1.总则

1.1 本设备技术条件书适用于广元市城市生活垃圾焚烧发电项目

(12MW+6MW )工程柴油发电机招标,它提出了该柴油发电机本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术条件书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作

出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本条件书全新的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本条件书的条文提出异议,则意味着卖方提供

的设备完全符合本条件书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对条件书的意见和同条件书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本设备技术条件书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较

高标准执行。

1.5 本设备技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同

正文具有同等的法律效力。

1.6 本设备技术条件书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

1.7 由于设计的不确定性,任何厂家中标以后增加电气元气件时,卖方不得以

各种借口拒绝设备改动。其增加元气件价格不超过合同价1%时,不再增加总价。

2. 应遵循的主要现行最新标准

除本技术要求提及的内容外,均符合柴油发电机组有关国家标准及部颁标准(包括各标准的引用标准)。合同中所有设备、备品备件,除本规范书中规定的技术参数和要求及所列标准外,其余均应遵照最新版本的国标(GB)、部标(DL)、国际电工委员会(IEC)标准及国际单位制(SI)。如果卖方采用自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用。若标准之间出现矛盾时,以高标准为准。选用标准为签订合同时的最新版本。

JB/T10304-2001 GB2820-97 《发电机组的制造和检测》

DYDQ-3 《柴油发电机安装工艺标准》

J623-2004 《柴油发电机组安装工程施工工艺标准》

JB/T10304-2001 《工频柴油发电机组通用技术条件》

JB/T 7573-1994 《高原环境条件下电工产品通用技术条件》IS08528-1-6 往复式内燃交流发电机组

BS5514 往复式内燃机规范.性能

BS5000-3 由往复式内燃机驱动的发电机

IS03046 往复式内燃机

DIN6271 活塞式内燃机.要求.功率公差

BS4999 旋转电机的一般要求

NEMA MG21 发电机和电动机

IEC34-1 中小型同步电机

JB/T3320.1-2000 小型无刷三相同步发电机技术条件

GB/T2820 往复式内燃机驱动的交流发电机组

GB/T4712-1996 自动化柴油发电机组分级要求

VIDMA 6280 电力发电活塞发动机安装

DIN 1940 活塞发动机

DIN 1941 活塞发动机接受试验

DIN 6270 性能额定值、燃油、内燃机,额定出力、额定输出值、损耗值、标准运行条件及额定值

DIN 6271 性能额定值、燃油和润滑油损耗

DIN 6625 钢容器现场制造

DIN 6616 水平钢容器

DIN 6609 液体燃料及易燃物的储存

VDE 2056 机器机械振动审查标准

VDI 2026 防振隔离

DIN 45631 机械噪音测量

GB755 旋转电机基本技术要求

GB1105 内燃机台架性能试验方法

GB1859 内燃机噪声测定方法

GB2820 往复式内燃机驱动的交流发电机技术条件GB2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法

GB2423.16 电工电子产品基本环境试验规程试验J:长霉试验方法。

其他相关标准

以上标准如有新标准,应使用最新版本。

3. 工程概况

3.1 使用环境:

最高温度:45℃

最低温度:-15℃

最大日温差:25℃

海拔高度:<1000m

环境相对湿度:90%(最热月平均)

户内

3.2柴油发电机组

3.2.1柴油发电机组的基本技术参数

一套往复式内燃机驱动的交流发电机组,其额定功率/备用功率为:

550kW /605kW 、688kVA/756kVA

包括1台往复式内燃发动机+1台发电机及其相关部件组成。

发动机为往复式压缩点燃式发动机,发电机为同步交流无刷励磁发电机。

3.2.2柴油发电机组使用准则

l) 运行方式为限时运行。

限时运行是指发电机组在某一限定时间内运行。正常情况下,厂用负荷由厂用电供给;当380V厂用工作段失压时,保安段电源消失,PT检测保安段无电压,由PT失压3秒后接点联锁启动柴油机,并且柴油机控制系统将跳开380V

工作段电源至保安段开关,经确认柴油发电机建立起电压并达到正常转速后,合上柴油发电机组出口开关,接带保安负荷。

2)场地准则:陆用固定式室内安装机组。

3)机组运行:单机运行。

4)启动和控制方式为DCS自动操作。

自动操作是指自动地启动和控制发电机组。

柴油发电机组应经常处于暖机热备用状态,其润滑油系统、冷却水系统、电机本体均装有预热装置(加热电阻)。当油温、水温≤40℃时,投入加热装置;当油温、水温≥50℃时,退出加热装置。

柴油发电机设有手动、自动二种工作方式,能实现启动、运行、停机、急停控制功能。

5)开动时间为长时断电机组(3类<15S)。

长时断电机组(3类<15S)是指,电压的下降值超过额定电压的10%,持续时间长于0.5S。在15S的最大切换时间内,用户的安全装置应能按若干个加载步骤得到所需求的100%的功率。在这种情况下,整套机组是从静止状态启动向负载供电的。

3.2.3柴油发电机组性能等级:性能G2级。

本项目柴油发电机组所带负荷类型为生产负荷:1台给水泵160kW,1#、2#交流辅助油泵(2*5.5 kW),1#、2#盘车系统(2*4 kW),消防系统55kW),活性炭除臭装置(2*75 kW),通信及照明35kW,中控室系统200kW(直流系统、UPS、DCS、热工仪表)等。(如甲方需要增加其他负荷,请在确定柴油发电机组最终容量前确定)

3.2.4柴油发电机组运行极限值

机组运行极限值见表1。(参考标准:GB/T 2820.5-1997)

表1 机组运行极限值

3.2.5柴油发电机组装置特点

机组为一体式结构,底座选用高强度型钢(必须经过酸洗、磷化、钝化处理以提高使用寿命)制作,配备高性能减震装置;风扇水箱冷却,控制屏安装在机组侧面或电机顶端;机组尺寸需满足机房预留之安装空间。

3.2.6柴油发电机组排放

当发电机组运行时,产生的噪声、振动、热辐射、废气和电磁干扰等排放物均应符合现行环保法规。

3.2.7柴油发电机组启动温度

发动机制造厂应分别规定带启动装置和启动辅助装置的发电机组启动时的最低温度。

3.2.8柴油发电机组启动和停机

1)机组采用直流24V电压启动,机组启动电源和控制电源共用24V蓄电池组。24V进口阀控密封铅酸免维护蓄电池组由柴油发电机组供应商成套供应。配有直触式起动马达和柴油机自身带动的充电发电机及充电系统和厂用电充电的浮充功能,并配备有厂用电浮充装置。要求电池组容量应满足冷启动工况下不少于6次连续启动,应提供启动系统所需的全部电缆。

