陈铁锤常建国

义煤集团杨村矿机电二队

摘要:随着TKD系列矿井提升机电控在实际生产过程中的应用,闸瓦间隙保护开关通过联动机构直接使提升机安全回路动作,实施制动。由于误动作影响提升系统机械和升降人员安全的

现象,分析原因,并提出改造和维护措施。

关键词:闸瓦间隙保护故障改造声光报警

引言: 我们杨村矿设计原煤生产能力为120万吨,是义煤集团公司的原煤生产主力矿井之一。副立井提升机型号为2JK-2.5/20型,电控型号为TKD-T2286改进型(在原电控基础上增加了动力制动和二级制动),担负着全矿升降人员的提升任务。电控设有八套制动闸瓦间隙开关串入安全回路,当制动闸瓦磨损程度达到2-4mm时,联动机构使开关动作,动断触点打开,使提升机安全保护电路动作,实施制动。

1、存在问题:

1.1、现使用的闸瓦磨损开关型号为LX5-11H型行程开关,它属于微型开关,使用中经常发生动作迟缓。如果调整动作间隙过小,在提升机施闸过程中,由于机械振动或盘型闸内部机械转动机构“鸭嘴”间隙大易发生误动作,引起安全回路动作,造成紧急制动,严重危及提升机械及人员安全。

1.2、液压盘型闸的间隙规定值仅为1.2-2mm。利用LX5-11H型闸瓦磨损开关在1.2-2mm动作间隙要求下实施闸间隙保护。由于存在机械联动机构的行程调整,闸瓦磨损开关的灵敏、可靠性等客观条件的限制很难可靠实现。如果一次性调整到位后,很难维护和保持,且易引起误动作,造成故障扩大化,使提升机出现不安全隐患。

根据现场使用的实际情况,结合《煤矿安全规程》47条第6款规定,对

该保护进行改造。

2、改造方案:

2.1、原电控中闸瓦磨损开关动断触点直接串入安全回路的接线方式,变为动合触点并入中间继电器J线圈回路。(把原电控安全回路闸瓦磨损开关JK1-JK8处短接),使闸瓦间隙超限动作时不直接参与安全制动。

2.2、加装闸间隙保护超限时声、光报警电路。

当制动闸间隙不超过规定值时,闸间隙

保护开关JK1-JK8动合触点断开,继电

器J处于释放状态。报警电路不工作。

当闸间隙有某一个超限时,该动合触点

接通继电器J线圈回路,使中间继电器J

得电动作,触点闭合声光回路。报警器

发出声光报警信号。(如图)

当司机听到报警后,知道故障的原

因,不必实施紧急制动,待本次提升结

束后,进行检查并通知维修人员处理。

3、维护事项

3.1、交接班时坚持检查闸板及闸瓦磨损开关间隙并逐一试验。

3.2、根据液压盘行闸及闸瓦磨损开关的使用情况,认真对其动作联动机构加强维护处理,尽可能使其动作空行程实现最小。

3.3、加强液压盘行闸内部机械转动机构“鸭嘴”的维护,有效消除施闸过程中的机械振动和位移。

4、结论:

4.1、我矿副立井提升机闸间隙保护电路改造,从试用到正式投入使用效果良好。

4.2、可靠的解决了因闸瓦磨损开关误动作造成的非正常紧急制动的不安隐患,保证了提升系统及升降人员的安全。

4.3、采用DC24V电源,可防止维护工作人员触电的危险。

4.4、项目改造符合《煤矿安全规程》关于提升机闸间隙保护装置的要求。由以前的直接参与电控安全回路实施制动,改为自动报警。

4.5、改造切合实际,投资小,安全效益大,切实解决了副立井提升机该保护装置存在的问题。

参考资料:《煤矿安全规程》煤炭工业出版社2004年12月出版

作者介绍:

