文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全通病防治方案和措施

安全通病防治方案和措施

安全通病防治方案和措施
安全通病防治方案和措施

220kV亭大变电站

安全通病防治方案

和施工措施

(电气部分)

上海送变电工程公司

220kV亭大变电站项目部

二0一一年六月

220kV亭大变电站

安全通病防治方案

和施工措施

(电气部分)

编制:

审核:

批准:

上海送变电工程公司

220kV亭大变电站项目部

二○一一年六月

编制说明

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步提高项目部输变电工程安全管理水平,根据国家电网公司颁布的《输变电工程施工现场安全通病及防治措施(2010年版)》的要求,通过分解和细化本工程输变电工程建设中常见的、频发的安全违章现象,依据国家及行业有关工程建设安全管理制度标准,组织编制了安全通病防治方案和施工措施。

(一)编制依据:

施工总承包合同;

上海送变电工程公司颁布的三标一体Q/SB体系文件(2009年版);

建设单位制定的本工程《建设管理大纲》;

《国家电网公司输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科… 2009 ? 642 号);

《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册-变电工程分册》(2007版) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》(国家电网基建[2005]403号);

《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施》(国家电网基建[2008]696号)

《电力建设工程质量监督检查典型大纲(火电、送变电部分)增补版》(2007年版);

《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建质量…2007?25 号);

《国家电网公司关于开展输变电工程施工现场安全通病防治工作的通知》(基建安全…2010? 270 号)

(二)企业标准:

上海送变电工程公司颁布的质量体系文件(2009版)

安全生产和环境责任制(Q/SB GK01-2009)

安全生产奖惩条例(Q/SB GK03-2009)

一、工程概况

220kV亭大变电站坐落于奉贤区奉城镇奉干公路东侧A30公路南侧,变电站占位东西方向为195米,南北为130米,变电站总占地面积为27865平方米,站区总占地面积约25350平方米。

本站最终规模为3台240MVA无载调压变压器,电压等级为220/110/35千伏,220千伏进线14回,110千伏出线12回,35千伏出线30回。本期安装2台240MVA主变。

三、项目部安全管理网络

四、安全通病及防治措施

1.岗位责任制:

按安全生产目标分解,将安全生产责任层层挂牌,层层落实。由安全专职行使安全生产否决权和奖罚权。

2.奖罚制:

凡在安全生产文明施工管理工作中成绩突出,实行优质重奖,劣质重罚的方法,充分调动班组施工人员的积极性。

3.安全防护用品进场检查制:

要特别注意杜绝无准用证书的安全帽、安全带、电源箱、高处作业防坠装臵等防护用品登记手续,做好自检记录。

4.安全生产例会制:

安全生产例会:传达学习上级安全文件,汇报工程安全情况;听取业主,监理、等各方面的指导和意见,提出施工现场安全生产存在的问题和整改措施,保证施工顺利进

行。

五、突出安全通病防治重点

安全通病防治工作执行重在现场、突出重点、由易到难、循序渐进、逐步消除原则。安全通病防治措施收录了83条安全通病,作为项目部现场施工期间的防治重点,确保在项目部安全通病治理工作初见成效、项目部根据自身实际情况,从提升标准化管理水平出发,扩大安全通病防治范围,推动安全通病治理工作向更高目标迈进。

六、确保安全通病治理工作扎实推进

从提升项目部标准化管理水平出发,扩大安全通病防治范围,推动安全通病治理工作向更高目标迈进。项目部要将治理安全通病作为安全生产的一项重点工作,纳入动态调整的安全策划方案和项目安全主题活动中,结合在建工程建设进展情况,制定工作计划,落实责任,加大检查、考核力度。建立治理安全通病的奖惩机制,细化施工阶段重点防治内容,在具体作业中,落实相关安全通病防治工作。要制定重点治理的专项措施,保证必要的资源投入,确保实现治理目标。

七、加强对安全通病治理情况的考核评价

项目部要将安全通病防治工作纳入对基建安全管理的有关考核、评价、竞赛工作中,加强对施工通病治理情况的考核,及时总结评价治理效果,不断改进工作水平。项目部将对安全通病治理情况进行监督检查,及时总结通报安全通病防治工作治理情况;在安全管理流动红旗竞赛、评选等竞赛评比工作中,安全通病治理工作是考核重点内容之一,对存在严重问题的项目将予以否决。

八、国家电网公司输变电工程施工现场安全通病及防治措施(2010年版) (一)、项目安全策划

1、通病内容

项目部安全策划方案无针对性和前瞻性,指导性不强,未针对工程具体内容全面考虑。

预防措施

开工前,由业主项目部组织经理及相关安全管理人员召开工程安全策划会,对照公司重点工作要求和工程内容,分层、分类策划各阶段工作。

(二)、安全应急演练

2、通病内容

项目部未制定事故现场应急处臵方案,未开展高空坠落、触电、防汛等必要的应急处臵演练,无演练记录。

预防措施

由业主项目部组织编写项目应急处臵方案,并组织监理项目部、施工项目部共同开展必要的预案应急演练,留有项目演练记录、照片。

(三)、规章制度编制

3、通病内容

施工项目部安全管理制度未及时修订。

预防措施

项目部按照国家电网公司基建安全管理规定,分别制定管理制度,并实施动态管理,及时修订。

(四)措施方案编制

4、通病内容

措施方案无针对性,编、审、批不规范,监理项目部未按规定审批安全施工方案,无文件审查记录。

预防措施

施工项目部必须由相关技术人员编审方案措施,加强技术负责人责任心和安全业务能力,监理项目部把好内容和规范性审核关。按国家电网公司[2007]302 号文件统一表格做好记录业主项目部组织阶段性抽查。