2) 当厂用电源两路失压后,机组可在1-6s(可调)内自动启动。机组一次

启动不成功,可在60s内连续启动三次,三次启动不成功报警停机。

当厂用电源有一路电源恢复后,机组经1-6s(可调)确认,自动分机组主断路器,发出信号,并经90s(可调)冷机后自动停机

3)机组可对运行状态进行实时监测及保护;

机组应具有手\自启停功能;

机组应具有手动紧急停机和事故自动紧急停机功能。

3.2.9柴油发电机组自动保护及控制功能

1) 机组输出正常及稳定后,自动或人工投入负载;

2) 机组应配置微机远程监控设备,并具有监控功能,提供告警信息;

3) 机组的自保护功能

a)发动机发生轻故障(如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、起动失败等)应发出声、光报警信号,并允许手动或自动停车。

b) 发动机发生重大故障(如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速等)应立即自动紧急停机,并发出声、光报警信号。

c) 发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压、逆功率及燃油高低油面处于限制位置时应立即自动紧急停机,并发出声、光报警信号。

d) 机组的可靠性:平均故障间隔时间不低于2000小时。

e) 机组在额定工况下的燃油消耗率,应不大于190L/h;(此值甲方可与供应商协商)

f) 供应商必须提供符合要求的通信格式接口,以满足甲方编制管理软件的需要。

3.2.10柴油发电机组辅助供油系统

供应商提供燃油的储油箱,必须满足GB50045- 95《高层民用建筑设计防

火规范》第4.1.10.2 条规定:中间罐的容积不应大于1立方米。的要求,为了满足实际应用,设置地下油管连通储油箱与地下油库。设计及供货接口为,地下油管与储油箱连接口处。

1)要求供应商提供相配套的封闭式储油箱和供油泵。封闭式储油箱材质

为优质钢板并做防腐处理,要求钢板厚度达到规范要求;设有通气孔、

油位观察窗、排污阀、加油口和油箱之间的接地电缆等。另外油箱供

油和回油区域应设有带孔隔板,以减少热交换;油箱供油管端位置应

高于油箱底部约50mm,以防止沉积物和水被吸入供油管;部分机组

油箱油位应高于发动机喷油器位置;以防喷油器回油,启动困难。配

置通向室外的通气管,通气管上设置带阻火器的呼吸阀。

2)其配置供油泵,电动和手动各一台,其容量按最大的卸油或供油量确

定。

3.2.11柴油发电机组其他要求

1)机组在满载时,噪音不大于85dB(在距机组周围1米处测量)。

2)机组应设有良好的专用减震装置,应按工程耐地震的要求,满足基本烈度的需要。采取良好的减振措施,满载运行时,其纵向最大振幅不大于

0.5mm。

3)机组在负载过载10%时,应能正常运行30分钟。

4)机组不得有漏水、漏油、漏气现象。

5)机组应能使用国产#0轻柴油作为燃料及国产机油为润滑油。

6)机组检修门为上下开启结构,使用气弹簧支撑。机组外罩采用喷塑处理工艺,防腐耐蚀。

7)机组应设有多种起吊方式,满足不同的使用要求,机组顶部设有单点起吊耳,机组底盘设有多点起吊耳,底盘下面设有插车口。

8)机组采用高性能的消音器,消音器置于防音罩内部。

3.3往复式压缩点燃式发动机(必须是纯铜绕组)

3.3.1发动机的主要特性

1)发动机类型:四冲程,涡轮增压;

2)燃油喷射方式:直喷或电喷式引擎;

3)启动方式:24V直流电启动;

4)滤清系统:采用可换式机油/柴油滤清器和干式空气过滤器;

5)排气系统:采用工业用高效降噪消音器及弹性波纹管弹性连接件;

6)冷却方式:闭式循环水箱风扇冷却;

7)燃油型号:0#轻柴;

8)润滑油:由供应商提供;

9)转速:1500RPM,具有稳速功能的电子式调速器;

10)低负载运行

发动机制造厂应提供发动机能长期承受而不至损坏的最低负载,若发电机要在低于该最低负载下运行,发动机制造厂必须规定并在必要时建议应采取的措施或使用制止的方法;

11)发动机应带有过速限制装置;

3.4同步交流无刷励磁发电机

3.4.1发动机的主要特性

1)发电机的定额

发电机应规定持续定额(工作状态类型S1)或带间断的恒定负载定额(工作状态类型S10)。

以工作状态类型S1为基础的最大持续定额称为基本持续定额(BR)。对于工作状态类型S10,应标出峰值持续定额(PR)。

发电机绝缘系统在某一增加的定额下运行在峰值持续定额(PR)状态时会热老化。因此,在标示该PR时应标明每年运行最长时间及TL(相对的预期热寿命因数)。

发电机在运行条件整个范围内,在总温度不高于40℃加温升的条件下应能输出基本持续定额(BR)。

2)发电机的负载特性

a) 发电机在一定的三相对称负载上,其中任一相再加20%额定相功率的

电阻性负载,且任一相总的负载电流不超过额定值时,应能正常工作1小时,线电压的最大(最小)值与三相线电压平均值之差不超过三相线电压平均值的10%.

b) 发电机在额定电压下可过载1.5倍额定电流,历时2分钟。发电机应

与发动机过载能力相匹配,即以6小时为周期。机组在负载过载10%时,应能正常运行30分钟,在负载过载10%时,运行1小时不超过温升限度。

c)发电机向相控整流器、开关电源、UPS或其他负载供电时,不应发生低频振荡。

3.5控制器系统

控制器运行温度范围必须达到-40℃至+70℃。

1)测量显示功能:

可测量显示如下信息:(中文液晶显示)

三相线电压;三相相电压;三相电流;转速;频率;水温;油压;有功、无功功率;功率因素;视在功率;运行时间;启动次数;下次检修时间;

蓄电池电压;有功、无功电度表;

2)各项报警与保护功能:

发电机电压过高、过低-----停机低机油压力--------------------报警

机油压力过低-----------------停机高电池电压--------------------报警

三次启动失败-----------------停机低电池电压--------------------报警

超速-----------------------------停机燃油油位低--------------------报警

水温过高-----------------------停机发电机频率过高、过低-----报警

油温过高-----------------------停机发电机电流不平衡-----------停机

发电机超速、低速-----------停机发电机缺相--------------------停机

密码保护;过载保护;短路保护;

