。 二排水系统概论 (一)街坊污水的分类 在人类的生活和生产中,使用着大量的水。水在使用过程中受到不同程度的污染,改变了原有的化学成分和物理性质,这些用过后的水称作污水或废水。而街坊污水主要由生活污水和工厂污水组成。 1.生活污水指人们日常生活中用过的水,主要包括从住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店及其他公共建筑和工厂的生活间,如厕所、浴室、盟洗室、厨房、食堂和洗衣房等处排出的水。生活污水中含有较多有机物和病原微生物等污染物质,在收集后需

经过处理才能排入水体、灌溉农田或再利用。 2.工业废水 工业废水是指在工业生产过程中所产生的废水。工业废水水质随工厂生产类别、工艺过程、原材料、用水成分以及生产管理水平的不同而有较大差异。根据污染程度的不同,工业废水又分为生产废水和生产污水。生产废水是指在使用过程中受到轻度污染或仅水温增高的水,如冷却水,通常经简单处理后即可在生产中重复使用.或直接排放水体。生产污水是指在使用过程中受到较严重污染的水,具有危害性,需经处理后方可再利用或排放。不同的工业废水所含污染物质有所不同。如冶金、建材工业废水含有大量无机物,食品、炼油、石化工业废水所含有机物较多。另外,不少工业废水含有的物质是工业原料,具有回收利用价值。 街坊污水通常是指排入街坊排水管道系统的生活污水和工业废水的混合物。在合流制排水系统中,还可能包括截流入街坊合流制排水管道系统的雨水。街坊污水实际上是一种混合污水,其性质变化很大,随着各种污水的混合比例和工业废水中污染物质的特性不同而异。城市污水需经过处理后才能排入天然水体、灌溉农田或再利用。 在街坊和工厂企业中,应当有组织地、及时地排除上述废水和雨水,否则可能污染和破坏环境,甚至形成环境公害,影响人们的生活和生产乃至于威胁到人身健康。(二)排水体制选择 1排水体制 排水体制是指排水系统对生活污水、生产废水和降水所采取的不同收集和排除方式,一般分为合流制和分流制两种类型,是针对污水和雨水的合与分而言的。 ⑴合流制排水系统 合流制排水系统是指将生活污水和雨水收入同一套排水管渠内排除的排水系统,又可分为直排式合流制排水系统和截流式合流制排水系统。 直排式合流制排水系统是最早出现的合流制排水系统,是将欲排除的混合污水不经处理就近直接排入天然水体。因污水未经无害化处理而直接排放,会使受纳水体遭受严重污染。国内外许多老城市几乎都是采用这种排水系统。这种系统所造成的污染危害很大,现在一般不再采用。 截流式合流制排水系统是在邻近河岸的街坊高程较低侧建造一条沿河岸的截流总

(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

一排水管网设计说明书1 1总论1 1.1 设计依据1 1.2 城市概况原始资料1 1.3 设计原则3 1.4 设计范围和任务3 2方案选择和确定4 2.1 排水体制的确定4 2.2 工业废水与城市排水系统的关系选择5 2.3 污水处理方式的选择5 3污水管网工程设计8 3.1 污水管网定线8 3.2 污水设计流量10 3.3 污水管道的水力计算13 3.4 污水管道水力计算成果19 3.5 污水管网工程量统计20 4雨水管网工程设计21 4.1 雨水管网定线21 4.2 雨水设计流量22 4.3 雨水管道的水力计算24 4.4 雨水管道水力计算成果26 4.5 雨水管道工程量统计27

5结论28 附:一张A3总平面布置图29 二排水管网设计计算书30 1污水管道设计计算30 1.1 污水设计流量公式30 1.2 计算举例32 1.3 街区编号及面积计算32 1.4 居住区生活污水设计流量计算33 1.5 工业污水设计流量和工业企业生活污水及淋浴污水设计流量计算34 1.6 污水管道水力计算35 1.7 污水厂规模的确定43 2 雨水管水力计算44 2.1 暴雨强度公式44 2.2 雨水管渠设计重现期44 2.3 雨水管渠的降雨历时44 2.4 径流系数45 2.5 雨水管道一般规定46 2.6 划分设计管段和汇水面积、汇水面积编号46 2.7 雨水管道设计流量和水力计算47 三个人体会50 四参考书籍52