陈铁锤1964年出生中共党员文化程度:初中机电队电工班班长

职称:07年度集團公司“首席技師”,

08年元月獲得“高級技師”資格證書

提升机闸间隙保护的改造

提升机闸间隙保护的改造 陈铁锤常建国 义煤集团杨村矿机电二队 摘要:随着TKD系列矿井提升机电控在实际生产过程中的应用,闸瓦间隙保护开关通过联动机构直接使提升机安全回路动作,实施制动。由于误动作影响提升系统机械和升降人员安全的 现象,分析原因,并提出改造和维护措施。 关键词:闸瓦间隙保护故障改造声光报警 引言: 我们杨村矿设计原煤生产能力为120万吨,是义煤集团公司的原煤生产主力矿井之一。副立井提升机型号为2JK-2.5/20型,电控型号为TKD-T2286改进型(在原电控基础上增加了动力制动和二级制动),担负着全矿升降人员的提升任务。电控设有八套制动闸瓦间隙开关串入安全回路,当制动闸瓦磨损程度达到2-4mm时,联动机构使开关动作,动断触点打开,使提升机安全保护电路动作,实施制动。 1、存在问题: 1.1、现使用的闸瓦磨损开关型号为LX5-11H型行程开关,它属于微型开关,使用中经常发生动作迟缓。 2、改造方案: 2.1、原电控中闸瓦磨损开关动断触点直接串入安全回路的接线方式,变为动合触点并入中间继电器J线圈回路。(把原电控安全回路闸瓦磨损开关JK1-JK8处短接),使闸瓦间隙超限动作时不直接参与安全制动。 2.2、加装闸间隙保护超限时声、光报警电路。 当制动闸间隙不超过规定值时,闸间隙 保护开关JK1-JK8动合触点断开,继电 器J处于释放状态。报警电路不工作。 当闸间隙有某一个超限时,该动合触点 接通继电器J线圈回路,使中间继电器J 得电动作,触点闭合声光回路。报警器 发出声光报警信号。(如图) 当司机听到报警后,知道故障的原 因,不必实施紧急制动,待本次提升结 束后,进行检查并通知维修人员处理。 3、维护事项 3.1、交接班时坚持检查闸板及闸瓦磨损开关间隙并逐一试验。 3.2、根据液压盘行闸及闸瓦磨损开关的使用情况,认真对其动作联动机构加强维护处理,尽可能使其动作空行程实现最小。 3.3、加强液压盘行闸内部机械转动机构“鸭嘴”的维护,有效消除施闸过程中的机械振动和位移。

变压器中性点间隙保护装置

变压器中性点间隙保护装置

ISO9001国际质量认证企业 变压器中性点间隙保护装置 使用说明书 保定市伊诺尔电气设备有限公司

ENR-JXB系列变压器中性点间隙保护装置 一、概述 1、ENR-JXB型变压器中性点间隙保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 2、一般来说,棒间隙为极不均匀电场,放电电压不稳定分散性大从而决定了其保护性能差。球间隙为均匀电场放电电压稳定,分散性小保护性能好。球间隙现场调试比较容易,用户可根据自己地区情况现场调试;而棒间隙尖顶特别难对准,所以现场调试难度大。球间隙采用不锈钢球表面镀银、成本高并且固定要求高,所以许多厂家为降低成本而采用棒间隙,但是并没有考虑使用效果。 3、电流互感器选用:采用环氧树脂浇注的干式电流互感器。电流互感器装在不锈钢箱体里,不受环境气候影响,使用寿命长。使保护不会出现误动或拒动且稳定可靠。 二、技术数据 ENR-JXB型变压器中性点间隙保护装置的技术数据如下表: 产品型号变 压 变压器中 性点耐受 隔离开 关 氧化锌避雷器 放 电 电流互 感器

器额定电压 kV 电压间 隙 雷电 全波 和截 波耐 受电 压 kV (峰 值) 1mi n工 频 kV (有 效 值) 额 定 电 流 A 操 动 机 构 额 定 电 压 kV (有 效 值) 持 续 运 行 电 压 kV (有 效 值) 直 流 1mA 参 考 电 压 kV 不 小 于 8/20 μs雷 电冲 击电 流残 压 kV (峰 值) 工 频 放 电 电 压 kV ± 10% (有 效 值) 型 式 变 比 ENR-JXB-110 11 250 95 40 CS8 -5 ( 手 动) 或 CJ6 ( 72 58 103 186 83 环氧树 脂浇注 全封闭 支柱式 10kV 100/5 200/5 300/5 ENR-JXB-220 22 320 200 60 144 116 205 320 166

矿井提升机闸间隙保护装置的设计

矿井提升装置闸间隙保护装置的设计 张平 (河南新能开发有限公司王行庄煤矿,河南新郑451100) 摘要:本文介绍了矿井提升装置闸间隙保护装置的设计及工作原理,对矿井提升装置的盘形闸与与制动盘的实际工作间隙可以实时进行监测,当两者之间的间隙超过2mm时能够自动进行声光报警或自动断电。对矿井提升机的安全运行至关重要的作用。 关键词:矿井提升装置闸间隙保护报警断电 Mine hoist equipment floodgate gap protective device design ZHANG Ping,LIU Guang-jun,SUI Li-guo (Wangxingzhuang Coal Mine,New-Energy Development CO.,LTD. Xinzheng,451100 China) Abstraction: This article introduced the mine hoist equipment floodgate gap protective device design and the principle of work,With may real-time carry on the monitor to the mine hoist equipment's disc floodgate with brake disc's practical work gap,When between both's gap surpasses 2mm can carry on the acousto-optic warning or the automatic power failure automatically. To mine pit elevator's safe operation very important function. Key word: Mine hoist equipment Floodgate gap Protection Warning Power failure 1引言 盘形闸是煤矿提升装置中是重要的配套设备,是保证提升装置安全运行的关键核心部分,提升装置所有电控保护装置的最后执行元件就是盘形闸。而闸盘与制动盘的间隙决定了提升装置在紧急制动时的安全可靠性。因此《煤矿安全规程》第四百三十一条规定盘式制动闸的闸瓦与制动盘之间的间隙不大于2mm。煤矿提升装置盘型闸工作间隙保护装置是测量盘形闸与制动盘的实际工作间隙并且当超过规定间隙时能够自动报警或自动断电。《煤矿安全规程》第四百二十七条明确规定:“提升装置必须装设闸间隙保护装置,当闸间隙超过规定值(一般规定为2mm)时,能自动报警或自动断电”。因此,盘形闸工作间隙的监测与保护对提升装置的安全运行有着十分重要的意义。 然而,通过市场调研发现,目前国内大多数的煤矿矿井中都没有安装提升装置闸间隙保护装置,只是简单的装设了闸瓦磨损与弹簧疲劳保护开关。闸瓦磨损开关只是对闸盘的磨损厚度起到保护作用,弹簧疲劳保护开关只是对盘形闸的碟簧的疲劳程度起到保护作用,一般闸盘的磨损厚度和碟簧的疲劳完全可以通过日常的检查与维护就可以检查到,并且闸瓦磨损与弹簧疲劳开关多数为LX系列机械开关,调整是误差大,经常起不到保护作用。因此新版《煤矿安全规程》把该项保护调整为提升装置必须装设闸间隙保护装置。鉴于此,我们设计了具有声光报警及断电功能的PJ系列盘形闸工作间隙保护装置。 2设计目标 煤矿提升装置盘型闸工作间隙保护装置总体设计目标是为了测量盘型闸与制动盘之间的动态工作间隙并实现报警或断电。在具体设计中,要求实现由四个测点来测量间隙,每个测点都由一个电感式位移传感器来测量工作间隙,然后,由传感器输出0~5V的电压信号,整个系统就要实现对该信号的处理。要将其信号转化为0~5mm的距离显示