3)控制功能:

a.手动/自动/停止三种运行方式选择功能;

b.自动启动时间要求:1-6s以内(可调);

c.厂用电源失压检测,发电机组自启动功能;

d.自动合闸功能;

e.带有RS485接口,提供标准MODBUS协议,方便中央控制室(DCS 系统)进行采集数据,遥测,遥控,支持工业智能化远程操作。;

f.控制屏必须有故障事件日志记录功能,便于故障查找维护;

g.密码保护的内存参数支持掉电保存;所有参数可更改。

4 其他技术要求

4.1通风系统

供应商应提供柴油发电机房通风设计要求,配套提供冷却器排风管。

4.2降噪系统

采用工业重型排烟消音器,带冷凝物质排泄口及螺塞。

带防护罩的散热器(带连接法兰)。

供应商应提供与电缆配套的连接部件。

供应商应提供与工程主接地网连接的接地端子。

供应商应随投标文件提出有效的机房降噪解决方案并附图供甲方选择,其方案应能达到国家环保二类标准。

5 质量保证

5.1 卖方必须以IS09OOO规定的方式确保项目和服务符合本技术规格要求;

5.2 卖方须提交下列文件作为备案:

a 合格证书,声明“所提供的所有设备和材料都符合本技术规格和已认可的

其它条款”;

b 制造厂的数据报告;

c 材料试验报告;

d 材料的合格证书;

e 出厂试验报告;

6 资料提交

6.1 卖方在投标时应提供下列图纸资料;

a 产品的外形图纸:柴油发电机组及附属设备(包括日用油箱,进、排风系

统,废气排风系统,油管,加热器和接地端子)的平面布置图、剖面图,

b 产品的技术参数、重量;

c 产品的安装和中/英文使用说明书;

d 提供柴油机、发电机、控制器的原产地;提供箱体的原产地及防腐、防尘、

防水的工艺及措施,材质、机械强度等参数;

e 备品备件、专用工具清单;

6.2 产品交货时,应提供完整的试验报告。

7 外形尺寸

7.1 在满足技术要求的前提下应外形紧凑,并不得占用运输限界。

7.2 标志、包装和储运

1)电站的标牌应固定在明显位置,其尺寸和要求按GB/T 13306要求的规定。2)电站的铭牌应包括下列内容:

a) 本标准的代号和编号;

b) 制造厂名称或标记;

c) 编号;

d) 制造年份;

e) 相数;

f) 额定转速,r/min;

g) 额定功率,kW,按GB/T 2820.1-1997中13加词头COP,PRP或LTP;

h) 额定频率,Hz;

i) 额定电压,V;

j) 额定电流,A;

k) 额定功率因数,COSIP;

l) 最高海拔高度,m;

m) 最高环境温度;

n) 质量,kg;

o) 外形尺寸;

7.3 设备及其备附件在包装前,凡未经涂漆或电镀保护的裸露金属,应采取临

时性防锈保护措施。

7.4 设备的包装应能防雨,牢固可靠,有明显、正确、不易脱落的识别标志。

7.5 设备的包装应根据需要能进行水路运输、铁路运输和汽车运输。

7.6 设备按产品技术条件规定的贮存期和方法贮存应无损。

8 分工表

甲方与乙方的工作划分范围按照下面表格中的执行,打“√”的列对应的甲方(或乙方)为该任务的责任方。

9 专用工具和仪器仪表

10监造及工厂检验

10.1概述

本款用于合同执行期间对乙方所提供的设备(包括分包外购设备)进行检验、监造和工厂试验,确保乙方所提供的设备符合相关技术标准、规范和合同要求。

10.2设备监造及试验

10.2.1设备监造

设备制造过程中,甲方将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造,但这并不免除和减轻乙方对设备质量应负的任何责任。

1) 监造方式包括文件见证、现场见证和停工待检,即R点、W点、H点。每次监造内容完成后,乙方和甲方监造代表均须在见证表上履行签字手续。乙方复印后交监造代表1份。

设备监造内容

乙方须为设备监造代表提供办公和生活方便。

10.2.2试验(不仅限于此):

型式试验

乙方应提供国家权威机构五年内的有效报告,以验证给定型式的成套设备是否符合标准要求:

出厂试验

出厂试验应在每一台装配好的新的成套设备上或在每一个运输单元上进行,包括:

(1) 成套设备检查,包括查线及必要时进行的通电操作试验;

(2) 介电强度试验;

(3) 防护措施和保护电路的电连续性检查。

乙方试验的结果必须满足技术协议要求,如未达到要求,乙方须采取措施处理直到满足要求为止。乙方发生重大质量问题时应及时将情况通报甲方。

工厂试验的所有费用包括在合同总价之中。

现场试验

柴油发电机组安装以后,应按国家相关规范进行验收,并通过绝缘耐压及满负荷等电气实验和正常ATS切换功能测试,为验收通过。

11技术服务和培训

11.1现场技术服务

设备安装期间,乙方应派技术人员进行全过程的安装服务。设备安装完毕后,

甲方须在30天内通知调试,乙方须在接到通知24小时内应指派有经验的专业技术人员负责调试。

设备在使用过程中出现故障,乙方应在接到甲方通知24小时内到达现场进行维修,并在接到通知后48小时内完成维修及调试工作。

乙方提供包括服务人日历天数的现场服务计划表。如果此人日历天数不能满足工程需要,乙方须追加人日历天数,且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表

11.2培训

为使合同设备能正常安装和运行,乙方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。

培训计划和内容

乙方为甲方到工厂培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,提供食宿和交通方便。

12其他

柴油发电机组采购技术规范、乙方技术投标文件和技术协议一起对乙方具有约束力,如它们之间存在不一致相矛盾的地方,优先解释顺序如下:

技术协议;

柴油发电机组采购技术规范书

乙方的投标文件(包括在招投标过程中乙方向甲方提供的所有澄清文件)。

未尽事宜,双方协商解决。

柴油发电机基础知识与使用方法

1东莞团诚自动化设备有限公司柴油发电机基础知识和使用方法发电机充电器、发电机控制器、发电机调压板(电压调节器)、数字AVR、电子调速器等发电机配件厂家 柴油发电机基础知识与使用方法 由于各项技术都有更新及发展,以下内容仅供参考: 1、柴油发电机组基本设备包括哪六个系统?答:(1)机油润滑系统;(2)燃油系统;(3)控制保护系统;(4)冷却散热系统;(5)排气系统;(6)起动系统; 2、为什么我们在销售工作中建议客户使用专业公司推荐的机油?答:机油是发动机的血液,一旦客户使用不合格的机油会导致发动机发生轴瓦咬死、齿轮打牙、曲轴变形断裂等严重事故、直至全机报废。具体的机油选用及使用注意事项详见本版相关文章。 3、为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器?答:新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。发电机专业维修网,有专业人员为您进行相关保养。 4、为什么我们要求客户安装机组时,排烟管要向下倾斜5-10度?答:主要是防止雨水进入排烟管,导致重大事故发生。 5、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓,其作用是什么?答:用于发动前排除燃油管中的空气。 6、柴油发电机组自动化等级怎么分?答:手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥(遥控、遥测、遥监。)