5、通病内容

编制实施细则未按国家电网公司“七个指导性文件”格式和主要内容编制。

预防措施

针对施工单位执行较差的状况,业主、监理项目部应加强指导和辅导。

6、通病内容

引用文件内容、版本错误、失效。

预防措施

上级部门颁发的文件更新时,项目部应及时补充引用文件的版本或内容修改说明。各项目部必须存放纸质有效文件和手册等,建立、更新有效安全管理文件目录。(五)、资质管理

7、通病内容

项目部主要管理人员公司安全培训。

预防措施

项目部负责人、安全专职等主要管理人员应积极参加公司组织的安全培训,培训合格方可从事管理工作。

8、通病内容

现场特种作业人员不具备相应资格,或证件复印件不清,无按期复审记录,人证不符。

预防措施

施工项目部提供经审查合格的彩色复印件或扫锚件。监理项目部在审查资格证件时认真核对,履行入场验证程序。

(六)、数码照片

9、通病内容

反映安全管理过程控制的数码照片质量不高,未按文件规定内容拍摄、建立文件夹,

照片细节、拍摄日期错误或不真实,分类不规范,整理不及时。

预防措施

项目部开展安全策划时,必须事先谋划工程各阶段照片采集明细表,对照明细表拍摄图片。立归类文件夹,拍摄者及时转入微机,标注每张照片拍摄内容,资料员每周进行照片整理归类。

(七)、到岗到位

10、通病内容

项目经理长期不在施工现场,或超出规定承担多个工程的相关工作。

预防措施

施工单位投标时控制项目经理承担工程的数目,建立主要管理人员离开工程现场的请假制度。

11、通病内容

施工项目部安全专职兼任多职或担任多个项目安全员。

预防措施

施工项目部必须安排专职安全员,且不能兼职,监理项目部检查,并定期向业主项目部汇报检查结果。

(八)、工程分包

12、通病内容

分包合同及安全协议未用法人单位印章,签字人无法定代表人授权,未采用国家电网公司分包安全协议范本。

预防措施

施工项目部或分公司不具有独立法人资格,不能直接签订经济合同,分包合同及安全协议应加盖公司级印章。施工分包必须提交申请计划,监理项目部严把文件审核关,并将结果报业主项目部。

13、通病内容

按专业分包方式管理劳务分包,劳务分包范围及价款构成、关键岗位人员设臵、劳务分包作业组织方式等不符合规定。

预防措施

严格按照《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》关于劳务分包管理的各条款要求进行劳务分包管理。

14、通病内容

对主体工程进行专业分包。

预防措施

加强分包计划管理和合同审查,对《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》明确的主体工程,严禁进行专业分包。

15、通病内容

专业分包商和超过30人的劳务分包队现场未配备专兼职安全员。

预防措施

专业分包商和超过30人的劳务分包队按规定配备专职安全员,且不得参与其它工作,施工项目部和监理项目部定期审核,并现场检查工作状态和工作记录

16、专业分包商项目负责人无资格、或不到岗。

预防措施

项目部在审核分包单位资格时,核查验证分包商项目负责人的资格,提供的附件齐全有效后方同意工程分包,并报业主项目部备案。施工项目部负责考核专业分包商负责人到岗情况,配合监理项目部监督检查。

(九)、安全活动

17、通病内容

项目部负责人未主持安全例会或安全检查活动,无活动记录。

预防措施

建设管理单位检查各项目部负责人主持安全例会或安全检查活动记录,结果纳入业主项目部的综合考核、监理项目部和施工项目部的资信评价。

18、通病内容

项目安委会未按规定开展活动,无活动记录。

预防措施

建设管理单位牵头,组织业主项目部确定安委会活动主题,监理项目部负责整理会议纪要,由建设管理单位签发会议纪要

19、通病内容

施工班组未召开班前会,未按规定开展周安全日活动,无班组安全活动记录。

预防措施

施工项目部加强合格班组建设,检查、督促班组长按时开展安全活动。监理项目部日常监督、业主项目部定期抽查工作合规性,并在月安全例会上通报、记录此项工作情况。

20、通病内容

存在问题未及时整改,整改闭环不彻底。

预防措施

由监理部针对业主和监理检查中发现的问题,签发安全类监理工程师通知单,督促施工项目部整改,签收回复单,复查合格后签署明确的整改完成意见。

(十)、文件落实

21、通病内容、

安全文件传递不及时,未组织学习或培训,执行不到位。

预防措施

建立安全管理人员信息群,安全管理人员多渠道将文件第一时间文件到达后,重点内容和有关要求,根据文件内容第一时间组织相关人员学习、培训,结合工程逐条落实。学习记录经整理后由项目部负责人签署意见。并根据工作部署在后续例会中检查落实。

(十一)、奖惩记录

22、通病内容

奖惩制度不落实,违章不处罚或力度不够,未开展资信评价。

预防措施

由项目部进行资信评价,提出奖惩意见报建设管理单位。项目部对施工现场的违章行为提出处罚意见,由施工项目部实施处罚,并定期(每周)或不定期通报业主项目部。

23、通病内容

未制定项目安全培训计划,或计划针对性不强,无培训记录。

预防措施

项目部执行教育培训制度,开工前制订项目安全培训计划,由业主、监理、施工项目部组织实施,业主、监理项目部按职责分别进行督促检查。

(十二)、安全培训

24、通病内容

未建立三级安全教育台帐,安全考试代考或考试不及格未补考。

预防措施

明确分级安全教育责任,加大监督和考核力度,施工项目部建立包括建设过程中补充进人员的全员安全教育培训台帐,监理项目部检查落实。

(十三)、安全交底

25、通病内容

未全员参加交底和签字,或代签名。

预防措施

加强交底责任人的检查考核力度,未参加者必须停止作业,由交底人对其进行安全交底。监理项目部定期(每周)或不定期抽查记录,并将抽查结果通报业主项目部。

26、通病内容

项目安全文明施工总体策划、监理规划、安全监理工作方案未向项目部人员交底。

预防措施

开工前由业主项目经理或项目总监组织交底会(或在第一次工地会议上),对业主项目部、监理项目部的主要项目策划或安全工作方案进行交底,做好交底记录。

(十四)、入场审核

27、通病内容

未按规定审核分包商资质、施工机械设备,安全生产许可证。

预防措施

监理、施工项目部建立审核台帐,加强总包单位审查、监理项目部复查责任,检查分包商资质、安全生产许可证原件,将复印件或扫锚件备案。

28、通病内容

施工项目部大型机械设备进场出场未报审。

预防措施

施工项目部建立机械设备进出场使用台帐,监理项目部核对进入现场的机械设备是否与作业指导书拟投入及书面报审资料相一致。

(十五)、安全措施费

29、通病内容

未在施工合同或安全协议中明确安全文明施工措施费用,未建立相应使用台帐或未做到足额使用。

预防措施

签订施工合同或安全协议时明确该费用,监理项目部督促、检查、落实足额用于施工。施工项目部制定使用计划,与项目监理部办理签证手续,提供使用记录。监理项目部根据投入情况和工程实际需要,定期向业主项目部汇报安全文明措施费用使用检查结果。