YH-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置

YH-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置 一、产品概述 中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。 YH-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置是我公司专为66KV、110KV、220KV、330KV、500KV、变压器线圈中性点接地而生产的一种装置。在电力系统故障中,非对称三相故障可以分解出正序分量,负序分量和零序分量,而变压器线圈中性点接地通道就是零序电流途径通道,零序保护装置是根据零序电压和零序电流大小有选择地切除故障变压器。YH-ZJB型中性点间隙接地保护装置就是以实现变压器中性点接地或不接地运行两种不同的运行方式设计的。从而避免变压器中性点因受雷电冲击和故障引起电压升高、对变压器绝缘造成损害。此产品可以广泛应用于电力、冶金、化工、煤炭行业。 二、执行标准 GB156-93 标准电压 GB/T 1985—89 交流高压隔离开关和接地开关 DL/T486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 GB/T 311—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 775—1987 绝缘子试验方法 GB/T 5582—1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T 7354—1987 局部放电测量 GB11032—2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 11604—1989 高压电器设备天线电干扰测量方法 GB/T 16927—1997 高电压试验技术 GB/T 763 交流高压电器在长期工作时发热 GB191-1990 包装储运图示标志 GB/T 2900-1989 电工名词术语避雷器 三、使用环境条件 安装地点:户外。 产品结构:组合式柱上设备 周围空气温度: 最高温度:+55℃ 最低温度:-40℃

提升机保护装置试验制度

提升机保护装置试验制度 一、为了保证我矿提升机的安全运转,防止因提升机保护装置失效而发生各类提升运输事故,特制定如下提升机保护装置试验制度,望有关单位遵照执行。 1.防止过卷装置:当提升容器超过正常终端停车位置0.5米时,必须能自动断电,并能使保险闸发生制动作用,斜巷提升机必须设置轨道过卷保护和深度指示器过卷保护。 2.防止过速装置 在等速运行阶段,当提升速度超过最大速度15%时,必须能自动断电,并能使保险闸发生作用。 3.过负荷和欠电压保护装置:当定子电流超过设定值或电压低于允许值时,切断电源,并能使保险闸发生作用。 4.限速装置:提升速度3米/秒的提升绞车必须装设限速装置,以保证提升容器到达终端位置时的速度不超过2米/秒。 5.深度指示器失效保护装置:当指示器失效时,能自动断电并使保险闸发生作用。 6.闸间隙保护装置:当闸间隙超过规定时,能自动报警或自动断电。

7.松绳保护装置:缠绕式提升绞车必须设置松绳保护装置并接入安全回路和报警回路,在钢丝绳松驰时能自动断电并报警。 8.减速功能保护装置:当提升容器到达设计减速位置时,能示警并开始减速。 二、提升机保护装置试验规定及试验办法 1.防止过卷装置:轨道过卷开关和深度指示器过卷开关司机在接班操作前试验一次;机运部主管人员和队主管干部每周至少试验一次。 试验办法:在停车状态下手动按压深度指示器过卷开关,以能否切断安全保护回路和主电机电源来判断过卷保护是否起作用,轨道过卷开关试验时,只允许挂一个绳头车缓慢压向轨道过卷开关,以能否切断安全保护回路和主电机电源来判断过卷保护是否起作用,轨道过卷开关位置必须设置在车轮踏面能碾压到的范围内,且高于轨面20-25毫米左右,深度指示器过卷或轨道过卷不起作用时严禁开车,并及时汇报值班干部,待处理正常后方可进行提升工作. 2.防止过速装置:等速阶段防止过速保护装置由机运部主管人员和主管队干部每季度试验一次。 试验办法:在停车状态下,用可调变压器给等速阶段过速保护继电器提供高于测速发电机额定电压15%的外加直流电源,