7、为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V?答:因为出线后的线路有电压降损耗。 8、为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅?答:柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响,发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。 9、为什么在安装机油过滤器、柴油过滤器、油水分离器时不宜用工具把以上三器旋得太紧,而只需用手旋至不漏油即可?答:因为如果旋得太紧其密封圈经油泡及机体升温的作用下,会热膨胀,产生很大的应力。导致过滤器壳或分离器壳本身的损坏。更为严重的是导致机体镙母的损坏以致无法修复。 10、怎样鉴别伪劣假冒国产柴油机?答:先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的“身份证明”,是必须有的。再查证明书上的三大编号1)铭牌编号; 2)机体编号(实物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上,字体为凸体);3)油泵铭牌编号。将这三大编号与柴油机上的实际编号核对,必须准确无误。如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实。 11、操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。

柴油发电机投标书

目录 第一章:产品组成系统的说明、产品主要技术数据和性能的详细描述及提供产品样本及必要的设计图纸等资料; 第二章:关键元器件明细表 第三章:产品制造、安装、检测、验收标准; 第四章:详细的交货清单 第五章:特殊工具及一年备件清单(要有分项报价) 第六章:投标人推荐的供选择的配套货物表 第七章:投标人提出的合理化建议 第八章:货物制造、包装、运输、安装、调试、验收实施方案 第九章:技术服务和售后服务的内容及措施 第十章:针对本项目的培训方案 第十一章:保修及优惠条件承诺 第十二章:交货期保证措施

第一章:产品组成系统的说明、产品主要技术数据和性能的详细描述及提供产品样本及必要的设计图纸等资料;

第二节:产品样本及设计图纸 沈阳一通发电设备有限公司 VOLV O沃尔沃系列 PEXTA 功^Sffi:6E3KW-600K\'J| TI f mati B* IIBW A ERA irurff MMfiMBnnm MXVO■隣户VOLVOUM一u产u * ? ■ W =F= ■卄—凰■、 来^M*vnn£ffa-i!?炉■1n1rwr\ttt^TH.-n-TiT—MDMOtr.za,'.nmniT aifftn 产?一I 履熹■■■KPA, "d_E75策0“皿研&期445613Bfi JJfr'.i ■ ?2LI -UnQ /TV-IM xn tiu XKIME ItMflU4UH 4.7613Xi Jltl: x r^D. T JK1:K0 VT/-IJD I2P1ID TM?GE】?g■1IB,130132062j5CKJ25- IWM加VH J-1?Q t2D1ED WZ32G£14VIE e】oe,i和巧2B1誌WK'*lOOOs1fiK>iso F-lflfl ISO3tB■fitTOCiE leV^D e lilAx 1 知科1战utibdic 1I>J八 册: ISC 介-2悴W血ME却lMr:19B iHxt))7 152$T9A jttoi/uesiiwc鬧F17-300XV37B T?J:KlfZ XUMl I iw * IK□*I2B W

技术规格书格式

第一节一般要求 1. 工程说明 1.1 工程概况 1.1.1 本工程基本情况如下: 。 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下: 。 1.2 现场条件和周围环境 1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A:施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径。 施工场地(现场)临时排污管径。 施工场地(现场)临时雨水管径。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率)。 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: 。 1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下: 。 1.4 资料和信息的使用 1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信

息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1 承包范围(如分标段,须按标段分别描述,并明确界面责任分工) 2.1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下: 。 各标段界面责任分工如下: 。 2.1.2 承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表 4.10-3“专业工程暂估价表”。 2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.10-2“材料和工程设备暂估价表”。 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下: 。 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目 2.1. 3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表 4.10-1“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表 4.10-4“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表 4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1. 3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目,包括计日工,均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到,合同履行过程中所列暂列金额可能不发生,也可能部分发生。即便发生,监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。 2.1. 3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和

IT信息化应用系统项目招标技术规格书

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 IT信息化应用系统项目招标技术规格书 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

项目名称:九牧集团信息化项目 项目编号: 九牧集团IT信息化应用系统项目 PDM部分 招商规格书 九牧集团有限公司 2010年11月

目录 第1章项目概述 (6) 1.1项目背景 (6) 1.1.1招标方概况 (6) 1.1.2组织结构 (6) 1.1.3信息化面临的问题与挑战 (7) 1.1.4技术信息化基础 (8) 1.2项目目标 (8) 第2章项目范围与交付物 (10) 2.1项目范围 (10) 2.2项目交付物 (11) 2.2.1产品交付 (11) 2.2.2应用系统交付 (12) 2.2.3服务交付 (12) 2.2.4文档交付 (12) 2.3项目一期建设周期 (13) 第3章项目需求 (15) 3.1系统业务功能需求 (15) 3.1.1编码规则 (15) 3.1.2图纸与文档管理 (15) 3.1.3零部件管理 (16) 3.1.4产品结构管理 (17) 3.1.5产品配置管理 (18) 3.1.6工艺管理 (18) 3.1.7APQP过程管理 (18) 3.1.8数据关联管理 (19) 3.1.9工作流管理 (19) 3.1.10工程变更管理 (19) 3.1.11项目管理 (19) 3.1.12PDM与CAD集成 (20) 3.1.13PDM与ERP集成 (21) 3.1.14研发知识库管理 (21) 3.1.15权限管理 (22) 3.1.16日志管理 (22) 3.2系统技术需求 (24) 3.2.1系统体系架构 (24) 3.2.2系统信息架构 (24) 3.2.3系统安全性 (24) 3.2.4系统可管理性 (25) 3.2.5客户化支持 (26) 3.2.6数据备份与恢复需求 (26) 3.3系统集成要求 (26) 3.4系统部署要求 (26) 3.5项目服务需求 (27) 3.5.1培训与知识转移 (27) 3.5.2支持服务 (27) 3.5.3售后服务 (28) 3.6项目验收 (28)

柴油发电机组技术参数说明(20201201175956).docx

柴油机 ******************************************************************************************************** *** ※功率说明 额定功率它适用于替代市电在变化的负载下无时间限制地供电。对于变化的 负载而言,平均每12 工作小时有一个小时可以有10%的超载能力,但每年超载运行 累计不超过25 小时。每 250 工作小时变化的负载不可超过额定功率的70%,每年在100%额定功率下运行累计不可超过500 小时。 备用功率相当于在正常电源中断时运行连续发电的功率。它适用于在建立良 好电网的地区,市电断电的情况下,在变化的负载下提供备用功率。此功率没有超 载能力。每年在 100%额定功率下运行累计不可超过 25 小时。每年累计运行时间不可超 过 200 小时,发动机最多使用 80%的负载因素。 ※功率修正 发动机功率依据ISO3046 标准大气条件, 100kpa 大气压, 25℃进气温度及30%相对温度来设定。如果现场条件与标准条件不同,则必须按照相应的发动机功率修正 程序修正发动机的输出功率。 修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低相对于标准大气状态下的发动机最大 输出功率。若不修正,可能导致排气温度升高、排烟量增加及涡轮增压器转速升高。 ※负载承受特性 机组在突然加载时,发动机必须有足够的频率恢复能力。频率下降反应主要取决 于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。 ※冷却系统 大皇冠柴油发电机组标准配置采用自带风扇闭式循环液体冷却方式。其冷却系统 循环回路包括水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通 管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。 对于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热交换器代替,同时还有补充水箱和远程冷却 风扇等,如远程冷却风扇安装位置相对较高,还应增加过渡水箱,以防止热交换器因内压大而损坏。