(十六)、作业票流程

30、通病内容

安全施工作业票填写、审查、签发不规范,作业票过期。作业前负责人未向全体作业人员交底作业票,未全员签字,或代签名,作业人员与签名不符。

预防措施

施工项目部认真执行安全施工作业票制度,内容填写规范正确,由责任人办理签发手续。监理项目部根据工程进展定期抽查作业票签发流程执行情况,加强现场复查,核对作业人员与作业票签字人数,并将检查结果报业主项目部。

(十七)、安全防护

31、通病内容

基坑开挖、悬崖、高边坡等临边无安全围栏及安全警示牌。

预防措施

施工项目部提前掌握1.5米及以上的基坑施工开挖和高临边施工作业内容,策划、检查采用钢管扣件组装式安全围栏进行围护措施落实情况。监理项目部提前掌握此类作业内容,保证旁站监理中,在措施到位情况下方允许作业。

32、通病内容

深基坑开挖坡度不足,无防止塌方措施,坑边堆土过高、且距离坑边过近。

预防措施

施工项目部提前掌握开挖深度在1.5m至3m的基坑作业内容,检查放坡和超过3m 及以上的基坑用档土板或撑木支护措施落实情况。监理项目部提前掌握此类作业内容,保证旁站监理中,在措施到位情况下方允许作业。

33、通病内容

孔洞无盖板或盖板制作、使用不规范。

预防措施

施工项目部提前掌握作业中存在孔洞的部位和时间,按标准进行工厂化制作,加强使用过程中的管理。监理项目部提前掌握此类作业内容,严格按标准审核使用计划、检查实物。

(十八)、受力绳保护

34、通病内容

受力钢丝绳内侧有人。

预防措施

施工项目部负责落实现场安全警示牌设臵,安全员重点监护,并在安全交底时对作业人员重点教育。监理项目部加强此类作业巡视或旁站监理,必要时下达停工令,整顿此类违章行为。

35、通病内容

钢丝绳与铁件绑扎部位无保护。

预防措施

施工项目部负责落实起重用钢丝绳防止与被吊塔材或铁件棱角直接发生摩擦措施,作业前保证接触处有软垫物隔离。监理项目部加强安全巡视或旁站监理,直至措施落实,必要时下达停工令,整顿此类违章行为。

36、通病内容

钢丝绳套插接长度不足。

预防措施

施工项目部技术人员指导作业人员正确进行钢丝绳套的插接,工器具管理员复查绳套插接长度,凡绳套插接长度未达标的钢丝绳不允许出库使用。监理项目部加强巡检、查验工作。

37、通病内容

张力放线紧线时导线与锚线工器具摩擦。

预防措施

施工项目部负责落实在可能接触的部位加装橡胶护套管措施,卡线器安装位臵准确。监理项目部加强安全巡视或旁站监理。

(十九)、危险品储存

38、通病内容

氧气乙炔瓶易燃易爆物品未直立存放,摆放安全距离不足5米,无防震圈和防倾倒措施。

预防措施

施工项目部负责落实氧气乙炔瓶分库存放、避免气瓶剧烈震动和碰撞、防倾倒和回火措施。监理项目部加强巡检,必要时下达停工令,整顿此类违章行为。

39、通病内容

危险品仓库(临时存放点)设臵安全距离不足。

预防措施

库房设臵必须满足安全距离规定,监理项目部部须对危险品库进行安全检查签证。

(二十)、施工机械及起重作业

40、通病内容

塔吊等起重机械未经检测机构检验取得合格证后即投入使用。

预防措施

业主、监理部检查施工项目部在未注册登记前不允许使用。

41、通病内容

施工机械(具)设备未定期检验,试验过期。

预防措施

按照规定执行,建立施工机械定期检验台帐。监理项目部定期抽查,并将检查结果报业主项目部。

42、通病内容

施工机械安全保护装臵未装或失灵。

预防措施

施工项目部安排专人定期对施工机械进行保养维护,检查安全装臵完好性,监理项目部定期检查起重机械设备的安全保护装臵,督促施工项目部提高机械设备的完好率,并在安全例会上通报检查结果。

43、通病内容

起重吊装作业区无安全警示牌和安全围栏。

预防措施

塔吊、汽车吊等起重设备作业时,由专职安全监护员或起重操作员负责摆放安全警戒标志,并用安全提示遮栏划定吊装作业区,禁止人员穿越。监理项目部加强安全巡视或旁站监理,直至措施落实。

44、通病内容

起重作业过程中吊件下方有人。

预防措施

吊装作业区域用安全提示遮栏围栏,操作人员在确认吊件下无人停留或行走后方可移动起吊。监理项目部加强安全巡视或旁站监理。

45、通病内容

大型机械设备租赁协议中未明确相关信息和安全要求。

预防措施

业主、监理项目部认真核查租赁协议中有关租用设备名称、所有人、使用地点、编号等信息,确保所租设备与进场设备相一致。

(二十一)、施工用电

46、通病内容

变电站临时用电未使用TN-S接零保护系统,配电箱破损、未配锁、未明确责任人。

预防措施

集中配送三相五线制配电箱,设臵安全围栏防止碰撞,每只配电箱编号、明确责任人、联系电话和检查记录。监理项目部加强巡视,业主项目部定期组织开展专项检查。

47、通病内容

临时用电设施接地不规范。

预防措施

绘制全站配电箱布臵示意图,监理部对施工临时用电进行安全检查签证,发现接地不规范立即纠正。

48、通病内容

用电的施工机械设备、机具未可靠接地,未做到“一机一闸一保护”。

预防措施

所有施工机械设备和机具均应配有专用接地线,并可靠接地。监理项目部加强巡视,业主项目部定期组织开展专项检查。

49、通病内容

电缆架空布线未用绝缘材料支撑或绑扎,施工电源线裸露。

预防措施

审查临时用电施工方案,确定电缆布线方法,用绝缘子将电缆支撑固定在钢管(杆)或构件上,或用绝缘材料套管穿电缆后再固定绑扎。监理项目部加强巡视,业主项目部定期组织开展专项检查。