变压器中性点间隙组合设备

一、概述 变压器中性点间隙组合设备是按DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护及绝缘配合》中关于110kV/220kV有效接地电力网中变压器中性点采用间隙保护的相关规定制造,并按照国家电网公司2005年 6月出版的《十八项电网重大反事故措施》中防止接地网和过电压事故的技术要求进行设计。适用于110kV/220kV有效接地电力网中不接地变压器的中性点过电压保护。 为使110kV/220kV变电站内的变压器中性点设备性能可靠、安装调试及操作方便、布置简洁美观,日新电气还推出集变压器中性点棒间隙、间隙电流互感器、隔离开关、避雷器、端子箱及安装支架等电气设备于一体的变压器中性点间隙组合设备。 用户可选用纯间隙的变压器中性点过电压保护方案,也可选用间隙与避雷器并联工作,协同保护的方案。避雷器与隔离开关可根据工程需要,灵活组配。隔离开关的操动机构可选择手动或电动方式。所有产品的电气及机械性能均在出厂前完成全套的调试与检测,亦可方便的在使用现场进行再校正。 二、环境条件 2.1 适用于户内或户外环境; 2.2 环境温度:不低于-30℃,不高于+50℃; 2.3 相对湿度:不大于95%(25℃); 2.4 海拔高度不超过3000m,超出3000m可根据实际情况特制; 2.5 地震烈度8度及以下地区;最大风速不超过35m/s; 2.6 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气,无爆炸性尘埃。 2.7 不适用于非水平安装的场所。 三、性能特点 3.1 穿芯式电流互感器与棒间隙直接连接; 3.2 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整; 3.3 精工合金电极,耐电弧烧蚀,表面不易锈蚀; 3.4 安装支架采用现场免焊接工艺设计技术; 3.5 间隙组合设备整件运输吊装,现场安装快捷方便; 3.6 全系列、全规格,适用于不同地区、不同用户的要求。 四、使用说明 4.1 110kV变压器中性点棒型保护间隙 (1)概述: 根据部颁规程DL/T620—1977《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》均要求:“避 免在110kV及220kV。有效接她系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。 对可能形成这种局部系统,低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。因接地故障形成局部不接地系统时该间隙动作;系统以有效接地方式运行发生单相接地故障时,间隙不应动作。”及新电调通【1988】82号文的要求,对110KV分级绝缘变压器装设棒间隙。(2)工作原理简介 根据计算当110kV有效接地系统发生单相接地时,其中性点稳态电压不超过43.8kV(有效值),当发生单相接地故障且失地状况是工频放电电压整定在43.8kV

变压器中性点间隙成套装置

AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置一、概述 110kV、220kV、330kV是供电网络的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,也称主变中性点接地组合设备。 AL-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置通过将避雷器和间隙配合使用,利用了间隙放电的放电时延和金属氧化物避雷器无放电时延的特性,实现了高频瞬态过电压(雷击过电压、操作谐波过电压)下,避雷器动作,间隙不动作;工频过电压(单相接地过电压)下,间隙动作,实现快速保护。另外,间隙和避雷器的伏秒曲线应在变压器绝缘伏安特性曲线之下,以实现与变压器的绝缘配合,保护变压器绝缘。 AL-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置严格按照DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》、《防止电力生产重大事故的25项重点要求》辅导教材中有关棒间隙的技术要求等国家及行业标准的有关规定进行设计、制造。适用于110kV、220kV、330kV有效接地系统中不接地变压器的中性点过电压保护。 针对这种需求,我公司研发、生产了AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)。装置采用氧化锌避雷器加并联间隙的保护方式,适用于110KV、220KV、330KV、电力变压器的中性点,不仅可以保护变压器中性点绝缘免受雷电过电压和工频暂态过电压的损坏,还可实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同运行方式的自由切换。AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)被广泛应用于热电、水电及风力发电等电厂、电站,国家电网公司各大变电所、变电站,及煤炭矿业、钢铁冶金、石油化工等大型工矿企业。

绞车闸间隙保护装置技术要求

绞车闸间隙保护装置技术要求 1.交货期:合同签订后30天。 2.付款方式:根据大有能源经济运行情况付款。 3.技术规格及要求 一、、技术要求 1、实时监测数字显示闸瓦间隙值0-9.99 mm(精度0.01mm) 2、闸瓦磨损超限报警并自动控制安全回路(超过2 mm,距离可调) 3 、全部闸瓦间隙一致性显示报警保护功能 4 、弹簧疲劳断裂检测报警保护功能 5 、制动距离检测显示功能 6 、制动闸空行程时间监测显示功能(精度0.001s) 7 、制动(液压站)油压监测、报警保护、显示功能,范围:0.00-15.0MPa 8 、贴闸压力监测显示功能 9 、滚筒制动盘偏摆度检测显示功能0-9.99 mm(精度0.01 mm) 10 、自动减速功能:主机能自动发出减速控制信号,并伴有光信号,使被控系统自动投入减速运行。 11 、闸打不开报警保护功能:当油压升到一定值(可现场设定)时,盘形闸瓦和制动盘之间的间隙小于设定值(现场可调)时,报警并自动控制安全回路。 12 、闸瓦动作实时曲线显示 13 、闸瓦间隙值实时和平均值显示 14 、能选择手动清零和自动清零 15、打点信号显示功能:打点信号点数采用数字显示方式,显示本次及上次点数0—9点。 16 、提升方向闭锁功能 17 、提升容器的行程、速度检测及显示功能:行程检测0~2000.0m,显示精度为0.1m;速度检测0~13.5m/s,显示精度为0.1m/s。 18、速度保护功能:提升容器在运行中有下列情况之一时,主机应能发出速 度保护控制信号,并伴有声光报警: a)在等速段,速度超过最大提升速度15%时; b)在减速段,速度超过设定的极限保护范围时。