柴油发电机组招标文件

**投资发展有限公司 柴油发电机组 招 标 书 招标单位:**投资发展有限公司 时间:二○一四年三月日

目录素引 第一部分投标须知 1、适用范围7、投标文件的组成 2、定义8、投标文件的包装、签署及规定 3、招标内容9、投标文件的密封和标记 4、投标费用10、递交投标文件的截止时间、地点、联系方式 5、投标报价11、评(议)标原则 6、投标有效期12、开标、评标、定标 第二部分技术指标及性能参数要求 1、柴油发电机组设备总体要求 2、技术性能总体要求 3、柴油发电机组技术招标及性能参数要求 第三部分投标书格式 1、投标书5、售后服务承诺书 2、法定代表人资格证明书6、技术性能参数偏差表 3、授权委托书7、分项报价明细表 4、资格声明书8、最近三年业绩表

第一部分投标人须知 1、适用范围 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。 2、定义 2.1“招标人”系指**投资发展有限公司。 2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。 2.3“设备”系指按招标文件要求配置的一切硬件设备及配套的技术资料。 3、招标内容 3.1柴油发电机组:650KVA 壹台 4、投标费用 无论投标过程中的程序和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。 5、投标报价 5.1 投标报价以人民币为结算货币。 5.2 投标人的投标报价应为送达施工现场落地含税价,包括设备运输、装卸、 安装调试协助费、保险费、检测费、培训费及必不可少的配件、附件、备件、专用工具及设备维护等一切费用; 5.3 投标人应在《投标分项报价表》中列明投标货物的单价和总价。如果单 价与总价有出入,以单价为准。 5.4投标人应考虑市场风险因素,一旦中标,对招标人实行价格保护(即在执 行合同过程中,货物未起运前如价格下调,按下调价格执行:如价格 上涨,按合同价执行)。 6、投标保证金 6.1 投标人须在投标截止时间之前采取现金或电汇款形式交纳壹万元 (¥10,000.00元)投标保证金,对于未交投标保证金单位的投标,我 公司将视为不响应招标而拒绝。中标单位的投标保证金自动转为履约 保证金,履约保证金在设备验收合格3个月后十个工作日内无息退还,未中标投标单位的投标保证金将在定标后十个工作日内无息退还。 6.2投标保证金须在开标前到以下地址交纳: 开户行: 户名: 帐号:

产品技术规格书模版

XX电器有限公司 编号:产品技术规格书 品名: 产品型号: 产品编码: 编制:审核:批准: 日期:日期:日期: 名称: 地址:

1.基本信息 本承认书规定了进水阀的关键参数,性能要求,检验标准,测试标准,抽样判定规则及生产工艺、包装运输等 1.1产品概述: 本实用新型产品是属于水阀类,是一进一出单阀控制的进水阀,是一种用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;生活中用于控制水的流动或停止,一般会用到这种电磁阀。其工作原理是,电磁阀里有密闭的腔,当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,在进水咀介质的压力推动,打开主阀口,介质流通。当线圈断电时,弹簧复位并推动阀芯和伸缩套封住卸压孔,主阀口关闭,介质截止。这样通过控制电磁阀的电流就控制了机械运动。 1.2产品结构: 结构特点说明,各部件良好配合为关键。

2. 关键参数 1. 零件表面光洁,无缺陷,装配牢固可靠,无松动现象,其 性能应符合GB/T1291-91的要求; 2.额定电压为220V-240V 50/60Hz,额定电流为30±5mA(不通水状态); 3.绝缘等级为F级; 4.适用水压: 0.02-1.0MPa; 5.最大耐水压: 1.6MPa以下,历时10Min无渗漏; 6. 绝缘电阻: 导电部分和外露金属部分,非金属部分之间均大于100MΩ; 7. 匝间绝缘: 对线圈施加1500V,50Hz的脉冲电压,在示 波仪上观察到的是完整的正弦波; 8. 电气强度:绝缘电阻通过后,导电部分和外露 不通电金属和非金属之间施加3125V 50Hz高 压1Min的时间,不应击穿; 9. 流量要求:(根据客户要求); 10. 绕组温升: <75K; 11. 线圈电阻为4.1±0.3KΩ; 12. 寿命不小于30000次,常温,额定电压下通5S,断5S为一周期,厂家要每周做一次寿命试验: 1)0.02MPa时,5000次; 2)0.3MPa时,20000次; 3) 0.8MPa时,5000次; 13. 噪声,声压级小于55dB(A); 14.注公差的塑料件按MT5,金属件按IT14级验收; 15. 电磁部分的工作按连续工作考核。 3. 检验标准 3-1 检验依据: 00234015—《零部件图纸》 Q/HR 0501014 《材料通用要求》(现行) Q/HR 0501028 《塑料成型件通用要求》(现行) GB/T 2828.1-2003 《计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 4.测试标准 依据R-CS-1203002家用电动洗碗机用电磁阀测试。

软件招投标项目技术规格书

软件招标项目技术规格书 一、招标软件一览表 本次公开招标的内容为丽水市档案局数字档案馆系统软件项目,具体内容如下表: 备注: 1、参加投标供应商需保证所提供产品符合本次招标要求及国家相关产品,符合ISO 质量体系认证、售后服务技术支持,具备知识产权保障的最新质量标准的产品软件。有产品质保书或产品合格证书和使用时所必须的各类相关使用操作、系统管理、培训等资料; 2、参加投标供应商须保证所有提供的产品软件包含系统分析、架构开发、安装调试、运维等所有费用。提供相关工程师的技术支持与软件的修改、定制。 3、参加投标供应商应充分考虑软件应具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实用、易扩展、性价比好的产品参加项目投标,确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行 性与扩展能力。 二、项目建设目标: 1、以各类数据库(全文数据库、多媒体数据库和关系数据库)为管理工具,以扫描的纸质档案图像、全文内容、经过采编与转换的音视频等多媒体资料、数码照片和档案目录为管理对象,利用海量全文数据库技术、数据加密和压缩存储等技术,实现从档案数字化、档案接收、整理编目到档案利用及档案移交全过程的计算机管理,达到对档案目录、全文和图、文、声、像等多媒体档案统一管理; 2、完成丽水市档案馆档案数据库建设,并提供相应的数据接口和操作规范; 3、以数字环境下档案馆业务流程为改造对象和中心、以满足社会公众的档案利用需求和满意度为目标,改变手工管理时代档案馆内部环节存在重复和冲突,缺少衔接和协调、信息难以共享、统计分析简单等问题,档案馆为了保证档案的准确性、真实性、可读性、完整性、保密性等而增加的实时归档、技术鉴定、存储、载体转换、权限控制、数据迁移和实时发布等业务内容,对现有的业务流程进行再思考和再设计,建设一套从档案的收集、整理、鉴定、统计、保管、利用、编研的档案馆综合业务管理系统,实现丽水市档案馆综合业务的流程化、规范化管理。 4、建立馆内“三个中心”:“数据采集中心”、“业务管理中心”和“档案利用中心”;