50、通病内容

漏电保护装臵未装或丧失漏电保护功能。

预防措施

由施工项目部电工负责安装,监理项目部加强巡视,业主项目部定期组织开展专项检查。

51、通病内容

电缆布线沿地面明设或埋深不足,未标识。

预防措施

业主、监理项目部照审核、批准的临时用电方案和施工总平面布臵图的策划,施工项目部负责落实需直埋的电缆敷设和地面设臵醒目的“地下有电缆”提示标志措施落实。

(二十二)、脚手架搭设与拆除

52、通病内容

使用松木杆等做脚手架,钢管脚手架的钢管、扣件规格不符合规定,无材质合格证明。

预防措施

搭设前,监理项目部严格审核施工项目部脚手架搭设方案,审查报送的钢管、扣件的材质证明资料,严禁施工

53、通病内容

脚手架立杆无垫板或悬空,无扫地杆,脚手杆间距大,剪刀撑宽度、搭接长度和扣件数量不足。

预防措施

监理、施工项目部严格按规范检查搭设过程和结果,检查钢管、扣件、垫板规格合格后方允许搭设,第一层搭设时安排监理人员旁站。脚手架搭设时监理部同步复查,高度达 6 米时应提醒或督促施工单位按规定搭设剪刀撑。

54、通病内容

脚手架作业层未铺脚手板或未满铺,作业层脚手板未固定或探头过长。

预防措施

施工项目部负责检查落实。监理项目部加强安全巡视,必要时下达停工令,整顿此类违章行为。

55、通病内容

脚手架2米以下水平杆探头过长。

预防措施

施工项目部根据脚手架拟搭设的横向宽度挑选相同长度的钢管用于2米以下横向水平杆的搭设,相应出扣长度统一为 100mm。

56、通病内容

安全通道搭设不规范。

预防措施

施工项目部严格按规范检查搭设过程和结果,监理项目部检查验收、签证。

57、通病内容

人行和物料运输斜道坡度陡,且无防滑措施。

预防措施

施工项目部负责按规范检查落实,监理项目部对长期使用的坡道按规范检查、签证使用,对临时搭设的坡道加强巡视。

58、通病内容

脚手架、跨越架使用前未经验收挂牌。

预防措施

脚手架或跨线架搭设完毕后,由监理部组织对其进行验收、签证,施工单位在脚手架、跨线架醒目位臵挂“脚手架搭设牌”和“脚手架验收合格牌”。

59、通病内容

基坑施工悬空作业操作平台搭设不稳固、无临边防护。

预防措施

施工项目部负责检查落实,选用宽度大于200mm、厚度大于50mm 的木板或钢跳板搭设操作平台。监理项目部加强巡视或旁站监理,直至措施落实。

(二十三)、消防设施

60、通病内容

消防器材过期、失效、无合格检验证,未定期检查。

预防措施

在消防部门指定地点采购,检查每只灭火器上是否贴有合格证,加贴一张“定期检查”标签。施工项目部安排专人负责定期检查,发现失效消防器材立即更换。监理项目部加强巡视、督导。