主变中性点放电间隙的知识

主变中性点放电间隙的知识 1.放电间隙,主要是为保护避雷器的.当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定. 2.防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压 及以上系统中性点的间隙保护主要是:为了防止过电压!因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压的话会造成设备损坏,间隙保护可以起到作用,但是又由于中性点接地的选择问题一个系统不要有太多的中性点接地,所以有的变压器的中性点接地刀闸没有合上(保护的配置原因)。在这时候如果由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护,原理就是电压击穿,在一定电压下他的间隙就会击穿,把电压引向大地。间隙保护可以起到变压器绕组绝缘的作用,当系统出现过电压(大气过电压、操作过电压、谐振过电压、雷击过电压等)时,间隙被击穿时由零序保护动作、间隙未被击穿时有过电压保护动作切除变压器。 4.满足保护的灵敏度要求. 5.防止合闸不同期等情况造成的过电压,损害绝缘. 6.所谓保护间隙,是由两个金属电极构成的一种简单的防雷保护装置。其中一个电极固定在绝缘子上,与带电导线相接,另一个电极通过辅助间隙与接地装置相接,两个电极之间保持规定的间隙距离。 在正常情况下,保护间隙对地是绝缘的,并且绝缘强度低于所保护线路的绝缘水平,因此,当线路遭到雷击时,保护间隙首先因过电压而被击穿,将大量雷电流泄入大地,使过电压大幅度下降,从而起到保护线路和电气设备的作用。 补充: 1、在大电流接地系统中,为满足零序网络的需要,一般接入同一系统的多台主变只有一台的中性点是直接接地的,也就是说,主变的中性点接地刀闸合上或者断开是两种不同的运行方式。

ZZJT煤矿用提升机闸间隙保护装置使用说明书

Z Z J T煤矿用提升机闸间隙保护装置使用说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

ZZJT 煤矿用 提升机闸间隙保护装置 使 用 说 明 书 执行标准:Q/320311HG301-2011 出版日期:2011年3月18日徐州汉光科技有限公司

1.概述 提升是煤矿生产中的重要环节,矿井开采、井下所需物资的运送及人员的上下等都是通过提升机的可靠运行实现的。 煤矿安全规程第427条要求:当闸间隙超过规定时,应自动报警或自动断电。煤矿安全规程第431条要求:盘式制动闸的闸瓦与制动盘之间的间隙应小于2mm。绞车闸控系统是绞车能否安全运行的主要部分,闸盘制动间隙关系到制动系统能否安全,ZZJT煤矿用提升机闸间隙保护装置,采用精密位移传感器及先进的可编程控制技术,对绞车闸瓦间隙进行时刻检测,并以数字的形式直观的显示出闸的间隙值,便于维护工及时对闸间隙值进行调整。当间隙值超限时,能够指示故障闸位号并动作继电器。 在使用ZZJT煤矿用提升机闸间隙保护装置之前,请您仔细阅读本说明书,以保证正确使用并充分发挥其优越性能。 另外,本说明书为随机发送的附件,务必请使用后妥善保管,以备今后对保护装置进行检修和维护时使用;由于产品的升级或优化,本说明书内容如有更改,恕不另行通知。 彩色触摸屏,可直接触摸画面进行调试设置翻看,国内首创。 产品特点

ZZJT煤矿用提升机闸间隙保护装置,采用西门子PLC及扩展模块,七寸彩色触摸屏,矿用浇封型接近开关、矿用隔爆型转速传感器,具有运行准确、抗干扰能力强。产品操作简单、性能可靠等特点。 主要用途及适用范围 ZZJT煤矿用提升机闸间隙保护装置,适用于对矿山提升机盘型闸间隙进行安全保护及检测显示。 型式及组成 型式 主机为矿用隔爆型,标志为“ExdI”。 工作电压 127V 50Hz 型号装置的型号标志和产品名称代号组成 组成 装置由KXJ127隔爆兼本安型可编程控制箱、GUH7浇封型接近开关、GSH900隔爆型转速传感器组成。 工作条件 有瓦斯和煤尘爆炸的环境; 无显著振动和冲击的环境; 无腐蚀性气体和液体的环境; 大气压力:80~160KP; 电压: AC95V~145V, 50Hz; 环境温度: 0~+45 ℃; 环境湿度: 90%无水珠凝结。 安全注意事项 1)严格按照说明书进行相关操作; 2)不可将易燃物品放在主机附近; 3)安装传感器时,应严格按照〈煤矿安全规程〉操作; 4)安装主机时应可靠固定,配线作业必须由具有专业资格的人员进行;确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行接线工作。 5)安装维修时,主机及传感器严禁带电开盖,严禁损坏隔爆面。 2. 工作原理 装置通过转速传感器、接近开关检测信号,经判断、计算分别将信息传送给显示和判断单元进行处理。主机可对因温度等造成的误差进行系数调整。 3电气性能