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

柴油发电机招标要求和参数(工程科技)

第三部分技术规格及要求 本次招标采购设备为柴油发电机组,投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求,综合考虑设备的适应性,选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格,充分显示你们的竞争实力。 二、设备需求一览表 序号货物名称数量交货期目的地 1 柴油发电机组2套 接业主通知30天内 交货玉环县第二人民医院整体迁建工程工地 2 控制系统2套 3 全自动并机柜2台 4 发电机房的降噪工程1项 5 中间储油箱设备4T 1套 6 投标商须提供的其他资料 三、柴油发电机组主要技术参数 序号项目技术性能及参数 1 品牌要求:柴油发电机组为进口品牌国内组装,柴油机推荐品牌:康明斯、珀金斯、奔驰。发电机推荐品牌:斯坦福、马拉松、利莱森玛。欢迎其他能满足本项目技术性能的产品参与。 2 机组*额定功率(KW)≥800 *备用功率(KW)≥880 额定转速(r/min)1500 额定电压(V)400/230 额定电流(A)1443 额定频率(HZ)50 额定功率因数0.8 调压方式DVR自动调节机油消耗率(g/lkw.h)≤3.0

燃油消耗率(g/lkw.h)≤210 电压整定范围(±%)10 稳态电压偏差(稳态电压调整率±%) 1 电压波动率(%)0.4 电压不平衡度(%)≤1 冷热态电压变化(±%)≤1 输出电压波形畸变率(%)≤2 不对称负载下的线电压偏差(±%)≤5 100%突减功率下的瞬态电压偏差(%)+20 突加功率下的瞬态电压偏差(%)-15 电压恢复时间(S)≤0.5 频率降(%)0-3 稳态频率带(频率稳态调整率%)≤2 相对频率整定下降范围(%) 2.5 相对频率整定上升范围(%) 2.5 相对的频率容差带(%) 2 频率波动率(%)0.5 100%突减功率下的瞬态频率偏差(%)+5 突加功率下的瞬态频率偏差(%)-5 频率恢复时间(S)≤1 绝缘电阻(MΩ)≥2 工频1min耐受电(V)1500 机组环境噪音(dba)≤90 机组重量(t)7.8 外形尺寸(长*宽*高)4600×1800×2200 3 柴油机型号及生产厂投标单位填写缸数/排列12缸 最大功率(KW)≥970 额定转速(r/min)1500 冷却方式空空中冷启动方式24V电启动燃油型号0#(常温)燃油消耗率(g/kw.h)≤210 排量(L)37.8 缸泾/行程159/159mm 燃油喷射方式直喷 调速方式电子调速

技术规格书1

轨道交通运维商业用电项目 技术规格书

目录 第一章工程概况 (3) 第二章项目工程量清单 (3) 第三章现场条件 (4) 第四章本工程执行的相关规范及标准 (5) 第五章本工程项目施工技术要求 (5) 第六章本工程项目施工单位及人员资质要求 (7) 第七章施工进度计划控制 (8) 第八章主要施工机械及劳动力配置 (10) 第九章工程质量保证措施 (12) 第十章保证安全生产、成品保护、交通配合、市容环卫和文明施工、消防、治安等的技术措施 (13)

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工作内容:运维商业用电出线线路进行检修、调试,排除安全隐患,及时处理隐患。 3、承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 4、质量标准:国家施工验收规范规定的质量标准和备案标准:一次性验收合格。 5、工程地点: 第二章项目工程量清单 1、项目工程量清单(详见下表)

第三章现场条件 1、为确保文明施工,承包人应遵守招标单位的有关管理规定。由于承包人原因导致的一切处罚,由承包人承担。 2、承包人进场前必须配备完整的管理班子,由专职安全人员向业主单位提交承包单位资质证书、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码证等证书复印件及管理人员证书复印件,交由业主单位审核,通过后方可进场。 3、承包人进场前对所有参与施工的人员的特种操作证书(如高、低压证书)进行核实,不得存在假证、过期证等不合规现象,审核通过交由业主单位审核,通过后方可进场。 4、承包人应按工作内容及施工要求,自行准备施工工具、设备,所有施工工具、设备必须符合有关技术要求、安全要求。 5、在施工作业时需要其他部门配合断电、恢复供电要求时,必须提前申请,得到批复后方可检修,检修完成后得到有关部门验收合格后视为完成,不得私自断电、合闸。 6、对当天完成的工作量进行完整、有效的施工记录。 7、当天工作量完成后,要做到垃圾落手清,不得随意丢弃建筑垃圾,承包人必须按业主单位指定地点堆放垃圾。 8、对于当天施工范围在下班前必须逐一检查用电安全,杜绝安全隐患存在;所有施工工具、设备必须摆放整齐;进出设备、工具建立有效台账。

软件招标项目技术规格书

软件招标项目技术规格书 软件招标项目技术规格书 一、招标软件一览表 本次公开招标的内容为丽水市档案局数字档案馆系统软件项目,具体内容如下表: 数 字 档案系统 软件项目一期具 体 见 技 术 规 格 书 1 套 丽 水 档 案 局 中 标 供 应 商 签 订 合 同 后 50 天 丽 水 备注: 1、参加投标供应商需保证所提供产品符合本次招标要求及国家相关产品,符合ISO质量体系认证、售后服务技术支持,具备知识产权保障的最新质量标准的产品软件。有产品质保 书或产品合格证书和使用时所必须的各类相关使用操作、系统管理、培训等资料; 2、参加投标供应商须保证所有提供的产品软件包含系统分析、架构开发、安装调试、运维等所有费用。提供相关工程师的技术支持与软件的修改、定制。 3、参加投标供应商应充分考虑软件应具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实用、易扩展、性价比好的产品参加项目投标,确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行性与 扩展能力。 二、项目建设目标: 1、以各类数据库(全文数据库、多媒体数据库和关系数据库)为管理工具,以扫描的纸质档案图像、全文内容、经过采编与转换的音视频等多媒体资料、数码照片和档案目录为管 理对象,利用海量全文数据库技术、数据加密和压缩存储等技术,实现从档案数字化、档