61、通病内容

木材易燃品堆放区、木工作业区无禁火警示牌,未配臵消防器材。

预防措施

施工项目部在前期策划时,编制站内消防器材布臵图,标明并统一木材等易燃品堆放区位臵,统一制作标志牌,配臵灭火器。

62、通病内容

危险品仓库等重要场所未配臵消防器材。

预防措施

施工项目部统一策划、配臵消防器材,监理项目部依照核查后的策划方案检查配臵结果。

二十四、机料堆放

63、通病内容

机料随意堆放,未分类摆放。

预防措施

施工项目部负责划定材料加工区、设备材料堆放区等功能模块区,实现机料堆放固定有序,现场用提示遮栏围护。监理项目部加强巡视检查。

64、通病内容

设备材料堆放场地积水、不平整。

预防措施

项目部提前策划设备材料堆放区,将需要堆放的场地进行硬化处理,排水畅通。监理项目部加强巡视检查。

65、通病内容

工器具仓库物品摆放凌乱。

预防措施

施工项目部设专人负责工器具仓库,施工器具用货架分类定臵摆放整齐,并标识清晰,劳动保护用品不与工器具混放。业主、监理项目部定期组织专项检查。

(二十五)、围墙、道路

66、通病内容

变电站围墙未封闭。

预防措施

土建主体开工前,业主项目部负责检查落实施工项目部完成变电站围墙修筑,做到施工区域封闭式管理。

67、通病内容

变电站内施工通道路面未硬化,并成环路。

预防措施

业主项目部负责检查施工项目部按照站内总平面设计,绘制施工平面定臵图,划定环形混凝土道路,落实与围墙修筑同步进行道路路面初步硬化工作。

(二十六)、标识标牌

68、通病内容

“四牌一图”等标识图牌制作不规范,未按标准尺寸制作。

预防措施

监理项目部负责检查施工项目部落实标示牌按标准尺寸制作。

69、通病内容

机具、材料无标识,或标识不规范。

预防措施

监理项目部负责检查施工项目部落实标示牌按标准尺寸工厂化制作。

70、通病内容

进站道路未设臵交通标志或限速牌,或设臵不规范。

预防措施

监理项目部负责检查施工项目部落实:交通标志和限速牌由混凝土基础、不锈钢管

或涂灰色防锈漆钢管、工厂化制作的标示牌组成,总高度3050mm。

(二十七)、防雷接地

71、通病内容

变电站防雷接地措施不到位。

预防措施

监理项目部负责检查施工项目部严格执行规程,列入强条执行计划,并加强巡查,或按工作进程进行专项检查。

72、通病内容

设备外壳、构架未接地,接地网焊接长度未达到规程求。

预防措施

监理项目部负责检查施工项目部严格执行规程,按工作进程进行专项检查,分步验收。

73、通病内容

铁塔、构架组立未及时连接接地线。

预防措施

加强加强巡查,或按工作进程进行专项检查、中间验收。

(二十九)、安全监护

74、通病内容

危险作业现场无安全监护人员。

预防措施

施工项目部在作业票中明确安全监护人,监理项目部巡视或旁站监理作业现场,检查到位情况。

(三十)、劳动保护

75、通病内容

现场作业人员着装不统一,无胸卡。

预防措施

施工单位统一定制发放员工工作服,规定进入现场的作业人员必须穿统一的工作服,形成员工的自觉行为。业主项目部督导实施。

76、通病内容

进入现场不戴安全帽或佩戴不正确,高处作业不系安全带。

预防措施

施工项目部加强作业人员安全教育。三个项目部统一思想、加强巡查,发现一起制止一起,实施违章者和管理负责人两级处罚,通报惩罚结果。

77、通病内容

接人员未按规定穿戴防护用品。

预防措施

施工项目部加强防护用品安全教育,按规定配备劳动防护用品,检查督促作业人员戴防护镜、手套等。监理项目部加强巡视检查。

(三十一)、高处作业

78、通病内容

上下构架、杆塔未使用垂直攀登自锁器。

预防措施

杆塔、构架吊装组立后,施工项目部负责检查落实用于攀登自锁器的绳索或轨道安装在构架、杆塔的右侧。监理项目部按工作进程进行专项检查,分步验收。

79、通病内容

安全带挂在移动或不牢固物件上,或低挂高用。

预防措施

施工、监理项目部加强现场督促检查,指导和培训登高人员正确使用安全带。

80、通病内容

高处作业人员未使用工具袋,工具未穿绳保护,空中抛物。

预防措施

施工负责人在站班会时检查登高人员的装备,加强高处作业安全教育。三个项目部统一思想、加强巡查,发现一起制止一起,实施违章者和管理负责人两级处罚,通报惩罚结果。

81、通病内容

高处作业人员未体检。

预防措施

施工项目部组织高处作业人员体检,安排合格人员进行高处作业。监理项目部抽查高处作业人员体检表。

(三十二)、流动吸烟

82、通病内容

施工人员在现场流动吸烟、有烟蒂。

预防措施

对施工人员以教育为主,各级管理人员做好榜样,并巡查制止此类现象,效果不佳应采取处罚措施,集中整治。

(三十三)、风险控制

83、通病内容

重要作业场所安全风险未开展识别,未告知作业人员现场未按识别的风险进行管控。

预防措施

施工项目部负责组织开展风险识别工作,结果进入作业指导书、工作票,交底时由负责人告知,作业人员签字。业主项目部高度关注重要风险作业内容,组织监理、施工项目部落实防范风险措施,抽查施工作业人员被告知和签字。

质量通病防治措施方案.

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治专项措施方案 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 2013年7月

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治措施方案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 编制日期: 2013年7月16日 第一章工程概况 本道路工程设计起点K0+020,接现状迎宾大道南延线车道边缘线,设计终点K3+200,位于锦江桥附近。道路全长3200米,红线宽度40米,道路两侧各有一定宽度的规划绿地,道路北侧规划绿地为15米,道路南侧规划绿地为30米。 道路沿线共有六处交叉口(含起点与迎宾大道南延线线交叉口),第一处交叉口为起点处天保大道与迎宾大道平交口,天保大道顺接现状迎宾大道南延线车道边缘线;第二处交叉口为天保大道与规划道路平交;第三处交叉口为天保大道与元华路底层道路平交;第四处交叉口为天保大道与规划道路平交,第五处交叉口为天保大道与赛事中心连接线平交;第六处交叉口为天保大道与站华路平交。与元华路相交路口,元华路40米红线范围由元华路实施,元华路红线范围外由本道路实施;与站华路相交路口已由站华路实施。其余路口由本道路设施。 本项目位于双流县华阳区,处于天府新区的核心地带,作为与元华路、红星路南延线、正公路同期开工的天府新区第一批重点项目,建设意义非常重大。不仅可以在区域交通中起到连通“三纵”的作用,同时可带动周边区域地块的招商引资、开发建设。本道路规划红线宽

40米,北侧规划绿地为15米宽,南侧规划绿地为30米宽。横断面布置要素及尺寸如下: 其中车行道路面具体划分为: 32米=0.25米路缘带+4.5米非机动车道+(3.75+3.75+3.5)米机动车道+0.5米中央双黄线+(3.5+3.75+3.75)米机动车道+4.5米非机动车道+0.25米路缘带。 车道横坡度为1.5%向外侧,人行道横坡度为2%向内侧,均采用单折线型式;人行道路缘石外露高度22cm。 路面设计标高线为道路中线。 设计标准: (1)道路等级:城市主干路; (2)计算行车速度:60km/h;

质量通病防治措施方案77642.pdf

目录一、编制依据 二、工程概况 三、编制目标及原则

四、最常见的质量通病 五、质量通病的原因分析及防治措施 一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况:

本工程为庐江中心城46#楼项目,位于安徽省庐江县文明中路西侧 庐江县人民医院北侧。 建设单位:庐江县云升房地产开发有限公司 监理单位:安徽祥如建设工程咨询有限公司 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 勘探单位:安徽工程勘察院。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程,本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m,主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级,设计使用年限50年;建筑面积为77263.34㎡,其中地上62464.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡;建筑层数为地上28层、地下2层,建筑高度99.9m。耐火等级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级;屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水 等级为Ⅰ级;抗震设防烈度为7度;主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的 一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是 提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量 意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀 的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

工程质量通病防治专项施工方案

工程质量通病防治专项施工方案 一、工程概况 由江苏万豪房地产有限公司开发得万豪西花苑二期一标段工程,其中A12为两层框架结构独立基础、A11为地下一层地上三层框架结构、09栋为地下一层地上九层框架剪力墙结构、11 栋为地下一层地上十七层框架剪力墙结构,总建筑面积约为30000平方米。总承包单位为通州建总集团有限公司。 二、施工措施得编制依据: 根据《扬州市建筑工程质量通病防治办法》得规定,凡2004年7 月1 日起新开工得住宅工程,应全面贯彻《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,结合万豪西花苑二期一标段工程得实际情况,就本工程工序,按《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,认真研究,加以细化、完善,制定得实施计划与措施。 本方案就是在原施工组织设计得基础上,根据《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,针对住宅工程常见得通病制定得专项治理方案,就是施工组织设计得补充,报业主、监理审批后在后续工程中与施工组织设计一并实施。三、运行程序 制定计划T落实措施T学习、交底T检查、整改T验收、总结、制定计 划为提高住宅工程质量,克服住宅工程质量通病,规范住宅工程质量通病防治。本工程成立质量通病防治领导小组。由项目经理担任组长,技术负责人、质检员担任副组长,各工种得班组长担任成员。对通病防治得全过程进行组织、实施,加强预控,特制定通病防治计划,具体如下: 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治