变压器中性点间隙接地保护成套装置-保定市伊诺尔电气最新整理资料

ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置 一、概述 110kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并 联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。 ENR-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置通过将避雷器和间隙配合使用,利用了间 隙放电的放电时延和金属氧化物避雷器无放电时延的特性,实现了高频瞬态过电压(雷击过电压、操作谐波过电压)下,避雷器动作,间隙不动作;工频过电压(单相接地过电压)下,间隙动作,实现快速保护。另外,间隙和避雷器的伏秒曲线应在变压器绝缘伏安特性曲线之下,以实现与变压器的绝缘配合,保护变压器绝缘。 ENR-JXB变压器中性点间隙接地保护成套装置严格按照DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》、《防止电力生产重大事故的25项重点要求》辅导教材中有关间隙的技术要求等国家及行业标准的有关规定进行设计、制造。适用于110kV、220kV、330kV有效接地系统中不接地变压器的中性点过电压保护。 针对这种需求,我公司研发、生产了ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)。装置采用氧化锌避雷器加间隙并联运行的保护方式,适用于 110KV、220KV、330KV电力变压器的中性点,不仅可以保护变压器中性点绝缘免受雷电过电压和工频暂态过电压的损坏,还可实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同运行方式的自由切换。ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)被广泛应用于热电、水电及风力发电等电厂、电站,国家电网公司各大变电所、变电站,及煤炭矿业、钢铁冶金、石油化工等大型工矿企业。 二、产品型号及说明

煤矿绞车盘形闸的组成及工作间隙的监测与调整

煤矿绞车盘形闸的组成及工作间隙的监测与调整 摘要:在叙述煤矿绞车盘形闸的组成的基础上,阐述了盘形闸工作间隙的监测与调整方法。 关键词:盘形闸;间隙;单片机;监测 Abstract: described in coal mine hoist disc brake of the described on the basis of the disc brake clearance monitoring and work the adjustment method. Keywords: disc brake; Clearance; Single chip microcomputer; monitoring 0 前言 绞车提升系统中盘形闸与制动盘的工作间隙是一个重要参数。煤矿安全规程明确规定:“绞车提升装置必须装有闸间隙保护装置,当闸间隙超过规定值(一般为2mm)时能自动报警或自动断电”。为此,设计了具有声光报警功能的盘形闸工作间隙动态监测报警仪。 1 仪器结构及工作原理 盘形闸工作间隙动态监测报警仪有两种结构,可根据现场条件选择使用:(1)就地安装,即主机安装在盘形闸附近;(2)远地安装,即在盘形闸附近安装一台数据检测仪,显示主机放在绞车房或其它1.5km范围以内的任何地方。 仪器工作原理:仪器主机由单片机控制,未安装传感器前,仪器各点显示的间隙距离为无穷大(实际显示为4mm左右,由传感器性质决定),当固定好传感器后,各点显示为盘形闸间隙的零点初始值。为让传感器工作在最佳区域范围内,要求传感器离制动盘1.5mm左右,通过仪器面板上的调零按钮将各点调零,则在各点显示为“0.O”时,单片机已将各点的初始距离保存在一只掉电不丢失数据的存储器里,并且仪器一直显示当前检测的盘形闸间隙与初始值之差,即盘形闸的工作间隙。 2 硬件 2.1 主机 2.1.1 显示电路 仪器显示分辨率为0.1mm,在现场已足够使用,所以每个测点显示的数

提升机电气控制十大安全保护

提升机电气控制十大安全保护矿井提升PLC可编程电控系统是一个典型而复杂的控制和系统。目前,北京企宜同创、洛阳源创、中信自动化、天津深蓝等生产提升PLC电控系统厂家,在集团内部矿山采用。笔者通过参加集团公司检查,发现提升机PLC电控系统保护装置的设置因厂家不同而存在差异,有很大的随意性,国家无相关的标准设计规范。 1.提升机PLC可编程电控系统的组成原则 利用PLC可编程控制器为控制核心的提升机电控系统应设置为双线制。笔者认为,电控系统具备两台可编程控制器不能就单纯地称双线制,提升机可编程电控系统应符合以下组成原则: (1)组成双线制的两部可编程序控制器应相互补充、互相独立、互为备用。即正常时两台可编程器并列运行,其中一台可编程控制器故障时,另一部可编程控制器能够独立运行,完成提升任务。两台可编程控制器各有一套输出接口,能够相互切换。但是,两台可编程控制器有两套安全回路接点串联,单台运行时,另一台的安全回路自动屏蔽。现在,国内提升机电控均不能满足此种要求: (2)双线制的两台可编程控制器不应有过多的共享数据。对于一台可编程控制器故障后,通过简单外部设置应能

