精细化管理标准

青岛市房屋建筑工地环境整治

精细化管理标准

为进一步提高我市建筑施工现场管理水平,促进施工现场管理标准化、模式化和规范化,依据行业管理相关规定,结合工程实际,特制定本标准。

一、总体目标

以落实科学发展观促进建筑工地管理协调发展,巩固市容环境整治行动成果,坚持以人为本,有效整合企业现有管理力量优化资源配置,实现建筑工地环境整治全覆盖,创造安全文明的工作环境和生活环境,树立建筑工地良好形象,逐步建立起精细化长效管理体系,实现建筑施工现场管理由粗放型向精细化转变,提高建筑工地整体管理水平。

二、现场围挡墙管理标准

(一)技术标准

工具式彩色喷塑钢板围挡墙的组成主要由墙板、钢柱和墙体基础三部分组成,形成连续围挡墙。

1.墙板:钢板厚度不得小于0.8mm,高度为2m,每块钢板的宽度为0.40m,墙板背面用Φ48×3.5mm钢管、专用卡扣等部件将9块钢板连结组合成一块整体墙板,墙板上下端沿口采用厚度3mm、断面宽

36mm槽钢压条,将钢板依次滑入槽中,墙板与墙板之间应设置钢柱,上下槽钢压条与钢柱用螺栓连接,墙板侧边靠紧钢柱。

2.钢柱:截面为100mm×100mm×3mm方管钢,高度为2.03m ,钢柱底板采用厚度不小于5mm×240mm×240mm钢板,在钢柱顶部下约0.6m处加设40mm×40mm×3mm角钢斜撑,钢柱底板四角与斜撑底部应采用膨胀螺栓与预埋混凝土柱基础连接固定,混凝土柱基础埋地深度不应小于0.4m。

3.墙体基础:围挡墙必须设置基础,基础高度不低于0.2m,宽度不小于0.24m, 砌筑砂浆必须满足规范要求,严禁使用粘土、杂土砌筑。

(二)美化要求

工具式彩色喷塑钢板围挡墙应统一颜色,并进行合理的美化。

1.工具式彩色喷塑钢板围挡墙的墙板统一使用白灰色,立柱统一使用浅灰色,一律不得擅自使用其它颜色。

2.建设、施工、监理企业能够在建筑施工围挡墙进行企业文化宣传,同时应选取建设管理理念和文明城市等内容进行宣传。宣传内容布置应合理紧凑,应尽可能地在两个钢柱间设置。宣传材料应使用广告布,不得直接在围挡墙上涂写,色彩要与围挡墙颜色相协调,达到美化城市的效果。

(三)使用管理

1.建筑施工现场围挡墙严禁制作商业性广告。凡是进行公益性广告宣传的围挡,要严格遵守市政府的有关规定,并先报工程所在地建筑施工安全监督机构备案,经广告联审部门审批后,按照建筑施工围挡墙相关管理规定进行装设。

2.围挡墙内外应保持整洁,禁止依靠围挡墙堆放物料、器具等。

3.施工单位应会同建设、监理单位对围挡墙进行验收,验收合格后方可使用,并建立每周巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气条件下必须进行重点检查。

三、建筑物围挡管理标准

(一)密目网

1.施工中的建筑物必须使用符合国家标准要求的密目式安全网进行封闭围挡。

2.密目安全网应封闭严密、牢固、平整、美观,封闭的高度应保持高出作业层1.5m以上。

3.密目安全网应用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧,不得使用金属丝等不符合要求的材料绑扎。

(二)脚手架

1.脚手架基础必须夯实平整,设置木垫板、钢底座和纵横向扫地杆,排水良好。

2.架体与建筑物拉结应按规定设置,拉结可靠牢固,拉结点应设明

显标志;操作层应按规定设置防护栏杆,并设置18cm高的挡脚板。

3.按规定设置剪刀撑,剪刀撑必须沿脚手架高度连续设置。脚手架高度在24m以下的,各组剪刀撑间距不大于15m;脚手架高度在25m 以上的,剪刀撑必须沿长度连续设置。

4.脚手架杆件必须涂黄色漆,防护栏、安全门及挡脚板必须涂红、白相间警示色。

四、临建设施管理标准

(一)临建房屋设施

1.安装使用阻燃型玻璃丝棉复合板材的临建活动房屋,活动房屋不得超过两层,并满足安全、卫生、保温、通风等要求,温暖季节应安装纱门、纱窗。

2.职工宿舍应实行单人单床,每间宿舍不超过12人,严禁睡通铺。在建建筑物内严禁安排人员住宿、办公。

3.宿舍内配置封闭式餐具柜等生活设施,个人物品摆放整齐,卫生整洁。

4.宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌应上墙明示。

(二)职工食堂

1.工地食堂设置应符合食品安全和卫生防疫有关要求,取得卫生许可证等相关证件。

2.炊事人员必须取得《健康证》方可上岗,并将健康证上墙明