3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、屋面渗漏防治 7、屋内标高与几何尺寸防治 五、治理质量通病得防治措施 1、墙体裂缝防治得技术措施: 1.1 本工程外墙为砂浆加砌块砖,内墙粉煤灰加气混凝土砌块,考虑到加气混 凝土砌块得工期与质量方面得不利因素,我方做出以下调整,砌块进场后及 时进行复试,复试合格后现场开始使用,在使用前两天提前洒水湿润,保证砌块含水率控制在在15%。 1.2砌墙时在留置墙体拉结筋间距500mm在砌体得中部设置腰梁一道,门洞上 口及窗台上口设置门过梁及窗台梁一道。门窗洞口两侧设置构造柱。 1、3 墙体得管线密集处,砖砌体无法砌筑时,进行留槽用混凝土进行浇灌,留槽做法同 构造柱马牙槎,内配双层双向箍筋① 8@150拉钩间距①6@300。 1 、4 填充墙与砼梁、墙结合处均采用钢丝网加强抹灰,加强带与各基体得搭接 宽度150,顶层粉刷砂浆宜掺入抗裂剂。 1、5砌筑砂浆采用专用砌筑砂浆。 1、6填充墙砌至接近梁底、板底时留置2?3cm得缝隙。填充墙砌筑完间隔15d 以后,用细石砼或高标号水泥砂浆分两次嵌填密实 1、7 框架间填充墙拉接筋按砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 1、8砌体结构砌筑完成后30d后开始抹灰。 1 、9 墙体安装电管须开槽时,开槽必须使用切割机,开槽宽度必须就是管径得两倍。

质量通病防治措施方法

精心整理塔里木大学24#25#学生公寓楼项目 质 量 通 病 编制依据 (2) 工程概况 (2) 编制目标及原则 (3) 最常见的质量通病 (4) 质量通病的原因分析及防治措施 (5) 一、编制依据:

1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 3、屋面工程技术规范(GB50345-2012) 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2012 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 7 8 三、编制目标及原则: 1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把

关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 2、质量通病防治基本原则 (1)质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不 (2 (3 (4 3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:杨天明(项目经理) 副组长:杨凯(项目副经理)、李华强(项目技术员) 成员:张军(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病:

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

质量通病防治措施方案

B.0.1 施工组织设计/施工方案报审表 工程名称:引潮河河道整治工程编号:B.0.1— 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制 扬州市业恒城市建设投资管理有限公司

引潮河河道整治工程 质 量 通 病 防 治 专 项 方 案 编制: 审核: 扬州市水利建筑工程有限公司 二零一五年四月 施工组织设计(专项方案)审批表 工程名称:引潮河河道整治工程年月日

质量通病防治专项方案

一、工程概况 1、工程名称:引潮河河道整治工程 2、建设单位:扬州市业恒城市建设投资管理有限公司 3、设计单位:扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 4、施工单位:扬州市邗江水利建筑有限公司 5.工程地点:蒋王片区 6、工程内容:河道工程、驳岸工程、桥梁工程、箱涵工程及附属工程。 7、工程项目组成和规模: 蒋王片区中心区块半岛公园河道工程位于扬州邗江区,工程范围:润扬中路以西,兴城西路以南,国展路以东,引潮河南岸以北。主要构筑物包括引潮河段河道及驳岸、浅水区新开河道及驳岸、景观桥梁、箱涵等。 本项目中驳岸型式为重力式浆砌片石挡墙,一号桥为简支板结构,全长17.68m,桥面宽度:2×0.3米栏杆带+2×1.5米人行道=3.6米;二号、三号桥采用实腹式板拱桥,桥梁下部为重力式扩大基础,拱轴线跨径为10米,桥宽6米,矢高3.0米,拱圈厚0.4米;四号、五号桥采用现浇无铰拱肋板式桥型,桥梁下部为重力式扩大基础,拱轴线跨径为12米,桥宽4米,矢高3.0米,拱圈厚0.4米,板厚0.15米;六号桥为斜腿刚构桥,桥长25米,桥宽3.6米;箱涵为1×1m钢筋混凝土过水箱涵,两侧顺接驳岸挡墙。 二、常见质量通病的原因分析及防治措施 1、钻孔灌注桩基础施工中常见质量问题及防治措施

质量通病防治措施方案(最完整)

恩施州怡嘉苑经济适用住房小区工程 工程质量通病防治措施方案 编制单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 编制组人员:

审核单位: 编制日期:二0一0年十一月三日 目录 一、施工概况··2 1.1.工程项目名称和参建单位名称··2 1.2.工程概况及说明··2 二、质量通病防治保证管理体系·3 三、编制依据··4 四、防质量通病实施目标·5 五、工程质量通病各项防治措施方案·5 (一)外墙渗漏防治措施··5 (二)变形缝渗漏防治措施··13 (三)钢筋混凝土现浇楼板开裂控制与防治措施··16 (四)墙体裂缝控制与防治技术措施··26 (五)给排水工程质量通病防治技术措施··32 (六)电气工程质量通病防治方案··37 (七)室内标高与几何尺寸控制质量通病防治方案··41 (八)屋面渗漏防治措施··43 (九)楼地面渗漏防治措施··50 六、质量通病防治管理措施·54

一、工程概况 1.1.工程项目名称和参建单位名称 项目名称:恩施州经济适用住房小区工程 建设单位:恩施州蓝盾城市综合开发有限责任公司 监理单位:恩施州同欣监理有限公司 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 设计单位:北京威斯顿建筑设计有限公司 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 勘察单位:中南勘察设计院 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 参建单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 1.2.工程概况及说明 恩施怡嘉苑经济适用住房小区工程位于恩施市学院二巷,地势平坦。整个小区包括有5幢建筑物,拟建小区规划总用地面积约15161.70㎡,其中建筑总占地面积约为3200.00㎡,总建筑面积约为59100.00㎡,地下面积约3500㎡。

(完整版)质量通病防治措施方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、最常见的质量通病 (4) 五、质量通病的原因分析及防治措施 (5)

一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况: 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。

建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 3.3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:唐新(项目经理) 副组长:黄礼辉(项目副经理)、张曼维(项目技术总工) 成员:王双(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病: 4.1基础不均匀下沉,墙身开裂; 4.2现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; 4.3现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; 4.4砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; 4.5屋面、厨房渗水、漏水; 4.6墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; 4.7地面及楼面起砂、起壳、开裂; 4.8门窗变形,缝隙过大,密封不严;