够屏蔽数据,同时,可以屏蔽通信协议。对于利用可编程控制器组成局域岗的电控系统,通信协议还可重新自动设置。 (3)可编程控制器的最大优点就是利用计算机技术取代了模拟量和时间继电器减少了调试环节,增加了控制的灵活性,减少了现场布线。但是,对于一个些外部开关器什形成的保护接点不应接入可编程控制器,而应直接接入实际控制回路。无需调节的接点经过可编程控制器“二传手”控制,往往会发生不必要的事故。为增强显示功能,外部开关器件可提供多对接点,其中一对接点输入至可编程控制器。 2《煤矿安全规程》(2001版)要求的九大保护装置 (1)防止过卷装置 防止过卷装置应设置为四线制,即可编程电控系统主控机、监控制分别由各自获得的脉冲行程计算出一个过卷保护点,输出串接于内部安全回路;同时井架和深度指示器又各自形成两套实际过卷装置,其接点直接串接于外部安全回路中。大部分矿井都将实际过卷接点输入至可编程控制器,然后返回控制,笔者认为不可取,原则上,四线制过卷保护装置过卷数据应以到位点为累加数据基础点,不应全行程进行累加。受深度指示器螺杆传动误差影响,深度指示器过卷保护装置可靠性最差。 (2)防止过速装置 防止过速装置通常设置为双线制,即由可编程电控系统

变压器中性点间隙接地

变压器中性点间隙接地 在电力系统故障中,非对称三相故障可以分解出正序分量、负序分量和零序分量,而变压器线圈中性点接地通道就是零序电流途径通道,零序保护装置是根据零序电压和零序电流大小有选择地切除故障变压器。 110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。【限制单相短路电流的目的:1、使单相短路电流不大于三相短路电流,因选择设备均按三相短路电流来校验的,以防损坏。2、控制单相短路电流的数值和在系统中的分布,满足零序保护的需要。3、减少不对称的单相短路电流对通信系统的干扰。】而为了防止中性点不接地,变压器中性点电压在故障时升高伤害变压器绝缘,所以不直接接地的变压器中性点采用间隙保护。当中性点电压升高时,空气间隙被击穿引燃电弧,将中性点接地。当电压降低后,电弧熄灭,中性点又不接地了。如果在这个间隙保护回路上加一个电流互感器,在保护动作时,电流流过发出信号,如果其他保护没有正确动作,电流一直持续,经过一定延时,也能动作跳开开关。110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点必须安装间隙接地保护装置,从而实现变压器中性点接地运行或不接地运行2种不同的运行方式。 接地间隙的选择决定保护装置的稳定性。实际工程中的间隙有2种,分别为棒间隙与球间隙。一般来说,棒间隙为极不均匀电场,放电电压不稳定,分散性大,从而决定了其保护性能差。球间隙为均匀电场,放电电压稳定,分散性小,保护性能好。基于此,变压器中性点间隙接地保护装置主要采用球形放电间隙方式,比惯用的棒形放电间隙放电电压准确率高、分散性小、特性稳定,与避雷器特性及主要变压器的绝缘配合精确、充分有效,热容量大,不易烧损。提高了保护安全性和保护效果。

提升机电气控制十大安全保护

提升机电气控制十大安 全保护 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

现在,国内提升机电控均不能满足此种要求:

(2)双线制的两台可编程控制器不应有过多的共享数据。对于一台可编程控制器故障后,通过简单外部设置应能够屏蔽数据,同时,可以屏蔽通信协议。大部分矿井都将实际过卷接点输入至可编程控制器,然后返回控制,笔者认为不可取,原则上,四线制过卷保护装置

提升机保护装置试验制度

仅供参考[整理] 安全管理文书 提升机保护装置试验制度 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

提升机保护装置试验制度 一、为了保证我矿提升机的安全运转,防止因提升机保护装置失效而发生各类提升运输事故,特制定如下提升机保护装置试验制度,望有 关单位遵照执行。 1.防止过卷装置:当提升容器超过正常终端停车位置0.5米时,必须能自动断电,并能使保险闸发生制动作用,斜巷提升机必须设置轨道 过卷保护和深度指示器过卷保护。 试验办法:在停车状态下,用可调变压器给等速阶段过速保护继电 器提供高于测速发电机额定电压15%的外加直流电源,以过速保护继电器能否切断安全回路和主电动电源来判断防止过速是否正常。 3.过负荷和欠电压:过负荷和欠电压保护装置每半年试验一次。 试验办法:1.过负荷试验:拉开高压隔离开关,合上断路器,用可调 变压器串联可调电阻给过流继电器提供大于整定电流值的电流,如果断路器跳闸证明过负荷保护正常。 欠电压保护试验:拉开高压隔离开关,合上断路器,用可调变压器给失压脱扣线圈提供额定电压,此时,失压脱扣线圈应吸合,然后用可调变压器降低供给电压,当供给电压降低至额定电压的60%时,脱扣线圈铁心应打开,此时,断路器应跳闸,则证明欠压保护装置正常。 4.限速装置;限速保护每半年试验一次。 试验办法:停车状态下,给限速继电器串接可调电阻后供给220V 直流电源,逐渐减少可变电阻,使继电器吸合,再逐渐减少电流,使继电器释放,此时安全回路断电,则证明限速装置正常。 第 3 页共 5 页

中性点成套保护装置说明书..