一排水管网设计说明书 1总论 1.1设计依据 1.1.1主要规范 (1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000),国家质量技术监督局、建设部 (2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006),国家计委、建设部 (3)《泵站设计规范》(GB/T50265-97),国家质量技术监督局、建设部 1.1.2主要标准 (1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (2)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999) 1.1.3参考书籍 (1)《水泵机水泵站》(第四版)(1998年)中国建筑工业出版社姜乃昌主编 (2)《给水排水设计手册(1、5)》(第二版)(2000年)中国建筑工业出版社 (3)《给水排水工程快速设计手册(2、5)》(第一版)(1996年)中国建筑工业出版社 (4)《全国通用给水排水标准图集(S1、S2)》(1996年)中国建筑标准设计研究所 (5)《水工业工程设计手册水工业工程设备》(第一版)(2000年)聂梅生主编 (6)《排水工程》(上册,第四版)(1999年)中国建筑工业出版社孙慧修主编1.2城市概况原始资料 (1)城市(包括工业区)总平面图一张,比例为1:10000,等高线间距1m。

城市排水管网设计-

城市排水管网设计I 城市排水管网设计目录第一章工程概述3 1.1已知资料3 1.2 设计方案4 第二章污水设计及计算说明 5 2.1 设计污水定额5 2.2 污水设计流量计算5 2.3 管段设计 流量计算6 2.3.1 污水管道布置6 232 街区编号并计算其面 积6 2.3.3 管道设计流量计算 6 2.4 管网水力计算7 2.4.1 污水管道设计参数及水力计算7 2.4.2 水力计算注意事项7 第 三章雨水管网设计及计算说明8 3.1 设计说明8 3.2 雨水管 道定线及排水流域划分8 3.2.1 雨水管带定线8 3.2.2 排水流 域划分8 3.3.1 管道流量设计参数资料9 3.3.2 雨水管道水力 计算9 3.4 绘制雨水管道平面图及纵剖面图9 参考文献9 附录10 第一章工程概述1.1 已知资料⑴城市规 划资料①华北地区一新型工业城市M市的城市规划平面图1张(1:5000)②人口分布,房屋建筑,卫生设备状况(见表1)表1人口分布、房屋建筑、卫生设备状况表街坊人口密度(人/公顷)房屋建筑层数卫生情况490 6 室内有给水排水卫生设备和沐浴设备⑵气象资料①土壤冰冻深度1.2米; ②暴雨强度公式采用内蒙-海拉尔市的暴雨强度公式,即

③常年主导风向西北风,地下水初见水位为6m ⑶水文及水文地质资料①河流最高洪水位标高:80.0m; ②地质:在整个排水区域内为轻质亚粘土,地耐力为12~14t/m2,地震烈度为6度。 各工业企业生活污水、淋浴污水和生产废水情况见附表 1. 1.2 设计方案根据设计要求,采用污水、雨水分开排放的分流制管道系统。污水管道干管采用截留式布置形式,支管采用围坊市布置形式。此种布置形式可充分利用地面坡度,减少管道埋深,降低造价。雨水沿垂直河流走向以最短距离汇入河流。 第二章污水设计及计算说明2.1设计污水定额我国《室外排水设计规范》规定,居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给水排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90计算,即排放系数为0.8~0.9 ;工业企业内生活污水量、淋雨污水量的确定,应与国家现行规范的有关规定协调;工业企业的工业废水量及其总变化系数应根据工艺特点确定,并与国 家现行的工业用水量有关规定协调。在计算居民生活污水量或综合生活污水量时,采用平均日污水量定额和相应的总变化系数。 在本设计地区,有街坊总面积为346.hm2;

排水管网课程设计解析

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城市河南区和河北区的污水排水管网和的设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水和雨水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面图上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。最后绘制污水管网和雨水管网的平面图和主干管的剖面图。关键词:街区面积、水力计算、管道布置