工程质量通病防治施工方案(汇编)

工程质量通病防治施工方案 一、前言: 随着建筑业的迅猛发展,人们对建筑工程质量意识越来越强,要求越来越高。通过对一期交房,经整改达到了验收要求,从中存在不足之处,吸取教训,面临当今的建筑市场,低劣的质量,不仅被淘汰,而且会影响人民财产生命安全。只有抓好工程质量,以质取胜,创立良好的社会信誉,减少投诉,才能站稳当今的建筑市场。二期B块工程将要复工,避免过去的不足,降低成本,把二期工程质量上一个台阶。为此,特制订分部、分项工程质量通病防治方案。 二、分部、分项工程质量通病防治技术措施 1. 地下防水工程施工技术措施 1.1 防水混凝土结构裂缝、渗水 1)浇筑混凝土前,应考虑混凝土内外温差的影响,采取适当的措施。清理模板内的残留砂浆、杂物。 2)防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎的低碳钢丝不应接触模板。固定模板而穿过的螺栓应加焊止水环。达到一定强度后,不使止水螺栓转动,方可拆除侧模。拆模后,将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面涂刷防水涂料。 3)采用预拌混凝土,其质量指标应在合同条款中明确,施工时应加强现场监控力度,安排专人检测混凝土的坍落度,其和易性应满足要求。 4)混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500-700mm,插入式振动器分层捣固,板面应用平板振动器振捣,排除泌水,进行二次收浆压实。 5)防水混凝土水平构件表面覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护,竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护,养护时间不少于14d。 2.1 后浇带部位渗漏、漏水 1) 底板、顶板不宜留施工缝,底板、顶板不宜留纵向施工缝。 2) 墙体不应留垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板不小于300mm的墙体上。 3) 后浇带施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,并凿到密实混凝土,再铺设去石水泥砂浆。浇筑混凝土时,先浇水湿润,再及时浇灌混凝土,并振捣密实。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

质量通病防治措施情况(详细版)

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:和县台创园蔬菜产业研究院工程编号: 致:浙江东亿工程管理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了和县台创园蔬菜产业研究院工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 通病防治专项施工方案 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 专项施工方案审批表 工程名称:和县台创园蔬菜产业研究院工程

审批内容通病防治专项施工方案 编制人员 (签字)年月日 企业技术科 审查意见 (签章)年月日 企业安全科 审查意见 (签章)年月日 企业技术 负责人 (总工) 审查意见(签章)年月日 监理单位 审查意见 (签章)年月日 建设单位 审查意见 (签章)年月日和县台创园蔬菜产业研究院工程 通

病 防 治 施 工 方 案 建设单位:和县富和现代农业开发投资有限公司 监理单位:浙江东亿工程管理有限公司 施工单位:重庆黄金建设(集团)有限公司 和县台创园蔬菜产业研究院工程通病防治专项方案工程概况: 综合楼1区总长70.8m,宽23.4m,层数为地上五层,地下一层,一层层高为4.5m、二层~五层为4m,机房层层高为3.4m,地下一层层高3.6m,建筑高度23.9m。综合楼2区总长41.1m,宽36m,层数为地上五层,一层层高为4.5m、二层~五层为4m,建

筑高度22m。综合楼3区总长39.4m,宽38.7m,层数为地上四层,一层层高为4.5m、二层~四层为4m,建筑高度20.7m。展厅总长59.7m,宽69m,层数为地上二层,层高均为4.5m,建筑高度13.5m。 本工程结构设计如下: 抗震设防烈6度,抗震等级为三级,建筑耐火等级为地上二级,地下一级,地基基础及建筑桩基设计等级为乙级,环境等级,地下室为二a类,外露部件为二a类,其余部件为一类。 装修设计简况如下: 1、内墙: 一般墙面:乳胶漆 卫生间墙面: 5~10厚面砖 楼梯墙面:乳胶漆 2、楼地面: 卫生间、厨房:地砖地面(带防水层) 其余房间及阳台、楼梯均为面砖面层 3、顶棚: 卫生间、厨房:乳胶漆 一般房间:乳胶漆 楼梯:乳胶漆 4、外墙: 均为真石漆

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (4) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (5) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (12) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (13)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

工程质量通病防治措施专项施工方案

目录 一、工程概况 0 二、总体要求....................................... 错误!未定义书签。 1.1编制说明.................................... 错误!未定义书签。 1.2质量目标?0 三、防控治理保证体系................................ 错误!未定义书签。 3.1防控治理管理组织机构........................ 错误!未定义书签。 四、防控治理制度?错误!未定义书签。 4.1质量实施体制?错误!未定义书签。 4.2建立防控治理工程预检制度?错误!未定义书签。 4.3建立防控治理计划制度....................... 错误!未定义书签。 4.4成立相应QC小组制度.......................... 错误!未定义书签。 4.5责权利相结合制度............................. 错误!未定义书签。 4.6严格防控治理检查制度?5 4.7坚持样板引路制度?错误!未定义书签。 4.8加强成品保护制度?错误!未定义书签。 4.9工程例会制?错误!未定义书签。 4.10建立开工前的技术交底制度?6 4.11建立“五不施工”、“三不交接”及工序“三检”制度错误!未定义书签。 4.12建立严格的隐蔽工程检查签证制度 (7) 4.13建立质量巡视检查和旁站制度?错误!未定义书签。 4.14建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度. 错误!未定义书签。 4.15建立健全原材料、成品、半成品管理制度 (7) 4.16建立原材料采购制度?7 五、防控治理保证措施?错误!未定义书签。 5.1第一要素——人.............................. 错误!未定义书签。 5.2第二要素——材料?错误!未定义书签。 5.3第三要素——方法 (9) 5.4第四要素——机械............................. 错误!未定义书签。 5.5第五要素——环境?错误!未定义书签。 六、防控治理程序?错误!未定义书签。 6.1防控治理保证程序?错误!未定义书签。 6.2过程质量执行程序............................ 错误!未定义书签。 6.3施工质量检查与评定 (11) 6.4质量事故、汇报与验收......................... 错误!未定义书签。 13 七、可能出现的质量通病分析? 7.1、桩基工程?错误!未定义书签。 7.2、模板工程.................................. 错误!未定义书签。 7.3、钢筋工程?错误!未定义书签。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。