案接收、整理编目到档案利用及档案移交全过程的计算机管理,达到对档案目录、全文和图、文、声、像等多媒体档案统一管理; 2、完成丽水市档案馆档案数据库建设,并提供相应的数据接口和操作规范; 3、以数字环境下档案馆业务流程为改造对象和中心、以满足社会公众的档案利用需求和满意度为目标,改变手工管理时代档案馆内部环节存在重复和冲突,缺少衔接和协调、信息难以共享、统计分析简单等问题,档案馆为了保证档案的准确性、真实性、可读性、完整性、保密性等而增加的实时归档、技术鉴定、存储、载体转换、权限控制、数据迁移和实时发布等业务内容,对现有的业务流程进行再思考和再设计,建设一套从档案的收集、整理、鉴定、统计、保管、利用、编研的档案馆综合业务管理系统,实现丽水市档案馆综合业务的流程化、规范化管理。 4、建立馆内“三个中心”:“数据采集中心”、“业务管理中心”和“档案利用中心”; 性能要求: 1)、系统支持并发用户数大于100人; 2)、百万目录数据量带全文,检索客户端响应时间:≤2秒; 3)、系统无故障运行时间大于5000小时; 4)、系统恢复时间:系统恢复时间小于4小时; 5)、电子目录数据接收,导入(导出)临时或核心数据库每批次能承载百万条以上,记录数据信息不发生错误; 6)、批量PDF转换、OCR识别、水印添加等均支持大批量数据一次性实施; 7)、因特殊原因导致的性能问题,最后性能的验收由用户的可接受度为标准。 三、项目建设内容和技术要求: 丽水数字档案馆:

柴油发电机组中文说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常用功率和备用功率两种。常用功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1-2000规定的方法修正柴油机功率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合

大厦柴油发电机组工程项目招标文件

CEC大厦柴油发电机组工程 招标文件 招标人:北京恒新创业房地产开发有限公司

编制日期: 招标文件目录 第一部分招标邀请书 第二部分投标人须知 第三部分招标技术内容 第四部分附件

第一部分招标邀请书 公司: 我单位拟对CEC大厦柴油发电机组进行招标。贵公司业已通过我公司的资格预审,如贵公司情愿参加本工程的招标,请于2002年10月31日下午4时到北京市海淀区中关村CEC大厦工地办公室购买招标文件,招标文件售价:500元,售后不退。 一、招标范围及内容: 1、CEC大厦柴油发电机组的生产、运输、安装、调试; 2、机房附属设备的生产、运输、安装、调试; 3、机房消音降噪工程的实施。 以上内容详见招标技术要求部分。

二、定于2002年11月15日上午9:30前为回标期限,逾期做无效标处理。 三、答疑时刻:2002年11月5日上午9:30 地点:CEC大厦工地会议室 四、招标地点:CEC大厦工地办公室 五、开标时刻:2002年11月15日上午9:30 六、开标地点:CEC大厦工地会议室。 七、投标保证金:2002年11月15日上午9时前向我方交纳5万元人民币的投标保证金(支票)。 招标人:北京恒新创业房地产开发有限公司 开户行:建行紫竹桥分理处 帐号:6510012102390000448 联系人:罗军 联系电话:(010)62525433 传真:(010)62525433

第二部分投标人须知 1 适用范围 1.1 本招标文件是建设单位在本项目柴油发电机组工程招标过程中的规范性文件,仅适用于本投标邀请中所叙述项目的物资及服务采购等内容。和建设单位组织的设计答疑纪要一起是各投标人(以下简称投标人)编制投标书的依据,也是建设单位/机电总分包单位与中标承包人单位签订合同的依据,并作为承包合同的附件之一,与承包合同具有同等的法律效力(除非合同另

储罐技术规格书

安徽确成硅化学有限公司年产六万吨高分散白炭黑生产线及其附属装置工程 原料罐区储罐 技术规格书 中国中轻国际工程有限公司 2012年3月

安徽确成硅化学有限公司 原料罐区储罐 技术规格书 编制: 校核: 审核: 中国中轻国际工程有限公司 2012年3月

目录 1.概述 2.供货范围及工作内容 3.设备制造过程的要求 4.工程服务 5.卖方的技术服务及技术保证 6.制造周期、交货地点、质保期 7.卖方应提供的技术资料 8.涂漆、包装与运输 9.附件(非标设备工艺提资图) 10.报价 11.涂敷、包装和运输 附件一气象资料

1 概述 1.1 本技术规格书规定了安徽确成硅化学有限公司年产六万吨高分散白炭黑生产线及其附属装置原料罐区12台储罐的操作条件、技术要求、适用的标准规范、供货范围及投标要求等。 1.2 本技术规格书的技术要求、数据表及附件是所招标设备设计和制造的最低要求。 1.3 投标商报价所选用的设备其技术指标应先进可靠,并具有在类似工况下成功运行的业绩。 1.4 遵循本文件说明的任一条款均不能认为可以解除投标方对所供货物应承担的责任。当投标方认为买方的询价文件有相互矛盾时,应尽快以书面形式通知买方,以便及时澄清。 1.5 使用的语言及单位制 所有投标文件和中标后所提供的图纸资料必须采用中文编制。文件和图纸资料及测量仪表中所使用单位必须为国际单位制(SI),如压力指示单位必须用MPa 或kPa。 1.6 优先权 当买方的有关文件相互抵触时,将按照下列优先顺序执行: ——采购订单 ——本技术技术规格书 ——采用的标准 ——投标商的报价书 2 供货范围及工作内容 2.1货物需求一览表及技术规格

软件招标项目技术规格书

一、招标软件一览表 本次公开招标的内容为师大房网系统软件项目,具体内容如下表: 备注: 1、参加投标供应商需保证所提供产品符合本次招标要求及国家相关产品,符合ISO 质量体系认证、售后服务技术支持,具备知识产权保障的最新质量标准的产品软件。有产品质保书或产品合格证书和使用时所必须的各类相关使用操作、系统管理、培训等资料; 2、参加投标供应商须保证所有提供的产品软件包含系统分析、架构开发、安装调试、运维等所有费用。提供相关工程师的技术支持与软件的修改、定制。 3、参加投标供应商应充分考虑软件应具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实 用、易扩展、性价比好的产品参加项目投标,确保软件使用的稳定性、安全性、后续升级架构可行性与扩展能力。 二、项目建设目标: 1、师大房网为买房者提供最新最准确的房价信息,使买房者在网上即可了解想要买的房子 的所处的地理位置、户型以及它周边的环境。同时能够查询浏览并取得房地产经纪人的联系2、师大房网为售房者提供了一个发布房屋出售信息的平台,能够浏览房地产经纪人的信息,选择专业的可信赖的经纪人帮助自己将写字楼或商铺顺利出售,经纪人可将楼房信息发布到网站上,能够被买房者查询浏览到,使更多买房者看到房子的信息,增大卖房的成功率 3、师大房网……………… 三、项目建设内容和技术要求: (一)软件架构