目录 1.设计原始资料 (2) 1.1城市规划资料 (3) 1.2气象资料错误!未定义书签。 1.3水文与水文地质资料 (3) 2.设计任务及要求 (4) 2.1设计任务 (4) 2.2设计要求 (4) 3.污水管道的设计 . (4) 3.1管道定线 (6) 3.2街区编号并计算其面积 (4) 3.3划分设计管段 (7) 3.4水力计算 (7) 3.5注意事项 (9) 4.附件 (10) 参考文献 (11) 设计小结 (12) 附录1 河北区与河南区街区面积表 (13) 附录2 污水干管设计流量表 (14) 附录3 污水主干管水力计算表 (1) 附录4 污水管道系统布设总平面图....................................... 18-19 附录5 污水主干管纵断面图

1 设计任务及设计资料1.1 课程设计任务 某城镇污水管网初步设计。 1.2 课程设计原始资料 (1)我国某地区城市规划图。 (2)人口分布,房屋建筑,卫生设备状况(见表1.1)。 表1.1 人口分布,房屋建筑,卫生设备状况 区域名称街坊人口密度 (人/公顷) 居民生活污水定额 (L/(cap?d) 卫生情况 河南区500 110 室内有给水排水卫生设备和淋浴设备 河北区500 110 同上(3)工业企业规划资料(见表1.2)。 表1.2工业企业规划资料 企业 污水量职工人数 污染管 出口底 埋深 (m)平 均 日 m3/d K h 第一班第二班第三班 热车间一般车间热车间一般车间热车间 一般车 间 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 Ⅰ100 50 400 150 380 120 390 110 210 80 260 90 1.6 Ⅱ200 80 230 70 240 130 280 90 130 60 180 50 1.9 Ⅲ250 90 230 70 230 120 210 70 150 40 190 50 1.7 浴 池 225 1.3 1.5 火 车 站 190 1.2 1.8 (4)各工业企业的污水经局部处理后允许排入城市下水道。 1.2.2 气象资料

管网工艺设计说明

管网工艺设计说明

四川省南溪县城市生活污水处理工程 污水管网施工图设计说明书 1、工程概况 四川省南溪县城市生活污水处理工程污水管网工程服务范围包括:南溪县规划城区,服务区与《南溪县总体规划》(~2020)的远期面积相同,城市建设用地面积6.52平方公里,服务人口8万人。管网污水量总规模按2020年2万m3/d设计。 3月我院报出四川省南溪县城市生活污水处理工程初步设计,包括二条主干线(即主干1线、主干2线)。 根据南溪县发改局的意见,由我院进行的四川省南溪县城市生活污水处理工程污水管网工程施工图设计工作随南溪县建设计划分段实施。本册为主干1线、主干2线的部分施工图设计。 2、设计依据及主要设计设计规范 2.1设计依据文件 (1)《四川发展和改革委员会关于转下达四川省三峡影响区水污染治理新建项目核定概算的通知》川发改地区[ ]627号 (2)《四川省南溪县城市生活污水处理工程初步设计》北京市市政工程设计研究总院、 3月。 (3)《南溪县污水处理厂岩土工程勘察报告》(详勘)四川省泸州地质工程勘察院 10月10日。 (4)四川省南溪县城市生活污水处理工程1:1000地形图

(5)其它相关文件及会议纪要。 2.2设计采用的主要规范、标准 (1)《室外排水设计规范》(GB50014- )。 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (3)《排水检查井》(02S515)。 (4)《给水排水制图标准》(GB/T 50106- )。 (5)排水工程强制性条文。 3、设计变更方面及需要说明的问题 本设计污水管线的管径、走向、平面位置等情况依据南溪县发改局提供的现况资料及地形图等进行了调整。 4、设计要点 4.1设计标准、参数与计算公式 4.1.1设计年限及规模 本设计管网污水量总规模按2020年远期设计。 本设计污水管网设计规模2万m3/d,最大污水量2.97万m3/d。 4.1.2模数确定 根据水量计算和分配,本工程服务范围内主要为城市居民生活污水和城区范围宾馆、学校、事业单位的办公生活污水及部分工业废水。因此污水计算模数均采用0.393升/秒·公顷。 4.1.3污水管道水力计算公式 流量公式

相关文档