f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。 ②地下室底板及墙体的防裂是本工程的关键,为保证地下室不裂,除在浇捣工艺上按前面所述施工方法进行,重点加强对砼的养护,具体为: a.底板施工完7天内专门覆盖塑料薄膜进行保水养护,上部施工暂停,7天扣进行淋水养护,保证砼表面湿润。 b.外墙在未拆模之前,在模板外侧淋水,保证模板内侧的水分不过早蒸发,拆模后挂麻袋养护14天。 ③消除质量通病措施有: a.浇筑时应认真振捣、严防漏振。 b.施工缝处夹有木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。 c.模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。 d.为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。 e.预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋,以防因塑料管与砼握裹力差而产生板裂缝。 f.悬挑构件砼应在强度达到100%之后方可拆模。 g.负筋采用马凳进行架设,砼浇筑时,派专人护筋,避免负筋踩坏而降低作用。 h.严格控制砼的质量和振捣时间,防止离析现象。 i.砼楼板采用麻袋覆盖养护,养护时间不得少于7昼夜。 4、砖砌体工程: ①常见的质量通病有:砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。 ②消除质量通病措施有:

常见质量通病防治措施

常见质量通病防治 措施

目录 第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 (1) 第二节质量通病防治的步骤 (1) 第三节质量通病防治措施 (3) 第二章建筑工程主要质量通病防治措施 第一节工程质量预控保证措施 (5) 第二节主要分部分项工程质量控制措施方案 (6) 施工质量验收单 (24)

第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的,普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此是对工程质量影响较大的质量问题,是我们施工质量管理中应控制的重要方面。质量通病是现场质量管理中的重点,从孤立地看其形成的质量问题好象不严重,但实际上因其在施工全过程发生的面广(各专业施工都存在有不同程度的质量通病)、频次高(不断地消除又不断地发生,有的是重复发生),可能发生在工程的任何部位,因此其造成的危害是很大的,降低了工程局部质量及影响了工程总体质量。消除已产生的质量问题需要时间,某部位或工序的质量问题可能会对后续工序的施工工期造成影响,因此影响了工期。 治理质量通病,使其发生被控制在最低程度,关键在于治理目标明确(即在分析各类质量通病对工程质量和企业形象影响程度的基础上,在分析自身薄弱环节的基础上明确要重点防治和加强防范的是哪些质量问题),防治措施可行及落实,监督人员落实及职责落实,同时还必须奖罚落实,治理质量通病,重点抓

“预防、控制”和“奖罚”,工程施工过程中,与质量有关的各项目部及施工人员认真按要求去做了,则通病的防治就会取得较好效果。 第二节质量通病防治的步骤 建立施工现场质量管理体系,并确保其真正的有效运行,有效运行的质量管理体系,能够确保产品质量和服务质量达到顾客满意。 从当前公司的现场(项目上)质量体系运行情况看,在管理上比前几年的确有了提高,全体项目部施工员和施工班组的认识也有了改变。 因此建立质量管理体系并有效地运行是工程质量和防治通病的基本保证。 (一)项目质量目标分解及落实质量责任 质量目标首先是制定项目质量目标,并层层分解到各分项工程和各最小作业单位,明确目标,确定每个单位,每个人的质量责任,是质量控制的基本要素。有目标无责任,有责任无目标,都会使质量失控,因此,这是预控措施的组成部分,也是质量通病防治的预控措施之一。操作人员有了质量责任,明确了工序质量要求,操作就会规范一些,精细一些,就能够减少质量通病及质量问题的发生,在上述质量目标分解的基础上,下一步就是制定质量通病的治理目标及其分解。 (二)质量通病治理目标的确定及分解

常见质量通病防治专项施工方案完整版

常见质量通病防治专项 施工方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

广安市前锋区人民医院业务用房工程项目质量常见问题 防治专项实施方案 编制人: 审核人: 广安市前锋区人民医院业务用房工程项目 中建华鸿建设发展有限公司 二0一六年十月 目录

一、工程概况 1、工程名称:广安市前锋区人民医院业务用房工程项目 2、建设地点:工程地址:广安市前锋区人民医院(龙塘街道办事处袁巷村) 3、工程范围:施工图纸内全部工作内容,包括土建、装饰、安装等工 程。 4、计划工期:720日历天。 5、质量要求:符合国家现行施工验收规范合格标准。 6、项目概况: 建设规模:总建筑面积㎡,结构形式均为框架剪力墙结构。其中:1#门诊 综合楼建筑面积㎡,地下1层,地上5层,建筑高度为。2#医技楼建筑面积, 地下1层,地上4层,筑高度为;3#住院楼一建筑面积为㎡,地下1层,地上 11层(含设备层),建筑高度为;4#住院楼二建筑面积为㎡,地下1层,地上10层,建筑高度为;5#传染病楼建筑面积为㎡,地上2层,建筑高度为;6#食 堂建筑面积为㎡,地上2层,建筑高度为;7#门卫建筑面积为㎡,地上1层,建

筑高度为;8#中心供氧站建筑面积为㎡,地上1层,建筑高度为;9#洗浆用房建筑面积为㎡,地上1层,建筑高度为;地下车库负一层建筑面积为㎡,包括建筑、结构、给排水、电气及弱电、室外给排水及电气总平,包括二次装修(公共部分)和总图景观工程。 该工程结构安全等级II级,设计使用年限为五十年;建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度六度,建筑防火耐火等级为II级,屋面防水等级为I级,地下室防水等级为II级。基础为人工挖孔灌注桩基础和独立基础。 二、编制依据 1、施工设计图纸 2、GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 3、GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 4、GB50204-2010 混凝土结构工程施工质量验收规范 5、GB50207-2012 屋面工程质量验收规范 6、GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 7、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 8、GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 9、GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 三、常见质量通病的防治措施 1 砼工程质量通病防治措施 塑性裂缝质量通病防治措施 1)原因分析 砼浇筑后表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面游离水蒸发过快,产生急剧的体积收缩,而此时早期强度底,不能抵抗这类变形应力而导致开裂。砼水灰比过大,模板过于干燥。 2)预防措施 应严格控制砼水灰比和塌落度,浇筑前,将基层和模板浇水湿透。浇筑后,对裸露表面及时用潮湿材料覆盖,认真养护。 2 砼干缩裂缝质量通病防治措施 1)原因分析

相关文档
相关文档 最新文档