NGC-701变压器中性点成套保护装置 山东五岳电器有限公司Shandong Wuyue Electrical Appliance CO. ,LTD 1

一、产品简介 NGC-701-110/220型中性点成套保护装置由隔离开关、放电间隙、避雷器等中性点附件设备组成,是一套利于现场施工和安装的变压器中性点附件组合设备。该装置在变压器中性点出现雷电过电压、操作过电压和暂时过电压时起保护作用。 当系统发生单相接地故障及开关单相合闸过程中,水平棒间隙不应放电动作;当系统失地,且出现系统非单相运行或谐振故障时,水平棒间隙可靠动作。 避雷器起到雷电过电压保护,保护变压器中性点绝缘及线端设备的绝缘,防止避雷器因通流容量不够发生爆炸,损坏主变压器及附近设备。 组合间隙的配合特性是:在雷电过电压作用时,避雷器动作,间隙不动作;在内部过电压作用时,避雷器不动作,间隙动作。 二、产品型号说明 三、产品特点 1、成套保护装置整体性强,现场组装快捷方便。 2、棒间隙为独立部件,选用不锈钢材质间隙距离易于调整。 3、支架采用热镀锌钢支架结构,牢固防腐。 4、手动机构采用CS17系列完善化人力机构,配不锈钢箱体,操作轻便省力,整体结构密封好,防水、防尘、防锈蚀能力强,可配新型DSW4型电磁锁,供用户挂装编码锁。 5、电动机构采用CJTK电动机构,采用不锈钢箱体,外型美观,具有良好的防尘、防水、防锈蚀能力,可同时满足多种联锁性能。二次元件均采用国内名优企业或

合资企业的优质产品。 四、产品技术参数

五、安装与调试 ※注意:由于本装置在现场可以有多种安装布置方式,下面的条文在不同的情况下适用于不同的布置方式。为了更好的理解,在查阅本说明书安装图时,请您务必结合我公司提供的安装图。 1、安装前确定出厂资料(包含产品合格证、安装使用说明书、发货清单)是否齐全。 2、主体部分安装。 首先依照图1要求,依次安装槽钢以上主体部件。将隔离开关1、避雷器底板9、电流互感器6项分别用M16螺栓固定于槽钢7之上,将避雷器3通过螺栓固定在避雷器底板9上。安装隔离开关1与避雷器3之间的接线板2和左侧间隙固定支架及间隙棒4。接地侧将支架5固定在电流互感器6上,并在顶端通过抱箍固定另一侧间隙。最后连接接地母排8至隔离开关1底部。 安装完成后,将主体部分整体吊运至立柱上固定。调运主体时应采用2条吊带,并可靠固定槽钢底座调运,吊带起吊角度不宜过大(参考数值α<45°)。 图1 主体安装及调运示意图

110KV中性点成套装置使用说明书

110KV中性点成套装置 中性点成套装置也被称为中性点成套保护装置、中性点间隙保护成套装置、变压器中性点间隙接地保护装置、间隙保护等等。中性点成套装置主要用于110KV、220KV和330KV 变压器中性点过电压保护。 一、中性点成套装置的功能 AL-JXB型中性点成套装置专用于电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;避免由于系统故障引发变压器中性点电压升高对变压器本体造成损害。 二、中性点成套装置的组成部分 1、放电间隙 中性点成套装置间隙放电电极主要有两种形式:棒形放电电极和球形放电电极。球间隙为均匀电场放电电压稳定,分散性小保护性能好、现场调试比较容易,用户可根据自己地区情况现场调试;而棒间隙尖顶特别难对准,所以现场调试难度大。球间隙采用不锈钢球表面镀银、成本高并且固定要求高,所以许多厂家为降低成本而采用棒间隙,忽略了使用效果。 2、电流互感器 电流互感器选用:采用环氧树脂浇注的干式电流互感器。电流互感器装在不锈钢箱体里,不受环境气候影响,使用寿命长,使保护不会出现误动或拒动且稳定可靠。 3、避雷器 避雷器作为中性点成套装置的可选项. 4、隔离开关 隔离开关包括手动隔离开关和电动隔离开关两种。 5、操作机构 中兴点成套装置的操作机构也是选配项,主要包括电动操作机构和手动操作机构两种。 6、底座 另外中性点成套装置也可选配避雷器在线监测器、支柱等等。 三、设备接线原理图 六、中性点成套装置安装要求 1、设备可利用底座的4个安装孔进行吊装,不得把吊绳捆绑在瓷柱上,防止损坏设备。 2、固定操作机构的槽钢支架和由操作机构到隔离开关导电杆转轴的钢管,不在本装置的供货范围内。均由安装单位现场制作,长度、尺寸现场确定。 3、设备应可靠接地。 4、产品的外形及尺寸以实际供货为准。 5、隔离开关的安装可参照附件GW8系列中性点隔离开关的安装说明进行。 上海昌开电器有限公司

相关文档
相关文档 最新文档