系统主体要求综合采用C/S +B/S(管理端采用C/S,利用端采用B/S形式)或B/S方式来进行软件部署,视档案管理业务、档案管理环境的不同采用其适用的系统软件版本与类型。包括全文检索无缝镶嵌在利用平台里,电子阅览室等。 软件架构要求具备开放性,提供完整规范的开发接口,能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。 (二)软件平台 (1)要求能够支持目前通用的各类操作系统环境,包括Windows NT, Windows 2000server,windows server 2003,Linux, Solaris, HP-UX, SCO Unix等主流操作系统;(2)Web应用服务器支持主流中间件产品,如IBM Websphere, BEA Weblogic, Oracle Application Server, T omcat等; (3)Web服务器支持MS IIS, NES, Apache等。 (5)数据库管理系统要求具备良好的数据和索引的压缩技术,具有较低的空间膨胀率;在系统硬件资源允许的条件下(如服务器内存不小于1G),对超大型数据库及结构化/非结构化复杂查询实现响应的时间能够达到亚秒级,并且不随文件数量增大而效率降低,数据库规模仅受硬件资源的限制。 (6)语言支持:简体(GBK)、繁体(BIG5)、西文(ASCII)、国际统一码(Unicode)。支持中西文混合检索。 (三)数据处理能力 (1)要求提供分布式和跨平台的灵活配置方案,支持对关系型数据库的文本数据和大对象类型数据检索能力。 (2)能够对各种格式文档进行辅助加工和标引,并完成自动入库。包括RTF, Microsoft Word, Excel, Powerpoint, PDF,DJVU,HTML, ISO2709等格式文档。支持Text, RTF,

柴油发电机组维护保养招标文件【模板】

XX医科大学附属第一医院 院本部1、2号楼柴油发电机组维护保养招标文件一、综合说明 (一)项目名称: XX医科大学附属第一医院院本部1、2号楼柴油发电机组维护保养项目(二)招标内容: XX医科大学附属第一医院院本部1、2号楼柴油发电机组维护保养。维护保养主要包括:负责柴油发电机组的巡检、清洁、调试、维修维护、常规耗材和应急维修配件更换(材料由招标单位提供)、应急处理等服务,确保柴油发电机组的正常运行。 (三)项目地址: 袁家岗友谊路1号(XX医科大学附属第一医院院本部1、2号楼) 二、设备配置说明 (一)院本部1号楼: 机组型号:科勒800P5,主用功率:640KW、备用功率:720KW 发动机型号:MTU16V2000G60 发电机型号:美国马拉松5M4038 控制器:科勒DEC500液晶数字控制器 (二)院本部2号楼: 机组型号:1000REOZM,主用功率:800KW,备用功率:1000KW 发动机型号:三菱S12H-PTA-4 发电机型号:美国马拉松5M4044 控制器:科勒DEC-3+控制器 三、运行维护保养技术要求 柴油发电机组作为院本部供电应急设备,要求在出现市电停电的关键时刻,能够快速自动启动并输送可靠的电源。为了保证上述系统常年处于正常工作状态,投标单位定期每月巡查监测,保障机组的正常运行。

(一)日常巡检和保养内容: ?机组外观及参数检查; ?检查控制器是否有报警存在; ?检查充电器是否工作; ?测量交流输入电压和直流输出电压; ?记录机组计时累计运行小时数; ?检查燃油管路是否泄露; ?检查电瓶实际电压和接线是否有松动,检查蓄电池容量是否足够; ?检查控制器交、直流电源保险是否完好。 (二)每年一次全面维护保养 ?清洗水箱内部污垢,冲洗水箱内部散热管路; ?排放发动机润滑油,清洗油底壳,并按量更换润滑油; ?调整及固定消声器、排烟管并除锈,刷漆防锈处理; ?检查:启动电池容量及市电浮充电源的工作状况是否正常; ?更换机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器等配件(材料招标方提供); ?对发电机定子及转子除尘、水箱散热片及管道除垢剂及清洗,发动机排烟管除锈、防锈处 理; ?检查柴油发电机内部是否积累灰尘; ?发电机组内部控制、电气线路检查,接点紧固情况; ?机组及机房清洁维护; ?控制器等逻辑和参数检查; ?发动机内部线路检查; ?发动机控制模块(调速器)的检查; ?运行机组(带上负载)检查下列事项并分析是否正常: ?启动时间及快速响应成功率 ?所有指示灯之准确性 ?所有仪表之准确性 ?检查排烟及声音

物资采购技术规格书模板

XX事业部XX项目 XX设备采购 技术规格书 编制: 审核: 审批: 编制时间:

目录 1、总则 2、设计条件 3、产品标准 4、供货范围 5、技术要求 6、质量性能保证 7、包装运输 8、检验验收 9、技术服务 10、技术资料 11、其他

1、总则 1.1 本技术规格书针对公司XX事业部XX项目XX装置(设备)的采购,提出了相关产品的功能设计制造、供货范围、质量保证、检验验收、包装运输、技术资料及服务等方面的基本要求。 1.2 本技术规格书提出的为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规格书和现行工业标准的成熟、可靠、全新的产品及服务。 1.3卖方对所提供的设备、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。卖方对其技术文件的所有内容负完全责任,买方在技术文件上的签字并不意味对卖方责任的解脱。 1.4卖方提供的产品及配套产品必须在中国境内有技术服务和维护能力的服务网点。 1.5本技术规格书未明确事宜,卖方应在设计过程中充分尊重买方意见,在现有国内技术水平能够达到情况下,不得以任何理由拒绝。 1.6本技术规格书中标注“*”和“△”的为重要技术条款,其中标注“*”的为否决条款,标注“△”的视偏离程度进行评分或否决。卖方对重要技术条款必须逐条响应,并给出相关技术指标;如有与

本技术规格书描述的要求不一致但能满足要求的,应论述其理由。未明确响应的一律视为偏离。 2、设计条件 2.1 工程概况 2.2 气候水文资料 2.3 公用工程及现场条件 2.4 关键指标 3、产品标准 4、供货范围 4.1 主要设备清单 4.2 备件清单 4.3 工作范围及界面划分 5、技术要求 5.1 通用要求 5.1.1 使用寿命。设备设计寿命10(20、30)年,正产使用条件下连续运行不少于25000小时。 5.1.2 5.2 设备要求 5.3 电气仪表要求 5.4 防腐及其他要求

相关文档
相关文档 最新文档